文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统分析作业答案

电力系统分析作业答案

电力系统分析作业答案
电力系统分析作业答案

作业一

1、什么叫电力系统、电力网及动力系统?电力系统为什么要采用高压输电?答:把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体成为电力系统。

电力系统加上发电厂的动力部分就称为动力系统。

电力系统中输送和分配电能的部分就称为电力网

当输送的功率和距离一定时,线路的电压越高,线路中的电流就越小,所用导线的截面积可以减小,用于导线的投资也越小,同时线路中的功率损耗。电能损耗也相应减少。

2、为什么要规定额定电压?电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的?

答:为了使电力设备生产实现标准化和系列化,方便运行、维修,各种电力设备都规定额定电压。

电力系统的额定电压和用电设备的额定电压相等。

发电机的额定电压比网络的额定电压高5%。

变压器一次绕组和额定电压与网络额定电压相等,但直接与发电机连接时,其额定电压等于发电机额定电压。变压器二次绕组的额定电压定义为空载时的额定电压,满载时二次绕组电压应比网络额定电压高10%。

3、我国电网的电压等级有哪些?

答:0.22kv、0.38kv、3kv、6kv、10kv、35kv、110kv、220kv、330kv、500kv、750kv、1000kv4、标出图1-7电力系统中各元件的额定电压。

答:1T :10.5kv、121kv、242kv

2T :220kv、121kv、

3T :110kv、6.6kv、38.5kv

4T :35kv、11kv

5T :10kv、400kv

6T :110kv、38.5kv

7T :35kv、66kv

8T :6kv、400kv

9T :10.5kv、400kv

作业二

1、一条110kV 、80km 的单回输电线路,导线型号为LGJ-150,水平排列,其线间距离为4m ,导线的计算外径为17mm,求输电线路在40°C 的参数,并画出等值电路。

解:

对LGJ-150型号导线经查表得,直径d=17mm,2mm 5.31Ω=ρ。

于是有:半径r=17/2=8.5mm ,mm m D D D D ca bc ab 504004.5424433m ==???== 单位长度的电阻:2031.5r 0.21(/)150

km s ρ=

==Ω 单位长度的电抗为

单位长度的电纳为

集中参数为

等值电路如图1所示

2、有一回500kV 架空线路,采用型号为LGJQ-4*400的分裂导线,长度为250km 。

每一导线的计算外径为27.2mm,分裂根数 n=4,分裂间距为400mm 。三相导线水平排列,相邻导线间距离为11m,求该电力线路的参数,并作等值电路。 解; 单位长度的电阻为131.50.02/4400

r km S ρ

===Ω? 单位长度的电抗为10.0157138600.01570.1445lg

0.1445lg 0.274/187.34m eq D x km r n =+=+=Ω 单位长度的电纳为66617.587.581010 4.0610/13860lg lg 187.3

m eq b S km D r ---=?=?=? 集中参数为()10.022505R rl ==?=Ω

等值电路如图3所示

3、某发电厂装设一台三相三绕组变压器,额定容量kVA S N 15000=,额定电压为kV 5.10/5.38/121,各绕组容量比为100/100/100,两两绕组间的短路电压为17%)13(=-s U ,5.10%)21(=-s U ,6%)32(=-s U ,空载损耗kW P 7.220=?,短路损耗为kw P s 120)13(=?-、kw P s 120)21(=?-、kw P s 95)32(=?-,空载电流3.1%0=I ,试求变压器参数,并作等值电路。

解:

已知

作业三

1、有一条220kV 电力线路供给地区负荷,采用LGJJ-400型号的导线,线路长230km ,导线水平排列,线间距离为6.5m, 直径为29mm ,线路末端负荷为120MW 、cos φ=0.92,末端电压为209kV 。试求出线路始端电压及功率。

解:

查表得:m D km x km r m 19.85.626.1,/412.0,/078.011=?=Ω=Ω=

参数为

等值电路如图15所示。

图15 习题解图3-1

线路末端的充电功率为

线路阻抗中的损耗为

首端电压为)(167.236167.272091kV U =+=

线路首端充电功率为var)(767.171055.318167.236621M Q Y =??=?-

首端功率为)(679.53483.126767.17246.34483.62.371201

MVA j j j j S +=-+++=& 2、由A 、B 两端供电的电力网,其线路阻抗和负荷功率等如图所示,试求A 、B 两端供电电压相等时,各段线路的输送功率是多少?

解:

1.4支路合并,等值电路如图21所示。

输送功率分布如图22所示

图21 习题解图3-7a 图22 习题解图3-7b

3、额定电压110kv 的辐射形电网各段阻抗及负荷如图所示,已知电源A 的电压为121kv ,求功率分布和个母线电压(注:考虑功率损耗,可以不计电压降落的横分量)

解:

等值电路如图20所示,设οο&01100∠=∠=N

C U U ,则有 已知KV U A 121=,于是有

4、 发电厂C 的输出功率、负荷D 及E 的负荷功率以及线路长度参数如图所示,当kv U C 112=?,?

?=B A U U ,并计及线路CE 上的功率损耗,但不计其他线路上的功率

损耗时,求线路AD 、DE 上通过的功率。

解:

图26 习题解图3-9

201095.19965.9j j S CE

+≈+=?& )530()201050100(2560)(''j j j j S S S S CE C E E +-=----+=?--=&&&& 如图26所示,于是有

则)1428()3040()1612(j j j S S S D

AD DE +-=+-+=-=&&& 5、如图所示为某35/11kv 变电所,原是一台5600kvA 变压器,由于低压侧负荷的增加,需扩建一台2400kvA 的变压器,各变压器的阻抗已归算至35kv 侧,若5600kvA 变压器的变比为33.25/11kv ,而2400kv A 变压器的变比为35/11kv ,试求各变压器通过的功率损耗和电压损耗。

解:

如图所示,由于两台变压器的变化不匹配,所以有循环功率。将35kV 母线分上下两段,设上母线电压2U 为35kV ,则下母线电压1U 为33.25kV ,于是有

电压差:213533.25 1.75()U U U kV ?=-=-= 循环功率:** 1.75350.125 1.196()(2.2216.4)(3.733.2)

N C U U S j MVA j j Z ∑??===-+-+-g g 通过变压器的功率T1为

通过变压器的功率T2为

可知,计算正确 功率损耗:)(3075.00416.0)4.1622.2(35084.2315.42

221MVA j j S T +=++=?& 电压损耗:·KV U T 25.135

4.16084.222.213

5.41=?+?=?

