(1.河南省电力公司 450052;2.洛阳首阳山电厂 417900)

摘要:四边形特性的距离保护,其电阻分量可以单独整定,反映接地电阻的能力较强。本文对四边形特性距离保护躲负荷性能进行了研究,给出了可靠系数的计算公式。

关键字:四边形特性;距离保护;负荷

Relation Between Load Impedance And Distance Protection

With Quadrilateral Characteristic

Zhang Tai-sheng1, Luo Cheng-lian1, Du Ling1, Liu Hai-yang2

(1. Henan Electric Power Corporation ,Zhengzhou 450052,China;

2.Luoyang Shouyangshang Power Plant,Luoyang,417900,China)

Abstract: Because the value of the reach in resistive direction can be set independently, a quadrilateral-characteristic distance relay can act correctly in faults with a large arc resistance. This paper analyze the relation between the load impedance and the quadrilateral characteristic of a distance relay in R-X plane.

Keywords: Quadrilateral-characteristic Distance relay, Load

0 引言

对于四边形特性的距离保护,其电阻分量可以单独整定,反映接地电阻的

能力较强。通常220kV线路输送的有功功率不超过400MW,无功功率不超过

200Mvar,四边形特性阻抗的电阻分量也是按躲此条件整定的[1]。近几年,随着河南电网结构的发展以及负荷的迅速增长,根据计算,一些220kV线路的最大有功功率可能达到650MW。本文对四边形特性距离保护躲负荷进行了分析。

1 距离继电器的四边形特性

距离保护大多采用图1所示的四边形特性。

2 负荷阻抗

对于负荷,最常给出的是最大有功功率和最小功率因数。如果给定有功功率P,那么在阻抗平面上,负荷阻抗特性是一个圆。推导如下:线路视在功率

式中:U为电压;为电流I的共轭;P为有功功率;Q为无功功率

负荷阻抗:

式中:φ为功率因数角。三相对称时,φ等于线路负荷阻抗角

给定电压U和有功功率P,从式1可解得:Q= 代入式2整理可得:

图2给出了U=220kV;P=400、450、500、550、600、650MVA时的负荷特性。

3 四边形特性距离保护躲负荷可靠系数的计算

大负荷时,线路负荷的功率因数不会低于0.9,此时有

,对应于图3中的功率因数特性1和功率因数特性2。因此,给定最大有功功率P和最小功率因数cosφ,负荷阻抗的轨迹就是圆

夹在直线中的一段圆弧(在Ⅰ、Ⅳ象限)。图3给出负荷阻抗特性和距离保护特性可能出现的各种情况。

3.1 负荷阻抗和动作特性情况1中距离保护动作特性躲负荷可靠系数的计算(图3-a)

边界1与功率因数特性1的交点:

边界2与功率因数特性1的交点:

情况1中,动作边界上的点与负荷阻抗特性上的点最近就是AD,因此,距离保护动作特性躲负荷

3.2 负荷阻抗和动作特性情况2中距离保护动作特性躲负荷可靠系数的计算(图3-b)

情况2中,动作边界上的点与负荷阻抗特性上的点最近的就是AD,因此,距离保护动作特性躲负荷可靠系数

3.3 负荷阻抗和动作特性情况3中距离保护动作特性躲负荷可靠系数的计算(图3-c)

边界1与边界2的交点:

情况3中,动作边界上的点与负荷阻抗特性上的点最近的就是CE,CE的斜率为tgφ=

3.4 负荷阻抗和动作特性情况4和5中距离保护动作特性躲负荷可靠系数的计算(图3-d、e)

动作边界上的点与负荷阻抗特性上的点最近的就是GH。

4 讨论

对距离保护Ⅱ段的灵敏度,文献[2]要求:50km以下线路,灵敏度不小于

1.5;50~200km线路,灵敏度不小于1.4;200km以上线路,灵敏度不小于1.3。对于220kV线路,每公里的电抗大约为0.33Ω[3]。假设距离Ⅱ段按规程的最低灵敏度整定,表2针对几个典型长度的线路,计算了四边形特性在不同的R

时躲

dz

过不同的有功功率的可靠系数。

文献[2]对距离保护躲负荷阻抗的要求是:Z

dz ≤0.7Z

FH

(Z

dz

是距离保护定值;

Z

FH

是最小负荷阻抗)从表2可以看出,对于100km 以上线路,四边形距离阻抗保护定值电阻分量如果取50Ω,电抗定值按最小灵敏度要求整定,其躲400MW负荷的可靠系数已不满足规程要求。

必须特别指出,实际定值计算中,距离保护Ⅱ段定值的灵敏度都大于等于规程的要求,而且距离Ⅲ段定值不会小于距离Ⅱ段定值,利用本文表1中的方法可以对任意定值的四边形特性距离保护的躲负荷可靠系数进行计算校核。

参考文献

[1] 吴彦皎,孙刚。《11型微机线路保护整定原则的探讨》,1993(5)。

[2] 中华人民共和国电力工业部,《220-500kV电网继电保护装置运行整定规程》,1995年5月。

[3] 何仰赞等《电力系统分析》,华中理工大学,84.

