文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护复习资料

继电保护复习资料

继电保护复习资料
继电保护复习资料

复习题

一、填空题

1.继电保护装置应满足(选择性)、(速动性)、(灵敏性)、(可靠性)四项基本要求。

2.通常继电保护装置是由(测量)、(逻辑)和(执行部分)三部分组成。

3.继电保护的任务是:(电力系统发生故障时,自动、快速、有选择得将故障设备从电力系统中切除,保证非故障设备继续运行,尽量缩小停电范围)、(电力系统出现异常运行状态时,根据运行维护的要求能自动、及时、有选择地发出告警信号或者减负荷、跳闸)。

4.改变电磁型电流继电器动作电流的方法有(改变弹簧反作用转矩Mth )、(用压板改变继电器两个绕组的连接方法)。

5.定时限过电流保护的动作时限是按照(阶梯形原则)来进行整定的,零序过电流保护的动作时限是按照(阶梯形原则)来进行整定的。6.在三段式的电流保护中,(第Ⅲ段保护)的灵敏度最高,(第II段保护)的保护范围最长。

7.所谓按相起动是指()。

8.反映相间短路的功率方向继电器通常采用( 90°)接线方式,反映相间短路的阻抗继电器通常采用( 0°)接线方式和( +-30°)接线方式。

9.小接地电流系统发生单相接地时故障线路零序电流的方向为(线路指向母线),非故障线路零序电流的方向为(母线指向线路)。

10.大接地电流系统发生单相接地时零序电流的大小与(中性点接地变压器的数量与分布)密切相关。

11.小接地电流系统发生单相接地时故障线路零序电流的大小为(线路指向母线),非故障线路零序电流的大小为(母线指向线路)。

12.阻抗继电器的动作阻抗是指(使阻抗元件刚好动作的测量阻抗)。13.阻抗继电器的整定阻抗是指(动作阻抗的整定值)。

14.阻抗继电器的测量阻抗是指(加入阻抗元件的电压Ur和电流Ir之比)。

15.阻抗继电器的0度接线是指(接入阻抗元件的电压Ur和电流Ir分别为线电压和两相电流差的接线方式)。

16.所谓单电源环网的相继动作是指(),产生相继动作的区域称为()。

17.电力元件纵差动保护的基本工作原理是()。

18.输电线路方向横差电流保护的使用条件是()。

19.高频通道是由(高频阻波器)、(耦合电容器)、(连接滤波器)、(高频电缆)、(高频收、发信机)、(放电间隙)、(接地开关)、(输电线路)组成。

20.变压器瓦斯保护是用来反映(变压器油箱内的各种故障以及油面降低),其中重瓦斯作用于(跳开变压器各电源侧的断路器),轻瓦斯作用于(信号)。

21.变压器相间短路的后备保护可分为(过电流保护)、(复合电压起动的过电流保护)、(负序电流及单相式低电压起动的过电流保护)、(阻

抗保护 )。

22.对于发电机,反映三相对( )的零序电压可构成匝间短路保护,反映三相对( )的零序电压可构成单相接地短路保护。

23.100%定子接地保护是由( )和( )组成。

24.发电机横差保护的使用条件是( ), 它反映( )故障,其TA 应装设在( )。

二、单项选择题

1.对反映故障参数量增加的保护装置(A )。 A.保护的整定值故障参数的最小计算值

=lm K B.保护的整定值故障参数的最大计算值

=lm K C.故障参数的最大计算值保护的整定值=lm K D.故障参数的最小计算值保护的整定值

=lm K

2.KM 在保护装置中可以作为(BD )。

A.测量元件

B.时限元件

C.信号元件

D.执行元件

3.低电压继电器的返回系数应(B )

A.小于0.85

B.大于1

C.大于0.85小于0.95

D.小于0.95

4.KA 在保护装置中可以作为(A )。

A.测量元件

B.时限元件

C.信号元件

D.执行元件

5.瞬时电流速断保护的最大保护范围应(A )

A.l l %50max >

B.l l %50max <

C.l l %20max >

D.l l %20max <

6.按最大负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器的极性接反而可能误动作的接线方式为(C )。

A .完全星形接线

B .不完全星形接线

C .两相三继电器接线 D. 以上三种都不是

7.限时电流速断保护的选择性是靠不同的(B )保证的。

A.动作电流

B.动作时限

C.动作范围

D.动作电流和动作时限

8.中性点不接地系统,当发生不同线路的两点接地故障时,完全星型接线可保证只切除一条线路的几率为(D )。

A .1/3

B .1/2

C .2/3 D. 0

9.当功率方向继电器的最大灵敏角整定在- 45时,其动作

范围为(C )。

A.

90135<<-j ? B. 4545<<-j ? C. 45135<<-j ? D. 13545<<-j ?

10. 当功率方向继电器的最大灵敏角整定在- 30时,其动作

范围为(B )。

A.

90120<<-j ? B. 60120<<-j ? C. 9090<<-j ? D. 3060<<-j ?

11.所谓功率方向继电器的潜动,是指什么现象。(A )

A.只给继电器加入电流或电压,继电器不动。

B.只给继电器加入电流或电压时,继电器动作。

C.加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作。

D.不给继电器加入电流和电压时,继电器动作。

12.功率方向继电器采用的接线方式是(A )。

A.90度接线

B. 0度接线

C.完全星型接线

D.不完全星型接线

13.功率方向继电器的接线方式指的是(D )。

A.TA与KW电流线圈的连接方式

https://www.wendangku.net/doc/3b7361243.html,与KW电压线圈的连接方式

C.电流线圈与电压线圈的连接方式

D.加入KW电压与电流的组合方式14.距离III段保护的动作阻抗应按躲过(B )整定。

A.最大负荷阻抗

B.最小负荷阻抗

C.短路阻抗

D.系统阻抗

15.系统发生振荡时,应将距离(A )闭锁。

A.I段和II段

B.II段和III段

C.I段和III段

D.I段、II段和段 III

16.当距离保护装置处在振荡中心时,(B )。

A.受振荡影响最小

B.受振荡影响最大

C.不受振荡影响

D.I段不受振荡影响

17.横差保护的相继动作区是指(C )的区域。

A.线路一端保护拒动

B.线路两端保护拒动

C.线路两端保护不同时动作

D.两条线路保护不同时动作

18.线路纵差保护中应选用型号变比相同的TA,以减小(D )的影响。

A.负荷电流

B.短路电流

C.差动电流

D.不平衡电流

19.高频阻波器的作用是阻止(C )。

A.工频电流外流

B.工频电流进入高频设备

C.高频电流外流

D.高频电流进入高频设备

20.二次谐波制动的变压器纵差保护中,比率制动部分可防止因(D )引起保护误动作。

A.励磁涌流

B.负荷电流

C.短路电流

D.不平衡电流

21.转子一点接地保护应动作于()。

A.发信号

B.跳灭磁开关

C.跳主断路器

D.停机

22.当发电机定子绕组发生单相接地时,发电机的零序电压()。

A.机端最高 B.发电机中性点最高

C.机端和中性点一般高 D 故障点最高

三.判断题

1.能使KA动作的电流称为KA的动作电流。(F )

