文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › [最新版]基坑排桩支护项目施工组织设计

[最新版]基坑排桩支护项目施工组织设计

[最新版]基坑排桩支护项目施工组织设计
[最新版]基坑排桩支护项目施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

基坑排桩支护施工组织设计

1、编制说明

1.1编制目的

本施工组织设计是XX花园二期基坑支护工程的施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程的总体构思和布置,是指导工程施工过程中各项生产活动的技术、经济综合性文件。

1.2编制依据

1)、XX岩土工程勘察设计研究院有限公司提供的本基坑围护的设计图纸及变更图。

2)、XX市城市建筑设计院有限责任公司提供本工程岩土工程勘察报告。

3)、工程现场及周边环境实际情况。

4)、本工程拟使用的规范及标准:

1.3编制原则

1)、科技领先原则

本工程质量要求高,施工期紧,周围环境较复杂,基于以上特点,我们将以科学的态度,认真学习基坑工程施工有关规范,遵循"时空效应"原理,科学的运用"基坑开挖对称均衡"原理,在施工中综合考虑施工方案,合理组织施工流水,严格按照基坑围护施工图进行施工,并制定相应技术措施。

2)、组织机构合理原则

工程一旦开工,我们将全力以赴,委派国家一级建造师,组织精干而强有力的项目领导班子以及各专项管理机构。实行项目承包管理,通过对劳动力、设备、材料、技术、方法和信息的优化处置。

3)、环境保护原则

我公司将依据XX区建筑行业文明施工原则,从土方运输、建筑垃圾处理、废水排放等多方面进行控制,将施工带给周边环境的负面影响降到最小。

2、工程概述

2.1一般概况

(1)项目名称:XX花园二期

(2)项目位置:XX经济开发区XX路东、XX路南侧

(3)建设单位:XX置业有限公司

(4)勘察单位:XX市城市建筑设计院有限责任公司

2.2工程概况

(1)项目组成:1#、2#、3#主楼及一层地下车库

(2)基础型式:采用桩筏基础;

(3)基坑规模:总基坑面积约为9590m2,总周长约408m;

(4)基坑挖深:1#楼±0.00相当于绝对标高+3.050m,其它区域±0.00相当于绝对标高+2.800m,场地外自然平面绝对标高+1.800m;基坑开挖深度一般区域为6.35~6.85m,局部深坑处开挖深度约7.65~9.00m。基坑安全等级为二级。

2.3工程地质、水文概况

2.3.1工程地质情况

根据《XX花园二期岩土工程详细勘察报告》中揭露的地层资料,拟建场地内基坑开挖影响范围内的土层情况如下所述:

①粉质粘土:灰黄、灰色,软~可塑,无摇振反应,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,表层0.30~0.50m为耕填土(局部为杂填土),含植物根茎。该层属中压缩性土,工程性能较差,在本场地内普遍分布,层厚2.60~1.80m,层底高程0.14~-0.83m。

②淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,含腐植物和贝壳碎屑,稍具腥臭味,局部夹淤泥及粉土团块。该层属高压缩性土,工程性能差,在本场地内普遍分布,层厚13.40~3.50m,层底高程-3.36~-13.85m。

③粉质粘土:灰黄、青灰、灰色,软~可塑,无摇振反应,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等。该层属中压缩性土,工程性能一般,在本场地内局部缺失,层厚5.10~1.10m,层底高程-5.86~-15.75m。

④粉土:灰黄、灰色,湿~很湿,稍~中密,含云母碎屑,摇振反应迅速,切面无光泽,干强度低,韧性低。该层属中压缩性土,工程性能一般,在本场地内普遍分布,层厚13.20~2.40m,层底高程-17.21~-19.17m。

⑤粉质粘土:灰色,软塑,无摇振反应,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等。该层属中压缩性土,工程性能一般,在本场地内普遍分布,层厚 5.30~2.00m,层底高程-20.01~-23.89m。

2.3.2水文地质情况

根据勘察报告,本工程基坑工程所涉及的地下水类型主要为潜水、微承压水及第Ⅰ承压水。

(1)潜水:赋存于①层粉质粘土及②层淤泥质粉质粘土中,富水性差,主要接受大气降水和XX荡湖水的入渗补给,通过自然蒸发排泄,其水位随季节、气候变化而上下波动,属典型的蒸发入渗型动态特征。XX市潜水历史最高水位为2.63m,最低水位为-0.21m,年变化幅度为1~2m。

勘探时干钻至含水层一定深度,实测(量测时间2012年6月29日~7月5日)潜水含水层的初见水位高程为0.80~0.69m,间隔一段时间后测得的稳定水位高程为0.97~0.83m。

(2)微承压水

赋存于④层粉土中,富水性一般,主要接受大气降水和XX荡湖水的入渗补给,通过侧向迳流排泄,其动态变化受大气降水、地形地貌、地表水体等因素的制约影响。XX市微承压水的历史最高水位为1.74m,最低水位为0.62m,年变化幅度为0.80m左右。勘探时钻入含水层后,下钢质护管进行止水,使其与潜水含水层隔开,间隔一段时间后(量测时间2012年6月30日~7月6日)测得的稳定水位高程为0.31~0.14m。

(3)第Ⅰ承压含水层:赋存于⑨层粉土中,富水性一般,主要接受侧向迳流补给,通过侧向迳流排泄,年变化幅度为0.38m左右。

2.4基坑围护结构概述

2.4.1基坑周边环境

本工程位于XX经济开发区XX路东、XX路南侧。各基坑周边环境如下:基坑东侧:目前为XX荡,基坑围护内边线距东侧驳岸约4.2m~11.4m。

基坑南侧:为一、二期绿化分隔带,基坑开挖内边线距绿化带最近约5.4m,绿化带南侧为一期别墅,距基坑开挖边线约38m。

基坑西侧:为XX路。基坑围护内边线距离红线约为4.1m,距离XX路最近距离为9.1m。XX路两侧下分布有污水管、天然气管等管线,基坑围护内边线距离XX路东侧污水管及天然气管约4.1m、距10kV电缆约为5.5m、距光缆约6.5m、距天然气管约9.2m(以上管线起始点、埋深、管径不明)。

基坑北侧:为XX路。XX路与基坑北侧开挖线内目前为临时施工用房,基坑围护内边线离北侧红线约为10m~30m,红线北侧为XX路。

基坑北侧、南侧、西侧目前有临时围墙。

2.4.2基坑开挖深度及安全等级

根据周边环境、基坑挖深和地质情况,本工程基坑侧壁安全等级为二级。2.4.3围护方案型式

(1)支护体系:

基坑采用钻孔灌注桩围护结构,三轴搅拌桩止水,一道混凝土支撑体系,坑内加固、坑中坑加固由三轴搅拌桩全部改为双轴搅拌桩;

型,详见平剖面图。典型围护剖面图如下:(略)

(2)支撑体系:

基坑内设置一道钢筋混凝土支撑,混凝土强度等级为C35。具体支撑杆件截面尺寸及中心标高如下表所示:

各道支撑截面参数表表2

(3)止水帷幕

(4)地下水处理

采用深井降水,用以疏干基坑开挖范围内的地下水,并将地下水降坑底以下0.5~1.0m。

2.5基坑主要工程量一览表

3、工程特点、重点、技术难点及主要对策

3.1工程特点

综合分析本工程的基坑形状、面积、开挖深度、地质条件及周围环境,基坑工程具有如下特点:

(1)基坑开挖深度一般、开挖面积中等,基坑形状呈不规则多边形。

本工程设设一层地下室,基坑开挖深度一般区域为6.35~6.85m,局部深坑处开挖深度约7.65~9.00m,基坑开挖面积约为9590m2,总周长约408m,基坑形状呈不规则多边形。围护设计按二级基坑考虑,围护设计应对基坑的变形控制及基坑的分层、分段施工等予以充分考虑。

(2)基坑开挖范围内土体工程力学性质较差,坑底位于软土中。

基坑开挖深度范围内分布较厚的淤泥质粉质粘土,该土层性质较差,且坑底位于该层中,坑内土体开挖时应注意分层分段分块开挖,防止出现坑内土体滑坡。(3)基坑围护边线距离西侧红线、道路较近,有需要保护的管线。

根据业主提供的建筑总平面,周边管线图,基坑围护边线距离场地西侧红线较近,最近处距离仅为4m左右,基坑西侧XX路车为主要的行车及出土路线。(4)东侧距红线及XX荡较近

基坑东侧红线为XX荡驳岸,距基坑开挖内边线较近,最近距离仅约4.2m,须对其进行重点保护,且XX荡河床低较深,河水可能与第④层粉土(微承压水)相连通,对止水及降水要求较高。

3.2工程重点和施工技术难点

本工程成败的关键、施工重点在于控制好以下几个方面:

(1)止水帷幕的防渗效果

三轴搅拌桩的施工:潜水主要赋存于浅部粘性土中,第④层粉土层为微承压水层,且可能与基坑东侧XX荡河水相连通,基坑西侧(XX路)下多有雨水、自来水、污水管道;因此基坑止水的好坏决定了工程成败的关健,在三轴桩施工过程中,我方将安排施工人员全过程旁站监督,严格要求施工班组按设计要求和相关规范施工。

(2)地下管线保护

施工场地东侧及范围内可能存在地下管线及市政设施,能否及时的进行管线的探查、尽快与管线所在单位联系,制定合理的管线保护方案,安全地改移、悬吊好所有的管线是保证施工进度的关键。

