1、编制依据

《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91)

本工程施工图纸

2、概况

根据工程实际情况,1#、3#、4#、9#楼卸料平台采用主梁22#、次梁16#槽钢制作的斜拉悬挑式型钢平台,宽2米,主梁长6米,悬挑长度4米。

3、材料准备

1) 22#、16#槽钢,φ22圆钢,φ20钢丝绳(配套绳卡),槽钢

使用前进行防锈处理。

2) φ48×3.5钢管及其附件,50厚木跳板等。

4、卸料平台的形式、构造要求

1) 根据工程现场实际情况,卸料平台采用斜拉悬挑式,平台台

面与楼板基本平齐。

2) 卸料平台采用槽钢焊接制作,宽2.0米,主梁长6.0米,主梁

悬挑长4.0米;主梁采用22#槽钢,次梁采用16#槽钢,次梁间距

800mm,建筑外檐距次梁的距离≤500mm;楼内锚固预埋件采用

φ22圆钢,埋设于梁内并满足锚固要求;平台底面设50mm厚的脚

手板,满铺,铺牢,两端采用八号镀锌钢丝捆紧,并在四周设

180mm高的踢脚板。

3) 卸料平台斜拉钢丝绳最小直径20mm,每侧设置2根,内侧与外

侧钢丝绳间距800mm,具体位置详下图;钢丝绳不得采用插接,

每个绳头端部用3个以上钢丝绳卡固定连接,螺栓必须拧紧,绳

卡在实际使用中受载1~2次后螺母要进一步拧紧。钢丝绳一端永

久固定在卸料平台上,另一端与上部预埋钢筋钩连接。

4) 平台外侧三面均应设置防护栏杆采用Ф48*3.5的钢管,分别

在高0.75m及1.50m处设立两道,并与四周工字钢焊接。四周工字

钢外侧面及防护栏均刷黄黑相间的油漆标识。当料台不能设置防

护栏杆时,在入料洞口处设置栏杆,操作人员上料台时采取有效

的安全防护措施。

5) 楼面通往卸料平台的通道两侧必须搭设防护栏杆,并用安全

网密封。同时通道底面及卸料操作台底面均采用5cm厚跳板满

铺、挤严、固定牢固,不能有移动和空隙,以保证作业安全。

6) 严格控制荷载,设置限载标牌,不得超过平台的允许荷载值

(不得超过0.6T)。

5、卸料平台的安装、提升、拆除要求

卸料平台在首次安装时,先用塔吊将卸料平台提升至安装高度,用四根钢丝绳作为吊索,见下图:

当卸料平台提升至安装高度后,然后平移塔吊伸至安装固定点用卡环安装,再将钢丝绳上拉至安装固定点(预埋钢筋环)用吊装卡环固定。完成安装后,先检查是否有遗漏的地方或不符合安装要求的地方,如没有,再松拆开塔吊吊钩,但不能立即除吊钩,而应先保持安全吊钩,待用设计重量的实物经试压卸料平台安全后再卸除吊钩和吊索。

卸料平台完成某层任务后,需提升至下一层继续工作。在拆除时,先用吊索将平台上四个吊点栓牢,用塔吊吊钩将平台稍微吊起,然后松开拆除平台主杆端部的固定卡环,拆除钢丝绳的固定卡环,塔吊缓慢向外移动,将平台整体外移,待平台完全移出脚手架外排立杆后再提升至上一层安装高度。

6、型钢悬挑卸料平台计算书

一、参数信息:

1.荷载参数

脚手板类别:木脚手板,脚手板自重(kN/m2):0.35;

栏杆、挡板类别:栏杆、冲压钢脚手板挡板,栏杆、挡板脚手板自

重(kN/m):0.11;

施工人员等活荷载(kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):20.00。

2.悬挑参数

内侧钢绳与墙的距离(m):3.00,外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m):0.80;

上部拉绳点与悬挑梁墙支点的距离(m):3.05;

钢丝绳安全系数K:7.00,悬挑梁与墙的节点按 铰支 计算;

预埋件的直径(mm):22.00。

只对外侧钢绳进行计算;内侧钢绳只是起到保险作用,不进行计算。

3.水平支撑梁

主梁材料类型及型号:22号槽钢槽口水平[ ;

次梁材料类型及型号:16号槽钢槽口水平[;

次梁水平间距ld(m):0.80,建筑物与次梁的最大允许距离le(m):0.50。

4.卸料平台参数

水平钢梁(主梁)的悬挑长度(m):4.00,水平钢梁(主梁)的锚固长度(m):0.10, 次梁悬臂Mc(m):0.00;

平台计算宽度(m):2.00。

二、次梁的验算:

次梁选择 16号槽钢槽口水平[ ,间距0.8m,其截面特性为:

面积 A=25.15cm2;

惯性距 I x=934.5cm4;

转动惯量 W x=116.8cm3;

回转半径 i x=6.1cm;

截面尺寸:b=65mm,h=160mm,t=10mm。

1.荷载计算

(1)、脚手板的自重标准值:本例采用木脚手板,标准值为

0.35kN/m2;

Q1=0.35× 0.80= 0.28kN/m;

(2)、型钢自重标准值:本例采用16号槽钢槽口水平[,标准值为0.19 kN/m

Q2=0.19 kN/m

(3)、活荷载计算

1)施工荷载标准值:取2.00 kN/m2

Q3=2.00 kN/m2

2)最大堆放材料荷载P:20.00kN

荷载组合

Q=1.2×(0.28+0.19)+1.4×2.00×0.80=2.81kN/m

P=1.4×20.00=28.00kN

2.内力验算

内力按照集中荷载P与均布荷载q作用下的简支梁计算,计算简图如下:

最大弯矩M的计算公式(规范JGJ80-91,P31)为:

经计算得出: M max = (2.81×2.002/8)×(1-

(0.002/2.002))2+28.00×2.00/4=15.40kN.m。

最大支座力计算公式:

经计算得出: R = (28.00 + 2.81×(2.00 + 2×0.00))/2 =

16.81kN

3.抗弯强度验算

次梁应力:

其中 γx -- 截面塑性发展系数,取1.05;

[f] -- 钢材的抗压强度设计值,[f] = 205.00 N/mm2;

次梁槽钢的最大应力计算值 σ =1.54×104/(1.05×116.80)=125.60 N/mm2;

次梁槽钢的最大应力计算值 σ =125.604 N/mm2小于 次梁槽钢的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2,满足要求!

4.整体稳定性验算

其中,φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:

经过计算得到

φb=570×10.00×65.00×235/(2000.00×160.00×235.0)=1.16;

由于 φb大于0.6,按照下面公式调整:

得到 φb'=0.826;

次梁槽钢的稳定性验算 σ =1.54×104/(0.826×116.800)=159.58

N/mm2;

次梁槽钢的稳定性验算 σ =159.582 N/mm2小于 次梁槽钢的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2,满足要求!

