文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工组织设计安全技术措施

施工组织设计安全技术措施

施工组织设计安全技术措施
施工组织设计安全技术措施

施工组织设计安全技术措施

工程名称:

施工单位:大连九洲建设集团有限公司

编制人:

日期:

施工组织设计安全技术措施审批表

目录

一、工程概况 --------------------------------------------------------------3

二、基坑、基槽的土方开挖及支护方面的措施 ----------------------------------3

三、模板工程支撑系统安全要求------------------------------------------ ----4

四、脚手架、吊环架等防高处坠落的安全措施----------------------------------- 4

五、高处作业的上下通道设置、交叉作业防护措施------------------------------- 4

“临边”的防护措施 ----------------------------------------5 七、

六、施工“洞口”

物料提升机、塔吊等垂直运输工具的设置及安全要求 ----------------------- 6 八、临时用电的施工组织设计和防触电措施 ----------------------------------- 7 九、场内道路运输,人行道路布置-------------------------------------------8 十、防火、防毒、防爆、防雷的措施----------------------------------------- 8 十一、在建工程与周围人、物、房屋的安全措施 -------------------------------- 9 十

二、冬季、雨季、夏季施工的安全措施------------------------------------- 9 十

三、砌墙砌筑的安全措施 -------------------------------------------------10 十

四、施工现场急救措施----------------------------------------------------11

施工组织设计安全技术措施

一、工程概况:

二、基坑、基槽和土石方工程安全技术措施

1、土方开挖前必须根据工程周边环境,做好降排水工作。施工人员必须根据安全技术交底要求进行挖掘作业。

2、挖坑槽、桩孔时应视土壤性质、设计深度进行安全放坡和支撑人工挖桩孔时,要视其深度进行照明和通风,施工所用的电气设备,必须加装漏电保护器,孔下作业必须使用24伏以下安全电压。

3、坑、槽支撑时要随挖随支,并支撑牢靠,要随时注意检查土壁变化,如有变化、变形、裂纹、塌方必须采取果断措施,将人员撤离、排除隐患,确保安全。

4、拆除支撑要按回填土顺序依次进行,多成支撑应自下而上逐层拆除,随填随拆,开挖坑、槽、沟深度超过1.5米时须根据土质和深度加可靠支撑。

5、土方深度超过两米时,周边必须设两道防护栏杆,危险处夜间设红设警示灯。

6、坑、槽、沟边1米以内不准堆土、堆料、不准停放机械,作业区内必须设置人员上下坡道或爬梯,严禁在坑壁上掏坑,攀登上下。

7、挖孔桩时,现场必须备有氧气瓶,气体检测仪器,施工人员上、下孔前,先用气泵向孔内送风,并检测确认无误,才允许下孔作业。孔下人员作业时,孔上必须设专

人监护,监护人员不准擅离职守并保持上下通话联系。

8、发现情况异常,如地下水、黑土层和有害气体、气味必须立即停止作业,撤离危险区,不准冒险作业。

9、每个桩孔口,必须备有孔口盖,完工和下班时,必须将孔盖牢,作业人员上下桩孔必须乘专用的升降设备,升降设备必须设置防断绳、防坠落等安全防护装置。

三、模板工程支撑系统安全要求

1、作业前检查工具是否牢固,作业场地环境是否安全,防止物件、人高空坠落。

2、因雨滑停止作业及作业间隙时,活动件应进行加固,严防塌落伤人。待用物件或已拆除物件应及时运走或妥善堆放,以防止操作人员因扶空、踏空、绊倒等而造成伤害。

3、安装、拆除板、梁、柱模板时,应搭设脚手架或操作平台,设防护栏杆。

4、操作人员严禁在同一垂直面上作业。

5、连接件放在箱盒或工具袋中,严禁放在模板或脚手板上。

6、遇五级以上大风时,应停止模板作业。

7、防止模板因水平作用失稳的措施

(1)缩短支撑的自由长度,在纵横向均设水平支撑;

(2)从支撑顶部到另一支撑底部安装双向剪刀撑;

(3)将支撑的顶部与其上的纵梁模板连接牢固以防止模板受到冲击力(重量)将相邻跨模板抬起。

四、脚手架和防高处坠落的安全措施

1、脚手架搭设拆除时要严格执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》和《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》并按规定做好各部位的防护以保证施工作业人员的安全。

2、脚手架搭设、拆除时,作业人员必须是进行过专业培训考试合格的持证人员,必须是经过体检合格能够登高作业的人员,作业中应戴好安全帽、系好安全带,做好自身保护。

3、脚手架的材料要逐件进行宏观检查,确保完好无损,严禁使用不合格的材料。

五、高处作业的上下通道设置,交叉作业防护措施

1、所有高处作业都必须搭设安全可靠的人员上下通道,通道的坡度按1:3设置,

不得过陡,斜道上要有防滑条。

2、临时高处作业不能设置通道时,要使用梯子上下,不得随意攀登建筑物或脚手架。

3、高处作业人员要严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》。

4、多人交叉作业时,上方作业人员的作业面要设置防止物件坠下伤人的安全屏护措施,保证下方作业人员的安全,下方作业员除戴好安全帽外要设专人监护,随时注意上方作业的情况,并随时堤示上下方作业人员,应尽量避开垂直作业或注意上下防护中是否有误。

六、施工“洞口、临边”的防护措施

1、坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行的作业行为,称为高处作业。

2、高处作业人员要穿紧口工作服、脚穿防滑鞋、头带安全帽、腰系安全带,安全帽要系紧下颚带,安全带要高挂底用。

3、遇到大雾、大雨和六级以上的大风时,禁止高处作业(六级风风速10.8M/S)。

4、高处作业对工具和使用材料的要求是:使用的工具要拿牢,暂时不用的工具装入工具袋,随用随拿,拆下的材料用绳索溜放到地面,不得随意向下抛掷。

5、高处作业平台四周要有(1---1.2M)的防护栏杆,栏杆要悬挂密目网封闭,底部四周铺18CM挡脚板,平台铺板为5CM厚木脚手板,平台设爬梯,供作业人员上下,爬梯要与平台骨架固定牢固,爬梯踏板间距为30CM。

6、高处作业时工作台边缘设有围护设施或围护设高度底于0.8M时,称为临边作业。五临边是指:( 1、阳台周边 2、楼层周边 3、屋面周边 4、通道(斜道)周边 5、卸料平台周边)。

