文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土楼板设计实例

混凝土楼板设计实例

混凝土楼板设计实例
混凝土楼板设计实例

1)工程概况

根据初步设计成果,提出设计资料及数据如下:

(1)、墙体厚度370mm,结构横向长L1=36m,结构纵向长L 2=24m。楼梯位于该层平面的外部,本设计不予考虑。楼盖采用整体式双向板肋形结构;

(2)、该建筑位于非地震区;

(3)、建筑物安全级别为二级;

(4)、结构环境类别二类;

(5)、建筑材料等级:混凝土强度等级:混凝土C20;钢筋:板中钢筋、梁中箍筋、构造钢筋HPB235级,梁中受力筋HRB335级;

(6)、荷载:钢筋混凝土重力密度为25kN/m3,楼面面层为水磨石(25mm厚水泥砂浆,自重为20kN/m2);梁板天花为混合砂浆抹灰(15mm,重力密度为17kN/m3),楼面活荷载标准值6kN/m2;永久荷载分项系数1.2,可变荷载分项系数1.3。

(7)、使用要求:梁、板允许挠度、最大裂缝宽度允许值见混凝土结构学课本附录;

(8)、地基承载力为250KN/m2;

(9)、采用的规范:混凝土结构设计规范(GB50010-2010),建筑结构荷载规范(GB5009—2001)。

(10)梁格布置

.

图1 梁板结构平面布置

由上图可知,支承梁纵向布置,跨度为6000mm,支承梁横向布置,跨度为9000mm。板按弹性理论方法计算,板的长边与短边之比小于2故为双向板梁楼盖

2)设计正文

1板的计算

1.1 确定板厚h 和梁截面

1.2 荷载计算

①四周外墙均为mm 370承重砖墙,内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为mm 400mm 400?,柱高为m 4,板厚为120mm .

②楼盖面层做法: mm 25厚水泥砂浆面层,mm 15厚混合砂浆天棚抹灰

荷载参数

楼面活荷载: k q =4.5 3kN m 水泥砂浆容重: γ=203kN m

钢筋混凝土容重:γ=253kN m 混合砂浆容重: γ=173kN m 恒载分项系数: G γ=1.2

活载分项系数: Q γ=1.3(楼盖楼面活荷载标准值大于43kN m ) 板自重:320.12m 25KN /m 3KN /m ?=

25mm 厚水泥砂浆:2

3

KN/m 5.0KN/m 20m 025.0=? 板天花为混合砂浆抹灰:

恒载标准值:20.530.255 3.755KN/m ++= 恒载设计值:2g 3.755 1.2 4.506KN /m =?= 活荷载设计值:2q 4.5 1.3 5.85KN/m =?=

合计:22P g q 4.506 5.85/10.356KN/m KN m =+=+=

钢 筋:板中钢筋、梁中箍筋、构造钢筋235HPB 级,梁中受力钢筋335HRB 级钢筋。

+

+

??

+

+

A-B 支座'

x m =

1

2(-17.158-18.7) ./KN m m =-17.93./KN m m A-C 支座'y m = 1

2(-13.79-7.1) ./KN m m =-10.45./KN m m

B-D 支座'y m = 1

2(-21.321-21.3) ./KN m m =-21.3 ./KN m m

C-DC 支座'

x m = 12

(-21.36-18.11 )./KN m m =-19.735 ./KN m m

1.4配筋计算

各跨内支座弯矩已求得,对A 区格板乘以折减系数0.8;

已知板的厚度为120mm ,环境为a 二类,c 20mm =

则截面有效高度

ox oy

d

h h c 12020595mm 2d

h h c d 1202010585mm

2

=--

=--==---=---= 即可近似按o

y s h f 95.0M

A =计算钢筋截面面积,板中钢筋采用235HP

B 级钢筋。计算结果

如表1和表2.

表1 双向板弯矩计算

1.5板的验算

(1)荷载计算

板上荷载标准值23.755/g KN m =

板上活载标准值24.5/q KN m = 查表得准永久值组合系数为0.4

则荷载准永久组合值为22S 3.755 4.5KN /8.255/m KN m =+=

(2)裂缝验算

以A 板为例进行验算,在长度方向取1m 板宽。

17.158./u x m KN m m =

2210.120.12b h m m ?=?= 1.54tk f = 环境类别为二类C=20mm

012

120(20)942

h mm =-+= 21131s A mm =

0.7j v v == 12170.7

eq d d mm v === 522.110/S E N mm =?

1131

0.01890.50.51201000S te A bh ρ=

==?? 6

sk 017.158101850.870.87941135k S M h A σ?===??

0.650.65 1.54

1.1 1.10.810.0189185

tk te sk f ψρσ?=-=-=?

max 52.1 1.90.08185172.10.81 1.9200.080.01892.1100.160.2eq sk S te d c E mm mm σωψ

ρ?

?

=+ ?????

=???+? ????=< 符合要求。

1.6挠度验算(长边方向)

已知:

m a x 17.158.k M K N m

=, ,21.54/tk f N mm =,23/10210mm N E S ?=,

24/100.3mm N E c ?=,mm C 20=

34210108.22.5510S E C E E α?===?,2

1131S

A mm =,2=θ ,095h mm = , 01131

0.012100095

S A bh ρ===?

6sk

017.158101840.870.87951131

k S M h A σ?===?? 0.650.65 1.54

1.1 1.10.650.012184

tk

te sk

f ψρσ?=-

=-

=?

0)(0

'

'

'

=-=

bh h b b f

f f γ

232

1220'

154101131958.904106 1.50.650.268.20.0121.150.21 3.5S S S E f E A h B N mm αρψγ???===???++??++

+

'

2.00.42ρθρ

=-?=

14

128.90410 4.45210.2

S

B B θ?===?2.N mm

0262

011

5517.158********.328.8248482004.45210K f l M l a mm B ??==?=<=?mm

符合要求。

2梁的设计

梁按弹性理论方法计算。

梁的尺寸取为400mm ×700mm ,柱的尺寸为400mm ×400mm 。双向板传给支承梁的荷载分布为:双向板长边支承梁上荷载承梯形分布,短边支承梁上荷载呈三角形分布。支承梁结构自重及抹灰荷载为均匀分布

图2 双向板梁尺寸简图

已知次梁700,400h mm b mm ==。A 梁承受两面荷载次梁

图3 双向板支承梁计算简图

2.1 A 梁承受两面荷载次梁

3

0.3309

a l α=

== 恒荷载设计值

由板传来 恒载: 2312 4.5063120.330.3322.1/g kN m =???

-?+=() 活载:232 5.853120.330.3328.7/q kN m =???

