文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深基坑安全评估报告

深基坑安全评估报告

深基坑安全评估报告

深基坑安全评估报告

深基坑工程施工质量评估报告

明晟苑三期豪城望景基坑支护工程深基坑支护工程质量评估报告 编制: 审核: 云南铁路工程监理有限责任公司 明晟苑三期豪城望景项目监理部 2012 年 11月5日

一、工程概况: 由晋宁明东民房地产开发有限公司拟建晋宁明晟苑三期豪城望景项目总用地面积为18201.62m2,总建筑面积87514.10m2,其中地下室建筑面积约12659.34.m2,拟建建筑为A、B、C及D四栋22~29层高层建筑,为框筒、剪力墙、框剪结构结构,根据拟建建(构)筑物总平面图及原始地形图,以东干渠为界线,于其西北侧、东南侧各设一层地下室。基坑周长A地块348m,B地块419m、基坑深度5.0~6.6m。 本工程安全等级:2-2剖面、3-3剖面、8-8剖面为一级,基坑侧壁重要性系数1.1;其余剖面为二级,基坑侧壁重要性系数1.0;基坑合理使用年限一年。 本基坑支护设计分为10个剖面进行施工,针对2-2、3-3剖面离建筑物较近,且砾砂层分布较浅,基坑变形和水位变化对坑外民房影响较大,采用长螺旋支护桩加钢筋土钉支护,并设置止水帷幕;对其余剖面根据基坑与周边环境的关系,并结合开挖深度,采用钢管土钉喷锚支护施工。 止水帷幕水泥土桩桩直径500mm,桩长9m~10m,搭接150m水灰比0.45~0.55;长螺旋支护桩桩直径400mm,桩长10m~11m,间距0.8m,混凝土设计强度等级C30,配筋为10Φ18(主筋)、φ8@150(箍筋)、Φ14(加强筋);土钉布置3 ~5排,锚杆倾角15°~20°,锚杆长度1.5m~9m ,成孔直径110mm, 采用Φ 22 III级钢和Φ 48钢花管,钢筋网采用 φ6.5@200*200 网片,加强筋为Φ 16 III级钢。喷射混凝土设计强度等级C20,厚度 80mm~100mm,配合比为水泥:砂:石=1:2:2,水灰比为0.5。土方边坡部分为一级放坡,坡比为1:0.3~1:1.0。 二、评估依据: 1、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院岩土工程勘察报告 2、经专家认证合格的明晟苑三期豪城望景基坑支护设计方案 3、建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 4、建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 5、建筑基坑支护技术规范YB9258-97 6、锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 7、建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002 8、混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010 9、工程测量规范GB50026-2007 10、混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-2002

工程质量评估报告模板

XX工程 工程质量评估报告 (R-7.5.1-04) 总监理工程师: 单位技术负责人:

乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司库尔勒项目监理站 年月日

XX工程 工程质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3建设单位: 1.4勘察、设计单位: 1.5施工单位: 1.6项目总投资:总投资万元(暂控) 1.7建筑规模: 1.8结构形式: 1.9工程工期:计划年月日开工,年月日竣工,总工期:天(日历日) 2质量评估的依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002) 《设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TBl0424—2003 《铁路轨道工程施工质量验收标准》TBl0413—2003 《铁路路基工程施工质量验收标准》TBl0414—2003 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TBl0415—2003 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TBl0417—2003 《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TBl0422—2003

基坑支护验收监理质量评估报告表格

工程质量评估报告编写单位(章)

3)锚索施工程序控制:确定位置→锚杆机就位→钻孔→锚索的组装与安放(含注浆管)→一次注浆→二次注浆→张拉与锁定。 4)锚管及挂网施工程序控制:测量放线→基坑开挖第一排锚管→喷射第一层混凝土厚度为40-50mm→第一排锚管成孔→安置钢筋→绑扎钢筋网片、焊加强筋→喷射第二 层混凝土→养护→一次注浆→二次注浆。 2、质量控制的要点 2.1钻孔灌注桩 1)钻孔灌注桩定位精度要求高,轴线允许偏差5mm,桩位允许偏差10mm,因多台桩机同时施工,为保证精度及测量的效率,测放桩位时采选用全站仪、经纬仪、工程监理测距仪等测量仪器。 2)钻机就位要进行调平垫实,钻具对准孔位中心,保持钻具的垂直度,桩机对中偏差不大于10mm,垂直度偏差小于0.5%。 3)准确丈量钻杆、钻头长度,钻到设计标高应进行检查验收,支护钻孔桩施工实行跳打成孔措施。 4)成孔结束后,进行第一次清孔,控制泥浆密度≤1.25。 5)钢材必须复检合格,在制作前应将钢筋除锈、调直,钢筋笼严格按照设计要求制作,钢筋的焊接接头双面焊≥5d,单面焊≥10d,主筋间距的允许偏差:±10mm,钢筋笼直径的允许偏差:±10mm,箍筋间距的允许偏差:±20mm,钢筋笼长度的允许偏差:±50mm,钢筋笼孔口焊接在同一截面内钢筋接头数不大于主筋总数的50%,两相邻接头错开距离不小于35d且大于50cm 。 6)钢管立柱的制作长度按设计要求,钢管拼接采用坡口焊、四周满焊,钢管立柱拼接后要进行除锈刷漆,钢管立柱安放时,应避免碰撞孔壁,自重下沉到标高调整垂直度后采取孔口稳固措施,防止自重下滑。 7)混凝土浇筑时,应测定混凝土坍落度,坍落度控制在18-22cm,首灌时导管底端埋入混凝土中的深度应在1米以上,混凝土浇筑应连续进行,不应中断,要保证导管在混凝土中埋深在2-4米,严禁导管拔出混凝土面,以免出现断桩事故。 8)灌注桩顶端预留浮浆层厚度不得小于1倍桩径。 9)每次浇注须留置1组混凝土试块,用于检测桩身混凝土的强度。 10)桩身完整性采用低应变检测,检测数量不得少于总桩数的10%,且不得少于5根。 2.2深层搅拌桩 1)以控制点为基点,测放桩位轴线,再细放桩位中心点。 2)根据控制桩及细放的桩位中心点,使桩机对中就位,并根据地面起伏情况,调整底盘使之保持水平及桩架的垂直。 3)水泥浆应按0.5:1的配比制备,水泥浆液搅拌时间不少于3min,水泥浆不得