三、主梁的验算:

根据现场实际情况和一般做法,卸料平台的内钢绳作为安全储备不参与内力的计算。

主梁选择 22号槽钢槽口水平[ ,其截面特性为:

面积 A=36.24cm2;

惯性距 I x=2571.4cm4;

转动惯量 W x=233.8cm3;

回转半径 i x=8.42cm;

截面尺寸,b=79mm,h=220mm,t=11.5mm;

1.荷载验算

(1)栏杆与挡脚手板自重标准值:本例采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为0.11kN/m;

Q1 = 0.11kN/m;

(2)槽钢自重荷载 Q2=0.28kN/m

静荷载设计值 q = 1.2×(Q1+Q2) = 1.2×(0.11+0.28) =

0.47kN/m;

次梁传递的集中荷载取次梁支座力 R;

2.内力验算

悬挑卸料平台示意图

悬挑卸料平台水平钢梁计算简图

悬挑水平钢梁支撑梁剪力图(kN)

悬挑水平钢梁支撑梁弯矩图(kN.m)

悬挑水平钢梁支撑梁变形图(mm)

卸料平台的主梁按照集中荷载P和均布荷载q作用下的连续梁计算,由矩阵位移法,从左至右各支座反力:

R[1] = 18.758 kN;

R[2] = 200.998 kN;

R[3] = -182.119 kN。

最大支座反力为 R max=200.998 kN;

最大弯矩 M max=18.214 kN·m;

最大挠度 ν=0.027 mm。

3.抗弯强度验算

其中 γx -- 截面塑性发展系数,取1.05;

[f] -- 钢材抗压强度设计值,[f] = 205.00 N/mm2;

主梁槽钢的最大应力计算值 σ

=18.214×106/1.05/233800.0+2.50×105/3624.000=143.297 N/mm2;

主梁槽钢的最大应力计算值 143.297 N/mm2 小于 主梁槽钢的抗压强度设计值 [f]=205.00 N/mm2,满足要求!

4.整体稳定性验算

其中 φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:

φb=570×11.5×79.0×235/(4100.0×220.0×235.0)=0.574;

主梁槽钢的稳定性验算 σ = 18.214×106/(0.574×233800.00)=135.70 N/mm2;

主梁槽钢的稳定性验算 σ = 135.70 N/mm2小于 [f]=205.00,满足要求!

四、钢丝拉绳的内力验算:

水平钢梁的垂直支坐反力R Ci和拉钢绳的轴力R Ui按照下面计算,

R Ci = R Ui sinθi

其中 R Ci -- 水平钢梁的垂直支坐反力(kN);

R Ui -- 拉钢绳的轴力(kN);

θi -- 拉钢绳的轴力与水平钢梁的垂直支坐反力的夹角;

sinθi = Sin (ArcTan (3.05/(0.8+3)) = 0.626;

根据以上公式计算得到外钢绳的拉力为:R Ui = R Ci / sinθi;

R Ui = 18.758 / 0.626 = 29.97 kN;

五、钢丝拉绳的强度验算:

选择6×19钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度2000MPa,直径20mm。

其中[F g]-- 钢丝绳的容许拉力(kN);

F g -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN),查表得F g=302KN;

α -- 钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、

6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8。α=0.85;

K -- 钢丝绳使用安全系数。K=7。

得到:[Fg]=36.671KN>R u=29.967KN。

经计算,选此型号钢丝绳能够满足要求。

六、钢丝拉绳拉环的强度验算:

取钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力最大值R U进行计算作为拉环的拉力N 为:

N=R U=29967.209N。

拉环强度计算公式为:

其中, [f]为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8所述在物件的自重标准值作用下,每个拉环按2个截面计算的。拉环的应力不应大于50N/mm2,故拉环钢筋的抗拉强度设计值

[f]=50.0N/mm2;

所需要的拉环最小直径 D=

[29967.2×4/(3.142×50.00×2)]1/2=19.5mm。

7、施工安全注意事项

1. 操作人员必须佩带安全帽,系好安全带,穿防滑鞋。

2. 必须严格控制施工荷载,设置限载标牌(卸料平台限载

0.6t),严禁超载使用,配专人监督。

3. 有六级以上大风、雨、雾、雪天气时停止作业。

4. 卸料平台上塔吊吊卸材料时,必须有专人指挥操作。

5. 卸料平台的上部拉结点,必须设于建筑物上,不得设置在脚

手架等施工设备上。

6. 卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐

角口围系钢丝绳处应加补软垫物,平台外口应略高于内口。

7. 卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏。

8. 卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经

过检验后才能松卸起重吊钩。

9. 卸料平台所有焊缝均满焊,焊缝高度不底于8mm。焊缝内无

夹碴、气泡等缺陷。

10. 卸料平台使用塔吊进行安装就位,塔吊安装就位料台时,料

台下方不得有人。起吊前将料台的所有连墙件松开并拆除,在检查料台与建筑物无任何连接后再行起吊。就位时将料台与建筑物的连接安装好并经检查后再慢慢松开吊钩。吊钩完全松开前再将所有连墙件检查一遍,检查是否连接牢固可

靠。

11. 塔吊吊运材料时,塔吊吊钩及塔吊钢丝绳不得穿过料台构件

内。

12. 钢丝绳必须完好无损,钢丝绳的接头必须使用三个钢丝绳卡

子卡紧卡牢。

13. 卸料平台的四周用50厚250宽脚手板做挡脚板。卸料平台在

前4m范围内满铺钢脚手板,脚手板与料台之间用钢筋及钢管固定。

14. 卸料平台在脚手架外侧搭设防护栏杆,栏杆高度为1.5m,立

杆间距1.5m,两道水平杆。防护栏杆外侧用竹胶板封闭。

15. 平台由架子工搭设,操作人员要持证上岗。安装及使用中,

施工人员要系好安全帽。安装时,作业人员要戴好安全带。

16. 卸料平台加工完由安全部检查验收,卸料平台首次使用前,

必须进行荷载试验,试验合格方可正式使用。卸料每次平台安装必须经过安全部检查验收符合要求后方可使用。

17. 卸料平台外口略高于内口,不可向外下倾。

18. 卸料平台在使用过程中,定期检查,发现钢丝绳有锈蚀,损

坏的,要及时更换,焊缝脱开焊的,要及时补焊牢固。19. 塔吊吊住平台,并微提开,使承载钢丝绳及保险绳松弛,然

后卸下钢丝绳。

20. 塔吊垂直吊起平台,确认平台稳定后,由架子工配合将平台

水平移出吊至下一出料口安装使用。

21. 卸料平台搭设严禁与外脚手架相连接,注意安全围护。

8、操作平台安全要求:

1.卸料平台的上部拉结点,必须设于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上;

2.卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加 补软垫物,平台外口应略高于内口;

3.卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏;

4.卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验后才能松卸起重吊钩;

5.卸料平台使用时,应有专人负责检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复;