-?+=() 梁自重 2250.40.77/k

g kN m =??=

梁侧抹灰 17/0.0150.720.357/g kN m m kN m =???= 28.7/q kN m =

合计 58.175/g q kN m +=

2.2 B 梁承受两面荷载次梁

恒荷载设计值

由板传来 恒载: 15 4.506616.9/8

g kN m =??= 活载:52 5.85321.9/8

q kN m =???= 梁自重 2250.40.77/k

g kN m =??=

梁侧抹灰 3217/0.0150.720.357/k g kN m m kN m =???=

24.257/g kN m = 21.9/q kN m =

24.25721.946.157/g q KN m +=+=

2.3 C 梁承受两面荷载次梁

恒荷载设计值

由板传来 恒载: 231 4.5063120.330.3311.05/g kN m =??

-?+=() 活载: 235.853120.330.3314.35/q kN m =??

-?+=() 梁自重 2250.40.77/k

g kN m =??=

梁侧抹灰 3217/0.0150.720.357/k g kN m m kN m =???= 14.35/q kN m =

合计 32.757/g q kN m +=

2.4 D 梁承受两面荷载次梁

由板传来 恒载: 15 4.50638.45/8

g kN m =??= 活载:5 5.85310.95/8

q kN m =??= 梁自重 2250.40.77/k

g kN m =??=

梁侧抹灰 3217/0.0150.720.357/k g kN m m kN m =???= 15.807/g kN m =

10.95/q kN m =

15.80710.95/26.557/q g KN m KN m +=+=

3内力计算

计算跨度

边跨 ln 90002001858615mm =--=

ln /2/286151852009000a b mm ++=++= 1.025ln 1.025********mm =?= 取09000l mm =

中间跨 09000l mm = 跨度差符合要求在允许范围之内。 说明可按等跨连续梁计算内力。计算简图如图3-b 。

由于楼板是按照塑性理论计算的,双向板支承梁按弹性理论计算。连续梁在等效均布荷载作用下,按结构力学的一般方法求得支座弯矩值;对于等跨度、等截面连续梁可利用结构计算表格求得支座弯矩值;由于等效均布荷载是根据梁支座弯矩值相等的条件确定的,

因此按等效均布荷载求得连续梁支座弯矩值后,各跨的跨内弯矩和支座处剪力值应按梁上原有荷载形式进行计算(即:按单跨梁在梯形或三角形荷载作用下,求得梁跨内截面弯矩值和支座剪力值)。

连续横梁(承受两面荷载)各支座截面弯矩计算: 29.457/g KN m = 28.7/q kN m =

图4 均布荷载不利组合布置

利用结构计算表格求得支座弯矩值:

22222002

2

2

000.1070.1210.10529.47590.12128.759532.460.0710.1070.07129.47590.10728.759416.3B c M gl ql KN m M gl ql KN m =--=-??-??=-?=--=-??-??=-?

利用结构力学求解器求单跨梁跨中弯矩及支座处剪力:

图5边跨弯矩剪力图

边跨跨中弯矩: 282.68.M KN m = 边跨最大支座剪力: 240.35v KN =

图6 中间跨弯矩剪力图

中间跨最大跨中弯矩: 176.31.M KN m = 中间最大支座剪力: 185.51.m v KN =

3.1 A 梁的配筋

其环境类别为二a 环境,且混凝土强度等级为C25,则c=25mm,则as 可取30mm 。

A 梁跨内截面按T 形截面计算,翼缘计算宽度为:

29.6/c f N mm =

边 跨 '0119000300033

bf l mm ===

离端第二跨、中间跨 '0119000300033

bf l mm === 梁高 700h mm =, 0700306700h mm mm mm =-= 翼缘厚 '120f h mm =

座截面按矩形截面计算,

400b mm = 070030670h mm mm mm =-=

516 25

跨内 '0670120550w c f h h h mm =-=-=

/550/400 1.375w h b mm mm ==<4

其他支座 0670w h h mm == /670/400 1.675w h b mm == <4

所以 受弯构件的最小截面尺寸应满足 V ≤025.0bh f c c β ②验算是否按构造配箍筋

若 07.0bh f t >V , 可按构造配箍 若 07.0bh f t <V , 应按计算配箍, 且应验算min 201 1.1

0.1006%,0.240.240.088%250400300

t sv sv yv f Asv sb f ρρ=

==>===? 最小配筋率符合要求。

(1)长边方向梁的变形和裂缝宽度验算。

板上恒载标准值: 3.75622.5/k g KN m =?= 板上活荷载标准值:m KN q k /2765.4=?= 梁自重:27.357/k g KN m = 梁计算跨度为:mm l 88800=。

等效后 '2322.5(12)7.35725.8/g a a kN m =?-?++= '270.820.48.9/q kN m =??= 利用结构计算表格求得支座最大弯矩值

22max 0.125.8 5.880.1178.9 5.88135.6/M KN m =-??-??=-

所以支座做大弯矩为:max 135.6/M KN m =- 梁上荷载为:

均布荷载: 梁自重:27.357/k g KN m =

普通混凝土配合比设计方法及例题

普通混凝土配合比设计方法[1] 一、基本要求 1.普通混凝土要兼顾性能与经济成本,最主要的是要控制每立方米胶凝材料用量及水泥用量,走低水胶比、大掺合料用量、高砂率的设计路线; 2.普通塑性混凝土配合比设计时,主要参数参考下表 ; ②普通混凝土掺合料不宜使用多孔、含碳量、含泥量、泥块含量超标的掺合料; ③确保外加剂与水泥及掺合料相容性良好,其中重点关注缓凝剂、膨胀剂等与水泥及掺合料的相容性,相容性不良的外加剂,不得用于配制混凝土; 3 设计普通混凝土配合比时,应用excel编计算公式,计算过程中通过调整参数以符合表1给出的范围。

2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1普通混凝土ordinary concrete 干表观密度为2000~2800kg/m3的水泥混凝土。 2.1.2 干硬性混凝土stiff concrete 拌合物坍落度小于10mm且须用维勃时间(s)表示其稠度的混凝土。 2.1.3塑性混凝土plastic concrete 拌合物坍落度为10mm~90mm的混凝土。 2.1.4流动性混凝土pasty concrete 拌合物坍落度为100mm~150mm的混凝土。 2.1.5大流动性混凝土flowing concrete 拌合物坍落度不小于160mm的混凝土。 2.1.6抗渗混凝土impermeable concrete 抗渗等级不低于P6的混凝土。 2.1.7抗冻混凝土frost-resistant concrete 抗冻等级不低于F50的混凝土。 2.1.8高强混凝土high-strength concrete 强度等级不小于C60的混凝土。 2.1.9泵送混凝土pumped concrete 可在施工现场通过压力泵及输送管道进行浇筑的混凝土。 2.1.10大体积混凝土mass concrete 体积较大的、可能由胶凝材料水化热引起的温度应力导致有害裂缝的结构混凝土。 2.1.11 胶凝材料binder 混凝土中水泥和矿物掺合料的总称。 2.1.12 胶凝材料用量binder content 混凝土中水泥用量和矿物掺合料用量之和。 2.1.13 水胶比water-binder ratio 混凝土中用水量与胶凝材料用量的质量比。 2.1.14 矿物掺合料掺量percentage of mineral admixture 矿物掺合料用量占胶凝材料用量的质量百分比。 2.1.15 外加剂掺量percentage of chemical admixture 外加剂用量相对于胶凝材料用量的质量百分比。

