文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构验收资料

主体结构验收资料

主体结构验收资料
主体结构验收资料

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼主体结构验收资料

建设单位:晴隆县金桂缘房地产开发有限公司

勘察单位:深圳市勘察测绘院有限公司贵州分公司设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司

监理单位:欧华建业国际工程咨询()

施工单位:遵义市鸿发建筑工程有限公司

目录

一、主体结构验收申请

二、重点建设工程监督联系单

三、验收组人员组成情况表

四、基础结构验收方案

五、建设单位工作情况汇报

六、勘察单位工作情况汇报

七、设计单位工作情况汇报

八、施工单位施工情况汇报

九、施工单位工程自检记录

十、监理单位工作情况汇报及工程质量评估报告十一、结构(主体)工程验收报告

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程

1#楼结构验收申请

致:欧华建业国际工程咨询()

我单位于年月日开工以来,在甲方、监理公司的大力支持下,设计、勘察单位的配合下,在晴隆县住房和城乡建设局的指导下,精心组织施工,于2015年月日完成了金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程设计和合同约定的内容,经自检符合设计和施工验收规范,自检合格,请贵方组织有关责任主体,联系晴隆县住房和城乡建设局对金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼进行主体结构验收及监督。

施工单位:遵义鸿发建筑工程有限公司

2015年月日

GJ0.1—2—8

建设工程监督联系单

晴隆县住房和城乡建设局:

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程,拟于年月日在施工现场组织勘察、设计、施工、建设单位进行竣工验收。请派人员现场监督验收工作。

附:1、验收组组成人员名单签到表。

2、主体结构验收方案。

报送人:接收人:

监理单位盖章:监督部门盖章:

年月日年月日

注:单位工程中的基础结构施工、基础及主体结构验收、防水地面蓄水试验及屋面淋雨试验前均应向质量监督中心报送监督联系单,以便及时监督。

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼

主体结构分部工程

遵义鸿发建筑工程有限公司

工程概况:(略)

主体结构验收汇报

主体结构验收汇报 浙江省食品药品检验所迁建项目工程主体结构验收汇报资料 浙江省食品药品检验所迁建项目工程 主体结构 验 收 汇 报 浙江国泰建设集团有限公司 二O一一年十二月十二日资 共8页,第1页浙江国泰 料 浙江省食品药品检验所迁建项目工程主体结构验收汇报资料 浙江省食品药品检验所迁建项目工程 主体结构验收汇报资料 各位领导、专家: 您们好:今天是浙江省食品药品检验所迁建项目工程主体结构验收的日子~我代表浙江国泰建设集团有限公司和项目部~对前来参加验收的领导们表示衷心地感谢~下面向各位领导和专家汇报工程情况。一、工程概况: 浙江省食品药品检验所迁建项目工程~位于杭州市滨江区江南大道以北、建业路以西、规划支路以东、平安路以南。 建设单位:浙江省食品药品检验所迁建项目

代建单位:浙江省工程咨询有限公司 设计单位:中船第九设计研究院工程有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 监理单位:浙江省省直建设工程监理有限公司 施工单位:浙江国泰建设集团有限公司 质监单位:滨江区建筑工程质量安全监督站 本工程是浙江省食品药品检验所迁建项目~建筑物为框架剪力墙结构~设计使 用年限50年。总建筑面积:22728?~其中:地下:2689?、地上:20039?,建筑物层数: 地下1层、地上13层~建筑物高度67.30m,建筑物使用性质:办公、实验室。地下 室结构验收日期为2011年08月23日~本工程设计标高?0.000相当于绝对标高 7.500米。 共8页,第2页浙江国泰 浙江省食品药品检验所迁建项目工程主体结构验收汇报资料二、工程施工部署: 在确保安全生产文明施工的前提下~本工程始终把工程质量摆在第一位~全方 位实行公司质量管理体系~在管理过程中~实现质量目标。为明确各工作岗位应承 担的责任和达到的质量要求~项目部各职能部门、人员作业层均制定了质量管理责 任制。在施工前~认真抓好工程质量意识教育~进行技术交底~将质量意识贯彻到 每个施工人员的头脑中。由项目技术负责人召集有关部门技术人员共同进行图纸会 审和技术交底工作~优化施工方案~积极采用先进的施工工艺~对施工中易出现的 技术问题制定详细的针对性措施~严格按图施工~各分项工程质量严格执行“三检制”~结合班组定时、定点、定部位施工~层层把关~做好质量验评工作~所有的 隐蔽工程记录~都经监理及有关验收单位签字认可后~才进行下道工序的施工~对 成品半成品~采取有效可行的保护措施。

主体结构验收报告

嘉宏中央悦城二期1—4#楼 主体结构分部工程 施工验收小结 施工单位:河北省建材建设有限公司日期:2018年7月11日

一、项目参与单位 建设单位:河北嘉宏房地产开发有限公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 勘察单位:南京市测绘勘察研究院有限公司 监理单位:共赢建设集团有限公司 承建单位:河北省建材建设有限公司 质监单位:元氏县住建局工程质量监督站 二、工程概况 本工程为嘉宏中央悦城二期1—4#楼,位于石家庄元氏县槐阳大街以西,盘龙路以北,剪力墙结构;地下一层,地上30层;基础形式为:筏板基础; 结构总高度分别为;1#楼88.74m、2#楼89.44m、3#楼87.34m、4#楼88.04m; 建筑面积分别为:1#楼23883.10㎡、2#楼12082.93㎡、3#楼23962.93㎡、4#楼11991.10㎡。 二、工程结构 1、结构为钢筋混凝土剪力墙结构,基础形式为筏板基础基础。 2、结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级为三级,建筑物耐火等级为一级。 3、主要结构材料: 1)、混凝土:筏板基础C30;-1层梁板为C35,1-30层梁板为C30;