(3)合理的安排降水施工

降水施工是工程能否安全、顺利按期完成的关键之一。为了保证施工的正常进行,防止出现基坑失稳,在施工中,制定科学的排水方案、通过详细的计算,确定合适的降水时间,安排合理的井点布置,保证降水工程的顺利实施。

3.3主要对策

(1)开挖施工前和施工过程中按设计方案要求进行施工。各工序的施工参数和工艺严格按设计文件和有关规范执行。

(2)建立地下水动态监测网和沉降监测网,对降水造成的地下水的变化、地表及地层沉降进行监测,根据监测指导施工。

(3)局部异常水处理时,首先查明异常水的补给源,断其补给源,将其中水抽出排走。事先准备好临时支护设施和紧急排水设施。

(4)当由于施工降水引起的地下水位变化及地表沉降过大,立即采取回灌措施,确保地面建筑及施工的安全。

(5)现场备用一台200kW 的发电机,确保降水施工的不中断。

4、施工总体部署

4.1 项目管理目标

4.1.1 工期目标

一旦本基坑支护工程符合施工条件,我们即全力以赴,做好施工前期准备工作,并做好施工方案的审定工作。我们将发挥本公司管理的综合优势,协调交叉搭接各专业工序之间的施工,同时考虑工程的结构特点,组织协调各分部工程施工,确保本工程按业主要求及合同要求进度施工。

根据本方案的特点,我公司将精心组织,合理安排,确保支护工作按计划实施。我公司承诺本基坑围护及土方开挖工期计划120天。

4.1.2 质量目标

我们将全面执行招标文件提出的质量和技术要求,按国家质量规范、有关质量保证规定进行施工。本工程质量目标为确保合格等级。

4.1.3 安全生产目标

本工程安全目标在整个工程施工过程中确保无重大伤亡事故,达到安全文明施工标准化管理达标工地。

4.1.4 文明施工目标

我们将按《建设工程文明施工管理暂行规定》等有关建筑工程施工现场标准化管理规定组织施工,确保施工区域内部及外部道路清洁和安全,及时解决由施工造成的对周围环境的影响。达到“文明标化工地”标准。

4.2现场组织机构设置

4.2.1项目管理班子的人员配置

为确保本工程保质保量按期顺利完成,我公司将按要求成立“XX花园二期基

坑支护工程项目经理部”,选派具有丰富同类型工程施工管理经验、具有一级注册建造师资格的同志任项目经理,配备项目副经理1名,项目总工程师1名;项目经理部下设施工员、安全员、质检员、资料员、测量员、材料员、设备员和各专业施工队伍;

(1)项目组织机构表(见下表)(略)

4.2.2项目经理部人员设置及其职责

4.3施工阶段的划分

根据本工程的特点,按照业主、监理对安全质量和工期的要求,拟将本工

程按施工顺序划分为五个施工阶段:

第一阶段:施工准备阶段

现场具备条件后,即做施工准备工作,主要包括搭建临设,完善临时供水、供电线路,布设料场、堆场、沟槽,做好主要工程材料订购工作,并在3天内组织机械设备进场。

第二阶段:基坑围护结构施工阶段,本阶段涉及以下施工工序:

1)三轴搅拌桩施工

根据本工程进度计划及工程量,我方拟安排二台三轴搅拌桩机进场施工。本工程共设计三轴搅拌桩1271幅;按每台桩机每天施工22幅计算,完成全部的三轴搅拌桩约30天,考虑雨季和机械故障等其它因素的影响,我方计划35天完成三轴搅拌桩。

2)二轴搅拌桩施工

根据本工程进度计划及工程量,我方拟安排二台二轴搅拌桩机进场施工。本工程共设计二轴搅拌桩2034幅;按每台桩机每天施工42幅计算,完成全部的二轴搅拌桩约48天,考虑雨季和机械故障等其它因素的影响,我方计划50天完成三轴搅拌桩。

3)钻孔灌注桩(立柱桩)施工

根据本工程进度计划及工程量,我方拟安排5台钻孔灌注桩机进场施工。本工程共设计钻孔灌注桩407根及立柱桩68根;按每台桩机每天施工2.5根计算,完成全部的钻孔灌注桩约38天,考虑立柱桩分布较散及雨天影响,我方计划45天完成。

4)管井施工

本工程共设计管井25口,该项工序计划进水井钻机2台,穿插于灌注桩及立柱桩施工期间内,按每天施工2口井计算,利用10天完成全部管井的施工。

第三阶段:土方开挖及桩顶冠梁、钢筋混凝土支撑梁施工阶段

第一次开挖从自然地面至-3.300m,进行支撑梁的施工;待支撑养护至设计要求强度后,分层进行第二次土方开挖,土方机械开挖至-6.850m(预留20cm土体人工开挖),然后先开挖主楼区域承台及局部坑中坑再开挖一般区域承台及局

部坑中坑,土建单位跟进人工清土后完成垫层、基础承台、底板、外围剪力墙上翻500mm的混凝土浇筑施工,

第四阶段:支撑加固、换撑、支撑拆除施工阶段

四同支撑加固处钢筋绑扎、支模、混凝土浇注,待基础底板、支撑加固处混凝土强度达到100%后,支撑拆除作业开始施工。

第五阶段;剪力墙、地下夹层、框架柱、梁、顶板施工。

第六阶段;工程竣工验收完工、基坑移交阶段

在基坑开挖过程中对支护结构进行监测,并提交竣工资料;在基坑开挖至设计坑底标高后,组织有关单位对基坑支护工程进行竣工验收。

第五阶段:地下结构施工阶段,根据设计工况分别完成结构施工及传力带的施工,待结构及传力带强度达设计要求后,自下而上拆除支撑。最后回填基坑。

4.4施工准备

1、合同签订:规范执行合约程序,积极配合业主签订工程合同。

2、技术准备

(1)图纸自审、会审及设计交底

在项目总工程师的组织下熟悉图纸,进行自审工作,做好审图记录以及对设计图纸的疑问和建议,在此基础上会同业主和设计院进行图纸会审,深入理解设计思路、意图以及设计要求,从而指导施工;

(2)资料准备

积极准备有关的技术资料,按具体施工要求配备各类管理资料,技术资料,施工规范,验评标准,并在项目工程师的组织下进行各有关施工技术交底工作;

3、物资准备

在项目经理的组织下,积极组织物资供应,按使用要求做好现场材料贮存,保管工作,对五金材料设备贮存、危险品仓库等按要求进行搭设,并做好标准化管理。

4、劳动组织准备:

a. 建立项目领导机构,明确分工责任,制订施工﹑技术及安全职责;

b. 建立精干的施工班组,集中学习法律法规﹑技术规程及安全规定;

c. 集结施工力量﹑机具设备,组织劳动力进场;

5、施工现场准备:

a. 按施工总平面图的布置,搭好临时设施;

b. 安装、调试施工机具;

c. 做好外购管道(配件)、材料的储存和堆放;

d. 及时向质检站提供材料的试验申请计划;

6、工地清理及创建良好的外部施工环境

鉴于场地杂填土及回填土,我方在施工前严格按照图纸所示的三轴搅拌桩、钻孔灌注桩的位置,清理工地红线范围内阻碍施工的各种构筑物及地下障碍物。

周围的社会环境、公共关系对工程有着极其相关的联系,我公司一向注重社会关系,把同周边居民和睦友好当作一件大事来抓,在创建优良工程的同时,树立良好的企业形象,把自身的经济效益同社会效益结合起来。

5、施工场地平面布置

5.1施工现场平面布置原则

(1)现场平面布置随着工程施工进度进行调整。

(2)在平面布置中,应充分考虑好施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放场地的优化合理布置。

(3)施工材料堆放应尽量设在靠近使用位置的地方,以减少发生二次搬运为原则。

(4)中小型机械的布置,要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。

(5)临电电源、电线敷设要避开人员流量大,以及容易被坠落物体打击的范围,电线尽量采用暗敷方式或外套套管。

(6)本工程应着重加强现场安全管理力度,严格按照我公司的《项目安全管理手册》的要求进行管理。

(7)本工程要重点加强环境保护和文明施工管理力度,使工程现场始终保持整洁、卫生、有序合理的状态。

(8)执行IS014001国际环境标准,布置控制粉尘的设施、排污、废弃物处理及噪声控制设施。

(9)设置便于大型运输车通行的现场道路并保证其可靠性。

(10)现场设钢筋加工场、配电室、办公室、住宿区、厕所、食堂、仓库等。

5.2施工总平面布置内容

总平面图布置主要包括如下内容:施工生产、临时道路布置、临时施工材料堆场、用房布置、主要施工设备机具布置、临时水电线路布置、现场排水布置及其它辅助设施标识布置,具体见总平面布置图。

(1).临时施工道路

现场入口设置二个,位于施工现场西侧,靠XX路,其中西侧靠北面是基础阶段临时出入囗,基础施工完成后恢复原位,两个出入口道路边均设洗车台。在进场前,我方拟对场地和临时道路作一次整理,以便全面施工时能保证现场的文明及道路的畅通。所有场内道路用钢道板铺设(见基坑围护施工临时道路布置图),采用一纵一横法铺设,钢道板下采用原道渣路基,宽4.5米,路拱坡度1.5%,道路两边设排水明沟,深400mm,底宽400mm,并用一台200型挖机长期为灌注桩、搅拌桩机及首道路施工提供机械动力机动。并设污水处理池,场内积水经处理后排至市政污水管。

