文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变频器使用教程_变频器使用说明书

变频器使用教程_变频器使用说明书

变频器使用教程_变频器使用说明书
变频器使用教程_变频器使用说明书

变频器使用说明

产品说明 GS系列通用变频器是用于控制三相交流电动机速度的变频器系列。本系列有多种型号,额定功率范围从750W 到315kW的G型机(恒定转矩控制方式)或者P型机(可变转矩控制方式),供用户选用。 本变频器由高性能32位DSP微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。因此,它们具有很高的运行可靠性和功能的多样性。其脉冲宽度调制的开关频率是可选的,因而降低了电动机运行的噪声。全面而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。 1.1铭牌说明及命名规则 从包装箱取出变频器,检查产品铭牌,确认变频器型号,产品是否与定货单相符,机器是否有损坏,如有疑问或产品损坏,请与当地经销商联系。 铭牌说明: 变频器型号 输入电压相数、电压及频率 输出视在功率及电流 产品序列号 图1.1 铭牌示意图 命名规则:

1.2 GS系列变频器技术规范 GS系列变频器适用电机功率范围为:0.75~315kW。 1.2.1技术规范 项目规范 电源额定输入电压 (V) 三相380V +15%/-20%,50~60Hz±5% 输出额定输出电压 (V) 三相380V(与输入电压有关,可通过参数设置) 适用电机功率 (kW) 1.5 3.7 7.5 15 22 37 55 93 132 185 220 280 0.75 2.2 5.5 11 18.5 30 45 75 110 160 200 250 315 额定输出电流 (A) 3.8 9.0 17 32 45 75 112 176 253 355 426 540 2.1 5.1 13 25 37 60 91 150 210 304 380 480 610 最大过载电流 G型(200型):150% 1分钟,180% 2秒 P型(216型):120% 1分钟,150% 2秒 控制及运行 频率控制范围0~400Hz 输出频率精度0.01Hz 调速范围1:100 控制方式直线VF控制/多点VF控制/节能控制/磁通电流控制/转矩控制转矩提升手动转矩可调/自动转矩提升 启动转矩 G型:0.5Hz时150%的额定转矩 P型:0.5Hz时100%的额定转矩 电压/频率特性基本电压10V~440V可调,基本频率8Hz~400Hz可调 加、减速曲线直线和任意可调曲线,0.1~3200.0秒连续可调 频率设定输入 操作盒键盘、操作盒电位器、计算机、0~10V信号、4~20mA信 号及其组合 输入端子指令信 号 运转、正/反转、点动、多段速度、自由停车、复位、电压/电流 信号输入切换 输入端子 八个数字输入端子,其中一个可用作高速脉冲输入(0~50kHz) 二个模拟输入端子,一个只接收电压信号(0~10V),另一个可以 接收电压(0~10V)或电流信号(0~20mA) 输出端子 两个数字输出端子,其中一个可用作高速脉冲输出(0~50kHz) 二个模拟输出端子,可以输出电压信号(0~10V)或电流信号(0~ 20mA) 一个继电器输出 标准功能 电流限幅、手动转矩提升、自动转矩提升、自动稳定输出电压 (AVR)、转速追踪、启动直流制动、停车直流制动、瞬时停电再 起动、自动故障复位、频率上下限限制、跳跃频率功能、自动转 差补偿(转速补偿)、载波频率自动调整、自动节能运行、音调调 节、加减速模式可调、频率表和电流表输出、简易一拖二供水功 能、七段多段速度运行、程序运行、纺织用摆频功能、闭环PID 调节控制、注塑机节能改造(需配信号采集板) 保护功能 过压、欠压、外部故障、过流、电流限幅、过热、电子热过载继 电器、防过压(流)失速、数据保护 显示本机操作盒 参数设定:查看修改参数 运行显示:显示输出频率、输出电压等13种运行状态参数 故障显示:显示故障代码 计算机 通过内置串行通讯口与计 算机通讯 功能代码、数据、状态、图形