6.操作平台上应显著标明容许荷载,人员和物料总重量严禁超过设计容许荷载,配专人监督。

9、应急救援预案

平台区域内极可能发生高空坠落、坍塌、物体打击等重大伤亡事故。本预案针对卸料平台施工可能发生的高空坠落、坍塌、物体打击等紧急情况的应急准备和响应。

火警:119 公安:110 医疗:120 交通:122

1. 应急救援机构

为对可能发生的事故能够快速反应、救援,项目部成立应急救援领导小组。

组 长:杨金国

组 员:赵鹏涛、张德本、李雪、李胜强、翟瑞海、卢庆寒、王少纯

2. 应急救援机构职责

(1) 负责制定事故预防工作相关部门人员的应急救援工作职责。

(2) 负责突发事故的预防措施和各类应急救援实施的准备工作,统一对人员、材料物资等资源的调配。

(3) 进行有针对性的应急救援应变演习,有计划区分任务,明确责任。

(4) 当发生紧急情况时,立即报告公司相关主管部门并及时采取救援工作,尽快控制险情蔓延,必要时,报告当地

部门,取得政府部门的帮助。

3. 应急救援工作程序

(1)当事故发生时小组成员立即向组长汇报,由组长立即上报公司,必要时,汇报当地有关部门,以取得政府部门的帮助。

(2)由应急救援小组组织项目部全体员工投入事故应急救援抢险工作中,尽快控制险情蔓延,并配合、协助事故的处理调查工作。

(3)事故发生时,组长不在现场时,由在现场的其他组员作为临时负责人指挥安排。

(4)事故发生时,应急救援小组立即组织营救受害人员,组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。抢救受害人是应急救援的首要任务,在应急救援行动中,快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员降低伤亡率,减少事故的损失。

(5)事故发生后迅速控制危险源,对事故造成的危害进行监测、测定事故危害区域、危害性质及危害程度。做好现场清洁,消除危害后果。查清事故原因,查明人员伤亡情况,协助上级部门对事故调查。 (6)项目部指定专人负责事故的收集、统计、审核和上报工作,并严格遵守事故报告的真实性和时效性。

4. 应急救援装备

应急救援装备包括值班电话、报警电话、无线对讲机、灭火器材、消防专用水管、防毒面具、应急药箱、担架、抽水机及切割机等。

5. 应急救缓药品

(1) 外用药品:双氧水、雷佛奴尔水、红药水、碘酒、消毒的棉签、药棉、纱布、胶布、绷带、创可贴、跌打万花

油、眼水、眼膏、磺胺结晶、烫火膏、清凉油或驱风

油、三角巾、急救包。

(2) 服药品:人丹、十滴水、保济丸或藿香正气丸、一般退烧药品。

(3) 应急救援措施

A、高空打击急救措施

1) 颅脑损伤:

首先,认真检查患者的头部和全身情况,特别注意患者的意识状态,如:是否休克和其它部位的复合伤。然后,把患者身体半卧或侧卧,保持呼吸道通畅。另外,防止患者受到震动,可用衣物把患者头部垫好进行运送。

2) 胸部损伤:

①开放性气胸,可用无菌纱布棉垫包扎伤口封闭。

②胸壁浮动,可用棉垫加中等压力包扎处理。

③胸部伤患者有呼吸困难的宜采用半卧式,可用座椅式双人搬运法或用座椅搬运。

3) 腹部开放性损伤:

腹腔内脏器官自伤口脱出时,可用碗等覆盖保护,再进行包扎处理。搬运患者时,应采用木板或担架让患者俯卧体位运送。

B、高空坠落急救措施

1) 脊柱损伤:

主要是保护患者的脊髓,避免再受到损伤。由数人共同配合,用均衡协调的力量抬起患者,使身体平直,采用俯卧式把患者放置在木板或担架进行运送。

2) 颈部损伤:

首先稳定头部,进行适当的牵引,数人共同配合,用均衡协调的力量把患者滚动并仰卧到木板或担架上。另外,颈部下垫好小枕、头部两侧用软物固定,防止头部摆动。

3) 骨盆部损伤:

可采用侧卧位于木板或担架上,髋、膝部要屈曲,膝下垫软物,以保持体位,然后运送。

C、坍塌事故急救措施

1) 应急救援领导小组负责应急抢救工作的统一领导和组织实

施,指挥现场抢险队伍,迅速组建、调集抢险及救护队伍;

2) 应急救援领导小组防止建筑物坍塌事故扩大的抢险安全防范

措施;

3) 应急救援领导小组负责统一组织指挥现场抢险救灾伤员救治

及转送行动;

4) 沉着冷静、及时观察,掌握突发事故的动态,积极组织应急

救援领导小组成员进行报警,抢救伤员,疏散人员,抢修水、气

泄漏和抢运贵重物品。

卸料平台计算书

卸料平台计算书 Prepared on 22 November 2020

悬挑卸料平台计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008 计算参数: 悬挂式卸料平台的计算参照连续梁的计算进行。 由于卸料平台的悬挑长度和所受荷载都很大,因此必须严格地进行设计和验算。 平台水平钢梁的悬挑长度,插入结构锚固长度,悬挑水平钢梁间距(平台宽度)。 水平钢梁插入结构端点部分按照铰接点计算。 次梁采用16号工字钢,主梁采用16号工字钢。 次梁间距,外伸悬臂长度。 容许承载力均布荷载m2,最大堆放材料荷载。 脚手板采用冲压钢板,脚手板自重荷载取m2。 栏杆采用冲压钢板,栏杆自重荷载取m。 选择6×19+1钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1400MPa, 外侧钢丝绳距离主体结构,两道钢丝绳距离,外侧钢丝绳吊点距离平台。 一、次梁的计算

次梁选择16号工字钢,间距,其截面特性为 面积A=,惯性距Ix=,转动惯量Wx=,回转半径ix= 截面尺寸 b=,h=,t= 1.荷载计算 (1)面板自重标准值:标准值为m2; Q 1 = ×=m (2)最大容许均布荷载为m2; Q 2 = ×=m (3)型钢自重荷载 Q 3 =m 经计算得到: q = ×(Q 1+Q 3 )+×Q 2 = ×++× = m 经计算得到,集中荷载计算值P = ×= 2.内力计算 内力按照集中荷载P与均布荷载q作用下的简支梁计算,内侧钢丝绳不计算,计算简图如下 最大弯矩M的计算公式为 经计算得到,最大弯矩计算值M = ×8+×4=抗弯强度计算 其中γ x ——截面塑性发展系数,取; [f] ——钢材抗压强度设计值,[f] = mm2; 经过计算得到强度σ=×106/×=mm2; 次梁的抗弯强度计算σ < [f],满足要求! 4.整体稳定性计算[主次梁焊接成整体时此部分可以不计算] 其中φ b ——均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,查表《钢结构设计规范》(GB50017-2011)附录得到: φ b =