墙柱:-1层-7层为C40,8-11层为C35,12-30层为C30. 2)、钢筋为HRB400三级为主。 3)、非承重墙材料:加气块强度等级为A5,干密度等级为B07;Ma5.0专用预拌砌筑砂浆。 三、项目管理组织情况 当承接到本工程后,项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计,专项施工组织方案。 (1)施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 (2)项目部配备专门的检查人员,每天对工程的质量进行检查,对违返质量要求的坚决给予返工处理。 (3)项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 四、工程施工现场质量控制情况 1、原材料 用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同的要求进场。钢筋由河北敬业钢铁有限公司生产,厂家提供出厂合格证、测试报告等齐全;商品混凝土由河北民安预拌商品混凝土有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全;预拌商品砂浆由大华建材新型建材科技有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全。凡运到施工现场的原材料项目部均向监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表,》经监

主体结构工程验收报告

构工程验收报告存档篇二:主体结构验收报告 善水湾一期一标36-1(地库四)工程施工单位:江苏省建工集团有限公司 日 主体结构工程施工验收小结期:2011年7月29日 一、项目参与单位 建设单位:南京市建设发展集团有限公司 设计单位:南京城镇建筑设计咨询有限公司 勘测单位:南京市测绘勘察研究院有限公司 监理单位:南京南房建设咨询工程有限公司 承建单位:江苏省建工集团有限公司 质监单位:南京市雨花区建筑安装工程质量监督站 二、工程概况 本工程为南京市建设发展集团有限公司开发的住宅小区,36-1(地库四-1)为配套商业用房,暂时为销售中心,地下室为小型车停车场。 本工程建筑面积10889.6m2,其中地下一层建筑面积3099.56m2,地上三层建筑面积为7407.69㎡,建筑物地上部分全长88.5米,宽43.5米,全高13.8米。工程结构 1、结构为钢筋混凝土框架结构,基础形式为桩基、独立承台梁+筏箱形基础。 2、建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级、抗震构造措施为三级,防水等级为二级,建筑物耐火等级为二级。 3、主要结构材料: 1)、混凝土:地下室基础、梁板柱为c35s6。地上部分为c35。 2)、钢筋为hrb400三级为主。 3)、工程砌体墙:外墙 mu10混凝土多孔砖,内墙为轻质加气砼砌块,砌筑砂浆采用m5.0预拌商品砂浆。 三、项目管理组织情况 当承接到本工程后,项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计,专项施工组织方案。 (1)施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 (2)项目部配备专门的检查人员,每天对工程的质量进行检查,对违返质量要求的坚决给予返工处理。 (3)项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 四、工程施工现场质量控制情况 1、原材料 用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同的要求进场。钢筋由江苏沙钢、江苏永钢、马钢三家大型钢铁企业生产厂家提供,出厂合格证、测试报告等齐全;商品混凝土由南京普迪混凝土有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全;预拌商品砂浆由南京天云新型建材科技有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全。凡运到施工现场的原材料项目部均向监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表,》经监理见证取样送检合格后,方投入使用。确保了该工程原材料的合格性和真实性。 2、技术复核 施工技术人员对主体结构均按工序进行了有关质量复检复验,各标高轴线均控制在规范允许范围内,并有监理工程师复验确认后进入下道工序。

施工单位主体工程验收汇报材料

XXXXXXXXXX公司XXXXXXXXXX生产项目主体分部工程 验 收 汇 报 材 料 XXXXXXX有限公司XXXXXXX生产项目二标项目部 201年月日

主体分部工程验收汇报材料 尊敬的各位领导、专家:大家好! 由我公司承建的XXXXXXX厂房工程,在各位领导、专家的指导和大力支持下,经我项目部全体施工人员的共同努力,主体分部工程已顺利完成,今天特邀请诸位莅临现场对主体分部工程进行验收,在此我谨代表公司及项目经理部的全体施工人员向诸位表示热烈的欢迎,并对你们的大力支持表示衷心的感谢,下面,我们就工程概况、施工情况、技术资料情况等作如下汇报: 一、工程概况: 1、本工程位于星XXXXXXX,由XXXXXXX有限公司投资兴建、XXXXXXX 勘察院勘察、XXXXXXX有限公司设计、XXXXXXX有限公司监理、XXXXXXX 有限公司承担施工。本工程质量安全受监于XXXXXXX建设工程质量安全监督站。 2、本工程为框架结构,4层,建筑面积 m2,建筑高度,主体结构构件砼强度等级为C30、C35,屋面为轻钢结构屋面。 二、施工情况 本工程开工日期为XXX年X月XX日,开工前项目部依据图纸编制了完善的施工方案,配备了高素质的施工人员,精心组织,紧密配合,保证了工程的质量、进度,XXXX年XX月XX日通过了地基与基础分部工程验收。 三、施工质量管理 1、定位测量:根据建设单位提供的平面图和座标点,由专职测量员用全站仪定位放线,项目部技术人员密切配合,对每道轴线进行反复测量,并报请建设、监理单位人员一起复测确定无误后才进行施工。 2、隐蔽工程经现场施工技术人员及质检员检验后,报请监理单位进行检查验收合格后,才进行下道工序的施工,重要隐蔽工程更是邀请设计、质监、建设、监理单位代表进行了现场验收。 3、砼浇捣:采用“XXXXX有限公司”生产的商品砼,砼浇捣严格按规范要

