第一章编制依据第一节、施工合同

安徽舒绿茶业有限公司集体宿舍楼2#楼工程施工合同。

第二节、施工图纸

安徽舒舒绿业有限公司集体宿舍楼2#楼工程施工图

(工程设计编号:2013-017-01)

第三节、主要法规

类别名称编号

国家中华人民共和国建筑法中华人民共和国主席令1997年第91号中华人民共和国劳动法2008年7月1日八届人大八次会议通过中华人民共和国环境保护法中华人民共和国主席令1989年第22号建设工程质量管理条例中华人民共和国国务院令第279号

工程建设标准强制性条文中华人民共和国建设部建标[2000]85号建设项目环境保护管理条例中华人民共和国国务院令第253号

行业建设工程施工现场管理规定中华人民共和国建设部令91年第15号

企业质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件作业指导书

施工现场管理办法

第四节、编制依据

1、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011)

2、《砼泵送施工技术规程》(JGJ/T10—2011)

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012);

第二章工程概况第一节、工程建设概况

工程名称安徽舒绿茶业有限公司集体宿舍楼

2#楼工程

地理

位置

舒城县经济开发区万佛路与花

桥路交口东北角

建设单位安徽舒绿茶业有限公司

设计

单位

沈阳中鼎建筑设计有限公司

勘察单位安徽舒建材工业设计院

监理

单位

深圳市建明达建设监理有限公

司舒城分公司

施工单位安徽卓志建设工程有限公司

投资

性质

企业自筹

合同工期总工期:180日历天;开工日期:2015年11月20日:计划竣工日期:2016年5月20日

第二节、工程结构设计概况

2#楼结构设计概况

1、±0.000相当于绝对标高20.400m,室内外高差为0.150m。

2、结构类型、抗震等级

本工程地下车库为钢筋混凝土框架结构。本工程抗震设防分类为丙类。7度抗震设防烈度。设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组,特征周期为

0.35s,本工程框架结构的抗震等级按三级抗震等级设计,本工程建筑结构的安全等

级为二级,地基基础的设计等级为丙级。

3、回填土

基础施工至±0.000处应及时在两边同时进行素土回填,回填土应分层夯实,压实系数不得小于0.94。

4、砼强度等级

框架柱混凝土强度等级:标高3.000以下:为C35,标高3.000~6.000:为C30;标高6.000以上为C25;梁、板、基础梁混凝土强度等级为C25,基础垫层为C10;楼梯为C25,后浇过梁、构造柱、挂板、翻板等均为C20.

5、钢筋:Φ为HPB300级钢,fy=270N/mm2,Φ为HRB335级钢,为HRB400级钢,fy=360N/mm2。所有圆钢在钢筋末端均应做成弯钩,所有钢筋表面应作除锈处理,预埋钢板为Q235,所有外露铁件均应按建筑图要求作防锈处理。

焊条型号:HPB300级钢采用E43型焊条;HRB335、HRB400级钢均采用E50型焊条。

6、砖砌填充墙

本工程砌体填充墙±0.000以上,除注明外均采用非承重煤矸石空心砖墙(空心砖≤9KN/m3,空心率≥40%),填充强厚度除注明外均为200厚,±0.000以下均采用200后MU10煤矸石实心砖,内外墙防潮层设在±0.000以下0.06m处,厚度为20mm,做法为1:2水泥砂浆,内掺3%防水剂。

7、砌体砂浆强度等级

±0.000以下为M10水泥砂浆,±0.000以上为M5混合砂浆。

8、混凝土保护层厚度

±0.000以上最外层钢筋保护层厚度:室内现浇板为20mm;梁为25mm;柱为25mm。卫生间板及位于室外的阳台板、雨蓬板最外层钢筋保护层厚度为25mm。混凝土强度等级不大于C25时,保护层厚度数值应增加5mm。

第三章施工总体部署

本工程结构主要钢筋均在现场加工成型,部分马镫、梯子筋等措施钢筋购买成品。现场设置三个钢筋加工区和三个钢筋存放区,分别布置在场区北侧居中位置和9#楼南侧,钢筋存放区要进行平整夯实、采用混凝土硬化;使用型钢焊成框架,不同型号的钢筋分开放置,边侧挂牌显示钢筋型号、规格等内容。

3.1、施工部位及工期

基础结构部分钢筋绑扎在2015年11月日开始施工,计划在2016年1月下

旬完成基础结构施工。主体结构在2016年2月开始施工,计划在2016年4月10日结构封顶。

3.2、质量目标

工程质量验收达国家验收规范合格标准;创优质工程。

3.3、劳动组织及责任分工

3.3.1管理层负责人

为了加强对钢筋工程质量的控制和管理,确保达到万科实测实量标准的要求,我项目部成立了钢筋工程质量保证体系领导小组,以过程精品创造精品工程。

现场设置专业主管工长,由专业主管工长负责对钢筋从进场验收到绑扎成型进行全过程管理控制。

项目部钢筋专项工程质量控制小组一览表

序号管理层人员职务

1 绍恩荣技术负责人

2 周大玉专业主管钢筋工长

3 胡润生质检工程师

4 周霖试验员

3.3.2劳务层负责人

劳务层钢筋专项工程质量控制小组一览表

序号管理层人员职务

1 储敢、绍恩荣技术负责人

2 周大玉、周家年专业主管钢筋工长

3 胡润生、段能阳质检工程师

4 周霖、杨圣兵试验员

3.3.3工人数量及分工

(1)焊工、等特殊工艺的操作人员经培训考核合格后持证上岗。

(2)凡参与施工的操作工人、技术管理和质量管理人员均应经技术培训。

序号 工种 单位 数量 备注 1 钢筋工 人 30 人员随施工进度陆续进

2 电 工 人 5

3 电焊工 人 5

4 材料员 人 2 5

壮 工

10

第四章 施工准备

4.1、技术准备

4.1.1认真熟悉和审查图纸,学习施工质量验收规范,标准图集,及时发现结构图纸中的疑点以及与现场施工中有冲突的地方,提前与设计办理洽商或变更,做好施工前的准备工作。

4.1.2钢筋翻样做到与现场相结合,尤其是基础底板电梯井、集水坑部分,钢筋比较复杂,钢筋下料应采用现场下料。在施工过程中,对钢筋过密及特殊部位,要综合合理考虑,使钢筋布置合理,便于施工。同时,在满足设计及规范要求的前提下,充分考虑结构与装修的关系。

4.1.3对进场后的钢筋进行检查,要“三证”齐全,即产品出厂合格证,质量检验报告,规格标牌。

4.1.4弯曲机、切断机、切割机、等施工机具进场,必须经检测部门检查合格,并有合格证书。

4.1.5施工作业前根据本工程特点,对操作人员进行相关的工艺流程、规范要求,质量要求等进行交底和培训,使操作人员对图纸、规范、质量等做到心中有数,对各种部位钢筋的品种、规格、数量及各种操作要求,熟练掌握。

4.1.6做好各工种间的交接检,做到检查上道工序,确保本道工序,服务下道工序的“三工序”及“三检”制度。

4.2、机具准备

钢筋工程计划施工机具准备一览表编号名称单位数量

1 钢筋弯曲机台 2

2 钢筋切断机台 2

3 电焊机台 2

4 钢筋冷拉调直机台 2

5 电动除锈机台 1

注:以上数据为两家劳务队合计数量。

4.3、材料准备

钢筋原材料数量型号统计

序号级别规格单位数量备注

1 HRB400 8 吨12.5

2 HRB400 10 吨110

3 HRB400 12 吨91.5

4 HRB400 14 吨280

5 HRB400 1

6 吨428

6 HRB400 18 吨42

7 HRB400 20 吨40.5

8 HRB400 22 吨236

9 HRB400 25 吨28.5

10 HRB400 28 吨265

合计约1534

第五章主要施工方法及措施

5.1、施工流水段的划分

5.1.1 ±0.000以下流水段的划分

本工程基础阶段流水段以设计后浇带来划分流水段,共分为东、西两个区共计10个流水段。(详见后附图)

