文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房门禁管理系统设计方案

机房门禁管理系统设计方案

机房门禁管理系统设计方案
机房门禁管理系统设计方案

门禁系统

一、概况

1.项目介绍

工程装修改造4层,建筑面积4484平方米。本工程包括地下二层、地上一层、二层、十层。根据图纸要求,设置门禁系统,对来往人员进行统一管理。

2.设计规范

GA/T70-94 安全防范工程费用概预算编制办法;

GA/T75-94 安全防范工程程序与要求;

GA/T74-94 安全防范系统通用图形符合;

技防工程安装标准:

GBJ116-88 消费部门有关法规文件和标准;

GBJ42-81 工业、企业、企业通信设计规定;

GB12663-90 防盗报警器通用技术条件;

GA2423 电工电子产品基本环境试验规程。

甲方提出的具体要求。

二、解决方案

1. 设计原则

先进性和成熟性

方案采用的技术和产品,考虑在国际上既有先进性,又是广泛使用的技术和产品。在软硬件方面居于世界领先地位,同时又是成熟的产品,使系统具有良好的基础。

开放性和安全性

该方案采用的产品除了与本单位的产品组成系统外,能适应与符合国际标准的其它厂商的产品互联,同时又具备很好的安全性,以防止受侵害。

可靠性

选用的产品具备很好的安全稳定性,以满足用户综合管理的要求。

可扩充性

选用的产品具备很好的可扩充性,除在机关大楼内可扩充外,也能满足系统其它分局的要求,具有良好的扩充性能和价格优势。

可维护性、可管理性

系统应具备安装配置简便易行,使用简单大众化,而且整个系统具备统一的网络管理能力,便于管理。

2. 产品介绍

根据甲方需求门禁系统采用美国洛泰克产品。

洛泰克门禁系统主要性能

1系统主框架积10余年的开发经验之总结,并经近4万个用户的使用和考验,稳定可靠。

2系统集门禁管理、考勤管理、巡更管理、储值消费和停车场管理等多项功能于一体,是一套性能价格比最优的解决方案。

3主系统的模块化设计,便于根据项目需要量体裁衣,保证系统资源的充分使用。同时,将来用户扩展系统功能和扩大系统管理范围非常方便。

4门禁系统可根据客户的管理设置管理分区,方便地实现各分区的设防、撤防等安全管理功能。系统可根据楼宇结构绘制平面图,用鼠标点击即可方便地实现开门、关门、设防、撤防等功能。系统日常操作和管理简单方便。

5主系统网络设计了网络隔离功能,在网络电缆某处有断损时,系统可继续工作,并发出报警信息,提示应进行检修。网络隔离功能也同时增加了系统线缆抗雷击和其它信号杂音干扰的能力。

6系统主框架设计了电压过低、保险丝烧断等自动报警功能。用户可随时监视系统本身的安全性。

7系统主框架的各组件均设计和配置了后备电池,突然断电,系统可正常工作4小时以上,从电源设计上保证了系统运行的安全性。

8门禁系统设计了“首张卡”功能,可用该卡开启系统控制的任何门。

9主系统RS485网络采用主动发送(中断)与轮询(Polling)并用的通讯方式,避免了传统RS485网络只能采用轮询方式的低效率之弊,大大提高了系统通讯速度和效率。

10门禁系统设计了功能强大的主控模块,系统运行不需管理主机连续开机,并可方便地实现反潜回(Anti-Passback)等门禁控制功能。

11系统采用90年代先进的感应式智能卡技术,集成身份编号和电子钱包功能于一体,符合最先进的数据安全国际标准,安全、可靠。

12系统所配置的感应式智能卡技术,在不需物理接触时即可完成读卡,并可塑封使用,使用寿命可达10年以上。在卡面可印刷宾馆的标识,有利于宾馆用户提升商业形象。

13门禁系统可通过NTK天网软件与AD监控产品作到系统集成和报警连动。

3. 系统拓扑图

4. 门禁系统具体方案介绍

门禁控制单元(如:房门)由门禁控制器、智能卡读卡器、电控锁、开门按钮、门磁等系统部件组成。人员通过受控制的门或信道时,必须在门禁读卡器前出示代表其北京财富中心办公楼合法身份的授权卡,才能通行。

1)现场情况的分析

主要对由门禁控制的各门(人员出入)进行安全读卡控制,出入人员、读卡时间、持卡人员等,通过控制器将读卡信息传送到监控中心,实现信息集中管理。

2)系统功能说明

系统的基本功能是编程功能、报警功能和记录功能。

编程功能:有编程权限的管理人员可通过监控终端和管理主机对所发感应卡设定限时、取消和重置使用,并可设置门锁打开的方式。在发生意外时,可由中央控制室控制或

部分或全部门锁的开闭。

报警功能:系统的报警功能可分为破坏报警、非法使用报警和入侵报警。控制模块采用轮巡的方式监视网络中各模块单元,在系统设备和线路遭受破坏时,监控中心会收到报警信号。非授权卡或非授权的开门时限读卡,系统也将相应报警信号传到控制中心。如安装红外探测器,在设防状态下,如有人非法闯入布防区,红外探测器将发现移动物体的报警信号以声光报警的形式告知值班人员。值班人员通过监控终端或管理主机可查明报警原因和位置,并能立刻采取相应措施。

记录功能:系统主控模块和管理主机对系统中每个发生的事件都有详细记录,如每次门锁打开和关闭的时间、开门卡编号、报警输入的原因和位置等。这些记录信息在一定条件下可以共享,作为原始数据提供给其它相关系统,具有良好的兼容性。

3系统的软硬件组成及功能

系统主机及管理软件

本系统所用PC主机:Pentium 266 或以上并配有Windows’95或Windows’98平台,32M以上RAM, 4G以上硬盘空间。打印机为标准并行口打印机

2.运行于PC主机的管理软件,具备如下基本功能:

系统管理:设置系统管理人员和操作人员权限。

发卡管理、记录持卡人个人资料。

监控各控制点门的开关状况,异常情况报警(开门超时、强行开门、非授权时限开门等)。

设置持卡人进出各门的权限。

设置持卡人进出各门的有效时段(含节假日设置)。

按区域设置或解除报警状态。

设置门禁管理的反潜回(Anti-Passback)等功能。

设置系统的报警方式,可通过电话线网络实现多途径报警和远程报警。

制作管理区域的楼层结构和门控状态的结构简图,可用鼠标点击直接控制门锁的开、

关动作,设置或取消“设防状态”。

与消防、报警和电源等设备联动控制(例如:在遇火警或紧急情况时及时打开系统控制的各门和切断电源等。

设置系统网络电缆、系统电源和系统各模块遇破坏时报警功能。

记录每次读卡、开门、报警等各种事件的资料,可按时间、特定门(读卡器)、特定持卡人等进行检索查询,并自动生成各种综合管理报表。

3)门禁系统采用设备简介

NTK4050系列门禁控制系统

本系统基于PC机上最先进的Windows软件,它的图形显示功能提供了多种多样的强大特性—您只要用鼠标在屏幕上指指点点就行了!