继电器

输电线路的距离保护习题答案

:___________ 班级: ___________ 序号:___________ 输电线路的距离保护习题 一、填空题: 1、常规距离保护一般可分 为、和三部分。 2、距离保护I段能够保护本线路全长的。 3、距离保护第Ⅲ段的整定一般按照躲开来整定。 4、阻抗继电器按比较原理的不同,可分为式 和式。 5、方向阻抗继电器引入非故障相电压的目的是为了__________________________________。 6、若方向阻抗继电器和全阻抗继电器的整定值相同,___________继电器受过渡电阻影响 大,继电器受系统振荡影响大。 7、全阻抗继电器和方向阻抗继电器均按躲过最小工作阻抗整定,当线路上发生短路时, _______________继电器灵敏度更高。 8、校验阻抗继电器精工电流的目的是__________________。 9、阻抗继电器的0°接线是指_________________,加入继电器的___________________。 10、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗,保护范 围,可能造成保护的。 11、根据《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》的规定,对50km以下的线路,相间距离保护中应有对本线末端故障的灵敏度不小于的延时保护。 二、选择题: 1、距离保护装置的动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的。

(A)最小测量阻抗;(B)最大测量阻抗;(C)介于最小与最大测量阻抗之间的一个定值;(D)大于最大测量阻抗的一个定值。 2、为了使方向阻抗继电器工作在状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角。最有选择;(B)最灵敏;(C)最快速;(D)最可靠。 3、距离保护中阻抗继电器,需采用记忆回路和引入第三相电压的 是。 (A)全阻抗继电器;(B)方向阻抗继电器;(C)偏移特性的阻抗继电器;(D)偏移特性和方向阻抗继电器。 4、距离保护是以距离元件作为基础构成的保护装置。 (A)测量;(B)启动;(C)振荡闭锁;(D)逻辑。 5、从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的有。 (A)零序电流保护;(B)负序电流保护;(C)相间距离保护;(D)相间过流保护。 6、单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保护的影响是。 (A)使保护范围伸长;(B)使保护范围缩短;(C)保护范围不变;(D)保护范围不定。 7、方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是。 (A)提高灵敏度;(B)消除正向出口三相短路的死区;(C)防止反向出口短路动作;(D)提高选择性。 8、阻抗继电器常用的接线方式除了00接线方式外,还有。(A)900接线方式? (B)600接线方式? (C)300接线方式? (D)200接线方式 三、判断题: 1、距离保护就是反应故障点至保护安装处的距离,并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。() 2、距离Ⅱ段可以保护线路全长。() 3、距离保护的测量阻抗的数值随运行方式的变化而变化。() 4、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。() 5、阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积。() 6、在距离保护中,“瞬时测定”就是将距离元件的初始动作状态,通过起动元件的动作而固定下来,以防止测量元件因短路点过渡电阻的增大而返回,造成保护装置拒绝动作。()

继电保护距离保护特性原理说明

三电网距离保护 1距离保护基本原理与构成 1.距离保护的概念 短路时,电压电流同时变化,测量到电压与电流的比值就反映了故障点到保护安装处的距离, 短路时:电流增大、电压变小、 阻抗与电流的关系:故障点与保护安装处越近,阻抗越小,短路电流越大。 阻抗与距离的关系:阻抗与距离成正比,阻抗的单位是欧姆/公里。 距离保护与电流保护的关系:电流保护的范围与距离保护的范围大致相同,电流保护的范围就是用距离来衡量的,电流的保护范围实际反映的是距离的范围。距离与电流是统一的。但是,电流保护只用电流值来判断是否故障,距离保护使用电压、电流2个物理量来判断,因此,距离保护更准确。 2.测量阻抗、负荷阻抗、短路阻抗、整定阻抗、动作阻抗概念辨析? 负荷阻抗:正常运行条件下,额定电压与负荷电流的比值; 短路阻抗:短路发生后,保护安装处的残压与流过保护的短路电流的比值(线路的阻抗值);短路阻抗总小于负荷阻抗。 测量阻抗:继电器测量到的电压除以电流,得到的阻抗值;正常运行时,测量阻抗就是负荷阻抗,短路时,测量阻抗就是短路阻抗。测量阻抗能反应出运行状态。整定阻抗:能使继电器动作的最大阻抗,是一个定值。测量阻抗小于整定阻抗,继电器就动作。阻抗继电器是一个欠量继电器,电流继电器是过量继电器,测量电流大于整定电流时动作。这是一对对偶关系。 动作阻抗:阻抗继电器动作时,测量到的阻抗值。比如:人为设置整定阻抗是20Ω,只要测量到的阻抗值小于20就可以动作,今天动作了一次,一查故障记录,动作阻抗是10Ω,说明动作准确无误。 3.一次阻抗、二次阻抗区别? 这里要对比一次电流和二次电流的概念,道理是一样的。

