干式电力变压器局部放电试验

局部放电试验依据的标准为GB1094.11-2007《干式电力变压器》。按照GB∕1094.3和GB∕T7354的规定进行。对于所有干式电力变压器,局部放电试验是例行试验。干式电力变压器的最大允许放电量按照GB1094.11-2007《干式电力变压器》的规定局部放电量应不大于10pC。

试验时电压的施加方式:

局部放电测量应在所有绝缘试验项目完成后进行。单相变压器采用单相电源,三相变压器应采用三相电源。试验电压波形应尽可能是正弦波,且试验频率应适当地比额定频率高些,以免试验期间励磁电流过大。

试验施加电压程序:

加压程序

U1—1.8U r相对地预加电压,KV

U2—1.3U r相对地测量电压,KV ( U r变压器额定电压)

试验方法:

干式电力变压器的局部放电试验选择:A、B、C各端相对地和相间试验电压分别为1.8U r KV(预加电压)和1.3U r KV(测量电压)。

局部放电检测仪测量U2电压下的局部放电量,应测量记录3min 时间内的局部放电量。

实测局部放电量可由局部放电检测仪直读。局部放电试验合格判定,一是在U2电压和规定时间内实测局部放电量不大于技术条件或标准规定值。二是在U2电压和规定试验时间内局部放电量没有明显不断地向接近最大允许局部放电量方向增长的趋势。如果在U2电压和规定试验时间内实测局部放电量不符合上述合格判定原则,则判定局部放电试验不合格。

试验线路:

C—耦合电容分压器 Zm —测试阻抗 M —局部放电检测仪

变压器局部放电试验

变压器局部放电试验内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

变压器局部放电试验 试验及标准 国家标准GB1094-85《电力变压器》中规定的变压器局部放电试验的加压时间步骤,如图5所示。其试验步骤为:首先试验电压升到U 2下进行测量,保持5min ;然后试验电压升到U 1,保持5s ;最后电压降到U 2下再进行测量,保持30min 。U 1、 U 2的电压值规定及允许的放电量为 U U 2153=.m 电压下允许放电量Q <500pC 或 U U 213 3=.m 电压下允许放电量Q <300pC 式中 U m ——设备最高工作电压。 试验前,记录所有测量电路上的背景噪声水平,其值应低于规定的视在放电量的50%。 测量应在所有分级绝缘绕组的线端进行。对于自耦连接的一对较高电压、较低电压绕组的线端,也应同时测量,并分别用校准方波进行校准。 在电压升至U 2及由U 2再下降的过程中,应记下起始、熄灭放电电压。 在整个试验时间内应连续观察放电波形,并按一定的时间间隔记录放电量Q 。放电量的读取,以相对稳定的最高重复脉冲为准,偶尔发生的较高的脉冲可忽略,但应作好记录备查。整个试验期间试品不发生击穿;在U 2的第二阶段的30min 内,所有测量端子测得的放电量Q ,连续地维持在允许的限值内,并无明显地、不断地向允许的限值内增长的趋势,则试品合格。 如果放电量曾超出允许限值,但之后又下降并低于允许的限值,则试验应继续进行,直到此后30min 的期间内局部放电量不超过允许的限值,试品才合格。利用变压器套管电容作为耦合电容C k ,并在其末屏端子对地串接测量阻抗Z k 。

电力变压器交接试验标准

第六章电力变压器 第6.0.1条电力变压器的试验项目,应包括下列内容:一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同套管的局部放电试验;九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;十、非纯瓷套管的试验;十一、绝缘油试验;十二、有载调压切换装置的检查和试验;十三、额定电压下的冲击合闸试验;十四、检查相位;十五、测量噪音。注:①1600kVA以上油浸式电力变压器的试验,应按本条全部项目的规定进行。②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。③干式变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的规定进行。④变流、整流变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三、十四款的规定进行。⑤电炉变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十三、十四款的规定进行。 ⑥电压等级在35kV及以上的变压器,在交接时,应提交变压器及非纯瓷套管的出厂试验记录。 第6.0.2条测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kV A以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%;三、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;四、由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第三款进行比较。