5.1.2 ±0.000以上流水段的划分

2#、3#楼分为2个施工段。

5.2、钢筋的进场检验与存放

5.2.1本工程采用的钢筋为热轧HPB300(直径为6-10)、HRB400(直径为6-22)级钢筋。所有钢筋应有出厂材质证明,所注明的货号、编号、批量应与所供应的材料相符方可进场。

5.2.2 本工程各单体建筑中抗震等级为二级的结构构件(包括剪力墙、连梁)所使用的钢筋,结构底部加强部位的墙体和连梁使用的钢筋、框架结构中框架柱和梁所用钢筋、楼梯所用钢筋等,均应符合国家标准GB1499.2-2007规定的钢筋抗震性能指标的要求,并符合以下设计要求:

1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。

2)钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准的比值不应大于1.3。

3)钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

* 预埋件锚固钢筋严禁使用:冷加工钢筋

5.2.3进场材料应及时按照有关规定见证取样,进行复检,按规定做力学性能的复试,检验合格方可使用。在加工过程中,如果发生脆断等特殊情况,还需做化学性能的检验。检验不合格的材料应立即清退出场,以免误用。

5.2.4钢筋进场后必须严格按分批同等级、牌号、直径、长度挂牌标识堆放,标明钢筋产地、名称、规格、品种、数量、复试报告单编号、质量状态等。

5.2.5存放钢筋的场地必须硬化,并设有排水坡度。堆放时,钢筋下用枕木或混凝土墩,垫离地面不得小于20cm,以防钢筋锈蚀和污染。凡遇有特殊原因钢筋较长时间裸露在外应加防锈蚀保护措施。

5.2.6钢筋半成品标明分部、分层、分段和构件名称,同一部位或同一构件的钢筋要放在一起,并有明显标识,注明构件名称、部位、尺寸、直径、根数。

5.2.7钢筋的外观应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

5.3、钢筋翻样

5.3.1钢筋翻样应在详细了解所有有关图纸、设计交底、设计洽商等要求基础上,结合设计规范中的构造要求及施工验收规范的质量控制标准统一考虑,特别应注意满足抗震规范和图纸指定的抗震构造图集要求。

5.3.2翻样时必须考虑钢筋的叠放位置和穿插顺序,考虑钢筋和过门窗洞口时的避让关系以确定加工尺寸。应重点注意钢筋接头形式、接头位置、搭接长度、锚固长度等质量控制重点。

5.3.3在满足规范和设计要求前提下应充分考虑施工可行性、可操作性,尽量为现场绑扎安装提供便利。应充分考虑材料使用合理性,优化配料尺寸,尽量利用材料。

5.3.4钢筋翻样的总体要求是:种类规格正确、形状尺寸准确、数量足够、施工方便、节约材料、满足规范、规程、标准、图纸等要求。

5.3.5钢筋翻样单必须经过审核(互审)签字后才能下发钢筋加工房配料制作,并保留原始翻样单以便备查。

5.4、钢筋加工

5.4.1所有进场的钢筋,经取样复试合格后,方可进行钢筋加工,严禁使用未经检验或复试不合格的钢筋。

5.4.2钢筋表面应洁净,无泥土、油污和壳锈,否则应清除干净后使用,受到机械损伤或有裂缝、锈蚀的钢筋严禁使用。除锈及钢筋清理应在钢筋绑扎前完成。

5.4.3各种钢筋下料及成型的第一件产品必须自检无误后方可成批生产,外形尺寸较复杂的应由专业主管工长和质检员检查认可后方可继续生产。

5.4.4墙体水平梯子筋、竖向梯子筋、拉钩、柱筋定位卡具、板筋马凳加工尺寸必须准确(部分措施钢筋场外采购成品),焊渣清理干净。竖向梯子筋代替墙体竖向钢筋时,梯子筋的钢筋与墙体钢筋使用一个规格,并满足03G101、现行施工规范中抗震设计钢筋锚固和搭接长度。为保证尺寸准确,加工梯子筋时必须用角钢做成加工模具,在模具上进行加工。

5.4.5箍筋弯钩两端平直部分长度相等,弯钩平整不扭翘。箍筋的内净尺寸,应确保主筋绑扎就位和保护层相等。

5.4.6配料成型应以单元为一个单位配制。每个配料房旁的码放区应分为粗钢筋、箍筋、附加筋三个区。粗钢筋下料成型后,分部位每条轴线自成一体逐一码放。挂牌标明使用部位、层高、轴线号。

5.4.7箍筋配制完毕,应按直径、尺寸大小分类码放,以便于发放。附加钢筋制配完毕应单独码放,随着所用单独发放。钢筋发放一律以翻样单数量为准,以轴线为单元,以避免遗漏、缺失或多发。

5.5、钢筋连接

5.5.1钢筋搭接

本工程中,纵向受力钢筋直径在8-14mm的钢筋连接形式采用绑扎搭接;对于板(包括基础板、楼屋面板)、墙体分布钢筋的绑扎搭接长度详见下表:

受拉钢筋搭接长度L l/ L lE

抗震等级接头面积% 类型混凝土C25 C30 C35 C40 C45

非抗震50% l l56d 51d 47d 42d 40d

二级

50%

l lE

65d 59d 54d 49d 47d 100% 74d 68d 61d 56d 53d

三级

50%

l lE

59d 54d 49d 45d 42d 100% 68d 61d 56d 52d 48d

注:在本工程中,未特殊说明的搭接接头面积百分率均应控制在50%;对于住宅剪力墙中的竖向分布钢筋,在地上结构上部二分之一的部分,允许采用100%的钢筋搭接连接。

5.5.2钢筋搭接要求

(1)相邻搭接接头中心到中心的距离不小于1.3倍搭接长度。

(2)墙体竖向钢筋(接头按50%错开)搭接长度必须符合设计要求,且不小于规范要求的长度的1.4倍,不小于500mm。

(3)墙体水平钢筋(接头按50%错开)搭接长度必须符合设计要求,且不小于规范要求的长度,不小于500mm。

(4)墙体竖向钢筋搭接处,水平钢筋不得少于三根。

5.5.3钢筋的锚固

受拉钢筋锚固长度La/La E

抗震等级类型混凝土C25 C30 C35 C40 C45

非抗震La E40d 36d 33d 30d 28d

二级La E46d 42d 38d 35d 33d

三级La E42d 38d 35d 32d 30d

注:1.表中钢筋锚固长度均为直锚形式,当采用“弯锚”形式时,受拉钢筋的最小锚固长度应≥(0.4la+15d),抗震锚固长度应≥(0.4laE+15d);其中,0.4la和0.4laE为钢筋水平段的最小长度,15d为钢筋90°弯折的竖直段最大长度。

2.钢筋直径大于25时,锚固长度按照表中数值的1.1倍采用。

5.5.4钢筋锚固的设计要求

当受拉钢筋锚固采用“直锚”形式时,应尽量在钢筋端部采用附加机械锚固措施;此时,钢筋锚固长度可以按照上表数值的0.65倍采用,且不小于250mm,钢筋机械锚固的形式和构造要求详见工程结构施工图。本工程中受压钢筋的锚固长度按照以下规定采用:

1)次梁上铁的锚固长度按上表中Lab的0.7倍采用,且不小于200mm。

2)楼板下铁的锚固长度不应小于15d,且应伸过支撑构件的截面中心线50mm。

3)墙体连梁、框架梁下铁的锚固长度应根据构件的抗震等级,满足本说明对受拉钢筋的各项规定。

5.6、钢筋绑扎

严格按照结构设计总说明中的具体要求以及规范进行钢筋连接、锚固、搭接、绑扎安装和保护层厚度的控制等。

5.6.1底板钢筋绑扎

(1)底板钢筋绑扎工艺流程:

车库底板钢筋绑扎工艺流程:弹钢筋位置线→绑扎集水坑、电梯井钢筋→绑东西向底铁→绑南北向底铁→绑基础主梁钢筋→加设马凳→绑南北向上铁→绑东西向上铁→插柱及墙筋→自检、校正→钢筋工程隐蔽验收。