水泥搅拌桩质量评估报告

基坑支护(15-20轴)咬合桩、混凝土护坡、冠梁、第一道内支撑工程 监 理 质 量 评 估 报 告 总监理工程师: 厦门中建东北监理咨询有限公司 年月日 基坑支护(15-20轴)咬合桩、混凝土护坡、冠梁、第一道内支撑工程验 收

监理质量评估报告 一、工程概况: 建设单位:泉州市住宅建设开发有限公司 基坑设计:福建省建专岩土工程有限公司 勘察单位:福建省泉州工程勘察院 监理单位:厦门中建东北监理咨询有限公司 施工单位:福建省永泰建筑工程公司 本工程位于田安南路路口,本工程总建筑面积74064.9m2,其中地下建筑面积约15076m2,上部建筑面积约58988.9m2,上部为3幢29、30、31层的现浇钢筋混凝土剪力墙结构,基础为冲孔灌注桩基础。基坑支护为咬合桩,两道冠梁及支撑梁。 该段咬合桩,于2013年9月5日开始施工,至12月23日施工完成。冠梁及内撑梁,于2014年3月20日开始施工,至3月30日施工完成。 二、质量评估依据: 1、国家和地方现行的有关法律、法规、规范、标准、文件及规定等。 2、本工程设计施工图纸及设计变更文件。 3、施工合同文件及监理合同文件等。 三、施工监理情况: 施工过程中采用巡视、旁站、平行检验、见证、实体检测等方法手段对施工过程进行监理。进入施工现场的原材料,经过监理人员验收并现场见证取样送检合格后方投入使用。所有设计变更均有书面变更通知。重要工序和关键部位监理全过程旁站。分项工程及各个工序施工质量,施工单位自检后,报监理人员检查验收,工程质量符合设计要求和施工质量验收规范要求,未发现违反工程建设标准强制性条文的行为,无发生工程质量事故。在施工过程中发生的质量通病,监理督促施工单位落实整改。 (一)事前控制: 根据工程实际情况,监理部着重进行了以下工作: 1、监理人员认真熟悉工程设计文件及有关规范和标准。并提出自审意见,尽可能将施工图纸中存在的问题解决在施工之前,同时作好监理交底工作。

深基坑工程监理要点及实施细则

8.1深基坑工程监理要点及实施细则 8.2.1本项目深基坑支护方案的设想 ?本项目地质情况分析 以地质报告情况看,本项目施工场地内高差3米,场地地层构造自上而下依次为杂填土,淤泥质土,砂砾石及中风化石英岩,其中在基坑底标高-7.0米未砂砾石层,基底-2.0米处为淤泥层分布区域。场地地下水与海水相通,涌水量大,水位随潮汐变化。基于地质报告及星海湾地区实际情况,一般常用的边坡喷锚支护方案在此地段较难实现,也不安全,因此,设想采用维护灌注桩加锚杆的支护方案较妥。 ?拟采取的支护方案内容 本项目地下室三层,基坑总深度约16米,根据业主提供的地质勘察报告及我公司多年在星海湾地区的监理经验,采取支护方案: 在基坑上部3米高度范围内,采用喷射砼护坡,放坡1:2,其下采用机械成孔灌注桩(上加设连梁)与锚杆及表面喷射砼的基坑围护体系。地下水对支护稳定影响极大,受潮汐影响,软塑状态淤泥容易向流塑状态转变,使变形控制难度大大增加,因此建议采用桩围护体系。钻孔桩施工孔壁比较光滑,基坑施工时间长,桩间土容易顺落,建议桩距在1.6米,锚杆在3排为宜。 放坡 锚杆 基底 护壁剖面示意图 ?其他必要措施 ?星海湾地下水位高,土质松散,受潮汐影响大,降水工作非常重要,针对本项目地下水情况建议采用简易井点降水的方法,即在基坑外侧打φ 800深管管井降水,以降低土体对桩的侧压力,根据场地实际测算间距