一次阻抗:一次电压与一次电流的比值, 二次阻抗:二次电压与二次电流的比值, 4.测量阻抗角、负荷阻抗角、短路阻抗角、整定阻抗角、动作阻抗角概念辨析测量阻抗角:测量电压与测量电流的夹角 负荷阻抗角:负荷电压与负荷电流的夹角 短路阻抗角:短路电压与短路电流的夹角 动作阻抗角:继电器动作时,加入继电器的电压与电流的夹角。 整定阻抗角:能够使保护动作的最大灵敏角,这是人为设置的,其余都是测量到的。 5.距离保护的原理 与电流保护一样,需要满足选择性要求,分正方向动作和反方向不动作, 正方向的时候,还判断测量阻抗值,区内动作,区外不动作。 6.测量阻抗怎么表示? 测量阻抗是保护安装处测量的电压与测量电流之比。电压和电流都是向量,带方向的。 阻抗是一个复数,可以用极坐标表示或者用直角坐标表示。 7.测量阻抗在短路前后的差别 短路前:测量到的为负荷阻抗,Z=U/I,负荷电流比短路电流小,额定电压比短路残压高,所以,负荷阻抗值很大,阻抗角较小,功率因数不低于0.9,对应阻抗角不大于25.8度,以电阻性质为主。

输电线路的距离保护习题答案42806资料

输电线路的距离保护习题答案42806

姓名:___________ 班级: ___________ 序号:___________ 输电线路的距离保护习题 一、填空题: 1、常规距离保护一般可分 为、和三部分。( ) 3、距离保护的测量阻抗的数值随运行方式的变化而变化。() 4、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。()

负荷特性

负荷特性 负荷特性,是电力系统的重要组成部分,电力负荷从电力系统的电源吸取的有功功 简介 负荷特性,电力负荷从电力系统的电源吸取的有功功率和无功功率随负荷端点的电压及系统频率变化而改变的规律。 电力负荷是电力系统的重要组成部分,它作为电能的消耗者对电力系统的分析、设计与控制有着重要影响。几十年来,人们提出了大量的负荷模型,包括静态负荷模型、机理动态负荷模型、非机理动态负荷模型。同时,也不断积累了不少实测参数。建立一个负荷特性数据库,能够很方便地对历史数据进行各种查询以及调用,便于从一个整体、长期的范围来对负荷特性进行比较、分析、综合和应用。 从负荷建模系统对数据库的要求而言,该负荷特性数据库必须安全可靠并且易于使用,要求提供大容量的数据仓库,支持大容量的数据调用且迅速,另外,在与其它数据库的连接、操作系统的适应上应该更具有广泛性。鉴于此,该软件和数据库分别是用Visual Basic 6.0和SQL Server来进行开发研制的。Visual Basic是一个可视化、面向对象的快速应用程序开发工具,具有强大的图形、图像处理功能,拥有强大的数据库功能。SQL Server有着很好的易用性、可伸缩性和可靠性等等,这种关系型数据库管理系统能够满足各种类型的企业客户和独立软件供应商构建应用程序的需要。在江苏电网以及河南电

网的负荷特性数据库的建立和应用项目中,通过实践证明,该负荷特性数据库能够满足工程要求。 特性分类 负荷功率随负荷点端电压变动而变化的规律,称为负荷的电压特性;负荷功率随电力系统频率改变而变化的规律,称为负荷的频率特性;负荷功率随时间变化的规律,称负荷的时间特性。但一般习惯上把负荷的时间特性称为负荷曲线(有日负荷曲线、年负荷曲线等),而把负荷的电压特性和负荷的频率特性统称为负荷特性。 反映负荷点电压(或电力系统频率)的变化达到稳态后负荷功率与电压(或频率)的关系,称为负荷的静态特性;反映负荷点电压(或电力系统频率)急剧变化过程中负荷功率与电压(或频率)的关系,称为负荷的动态特性。 负荷功率又分为有功功率和无功功率。这两种功率的变化规律差别很大。将上述各种特征相组合,就确定了某一种特定的负荷特性,例如有功功率静态频率特性、无功功率静态电压特性等。 电力系统的负荷的主要成分是异步电动机、同步电动机、电热电炉、整流设备、照明设备等。在不同负荷点,这些用电设备所占的比重不同,用电情况不同,因而负荷特性也不同。 特性模型 负荷特性对电力系统的运行特性影响很大。例如,研究电力系统的暂态稳定性,采用不同的负荷特性可以得出不同的结论。因此,在电力系统的分析计算中采用有一定精度的负荷模型是很重要的问题。

川大微机保护实验报告 2

微机保护实验报告 学院:电气信息学院 姓名:雷锋 学号: 班级:

实验一微机线路相间方向距离保护实验 一、实验目的 1、掌握微机相间方向距离保护特性的检验方法。 2、掌握微机相间方向距离保护一、二、三段定值的检验方法。 3、掌握微机保护综合测试仪的使用方法。 4、熟悉微机型相间方向距离保护的构成方法。 二、实验项目 1、微机相间方向距离保护特性实验 2、微机相间方向距离保护一、二、三段定值实验 三、实验步骤 1、实验接线图如下图所示: 2、将接线图中的IA、IB、IC、IN分别接到保护屏端子排对应的15(I-7)、14(I-6)、13(I-5)、20(I-12)号端子;UA、UB、UC、UN分别接到保护屏端子排对应的1(I-15)、2(I-16)、3(I-17)、6(I-18)号端子;K1、K2分别接到保护屏端子排对应的60(I-60)、71(I-71)号端子;n1、n2分别接到保护屏端子排对应的76(220VL)和77(220VN)号端子。 3、微机相间方向距离保护特性的测试 第一步:连接好测试线(包括电压线、电流线及开关量信号线的连接,包括电压串联和电流并联),打开测试仪,进入距离保护测试主界面。(参见M2000使用手册)