作业四

1、某火电厂装设两套发电设备,其耗量特性分别为

两台发电机的额定容量均为200MW ,而最小有功功率为MW P P G G 50min 2min 1==。若该电厂承担负荷为300MW ,试求负荷的最优分配方案。

解:按等耗量微增率准则分配负荷,此时有

令21λλ=得

联立解得:)(100),(20021MW P MW P G G ==

2、设有三个火电厂并列运行,各电厂的耗量特性及有功功率的约束条件如下: 当总负荷为700MW ,试确定发电厂间的最优分配方案。

解:由耗量特性可求得各电厂的耗量微增率为

根据等耗量微增率准则,令321λλλ==有

联立700321===G G G P P P

可解出:)(274),(250),(176321MW P MW P MW P G G G ===

3、三个电力系统联合运行如图所示,已知它们的单位调节功率为:

Hz MW K A /200= Hz MW K B /80=, Hz MW K C /100=。当系统B 增加200MW 负荷时,三个系统都参加一次调频,并且C 系统部分机组参加二次调频增发70MW 功率。求联合电力系统的频率偏移f ?。

解:由题意可知

作业五

1、电力系统短路故障(简单短路)的分类、危害以及短路计算的目的是什么? 答:短路是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地(或中线)之间

的连接。

短路故障分为三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路。

短路的危害:

(1)短路回路中的电流大大增加。其热效应会引起导体或其绝缘的损坏;同时电动力效应也可能使导体变形或损坏。

(2)短路还会引起电网中电压降低,结果可能使部分用户的供电受到破坏,用电设备不能正常工作。

(3)不对称短路所引起的不平衡电流,产生不平衡磁通,会在邻近的平行通信线路内感应出电动势,造成对通信系统的干扰,威胁人身和设备安全。

(4)由于短路引起系统中功率分布的变化,发电机输出功率与输入功率不平衡,可能会引起并列运行的发电机失去同步,使系统瓦解,造成大面积停电。短路计算的目的:

(1)选择有足够电动力稳定和热稳定性的电气设备,

(2)合理的配置继电保护及自动装置,并正确整定其参数。

(3)选择最佳的主接线方案。

(4)进行电力系统暂态稳定的计算。

(5)确定电力线路对邻近通信线路的干扰等,

2、冲击电流指的是什么?它出现的条件和时刻如何?冲击系数的大小与什么有关?

答:最大可能的短路电流瞬时值称为短路冲击电流,以

i表示

im

短路冲击电流出现的条件:

1.短路前电路为空载状

2.短路回路的感抗远大于电阻R ,

短路冲击电流,在短路发生后约半个周期,即0.01s (设频率为50Hz )出现。 短路冲击系数的值与时间常数a T 有关,通常取为1.8~1.9

3、有一个电力系统,各元件参数如图7-18所示。试求:

(1)准确计算各元件电抗的标幺值(采用变压器实际变比),基本段取I 段,kv U B 5.101=。

(2)近似计算各元件电抗的标幺值(采用变压器平均额定变比)。基本段分别取Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段

解:(1)准确计算。取基准值B S =100MVA, KV U B 5.10=,则 发电机:3.050

10015.0)*(*=?==N B N G S S X X 变压器:175.0121

100601211005.1022*1=??=T X 线路:273.0121

1001004.0221*1=??==X B B U S l X X 变压器:029.0121

1003001101005.1022*2=??=T X (2)近似计算。取基准值B S =100MVA, KV U U av B 115==,则 发电机:3.050

10015.0)(**=?==N B N G S S X X 变压器:194.0115

100601211005.1022*1=??=T X 线路:302.01151001004.0221*1=??==X

B B U S l X X 变压器:032.0115

1003001101005.1022*2=??=T X

4. 如图所示系统,电源为恒压电源。当取MVA S B 100=,av B U U =,冲击系数

8.1=M K 时,试求在k 点发生三相短路时的冲击电流和短路功率是多少? 解:

(1) 求各元件的标幺值电抗。此时有

(2)求电流和功率。此时有

作业六

1. 电力系统接线如图所示,其中,发电机G1:,0,''2=∞=d N X S 1''*=E ;发电机G2:1,125.0,85.0100''*''2===E X X d N ;变压器T1:5.10%,1201==K NT U MVA S ,线路l1:km x Ω==4.0km 50l 11,;线路l2:km

x km l Ω==4.0,4022;当母线4发生三相短路时,求短路点短路电流周期分量有效值''I 、冲击电流M i ,及母线2上的电压

(AV B B U U MVA S ==,100)

解:求各元件电抗标幺值。此时有

等值电路如图所示

短路电流为

2. 电力系统接线如图其中,发电机G1:;4.0,250''1==d NG X MVA S 发电机G2:

,125.0,60''2==d NG X MVA X ;变压器T1:5.10%,2501==K NT U MVA S ,线路l1:

km x Ω==4.0km 50l 11,;线路l2:km x km l Ω==4.0,4022;线路l3:km x km l Ω==4.0,3013.当f 点发生三相短路时,求短路点的总电流和各发电机支路电流(av B B U U MVA S ==,1000)

解:

等值电路如图63所示,Y →?变换后如图64所示。

于是有

并联两支路如图65所示

短路点总短路电流为2.729KA ,发电机支路分别为1.756KA ,0.973KA 。

3. 如图所示水电厂D 发生三相短路,试求t=0s 和1.5s 时故障点短路电流周期

分量''D I 和5.1D I 。四台水轮发电机的2.0''=D X

作业七

1. 已知1,5,5021-=-==I j I I ,试求a ,b ,c 三相的电流。

解:

2. 已知某系统接线如图1所示,各原件电抗均已标出,当K 点发生AC 两相短路时,求短路点各序电流,电压及各项电流、电压并绘出短路点的电流,电压向量图。

3. 简答系统如图2所示,已知原件参数如下。

发电机:19.0,05.1,16.0,602===?=x E x A MV S d N

变压器:5.10%,60==S N V MVA S 。在f 点分别发生单相接地,两相短路,两相及接地短路和三相短路时,试计算短路点短路电流的有名值,并进行分析。

4.如图3所示的系统中,当在'FF 点发生b 相断线时,试求

(1)列出断线时的边界条件,并组合负序网

(2)写出复合序网中N M N M Z Z E E ,,,的表达式

已知两侧电源电动势及M ,N 端的各序阻抗。

解:边界条件为 新边界条件为?????=++=?=?=?=?0

3

1021021b b b b b b b b I I I I U U U U &&&& 此时可绘制复合序网如图所示

(2)由图可得

(完整版)电力系统分析基础知识点总结

一.填空题 1、输电线路的网络参数是指(电阻)、(电抗)、(电纳)、(电导)。 2、所谓“电压降落”是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。“电压偏移”是指输电线某点的实际电压和额定 电压的(数值)的差。 3、由无限大的电源供电系统,发生三相短路时,其短路电流包含(强制/周期)分量和(自由/非周期)分量,短路 电流的最大瞬时的值又叫(短路冲击电流),他出现在短路后约(半)个周波左右,当频率等于50HZ时,这个时间应为(0.01)秒左右。 4、标么值是指(有名值/实际值)和(基准值)的比值。 5、所谓“短路”是指(电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接),在三相系统中短路的基本 形式有(三相短路),(两相短路),(单相短路接地),(两相短路接地)。 6、电力系统中的有功功率电源是(各类发电厂的发电机),无功功率电源是(发电机),(电容器和调相机),(并联 电抗器),(静止补偿器和静止调相机)。 7、电力系统的中性点接地方式有(直接接地)(不接地)(经消弧线圈接地)。 8、电力网的接线方式通常按供电可靠性分为(无备用)接线和(有备用)接线。 9、架空线是由(导线)(避雷线)(杆塔)(绝缘子)(金具)构成。 10、电力系统的调压措施有(改变发电机端电压)、(改变变压器变比)、(借并联补偿设备调压)、(改变输电线路参 数)。 11、某变压器铭牌上标么电压为220±2*2.5%,他共有(5)个接头,各分接头电压分别为(220KV)(214.5KV)(209KV) (225.5KV)(231KV)。 二:思考题 1.电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?(p2) 答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。 电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。 动力系统:电力系统和动力部分的总和。 2.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?(p4-5) 答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。 电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。 3.电力系统运行的特点和要求是什么?(p5) 答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。(5)对电能质量的要求颇为严格。 要求:(1)保证可靠的持续供电。(2)保证良好的电能质量。(3)保证系统运行的经济性。 4.电网互联的优缺点是什么?(p7) 答:可大大提高供电的可靠性,减少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用容量;可更合理的调配用电,降低联合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率,减少联合系统中发电设备的总容量;可更合理的利用系统中各类发电厂提高运行经济性。同时,由于个别负荷在系统中所占比重减小,其波动对系统电能质量影响也减小。联合电力系统容量很大,个别机组的开停甚至故障,对系统的影响将减小,从而可采用大容高效率的机组。 5.我国电力网的额定电压等级有哪些?与之对应的平均额定电压是多少?系统各元件的额定电压如何确定? (p8-9) 答:额定电压等级有(kv):3、6、10、35、110、220、330、500 平均额定电压有(kv):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525 系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器接电源侧为额定电压,接负荷侧比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。 6.电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压?(p8) S 。当功率一定时电压越高电流越小,导线答:三相功率S和线电压U、线电流I之间的固定关系为

现代电力系统分析期末考试习题总结

一、解释下列名词和术语 1、能量管理系统:EMS主要包括SCADA系统和高级应用软件。高级应用软件从发电和输配电的角度来分,发电部分包括AGC等,输配电部分包括潮流计算、状态估计、安全分析及无功优化。其功能是根据电力系统的各种两侧信息,估计出电力系统当前的运行状态。 2、支路潮流状态估计:进行状态估计所需的原始信息只取支路潮流量测量,而不用节点量。在计算推导过程中,将支路功率转变成支路两端电压差的量,最后得到与基本加权最小二乘法类似的迭代修正公式。 3、不良数据:误差特别大的数据。由于种种原因(如系统维护不及时等),电力系统的遥测结果可能远离其真值,其遥信结果也可能有错误,这些量测称为坏数据或不良数据; 4、状态估计:利用实时量测系统的冗余度提高系统的运行能力,自动排除随机干扰引起的错误信息,估计或预报系统的运行状态。 5、冗余度:全系统独立量测量与状态量数目之比,一般为1.5-3.0 6、最小二乘法:以量测值z和测量估计值之差的平方和最小为目标准则的估计方法。 7、静态等值:在一定稳态条件下,内部系统保持不变,而把外部系统用简化网络来代替,这种与潮流计算,静态安全分析有关的简化等值方法就是电力系统的静态等值; 8、静态安全分析:电力系统的静态安全分析只考虑事故后系统重新进入新稳定运行情况的安全性,而不考虑从当前运行状态向事故后新稳定运行状态转变的暂态过程,其主要内容包括预想事故评定、自动事故选择以及预防控制。 9、预想事故自动筛选:静态安全分析中,先用简化潮流计算方法对预想事故集中的每一个事故进行近似计算,剔除明显不会引起安全问题的预想事故,且按事故的严重性进行排序,组成预想事故一览表,然后用更精确的潮流算法对表中的事故依次进行分析 10、电力系统安全稳定控制的目的:实现正常运行情况和偶然事故情况下都能保证电网各运行参数均在允许范围内,安全、可靠的向用户供给质量合格的电能。也就是说,电力系统运行是必须满足两个约束条件:等式约束条件和不等式约束条件。 11、小扰动稳定性/静态稳定性:如果对于某个静态运行条件,系统是静态稳定的,那么当受到任何扰动后,系统达到一个与发生扰动前相同或接近的运行状态。这种稳定性即称为小扰动稳定性。也可以称为静态稳定性。 12、暂态稳定性/大扰动稳定性:如果对于某个静态运行条件及某种干扰,系统是暂态稳定的,那么当经历这个扰动后系统可以达到一个可以接受的正常的稳态运行状态。 13、动态稳定性:指电力系统受到小的或大的扰动后,在自动调节和控制装置的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力。 14、极限切除角:保持暂态稳定前提下最大运行切除角,即最大可能的减速面积与加速面积大小相等的稳定极限情况下的切除角。 15 常规潮流计算的任务:根据给定的运行条件和网络结构确定整个系统的运行状态,如各母线电压,网络中的功率分布以及功率损耗。 16 静态特性:在潮流计算时计及电压变化对各节点负荷的影响。

《电力系统分析基础(Ⅰ)》第二次作业答案

首页 - 我的作业列表 - 《电力系统分析基础(Ⅰ)》第二次作业答案欢迎你,窦建华(FH112258006) 你的得分:85.0 完成日期:2014年01月23日09点14分 说明:每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案,标准答案将在本次作业结束(即2014年03月13日)后显示在题目旁边。 一、单项选择题。本大题共2个小题,每小题20.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. ( A ) A. B. C. 2. ( B )

A. B. C. 二、多项选择题。本大题共5个小题,每小题6.0 分,共30.0分。在每小题给出的选项中,有一项或多项是符合题目要求的。 1.电力系统中枢点的调压方式有( ) ( ACD ) A.顺调压 B.改变变压器的变比调压 C.逆调压 D.常调压 E.发电机调压 2.电力系统稳定性按干扰的大小可分为( ) ( AD ) A.静态稳定 B.电压稳定 C.动态稳定 D.暂态稳定 E.频率稳定 3.功角δ的物理意义为( ) ( ABC ) A.作为电磁参数代表发电机q轴电势之间的夹角 B.作为继续参数代表发电机转子之间的相对位置 C.各发电机机端电压之间的夹角 4.架空输电线路各序参数的特点有( ) ( AD ) A.正序参数与负序参数相等 B.正序参数大于负序参数 C.零序参数大于正序参数 D.零序参数大于负序参数