(2).临时供水与污水排放

1)供水:临时供水将在进场后按业主提供水源接入。用水量同时考虑施工、生活及消防用水,经计算总水量可按1.1倍消防水量考虑,总水量为16L/s,供水干管选用DN150镀锌钢管,流速v=Q/S=1.6m3/s,符合管道经济流速的要求。(3).临时供电

临时供电严格按新规范配置,分设三级电箱,计划设叁只一级电箱,其位置据施工现场平面布置确定,采用2×120+2×75的动力电缆由业主指定点接入。详见“基础阶段平面布置图”。二级电箱据各阶段施工需要设置。场内布线采用三相五线制,所有布线、配电均按国家有关标准的规定执行。

根据进度计划表,施工各阶段用电高峰期为围护桩与管井平行施工时,其间负荷为:

根据上表,总计计算用电负荷(总需要供电设备容量)

a 、总用电量 P 总=1.05~1.10[K 机×(∑P 机)/COSΦ+K 焊×∑P 焊]×1.10 式中: P 总——供电设备总需要容量(KVA ) P 机——电动机額定功率(KW ) P 焊——电焊机額定功率(KVA ) COSΦ——功率因数 K ——需要系数

其中:P 机、P 焊详见施工现场主要机械设备表

查表:K 机=0.5 K 焊=0.6 COSΦ=0.7 ΣP 机=682 ΣP 焊=224

为了简化计算照明及生活区用电取施工用电10%,则:

经计算总用电量:P 总=1.05×(0.5×682/0.7+224×0.6) ×1.1=717.882KVA 根据计算,需用电量700~900KVA 。 b 、电流计算

A U

P I j 74.1090380732.11000882.71731000=??=??=

目前,现场建设单位配备施工用电为500kwA ,通过用电量的计算,不能满足施工要求,我方将进行一台200KW 的发电机,以保证紧急情况时设备的运转。同时可确保基坑施工过程中管井降水的连续进行。 (4).施工临时用房

现场临时设施包括项目管理用房、仓库及生活用房。项目管理用房在现场搭设,采用二层轻钢房。仓库包括五金库、工具库等。生活用房包括职工宿舍(桩

机工人宿舍以集装箱为主)、食堂、厕所、浴室等。其余临时设施均使用标准、统一的材料,用多孔砖、玻璃钢瓦搭设,其中办公楼搭设轻钢房,职工宿舍搭设活动房。

主要临时性设施数量表

(5).泥浆制作及处理设施

泥浆池尺寸为10m×20m×1.5m泥浆池,沉淀池尺寸为15.0m×10.0m×1.5m。沉淀池底侧壁采用370mm厚砖墙,隔墙用240厚砖墙,M5水泥砂浆砌筑,内墙面、隔墙、压顶用25mm 厚1:2水泥砂浆抹面压光。

(6).钢筋笼制作设施

钢筋笼制作设施包括钢筋笼制作平台、钢筋笼堆放平台、钢筋加工场地、钢筋堆放场地。

详见施工总平面布置图。

6、主要劳动力、机械设备和材料投入计划

6.1劳动力投入计划

本工程拟投入支护桩施工作业队、立柱桩和钢立柱施工作业队、二、三轴水泥搅拌桩作业队、冠梁和支撑体系施工作业队、降排水施工作业队、土方施工作业队共6个专业施工队伍。全体专业施工人员均由曾从事过类似大中型工程施工的专业技术工人组成,具有较高的业务素质和技术水平,能很好的完成本工程各

项工作的施工任务。

本工程拟投入的专业施工人员组成表

6.2、机械设备安排计划

6.2.1主要施工机械设备计划配备表

6.3材料投入计划

施工技术部成员根据施工图计算核实工程量,编制出施工所需各类材料的计划总表和一期材料材料计划单,材料采购人员按计划单联系订购并落实后续材料的供应计划。对进场的各种材料按相应的验收标准进行检验。不合格的严禁使用。并派人负责取样送到有资质的经监理认可的建筑材料试验站进行试验,取样应在监理在场的情况下进行。严格材料的入库、出库管理。为工程施工的全面开展和顺利进行提供材料保障。

7、施工进度安排及保证措施

7.1施工进度安排

本工程预计工期120天(计划日期:2013年4月25日~2013年8月25日)。具体依实际施工日期为准

7.2工期保证措施

(1)总体进度保证措施

A、建立以公司主管生产的副总经理为总指挥的领导小组,实行项目经理负责制,行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能。

B、根据施工总进度计划表,编制较为详细的实施作业计划,用以向各施工班组下交任务。

C、根据总进度计划和实施作业计划,配备足够的劳动力,机械设备以及材料的及时进场。

D、采用三级网络进行进度控制,并配套制定设备使用计划,劳动力安排计划、材料进场计划等,对施工过程实施动态管理。

E、做好施工配合及前期施工的准备工作,拟定施工准备计划,专人逐项落实,保障后勤工作的高效、高质。

F、采用成熟的科学新成果和先进的机械设备,向科学技术要速度,要质量,通过新技术的推广应用来缩短个工序的施工周期,从而缩短的总工期。

G、根据设计图纸和现场条件严格按照施工组织设计合理制定施工计划,安排施工流程,组织足够的机械、劳动力,保证工程能按计划完成。

H、加强每一分部分项工程质量控制、验收,做到一次成优,保护成品与半成品,减少损坏及返工。

I、按照计划安排政府质监部门及时对工程进行分阶段的验收,合格后即进行下阶段施工。

J、对雨季施工必须制定必要的施工技术措施,确保工程施工正常进行,保证工程的进度和质量。

(2)各关键节点工期的保证措施

A、公司将对本工程施工进度、物资、劳动力、资金和设备进行总调度和平衡,解决施工过程中的各类矛盾和问题,确保本工程顺利进行。

B、制定好总进度计划、月进度计划,对几个关键节点明确目标,只能提前,不能延误。同时根据施工需要,及时调整施工顺序,确保进度按计划实现。

C、在施工中抓主导工序,找关键矛盾,安排合理的施工顺序,利用空间组织进行交叉流水作业,做好劳动组织调动和协调工作,通过各控制点工期的实现来保证总工期控制目标的实现。

D、在施工过程中,建立生产例会制度,例会将每周举行一次,认真检查上一次例会以来的计划执行情况,布置下一次例会前的计划安排,对于拖进度计划的工作内容找出原因,并及时采取有效措施,保证计划的完成。

E、公司将选配优秀的管理人员及劳务队伍承担本工程的施工任务,加强后勤服务工作,确保劳动力的合理利用。

F、处理好各分部分项工程的衔接,及时解决干扰工程进度的不利因素。

8、主要施工方法及技术措施

8.1施工测量及定位放线

本工程的坐标控制点及高程控制点均由建设单位委托XX区测绘中心测设,并由经业主移交给我公司测量成果及现场控制点。业主移交给我公司的成果作为本工程测量工作的依据。所有控制点成果数据在使用前需经施工及监理单位复测后方可使用。交桩后控制桩应由项目部委派专人妥善保管。项目组专门成立测量

小组,所有测量、放线工作均由该小组负责实施,且应做好交底和指导工作。

(1)、施工测量

本工程测量及定位放线流程如下:业主或监理移交控制点→项目总工程师接收并由项目部测量员复核→平面控制系统及高程系统建立→定位放线→垂直传达递→复核并报监理验收→施工控制

本工程控制测点利用全站仪进行现场平面及控制定位,各小样桩位利用经纬仪进行放样,钢卷尺进行测量时,当测量使用时温度与20℃相差不大时,可不进行温度修正。高程测量应采用水准仪进行测量。

(2)、定位放线及标桩设置

根据总平面图所示,本工程以拟建建筑物交点城市坐标为定位依据,而且本工程场地较为平整,为有效的提高本工程定位测量的精度和操作方便,故采用全站仪“极坐标法”进行测量定位。

对于平面控制测量的结果,必须在地面上精确的固定下来,因而要埋设稳定牢固的标桩来满足此要求。另外在周边牢靠的部位设置控制轴线标志,供控制标桩复测使用。

对于设置的标桩应进行定期复测,特别是施工期间产生扰动较大的工序完成后,应立即检查标桩是否稳固,是否产生位移,若有疑问则应立即进行复测和重新设置。

(3)、高程引测

根据业主书面给定的BM点,将本工程的±0.000相对标高进行移测,以便施工时随时可以引用。设置的高程控制桩应定期进行复核,以确保该桩的准确性。高程控制桩的制作应挑选较为安全的地点进行设置,施工时可根据实际情况予以确定,而且控制桩应制作牢固,不得扰动,以保证高程引测点的绝对可靠。

(4)、周围环境监测

所有工程原则上其周边环境均应设置位移观测点,位移观测点设置位置待图纸会审时与设计院商定。

8.2钻孔灌注桩施工方法及主要技术措施

8.2.1施工方法及设计要求

(1)施工方法

采用5台GPS-15型钻机正循环回转钻进成孔、清孔,钢筋笼在现场分段制作,孔口对(焊)接,吊车辅助安放入孔,导管插入孔内后进行第二次清孔;采用商品砼,导管埋入砼内连续灌注成桩。