NTK4050系统能监视几千个持卡人的活动,监视和报告某一个(或多个)建筑物内的报警状态,甚至无人的远程现场。系统事件可在一个或多个地点(利用4050系列多用户版本软件)被实时地监视,并且在事后通过灵活的报告功能来重新观察。4050系列多用户版可在Win的局域网环境中运行,无需使用专门的服务器,从而降低了硬件成本。

4050的分散式数据库允许PC机与大多数主体系统的运作特性相匹配。当PC机被关掉或意外停电时,每个系统控制器都可作为处理数据交换和作出智能化决定的强有力的微型计算机。系统允许用户根据需要增加容量和功能。用户可从最简单的二门控制器开始,在需求改变和增大时轻而易举地将系统扩展,使之容纳更多的控制器和读卡器。

通过屏幕上易读易懂的图形,可以轻易地观察报警和继电器操作,用户可迅速地观察报警情况而不会在一行行文字中手足无措地寻找信息—楼层平面图和简要指示已将所需信息立即显示在屏幕上了。4050的远程输入/输出面板允许总线连接,从而降低了接线和安装的成本。

4050系列的最与众不同的特性就是它的易于操作:得益于几乎是无限制的多任务功能,它形成了简单明了的操作风格。这种多任务功能使PC机在运行电子表格、文字处理和其它程序的同时能运行复杂的安全系统。当入侵者进入大厦或地下室突然被淹的时候,无论已在运行什么别的程序,PC机都会发出报警的声音。

本系统的开放式结构使之成为当今最具灵活性的门禁系统之一。顾客可选用各种各样

的读卡技术,如电磁条式、条形码式、维根卡式、感应式和键盘式,它们可以在同一系统中混合使用并相互兼容。比如您可以使用感应式读卡器,以便于众多的员工停车,同时为安全起见在办公楼装上电磁条式读卡器。

开放式的结构还通过RS-232协议产生ASCⅡ文本,从而使本系统易于和其它系统实现集成。当4050系统上有事件发生时,一条两个系统

处理器之间的简单连线就使系统集成化了,在可靠性提高的同时,安装成本却降低了。

针对那些要引线到读卡器和在面板之间走线的安装工作,4050系列提供了读卡器线路延长组件

NTK4351,它使读卡器到4050控制器的双绞线的最大长度提高到了10000英尺。通常为使这类工作易于完成,需要附加一对外加的电话线。除了4050系列的监视出入控制特性,它的多用户软件还包括徽章制作器。

一个简单的数据库不仅能输入所有需要的相应信息以激活门禁控制的卡片,而且允许产生和打印系统持卡人的彩色照片标志徽章。持卡人的彩色图像是电子捕获的,并可在4050系列中以任意大小储存和调用。徽章可包括磁条或条形码,并且可以直接打印出来与感应卡或维根卡相匹配。

4050系列可以在任何机构的错综复杂的安全防范管理过程中成为一个相对集中的部分。它可以通过一个可选接口与NTK4469视频影像系统完全兼容,因此为视频影像卡与门禁控制提供了完美的集成。系统的网络化意味着发行徽章和将新的持卡人信息编入门禁系统数据库都只有唯一的数据入口。

NTK4050 系列是安全集成的核心技术,该系统是基于PC机的强大的门禁控制系统运行,在MS Windows操作环境中。系统利用分散式数据库设计,由具有双处理器的控制器对系统事件作出最智能化的处理,同时通过双处理器与PC机通讯来指导操作和保存数据。

模块化的系统和面板设计为系统配置提供了极大的灵活性和可扩展性。当NTK4110 读卡器扩展卡安装于一个4050 系列的四读卡控制器上时,提供了一个附加的四读卡器口。因此每个控制器共可扩至8个读卡器。其它系统的控制器往往只具备2~4个读卡器,当需要扩展容量时,只能增加一个完整的控制器,而NTK4110使经济地扩展系统成为现实。当然读卡器扩展卡在4050 系列控制器上的安装也是轻而易举的。

4)施工组织设计

质量保证措施

排管预埋,要求按照图纸施工;

穿线施工需在我方工程师指导下工作。穿线施工完成后,我方工程师需进行线路测试,以保证线路通畅;

设备安装、调试时,由技术工程师实施。在工程实施的同时进行设备、线路测试;

安全施工措施

在进行施工时,技术工程师完全遵守甲方的安全规范总则,为保证施工的顺利进行需要各有关部门、施工单位、业主配合实施、提供安全施工的有关设施、仓库及便利条件,在遵守业主安全规范的前提下制定以下的安全施工措施。

所有设备运输到现场后,不得随意开箱,需在我方人员在场的情况下方可开箱验货;

开箱后,因设备的安装需要一定时间,所以业主应提供良好安全措施的现场仓库,供我方设备的现场仓储,以保证设备不受损伤或遗失;

施工人员必须具有相应资质,避免无证施工给工程及施工者造成危害。

设备混凝土岛的施工及主要设备就位时,应禁止车辆通行,如有特别需要应提醒施工人员及司机特别注意;

主要设备就位之前应先安装好防撞柱等设备保护装置,就位后主要设备的箱体应锁好,零部件应放回仓库;

设备安装调试时,应有相应保安人员配合维护施工现场,防止闸臂起降碰伤人或车辆;

综合施工方案及相互配合

车库系统的施工相对比较独立,施工过程也比较连贯,主要设备就位、穿线安装、接线和子系统调试等工作都需要连续进行,且与其他系统的联系也不很紧密,但仍需要总包方协调,如进场时间、工期和施工条件(电源、基础等)。

门禁管理系统设计方案

1.1.门禁管理系统 1.1.1.概述 门禁管理系统是非接触式IC卡一卡通系统的子系统之一,同时也是大楼综合保安系统的重要组成部分,其设计之主要目的是为实现人员出入权限控制及出入信息记录。 当人员进门时只需持卡靠近读卡器进行读卡,读卡器接触到IC卡信息后,门禁控制器首先判断该卡号是否合法,如合法则发出“滴”一声,绿灯点亮,同时开锁,并将该卡号、日期、时间等信息保存以供查询。否则门不打开,红灯亮,蜂鸣器发出“滴滴”两声。 几乎在所有的一卡通系统中,门禁比重是最大的,对整个安防领域来说,门禁系统发挥的作用是至关重要的,由于门禁系统是一项不间断长期工作的系统,并且和我们的正常生活和工作息息相关,所以门禁系统的稳定性显得尤为重要。甚至可以说是决定一卡通系统稳定与否的最关键因素。 1.1. 2.系统架构与拓扑图 披克门禁系统TCP/IP一级结构方案,稳定可靠、功能全、性能好,性价比高,适应于各种大、小系统的不同应用场合;特别适应实时性要求高,或单个门用户量大、脱机信息存储量大的场合 TCP/IP一级结构控制器采用采用32位ARM9CPU,TCP/IP通讯,实时性强、能实时上传各种报警、数据信息;功能强大,持卡人数40000个(可扩10万个),信息10万条;适应实时性要求强、安全性高、功能全的场合,拓扑图如下:

1.1.3.门禁系统主要功能特点 1)系统容量大 整个系统管理的人员可以管理超过1000000人,具体到每个门可管理3000人进出,系统可以同时管理并处理上万个门禁点的实时数据(包括读卡、按钮、各种报警)。 2)简便易学、清晰鲜明的软件架构设计 全中文Windows XP风格软件操作界面,无需专业知识即刻轻松掌握,培训学习更加轻松.远离国外品牌繁琐复杂的操作培训 3)无缝兼容Wigand协议输入设备 核心科研机构、财务部门、数据机房等涉及金融、科研机密的高安全门禁,万一卡片遗失没有及时挂失,给不法分子可乘之机,财产的失窃、科研人员的研究成果泄密,将给用户单位造成不可挽回的损失,凡在安全级别高、人员少的门禁,披克建议: 1、密码读卡器,实现卡+密码方式双重认证 2、读卡前端采用指纹、面部、虹膜等生物识别 披克所有门禁系列产品都无缝兼容Wigand协议输入设备 4)多级权限控制

机房新风系统设计方案

机房新风系统设计方案 空调与新风系统,是运行环境的保障。高可靠的机房设备运行环境,包括温度、湿度、洁净度。计算机场地系统终年是在恒温恒湿条件下运行的。只有窗户密封才能保证系统温、湿度正常运行。机房里的计算机设备要产生大量的热量,而且对环境中的灰尘数量有严格的要求,这些都对空调系统提出了更高的要求。为使机房保持恒定的温度和湿度,需要选用机房专用的精密空调。同时机房还必须补充新风,自然界的新风只有通过新风系统处理后才能进入机房,形成部循环,并对新风进行过滤,使之达到一定的净化要求。 一、为什么要装机房新风系统 机房精密空调系统的使用功能是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房设备及其它热源所散发的热量,维持机房恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房精密空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力,机房精密空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,应采用恒温恒湿精密空调系统来满足新风系统的需求。 目前机房新风系统已经受到了人们的关注,特别是一些大型机房,一般都装有新风系统,还有一些网吧也开始安装新风系统,所以现在我们去一些高档网吧或者休闲区,不会感到一股燥热难受的气息,这是因为它们装了机房新风系统,24小时保持室通风换气。二、机房新风工作原理

工作原理:当室空调回风和室外新风分别成正交叉方式经热交换器时,由于平隔板两侧气流存在着温度差和水蒸汽分压力差,两股气流间同时产生热传质,引起全热交换过程。当安装在系统上的全热交换器在夏季运行时,新风从空调回风中获得冷量,使温度降低;同时被回风干燥,是新风从空调回风中获得热能,使温度升高,同时被回风加湿。 三、机房新风系统作用 机房新风换气系统主要有两个作用:其一给机房提供足够的新鲜空气,和维持机房对外的正压差。新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室结构来合理布局。

小区门禁管理系统解决方案

智能化住宅小区出入管理系统 方 案 计 划 书

设计日期:2016年7月

第一章.方案的提出 (1) 第二章.系统概述设计原则和规范依据 (1) 2.1.系统概述 (1) 2.2.设计原则 (2) 2.3.主要设计依据规范 (3) 第三章.门禁系统的身份识别模式功能作用和本方案推荐产品的特点 (3) 3.1.身份识别模式 (3) 3.2.系统的功能和作用 (3) 3.3.本方案推荐的产品特点 (4) 第四章.门禁系统的基本组成示意图组网布线拓扑示意图 (7) 4.1.门禁系统的基本组成示意图 (7) 4.2.门禁系统组网布线拓扑示意图 (8) 第五章.门禁系统软件及功能介绍 (9) 5.1.智能门禁管理软件介绍 (9) 5.2.门禁管理基本功能、扩展功能和行业性专业功能 (10) 5.2.1.门禁管理的基本功能 (10) 5.2.2.门禁管理的扩展功能 (11) 5.2.3.门禁管理的行业性高级专业功能 (12)

第1章.方案的提出 无休止的上门推销人员打扰小区住户正常的生活秩序保安短暂离开岗亭时,不明身份的人趁机进入了小区小偷在小区内偷盗后,方便地转移或将物品送出小区闹事人员群体闯入小区,值班保安势单力薄无法阻挡非典时期外来人员,进出小区频繁保安错误地将似曾相识的陌生进等等…… 您是否正为一些繁琐的物业管理事务困扰着?智能化感应式 IC 卡住宅小区门禁管理系统可以帮助您解决一些物业管理中面临的繁琐的问题,并提高工作效率,改善小区环境,让物业管理人员更加轻松有效地进行管理,让业主和住户在更加安全、更加有秩序的小区环境里生活。 第2章.系统概述设计原则和规范依据 2.1.系统概述 随着社会经济的发展,城市面貌日新月异,各种高尚住宅小区如雨后春笋。而怎样满足住户对居住环境日益提高的要求,怎样对小区或大厦进行合理、有效、安全的管理,在现今科技迅速发展的条件下,必须有一套适合现今发展格局的新的管理方式。 我们已及时、成功地为社会提供了先进、可靠而且行之有效的方案及管理系统――基于国际安全协议Wiegand 总线技术的结合感应式 IC 卡射频感应技术和 Philips 射频卡加密技术。该感应式 IC 卡出入管理控制系统(门禁系统)可以和小区感应式 IC 卡消费系统感应式 IC 卡停车场管理系统等模块扩展成为小区一卡通管理系统。随门禁软件我们也附送了适合物业管理人员和保安管理的考勤管理软件,适合保安巡逻监督管理的在线式巡更系统,适合物业管理人员和保安的定额就餐管理系统,适合物业管理财务等重要部门使用的防盗报警系统,适合物业管理部门和业主委员会使用的会议签到管理系统。等等,这些随门禁管理系统附送的一卡通管理软件,可以帮助物业管理部门在安装了门禁系统后,不花钱或者少花钱而获得超值的一卡通功能。 感应式 IC 卡门禁系统集电脑技术、电子技术、机械技术、磁电技术和非接触式 IC 卡技术于一体,使卡与锁之间实现完整的“对话”功能,以智能来控制门锁的开启,从而开创了门禁管理的新概念。它不仅给管理者提供了更安全、更便捷、更自动化的管理模式,而且也给使用者带来了极大的方便。