2. 能使KA返回的电流称为KA的返回电流。(F )

3.KV在保护装置中不能作为执行元件。(T )

4.电流保护中的定时限过电流保护动作最灵敏。(T )

5.完全星型接线比不完全星型接线好。(F )

6.方向过电流保护的动作时限按逆向阶梯形原则整定。(T )

7.当KW中不加电流时如KW动作,则称为电流潜动。(F )

8.方向过流保护的灵敏度主要是由功率方向继电器的灵敏度决定的。()9.小电流接地系统中零序功率方向继电器动作的正方向为线路指向母线。(F )

10.小电流接地系统的相间电流保护常采用不完全星型接线方式。(T )11.反映相间短路的距离保护装置应采用9 0接线方式。(F )

12.过渡电阻有可能使距离保护拒动或误动。(T )

13.反映相间短路的距离保护装置应采用 0接线方式。(T )

14.距离III段的动作阻抗应按躲过最大负荷阻抗整定。(F )

15.当距离保护装置处在振荡中心时,距离I段不受振荡影响。(F )16.相差高频保护通过比较被保护线路两端电流的大小来判断故障所在。(F )

17.当高频保护装置收到允许讯号时立即动作于跳闸。(F )

18.高频阻波器的作用是阻止高频电流外流。(T )

19.方向高频保护通过比较线路两端电流的大小来判断故障所在。()20.差动保护所用的电流互感器均应接成三角形。()

21.三绕组变压器的过流保护应带方向元件。()

22.分级绝缘变压器的接地保护动作后,应先切除接地变压器。(F )23.轻瓦斯保护应动作于跳闸。(F )

24.全绝缘变压器的接地保护动作后,应先切除接地变压器。(F )

25.转子两点接地保护应动作于发信号。()

26.对发电机机端所装设的TV,其一次绕组的中性点均应接地。()

名词解释

灵敏性

87.后备保护

88.动作电流

89.返回电流

91.阶梯型原则

92.电流保护接线方式

93.逆向阶梯形原则

94.GJ的死区

95.电流潜动

96.电压潜动

97.按相起动

101.动作阻抗

102.相继动作区

103.励磁涌流

104.不平衡电流

105.相位补偿

五.分析问答作图题

106.试说明三段式电流保护是由哪三部分组成的,并作出其时限配合图。107.试述三段式电流保护的构成及各段的整定原则。

何为功率方向继电器的90°接线,试完成其90°接线图。

采用故障相的电流与另外两相线电压的组合方式

试述无选择性绝缘监察装置的工作原理?

请说明影响距离保护正确动作的因素有哪些,以及如何消除这些因素的影响。何为横差保护的相继动作区?相继动作区位于何处?对保护的性能有何影响?

变压器纵差保护差回路中不平衡电流的产生原因是什么?如何消除这些不平衡电流的影响?

试作出变压器纵差保护相位补偿的原理接线图

变压器纵差动保护中存在哪些特殊问题,怎样解决?

试分析发电机100%定子接地保护的工作原理?

计算题

在下图所示网络中,各线路首端均装设有距离保护装置,其网络参数如下图所示,线路的正序阻抗为1z=0.4Ω/km。试整定保护1距离Ⅰ、Ⅱ段,并校验Ⅱ段的灵敏度。

X MAX=20Ω

已知 60=d ?,LG -11型功率方向继电器采用 90接线方式, 45-=lm ?,

试用相量图分析D 点发生三相短路时,保护3上所装设的GJ 能否动作。 (标明各相量之间的相位关系)(10分)

已知:Ω=6max .XT X ,Ω=8min .XT X ,KM X /4.01Ω=,

KM L 301=,KM L 652=,s t III 23=,s t III 5.14=. XL -1上A I fh 210max .=,1=zq K ,5/300=LH n .

试对XL -1上所装设的三段式电流保护进行整定计算

(三段的可靠系数均取1.2,85.0=h K )。 (20分)

128.试整定下示35KV 线路L1的相间电流保护的I 、II 、III 段,并校验II 、III 段灵敏度。

已知:L1输送的最大负荷功率为2.5 MW ,COS Φ=0.9 Kzq=1.5 。

最小运行方式下D1点三相短路电流为950A ,D2 点三相短路电流为780A ; 最

大运行方式下D1点三相短路电流为1000A,D2 点三相短路电流为800A.

继电保护管理制度汇编

继电保护管理制度汇编-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

大同煤矿集团同华发电有限公司企业标准DATONGMEIKUANGJITUAN TONGHUAFA DIANYOUXIANGONGSI 继电保护管理制度汇编 批准:冯宇亮 复审:刘文军 初审:李国才 编写:郝贵平

2012年 04 月 01 日发布 2012年 04 月 01 日实施 同华发电有限公司企业发布 目录 1、继电保护岗位责任制 (3) 2、继电保护安全管理责任制 (5) 3、继电保护监督管理制度 (9) 4、继电保护检验管理制度 (15) 5、继电保护保护投退制度 (23) 6、继电保护设备巡回检查制度 (25) 7、继电保护现场工作制度 (27) 8、继电保护专业软件管理制度 (29) 9、继电保护班组培训管理制度 (31) 10、继电保护专业备品、备件管理制度 (32) 11、继电保护班组资料管理制度 (34) 12、继电保护定值管理制度 (36) 13、继电保护设备专责管理制度 (38) 14、继电保护班组工器具管理制度 (39) 15、故障录波器管理制度 (40) 16、继电保护直流系统管理制度 (43) 17、继电保护仪器、仪表管理制度 (46) 18、继电保护试验报告管理制度 (48) 19、继电保护防“三误”管理措施 (50)