试论电力变压器高压试验技术

试论电力变压器高压试验技术 发表时间:2018-07-23T09:35:43.463Z 来源:《基层建设》2018年第15期作者:杜云飞 [导读] 摘要:现阶段,电力变压器是当前的供电系统中最为重要的供电设备,对发电、供电以及用电等方面都会产生重要的影响,为此,针对这种情况,我们就必须深入了解电力变压器高压试验技术的探讨,以便能够确保电力变压器的正常行。 东莞供电局试验研究所 523000 摘要:现阶段,电力变压器是当前的供电系统中最为重要的供电设备,对发电、供电以及用电等方面都会产生重要的影响,为此,针对这种情况,我们就必须深入了解电力变压器高压试验技术的探讨,以便能够确保电力变压器的正常行。 关键词:电力变压器;高压试验技术;探讨 电力变压器一旦出现故障,就会导致整个电力系统的发电、变电、输电、配电等受到不同程度的影响,从而给人们的生活和工作带来不便。因此,在变电站投运前,电力部门应对电力变压器展开高压试验,从而了解设备运行的稳定性,判断其是否满足投入运行的条件。基于此,有必要对电力变压器高压试验技术的应用问题展开研究,利用该技术更好地进行变压器性能的测试,从而为电力系统的稳定运行提供更多的保障。 1.电力变压器高压实验的分类 在当前的电力系统的构建过程中,为了能够更好地加强对电力变压器的研究,我们就必须要对电力变压器进行电气高气实验,其中,主要是表现在以下几个方面:通常情况下,由于电力变压器具备一定的特殊功能性,只有在使用过程中,加强对各个操作流程进行操作。为此,我们在对电力变压器进行制造时,一定要遵循相应的操作要求选取制造材料,而在变压器出厂之前,必须要不断加强对产品的检验,进行统一合格的出厂试验,这样就能够使得变压器符合相应的规定标准。进而确保自身的安全性和稳定性。电力变压器在经过长期的运输和大修之后,为了确保设备的性能,这就必须要采用交接试验的方法,才能确定变压器是否有其他的缺陷,之后才能投入到电力运行过程中去。与此同时,当电力变压器设备投入到电力运行过程中,都必须要通过预防性的实验,以此来进一步检验变压器的运行状况,只有这样,才能确定其中是否有不同的问题,这样做得好处就是能够准确地判断并做出相应的处理。 2.电力变压器高压试验的试验条件 在对电力变压器进行高压试验的过程中,为了尽可能提高高压试验流程的规范度以及高压试验结果的精确度,需要对高压试验中所用到的不同的额定条件进行一定程度的参考,并对额定条件中所包含的工行条件进行最大化的合理的有效提取,否则,难以保证电力变压器高压试验的规范化、合理化。 2.1有效控制高压试验的温度和湿度 在户内进行试验时,应该根据电力变压器高压试验的相关数据要求对其环境进行严格有效的控制,电力变压器进行高压试验的温度不可过高,最高不能超过40℃,同样也不能很低,不得低于-20℃。由此可见,其温度大致徘徊在-20℃~40℃之间,这是进行电力变压器高压试验的最佳温度范围。如果对电力变压器进行高压试验时温度徘徊在25℃~30℃之间就应该对周围空气的相对湿度进行有效控制,使相对湿度保持在85%以下最为适宜。只有高压试验的温度范围和相对湿度符合电力变压器高压试验的指标才能提高试验效率,得出最精确的结论。对于户外的试验来说,对其温度、湿度进行控制则较为困难,一般来说应该等其气候条件能够满足试验要求时再进行试验。 2.2变压器的绝缘性要求 在实验过程中,为了能够确保实验的安全性,我们就必须要在实验过程中,对电力变压器的绝缘性进行充分研究,这就需要,我们在确保实验环境的控制外,还需要对影响电力变压器的污垢进行有效地处理,进而能够确保电力变压器高压试验的绝缘性不受到影响,确保电力变压器试验效果的准确性。 2.3严格控制额定容量与电压,保持其充分散热 在对电力变压器进行高压试验时,除了要考虑试验环境、电力变压器的绝缘性之外,最重要的是应该对变压器的额定容量与电压进行严格控制,并保持其充分散热,避免因额定容量与电压超标,给电力变压器造成伤害。 3.高压试验技术的分析 3.1电力变压器高压试验技术中的常规手段 为了能够更好地确保电力变压器高压试验的正常进行,第一,就是要根据科学合理的接线原理进和相应的试验仪器进行接线处理,在接线之后,一定要组织相应的责任人进行全面的检查,从而可以确保相关的责任人进行全面的检查,才能确保电力变压器接线的安全性和稳定性,之后可以接通相应的电源,科学地按照相关试验一起的操作方法进行操作,详细记录相应的数据,在试验完成之后关掉实验仪器,切断试验设备的电源。 3.2高压试验中对交流耐压实验的运用 从本质上看,交流耐压实验作为高压试验技术的重要组成部分,在促进电力变压器的运行发展方面具有重要的作用。为了能够确保交流耐压试验的有效进行,我们就必须在操作过程中注重按照相关的接线原理进行操作,接线完成之后,我们就必须要注重对相关责任人进行全面的处理,才能最大程度低减少误差的产生。当然,我们为了能够更好地确保设备接线的稳定性,我们就必须要注重对控制箱中的调压器进行调试和检查,进而避免发生安全事故,在调试和检查过程中,还应该要确保设备指标调到零位,及时检查电力变压器和控制箱的接线是否安全。另外,在电力变压器电源接通之后,亮起绿色指示灯,实验人员必须要启动控制箱中的调节器,以此来确保升压工作的进行。在另外一方面,在升压过程中,一定要注重电力变压器仪器设备指标的变化情况,以及调压器的云状情况,当实验完成之后,实验人员必须要将电压逐渐调为零,最后才能将电力变压器和控制箱之间的引线解开,清楚一切不稳定的因素。 3.3试验过程中的数据分析 通常情况下,电力变压器普通试验数值为了能够更好地符合规程和厂家的需求,若不是初次试验,其数值变化量还要尽量满足规程的要求,同时对变压器的破坏性试验等方面进行严格操作,同时还要结合试验过程中的声响进行分析,只有当电压逐渐上升到规定的试验电压之后,若油箱内部有局部的放电声,而且指示表没有任何的变化,这就意味着可以将电压下降之后再次升压复试,如果复试过程中放电声逐渐下降并消失,这就认为是该试验属于正常现象。 3.4技术应用要点研究