机房整体工程设计方案

各智能化电子系统在应用中运用非常广泛,原因无外乎有这几种:一种是产品性能;二是使用问题;三是设计问题。其中最重要的还是设计,特别是“弱电机房设计”里面包含的内容,弱电机房的安全措施系统设计要点:包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等主要设计内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件,也是弱电系统设计要注意的事项。 1 供电系统设计:一、UPS尤其是机房不建筑智能化系统的有效工作有赖于正常供电, 应停电,因为机房是智能大厦的首脑机关。众所周知,一台电脑 17 / 1 正在工作时突然断电,就可能造成数据丢失。所以机房的电源系

统很重要。对于智能大厦的一般配电系统,允许正常停电或事故停电,但对中央机房而言是不允许的。一般的解决办法是分为两部分,一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电 源UPS,附设一定的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。前者是传统的提高供电可靠性方式,后者是近年来随着信息技术飞速发展而越来越广泛应用的方式。 现有两种UPS供电方式可供选择。一为在线式,即UPS始终在供电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。二为后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转而由UPS供电。后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题。市电是50HZ,奔腾ⅡPC是500MHZ以上,显然,在停电的一瞬间,电脑可能丢失数据。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS 投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源(如20、30、60KVA 及以上)多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵 17 / 2 列进一步提高了供电可靠性。这因为“阵列结构”先前用于计算

门禁控制管理系统设计方案.doc

8#门禁控制管理系统设计方案1 8#门禁控制管理系统设计 第一章概述 我们推荐使用非接触式IC卡系统,非接触式IC卡系统相对于以往传统的接触式系统(如接触式IC卡,磁卡,条码卡,TM 卡等系统),具有更多的优点。通过这套系统,可以实现对人员权限的明确限定,无论是内部人员或外部人员,都可以通过对权限的设置清楚的界定可以自由进出、消费、借阅的范围,并对人员的交易情况进行记录,以备查询。极大的解放了人员管理的压力,并可达到在提高安全度的情况下节约人力的效果。 从信息卡的发展来看有磁卡、光电卡、TM卡、接触式IC 卡。但使用这些卡片均在不同程度上存在共同的问题。例如:这些都有插卡或接触点,容易塞入异物,被恶意破坏;长期使用后灰尘、油污积累在读写头易发生故障;磨擦式卡的操作会造成卡片和读写头磨损,容易发生故障。 第二章用户系统需求及分析 1.1.前言 根据客户对门禁系统和的安全管理要求,并结合我司多年来在安防行业的专业经验,为了更科学的系统地管理和监控主要进出通道,特定设计门禁智能化管理系统应用。 1.2.用户需求分析及选型

系统采用美国AWID 感应卡识别技术,系统实现门禁和自动感应卡双结合的应用及管理,采用性价比合理及系统扩容性良好的门禁一卡通系统产品。 门禁管理系统需求 根据要求,本系统共设置34个门禁监控点,系统通讯采用RS —485总线制方式,通道采用进门读卡控制,系统具体功能如下: 能满足对建筑物内外人员正常的出入通道进行管理,人员进出时都必须刷卡; 可以实现在指定的时间段,不采用门禁管理,直接使用自动门系统,采用红外感应器进行门的开和关;. 系统具有实时系统管理及监控各门禁点具有非常事件报警功能,并将报警事件传回系统管理中心;本系统采用感应卡和感应式读卡器,有34把电锁,其中部分锁具有断电保安管理功能,即断电时门锁在关门的状态。其他的电锁采用通电状态时门自动关闭,断电时门自动开启,以确保在紧急状态时,人员能够安全逃离现场。 分析及选型 根据用户需求,门禁系统的核心部份选用佰安仕TM BS-02门禁控制器。设备采用EM 感应卡识别技术,使用的是全球唯一ID号码的感应卡,确保系统安全可靠。 人员进出管理及查询。

中心机房建设设计方案66277

****医院 中心机房建设设计方案 ***医院 2012年7月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等)、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范”(CECS72:97) “计算机场地技术条件”(GB2887-89) “计算机场地安全要求”(GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》 《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》 《计算机机房的建设与管理》 《建筑内部装修设计防火规范》

《火灾自动报警系统设计规范》 《计算机机房施工及验收规章制范》 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵科学系统性 机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统(消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。 ⑶先进性 装修后的机房是一个功能完善的标准化机房,满足机房的数据业务传输的需求、能适应未来技术的发展,使机房系统设计时应遵从高起点、高质量,确保机房系统长期高效运行. ⑷标准性 机房的设计和工程实施首先要体现标准性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计(或部分参照国际标准设计,主要指我国现有规范不足部分),严格按国家技术场地的有关标准设计,图纸文件规范齐全,采用国际通用的符号、标记,力求通用性、可调整性、维修便利,并具有详细的文档资料。 ⑸实用性

智能门禁系统解决方案

智能门禁系统解决方案 一、门禁概述 目前,门禁系统已成为安全防范系统中极其重要的一部分,在一些发达国家中,门禁系统正以远远高于其它类安防产品的进度迅猛发展;门禁系统之所以能在众多安防产品中脱颖而出,根本原因是因为其改变了以往安防产品如闭路监控,防盗报警等被动的安防方式,以主动地控制替代了被动监视的方式,通过对主要通道的控制大大地防止了罪犯从正常通道的侵入,并且可以在罪案发生时通过对通道门的控制限制罪犯的活动范围制止犯罪或减少损失。 近年来,门禁系统由于其自身的优势,已在国内悄然兴起,包括邮电系统,供电系统,银行系统,住宅小区,度假村等各种类型的场所都已有使用门禁系统的范例,通过这套系统的使用极大地提高了管理者的工作效率和管理区域内的安全程度。 我们推荐使用感应式门禁系统,感应式门禁系统相对于以往传统的接触式门禁系统(如IC卡,磁卡,条码卡,TM卡等门禁系统),具有更多的优点,通过这套系统,可以实现对人员权限的明确限定,无论是内部人员或外部人员,都可以通过对权限的设置清楚地界定可以自由出入的范围,并对人员的进出情况进行纪录,以备查询,极大的解放了人员管理的压力,并可达到在提高安全度的情况下节约人力的效果。我们可以结合考勤,巡更等功能,更可以通过联动来实现对其他设备的的控制,如消防联动、灯光和空调控制。这套系统具有性能稳定,功能强大的特点,在以往的众多工程项目中多有体现。 门禁系统概述: 系统构成:门禁机主机、电动锁、射频卡及其他选购件(如门铃、报警器、自动拨号器、门窗磁感应开关等)。与传统的钥匙开门不同,它用非接触式的射频IC卡开门,可以实现一卡开多个门,有不同的权限控制管理,卡对门的控制可以通过简单的注册方式来完成,即一个卡可以开指定的、不同的门,一个门可以用指定的多张卡来开。集员工考勤功能与一体。 2、门禁机的特点: DCU90008N控制器以“安全控制中心”为主导思想而设计,结合非接触式IC卡技术,通过对门进行控制,以及通过红外报警器、防盗报警等各种报警信号接入,控制电话拨号报警、扬声报警等,可以实现区域安全防范的控制功能。 3、射频卡特点: 射频卡即感应卡,也叫非接触式ID卡,卡内含有唯一的独立的卡号,使用时,工作人员只需将登录卡在控制器读感区内(一般为8cm)将卡片轻轻一