20、继电保护事故统计管理制度 (54) 21、电气设备质量监督制度 (55) 1、继电保护岗位责任制度 1.总则 1.1 为了搞好班组各个岗位的管理,保证生产工作的需要,促进工作效率的提高,特制定本制度。 1.2 本制度根据基建及生产管理要求,结合公司有关管理制度的具体情况制定。 1.3 岗位管理是对班组各个岗位的任务与责任进行分工与明确,包括生产现场的管理与班组基础管理,目的是确保班组管理无死角。 1.4 本制度规定了班组各级人员的岗位责任标准,所有人员均应遵照执行。 2.各级人员岗位责任内容 2.1班组负责人岗位责任: 2.1.1班组负责人是班组安全运行工作的组织者,对本班人员的技术、经济、思想工作和人身设备安全等负有第一责任。 2.1.2编制年、季、月工作计划和定期检验计划,审核有关设备技改计划和反事故措施计划,并督促按期完成。 2.1.3组织技术培训和安全培训活动。 2.1.4督促并抓紧工作计划的完成;抓技术管理、规章制度的执行;抓上级指示、事故通报及反事故措施的贯彻。 2.1.5组织继电保护事故和不正确动作的调查分析和定值整定方案的讨论。 2.1.6积极推广应用新技术、新标准、新工艺,运用科学管理方法,不断提高管理水平。 2.1.7凡发生人身伤亡、设备损坏、三误及其它事故,负安全第一责任。 2.1.8负责检查、督促安规、安措的执行落实情况 2.2 班组成员岗位责任 2.2.1对本专责设备的运行和安全负有全部责任,有责任提出对可能引起设备异常或损坏的安全措施和整改方案,同时对新、扩建的设备进行验收或参加交接试验。 2.2.2做好专责设备的技术管理工作,协助班组负责人做好本班技术管理、缺陷管理和安全监督工作。

继电保护课程设计(完整版)

继电保护原理课程设计报告评语: 考勤(10) 守纪 (10) 设计过程 (40) 设计报告 (30) 小组答辩 (10) 总成绩 (100) 专业:电气工程及其自动化 班级:电气1004 姓名:王英帅 学号:201009341 指导教师:赵峰 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2013年7月18日

1 设计原始资料 1.1 具体题目 如下图所示网络,系统参数为: 3115/E =? kV ,G115X =Ω、G310X =Ω,160L =km ,340L =km ,B-C 50L =km , C-D 30L =km ,D-E 20L =km ,线路阻抗0.4Ω/km , I rel 1.2K =、III rel rel 1.15K K II ==,A 300I m ax C.-B =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =,SS 1.5K =,re 0.85K = G1 G3 98 4 51 2 3 A B C D E L1L3 1.2 要完成的任务 我要完成的是对保护5和保护3进行三段电流保护的整定设计,本次课程设计通过对线路的主保护和后备保护的整定计算来满足对各段电流及时间的要求。 2 设计的课题内容 2.1 设计规程 根据规程要求110kV 线路保护包括完整的三段相间距离保护、三段接地距离保护、三段零序方向过流保护和低频率保护,并配有三相一次重合闸功能、过负荷告警功能,跳合闸操作回路。在本次课程设计中涉及的是三段过流保护。其中,I 段、II 段可方向闭锁,从而保证了保护的选择性。 2.2 本设计保护配置 2.2.1 主保护配置 主保护:反映整个保护元件上的故障并能最短的延时有选择的切出故障的保护。在本设计中,I 段电流速断保护、II 段限时电流速断保护作为主保护。 2.2.2 后备保护配置

继电保护试题与答案

全国2002年4月高等教育自学考试 电力系统微型计算机继电保护试题 课程代码:02313 一、填空题(每小题1分,共20分) 1. 以微型计算机为核心的继电保护装置称为微型机继电保护装置。 2. 交流电流交换器输出量的幅值与输入模拟电流量的幅值成_正比_。 3. 脉冲传递函数定义为:在零初始条件下,离散系统输出响应的Z变换与输入信号的Z变换 之_比值_。 4. 当离散系统特征方程的根,都位于Z平面的单位圆之外时,离散系统_不稳定_。 5. 在一个控制系统中,只要有一处或几处的信号是离散信号时,这样的控制系统称为离散— 控制系统。 6?反映电力系统输电设备运行状态的模拟电气量主要有两种:来自电压互感器和电流互感器 二次侧的交流电压和交流「电流_信号。 7. 在一个采样周期内,依次对每一个模拟输入信号进行采样的采样方式称为_顺序_采样。 8. 脉冲传递函数分子多项式为零的根,称为脉冲传递函数的零点。 9. 从某一信号中,提取出有用频率成份信号的过程,称为滤波。 10. 合理配置数字滤波器脉冲传递函数的零点,能够滤除—输入信号中不需要的频率成份。 11. 合理配置数字滤波器脉冲传递函数的极点,能够提取输入信号中需要的一频率—成份信号。 12. 数字滤波器脉冲传递函数的零点z i在脉冲传递函数表达式中以因子1-Z_i Z-1的形式岀现。 13. 如果设计样本的频率特性频谱的最大截止频率为fmax,则要求对设计样本的单位冲激响 应h(t)进行采样时,采样频率要求大于_2f max_o 14. 为了提高微型机继电保护装置的抗干扰能力,在开关量输入电路中采取的隔离技术是_光 电隔离_ o 15. 利用正弦函数的_三个_瞬时采样值的乘积来计算正弦函数的幅值和相位的算法称为三点 采样值乘积算法。 16. 在电力系统正常运行时,微型机距离保护的软件程序工作在自检循环并每隔一个采样周 期中断一次,进行数据采集。 17. 微型机距离保护的软件程序主要有三个模块一初始化及自检循环程序、_采样中断程序-和 故障处理程序。 18. 在电力系统正常运行时,相电流瞬时采值差的突变量起动元件△I bC等于_零_o 19. 电力系统在非全相运行时,一旦发生故障,则健全相电流差起动元件_起动_o 20. 设U1、i1、D1;U2、i2、D2分别是电压、电流和电流一阶导数的采样值,则采用解微分方程 算法时,测量电感L的计算值为(U[U2- u?i」)/(i_2D」- i」D?)_。 二、单项选择题(每小题1分,共10分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案, 并将正确 答案的号码写在题干后面的括号内。) 21. 脉冲传递函数零点是哪个方程的根(2 ) ①分母为零②分子为零 ③分子+分母④分母-分子 22. 逐次比较式数据采集系统中,模/数转换器输出量正比于输入电压量的(4 )