7、阳台、楼层、基坑周边等临边应搭设防护栏杆外挂密目网封闭。

8、使用内、外脚手架砌墙时,脚手架外侧必须用密目网封闭,脚手架内侧与建筑物之间空隙应加强防护措施,防止落人落物。

9、在施工中存在着各种有坠落危险的孔洞,统称为“四口”即:(1、楼梯口 2、电梯井口 3、予留洞口 4、通道口)。

10、根据孔洞大小,位置不同应按施工方案的要求,封闭牢靠严密,任何人不得随意拆除,如要拆除须经施工负者人批准。

11、在施工现场空间上下不同层次(高度)同时进行的高处作业叫做交叉作业。

12、作业人员在进行上下立体交叉作业时,不得上下统一垂直面上作业,不能在上层

物体可能坠落的范围内作业,当不能满足时,上下之间应设隔离防护层。

13、施工现场进行交叉作业时,禁止上下作业人员在防护栏杆平台等下方休息以防

发生事故。

14、在施工现场,借助于登高用具或登高设施,在攀登条件下进行的高处作业,叫做

攀登作业。

15、作业人员应以规定的通道上下,不得在阳台之间等非规定的通道攀登翻越。

16、上、下梯子时,必须面对梯子,双手扶牢不得手持物件攀登。

17、禁止在阳台栏杆,钢筋和管架、模板及其支撑杆上作业。

18、人员上下脚手架应走专用通道,禁止攀爬脚手架杆件上下,在脚手架上作业或行

走要注意脚下是否有探头桥板。

七、物料提升机、外用电梯、塔吊等垂直运输工具的设置及安全要求

1、施工现场常用的垂直运输设备有:物料提升机、塔吊和外用电梯;物料提升机在

施工中仅供提升建筑材料、小型门窗、灯具以及砼构件,严禁载人上下,运料作业中严

禁超重。

2、物料提升机在安装和拆除过程中,只允许运送物料,严禁载人上下,更不得攀爬

龙门架体上下。

3、运散料应装箱,运长料时不得超出吊蓝,在吊蓝内立放时,应捆绑牢固,防止散

落伤人。

4、物料提升机缆风绳必须栓在地锚上,不得栓在树上、电线杆上或不符合要求的物

体上,不准随意拆除。

5、物料提升机的进料平台口,必须安装防护门,防止吊蓝运行过程中物料坠落伤人。搭设防护棚时,须沿通道两侧挂密目网封闭,防止吊蓝运行过程中有人进入架体内,吊蓝坠物和物料坠落伤人。

6、物料提升机运行过程中,严禁检修。发生故障,应立即停机检修,同时拉闸断电,维修好方可继续使用。

7、进料平台口须安装定性化防护门,由送料人随手关闭,施工作业人员不得在平台

上休息。

8、塔吊吊物前应对索具进行检查,符合要求才能使用,吊散料时应装箱或装笼,

吊长料时要两道索具捆绑牢固先试吊,调整索具和重心待吊物平衡后再起吊。

9、塔吊吊运过程中,任何人不得上下塔吊,更不准作业人员随吊物上升。

10、吊装上升前,指挥和司索人员及周围其他人员应迅速撤离防止吊物坠落伤人。

11、卷扬机、塔吊等起重机械司机必须经过专门安全培训考核合格持证上岗,应专人专机,其他任何人不得擅自操作。

八、临时用电的施工组织设计及防触电的要求

1、直接从事带电作业时,必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套,防止发生触电。

2、从事电焊作业的工作须持证上岗,作业时必须戴焊接专用手套,穿戴绝缘鞋、护目镜和面罩。

3、电源控制应使用自动开关,不准用手动开关,一、二次线必须加防触电保护装置,一次线长度不超过5m(不能拖地),二次线长度不应小于30m。

4、手动电动工具的插头不得随意拆除或改装,工具自带的软线不得接长使用,严禁将线缆的金属线头直接插入插座内。

5、砼振捣器的电缆不得在钢筋网上拖动,防止电缆破皮漏电。电缆长度不应超过30m,操作者应穿戴绝缘鞋、靴和绝缘橡胶手套。

6、施工现场所有的电器设备和线缆的绝缘必须良好,接头不准裸露,当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告不得擅自处理,以免发生触电事故。

7、施工现场施工采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩车压造成破皮漏电事故,有水作业时如水磨机,要将电源电缆用钢索架起,防止侵水造成漏电事故。

8、电缆接头保险按《JGJ46—2005》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。

9、高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业,在高压线一侧必须保持6m以上的安全距离,达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时,金属材料碰触高压线造成触电事故。

10、施工现场的开关箱安装和使用,必须按一机一闸一漏保及专用开关箱,不得混用。

11、现场的施工机械电动设备,包括:电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋切断机等,为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查试运转,作业完必须拉闸断电,锁好电

闸箱,防止发生意外事故。

12、开关箱应防雨防尘、加锁,一般按装高度(距地)为1.4—1.6m,与其他控制的电器设备的距离不超过3m。

13、开关箱内不准放任何物品,妨碍操作造成事故。

14、开关箱周围不得堆放任何杂务,并应有足够两人操作的空间和通道。

15、开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作,电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝。

16、《JGJ46—88规范》规定,施工现场所有电器设备,必须安装漏电保护器,漏电保护器安装在电器设备的负荷线首端。

17、漏电保护器使用前由电工检验,确认合格方准使用,不得用漏电保护器直接代替电闸开关使用。

18、漏电保护器发生掉闸时,不能强行合闸,应由电工查明原因,排除故障,才能继续使用。

19、施工现场使用的手持照明灯(行灯)的电压采用36V安全电压,在36V电线上严禁乱搭乱挂。

20、使用碘钨灯时,外壳应做接零、接地保护,灯具架设离开易燃物30cm以上,固定架设高度不低于3m。

九、场内道路的设置

1、施工现场各种物料堆放有序,应设置专用的运输道路,并保证畅通,施工现场的施工作业人员在现场要走专设的安全通道。

2、工地的人行道、车行道应坚实平坦,主要道路应与主要临时建筑物的道路连通,场内运输道路应尽量减少弯道和交叉点,如有弯道和交叉点在主要地点要设置明显的警告标志。

3、工地道路不得任意挖掘和截断,如因工程需要必须开挖时,相关部门应事先协调,统一规划,同时将通道的沟渠搭设安全牢固的桥板。

十、防火、防毒、防爆、防雷的措施

1、施工现场的易燃易爆物品,要远离生活区和作业区,要设置专用的库房,应有专人管理,库房要有通风设施。

2、各种气瓶要注意遮阳,气瓶和油料要远离火源,库房内应采用防爆电气照明。

3、有毒物品要妥善保管,不得泄漏,使用有毒物质时要戴好防毒面具和防护用品。

4、高大设备要设有防雷装置,其接地电阻要不大于10Ω。

5、要设有足够的消防器材。

十一、在建工程与周围人、物、房屋的安全措施

1、工地要设有严密的围挡,门口要设门岗守卫,非施工人员不准随便进入现场。

2、狭窄地段在建工程周围有人行通道时要搭设防护棚,防止施工中高处落物伤人。

十二、冬季、雨季、夏季施工的安全措施

1、夏季施工对职工进行防暑降温的宣传教育,使职工知道中暑症状,学会对中暑病人采取应急的措施。

2、合理调整作息时间,避开中午高温时间工作,严格控制加班加点,高处作业人员作业时间要适当缩短保证工作有充足的休息时间和睡眠时间。

3、对容器内和高温条件下的作业场所,要采取措施,搞好通风和降温。

4、对高温、高处作业的工人,要对身体进行健康检查,发现有作业禁忌症者,应及时调离高温和高处作业岗位。

5、要及时供应合乎卫生要求的茶水、清凉含盐饮料,绿豆汤等。

6、雨季进行作业,应做好防触电、防雷击、防坍塌和防台风工作。

7、电源线不得使用裸导线和塑料线,不得地面敷设,配电箱必须防雨、防水,电器元件不应破损,严禁带电明露。

8、机电设备的金属外壳,必须采取可靠的接地、接零保护。

9、手持电动工具和机械设备使用时,必须安装合格的漏电保护器,其额定的漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