电力变压器的试验项目

电力变压器的试验项目,应包括下列内容: 2 测量绕组连同套管的直流电阻: 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5测量与铁芯绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻; 7 有载调压切换装置的检查和试验; S测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 12 绕组连同套管的交流耐压试验; 14额定电压下的冲击合闸试验; 15检查相位; 设备检验及安装验收 3. 1 设备检验 3.1.1 干式电力变压器到达现场后应进行下列内容检验:

1 包装及防潮设施完好,无雨水浸人痕迹; 2 产品的铭牌参数、外形尺寸、外形结构、重量、引线方向等,符合合同要求和国家现行有关标准的规定; 3 产品说明书、检验合格证、出厂试验报告、装箱清单等随机文件齐全; 4 附件和备品的规格、数量与装箱清单相符。 3.1.2 干式电力变压器安装时,经检查应符合下列要求: 1 所有紧固件紧固,绝缘件完好; 2 金属部件无锈蚀、无损伤,铁芯无多点接地; 3 绕组完好,无变形、无位移、无损伤,内部无杂物,表面光滑无裂纹; 4引线、连接导体间和对地的距离符合国家现行有关标准的 规定或合同要求,裸导体表面无损伤、毛刺和尖角,焊接良好。 5 规定接地的部位有明显的标志,并配有符合标准的螺帽、 螺栓(就位后即行接地,器身水平固定牢固)。 3.1.3 无励磁分接开关安装时,经检查应符合下列要求: 1无励磁分接开关完好无损,安装正确,操作灵活,分接位置 指示与绕组分接头位置对应正确;

2 操作部件完好,绝缘良好,无损伤和受潮,固定良好; 3无励磁分接开关在操作三个循环后,每个分接位置测量触 头接触电阻值不大于SOD}S}; 4无励磁分接开关调换使用接线柱和连接导体者,接线柱所 标示分接位置与绕组分接头位置对应正确; .6. 5 无励磁分接开关的接线柱和连接导体,表面清洁、无裂纹、 无损伤、螺纹完好;片形连接导体表面光滑、无气孔、无砂眼、无夹渣,以及无其它影响载流和机械强度等缺陷。 3.1.4有载分接开关安装时,经检查应符合下列要求: 1 有载分接开关装置符合设计要求; 2 手动、电动操作均应灵活,无卡滞,逐级控制正常,限位和 重负荷保护正确可靠; 3 干式电力变压器未带电时,有载分接开关在操作十个循环 后,切换动作正常,位置指示正确; 4 触头完好无损,接触良好,每对触头的接触电阻值不大于SOO}en; 5 过渡电阻和连线完好,电阻值与铭牌数值相差不大于土 10 0};

试析电力变压器高压试验技术及故障处理

试析电力变压器高压试验技术及故障处理 摘要:随着经济社会的高速发展,人们的日常生活和工业生产对电力系统的需求量也在增加,同时对于供电的效率和质量要求也越来越高,保障电力系统的安全、有效和正常运行非常重要。为了保证工业生产和日常生活的正常用电,需要大力研究变压器在高压输电中发挥的作用,并根据实际情况制定一套科学有效的故障处理方案,这是目前电力系统中相关人员的工作重点。 关键词:电力变压器;高压试验技术;故障处理 1电力变压器概述 变压器在电力系统的高压输电过程中用的非常多,它是一种将交流电压转换为频率一致的一种或多种不同数值电压的电气设备,通过变压器来调整输电线路的电流电压,以满足各种不同的电力需求。在选择变压器的时候,应当综合考虑变压器使用设备的额定容量等参数,选择一个最为合适的变压器,才能更好的发挥变压器的作用。目前以非晶态合金作为铁芯的变压器使用为主,由于其节能性能和环保性能比较强,所以使用的领域比较广泛。在很多变压器使用过程中都存在着电能损耗高的问题,变压器的作用就是降低线路中的电流,进而降低电力输送过程中的电力损耗,提升电力系统的经济性。当电力输送到目的地的时候,再使用变压器对电压进行降低,来满足人们日常生活或工业生产需要。电力变压器是电力系统中非常重要的一个部件,为保证电力输送的稳定性提供一个可靠的保障。 2电力变压器高压试验技术 2.1变压器高压试验技术要求 在进行电力变压器高压试验之前,要求相关工作人员遵守以下三点要求:第一,将试验环境中的温度及湿度系数控制在一定范围之内,以确保试验结果的精准性;第二,在进行电力变压器高压试验过程中,工作人员应保持试验环境的洁净性,定期清除试验场地中残余的杂物及灰尘;第三,在电力变压器高压试验期间,应准备大量且规格适合的电阻,保障电力变压器高压试验的正常运行,有效避免试验过程中短路情况的出现。 2.2变压器高压试验技术方法 2.2.1常规高压试验 在电力变压器高压试验过程中,试验人员要按照相关的要求进行接线工作,在接线完毕以后,应严格地检查电力变压器高压试验的接线情况,以确保接线的准确性和安全性。在高压试验当中,试验人员应做好电源线连接,确保各项试验操作的顺利进行,与此同时,还需做好变压器高压试验数据记录。在各项试验完毕以后,再关闭试验仪器,切断电源。 2.2.2交流耐压试验 在电力变压器高压试验工作当中,试验人员要对调压器控制箱中的规范度进行检查,确保调压器控制箱处于“零位”状态;在升压过程中,试验人员应按照顺时针的顺序对调节器进行旋转,确保缓慢地进行升压;工作人员要密切观察调压器和仪表的运转情况。在试验工作完成以后,试验人员应及时调整电压,并将电源关闭,再将控制箱与变压器的引线解开,避免试验工作中出现安全隐患。 2.3变压器高压试验技术安全措施 在电力变压器高压试验技术应用前,试验操作人员首先需要进行准备工作,对试验现场进行安全防护,设置防护网,在防护网上设置醒目的警示标语,严禁