混凝土结构设计-分层法例题打印

分层法例题

例题二:(1)求节点不平衡弯矩(顺时针为正) AB 跨,(G 节点) 13.135.78.2121 12122-=??=ql AB 跨,(H 节点) 13.135.78.2121 12122=??=ql BC 跨,(H 节点) 32.76.58.212 1 12122-=??=ql BC 跨,(I 节点) 32.76.58.212 112122=??=ql

(2)求分配系数 667.09 .0421.4463.74 63.7=??+??= GH u 333.068 .4516 .159.0421.4463.79.0421.4==??+???=GD u 353.052 .8652 .309.0421.4421.10463.7463.7==??+?+??=HG u 472.09 .0421.4421.10463.74 21.10=??+?+??=HI u 175.09 .0421.4421.10463.79 .0421.4=??+?+???=HE u 864.09 .0479.1421.104 21.10=??+??=IH u 136.0284.47444 .69.0479.1421.109.0479.1==??+???=IF u (3)弯矩分配并传递(从弯矩比较大的节点开始,反向分配,满足精度要求小于1.0后结束) 先从G 、I 节点开始 76.8667.013.13=?- 乘0.5传递系数,传递到H 节点,得4.38 32.6864.032.7-=?- 乘0.5传递系数,传递到H 节点,得-3.16 H 点不平衡弯矩为03.716.332.738.413.13=--+分配 左梁 48.2353.003.7-=?乘 0.5传递系数,传递到G 节点,得-1.24 右梁32.3472.003.7-=?乘0.5传递系数,传递到I 节点,得-1.66 下柱23.1175.003.7-=? G 点不平衡弯矩分配83.0667.024.1=?- 传递到G 节点,得0.42 I 点平衡弯矩分配43.1864.066.1=?- 传递到G 节点,得0.72 H 点不平衡弯矩为14.172.042.0=+分配

钢筋混凝土楼板配筋计算书讲解

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 摘要:本文介绍了钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计,是土木工程学生设计学习的"居家良药". 关键词:单向板肋梁楼盖设计 1.设计资料 本设计为一工业车间楼盖,采用整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,楼盖梁格布置如图T-01所示,柱的高度取9m,柱子截面为400mm×400mm。 (1)楼面构造层做法:20mm厚水泥砂浆面层,20mm厚混合砂浆顶棚抹灰。 (2)楼面活荷载:标准值为8kN/m2。 (3)恒载分项系数为1.2;活荷载分项系数为1.3(因为楼面活荷载标准值大于4kN/m2)。 (4)材料选用: 混凝土:采用C20(,)。 钢筋:梁中架立钢筋、箍筋、板中全部钢筋采用HPB235()。 其余采用HRB335()。 2.板的计算。 板按考虑塑性内力重分布方法计算。

板的厚度按构造要求取。次梁截面高度取 ,截面宽度,板的尺寸及支承情况如图T-02所示。 (1)荷载: 恒载标准值: 20mm水泥砂浆面层; 80mm钢筋混凝土板; 20mm混合砂浆顶棚抹灰;

; 恒载设计值; 活荷载设计值; 合计; 即每米板宽设计承载力。 (2)内力计算: 计算跨度: 边跨; 中间跨; 跨度差,说明可以按等跨连续板计算内力。取1m宽板带作为计算单元,其计算简图如图T-03所示。 各截面的弯矩计算见表Q-01。 ,(根据钢筋净距和混凝土保护层最小厚度的规定,并考虑到梁、板常用的钢筋直径(梁设为20mm,板设为10mm),室内正常环境(即一类环境)的截面有效高度h。

和梁板的高度h有以下关系: 对于梁: h。=h-35mm (一排钢筋) 或 h。=h-60mm (两排钢筋);对于板 h。=h-20mm 、h。=h-(最小保护层厚度+d/2) ,其中最小保护层厚度依据环境类别和混凝土强度等级定, d 为纵向受力钢筋的直径。一般的,对于梁可取20,板可取10),各截面的配筋计算见表Q-02。 中间板带②~⑤轴线间,其各区格板的四周与梁整体连接,故各跨跨中和中间支座考虑板的内拱作用,其弯矩降低20%。 3.次梁的计算。 次梁按考虑塑性内力重分布方法计算。 取主梁的梁高,梁宽。 荷载:

【混凝土习题集】—10—钢筋混凝土梁板结构

第十章 钢筋混凝土梁板结构 一、填空题: 1、钢筋混凝土结构的楼盖按施工方式可分为 、 、 三 种形式。 2、现浇整体式钢筋混凝土楼盖结构按楼板受力和支承条件不同,又可分 为 、 、 、 等四种形式。 3、从受力角度考虑,两边支承的板为 板。 4、现浇整体式单向板肋梁楼盖是由组成 、 、 的。 5、单向板肋梁楼盖设计中,板和次梁采用 计算方法,主梁采用 计算方法。 6、多跨连续梁、板采用塑性理论计算时的适用条件有两个,一是 ,二是 。 7、对于次梁和主梁的计算截面的确定,在跨中处按 ,在支座处按 。 8、多跨连续双向板按弹性理论计算时,当求某一支座最大负弯矩时,活荷载按 考虑。 9、无梁楼盖的计算方法有 、 两种。 10、双向板支承梁的荷载分布情况,由板传至长边支承梁的荷载为 分布;传给短边支承梁上的荷载为 分布。 11、当楼梯板的跨度不大(m 3 ),活荷载较小时,一般可采用 。 12、板式楼梯在设计中,由于考虑了平台对梯段板的约束的有利影响,在计算梯段板跨中最大弯矩的时候,通常将8 1改成 。 13、钢筋混凝土雨篷需进行三方面的计算,即 、 、 。 二、判断题: 1、两边支承的板一定是单向板。( ) 2、四边支承的板一定是双向板。( ) 3、为了有效地发挥混凝土材料的弹塑性性能,在单向板肋梁楼盖设计中,板、次梁、主梁都可采用塑性理论计算方法。( ) 4、当求某一跨跨中最大正弯矩时,在该跨布置活载外,其它然后隔跨布置。( ) 5、当求某一跨跨中最大正弯矩时,在该跨不布置活载外,其它然后隔跨布置。( )