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

智能门禁管理系统设计方案

国家提倡科技带动生活的理念,因此智能化的管理就走进了我们的生活当中来,例如智能门禁系统可以满足当前和未来发展的需求,但是好的系统需要有一个优秀的解决方案,才能发挥其最大的优势和价值,下面给您分享一些比较好的设计案例。 客户需求: 智能门禁管理系统除了包含门禁、考勤、证件、巡更、就餐、消费、健身、医疗、停车场、图书资料、会议签到、访客管理、电梯控制管理、办公设备管理、会所娱乐、叁表及物业交费等,还与其它智能化系统进行必要的集成和联动,如防盗报警、闭路监控、消防报警,甚至是楼宇自控系统等。 设计技术要求: 1、门禁系统要求安全、可靠,符合安防技术要求,至少通过了一项国家权威机构认证,比如说公安部的MA认证等。 2、系统管理操作为汉字菜单,除系统管理员外,其他任何人无权更改系统数据和实时数据。 3、在系统或采集器出现故障时,应能及时、方便地开启大门。

4、对每个工作人员可进行开门权限设置,包括开启的大门和开启的时间。 5、可采用刷卡或密码的开门方式。 6、可以实现多人开锁功能,可以实现365天任意指定时间段组合定义。 7、可实现拆机报警功能,并能输出报警信号。 8、可实现门磁监测功能,即可以判断门是否被非法打开或门没有关好 系统功能 1、轻松完成录入、记录、查询和编辑等工作。 2、系统具备实时监测功能,能够在上位机实时了解每个门出入的记录,并能根据不同的条件可以查询过往的出入记录。 3、权限设定:完成操作员权限设定,开门逻辑设定等。 4、液晶屏幕中文汉字显示,方便易用。 5、具有刷卡或密码的多重客户身份验证方式。 6、界面友好,操作简单,对于还没有计算机基础的管理人员,也能掌握领会并可操作使用。

机房新风系统的规定及处理

机房新风系统的规定及处理 来源:中国绿色数据中心作者:唐玛丽编辑:admin 摘要:本文论述了计算机房新风量的确定及新风系统的组成,新风对机房空调净化系统的影响。 一、规范对计算机房新风量的规定 1、计算机房新风量一般认为,应按以下三条中的最大值计算: 1)机房总送风量的5%; 2)每人≥40m3/h; 3)维持机房正压所需的新风量(主机房对走廊或其它房间之间的正压≥4.9Pa、对室外的正压≥9.8Pa)。 2、第一条新风量为总送风量的5%不够合理,因机房的总热负荷与机房面积之间并不成正比。有的机房面积虽然不大,由于功率密度高,机房总热负荷大,空调机的总送风量大,按此条要求确定的新风量往往过大,造成处理新风所需的空调负荷大;例如有一个140m2的机房,总热负荷达到360KW,总送风量约10万m3/h,若按5%计算新风量需5000m3/h。 计算机房送入新风的目的是满足人的需求和维持机房所需的正压值;在空调设计手册(电子部第十设计院主编)第一版中关于乱流洁净室的新风量,认为应不小于总送风量的10%;而在第二版中说明:此条规定理由似不充分,《采暖通风与空气调节设计规范》中亦无此项规定,因此应按1)补充室内排风和保持室内正压值;和2)保证室内每人新风量不小于40m3/h,两项中的较大值确定新风量。 计算机房可看成对洁净度要求较低(英制50万级)的乱流洁净室,机房无排风,应以维持机房所需的正压值和室内每人不小于40m3/h计算机房新风量较适宜。 第三条维持机房正压所需新风量很难计算。要维持机房对走廊(或其它房间)的正压≥4.9Pa,则通过机房门窗等缝隙的出风速度≥2.8m/s,新风量应为缝隙总面积与出风速度的乘积;由于缝隙总面积很难计算,因此维持机房正压所需的新风量亦无法计算。 二、计算机房新风量大小对空调净化系统的影响 1、新风量大的优缺点

智慧工厂可视化门禁管理系统解决方案

智慧工厂可视化门禁管理系统解决方案 1.1 系统组成 系统主要由前端设备、中间传输网络与管理中心设备组成。 前端设备由门禁读卡器、电控锁、开门按钮及门禁控制器等组成。主要负责采集与判断人员身份信息与通道进出权限,结合电锁控制对授权人员放行。传输网络主要负责数据传输,包括门边设备与门禁控制器之间,以及控制器与管理中心之间的数据通讯。管理中心负责系统配置与信息管理,实时显示系统状态等,主要由管理服务器与管理平台组成。

1.2 系统功能 设置门禁系统的主要目的是要对人员通行权限的管制,通过读卡器或生物识别仪辩识,只有经过授权的人才能进入受控的区域门组,读卡器能读出卡上的数据或生物识别仪读取信息并传送到门禁控制器,如果允许出入,门禁控制器中的继电器将操作电子锁开门。 门禁管理系统可以采用多种门禁方式(单向门禁、双向门禁、刷卡+门锁双重、生物识别+门锁双重)。对使用者进行多级控制,并具有联网实时监控功能。 本系统的实施将有效保障企业内的人、财、物的安全以及内部工作人员免受不必要的打扰,为该项目建立一个安全、高效、舒适、方便的环境。 1)发卡授权管理 系统采用集中统一发卡、分散授权模式。由发卡中心统一制发个人门禁卡和管理卡,再由门禁系统独立授予门禁卡在本系统的权限。系统可对每张卡片进行分级别、分区域、分时段管理,持卡人可进出授权的活动区域。 2)设备管理 该子系统能实时监控门禁系统各级设备的通信状态、运行状态及故障情况,当设备发生状态变化时自动接收、保存状态数据;开启多个监视界面对不同设备进行分类监管;实现各类设备的数据下载、信息存储查询及设备升级等操作。