公司信息安全管理制度(修订版)

信息安全管理制度 一、总则 为了加强公司内所有信息安全的管理,让大家充分运用计算机来提高工作效率, 特制定本制度。 二、计算机管理要求 1.IT管理员负责公司内所有计算机的管理,各部门应将计算机负责人名单报给 IT管理员,IT管理员(填写《计算机IP地址分配表》)进行备案管理。如有变更,应在变更计算机负责人一周内向IT管理员申请备案。 2.公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用,每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人,如果其他人要求上机(不包括IT管理员),应取得计算机负责人的同意,严禁让外来人员使用工作计算机,出现问题所带来的一切责任应由 计算机负责人承担。 3.计算机设备未经IT管理员批准同意,任何人不得随意拆卸更换;如果计算机出现故障,计算机负责人应及时向IT管理员报告,IT管理员查明故障原因,提出整改措施,如属个人原因,对计算机负责人做出处罚。 4.日常保养内容: A.计算机表面保持清洁 B.应经常对计算机硬盘进行整理,保持硬盘整洁性、完整性; C.下班不用时,应关闭主机电源。 5.计算机IP地址和密码由IT管理员指定发给各部门,不能擅自更换。计算机系统专用资料(软件盘、系统盘、驱动盘)应由专人进行保管,不得随意带出公司 或个人存放。 6.禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人,造成丢失或损坏的 要做相应赔偿,禁止计算机使用人员对硬盘格式化操作。

7.计算机的内部调用: A. IT管理员根据需要负责计算机在公司内的调用,并按要求组织计算机的迁移 或调换。 B. 计算机在公司内调用,IT管理员应做好调用记录,《调用记录单》经副总经理 签字认可后交IT管理员存档。 8.计算机报废: A. 计算机报废,由使用部门提出,IT管理员根据计算机的使用、升级情况,组 织鉴定,同意报废处理的,报部门经理批准后按《固定资产管理规定》到财 务部办理报废手续。 B. 报废的计算机残件由IT管理员回收,组织人员一次性处理。 C. 计算机报废的条件:1)主要部件严重损坏,无升级和维修价值;2)修理或 改装费用超过或接近同等效能价值的设备。 三、环境管理 1.计算机的使用环境应做到防尘、防潮、防干扰及安全接地。 2.应尽量保持计算机周围环境的整洁,不要将影响使用或清洁的用品放在计算机 周围。 3.服务器机房内应做到干净、整洁、物品摆放整齐;非主管维护人员不得擅自进 入。 四、软件管理和防护 1.职责: A. IT管理员负责软件的开发购买保管、安装、维护、删除及管理。 B. 计算机负责人负责软件的使用及日常维护。 2.使用管理: A. 计算机系统软件:要求IT管理员统一配装正版Windows专业版,办公常用办

继电保护课程设计

目录 电力系统继电保护课程设计任务书 (1) 一、设计目的 (1) 二、课题选择 (1) 三、设计任务 (1) 四、整定计算 (1) 五、参考文献 (2) 输电线路三段式电流保护设计 (3) 一、摘要 (3) 二、继电保护基本任务 (3) 三、继电保护装置构成 (4) 四、继电保护装置的基本要求 (4) 五、三段式电流保护原理及接线图 (6) 六、继电保护设计 (7) 1.确定保护3在最大、最小运行方式下的等值电抗 (7) 2.相间短路的最大、最小短路电流的计算 (8) 3.整定保护1、2、3的最小保护范围计算 (8) 4.整定保护2、3的限时电流速断保护定值,并校验灵敏度 (9) 5.保护1、2、3的动作时限计算 (11) 参考文献: (12)

电力系统继电保护课程设计任务书 一、设计目的 1、巩固和加深对电力系统继电保护课程基础理论的理解。 2、对课程中某些章节的内容进行深入研究。 3、学习工程设计的基本方法。 4、学习设计型论文的写作方法。 二、课题选择 输电线路三段式电流保护设计 三、设计任务 1、设计要求 熟悉电力系统继电保护、电力系统分析等相关课程知识。 2、原理接线图 四、整定计算 ,20,3/1151Ω==G X kV E φ

,10,1032Ω=Ω=G G X X L1=L2=60km ,L3=40km, LB-C=30km,LC-D=30km, LD-E=20km,线路阻抗0.4Ω/km, 2.1=I rel K ,=∏rel K 15.1=I ∏rel K , 最大负荷电流IB-C.Lmax=300A, IC-D.Lmax=200A, ID-E.Lmax=150A, 电动机自启动系数Kss=1.5,电流继电器返回系数Kre=0.85。 最大运行方式:三台发电机及线路L1、L2、L3同时投入运行;最小运行方式:G2、L2退出运行。 五、参考文献 [1] 谷水清.电力系统继电保护(第二版)[M].北京:中国电力出版社,2013 [2] 贺家礼.电力系统继电保护[M].北京:中国电力出版社,2004 [3] 能源部西北电力设计院.电力工程电气设计手册(电气二次部分).北京: 中国电力出版社,1982 [4] 方大千.实用继电保护技术[M].北京:人民邮电出版社,2003 [5] 崔家佩等.电力系统继电保护及安全自动装置整定计算[M].北京:水利电 力出版社,1993 [6] 卓有乐.电力工程电气设计200例[M].北京:中国电力出版社,2002 [7] 陈德树.计算机继电保护原理与技术[M].北京:水利电力出版社,1992

全国2007年4月高等教育自学考试电力系统继电保护试题及答案

全国2007年4月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码:02302 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( ) A .等于0 B .小于1 C .等于1 D .大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( ) A .大于2 B .大于1.3~1.5 C .大于1.2 D .大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( ) A .有机会只切除一条线路 B .有机会只切除一条线路 C .100%切除两条故障线路 D .不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( ) A .方向性 B .可靠性 C .灵敏性 D .选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( ) A .90°接线 B .3 0、30 C.-3、-3 D .-30、30 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( ) A .全阻抗继电器 B .方向阻抗继电器 C .偏移特性阻抗继电器 D .上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( ) A .0°接线 B .90°接线 C .3 0、30 D .A 、A +30零序补偿电流的接线方式