住宅楼底板钢筋绑扎工艺流程:弹钢筋位置线→绑扎集水坑、电梯井钢筋→绑东西向底铁→绑南北向底铁→绑暗梁钢筋→加设马凳→绑南北向上铁→绑东西向上铁

→插柱及墙筋→自检、校正→钢筋工程隐蔽验收。

(2)底板钢筋绑扎前, 进行钢筋排设,上下层钢筋应从外部边线以内20mm-80mm 开始布筋,在底板上弹好钢筋位置线后,请质检员检查合格后方能进行钢筋绑扎。

(3)集水坑钢筋绑扎时要认真核对钢筋图纸尺寸并应分层次有序绑扎。 (4)在进行底板下层钢筋绑扎完毕后,应以间距600~800mm 呈梅花形布设40mm 厚的塑料或同强度的砂浆垫块,间距1m 排列布置马凳筋,以保证上下两层钢筋的保护层符合要求。马凳筋支设在下层钢筋上。经质检员检验合格后,方可进行下道工序。马凳筋和底板钢筋绑扎方法如下图所示:

(5)暗梁钢筋绑扎时,要注意控制上下铁之间的位置。

(6)底板钢筋绑扎完毕后,在上层网片上按墙体位置绑第一道墙体水平筋,做为水平限位筋,用以固定墙体立筋和下插钢筋,墙体钢筋插好后,应临时绑上二至三道水平筋,浇筑混凝土时应随时调整钢筋位置,以防钢筋位移。 5.6.2墙体钢筋绑扎

(1)构造要求

B 、墙筋布置原则:所有墙体构件竖筋在内,水平筋在外。

h 板厚-上下保护层厚-上下三根钢筋直径

基础底板钢筋马凳加工示意图

φ16-22钢筋废料

h

C、墙体纵向钢筋在规定的搭接长度任一区段内同一截面钢筋接头率应不大于50% 。

(2)工艺流程:

测量弹线—→施工缝处理—→修整预留竖向钢筋—→接长竖向筋、安装梯子筋—→绑水平钢筋—→绑拉筋、支撑筋—→放置垫块—→土建水电设备洞口、套管预留预埋—→钢筋工程隐蔽验收—→混凝土浇注时钢筋的复查维护

(3)墙体钢筋保护层垫块采用塑料垫块或水泥垫块,垫块的布置间距为800㎜,垫块布置的起点为距楼板第三步水平筋,呈梅花形布置。

(4)在浇筑底板或顶板混凝土时,及时清理钢筋上的浮浆。浇筑完毕,待混凝土强度达到1.2MPa后,量员弹好墙身、门窗洞口等边线及50cm模板控制线。注意地下室外墙模板顶筋需焊止水环。

(5)用云石机沿墙身线内2mm处,切出深2mm左右的缝隙,然后剔除线内的砂浆薄弱层,要求剔露石子,深浅一致。检验合格后进行墙体钢筋绑扎,要求挂通线绑扎,绑扣余头全部折向墙内侧,弯钩朝向必须准确一致。

(6)墙体竖筋从暗柱、门口边20-80㎜起开始排设。墙体水平筋从板上、下各20-80㎜起开始排设。暗梁箍筋由柱边50㎜起开始排设,顶层沿暗梁通长排设。

(7)暗柱钢筋在底板两层钢筋间设置三道箍筋定位。

(8)墙体暗柱箍筋距地面50mm开始起步。墙体合模以后,对上部伸出的钢筋进行修整,并在上部绑一道临时定位箍筋。

(9)在门窗洞口插筋上预先根据图纸划好洞口标高线,当水平筋绑至过门窗过梁下皮时,先绑过梁钢筋,过梁钢筋绑扎完毕,再绑相应水平筋。

(10)墙筋绑扎完毕后,校正门窗洞口节点的主筋位置以保证墙体保护层的厚度

(12)墙体双排钢筋之间应绑扎“S ”型拉筋,拉筋与两层钢筋网片钩牢。采用专制弧形凹槽混凝土垫块或塑料卡具来控制墙混凝土保护层。

(13)墙体钢筋定位要求措施:

墙体钢筋绑扎,竖向筋、水平筋的弯钩朝墙内,朝向一致,绑扎丝尾与弯钩一致,竖向钢筋的绑扎搭接范围必须满足通过三根水平筋和三个绑扣的要求。

垂直钢筋搭接示意图

水平钢筋搭接示意图

搭接长度且不小于500

水平钢筋

竖向钢筋

3道绑扎扣

当为1级圆钢时,末端应做180度弯钩

当为1级圆钢时,末端应做180度弯钩

3道绑扎扣

竖向钢筋水平钢筋

搭接长度且不小于500

水平钢筋:水平钢筋间距及保护层厚度采用竖向钢筋梯子进行控制。梯子间距为1500~2000mm ,竖向钢筋梯子小横筋间距与水平筋间距相同,间以顶模棍(尺寸为墙厚-2mm ),竖向钢筋梯子代替竖向钢筋,用与墙体竖向钢筋直径同级的钢筋制作。钢筋梯形支撑的方法保证钢筋位置准确和保护层厚度,竖向梯子筋做法详见上图表所示:

5.6.3柱钢筋绑扎及定位:

柱钢筋绑扎工艺流程:柱套箍筋→柱主筋连接→画箍筋间距线→由上向下绑扎箍筋→隐检

按图纸要求间距计算好每根柱箍筋数量,把箍筋全部套在主筋上,然后进行主筋连接。接头位置进行箍筋加密。

在连接好的主筋上,用粉笔画出箍筋间距,然后由上向下进行绑扎,绑扣相互间成八字形。箍筋与主筋要垂直,箍筋接口沿柱子竖筋交错绑扎,绑扎丝尾朝柱心。

在柱模板口标高处,设柱主筋内撑,浇筑完混凝土后,拆除卡具。柱插筋上 口用定型钢筋卡固定,钢筋卡间距同柱主筋间距,可以重复使用。详见下图:

柱筋保护层垫块绑在主筋外皮上,间距600mm ,由上至下设置两排,确保保护层厚度的卡具放在箍筋上。

为保证柱插筋在浇筑砼过程中不位移,柱立筋附加Φ12水平筋与下层钢筋固定

根据b、h边中部钢筋确定数量

h -2保护层

h边一侧中部筋直径

柱定位框

b-2保护层

b边一侧中部筋直径

浇筑柱子混凝土时定位框位于柱子模板

上口50~70mm ;浇筑楼板混凝土时,柱子定位框位于楼板上皮50~70mm 。

牢固。上部用钢管临时固定,确保插筋位置准确垂直,振捣砼时不移位。

5.6.4钢筋混凝土梁钢筋绑扎:

工艺流程:安放梁底模→穿梁主筋、套箍筋→绑扎梁钢筋→专业安装→安放垫块→隐检

暗梁箍筋由柱边50㎜起开始排设,且入暗柱一个箍筋,距柱边50㎜,顶层沿暗梁通长排设。次梁两端箍筋距主梁50㎜,阳台留出竖向钢筋距墙边50㎜。

在绑扎钢筋前先对梁底模预检。合理安排主次梁筋的绑扎顺序,确保主筋位置,间距正确,加密箍筋和抗震构造筋按设计和施工规范不得遗漏。

钢筋搭接和接头位置梁上部在跨中1/3处,梁下部在支座处。

梁箍筋的绑扎应与受力筋垂直,弯钩叠合处应沿受力筋方向错开绑扎,绑扎丝尾朝梁心。

5.6.5顶板钢筋的绑扎:

(1)顶板钢筋构造要求

A、楼板的下部受力筋应伸至支座中心线且不应小于5d;当采用HRB400级钢筋时端部不加弯钩。

B、楼板的中间支座上部钢筋两端应设置直钩,直钩尺寸为板厚减板面保护层厚度,当上部钢筋锚入边支座时还应满足受拉钢筋的锚固长度。

C、当板为双向配筋时,短向钢筋应置于外侧,长向钢筋应置于内侧。

(2)工艺流程:清理模板—→弹线—→铺设短向受力筋—→铺设分布筋或长向受力筋—→绑扎底层钢筋—→铺设水电配管—→放置马凳筋—→绑扎负弯矩筋及分布筋—→自检、隐检。