第二步:设置测试方式及各种参数。 将测试方式设置成自动搜索方式, 时间参数设置:包括故障前时间、最长故障时间、间隔时间。 固定值:用户可以设置固定电压或电流及其大小。 间隔时间:是每一个脉冲后的停顿时间,在该时间内没有电压电流输出;若不希望在测试过程中有电压失压的情况,可将间隔时间设为 0 。 开关量输出:用户可以定义在故障发生时的开关量输出。 跳闸开关量:每个开关量输入通道以图形方式显示该通道的设定状态,设定状态包括:不选、断开、闭合三种。您可以用鼠标点击相应开关的图形的中心即可切换开关状态。在开关图形的右边有两个单选框分别为:与或,这是所有设定的开关量应满足的动作逻辑关系,与为所有设定的开关状态必须同时满足,或为设定的所有开关中某一个满足条件即可。 故障:设置故障类型。设置成相间故障类型(如两相短路或三相短路)。 固定值:用户可以设置固定电压或电流及其大小。 扫描半径:相对于扫描原点的扫描圆半径。 精度:有相对精度和绝对精度。当两点的Z值差小于绝对值或相对值中大者时,则停止在这两点间的搜索。 时间阶梯:每一段之间的最小时间差,小于这个值,就认为在一段内。 K:零序补偿系数的计算公式,前面是实部,后面是虚部。 角度设置:相对于扫描原点的扫描角度的设置。 扫描原点:扫描辐射线的中心点,此点必须位于封闭边界内,否则无法扫描出边界。 初始时间:整个测试开始前的予故障时间,与故障前时间概念不同,只是针对特殊的继电器,用户可以不管。 第三步:开始试验 点击主窗体上的开始按钮开始测试。用户可在状态界面的Z平面页下,看到整个试验过程。第四步:补充点

电力机车负荷特性研究

电力机车负荷特性研究 发表时间:2018-04-13T16:43:39.307Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:王书征[导读] 摘要:为掌握电气化铁路供电电能质量情况,本文对电力机车运行中产生的谐波给电网带来的影响进行了分析。 (南京工程学院电力工程学院江苏省南京市 211167)摘要:为掌握电气化铁路供电电能质量情况,本文对电力机车运行中产生的谐波给电网带来的影响进行了分析。根据电气化铁路牵引供电系统的工作原理,利用PSCAD/EMTDC建立了电气化铁路外部供电电源、牵引变压器、牵引网和电力机车的仿真模型,并得到与实测数据基本相符的仿真结果,仿真和实测结果表明,电气化铁路牵引供电系统含有大量的谐波和负序分量,劣化了电网电能质量,应引起高 度重视并积极解决。 关键词:电力机车;牵引供电系统;电能质量;PSCAD/EMTDC 1 引言 由于电力机车采用单相整流供电方式,机车运行时从电网吸收工频功率的同时,向电网注入谐波和负序电流。随着列车速度的提高,列车取用功率成倍增加,使得电气化铁路对电网的影响日益突出[1-3]。 电力机车运行时对电网的具体影响包括:a.电能质量下降;b.负序分量使发电机中产生负序同步转矩,导致附加震动;使电动机中产生制动转矩,影响出力;增加变压器能量损耗和铁芯磁路的发热。c.增加系统功率损耗,干扰通讯设备的正常运行;d.造成继电保护装置的负序参量启动元件频繁启动,也可能造成相差高频保护和发电机负序电流保护故障[5-6];e.谐波可能引起电感、电容谐振,并放大共振,威胁电网安全。 电气化铁路存在的这些电能质量问题与电力机车的负荷特性密切相关,本文利用电磁暂态仿真软件PSCAD/EMTDC建立了包括外部供电电源、牵引变压器、牵引网和电力机车在内的牵引供电系统的仿真模型。并结合电气化铁路现场实测数据,对牵引供电系统的电能质量问题进行了仿真研究,得到与实测数据基本相符的仿真结果,掌握了目前电网和用户负荷受电气化铁路影响的基本状况,为采取有效的电能质量治理措施提供依据。 2 牵引供电系统仿真模型的建立 机车牵引供电系统是由外部电源、牵引变电所、牵引网和电力机车等组成的,其结构如图1所示。因此,只有建立起电力机车,牵引网和牵引变压器的模型,才能真正的研究清楚电气化铁路的电能质量问题及其对电力系统的影响。下面对电气化铁路牵引供电系统的各组成部分分别进行建模。