8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的() A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的() A.选择性 B.可靠性C.灵敏性 D.速动性10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的() A.选择性 B.速动性C.灵敏性 D.可靠性11.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器()A.灵敏度高 B.灵敏度低C.灵敏度一样 D.保护范围小12.高频阻波器的作用是() A.限制短路电流 B.防止工频电流窜越 C.防止高频电流窜越 D.补偿接地电流13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比() A.等于变压器变比n B.增大倍 T C.减少倍 D.增大3倍14.发电机横差保护的作用是() A.保护定子绕组匝间短路 B.保护定子绕组相间短路C.保护定子绕组接地短路 D.保护转子绕组一点接地故障 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是() A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护 C.负序电流保护 D.阻抗保护 二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

继电保护软件管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.继电保护软件管理制度正 式版

继电保护软件管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、目的 1.1、为了加强继电保护软件管理,保证管理、设计和计算的安全,特制定本制度。 1.2、本制度适用于继电保护装置软件、专业软件、管理软件的验收、安装、维护、保管和有效版本的管理。 2、继电保护人员职责 2.1、负责软件的调研、采购、安装、升级、保管工作; 2.2、参与专业软件的调研,负责专业软件的安装和管理;

2.3、负责软件的开发、引进、推广应用和管理; 2.4、负责软件有效版本的管理。 2.5、负责组织专业软件的调研、采购; 2.6、负责专业软件的工程验算、推广应用及升级管理。 3、管理 3.1、系统、平台软件的管理 3.1.1、由专业人员负责软件的安装。 3.1.2、由资料室保存和使用软件的复制盘片,也可根据需要从档案借出原始盘片,复制相关资料留存使用。 3.1.3、保管人员应及时下载系统及平台软件的相关补丁程序,并与原系统进行

继电保护及课程设计_第二次作业

继电保护及课程设计_第二次作业 36. 电力系统发生故障时,继电保护装置应将故障部分切除 ,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应发出信号。 37. 继电保护的可靠性是指保护在应动作时不拒动 ,不应动作时不误动。 38. 本线路限时电流速断保护的保护范围一般不超出相邻下一线路电流速 断保护的保护范围,故只需带0.5s 延时即可保证选择性。 39. 检验电流保护灵敏系数时,最小短路电流I d.min是指在被保护范围末端,在最小运行方式下的两相短路电流。40. 为保证选择性,过电流保护的动作时限应按阶梯原则整定,越靠近电源处的保护,时限越长。 41. 电流继电器的返回系数过低,将使过电流保护的动作电流增 大,保护的灵敏系数降低。 42. 电流保护的接线系数定义为流过继电器的电流与电流互感器二次电 流之比,故两相不完全星形接线的接线系数 为 1 。 43. 中性点不接地电网发生单相接地后,将出现零序电压U0,其值为故障前相电压 值,且电网各处零序电压相等。44. 绝缘监视装置给出信号后,用依次断开线路方法查找故障线路,因此该装置适用于出线较少的情况。 45. 阻抗继电器根据比较原理的不同分为幅值比较式和相位比较式两类。 46. 当保护范围不变时,分支系数越大(小),使保护范围越小(大),导致灵敏性越低(高)。 47. 阻抗继电器的执行元件越灵敏,其精确工作电流越小。 48. 三种圆特性的阻抗继电器中,方向阻抗继电器受过渡电阻的影响最大,全阻抗继电器受过

渡电阻的影响最小。 49. 阻抗继电器受系统振荡影响的程度取决于两个因素,即保护的安装地点和阻抗继电器的特性。 50. 闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而正向元件动 作时停止发信,其动作跳闸的基本条件是正向元件动作且收不到闭锁信号。 51. 方向高频保护是比较线路两侧端功率方向,当满足功率方向同时指向线路条件时,方向高频保护动作。 52. 线路纵联保护载波通道的构成部件包括输电线 路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、保护间隙、接地刀闸和收发信机。 53. 相差高频保护是比较线路两端电流的相位,当满足电流相位同相条件时,相差高频保护动作。54. 高频保护启动发信方式有保护启 动、远方启动和手动启动。 55. 具有同步检定和无电压检定的重合闸,在线路一侧,当线路无电压时,允许该端线路的重合闸重合;而在另一侧,需检测母线电压和线路电压满足同期 条件时允许重合闸重合。 56. 在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的高次谐波分量,其中以二次谐波为主。 57. 对于变压器纵差动保护,在正常运行和外部故障时,流入差动继电器的电流为零(理论值)。 58.名词解释:选择性 答:选择性——是指首先由故障设备的保护切除故障,系统中非故障部分仍继续运行,以尽量缩小停电范围。当保护或断路器拒动时,才由相邻设备的保护或断路器失灵保护切除故障。 59.名词解释:速动性 答:速动性——是指保护装置应尽可能快的切除短路故障。 60.名词解释:灵敏性 答:灵敏性——是指在设备的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有的反应能力。 61.名词解释:系统最大(小)运行方式

继电保护图纸管理制度示范文本

继电保护图纸管理制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

继电保护图纸管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了加强继电保护图纸管理,使继电保护图纸更充分的 发挥作用,从而更好地为生产、运行及继电保护服务,特制 定本制度。 继电保护图纸是加强运行维护管理,确保保护二次回 路安全运行的重要组成部分,必须按类归档,做到齐全、 正确、清楚,应设专人负责管理,全体运行人员协助做好 图纸、资料保管工作。 1、继电保护图纸归档工作应由专人管理。 2、资料档案均应建立索引目录,以便于查找。在条 件成熟时,引入计算机管理。 3、继电保护图纸一般不外借,特殊情况下,需经值 班领导批准,办理借阅手续后,可以外借。外借一次最多

一份,借阅期限最多两周。 4、严格保密纪律,重要资料数据不得私自泄漏。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

继电保护课程设计

1. 前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次110kv电网继电保护设计的任务主要包括了五大部分,运行方式的分析,电路保护的配置和整定,零序电流保护的配置和整定,距离保护的配置和整定,原理接线图及展开图。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