30m,计25个,深入基坑底2m。作为基坑外围降水。 管井布置示意图 此方案仅供业主参考,以下监理控制要点及实施细则是据此而编制的。 8.2.2监理控制要点 ●工程定位测量●施工前深基坑设计方案论证、审查●深基坑施工方案论证、审查●围护灌注桩检查●锚杆施工张拉过程及拉拔试验●边坡变形监测●地下水控制●基坑内作业面宽度控制 8.2.3监理实施细则 8.2.3.1事前控制措施 ?监理工程师应认真研究地质报告,熟悉现场,为制定监理细则和审查设 计、施工方案建立第一手资料; ?监理工程师和承包商应参加工程定位控制点交点工作,并要求承包商做 好保护。 ?挖土前,监理工程师应协助业主向承包商提供地下障碍物图纸及有关交 底,做好记录,以避免造成责任事故。 ?监理工程师应组织或协助业主组织深基坑设计方案的论证、审查。支护 设计方案的制定依据安全性和经济性相结合的原则,为此应注意以下几个方面: ?应确定深基坑合理的使用期(与施工同期及资金到为相关联),使用期长则设计安全度高,引起造价提高,但不能为节约造价而采取降低设 计安全度的短期行为。 ?现场水文地质对支护体系的影响要进行认真评估,如要考虑到地下水对土体的渗透,使锚杆能否达到预期效果等。

监理评估报告范本

单项工程竣工验收报告 ______________________工程部: 曹家峪园区___________工程,由__________________所承建,承建方按照与建设单位签订的“建设工程合同”文本内容,经项目部施工全过程,严格管理、精心施工。监理部接到承建方自检、自查、自评竣工验收申请报告后,我部及时组织安排监理工程师对该项目:承建的土建、装饰工程、管道安装、防腐工程、设备安装、调试工程、各项电气工程、检测工程、园林、景观绿化工程,水工、热电、智能等工程;所承建的单项工程,按照监理部签发文件“三查、四定”工作程序进行。 三查:1)、查设计漏洞;2)、查是否按图施工;3)、查未完项目。 四定:1)、定人员;2)、定时间;3)、定措施;4)、定标准。 和国家“建设工程验收规范”“建设工程安全管理规范”“建设工程监理规范”所要求:1)、检查资料是否完整;2)、检查构筑物是否合格。进行了初验,发现需要整改的部位,下发整改通知单,承建方已按规范要求整改完毕,检查合格,对申报工程做出了“竣工验收质量评估报告”,该单项工程具备竣工验收条件,呈请贵部组织并通知有关单位参加该项目竣工验收。 附:“监理工程师质量评估报告”一份 ____________________________________建设工程竣工验收监理评估报 告

编制人: ______ 总监理工程师: ______ 技术负责人: ______ 工程名称:_________________________________ 施工单位:____________________________ 监理单位:____________________________ 时间:年月日 1、前言

基坑支护监理质量评估报告

项目基坑支护子分部工程质量评估报告 编制: 审核: 批准: 项目监理部 2018年08月08日

目录 一、工程概况 (3) 二、工程施工情况及过程简述 (4) 三、评估依据 (6) 四、分部工程质量评估 (6) 五、质量评估结论 (8)

项目基坑支护子分部工程质量评估报告 一、工程概述 1.单位概况 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 监测单位: 施工单位: 造价单位: 2.区域位置概况: 本工程位于。 3.基坑周边环境概况 (1)场地内。 4.地质概况 该场地地基土成层条件中等复杂,地层结构属多层型。地表为人类近期活动形成的人工填土外,其下根据沉积环境按成因类型划分为第四系坡洪积相、冲洪积相、坡残积相三个不同类型的单元层的划分原则,场地内所有揭露的地基各岩土层的岩性特征自上而下按地质单元层代号可分述如:人类近期活动形成的地层、第四系坡洪积(Qdl+pl)地层、第四系冲洪积(Qdl+pl)地层、二叠系下统栖霞茅口组(Qdl+pl)地层。具体详见《项目场地基坑专项岩土工程勘察报告》。 5.设计概况 (1)基坑支护方案 基坑北侧、西侧、东侧采用的基坑支护结构为:钢筋混凝土桩+压力分散型可回收式预应力锚索的桩锚支护方案。基坑南侧靠城中村一侧基坑支护结构为:双排桩+坑内加固土的支护方案。 (2)基坑支护结构 根据基坑支护方案,设计支护结构包含旋挖钻孔灌注桩、可回收式预应力锚索、钢筋混凝土冠梁、钢筋混凝土腰梁、挂网喷射混凝土面层、注浆钢花管。 质量评估内容:项目基坑支护子分部工程。