电力变压器试验项目和标准说明

电力变压器试验项目及标准说明 1 绝缘油试验或SF6气体试验; 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; 6 非纯瓷套管的试验; 7 有载调压切换装置的检查和试验; 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ ; 10 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 11 变压器绕组变形试验; 12 绕组连同套管的交流耐压试验; 13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; 14 额定电压下的冲击合闸试验; 15 检查相位; 16 测量噪音。 注:除条文内规定的原因外,各类变压器试验项目应按下列规定进行: 1 容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 3 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 4 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;

5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试验项目进行试验。 6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 7.0.2油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值: 总烃:20, H2:10, C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为 110kV 的,不应大于 20mg/L;220kV 的,不应大于 15mg/L ;330~500kV 的,不应大于 10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏:SF6气体含水量(20℃的体积分数)一般不大于250μL/L。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式7.0.3换算: R2=R1(T+t2)/( T+t1) (7.0.3) 式中 R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值; T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。 4 由于变压器结构等原因,差值超过本条第2款时,可只按本条第3款进行比较。但应说明原因。

局部放电测试方法

局部放电测试方法

局部放电测试方法 随着电力设备电压等级的提高,人们对电力设备运行可靠性提出了更加苛刻的要求。我国近年来110kV以上的大型变压器事故中50%是属正常运行下发生匝间或段间短路造成突发事故,原因也是局部放电所致。局部放电检测作为一种非破坏性试验,越来越得到人们的重视。 虽然局部放电一般不会引起绝缘的穿透性击穿,但可以导致电介质(特别是有机电介质)的局部损坏。若局部放电长期存在,在一定条件下会导致绝缘劣化甚至击穿。对电力设备进行局部放电试验,不但能够了解设备的绝缘状况,还能及时发现许多有关制造与安装方面的问题,确定绝缘故障的原因及其严重程度。因此,高压绝缘设备都把局部放电的测量列为检查产品质量的重要指标,产品不但在出厂时要做局部放电试验,而且在投入运行之后还要经常进行测量。对电力设备进行局部放电测试是一项重要预防性试验。 根据局部放电产生的各种物理、化学现象,如电荷的交换,发射电磁波、声波、发热、光、产

生分解物等,可以有很多测量局部放电的方法。总的来说可分为电测法和非电测法两大类,电测法包括脉冲电流法、无线电干扰法、介质损耗分析法等,非电测法包括声测法、光测法、化学检测法和红外热测法等。 一、电测法 局部放电最直接的现象即引起电极间的电荷移动。每一次局部放电都伴有一定数量的电荷通过电介质,引起试样外部电极上的电压变化。另外,每次放电过程持续时间很短,在气隙中一次放电过程在10 ns量级;在油隙中一次放电时间也只有1μs。根据Maxwell电磁理论,如此短持续时间的放电脉冲会产生高频的电磁信号向外辐射。局部放电电检测法即是基于这两个原理。常见的检测方法有脉冲电流法、无线电干扰法、介质损耗分析法等。 1.脉冲电流法 脉冲电流法是一种应用最为广泛的局部放电测试方法。脉冲电流法的基本测量回路见图3-5 。图中C x代表试品电容,Z m(Z'm)代表测量阻抗,C k代表耦合电容,它的作用是为C x与

电力变压器试验方法

电力变压器试验方法 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

电气试验工 职业能力综合训练 系部:电力工程系 班级:输电1101 姓名:孙同庆 学号:11 指导教师:李鹏 2014年05月20日 摘要:变压器是电力系统中输变电能的重要设备,它担负着电压、电流的转换任务,它的性能好坏直接影响到系统的安全和经济运行.由于电力变压器多在室外露天下工作,承受着多种恶劣和复杂条件的考验,因此必须对它的导磁、导电和绝缘部件等进行定期试验,以检验其各项性能是否符合有关规程的要求,发现威胁安全运行的缺陷,从而进行及时的处理,以防患于未然。 电力变压器试验一般分为工厂试验和交接预防性试验两类.工厂试验主要包括工序间半成品试验、成品出厂试验、型式试验和特殊试验等;交接预防性试验主要包括交接验收、大修、小修和故障检修试验等;本次论文主要针对的是交接预防性试验,它的试验目的主要有绝缘试验和特性试验两部分。 关键词:电力变压器绝缘试验特性试验电力系统 目录 绪论 (5) 第一章:变压器试验 1.1概 述 (6) 1.2电力变压器试验的分类 (6) 第二章:变压器的试验方法 2.1特性试验 (7) 2.1.1直流电阻测量 2.1.1.1试验目的 2.1.1.2测量方法