A、绑扎前清除模板上面的杂物,用粉笔在模板上画出主筋、分布筋的间距。

B、顶板的钢筋绑扎,必须先弹线后绑扎,上层钢筋弯钩朝下,下层钢筋弯钩朝上,绑扎丝尾与弯钩一致。板、次梁与主梁交叉绑扎时,板筋在上,次梁筋在中层,主梁筋在下;顶板上部负弯矩筋拉通线绑扎,双层钢筋网片之间加马凳铁,呈梅花状布置,或加设工字马凳(如下图)。悬挑顶板应适当加密马凳,确保上层筋位置正确。顶板砼浇筑前,应搭好马道,严禁直接踩踏钢筋。

5.6.6、预埋线盒

工程结构中要预埋各种预埋管和线盒。在埋设时为了防止位置偏移,采用将用预埋管或预留线盒用4根附加钢筋箍起来后,再与主筋绑扎牢固。限位筋必须紧贴线盒,与主筋之间用多股绑丝绑扎,不允许点焊主筋。

线盒

附加钢筋

主筋

线盒定位示意图

说明:附加钢筋与主筋用粗铁丝绑扎

12#铅丝绑扎

点焊

5.7、控制钢筋保护层厚度的安装要求

5.7.1、本工程现浇楼板受力钢筋的混凝土保护层厚度实体检测值,应满足国家规范GB50204-2002附录E 之第E.0.4条的规定。板、墙中分布钢筋混凝土保护层厚度不应小于10mm ,梁、柱、墙体边缘构件、墙梁中的箍筋和构造钢筋的混凝土保护层厚度不应小于15mm 。

5.7.2、所安装水泥砂浆垫块、塑料垫块或定型支架、卡具、梯子筋、马凳应确

保浇筑混凝土时不位移、不脱落。砂浆垫块、塑料垫块安装的间距应不大于1000㎜为宜,且呈梅花形布置。

5.7.3、绑扎剪力墙拉钩时,应先采用工具式卡具卡住后再弯,以保证钢筋排距不变。

5.7.4、柱、墙板等竖向结构钢筋骨架控制侧向保护层,宜采用水泥砂浆吊挂垫块(带铅丝或穿线孔)、塑料卡子或定型卡具。

5.7.5、梁、板结构主筋下保护层宜采用水泥砂浆或塑料垫块,侧向保护层可采用塑料卡子或吊挂垫块。

5.7.6、悬挑结构和板类双层钢筋骨架,应增设铁马凳支架。

5.7.7、梁、板大于4米跨起拱,应防止相应部位断面尺寸缩小而影响上铁的保护层,从而局部出现“排骨”地面,为此要有相应措施。梁的跨度大于等于6m、楼板的短边尺寸大于等于4.5m时,施工起拱值要求为0.2%;小于上述跨度的构件,施工起拱值在0.1%至0.15%之间。

5.7.8、剪力墙所使用的竖向梯子筋,根据内控和外控的实际情况制作,竖向梯子筋控制水平受力钢筋的间距、竖向筋的排距,受力钢筋保护层厚度及墙体断面尺寸。

5.7.9、定型支架、马凳、的制作均应有一定的刚度,并符合钢筋保护层厚度、钢筋排距、钢筋间距的具体尺寸。

5.7.10、凡有透过混凝土面层的钢筋支撑端头或铁马凳支撑点,其端头应预先磨齐涂两道防锈漆或加塑料套垫。

5.7.11、框架柱、暗柱所使用的定位框,宜上、中、下设置三道,顶模定位框应有一定的刚度和准确的尺寸,同时安装必须到位。

5.8、各类现浇混凝土构件钢筋工程的设计要求:

1)所有构件的箍筋均应采用封闭箍筋;其中,基础梁的箍筋端部可以采用90°弯钩,其他均应采用135°弯钩。

2)在框架柱、梁和剪力墙的边缘构件,墙梁的纵向钢筋连接区域,箍筋应加密,加密区的箍筋净间距不得大于90mm,且不应小于50mm。

3)楼板和墙体预留洞口的长边尺寸不大于300mm时,钢筋应按1:6的坡度弯折绕过洞口,不得切断钢筋,也不应在更大范围影响钢筋布置。

钢筋专项工程施工设计方案(模板)

钢筋工程专项 施工方案 编制日期:二0一七年七月 编制单位:山东泉景建设有限公司编制人:张朋朋 审核人:孔祥琛

目录 一、编制依据 ................................................................... - 2 - 二、工程概况 ................................................................... - 2 - 三、钢筋加工 ................................................................... - 2 - 四、钢筋绑扎与安装 ....................................................... - 4 - 五、钢筋质量控制要点 ................................................. - 12 - 六、钢筋现场验收 ......................................................... - 16 - 七、钢筋的成品保护 ..................................................... - 18 - 八、安全保证措施 ......................................................... - 18 -

一、编制依据 (一)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2015); (二)、《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》(GB 50204—2015); (三)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) (四)、相应的国家现行技术标准; (五)、工程施工图纸、总施工组织设计; 二、工程概况 本工程包括2-2#楼结构形式:剪力墙结构面积:13502.45㎡层数:地上:26层12331.53㎡地下2层1170.92㎡建筑高度:75.70米;2-3#楼结构形式:剪力墙结构面积:16014.19㎡层数:地上:17层14159.95㎡地下2层1854.24㎡建筑高度:51.3米;2-4#楼结构形式:剪力墙结构面积:10708.02㎡层数:地上:11层9734.41㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-6#楼结构形式:剪力墙结构面积:10761.11㎡造价:层数:地上:11层9788.5㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-8#楼结构形式:框架剪力墙结构面积:3427.99㎡层数:3层局部2层建筑高度:11.1米及地下车库, 总建筑面积62204.34 ㎡,住宅楼工程设计使用年限为50年,建筑类别为一类,屋面防水等级为一级,屋面采用有组织外排水方式,住宅采暖方式为地暖采暖,民用建筑工程设计等级为一级,抗震设防烈度为6度,地下建筑耐火等级为一级,地上建筑耐火等级为一级,地下室防水等级一级。 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1.钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗 漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2.施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行 钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3.钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净,带有颗粒 状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺

钢筋施工方案(房建工程)

一、编制依据 1、建设单位提供的设计施工图、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程。 2、本工程施工组织设计。 二、工程概况 本工程为框架剪力墙结构,地下1层,地上,1~12层,结构抗震设防烈度为6度,抗震等级为三级。建筑高度为20~34.6米。钢筋采用HPB235级、HRB335级钢筋、HRB400级钢筋、冷轧带肋钢筋。 基础采用冲孔桩基础,住宅层高均为2.8M,地下室层高为4 M. 柱的样式有正方形、矩形、L形、T形。其正方形、矩形较大的截面尺寸有:200㎜×300mm;200㎜×400mm;250㎜×300mm;500㎜×500mm;;240㎜×500mm;200㎜×600mm;L形较大的截面尺寸有:500㎜×200㎜+500㎜×200mm;750㎜×200㎜+300㎜×200mm;840㎜×240㎜+240㎜×1200mm;800㎜×200㎜+520㎜×200mm;540㎜×200㎜+500㎜×240mm;T形较大截面尺寸有:1200㎜×240mm+200㎜×300mm。 底板、剪力墙、顶板、楼板、梁、柱配筋按标准图集03G101-3平面整体配筋法施工。 受力钢筋砼保护层厚度如下表:

三、施工部署 地上各层的墙柱钢筋绑扎1天;地上各层梁板钢筋绑扎2天。 四、施工准备 4.1组织机构 主要由一名施工员负责组织实施,其他管理人员配合。 4.2劳动力准备 地下室基础钢筋工需用约40人,主体以上钢筋工需用约50人以及其他配合工种。 4.3材料准备 1)钢筋 必须有出厂质量证明和检验报告单,并按有关规定分批抽取试样作机械性能试验,检验合格、并向监理单位报验后方可使用。 2)冷拉钢筋 表面不得有裂纹和局部缩颈,冷弯后不得有裂纹、断裂或起层等现象,机械性能应符合设计和规范的要求。 3)铁丝 采用20~22号镀锌铁丝或绑扎钢筋专用火烧丝,铁丝不应有锈蚀和过硬情况。 4)其他 水泥砂浆垫块,规格为20×20㎜,厚度等于保护层厚度,用于墙柱钢筋的垫块内要预埋20#~22#扎丝;φ6~φ12㎜支撑筋等,以保证钢筋保护层的厚度。