主体结构验收汇报材料

精心整理 梅溪湖国际广场二期公建工程 南北塔楼主体结构分部工程中间验收汇报 中建三局第一建设工程有限责任公司 梅溪湖国际广场二期公建工程项目部 尊敬的各位领导: 下午好! 层中间 东 本工程由公建和住宅两部分组成,其中公建项目包含一栋51层北塔楼(超甲级写字楼)、一栋52层南塔楼(定制办公楼及五星级酒店)、一座4层(局部5层)商业中心,以及3层整体地下室,住宅项目地下室包含2层地下室(局部三层),总建筑面积为502961m2。

2、建筑结构概况 3、钢结构概况 本工程南北塔楼地下共3层,南塔地上52层,北塔地上51层。主要为16根钢柱以及若干H型、箱型梁组成,南北塔地上一层、二层钢柱材质为Q460GJC,地上L03~07层

钢柱材质为Q390GJC,地上L08~23层钢柱材质为Q390B,钢梁材质全为Q345B。 适当位置甩出镀锌扁钢,以备外接人工水平接地之用。 2)电气系统 南、北塔、裙楼及地库部分电线导管、电缆导线和线槽敷设均执行《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-202)》,使用镀锌电线管Φ20,镀锌电线管Φ25预埋,预埋管的弯曲半径大于管外径6倍,且无凹扁现象,管连接采用扣压式连接,接口牢固。 3)套管预埋 普通套管:用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管,

断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防防锈漆一道。防水套管:将预制加工好的带防水翼环套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,校对坐标、标高,平正合格后一次浇注,待管道安装完毕后把填料塞紧捣实。 涉及套管预埋的有如下系统: 消防系统 a、消防喷淋系统预留预埋 b a b c d e a b c d 三、施工情况 梅溪湖国际广场二期公建工程南北塔及裙楼区域在2014年3月5日开始进行地下室结构施工,在2014年7月完成了全部地下室结构工程,目前南塔楼核心筒结构施工至42层,外框结构施工到35层,砌体施工至24层;北塔楼核心筒结构施工至36层,外框结构施工到30层砌体施工至23层;南塔裙楼结构封顶。项目部在开工前根据工程特点和质量目标编制了质量创优策划书,每周开展了在建项目质量检查工作,对检查中的不合格项制定了整改措施和方案。在施工中实施了“样板引路”制度,并严格执行了湖南省和长沙

主体结构分部工程验收自评报告(5#)

海伦春天住宅小区建设工程一期 5#楼主体结构工程质量 评估报告 编制: 审核: 审批: 陕西省工程监理有限责任公司 海伦春天住宅小区项目监理部 2014年月日

9 8、10、12、14、16、18、20、22、25 本工程自2013年6月25日开工,至2014年5月15日主体结构封顶。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标

(三)质量管理制度 1、编制并执行了创优计划和各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2、执行公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和建立各级质量责任制来明确质量责任。 3、加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4、严格执行样板间引路制度。样板间的施工由各专业工种技术过硬的施工人员承担,提高样板自身质量水平,以样板工程带动工程质量全面提高。 5、在施工队伍的组建上,选择施工经验丰富的技术型操作工人参与施工,推行工程施工质量奖罚制度。对班组承包价格采用固定单价加浮动单价,根据各个分项的施工质量进行奖罚。 6、认真做好各类计量器具及检测设备的检定工作,使其所有检测数据和检测结果更具有效性、可靠性。 7、制定质量通病的预防措施。 8、成立QC小组进行技术难点的现场攻关。 (四)质量保证情况 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关,对进场材料实行台帐管理,进行收、发、储、运等环节的技术管理。对进场的钢材、水泥、砌块及商品砼等材料,首先检查其生产厂家是否具备相应生产资质;再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否达到要求;最后在监理工程师现场见证取样情况下,送往陕西麦信建设科技服务有限公司进行复试。只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 (五)新技术应用情况

主体结构工程验收报告

主体结构工程验收 报告

长乐华侨中学第二学生宿舍、教师宿舍、体育馆及看台工程 (第二学生宿舍) 主体结构工程 验 收 报 告 华盛置业集团建设工程有限公司 10月24日 一、工程概况: 建设单位:长乐华侨中学 勘察单位:福建岩土工程勘察研究院

设计单位:福建省教育建筑设计院 监督单位:长乐市监督站 施工单位:华盛置业集团建设工程有限公司 监理单位:福建工程建设监理公司 检测单位:福建工大岩土工程研究所 本工程位于长乐华侨中学校区内,第二学生宿舍楼建筑面积3601.3 M2,其中一层柱砼强度等级为C35,二层到斜屋面层柱砼强度等级均为C25,梁、板砼强度等级均为C25,屋面层梁、板为C25密P6,上部为六层框架钢筋混凝土结构。 二、施工依据: 1、根据与建设单位签订的工程施工合同; 2、设计院设计的工程施工图、设计变更函及图纸会审纪要; 3、勘察院提供的地质报告和规划院提供的定位测量记录; 4、根据建设部省市有关“工程施工规范”和“建筑工程施工质量验收 规范”及国家强制性标准。 三、施工过程: 本工程自 4月11正式动工,至 6月3日完成桩基工程, 于7月13日完成基础梁、承台浇筑,于10月14日主体结构施工完成,每一道工序,我们均认真对待做好记录,材料进场、送检,隐蔽工序均请监理人员现场检查见证后,才继续下道工序施工。 施工前对进场材料按《建筑工程质量保证核查统一标准规定》要求,进