10、脚手架、物料提升机、暂舍要做好排水工作,防止塌陷倾倒造成事故。

11、进入台风季节施工,要做好防风工作,施工单位要及时收听天气气象预报,如遇台风暴雨,现场各类机械设备、电器装置、库房暂舍要加强安全措施,防止进水受潮。

12、大型施工机械,在风力达到六级时,要采取相应的安全保护措施(如塔吊、放下固定行走装置等)避免发生各类事故。

13、施工现场内的所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

14、各种机械设备的防雷引下线,可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接。

15、机械设备上的避雷针(接风器)长度应为1—2m。

16、安装避雷针的机械设备,所用动力、控制、照明、信号和通信等线路,应采用敷设并将钢管与该机械设备的金属结构、结构体作电气连接。

17、进入冬季施工必须按有关规定做好放火、防风、防滑、防煤气中毒。

18、冬季采暖必须按有关规定,统一安装炉具并设专人负责管理,不得随意安装炉具,防止发生煤气中毒,安装的炉具必须经验收合格后,方可使用。

19、搞好防滑措施,通道防滑条损坏的要及时修补,对斜道、通行道、爬梯、等作业面上的霜雪、冰块要及时清除。

20、施工现场明火作业,操作前必须办理用火证,经现场有关部门批准,做好防护措施,并派专人监护后方可作业。

21、施工现场要配有充足的消防器材,在其周围3m以内,不准放任何物品。

22、施工现场消除火灾隐患,每日作业完毕或焊工离开现场时,必须确认用火已熄灭,周围已无隐患,电闸已拉下,门已锁好,确认无误后方可离开现场。

23、焊接作业不准与油漆、木料等易燃、易爆作业同时上下交叉作业。

24、高处焊接下方应设专人监护,中间应有防护隔板,进入现场作业区,特别是在易燃、易爆物品周围严禁吸烟。

25、电气焊作业时,为防止发生火灾,应将作业区范围和下方的易燃物进行清理或覆盖。

十三、拆除工程、砌墙砌筑的安全措施

1、砖墙砌筑高度每天不宜超过1.3m,相邻两工作段离差不超过一个楼层高度,也不应大于4m。

2、严禁在新砌筑的墙上走动和站在上面刮缝、清扫墙面检查大角垂直等。

3、超过胸部以上的墙面,不得继续砌筑,必须及时搭社脚手架,不准用不稳定的工具或物体在脚手板上垫高作业,在脚手架上作业,料具要放平稳,水桶、灰槽等不得放在架杆外边,脚手板上堆放物品不得超过300n/m2(包括人的体重)。

4、从架上取砖时,不准一码砖取到底,垂直运输时应用砖筐,严禁使用大灰槽子吊砖。

5、拆除工程作业之前,必须由具有拆除工程资质的队伍承包,施工人员经过安全培训考核合格后,才能上岗作业。

6、拆除工程作业应按照施工组织设计及安全技术措施规定去拆除。

7、拆除作业时,禁止掏挖,禁止数层同时拆除应自上而下依次进行。

8、拆除工程在施工前应将各类电线及各类管道切断或迁移,并将在作业区范围内

设置警戒标志。

9、拆除工程中,拆下的材料禁止向下抛掷,散碎的材料可用溜放的方法溜下,拆除的材料不能在楼板上堆放太多,防止将楼板压塌。

10、拆除工程中,拆除程序有先有后,应有技术人员指导,先进行调查,对后拆的部分应有加固措施,确保拆除部分的稳定性。

十四、施工现场急救措施

1、施工现场发生电器火灾时,应先切断电源,再使用沙土、二氧化碳“1211”或干粉灭火器,不得用水或泡沫灭火器进行灭火,以防止发生触电事故。

2、发现有人触电时,拉闸断电或用木方、木板等不导电材料,将触电人与电器分开,然后抬到平整的地方进行人工急救,并向工地负责人报告。

3、当有人自高处坠落摔伤时,应注意摔伤及骨折部位的保护避免因不正确的抬运,使骨折错位造成二次伤害。

4、工地食堂卫生要注意生、熟食品分开,夏季注意事物变质,严禁用“工业用盐”代替食用盐,防止中毒,如发生中毒事故应立即拨打“120”急救电话,并向有关卫生防疫部门报告。

5、发现有人煤气中毒时,要及时打开门窗,使空气流通,或将中毒者穿暖,抬到室外进行现场急救并及时送往医院。

6、当井下作业人员发生中毒时,不要盲目下井,必须先送风,救助人员采取个人保护措施,不具备抢救条件时,应立即拨打“119”“110”“120”求助。

7、施工现场发生伤亡事故时,应有组织的抢救伤员,保护事故现场不被破坏,既是向上级和有关部门报告。

8、当现场发生火灾时,不要惊慌,应立即取出灭火器和接通水源扑救,当火势较大现场无力扑救时,立即拨打“119”报警,讲清火灾发生地点、报告人、单位、路线等情况。

老旧小区节能改造施工组织设计

老旧小区节能改造施工 组织设计 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

2014 年XXXX市老旧住宅小区综合 整治工程施工(第二十标段) 施 工 组 织 设 计 目录 第一章、编制依据及原则 1、编制依据 2、技术规范 3、XXXX市文明施工管理规定。 4、本企业质量、环境、安全体制运行机制 5、编制原则 6、编制目的 第二章、工程概况 1、工程概况

2、施工内容 3、注意事项 第三章、施工目标 1、质量目标 2、工期目标 3、安全施工目标 4、环境保护目标 第四章、施工准备 1、施工用路及交通导行 2、临时设施 3、临时用电 4、临时用水 5、生产准备 6、技术准备 7、人员准备 8、机械准备 9、材料准备 第五章、主要施工方案 1、道路及管网工程 2、门窗更换工程 3、节能改造工程 4、屋面工程

5、装饰装修工程 第六章、冬、雨期施工措施 第七章、质量目标和质量保证措施 第八章、安全防护及文明施工管理措施 第九章、环境保护措施 第十章、成本降低措施 第十一章、资料管理保证体系 第十二章、工程进度与计划保障措施 第十三章、履约保证措施 第十四章、成品保护及工程质量回访、保修制度 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:临时用地表 附表六:施工平面布置图 第一章编制依据及原则 1、编制依据 招标单位提供2014XXXX市老旧住宅小区综合整治工程项目施工招标文件。 宿舍楼施工图纸及清单。 招标公司组织的现场勘察和交底答疑。

施工组织设计与专项安全施工方案编审制度

施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 一、施工单位必须编制工程施工组织设计与安全施工方案,方案编制时由公司总工办组织项目经理项目部管理人员及有施工经验的职工参加。 二、组织设计要依据国家的法律、法规、条例、规范,结合本施工单位的自然环境、地理环境、社会因素及本单位的施工特点进行编制。 三、施工组织设计与专项安全施工方案应包括以下主要内容: 1、工程概况: 2、施工总方案、主要施工方法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署。 3、施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染等各种措施。 4、施工总平面布置图; 四、施工组织设计与专项安全施工方案编制完成后,编制人员要进行汇签。经编制总工程师审批并加盖编制单位公章后报项目工程监理单位工程总监批准。 五、施工组织设计与专项安全施工方案必须切实可行,有针对性。符合行业法规和技术规范的要求。 六、工程施工必须按照施工组织设计与专项安全施工方案进行,在施工过程中确需对组织设计进行重大修改的,必须报经原批准部门同意。 安全技术措施制度