A变频器操作说明书

1:启动2:停机3:激活给定参数设置4:正转 5:反转6:故障复位7:本地控制/远程(外部)控制1:如何启动,停机,改变运转方向 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一 行没有字母L)3:按(停机)4:按(启动)5:按(反向运转)6:按(正向运转) 2:如何设置转速给定值 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一行没有字母L)3:按(进入给定参数功能)4:按(慢速改变)或者 按(快速改变)5:按()(保存给定值) 3:如何选择在显示屏幕上的实际信号 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(选择某一行,光标选择的地方就是你选择的地方)3:按(进入实际信号的选择功能)4:按(选择一个实际信号)或者按(改变实际信号组)5:按(确认并返回实际信号显示模式)或者按(取消所作选择,恢复原设置) 4:如何显示实际信号的全称 1:按保持(显示3个实际信号的全称)2:释放(返回实际信号选择模式)5:如何查看和清楚故障记录:注:故障或警告正在发生,则不能清楚故障记录 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(进入故障记录显示功能)3:按(选择上条或下条故障/警告记录)4:按(清楚故障记录)5:按(返回实际显示信号) 6:如何显示和清楚当前故障记录 1:按(显示当前故障记录)2:按(将故障复位) 7:如何选择一个参数并改变参数值 1:按(进入参数模式)2:按(选择一个参数组)3:按 (在组内选择一个参数)4:按(进入参数设置功能)5:按(慢 速改变数字及文字)或者按(快速改变数字值,仅对数字)6:按 (储存新的参数值)或者按(为了取消新的设置并恢复原有设置,按任意一个模式选择键退出,并同时进入相应的模式) 8:启动向导的启动,浏览,退出 1:按(进入功能模式)2:按(从列出项中选择一个任务或功能项)或者按(翻页,以便显示更多的操作向导/功能项)3:按(进入所选任务)4:按(接受并继续)5:按(接受并继续) 6:按(慢速传调整动参数)或者按(快速调整传动参数)7:按(确认新值并进行下一步操作)或者按(取消设置并返回上一步)8:按+ (取消并退出) 9:如何将数据从传动单元上传至控制盘 1:按(进入功能模式)2:按(进入包含上传,下载和调节亮度功能的页面)3:按(选择上传功能:UPLOAD)4:按(执行上传功能) 5:按(切换至外部控制,在显示屏第一行没有L显示)6:断开控制盘的连接,连接到要接受数据的目标传动单元 10:如何将数据从控制盘下载至传动单元 1:将存有上传数据的控制盘连接到传动设备2:按(切换至本地控制模式) 3:按(进入功能模式)4:按(进入包含上传,下载和调节亮度功能的页面)

变频器使用说明书(SHUPER)

. 第一章安全注意事项与检查 1.1 安全注意事项 ●绝不可将交流电源接至变频器输出端U、V、W等端子。 ●在接通电源后,不可实施配线,检查等作业。 ●关闭电源,在键盘显示熄灭后5分钟之内,请勿触摸机内电路板及 任何零部件,且必须用仪表确认机内电容已放电完毕,方可实施机内作业,否则有触电的危险。 ●人体静电会严重损坏内部MOS场效应电晶体等,未采取防静电措 施时,请勿用手触摸印刷电路板及IGBT等内部器件,否则可能引起故障。 ●使用时,变频器的接地端子(E或〨)请依据国家电气安全规定和 其它有关标准正确、可靠的接地。 ●本装置在通电后,请勿接触内部线路板及其元器件,以免触电危险。 ●请勿以拉闸方式(断电)停机,等电机运行停止后才可断开电源。 ●符合CE标准必须增加选购输入滤波器附件。 特别注意: 只有训练有素的人员允许操作本装置,使用前请详细阅读本说明书中有关安全、安装、操作和维修部分。本设备的安全运行取决于正确的选型、安装、操作和维护! ..

1.2 开箱之后检查 烁普SP500系列变频器在出厂之前均已经过测试和品质检验。在购买后,开箱之前请检查产品的包装是否因运输不慎而造成损伤,产品的规格、型号是否与订购之机种相符。如有问题,请联络本公司或经销厂商。 ●检查内部:含本机、使用说明书一本、保修卡一张。 ●检查变频器侧面的铭牌,以确定您手上的产品就是所订购之产品型号说明:

. 第二章安装及配线 2.1 使用环境 (1)环境温度-10℃—40℃; (2)避免震动; (3)避免高温多湿且无雨水滴淋,湿度小于90%RH(不结露); (4)防止油、盐及腐蚀性气体侵入; (5)防止水滴、蒸气、粉尘、灰尘、棉絮、金属细粉的侵入; (6)防止电磁干扰、远离干扰源; (7)禁止使用在易燃性、可燃性、爆炸性气体、液体或固体的危险环境。 2.2 安装方向与空间 变频调速器要安装于室内通风良好的场所,并采用壁挂式或立柜式。并与周围相邻物品或挡板(墙)必须保持足够的空间。如下图所示: ..

变频器操作说明完整版

变频器操作说明 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

S120操作说明 1、面板(BOP)操作: 1)、传动对象的选择: 面板显示屏左上角显示的数字是被激活的传动对象,对应控制单元CU320及其控制下的功率模块。 同时按“FN”和“向上”键,可以该数字闪烁,通过上下键的选择,即可显示选择的传动对象。 其中,对于1#控制单元(+Z2DKG02柜): 01代表1#控制单元CU320; 02代表整流单元; 03代表1#步进冷床前回转臂拨料机控制系统; 04代表2#步进冷床前回转臂拨料机控制系统。 对于1#控制单元(+Z2DKG04柜): 01代表2#控制单元CU320; 02代表4#链式冷床控制系统; 03代表1#链式冷床控制系统; 04代表1#步进冷床控制系统; 05代表2#步进冷床控制系统。 选择操作对象,即可对相应对象进行操作,以及查看状态等。 注意:传动对象在显示参数值时不可更改,即显示“P”或“r”时方可更改。 2)、参数的更改: 在选择好传动对象后,可以进入想要查找的参数。改变参数值,须先按动“FN”键,相应的参数位闪烁后方可通过上下键更改,按“P”键确认。 如果不能找到想要查看的参数,须回到传动对象为控制单元(即传动对象显示01),将参数P0003=3,可显示完全参数列表。 参数改动后,显示屏中“S”出现,说明参数存储区“RAM”和“ROM”不一致,此时须常按“P”键三秒钟,将参数写入ROM。 3)、故障复位: 控制单元报故障,面板上方红色故障灯点亮,需按“FN”键进行复位。 2、常用参数: r21 输出频率 r27 输出电流 r31 电机输出转矩 r61 编码器实际值 r26 直流母线电压 r2090 由自动化发送的控制字1(位显示) 由自动化发送的控制字2(速度给定) 发送给自动化的状态字1(位显示) 发送给自动化的状态字2(位显示)