(2)设计要求

(1)支护灌注桩混凝土强度等级为水下C30

(2)钢筋保护层厚度50mm,允许误差不超过20mm;混凝土的充盈系数为1.05~1.2,不宜大于1.3

(3)施工允许偏差:垂直度偏差不大于1/200,桩位偏差不大于50mm,并注意不向坑内偏差和倾斜

(4)施工前对桩位处应探明和清除地下障碍物,并用素土换填分层压实,护筒长度应超过杂填土埋深,护筒应进入原状土0.2m

(5)围护桩正式施工前,为了解土层情况、施工特性及进行孔壁稳定性测试,应进行试成孔,数量不宜少于2个

(6)护壁泥浆可采用原土造浆,必要时应采用人工造浆;成孔不允许有缩径、坍孔、孔斜现象,若出现应及时处理

(7)成孔至设计深度后应对孔深进行检查,孔深允许偏差0~+300mm;桩径允许偏差0~+30mm

(8)采用间隔成桩的施工顺序,刚完成混凝土浇筑的桩与邻桩成孔安全距离不应小于4倍桩径,或间隔时间不应少于36h

(9)清孔分两次进行;第一次清孔应在成孔完成后进行;第二次应在安放钢筋笼和导管安放完毕后进行,确保桩底沉渣厚度不大于100mm (10)钢筋笼:

a)钢筋笼宜分段制作,分段长度应视成笼的整体刚度,来料钢筋长度及起重设备的有效高度等因素合理确定;钢筋笼主筋净距不宜小于80mm b)钢筋笼制作前,应将钢筋校直,清除钢筋表面的污垢锈蚀等,钢筋下料时应准确控制下料长度

c)焊接用焊条应根据母材的材质合理选用,推荐采用E50型焊条;主筋焊接宜采用绑条焊,单面焊焊缝长度不小于10d(双面焊时焊缝长度应大于5d);

焊缝宽度不应小于0.8d,厚度不应小于0.3d,两主筋端面的间隙应为2~5mm d)同一截面接头数量不应大于主筋总数的50%,相邻接头应上下错开,错开距离不应小于35倍主筋直径

e)环形箍筋与主筋的连接应采用电弧焊点焊连接;螺旋箍筋与主筋的连接可采用铁丝绑扎并间隔点焊固定,或直接点焊固定

f)钢筋笼上应设保护层垫块,每隔4.0m1组,每组数量不少于3块,且应均匀分布在同一截面的主筋上

g)钢筋笼安装标高允许偏差±100mm

(11)应采用商品混凝土;桩身混凝土应连续浇灌,不得有断桩、混凝土离析、加泥现象发生,浇灌时严禁

(12)施工期间要进行成孔质量检验;施工完毕后应采用低应变动测法检测桩身完整性,检测数量不宜少于总桩数的10%,且不得少于10根;抗压强度试块每50m3混凝土不应少于1组试块,且每台班不应少于1组试块

8.2.2施工工艺流程(略)

8.2.3、钻孔灌注桩施工工艺

(1)、测量放线定桩位

根据验收后的控制桩,按照提供的桩位平面布置图用60cm长φ10钢筋定出各个桩位,经过自检合格后,请有关部门组织检查,并及时办理桩位放样复核手续存档。

施工前根据设计图纸进行桩位编号,明确施工顺序。

(2)沟槽处理

根据基坑设计钻孔灌注桩成单列连续布置,灌注桩施工前沿轴线开挖施工沟槽,沟槽开挖深度不小于1.20m,沟槽宽度应大于桩径不少于200mm,并根据开挖后土质情况对沟槽进行处理,如上部土质较差,两侧采用砖砌护壁。

(3)、钻进成孔

施工前按其施工孔深配置钻具、导管,预先由当班质检员和机长一起丈量,核准其钻头直径和长度、机上钻杆长度、钻杆长度、根数、导管长度、根数,然后请现场监理到现场检验,经核准后的器具不得随意更换。若需更换时,必须事

基坑排桩支护施工组织设计方案培训资料(doc 45页)

目录 1、工程概况?1 1.1、概况?1 1.2、基坑周围环境 (1) 2、工程地质条件、水文地质条件 (1) 2.1、工程地质条件 (1) 2.2、水文气象条件 (4) 3、排桩支护设计方案 (5) 3.1、设计依据.......................................................................................................................... 53.2、方案的选择...................................................................................................................... 63.3、基坑支护设计参数.. (6) 3.4、排桩施工方案 (8) 3.5、施工工艺流程8? 3.6、施工准备8? 3.7、施工顺序 (10) 3.8、锚杆施工 (16) 3.8.1、锚杆施工准备16? 3.8.2、锚杆施工流程 (17) 3.8.3、锚杆施工顺序1?7 3.8.4施工要点 (19) 3.8.5、喷锚支护工程质量检验2?0 3.8.5.1、基坑支护结构的原材料质量检验 ................................................................. 20 3.8.5.2、锚杆质量检验?20 3.8.5.3、喷射混凝土厚度和强度检验20? 3.8.6、施工工艺流程 (20) 3.8.7、质量技术要求 (21) 3.9、桩间支护....................................................................................................................... 223.10、施工组织2?2 4、基坑监测方案......................................................................................................................... 24 4.1、人员安排........................................................................................................................ 24 4.2、仪器?24 4.3、监测目的................................................................................................................. 24 4.4、监测时间安排?24 4.5、监测点的设置25? 4.6、监测项目及控制值26? 5、应急预案 (26) 5.1、信息的收集及处理...................................................................................................... 265.2、作业人员安全事故应急预案 . (27) 5.3、基坑变形或垮塌事故应急预案?27

浅谈双排灌注桩深基坑支护结构计算

浅谈双排灌注桩深基坑支护结构计算 摘要:深基坑双排灌注桩支护是在单排悬臂桩支护技术基础上新开发的一项技术。它仍属于悬臂式支护结构类型。工程实践证明:在稳定性较好的一般粘性土和砂土层中采用这种支护型式,与单排悬臂桩相比具有刚度大、位移小、支护高度大、节约投资等特点。 关键词:基坑支护;土压力;内力计算 0前言 单排悬臂桩支护已有较成熟的设计计算方法,而双排桩支护结构的设计计算则还处于研讨中,本文中依据作者近年来的工程施工设计实践经验,提出一套设计分析方法,供类似工程参考。 1 双排桩支护的受力特性 双排桩支护型式简单,前后排桩按一定排距布置成三角形或矩形平面,桩顶用现浇钢筋混凝土连梁或板连接起来,形成桩脚嵌固的刚架型式。它虽属于悬臂支护型式,但受力机理与单排悬臂桩有本质的区别。即桩间土对双排桩有土压力作用,而且作用力的大小与桩的排距大小有关,故双排桩支护结构可看成前后排桩都受到大小不等土压力作用的平面刚架。把土视为弹性体,并取矩形平面单元,把桩视为梁单元,利用有限元法分析得后排桩失去挡土作用的距离b max 为: 式中:h—桩的挡土高度;t—桩的理论埋深;μ—土 的波松比,μ≤0.5; 偏保守地取μ=0.5,t=0.2h代入式(1)得:b max≈1.6 h;同理,经分析得:后排桩受力超过前排桩的临界点满足: 因此,可将双排桩土压力分布大致分为三种情况: (1)当b ≤.125h时,后排桩承受全部土压力,前排桩通过横梁受到桩顶推力;双排桩土压力分布如图1(a);按库仑强度理论,图1中滑楔与水平面夹角为45°+ 。 (2)当1.6h>b>0.125h时,前、后排桩同时受到土压力作用,横梁可能受

深基坑排桩支护设计

深基坑支护设计 1 设计单位:X X X 设计院 设计人:X X X 设计时间:2017-06-17 19:23:01 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 支锚信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土压力模型及系数调整 ] ---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:

深基坑开挖支护方案四排桩支护—混凝土灌注桩

深基坑开挖支护方案四:排桩支护—混凝土灌注桩支护 一、排桩支护—混凝土灌注桩支护的概念 排桩支护(图1)是指以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构,其中包括混凝土灌注桩支护和钢制桩支护两大类型。混凝土灌注桩支护(图2),指在施工现场利用成孔机械(或人工)成孔后,根据工程需要选择是否下钢筋笼,然后灌注混凝土所形成的排桩式支护结构。根据成孔方式的不同,混凝土灌注桩支护主要分为机械钻孔灌注桩支护和人工挖孔灌注桩支护两大类。 图1 排桩支护图2 混凝土灌注桩支护 二、混凝土灌注桩支护的特点 1、优点 (1)施工设备简单; (2)所需作业场地不大,噪声低,振动小; (3)无挤土现象,对周围环境影响小; (4)成本较低; (5)桩身强度高,刚度大,变形小,支护稳定性好。 2、缺点 (1)桩间间距较大,易造成水土流失,特别是在高水位松软土质地区,需根据工程条件配合注浆、水泥搅拌桩、旋喷桩等施工措施以解决挡水问题; (2)在砂砾层和卵石中施工困难; (3)桩与桩之间主要通过桩顶冠梁和围檩连成整体,因而相对整体性较差,当在重要地区,特殊工程及开挖深度很大的基坑中应用时需要专项设计。 三、混凝土灌注桩支护的适用范围 混凝土灌注桩支护适用于大部分的地质条件,但在砂砾层和卵石中施工较为困难。多用于坑深7~15m 的基坑工程,在我国北方土质较好地区已有8~9m 的悬臂桩围护墙,在软土地区悬臂式灌注桩结构不能超过5m。