E.架空地线使等值的零序阻抗参数减小 5.电力系统中的无功功率负荷有( ) ( BCDE ) A.异步电动机 B.同步调相机 C.变压器 D.输电线路 E.电抗器 三、判断题。本大题共10个小题,每小题3.0 分,共30.0分。 1.采用自动重合闸将使最大可能的减速面积减小。() (错误) 2.电力系统一般采用火电厂作为主调频厂。() (错误) 3.电力系统电压大小主要受有功功率影响。() (错误) 4.不对称故障一般采用对称分量法进行分析。() (正确) 5.最大可能的减速面积大于加速面积,系统将失去暂态稳定。() (错误) 6.电压降落是指首末端两点电压的相量差。() (正确) 7.快速切除故障可以提高电力系统的暂态稳定性。() (正确) 8.自动励磁调节器是提高电力系统静态稳定的有效措施。() (正确) 9.电力系统二次调频可以实现无差调节。() (正确) 10.短路冲击电流是短路电流的最大有效值。() (错误) @Copyright2007 四川大学网络教育学院版权所有

现代电力系统稳定与控制作业

电力系统稳定与控制小作业 学院:电气与电子工程学院 年级:2014级研究生 专业:电气工程 姓名:罗慧 学号:20140208080008 指导老师:罗杰

1. 为什么要进行派克变换?简述派克变换的物理含义? 答:派克变换的原因有:(1) 转子的旋转使定、转子绕组间产生相对运动,致使定、转子绕组间的互感系数发生相应的周期性变化。 (2) 转子在磁路上只是分别对于d轴和q轴对称而不是任意对称的,转子的旋转也导致定子各绕组的自感和互感的周期性变化。 ①变换后的电感系数都变为常数,可以假想dd绕组,qq绕组是固定在转子上的,相对转子静止。 ②派克变换阵对定子自感矩阵起到了对角化的作用,并消去了其中的角度变量。Ld,Lq,L0 为其特征根。 ③变换后定子和转子间的互感系数不对称,这是由于派克变换的矩阵不是正交矩阵。 ④Ld为直轴同步电感系数,其值相当于当励磁绕组开路,定子合成磁势产生单纯直轴磁场时,任意一相定子绕组的自感系数。物理意义上理解,它将观察者的角度从静止的定子绕组转移到随转子一同旋转的转子上,从而使得定子绕组自、互感,定、转子绕组间互感变成常数,大大简化了同步电机的原始方程。 派克变换的物理意义:将a、b、c三相静止的绕组通过坐标变换等效为d轴dd绕组、q轴qq绕组,与转子一同旋转 2.派克方程具有怎样的特点? 答:派克方程它具有的特点是,派克方程是将三相电流 i、b i、c i a 变换成了等效的两相电流 i和q i,0dq i=P abc i。如果定子绕组内存在三 d 相不对称的电流,只要是一个平衡的三相系统,即满足

a i + b i + c i =0 当定子三相电流中存在不平衡系统时,即a i +b i +c i ≠0,此时三相电流时三个独立的变量,仅用两个新变量不足以代表原来的三个变量。 这时可以找出a i ='a i +0i ,b i =0'i i b +,0'i i i c c +=的关系,使0'''=++c b a i i i 。0i 为 零轴分量,其值为)(3/10c b a i i i i ++=。三相系统中的对称倍频交流和直流经过派克变换后,所得的d 轴和q 轴分量是基频电流,三相系统的对称基频交流则转化为dq 轴分量中的直流。 3. 为什么要引入暂态电势q E '和暂态电抗d X ',它们具有怎样的物理含义? 答:我们引入暂态电动势'q E 和暂态电抗' d x 是为了暂态分析方便。暂态电动势' q E 在发电机运行状态突变瞬间数值保持不变,可以把突变前后的状态联系起来。 其的物理意义为:暂态电动势' q E 可看成无阻尼绕组发电机暂态过程中虚构的气隙电动势,暂态电抗' d x 是无阻尼绕组发电机在暂态开始瞬间的定子纵轴漏抗。 4. 试比较同步发电机各电动势(Q q q q d E E E E E '''''、、、、)、各电抗 (d q d d q X X X X X '''''、、、、)的大小? 答: ' "" '"" d q d q d q Q q q d x x x x x E E E E E > >>>>>>> 5. 无阻尼绕组同步发电机端突然三相短路时定子、转子、等效绕组(d-d 、q-q )中会出现哪些自由分量的电流?分别以什么时间常数衰减? 答:他们会出现的自由分量电流有:基频交流分量(含强制分量和自

《现代电力系统分析》资料讲解

工程硕士研究生2014年《现代电力系统分析》复习提纲 2014.6 一、 简述节点导纳矩阵自导纳及互导纳的物理意义;试形成如图电路的节点导纳矩阵和节点阻抗矩阵。 答:节点导纳的阶数等于网络的节点数,矩阵的对角元素即自导纳等于与该节点连接的所有支路的导纳之和,非对角元素即互导纳则为连接两点支路导纳的负值。(李)在电力网络中,若仅对节点i 施加单位电压,网络的其它节点接地时,节点i 对网络的注入电流值称为节点i 的自导纳;此时其它节点j 向网络的注入电流值,称为节点j 对节点i 的互导纳。 节点导纳矩阵为:在电力网络中,若仅对节点i 施加单位电压,网络的其它节点接地即U =0时,节点i 对网络的注入 电流值称为节点i 的自导纳;此时其它节点j 向网络的注入电流值,称为节点j 对节点i 的互导纳。 ???? ????? ??????? ????? ?----- ++-- =j j jk jk j jk jk j j j j j Y 10 2 10011021 1121110011 2 ;李 ????? ?? ? ???? ? ???---=105.00 01.111.1105.01.115.2100 112j j j j j j j j j j Y 节点阻抗矩阵为:在电力网络中,若仅对节点i 施加单位电电流。 ????????????=22222544244424452 k k k k k k k j Z ;李????????????=22.222 2.205.64.44.424.44424.445j j j j j j j j j j j j j j j j Z 二、 写出下图所示变压器电路的П型等效电路及物理意义。 1:k 答:1、物理意义: ①无功补偿实现开降压;②串联谐振电路;③理想电路(r<0)。 2、П型等效电路: ??????+--+=??????201212 1212 1022211211Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y ,令U1=1时,点2接地U2=0 图一 Y 10 Y 20 Y 12

电力系统分析(第2版)_在线作业_1

电力系统分析(第2版)_在线作业 _1 交卷时间:2017-04-11 10:25:55 一、单选题 1. (5分)一条线路,电阻为1W,末端电压为10kV,末端有功、无功功率分别为1.6MW和1.0Mvar,线路的有功功率损耗为()MW。 ? A. 1.6 ? B. 0.016 ? C. 0.0356 ? D. 1 纠错 得分:0 知识点:电力系统分析(第2版) 收起解析 答案C 解析 2.