悬挑卸料平台施工方案

一、编制依据 (2) 二、平台布置概况 (2) 三、平台设计主要尺寸 (2) 四、平面布置 (3) 五、平台搭设要求及节点图 (4) 六、使用注意事项 (6) 七、卸料平台荷载设置 (7) 八、计算书 (8) 参数信息 (8) 次梁的验算 (8) 主梁的验算 (10) 钢丝拉绳的内力验算 (13) 钢丝拉绳的强度验算 (13) 钢丝拉绳拉环的强度验算 (14) 操作平台安全要求 (14) 卸料平台焊接点验算 (15)

悬挑卸料平台施工方案 一、编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《建筑脚施工手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 二、平台布置概况 建设单位:上海三迪房地产开发有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 监理单位:上海同建工程监理有限公司 施工单位:福建艾邦建设工程有限公司 本工程位于上海市松江区,东至茸兴路,西至茸梅路,南为河浜,北至广富林路。现场场地已整平,围墙已封闭,已留有二个出入口,分别位于西侧临时道口,北侧广富林路一个出入口。东、西侧为规划中公园,尚未施工;南侧沿拟建场地外侧有一条河道,北侧为广富林路市政道路。。 本工程地下车库为框架结构。1#楼楼地上三层,2#-4#楼为地上2层,5#楼为地上23层,6#楼为地上15层。其中5#楼6#楼,楼层材料的转运需要卸料平台做临时作业面,以辅助塔吊的吊运,位置详见布置图。按照现场实际需要,5#楼每层布置1个卸料平台,6#楼主楼布置1个卸料平台。 三、平台设计主要尺寸 根据现场情况,以及材料的尺寸要求,将卸料平台作业面尺寸定位2m×,外架距墙边、外架,,所以考虑悬挑卸料平台主梁长度为7m。主梁采用16#槽钢,次梁采用#槽钢,端头次梁采用16#槽钢,次梁间距。#槽钢焊接作为限位。在5#6#楼中卸料平台每层均设置同一位置(见平面布置图),卸料平台具体尺寸详见下图:

悬挑式卸料平台方案(带计算书)讲解

月亮湾滨海旅游度假区一期 悬 挑 式 钢 平 台 方 案 编制人: _________________ 审核人: __________________ 审批人: __________________ 国基建设集团有限公司

月亮湾项目部 目录 -、工程概况.................................................. 2.. 二、............................................... 悬挑式钢平台 2.. 三、......................................................... 基本要求、概念 ............................................... 4. 四、................................................... 材料选用 4.. 五、................................................. 架设与拆除 5.. 六、..................................................... 计算书 6..

—、工程概况 工程名称为月亮湾滨海旅游度假区一期5#~8#楼工程,位于沙扒镇月亮湾。 建筑面积60000m2, 5~7#楼地上25层,8#楼地上18层(均为剪力墙结构)管桩承台基础。 本工程相对标高士0.000相当于黄海水平标高12.25m,地基场地类别3类,建筑安全等级2级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,抗震等级三级,防水等级为二级,合理使用年限50年。 建设单位:广东东方月亮湾有限公司 监理单位:广东正茂工程管理有限公司 勘察单位:广东省地质建设工程勘察院 设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 施工单位:国基建设集团有限公司 二、悬挑式钢平台 悬挑式钢平台是指可以吊运和搁置于楼层边的用于接送物料和 转运模板等的悬挑式操作平台,通常采用钢构件制作,如图所示。 悬挑式钢平台,必须符合下列规定: 1, 悬挑式钢平台应按现行的相应规范进行设计,其结构构造应能 防止左右晃动,计算书及图纸应编入施工组织设计。 2, 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不

落地式卸料平台设计方案(附计算书-附图)

职业教育中心学校 2#教学综合楼工程 落地式卸料平台专项方案 施工单位: ______________ 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章平台搭设要求 (2) 第四章落地平台计算书 (3) 1、参数信息 (4) 2、纵向支撑钢管计算 (5) 3、横向支撑钢管计算 (6) 4、扣件抗滑移的计算 (8) 5、模板支架立杆荷载标准值(轴力)计算 (8) 6、立杆的稳定性验算 (9) 7、立杆的地基承载力计算 .......................................... 1..0第五章平台荷载试验及验收.. (11) 第六章脚手架的使用规定 (11) 第七章脚手架拆除规定................................................ 1.2.第八章安全管理...................................................... 1..2.

第一章工程概况 1、该工程为xxx 建设的教学综合楼,拟建于桂xx 学校内。 2、由xx工程有限公司设计,建筑面积约11735.37m2(第一期建筑面积3890.58卅,第二期建筑面积7844.79 m2。第一期:地下室一层,地下室建筑面积:174.85 m2)地上主体五层、局部六层,工程总高20m 。 第二章编制依据 钢管落地平台脚手架的计算参照 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等。 第三章平台搭设要求 1、材料要求:钢管采用①48x3.5mm的热扎钢管。钢管不得严重锈蚀、弯曲、变形,并刷油漆做防腐处理,扣件采用标准型的回转扣、直角扣对接扣,不得采用严重锈蚀或螺纹已被咬口的扣件。 2、落地式架,立杆横向间距为1.0m,立杆纵距为0.6m,步距1.5m。落地立杆垂直稳放在5cm的木板上,地面基础必须夯实、整平;起步设纵横相连的扫地杆。每一个楼层,设刚性拉结点,拉结件采用① 48x 3.5 钢管与结构连结。操作层脚手板满铺,四角用12#铁丝扎紧。外立杆内侧采用密目式安全网封闭。外周设剪刀撑重地面开始到顶; 3、经检验合格的构配件应按品种、规格分类、堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 4、应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 5、平台底座面标高宜高于自然地坪50mm在基槽回填完毕后用C15混凝土浇筑50mm 厚。 6、平台基础经验收合格后

悬挑卸料平台计算书

悬挑卸料平台计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008 计算参数: 悬挂式卸料平台的计算参照连续梁的计算进行。 由于卸料平台的悬挑长度和所受荷载都很大,因此必须严格地进行设计和验算。 平台水平钢梁的悬挑长度4.50m,插入结构锚固长度1.50m,悬挑水平钢梁间距(平台宽度)4.00m。水平钢梁插入结构端点部分按照铰接点计算。 次梁采用[14a号槽钢U口水平,主梁采用18号工字钢。 次梁间距0.90m,外伸悬臂长度0.00m。 容许承载力均布荷载2.00kN/m2,最大堆放材料荷载2.00kN。 脚手板采用木板,脚手板自重荷载取0.35kN/m2。 栏杆采用五层胶合板,栏杆自重荷载取0.30kN/m。 选择6×37+1钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1550MPa, 外侧钢丝绳距离主体结构4.00m,两道钢丝绳距离1.00m,外侧钢丝绳吊点距离平台4.00m。一、次梁的计算 次梁选择[14a号槽钢U口水平,间距0.90m,其截面特性为 面积A=18.51cm2,惯性距Ix=563.70cm4,转动惯量Wx=80.50cm3,回转半径ix=5.52cm