四、资源需求计划 1、水电需要量计划 2、劳动力需要量计划 3、施工机械需要量计划 4、材料需求量计划 五、施工准备 (1)技术准备:熟悉、审查施工图纸。 (2)施工现场准备工作:地上、地下各种管线及障碍物的勘测定位;地上、地下障碍物的拆除;施工现场的平整;测量放线;临时道路、临时供水、供电等管线的敷设;临时设施的搭设;现场照明设备的安装。 (3)劳动组织准备:建立各施工部的管理组织,集结施工力量、组织劳动力进场,做好施工人员入场教育等工作。 (4)材料、机械准备:根据相关的设计图纸和施工预算,编制详细的材料、机械设备需要量计划;签定材料供应合同;确定材料运输方案和计划;组织材料按计划进场和保管。 (5)施工场外协调:由基础施工项目经理部与土方施工部共同对外协调交通、环卫、市容的关系,以及扰民、民扰处理的前期准备工作。 六、基坑支护工程 一、基础施工措施 (一)施工放线 根据桩位平面布置图及总包提供的测量基准点,首先由专职测量人员进行放线工作,放线结束后会同建设单位、监理及设计人员共同验线,确认无误并签字认可后方可进行下一步的施工工作。 (二)挖设循环系统 现场布置泥浆沟。按照钻机钻进成孔要求,钻机施工前需挖设泥浆池及泥浆循环沟以备钻进时泥浆护壁使用。 (三)埋设护筒 护筒埋深在回填土里,四周及底部用粘土回填,并捣实,严禁护筒底漏水,要求护筒中心与桩位必须对中、水平、稳固,保证天架中心、钻孔中心与桩位中心“三点一线”。 (四)铺设导轨 根据孔位的布置铺设钻机导轨,方便钻机的移位与施工。导轨要根据设计要求严格控制误差,以防后续施工出现钻机与孔位不对称而影响施工质量和进度。 (五)降排水措施 由于混凝土灌注桩支护的桩间一般会有一定的距离,因此施工前应根据地质条件和施工现场的水文情况进行相应的降排水措施。 (六)材料检验 在成桩施工进行前对钢筋、水泥砂浆进行检验,对于不符合的材料需及时调整或更换。

基坑支护桩施工方案

云岭·盛世佳园工程 基坑支护水泥土桩施工专项方案 一、工程概况及编制依据 云岭·盛世佳园基坑的一层地下室,采用放坡(素喷或网喷)+水泥土桩支护+长螺旋水泥土桩止水帷幕结合的支护方案。其中水泥土桩桩径分别为?600,?800,搭接200mm,有效桩长在7 M以内,空桩长度约2—2.5米(详见设计图),总桩数约1600颗。配合比暂定:水泥采用P.S.A 32.5矿渣水泥,水泥掺量120~150kg/m,水灰比0.5~0.6;水泥:黏土:瓜子石采用2:3:2的配合比,可根据现场泵送情况进行适当调整,现场做配比试验和水泥土和易性试验,必要时增加外掺剂,确保水泥土桩的强度不低于 2.0MPa。最终施工配合比按按实验室提供的配合比进行施工。 1、编制依据: (1)西南有色勘测院提供的《岩土工程勘察报告》; (2)云南省设计院提供的基坑支护设计图。 (3)水泥土桩施工经验。 2、主要规范规程 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 《建筑施工安全技术规范》ISBNT-112-04108-2 《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97

《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《建筑施工安全技术规范》ISBNT-112-04108-2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、法律、法规 《中华民人共和国建筑法》 《中华人民共和国环境保护法》 《建筑工程消防监督审核管理规定》 二、工程地质条件: 1、工程地质条件 拟建场地原为耕地、鱼塘,勘察时经人工填筑整平,现状地形平坦,高差较小;场地原为耕地,经填土整平后场地较为平坦,勘察范围内地面标高介于1888.60m~1889.37m,最大高差0.77 m,场地平均标高1888.80m。 2、场地地基土 据钻探揭露,拟建场地地基土层顶部为第四系人工填土,向下为淤积、湖积软土及湖积的粘性土及粉土、砂土等构成。现将基坑开挖范围内各土层特征自上而下分述如下: ①层—杂填土:场地浅表部为新近的人工填土,含有大量碎砖、碎石块等建筑垃圾,粘性土充填。结构松散,固结差。层厚0.1-2.5米。 ②层—粉质粘土:以褐黄、褐灰色为主,可塑状态,湿,中等压缩性。夹少量钙质结

(建筑工程管理)_排桩支护深基坑施工技

(建筑工程管理)_排桩支护深基坑施工技

! _ 世界上有俩种人,壹种人,虚度年华;另壹种人,过着有意义的生活。在第壹种人的眼里,生活就是壹场睡眠,如果在他见来,是睡在既温暖又柔和的床铺上,那他便十分心满意足了;在第二种人眼里,能够说,生活就是建立功绩……人就在完成这个功绩中享到自己的幸福。--别林斯基 排桩支护深基坑施工技术 摘要介绍北京地铁四号线,中关村车站三号出入口深基坑施工,采用排桩+钢管支撑体系基坑支护技术,施工操作性强,且钢管支撑系统可循环利用,有效控制了深基坑开挖过程中的围护结构变形位移,防止了由此引起基坑外地面沉降,保证了施工工期和安全,取得了巨大的经济效益。关键词明挖法深基坑排桩支护施工技术 1工程概况 北京地铁四号线中关村站处于商业高度发达的高科技园区中心,车站主体位于交通繁忙的中关村大街主路下方,为全埋式地下车站,共设四座出入口和俩座风道。其中三号出入口位于车站西北角,设计为单层现浇钢筋混凝土箱型框架结构,采用明挖法施工,基坑宽 6.3m,挖深达13.0m,基坑土层从上至下为人工填土层、粉土层、粉质粘土层、粘土层、粉砂、中粗砂和砂砾层。结构西侧8m为恒昌数码电脑商城和中关村科技广场展示中心,结构东侧2m为中关村大街主路,基坑四周市政管线密布。只好采取直壁式支护开挖施工方法。基坑围护结构采用Φ800mm混凝土灌注排桩和钢管支撑体系,桩顶设0.8m高冠梁将排桩连接成整体,钢支撑采用Φ400钢管,支撑水平间距3.0~4.5m,竖向设3道。 2降水施工 基坑开挖前,需将坑内的地下水位降低且排除,使坑内土体在基坑开挖时,通过排水固结达到壹定强度,提高坑内土体的水平抗力,减少基坑的变形量;增强基坑底部稳定性,减少坑底土体的隆起。本出入口结构范围地层地下水主要为:①上层滞水,位于地面下3~4m,含水层为人工填土层和粉土层,透水性弱;②潜水,位于地面下8~9m,含水层为粉质粘土层和粉土层,透水性壹般; ③承压水,位于地面下12m以下,含水层为粘土层、粉砂、中粗砂和砂砾层,透水性强。基坑降水采用管井+渗井方式,降水早于基坑开挖前20天开始。降水过程中对临近建筑物和地下管线的安全进行观察监测,同时在坑外地面设回灌井,必要时应采取回灌措施,确保周边建筑物安全。 3基坑围护施工 基坑四周设800mm混凝土灌注排桩围护结构,桩间距1.0~1.2m,转角部位局部加强。围护桩采用旋挖钻机成孔,导管法水下浇注混凝土成桩。钻孔施工时,为减少对邻桩的干扰,保证成桩质量,采用隔三打壹的办法施工(即每隔三根桩施工壹根桩)。 冠梁将围护桩连接成整体排架,使全体围护桩形成共同受力体系,抵抗外部土体或围岩侧向荷载。围护桩施工完成后,立即进行冠梁开挖和桩顶混凝土凿除清理,围护桩主筋锚入冠梁,冠梁采用和围护桩同标号混凝土现场浇注,浇注时同时安装预埋钢板,满足下部钢支撑安装需要。土方开挖后围护桩间采用喷锚支护,防止桩间土体掉块。 4基坑土方开挖施工 基坑土方开挖遵循“分段、分层、分块挖土,先中间后俩边,随挖随撑,限时完成”的原则,利用土体在基坑开挖过程中位移的变化规律,对基坑开挖作动态管理,采用监控量测手段实行信息化施工,确保基坑变形量在设计允许之内。 水平开挖采用从壹端先向另壹端分段顺序开挖,竖向开挖采用由上到下顺序分层开挖。开挖时支撑和挖土紧密配合,随挖随撑。基坑沿纵向分段分层开挖,每层每段开挖长度不宜超过支撑的间距,第壹层壹般为7~8m,在第二层及以下土层壹般为4m左右,每层开挖面标高以该层支撑

[最新版]基坑排桩支护项目施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 基坑排桩支护施工组织设计 1、编制说明 1.1编制目的 本施工组织设计是XX花园二期基坑支护工程的施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程的总体构思和布置,是指导工程施工过程中各项生产活动的技术、经济综合性文件。 1.2编制依据 1)、XX岩土工程勘察设计研究院有限公司提供的本基坑围护的设计图纸及变更图。 2)、XX市城市建筑设计院有限责任公司提供本工程岩土工程勘察报告。 3)、工程现场及周边环境实际情况。 4)、本工程拟使用的规范及标准: 1.3编制原则 1)、科技领先原则 本工程质量要求高,施工期紧,周围环境较复杂,基于以上特点,我们将以科学的态度,认真学习基坑工程施工有关规范,遵循"时空效应"原理,科学的运用"基坑开挖对称均衡"原理,在施工中综合考虑施工方案,合理组织施工流水,严格按照基坑围护施工图进行施工,并制定相应技术措施。 2)、组织机构合理原则 工程一旦开工,我们将全力以赴,委派国家一级建造师,组织精干而强有力的项目领导班子以及各专项管理机构。实行项目承包管理,通过对劳动力、设备、材料、技术、方法和信息的优化处置。 3)、环境保护原则