ABB变频器使用说明书

一、环境条件 ?防护等级 ?IP21/UL 1:这个等级要求安装现场无粉尘,无腐蚀性气体或液体,无导电性颗粒物,例如凝露、碳粉或小金属颗粒。 ?IP54/UL 12:这个等级可以提供对气体粉尘以及各个方向的轻度溅水的保护。 与IP21/UL 1 的防护等级相比,IP54/UL 12防护等级具有以下特点: ?与IP21/UL 1 的防护等级相同的内部塑料罩。 ?不同的出风口侧塑料盖板。 ?附加一个内部风扇以改善冷却。 ?更大的外部尺寸。 ?同样的容量(不需要降容使用)。 ?环境条件 1、海拔高度 ?海拔高度在0~1000米时,输出电流=I2N 额定电流 ?海拔高度在1000~2000米时,每升高100米则P N和I2N 降容1%。 ?如果安装地点海拔高度高于2000米,请联系当地的ABB变频器。 2、环境温度 ?最低温度-15℃-不允许有结霜。 ?最高温度(fsw=1或4KHZ)为40℃。fsw指开关频率 ?如果P N和I2N 降容到90%时,允许温度为50℃. ?如果P N和I2N 降容到80%时,允许最高温度(fsw=8KHZ)为40℃。 ?如果P N和I2N 降容到65%时,允许最高温度(fsw=12KHZ)为30℃. ?温度在40~50℃之间,温度高于40℃时(fsw=4KHZ)每增加1℃,额定输出电流降低1%。实际输出电流要乘以降容因子 例如:如果环境温度是50℃,那么降容因子为 100%-1%/℃x10℃=90%或0.90 则输出电流为0.90 xI2N 。 3、相对湿度 ?小于95%(不允许结露) 4、污染级别 ?不允许有导电性粉尘存在。 ?ACS510应根据外壳防护等级安装在清洁的通风环境中。 ?冷却空气必须是清洁的,无腐蚀性气体和无导电性粉尘。 ?化学气体:Class 3C2 ?固体颗粒:Class 3S2

A 变频器操作说明书

1:启动 2:停机 3:激活给定参数设置4:正转 5:反转 6:故障复位 7:本地控制/远程(外部)控制 1:如何启动,停机,改变运转方向 1:按(显示状态行) 2:按(切换为本地模式:在显示屏第一 行没有字母L) 3:按(停机)4:按(启动)5:按(反向运转) 6:按(正向运转) 2:如何设置转速给定值 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一行没 有字母L)3:按(进入给定参数功能)4:按(慢速改变)或者 按(快速改变)5:按()(保存给定值) 3:如何选择在显示屏幕上的实际信号 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(选择某一行,光标选择的地 方就是你选择的地方)3:按(进入实际信号的选择功能)4:按(选择一个实际信号)或者按(改变实际信号组) 5:按(确认并返回

实际信号显示模式)或者按(取消所作选择,恢复原设置) 4:如何显示实际信号的全称 1:按保持(显示3个实际信号的全称) 2:释放(返回实际信号选择模式) 5:如何查看和清楚故障记录:注:故障或警告正在发生,则不能清楚故障记录1:按(进入实际信号显示模式)2:按(进入故障记录显示功能) 3:按(选择上条或下条故障/警告记录) 4:按(清楚故障记录) 5:按(返回实际显示信号) 6:如何显示和清楚当前故障记录 1:按(显示当前故障记录) 2:按(将故障复位) 7:如何选择一个参数并改变参数值 1:按(进入参数模式)2:按(选择一个参数组)3:按(在组内选择一个参数) 4:按(进入参数设置功能) 5:按(慢 速改变数字及文字)或者按(快速改变数字值,仅对数字)6:按(储存新的参数值)或者按(为了取消新的设置并恢复原有设置,按任意一个 模式选择键退出,并同时进入相应的模式) 8:启动向导的启动,浏览,退出 1:按(进入功能模式) 2:按(从列出项中选择一个任务

变频器使用手册

中压变频调速装置 使用手册TK2000-200系列 大港油田中成机械制造有限公司

本手册的解释权属中成公司。用户在使用TK2000-200的过程中有技术或工程上的问题,请与中成公司联系。 本手册一般随中压变频装置一起供货,未经本公司许可,用户不得以任何方式对外泄露本手册的内容。

目录 一、概述 1 二、主要技术性能指标 2 三、结构和工作原理 3 四、尺寸重量 6 五、安装 6 六、使用操作 7 七、故障分析与排除 10 八、出现故障时处理程序和方法 11 九、保养与维护 11 十、运输、贮存 11 十一、开箱及检查 12 十二、订货须知 12