截面尺寸 b=58.0mm,h=140.0mm,t=9.5mm 1.荷载计算 (1)面板自重标准值:标准值为0.35kN/m2; Q1= 0.35×0.90=0.32kN/m (2)最大容许均布荷载为2.00kN/m2; Q2= 2.00×0.90=1.80kN/m (3)型钢自重荷载 Q3=0.14kN/m 经计算得到: q = 1.2×(Q1+Q3)+1.4×Q2= 1.2×(0.32+0.14)+1.4×1.80 = 3.07kN/m 经计算得到,集中荷载计算值P = 1.4×2.00=2.80kN 2.内力计算 内力按照集中荷载P与均布荷载q作用下的简支梁计算,内侧钢丝绳不计算,计算简图如下 最大弯矩M的计算公式为 经计算得到,最大弯矩计算值M = 3.07×4.002/8+2.80×4.00/4=8.94kN.m 3.抗弯强度计算 其中γx——截面塑性发展系数,取1.05; [f] ——钢材抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2; 经过计算得到强度σ=8.94×106/(1.05×80500.00)=105.74N/mm2;

卸料平台专项施工方案

万家花城万和苑二期工程 卸 料 平 台 专 项 方 案 编制人:职务/职称: 审核人:职务/职称: 批准人:职务/职称: 一、工程概况 平湖万家花城万和苑二期工程,本工程地块位于嘉兴平湖市,胜利路以南,漕兑路以北,平湖大道以东,梅园路以西。本工程建筑结构形式为框架-剪力墙结构,基础类型为出库及8#、14#主楼采用钢筋砼预制管桩及其余主楼采用混凝土钻孔灌注桩基础,本工程由5栋30层高层及整体地下室1层局部2层,建筑总高度89.8m。总建筑面积152278.98m2,其中地上建筑面积106082.54,地下室建筑面积46196.44 m2。本工程±0.000标高相当于黄海标高3.900m。 结构类型为框架、剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为甲级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,建筑消防类别为一类高层建筑,建筑物耐火等级为一级。本工程建筑抗震设防分类为标准设防类(丙类)建筑,场地类别为Ⅲ类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,抗震等级主楼及其相关范围内(主楼外二跨且不小于20米)的抗震等级同主楼一层的抗震等级(剪力墙抗震等级为三级(用于27层建筑)、剪力墙抗震等级为二级(用于30层建筑)、

框架抗震等级为二级),其余车库处的框架抗震等级为三级。基础形式为车库采用预应力管桩,主楼27层采用管桩,30层钻孔灌注桩,基坑开挖深度约10m。 卸料平台的布置 本工程单层面积大,楼层高,且施工工期较为紧张,为使钢管、模板等建筑材料能快速有效地翻运至上部施工层,故特从二层开始一个单元每层均布设一只卸料台位(使用荷载小于或等于1.5吨),安装后进行上下垂直运输,并层层往上循环安装使用,直至33层。(卸料平台详图附后)。 二、卸料平台的制作 本工程用卸料平台平面尺寸为1900×3500,平台靠砼现浇构件外侧布置,突出现浇构件最外侧1550mm,平台骨架主梁采用16#槽钢,平台板下横档采用16#槽钢,拼接焊接而成,横档上铺设模板作卸料平台用。防护栏杆采用Ф48×3.0mm钢管焊接,共计有两排平行于建筑物纵向栏杆,每排有立杆6根,间距为0.7m,高度1.2 m。栏杆上铺满铺模板作围护用,如附图所示。 三、安装、拆除与使用 卸料平台制作完成后,利用塔吊进行吊装,用钢丝绳将平台套住(通过预焊在平台上的4Ф20吊环)后吊运至欲安装楼层,将靠建筑物一端的槽钢放入预埋在楼面板中的拉环(4Ф20拉环埋件)内,并用电焊固定。外侧利用4Ф21.5钢丝绳吊拉至上层构件的预埋拉钩内,各钢丝绳利用双调螺丝张紧。拆除时则用塔吊吊住平台(平台上应清理干净,以免平台内的物体坠落)使之不至翻落,而后松掉钢丝绳及螺丝即可吊离原安装位置,吊至上层进行安装,有专人负责指挥。 操作时,应尽量使吊物摆放均匀,同时不得堆载过重,限载1.5T。 四、操作平台安全要求 1.卸料平台的上部拉结点,必须设于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上; 2.卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加补软垫物,平台外口应略高于内口; 3.卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏; 4.卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验后才能松卸起重吊钩;

卸料平台方案落地式和悬挑式含计算构图

南京工业大学江浦校区学生宿舍6-11#宿舍楼 卸 料 平 台 施 工 组 织 方 案 编制人:审核人:审批人: 江苏欧凯建设集团有限公司 南京工业大学江浦校区学生宿舍6-11#宿舍楼 二0一二年七月

目录第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、卸料平台选型 第四章、卸料平台的加工及制作第五章、卸料平台的安装要求 第六章、卸料平台安装的安全措施第七章、悬挑卸料平台计算书

1、编制依据 1.1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质[2009]87号文) 建筑工程安全监督业务手册 相关施工设计图纸等。 1.2、工程所涉及的主要的国家或行业规范、标准、规程、法规、图集,地方标准、法规。 参见下表: 1.3、企业ISO9002质量体系标准、OHSAS18000职业健康安全管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准 2、工程概况 江苏欧凯建设集团有限公司承担南京工业大学江浦校区学生宿舍6-11#宿舍楼工程的施工任务,宿舍楼为5F的多层建筑物。根据施工现场生产组织及工期计划需要,现场已配备塔吊3台,以满足材料垂直运输的需要。目前外架搭设高度即将到顶,砌体已具备施工的条件,物料提升机即将进场安装。

3、卸料平台选型 结构满堂脚手架均为Φ48钢管脚手架,模板为18mm厚木夹板,为了满足结构施工期间周转材料吊装周转需要,拟采用搭设吊装平台及安装卸料平台的方式,以保证下部结构砼达到强度后,拆除的满堂架、模板等周转材料的吊运。 具体选型情况如下: 4、卸料平台的加工及制作 3F以上卸料平台采用型钢加工、制作,加工、制作图纸见本方案后附图1~4;卸料平台计算书见本方案后《卸料平台计算书》。 5、卸料平台的安装要求 卸料平台安装将结合现场塔吊布置及建筑物外墙预留窗洞口的实际情况,现场确定,其定位及拉结方法见本方案后附图5~6。 主要安装要点如下: (1)钢平台主梁的搁置点必须搁置在结构边梁的上方,且保证卸料平台的限位槽钢紧贴梁侧边;钢丝绳上部拉结点必须拉于建筑物钢筋砼柱上,卸料平台与外架完全分离且不得与脚手架连接或相影响。 (2)钢平台主梁搁置点的端部,预留Φ16圆孔,待卸料平台定位后,安装Φ14膨胀螺栓限制卸料平台外移。 (3)钢丝绳与钢平台的水平夹角尽量调整在45~60 o之间。 (4)吊运平台时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂平台吊环。 (5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采用其他方式时卡头的的卡子不得少于3个,建筑物锐角利口与钢丝绳接触处应衬软垫物,钢平台外口略高于内口。 6、卸料平台安装的安全措施