3)实时监控 系统管理人员可以通过客户端实时查看每个门人员的进出情况(客户端可以显出当前开启的门号、通过人员的卡号及姓名、读卡和通行是否成功等信息)、每个门区的状态(包括门的开关,各种非正常状态报警等),也可以在紧急状态远程打开或关闭所有的门区。 4)权限管理 系统可针对不同的受控人员,设置不同的区域活动权限,将人员的活动范围限制在与权限相对应的区域内;对人员出入情况进行实时记录管理。实现对指定区域分级、分时段的通行权限管理,限制外来人员随意进入受控区域,并根据管理人员的职位或工作性质确定其通行级别和允许通行的时段,有效防止内盗外盗。 系统充分考虑安全性,可设置一定数量的操作员并设置不同的密码,根据各受控区域的不同分配操作员的权限。5)动态电子地图 门禁子系统以图形的形式显示门禁的状态,比如当前门是开门还是关门状态,或者是门长时间打开而产生的报警状态。此时管理人员可以透过这种直观的图示来监视当前各门的状态,或者对长时间没有关闭而产生的报警门进行现场察看。同时拥有权限的管理人员,在电子地图上可对各门点进行直接地开/闭控制。

机房工程设计方案

机房工程设计方案 1设计范围 设计范围一般包括如下系统: ?机房装饰 ?电气系统设计(含UPS、动力供配电、机房照明供配电) ?防雷接地系统设计 ?精密空调系统设计 ?环境监控系统设计 ?消防系统 2机房装修工程 2.1吊顶 吊顶选用不起尘的材料,吊顶以上及作为敷设照明,并将楼板底 面清理干净刷不易脱落的专用防尘漆,然后在顶面铺设一层保温板。 机房区顶面选用方形微孔吸音吊顶板,吊顶龙骨选用原厂配套嵌 入式三角龙骨,方形板之间连接采用专用对接龙骨,顶板上衬黑色无 纺布。 2.2地面 地面采用全钢抗静电活动地板。完成面设计净高为300MM。铺 设地板前根据实际情况,首先进行地面找平处理,然后刷“专用环 保地坪漆”做防尘处理;处理完后在地面铺设一层保温板。 机房区全钢地板建议选用无边抗静电活动地板,地板支架及安 装附均采用原厂家配套产品。地板贴面材料与整体地板保持一致,避免色差过大。

2.3墙、柱面 机房一周围护结构墙面采用轻钢龙骨架,不燃板作为基层,饰面、柱面。轻钢龙骨架选用北京“鑫星”牌,铝塑板选用“吉祥”牌,保温板选用江苏“赢胜”牌。机房踢脚线采用密度板做基层、100mm高不锈钢板贴面处理。 2.4门、窗 主机房入口门为钢制防火防盗门,玻璃隔断入口门选用防火玻璃门。 3电气工程 3.1UPS不间断电源系统 UPS主要作为重要设备的供电电源,不但能在市电断电时不间断供应设备的电源,而且能对市电进行滤波、稳压,保证了计算机设备的电源品质。UPS的容量从几KVA到几百KV A不等,选配主要根据机房负荷大小选,即计算机房所有设备的实际功率大小,留一定余量,确定UPS主机的容量。 3.2供配电系统设计 ?UPS供电回路: ?服务器设备回路; ?网络交换设备回路; ?安防系统回路; ?应急照明回路; ?动力供电回路: ?空调回路; ?市电照明回路; ?市电维修回路; ?消防系统回路; 供电系统说明: 机房市电供电电源经UPS稳频、稳压、调整电压波形后为计算机及其相关网络设备供

2016智能道闸门禁系统设计方案

2016智能道闸门禁系统设计方案 作者:鑫蓝波 根据工业和信息化部颁发的《关于增补民爆生产线安全监控手段的通知》,为切实解决民爆生产现场人员管理的混乱,从根本上杜绝生产线超员和进出现场人员无记录可查询等问题,实现智能化管理,依据本行业的特点,本着安全性、科学性、先进性、可靠稳定性及经济性的原则,特编制此门禁设计方案 一、门禁系统主要设计依据规范 1.《国际综合布线标准》ISO/IEC11801 2.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 3.《中华人民共和国安全防范行业标准》 GA/T74-94 4.《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T70-94 5.《监控系统工程技术规范》 GB/50198-94 二、民爆生产现场智能化门禁系统设计方案的总体概述 民爆生产现场一般有2-3个土堤通道。由于通道既是人员、车辆进出通道,又是现场内人员遇到危险时主要逃生通道,考虑到这个特殊性,本套设计方案中分为人员管理和车辆进出管理两套门禁系统,实现综合式门禁管理系统。 人员管理:企业的员工每人将持有唯一编码的IC感应卡,根据所获得的授权,在有效期限内可开启通道门进入相应的生产现场,当现场内部人员达到规定要求时,管理计算机通过画面和声光进行报警提示,实现员工进出管理和信息记录。 车辆管理:车辆通道采用道闸管理系统实现车辆的进出管理,实现道闸开╱启的双重控制,同时增设地感防砸车装置可保证车辆在闸杆下停留,闸杆不会落下。使系统动作更加稳定可靠。同时车辆管理和人员管理进行相互关联,当现场人员达到规定要求时,车辆不得进入。 在每个通道处增设高清全天候的视频监控并储存在管理计算机中,便于操作人员进行实时监

机房新风系统的设计说明书

机房新风系统的设计 1、新风系统定义: 英文名称又叫VMC(CONTROLLED MECHANICAL VENTILATION )的缩写中文翻译为可控式的管道通风系统或者新风系统 VMC可控式机械通风设计要求,由风级、管道、送风口和排风口等一个完整的VMC系统,这个系统必须能够让建筑会呼吸,改善室内空气品质,这套系统其功能性和经济性匹配实现最优的方案。适家宜居 2、新风系统的分类: 单项流新风系统双向流新风系统双向流热交换新风系统 3、新风系统的作用: 目前室内空气比过去来讲逐步恶化,这方面的论述已经越来越多。比较典型的是住宅不良空气在逐步的影响我们的健康,具体归类:病态建筑综合症、SBS、还有建筑有关的疾病BRI,包括老百姓接触的化学药剂装修污染。SBS准确就是住宅越来越严密所延伸的问题,国内也称空调病。BRI更多讲由于建筑应用材料设备不当导致一些延伸问题。世界卫生组织对这个问题已经关注很久,也已经有很多这方面的理论,目前比较好的对室内改善的措施是通风换气。