第四章距离保护

第四章距离保护 一、GB50062-92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》对距离保护的规定 (一)对110kV线路的下列故障,应装设相应的保护装置 (1)单相接地短路。 (2)相间短路。 (二)110kV线路装设相间短路保护装置的配置原则如下 (1)主保护的配置原则。在下列情况下,应装设全线速动的主保护。 1)系统稳定有要求时。 2)线路发生三相短路,使发电厂厂用电母线或重要用户电压低于额定电压的60%,且其他保护不能无时限和有选择性地切除短路时。 (2)后备保护的配置原则。11OkV线路后备保护配置宜采用远后备方式。 (3)根据上述110kV线路保护的配置原则,对接地短路,应装设相应的保护装置,并应符合下列规定: 1)宜装设带方向或不带方向的阶段式零序电流保护。 2)对某些线路,当零序电流保护不能满足要求时,可装设接地距离保护,并应装设一段或二段零序电流保护作后备保护。 (4)根据上述11OkV 线路保护的配置原则,对相间短路,应装设相应的保护装置,并应符合下列规定: 1)单侧电源线路,应装设三相多段式电流或电流电压保护。 2)双侧电源线路,可装设阶段式距离保护装置。 3)并列运行的平行线,可装设相间横联差动及零序横联差动保护作主保护。后备保护可按和电流方式连接。 4)电缆线路或电缆架空混合线路,应装设过负荷保护。保护装置宜动作于信号。当危及设备安全时,可动作于跳闸。 二、DL 400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》规定 (一)ll0~220kV中性点直接接地电力网中的线路保护 (1)对相间短路,应按下列规定装设保护装置: 1)单侧电源单回线路,可装设三相电流电压保护,如不能满足要求,则装设距离保护; 2)双侧电源线路宜装设距离保护。 (2)对接地短路,可采用接地距离保护,并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。 (二)330~500kV线路的后备保护 (1)对相间短路,后备保护宜采用阶段式距离保护。 (2)对接地短路,应装设接地距离保护并辅以阶段式或反时限零序电流保护,对中长线路,若零序电流保护能满足要求时,也可只装设阶段式零序电流保护。接地后备保护应保证在接地电阻不大于300Ω时,能可靠地有选择性地切除故障。 第一节距离保护概述 一、距离保护的原理 这种反应故障点到保护安装处之间的距离,并根据这一距离的远近决定动作时限的一种保护,称为距离保护。距离保护实质上是反应阻抗的降低而动作的阻抗保护。 二、距离保护的时限特性 距离保护的动作时限与故障点至保护安装处之间的距离的关系,称为距离保护的时限特性。目前广泛应用的是三段式阶梯时限特性的距离保护。距离保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段与电流保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段相似。

第三章距离保护

第三章:电网距离保护 1.距离保护的定义和基本原理: 距离保护:是利用短路时电压、电流同时变化的特征,测量电压与电流的壁纸,反映故障点到保护安装处的距离而工作的保护。 基本原理:按照继电保选择性的要求,安装在线路两端的距离保护仅在下路MN内部故障时,保护装置才应该立即动作,将相应的断路器跳开,而在保护区的反方向或本线路之外正方向短路时,保护装置不应动作。 与电流速断保护一样,为了保证在下级线路的出口处短路时保护不误动作,在保护区的正方向(对于线路MN的M侧保护来说,正方向就是由M指向N的方向)上设定一个小于本线路全长的保护范围,用整定距离Lset来表示。 当系统发生短路故障时,首先判断故障的方向,若故障位于保护区的正方向上,则设法测出故障点到保护安装处的距离Lk,并将Lk与Lset相比较,若Lk小于Lset,说明故障发生在保护范围之内,这时保护应立即动作,跳开相应的断路器;若L K大于Lset,说明故障发生在保护范围之外,保护不应动作,对应的断路器不会跳开。若故障位于保护区的反方向上,则无需进行比较和测量,直接判断为区外故障而不动作。} 通常情况下,距离保护可以通过测量短路阻抗的方法来间接地测量和判断故障距离。 2.几种继电器的方式: 苹果特性:有较高的耐受过渡电阻的能力,耐受过负荷的能力比较差;橄榄特性正好相反。电抗特性:动作情况至于测量阻抗中的电抗分量有关,与电阻无关,因而它有很强的耐过渡电阻的能力。但是它本身不具有方向性,且在负荷阻抗情况下也可能动作,所以通常它不能独立应用,而是与其他特性复合,形成具有复合特性的阻抗原件。 电阻特性:通常也与其他特性复合,形成具有复合特性的阻抗原件。 多边形特性:能同时兼顾耐受过渡电阻的能力和躲负荷的能力。 3测量阻抗:Zm定义为保护安装处测量电压Um&与测量电流Im&之比,即Um&/Im& 动作阻抗:使阻抗原件处于临界动作状态对应的阻抗(Zop)。 Zset1的阻抗角称为最灵敏角。最灵敏角一般取为被保护线路的阻抗角 短路阻抗:Zk=Z1Lk(单位长度线路的复阻抗与短路距离的乘积) 整定阻抗:Zset=Z1Lset 4.负荷阻抗与短路阻抗的区别:负荷阻抗的量值较大,其阻抗角为数值较小的功率因数角,阻抗特性以电阻性为主。短路阻抗的阻抗角就等于输电线路的阻抗角,数值较大,阻抗特性以电感性为主。 5.测量电压的选取和测量电流的选取:要取故障环路上的电压、电流。 为保护接地短路,取接地短路的故障环路为相-地故障环路,测量电压为保护安装处故障相对地电压,测量电流为带有零序电流补偿的故障相电流,由它们算出的测量阻抗能够准确反应单相接地故障、两相接地故障和三相接地短路情况下的故障距离,称为接地距离保护接线方式。 对于相间短路,故障环路为相-相故障环路,取测量电压为保护安装处两故障相的电压差,测量电流为两故障相的电流差,由它们算出的测量阻抗能够准确反应两相短路、三相短路和两相短路接地情况下的故障距离,称为相间距离保护接线方式。