6、当求某跨跨中最小弯矩时,该跨不布置活载,而在相邻两跨布置,其它隔跨布置。( ) 7、当求某支座最大负弯矩,在该支座左右跨布置活载,然后隔跨布置。( ) 8、当求某一支座最大剪力时,在该支座左右跨布置活载,然后隔跨布置。( ) 9、在单向板肋梁楼盖截面设计中,为了考虑“拱”的有利影响,要对所有板跨中截面及支座截面的内力进行折减,其折减系数为8.0。( ) 10、对于次梁和主梁的计算截面的确定,在跨中处按在支座处T 形截面,在支座处按矩形截面。( ) 11、对于次梁和主梁的计算截面的确定,在跨中处按矩形截面,在支座处按T 形截面。( ) 12、多跨连续双向板按弹性理论计算时,当求某一支座最大负弯矩时,活荷载按满布考虑。( ) 13、当梯段长度大于3m 时,结构设计时,采用梁板式楼梯。( ) 三、选择题: 1、混凝土板计算原则的下列规定中( )不完全正确。 A 两对边支承板应按单向板计算 B 四边支承板当21 2≤l l 时,应按双向板计算 C 四边支承板当 312≥l l 时,可按单向板计算 D 四边支承板当321 2 l l ,宜按双向板计算 2、以下( )种钢筋不是板的构造钢筋。 A 分布钢筋 B 箍筋或弯起筋 C 与梁(墙)整浇或嵌固于砌体墙的板,应在板边上部设置的扣筋 D 现浇板中与梁垂直的上部钢筋 3、当梁的腹板w h 高度是下列( )项值时,在梁的两个侧面应沿高度配纵向构造筋(俗称腰筋)。 A mm h w 700≥ B mm h w 450≥ C mm h w 600≥ D mm h w 500≥ 4、承提梁下部或截面高度范围内集中荷载的附加横向钢筋应按下面( )配置。 A 集中荷载全部由附加箍筋或附加吊筋,或同时由附加箍筋和吊筋承担 B 附加箍筋可代替剪跨内一部分受剪箍筋 C 附加吊筋如满足弯起钢筋计算面积的要求,可代替一道弯起钢筋 D 附加吊筋的作用如同鸭筋 5、简支楼梯斜梁在竖向荷载设计值q 的作用下,其承载力计算的下列原则( )项不正确。 A 最大弯矩可按斜梁计算跨度0 l '的水平投影0l 计算 B 最大剪力为按斜梁水平投影

楼板设计

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目及目的 题目:设计某三层轻工厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。 目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、车间类别为三类金工车间,车间内无侵蚀性介质,结构平面及柱网布置如图。经查规范资料:板跨≥1.2m时,楼面的活荷载标准值为16.0kN/㎡;板跨≥2.0m时,楼面的活荷载标准值为10.0kN/㎡;次梁(肋梁)间距≥1.2m时,楼面的活荷载标准值为10.0kN/㎡;次梁(肋梁)间距≥2.0m时,楼面的活荷载标准值为8.0kN/㎡。数据:Lx=6000, Ly=6300。

L L L 2 楼面构造。采用20mm厚水泥砂浆抹面,15mm厚混合砂浆天棚抹灰。 3 屋面构造(计算柱内力用)。三毡四油防水层,20厚水泥砂浆找平层、150厚(平均)炉渣找坡层、120厚水泥珍珠岩制品保温层、一毡二油隔气层、60厚钢筋混凝土屋面板、15厚混合砂浆天棚抹灰。 4 梁、柱用15厚混合砂浆抹灰。 5 混凝土采用C25;主梁、次梁受力筋采用HRB335级钢筋,其他均采用HPB235级钢筋。

钢筋混凝土结构设计案例

案例一:单块板设计(简支板) 一.建筑设计 10kN

二.结构设计 1.选材料: 混凝土:C20, 26.9mm N f c = 钢材:Ⅰ级 ()φ,2210mm N f y = 2.荷载计算 ①恒荷载: m kN A g k 5.42515.02.1=??=?=钢筋混凝土γ m kN g g k G 73.45.405.1=?=?=γ ②活荷载:23m kN q k =面 m kN b q q k k 6.32.13=?=?=面 m kN q q k Q 32.46.32.1=?==γ 3.内力计算,画内力图 计算简图.

Q 图(kN ) M 图(m kN ?) ()()m kN Ql l q g kN Q l q g ?=?+?=++=M =+?=++= 43.2143158305.94808.212152305.92222max max ν 启闭门力知:kN G 10= kN G Q d 15105.1=?==γ 4.配筋计算,画配筋图,钢筋表 受弯构件公式:??? ? ?-≤=20max χχχh f b KM f A f b c y s c 拟定:mm a h h mm a s s 12525150250=-=-==, 1429.06 .912512001043.212.126 20max =????==c s f bh KM α )(522.085.01549.01429.0211211不超筋破坏=<=?--=--=b s ξαξ 2003.10622106.936.19120036.191251549.0mm f f b A mm h y c s =??===?==χξχ 选钢筋:(查表)147φ)%50~%10,1077(2可抛大mm A s = 验算含钢量:%100125 12001077%1000??=?=bh A s ρ

本人汇总混凝土楼板裂缝(图文解析)

本人汇总混凝土楼板裂缝(图文解析)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

楼板裂缝的一些看法 1、有规则裂缝 1)、楼板渗漏呈比较规则的网状结构,与结构楼板中钢筋网位置基本吻合; 施工原因:楼面浇捣完成后,钢筋、钢管等荷载上的太早,造成楼板震动,导致混凝土与钢筋之间握裹不严密; 主体阶段应严格控制施工进度,楼板浇捣完成后至少24小时后 上荷载;且荷载堆放位置采用方木或者槽钢保护;(主楼抢进度, 最快一次5天一层,应适当放慢进度;) 2)、沿安装管线走向渗漏

原因: 设计方面:板钢筋采用分离式配筋,板中部位无上皮钢筋,不利于裂缝控制 施工方面:PVC管与混凝土粘结力不强,施工中应采用扎丝与钢筋绑扎牢固,且在单层配筋的部位建议采用钢板网加强;最好采用KBG管,与混凝土结合紧密。3)、支模方法不当,且拆模方式不对等原因造成渗漏 施工原因:几处渗漏位置是梁侧模,支模时候采用铁丝拉结,且拆模时直接用撬棍撬铁丝,造成铁丝处混凝土松动; 尽量不要采用铁丝直接穿楼板的方式来固定模板,实在难以避免的,应在拆模 时用钳子剪,不能撬; 4)、楼板放线孔等预留孔洞位置裂缝 施工原因:原主体施工时楼板预留放线方孔,封堵时施工不细致导致新老混凝土之间裂缝,渗漏; 放线孔封闭时周边应凿毛,清理干净后套浆,掺微膨胀剂封堵,并浇水养护; 2、无规则裂缝 设计因素:楼板钢筋采用I级钢,施工中踩踏变形较多,且很难调整,造成局部楼板上部保护层偏厚,容易出现裂缝,建议采用II级钢;适当加密钢筋间距,小于150mm。