一、为了防止工伤事故和职业病的危害,公司必须从技术上采取防范措施。 二、施工单位必须随同生产财务计划一起编制安全技术措施计划。并保证该计划的顺利执行。 三、安全技术措施包括以下内容: 1、土方工程; 2、脚手架、吊蓝、工具式脚手架等选用及设计搭设方案和安全防护措施。 3、高处作业的上下安全通道。 4、安全网(平网、立网)的架设要求,范围(保护区域)、加设欠、段落。 5、对垂直运输设备的位置和搭设要求,以及对其稳定性、安全装置等的要求和措施。 6、施工洞口及临边的防护方法和立体交叉施工作业区的隔离措施。 7、场内运输道路及人行通道的布置。 8、施工临时用电组织设计。 9、防火、防毒、防雷等安全措施。 10、在建工程与周围人行通道及民房的防护隔离设置。 11、季节性施工安全措施。 四、安全技术措施由施工技术人员编制,报公司总工程师审核签字后报工程监理单位总工批准后方可执行。 五、工程开工前,应由总工程师将工程概况、施工方法、安全技术措施,向参加施工的项目经理、工地工长和职工进行安全技术交底。

施工组织设计(技术标)

施工组织设计

目录 1、编制说明及依据 2、工程概况 3、施工总体部署及施工总平面布置图 4、主要施工方案和技术措施 5、施工工期、施工进度计划及保证措施 6、工程质量保证措施 7、安全生产、文明施工及保证措施 附图: 1、拟投入的主要施工机械设备表 2、劳动力计划表 3、计划开、竣工日期和施工进度网络图 4、施工总平面图 5、临时用地表

1.编制说明及依据 1.1编制说明 重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目建设单位为重庆定普工贸汽车有限公司,根据有关资料及该工程特点,结合我公司同类工程施工经验及技术设备情况,编制本工程施工组织设计。本设计重点阐述工程施工组织、施工部署及平面布置、施工进度、主要分部分项工程施工方案、施工人员机具使用计划以及保证工期、质量、安全文明施工的技术措施等管理措施。 1.2编制依据 1.2.1重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目施工招标文件。1.2.2重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目施工图纸。 1.2.3我公司的员工管理手册、企业标准、企业工法。 1.2.4重庆当地的各项施工规范和图集。 2.工程概况 重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目总建筑面积24083.26m2,主要结构形式钢结构,钢筋混凝土框架结构。 联合厂房由生产车间和生产辅房构成,生产车间为地上三层框架结构,生产辅房为地上四层框架结构,建筑总高度为25.200m。门卫为地上一层框架结构,建筑高度 4.100m。公厕为地上一层框架结构,建筑高度 3.000m。采用旋挖钻孔灌注桩基础,墙面分别由浅灰色复合成品岩棉板、灰白色铝塑板、面砖和干挂米黄色黄岗岩组成。3.施工总体部署及施工总平面布置图

钢结构厂房安全施工组织设计方案

目录 一、工程概况 二、项目部管理机构 三、建立安全保证体系和安全管理制度 1、安全保证体系 2、安全管理制度 四、分部分项技术交底 五、专项方案 1、临时用电专项方案 2、高处作业安全措施 3、临边、洞口防护措施 4、模板安拆方案 5、夏季施工措施 6、雨季施工措施 7、钢构安全保证措施 8、消防技术措施 9、环境保护及文明施工措施 六、安全技术措施 七、应急预案

安全施工组织设计 一、工程概况 铜陵浩荣电子3#厂房工程,由铜陵市浩荣电子科技有限公司开发建设,我公司承建施工。设计单位为安徽五维空间建筑设计咨询有限公司。本工程建设地点在铜陵市经济技术开发区,总建筑面积8599平方米。是单层轻钢结构厂房,钢筋混凝土独立基础,围护墙为砖墙。 二、项目部管理机构组成。(见附表1) 施工总体目标: 1、工程质量等级:合格。 2、工程工期:120个日历天。 3、加强安全管理,杜绝发生重大安全事故。全年无重伤、工亡及重大设备、火灾事故、减少轻伤、负伤率控制在15‰以下。 4、加强精神文明建设,做到文明待人,文明施工。重视保护环境,不污染环境。 三、建立安全保证体系和安全管理制度。 (一)、安全生产保证措施 1、安全生产目标 安全生产是指在施工过程中采取各种措施,完善安全管理体系制度,并严格执行,以使本工程在施工过程中不发生安全事故。 安全是建筑施工中的永恒的主题,作为承包方我们同样把安全放在很高的位

置上,对整个工程的施工过程而言,其排列应为:安全—质量—文明施工—进度—经济效益。只有在确保工程施工安全的前提下,才有质量、文明施工、进度及效益,没有安全就无从谈起。 我公司承诺本工程安全的目标为:杜绝死亡及重伤事故,月事故发生频率控制在千分之一点五以内,争创铜陵市安全文明工地。 这个目标是施工的综合目标,这就对我们提出了一个很高的要求,同样,我们在加强自身的安全管理的同时,将对各协作单位安全管理的控制列入自己管理范围内,进行统一的标准化管理。以确保我们对业主所承诺的安全目标的实现。 2、安全生产保证体系 在本工程施工过程中,我们将运用科学的管理手段和模式,以安全为中心,制定以保证安全生产为目的的体系。落实安全生产体系以保证安全生产措施落实。安全生产体系是由安全生产责任制、安全生产制度及安全管理组成。 3、安全生产责任制 根据本工程管理人员规模,在项目经理负责制的施工管理体系基础上建立各项安全生产责任制,指定以项目经理为主、保卫、安全员为主要监督者的安全生产责任制。 ⑴、项目经理:认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度,制定和执行安全生产管理方法,严格执行安全考核指标和安全生产奖罚办法,确保安全生产措施费用的有效使用,严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度,施工中定期组织安全生产检查和分析,针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施,当施工过程中发生安全事故时,项目经理必须及时、如实按安全

施工组织设计中的安全技术措施

编号:AQ-JS-05189 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工组织设计中的安全技术措 施 Safety technical measures in construction organization design

施工组织设计中的安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 实施性施工组织设计(方案)是指导施工具体行动的纲领,其安全技术措施是施工组织设计中的重要组成部份。为强调在工程施工前必须制定安全技术措施,《建筑法》第三十八条规定:“建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施”。为了确保施工过程中的安全,真正贯彻“安全生产,预防为主”的方针,必须通过预先分析,做好防范措施,从而更好地控制、消除工程施工过程中的不安全隐患,杜绝事故的发生,保证施工顺利进行。 一、施工组织设计的编制人员 安全涉及建筑施工的各个环节,因此,编制人员应当充分掌握工程概况、施工工期、场地环境条件,根据工程的结构特点,科学地选择施工方法,施工机械,变配电设施及临时用电线路架设,合理地布置施工平面。施工组织设计编制人员应当了解施工安全的基