一、概述 1、中压变频装置特点 我公司的HYVER-MV中压变频器是根据油田采油潜油泵而设计的专用的变频调速装置。该产品已通过了机电部天津电气传动研究所的型式试验,已通过了由市科委组织的新产品鉴定。该变频器与通用的中压变频器相比具有独特的三电平、中点电位自动箝位的优点,结构简单,可靠性高。输出纹波及电源侧谐波分量小,智能化程序高等特点。属真正的高——高方案。技术特点: 1)每个主管承受的关断电压仅为1/2直流环节电压; 2)变频器输出的电压减少了dv/dt对电机、电缆的绝缘冲击; 3)三电平的拓扑结构; 4)开关损耗小,易散热; 5)中点电位自动箝位; 6)输出阶梯正弦PWM波形,输出加装电抗器,对电机、电缆绝缘无损害; 7)具有参数设定功能; 8)具有LED显示。 2、适用范围 TK2000-200中压变频器主要用于油田潜油电泵的调速,同时也适用于输油泵、注水泵、城市用水工程、输水回压泵、城市水厂水泵、电力行业的风机、水泵、火力辅机、钢铁行业的送风机、引风机、排水泵、采矿业的风机、排水泵等。 3、产品品种规格 1)功率:45KW-200KW;

快速门变频器使用说明书

目录 1前言 (1) 2安全使用注意事项 (2) 3键盘面板操作 (3) 4快速调试 (4) 使用机械限位开关 (4) 使用绝对值编码器 (5) 使用增量式编码器 (6) 5功能参数说明 (7) 基础功能 (7) 速度调节 (8) 编码器模式 (9) 运行时间及保护 (10) V/F曲线、开关量输出 (11) 通讯 (12) 通用型变频器模式 (12) 6故障信息及排除 (13)

7电气接线图 (15)

1 前言 感谢您选用多功能、高性能的研和C102双核(双CPU)快速门控制系统。本产品性能稳定、控制参数界面友好、功能强大、方便调试和维护。可配套控制PVC快速卷帘门、堆积门、硬质快卷门等工业门类。 产品特点: 1、可选择机械限位开关、绝对值编码器、增量式编码器控制模式。 2、内置卷帘门控制的核心芯片;双CPU。 3、体积更小,功能更强;380V/统一安装尺寸。 4、具备双门互锁且自动开门、风帘机控制、门上升到位、门下降到位、手动不联锁/自动联锁功能。 5、具备编码器控制模式下全开/半开功能、拉绳开关功能。 6、可直接显示编码器位置数据。 7、恢复出厂值、密码保护、电机双重保护功能。 8、设定及故障均有提示或报警代码,方便调试及维护。 9、全部输入信号均可参数实时监控。 10、变频器、PLC合二为一,高度集成。

2 安全使用注意事项 1、实施配线前,请务必关闭电源。 2、切断交流电源后,指示灯未熄灭前,表示变频器内部仍有高压,十分危险,请勿触摸内部电路及零部件。 3、运转时,请勿检查电路板上零部件及信号。 4、请勿自行拆装更改变频器内部连接线、线路及零部件。 5、所选用电源电压必须与变频器输入电压规格相同。 6、请确认将电机及变频器正确接地,以确保安全。 7、请确保主回路端子配线正确,电源输入、电机输出接线正确,否则,将造成变频器的损坏报废。 8、送电前请盖好电箱门,以防触电,造成人身伤害。 请详细阅读本使用说明书,以便正确安装使用,充分发挥其功能,并确保安全。请永久保存此说明书,以便日后保养、维护、检修时使用。 为了您的安全,请务必由专业的电机工程人员安装、调试及调整参数。您在安装、运转、检查变频器时的安全防范事项,请您务必遵守,使变频器使用更加安全。若有疑虑,请联络本司或代理商,专业人员乐于为您服务。本机器、控制软件、说明书如有升级变动,恕不另行通知。

变频器操作说明

附件三 变频器操作说明 一、变频器液晶屏 1、液晶屏分为四种屏幕状态,通过“PRG”键依次切换,第一 屏为系统状态屏,第二屏为功能设置屏,第三屏为参数设置 屏,第四屏为故障记录屏。 2、系统状态屏共分两屏,分别为输入参数屏和输出参数屏,可 以通过“ALT+”和“ALT-”在两屏之间切换。 3、故障记录屏:变频器最多可以记录10个已发生的重故障,可 以通过“ALT+”和“ALT-”在各次故障间切换,0表示最新 故障,用“▲”/“▼”查看该故障下的各单元状态(每次 显示三相同一位置的三个单元),以确定发生故障单元的编 号,更换对应编号的故障单元。 4、变频器上电后等到“高压指示灯”(红色指示灯)亮。 液晶屏显示“系统待机”。 5、当液晶屏不亮时可以按“ALT+”,“ALT-”或“SET”键点亮。 千万不能按红色“STOP”键,以免造成电机停机。 二、上电、运行 1、巡视设备,确保正常。 2、合控制电源开关,上220V控制电。 3、待控制器起动完毕,状态显示为“高压不就绪”,且无故障报警 输出,则系统正常。若有报警输出,应立即查看故障原因,采取措施消除故障,并按系统复位键,恢复到正常状态。 4、高压合闸,待高压就绪后,状态显示为“系统待机”。 5、控制操作台启动绞车。 三、停机、下电 1、运行过程中若出现异常情况,可立即拍下柜门上的“高压分断” 按钮,分断进线高压开关。 注意:再次上电时顺时针旋转,解除自保并按液晶屏右下角“系 统复位”按钮。使液晶屏显示“高压不就绪”,液晶屏右上角 红色“故障指示”灯不亮。方可上电。 2、分断进线高压开关。 3、断高压后10分钟,待功率单元放电完成,断开控制电源。在高压上电情况下一般不能断开控制电源和严禁功率单元指示灯熄灭前切