混凝土结构设计原理复习重点非常好

混凝土结构设计基本原理复习重点(总结很好) 第1 章绪论 1.钢筋与混凝土为什么能共同工作: (1)钢筋与混凝土间有着良好的粘结力,使两者能可靠地结合成一个整体,在荷载作用下能够很好地共同变形,完成其结构功能。(2)钢筋与混凝土的温度线膨胀系数也较为接近,因此,当温度变化时,不致产生较大的温度应力而破坏两者之间的粘结。 (3)包围在钢筋外面的混凝土,起着保护钢筋免遭锈蚀的作用,保证了钢筋与混凝土的共同作用。 1、混凝土的主要优点:1)材料利用合理2 )可模性好3)耐久性和耐火性较好4)现浇混凝土结构的整体性好5)刚度大、阻尼大6)易于就地取材 2、混凝土的主要缺点:1)自重大2)抗裂性差3 )承载力有限4)施工复杂、施工周期较长5 )修复、加固、补强较困难 建筑结构的功能包括安全性、适用性和耐久性三个方面 作用的分类:按时间的变异,分为永久作用、可变作用、偶然作用 结构的极限状态:承载力极限状态和正常使用极限状态 结构的目标可靠度指标与结构的安全等级和破坏形式有关。 荷载的标准值小于荷载设计值;材料强度的标准值大于材料强度的设计值 第2章钢筋与混凝土材料物理力学性能 一、混凝土 立方体抗压强度(f cu,k):用150mm×150mm×150mm的立方体试件作为标准试件,在温度为(20±3)℃,相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28d,按照标准试验方法加压到破坏,所测得的具有95%保证率的抗压强度。(f cu,k为确定混凝土强度等级的依据) 1.强度轴心抗压强度(f c):由150mm×150mm×300mm的棱柱体标准试件经标准养护后用标准试验方法测得的。(f ck=0.67 f cu,k) 轴心抗拉强度(f t):相当于f cu,k的1/8~1/17, f cu,k越大,这个比值越低。 复合应力下的强度:三向受压时,可以使轴心抗压强度与轴心受压变形能力都得到提高。 双向受力时,(双向受压:一向抗压强度随另一向压应力的增加而增加;双向受拉:混凝土的抗拉强度与单向受拉的基本一样; 一向受拉一向受压:混凝土的抗拉强度随另一向压应力的增加而降低,混凝土的抗压强度随另一向拉应力的增加而降低) 受力变形:(弹性模量:通过曲线上的原点O引切线,此切线的斜率即为弹性模量。反映材料抵2.变形抗弹性变形的能力) 体积变形(温度和干湿变化引起的):收缩和徐变等。 混凝土单轴向受压应力-应变曲线数学模型 1、美国E.Hognestad建议的模型 2、德国Rusch建议的模型 混凝土的弹性模量、变形模量和剪变模量 弹性模量 变形模量 切线模量 3、(1)徐变:混凝土的应力不变,应变随时间而增长的现象。 混凝土产生徐变的原因: 1、填充在结晶体间尚未水化的凝胶体具有粘性流动性质 2、混凝土内部的微裂缝在载荷长期作用下不断发展和增加的结果 线性徐变:当应力较小时,徐变变形与应力成正比;非线性徐变:当混凝土应力较大时,徐变变形与应力不成正比,徐变比应力增长更快。影响因素:应力越大,徐变越大;初始加载时混凝土的龄期愈小,徐变愈大;混凝土组成成分水灰比大、水泥用量大,徐变大;骨料愈坚硬、弹性模量高,徐变小;温度愈高、湿度愈低,徐变愈大;尺寸大小,尺寸大的构件,徐变减小。养护和使用条件 对结构的影响:受弯构件的长期挠度为短期挠度的两倍或更多;长细比较大的偏心受压构件,侧向挠度增大,承载力下降;由于徐变产生预应力损失。(不利)截面应力重分布或结构内力重分布,使构件截面应力分布或结构内力分布趋于均匀。(有利) (2)收缩:混凝土在空气中结硬时体积减小的现象,在水中体积膨胀。 影响因素:1、水泥的品种:水泥强度等级越高,则混凝土的收缩量越大; 2、水泥的用量:水泥越多,收缩越大;水灰比越大,收缩也越大; 3、骨料的性质:骨料的弹性模量大,则收缩小; 4、养护条件:在结硬过程中,周围的温、湿度越大,收缩越小; 5、混凝土制作方法:混凝土越密实,收缩越小; 6、使用环境:使用环境的温度、湿度大时,收缩小; 7、构件的体积与表面积比值:比值大时,收缩小。 对结构的影响:会使构件产生表面的或内部的收缩裂缝,会导致预应力混凝土的预应力损失等。 措施:加强养护,减少水灰比,减少水泥用量,采用弹性模量大的骨料,加强振捣等。 混凝土的疲劳是荷载重复作用下产生的。(200万次及其以上) 二、钢筋

现浇钢筋混凝土楼板施工工艺

现浇钢筋混凝土楼板工艺规范 基本解释 现浇钢筋混凝土楼板是指在现场依照设计位置,进行支模、绑扎钢筋、浇筑混凝土,经养护、拆模板而制作的楼板。 施工流程 施工工艺流程:放线,铲除墙皮、钻孔、清孔、模板制立安装、配胶、灌胶、插筋钢筋制作邦扎、浇灌混凝土、混凝土养护、拆除模板、竣工清理。 楼面养护与拆模要求: 1、跨度在8米以上的混凝土强度为≥100%,8米及8米以下≥75%方可拆模;砼强度≥1.2MPa时楼面方可上人及施工。(一般在浇灌后24小时强度可达≥1.2MPa,春、夏、秋正常养护下7~9天;冬天在正常养护下10~15天能够拆模)。 2、在正常保养情况下,每天不得少于2次;每次要确保楼面有11~16分钟的积水。 3、砼的保湿养护对其强度增长和各类性能的提高十分重要,特别是早期的妥善养护可以避免表面脱水并大量减少砼初期伸缩裂缝发生。所以,楼层砼浇筑完后的必要养护(一般宜≥24小时)必须获得保证,如在实际施工中,由于抢赶工期和浇水将影响弹线及施工人员作业,施工中必须坚持覆盖麻袋或草包进行一周左右的妥善保湿养护。 4、待楼板强度达到75%以上方可拆模。

工艺流程:弹线定位→钻孔→清孔→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验→绑扎钢筋(业余施工时抗拔试验是没法做的)确定现浇隔层四周高度及在一个平面上需要找水平。。。

