文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 20kV配电系统技术导则

20kV配电系统技术导则

20kV配电系统技术导则
20kV配电系统技术导则

20kV配电系统技术导则

江苏省电力公司

2007年10月

目录

1 总则 (1)

2 20kV配电网技术原则 (1)

2.1 一般原则 (1)

2.2 变电站 (2)

2.3 20kV配电网的主要结构 (5)

2.4 架空线路 (6)

2.5 电缆线路 (6)

2.6 电缆通道 (7)

2.7 配电所 (7)

2.8 20kV变电所 (8)

3 继电保护配置 (9)

4 客户的供电方式 (10)

1 总则

1.1 为更好地适应我省经济社会和电网发展的新形势,提升配电网的供电能力和适应性,降低配电网损耗和供电成本,节约土地和通道资源,实践公司“升压、增容、换代、优化通道”的发展思路,特制定20kV配电系统技术导则(以下简称“导则”)。

1.2 本导则根据《城市电力网规划设计导则》(试行)、《电力系统技术导则》(试行) 、《业扩工程技术导则》以及省公司《20kV设备技术规范》(苏电生[2007]1317号文)、《江苏电网继电保护配置选型导则》、《江苏省

0.4kV-220kV电网建设技术导则》等编制。

2 20kV配电网技术原则

2.1 一般原则

2.1.1 依据地区变电站供电范围或城市功能区域,20kV配电网划分成若干个相对独立的分区配电网,分区配电网应有明确的供电范围,原则上不应交错重叠,并应随负荷增长及新增加的变电站进行合理调整。

2.1.2 划分分区配电网的主要原则是根据电网现状、负荷现状与预测结果、区域负荷密度、变电站位置、主变台数和容量以及线路走廊条件等因素来确定。

2.1.3 20kV配电网应有较高的供电可靠性。其安全准则是:当任何一路20kV线路因检修或故障停运时,应能通过倒闸操作,经其他20kV线路继续向该线路的非检修或非故障段供电;当任何一条线路20kV馈电开关因检修或故障停运时,应能通过倒闸操作,通过其它20kV线路继续供电。

2.1.4 应加强电源点之间20kV配网的联络。电源点之间的20kV配电网主干线,通过配电所、线路分段/分支设备,形成环形网络(开环运行),以保证当有一个电源点失去时,可以通过20kV配网进行负荷转移,保证安全供电。

2.1.5 20kV配电网应有一定的容量裕度,以满足用电负荷增长的需要,且当

负荷转移时,不致使配电网的各元件过载。

2.1.6 20kV配电网应具有较强的适应性,新建的电缆通道、配电所、变电所建筑应按规划一次建成。当增加新线路或插入新电源站点时,应使负荷均衡分布,配电网的网架结构基本保持不变。

2.1.7 20kV配电网的允许电压偏移:±7%

2.1.8 20kV配电线路主干线长度原则上控制在5公里以内。

2.1.9 20kV配电网中性点采用低电阻接地方式,单相故障接地电流不大于600A。

2.1.10 20kV配电系统三相短路电流应不大于20kA。

2.1.11 20kV配电设备应选用符合国家标准、行业标准及省公司企业标准的优质、安全、可靠、易扩展的产品,优先采用免维护或少维护、操作简单的产品。

2.1.12 配电设施的建设改造应与周围环境保持协调。

2.2 变电站

2.2.1 主变压器

主变压器应采用低损耗、低噪音、低局放和高可靠性产品。220/110/20kV 主变压器容量宜选择180MVA、240MVA;220/20kV主变压器容量宜选择90MVA、120MVA;110/20kV主变压器容量视供电区域负荷密度可选择:63MVA、80MVA、100MVA。

(1) 220/110/20kV主变压器为三相自耦或三线圈、有载调压、自然油循环风冷或全自冷型

额定电压:220±8×1.25%/115/21/15(稳定绕组)kV

阻抗电压:按公司企业标准变压器技术规范执行,应校核主变20kV侧三相短路电流不大于20kA

联结组:YNaOynO+d11 、YNyn0yn0+d11 (内藏稳定绕组?)