安达变频器使用说明书VCD-1000

第一章注意事项 .1 产品确认 开箱时,请认真确认:在运输中是否有破损或刮伤损坏现象,本机铭牌的额定值是否与您的订货要求相一致。 如发现有不良情况请与供货商或直接与我公司联系。 图1-1变频器型号说明 在变频器机箱的右侧板下方,贴有标示变频器型号及额定值的铭牌,内容如下: 图1-2变频器铭牌

1.2 安全注意事项 ●拿到产品时的确认 ●安装 ●接线

保养、检查

1.3 使用注意事项 在使用VCD1000系列变频器时,请注意以下几点: 1、恒转矩低速运行 变频器带普通电机长期低速运行时,由于散热效果变差,会影响电机寿命。如果需低速恒转矩长期运行,必须选用专用的变频电机。 2、电机绝缘的确认 应用VCD1000系列变频器时,带电机前请先确认所用电机的绝缘,以防损坏设备。另外在电机所处环境比较恶劣时请定期检查电机的绝缘情况,以保证系统的安全工作。 3、负转矩负载 对于诸如提升负载之类的场合,常常会有负转矩发生,变频器会产生过流或过压故障而跳闸,此时应该考虑选配制动电阻。 4、负载装置的机械共振点 变频器在一定的输出频率范围内,可能会遇到负载装置的机械共振点,必须通过设置跳跃频率来避开。 5、改善功率因素的电容或压敏器件 由于变频器输出电压是脉冲波型,如果输出侧安装有改善功率因子的电容或防雷用压敏电阻等,会造成变频器故障跳闸或器件的损坏,务必请拆除,另外在输出侧建议不要加空气开关和接触器等开关器件,如图1-3所示。(如果必须在输出侧接开关器件,则在控制上必须保证开关动作时变频器的输出电流为零)。

图1-3 变频器输出端禁止使用电容器 6、基频设置时的降额使用 基频设置低于额定频率时,请注意电机的降额使用,以免电机过热烧坏。 7、在50Hz以上频率运行 若超过50Hz运行,除了考虑电机的振动、噪音增大外,还必须确保电机轴承及机械装置的使用速度范围,务必事先查询。 8、电机的电子热保护值 当选用适配电机时,变频器能对电机实施热保护。若电机与变频器额定容量不匹配,则务必调整保护值或采取其它保护措施,以保证电机的安全运行。 9、海拔高度与降额使用 在海拔高度超过1000米的地区,由于空气稀薄造成变频器的散热效果变差,有必要降额使用。如图1-4所示为变频器的额定电流与海拔高度的关系曲线。 I 1000200030004000 图1-4 变频器额定输出电流与海拔高度降额使用图

台达变频器使用说明

1 序言 感謝您採用台達高性能?迷你型交流馬達驅動器 VFD-M 系列。VFD-M 係採用高品質之元件、材料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。 本手冊提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護本交流馬達驅動器相關注意事項。為了確保能夠正確地安裝及操作本交流馬達驅動器,請在裝機之前,詳細閱讀本使用手冊,並請妥善保存及交由該機器的使用者。 以下為特別需要注意的事項: 實施配線,務必關閉電源。 在交流馬達驅動器內部的電子元件對靜電特別敏感,因此不可將異物置入交流馬達驅動器內部或觸摸主電路板。 切斷交流電源後,交流馬達驅動器數位操作器指示燈未熄滅前,表示交流馬達驅動器內部仍有高壓十分危險,請勿觸摸內部電路及零組件。 交流馬達驅動器端子 務必正確的接地。 絕不可將交流馬達驅動器輸出端子 U/L1,V/L2,W/L3 連接至AC 電源。

2 標準規格 115系列: 型號 VFD- M 002 004 007 馬達輸出額定功率(kW) 0.2 0.4 0.75 馬達輸出額定功率(HP) 0.25 0.5 1.0 額定輸出容量(kVA) 0.6 1.0 1.6 額定輸出電流(A) 1.6 2.5 4.2 最大輸出電壓(V) ¨J 輸 出 最高輸出頻率(Hz) 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2/1.5 額定輸入電流(A) 6 9 16 容許電壓變動範圍 單相電源100~120VAC 電 源 容許頻率變動 50/60Hz ±5% 230系列: 型號 VFD- M 004 007 015 022 037 055 馬達輸出額定功率(kW) 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 馬達輸出額定功率(HP) 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 額定輸出容量(kVA) 1.0 1.9 2.7 3.8 6.5 9.5 額定輸出電流(A) 2.5 5.0 7.0 10 17 25 最大輸出電壓(V) 對應輸入電壓 輸 出 最高輸出頻率(Hz) 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2 3.2 3.2 額定輸入電流(A) 6.3/2.9 11.5/7.6 15.7/8.8 27/12.5 19.6 28 單相機種三相輸入電流 3.2 6.3 9.0 12.5 - - 單/三相電源 三相電源 容許電壓變動範圍 180~264VAC 電 源 容許頻率變動 50/60Hz ±5% 460系列: 型號 VFD- M 007 015 022 037 055 075 馬達輸出額定功率(kW) 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 馬達輸出額定功率(HP) 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 額定輸出容量(kVA) 2.3 3.1 3.8 6.2 9.9 13.7 額定輸出電流(A) 3.0 4.0 5.0 8.2 13 18 最大輸出電壓(V) 對應輸入電壓 輸 出 最高輸出頻率(Hz) 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 1.5 1.5 2.0 3.2 3.2 3.3 額定輸入電流(A) 4.2 5.7 6.0 8.5 14 23 單相機種三相輸入電流 - - - - - - 三相電源 容許電壓變動範圍 342?528VAC 電 源 容許頻率變動 50/60Hz ±5%