我公司将依据XX区建筑行业文明施工原则,从土方运输、建筑垃圾处理、废水排放等多方面进行控制,将施工带给周边环境的负面影响降到最小。 2、工程概述 2.1一般概况 (1)项目名称:XX花园二期 (2)项目位置:XX经济开发区XX路东、XX路南侧 (3)建设单位:XX置业有限公司 (4)勘察单位:XX市城市建筑设计院有限责任公司 2.2工程概况 (1)项目组成:1#、2#、3#主楼及一层地下车库 (2)基础型式:采用桩筏基础; (3)基坑规模:总基坑面积约为9590m2,总周长约408m; (4)基坑挖深:1#楼±0.00相当于绝对标高+3.050m,其它区域±0.00相当于绝对标高+2.800m,场地外自然平面绝对标高+1.800m;基坑开挖深度一般区域为6.35~6.85m,局部深坑处开挖深度约7.65~9.00m。基坑安全等级为二级。 2.3工程地质、水文概况 2.3.1工程地质情况 根据《XX花园二期岩土工程详细勘察报告》中揭露的地层资料,拟建场地内基坑开挖影响范围内的土层情况如下所述: ①粉质粘土:灰黄、灰色,软~可塑,无摇振反应,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,表层0.30~0.50m为耕填土(局部为杂填土),含植物根茎。该层属中压缩性土,工程性能较差,在本场地内普遍分布,层厚2.60~1.80m,层底高程0.14~-0.83m。 ②淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,含腐植物和贝壳碎屑,稍具腥臭味,局部夹淤泥及粉土团块。该层属高压缩性土,工程性能差,在本场地内普遍分布,层厚13.40~3.50m,层底高程-3.36~-13.85m。

(完整版)基坑排桩支护及开挖施工方案

基坑排桩支护及开挖施工方案 1编制说明及概述 1.1编制目的 本安全施工方案是XX县公共文化活动中心基坑支护及土方开挖工程的安全施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程安全生产的总体构思,是指导工程施工过程中各项安全生产活动的技术性文件。 1.2编制依据 ①施工招标文件及XX省建筑设计研究院出具的桩基、基坑围护的设计图纸。 ②投标答疑的有关内容。 ③XX省勘察设计研究院出具的岩土工程勘察报告。 ④工程现场及周边环境实际情况。 ⑤本工程拟使用的规范及标准: a.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); b.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); c.《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002); d.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); e.《建筑项目管理规范》(GB/T50326-2001); f.《工程测量规范》(GB50026-2007); g.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); h.《建筑施工安全检查标准》(JGJ55-99); i.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-95); j.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001); k.《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-2005); l.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); m.《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2007)。 N.住建部建质2009【87】文件 ⑥ XX地方及其它相关规范及规程

2工程概况 2.1地理位置 XX县公共文化活动中心工程项目位于XX省XX市XX县XX中心城区XX路北侧,XX路南侧,西接引水箱函,东临XX。 2.2工程概况 本工程为一类高层建筑,主楼为框架核心筒结构,裙房为框架结构。地下室一层,局部两层,地下室面积29834.4㎡, 地上24层,地上建筑面积67162.3㎡,主楼1#楼建筑高度为34.45m,2#楼建筑高度为23.95m,3#楼建筑高度为92.75m。建筑结构型式为钢筋混凝土框架核心筒结构。一层地下室(东侧为二层)深基坑支护采用钻孔灌注桩排桩结合水泥搅拌桩止水帷幕作为围护结构、并结合一道(东侧为二道)钢筋混凝土水平内支撑支撑的支护形式。 本工程基坑分东西两个基坑,相对标高正负0.000相当黄海高程7.2米,自然地坪相对标高-1米至-0.4米左右。其中东基坑东西长126.3米,南北宽77.7米,开挖至底板垫层底为-10.3米,承台垫层底为-11.3米;西基坑东西长108.5米,南北宽123.8米,开挖至底板垫层底为-6.2米,承台垫层底为-7米。基坑占地面积大,整个基坑南北西为交通道路,东面为市民XX。且工程基地土质以软粘土和淤泥为主,基坑占地面积大,由于整个基坑工程的施工工期短,且质量要求高,基坑施工期间必然存在多工种、多工序立体交叉的现象,基坑开挖施工难度大。 2.3参建单位 建设单位:XX县城建指挥部 设计单位:XX省建筑设计研究院(基坑围护设计) 勘察单位:XX省勘察设计研究院 施工单位:XX省XX建设集团有限公司 2.4基坑围护结构概述 2.4.1基坑周边环境 本工程基坑处于XX县XX中心城区,南侧临近XX路,北侧临近XX路,西侧接引水箱函,东侧临近XX。西北角区域临近XX县XX保健站(高层,管桩基础含地下室),间距5.5m~6.9m。

[学士]西安某工程桩基础及深基坑支护结构设计(B方案) 毕业论文16399

本科毕业设计论文 题目:西安万达商业广场Ⅲ区 桩基础及深基坑支护结构设计(B方案) 院、系:建筑工程 学科专业:土木工程 学生:刘丽 学号: 040702129 指导教师:赵敏 2008年6月

前言 前言 大学四年的时间是短暂的,学习的东西也是有限的。我们在校期间主要学习的是关于建筑基础和有关地质的一些最基本的知识。只有打好扎实的专业知识,才能为我们日后进行设计工作提供必要的准备。而毕业设计就给了我们一个将大学四年所基本知识应用于实践的机会。 本次,我所设计的是西安万达商业广场III区的桩基础及深基坑支护结构设计。通过此次设计,不仅让我学会了如何查阅相关资料和建筑规范,更为可贵的是让我培养了一种做事认真负责,做事有理有据的态度。毕业设计与我们之前所做的学期课程设计不同,它是在老师的指导下,能独立系统的完成一项具体工程设计的全部过程。毕业设计具有实践性,综合性强的的显著特点。因而对培养我们的综合素质,创新能力和自学能力都具有其他环节无法替代的重要重用。在这一过程中,我们能够对以前所学的知识进行回顾,归纳与总结。同时,通过毕业设计还让我掌握了关于基础和支护设计的一些方法和思路。同时,在毕业设计过程中,我还学会了使用本专业的绘图软件,如CAD、天正等,使自己的制图能力有了一个质的飞跃。 毕业设计是我们专业培养计划的最后,也是最重要的一个环节。它可以让我更好的了解本专业的基本知识,能较快的适应工作环境,解决具体的土木过程设计问题所需的综合能力和创新能力。因此,搞好本次设计,能够提高自身的各种能力和综合素质,为我今后的工作打下一个坚实的基础,也为以后的发展提供必要的前提。

排桩支护方案

安徽XXXXXX 楼 基坑悬臂式钢管排桩支护方案 XXXX 摘 要:本文XXXXXXXX 楼的基坑采用钢管排桩支护方法进行设计和校核 关键词:基坑支护 钢管排桩 土压力计算校核 根据《XXXXXX 楼岩土工程勘察报告》,A-A ’剖面 70 .193 孔,17.4m (2.3m )以上为杂填土,17.4m ~15.7m (2.3~4m )之间为粉质粘土,15.7m 以下为粘土;B-B ’剖面 83 .196 孔,15.83m (4m )以上为杂填土,15.83m ~15.23m (4~4.6m )之间为粉质粘土,15.23m 以下为粘土。根据“土工试验成果报告”表中的6-1杂填土及粉土土样(深度为3.5m ~3.8m ):重度:γ1 =18.8kN/m 3, 粘聚力:c 1 =17kPa ,内磨擦角:φ1 =14.5°;6-2粘土土样(深度为5.0m ~5.3m ):重度:γ2 =19.0kN/m 3,粘聚力:c 2 =25kPa ,内磨擦角:φ2 =18.5°。具体位置见平面图1。±0.00m 相当于BM=20.00m (绝对标高33.711m ),基础底面-4.9m 。由于安徽计量测试研究所恒温恒湿检测楼东边地下管道的限制,该位置基坑开挖坡度不能满足施工安全要求,决定使用悬臂式钢管排桩支护。下面基坑支护设计以B-B ’剖面 83 .196 孔做为本方案计算依据。 一、钢管排桩嵌入基底深度计算: 计算公式和依据根据中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》〈第四版〉第1册第770~771页。 6-2 土样示意图 基础的深度:h=4.9-(20-19.83)=4.73m ; 杂填土及粉质粘土的重度:γ1 =18.8kN/m 3; 杂填土及粉质粘土的粘聚力:c 1 =17kPa ; 杂填土及粉质粘土的内磨擦角:φ1 =14.5°; 杂填土和粉质粘土层的高度; h 1=19.83-15.23=4.6m ; 杂填土及粉质粘土层主动土压力系数: K a1=tg 2(45°-2 1 ?) =tg 2(45°- 2 5.14? ) =tg 237.75°=0.60; 杂填土和粉质 杂填土及粉质粘土竖向应力最大值: σa1=γ1h 1 =18.8×4.6=86.48kN/m 2; 杂填土及粉质粘土主动土压力水平荷载最大值: e a1=σ a1K a1-2 c 1 a1 K =86.48×0.60-2×17×60.0 =25.6kN/m 2; 杂填土及粉质粘土主动土压力水平荷载为零