住宅小区楼钢筋工程施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章钢筋分项工程概况 (2) 第三章钢筋进场 (2) 第四章钢筋加工 (3) 第五章钢筋的连接形式 (6) 第六章钢筋绑扎 (7) 第七章钢筋焊接 (15) 第八章钢筋机械连接(镦粗直螺纹连接) (19) 第九章钢筋定位 (24) 第十章成品保护 (25) 第十一章应注意的质量问题 (25) 第十二章安全要求 (26)

编制依据 1.《岳家楼住宅小区8 号楼施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规范》(GB 50204—92) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(00G101) 4.《建筑物抗震构造详图》(97329) 5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB 1499—91) 6.《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB 13013—91) 7.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18—96) 8.中联环建文建筑设计有限公司设计的《岳家楼住宅小区8 号楼工程建筑图、结构图》及相关的图纸会审记录、设计变更洽商. 钢筋分项工程概况 北京铁路分局岳家楼住宅小区8 号塔楼位于丰台区郑常庄,塔楼地下2 层,地上22 层,主体高度(檐高)62.3m,总建筑面积为24190.35m。塔楼的基础结构形式为筏板基础,主体为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,整个工程的钢筋总用量约为1900t。 钢筋进场

钢筋进场时间必须依照工程实际进度,每次进场量为三层钢筋用量;进场钢筋必须有标识,标识上必须写明此部分钢筋所用工程部位,对应配筋料单及其钢筋号。进场钢筋由项目技术部和物资部牵头组织验收。验收是要严格按相关规范、配筋单及方案执行,不合格的钢筋坚决组织退场,并做好相关物资管理记录和重新进场计划。 (一)原材检验 对进场钢筋必须认真检验,钢筋须有出厂合格证,钢筋进场时进行复检,在保证设计规格及力学性能的情况下,钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等,钢筋断头保证平直,无弯曲。 原材试验报告单的分批必须正确,同炉号、同牌号、同规格、同交货状态的钢筋不大于60t 作为一批;同牌号、同规格而不同炉号组成的混合批的钢筋作为一批时,每批应不大于6 个炉号、每炉号含碳量之差不大于0.02%、含锰量之差不大于0.15%。 原材试验应符合有关规定和规范要求,且见证取样数必须不小于总试验数的30%。(二)现场储存 对经调直出来的钢筋如箍筋等,应搭设棚架,集中码放,防雨淋锈蚀。其他钢筋应架空分规格码放,其架空高度不应小于10cm。钢筋码放场地应平整,有良好的排水2 措施。码放钢筋应做好标识,标识上应注明规格、产地、日期、使用部位等。 钢筋加工 (一)钢筋备料

钢筋工程专项施工方案完整(2)

钢筋工程专项施工方案完整(2) 1

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 九寨沟风景名胜区一级消防站建设项目 钢 筋 制 安 专 项 施 工 方 案 江西省临川安石建筑工程有限公司

7月 一、编制依据 (1)成都美厦建筑设计有限公司设计的本工程施工图 (2) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991) (3) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300- ) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300- ) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18- ) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-1998) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204- ) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107- ) 二、工程概况 1.工程名称:阿坝州红原县藏文中学学生宿舍楼建设项目及红原县色地乡和麦洼乡幼儿园建设项目; 2.工程地点:红原县邛溪镇、色地乡、麦洼乡; 3.资金来源:中央预算内资金及自筹; 4.建设规模:建筑面积798.15平方米,建筑层数2层,主体为框架结构,基础为独立柱基,建筑物总高7.5米.本工程包括建筑、装饰、安装及配套附属工程。 5.计划工期: 375日历天。 6. 质量标准:合格。

三、施工准备 1、技术准备 组织技术人员、施工管理人员认真熟悉图纸、会审记录、施工技术验收标准,作好技术交底及安全交底,并组织班组人员学习有关技术标准及操作规程,熟悉施工图纸,对绑扎中存在的重点、难点组织攻关小组,采取相应措施解决,确保钢筋绑扎质量,并按进度计划提出材料需用及加工计划。 2、材料准备 提前作好带绑扎丝的砂浆垫块,按计划提前制好支撑铁件或铁马凳。并准备好施工工具。 3、钢筋原材料的验收及堆放 对进场钢筋严把质量关,每批进场的钢材必须具有出厂质量证明书,按批号和直径大小分批现场抽样(试验及监理人员参加),进行力学试验合格后,方可使用到工程中。 四、施工流程

钢筋工程专项施工方案(完整)

钢筋工程专项施工方案 三环汉汽扩建工程重挂车间 钢 筋 专 项 施 工 方 案

钢筋工程专项施工方案 目录 一.编制依据 (3) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、钢筋连接方式 (3) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、材料准备 (4) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (5) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (5) 1、钢筋加工 (5) 2、钢筋连接 (10) 3、钢筋绑扎施工 (16) 六、钢筋工程质量保证措施 (19) 1、钢筋工程质量检验 (19) 2、钢筋质量控制流程图 (23) 3、钢筋工程质量保证措施 (24) 七、施工安全及成品保护措施 (24)

一.编制依据 (1)三环汉汽扩建工程重挂车间施工图 (2) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2001) (3) 《国家建筑标准设计图集》(11G101-1、2、3) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300-2001) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-2007) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 二、工程概况: 1、工程简介 三环汉汽扩建工程重挂车间工程位于武汉市经济开发区沌口大道万家湖路。 2、构件种类 普通构件:基础承台及基础梁、夹层框架梁及框架柱。 3、钢筋连接方式 本工程中所有直径≥22以上钢筋连接采用套管挤压连接技术,直径6.5≤D<22的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,搭接长度不小于35D,钢筋接头位置按规范要求错开。 现场连接(搭接连接、电渣压力焊、直螺纹连接、焊接)。 钢筋连接方式如下表所示:

多层住宅楼项目工程钢筋专项施工方案[优秀工程方案]

钢筋工程施工方案 编制 审核 批准 西安建工第一建筑有限公司

目录 1、适用范围................................................ ..1 2、编制依据............................................... . ..2 3、工程概况................................................. ..3 4、施工准备................................................... .4 5、钢筋原材要求 (5) 6、钢筋制作加工 (6) 7、钢筋连接 (6) 8、钢筋绑扎 (7) 9、成品钢筋检查 (10) 10、钢筋验收 (11) 11、钢筋成品保护 (11) 12、钢筋工程施工工艺 (15) 13、地下室钢筋预留和保护................................. .. (17) 14、钢筋工程质量保证措施 (18) 15、安全文明施工措施 (21)

钢筋工程施工方案 一、适用范围: 本方案适用于“古渡家园19号楼”工程项目. 二、编制依据: 1.项目施工设计图; 2.施工规范;1、《混凝土结构钢筋排布规则与构造详图》09G901~5 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 3、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003、J257-2003 4、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 5、《混凝土结构平法配筋图集》11G101-1、11G101-2 6、《筏型基础》G101-3、04G101-4 7、《钢筋排布规则与构造》06G901-1 8、《箱型基础和地下室结构》08G101-5 9、《现浇混凝土框架、剪力墙结构》09G901-2 10、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 3.质量验收规范;《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 4.《建筑施工手册》第四版 5.公司ISO2008质量管理程序文件.质量手册.文明施工标准化管理手册. 6.陕西省建委推行的相关强制性标准. 三、工程概况: 古渡家园19号楼位于彩虹路和文林西路交汇处,为剪力墙结构,地上三十四层,地下一层.