本规范、标准及施工现场的安全要求,如《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《建筑施工高处作业安全技术规范》,《建筑施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查评分标准》等和相应的专业技术知识以后,才能在编制施工组织设计时制定具有针对性的安全施工措施,确立工程施工安全目标,使措施通过现场人员的认真贯彻达到目标要求。施工方案编制人员,还必须了解施工工程内部及外部给施工带来的不利因素,通过综合分析后,完善施工组织设计中安全技术措施,确保工程安全稳步进行,使施工组织设计科学、合理,有序地指导施工。 二、编制安全措施的主要内容 由于建筑工程的结构复杂多变,各施工工程所处地理位置、环境条件不尽相同,无统一的安全技术措施,所以编制时应结合本企业的经验教训,工程所处位置和结构特点,以及既定的安全目标。一般工程安全技术措施的编制主要考虑以下内容: (1)路桥工程首先考虑施工期内对周围道路,行人及邻近居民、企业、设施的影响,采取相应的防护措施(全封闭防护或部分封闭防

节能施工组织设计方案

迪卡侬潍坊寒亭项目A楼工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 施工单位名称:江苏省建工集团有限公司 2017年06月10日

编制说明 本施工组织设计方案作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 2.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003 3.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 4.《建筑照明设计标准》GB50034-2004 5.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》 GB7106-2008 6.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151-2008 7.《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 8.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规

一、工程概况 二、保温工程施工时间计划 三、工程节能设计说明 (一)屋面做法 不上人屋面:钢结构屋面梁支撑结构+檩条系统+1.5厚镀锌冷弯压型附檩+A级玻璃棉保温板+防水透气层+0.8mm厚上层压型钢板上人屋面:钢结构屋面梁支撑结构+压型钢板楼板+20厚水泥砂浆找平层+1.5厚聚氨酯防水涂料隔汽层+B1级挤塑板+30厚C20细石混凝土找平层+3+3厚SBS改性沥青防水卷材+20厚水泥砂浆+50厚C20细石混凝土 (二)墙体做法: 夹芯板外墙面:基层墙体+冷弯型钢墙梁+100厚夹芯板铝塑板墙面:基层墙体+5厚聚合物防水砂浆+专用胶粘剂+A级岩

安全专项安全施工组织设计

安全专项施工方案 一、编制依据 1.《建设工程安全生产管理条例》; 2.《建设工程施工现场管理规定》; 3.《建筑施工安全检查标准》; 4.《建设工程施工现场供用电安全规范》; 二、施工现场安全的一般规定 1.参加施工的人员,必须熟悉并严格遵守本工种、本岗位的安全技术操作规程,不得违章作业,冒险作业。 2.职工上班必须遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得带无关人员进入施工区域,严禁打闹及酒后操作等。变配电室、发电机房、危险品库等要害部门,非本岗人员未经批准严禁入内。 3.作业人员在班前须进行安全检查并确认。要及时处理班中和交接班提出各类隐患。下班前必须切断电源、熄灭火种,清理场地。 4.新工人必须经过三级安全教育,并经考试合格后,才能上岗操作,调换工种和复工人员,须经安全教育合格后,才准上岗。 5.从事特种作业人员,必须接受专门的安全技术培训,经理论和实际操作考试合格,取得“特种作业人员操作证”后,才能独立上岗作业。非相应的特种作业人员,不得从事该项特种作业。从事起重设备安装、检修、检测人员,必须经培训考核并取得政府劳动部门所发的资格证。

6.进入施工现场,必须正确穿戴劳动防护用品。不准穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、短裤等,也不准赤膊、赤脚。从事有可能被机械绞碾伤害的作业,禁止围围巾、系领带,不准戴手套。 7.禁止使用不符合标准的和伪劣的安全带、安全帽和安全网。 8.木料库、化学品库、爆炸品库、油库等仓库以及机动车停车场、木材加工间等及其它易燃易爆区域禁止吸烟,无可靠的安全防火措施,未经消防部门许可,不准动火。 9.施工现场的洞、坑、沟、升降机、漏斗等作业部位、危险区域、危险场所,都应设置明显的标志,并要严格遵守各种安全标志的规定,无妥善的防护措施,不准作业。各种安全防护装置,防护设施和安全标志等不得任意拆除或移做他用。因施工、检修需临时拆除的应经有关部门同意,方可施工、检修,工作完毕应及时恢复。 10.各工种机具使用前必须检查机械转动、电气绝缘性能良好,符合安全要求,方可使用。 11.保持施工现场整洁、文明,作到文明施工。原材料、半成品及成品的堆放要整齐有序,作到定置管理,不得占道施工,妨碍通行。及时清理建筑垃圾和施工废料,作到工完料清。 12.进出作业场所必须走安全通道,上下交叉作业及其出入口要有防护棚或其他隔离措施。不得随意穿行、攀爬、跨越各种设施或机械设备。 13.进入井坑、洞穴、管道、暗渠等空气不流畅的场所,必须首先进行通风,空气检测,采取预防中毒、窒息的措施,并派人监护作

施工组织设计安全生产保证措施正式样本

文件编号:TP-AR-L2440 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工组织设计安全生产 保证措施正式样本

施工组织设计安全生产保证措施正 式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、安全施工基本原则 以安全生产作为标准化管理重点,严格执行《现 场标准化管理规定》及有关各项措施,施工现场必须 严格执行安全生产六大纪律及《建筑施工高处作业安 全技术措施》、《建筑机械使用安全技术规范》、 《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工普 通脚手架安全技术规定》、《施工现场防火规定》、 《施工现场机械设备安全管理规定》、《施工现场电 气管理规定》。 组建安全领导小组,配备责任心强的专职安全员

和兼职消防管理员,除认真执行有关的安全规章制度外,应特别注意以下几个方面: (1)坚持“安全为了生产,生产必须安全”、“安全第一”的观点,做好安全教育、安全交底和安全检查,搞好“三宝”的利用和“四口”的围护,各分项工程施工前必须进行安全技术交底。 (2)做好安全生产防护标准化,吊装危险区设警戒,专人值班,脚手架按设计搭设,验收后方可使用。 (3)施工建筑垃圾清理后集中堆放,用吊斗集中吊运或推斗车运送下来。 (4)垂直运输机械和机电设备使用前,应经调试达到正常运输,并经动力部门和安全部门验收合格挂牌方准使用,特殊工种的要持有上岗证,不得违章作业,不得违章指挥。

建筑节能施工组织设计方案(修改好的)

南京大学深圳产业化基地建筑节能施工方案 编制: 审批: 监理: 汕头市潮阳建筑工程总公司 二零一零年一月五日

建筑节能施工组织设计方案 一:项目概况 南京大学深圳产业化基地用地位于深圳市南山高新区科苑南路西侧,总用地面积为7430.09㎡,计容积率总建筑面积为24920.83㎡。 南京大学深圳产业化基地总层数为10层,以办公为主。 本项目设二层地下车库,主要用于停车及设备房,局部为6级人防地下室。具体见下表: 二:节能的设计措施 1、总体规划 1)、良好的朝向 建筑主体大户型尽量接近为南北朝向布置,并尽量减少东西向