2. 运行方式分析 电力系统运行方式的变化,直接影响保护的性能,因此,在对继电保护进行整定计算之前,首先应该分析运行方式。需要着重说明的是,继电保护的最大运行方式是指电网在某种连接情况下通过保护的电流值最大,继电保护的最小运行方式是指网在某种连接情况下通过保护的电流值最小。 图1 110kV电网系统接线图 系统接线图如图1所示,发电机以发电机—变压器组方式接入系统,最大开机方 式为4台机全开,最小开机方式为两侧各开1台机,变压器T5和T6可能2台 也可能1台运行。参数如下: 电动势:E = 115/3kv; 发电机:= = = = 5 + (15 5)/14=, = = = = 8 + (9 8)/14=; 变压器:~ = 5 + (10 5)/14=, ~ = 15 + (30 15)/14=., = = 15 + (20 15)/14=, = = 20 + (40 20)/14=; 线路:L A-B = 60km,L B-C = 40km,线路阻抗z1 = z2 = /km,z0 = /km, =60km× /km=24,=40km×/km=16; =60km×/km=72,=40km×/km=48; = = 300A; K ss = ,K re = ; 电流保护:K I rel = ,K II rel = , 距离保护:K I rel = ,K II rel = 负荷功率因数角为30,线路阻抗角均为75,变压器均装有快速差动保护。

(全新整理)4月全国自考电力系统自动装置试题及答案解析

全国2018年4月高等教育自学考试 电力系统自动装置试题 课程代码:02304 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.微机励磁调节器便于实现复杂的控制方式,这是由于其() A.硬件简单可靠 B.控制功能用软件实现 C.显示直观D.硬件的标准化设计 2 越大时,则强励作用() A.不变B.可能变弱也可能变强C.越弱D.越强 3.负荷吸收的有功功率随频率变化的现象,称为() A.负荷调节效应 B.负荷的暂态频率特性C.负荷的频谱D.负荷的动态频率特性4.当ZZQ-5自动准同步装置的出口电路发出加速脉冲时,同时闭锁了()A.减速脉冲 B.升压脉冲 C.降压脉冲D.合闸脉冲 5.在理想灭磁过程中() A.励磁电流加速衰减,励磁电压不变 B.励磁电压加速衰减,励磁电流不变 C.励磁电流匀速衰减,励磁电压保持为最大允许值 D.励磁电流和电压都匀速衰减 6.重合闸复归时间一般取() A.5~10s B.10~15s C.15~20s D.20~25s 7.会引起电力系统频率降低的操作是() A.切除部分负荷B.减少发电机有功功率输出C.切除双回线路中的一回D.减少发电机无功功率输出 1

8.下列各元件中,一般作主选相元件的是() A.相电流差突变量选相元件 B.阻抗选相元件 C.相电流选相元件 D.相电压选相元件 9.自动低频减负荷装置的附加级动作延时一般为() A.1~10s B.10~20s C.20~30s D.30~40s 10.影响导前时间脉冲的导前时间的因素是() A.频率差 B.电压差 C.相角差 D.导前时间脉冲形成电路的参数R,C 11.ZZQ-5装置中,电源闭锁电路的作用是() A.禁止合电源B.禁止关电源 C.防止合电源时造成非同步误合闸D.防止关电源时造成非同步误合闸12.系统正常运行状态下,AAT装置中得电动作的继电器是() A.时间继电器 B.信号继电器 C.出口继电器D.闭锁继电器 13.什么情况下会发生自动重合闸的断路器的“跳跃”现象? () A.执行元件触点粘接 B.合闸到永久性故障 C.执行元件触点粘接且合闸到永久性故障 D.合闸到瞬时性故障 14.微机录波装置软件功能模块不包括 ...() A.装置起动B.录波方式 C.波形记录D.报告输出 15.虚有差调频法具有的特点是() A.调节过程中有差,调节结束时无差 B.调节过程中有差,调节结束时有差 C.调节过程中无差,调节结束时无差 D.调节过程中无差,调节结束时有差 二、填空题(本大题共10小题,每空1分,共10分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 2

继电保护定值管理规定

继电保护定值管理规定 1前言 为规范本部门继电保护定值管理,确保继电保护装置正确可靠,保证公司机组的安全稳定运行,特制定本继电保护定值管理规定。 本规定规定了继电保护定值管理的引用标准、职责、管理内容以及检 查考核。 本规定适用于荆州热电有限公司继电保护定值管理工作。 2引用标准 《电力系统继电保护技术监督规定》(试行) 《电力系统继电保护规定汇编》(第二版) 3职责 继电保护定值管理工作由公司生产各部门共同组织实施,公司生技部为归口管理部门。 4继电保护定值单管理 4.1保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,它也是生产系统的工作任务书,应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章。 4.2保护装置必须按正式定值单整定后才允许投入运行。非正式的定值单,只能作为装置调试使用。 4.3定值单应包括下列内容: (1)定值单编号、填表日期。 (2)厂站名称、开关编号、设备名称等。 (3)保护名称及装置型号

(4)电流、电压互感器变比。 (5)保护装置定值项目,整定(更改)原因、整定值。 (6)保护的使用要求。 (7)执行日期、执行人。 4.4定值单应根据运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定期进行整理,遇有与现场情况不符时,应及核实后进行纠正。 4.5必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上签名,注明定值的更改时间,以证生效。 4.6为保持现场继电保护管理的连续性,除临时检修外,保护装置的定值改动一般应发定值单。 4.7继电保护班应单独设置定值台帐,并落实专人管理。单独设置新、旧定值单台帐(文件盒),并做好定值单目录,旧的定值单不得与新的定值单存放一起,对旧的定值单作废处理或单独存放并标有“作废”的字样。 4.8继电保护班应定期做好保护定值切换区定值整定,标明定值区定值使用范围。 4.9根据中调要求,继电保护班每年应负责做好全厂继电保护定值和压板的检查工作,发现问题及时整改。 4.10根据中调要求在重大的节日(如国庆、春节)或重大政治活动保电期前,继电保护班应负责做好全厂的继电保护定值和压板以及厂用电快切装置动作试验检查。 5继电保护定值更改管理 5.1所有继电保护定值更改必须履行许可手续,任何人员不得擅自修改继电