房屋改造加固施工方案

加固工程施工方案DY—()建—()—() 编制人: 初审人: 审核人: 年月日

、第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 一、本工程施工组织设计严格按照工程范围和施工文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装、拆除三大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 三、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 第二章、工程概况 1、本工程为天津马场道天骄园D座公寓改造工程。该建筑建于1997年,为四层砖混结构坡顶楼房。 2.该建筑物层高均为2.900m,屋面最高点结构标高为14.120m。楼、屋面均为为现浇钢筋混凝土板。 3、建筑抗震设防类别为丙类;抗震设防烈度为7度(0.15g);设计地震分组为第二组。

4、本次改造内容为一~三层楼板拆除重做;坡屋面开洞;露台增加屋面板;恢复部分承重墙体;对部分梁和承重墙体加固。 第三章楼房拆除 第一节基本要求: 1.作业人员入场前必须经入场教育考试合格后方可上岗作业; 2.作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带口;严禁赤背,穿拖鞋; 3.作业人员严禁酒后作业,严禁吸烟,禁止追逐打闹,禁止私自动用明火; 4.特殊工种持证上岗,衣着要灵便; 5.禁止私自拆除移动防护设备,电器设备; 6.禁止操作与自己无关的机械设备。 第二节入场前准备 (1)拆除工程在开工前,拆除队伍要针对该拆除房屋的特点并结合现行国家规范及行业标准认真阅读图纸因本项目拆改项目,需拆除部分要小心翼翼,需保留的部分认真保留 (2)拆除工程的施工,必须在拆除队伍负责人的统一指挥和监督下进行。拆除队伍负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底和组织学习、领会安全操作规程。 (3)拆除工程施工前,应仔细检查周围环境,如:外电线路等,必要时进行临时防护。 2.安全措施

钢筋工程专项施工方案

钢筋工程专项施工方案 一、工程概况 1、工程简介: 准池铁路站后工程房建3标,起于卧厂站,终于神池南站。区间设有线路巡道工区、线路维修工区、隧道给水所及相关附属工程。线路全长61.858公里,全线分8个工点,共有大小房屋38处,最高6层,建筑总面积16660.7m2,站场面积80784.4 m2,及与之配套的给排水、暖通、室内装修、附属工程等。 二、编制依据 1、本工程基础施工的设计图纸和设计技术要求; 2、本工程合同及招标技术文件; 3、相应的国家现行技术标准; 4、施工规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001; 《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》GB 50204—2002; 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003; 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1、钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否 有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道

检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2、施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严 格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3、钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净, 带有颗粒状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺 除锈→调直→切断→弯曲成形→加工检查质量 (三)、施工要求 1、钢筋调直:可用机械或人工调直。直径小于12的盘圆钢筋,使用冷拉调 直,HPB235级钢筋冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级、RRB400级钢筋冷拉率不宜大于1%;直径大于12的钢筋应采用机械切断、弯曲。 经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应是钢筋截面面积减少55。 2、钢筋切断:钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先 断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 3、钢筋弯钩或弯曲: 1)钢筋弯折:HPB235级钢筋末端应做180°弯钩,其弯弧内直径不应小于直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。 当设计要求钢筋末端需做135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的

【工程】钢筋工程专项安全施工方案

钢筋工程专项安全施工方案 目录 一、工程概况 (4) (一、)建筑概况………………………………………………….4 (二)、结构概况 (4) 二、组织机构及责任分工 (5) 三、施工准备……………………………………………………………….6 (一)、技术准备…………………………………………………,7 (二)、机具准备 (7) (三)、劳动力准备.......................................................,8 四、施工方法 (8) (一)、底板钢筋施工 (8) (二)、柱子钢筋施工 (8) (三)墙钢筋施工 (9) (四)梁钢筋施工 (10) (五)板钢筋施工 (10) (六)楼梯钢筋施工 (10) 五、特殊工序的工艺要求……………………………………………,10 六、质量控制措施 (13) 七、质量标准 (14) 八、安全生产措施 (16) 九、文明施工措施……………………………………………………..17 十、对突发事件,应急措施方案

一、工程概况 (一)建筑概况 世纪朝阳工程位于成都市宏济新路东北面,原四川电缆厂厂址内,建筑施工图由成都基准方中建筑设计事务所负责设计。 本工程地下室总建筑面积20796.34m2,地下一层(设有部分夹层),±0.00相对于绝对标高496.710m。 (二)结构概况 本工程主体为钢筋砼(框架)剪力墙结构,按六级二等人防标准设计,抗震设防烈度为七度,建筑结构安全等级为二级,地基基础安全等级为一级,

二、组织机构及责任分工 项目组织机构组成及责任分工见下表 三、施工准备 (一)技术准备

钢筋工程专项施工组织设计方案(完整)

钢筋工程专项施工方案 一、编制依据 1本工程的施工合同要求、设计施工图纸及施工组织设计 2、国家及地方现行施工施工手册、施工质量验收规范、标准和相应法律、法规、国家强制性规范及条文等。 3、我公司多年积累的成熟施工经验。 4、根据当地水文、气象以及施工现场实际条件。 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处, 与主线收费站合建,本期建设用地27.67亩,建筑面积为10597.57讥其中:管理分中心办公楼建筑物为6层现浇钢筋砼框架结构,建筑面积5675.37m2,建筑高度为22.65m;宿舍楼为4 层现浇钢筋砼框架结构建筑面积约3751.37m2,建筑高度为14.85m;门卫室建筑面积28叭配电房建筑面积95.14叭锅炉房建筑面积23.89讥本工程结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,框架抗震等级:抗震等级主楼为三级, 监控中心部分为二级,耐火等级为二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防烈度为7度,建筑结构设计合理使用年限为50年。 2、构件种类普通构件:承台、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级和三级钢筋,钢筋直径从mm到36mm。直径64^2的钢筋为HPB300钢筋,直径

d羽的钢筋为HRB400E钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用14、16钢筋,柱纵筋主要采用20、22、25、钢筋,箍筋采用6、8 10、12钢筋,墙边缘构件主要采用16、18、20、22、25钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢筋。楼板主要采用8、10钢筋。 本工程中所有的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,焊接连接搭接长度不小于10d,绑 扎搭接搭接长度不小于35d,钢筋接头位置按规范要求错开现场连接(搭接连接、电渣压力焊、焊接。)钢筋连接方式如下表所示:

钢筋专项工程施工组织设计方案(下载)54634

城右岸三期二标段钢筋工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 市金统建筑责任 二O一六年十一月

目录 目录 (2) 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) (一)技术准备 (5) (二)机具准备 (5) (三)材料准备 (6) 四、钢筋加工 (6) 1、主控项目 (6) 2、一般项目 (7) 五、钢筋连接 (8) 1、主控项目 (8) 2、一般项目 (8) 六、钢筋安装 (9) (一)控制项目 (9) (二)、新技术、新工艺、新材料的应用 (10) (三)安装方法 (10) 七、电渣压力焊 (15) (一) 准备工作 (15) (二) 操作工艺 (15) (三)质量标准 (17)

(四) 应注意的质量问题 (18) 八、直螺纹套筒连接 (18) (一) 准备工作 (18) (二) 操作工艺 (19) (三) 工艺要求及标准 (19) (四) 质量检查 (20) (五) 成品保护 (20) 九、钢筋定位 (20) 十、质量控制 (21) 十一、安全要求 (22)

一、编制依据 1.《施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规》(JGJ 18—2012) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101)4.《混凝土结构设计规》(GB50010—2010) 5.《建筑抗震设计规》(GB 50011—2010) 6.《建筑地基基础设计规》(GB 50007—2011) 7.《钢筋焊接及验收规》(JGJ 18—2012) 8.《钢筋机械连接通用技术规》(JGJ107—2010) 9.《冷轧带肋钢筋混凝土技术规》(JGJ95—2011) 二、工程概况 建设单位:信蜀投资; 设计单位:基准方中建筑设计; 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院; 监理单位:康盛监理咨询; 总承包单位:金统建筑责任; 本工程位于市双流县,地面下设两层地下室(局部三层),地面上由18#、30#楼。总建筑面积53817.373㎡,其中地下建筑面积17076.073㎡,18,30楼地面下设2层地下室,地上33层,房屋总高度为96.950米,采用剪力墙结构。 三、施工准备