开窗面积,有利于降低制冷能耗。 2)、适宜的间距 建筑南侧无遮挡,满足住宅日照要求。 3)、良好的自然通风 主立面外窗开口迎向夏季主导风向,户型平面布局通风顺畅。2、单体设计方面 1)、组织良好的穿堂风 住宅每户均有穿堂风的组织,有利于夏季降温,降低空调能耗。2)、合适的窗地比 各建筑单体窗地比符合节能规范要求,具体计算见下文计算书。 3)、采用合适的遮阳措施 设计采取了适当的技术措施,主要靠窗型及玻璃的选择解决商业部分各朝向遮阳问题。 4)、围护结构采取加气混凝土块材料保温隔热措施,其热工性能符合节能标准要求。 三:施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制:1、充分了解设计意图 施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图 2、选用材料严格把关

选用的材料必须满足设计和规范要求 3、施工前的技术交底 4、施工过程中的工艺控制 具体见下面各分部施工工艺 5、施工过程中的质量控制 严格按设计和规范要求控制施工的各过程 6、隐蔽工程验收制度 7、成品保护制度 三、编制依据 1、海滨假日雅居施工图纸 2、《民用建筑节能工程质量验收规程》DB13(J)52-2005 3、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 4、05系列建筑标准设计图集 5、建筑施工手册《第四版》 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 四、编制目的 确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实,同时为节能保温施工提供技术保障。 五、施工准备 1、设计图纸已经节能机构审查合格; 2、控制线已设置到位; 3、材料应见证取样送检,经有资质的实验室复试合格后,方

专项安全施工组织设计(方案措施)

目录 一、工程概况.......................................................... 错误!未定义书签。 二、安全生产管理目标............................................ 错误!未定义书签。 三、安全技术措施................................................... 错误!未定义书签。 四、许可证、准用证及安全检查验收制度 ................ 错误!未定义书签。 五、施工用电安全技术档案..................................... 错误!未定义书签。 六、工伤事故档案................................................... 错误!未定义书签。 七、施工现场处罚条例............................................ 错误!未定义书签。 八、应急救缓预案................................................... 错误!未定义书签。 九、各施工阶段安全管理的重点.............................. 错误!未定义书签。 十、防止环境污染................................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况 邯郸市创信商厦工程位于邯郸市丛台区中华大街西侧,北仓路南侧。本工程为原自行车厂宿舍楼的改建。西面是邯郸市二十六中学。 邯郸市创信商厦工程,地下2层,地下一层为车库,地下二层平时为自行车库,战时为人防工程。地上27层,其中一~四层为商场、五层~二

施工组织设计72011

12 施工组织项目施工的目的是为了更好地落实、控制和协调其施工组织设计的实施过程。 建筑技术进步的重要标志之一是建筑工业化 建筑产品是建筑施工的最终成果,是指各种建筑物或构筑物 建筑产品的特点:1建筑产品的空间固定性;2建筑产品的多样性;3建筑产品的体积庞大;4建筑产品的综合性;5建筑产品的高价值性 建筑产品生产的特点:1建筑产品生产的流动性;2建筑产品生产的单件性;3建筑产品生产的地区性;4建筑产品生产周期长;5建筑产品生产的露天作业多;6建筑产品生产的高空作业多;7建筑产品生产组织协作的综合复杂性 施工准备工作的基本任务:调查研究各种有关工程施工的原始材料、施工条件以及业主要求,全面合理地部署施工力量,从计划、技术、物资、资金等方面为拟建工程的顺利施工建立一切必要的条件,对施工中可能发生的各种变化做好应变准备。 施工准备工作的分类:1全场性施工准备是以一个建筑工地为对象而进行的各项施工准备,其特点是施工准备工作的目的、内容都是为全场性施工服务的;2单位工程施工条件准备是以一个建筑物为对象进行的施工条件准备工作,其特点是准备工作的目的、内容都是为单位工程施工服务的;3分部工程作业条件准备是以一个分部工程或冬雨季施工项目为对象而进行的作业条件准备。 施工准备工作的基本内容:施工调查、技术准备、物资准备、劳动组织准备、施工现场准备和施工场外准备 施工调查内容:1调查与工程项目特征和要求有关的资料;2调查建设场地及附近地区的自然条件;3调查建设地区的技术经济条件。 技术准备工作是施工准备工作的核心。 简答:施工图预算和施工预算的区别。 施工图预算是在拟建工程开工前的施工准备工作时期编制的,主要是确定建筑工程造价和主要物资需要量。施工预算是施工企业在工程签订承包合同后,以施工图预算为基础,结合企

安全施工组织设计方案(完整版)[1]

安全文明施工组织设计 甘肃永靖建筑总公司夏河县廉租住房 洒乙昂小区 1#楼 二○一四年三月一十八日

编制说明 一、本安全文明施工组织设计仅为施工现场总的组织方案,对 施工现场安全、文明施工起总的指导作用。对于如施工 现场临时用电、模板工程、垂直运输、脚手架工程等, 另外编制专项施工方案来具体指导。 二、本安全文明施工组织设计编制依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 6、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- 2001) 8、国家、行业、安徽省及合肥市发布的有关安全文明、环保 施工的规定。

目录 第一章、工程概况 --------------------------------------------3页第二章、管理人员名单及监督电话-----------------------3页 页第三章、安全文明管理目标 --------------------------------4 第四章、安全管理 --------------------------------------------4页 页第五章、基坑支护施工方案 --------------------------------9 第六章、悬挑式钢管脚手架施工方案 -------------------10页第七章、模板工程施工方案 -------------------------------15页第八章、“三宝”、“四口”防护施工方案 ---------------20页第九章、临时用电施工方案 --------------------------------21页第十章、塔吊安装拆除施工方案 --------------------------25页第十二章、安全事故应急预案措施 -----------------------38页附1:管理人员及特殊工种操作证复印件 附2:施工总平面布置图

施工组织设计(含节能)

一、施工组织设计 第一部分土建施工组织设计 第一章、编制依据和原则 第一节编制依据 1.1.1.国家现行建筑设计、施工、安装、验收规范、规程、检验评定标准(详见下表)及有 关文件。 1.1. 2.建筑工程预算定额及建筑施工手册。 1.1.3.施工合同。 1.1.4.建设单位提供的施工蓝图。 1.1.5.施工现场实际情况及周边环境特点。 1.1.6.北海市第二建筑工程公司《程序文件》及《质量手册》。 1.1.7.北海市第二建筑工程公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 第二节编制原则 1.2.1.坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照ISO9001:2008《质量管理体系–要求》、 ISO14001:1994《环境管理体系–规范及使用指南》和OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系–规范》三个标准的要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规 范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 1.2.2.严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施 工进度,确保业主投资尽快产生效益。 1.2.3.充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产 率,加快施工进度。 1.2.4.加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确 保现场文明整洁。 1.2.5.遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 1.2.6.严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 1.2.7.我公司同类工程施工经验、创优经验。