松下变频器操作使用手册

松下变频器操作使用手册 NBSL门机变频调速系统使用手册 一.系统构成 NBSL开门机变频调速系统为我公司为适应市场需求开发的门机控制系统,为保证系统性能的可靠,系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F0.4KW的变频器,FPI-C14 型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。变频器具体外形如图所示; 1.电源开关2、调试切换开关3、4、手动开关门开关6、输入公用端7。安全触板或光幕常闭触点输入8、开门信号输入9、关门信号输入10、输出公用端11、关门到 位输出12、开门到位输出13、接地14、15、电源输入16-18、门电机输入端21、关门终端开关22、开门终端开关23、关门变速开关24、开门变速开关25、关门到 位力矩保持选择输入端。 二.开关、端子功能简述 1、调试切换开关;当该开关置于调试状态时,系统对外部信号不相应,按下手动开关 门时,门机动作,当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动实效。 2、手动关门开关; 3、手动开门开关 4、输入控制: 5、输出端 6、输入部分 三.变频器操作说明:本变频器门位置采用双稳态开关,门机加减速位置可根据自己调整,以满足不同客户的要求。门机开门的速度由P01,P02,P36,P37,P38,等五个参数控制,关门速度由P32,P33,P34,P39—P44等参数控制。具体参数功能如下: P01---开门加速时间(第一加速时间) P02---开门减速时间(第一减速时间) P36---开门快速频率(预设频率6) P37---开门高速频率(7) P38---开门低速频率(8)

P32---关门低速频率(2) P33---关门高速频率(3) P34---关门低速频率(4) P39---关门快速加速时间 P40---关门快速减速时间 P41---关门高速加速时间 P42---关门高速减速时间 P43---关门低速加速时间 P44---关门低速减速时间 注:关门快速频率P32高于高速频率P33时,P42起作用,P41不起作用。反之P41起作用,P42不起作用。P43P44同理。当有力矩保持时(6、25号端子短接)P40不起作用。P40指的时低速频率到OHZ这段时间。 设定和改变各功能参数操作步骤: 1.使变频器处于停止工作状态下:显示器显示000 2.按方式键MODE连按3次;显示P01. 3.用上下键调整到所需参数; 4.按设定键SET,在用上下键调整数值; 5.按设定建SET,写入参数。 6.按方式键MODE,使变频器回到原来状态;显示器显示000。

艾默生变频器操作说明

7#引风机带变频的停、送电操作须严格按照此步骤进行,否则会导致电气事故! 7#炉引风机变频器送电操作 1.检查旁路柜隔离开关位置正确,各柜门封闭正常; 2.检查操作柱、变频器的急停按钮均复位,各柜门封闭正常; 3.合17G开关柜二次回路空开和保险,将断路器手车摇至工作位,并检查确认; 4.将17G开关柜转换开关切换至“远程”位; 5.送变频系统控制电源—自2#配电室Ⅱ-11 柜7# 抽屉; 6.合变频器和旁路柜所有二次回路空开和保险; 7.检查变频器人机界面,主控系统开始自检,控制面板上2个指示灯同时点亮; 8.主控所有自检通过后,允许运行灯(绿色)闪烁; 9.点击人机界面上进入系统按钮,输入密码后可进行参数的设置及监控; 10.将本地-远程选择开关拨至“本地”; 11.按下人机界面上预充电合闸按钮,变频器开始软启动,高压指示灯(红色)常亮; 12.待软启动结束,自动闭合进线高压断路器,合闸成功后,高压指示灯(红色)常亮; 13.将变频器“本地-远程”开关切换至“远程”位;(变频启停由操作柱和DCS实现); 7#炉引风机变频器停电操作说明 1.检查7#引风机已经停运,变频器确实处于停机状态; 2.按下17G开关柜“手分按钮”,分断6kV断路器,并摇至试验位; 3.断开17G开关柜二次回路空开和保险; 4.断变频系统控制电源—自2#配电室Ⅱ-11 柜7# 抽屉; 注意: 1.电机运行时,打开变频器及旁路柜柜门,会连锁分断6kV断路器,导致停机; 2.电机运行时,断开旁路柜二次电源,会连锁分断6kV断路器,导致停机; 3.旁路柜的隔离开关只在倒闸时需要操作,正常运行期间不必频繁操作,否则会导致接触不良; 7#炉引风机变频器告警、故障以及复位操作说明