凝视型红外成像探测系统的作用距离分析与验证

计算机工程应用技术本栏目责任编辑:贾薇薇Computer Knowledge and Technology 电脑知识与技术第5卷第26期(2009年9月)凝视型红外成像探测系统的作用距离分析与验证 申俊杰 (广州军区75706部队40分队,广东广州510600) 摘要:作用距离是红外成像探测系统的主要技术指标之一,根据实际计算时部分参数可能未知的情况,推导了NETD 表达的作用距离方程,并根据凝视型探测器的特点讨论了基于对比度的对高空目标作用距离的表达式,结合高空目标探测实验结果验证两种不同计算方法的有效性。分析结果对进一步的成像探测系统的设计提供了理论依据。 关键词:等效噪声温差;焦平面阵列;作用距离;红外成像探测 中图分类号:TP311文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2009)26-7553-02 Analysis and Validation of Operating Range of Staring IR Imaging Detecting System SHEN Jun-jie (Unite 40,Army 75706,Guangzhou Military Region,Guangzhou 510600,China) Abstract:Operating range is a core specification of an IR imaging detecting system.Since some parameters are unknown when calculating,deduce the operating range function with NETD.Then based on the characteristic of staring detector discuss the operating range for space targets based on contrast.Validate the validity of above two functions with experimental result.The analytical result provides the theoretical reference for design of imaging detecting system. Key words:NETD;FPA;Operating Range;IR Imaging Detecting System 目标的极限作用距离是红外成像探测系统的一个综合性指标,也是评价、检验一个红外探测系统的主要指标。作用距离的模型,是用户和设计者进行系统论证、设计和评价的依据。当前的红外成像探测系统已广泛使用了凝视型焦平面阵列和新的信号处理方法,与早期的光机扫描型相比有了很大的变化,它对各类目标的探测作用距离如何计算、理论计算和实际结果如何达到更接近,这是工程研制中经常遇到的实际问题。本文将着重讨论红外成像探测系统对高空目标的作用距离与理论计算的结果是否相一致的问题。 1用NETD 表达的作用距离方程[1] 人们往往用红外成像系统的作用距离方程来估算其作用距离。但若热像仪是外购的,对有关热像仪的个别参数找不到确切数据,计算工作将难以进行下去。若估计参数强行计算,结果也不能令人信服。而目前绝大多数热像仪的性能指标中都给出了NETD 即,等效噪声温差的数值,因此,有必要推导出用NETD 表达的作用距离方程,以便进行准确的计算,使用起来也更为方便。 红外系统作用距离的普遍方程为[2]: (1) 式中R IR 为红外系统的作用距离,D 0为光学系统入射孔径的直径,D *为红外探测器的比探测度,τa 为大气透过率,τ0为光学系统的透过率,Ω为传感器的瞬时视场(球面度),Δf 为等效噪声带宽,SNR 为信噪比,即峰值信号电压与均方根噪声电压之比,NA 为光学系统的数值孔径,J Δλ为目标的红外辐射强度。 J Δλ由下式确定: (2) 其中,σ=5.67×10-12(W ·cm ·K -4),是斯蒂芬常数,T 为目标温度,ε为目标表面材料的发射率,A t 为目标面积,ηΔλ为Δλ光谱范围内的相对能量。Δλ=λ2-λ1,λ1和λ2分别为对应于红外探测器工作波段的下限和上限。ηΔλ=ηλ2-ηλ1,ηλ1和ηλ2分别为λ1以下和λ2以下的相对能量,可由参考文献[2]的表1-3或参考文献[3]的图2-14查得。 式(1)没有考虑脉冲通过信号处理系统时得损失等因素,如果计入信号处理损失等因素,可将作用距离方程修改为: (3) 式中ξ为信号处理损失等因素引起的系数。根据经验,可取ξ=3~4。 因敏感元面积A d =Ωf 2、NA=D 0/2f ,可将作用距离方程修改为: (4) 收稿日期:2009-06-16 作者简介:申俊杰(1977-),女,湖南长沙,于1995年考取国防科技大学电子系本科电子工程专业,1999年获工学学士,现工作于广 州军区75706部队40分队。 ISSN 1009-3044Computer Knowledge and Technology 电脑知识与技术Vol.5,No.26,September 2009,pp.7553-7555E-mail:kfyj@https://www.wendangku.net/doc/3715828932.html, https://www.wendangku.net/doc/3715828932.html, Tel:+86-551-569096356909647553

距离保护

距离保护 距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。 目录 概念 距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗)。并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。该装置的主要元件为距离(阻抗)继电器,它可根据其端子上所加的电压和电流测知保护安装处至短路点间的阻抗值,此阻抗称为继电器的测量阻抗。当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其测量阻抗增大,动作时间增长,这样就保证了保护有选择性地切除故障线路。 用电压与电流的比值(即阻抗)构成的继电保护,又称阻抗保护,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与 距离保护 电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。距离保护分为接地距离保护和相间距离保护等。 距离保护分的动作行为反映保护安装处到短路点距离的远近。与电流保护和电压保护相比,距离保护的性能受系统运行方式的影响较小。