钢管落地卸料平台计算书(扣件连接方式为双扣件)

钢管落地卸料平台计算书 某某大厦工程;属于框架结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0.00m;标准层层高:0.00m ;总建筑面积:0.00平方米;总工期:0天;施工单位:某某施工单位。 本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某堪查单位地质勘查,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;由章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。 扣件式钢管落地平台的计算依照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架,对于高支撑架的计算规范存在重要疏漏,使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。本计算书编写还参考了《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》一文。

一、参数信息: 1.基本参数 (m):1.00,立杆步距h(m):1.50; 立杆横向间距或排距l a 立杆纵向间距l (m):0.90,平台支架计算高度H(m):20.00; b 立杆上端伸出至模板支撑点的长度a(m):0.30,平台底钢管间距离(mm):

300.00; 钢管类型(mm):Φ48×3.5,扣件连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:0.80; 2.荷载参数 脚手板自重(kN/m2):0.300; 栏杆自重(kN/m2):0.150; 材料堆放最大荷载(kN/m2):5.000; 施工均布荷载(kN/m2):1.000; 5.地基参数 地基土类型:岩石;地基承载力标准值(kpa):500.00; 立杆基础底面面积(m2):0.25;地面广截力调整系数:1.00。 二、纵向支撑钢管计算: 纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面几何参数为 截面抵抗矩 W = 5.08 cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 纵向钢管计算简图 1.荷载的计算:

钢管落地式卸料平台施工方案(完善)

钢管落地式卸料平台施工方案(完善) 苏州太湖国家旅游度假区城投大厦卸料平台专项施工方案编制人: 审核人:审批人:江苏沙家浜建筑有限公司2014 年 3 月 19 日 2 目录一、工程概 况 ..................................................................................... ..................................................... 2 二、编制依据 ..................................................................................... ..................................................... 2 三、卸料平台方案选择及布置 ..................................................................................... ......................... 2 四、卸料平台的搭设 ..................................................................................... ......................................... 2 、材料准备 ..................................................................................... ......................................... 2 、卸料平台的搭设要求 ..................................................................................... ..................... 3 、卸料平台的搭设 ..................................................................................... ............................. 4 1、钢管落地卸料平台 ..................................................................................... ................................... 4 五、卸料平台的拆除 ..................................................................................... ......................................... 5 六、安全文明施工 ..................................................................................... ............................................. 5 七、卸料平台计算书 ..................................................................................... ......................................... 5 1 卸料平台专项施工方案一、工程概况本工程位于苏州市太湖国家旅游度假区孙武路南,建筑面积为平方米,建筑高度为。为框架剪力墙结构,结构层数为地下1层,地上12层。建设单位:苏州太湖旅业发展有限公司监理单位:江苏众信工程管理设资咨询有限公司施工单位:江苏沙家浜建筑有限公司二、编制依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59--2013 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80--91 危险性较大的分部分项工程安全管理办法本工程施工图纸本工程施工组织设计三、卸料平台方案选择及布置本工程1层至3层卸料平台采用落地式钢管支架。位于5轴至6轴处。支架四边角采用双立杆,其余采用单立杆,本方案计算时采用单立杆进行计算。平台尺寸按×进行搭设。四、卸料平台的搭设、材料准备采用? 48×3钢管及扣件;80mm×60mm木枋、18mm厚木胶板。 2 、卸料平台的搭设要求1、1立杆本卸料平台全部采用φ48×3立管。立杆接头均采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件应 1--------------------精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,感谢阅读下载

xxx楼组装式卸料平台专项施工方案

xxxxxxx工程 xxxxxxx楼组装式卸料平台 专 项 方 案 xxxxxxx有限责任公司 2013年06月26日 目录 第一节、工程概况 (3) 一、工程概况: (3) 二、各责任主体名称: (3) 三、施工要求 (4)

四、技术保证条件 (4) 第二节、编制依据 (4) 第三节、施工计划 (6) 一、施工进度计划:据XXXXXXX楼的主体施工进度计划进行; (6) 二、材料与设备计划 (6) 1、主要材料、机具需求表: (6) 2、材料要求:水平悬挑梁所使用的钢材必须表面平整,无锈蚀。截面有足够的抗弯抵抗矩, 在满载条件下其挠度变形应满足相应设计要求。 (6) 3、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 (6) 第四节、施工工艺技术 (7) 一、技术参数 (7) 二、工艺流程 (7) 三、施工要点 (7) 四、检查验收: (9) 第五节、施工安全保证措施 (10) 一、组织保障 (10) 1、安全保证体系 (10) 2、环境保护体系 (11) 二、技术措施 (11) (一) 型钢悬挑卸料平台搭设技术措施 (11) (二) 卸料平台拆除技术措施: (12) (三) 组装式卸料平台节点详图: (12) 三、监测监控 (15) 四、应急预案 (15) 第六节、劳动力计划 (16) 一、专职安全生产管理人员 (16) 第七节、计算书及相关图纸 (17) 【计算书】:8楼组装式型钢悬挑卸料平台计算书 (17) 一、计算依据: (17) 二、构造参数: (17) 三、设计简图: (18) 四、面板验算: (19) 五、次梁验算 (19) 六、主梁验算 (21) 1、强度验算 (21) 2、挠度验算 (22) 3、稳定性验算 (22) 4、支座反力计算 (23) 七、钢丝绳验算 (23) 八、拉环验算 (24) 九、焊缝验算 (24)

卸料平台施工方案附计算书

目录 一、工程概况 (1) 1.1、设计概况 (1) 1.2、卸料平台概况 (1) 二、卸料平台主材 (4) 三、安全及其它要求 (6) 四、计算书 (7) 4.1、[10验算 (7) 4.2、主梁[20验算 (8) 4.3、钢丝绳验算 (9) 4.4、吊环验算 (9) 4.5、螺栓验算 (9) 4.6、螺栓孔处砼强度的验算 (10)