2.1.1.3试验要求 2.1.1.4注意事项 2.1.1.5现场试验数据 2.1.1.6试验结果的分析判断 2.1.2温升试验 (9) 2.1.2.1试验目的 2.1.2.2试验要求 2.1.2.3试验方法 2.1.3短路特性试验 (10) 2.1. 3.1试验目的 2.1. 3.2测量方法 2.1. 3.3试验要求 2.1. 3.4注意事项 2.1. 3.5现场试验数据 2.1. 3.6试验结果的分析判断 2.1.4空载特性试验 (12) 2.1.4.1试验目的 2.1.4.2测量方法 2.1.4.3试验要求 2.1.4.4注意事项 2.1.4.5现场试验数据 2.1.4.6试验结果的分析判断 2.2绝缘实验 2.2.1绝缘电阻和吸收比的测定 (14) 2.2.1.1试验目的 2.2.1.2测量方法 2.2.1.3试验要求 2.2.1.4注意事项 2.2.1.5现场试验数据 2.2.1.6试验结果的分析判断 2.2.2交流耐压试验 (16) 2.2.2.1试验目的 2.2.2.2.测量方法 2.2.2.3试验要求

电力变压器局部放电试验目的及基本方法

一变压器局部放电分类及试验目的 电力变压器是电力系统中很重要的设备,通过局部放电测量判断变压器的绝缘状况是相当有效的,并且已作为衡量电力变压器质量的重要检测手段之一。 高压电力变压器主要采用油一纸屏障绝缘,这种绝缘由电工纸层和绝缘油交错组成。由于大型变压器结构复杂、绝缘很不均匀。当设计不当,造成局部场强过高、工艺不良或外界原因等因素造成内部缺陷时,在变压器内必然会产生局部放电,并逐渐发展,后造成变压器损坏。电力变压器内部局部放电主要以下面几种情况出现: (1)绕组中部油一纸屏障绝缘中油通道击穿; (2)绕组端部油通道击穿; (3)紧靠着绝缘导线和电工纸(引线绝缘、搭接绝缘,相间绝缘)的油间隙击穿; (4)线圈间(匝间、饼闻)纵绝缘油通道击穿; (5)绝缘纸板围屏等的树枝放电; (6)其他固体绝缘的爬电; (7)绝缘中渗入的其他金属异物放电等。 因此,对已出厂的变压器,有以下几种情况须进行局部放电试验: (1)新变压器投运前进行局部放电试验,检查变压器出厂后在运输、安装过程中有无绝缘损伤。 (2)对大修或改造后的变压器进行局放试验,以判断修理后的绝缘状况。 (3)对运行中怀疑有绝缘故障的变压器作进一步的定性诊断,例如油中气体色谱分析有放电性故障,以及涉及到绝缘其他异常情况。

二测量回路接线及基本方法 1、外接耦合电容接线方式 对于高压端子引出套管没有尾端抽压端或末屏的变压器可按图1所示回路连接。 图1:变压器局部放电测试仪外接耦合电容测量方式110kV以上的电力变压器一般均为半绝缘结构,且试验电压较高,进行局部放电测量时,高压端子的耦合电容都用套管代替,测量时将套管尾端的末屏接地打开,然后串入检测阻抗后接地。测量接线回路见图2或图3。 图2:变压器局部放电测试中性点接地方式接线

试析电力变压器高压试验技术及故障处理 姚树石

试析电力变压器高压试验技术及故障处理姚树石 摘要:随着经济社会的高速发展,人们的日常生活和工业生产对电力系统的需求量也在增加,同时对于供电的效率和质量要求也越来越高,保障电力系统的安全、有效和正常运行非常重要。局部放电测量指导书 一、适用范围 本指导书适用于电力设备在交流电压下进行局部放电试验,包括测量在某一定电压下的局部放电量、设备局部放电的起始电压和熄灭电压。 二、测量基本方法与步骤 2.1试验方法:根据接线方式可分为并联法、串联法,即检测阻抗与被试品串联进行测量,称为串联法;检测阻抗与被试品并联进行测量,称为并联法,此时,需加测量用耦合电容器。对于变压器来说,一般通过套管末屏处测量,类似并联法。 (1)并联法: 2.2试验步骤: 2.2.1试验接线:应根据被试品的特点完成接线,检查试验加压回路、测量系统回路;