特性 当短路点距保护安装处近时,其量测阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其量测阻抗大,动作时间就增长,这样保证了保护有选择性地切除故障线路。距离保护的动作时间 (t)与保护安装处至短路点距离(l)的关系t=f(l),称为距离保护的时限特性。为了满足继电保护速动性、选择性和灵敏性的要求,目前广泛采用具有三段动作范围的时限特性。三段分别称为距离保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,它们分别与电流速断、限时电流速断及过电流保护相对应。 距离保护的第Ⅰ段是瞬时动作的,它的保护范围为本线路全长的80~85%;第Ⅱ段与限时电流速断相似,它的保护范围应不超出下一条线路距离第Ⅰ段的保护范围,并带有高出一个△t的时限以保证动作的选择性;第Ⅲ段与过电流保护相似,其起动阻抗按躲开正常运行时的负荷参量来选择,动作时限比保护范围内其他各保护的最大动作时限高出一个△t。 组成 (1)测量部分,用于对短路点的距离测量和判别短路故障的方向。 (2)启动部分,用来判别系统是否处于故障状态。当短路故障发生时,瞬时启动保护装置。有的距离保护装置的启动部分兼起后备保护的作用。 (3)振荡闭锁部分,用来防止系统振荡时距离保护误动作。 (4)二次电压回路断线失压闭锁部分,当电压互感器(TV)二次回路断线失压时,它可防止由于阻抗继电器动作而引起的保护误动作。但当TV断线时保护可以选择投/退“TV断线相过流保护”。 (5)逻辑部分,用来实现保护装置应有的性能和建立各段保护的时限。 装置构成 一般情况下,距离保护装置由以下4种元件组成。①起动元件:在发生故障的瞬间起动整套保护,并可作 距离保护

广州电网负荷特性分析.教程文件

广州电网负荷特性分析 陈健1 , 刘明波2 , 樊亚亮1 , 徐兵 1 (1. 广东电网公司广州供电局, 广州510620; 2. 华南理工大学电力学院, 广州510640 摘要: 十五! 期间广州地区电网最大负荷持续快速增长, 峰谷差逐年增大, 高峰 时段和电力设备检修季节电力供应紧张, 给电网安全运行带来很大威胁, 也给电力负荷分析预测、电网规划计划工作带来许多困难。本文在积累和分析大量负荷特性数据的基础上, 第一次较全面、完整地摸清了广州电网负荷的变化规律及发展趋势。深入分析了气温对负荷的影响, 提出温度敏感点的概念, 计算出广州降温负荷的比重, 对电力最高负荷的短期预测有较强的指导作用。文中给出的广州电网负荷特性值有较高的可信度, 将为电网规划及调度计算电网年最大负荷提供有力的依据。 关键词:负荷特性; 预测; 负荷特性指标; 气温敏感点 中图分类号:T M 714 文献标志码:A 文章编号:1003 8930(2009 06 0078 06 Studies on Load Characteristics of Guangzhou Power Network CH EN Jian 1, LIU M ing bo 2, FAN Ya liang 1, XU Bing 1 (1. Guangzhou Pow er Supply Bureau, Guangzhou 510620, China; 2. The Departm ent of Electr ical Pow er of South China U niversity of

Technolog y, Guang zhou 510640, China Abstract:In 11th five y ear plan, the max imal load of G uang zhou a rea' s pow er netw or k per sists increases fast , and the load gap betw een peak and v alley becomes mor e and mor e ev ident. T he pow er supply is ver y st rained in peak load per iod and seaso n fo r fixing electr icity po wer equipments. It br ings pro dig io us menace for the safet y and stability r unning of power netw or k, and also brings many difficulties for the load fo recasting and pow er netw or k planning. Based on the accumulating and analyzing many lo ad char acter istic data, a chang ing rule and dev eloping trend o f the Guangzho u ar ea ' s lo ad was obtained in the fir st t ime. It go es deep into ana lyzing the temper ature infection to the load, adv ances the co ncepts about temper ature sensitiv e po int , and calculates the propor tio n o f the G uang zhou ar ea' s lo wer t em perat e load. Because the Guangzho u pow er netwo rk' s load char ac teristic has high credibility , it w ill pro vide a st rong basis for the pow er netwo rk' s pr og ramming plans and the annual peak load accounting. Key words:lo ad characterist ic; eo recast; lo ad character istic index ; temper atur e sensitive po int 十五! 期间广州地区电网最大负荷持续较快速增长, 峰谷差增大, 高峰时段和电力设备检修季节电力供应紧张, 电网高峰运行困难, 给电网安全运行带来很大威胁, 也给电力负荷分析预测工作、规划计划工作带来许多困难。 国内对于负荷预测方面的研究比较多, 研究的方法也比较成熟, 但是对于负荷特性的研究则较少。国内对于负荷特性研究较多的是网、省级电网 的负荷特性, 对于地区电网负荷特性的分析较少涉及, 而且这些研究主要是调研普查性质, 较少进行 定量分析, 没有气温及产业结构对负荷特性影响的深入分析, 也没有提出新的负荷特性的研究方法