4、单向流新风系统: 通过一台风机与窗式进风器实现风机启动将室内污浊空气排到室外室内形成负压在外界大气压的作用下室外空气通过窗式进风器进入室内达到空气置换的目的适家宜居 5、双向流新风系统: 通过两台主机实现两台风机一台将室内的污浊空气强制排出 室外另一台则将新鲜空气抽送到室内双向流系统的特点是强制进 排空气并且在送风主机前端加装空气过滤系统(选配)达到空气送入室内的清洁适家宜居 6、双向流热回收新风系统: 一台热回收主机实现在北方由于冬天室内外温差较大送入室 内的空气温度较低通过热回收主机将室内送向室外的空气与新进的空气进行热量交换以达到节能的目的 7、新风系统的设计原则: VMC在机房设计原则新鲜空气由配电柜、工作间、服务器机房等洁净区域进入室内,污浊空气由室外等污染区域排除。定义通风风量,确定房间的最小通风量在0.6—1.2次小时,满足日常生活所需要的新鲜空气。国家标准为每人每小时30立方米的新风量。

智能门禁管理系统解决方案

智能门禁管理系统 解决方案 1

智能门禁管理系统建议方案 目录 第一章、智能门禁管理系统.............. 错误!未定义书签。1系统概述........................... 错误!未定义书签。2系统特点........................... 错误!未定义书签。3门禁系统的主要功能................. 错误!未定义书签。4门禁管理软件的主要功能............. 错误!未定义书签。5门禁系统结构....................... 错误!未定义书签。6系统工作流程....................... 错误!未定义书签。第二章、系统解决方案.................. 错误!未定义书签。 1、需求分析 ......................... 错误!未定义书签。2总体设计原则....................... 错误!未定义书签。 2.1 以人为本....................... 错误!未定义书签。 2.2适用性 ......................... 错误!未定义书签。 2.3先进性 ......................... 错误!未定义书签。

2.4可靠性 ......................... 错误!未定义书签。 2.5实施的可行性 ................... 错误!未定义书签。 2.6可扩充性 ....................... 错误!未定义书签。 2.7安全性 ......................... 错误!未定义书签。 2.8针对性 ......................... 错误!未定义书签。3设计遵循的规范..................... 错误!未定义书签。4系统总体设计....................... 错误!未定义书签。 4.1数据通讯模式 ................... 错误!未定义书签。 4.2系统结构模式 ................... 错误!未定义书签。 4.3布线方式 ....................... 错误!未定义书签。 4.4终端识别模式 ................... 错误!未定义书签。 4.5管理软件 ....................... 错误!未定义书签。5系统配置方案....................... 错误!未定义书签。 5.1单一IC卡识别门禁系统........... 错误!未定义书签。 5.1.1 金属防屏蔽读卡器............ 错误!未定义书签。 5.1.2 网络型IC卡门禁控制器....... 错误!未定义书签。 5.1.4 双联磁力锁.................. 错误!未定义书签。 5.1.5 非接触式IC卡............... 错误!未定义书签。 5.2单一指纹识别门禁系统............ 错误!未定义书签。 5.2.1 指纹识别器.................. 错误!未定义书签。 5.2.2 网络型指纹门禁控制器........ 错误!未定义书签。 5.2.3 双联磁力锁.................. 错误!未定义书签。

机房工程设计方案

xx保险股份有限公司机房工程设计方案

前言 本套文档专供xx新机房配套工程使用,主要包括以下内容:《xx保险股份有限公司机房工程设计方案》 第一章:工程概况 第二章:机房装修系统 第三章:机房供配电系统 第四章:精密空调系统 第五章:综合布线系统 第六章:机房场地集中监控系统 第七章:CCTV监控系统设计说明 第八章:门禁系统设计说明 第九章:机房工程KVM设计说明 第十章:气体灭火系统设计说明

目录 前言 (2) 目录 (3) 第一章、工程概况 (7) 1.1、机房设计原则 (7) 1.2、机房功能区划分 (8) 1.3、机房工程范围 (8) 第二章、机房装修系统 (9) 2.1、设计依据 (9) 2.2、设计目标 (9) 2.3、对土建结构的要求 (9) 2.4、系统设计说明 (10) 2.4.1 机房整体设计 (10) 2.4.2机房主材选择 (10) 第三章、机房供配电系统 (13) 3.1、设计依据 (13) 3.2、设计目标 (13) 3.3、系统设计说明 (14) 3.3.1、供电电源 (14) 3.3.2、供配电系统 (15) 3.3.3、照明系统 (16) 3.3.4、电气安装 (16) 3.3.5、线缆选用及其敷设方式 (17)

3.3.6、计算机接地系统 (17) 3.3.7、防雷系统 (18) 3.3.8、静电防护 (19) 3.4产品说明 (19) 第四章、精密空调系统 (22) 4.1、设计依据 (22) 4.2、设计目标 (22) 4.3、机房对洁净度的要求 (22) 4.4、系统设计说明 (23) 4.4.1、机房环境特点 (23) 4.4.2、空调选型 (23) 4.4.3、新风及排烟的实现 (24) 4.5产品说明 (25) 第五章、综合布线系统 (27) 5.1、设计依据 (27) 5.2、设计原则 (27) 5.3、系统方案说明 (27) 5.4、系统功能说明 (28) 5.5信息点设置点表 (29) 第六章、机房场地集中监控系统 (30) 6.1、设计依据 (30) 6.2、设计目标 (30) 6.3、系统设计说明 (30) 6.3.1、系统组成 (30) 6.3.2、系统监控对象 (30) 6.4产品说明: (31)

门禁系统设计方案完整版

门禁管理系统 (综合) 设计方案书

目录 第一章概述 (4) 1.1非接触式智能卡及多信息载体识别 (4) 1.2智能门禁系统 (5) 第二章系统设计目标及原则 (6) 2.1系统设计目标 (6) 2.2系统设计原则 (7) 2.3系统设计规范 (8) 第三章系统解决方案及技术描述 (9) 3.1系统概述 (9) 3.2系统功能及特点 (9) 3.3系统结构 (12) 3.4系统工作流程 (15) 3.4.1 办理门禁卡流程 (15) 3.4.2 持卡人刷卡流程 (15) 3.4.3 管理员操作流程 (17) 第四章系统组成部分及配件介绍 (19) 4.1门禁系统的基本组成部分 (19) 4.2门禁系统功能原理示意图 (21) 4.3门禁系统组网布线拓扑示意图 (22) 第五章门禁系统软件及功能介绍 (26) 5.1读卡器及卡片 (26) 5.2门禁控制器 (28) 5.3门禁系统其他配件 (31) 第六章门禁系统软件及功能介绍 (35) 6.1系统登录退出功能 (35) 6.1.1 系统登录 (35) 6.1.2 系统退出 (35) 6.2资料管理 (36) 6.2.1 使用单位管理 (36) 6.2.2 部门管理 (37) 6.2.3 人员资料设置 (38) 6.2.4 门禁设备管理 (40) 6.3门禁卡管理 (41) 6.3.1 门禁卡发行 (41) 6.3.2 门禁卡注销................................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.3.3 门禁卡挂失与恢复 (42) 6.3.4 门禁卡检测 (43)