2.2.2试验回路校准:在加压前应对测试回路中的仪器进行例行校正,以确定接入试品时测试回路的刻度系数,该系数受回路特性及试品电容量的影响。在已校正的回路灵敏度下,观察未接通高压电源及接通高压电源后是否存在较大的干扰,如果有干扰应设法排除。 2.2.3试验前试品应按有关规定进行预处理: (1)使试品表面保持清洁、干燥,以防绝缘表面潮气或污染引起局放。 (2)在无特殊要求情况下,试验期间试品应处于环境温度。 (3)试品在前一次机械、热或电气作用以后,应静放一段时间再进行试验,以减少上述因素对本次试验结果的影响。 2.2.4测定局放起始电压和熄灭电压 拆除校准装置,其他接线不变,在试验电压波形符合要求的情况下,电压从远低于预期的局放起始电压加起,按规定速度升压直至放电量达到某一规定值(一般为局放仪在测量时可观测到的设备放电)时,此时的电压即为局放起始电压。其后电压再增加10%,然后降压直到放电量等于上述规定值,对应的电压即为局放熄灭电压。测量时,不允许所加电压超过试品的额定耐受电压,另外,重复施加接近于它的电压也有可能损坏试品。 2.2.5测定局部放电量 (1)无预加电压的测量 试验时试品上的电压从较低值起逐渐增加到规定值,保持一定 时间再测量局放量,然后降低电压,切断电源。有时在电压升

电力变压器交接试验项目

https://www.wendangku.net/doc/3615576608.html,/products_list.html 电力变压器交接试验项目 电力变压器: 电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)通过铁芯导磁作用变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的电气设备,电力变压器通常用kVA或MVA来表示容量的大小,根据结构可以分为干式电力变压器、油浸式电力变压器、三相变压器等,变压器交接试验是在投运前按照国家相关技术标准进行预防性检验,其中,交接试验包括以下项目: 变压器交接试验项目: 1、绝缘油试验或SF6气体试验; 2、测量绕组连同套管的直流电阻; 3、检查所有分接的电压比; 4、检查变压器的二相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5、测量铁心及夹件的绝缘电阻; 6、非纯瓷套管的试验; 7、有载调压切换装置的检查和试验; 8、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9、测量绕组连同套管的介质损耗因数(tanO')与电容量; 10、变压器绕组变形试验; 11、绕组连同套管的交流耐压试验; 12、绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量; 13、额定电压下的冲击合闸试验; 14、检查相位; 15、测量噪音。 变压器试验项目应符合下列规定: 1 容量为1600kVA及以下油浸式电力变压器,可按第1、2、3、4、5、6,7,8、11、13和14条进行交接试验;

https://www.wendangku.net/doc/3615576608.html,/products_list.html 2 干式变压器可按本标准第2、3、4、5、7、8、11、13和14条进行试验; 3 变流、整流变压器可按本标准2、3、4、5、6、7、8、11、13和14条进行试验; 4 电炉变压器可按本标准第1、2、3、4、5、6、7、8、11、13和14条进行试验; 5 接地变压器、曲折变压器可按本标准第2、3、4、5、8、11和13条进行试验,对于油浸式变压器还应按本标准第1条和第9条进行交接试验; 6 穿心式电流互感器、电容型套管应分别按互感器和套管的试验项目进行试验; 7 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出广试验项目,现场试验应按本标准执行; 8应对气体继电器、油流继电器、压力释放阀和气体密度继电器等附件进行检查。油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1、绝缘油的试验类别应符合规定,试验项目及标准应符合本标准规定。 2、油中溶解气体的色谱分析,应符合下列规定: (a)电压等级在66kV及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析; (b)试验应符合现行国家标准《变压器油中洛解气体分析和判断导则》GB/T7252的有关规定。各次测得的氢、乙:快、总经含量,应无明显差别; 3)新装变压器油中总怪含量不应超过20μL/L,比含量不应超过10μL/L,C2H2含量不应超过O.1μL/L。 3、变压器油中水含量的测量,应符合下列规定: (a)电压等级为1l0(66)kV时,油中水含量不应大于20mg/L; (b)电压等级为220kV时,油中水含量不应大于15mg/L; (c)电压等级为330kV~ 750kV时,油中水含量不应大于10mg/L。 4、油中含气量的测量,应按规定时间静置后取样测量油中的含气量,电压等级为330kV~750kV的变压器,其值不应大于1%(体积分数)。

电力变压器交接试验项目

电力变压器交接试验项目 电力变压器: 电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)通过铁芯导磁作用变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的电气设备,电力变压器通常用kVA或MVA来表示容量的大小,根据结构可以分为干式电力变压器、油浸式电力变压器、三相变压器等,变压器交接试验是在投运前按照国家相关技术标准进行预防性检验。 变压器交接试验项目: 1、绝缘油试验或SF6气体试验; 2、测量绕组连同套管的直流电阻; 3、检查所有分接的电压比; 4、检查变压器的二相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5、测量铁心及夹件的绝缘电阻; 6、非纯瓷套管的试验; 7、有载调压切换装置的检查和试验; 8、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9、测量绕组连同套管的介质损耗因数(tanO')与电容量; 10、变压器绕组变形试验; 11、绕组连同套管的交流耐压试验; 12、绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量; 13、额定电压下的冲击合闸试验; 14、检查相位; 15、测量噪音。 变压器试验项目应符合下列规定: 1 容量为1600kVA及以下油浸式电力变压器,可按第1、2、3、4、5、6,7,8、11、13和14条进行交接试验; 2 干式变压器可按本标准第2、3、4、5、7、8、11、13和14条进行试验;

