文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 顶管工作坑检验质量验收记录表

顶管工作坑检验质量验收记录表

顶管工作坑检验质量验收记录表

顶管工作坑检验质量验收记录表

注:后背高度H=3000mm;后背长度L=2000mm。

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

隐蔽工程验收记录表模板

隐蔽工程验收记录 表

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目土方工程验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基底轮廓尺寸。 检查意见: 经检查: 基底土质为灰岩; 基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求; 清槽工作到位, 未出现地下水, 同意进行下道工序。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目钢筋绑扎验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查: 钢筋有质量证明书, 复试合格, 外观均无锈蚀、无污染, 已清理干净; 钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求; 钢筋绑扎安装质量牢固, 无漏扣现象; 保护层厚度符合要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目混凝土验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查: 混凝土原材料有复检试验报告, 质量符合要求; 混凝土有配合比试配报告; 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求; 混凝土养护符合施工规范要求; 混凝土设计强度为C20, 施工时留有试块, 有试压报告; 基础标高、几何尺寸符合设计要求, 表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签 字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

竣工工程技术隐蔽资料核查表 表编号: 工程名称 验收项目验收日期 验收部位 验收依据:施工图图号设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 检查意见: 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 表编号:工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-003 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目混凝土工程验收日期2008年12月12日验收部位梁、板、柱 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程检查验收记录表

隐蔽工程检查验收记录 工程名称:建设单位:图号: 隐蔽记录:施工单位:隐蔽日期:年月日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽记录时,表头填写“验槽”二字。并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 本着实事求是的原则,认真填写上述内容,有变化的部位应用图示,说明坑槽底土的状态是否符合设计要求。 三、回填土方隐蔽记录 对基坑、土方回填应作回填土方隐蔽记录。 隐蔽检查内容: (1)基底状态和基底处理情况、被埋置的部位是否已隐蔽验收; (2)回填土料的土质名称、鉴别方法、取土地址; (3)回填分层厚度与总厚度、夯压方法、干土质量密度、取土样的分布状态和试样数量情况; (4)回填砂土时的贯入度值和灌水情况。 四、地基土允许承载力复查记录 地基复查即基坑(槽)开挖至设计标高后,根据土的物理力学指标或野外鉴别、现场测试结果,认证地基土的容许承载力。 1. 地基复查的内容 (1)全面探明地基持力层土质情况(松、软、硬、坑、沟、孔穴、井、洞等),证明是何种土质,是否是老土层。 (2)根据槽帮土层分布情况、及走向判断全部基底是否挖至设计要求之土层,同时观察坑底土的颜色是否一致,土的坚硬程度是否相同,含水率有无异常现象,走上去有无颤动感觉。 (3)复核地基允许承载能力 一般可根据土的质地、分类、状态,并结合现场实际情况,肉眼鉴定基土是否符合设计要求。 (4)发现异常现象时,应请设计单位提出处理方案,设计、施工、监理、建设单位四方签章后生效实施。有异议的部位,应请原地质勘察部门参加核定,重新出据,并留有照片,以备长期观察。 2. 地基土允许承载力复查记录(见表5.2) (1)地基土质情况栏中“设计”一栏要记载设计要求的土质、地基土允许承载力、地下水情况,以及对施工的特殊要求。“实际”栏填写复查法(肉眼观察、钎探、荷载试压、触探等)、地基变异(各部位变异、实际与设计的差异等)情况和复查中的实际情况。 (2)“复查意见”栏写明经勘察、设计、建设单位代表、监理工程师、人防部门质量监督人员验核,地基是否满足设计、规范、规程有关要求,认定该地基土允许承载力数据,并签章生效。若对地基施工过程中出现问题提出处理意见时,人防部门质量监督人员可在此栏填写认证意见。

管道工程隐蔽验收记录表格.doc

. 编号 : 隐蔽工程验收记录 地下防水、防腐工程 单位工分项工工程 全厂设备与管道油漆循环冷却水管道油漆管道外壁程名称程名称部位 施工图号J0534 设计变更编号 主要原材料 试验报告编号基层、面层、细部等质量情况 出厂证件编号 品种、规格 主 环氧沥青底漆H53 基层:优良 环氧沥青面漆H53 面层:优良 要 环氧沥青稀料H53 细部:优良 质 玛蹄脂(或胶泥、涂料)配制 量 试验报告编号 检 情 汽机房 0 米测 无存在问题 况结 果 验验 收 已达到设计要求 收意优良 结 见论 建设(监理)单位:公司:工地:班组: 年月日年月日年月日年月日

编号 : 隐蔽工程验收记录 地下防水、防腐工程 单位工分项工工程 全厂设备与管道油漆凝结水放水管道油漆管道外壁程名称程名称部位 施工图号J0513 设计变更编号 主要原材料 出厂证件编号试验报告编号基层、面层、细部等质量情况品种、规格 主 环氧沥青底漆H53 基层:优良 环氧沥青面漆H53 面层:优良 要 环氧沥青稀料H53 细部:优良 质 玛蹄脂(或胶泥、涂料)配制 量 试验报告编号 检 情 测 汽机房 0 米 无存在问题 况 结 果 验验 收 已达到设计要求 收意优良 结 见论 建设(监理)单位:公司:工地:班组: 年月日年月日年月日年月日

编号 : 隐蔽工程验收记录 地下防水、防腐工程 单位工分项工变压器润滑油事故放工程全厂设备与管道油漆 程名称油管道油漆管道外壁 程名称部位 施工图号S0706 设计变更编号 主要原材料 出厂证件编号试验报告编号基层、面层、细部等质量情况品种、规格 主 环氧沥青底漆H53 基层:优良 环氧沥青面漆H53 面层:优良 要 环氧沥青稀料H53 细部:优良 质 玛蹄脂(或胶泥、涂料)配制 量 试验报告编号 检 情 测 汽机房 0 米 无存在问题 况 结 果 验验 收 已达到设计要求 收意优良 结 见论 建设(监理)单位:公司:工地:班组: 年月日年月日年月日年月日