第三节本工程采用的技术规范 1.3.1施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合格。 1.3.2应用于本工程的土建施工主要技术规范: 序号编号名称 1 GB50026-2007 工程测量规范 2 JGJ/T8-97 建筑变形测量规程 3 GB202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 4 GB50204-200(2011版)混凝土结构工程施工质量验收规范 5 JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范 6 JGJ162-2008 建筑施工模板安全技术规范 7 GBT50107-2010 砼强度检验评定标准 8 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 9 GB50207-2002 屋面工程质量验收规范 10 JGJ/T10-95 混凝土泵送施工技术规程 11 JGJ18-2003 钢筋焊接及验收规程 12 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 13 GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范 14 JZG06-1997 非承重混凝土小型空心砌块墙体技术规程 15 JGJ/T70-2009 建筑砂浆基本性能试验方法标准 16 GB50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 17 DBJ15-19-97 建筑防水工程技术规范 18 GB50170-92 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 19 GB50168-92、GB50169-92、 GB50171-92、GB50254-96、 电气装置安装工程施工及验收规范

专项安全生产施工组织设计

专项安全生产施工 组织设计 1

广州国际生物岛 堤岸园林景观工程一标段 K0+135.973-K1+400;K2+200-K5+000;K5+600-K6+477.244 专项 安全文明 施工组织设计 (方案、措施) 编制人:王存良 编制单位:广州市中森园林绿化工程有限公司 编制日期:二00九年一月十日 目录 1

前言 (1) 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章安全文明生产目标计划 (5) 第四章现场安全文明管理措施 (7) 第五章安全文明生产要素管理网络 (10) 第六章施工用电安全生产措施 (12) 第七章机械安全生产措施 (13) 第八章其它安全文明生产措施 (14) 第九章文明施工 (15) 第十章工程安全防护、文明施工费使用计划 安全生产文明施工措施费用台帐 (16) 附:广州国际生物岛堤岸园林景观工程一标段 安全管理人员架构图 (18) 消防安全牌 (19) 安全生产牌 (20) 安全体系图框 (21) 2

前言 以人为本,安全第一,预防为主。创立文明工地,营造安全环境,展示都市形象,我们谨以严谨的态度,切实落实<中华人民共和国安全生产法>,在本工程施工过程中,严格贯彻执行安全生产方针、政策和法律法规,严格规范操作规程,严密控制施工进度与安全的矛盾,严防安全事故的发生。健全安全组织,强化安全机构,充实安检人员,完善工作制度,定期安全检查,合理使用安全措施费,经过安全生产工作必须的资金投入和有效实施,有步骤有计划地对设备更新改造,改进劳动条件,解决威胁职工安全和健康的急需问题,防止工伤事故,预防职业病和职业中毒,促进安全生产,使企业经济效益得到最大保障。努力把广州国际生物岛堤岸园林景观工程一标段建成合格工程、安全工程、放心工程。 3

施工组织设计技术交底

施工组织设计技术交底 1.工程概况、工程特点、设计意图 1.1工程概况 本工程总建筑面积26847.5m2,由地下三层,地上15层組成,建筑物呈不规则矩形,东西向长大为90m,南北向宽为45m左右,场地内标高为44.38至46.31之间,基本平坦。总高度46.5m,局部56.6m,是以中高档住宅和公寓为主,部分为商场的综合性大楼。 基础工程:大楼采用人工挖孔桩基础,平均桩长6米,地下室由于总长有72.8米,考虑设变形缝防水困难和设置后浇带施工困难,拟采用无缝施工技术,砼中添加微膨胀剂。 主体结构:根据建筑设计要求和平面布置特点,本工程采用现钢筋混凝土-剪力墙结构,利用楼梯井筒布置剪力墙,另在平面中其它部位布置一定数量的剪力墙,墙柱共同承受竖向及水平荷载,由于功能上的要求,6~16轴部分二层上下柱网差异较大,拟设置厚板结构转换层以传递竖向及水平荷载。楼板因层高限制,地下室负二、负一层均按双向肋梁楼盖设计,2-5轴住宅部分因震灵活隔断且层高受限,其楼面采用现浇空心楼板,板厚260,其空心率在50%左右,柱网上仍设普通梁,其余部分为普通现浇梁板结构。

建筑物围护结构及地下室墙均采用M7.5水泥砂浆砌筑Mu7.5红砖墙,内隔墙采用Mu7.5的混凝土空心砌块。 装修工程:本工程大部分地面为水泥砂浆面层,楼梯间为防滑瓷砖,内墙除厨房、卫生间为水泥砂浆外,其余均采用888涂料;顶棚仅厨房、卫生间、阳台为水泥砂浆外,其它为888涂料。 外墙装修一层为麻石外墙面外,其余为100х100米色外墙砖,本色铝合金窗,5厚明玻。 1.2 工程特点 (1)该工程的建筑物边线紧邻道路红线,特别是基础工程施工场地十分狭窄,钢材、模板、架管等材料仅能夜间进场,开工前,需对现场临建布置、材料堆放及储存以及现场文明施工作出详细、具体、可操作性强的方案,以指导工程施工。 (2)该工程的承包范围包括土建、装饰、安装施工,参及施工的专业、工种、人员多,且工期紧,施工过程中,项目经理部须充分发挥组织、管理、控制、协调的职能,合理、科学地组织各专业、各工种、各工序进行穿插、搭接作业,充分利用作业面。协调处理好各专业、各工种、各工序的相互关系,使各专业、各工种、各工序环环相扣,配合默契。 (3)该工程为高层建筑物,施工过程中须建立轴线和垂直度控制的内

安全施工组织设计方案(完整版)

安全文明施组织设计 甘肃永靖建筑总公司夏河县廉租住房 洒乙昂小区1#楼 o—四年三月八日

编制说明 本安全文明施工组织设计仅为施工现场总的组织方案,对 施工现场安全、文明施工起总的指导作用。对于如施工现场临时 用电、模板工程、垂直运输、脚手架工程等,另外编制专项施工 方案来具体指导。 本安全文明施工组织设计编制依据: 1、中华人民共和国安全生产法》 2、建设工程安全生产管理条例》 3、施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 4、《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》 ( JGJ80-91) 6、龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 (JGJ88-92) 7、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130- 2001) 8、国家、行业、安徽省及合肥市发布的有关安全文明、环保 施工的规定。

第一章、工程概况 第二章、管理人员名单及监督电话 第三章、安全文明管理目标 第四章、安全管理 第五章、基坑支护施工方案 第六章、悬挑式钢管脚手架施工方案10 第七章、模板工程施工方案15 三宝”、“四口”防护施工方案20 第九章、临时用电施工方案21 第十章、塔吊安装拆除施工方案25 第十二章、安全事故应急预案措施38 附1:管理人员及特殊工种操作证复印件 附2:施工总平面布置图

章工程概况 工程名称:夏河县2013 年廉租住房洒乙昂小区二期1#楼建设单位:夏河县住房和城乡建设局 施工单位:甘肃永靖建筑总公司 设计单位:甘肃宏图建筑设计有限公司 监理单位:甘肃星驰建设监理有限责任公司 工程地点:甘南州夏河县城东洒乙昂新区 建筑面积:11284.19m2 结构类型:框架-剪力墙结构,基础为平板筏型基础。 层次:地下一层,地上十一层、本工程建筑耐久年限为二级,耐火等级为n级,抗震设防列度为7度,屋面防水等级为I级,地下室防水等级为n级。 本工程建筑场地为n类,建筑抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级。 开工日期:2014年4月15日