(2)220/20kV主变压器为双绕组、有载调压、自然油循环风冷或全自冷型。

额定电压:220±8×1.25%/21/15(稳定绕组)kV

阻抗电压:按公司企业标准变压器技术规范执行,应校核主变20kV侧三相短路电流不大于20kA

联结组: YNyn0+d11 (内藏稳定绕组?)

(3) 110/20kV主变压器采用10型及以上、有载、自然油循环风冷或全自冷型。

额定电压:110±8×1.25%/21/10.5(稳定绕组)kV

阻抗电压:按公司企业标准变压器技术规范执行,应校核主变20kV侧三相短路电流不大于20kA。

联接组:YNyno+d11带稳定绕组;

2.2.2 变电站20kV母线接线

单母线分段是变电站中常用的接线方式,一般采用以下4种方式:

(1)单母线三分段:适用于三台变压器。

(2)单母线四分段:适用于三台或四台变压器的变电站。当三台变压器时,中间的变压器联接Ⅱ、Ⅲ段母线。

(3)单母线六分段环形:适用于三台变压器的变电站,每台变压器都联接二段母线。

(4)单母线八分段环形:适用于四台变压器的变电站,每台变压器都联接二段母线。

2.2.3 断路器及配电装置

变电站内断路器及配电装置应按照小型、无油、性能好、可靠性高、免维护或少维护的原则选用;20kV宜采用SF6充气柜或手车柜,断路器采用SF6或真空断路器,配弹簧机构。新设备的短路容量应满足较长期电网的发展。

2.2.4 无功补偿

电网的无功补偿应按分层分区和就地平衡的原则进行,容性补偿采用客户端分散就地补偿与变电所集中补偿相结合的方式,以利于降低电网损耗及有效控制电压质量。

无功补偿电容器组宜配置可分组投切的并联电容器组,电容器组可分为两组及以上,容量按主变容量的15%~30%进行配置。

2.2.5 20kV系统接地方式

20kV中性点采用低电阻接地方式,接地电阻值为20Ω,保证系统发生单相接地时能可靠跳开故障线路。

2.3 20kV配电网的主要结构

2.3.1 20kV配电线路根据配电网的分类情况采用环式或格式网络结构,开环运行,一般通过柱上开关、环网柜和配电所将线路分段。考虑到负荷转移需要,20kV联络线正常运行时负荷电流宜控制在300A以下。

20kV配电网络结构一般有以下3种,可根据供电可靠性要求合理选用。(1)单条线路合理分段,相邻线路“手拉手”,所有线段保证2个及以上电源,开环运行,按照自然发展,形成“三分段四联络”网格式结构,以满足对供电可靠性的特殊要求。

(2)单条线路合理分段,相邻线路“手拉手”,保证主干线上每段线路双向受电,并提高互供能力。

(3)单条线路合理分段,逐步实现相邻线路“手拉手”。

2.4 架空线路

2.4.1 20kV架空线路应全线采用铝芯绝缘导线,支接线路时应采取可靠保持绝缘的方法。

2.4.2 20kV架空线路导线截面积选择:主干线宜选用240平方毫米,支线宜选用150平方毫米。主干线导线截面应核算电压降不大于5%。

2.4.3 对受路径限制的区域,可采取双回路或者多回路线路同塔并架。20kV 与380/220V同杆架设时必须为同一电源且380/220V线路不应穿越20kV的分段开关,以便停电检修和调整运方时不致产生混电源现象。

2.4.4 20kV架空线路的建设应充分考虑带电作业的开展:

(1)要充分考虑配电设施的同一性,减少规格品种;

(2)配电线路的相间距离要便于常见故障的带电作业处理;

(3)杆塔的设计应考虑配网发展的分支线和配电变压器的T接。

2.4.5 20kV城市配电线路原则上不采用带拉线的杆塔,转角杆、耐张杆,宜选用钢管杆或窄基塔;小转角杆、直线杆宜选用水泥电杆。杆塔的选型要与城市环境相协调。

2.4.6 在线路的分段开关处和线路的分支处宜装设故障指示器。

2.4.7 所有配电设备与导线的连接应采用标准金具,并推广使用节能金具。绝缘导线用的金具应有防进水措施,T接点可使用技术成熟的绝缘穿刺线夹。

2.4.8 20kV架空线路必须采取一定的防护措施以防止雷击断线,如:安装避雷器,采用过电压保护器,安装穿刺型(剥线型)防弧金具等。

2.5 电缆线路

符合下列情况之一者可考虑采用电缆线路:

(1)依据城市规划要求,繁华地区和对市容景观及环境有特殊要求的地区;

(2)狭窄街道和架空线路走廊难以解决的地区;

(3)电网运行安全的需要。

2.6 电缆通道

电缆通道根据城市规划建设,变电所、配电所出线的通道数一般为16-24通道,其它路段通道数一般为8-12通道。电缆通道建设时,应考虑排水系统。通讯通道应与电缆通道同时建成,在建设电缆通道时一般设置2-4通道的通讯通道。在电缆通道的最下层应放一到二层的直径为200毫米的导管供粗电缆使用,其他为直径为150毫米的导管。

2.7 配电所

配电所作为20kV配电线路的互联互供及负荷再分配之用,适合于采用放射式及环网接线的配电网系统中。

2.7.1 配电所应保证有两路以上独立电源接入,两路电源一般应取自同一座220(110)kV的不同母线,或者同一供电区域的两个变电站(或两个配电所)。配电所接入系统的方式有:双T接入主干网;环入主干网;二路环入主干网、一路由若干配电所共用的备用电源线(二供一备式)。

备供电源三

电源一电源二电源一电源二

电源一电源二

二供一备接入主干网

电源电缆额定载流量的50%考虑。

2.8.3 变电所接线方式

(a)双电源接线方式:20kV采用单母线分段接线,两段母线以断路器(负荷开关)联络,每段母线各带一台变压器;低压侧设两段母线,相互联络。

(b)单电源接线方式:20kV单母线带两台变压器;低压侧设两段母线,相互联络。

(c)双供一备电源接线方式:20kV采用单母线三分段接线,三段母线之间依次以断路器(负荷开关)联络,其中两段母线各带一台变压器,一段母线接备用电源;低压侧设两段母线,相互联络。

2.9 公用配电变压器

公用配电变压器优先选用节能环保型(低损耗低噪音)变压器,接线组别为Dyn11。配电变压器可根据环境的需要选用柱上变压器、组合式箱变或干式变压器。柱上油浸配电变压器的容量不宜超过400kVA,应选用全密封结构;组合式箱变中油浸配电变压器的容量不宜超过630kVA;干式配电变压器的容量不宜超过1000kVA。

3 继电保护配置

3.1 220/110/20kV变压器的20kV侧应配置反映相间故障的复合电压闭锁过流保护和反映接地故障的零序保护,其中零序电流保护的电流取自主变20kV 侧中性点CT。

3.2 220/20kV、110/20kV双绕组变压器应在20kV侧配置反映接地故障的零序电流保护,其中零序电流保护的电流取自主变20kV侧中性点CT。

3.3 当主变20kV侧采用双分支开关时,为了保证选择性,复合电压闭锁过流保护应在每个分支上均配置,电流分别取自对应的分支CT,电压取自分支对应的母线PT。

3.4 由于主变20kV侧零序保护电流取自主变20kV中性点CT,当20kV侧

为双分支接线时,零序保护无选择性。

3.5 20kV线路可配置反映相间故障的电流保护和反映接地故障的零序保护,零序电流宜取自套在电缆上的穿芯式CT,当不具备条件时,可取自出线CT 的自产零序电流。

3.6 考虑到零序电流保护整定值很难与熔断器的熔断曲线配合,因此当客户配电变压器容量在630kVA及以上时,配电变压器应配置反映相间故障的电流保护和反映接地故障的零序保护。

3.7 客户配电变压器容量为500kVA及以下,当采用熔丝保护时,熔丝熔断特性应满足200A电流下,熔断时间小于60ms。否则应配置反映相间故障的电流保护和反映接地故障的零序保护。

4 客户的供电方式

4.1 客户申请容量在20000kVA及以下者,宜采用20kV电压等级供电。20kV 客户要求单路供电的,报装容量达到8000kVA以上时,原则上宜考虑从变电所新出线路供电。