(5分)已知节点1的注入功率P1=0.8和Q1=0.2,待求U1和δ1,该节点属于()节点。 ? A. PQ ? B. PV ? C. 平衡 ? D. 参考 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 收起解析 答案A 解析 3. (5分)针对冲击性负载引起的电压变动,宜采用()调压措施。 ? A. 并联电容器 ? B. 并联电抗器 ? C. 静止无功补偿器 ? D. 同步调相机 纠错 得分:0

知识点:电力系统分析(第2版) 收起解析 答案C 解析 4. (5分)架空线路的各序等值电抗的关系为:()。 ? A. X1 X2>X0 ? C. X1=X2>X0 ? D. X1=X2

纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 收起解析 答案A 解析 6. (5分)对于型号为JL/G1A-500/35-45/7的导线,()。 ? A. 铝线导电截面积为45mm2 ? B. 导线总截面积为500 mm2 ? C. 钢线额定截面积为500 mm2 ? D. 铝线导电截面积为500mm2 纠错 得分:0 知识点:电力系统分析(第2版) 收起解析 答案D 解析 7. (5分)发电机耗量特性曲线上某一点切线的斜率为()。

2019国家电网校园招聘题库参考—现代电力系统分析

2019国家电网校园招聘题库参考—现代电力系统分析 2019国家电网校园招聘尚未开始,预计将于2018年11月份开始招聘,每年招聘两批,总人数超过两万人。今天中公电网小编给大家整理一下备考2019国家电网笔试的试题资料,帮助大家备考。 1、电力系统暂态稳定分析用的逐步积分法是( ) A、时域仿真法 B、直接法 C、频域法 D、暂态能量函数法 2、( )是一个多约束的非线性方程组问题,采用牛顿法和基于线性规划原理处理函数不等式约束的方法。 A、状态估计 B、网络拓扑 C、最优潮流 D、静态安全分析 3、电力系统( )就是利用实时量测系统的冗余性,应用估计算法来检测和剔除坏数据。其作用是提高数据精度及保持数据的前后一致性,为网络提供可信的实时潮流数据。 A、网络拓扑 B、状态估计 C、静态安全分析 D、调度员潮流

4、稳定计算的数学模型是一组( )方程 A、代数 B、微分 C、长微分 D、其它三个选项都不是 5、离线计算主要应用范围( ) A、规划设计 B、运行方式分析 C、为暂态分析提供基础数据 D、安全监控 6、柔性交流输电可实现的功能是( ) A、控制潮流 B、远程调用 C、增加电网安全稳定性 D、提高电网输送容量 7、电力系统潮流计算出现病态的条件是( ) A、线路重载 B、负电抗支路 C、较长的辐射形线路 D、线路节点存在高抗 8、最优潮流常见目标函数( )

A、总费用 B、有功网损 C、控制设备调节量最小 D、投资及年运行费用之和最小 E、偏移量最小 9、静态不安全的判断准则( ) A、频率失稳 B、电压失稳 C、电压越限 D、发电机不能同步运行 10、属于分布式发电的有( ) A、建筑一体化光伏 B、大型风电厂 C、小型光伏 D、小型风电厂 11、微电网的常态运行方式有( ) A、独立运行模式 B、正常运行模式 C、联网运行模式 D、不正常运行

电力系统分析(第2版)_在线作业_3

电力系统分析(第2版)_在线作业_3 交卷时间:2017-04-25 19:48:51 一、单选题 1. (5分)用户降压变电所母线为平衡节点。() ? A. 正确 ? B. 错误 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案B 解析2. (5分)已知节点1的U1=1.03和δ1=0,待求注入功率P1和Q1,该节点属于()节点。 ? A. PQ ? B. PV ? C. 平衡 ? D. 负荷 纠错 得分:5

知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案C 解析3. (5分)某一点的短路容量S f等于该点短路的次暂态电流乘以该点额定电压的倍。() ? A. 正确 ? B. 错误 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案A 解析4. (5分)电力系统二次调频由发电机组的调频器完成。() ? A. 正确 ? B. 错误 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案A 解析5. (5分)在电力系统的发电机功-角特性曲线中,最大减速面积小于加速面积就能保持系统暂态稳定。()

? A. 正确 ? B. 错误 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案B 解析6. (5分)架空线路换位可以降低线路电阻。()? A. 正确 ? B. 错误 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案B 解析7. (5分)1000kV为()压。 ? A. 低 ? B. 中 ? C. 超高 ? D. 特高 纠错 得分:5

知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案D 解析8. (5分)用电设备的额定电压为()kV。 ? A. 11 ? B. 10 ? C. 10.5 ? D. 9 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案B 解析9. (5分)对于三绕组升压变压器,其等值电抗最小的是()。 ? A. X T1 ? B. X T2 ? C. X T3 ? D. X T1-2 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析

19春北交《现代电路分析》在线作业二

(单选题)1: 根据元件约束及拓扑约束建立一组方程,并求满足该组方程的变量解的分析方法称为:()。 A: 解析法 B: 图解法 C: 网络法 D: 变量法 正确答案: (单选题)2: 高斯消元法是()直接解决法中最优秀的解法之一。 A: 线性方程 B: 非线性方程 C: 微分方程 D: 积分方程 正确答案: (单选题)3: 反射系数越小,输入阻抗与电源内阻相差越()。 A: 大 B: 小 C: 先小后大 D: 先大后小 正确答案: (单选题)4: 节点导纳矩阵行和列中元素之和为()。 A: 0 B: 1 C: 2 D: 3 正确答案: (单选题)5: 任意响应的变换式都是各激励变换式的()。 A: 线性组合 B: 非线性组合 C: 正弦函数 D: 余弦函数 正确答案: (单选题)6: 对一般大规模的电路来讲,元件的数目是节点数目的()。 A: 1~2倍 B: 2~4倍 C: 4~6倍 D: 6~8倍 正确答案: (单选题)7: PSpice交流分析中所有参量和变量均为:()。

A: 正数 B: 负数 C: 实数 D: 复数 正确答案: (单选题)8: 基尔霍夫定律使电路受到()约束。 A: 时域 B: 频域 C: 拓扑 D: 电流 正确答案: (单选题)9: 当终端开路时,终端反射系数为:()。 A: 0 B: 1 C: 2 D: 3 正确答案: (单选题)10: 理想运算放大器的频带范围是:()。 A: 0~∞ B: 0~100 C: 0~1000 D: 0~10000 正确答案: (多选题)11: 开关电容滤波器包含:()。 A: MOS开关 B: MOS运放 C: 电容 D: 电阻 正确答案: (多选题)12: 在电路分析与设计中,所采用的归一化方法主要是对()同时归一化。A: 电压 B: 电流 C: 频率 D: 阻抗 正确答案: (多选题)13: 拉普拉斯变换法求解时域解的全过程是:()。 A: 将一给定的时域方程对应到复变量域的代数方程 B: 求s域解