场材料均有合格证并进行进场报验并经监理见证取样,将原材送往长乐市监督站试验室检测,福建省永正工程质量检测有限公司检测。钢材出厂合格证及进场检验报告,水泥出厂合格证及进场检验报告,砂进场检验报告,石子进场检验报告,混凝土配合比试验报告,主体按规定留置混凝土试块。钢筋焊接及机械连接检测报告,混凝土试块的强度检验报告。 四、质量评定: 梁柱轴线放样,复核均由监理人员现场实地复核,截面尺寸、轴线偏差值均在规范允许范围内,符合设计图纸及验收规范要求。我单位自评为“合格”。 四、结束语: 本工程在建设单位、设计单位、勘探单位、长乐市监督站、监理单位的 大力支持及配合下,我公司本着“质量第一”的原则,到10月14日已经完成第二学生宿舍主体结构的施工任务。现在各项技术内业资料齐全,具备主体结构安全与使用要求的工程验收条件,恳请建设单位组织有关单位予以验收经过以便砌体、装修等工程施工。 华盛置业集团建设工程有限公司 长乐华侨中学项目部 10月24 日

主体结构验收

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼 主体结构验收资料 建设单位:晴隆县金桂缘房地产开发有限公司 勘察单位:深圳市勘察测绘院有限公司贵州分公司 设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 九、施工单位工程自检记录 十、监理单位工作情况汇报及工程质量评估报告 十一、结构(主体)工程验收报告 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程 1#楼结构验收申请

致:欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司 我单位于年月日开工以来,在甲方、监理公司的大力支持下,设计、勘察单位的配合下,在晴隆县住房和城乡建设局的指导下,精心组织施工,于2015年月日完成了金桂 —2—8 竣工验收。请派人员现场监督验收工作。 附:1、验收组组成人员名单签到表。 2、主体结构验收方案。 报送人:接收人: 监理单位盖章:监督部门盖章:

年月日年月日 注:单位工程中的基础结构施工、基础及主体结构验收、防水地面蓄水试验及屋面淋雨试验前均应向质量监督中心报送监督联系单,以便及时监督。 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼 工程概况:(略) 一、验收时间: 本次验收时间定于2015年月日 二、验收依据: 1、《中华人民共和国建筑法》及《工程建设标准强制性条文》。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。

3、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002。 4、《砌体工程质量验收规范》GB50203-2002。 5、《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50203-2001。 6、本工程施工设计图纸,设计变更及图纸会审纪要。 三、验收程序内容: (1)会议由欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司总监主持。 (2 进行工程质量控制资料核查和观感质量检查及实测实量检查。 1、质量控制资料核查内容: 包括图纸会审、设计变更、工程定位测量、放线记录、原材料出厂合格证及进场检验报告、施工试验报告及见证检测报告、隐蔽工程验收记录,施工记录签章是否齐全,整理是否齐全,整理是否符合规范要求。 2、现场质量检查内容:主要检查砼结构是否有露筋、蜂窝、麻面、孔洞、砖砌体组砌方法的各种缺陷等。

主体中间结构验收汇报材料

厨房斗股份经济合作社商业综合用房(2)工程项目1#2#楼主体分部工程 质量验收汇报材料

一、工程项目概况 1、工程名称:厨房斗股份经济合作社商业综合用房工程2#地块 2、建筑地址:本工程位于杭州市西湖区三墩镇内,紫萱路与池华街交叉处。 3、建筑规模:本工程建筑用地面积21768㎡,建筑总面积104933㎡,其中地下建筑面积28745㎡,地上建筑面积76188㎡,地下二层,地上1#楼20层、2#楼16层、3#-6#楼22层,地上包括1#—6#楼。本工程建筑结构1#、2#为框架-剪力墙结构,3#-6#楼为框架-核心筒结构,建筑高度1#楼79.85m、2#楼65.05m、3-6#楼78.2m、+0.000相当于绝对标高5.00m(1985国家高程基准);建筑等级3类,设计使用年限为50年,耐火等级一类一级,抗震防烈度为6度,人防工程防护等级6B级防空地下室,面积3738.8㎡。 4、专业特点:工程设计标高±0.000相当于绝对标高为5.00m(1985国家高程基准)室内外高差0.15—0.30米。本工程建筑等级为三类、设计使用年限为50年,建筑高度80米以下,耐火等级为一类一级,抗震设防烈度为6度,人防工程防护等级为6B级防空地下室,面积3738.8㎡;屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为二级;结构类型为钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系。 5、1#楼主要结构材料的技术指标: 1#楼结构混凝土强度等级:标高-0.050~18.050墙、柱为C40,梁、板为C35; 18.050~43.250均为C35;43.250以上均为C30; 2#楼结构混凝土强度等级:标高-0.050~9.250墙、柱为C40,梁、板为C35;9.250~41.650均为C35;41.650以上均为C30; 屋面防水混凝土抗渗等级为P6; 主要钢筋种类有:HPB235、HRB335、HRB400(E)等 墙体:A3.5B06型蒸压加气砼砌块,M7.5水泥砂浆 6、参建单位: 建设单位:杭州孚元泰置业有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 设计单位:浙江省建筑设计研究院 施工单位:杭州二建建设有限公司 监理单位:浙江致远工程管理有限公司

