文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土施工检验批质量验收记录原始记录

混凝土施工检验批质量验收记录原始记录

混凝土施工检验批质量验收记录原始记录
混凝土施工检验批质量验收记录原始记录

控项目

1/

1/

2

/

12

345678

混凝土施工检验批质量验收记录

一般项

目住宅工程质量通病控制

施工单位检查结果主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求;检查评定合格专业工长:质量员: 年 月 日

监理单位监理工程师:

养护时间

对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性能要求的混凝

土,养护时间不应少于14d。符合要求

施工混凝土强度要求现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2 MPa 时,不应进行后续施工。当混凝土强度小于10

MPa时,不应在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应采取措施,减轻对现浇板的

冲击影响。

合格板厚控制标识混凝土楼板浇筑前应做好现浇板板厚的控制标

识,每6延长米内设置不少于一处。

合格

混凝土养护应在混凝土浇筑完毕后的12h以内,根据标准

要求对混凝土加以覆盖和保湿养护。按要求进行保养

施工缝处理

钢筋混凝土剪力墙水平施工缝下口宜设置预埋工具式螺母等措施,接茬处应平整光滑,不开裂;楼梯梯段施工缝宜设置一块约200mm宽的

可抽拉式活动模板。

符合要求

后浇带处理后浇带混凝土宜采用提高一个强度等级的补偿收缩混凝土浇筑,浇筑时,其两侧混凝土龄期

不应少于60d。

符合要求

施工平台、走道钢筋混凝土现浇楼(屋)面板浇筑前,必须搭设可靠的施工平台、走道。混凝土浇筑过程中

钢筋不应移位、变形。

钢筋混凝土现浇楼(屋)面板浇筑前,已搭设可靠的施工平台、走道。

混凝土初凝前振捣和压抹

现浇板浇筑时,在混凝土初凝前宜采用平板振动器进行二次振捣;在混凝土终凝前进行两次

压抹,且宜采用机械磨光机抹平。

混凝土初凝前采用平板振动器进行二次振捣;在混凝土终凝前进行两次压抹

混凝土养护混凝土浇筑完毕后应及时进行养护,养护时间以及养护方法应符合施工方案要求。

混凝土养护时间:28

混凝土养护方法:同条件和标养

后浇带的留设后浇带的留设位置应符合设计要求,后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求。

后浇带留置位置在:施工缝的处理:

混凝土的强度等级混凝土设计强度等级:C30

用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取试件取样地点:现场试件强度试验报告:

施工依据《混凝土工程》DGJ32/J30-2006验收依据设计文件和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《住宅工程质量

通病控制标准》DGJ32/J16-2014

验收项目

设计要求及规范规定最小/实际抽样

数量

检查记录

检查结果

分包单位

/

分包单位项目负责人

/

检验批部位

13#楼东单元一层墙柱及顶板

施工单位苏州伟业集团建设发

展有限公司项目负责人

孙其伟检验批容量混凝土量200m

苏 TJ5.1.4.2

单位(子单位)工程名称花港路南、亨通路以东地块(59.3亩)项目(13-16#楼、人防地下室)

分部(子分

部)工程名

混凝土结构分项工程名称混凝土施工

控项目

1/

1/

2

/

12

345678

一般项

目住宅工程质量通病控制

13#楼东单元二层墙柱及顶板

施工单位苏州伟业集团建设发

展有限公司项目负责人

孙其伟检验批容量混凝土量200m

单位(子单位)工程名称块(59.3亩)项目(13-16#楼、人防地下室)

部)工程名

13#楼东单元三层墙柱及顶板

13#楼东单元四层墙柱及顶板

施工单位苏州伟业集团建设发

展有限公司项目负责人

孙其伟检验批容量混凝土量200m

单位(子单位)工程名称块(59.3亩)项目(13-16#楼、人防地下室)

部)工程名

混凝土结构分项工程名称混凝土施工

控项目

1/

1/

2

/

12

345678

住宅工程质量通病控制

一般项

目施工单位检查结果主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求;检查评定合格专业工长:质量员: 年 月 日

监理单位验收结论

监理工程师:

养护时间

13#楼东单元五层墙柱及顶板

13#楼东单元六层墙柱及顶板

13#楼东单元七层墙柱及顶板

13#楼东单元八层墙柱及顶板

13#楼东单元九层墙柱及顶板

13#楼东单元十层墙柱及顶板

13#楼东单元十一层墙柱及顶

13#楼东单元十二层墙柱及顶

13#楼东单元十三层墙柱及顶

13#楼东单元十四层墙柱及顶

13#楼东单元十五层墙柱及顶

13#楼东单元十六层墙柱及顶

13#楼东单元十七层墙柱及顶

13#楼东单元十八层墙柱及顶

施工单位苏州伟业集团建设发

展有限公司项目负责人

孙其伟检验批容量混凝土量200m

单位(子单位)工程名称块(59.3亩)项目(13-16#楼、人防地下室)

部)工程名

混凝土结构分项工程名称混凝土施工

相关文档