文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 捷豹空压机电脑控制器说明书

捷豹空压机电脑控制器说明书

捷豹空压机电脑控制器说明书
捷豹空压机电脑控制器说明书

螺杆空压机微电脑控制器MAM-KY02S(B)-(Ⅷ)型(中文液晶显示-200)

深圳市普乐特电子有限公司

地址:深圳市福田区商报路天健工业区25栋西六楼

电话:(0755)83172098 83172068 邮编:518034

传真:(0755)83172966 E-mail:plt@https://www.wendangku.net/doc/3b7265386.html,

网址:https://www.wendangku.net/doc/3b7265386.html,

特点:

●LCD中英文显示

●对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等全方位保护功能●对电机具有起停控制、运行控制

●对空压机进行防逆转保护

●对多点温度进行检测与控制保护

●自动调节负荷率控制压力平衡

●高度集成,高可靠性,高性价比

●远程/机旁选择控制

●联动/独立选择运行

●RS-485通讯功能

一、基本操作

1、按键说明

图1

I ——起动键:按此键可起动电机运行 O ——停机键:按此键可停止电机运行

S ——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入

?——上移键:数据修改时,按此键上翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——下移键:数据修改时,按此键下翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定键。 ??——手动加载/卸载键:在手动方式下,在一定压力范围内按此键可加载或卸载。

?——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。 2、状态显示与操作

机组通电后显示如下界面:

5秒后显示以下主界面:

按“?”进入以下菜单选择界面:

a 、运行参数查看

按“?” 或“?”移动黑色滚动条到“运行参数”菜单后,按确认键“?”后弹出下一级菜单:

再按“?”弹出

如为最后一级菜单,界面不会出现黑色滚动条,按返回键“?”返回上级菜单或主界面。如在某一界面停止操作,数秒钟后自动返回主界面。

用“?”、“?”移动键、确认键“?”和返回键“?”用同样方法可完全观察到运行时间、本次运行时间、维护参数、历史故障、出厂日期、现场故障等运行参数并返回到上级菜单。

b、日历时间

按“?”或“?”移动黑色滚动条到“日历”菜单后,按确认键“?”后弹出

在停机状态下可对日期、时间进行调整,操作方法为:

按“?”或“?”移动黑色滚动条到需修改的参数项后按确定键“?”后出现闪烁位,此时“?”和“?”键变为上翻和下翻键修改当前位,“?”变为移位键移动修改位。修改完毕后按“S”确认并保存,“?”或“?”变回移动黑色滚动条,“?”变回返回键。

c、用户参数

1)、参数修改方法

══在运行状态和停机延时过程中不能修改用户参数和厂家参数══

用前述运行参数查看的方法可查看和修改用户参数,如修改压力上限,操作方法如下:

按“?”或“?”移动黑色滚动条到“用户参数”项后按确定键“?”弹出

再按确定键“?”弹出

如不继续按确定键“?”即可查看用户参数。再按确定键“?”弹出如下界面要求输入用户密码:

注:用户密码在用户参数里可修改,厂家密码固定为

此界面弹出后,出现闪烁位,此时“?” 和“?”键变为上翻和下翻键修改当前位, “?”变为移位键移动修改位,最后按“S ”确认输入。弹出界面:

右上角有“*”提示,表示已进

入用户参数设定状态。

“?” 或“?”变回移动黑色滚动条,“?”变回确定键。滚动条在“压力上限”处按确认

键“?”,此时出现闪烁位,“?” 和“?”键变为上翻和下翻键修改当前位, “?”变为移位键移动修改位,输入完毕按“S ”确认,闪烁位消失。“?” 或“?”变回移动黑色滚动条,“?”变回确定键可继续修改其它用户参数。如不需修改其它参数,按“ ? ”键返回上级菜单或主菜单。用同样方法可修改其它用户参数。

2)用户参数及功能

d)、厂家参数

厂家参数与用户参数的差别在于厂家参数不能查看,修改时只能凭厂家密码修改,修改操作方法与用户参数修改方法一样。主要功能与作用见下表:

二、功能及技术参数

1、开关量:9路开关量输入,10路继电器开关量输出;

2、模拟量:二路Pt100温度输入,二路4~20mA变送输入,两组三相电流输入(配套CT);

3、相序输入电压:三相380V;

4、控制器工作电源:220V、50Hz、20VA;

5、显示量程

a)、油温:—20~150℃;精度:±1℃。

b)、气温:—20~150℃;精度:±1℃。

c)、运行时间:0~999999小时。

d)、电流显示量程:0~999.9A。

e)、压力:0~1.60MPa。精度;0.01Mpa。

6、相序保护:当保护器检测到错相时,动作时间≤2s;

7、电机保护:本控制器对主电机和风扇电机均具有以上五种基本保护功能

①、堵转保护:起动结束后,当工作电流达到设定电流的四至八倍时,动作时间≤0.2s;

②、短路保护:只要检测电流达到设定电流的八倍以上时,动作时间≤0.2s;

③、缺相保护:当任何一相电源缺相时,动作时间≤2s;

④、不平衡保护:任何两相间电流相差60~75%时,动作时间≤5s;

⑤、过载反时限保护特性(时间单位为秒),见下表。倍数=I实/I设定

当电机运行电流大于或等于设定电流的1.2倍至3.0倍时按下表的过载倍数及动作时间延时动作

表2、电机保护反时限曲线表

8、温度保护:当检测到的实际温度大于设定温度时,动作时间≤2s;

9、输出继电器触点容量:250V5A;触点寿命500000次;

10、电流显示误差小于1.0%.;

11、RS—485通讯

三、型号规格

1、型号说明

MAM—KY02S(40)(B)(T)—Ⅷ

控制方式Ⅷ

T:带RS—485通讯

B:变送器;K:压力开关

适配主电机最大正常工作电流

V:叶片式空压机;S:螺杆式空压机

02型空压机控制器(LCD中文显示)

产品序列

2、 适用电机功率规格表

四、尺寸与安装

1、机械安装

A 、互感器安装

互感器安装位置应在能测量电机线电流(额定电流)的地方,这样控制器在设定时就可按电机铭牌设定。其具体安装尺寸如下:

图2、CT1结构尺寸(ф36穿孔) 图3、CT1安装尺寸

图4、CT2结构尺寸(ф10穿孔) 图5、CT2安装尺寸

相关文档