成都住宅建筑空调负荷特性分析_高波

第23卷第6期 高 波,等:成都住宅建筑空调负荷特性分析 ·19· 文章编号:1671-6612(2009)06-019-04 成都住宅建筑空调负荷特性分析 高 波 1 冯 炼2 徐斌斌1 张 红1 (1.四川省建筑科学研究院 成都 610081;2.西南交通大学机械工程学院 成都 610031) 【摘 要】 当前,建筑节能问题越来越受到社会的高度重视,为了解成都地区住宅建筑空调负荷特性,本文 采用DeST—h 软件对成都地区某典型居住建筑进行空调负荷计算分析。研究表明,全工况间歇空调模式与连续空调模式下,空调尖峰负荷具有较大差异,在进行住宅空调负荷计算时,可按照常规连续空调负荷计算算法进行计算,但应根据全年动态负荷分布进行修正。在本文计算条件下,成都地区提高围护结构保温性能,对减少空调负荷以及能耗具有较大的作用,增强保温对冬季空调能耗影响大夏季。 【关键词】 居住建筑;间隙空调;负荷;模拟;成都 中图分类号 TU11.1 文献标识码 B Analysis on the characteristic of Air-conditioning load in residential buildings in Chengdu Gao Bo 1 Feng Lian 2 Xu Binbin 1 Zhang Hong 1 ( 1.Sichuan Institute of Building Research, Chengdu, 610081; 2.School of Mechanical Engineering Southwest Jiaotong Universty, Chengdu, 610031 ) 【Abstract 】 At present, the building energy is very important, in order to find out the characteristic of Air-conditioning load in residential buildings in Chengdu, in this paper, we calculation and analysis a typical residential building air conditioning load in Chengdu using DeST-h. The results show that,the peak load has a big difference between the intermittent air conditioning and continuous air conditioning.we can use the present design calculation method of continuous air conditioning to calculate air conditioning load in residential building, but it should be based on dynamic load distribution throughout the year. In this calculation condition, improve the thermal insulation performance of building envelope is an effective method to reduce the load and energy consumption of air conditioning and its impact in winter than in summer. 【Keywords 】 residential building ; intermittent air conditioning ; load ; simulation ; Chengdu 作者简介:高波(1982-),男,工学硕士。 投稿日期:2009-07-22 0 引言 近年来,建筑节能问题越来越受到社会的高度 重视,经济的不断发展与能源供应的相对紧缺成为制约我国社会与经济发展的一大矛盾。根据我国建筑节能第三阶段的节能要求,成都市出台了《成都市居住建筑节能65%设计指标》指导性文件。《标准》对居住建筑围护结构的热工性能提出了更高的要求,新建建筑要求热工性能更好的外围护结构,通过改变围护结构的保温隔热性能降低住宅建筑的空调能耗。 增强建筑的保温既要满足房间的舒适性又要保证节能。为揭示建筑本身及室内外环境因素对空调负荷和能耗的影响,本文以成都某居住建筑为研究对象,采用DeST—h 建筑环境模拟计算软件,对其空调负荷进行全工况模拟计算分析,并对相关问题进行探讨。 1 模型建立 第23卷第6期 2009年12月 制冷与空调 Refrigeration and Air Conditioning V ol.23 No.6 Dec. 2009.19~22

19距离保护整定计算

第二节 阻抗继电器动作特性 四. 方向阻抗继电器的死区及死区的消除方法 当保护出口正方向发生相间短路时,故障线路母线上的残余电压将降低到零,即。由动作方程分析,继电器不动作。这种不动作的范围,称为保护装置的“死区”。为了减小和消除死区,常采用以下措施。 1.增加记忆回路 引入记忆电压。 2.引入第三相电压 五、阻抗继电器的精工电流和精工电压 1.阻抗继电器测量阻抗与测量电流的关系曲线: 由图可见,当加入继电器的电流较小时,继电器的动作阻抗将下降,使阻抗继电器的实际保护范围缩短。I op.min-----阻抗继电器的最小动作电流。这将影响到与相邻线路阻抗元件的配合,甚至引起非选择性动作。 2.阻抗继电器的精工电流和精工电压 为了把动作阻抗的误差限制在一定的范围内,规定了精工电流。所谓精工电流,就是当继电器的动作阻抗时,通过的电流。 Iacmin-----阻抗继电器的最小精确工作电流 Iacmax-----阻抗继电器的最大精确工作电流 为了便于衡量阻抗继电器的灵敏度,有时应用精工电压作为继电器的质量指标。所谓精工电压就是精工电流和整定阻抗的乘积,用表示。 第3节阻抗继电器的接线方式 根据距离保护的工作原理,加入继电器的电压和电流应满足如下要求: 1.继电器的测量阻抗应能准确判断故障地点,即与故障点至保障

安装处的距离成正比。 2.继电器的测量阻抗应与故障类型无关,即保护范围不随故障类型而变化。 类似功率方向继电器的定义方式,阻抗继电器常用的接线方式有四类,如表3-1中所示。表3-1 阻抗继电器的常用接线方式 0°-30°30° KR1 KR2 KR3 继电器 接线方式 第五节距离保护的整定计算 以图3-46 为例,说明三段式距离保护的整定计算。 图3—46 电力系统接线图 一、距离保护第一段 1.动作阻抗 (1)对输电线路,按躲过本线路末端短路来整定,即取 式中—可靠系数,取0.8~0.85。 2.动作时限:人为延时为零,即秒。 二、距离保护第二段 1.动作阻抗 (1)与下一线路的第一段保护范围配合,并用分支系数考虑助增及外汲电流对测量阻抗的影响,即

相关文档