钻好的孔,植入钢筋为12mm,因此植筋孔径16mm,孔深15cm。钢筋左右间距15cm,上下层距8cm。钻孔后必须彻底清孔 模板工程 模板工程(forwork)指新浇混凝土成型的模板以及支承模板的一整套构造体系,其中,接触混凝土并控制预定尺寸,形状、位置的构造部分称为模板,支持和固定模板的杆件、桁架、联结件、金属附件、工作便桥等构成支承体系,对于滑动模板,自升模板则增设提升动力以及提升架、平台等构成。模板工程在混凝土施工中是一种临时结构。 模板的分类有各种不同的分阶段类方法:按照形状分为平面模板和曲面模板两种;按受力条件分为承重和非承重模板(即承受混凝土的重量和混凝土的侧压力);按照材料分为木模板、钢模板、钢木组合模板、重力式混凝土模板、钢筋混凝土镶面模板、铝合金

混凝土结构设计汇总

混凝土结构设计 一、基本题型及分值分布 1.单项选择题 共20小题 每小题2分 共40分 2.填空题 共10小题 每空1分 共10分 3.问答题 共5小题 每小题4分 共20分 4.计算题 共5小题 每小题6分 共30分 本课程的考试方法为笔试,考试时间为150分钟,满分为100分,考试时考生可以携带无存储功能的计算器及小三角板。 二、考试预测 1.试卷中分数比例 考试复习要覆盖到各章,并适当突出本课程的重点章节,加大重点内容的覆盖密度,但是由于自学考试命题考核知识点非常细致,而且面广,考生在复习时一定要覆盖到本课程大纲中所涉及的所有知识点。重点章节有:第二章、第三章、第四章;在此基础上其他章节(第一章和第五章的内容也有一定比例)也要详细复习。本课程命题的分数比例为:第一章约占5%;第二、三、四章约占80%;第五章约占15%。本课程在试卷中对不同能力层次要求的分数比例,一般为:识记占15%;领会占30%;简单应用占35%;综合应用占20%。 2.涉及的公式 最常考的公式有: (1)雪荷载标准值计算公式:0S S r k μ= 式中:k S ——雪荷载标准值(kN/m 2) r μ——屋面积雪分布系数,查《荷载规范》表6.2.1采用; 排架计算时可按积雪全跨均匀分布考虑,取r μ=l ; 0S ——基本雪压(kN /m 2),查《荷载规范》附录D .4,同时《荷载规范》的附图D .5.2给出了全国基本雪压分布图。 (2)吊车荷载最小轮压标准值计算公式: k k k k k P G G G P max,,3,2,1min,2 -++= 式中:k G ,1、k G ,2——分别为大车、小车的自重标准值 (kN).等于各自质量m 1、m 2 (以t 计)与重力加速度的乘积; k G ,3——为吊车额定起吊顶量Q 对应的重力标准值,以kN 计.等于以t 计的额 定起吊质量Q 与重力加速度的乘积。 (3)简支吊车梁支座反力影响线求出的k P m ax,产生

钢筋混凝土楼板加固

结构加固钢筋混凝土楼板加固法 一、结构加固采用钢梁加固开洞楼板的方法 在已施工完毕的混凝土楼板上开洞是经常的事,尤其是工业建筑房屋的楼板和屋盖更是 如此。开洞后板的受力条件发生了变化,板的刚度和承载力都要降低。开多大的洞是否加固 要视具体情况和楼板作用荷载大小而定,后开的洞和预留的洞不一样,后开洞对楼板影响比 较大,一般都需要加固。但是,笔者认为当楼面活荷载不大于 2.0kN/m 2时,又无其他特殊 荷载,开洞的边长(圆洞为直径)不大于 150mm以下可以不做加固处理;如果洞边长大于 15mm时,需对楼板进行加固处理。下面以图1-26为例说明加固方法。 图1-26 钢梁加固开洞楼板的做法 如A-A剖面所示,后凿的洞口一般都要翻边,洞口的钢筋剪断向上弯起,把洞边凿毛做 翮边,翮边髙度不小于100mm,厚度不小于80mm,翻边混凝土强度等级不低于原混凝土板的强度等级。在洞边放置的钢梁,可采用工字钢、槽钢或角钢?要视具体情况通过计算而定。 如B-B剖面所示为钢梁之间的连接,采用普通螺栓或高强度螺栓进行连接;如C-C剖面所示为钢梁与混凝土梁(柱)的连接,采用化学螺栓(或胀锚螺栓)把连接板固定在混凝土梁(柱)上,连接板厚度不小于10mm,采用普通螺栓(或高强度螺栓)把钢梁与连接板进 行连接。 施工时需要注意:凿洞口时必须轻打,不得用重锤猛击,以防洞口边破裂;必须把楼板底粉刷层铲除;为了使钢筋混凝土楼板与钢梁贴紧,按照B-B和C-C剖面所示两端连接完 毕后,在钢梁与楼板之间打入钢楔,钢楔打入后与钢梁点焊牢固,钢楔间距200 ? 300mm。或者采取其他措施使钢梁与混凝土板贴紧。例如,在钢梁下设置临时支柱使其顶紧,待钢梁安装完毕后再拆除支柱。以上加固方法也适用于加固不开洞口的楼板。 二、采用现浇钢筋混凝土梁加固楼板的方法 由于生产的需要在楼板上局部增加荷载(例如增设设备),楼板承载力或刚度不够时,需要在楼扳下设置支承梁,采用上述方法设置钢梁是其中的一种方法,但是加钢梁的方法也受到一定的限制,例如支承动力设备,采用这种方法就不能奏效,因为钢梁与楼板是在静力荷载作用下贴紧楼面,荷载较好的传递到钢梁上;在动力荷载作用下两者不能连