基坑排桩支护及开挖施工方案

基坑排桩支护施工方案 1编制说明及概述 1.1编制目的 本安全施工方案是利尔德高新技术产业园区食堂及库房基坑支护及土方开挖工程的安全施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程安全生产的总体构思,是指导工程施工过程中各项安全生产活动的技术性文件。 1.2编制依据 ①施工招标文件及基坑围护的设计图纸。 ②投标答疑的有关内容。 ③《利尔德高新技术产业园区食堂及库房项目岩土工程勘察报告》 ④工程现场及周边环境实际情况。 ⑤本工程拟使用的规范及标准: a.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); b.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); c.《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002); d.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); e.《建筑项目管理规范》(GB/T50326-2001); f.《工程测量规范》(GB50026-2007); g.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); h.《建筑施工安全检查标准》(JGJ55-99); i.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-95);

j.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001); k.《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-2005); l.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); m.《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2007)。 ⑥北京地方及其它相关规范及规程 2工程概况 2.1地理位置 拟建利尔德高新技术产业园区食堂及库房项目位于北京市大兴区,东邻芦求路,西邻北京帝京焊接材料厂,北邻创业路,南侧为黄鹅路。 2.2工程概况 利尔德高新技术产业园区食堂及库房项目总规划用地面积约为1633㎡,地上6层,建筑面积约10831.6 ㎡,地下2层,建筑面积约2059㎡。建筑高度为23.95m,基础埋深暂定为7.5m。建筑结构型式为钢筋混凝土框架核心筒结构。深基坑支护采用钻孔灌注桩排桩结合喷浆防护作为围护结构、并结合一道钢筋混凝土水平压顶梁的支护形式。 2.3基坑围护结构概述 2.3.1基坑周边环境 本工程基坑处于鹅房村,南侧利尔德科技园区消防通道,下有市政下水管道及消防管道,北侧临近创业路,常有重型车辆通过且距用地红线最近处只有0.6米,西侧邻北京帝京焊接材料厂,东侧临近芦求路,路边绿化下埋市政下水管道、电力管沟及消防管道,埋深不明,距用地红线3~6米。

基坑排桩支护施工组织设计

基坑排桩支护施工组织设计 1、编制说明 1.1 编制目的 本施工组织设计是XX 花园二期基坑支护工程的施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程的总体构思和布置,是指导工程施工过程中各项生产活动的技术、经济综合性文件。 1.2 编制依据 1) 、XX 岩土工程勘察设计研究院有限公司提供的本基坑围护的设计图纸及 变更图。 2) 、XX 市城市建筑设计院有限责任公司提供本工程岩土工程勘察报告。 3) 、工程现场及周边环境实际情况。 4) 、本工程拟使用的规范及标准: (1)《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ120-2012); (2)《建筑边坡工程技术规范》 (GB50330-2012); (3)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); (4)《型钢水泥土搅拌墙技术规程》 ( DGJ08-116-2010); (5)《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》 (GB50202-2002); (6)《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011); (7)《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002); (8)《混凝土结构工程施工质量及验收规范》 (GB50204-2002)(2001 年版); (9)《钢结构设计规范》(GB50017-2003); ( 10)《建筑钢结构焊接技术规程》 ( JGJ81-2012); ( 1 1 ) 《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ18-2003); ( 12) 《工程测量规范》 ( GB50026-2007); (13)《建筑基坑工程监测技术规范》 (GB50497-2009);

(14)《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2012); (15)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (16)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); (17)《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2007); 1.3 编制原则 1)、科技领先原则本工程质量要求高,施工期紧,周围环境较复杂,基于以上特点,我们将以科学的态度,认真学习基坑工程施工有关规范,遵循"时空效应"原理,科学的运用"基坑开挖对称均衡"原理,在施工中综合考虑施工方案,合理组织施工流水,严格按照基坑围护施工图进行施工,并制定相应技术措施。 2)、组织机构合理原则工程一旦开工,我们将全力以赴,委派国家一级建造师,组织精干而强有力的项目领导班子以及各专项管理机构。实行项目承包管理,通过对劳动力、设备、材料、技术、方法和信息的优化处置。 3)、环境保护原则 我公司将依据XX 区建筑行业文明施工原则,从土方运输、建筑垃圾处理、 废水排放等多方面进行控制,将施工带给周边环境的负面影响降到最小。2、工程概述 2.1 一般概况 (1)项目名称:XX 花园二期 (2)项目位置:XX 经济开发区XX 路东、XX 路南侧 (3)建设单位:XX 置业有限公司 (4)勘察单位:XX 市城市建筑设计院有限责任公司 2.2 工程概况 1)项目组1#、2#、3#主楼及一层地下车 2)基础型式:采用桩筏基础;

基坑排桩支护及土方开挖施工方案

一、基坑排桩支护及土方开挖施工方案 二、工程概况 本工程为南洋花城一期1#、2#楼和南洋广场综合服务楼的基坑排桩支护及土方开挖工程,位于泽州县枣园村,规划太岳路北侧、滨川路东侧、中轴路西侧,北临小刘家川村。 本工程为一类高层建筑,一期1#、2#楼为剪力墙结构,南洋广场为框架结构,地下室两层,建筑面积18370m2,南洋花城1#、2#楼地上27层,建筑高度85.65米,建筑面积1#楼19220.57m2 ,2#楼19220.57m2 ,南洋广场综合服务楼地上27层,建筑高度99.75米,建筑面积55670.00m2,深基坑支护采用直径600mm的钻孔灌注桩排桩,桩长18米,结合两道 600mm*300mm的钢筋混凝土梁做水平内支撑的支护形式。 本工程基坑分东西两个基坑,相对标高正负0.000相当于黄海高程762.7米,其中东基坑东西长132.2米,地面自然标高为754.26米,开挖至底板垫层底为752.3米(相当于-11.4米),西基坑东西长112.2米,地面自然标高为754.26米,开挖至底板垫层底752.3米,基坑东、北、西三面为原土层,土质比较密实,土方开挖采用分层退坎加放坡的形式开挖,边坡支护采用土钉墙加喷浆护坡的支护形式。基坑南侧由于太岳路施工路基回填,754.26标高以上全是回填土,土质比较松软,因此需采用、直径600mm钻孔灌注桩排桩结合两道600mm*300mm的钢筋混凝土梁做水平支撑的形式进行支护。 三、编制依据: 1、xx省地质勘察设计研究院出具的岩土工程勘察报告;

2、工程现场及周边环境实际情况; 3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 5、《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002); 6、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ55-99); 三、水文、地质情况 根据xx省勘察设计院提交的岩土工程勘察报告,本场地内自地面起由上而下与基坑有关的土层分别为: 3.1杂(素)填土(Q42ml):褐黄色,层厚0.4-6.65米。为人工堆积的填土,稍湿,疏松。成分以粉土、粉质粘土为主,含有较多的建筑垃圾等杂物,该层土不能利用必须予以清除,故不再进行评价。 3.2粉质粘土(Q4apl):褐黄色,底版埋深 4.0-10.0米,层厚1.8-8.58米,稍湿,硬可塑,摇振反应无,有光泽反应,干强度和韧性中等,有比较弱的湿陷性,该层土实测标准贯入校正击数N=3.8-10.0击,平均6.9击。 3.3粉质粘土(Q4apl):褐黄色,底版埋深9.14-18.4米,层厚1.68-10.2米,稍湿,硬可塑,摇振反应无,有光泽反应,干强度和韧性中等,有比较弱的湿陷性,该层土实测标准贯入校正击数N=6.1-13.6击,平均9.2击。 3.4粉质粘土角砾(Q4apl):黄褐、棕红色,底版埋深6.6-23.57米,层厚1.25-5.58米,稍湿、局部湿,可塑,摇振反应无,有光泽反应,干

深基坑支护结构类型及其与适用范围

深基坑支护结构类型及其与适用范围 深基坑必须进行支护设计。根据不同的基坑深度、地质、环境与荷载情况采用不同的支护结构。常见的深基坑支护结构类型及其适用范围为: ⑴深层搅拌桩支护[1]。它是利用水泥、石灰等材料作为固化剂通过深层搅拌机械, 将软土和固化剂( 浆液或粉体) 强制搅拌, 利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应, 使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的桩体( 水泥土搅拌桩) , 利用搅拌桩作为基坑的支护结构。水泥搅拌桩适宜于各种成因的饱和粘性土, 包括淤泥、淤泥质土、粘土和粉质粘土等, 加固深度可从数米至50~60 米。由于其抗拉强度远小于抗压强度, 故常适用于基坑深度不大( 5~7 米) 、可采用重力式挡墙结构形式的基坑。这种支护结构防水性能好,可不设支撑, 基坑能在开敞的条件下开挖, 具有较好的经济效益。 ⑵排桩支护。排桩包括钢板桩、钢筋混凝土板桩及钻孔灌注桩、人工挖孔桩等, 其支护形式包括: ①柱列式排桩支护: 当边坡土质较好、地下水位较低时, 可利用土拱作用, 以稀疏的钻孔灌注桩或挖孔桩作为支护结构; ②连续排桩支护: 在软土中常不能形成土拱, 支护桩应连续密排, 并在桩间做树根桩或注浆防水; 也可以采用钢板桩、钢筋混凝土板桩密排。 ③组合式排桩支护: 在地下水位较高的软土地区, 可采用钻孔灌注桩排桩与水泥搅拌桩防渗墙组合的形式。对于开挖深度小于6 米的基坑,在无法采用重力式