二、工程施工情况及过程简述 1.施工前的准备工作情况 (1)经建设单位组织进行了基坑支护设计技术交底和图纸会审; (2)经监理部复核建筑物测量定位及标高、轴线测量放线符合设计、规划要求; (3)经监理部审查施工单位的资质、施工组织设计、安全专项施工方案,以及管理人员的上岗证、特殊工种上岗证、施工设备备案证等符合 规范要求; (4)进场主要原材料、构配件(如砂、石、水泥、钢筋、预应力钢绞线、焊条、焊剂等)的施工单位均已报验通过。主要包括材料数量清单、 出厂合格证、质量证明书、生产日期及进场日期与实际进场情况吻 合,施工单位自验结果等报验资料已核查,见证取试验均按规范执 行且报告合格,外观质量自评优良。 (5)主要材料加工制作及检查、验收符合设计及规范要求; (6)基坑支护工程的施工许可证与2017年04月07日办理完毕。 2.基坑支护工程自2016年12月03日开始施工(试验三轴深搅止水桩) 至2018年04月全部施工完毕。 3.如施工过程中出现以下异常情况的,需对异常情况及其处理意见、处理过程和处理结果作简要描述: (1)在三轴深搅止水桩施工期间,因遇到障碍物、停电等原因停搅超过24小时,按设计要求在外侧冷缝搭接一幅,累计搭接10幅。 (2)基坑南侧6-6剖面现场清障后,因围墙基础位于冠梁顶标高以上,且围墙脚与外侧道路间有一条约1mm宽的裂缝,为确保围墙安全,对 围墙采用注浆钢花管进行加固,现已加固完成。具体详见BG-LQMD-03 设计变更联系单。 (3)根据第三方监测报告,在2017年11月10日至2017年11月23日10-10剖面正在进行第三排锚索工作面施工,此时围墙5号点的累计 沉降量为51.01mm;2017年11月27日对围墙监测显示,围墙较大的

基坑支护评估报告(最终版)

丰泽区疾病预防控制中?心、妇幼保健所?工作场所基坑?支护?子分部?工程质量量评估报告 福建新时代项?目管理理有限公司 FUJIAN NEWTIME PROJECT MANAGEMENT CO.,LTD

基坑?支护?子分部?工程质量量评估报告 ?一、?工程概况: 1、?工程项?目建设概况: 1.1、?工程名称:丰泽区疾病预防控制中?心、妇幼保健所?工作场所 1.2、?工程地点:泉州市丰泽区安吉南路路?大坪?山隧道?口东南侧800?米处 1.3、建设单位:泉州市丰泽区疾病预防中?心 1.4、设计单位:浙江?大地岩?土勘察有限责任公司 1.5、勘察单位:福建省泉州?工程勘察院 1.6、施?工单位:聚煌集团有限公司 1.7、监理理单位:福建省泉州?工程勘察院 1.8、监督单位:丰泽区?工程质量量安全监督站 1.9、监测单位:福建省建专岩?土?工程有限公司 2、基坑?支护设计及施?工概况: 本?工程地下室为2层,基坑?支护等级为?一级,现状场地平整后标?高为19.28-21.38M,基坑底标?高为11.8?米,基坑深度为7.48-9.58?米,基坑?支护采?用了了复合?土钉墙?支护形式?支护体系,施?工前?方案已论证。 2.1、北北侧(1-1剖?面)?支护结构形式为:三道锚杆(¢20@1500,L=6?米)和三道锚索(¢12.7钢绞线,@1500,L=15?米);(2-2剖?面)?支护结构形式为:四道锚杆(¢20@1000,L=6?米、C25@1000,L=9?米)和三道锚索(¢12.7钢绞线,@1500,L=15?米) 2.2、南?面(4-4剖?面)?支护结构形式为:?二道锚杆(¢20@1500,L=6?米)和三道锚索(¢12.7钢绞线,@1500,L=15?米);(5-5剖?面)?支护结构形式为:六道锚杆(¢20@1500,L=3~6?米)。 2.3、东?面(6-6剖?面)?支护结构形式为:四道锚杆(¢20@1500,L=3~6?米);(7-7剖?面)?支护结构形式为:四道锚杆(¢20@1500,L=6?米)。 2.4、?西?面(3-3剖?面)?支护结构形式为:三道锚杆(¢22@1200,L=6~15?米)和三道锚索(¢12.7钢绞线,@1500,L=15?米) 2.5、锚索注浆采?用纯?水泥泥浆,?水灰?比0.4,?水泥泥采?用P.o42.5硅酸盐?水泥泥。?水泥泥浆体固结体强度不不低于30MPa;喷射砼强度等级为C20,厚度80mm;槽钢腰梁梁:采?用25#槽钢。 本?工程锚杆共施?工531根,预应?力力锚索共施?工305根。喷射砼?面随基坑?土?方开挖采取分段分层均衡施?工,于2018年年7?月6?日~2018年年10?月2?日施?工完成。 ?二、评估依据: 1、建设?工程施?工合同及建设?工程委托监理理合同; 2、?工程施?工图纸及设计有关?文件;