房建钢筋工程专项施工设计方案

小圩移民安置点社区服务用房工程 钢 筋 专 项 施 工 案 万境建筑工程限公司 小圩移民安置点社区服务用房施工项目部

2017年 2 月15 日

一、编制依据 1.《施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规》GB50204-2002) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图》(11G101)4.《建筑物抗震构造详图》11G3291 5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499.2-2007 6.《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB1499.2-2007 7.《钢筋焊接及验收规》JGJ18-2012 二、工程概况 本工程位于江华县小圩壮族乡,小圩壮族乡人民政府兴建,由永州市永南建筑设计院有限公司主持设计,由和天工程项目管理有限公司进行监理,由万境建筑工程有限公司承担施工。 1、建筑概况:本工程项目为江华县小圩安置点社区服务用房,总建筑面积596.34㎡。工程为地上三层框架结构,高度为11.1m。所有楼地面及楼梯梯段面为瓷地砖楼地面;卫生间、厨房墙面贴1.8米高墙裙,其余墙面贴瓷踢脚线;其余墙面和天棚为混合砂浆墙面及钢化涂料三遍,外墙刷外墙漆。 2、结构概况:本工程为框架结构,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度,抗震设防类别乙类。场地地基土为中软场地土,场地类别为Ⅱ类。基础采用钢筋混凝土独立基础。混凝土等级分别为:垫层为C15,基础为C30,主体结构梁柱混凝土强度等级为C30。砌体部分:±0.000标高以下采用Mu15烧结普通砖,Mu10水泥砂浆砌筑;±0.000标高以上墙体采用Mu15烧结多砖,Mu10混合砂浆砌筑。 三、施工准备 (一)技术准备 1、对照建筑图和结构图认真读图和审图,全面领会设计图的设计意图,

楼主体结构施工方案钢筋混凝土工程施工方案

主体结构工程施工方案审批表 审批意见

施工组织设计(施工方案)报审表 施表共1页第1页

君临天下(五期) 138#楼 主体结构工程 施工方案 编制人: ____________________ 审核人: ____________________ 批准人: _____________________ 福建省第一建筑工程公司 年月曰

、工程概况 君临天下(五期)138#楼位于宁德市东侨经济开发区莲花山 上,总建筑用地面积平方米,建筑总面积平方米,无地下室,架空层一层,主体建筑层数为十八层,建筑总高度:。由福州市建筑 设计院设计。本工程为现浇钢筋砼剪力墙结构,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度6度,抗震 等级为四级,耐火等级为二级。工程质量标准为合格。 本工程的基础采用桩基础,基础砼强度等级为C35。 上部结构为剪力墙结构。柱的尺寸为200 X 400、250 X 400、400 X 500、400 X 750、400 X 825,剪力墙厚度200mm、250mm。柱墙的钢筋有C14、C16、C18、C20、C22、C25等几种,柱墙箍筋有 $ 10、$ 8、$,间距有100、200。板厚度有90mm、100mm、120mmmm。上部标准层层高米。梁的截面尺寸有200 X 300、200 X 350、200X 400、200X450、200X 500、200X 600、250X 500、 250 X 600、250 X 700、500 X 500、350 X 1000 等几种,梁的主筋有 C12、C14、C16、C18、C20、C22、C25 等几种。上部结构砼的强度等级为 C25、C30、C35,屋面采用C25S6密实性砼。 二、施工布署: 1、土方工程: 计划使用反铲挖掘机进行基础的土方开挖。 2、模板工程:计划采用翻转模,准备三套模板进行翻转。使用九夹板,50*100方木作搁栅,扣件式钢管架作支撑系统。使用 圆盘锯进行模板的加工,使用塔吊进行模板的运输。

原创:房建钢筋工程施工方案(DOC格式)

XX有限公司 MS-CARE-01 钢筋工程施工方案 (1.0版) 制订: 审批: 2019-08-01发布2019-08-01实施 受控状态: 发放号:

一、编制依据. 本施工方案的编制主要参考《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96,混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002。 二、工程概况 本工程名称****1#楼,工程建筑面积13460m2,框剪结构(地下1层;地上18层、其中含1层跃层);一层层高为3.5m,二层以上楼层层高均为3.0m。主要梁KL134(5)-250×900,KLn03(2)-250×400,KLn15(3)350×500,梁跨5700;最大梁LI18a-300×1350, 梁跨8350。主要柱KZ7-750×700,KZ6-750×700,KZ3-750×700;最大柱KZ4-850×500。其钢筋配置情况为 三、资源配置 1.钢筋加工机具的配置计划 加工配置计划一览表

2.钢筋及材料的配置情况 经过调查,拟选用萍钢、柳钢、昆钢、武钢,各生产厂家均为国家重点企业其生产的钢筋质量保证。每次钢筋进场,必须报验监理并进行取样(每个炉批号或60t),经试验合格后方可使用。但由于场地限制,钢筋按地下室底板、墙柱、地下室顶板必须分批按用量、规格备料进场。砼保护层垫块已制作完毕,并装袋归类待用。 3.人员配置 ①钢筋式平时为33人,高峰期为45人,所有钢筋工均在 项目部内部调整,确保按计划完成。 ②入场工的施工人员均按市政府劳动部门有关规定办理相关 的劳动手续,确保每位施工人员的劳动资格符合要求。各 施工人员入场时做好进场教育工作,使其严格遵守各项规 章制度。 四、施工方法 1、根据施工图及有关规范及技术要求,按单个构件进行钢筋下料配筋,

钢筋工程专项施工方案完整版本

钢筋工程施工方案 一、编制依据: 1、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 2、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和构造详图》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 5、《混凝土螺纹接头技术规程》(GB50204-2002) 二、工程概况: 先锋国际时尚广场由湖南建锋置业有限公司投资新建,位于先锋东路与华盛实业房地产有限责任公司交汇处,建筑结构形式是:负一层为车库,一层至三层为商场,四层至十六层为住宅楼,采用框架剪力墙结构体系,±0.000标高相当于绝对标高142.20m。地下车库层高为4.8m,一层二层层高为4.4m,三层层高为4.5m,四层以上为住宅,层高均为2.8m。建筑物总高度为49.7m。建筑物工程等级为一级,合理使用年限为50年,建筑防火等级为一级,本工程因不属于地震区,不做抗震要求,本工程结构安全等级一级。 三、施工部署 1、施工段划分 基础工程及地下室及主体工程三层,近膨胀带和后浇带每层可分8个施工段,上部第一栋每层分2个施工段,二,三栋按层为一个施工段。 2、施工现场平面布置

基础及地下部分视情况确定,总体见总平面布置图。 3、材料进场计划 材料进场计划随工程进度由公司预算分段分层造出材料计划。 四、施工准备 1、审图 施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上的问题提前与设计联系解决。 2、测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;地板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织侧放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。顶板混凝土浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。代竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 3、原材料采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行IS09001:2000质量标准和相关程序文件。 4、机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 (2)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证3台钢筋剥肋滚压直螺纹机,其技术参数如下表所示:

住宅楼钢筋施工方案

烟台三滩二号居住区B20、C5#楼 钢 筋 施 工 方 案 建设单位:烟台三岳置业有限公司 监理单位:烟台田园牧歌项目管理有限公司 施工单位:上海名华工程建筑有限公司 编制人:李国旗

编制日期:2013年7月5日 目录 一、编制依据 (3) 1、主要法规、规范、规程、标准条文和图集 (3) 二、工程概况 (4) 1、工程建筑设计概况 (4) 2、钢筋概况 (4) 3、受力钢筋保护层 (5) 4、钢筋连接方式 (5) 三、施工准备 (5) 1、测量准备 (5) 2、机具设备准备 (5) 3、材料准备 (5) 4、劳动力准备 (6) 5、技术准备 (6) 四、主要施工方法 (6) (一) 钢筋制作 (6) (二) 钢筋电渣压力焊施工工艺 (7) (三) 钢筋绑扎施工工艺 (8) 六、质量标准 (13) 1、保证项目 (13) 2、基本项目 (14) 3、允许偏差项目 (15) 七、成品保护 (15) 八、应注意的质量问题 (16) 九、安全措施 (16)

一、编制依据 本方案是根据烟台三滩二号居住区B20、C5#楼工程施工图、国家现行有关技术规范、规程及《山东省建筑施工安全文明卫生工地管理规定》等结合本工程实际情况编制的。 2、主要法规、规范、规程、标准条文和图集