主体结构验收资料

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼主体结构验收资料 建设单位:晴隆县金桂缘房地产开发有限公司 勘察单位:深圳市勘察测绘院有限公司贵州分公司设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:欧华建业国际工程咨询() 施工单位:遵义市鸿发建筑工程有限公司

目录 一、主体结构验收申请 二、重点建设工程监督联系单 三、验收组人员组成情况表 四、基础结构验收方案 五、建设单位工作情况汇报 六、勘察单位工作情况汇报 七、设计单位工作情况汇报 八、施工单位施工情况汇报 九、施工单位工程自检记录 十、监理单位工作情况汇报及工程质量评估报告十一、结构(主体)工程验收报告

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程 1#楼结构验收申请 致:欧华建业国际工程咨询() 我单位于年月日开工以来,在甲方、监理公司的大力支持下,设计、勘察单位的配合下,在晴隆县住房和城乡建设局的指导下,精心组织施工,于2015年月日完成了金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程设计和合同约定的内容,经自检符合设计和施工验收规范,自检合格,请贵方组织有关责任主体,联系晴隆县住房和城乡建设局对金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼进行主体结构验收及监督。 施工单位:遵义鸿发建筑工程有限公司 2015年月日

GJ0.1—2—8 建设工程监督联系单 晴隆县住房和城乡建设局: 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程,拟于年月日在施工现场组织勘察、设计、施工、建设单位进行竣工验收。请派人员现场监督验收工作。 附:1、验收组组成人员名单签到表。 2、主体结构验收方案。 报送人:接收人: 监理单位盖章:监督部门盖章: 年月日年月日 注:单位工程中的基础结构施工、基础及主体结构验收、防水地面蓄水试验及屋面淋雨试验前均应向质量监督中心报送监督联系单,以便及时监督。

主体结构验收验收自评报告

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位: 南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章) 目录 一、前言 (2) 二、工程概况.................................... 2fHfrEvg。yW11AKf。7j50x7j。 三、施工质量评估依据............................ 3oNhxjDo。SS92sfg。Wsx0I4N。 四、工程施工情况................................ 3R2wTEob。1R0VkpP。EIHGiUh。 五、安全文明施工................................ 4o34VHJA。ZVMMiVS。7pnnFMM。五、施工原材料、半成品材料质量控制 .. (5)

六、工程质量评定情况: (6) 七、结论: (7) 主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 您们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目得所有建设者感谢各方单位得大力支持与帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程得施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告得依据。 3、本报告本着客观、真实得原则,以相关资料与实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。DMCOrfX。NLiQiiS。5Cc5Jhq。 二、工程概况 (一)工程名称: 南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程 (二)工程地址: 南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位 : 广西机场管理集团有限责任公司 设计单位 : 北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位: 建材桂林地质工程勘察院 勘察单位 : 武汉地质工程勘察院 监理单位 : 广西宏基工程监理有限公司 施工单位 : 南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位: 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位: 广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构: 南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况:

主体结构验收汇报小结

主体结构验收汇报总结 各位领导您们好: 首先对您们在百忙中抽空来参加阅海万家三期F2-1#、2#、3#、5#、6#商住楼工程的±0.000以上工程结构验收,在此我代表浙江宏成建设集团有限公司宁夏分公司向在座的各位对本工程的关心和支持表示忠心的感谢,下面我就本工程的工程概况及资料情况及±0.000以上结构质量的自评等有关情况向大家作一简要汇报。 一、工程概况: 1、工程情况:本工程位于兴庆区正源北街以东,由宁夏银基房地产开发有限公司,由中天伟业(北京)建筑设计事务所有限公司设计,宁夏地区建筑工程质量监督站质监,宁夏建筑设计研究院勘察,四川元丰建设项目管理有限公司,浙江宏成建设集团有限公司宁夏分公司施工。阅海万家三期F2-1#、2#、3#、5#、6#商住楼工程,框剪结构,建筑面积约为18378.3㎡、18293㎡、14977㎡。建筑层数为:1#、2#、5#、6#楼地下二层,地上三十层,3#楼为地下二层,地上二十七层。建筑物高度为:1#、2#、5#、6#楼为86.88米,3#楼为78.18米。本工程耐火等级为一级,房屋抗震设防裂度为八度,地下室防水等级为二级,屋面防水等级为二级。 2、工程结构:1#、2#、5#、6#楼一层剪力墙、柱混凝土强度为C45,一层顶板梁为C40,一层楼梯为C35;二层至十三层柱墙顶板梁梯均为C40。3#楼一至四层墙柱顶板梁为C45,楼梯为C35;五层至十三层墙柱顶板梁梯为C40,1#、2#、3#、5#、6#十四层至三十层墙柱均为C35。 二、资料情况 我们对资料的要求是“及时、准确、系统、客观的反映工程的实际情况”通过对±0.000以上结构资料的整理,情况如下: 1#楼; (一)土建部份: 1)钢材质保书常规44份,见证32份; 2)钢筋焊接试验报告见证33份,常规43份; 3)砼试块标养:C45共3组,见证3组;C40共25组,见证13组,砼评定合格。 4)同条件600℃试块C45:3组;C40:8组,见证率100%; 5)钢筋保护层 6)植筋报告 本工程主体分部各自检资料齐全,各构件常规试验及见证取样试验均达