施工组织设计中安全技术措施

编号:SM-ZD-73486 施工组织设计中安全技术 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工组织设计中安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、工程概况: 工程名称:大连*******综合楼 建设地点:长兴岛 建设规模:3000㎡ 结构形式:框架结构,机电安装工程。采用柱下独立基础。 开工日期:****年**月**日至****年**月**日,合同工期为****天 2、安全生产目标 安全生产是指在施工过程中采取各种措施,完善安全管理体系与制度,并严格执行,以使本工程在施工过程中不发生安全事故。 安全是建筑施工中的永恒的主题,作为承包商我们同样把安全放在很高的位置上,对整个工程的施工过程而言,其

排列应为:安全——质量一文明施工一进度一经济效益。只有在确保工程施工安全的前提下,才有质量、文明施工、进度及效益,没有安全就无从谈起。 我公司承诺本工程安全的目标为:杜绝死亡及重伤事故,月轻伤事故发生频率控制在千分之一点五以内。 这个目标是施工的综合目标,这就对我们提出了一个很高的要求,同样,我们在加强自身的安全管理的同时,将对各协作单位安全管理的控制列入自己管理范围内,进行统一的标准化管理。以确保我们对业主所承诺的安全目标的实现。详见附图1“安全管理组织机构”。 3、安全生产体系 在本工程施工过程中,我们将运用科学的管理手段和模式,以安全为中心,制定以保证安全生产为目的的体系。落实安全生产体系以保证安全生产措施落实。安全生产体系是由安全生产责任制、安全生产制度及安全生产监督管理组成。 3.1、安全生产责任制 根据本工程管理人员规模,在项目经理负责制的施工管理体系基础上建立项目安全生产责任制,指定以项目经理为

专项安全施工组织设计

吉林市雾凇西路道路工程(越山路-沙田街)专项安全施工组织设计 建设单位:吉林市政府投资建设项目管理中心 监理单位:吉林市鑫成建设监理有限公司 施工单位:吉林市汉源公路交通工程有限责任公司

专项安全施工组织设计 我公司向来生产与安全两手一起抓,两手都过硬,视安全生产为头等大事。为了认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,公司成立安全施工管理网络体系,严格执行《建筑施工安全检查评定标准》(建设部标准-JGJ59-88)和安全施工“六大纪律”、“十大安全施工技术措施”,本工程安全生产目标是杜绝重大恶性事故发生,控制重大伤亡事故,控制工伤年频率,无重大设备事故、管线事故。达到高级安全施工标准化工地。 (一)保证达到如下工程安全施工管理要求: 1、施工现场道路畅通、工地沿线单位与居民的出入通道畅通; 2、施工中无管线事故、无重大伤亡事故,施工现场道路平整无积水; 3、施工区域与非施工区域分隔,工地显目处设置施工铭牌,管理人员佩卡上岗; 4、施工现场材料堆放整齐,生活设施清洁,周边环境美化、文明; 5、施工现场严格按规定控制噪音、扬尘,并落实防污染、防泥浆外溢的措施; 6、施工现场开展创建文明工地为主要内容的宣传、教育工作。

(二)施工现场订立安全施工的有关制度和教育制度: 一、安全责任制 建立以项目经理部为首的安全生产保证体系。项目经理是项目工程施工现场安全生产的第一责任,要制定改善职工劳动条件、预防伤亡及各类事故发生的安全生产目标及实施计划和步骤。充分发挥主管生产的管理人员和职能组织的作用。从人力、物力、财力等方面保证安全生产规章制度的贯彻落实,并使其成为施工现场全体职工的自觉行动。各种安全规章制度由项目经理部发布。 安全技术措施交底 1、工程项目应坚持逐级安全技术交底制度。 2、安全技术交底应具体、明确、针对性强。交底的内容应针对分部分项目工程中施工给作业人员带来的危险因素。 3、工程开工前,应将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况,向工地负责人、工班长进行详细交底;必要时直至向参加施工的全体员工进行交底。 4、两个以上施工队或工种配合施工时,应按工程进度定期或不定期地向有关施工单位和班组进行交叉作业的安全书面交底。 5、工长安排班组长工作前,必须进行局面的安全技术交底,班组长应每天对工人进行施工要求、作业环境等书面安全交底。 6、各级书面安全技术交底应有交底时间、内容及交底人和

拆除安全施工组织设计方案

编制依据 1、现行国家规范及行业标准 2、《房屋拆迁工程施工安全管理条例》 3、《建筑拆除工程安全技术规范》 4、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 5、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》 6、业规范及行业标准。 一、本工程拆除部分概 1、建筑面积约150m2 ;砖混结构,钢筋混凝土条形基础。 2、拆除范围 2.1、饰面材料、竖向砖砌线条、彩灯、落雨管、防雷接地线、室外台阶饰面材料等拆除; 2.2、墙原有饰面材料、楼梯扶手、吊顶、风口等拆除;2.3室内水泥砂浆楼地面面层拆除。 3本工程质量、安全目标 3.1、工程质量要求:符合拆除工程有关的施工验收规定

3.2、安全目标:杜绝火灾及重大伤亡事故。 三、拆除工程施工准备 1、技术准备工作 1.1、施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关资料;拆除工程涉及区域的建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 1.2、学习有关规范和安全技术文件。 1.3、明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 1.4、向进场施工人员进行安全技术教育。 2、现场准备 2.1、施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线(水、电)的切断工作是否完毕,确认安全后方可施工。 2.2、疏通运输道路,接通施工中临时电源。及时转运拆除的建筑垃圾、管道、线缆、门窗等材料。 3、机械设备材料的准备 我方采用机械拆除为主、人工拆除为辅,人工转运拆除垃圾的方式进行运输。

3.1、机械材料设备的准备:拆除的机器工具、运输机械。 3.2、组织和劳动力准备:成立组织领导机构、组织劳动力。 四、拆除工程安全技术管理 1、工人进场必须配带出入证,严禁到非施工面乱窜,必须服从现场管理人员的指挥,不野蛮施工、不违章指挥、不大声喧哗、不赌博、不酗酒、不打架、不有意影响业主的工作环境不随地大小便。 2、防坠落:施工前靠外墙窗户必须进行防护,施工至窗户部位时应用夹板临时防止窗户玻璃击碎和其他杂物坠落。 3、防粉尘:在拆除墙体或吊顶面层时难免出现较多粉尘,施工时应及时用洒水的方式以尽量减少灰尘扩散。 4、噪音:拆除工程噪音是在所难免,而该工程在拆除的同时,附近居民也在照常生活,因此在拆除的过程必须做到,拆除物轻拿、轻放。 5、安全、拆除前必须关闭施工面的水总闸,包括消防喷淋总闸,断开所有电的总开,临时用电必须由专人专线临时用电规范进行配备,进场施工的工人必须戴安全帽,穿安全鞋及配备完整的劳何设施,施工的工人严禁在现场吸烟,使用明火作业时应运离易燃、易曝物品等防火规范进行施工,必须配备足够的灭火器。 6、墙体拆除施工中严禁正面墙体直接推到。必须分块、自上而下逐步拆除。