文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器三相绕组直流电阻不平衡率计算

变压器三相绕组直流电阻不平衡率计算

变压器三相绕组直流电阻不平衡率计算
变压器三相绕组直流电阻不平衡率计算

%1003

)(?++-=C B A C A P R R R R R S 四、线电阻不平衡率

线电阻不平衡率是指三相变压器绕组的线直流电阻中最大值与最小值之差与三个线电阻平均值之比。

设三相变压器的三个线端A 、B 和C 中的任意两个端子间的直流电阻分别表示为CA BC AB R R R 、、,且设AB R 最大,BC R 最小。

则,线电阻不平衡率L S 为

%1003

)(?++-=CA BC AB BC AB L R R R R R S 按规定容量为1. 6MVA 以上的电力变压器,相电阻不平衡率不应大于2%,无中性点引出的绕组,线电阻不平衡率不应大于1%;容量在及以下的电力变压器,相电阻不平衡率一般不大于4%,线电阻不平衡率一般不大于2%。从工程实用的角度看,完全可以认为线电阻不平衡率为相电阻不平衡率的一半。

因此建议对所有三相变压器,无论其容量大小,均可只规定出直流线电阻的不平衡率限值为2%。

相关文档