AB变频器使用说明

3 控制方案选择 电厂使用的变频器型号为1305,由A-B公司(Allen-Bradley Company)生产。变频器启动后,通过DCS产生4-20mA控制信号,变频器经过运算处理,去改变电源频率,通过电源频率的改变而改变电机的转速,从而改变电机的出力,主要由变频控制柜、双电源控制柜、电机、给粉机、以及操作器组成,给粉变频器采用美国A-B公司1305-BA09A变频器,一台变频器带一台电机。 4 系统设备调试 4.1给粉机变频装置的调试应具备的条件 变频控制柜、双电源控制柜应就位,并且接地良好。所有电源电缆、控制电缆应按图纸敷设并接线好,测绝缘合格。所有给粉机电机安装就位,测绝缘合格。给粉机机械传动良好。4.2给粉机变频装置的调试步骤 4.2.1双电源控制柜调试 四路电源都送电,一路与三路电源互为备用,二路与四路电源互为备用,当一路停电或断电时,自动切换到另一路,仍然保证系统正常工作,不能出现不备用现象。 4.2.2变频器参数设置 1)Freqselect1,设置“4—20MA”,该参数是选择频率源变频器提供命令频率,2)Stop select 设为“coast ”(突降),该参数选择停止模式。3)Run On Power Up 设为“Enter”(能保持),该参数允许变频器上电重新启动不管在掉电前变频器状态如向。4)Base Frequency 设为“60HZ”,该参数应设置到电动机铭牌上的额定频率。5)Base Voltage 设为“380V”,该参数应设置为电动机铭牌上额定电压频率。6)Maximum Voltage设为“400V”,该参数设置变频器输出原最高电压。7)Current Limit设为“120%”,该参数设置了最大变频器输出电流,此电流值是在电流超限故障触发前允许的值。8)Overload Current 设为“7.2A”,该参数为电机铭牌上的满负载电流值。9)Line Loss Fault 设为“Uvolt Run”电源丢失故障不使能,该参数确定直流母线压降15%是否影响运行。10)4—20mA Loss Sel设为“Hold /Alarm”,变频保持最后输出频率和设一个报警位,当有效的输入是“4—20mA”时,该数选择变频器对一个4—20mA信号丢失的反应。11)Curr Lim Trip En 设为“Trip I Lim”,产生一个电流超限诊断故障,该参数确定电压是否超过电流限制中的设置值,[电流限制]设置形成一个电流超限制诊断故障(故障F36)。12)Output I Config 设为“Faulted”,当变频器故障时,输出接通这参数设置,启动接在端子排TB2上的端子19和20之间的集电极开路输出的条件,A4、B1给粉机变频器参数设置如表1。 表1 参数组:Metering: 参数参数值 A4 B1 54 Output current(输出电流) 4.6A 3.88 1 Output voltage(输出电压) 132V 154 23 Output power(输出功率) 0.15KW 0.16 53 Dc bus voltage(直流母线电压) 512V 507 66 Output freq(输出频率) 18.5HZ 21.33 65 Freq command(命令频率) 18.5HZ 20.01 42 Mop hz 0.00 0.00 70 Drive temp(变频器温度) 45DEGC 44 4 Last fault(最后故障) 0 0

变频器使用说明书

第一章安全注意事项与检查 安全注意事项 ●绝不可将交流电源接至变频器输出端U、V、W等端子。本设备的安全运行取决于正确的选型、安装、操作和维护!

开箱之后检查 烁普SP500系列变频器在出厂之前均已经过测试和品质检验。在购买后,开箱之前请检查产品的包装是否因运输不慎而造成损伤,产品的规格、型号是否与订购之机种相符。如有问题,请联络本公司或经销厂商。 ●检查内部:含本机、使用说明书一本、保修卡一张。 ●检查变频器侧面的铭牌,以确定您手上的产品就是所订购之产品型号说明:

第二章安装及配线 使用环境 (1)环境温度-10℃—40℃; (2)避免震动; (3)避免高温多湿且无雨水滴淋,湿度小于90%RH(不结露); (4)防止油、盐及腐蚀性气体侵入; (5)防止水滴、蒸气、粉尘、灰尘、棉絮、金属细粉的侵入; (6)防止电磁干扰、远离干扰源; (7)禁止使用在易燃性、可燃性、爆炸性气体、液体或固体的危险环境。 安装方向与空间 变频调速器要安装于室内通风良好的场所,并采用壁挂式或立柜式。并与周围相邻物品或挡板(墙)必须保持足够的空间。如下图所示:

变频器功能及使用说明

变频器功能及使用说明 一、技术规格 额定电压频率 单相 220V 50Hz 输 入 电压允许变动范围 170V~260V 电压 三相 0~220V 频率 0~400Hz 输 出 调制方式 SVPWM 控制方式 V/F 控制 模拟电压频率分辨率 0.1Hz 数字设定频率分辨率 1Hz 转矩提升 0~30% 控 制 特 性 段速控制 16段可编程段速,外部端子控制 二、变频器接口说明,如下图所示 l 电源输入:图中CN1为电源输入端子,变频器额定输入电压为220V/50Hz, 一般可在 170V~260V 之间使用。 l 驱动输出:图中CN2为三相电机驱动输出端子。 l 控制接口:图中CN3为速度控制接口,各端子功能如下。