深层搅拌桩的情况下, 可采用600mm 密排钻孔桩, 桩后用树根桩防护, 也可采用打入预制混凝土板桩或钢板桩, 板桩后注浆或加搅拌桩防渗, 顶部设圈梁和支撑; 对于开挖深度为6~10 米的基坑, 常采用800~1000mm 的钻孔桩, 后面加深层搅拌桩或注浆防水, 并设置2~3 道支撑; 对于开挖深度大于10 米的基坑,可采用地下连续墙加支撑的方法, 也可采用800~1000mm 大直径钻孔桩加深层搅拌桩防水, 设置多道支撑。 ⑶地下连续墙支护[2]。当在软土层中基坑开挖深度大于10 米、周围相邻建筑或地下管线对沉降与位移要求较高时常采用地下连续墙作基坑的支护结构。地下连续墙具有如下优点: ①墙体刚度大、整体性好, 因而结构和地基变形较小, 可用于超深的支护结构; ②适用于各种地质条件。特别是遇到砂卵石地层或要求进入风化岩层时, 钢板桩难于施工, 可采用地下连续墙支护; ③可减少工程施工时对环境的影响。但是造价高、对废浆液难于处理。 ⑷土钉墙支护。土钉墙支护是在基坑开挖过程中将较密的细长杆件钉置于原位土体中, 并在坡面上喷射钢筋网混凝土面层。通过土钉、土体和喷射混凝土面层的共同工作, 形成复合土体。利用复合土体的自稳达到支护目的。土钉墙支护必须自始至终做到施工及现场监测相结合, 根据施工中出现的情况和监测数据, 及时反馈修改设计, 并指导下一步施工。常用于开挖深度不大、周围相邻建筑或地下管线对沉降与位移要求不高的基坑支护, 具有施工快捷简便、经济可靠的特点, 得到广泛的应用

基坑支护排桩设计方案

10#楼基槽地基支护 排桩设计方案 工程名称: 编制人:职称: 施工单位: 2011-9-14 基坑支护排桩设计方案 一、工程概况 本工程由昌黎县永安房地产开发有限责任公司开发,秦皇岛市三建第三分公司承建《吉祥尚府》住宅小区,位于昌黎县昌黄公路南侧,原钱庄子村。 10#楼为6+1砖混结构,建筑面积3029.35㎡,建筑高度19.4米。 11#楼为剪力墙结构,地上18层,地下两层,建筑面积11009.12㎡,建筑总高度52.9米。 二、编制依据及主要规范 1、《岩土工程勘察报告》 2、《吉祥尚府10#、11#》施工图纸 3、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-90)

4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 5、《地基基础设计规范》2002 6、中华人民共和国颁布的现行建筑工程的各类规范、标准及规程 7、河北省秦皇岛市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护法等法规及规定。 8、我单位承包管理、质量管理、安全管理、文明施工管理规定 9、现场和周边的实地勘查情况记录 10、部分地方标准图集 三、基坑排桩设计 施工采用排桩(灌注桩)支护方案 1、打桩处理基槽护壁的长度为20米,设计排桩间距为1.2米,灌注桩总长度9米,嵌固深度为5.5米,桩体采用C30钢筋混凝土,排桩顶部设钢筋混凝土冠粱。 2、灌注桩主筋12ф18,ф6.5@150,加强筋ф14@1500,共计17根桩,冠粱断面700*400㎜8ф16,ф6.5@200,砼C30。 3、经计算,基坑排桩整体稳定性和抗倾覆安全系数均满足规范要求。 4、具体配筋见附图 四、灌注桩的施工工艺 1、10#基槽和11#基坑已开,首先进行土方回填,分层夯实,回填高度与10#楼槽底标高相平,回填土宽度为6米,确保桩基和人员的安全施工。 2、工艺流程图 施工准备→测量放线→埋设护筒→钻孔→清空→放置钢筋笼→浇筑砼→承装养护→质量验收。 3、工艺流程说明及主要质量控制要点 施工准备: ①技术准备:分级分步进行技术交底

基坑支护方案

目录 第一部分基坑支护设计方案 1、施工总说明 2、支护平面布置图 3、施工结构及剖面图 4、降水井平面布置图 5、基坑周边环境示意图 6、周边管线现状示意图 7、售楼处基础图 第二部分设计依据及计算说明 1、工程概况 2、场区条件 3、支护方案的设计 4、降水设计及降水对邻近建筑物的影响 5、土方开挖 6、基坑监测 7、应急措施 附件:各段支护设计计算书 第三部分施工组织设计 1、施工组织部署 ⑴、项目管理组织保证体系 ⑵、劳动力安排计划及保证措施 ⑶、施工机械设备计划及保证措施 ⑷、工程材料计划及保证措施 ⑸、现场平面布置及临水、电准备 ⑹、施工协调管理 2、主要施工方法 3、质量保证体系

4、施工进度计划、关键线路及工期保证措施 5、安全保证措施 6、文明施工管理 第一部分基坑支护设计方案 施工总说明 一、总则 1、图中标高为青岛标高,单位为米,尺寸单位为毫米。±0.00相当于黄海高程5.80m(设计资料),现自然地面平均标高为青岛5.40m,纯地下室独立承台底板标高为青岛-2.80m,B住宅基底标高为青岛0.05m,基坑开挖深度为5.30m~8.20m,局部集水井部位挖深9.20m左右。 2、在进行基坑施工前,应预先在现场放出基础外轮廓线,使基坑内边线与基础外轮廓线保持在不小于500mm的净距。若图中尺寸与现场放样不一致,以现场放样为准。 二、设计依据: 1、国标《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2、国标《建筑地基基础设计规范》(GBS007-2002); 3、行标《土钉支护设计规程》(CECS96:97); 4、本岩土工程勘察报告及结构设计图纸;

地基与基础工程深基坑排桩支护质量通病预防

地基与基础工程深基坑排桩支护质量通病预防地基与基础工程深基坑排桩支护质量通病预防 (一)悬壁式排桩嵌固深度不足 现象:挖土至坑底时发现桩倾斜,桩身出现裂缝,坑边地面产生裂缝,附近道路下沉,邻近房屋出现竖向裂缝等;严重时排桩倒塌,连接圈梁折断,桩后土方陷入基坑内,基坑支护破坏。(如图4、图5)原因分析: 悬臂桩的埋深嵌固深度没有通过计算确定或计算不准确,未按要求施工;其次是未做好排水和止水措施。 防治措施: 悬臂桩的嵌固深度须通过计算确定,计算时应考虑土的物理参数。不按土的物理参数计算确定或按经验确定嵌固深度的将发生重大事故。 (二)钢板桩渗漏 钢板桩是由带锁口或钳口的热轧型钢制成,将单块钢板桩互相连接就形成钢板桩墙,在基坑工程中用以挡水和挡土。在软土地区基坑深在5m 以上时,必须采用拉结方式,悬臂式桩只能用于5m 以下(按规范规定)。钢板桩施工,先安装围檩,分片将钢板桩打入土中,筑成封闭式围圈,然后在圈内挖土。 现象:基坑挖土过半时,发现钢板桩渗漏,主要在接缝处和转角处。 原因分析:

1)钢板桩旧桩较多,使用前未进行矫正修理或检修不彻底,锁口处咬合图图4 4:深基坑排桩支护效果较好 图图5 5:深基坑支护边坡坍塌 不好,以致接缝处易漏水。转角处为实现封闭合拢,应有特殊型式的转角桩,这种转角桩要经过切断焊接工序,可能会产生变形;2)打设钢板桩时,两块板桩的锁口可能插接不严密,不符合要求;3)桩的垂直度不符合要求,导致锁口漏水。 防治措施: 1)旧钢板桩在打设前需进行整修矫正。矫正要在平台上进行,对弯曲变形的钢板桩可用油压千斤顶顶压或火烘等方法矫正;2)作好围檩支架,以保证钢板桩垂直打入和打入后的钢板桩墙面平直;3)防止钢板桩锁口中心线位移,可在打桩进行方向的钢板桩锁口处设卡板,阻止钢板桩位移;4)为保证钢板桩垂直,应用2 台经纬仪从两个方向控制锤击入土;5)由于钢板桩打入时倾斜,且锁口接合部有空隙,封闭合拢比较困难。解决的办法一是用异形板桩(此法较困难);二是采用轴线封闭法,此法较为方便;6)如发现有渗水现象时,采用水玻璃水泥浆以阀管双液灌浆施工堵漏。 (三)钢板桩倾侧,基坑底土隆起,地面裂缝 现象:开挖土方的挖土机及运土车设在地面钢板桩侧,开挖不久即发现钢板桩顶侧倾,坑底土隆起,地面裂缝并下沉。 原因分析: 1)设计嵌固深度不够,坑底土隆起是管涌现象;2)挖土机及

相关文档
相关文档 最新文档