主体结构验收汇报材料(简要) - 副本

****************项目 新建项目 主 体 结 构 验 收 汇 报 材 料 **********有限公司 ********项目部 二0二0年四月一日

各位领导您们好: 首先我代表施工单位感谢各位领导以及各参建单位在百忙之中抽空来参加本工程的主体结构分部验收以及节能分部首次交底。 本次主体结构验收范围为1#楼、2#楼15层~屋面,3#楼14层~屋面,4#楼13层~屋面,5#楼1~14层。其中1#楼、2#楼15层以下,3#楼14层以下,4#楼13层以下主体结构已于19年11月29日经贵站验收完成。 下面我将本工程的施工情况做简要汇报: 一、工程概况 本工程项目名称为********商品住宅项目新建项目,项目位于******,由5栋高层住宅,3栋商业配套用房,2栋垃圾房及地下室车库组成,总建筑面积68736.25㎡。其中1#楼、2#楼为27层,3#楼、4#楼为23层,5#楼为26层,S-1#楼、S-3#楼商业为1层,S-2#楼商业为2层,6#、7#垃圾房为1层,车库为地下1层。1#~5#楼高层住宅为装配整体式剪力墙结构,其余为框架结构。 开工日期为:2018年4月10日; 1#楼于19年12月16日封顶; 2#楼于19年11月30日封顶; 3#楼于19年11月11日封顶; 4#楼于19年12月15日封顶; 5#楼目前结构施工至二十三层; 各参建单位:建设单位:*****有限公司 设计单位:*****有限公司 监理单位:*****有限公司

勘察单位:******有限公司 施工总承包单位:*****有限公司 二、工程施工质量情况 1、原材料送检:进场均按施工质量验收规范要求由现场监理见证取样送检,经****检测中心检测,结果均符合设计和相关标准要求。 1.模板工程:本工程模板均采用胶合板,编制了分项工程专项施工方案,并落实到施工过程中; 2.钢筋工程:加工、连接、安装质量符合设计及规范要求; 3.混凝土工程:均采用商品混凝土,砼的坍落度、强度等各项指标均符合要求,按规定留置砼试块,及时对已浇捣砼进行养护,砼的构件尺寸偏差符合要求。 4.装配式结构工程:预制构件进场均经过监理单位验收,安装质量符合设计及规范要求。灌浆料、座浆料按规定留置试块,灌浆套筒连接件均复试合格。 4.砌体工程:主体填充墙砌筑砂浆为M5混合砂浆,内外墙采用A3.5B06蒸压粉煤灰加气混凝土砌块砌筑,外墙线条采用A2.5B05蒸压砂加气混凝土砌块使用专用粘合剂砌筑。按规范要求设置砌体拉结筋、构造柱及圈过梁,施工质量符合规范要求。 5、施工过程中,运用电子经纬仪控制主体结构轴线和垂直度,严格控制建筑物的垂直度、净高、全高和现浇板厚度,经现场监理验收,各项控制指标均符合设计和施工质量验收规范要求。 本工程的主体结构质量控制资料齐全有效,并符合施工质量 验收规范要求,观感质量良好,安全和主要使用功能的检查结果合格,检验资料齐全有效。经监理、设计、建设单位共同验收合格。 二、安全生产

主体结构分部工程验收自评报告0001

惠安第四中学综合楼 主体结构分部工程 施工单位:福建省泉州市东海建筑有限公司日期:年月日

惠安第四中学综合楼 主体结构分部工程验收自评报告 —、工程概况: 建设单位:福建省惠安第四中学 设计单位:惠安县建筑设计院, 勘察单位:福建省泉州市水电工程勘察院 监理单位:泉州市工程建设监理事务所 施工单位:福建省泉州市东海建筑有限公司 工程建筑面积为2288.94M2,层数四层,结构形式为框架结构。建筑抗震设防类别为乙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度。 本主体结构一层柱砼强度等级为C30,二至四层柱砼强度等级为C25,二至四层梁板砼强度等级为C25,屋面梁板砼强度等级为C25P6。外墙、分户墙、楼梯间墙均采用Mu10多孔砖砌筑,墙厚190mm;卫生间的隔墙采用Mu10多孔砖砌筑,墙厚 90mm,混合砂浆强度等级均为M5.0。 二、按图施工情况、主要设计变更及执行情况 整个施工过程中,严格按照惠安县建筑院设计的施工图及变更施工图施工,符合施工现行验收规范及《工程建设标准强制性条文》。在工程施工质量方面,实行各级质检、工序交接、技术复核及隐蔽验收工作。各工序施工及时通过报验申请,监理工程师审核和验收签字后,方进行下道工序施工。在材料质量控制方面上,工程材料必须符合设计施工图要求和合同要求,材料进场通过验收合格后进行报验,经监理工程师核查后进行抽样送检,符合见证取样、送检要求,检验合格后,方投入使用。 三、执行工程技术标准情况 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002 2、《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50203-2002)

主体结构验收自评报告.doc

xxxx大楼 主体结构验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:建设集团有限公司 编制日期:年月日

xxxx大楼 主体结构验收自评报告 一、工程概况 工程名称: xxxx大楼 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 大楼共包含两层整体地下室、1栋主楼及1栋裙楼,本次验收 xxxx大楼主体结构。总建筑面积为2,其中地上层,建筑面积为 m2,地下 2 层,建筑面积为 m2,建筑高度为 m。结构类型为框架剪力墙,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑防火类型为一类高层,建筑耐火防火等级为一级。 1~7层剪力墙柱混凝土强度为C50,梁板混凝土强度为C40,8-15层剪力墙柱混凝土强度为C45,梁板混凝土强度为C35,16~21层剪力墙柱混凝土强度为C40,22~25层剪力墙柱混凝土强度为C35,16~25层梁板混凝土强度为C30,裙楼屋面梁板混凝土强度为C40P8,主楼屋面混凝土强度为C30P8,本工程于年月日开始进行±0.000以上主体结构施工,于年月日主体结构封顶,现对主体结构施工情况做如下自评。