继电保护技术资料、图纸管理制度实用版

YF-ED-J6615 可按资料类型定义编号 继电保护技术资料、图纸管理制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

继电保护技术资料、图纸管理制 度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 目的 正确并符合现场实际设备的继电保护图纸 是继电保护现场工作的依据,图纸管理的目的 是始终使图纸保持和现场设备一致,保持图纸 100%的正确性,图纸管理和整定值管理及检验 管理是继电保护三大管理工作,是继电保护正 常工作的重要保证,为此,特制订本制度。 2 适用范围 本制度适用于XXX水力发电厂。 3 继电保护图纸的管理

3.1 继电保护图纸的管理职责 3.1.1 继电保护班组是继电保护图纸归档班组,继电保护班要设专人(继电保护班监督负责人或由班组技术员)负责图纸管理工作。 3.1.2 继电保护所有人员都必须遵守本制度,并协助图纸管理人共同搞好图纸管理。 3.1.3 继电保护设备专责人必须保证所辖设备的图纸的正确性、完整性,必须定期检查和整理图纸。 3.1.4 继电保护图纸管理人应定期检查图纸,发现图纸丢失、损坏、弄脏等情况,可提出考核意见,考核相应图纸的设备专责人。 3.1.5 专业继电保护专工定期抽查班组图纸管理,管理如发现问题,则考核图纸管理人。

继电保护课程设计

继电保护课程设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力系统继电保护原理 课程设计 班级:2008级生信1班 学号:20085097 姓名:曹学博 专业:电气工程及其自动化 指导老师:王牣 评分:A(优),B(良),C(中),D(合格),E(不合格) 项目学生自评指导老师评定 设计内容完整性 计算公式准确性 计算数据正确性 绘图质量 文档规范性 综合评定 教师签名(盖章): 日期:年月日

目录 第一节设计任务书 (1) 1、继电保护课程设计的目的 (1) 2、原始数据 (2) 2.1 基础数据 (2) 2.2 系统接线图 (3) 3、课程设计要求 (4) 3.1 需要完成的设计内容 (4) 3.2 设计文件内容 (5) 第二节馈线保护配置与整定计算 (6) 1、馈线保护配置 (6) 2、馈线保护整定计算 (6) 2.1 电流速断定值计算 (6) 2.2 阻抗I段定值计算 (6) 2.3 阻抗II段定值计算 (7) 2.4 过电流定值计算 (7) 第三节变压器保护配置与整定计算 (8) 1、变压器保护配置 (8) 2、变压器电量保护整定计算 (8) 2.1 差动速断保护 (8) 2.2 二次谐波制动的比率差动保护 (8) 2.3 三相低电压过电流保护 (9) 2.4 单相低电压过电流保护 (9) 2.5 零序过电流保护 (10) 2.6 过负荷保护 (10) 3、变压器非电量计算 (10) 3.1 瓦斯保护整定计算 (10) 3.2 主变过热整定计算 (10) 第四节并联电容补偿装置配置与整定计算 (11) 1、并联补偿装置保护配置 (11) 2、并联补偿装置整定计算 (11) 2.1 电流速断保护 (11) 2.2 差流保护 (11) 2.3 过电流保护 (12) 2.4 高次谐波过流保护 (12) 2.5 差压保护 (13) 2.6 低电压保护 (14) 2.7 过电压保护 (14) 第五节 B相馈线保护原理接线图和展开图 (15) 1、电流保护 (15) 2、阻抗保护 (16)

继电保护自学考试题3答案

电力系统继电保护课程自学考试题 一、填空题(每空1分,共10分) 1..继电保护的灵敏性是指对于保护范围内发生( 故障或不正常运行状态 )的反应能力。 2. 能使电磁型电流继电器返回原位的(最大)电流,称为继电器的返回电流。 3. 中性点直接接地电网中发生接地故障时,距离故障点越远处的零序电压( 越低 )。 4. 中性点非直接接地电网中,利用故障线路零序电流( 大于 )非故障线路零序电流的特点来构成零序电流保护。 5. 电抗互感器DKB 的作用是将电流互感器的二次电流变换成与之成正比并超前其一定角度的( 电压 )。 6. 在单侧电源线路上短路点的过渡电阻,总是使继电器的测量阻抗增大,使保护范围(缩 短 )。 7. 励磁涌流中包含很大成分的(非周期分量),往往使涌流偏于时间轴的一侧。 8. 若变压器中性点接地运行的电力网,对外部接地短路引起过电流,应装设( 零序电流 )保护。 9. 发电机纵差动保护的起动电流按躲开外部故障时的最大( 不平衡 )电流整定。 10.发电机失磁后,无功功率由正变为负,由发出无功变为( 吸收 )无功。 二. 判断对错,若有错请改正(每题2分,共10分) 1. 在不同的运行方式下,电流速断保护的保护区是相同的。 错:在不同的运行方式下,电流速断保护的保护区是不同的。 2. 线路采用无电压检定和同步检定重合闸装置,通常在检定无电压的一侧不投入同步检定继电器。 错:线路采用无电压检定和同步检定重合闸装置,通常在检定无电压的一侧同时投入同步检定继电器。 3. 零序过电流保护的灵敏度高于相间短路的过电流保护的灵敏度。 对 4. 过渡电阻对圆特性的全阻抗继电器影响大于对方向阻抗继电器的影响。 错:过渡电阻对圆特性的全阻抗继电器影响小于对方向阻抗继电器的影响。 5. 汽轮发电机失磁后,只要发电机母线电压或系统电压不低于规定值,失磁保护就不必很快动作于跳闸。 对 三、名词解释:(每题3分,共15分) 1. 继电保护装置 答:反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2. 电流保护的接线方式 答:指电流继电器与电流互感器二次绕组之间的连接方式。 3. 阻抗继电器的精工电流: 答:继电器的起动阻抗J dz Z ,=0.9zd Z ,(1分)即比整定阻抗值缩小了10%时所加入阻抗继电器的电流。