二、工程概况 1、工程建筑设计概况 2、钢筋概况

3、受力钢筋保护层 4、钢筋连接方式 剪力墙、及≥14柱主筋连接采用电渣压力焊及搭接连接,接头严格按图纸设计施工;板筋采用搭接,接头按照规范要求错开,梁钢筋采用搭接。 三、施工准备 1、测量准备 (1)根据设计图纸,在垫层及楼板混凝土上放出轴线、墙、柱位置线,底板及梁钢筋绑扎完成后,测量人员须放墙柱插筋线,做上明显标记。 (2)测量后及时请监理进行验收,办理好轴线验收手续。 2、机具设备准备 钢筋切断机1台,钢筋弯曲机1台,电渣压力焊设备2台,电焊机2台。 3、材料准备 (1)按计划及图纸要求的规格、型号分批进场,进场钢筋必须要有出厂合格证及质量保证书。 (2)进场钢筋原材料必须符合《普通低碳钢热扎圆盘条》(GBT701)和《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB13013)的规定;进场热扎带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋>>(GB1499)的规定。 (3)钢筋表面须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈裂纹,油渍和

房屋建筑工程钢筋绑扎施工方法

房屋建筑工程钢筋绑扎施工方法 一、基础钢筋绑扎施工方法和施工措施 1工艺流程: 划钢筋位置线→运钢筋到使用部位→绑底板及梁钢筋→绑墙钢筋 2划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm,在底板上弹出钢筋位置线(包括基础梁钢筋位置线)。 3绑基础及基础梁钢筋 3.l按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。 3.2钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。 3.3摆放混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。如基础底板较厚或基础梁及底板用钢量较大,摆放距离可缩小,甚至砂浆垫块可改用铁块代替。 3.4底板如有基础梁,可分段绑扎成型,然后安装就位,或根据梁位置线就地绑扎成型。 3.5基础底板采用双层钢筋时,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋支架(间距以1m左右一个为宜),在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。 3.6钢筋如有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。如采用焊接接头,除应按焊接规程规定抽取试样外,接头位置也应符合施工规范的规定。 3.7由于基础底板及基础梁受力的特殊性,上下层钢筋断筋位置应符合设计

要求。 3.8根据弹好的柱位置线,将柱伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,甩出长度不宜过长,其上端应采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。 二、构造柱、圈梁钢筋绑扎施工方法和施工措施 1构造柱钢筋绑扎: 1.1工艺流程:预制构造柱钢筋骨架→修整底层伸出的构造柱塔接筋→安装 构造柱钢筋骨架→绑扎搭接部位箍筋 1.2预制构造柱钢筋骨架: 1.2.1先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 1.2.2根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。 1.2.3穿另外二根受力钢筋,并与箍筋绑扎牢固,箍筋端头平直长度不小于10d(d为箍筋直径),弯钩角度不小于135°。 1.2.4在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,加密范围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一层高或45cm,箍筋间距不宜大于10cm(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。 1.3修整底层伸出的构造柱搭接筋:根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。底层构造柱竖筋与基础圈梁锚固;无基础圈梁时,埋设在柱根部混凝土座内, 1.4安装构造柱钢筋骨架:先在搭接处钢筋上套上箍筋,然后再将预制构造柱钢筋骨架立起来,对正伸出的搭接筋,搭接倍数不低于35d,对好标高线,在竖筋搭接部位各绑3个扣。骨架调整后,可绑根部加密区箍筋。 1.5绑扎搭接部位钢筋:

钢筋工程专项施工方案

钢筋工程专项施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

目录 钢筋工程专项施工方案 一、工程概况 工程名称:常熟市2017A-009地块住宅用房项目

建设地点:江苏省常熟市台山路西侧、达海路北侧 建设单位:常熟市必达房地产开发有限公司 设计单位:苏州安省建筑设计有限公司 建筑总承包单位:江苏金土木建设集团有限公司 2017A—009地块1,2,3,5,6,7#楼及配套工程建筑设计使用年限:50年建筑高度: m 地上11层地下室一层总建筑面积: 2 高层建筑防火设计分类:二类耐火等级:地上二级抗震设防烈度:七度建筑热工设计分区:夏热冬冷地区建筑光气候分区:IV区绿色建筑等级:二星级结构形式:剪力墙结构基础采用筏板基础。 本工程钢筋采用HPB300、HRB335、HRB400级钢,焊条HPB300级钢采用E43型焊条,HRB400级钢筋采用E55型焊条。 二、编制依据 1、常熟市2017A-009地块住宅用房项目建筑、结构施工图纸 2、常熟市2017A-009地块住宅用房项目施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2015 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013) 7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 8、《江苏省住宅工程质量通病控制标准》DGJ32J16-2014 J10687-2014 9、其他国家及地方性规范规程 10、碧桂园集团两防要求 三、钢筋分项工程质量保证措施 1、钢筋的检验 钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单一式两份,随料到达。尽量是原件,若使用复印件,须加盖材料专用章,注明原件存放地,复印人,复印时间。材料员收到后,验收货与证是否符合,若符合,则在质量证明书右上角,写明进货时间和数量,作原材料登记台帐,然后交资料员存档。 钢筋的取样方法: (1)每批由同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态、同一进场时间的钢筋组成。-热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条余热处理钢筋每批数量不得大于60t,冷轧带肋钢筋每批数量不得大于50t。 (2)每批钢筋取试件一组,其中,热轧带肋、热轧光圆、余热处理钢筋取拉伸试件2个,弯曲试L件2个;低碳钢热轧圆盘条取拉伸试件1个,弯曲试件2个;冷轧带肋钢筋拉伸试件逐盘1个,弯曲试件每批2个,必要时,取化学分析试件1个。 (3)取样方法。

单项施工方案分析

信阳市工业城城中村改造项目袁寨社区22#楼 基 础 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河南鑫厦建筑工程有限公司 二〇一四年十一月

基础施工方案 一、基础工程特点 1、该项目场地平整已经完成。 2、基础形式为条形基础。 3、基础砼强度等级:基础垫层为C15,其余为C25。 4、钢筋均选用一级钢、三级钢。 5、钢筋连接方式为绑扎搭接。 二、基础工程施工顺序均为: 1、根据本工程特点,土方开挖后,清理基槽,验槽后立即浇筑垫层。 2、条形基础顺序:定位放线→土方开挖→浇筑垫层→绑扎基础钢筋→浇筑砼→基础砌砖→回填土及室外放线。三、基础模板 确定组装模板方案→组装模板→模板预检。 模板安装后,应对断面尺寸、标高、对拉螺栓、连杆支撑等进行预检,均应符合设计图纸和质量标准的要求。 四、混凝土浇筑工艺流程 商品砼浇筑→振捣→养护 A、浇筑时,槽底及帮模(木模时)应先浇水润湿。应按顺序直接将混凝土倒入模中;如间歇超过初凝时间,应按施工缝要求处理。若用塔机吊头直接卸料入模时,其吊斗出料口距操作面高度以30至40cm为宜,并不得集中一处倾倒。

B、振捣:采用斜向振捣法,振捣棒与水平面倾角约30度左右。棒头朝前进方向,插棒间距以50cm为宜,防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为准。混凝土表面应随振随按标高线,用木抹子搓平。 C、留接槎:纵横接连处及桩顶一般不宜留槎。留槎在应相邻的桩中间的1/3范围内,甩槎处应预先用模板挡好,留成直槎。继续施工时,接样处混凝土应用水先湿润并浇筑,保证新旧混凝土接合良好;然后用原强度等级混凝土进行浇筑。 D、养护:砼浇筑后,在常温条件下12H内应覆盖浇水养护,浇水次数以保持混凝土湿润为宜,养护时间不少于七昼夜。 五、砖砌基础 材料准备→放墙身位线→验线→砌筑。 砌体用材料必须符合设计要求,灰砂砖先湿隔夜水,必须保护砂浆饱满,灰缝符合规范要求。 六、回填土: 基础施工完毕后,应立即进行回填。四周宜采用粉质粘土回填,但其中不得含有石块、碎砖、灰渣及有机物。回填施工应均匀对称进行,并分层蛙式打夯实,夯实每层不得超赤字300mm,回填压实系数0.93。

相关文档
相关文档 最新文档