钢结构住宅中混凝土楼板与钢梁的连接构造

随着人类经济的发展和对环境的重新认识,钢结构住宅建筑越来越多地走进我们的生活中。与传统的混凝土砖瓦结构相比:钢结构建筑物各个零部件全部可以工厂化生产,标准化、通用化程度高,施工现场操作工序减少,施工周期变短,环境噪声和污染能得到有效控制和降低;施工周期短可以节省资金利息和工程管理成本,进入市场快;钢结构建筑的结构空间大,自重轻,整体结构抗震性能及使用得房率都比混凝土砖瓦结构建筑要高,改建和拆迁也很容易,材料的回收和再利用率高。钢结构建筑被誉为绿色建筑,是人类社会可持续发展的“绿色产业”。目前,国外65%以上的住宅均采用钢结构体系。可以预见,钢结构住宅将随着我国住宅产业化的发展而逐渐普及。 钢结构住宅主要以钢质的柱、主梁、楼面次梁、屋面檩条组成框架结构体系,再辅以楼板、屋面板以及外围护墙体及其它相关功能,形成完整的建筑物。我公司2010年在内蒙古呼和浩特设计建造的一栋4层钢结构别墅就是比较典型的钢结构住宅。 该建筑住宅的楼板多为木楼板结构,只在卫生间和露天阳台处浇筑钢筋混凝土结构楼板。为满足卫生间、阳台楼面防水找坡层的要求,卫生间、阳台楼板与其他室内楼板之间需做高度差处理。按照常规的做法是在钢梁腹板的一定高度上焊接角钢作为托架,在其上铺设并焊接一定厚度的压型钢板作为永久性模板,上部浇筑混凝土,最后形成整体楼板。如下图(a)所示:(a) 2 ,且有防水要求的楼板工程量较少,压型钢承板的 采购和施工均对施工成本的控制不利。经充分考虑和比较后,决定利用现有的木板作为楼板的浇筑模板,在楼板与钢梁的连接处做一些特殊的结构处理,以加强楼板与钢梁的连接。为了保证现浇楼板与钢梁之间的整体性和楼板的抗震性,在工字型梁的侧面凹槽处嵌入一道小型的钢筋混凝土梁,混凝土小梁与原钢梁形成组合梁并与楼板结构一起整浇。混凝土小梁内的纵向钢筋和箍筋可与楼板分布筋规格统一,都采用?6钢筋,避免规格过多,增加采购成本。混凝土小梁内的箍筋与钢梁点焊连接,楼板分布钢筋插入混凝土小梁内,钢梁上部沿梁长度方向每间隔250~300mm左右布置一些抗剪钢筋,以增加楼板的整体抗震性能,抗剪钢筋的一端与钢梁上翼缘板焊接(焊缝长约30~50mm),另一端斜向下伸入楼板内。如下图(b)所示: (b) 在钢梁侧面嵌入钢筋混凝土小梁后,混凝土小梁与原有钢梁结合在一起形成组合梁,新组合梁的强度和稳定性会有所提高,跨中挠度会减小,整体结构性能会更加优越。 实际施工时,混凝土小梁处的钢筋笼帮扎好后先行放置于钢梁的侧边,调整好位置后将箍筋与钢梁点焊固定,然后进行混凝土小梁侧面模板和楼板底部模板 3 的施工,模板结束后绑扎楼板分布筋,沿楼板四周钢梁上表面布置抗剪钢筋并与钢梁焊接。在浇筑混凝土之前用空气泵将模板上的杂物吹干净,确保混凝土的构件的强度和观感质量。

混凝土楼板设计实例

1)工程概况 根据初步设计成果,提出设计资料及数据如下: (1)、墙体厚度370mm,结构横向长L1=36m,结构纵向长L 2=24m。楼梯位于该层平面的外部,本设计不予考虑。楼盖采用整体式双向板肋形结构; (2)、该建筑位于非地震区; (3)、建筑物安全级别为二级; (4)、结构环境类别二类; (5)、建筑材料等级:混凝土强度等级:混凝土C20;钢筋:板中钢筋、梁中箍筋、构造钢筋HPB235级,梁中受力筋HRB335级; (6)、荷载:钢筋混凝土重力密度为25kN/m3,楼面面层为水磨石(25mm厚水泥砂浆,自重为20kN/m2);梁板天花为混合砂浆抹灰(15mm,重力密度为17kN/m3),楼面活荷载标准值6kN/m2;永久荷载分项系数1.2,可变荷载分项系数1.3。 (7)、使用要求:梁、板允许挠度、最大裂缝宽度允许值见混凝土结构学课本附录; (8)、地基承载力为250KN/m2; (9)、采用的规范:混凝土结构设计规范(GB50010-2010),建筑结构荷载规范(GB5009—2001)。 (10)梁格布置 . 图1 梁板结构平面布置 由上图可知,支承梁纵向布置,跨度为6000mm,支承梁横向布置,跨度为9000mm。板按弹性理论方法计算,板的长边与短边之比小于2故为双向板梁楼盖 2)设计正文 1板的计算

1.1 确定板厚h 和梁截面 1.2 荷载计算 ①四周外墙均为mm 370承重砖墙,内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为mm 400mm 400?,柱高为m 4,板厚为120mm . ②楼盖面层做法: mm 25厚水泥砂浆面层,mm 15厚混合砂浆天棚抹灰 荷载参数 楼面活荷载: k q =4.5 3kN m 水泥砂浆容重: γ=203kN m 钢筋混凝土容重:γ=253kN m 混合砂浆容重: γ=173kN m 恒载分项系数: G γ=1.2 活载分项系数: Q γ=1.3(楼盖楼面活荷载标准值大于43kN m ) 板自重:320.12m 25KN /m 3KN /m ?= 25mm 厚水泥砂浆:2 3 KN/m 5.0KN/m 20m 025.0=? 板天花为混合砂浆抹灰: 恒载标准值:20.530.255 3.755KN/m ++= 恒载设计值:2g 3.755 1.2 4.506KN /m =?= 活荷载设计值:2q 4.5 1.3 5.85KN/m =?= 合计:22P g q 4.506 5.85/10.356KN/m KN m =+=+= 钢 筋:板中钢筋、梁中箍筋、构造钢筋235HPB 级,梁中受力钢筋335HRB 级钢筋。 + + ??

混凝土配合比设计继续教育自测试题答案

第1题 抗冻混凝土应掺()外加剂。 A.缓凝剂 B.早强剂 C.引气剂 D.膨胀剂 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第2题 一般地,混凝土强度的标准值为保证率为()的强度值。 A.50% B.85% C.95% D.100% 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第3题 进行混凝土配合比配置强度计算时,根据统计资料计算的标准差,一般有()的限制。 A.最大值 B.最小值 C.最大值和最小值 D.以上均不对 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第4题 在混凝土掺加粉煤灰主要为改善混凝土和易性时,应采用()。 A.外加法 B.等量取代法

C.超量取代法 D.减量取代法 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第5题 进行水下混凝土配合比设计时,配制强度应比相对应的陆上混凝土()。 A.高 B.低 C.相同 D.以上均不对 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第6题 大体积混凝土中,一定不能加入的外加剂为()。 A.减水剂 B.引气剂 C.早强剂 D.膨胀剂 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第7题 在配制混凝土时,对于砂石的选择下列说法正确的是()。 A.采用的砂粒较粗时,混凝土保水性差,宜适当降低砂率,确保混凝土不离析 B.采用的砂粒较细时,混凝土保水性好,使用时宜适当提高砂率,以提高拌合物和易性 C.在保证混凝土不离析的情况下可选择中断级配的粗骨料 D.采用粗细搭配的集料可使混凝土中集料的总表面积变大,减少水

钢筋混凝土单向板肋形楼盖课程设计

淮阴工学院课程设计计算书 课程名称:混凝土结构基本原理 课程编号:5102140 学时学分:1周、1学分 学生班级:土木1114 学生姓名:张曦溶 指导教师:孙文彬 学号:1111401442