监理评估报告范本

江山市美绮服饰有限公司厂房、附属用房工程 监 理 评 估 报 告 衢州建工建设监理有限公司二○一四年十二月

一、前言 受业主---江山市美绮服饰有限公司委托,我公司与江山市美绮服饰有限公司签订了本工程监理合同。公司组建了由祝文全为总监的工程项目监理部,对江山市美绮服饰有限公司厂房、 附属用房进行施工阶段监理,现本工程已于2014年8月29日进行了初步验收,对初验存在的问题,经我项目监理部复查,已整改完成,现已具备竣工验收条件,下面由多方从监理角度对本工程施工情况作一总结。 二、工程概况 1、工程概况表 2、本工程为四层框架结构,基础形式为桩基。地面为耐磨地面;窗为铝合金浮法玻璃推拉窗;外墙采用涂料涂饰。 3、工程自2013年7月18日开工以来,经过全体施工人员的共同努力,单位工程已经完工,具备验收条件并定于2014年12月29日竣工验收。 三、监理工作依据 1、《建筑工程监理规范》(GB50319—2000) 2、本工程委托监理合同 3、施工承包合同 4、浙江启天建设工程有限公司企业标准 5、建筑工程安全生产管理条例 6、本工程有关设计文件 7、业主管理制度

四、施工过程中实施的有关监理工作制度 在本工程施工监理过程中,我们实行了以下几种主要的监理工作制度,施工管理交底制度、材料/构件/设备报验制度、分项/分部/单位工程质量验收报验制度、施工测量放线报验制度和隐检工程验收制度、监理见证取样封样制度、计量抽查制度、监理日记和监理月报制度等,以每道工序工作质量来控制每道工序的工程质量,从我方日常的监理工作情况看,施工单位基本上能按照质监通知要求和我方要求的监理工作制度执行。 五、工程使用原材料质量控制情况: 原材料是工程施工的物质条件,是工程质量的基础,是提高工程质量的重要保障,材料质量不符合要求,工程质量也就不可能符合质量标准,所以本工程原材料进场时都进行认真、仔细检查,对无质保书、合格证材料一律不允许进场。 该工程主要材料检查情况: (1)砂石料:由衢州市后溪街提供,于2013年8月2日对用于基础及主体的砌筑用砂、砼用石子、砼用砂进行见证取样,检验结果合格。同时根据砂含水率等情况进行适当调整现场配合比。本工程混凝土均为商品砼。 B、砂浆、砼配合比设计: (2)水泥 本工程所用水泥为江山虎山集团复合32.5水泥,水泥分4批进场,水泥在每次进场时都由我项目监理部人员对其出厂合格证进行检查,符合要求后再按规范规定同施工人员一起进行见证取样,送试验室进行安定性分析及强度试验,有水泥出厂合格证4份,试验报告各4份,试验结果均 (3)钢材:本工程所有钢材有φ6.5—25不同规格,由我项目监理部人员对其出厂合格证

南泉站基坑开挖条件验收监理评估报告

无锡地铁1号线南延线 02标土建工程 监理评估报告 (南泉站基坑开挖节点验收条件) 内容提要: 编制依据 工程概况 质量控制情况 开挖条件评估 监理评估结论 项目监理机构(章):重庆赛迪工程咨询有限公司 无锡地铁1号线南延线土建工程项目监理部专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:二〇一七年四月十三日

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 质量控制情况 (4) 4 开挖条件评估 (6) 5 监理评估结论 (12)

南泉站基坑开挖节点验收条件 监理评估报告 1 编制依据 (1)南泉站围护结构、主体结构设计图纸; (2)南泉站深基坑施工专项方案; (3)地下铁道工程施工及验收规范(GB50299-1999)2003年版; (4)其它国家现行有关规范、规程。 2 工程概况 2.1 南泉站 南泉站基坑长453.4m,其中标准段基坑长215.7m,配线段基坑长237.7m。车站无名路与新八路路口各设置栈桥,确保道路通畅。车站盾构井段基坑深约18.0m,宽约22.2m,标准段基坑深约16.6m,宽约19.7m,配线段基坑深约16.6m,宽约10.7m。车站主体围护结构采用800mm厚地下连续墙,地下墙深度分别为28.3m、28.6m、29.1m、29.89m、31.49m,埋深为12.85m、13.2m、16m,插入比0.83~1.03。 基坑安全等级为一级。 盾构井段支撑体系为一道砼支撑+三道φ609mm钢支撑+一道φ609mm 钢支撑换撑,标准段及配线段支撑体系为一道砼支撑+两道φ609mm钢支撑,标准段第一道钢支撑回筑阶段采用双拼φ609mm钢支撑,局部24~27轴在第二道与第三道钢支撑之间增设一道钢支撑。车站盾构井段及10轴栈桥板、18轴栈桥板、现状路栈桥板、新八路处栈桥位置支撑体系增加交叉撑,采用20a槽钢。

深基坑开挖条件验收(监理)