现代电力系统分析整理提纲

1 第一章 现代电力系统的主要特点, 电网互联的优点及带来的问题, 电力系统的运行状态及运行状态带来的好处。电力系统分析概述。 第二章 电力网络的基本概念 结点电压方程,关联矩阵, 用关联矩阵与支路参数确定结点电压方程,变压器和移向器的等值电路, 节点导纳矩阵, 第三章 常规潮流计算的任务、应用、, 对潮流计算的基本要求, 潮流计算的方法, 电力系统数学表述, 潮流计算问题的最基本方程式 潮流计算的借点类型, 节点功率方程及其表示形式, 潮流计算高斯赛德尔发。 牛顿拉弗逊法, 潮流计算的PQ分解法, 保留非线性潮流算法, 最小化潮流算法(潮流计算和非线性规划潮), 潮流计算的自动调整, PV节点无功功率越界的处理,PQ节点电压越界的处理,带负荷调压变压器抽头的调整,负荷特性的考虑,互联系统区域间交换功率控制 最优潮流计算 最优潮流和基本潮流的比较,最优潮流计算的算法,最优潮流的数学模型,(目标函数,约束条件),最优潮流计算的简化梯度算法,(迭代求解算法的基本要点),最优潮流的牛顿算法, 交直流电力系统的潮流计算 直流输电的应用 交直流电力系统的潮流计算的特点 交流系统和直流系统的分解 交流系统部分的模型 直流系统部分的模型 直流电力系统模型 直流系统标幺值,直流电力系统方程式,(换流站,及其控制方式) 交直流电力系统潮流算法 联合求解法和交替求解法 直流潮流数学模型 第四章故障类型及分析 双轴变换-派克变换及正交派克变换 两相变换-克拉克变换 顺势对称分量变换(120 +-0)对称分量变换 坐标变换的运用 网络方程网络中的电源模型 不对称短路故障的边界条件 短路故障通用复合序网 断线故障通用负荷序网 两端口网络方程 阻抗行参数方程(有源无源)导纳型参数方程(有源无源)混合型参数方程 复杂故障分析 第五章 状态的确定(状态估计 量测误差随机干扰测量装置在数量上或种类上的限制 电力系统状态估计的功能流程 对量测量的数量要求 状态估计与常规潮流计算比较 条件不同模型和方程数的不同求解的数学方法不同 电力系统运行状态的表征与可观察性 量测方程五种基本测量方式状态估计误差的原因高斯白噪声型的随机误差噪声响亮 电力系统状态的可观察性 最小二乘估计最小方差估计的概念 h(x)为线性函数时的最小二乘准则、h(x)为非线性函数时的最小二乘准则及步骤 快速解耦状态估计算法 支路潮流状态估计法 递推状态估计 追踪估计、估计的目标函数递推估计公式第六章 电力系统安全性 实时安全监控功能结构 安全性、稳定性和可靠性

北交《电力系统分析》在线作业二答案

北交《电力系统分析》在线作业二-0002 试卷总分:100 得分:100 一、单选题(共15 道试题,共30 分) 1.为减小系统负荷变化所引起的频率波动,应采取的措施是()。 A.设置足够的无功电源 B.设置足够的旋转备用(热备用)容量,并使尽可能多的机组参与频率的一次调整 C.设置足够的旋转备用(热备用)容量,但应尽量较少参与一次调整的机组的数量 D.设置足够的冷备用容量,并装设自动按频率减负荷装置 答案:B 2.关于节点导纳矩阵,描述不正确的有() A.阶数等于网络中的节点数 B.是稀疏矩阵 C.是对称矩阵 D.与节点编号无关 答案:D 3.PV节点要求已知节点的() A.电压模值U B.有功功率P和电压模值U C.有功功率P D.无功功率Q 答案:B 4.装有无功补偿装置,运行中可以维持电压恒定的变电所母线属于()。 A.平衡结点 B.不能确定 C.PV节点 D.PQ节点 答案:C 5.在标幺制中,只需选定两个基准,常选的是() A.电流、电抗 B.电压、电路 C.电压、电流 D.电压、功率 答案:D 6.电力网中,任意两点之间电压的代数差,称为() A.电压降落 B.电压损耗 C.电压差 D.电压偏移 答案:B

7.在多电压等级电磁环网中,改变变压器的变比()。 A.改变有功功率分布和无功功率分布 B.功率分布不变 C.主要改变有功功率分布 D.主要改变无功功率分布 答案:D 8.对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A.除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电 B.所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电 C.一级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电 D.一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电 答案:C 9.将三个不对称相量分解为三组对称相量的方法是() A.龙格-库塔法 B.牛顿-拉夫逊法 C.小干扰法 D.对称分量法 答案:D 10.关于电力系统等值电路参数计算时,变压器变比的选择,下述说法中正确的是()。 A.近似计算时,采用实际变比;精确计算时采用平均额定变比 B.精确计算时采用实际变比,近似计算时采用平均额定变比 C.不管是精确计算还是近似计算均应采用额定变比 D.不管是精确计算还是近似计算均应采用平均额定变比 答案:B 11.架空输电线路采用分裂导线的目的是()。 A.改善输电线路的电晕条件 B.增大线路电纳 C.减小线路电阻 D.减小线路电抗 答案:D 12.电力系统频率调整的基本原理是()。 A.根据负荷的变化调整系统中变压器的分接头,将电力系统频率限制在允许范围 B.根据负荷的变化,调整电力系统中无功电源的出力,将系统频率限制在允许范围 C.根据负荷的变化,调整发电机的有功出力,将系统频率限制在允许范围 D.根据系统频率的变化,切除或投入负荷,将电力系统频率限制在允许范围 答案:C