端子序号功能说明 1 电压调速地(GND) 2 电压调速输入 3 电压调速电源(VDD) 4 模式1:正向开机(低电平) 模式2/3:开机(低电平),关机(高电平) 5 模式1:反向开机(低电平) 模式2:正向运行(低电平),反向运行(高电平) 模式3:使用速度1(低电平),使用电压调速(高电平) 6 速度选择bit 3 7 速度选择bit 2 8 速度选择bit 1 9 速度选择bit 0 10 公共地(GND) 11 12V(最大输出50mA) 注意: 各端子与控制器DSP没有光耦隔离,内部有上拉,控制输入无需提供高电平。如控制输 入有高电平,其电位不得高于5V。 电压调速输入电位器只在模式3有效,使用电位器调速时,要求电位器的阻值大于50K。 在变频器运行在模式3外的他模式时,请将电位器调到高速端。 l散热风扇驱动接口:图中CN4可接一12V、2.5W以下的小型散热风扇,系统会根据散热器的温度自动开启关闭风扇。如果机箱已有散热风扇,可以不接此风扇。 l显示控制接口:图中CN5为显示控制接口,各端子功能如下。 端子序号功能说明 1 电压调速输入 2 数据输出(TX) 3 数据输入(RX) 4 GND 5 VDD (5V) 6 DSP 复位 DSP与显示控制部分使用9600bps双工串行通讯方式,如需远距离显示控制,可外加RS485 硬件接口。 l温度检测接口:图中CN6为温度传感器输入,用于检测散热器温度和控制散热风扇。 三、错误及保护代码说明 代码说明 E01 IPM功率模块内部保护 E02 输出超过额定功率,过流保护 E03 功率模块温度过热、传感器短路或开路

富士变频器使用说明

1.外围线路配置 1.1数字量输入: 端子FWD正向运行C板:Y4F板:JP10.4 端子REV反向运行C板:Y5F板:JP10.5 端子X1E01=0多段速频率选择SS1F板:JP10.7 端子X2E02=1多段速频率选择SS2F板:JP10.8 端子X3E03=2多段速频率选择SS4F板:JP10.9 端子CM公共端C板:COM2F板:JP10.10 1.2数字量输出(继电器):Y5C-Y5A变频器运行信号可编程E24=0 C板:串入抱闸接触器线圈回路F板:JP2.10 30A-30C变频器故障 C板:X13F板:JP2.2 1.3模拟量输入: 12-11(0~10V-0V)C板:V1-V0F板:JP6.3-JP6.2 2.一些重要参数说明: F01=1频率设定模拟量(电压型) F02=1运行操作外部信号(FWD/REV正反向运行) F07加速时间1O13S曲线1 F08减速时间1O14S曲线2 E10加减速时间3O15S曲线3 bE11加减速时间4O16S曲线4 E12加减速时间5O17S曲线5数字量可调节参数值 E13加减速时间6O18S曲线6模拟量不用,都为0 E14加减速时间7O19S曲线7 E15加减速时间8O20S曲线8 O21S曲线9 O22S曲线10 F03最高输出频率 F04基本频率此四个参数值须根据电机铭牌设 F05额定电压

F06最高输出电压 F17频率设定增益(模拟量) (模拟量) F18频率偏置 F26载波频率15KHz一般不调,仅当电机动作正常,但声音尖锐异常时可调整(≤15KHz)报 预 E33=1过负载预报按输出电流 150%** E34:OL预报值额定电流 E37过负载预报额定电流 150%** C07爬行速度 C08检修速度数字量可调节参数值 C09单层速度模拟量不用,都为0 C10双层速度 C11多层速度 C33模拟量输入滤波时间0.04 速) P01电机极数P=120f/N(f-电机额定频率;N-电机额定转 一般情况,N>1000rpm,P=4极 N≤1000rpm,P=6极 设 P02电机功率此两个参数值须根据电机铭牌 P03电机额定电流 P04电机空载电流初始值设为p04的40%,自整定后自动生成 O01=1(闭环);0(开环) O03编码器脉冲数(分频在P G卡上实现) O04速度环P常数(高速时) O05速度环I常数0.5 O06速度检测滤波常数0.003 O07速度环P常数切换频率15 O08速度环P常数切换频率210 O09速度环P常数(低速时) H03数据初始化(一般不用) 说明 3.特殊参数调试 3.1H03数据初始化(一般不用) 这个参数用法可参考第一章“3.1A1-03=0初始化”,与之用法类似。

AB变频器使用说明

3 控制方案选择 菏泽电厂使用的变频器型号为1305,由A-B公司(Allen-Bradley Company)生产。 表1 参数组:Metering: 号码参数参数值 A4 B1 54 Output current(输出电流)4.6A 3.88 1 Output voltage(输出电压)132V 154 23 Output power(输出功率)0.15KW 0.16 53 Dc bus voltage(直流母线电压)512V 507 66 Output freq(输出频率)18.5HZ 21.33 65 Freq command(命令频率)18.5HZ 20.01 42 Mop hz 0.00 0.00 70 Drive temp(变频器温度)45DEGC 44 4 Last fault(最后故障)0 0 3 % output power(额定输出功率的百分数)3% 4%