大厦门禁系统方案

某大厦门禁系统设计方案 1. 设计思想 门禁系统是大厦安防系统的重要组成部分,也是大厦智能化管理的体现。性能可靠、操作简便、技术先进、扩展性强、维护方便是我们的设计思想;为用户着想,使业主的投资更合理是我们的宗旨。 2. 系统选用 门禁系统选用美国北方电脑(NORTHERN COMPUTERS,INC)公司门禁系统。北方电脑公司成立于1982年,已成为出入口控制和智能建筑安保行业具领导地位的生产厂家,该产品以优异的性能,稳定的质量,已连续3年(97-99)稳据美国门禁市场冠军。于1999年初被ADEMCO收购。现为美国安定宝(ADEMCO)集团子公司。美国ADEMCO( ALARM DEVICE MANUFACTURING COMPANY )公司1929年于美国成立,直属美国PITTW AY集团(全美五百大财团之一),如今已成为全世界最大的电子防盗产品制造商,始终保持产品高科技水平,领导安全防范市场。 3 系统概述 本系统选用的美国北方电脑公司生产的最新型门禁控制系统和WIN-PAK中文管理软件,具有全面完善、稳定可靠、易于扩展的门禁控制管理功能;对大厦内重要区域、通道及出入口进行监控管理,能对各通道口的位置、通行对象及通行时间等进行实时控制或设定程序控制,同时对重要的设备机房、控制室等进出通道实行IC卡无接触式监控管理,能对大厦人员的位置、对象及出入时间等进行实时控制或设定程序控制。 4 系统构成 门禁控制系统由以下设备构成: ●控制软件( WIN-PAK SOFTWARE ) ●控制箱 ( N-1000-Ⅳ ) ●电脑接口 ( N-485-PCI-2 )

●感应读卡器 ( PR-MINI-PRO ) ●感应卡 ( PX-4-H ) ●电锁 ●开门按钮 ●门磁 图三门禁系统结构示意图

机房门禁管理系统设计方案

门禁系统 一、概况 1.项目介绍 工程装修改造4层,建筑面积4484平方米。本工程包括地下二层、地上一层、二层、十层。根据图纸要求,设置门禁系统,对来往人员进行统一管理。 2.设计规范 ?GA/T70-94 安全防范工程费用概预算编制办法; ?GA/T75-94 安全防范工程程序与要求; ?GA/T74-94 安全防范系统通用图形符合; ?技防工程安装标准: ?GBJ116-88 消费部门有关法规文件和标准; ?GBJ42-81 工业、企业、企业通信设计规定; ?GB12663-90 防盗报警器通用技术条件; ?GA2423 电工电子产品基本环境试验规程。 ?甲方提出的具体要求。 二、解决方案 1. 设计原则 先进性和成熟性 方案采用的技术和产品,考虑在国际上既有先进性,又是广泛使用的技术和产品。在软硬件方面居于世界领先地位,同时又是成熟的产品,使系统具有良好的基础。

开放性和安全性 该方案采用的产品除了与本单位的产品组成系统外,能适应与符合国际标准的其它厂商的产品互联,同时又具备很好的安全性,以防止受侵害。 可靠性 选用的产品具备很好的安全稳定性,以满足用户综合管理的要求。 可扩充性 选用的产品具备很好的可扩充性,除在机关大楼内可扩充外,也能满足系统其它分局的要求,具有良好的扩充性能和价格优势。 可维护性、可管理性 系统应具备安装配置简便易行,使用简单大众化,而且整个系统具备统一的网络管理能力,便于管理。 2. 产品介绍 根据甲方需求门禁系统采用美国洛泰克产品。 洛泰克门禁系统主要性能 1系统主框架积10余年的开发经验之总结,并经近4万个用户的使用和考验,稳定可靠。 2系统集门禁管理、考勤管理、巡更管理、储值消费和停车场管理等多项功能于一体,是一套性能价格比最优的解决方案。 3主系统的模块化设计,便于根据项目需要量体裁衣,保证系统资源的充分使用。同时,将来用户扩展系统功能和扩大系统管理范围非常方便。

机房新风系统和排风系统的方案设计方法

新风系统的方案设计方法: 设计方案时,即便再简单的方案,我们也应该先做方案、再扒图纸、作出预算的程序,这样我们就不会丢项、报错。 复杂的项目,应该编制联系人表格;方便现场沟通; 一、确定新(排)风机的风量: 空调系统的新风量依据机房设计规范应取以下三项中的最大值: 1.室内总送风量的5%;因此我们需要知道空调型号,循环风量,数量; 2.保证工作人员每人40m-603/h;,因此我们需要知道最大工位数,但通常这个因素都不会影响到最终的风量取值; 3.维持室内正压:即主机房相对于室外9.8PA,其他房间相对于室外 4.9PA;通常,我们取机房的容积的2倍配置新风量;因此我们需要知道室内的长宽高,高度指参与循环的高度,通常指楼板间距。 二、根据室内特点,确定适用的新(排)风机的形式:柜式特点:好看安装简单效果直观 使用方便维护方便,但是要求安装在新风采集口附近,占用地面,设备价稍贵(总造价未必贵,因为节省很多安装费);吊顶式特点:隐藏安装,不占地;设备价格相对便宜,安装位置灵活,但安装费较高,维护较麻烦,效果不直接;窗机简单便宜,过滤效率低,易堵;一般与中间商商量采取; 三、确定功能:需要温度预处理吗?需要双向换气吗?需要主动排风吗?需要余压阀 吗?需要防火阀吗?过滤级别有无特别要求? 四、确定新(排)风系统的路由,新(排)风从何处进?经过什么路线?最终送(排) 到何处?此时需要尽量详细的平面图纸,并在图纸上标明制作草图; 路线要保证可行,尽量少弯头、三通等增加阻力的设计。 一般新风要送到机房空调回风口1m距离内;如果直接送到室内,则风管尽量减少阻力。风口布局在门口附近,人感觉正压较大,因为人通常通过门缝漏风感觉正压的。 风道系统不要阻隔空调系统的回风。 要考虑梁的走向,梁下空间一般较低。 正规的排烟风道尽量伸到地板下抽出烟气,因为烟气比重大,是沉在地面上的。 新风换气机的两个外墙风口距离要尽量远,最好1.5m以上,防止短路。室内的送排

相关文档
相关文档 最新文档