二、工程施工依据 1、本工程施工合同 2、设计院有限公司设计的施工图纸 3、工程施工组织设计 4、经审批的施工组织设计、专项施工方案 5、建设工程施工质量验收统一标准GB50300—2013 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2015 7、混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-2010 8、钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2016; 9、混凝土质量控制标准GB50164—92 10、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011 11、工程测量规范 GB50026-2007 12、建筑变形测量规范 JGJ8-2007 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14.其它相关国家法律、法规及地方工程质量管理办法和规定。 本次验收内容 本次验收内容为大楼主体结构分部工程 三、施工组织与管理 1、公司组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 2、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育,努力使创优目

主体结构验收自评报告最终版

九冶建设有限公司主体结构工程自评报告 汉中市汉台思源实验学校建设工程 主体结构工程自评报告 九冶建设有限公司汉中市汉台思源实验学校新建工程项目部82016年月 九冶建设有限公司主体结构工程自评报告

目录 第一章前言 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工质量评估依 据 (5) 第四章施工组织情况 (5) 第五章施工原材料、半成品材料质量控 制 (6) 第六章主要施工过程控制情 况 (8) 第七章子分部、分项施工质量控 制 (8) 第八章工程技术资料整编情 况 (11) 第九章安全文明施工 (11) 第十章主体工程质量评定 (11)

页 16 共页 2 第实验学校新建工程项目部xx上海. 九冶建设有限公司主体结构工程自评报告 汉中市汉台思源实验学校 主体分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表九冶建设有限公司参与汉中市汉台思源实验学校工程项目的全部建设者对各位领导的莅临表示热烈地欢迎,同时感谢各方协作单位在本工程建设期间的大力支持和帮助,现就本工程主

体分部工程施工情况向各位领导和专家进行汇报。 第一章前言 本报告为上海市普通区基建管理中心建设的学校项目,四栋单体中的2栋即1#教学主楼主体分部工程(1至5层)、2#楼教学辅楼主体分部工程(1至4层)的自评报告; 本工程我公司(上海xx建设集团有限公司)已进行自检,同时经上海振南工程咨询监理有限责任公司在整个施工过程中进行质量跟踪 监督、复查、检验。我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范,认真检查,以此作为本报告的依据。 本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 页 16 共页 3 第实验学校新建工程项目部xx上海. 九冶建设有限公司主体结构工程 自评报告 第二章工程概况 一、工程名称:上海xx实验学校初中和小学部工程 二、工程地址:上海市xx号 三、参建单位: 1.建设单位:汉中市教育体育局 2.设计单位:郑州大学

主体结构验收自评报告

主体结构验收自评 报告

汉中火车站站前南广场改扩建工程二期项目 3#、4#、5#楼主体分部工程验收自评报告 各位领导: 你们好,首先我谨代表中国核工业二四建设有限公司西北第一工程管理部汉中火车站站前南广场改扩建工程二期项目部的所有参建者感谢各方单位的大力支持和帮助。现就本工程3#、4#、5#楼主体分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为汉中火车站站前南广场改扩建工程二期项目3#、4#、5#楼主体分部工程的自评报告; 2、本工程已由我单位中国核工业二四建设有限公司西北第一工程管理部进行自检,同时经汉中市工程建设监理公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 1、工程名称:汉中火车站站前南广场改扩建工程二期项目3#、4#、5#楼 2、工程地址:汉中市汉台区人民路北段

3、参建单位 建设单位:汉中市城市建设投资开发有限公司 施工单位:中国核工业二四建设有限公司 监理单位:汉中市工程建设监理公司 设计单位:四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 勘察单位:中冶地集团西北岩土工程有限公司 检测单位:汉中市中衡建设工程检测有限公司 监督机构:汉中市建筑工程质量安全监督中心站 3、工程项目概况 汉中火车站站前南广场改扩建工程二期项目3#、4#、5#楼总建筑面积13477.85 m2,建筑高度18.00m。结构类型为框架结构,结构设计使用年限为50年,建筑等级为一级,耐火等级地上为一级,抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为七度。 本工程主体结构梁、板、柱混凝土等级均为C30;填充墙采用加气混凝土砌块,M5.0水泥砂浆砌筑。 整个主体工程自 5月2日开始施工, 5月10日施工完成,历时373天。 三、施工质量评估依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经图审机构审查合格的施工图纸及设计变更文件; 3、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300- ; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- ;