苏地2010-B-41号地块工程 深基坑开挖条件验收监理工程质量评估报告 总监理工程师: 上海市建设工程监理有限公司 2011年10月

一、工程概况 工程位于江苏省苏州市金阊区城北西路、学前街、藕前路、新开河交合处,交通便利,为住宅楼,地块总用地面积99092m2,总建筑面积315268 m2,容积率2.50。 由苏州科建房地产开发有限公司投资开发,南京长江都市建筑设计股份有限公司设计(总体)/无锡市民用建筑设计院有限公司设计(基坑支护),上海市建设工程监理有限公司为监理单位,中建四局第六建筑工程有限公司为总承包施工单位,由苏州市建设工程质量监督站对本工程进行质量监督,苏州市建设工程质量检测中心有限公司承担原材料、试块检测。 室内地坪相对标高±0.000相当绝对标高的数值为3.600m,主楼、地下车库基坑开挖深度为4.6~4.95m,裙房基坑开挖深度为2.2m,电梯井、集水井基坑开挖深度为7.2m。电梯井、集水井基坑采用无砂砂管井降水,共计43口。本工程基坑支护形式为:放坡、钢板桩、土钉墙。 二、施工情况及完工后的工程质量情况 施工情况 1、无支护土方子分部 1)土方开挖分项 ①主控项目 土方开挖标高、长度、宽度、边坡允许偏差符合规范规定。 ②一般项目 机械开挖、人工扦土后,土方表面平整度符合规范要求,基底土质符合勘察结果,未扰动原状土。 基坑标高、长度、宽度、平整度经实测合格率为90%。 2)土方回填分项

①主控项目 土方回填标高、分层压实系数符合设计要求。 ②一般项目 分层厚度及回填土料含水量符合设计要求,表面平整度符合规范要求。 2、有支护土方子分部 1)排桩分项 ①主控项目 钢板桩材质、数目符合设计要求,钢围檩焊接、锚杆施工质量符合设计/规范要求。 ②一般项目 桩竖直度、入土深度等符合设计要求。 2)土钉墙 ①主控项目 土钉入土深度、角度,锚喷混凝土强度、原材料等施工质量符合设计/规范要求。 ②一般项目 土钉间距,锚喷混凝土厚度等施工质量符合设计要求。 完工后的工程质量情况 详见“基坑开挖条件验收检查表”。 三、工程变更 无变更情况。 四、监理工作 根据相关规范、规程及设计图纸,监理机构主要做了以下工作:

监理评估报告版

工程质量监理评估报告 (基础分部工程) 工程名称:×××××××××××× 建设单位:×××××××××有限公司 施工单位:上海××××工程有限公司 勘察单位:上海×××建筑设计院 设计单位:上海×××××××建筑设计所 监理单位:上海××××××监理有限公司 项目负责人:××× 总监理工程师:××× 以上系封面,以下为正文 ××××工程基础分部工程质量评估报告 1 工程概况 工程名称:×××××× 勘察单位:上海×××建筑设计院 设计单位:上海×××××建筑设计所 施工单位:上海×××××工程有限公司 监理单位:上海×××××监理有限公司 建设单位:上海×××××有限公司 建筑面积:房屋东西长,南北宽,建筑面积 m2 楼层结构:×层带阁楼斜屋面:1F高, 2F/3F高, 阁楼斜屋面高~总高度××m。外墙装饰:涂料 结构形式:钢筋混凝土构造柱砖房,底层餐厅有两榀框架。 2 评估依据 国家和上海市的法律、法规和行政规章,主要有:

《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程质量管理条例》 《中华人民共和国合同法》 《工程建设监理规定》 《上海市建设工程监理管理暂行规定》(1999年7月16日上海市人民政府第79 号令) NEW《上海市建设工程监理管理暂行办法实施细则》(上海市建设和管理委员会2000年9月4日沪建建<2000>第0514号文件印发) 《上海市建设工程材料管理条例》(1999年11月26日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过) 《关于提高本市住宅工程质量的若干暂行规定》(上海市建设委员会沪建建<1999>第0037号文件) 《关于加强住宅工程施工操作质量管理的通知》(上海市建设委员会沪建建<1999>第0854号) 《关于强化住宅工程施工质量控制的若干具体规定》(奉建发<1999>第102号文件)国家和上海市现行的强制性技术标准,主要有: 国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ 300-88) 国家标准《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ 301-88) 国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ 202-83) 国家标准《砌体工程施工及验收规范》(GBJ50203-98) 国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 推荐性行业标准《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》(JGJ/T13-94)行业标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 上海市地方标准《建筑抗震设计规程》(DBJ08-9-92) 上海市地方标准《建筑抗震设计规程》(1996局部修订增补)(DBJ08-9-92)上海市地方标准《地基基础设计规范》(DBJ 08-11-1999) 工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 建设单位提出的工程变更文件 合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 3 质量保证体系评估 建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。

基坑支护验收监理质量评估报告

×××项目 基坑支护工程 质量评估报告 编制人: 总监理工程师: ×××公司2016年5月

目录 一、工程概况....................... 1、总体概况.................... 2、地下连续墙设计概况况 (2) 3、槽壁加固设计概况......................................... 4、坑内加固设计概况........................................ 二、参建单位............................................... 三、质量验收及评估依据........................................ 四、基坑支护工程施工情况简述................................. 1、地下连续墙施工情况........................................ 2、灌注桩及格构柱桩施工情况................................. 3、地基加固施工情况........................................... 五、基坑支护工程监理情况简述........................................ 六、基坑支护工程质量检查验收情况.................................... 七、基坑工程质量验收评估意见.......................................