继电保护光纤通道管理规定

500kV系统继电保护光纤通道管理规定 一.总则 1.为加强继电保护光纤通道管理,进一步提高继电保护光纤通道可靠性,制定本规定。 2.本规定主要依据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006)、《线路保护及辅助装置标准化设计规范》(Q/GDW 161-2007)、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995—2006)和《光纤通道传输继电保护信息通用技术条件》等制定。 3.本规定适用于500kV继电保护光纤通道的调度、设计、基建、运行维护等。220千伏及以下系统可参照执行。 二.专业管理职责划分 1.专用纤芯方式 1.1保护用光纤直接由龙门架接续盒引出到线路保护装置的,接续盒至保护装置的光缆由继电保护专业负责维护。通信专业协助进行光纤的测试及熔接工作。 1.2保护用光纤由通信机房光配线架(ODF)引出到线路保护装置的,通信专业与继电保护专业以光配线架为分工界面。龙门架接续盒至通信机房光配线架的光缆及光配线架由通信专业负责维护。光配线架至保护装置的光缆由继电保护专业负责维护,通信专业协助进行光纤的测试及熔接工作。 2.复用接口方式 保护装置复用通道以配线架(数字配线架或音频配线架)作为继电保护专业和通信专业的分工界面。继电保护接口设备(保护用光电转换器)至配线架间的电

缆由保护专业维护,配线架和复用通信设备及其连接线由通信专业负责维护,继电保护接口设备由继电保护专业负责维护。 3.传输保护信号的光缆、数字电缆、音频电缆在通信侧各配线架的接线或改线方案由通信专业、继电保护专业的双方负责人签字确认,接线由通信专业人员负责。接线时,继电保护专业人员应到场配合。 三.管理规定和技术要求 1.对于配置双套光纤差动保护的线路,要求至少一套光纤差动保护使用双通道。 2.线路两套光纤纵联保护通道应使用两条完全独立的路由。 3.采用复用光纤通道的线路两侧继电保护设备,其使用的继电保护接口设备应采用同型号、同版本的产品。 4.采用2M方式传输的继电保护业务通道不得设置通道保护方式。 5.对于主干线光纤网络长度小于30km且建设有OPGW光缆的线路,宜优先采用专用纤芯作为保护通道。 6.对于传输继电保护信息的迂回光纤通道,迂回路由的站点应在500kV、220kV系统OPGW光纤通信骨干环网上。 7.传输保护的迂回光纤通道,通道传输收发延时应相同,且单向传输延时不得超过10ms,所经过的站点不宜超过6个站点,迂回所经线路长度不宜超过 1000km。 8.继电保护通道中任一设备故障,不应造成多于6条线路的一套主保护信号同时中断。

继电保护检验报告管理制度

编号:SY-AQ-09775 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 继电保护检验报告管理制度Management system of relay protection inspection report

继电保护检验报告管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1目的 检验报告是保证检验质量的最后一关,因此及时整理完整的检验报告,并经相关的专业技术人员进行审核签名,一旦发现有怀疑和错误之处应立即重做或补做相应的检验项目是十分必要的。为了进一步加强检验报告的规范性、严谨性,特制定《继电保护检验报告管理制度》。 2适用范围 本制度适用于XXX水力发电厂继电保护及安全自动装置、直流系统的定期检验、全部检验、部分检验。 3检验报告执行程序 3.1检验报告的填写 3.1.1检验报告的内容必须真实有效,所有数据必须依据现场试验的真实记录按标准格式填写。

3.1.2检验报告需由试验记录人员进行填写,工作负责人进行复查,工作负责人须对试验报告所书写的内容负全部责任。 3.1.3报告字体统一用宋体,一级标题用小三号字体,其余用小四号字体并加黑,报告具体内容为小四号字,报告内的图,统一用CAD制图。 3.1.4检验报告封面标题统一用二号字体加黑,编号为小五,其余为小三号字体。检验报告封面左上角为华能图标,从上到下的内容按审核批准的手续依次排列。 3.1.5检验报告编号的编制方法: 集团名称 单位名称 部门 班组 检修性质 年度编号-月-年 HN代表汉能集团

电力系统继电保护原理课程设计

电力系统继电保护原理课程设计 姓名:邓义茂 班级:电气1班 学号: 201028009 2013年12月

《电力系统继电保护原理课程设计》 任务书 一、课程设计的目的 课程设计是本课程的重要实践环节,安排在理论教学结束后进行。搞好课程设计,对巩固所学知识,提高实际工作能力具有重要作用。经过设计、使学生掌握电力系统继电保护的方案设计、整定计算、设备选型、资料整理查询和电气绘图等使用方法,安排在理论教学结束后进行。搞好课程设计,对巩固所学知识,提高实际工作能力具有重要作用。通过本课程设计,使学生掌握新型继电保护设计的内容,步骤和方法,提高学生编写技术文件的技能,锻炼学生独立思考,运用所学知识分析和解决生产实际问题的能力。 二、原始资料 某企业供电系统如图所示: 图1.1 某企业供电系统图 三、设计要求 1)AB段设三段式保护(速断、限时速断、过流),BC段设两段式保护(速断、 过流),CD段设过流保护; 2)计算出各保护的整定值,校验其保护范围和灵敏度系数是否符合要求,并完 成主要电气设备的型号选择。 3)画出A段和B段的保护接线原理图和展开图。 四、原始参数 1)速断可靠系数取1.2 2)限时速断可靠系数取1.1 3)过流可靠系数取1.2 4)接线系数取1 5)返回系数取0.85 6)自起动系数取1

7)线路均阻抗Km = z/ 4.0Ω 课程设计时间分为二周,合计共10个工作日,时间分配可参考如下; 参考文献: 〈1〉《电力系统继电保护和自动装置设计规范》GB50062—922; 〈2〉《电力工程设计手册》二册; 〈3〉《电力系统继电保护原理及新技术》第二版,李佑光主编,科学出版社; 〈4〉《电力系统分析》,于永源,杨绮雯,北京:中国电力出版社,2007 〈5〉《供变电工程》第二版,翁双安,北京:机械工业出版社,2012 五、设计效果评价与考核 设计成绩按学生在课程设计中的表现,对知识的掌握程度,分析问题和解决问题的能力及创新能力,完成任务的质量,课程设计成果及设计等综合评定,共分五级评定。设计成绩综合后按优秀(90- 100分),良好(80-90分),中等(70一79),及格(60~69分),不及格(60分以下)五级计分制评定。 六、备注 最终成绩按照平时表现和设计说明书为主要参考依据,最后总评以优、良、中、及格、不及格记。若发现有抄袭,取消参加考核的资格,成绩以零分记录。