UPS电源介绍。

一、产品技术规范

1、采用的相关标准

制造厂应根据此技术协议及国际标准、国家标准和部颁标准的要求对UPS 电源装置进行设计、制造和试验。

GB7260- 不间断电源设备

DL/T5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T5004-1995 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定

DL/T5153-2002 火力发电厂厂用电设计技术规定

GB-50065-1994 交流电气装置的接地设计规范

GB/T3859.1-1993 半导体整流器基本要求的规定

DL/T5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程

ZB K46 004-88 《蓄电池充电浮充电用晶闸管整流器》

GB2900.11 《电工名词术语蓄电池术语》

以上仅列出了主要标准,但不是全部。提供的设备和配套件要附和以上标准但不局限于此,本技术规范书中未提及的内容均应满足或优于本技术规范书所列的国家标准和行业标准。有矛盾时,按较高标准执行。

2、UPS的技术要求

2.1、UPS的规格型号:EP系列专用工业型UPS

2.2、UPS的技术要求

2.2.1、UPS应包括如下部件设备(不限于):

整流器,逆变器,静态开关,手动检修旁路开关,输入隔离变压器,输出隔离

变压器,旁路隔离变压器和旁路调压变压器。

2.2.2、当UPS输入电源正常时,UPS通过整流器和逆变器对负载进行供电。

当输入电源消失或整流器故障时,静态旁路开关切换时间不应大于

3ms。UPS装置逆变器输出应对旁路输入进行连续跟踪,以便在UPS输

入电源消失或整流器故障后,如果旁路交流电源的变化在所规定的范

围内,而此时逆变器输出的暂态响应时间超出了要求的调节范围,或

当逆变器输出电压降低,蓄电池端电压降低到一定值时,或当输出频率

变化超出规定的范围时,高速静态切换开关应能自动将交流不停电电

源母线的供电电源切换至旁路电源,将负荷无扰动地由逆变器切换至

旁路电源。

2.2.3、工频双变换纯在线智能UPS。对工业型负载具有良好适应性。抗冲击

能力强。

2.2.4、采用数字控制处理技术。对设备的逆变控制、相位同步、输入整流控

制、逻辑控制等控制全部采用数字控制技术处理,精度高、速度快、

控制电路简单、可靠性高。有关运行参数和运行模式的改变可通过面

板或有关软件来进行设置。

2.2.5、宽范围输入电压、频率。宽输入电压和输入频率范围,减少电池频繁

放电机会,有效利用电池,电网适应力强,方便燃油发电机接入。

2.2.6、UPS具有直流过欠压、输出过欠压、过载、短路、过温、电池放电关

机来电自启动、浪涌保护等一系列防护措施,确保UPS在各种环境下

可靠工作。

2.2.7、丰富的界面功能。通过LCD面板可方便的实时查看主机输入输出电压、

直流电压、负载量等工作参数和运行状态。具有历史记录查询功能,

方便了解UPS前期的运行情况,为故障报警信息的定位、分析提供依

据,方便日常管理和维护。

2.2.8、提供RS232、RS485、干接点等接口,有利于与DCS等综合监控系统

的协调工作。免费提供通讯协议规约文本。

2.2.9、旁路调压柜面板上应装设电压、电流、频率等测量仪表。

2.2.10、单机应配置双电源切换开关。

2.2.11、UPS装置的各柜应能并排布置,外形尺寸及颜色应协调一致。

2.2.12、易维护设计。手动维护旁路设计,机器维修时负载仍可以不掉电,

方便用户使用,提高系统的可用性和可维护性。