一、工程概况 1.1、设计概况 序号项目内容 1 工程名称新疆大厦 2 工程地址北京市海淀区三里河,新疆自治区人民政府北京办事处院内 3 建设单位新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处 4 设计单位北京国机方略工程设计顾问有限公司 5 监理单位北京中建恒基建设投资有限公司 6 施工单位北京住总集团有限责任公司工程总承包部 7 结构形式主体结构:框架-剪力墙结构基础结构:筏板基础 8 层数地下3层 地上酒店栋20层,办公栋11层,裙房4层 9 层高(m)地上酒店栋 一层 5.4 二层、三层 4.2 四层 4.8 五层、十八层、二十层 3.9 六~十七层、十九层 3.6 地上办公栋 一层 5.4 二层、三层 4.2 四层 4.8 五~十层 3.6 1.2、卸料平台概况 在主体结构施工阶段,周转材料(木方子、钢支撑以及胶合板模板)需要周转重复使用,需在建筑物外侧搭设卸料平台,卸料平台是将周转材料自下而上进行传递,来满足施工需要,以提高生产效率。本工程在酒店栋和办公栋各布置两个卸料平台,从五层底板处开始设置,酒店栋采用工具式卸料平台,办公栋采用φ48管进行搭设,设计承受荷载为2吨。具体位置如下: 办公栋:④轴东侧~轴之间和~之间(见下图); 酒店栋:⑩轴西侧~轴之间和~之间(见下图)。

高层建筑工地钢管落地卸料平台施工方案计算书

高层建筑工地钢管落地卸料平台施工方案计算书 品茗软件大厦工程;工程建设地点:杭州市文二路教工路口;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某勘察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;由章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。 扣件式钢管落地平台的计算依照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等编制。 支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架,对于高支撑架的计算规范存在重要疏漏,使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。本计算书编写还参考了《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》一文。

一、参数信息 1.基本参数 (m):0.90,立杆步距h(m):1.50; 立杆横向间距或排距l a 立杆纵向间距l (m):0.70,平台支架计算高度H(m):50.00; b 立杆上端伸出至模板支撑点的长度a(m):0.10,平台底钢管间距离(mm):300.00;钢管类型:Φ48×3.5,扣件连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:0.75; 2.荷载参数 脚手板自重(kN/m2):0.300; 栏杆自重(kN/m):0.150; 材料堆放最大荷载(kN/m2):5.000; 施工均布荷载(kN/m2):4.000; 3.地基参数 地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kPa):120.00; 立杆基础底面面积(m2):0.25;地基承载力调整系数:1.00。 二、纵向支撑钢管计算 纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面几何参数为 截面抵抗矩W=5.08cm3; 截面惯性矩I=12.19cm4; 纵向钢管计算简图 1.荷载的计算

扣件式钢管落地式卸料平台计算式

扣件钢管落地式卸料平台(双管、双扣件) 1.基本计算参数 (1)基本参数 卸料平台宽度3.00m,长度3.00m,搭设高度4.50m。采用Φ48×3.5钢管。内立杆离墙0.20m,中立杆采用双扣件。立杆步距h=1.50m,立杆纵距b=1.00 m,立杆横距L=1.00m。横向水平杆上设2根纵向水平杆;施工堆载、活荷载5.00kN/m2;平台上满铺竹串片脚手板。 (2)钢管截面特征 壁厚t=3.5mm,截面积A=489mm2,惯性矩I=121900mm4;截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量0.0376kN/m;钢材抗拉,抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。 (3)荷载标准值 1)永久荷载标准值 每米立杆承受的结构自重标准值0.1248kN/m 脚手板采用钢筋条栅脚手板,自重标准值为0.35kN/m2 2)施工均布活荷载标准值 施工堆载、活荷载5.00kN/m2 3)作用于脚手架上的水平风荷载标准值ωk 平台搭设高度为4.50m,地面粗糙度按B类;风压高度变化系数μz=1.00(标高+5m) 挡风系数=0.868,背靠建筑物按敞开、框架和开洞墙计算,则脚手架风荷载体型系数 μs=1.3=1.3×0.868=1.128,工程位于广东广州市,基本风压ω0=0.30kN/m2; 水平风荷载标准值ωk=μzμsωο=1.00×1.128×0.30=0.34kN/m2 2.纵向水平杆验算

(1)荷载计算 钢管自重G K1=0.0376kN/m;脚手板自重G K2=0.35×0.33=0.12kN/m;施工活荷载Q K=5.00×0.33=1.65kN/m 作用于纵向水平杆线荷载标准值 永久荷载q1=1.2×(0.0376+0.12)=0.19kN/m 施工活荷载q2=1.4×1.65=2.31kN/m (2)纵向水平杆受力验算 平台长度3.00m,按3跨连续梁计算L=1.00m 1)抗弯强度验算 弯矩系数K M1=-0.100,M1=K M1q1L2=-0.100×0.19×10002=-19000N·mm=-0.02kN·m 弯矩系数K M2=-0.117,M2=K M2q2L 2=-0.117×2.31×10002=-270270N·mm=-0.27kN·m M max=M1+M2=0.02+0.27=0.29kN.m σ=M/W=290000/5080=57.09N/mm2 纵向水平杆σ=57.09N/mm2<f=205N/mm2,满足要求。 2)挠度验算 挠度系数Kυ1=0.677,υ1=Kυ1q1L4/(100EI)=0.677×0.19×(1000.00)4/(100×206000×121900)=0.05mm 挠度系数Kυ2=0.990,υ2=Kυ2q2L4/(100EI)=0.990×2.31×(1000.00)4/(100×206000×121900)=0.91mm υmax=υ1+υ2=0.05+0.91=0.96mm [υ]=1000/150=6.67mm与10mm 纵向水平杆υmax=0.96mm<[υ]=6.67mm,满足要求。 3)最大支座反力 R q1=1.100×0.19×1.00=0.21kN,R q2=1.200×2.31×1.00=2.77kN 最大支座反力 R max=R q1+R q2=0.21+2.77=2.98kN 3.横向水平杆验算(图6-41) (1)荷载计算 钢管自重g k1=0.0376kN/m 中间纵向水平杆传递支座反力R中=R max/2=1.49kN 旁边纵向水平杆传递支座反力R边=R max/4=0.75kN (2)横向水平杆受力验算 按3跨连续梁计算,跨度为:L=1.00m;q=g k1=0.0376N/m,P1=R边=0.75kN,P2=R中=1.49kN;

卸料平台专项现场施工方案

南京晓庄学院方山校区工科楼项目 悬挑式卸料平台专项施工方案 1、 2、工程概况: 南京晓庄学院方山校区工科楼项目由两排六层教学楼、一个公共报告厅、一个网管中心组成,公共报告厅和网管中心分别为一层、独立设置在东西两侧,与南北排列的两幢教学楼可通过底层架空的一、二层进行有效联系,南北教学楼在4~5层增加风雨连廊,增强了建筑功能的联系性。本工程框剪结构、地上六层,总建筑面积:22885 m2,建筑物高度:23.85m。 本工程由南京晓庄学院筹建,南京金宸建筑设计有限公司设计,我江苏通州四建集团有限公司承建,南京工大建设监理咨询有限公司对本工程实施监理。 2、编制依据: 2.1《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质[2009]87号) 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