现代电力系统分析简答题

移相器(Phaser)能够对波的相位进行调整的一种装置。任何传输介质对在其中传导的波动都会引入相移,这是早期模拟移相器的原理;现代电子技术发展后利用A/D、D/A 转换实现了数字移相,顾名思义,它是一种不连续的移相技术,但特点是移相精度高。移相器在雷达、导弹姿态控制、加速器、通信、仪器仪表甚至于音乐等领域都有着广泛的应用。在R-C串联电路中,若输入电压是正弦波,则电路中各处的电压、电流都是正弦波。从相量图可以看出,输出电压相位引前输入电压相位一个φ角,如果输入电压大小不变,则当改变电源频率f或电路参数R或C时,φ角都将改变,而且A点的轨迹是一个半圆。同理可以分析出,以电容电压作为输出电压时,输出电压相位滞后输入电压相位一个φ角。因此,不论以R端或C端作输出,其输出电压较输入电压都具有移相作用,这种作用效果称阻容移相。阻容移相环节,在电子技术应用中广泛采用,如移相电路、耦合电路、微分电路、积分电路等等。 移相器的相关应用 [1]当系统负荷较重、并且有持续快速攀升趋势时,需要进行电压紧急态势分,注视运行工况将可能通过何种途径逼近电网负荷供应能力的临界点。负荷在高位快速攀升时,电源如何分担负荷增量,可以从运行模式的调峰特征去寻找预估线索。主力调峰电源与负荷中心之间,各联络线在潮流上涨逼近限值方面,往往步调上有差异,线路潮流骤增时,对可能首先跳闸的联络线,应该给予特殊的关注,因为其保护跳闸势必引起功率转移,使其它联络线相继跳闸,产生恶性连锁反应,可能导致系统解列。移相器在国外广泛用来进行潮流调控。灵活交流输电系统(FACTS)装置家族中的“静止移相器”(SPS),由于电力电子技术的采用,在调控性能上有了长足进步,免除了任何机械操作,在安全稳定控制方面具有良好的应用前景,肯定了SPS可用来提高暂态稳定性、阻尼次同步振荡、缓和区域间振荡、减轻轴系暂态扭矩以及稳态环流控制。 移相器的作用是将信号的相位移动一个角度。运用移相器规约敏感联络线的潮流,保障电压稳定性不因联络线连锁跳闸、相继退出而遭到破坏,可以明显提高电压稳定极限。其工作原理根据不同的构成而存在差异。如晶体管电路,可在输入端加入一个控制信号来控制移相大小;在有些电路中则利用阻容电路的延时达到移相;在单片机控制系统还可利用内部定时器达到移相的目的。 牛顿法的性能和特点: 1) 平方收敛,开始时收敛比较慢,在几次迭代后,收敛得非常快,其迭代次数和系统 的规模关系不大,如果程序设计良好,每次迭代的计算量仅与节点数成正比。 2) 对初值很敏感,有时需要其他算法为其提供初值。如果初值选择不当,可能根本不 收敛或收敛到一个无法运行的解点上。 3) 对函数的平滑性敏感,所处理的函数越接近线性,收敛性越好,为改善功率方程的 非线性,实用中可以通过限制修正量的幅度来达到目的。但幅度不能太小。 4)对以节点导纳矩阵为基础的G-S法呈病态的系统,N-L法一般都能可靠收敛。 最小化潮流计算:上述潮流计算问题归结为求解一个非线性代数方程组。另外潮流问题在数学上还可以表示为求某一个由潮流方程构成的目标函数的最小值问题,并以此代替代数方程组的求解。从原理上保证了计算过程永远不会发散,有效解决了病态系统的潮流计算并为给定条件下潮流问题的有节与无解提供了一个明确的判断途径。 对非线性规划进行改进,并将数学规划原理和常规的牛顿潮流算法有机结合起来,形成带有最优乘子的牛顿算法,简称最优乘子法。能有效解决病态电力系统的潮流计算问题。 最优潮流:基本潮流可归结为针对一定的扰动变量,根据给定的控制变量,求出相应的状态

电力系统分析-在线作业

欢迎您:W320901121259 | 退出系统 ?在线作业 ?成绩管理 在线作业 ?进行中的 ?未开始的0 ?已过期的 成绩详细信息 序号时间成绩状态查看1 2013-03-02 21:53:42 100.0 结束 2 2013-03-02 21:48:19 95.0 结束 3 2013-03-02 21:37:01 95.0 结束 返回 电力系统分析-在线作业_A用户名:W320901121259最终成绩:100.0 一单项选择题 1. 对某一时刻,系统用户所消耗功率之和,称为电力系统的()。 发电负荷 综合用电负荷 经济负荷 供电负荷 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答:综合用电负荷

知识点: 2. 电力系统如图四所示,()。 图四 节点1为平衡节点 节点3为平衡节点 节点4为平衡节点 节点2为平衡节点 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答:节点4为平衡节点知识点: 3.

当电压中枢点供电的各负荷变化规律大致相同,且负荷的变动较大、供电线路较长时,电压中枢点应采用()的调压方式。 逆调压 恒调压 常调压 顺调压 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答:逆调压 知识点: 4. 一条35kV线路的参数为:r1=0.26Ω/km,L=20km;线路末端最大负荷P max=6MW,功率因数cos=0.95,最大负荷利用小时数T max=5000h,则()。 线路全年的电能损耗为5.4×105 kWh 用户全年实际用电量为550万kWh 最大负荷损耗时间为5000h 线路全年运行小时为5000h 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答:线路全年的电能损耗为5.4×105 kWh 知识点: 5. ()分配各节点无功电源功率,可以能使电网有功功率损耗?P∑最小。

最新电力系统分析基础知识点总结

电力系统分析基础 目录 稳态部分 一.电力系统的基本概念 填空题 简答题 二.电力系统各元件的特征和数学模型 填空题 简答题 三.简单电力网络的计算和分析 填空题 简答题 四.复杂电力系统潮流的计算机算法 简答题 五.电力系统的有功功率和频率调整 1.电力系统中有功功率的平衡 2.电力系统中有功功率的最优分配 3.电力系统的频率调整 六.电力系统的无功功率和频率调整 1.电力系统的无功功率平衡 2.电力系统无功功率的最优分布 3.电力系统的电压调整 暂态部分 一.短路的基本知识

1.什么叫短路 2.短路的类型 3.短路产生的原因 4.短路的危害 5.电力系统故障的分类 二.标幺制 1.数学表达式 2.基准值的选取 3.基准值改变时标幺值的换算 4.不同电压等级电网中各元件参数标幺值的计算三.无限大电源 1.特点 2.产生最大短路全电流的条件 3.短路冲击电流im 4.短路电流有效值Ich 四.运算曲线法计算短路电流 1.基本原理 2.计算步骤 3.转移阻抗 4.计算电抗 五.对称分量法 1.正负零序分量 2.对称量和不对称量之间的线性变换关系 3. 电力系统主要元件的各序参数 六.不对称故障的分析计算 1.单相接地短路 2.两相短路 3.两相接地短路 4.正序增广网络

七.非故障处电流电压的计算 1.电压分布规律 2.对称分量经变压器后的相位变化 稳态部分 一 一、填空题 1、我国国家标准规定的额定电压有3kv 、6kv、10kv、35kv 、110kv 、220kv 、330kv、500kv 。 2、电能质量包含电压质量、频率质量、波形质量三方面。 3、无备用结线包括单回路放射式、干线式、链式网络。 4、有备用界结线包括双回路放射式、干线式、链式、环式、两端供电网络。 5、我国的六大电网:东北、华北、华中、华东、西南、西北。 6、电网中性点对地运行方式有:直接接地、不接地、经消弧线圈接地三种, 其中直接接地为大接地电流系统。 7、我国110kv及以上的系统中性点直接接地,35kv及以下的系统中性点不接地。 二、简答题 1、电力网络是指在电力系统中由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。 2、电力系统是指由发电机、各类变电所和输电线路以及电力用户组成的整体。 3、总装机容量是指电力系统中实际安装的发电机组额定百功功率的总和。