3 变流、整流变压器可按本标准2、3、4、5、6、7、8、11、13和14条进行试验; 4 电炉变压器可按本标准第1、2、3、4、5、6、7、8、11、13和14条进行试验; 5 接地变压器、曲折变压器可按本标准第2、3、4、5、8、11和13条进行试验,对于油浸式变压器还应按本标准第1条和第9条进行交接试验; 6 穿心式电流互感器、电容型套管应分别按互感器和套管的试验项目进行试验; 7 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出广试验项目,现场试验应按本标准执行; 8应对气体继电器、油流继电器、压力释放阀和气体密度继电器等附件进行检查。 油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1、绝缘油的试验类别应符合规定,试验项目及标准应符合本标准规定。 2、油中溶解气体的色谱分析,应符合下列规定: (a)电压等级在66kV及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析; (b)试验应符合现行国家标准《变压器油中洛解气体分析和判断导则》GB/T7252的有关规定。各次测得的氢、乙:快、总经含量,应无明显差别; 3、新装变压器油中总怪含量不应超过20μL/L,比含量不应超过10μL/L,C2H2含量不应超过O.1μL/L。 4、变压器油中水含量的测量,应符合下列规定: (a)电压等级为1l0(66)kV时,油中水含量不应大于20mg/L; (b)电压等级为220kV时,油中水含量不应大于15mg/L; (c)电压等级为330kV~ 750kV时,油中水含量不应大于10mg/L。 5、油中含气量的测量,应按规定时间静置后取样测量油中的含气量,电压等级为330kV~750kV的变压器,其值不应大于1%(体积分数)。 6、对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏。 SF6气体含水量(20℃的体积分数)不宜大于250μL/L,变压器应无明显泄漏点。

2014国家电网变压器试验标准

变压器试验项目清单10kV级 例行试验 绕组直流电阻互差: 线间小于2%,相间小于4%; 电压比误差: 主分接小于0.5%,其他分接小于1%; 绝缘电阻测试:2500V摇表高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大雨或等于500MΩ; 局部放电测量(适用于干式变压器) 工频耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 噪声测试 密封性试验(适用于油浸式变压器) 附件和主要材料的试验(或提供试验报告) 现场试验: 按GB50150相关规定执行 绝缘油试验 绕组连同套管的直流电阻

变压比测量 联结组标号检定 铁心绝缘电阻 绕组连同套管的绝缘电阻 绕组连同套管的交流工频耐压试验 额定电压下的合闸试验 抽检试验 绕组电阻测量 变压比测量 绝缘电阻测量 雷电全波冲击试验 外施耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 xx试验 油箱密封性试验(适用于油浸式变压器)容量测试 变压器过载试验 联结组标号检定

突发短路试验 长时间过载试验 35kV级 应提供变压器和附件相应的型式试验报告和例行试验报告 例行试验 绕组电阻测量 电压比测量和联结组标号检定 短路阻抗及负载损耗测量 1.短路阻抗测量: 主分接、最大、最小分接、主分接低电流(例如5A2负载损耗: 主分接、最大、最小分接 3短路阻抗及负载损耗均应换算到75℃ 空载损耗和空载电流测量 1.10%-115%额定电压下进行空载损耗和空载电流测量,并绘制出励磁曲线 2.空载损耗和空载电流进行校正 3.提供380V电压下的空载损耗和空载电流 绕组连同套管的绝缘电阻测量: 比值不小于1.3,或高于5000MΩ绕组的介质损耗因数(tanδ)和电容测量 1.油温10-40℃之间测量 2.报告中应有设备的详细说明