主体结构验收汇报情况

各位领导、各位验收组专家: 由**建工集团总承包公司施工的*****工程,在与会领导的大力帮助及指导下,在参建各方的大力支持、协调、监督下,在全体参建人员的共同努力和拼搏下,主体结构于2009年12月30日施工完毕(期间按验收规范及市质量监督站监督方案要求进行了分部分项转序验收),钢结构大题凑于2010年2月5日施工完毕,小题凑于2010年11月11日施工完毕。今天进行钢筋混凝土与钢结构综合验收暨主体结构验收,现将该工程的施工过程控制及质量评定情况作如下汇报: 一、工程概况 工程名称:***** 工程地址:***** 项目业主:***** 代理业主:****** 监理单位:****** 施工单位:****** 结构类型:框架剪力墙(型钢)结构 本工程位于********,总建筑面积:31653M2,建筑功能为大戏院和美术馆。地上7层,其中1—4层为大戏院,5—7层为美术馆,结构高度42m,地下三层,其中地下1—2层为小剧场,地下3层为停车库,局部有核五级人防,深16.5m。结构采用框架剪力墙(型钢)结构,剧场顶设置转换桁架,建筑外围有钢结构外挑桁架(形成“题凑”),基础采用独立柱基加防水板,置于防空洞的部份基础采用人工挖孔桩穿越防空

洞。建筑结构安全等级为二级、地基基础设计等级为乙级、设计使用年限为50年、建筑抗震设防类别为乙类、建筑物的耐火等级为一级、地下室防水等级为一级、人防防护等级为核5级、抗震设防烈度为6度。主体结构钢筋有HPB235级(为Φ6、Φ8、Φ10主要用于梁柱箍筋),HRB400级(为Φ8、Φ10、Φ12主要用于板钢筋),HRB335级(为Φ12、Φ14主要用于梁柱箍筋),HRB400级(Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ32主要用于梁柱受力钢筋)。本工程采用了3个等级的钢材共12种规格。连接形式为小于20的钢筋采用焊接及绑扎搭接,大于或等于20的钢筋均采用一级等强机械连接。钢结构总用钢量约3000吨,钢材材质包括Q235B、Q345B、Q420B(其中Q420B为重庆地区首次采用的高强钢),材料主要包括钢板和型钢,其中钢板规格包括:70mm、60mm、50mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm以及20mm以下的钢板,型钢包括热轧H型钢、箱形梁柱、槽钢、角钢、钢管。主体梁、柱、板砼设计强度等级有C30、C30P6、C35、C40、C45、C45P8、C50、C50P6、C55九个等级。二次结构构造柱、过梁、填充墙中混凝土腰带(圈梁)为C20、基础垫层及肥槽为C25。二次结构局部围护墙采用LC30轻质砼(密度等级1500),一般外墙及一般隔墙采用混凝土小型空心砌块(容重不大于8KN\m3 强度不小于MU5),防火墙、卫生间隔墙采用陶粒实心砌块(容重不大于12KN\m3 强度不小于MU7.5),地下室、音乐厅、多功能厅采用页岩实心砖(容重不大于16KN\m3 强度不小于MU7.5)。地上采用混合砂浆强度等级为M5,地下采用水泥砂浆强度等级为M7.5。

主体工程验收汇报材料

主体工程验收汇报材料 尊敬的各位领导、专家感谢你们在百忙之中,亲临工地现场对六合区马鞍镇标准化厂房工程进行主体验收。下面简要的汇报一下本工程的施工情况。 一.工程概况: 工程名称:六合区马鞍镇标准化厂房1#、2#、3#、4#、5#、6#厂房工程 工程地址:六合区马鞍镇经济开发区内 建设单位:六合区马鞍镇人民政府 勘察单位:南京建力测绘勘察院 设计单位:南京环宇建筑设计院 监理单位:南京同正工程项目管理有限公司 施工单位:江苏新马建设有限公司 建筑总面积:m2 该工程为标准化厂房,主体厂房地上1层、排架结构,附房三层、框架结构。建筑总高度为12.5m,防火等级二级,抗震烈度7度,建筑耐久年限50年。本工程主体部分为钢筋砼框架结构,内隔墙采用混凝土多孔砖M7.5混合沙浆砌筑填充墙,基础为桩承台、独立柱基础,强度等级C25;主体结构强度等级C25。 二.施工资料: 该分部工程资料共9项 钢筋出厂合格证及复试报告 29份 水泥出厂合格证及复试报告 4份 商品混凝土质量保证书64份

砂检测报告3份 焊接试验报告,焊条,焊剂合格证 18份 砖砌块出厂合格证及试验报告 11份 砼试块检验报告 122组 砂浆试块检验报告 12组 该分部工程涉及质保资料共286份,质保资料实有286份,其中1#、3#、4#厂房各一组基础水泥砂浆试块强度检测不合格,经监理部见证人员的见证下取样、做筒压实验,合格。质保资料均符合要求。 三.施工过程质量控制依据及措施: 1. 控制依据: (1)南京环宇建筑设计院设计施工图、设计变更、图纸会审记录及久江苏新马建设有限公司编制的该工程施工组织设计。 (2)《03G101混凝土结构施工图平面整体表示法图集》,《混凝土结构工程施工验收规范(GB50204-2002)》 (3)《砌体工程施工质量验收规范(GB50203----2002)》、《填充墙图集(XG961)》 (4)《南京市建筑工程质量通病防治导则》、《宁建工字第2007-32号文件》 (5)国家及江苏省有关的施工操作规范和验收标准。 (6)国家建设标准强制性条文。 2. 措施: 施工前,首先组织项目部及各施工班组认真学习《建筑法》,贯彻执行《江苏省建筑工程管理条理》,学习施工规范及新的验收评定标准;熟悉图纸领会其设计意图,做好各分部分项工程的技术交底工作。在施工中坚持跟踪检查现场指导尽可能避免返工现象影响工程质量,建立建全各项管理体制,坚持班前布置班后检查总结,严格执行自检,互检,交接检的“三检”

相关文档