文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天沟施工技术交底大全

天沟施工技术交底大全

天沟施工技术交底大全
天沟施工技术交底大全

成雅铁路CYZQ-1标段路基工程

天沟及排水沟技术交底

单位:中铁二局成雅铁路CYZQ-1标二分部

编制:_________________________________________

审核:_________________________________________

批准:_________________________________________

2015 年03 月

天沟及排水沟施工技术交底

1.适用范围

适用于DK96+200~DK111+477.8段天沟排水沟。其中区间天沟如下表所示:

排水沟里程如下表:

2.技术要求

梯形断面(B1型)水沟适用于时速160km/h地段的路堑天沟,采用C25混凝土现浇。天沟基础和侧壁均为20cm厚;流水面60cm宽; 净高60cm天沟沟壁不高出原地面。天沟位置根据现场实际情况确定,确保不占用防护栅栏位置,不影响边坡,线条顺直,按设计排水方向排水。图中尺寸均以cm计。

3.施工准备

1.现场核对排水系统设计图,确定施工管段内的排水系统是否完备与妥善。

2.已经对施工人员进行详细的技术交底。

3.配备小型挖机1台,锹、镐工具,标准钢模板等。

4.相关作业人员已经到位。

4.施工工艺流程

5.施工方法

1、开挖:采用机械配合人工开挖基坑。开挖应安排在适宜的时间施工,保护路基和防止水土流失。对于天然湿度接近最佳含水量、构造均匀,不致发生坍塌、移动、松散或不均匀下沉的基土,应采取垂直开挖方法。要求天沟开挖尺寸与设计尺寸相符。若发生欠挖的情况,人工开挖,保证尺寸满足设计要求,若出现超挖,则采用粘土对沟底进行平整夯实。

2、支模:计算沟墙内壁尺寸,用5cm厚的木板拼成长1.5m或2.0m,宽等同于沟墙内壁尺寸的面板,刨光,两端及中部加10c论

10cm木杆做背肋。连接杆用10cmX 10cm木杆制作,其长度分别为沟底、沟顶宽度减去面板及背肋厚度。

在已初凝的沟底混凝土上定出沟墙底定位线,安装水沟内侧两边

模板,在木模板背肋两端安装连接杆件,用扒钉钉牢实。在墙顶部位设临时支撑托住木模板,墙身混凝土灌注至顶部时拆除。若矩形沟顶部需要预留盖板槽,则只需待水沟墙混凝土灌注至预留盖板槽高度时,在盖板槽位置上安设加工好的木条继续浇筑完混凝土即可。

3、浇筑混凝土:混凝土应采用机械拌制,其配合比应通过实验确定。混凝土灌注前,水沟基坑应予清理,不得有浮土,垃圾等杂物。对干燥的黏性土基面,应用水润湿,对未风化的岩石,应用水清洗,

但其表面不得有积水。沟底混凝土灌注应按伸缩缝分段连续进行,各分段内混凝土应一次灌完,当允许间歇时间超出要求时,应按灌注中断处理,同时留置施工缝。混凝土灌注施工时,一般先灌筑沟底混凝土,待其初凝后(常温下24h),再立沟墙模板灌注边墙混凝土,亦可将沟底混凝土与沟墙混凝土一次立模灌注完成。沟身混凝土应按一定厚度、分层灌注,各分段内的混凝土应一次性灌完。每隔10m设置伸缩缝一道,宽2cm,用沥青麻筋填塞。

4、混凝土振捣:振捣棒各插入点间距应均匀,插入式振捣棒的

移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍。最大不超过50cm振捣时应“快插慢拔”。振捣时,振捣棒应自然沉入混凝土,不得用力猛插,宜垂直插入,并插到尚未初凝的下层混凝土中5?10cm以使上下层相结合。振捣时,振捣时不得碰撞模板。每一振点的振捣时间延续时间宜为20?30s,以混凝土不再沉落,不出现气泡,表面呈现浮浆为度。