电力变压器高压试验技术探析

电力变压器高压试验技术探析 发表时间:2016-11-08T10:10:00.733Z 来源:《电力设备》2016年第17期作者:宋颖[导读] 在电力系统中,变压器作为传输的中心,是电网运行的重要设备。 (国网成都供电公司四川省成都市 610000) 摘要:在我国经济快速发展的同时,国家也逐渐注重对电力系统的建设,特别是对电力变压器高压试验技术的研究。电力变压器高压试验技术的可靠性直接关系着整个电力系统的安全性、稳定性。但是由于我国国土面积较大且地形错综复杂,在设计电力变压器时存在种种困难。因此,在进行电力变压器高压试验技术研究之前,应该充分考虑各种环境因素,分析所有可能遇到的突发情况。本文分析了电力变压器高压试验技术要点。 关键词:电力变压器;高压试验技术;处理方法; 在电力系统中,变压器作为传输的中心,是电网运行的重要设备,是电能进行控制调节和传输变换的有效保障,是确保电力系统安全生产的关键。所以为了能够及时发现电力变压器中存在的问题,则需要进行高压试验,并采取安全有效的措施进行处理。 一、电力变压器高压试验技术 1.电力变压器高压试验的方法 (1)常规试验。要严格遵循相关接线原则进行仪器接线,接线结束后,相关人员要进行接线情况的审核和线路检查,争取做到安全、高效,并为后续工作打好基础;接通电源,按照正确的操作方法对仪器进行操作试验,并对试验数据进行记录;在试验结束后,关闭实验仪器,切断电源。 (2)交流耐压试验。交流耐压试验方法的第一步与常规试验相同,必须按照既定的原理图接线,并交由专门的负责人查验;落实控制箱的检查工作,通过控制箱有效检查调压器,从而保证调压器正确归零,实现电力变压器和控制箱两端线路的良好接触;完成上述步骤后接通电源,如果绿色指示灯亮起,则表明可按动启动按钮,如果红色指示灯亮起,则表明要等待升压完成,升压过程中调节器的旋转应以顺时针方向操作;试验人员在结束电力变压器试验工作后,应及时实现调压器的有效归零,并及时按下结束按钮、切断电源。 2.电力变压器高压试验的测量内容 (1)绝缘电阻的测量。电力变压器绝缘的过热老化、受潮和污秽是电力系统中常见的问题。为了检测并及时处理上述问题,可采用测量绝缘电阻的方法,其是变压器高压试验的重点测量内容。如果试验环境温度过高,其受潮绝缘吸收情况会异常,还会导致很多其他变化出现。而干燥绝缘的吸收性达到最高极限后会严重下降,这不仅会影响试验结果的真实性和准确性,还会影响试验的有效性。因此,在进行电阻测量的过程中,要保证测量环境的湿度和温度合理。 (2)测量泄漏电流。要想了解电力变压器自身是否存在质量问题,就应对泄漏电流进行测量。在测量泄漏电流时,应采取加直流高压的试验方法,从而得到正确的试验结果。如果泄漏电流在高压状态下比在低压状态下要小,则表明变压器高压绝缘电阻比低压绝缘电阻低,变压器的低压绝缘电阻已高于高压绝缘电阻,变压器的防漏电功能可能存在一定的缺陷,且防漏电功能不符合相关要求。此外,这个结果也表明电力变压器本身也存在质量不达标的问题,将会阻碍高压试验的顺利进行。(3)介质损耗因数测试。在变压器高压试验中,介质损耗因数测试是比较重要的。通过因数测试,可掌握变压器的受潮情况,还可以了解附着油、泥的状况等,并及时采取解决措施,以保证电力系统的正常、稳定运行。此外,可通过对介质损耗因数进行测试,还可以对31.5 MVA以下变压器的绝缘情况进行有效判断和分析。在变压器的介质损耗数值测验中,通常要用到套管,但必要时也可采取分解试验的方法,以提高准确度和灵敏度,明确判断电气设备问题的产生原因。 3.电力高压试验变压器过载运行的控制。电力高压试验变压器运行的过程中时常会出现过载运行。造成此种情况发生的因素有多种,如运行电压过高或过低、工作人员操作错误等。就以工作人员操作错误来说,电力高压试验变压器在工作人员错误操作的情况下过载运行,就会造成变压器线圈过热,进而使线圈的绝缘性降低,引发变压器短路情况发生,促使电力系统正常运行受到影响。为了避此种情况的发生,就需要对电力高压试验变压器过载运行的情况予以严格的控制。也就是电力公司加强工作人员能力培训、加强对电力高压试验变压器的运行检测、加强对电力高压试验变压器的维修等,以使电力高压试验变压器可以符合电力系统高效运行需求,切实有效的运用。 二、常见故障及处理方法 1.自动跳闸。电力变压器在高压试验中如果出现自动跳闸的现象,则需要操作人员通过外部检查来确定故障原因,如果是由于操作人员在高压试验中的操作原因导致其跳闸,则不需要对电力变压器进行外部检查,但是如果不是认为原因导致电力变压器跳闸,则要求操作人员必须彻底、全面的对电力变压器进行内部检查,避免电力变压器在后期使用中发生火灾。如果电力变压器周围出现火灾则其会自动保护动作,通过自动切断断路器来避免电气设备受到损毁,如果电力变压器在火灾时没有自动断开,则要通过手动操作来将断路器断开才能进行火情扑救,这也是火灾情况下针对电力变压器操作的主要前提条件。 2.瓦斯保护。电力变压器高压试验中出现瓦斯保护故障的原因有很多,电力变压器内部故障、保护装置二次回路故障以及油位下降过快等,所以当电力变压器发生瓦斯保护故障时,操作人员可以通过对电力变压器的全面检查来确定故障原因,并要及时对故障进行排除,在检验合格后才能将电力变压器再次投入使用。 3.绕组故障。电力变压器在高压试验中发生绕组故障的原因有很多,所以在电力变压器出现绕组故障后,要求操作人员要对电力变压器进行细致检查,将发生故障的相间短路、绕组接地以及匝间短路等故障一一排除,这样才能确保电力变压器运行中的安全性、稳定性,可以在最大程度上满足我国社会各领域对电力供应质量的要求。 电力变压器高压试验,试验条件、方法和内容一定要科学、合理,同时还要做好试验报过程中的安全设计,确保试验中能够顺利进行操作,确保能够通过试验获得准确的数据支持,从而对变压器的各项性能进行有效的判断,确保变压器能够安全、稳定的运行。参考文献: [1]何海川.变压器高压试验方法及故障处理[J].科技创新与应用.2013(21).