现浇单向板肋梁楼盖课程设计任务书 1.设计资料 某多层厂房采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,其中三层平面图如图所示,楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: (1)楼面活荷载标准值2/6m kN q k =或(2/7m kN q k =、2/8m kN q k =、 2/9m kN q k =); (2)楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(3 /20m kN =γ),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(3/17m kN =γ); (3)混凝土强度等级采用 C20、 C25或C30,钢筋采用HPB300、HRB335或HRB400; (4)板伸入墙内120mm ,次梁伸入墙内240mm ,主梁伸入墙内370mm ;柱的截面尺寸b×h=350 mm×350mm (或 400 mm×400 mm 或自定)。 2.设计内容和要求 (1)板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;主梁按弹性理论计算内力,并绘出弯矩包络图。 (2)绘制楼盖结构施工图 1.楼面结构平面布置图(标注墙、柱定位轴线编号和梁、柱定位尺寸及构件编号).(比例1:100~1:200); 2.板模板图及配筋平面图(标注板厚、板中钢筋的直径、间距、编号及其定位尺寸)(比例1:100~1:200); 3.次梁模板及配筋图(标注次梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸)(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30); 4、梁材料图、模板图及配筋图(按同一比例绘出主梁的弯矩包络图、抵抗弯矩图、模板图及配筋图),(标注主梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸);(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30); 5.在图中标明有关设计说明,如混凝上强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。 (3)计算书 要求计算准确,步骤完整,内容清晰。 3.课程设计目的 (1)了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定; (2)通过板及次梁的计算,熟练掌握考虑塑性内力重分布的计算方法; (3)通过主梁的计算,熟练掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包罗图和材料图的绘制方法;

混凝土配合比设计计算实例JGJ552011

混凝土配合比设计计算实例(JGJ/T55-2011) 一、已知:某现浇钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级C30,施工要求坍落度为75~90mm, 使用环境为室内正常环境使用。施工单位混凝土强度标准差σ取5.0MPa。所用的原材料情况如下: 1.水泥:4 2.5级普通水泥,实测28d抗压强度f ce为46.0MPa,密度ρc=3100kg/m3; 2.砂:级配合格,μf=2.7的中砂,表观密度ρs=2650kg/m3;砂率βs取33%; 3.石子:5~20mm的卵石,表观密度ρg=2720 kg/m3;回归系数αa取0.49、αb取0.13; 4. 拌合及养护用水:饮用水; 试求:(一)该混凝土的设计配合比(试验室配合比)。 (二)如果此砼采用泵送施工,施工要求坍落度为120~150mm,砂率βs取36%,外加剂选用UNF-FK高效减水剂,掺量0.8%,实测减水率20%,试确定该混凝土的设计配合比(假定砼容重2400 kg/m3)。

解:(一) 1、确定砼配制强度 f cu , 0 =f cuk+1.645σ=30+1.645×5 = 38.2MPa 2.计算水胶比: f b = γf γs f ce =1×1×46=46 MPa W/B = 0.49×46/(38.2+0.49×0.13×46)= 0.55 求出水胶比以后复核耐久性(为了使混凝土耐久性符合要求,按强度要求计的水灰比值不得超过规定的最大水灰比值,否则混凝土耐久性不合格,此时取规定的最大水灰比值作为混凝土的水灰比值。) 0.55小于0.60,此配合比W/B 采用计算值0.55; 3、计算用水量(查表选用) 查表用水量取m w0 =195Kg /m 3 4.计算胶凝材料用量 m c0 = 195 / 0.55 =355Kg 5.选定砂率(查表或给定) 砂率 βs 取33; 6. 计算砂、石用量(据已知采用体积法) 355/3100+ m s0/2650+ m g0/2720+195/1000+0.11×1=1 a b cu,0a b b /f W B f f ααα= +

混凝土单向板楼盖课程设计完整版

丽水学院 课程设计 设计题目:钢筋混凝土现浇楼盖设计 课程名称:钢筋混凝土结构 院系:工学院 班级:土木 102 组别:单向板第 26 组 成员学号:陈静 05号张呈羿 27号吴佳雯31号 设计时间:2013年11月11日至11月15日共一周 二0一三年11月11日

目录 目录------------------------------------------------- 1设计说明--------------------------------------------- 2设计资料--------------------------------------------- 2设计计算书及施工平面布置----------------------------- 3结构布置、截面尺寸选择---------------------------- 3板的设计------------------------------------------ 5次梁设计------------------------------------------ 8主梁设计------------------------------------------13附图---------------------------------------------------附图3-1楼板配筋图-------------------------------- 7附图4-1次梁配筋图--------------------------------12附图5-1主梁配筋图--------------------------------19参考文献---------------------------------------------20

混凝土配合比设计 继续教育答案

混凝土配合比设计 第1题 抗冻混凝土应掺()外加剂。 A.缓凝剂 B.早强剂 C.引气剂 D.膨胀剂 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第2题 一般地,混凝土强度的标准值为保证率为()的强度值。 A.50% B.85% C.95% D.100% 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第3题 进行混凝土配合比配置强度计算时,根据统计资料计算的标准差,一般有()的限制。 A.最大值 B.最小值 C.最大值和最小值 D.以上均不对 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第4题 在混凝土掺加粉煤灰主要为改善混凝土和易性时,应采用()。 A.外加法

B.等量取代法 C.超量取代法 D.减量取代法 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第5题 进行水下混凝土配合比设计时,配制强度应比相对应的陆上混凝土()。 A.高 B.低 C.相同 D.以上均不对 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第6题 大体积混凝土中,一定不能加入的外加剂为()。 A.减水剂 B.引气剂 C.早强剂 D.膨胀剂 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第7题 在配制混凝土时,对于砂石的选择下列说法正确的是()。 A.采用的砂粒较粗时,混凝土保水性差,宜适当降低砂率,确保混凝土不离析 B.采用的砂粒较细时,混凝土保水性好,使用时宜适当提高砂率,以提高拌合物和易性 C.在保证混凝土不离析的情况下可选择中断级配的粗骨料

D.采用粗细搭配的集料可使混凝土中集料的总表面积变大,减少水泥用量,且混凝土密实 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第8题 抗冻混凝土中必须添加的外加剂为()。 A.减水剂 B.膨胀剂 C.防冻剂 D.引气剂 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第9题 高性能混凝土中水泥熟料中铝酸三钙含量限制在6%~12%的原因是()。 A.铝酸三钙含量高造成强度降低 B.铝酸三钙容易造成闪凝 C.铝酸三钙含量高易造成混凝土凝结硬化快 D.铝酸三钙含量高易造成体积安定性不良 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第10题 抗渗混凝土中必须添加的外加剂为()。 A.减水剂 B.膨胀剂 C.早强剂 D.引气剂 答案:B 您的答案:B

相关文档
相关文档 最新文档