2.3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 2.4《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.5《钢结构设计规范》(GB50017-2014) 3. 卸料平台施工工艺技术: 3.1构造参数: 卸料平台形式:为刚性框架结构,由主梁、次梁、拉绳组成了承重受力体系, 卸料平台几何尺寸:悬挑部位长4.5m,宽2.0m,主梁搁置在楼层面的长度 ≥2000mm。 3.2卸料平台与主体结构连接方式: 卸料平台的主梁搁置在主体结构楼层面,钢丝绳将悬挑卸料平台前端与预埋在主体结构上方的U形拉环连结,形成了由卸料平台、钢丝绳、建筑结构为 一体的三角形稳定体系。 3.3制作材料:

卸料平台采用的槽钢、钢管、钢板、钢筋、钢丝绳等材料,其材质性能应符 合现行国家标准、规范要求。 主梁:选择用不小于[16a槽钢,次梁:选择用不小于[12.6槽钢,次梁间距,@1000mm,次梁间加焊□50方钢,间距@400mm(用于卸料平台的底板为4mm厚压花钢板)。或? 48*3.0钢管,间距@500mm(用于卸料平台的底板 为建筑木模板)。 面板:4mm厚压花钢板,或十一夹板的建筑模板。 吊环:每根主梁外侧焊吊环2只(? 20HPB235光圆钢筋),安装环2只(?20HPB235光圆钢筋),具体位置见构造图。 拉环:每根主、副绳对应于建筑结构上各设一只拉环,共4只(? 20 HPB235光圆钢筋),分别对应预埋在平台主梁上方建筑结构外侧的结构梁中,主、副绳拉环水平间距不小于200mm,见图节点2。 钢丝绳:主副绳各两根,选用6×19直径不小于? 20,安装后钢丝绳与主梁 间的水平夹角呈450~600之间。 锚环:U形锚环,用3根直径不小于(? 18mm HPB235光圆钢筋)制作,一端加工成丝纹长度不小于120mm,另一端与钢板焊成U形锚环。 防护结构用材料:卸料平台的外侧三周边护栏杆,采用? 48*3.0钢管。两侧

I16工字钢悬挑卸料平台方案计算书

I16型工字钢悬挑卸料平台方案计算书 泰安市御驾新苑5#楼项目位于泰安市长城中学以南,长城路以东,过驾院以西,本工程地下二层,地上十七层,地下一层设通道与车库相连。结构形式为:剪力墙结构,地下筏板基础。地下一层层高2.67m,地下二层层高2.63m,标准层层高为2.9m,建筑总高度49.60m(室外地面至主要屋面顶板)。 由于卸料平台的悬挑长度和所受荷载都很大,因此必须严格地进行设计和验算。 一、参数信息: 1.荷载参数 脚手板类别:木脚手板,脚手板自重(kN/m2):0.35; 栏杆、挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板,栏杆、挡板脚手板自重(kN/m):0.15; 施工人员等活荷载(kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):8.00。 2.悬挑参数 内侧钢绳与墙的距离(m):1.00,外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m):1.00; 上部拉绳点与悬挑梁墙支点的距离(m):3.60; 钢丝绳安全系数K:6.00,悬挑梁与墙的接点按固支计算; 预埋件的直径(mm):20.00。 只对外侧钢绳进行计算;内侧钢绳只是起到保险作用,不进行计算。 3.水平支撑梁 主梁材料类型及型号:I16工字型钢; 次梁材料类型及型号:14a号槽钢槽口水平; 次梁水平间距ld(m):0.30,建筑物与次梁的最大允许距离le(m):0.20。 4.卸料平台参数 水平钢梁(主梁)的悬挑长度(m):2.50,水平钢梁(主梁)的锚固长度(m):2.50; 平台计算宽度(m):2.00。 二、次梁的验算: 次梁选择 14a号槽钢槽口水平,间距0.3m,其截面特性为: 面积 A=18.51cm2; 惯性距 I x =563.7cm4; 转动惯量 W x=80.5cm3; 回转半径 i x=5.52cm; 截面尺寸:b=58mm,h=140mm,t=9.5mm。 1.荷载计算 (1)脚手板的自重标准值:本例采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2; Q 1 = 0.35× 0.30= 0.11kN/m; (2)最大的材料器具堆放荷载为8.00kN,转化为线荷载: Q 2 = 8.00/ 2.50/ 3.00× 0.30= 0.32kN/m; (3)槽钢自重荷载 Q 3 = 0.14kN/m; 经计算得到静荷载设计值 q = 1.2×(Q 1+Q 2 +Q 3 ) = 1.2×(0.11+0.32+0.14) = 0.68kN; 经计算得到活荷载设计值 P = 1.4× 2.00× 0.30× 3.00= 2.52kN。

落地式卸料平台计算1

落地式卸料平台施工方案 一、工程概况 金冠华庭10#商业网点工程位于银川市西夏区兴洲北路与贺兰山西路交汇处西南角,工程建筑面积为2661.93m2, 工程结构形式为框架结构,建筑物为地上三层,建筑层度一二层3。6米,三层3.5米,最大高度12。35米。均呈“”形布置。本工程需要采用钢管扣件系统搭设长3米×宽3米卸料平台二座。 二、材料要求 钢管采用Φ48×3。5mm的热扎钢管。钢管不得有严重锈蚀、弯曲、变形,并刷油漆做防腐处理,扣件采用标准型的回转扣、直角扣、对接扣,不得采用严重锈蚀或螺纹已被咬口的扣件。 三、施工搭设 立杆纵向间距为1.0m,立杆横距为1.5 m,跨距1。5 m。落地立杆垂直稳放在5cm的木板上,地面基础必须夯实、整平;

起步设纵横相连的扫地杆.每一个楼层,设刚性拉结点,拉结件采用Φ48×3.5钢管与结构连结。操作层脚手板满铺,四角用12#铁丝扎紧。外立杆内侧采用密目式安全网封闭。外周设剪刀撑从底面开始到顶; 3。经检验合格的构配件应按品种、规格分类、堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水. 4。应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 5.平台底座面标高宜高于自然地坪50mm. 6。平台基础经验收合格后方可搭设。 7.平台必须配合施工进度搭设。 8。每搭完一步平台后,应按规范JGJ 130—2001表8。2。4的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 9.底座安放应符合下列规定: 1)底座、垫板均应准确地放在定位线上; 2)垫板采用长度不少于2跨、厚度不小50mm的木垫板. 10.立杆搭设应符合下列规定:

1)严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用; 2)相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合JGJ 130-2001第6.3.5条的规定; 3)开始搭设立杆时,应设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除; 4)当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件; 5)顶层立杆搭接长度与立杆顶端伸出建筑物的高度应符合JGJ 130-2001第6。3.5、6.3。6条的规定。 13.纵向水平杆搭设应符合下列规定: 1)纵向水平杆的搭设应符合JGJ 130—2001第6.2。1条的构造规定; 2)在封闭型平台的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定. 四、卸料平台计算书 计算依据1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

相关文档