监理评估报告

XXXXXXXXXXXX项目竣工验收 质 量 评 估 报 告 监理单位:XXXXXXXXXXXX有限公司

单位工程评估报告 一、工程概况及验收范围 工程概况: 建设单位:XX有限公司 设计单位:XX研究院 监理单位:XXXX监理咨询公司 施工单位:XXXX有限公司 本工程于年月日开工,至年月日完成。 验收范围:本次验收范围为: 二、监理工作的依据及采用的标准、规范 依据业主批复的监理规划和监理实施细则及施工图纸、标准、规范和国家、地方强制性条文对工程进行全过程的监理。 本工程监理及质量等级核定执行下列标准和规范性文件: 《工程建设标准强制性条文》(建设部) 《工程建设标准强制性条文》(上海市) 《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-96) 《市政排水构筑物工程施工及验收规程》(DBJ08-224-96) 《埋地塑料排水管道工程技术规程》(DG/TJ08-308-2002) 《市政道路、排水管道成品与半成品施工及验收规程》(DGJ08-87-2000)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 《硬聚氯乙烯(UPVC)加筋管下水道施工及验收技术规范(试行)》 《市政地下工程施工及验收规程》(DJG08-236-1999) 《上海市排水通用图》( PSAR-PTD-01)(三通交汇窨井部分1993) 建设工程竣工验收备案手册 地质资料及周围环境及地下管线资料 浦东新区市政工程质量保证资料表式汇编及浦东新区市政工程监理表式汇编 三、执行国家、地方等强制性条文情况 本工程由XX安装工程有限公司承建,在整个施工过程中,施工管理基本到位,质量、安全岗位责任制基本齐全,能够做好技术管理工作,加强质量保证体

工程监理质量评估报告

B9××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度97.7米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑

基坑支护监理质量评估报告

2012JP03地块A3子地块 A区(1-1(后浇带东侧)、2-2、3-3、4-4后浇带东侧)剖面)基坑支护工程验收 质量评估报告 总监理工程师:_________________ 总工程师:__________________ 厦门天和项目管理投资咨询有限公司 年月日

一、工程概况: 建设单位:中交(厦门)投资有限公司 设计单位:中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 勘察单位:中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 监理单位:厦门天和项目管理投资咨询有限公司 施工单位:中交第三航务工程局有限公司 本工程位于厦门市海翔大道与诚毅中路交叉口西北侧,整体主要为两层地下室,局部为一层地下室,本基坑工程实际开挖深度为10.1~18.7m,周长约542米。根据地质条件将基坑分为6个计算分区,其中A(1-1剖面)、B (2-2剖面)、C(3-3剖面)、E(5-5剖面)、F(6-6剖面)区采用排桩+可拆卸锚索支护(A+E区桩顶采用自然放坡支护),D(4-4剖面)区采用土钉墙支护。各区段坡面、桩间均采用挂网喷面处理,排桩桩径1000mm,桩间距1500mm。 二、质量评估依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《混凝土强度检验评定标准》GB107-2010 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 5、《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB50086-2001) 6、《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ120-2012) 7、工程建设施工合同。 8、地质勘察报告及设计文件。

监理评估报告范文

江阴***********景观绿化工程 工程竣工 监理评估报告 江苏**********监理有限公司 2011年12月15日

一、工程概况 1、工程名称: 2、建设单位名称: 3、工程地点: 8、设计单位名称: 9、施工单位名称: 10、监理单位名称: 二、监理工作情况: 二期园林工程,受建设单位委托,依据法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设施工承包合同,代表建设单位对施工质量实施了监理,为了力求工程结构安全、景观效果及使用功能,重点抓了以下工作: 1、认真审阅施工单位编制的施工组织设计,要求施工单位按已审定的施工组织设计中确定的质保体系、质量目标、质量措施贯彻执行到位。 2、施工单位按照设计要求、施工技术标准和合同约定,对进场的建筑材料、建筑构配件和设备,均进行自检合格后,报专业监理工程师进行了检验,并经审核认可。对工程中使用的钢材、水泥、标准砖、砂、石材、设备管材等重要材料、构配件均做到质保资料齐全。 3、在监理工作过程中,专业监理工程师和监理员按照《监理规范》的要求,采取旁站、巡视和平行检验等工作形式,对关键施工工序和操作复杂的部位、工序进行旁站监督检查,对施工单位存在的问题及时提出;在本工程施工过程中,监理工程师对发现的质量问题和缺陷,施工单位均进行了整改,并经专业监理工程师检查验收。 4、在工程施工过程中,各阶段的施工验收工作均按照《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程监理规范》和国家规范、地方标准的要求进行。 5、施工单位对各专业施工检验批、分项、分部和单位工程的质量和工序,进行了单位内部职能部门组织的自检,评定程序和组织活动符合要求,经检查评定单