电力系统分析基础知识点总结(第四版)

电力系统分析基础知识点总 结(第四版) -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

填空题 1、输电线路的网络参数是指(电阻)、(电抗)、(电纳)、(电导)。 2、所谓“电压降落”是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。“电压偏移”是指输电线某点的实际电压和额定电压的(数值)的差。 3、由无限大的电源供电系统,发生三相短路时,其短路电流包含(强制/周期)分量和(自由/非周期)分量,短路电流的最大瞬时的值又叫(短路冲击电流),他出现在短路后约(半)个周波左右,当频率等于50HZ时,这个时间应为(0.01)秒左右。 4、标么值是指(有名值/实际值)和(基准值)的比值。 5、所谓“短路”是指(电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接),在三相系统中短路的基本形式有(三相短路),(两相短路),(单相短路接地),(两相短路接地)。 6、电力系统中的有功功率电源是(各类发电厂的发电机),无功功率电源是(发电机),(电容器和调相机),(并联电抗器),(静止补偿器和静止调相机)。 7、电力系统的中性点接地方式有(直接接地)(不接地)(经消弧线圈接地)。 8、电力网的接线方式通常按供电可靠性分为(无备用)接线和(有备用)接线。 9、架空线是由(导线)(避雷线)(杆塔)(绝缘子)(金具)构成。 10、电力系统的调压措施有(改变发电机端电压)、(改变变压器变比)、(借并联补偿设备调压)、(改变输电线路参数)。 11、某变压器铭牌上标么电压为220±2*2.5%,他共有(5)个接头,各分接头电压分别为 (220KV)(214.5KV)(209KV)(225.5KV)(231KV)。 二:思考题 电力网,电力系统和动力系统的定义是什么(p2) 答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。 电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。 动力系统:电力系统和动力部分的总和。 电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别(p4-5) 答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。 电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。 电力系统运行的特点和要求是什么(p5) 答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。(5)对电能质量的要求颇为严格。

现代电力系统分析剖析

选用牛顿-拉佛森方法,利用matlab 软件计算基于PQ 节点情况下的潮流计算。 一.所用公式 1 12222[()()] [()()]() j n i i i ij j ij j i ij j ij j j j n i i i ij j ij j i ij j ij j j i i i i P P e G e B f f G f B e Q Q f G e B f e G f B e U U e f ====? ?=--++?? ?? ?=---+?? ??=-+??? ∑∑ i j ≠

2 200 i ij ij i ij i i i ij ij i ij i i i ij ij i ij i ij i i ij ij i ij i ij i i ij i i ij i P H B e G f f P N G e B f e Q J G e B f N f Q L B e G f H e U R f U S e ??==-+?????==+??? ??==--=-??? ???==-+=?????==??? ?? ==??? i j =2 222i ii ij i ij i ii i i ii ij i ij i ii i i ii ij i ij i ii i i ii ij i ij i ii i i ii i i i ii i i P H B e G f b f P N G e B f a e Q J G e B f a f Q L B e G f b e U R f f U S e e ??==-++?????==++??? ??==--+???? ??==-+-?????==??? ?? ==??? 其中 1 1 () () j n ii ii i ii i ij j ij j j j i j n ii ii i ii i ij j ij j j j i a G e B f G e B f b G f B e G f B e ==≠==≠? =-+-?????=+++??? ∑∑

电力系统分析基础重点难点

专业课复习重难点 1. 重点 第一章电力系统的基本概念 1. 掌握和理解电力系统、电力网及动力系统的概念,注意它们之间的联系和区别。着重理解电力系统是发电、送电和用电的整体。 2. 了解我过电力系统的发展史。 3. 掌握电力系统运行的特点及对电力系统运行的要求。 4. 掌握电力系统电气接线图和地理接线图的概念和它们的应用。 5. 掌握电力系统各种接线方式的主要特点。 6. 牢固掌握电力系统额定电压等级的概念和各种电压等级的适用范围。能熟练正确地选择用电设备、发电机、变压器的额定电压。 7. 了解电力系统中性点运行方式对电力系统运行的影响,掌握中性点运行方式和分类以及消弧线圈的作用。 第二章电力系统各元件的特性参数和等值电路 1.掌握发电机电抗的计算公式和等值电路。 2.掌握电力线路的参数和等值电路。 (1)掌握电力线路每相导线单位长度电阻、电抗和电纳的计算公式。 (2)了解电力线路电阻、电抗、电导和电纳等参数的物理含义及影响这些参数的主要因素。 (3)了解架空电力线路电晕临界电压的计算方法。熟练掌握如何校验架空电力线路是否发生电晕。 (4)理解架空电力线路采用分裂导线的作用意义,并掌握其参数的计算方法。 (5)掌握电力线路的等值电路(单相等值图)及其参数的计算方法。

(6)了解电力线路长度对其等值电路参数的影响,并能在实际问题中正确处理。 3. 掌握变压器的参数和等值电路 (1)熟练掌握双绕组变压器的电阻、电抗、电导、电纳的计算公式。 (2)熟练利用变压器的短路试验数据和空载试验数据计算各种类型变压器Γ形等值电路参数的方法。 4. 掌握电力网的等值电路 (1)充分理解多电压等级网络进行参数和变量归算的意义。熟练掌握多电压等级网络参数和变量归算的方法。 (2)充分理解表么制在电力系统分析和计算中的意义。熟练掌握表么值的定义和数学表达式,各量表么值求法以及在多电压等级网络中表么值归算的两种方法。熟练掌握表么值和有名值相互转换的方法。 第三章简单电力系统潮流计算 1. 熟练掌握电力线路和变压器中功率损耗和电压降落的公式,正确计算等值电路图中的功率分布。 2. 熟练掌握电力线路和变压器上的电能损耗的计算公式。一般的,对于电力线路,只计算阻抗支路的电能损耗。 3. 掌握电压降落、电压损耗、电压偏移、电压调整、输电效率的概念。掌握运算负荷功率和运算电源功率的概念。 4. 熟练掌握辐射形网络中潮流分布的逐段计算方法。 5. 熟练掌握简单环网和两端供电网的潮流分布的计算。 6. 理解环网和两端供电网中循环功率产生的原因,掌握计算方法。了解纵向和横向串联加压器的原理作用和意义。 7.掌握电力网络简化的等值电源法、负荷移置法和星网变换法。 第四章电力系统潮流计算的计算机算法 一.掌握电力网络的数学模型 1. 了解计算机计算时的一般步骤。

相关文档
相关文档 最新文档