桩基础工程质量评估报告

瑄园商业住宅小区工程一期一工区1#楼 桩基础工程 质量评估报告 江苏华诚项目管理有限公司 瑄园商业住宅小区项目监理部 2017年12月29日

编制:审核:审定:批准:

目录 一、................................... 工程概述3 二、设计要求 (4) 三、工程施工情况及过程简述 (4) 四、质量评估依据 (5) 五、分部工程质量评估 (6) 六、质量评估结论 (7) 瑄园商业住宅小区1#桩基础工程

质量评估报告 一、工程概述: (一)工程概况 1、瑄园商业住宅小区工程位于镇江市学府路与方家湾路交汇处; 2、本工程总建筑面积14584.00m2,其中:地下部分建筑面积2720.6 m2,地上部分建筑面积11863.4m2。建筑总高度:98.3m。 3、本工程地下2层,地上31层。建筑结构形式:主体为框架结构;建筑结构安全等级:二级;设计使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:7度; (二)参建单位 1、建设单位:镇江良奕置业有限公司 2、施工单位:江苏溧阳建设集团有限公司 3、设计单位:上海开艺设计集团有限公司 4、勘察单位:镇江市大地勘探有限公司 5、基坑支护设计单位:镇江市土木建筑工程技术专家咨询中心 6、基坑支护监测单位:镇江市四方检测有限公司是 7、质量监督单位:镇江市工程质量监督管理站 8、监理单位: 江苏华诚项目管理有限公司 二、设计要求 1、基础:采用筏板式基础螺旋钻孔压灌桩,桩型为抗压桩。抗压桩单桩竖向承载力为:3400KN,桩直径700mm。 2、该工程桩总数:83根,其中:c35桩77根,c45桩6根。 3、钢筋:HPB235热轧钢筋,HRB335热轧钢筋,HRB400热轧钢筋。 三、工程施工情况及过程简述 1、施工流程: 基础:测量放线→检验→支护桩施工→检验→土方开挖→检验→工程桩定位放

地基基础评估报告(标准模板)

洋县农贸综合交易市场一期工程 地基与基础质量评估报告 编制人:(专业监理工程师) 审核:(总监理工程师) 审批:(公司技术负责人) 汉中东坤建设项目管理有限公司 2015年7月21日 洋县农贸综合交易市场一期工程地基

与基础质量评估报告 一、工程概况 工程名称:洋县农贸综合交易市场一期工程 工程地点:洋县体育场西侧,园林路东侧,育才路北侧,北环路南侧 建设单位:陕西吉利置业有限责任公司 设计单位:中国建设西北设计研究院有限公司 地勘单位:中冶地集团西北岩土工程公司 监理单位:汉中东坤建设项目管理有限公司 施工单位:包头城建集团股份有限公司 建筑面积:42587.86㎡ 结构类型:筏板钢筋混凝土基础、独立条形基础 二、地基与基础分部工程开、竣工日期 该分部工程于3月28日开工, 7 月 21 日完工。 三、定位放线: 该工程定位放线根据建设局3月8日现场放线,由施工单位自行引点控制,并经建设局复核通过。 四、分部工程 地基与基础分部工程共分为:土方开挖分项工程、地基分项工程、钢筋分项工程、模板分项工程、混凝土原材料及配合比设计分项工程、混凝土施工分项工程、现浇结构外观及尺寸偏差分

项工程、砖砌体分项工程、防水分项工程、土方回填分项工程共 计10个分项工程。 1、土方开挖分项工程 3月28日开工,A#楼为深基坑,土方采用机械大开挖,余土 外运,挖至-5.60M。按设计及规范要求放坡,做护臂布置5X5钢 板网,喷水泥砂浆护臂,四周做沉井降水,该工程地基持力层为 砂卵石天然持力层和粘土持力层。2015年4月16日经质监站、建 设单位、监理单位、设计单位、地勘单位会同施工单位进行了基 槽验收,验收符合设计及规范要求,工程资料与工程同步进行, 验收合格。 B2#B3#B4#楼土方工程采用机械开挖,挖至-1.6M,并于2015 年5月28日由建设单位、质监站、设计单位、地勘单位、监理单位、施工单位进行了基槽验收,验收合格。 2、地基分项工程 该分项工程经检查符合设计及规范规定要求,通过验收。(检 验批资料1份) 3、钢筋分项工程 (1)原材料质量控制中,钢筋规格有: 6.5 8 10 12 14 16 18 20 22 25 ,检查其出厂合格证及出厂检验 报告共各 22 份,现场抽取试件作试验报告 22 份。 (2)钢筋加工分三个检验批验收: 主控项目:受力钢筋的弯钩和弯折,箍筋的末端弯钩符合设