4.2 20kV客户应按中性点低电阻接地方式进行设计,现有10kV客户改造为20kV供电时,其变电所的接地方式应同步改造。

配电变压器低压侧的接地方式应满足《交流电气装置的接地》DL/T621 - 1997第7.2.1条的c)、第7.2.2条b)的相关要求

4.3 双回路及以上供电的客户,应装有可靠的机械、电气闭锁装置,任何情况下不得自行合环或向系统反送电源。并应符合江苏省工程建设标准《35kV 客户端变电所建设标准》的规定

4.4 有源客户接入系统时,系统侧应装设线路的无压鉴定设备,解列点应设在客户侧。

4.5 一般接入公用线路的客户应根据其用电容量在资产分界点配置跌落熔断器或断路器,熔断器和断路器脱扣电流应考虑躲过变压器励磁涌流的影响。

20kV。

4.7 20kV供电区域内,对原10kV供电的客户应结合其设备更新改造升压为20kV供电;

4.8 在规划的20kV供电区域配网未建成前,对新增客户的变电所设备应按20kV电压等级设计,先期考虑选择降压运行(开关、电流互感器设备按20kV 选择,配电变压器带抽头、能满足10kV供电)。

供配电系统设计规范

供配电系统设计规 范

《供配电系统设计规范》《供配电系统设计规范》GB50052/95 第一章总则 (2) 第二章负荷分级及供电要求 (2) 第三章电源及供电系统 (3) 第四章电压选择和电能质量 (4) 第五章无功补偿 (5) 第六章低压配电 (6) 附录一名词解释 (7)

第一章总则 第1.0.1条为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于110KV及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。 第1.0.3条供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 第1.0.4条供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。 第1.0.5条供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 第1.0.6条供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章负荷分级及供电要求 第2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在

政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常见于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

高、低压开关柜、直流屏技术要求

高低压、配电柜、直流屏技术文件 第一部分 10KV高压配电柜 本工程10KV高压配电柜按中置柜设计,配电柜内所有设备的技术 参数应符合相应的国家标准。 2.4标准的适用和执行: 投标人所提供的货物除应满足本技术要求以外,还应符合下列相关标准的规定。进口元器件允许适用原产国标准,但必须等同或优于中华人民共和国国家标准,如这些标准内容有冲突,按高的标准执行。 (1)GB3906-91《3~35KV户内交流高压开关设备》 (2)DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 (3)GB311.1-83和GB311.2~311.6-83《高电压试验技术》 (4)GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》 (5)SD201《交流高压隔离开关的技术条件》 (6)SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 (7)GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 (8)DL403-91《10~35户内高压真空断路器订货技术条件》 (9)SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》 (10)GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》 (11)GB762-81 《电气设备额定电流》 (12)IEC229-1A 《短路保护并列设备》 (13)GB1208-87 《电流互感器》 (14)IEC-185 《电流互感器》 (15)GB50150-91 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 (16)GB50171-92 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施

工及验收规范》 (17)GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (18)国家现行包装运输标准。 凡本技术要求未特别提及的地方,也应符合中华人民共和国现行的有关国家标准。 一、高压配电柜型号和技术要求详见本工程电气设计说明及电施图 二、技术参数: 1、额定工作电压:10KV 2、额定频率:50Hz±1% 3、防护等级:IP40 4、额定短路开短能力:31.5KA 三、开关柜内主要元器件的技术参数 1、真空断路器品牌:CCK ZN18,常州森源 VS1 1)、真空断路器及其操动机构应具有防跳装置,在操作方式中不允许采用手动直接合闸(手动直接合闸仅限于机械调试中使用)。 2)、真空断路器及其操动机构必须是一体式结构,并且安装在牢固的支架上。 3)、真空断路器应装设分、合闸按钮和分、合闸指示器,外壳适当位置应设置有观察孔可以看到分、合闸位置状态。 4)、真空断路器在无需维修或更换部件的情况下,连续合分额定电流的操作总次数为20000次;在此期间,应无零件更换,无机械或电气调整,无维修。 2、微机保护品牌:西安远征,清华紫光,许继电气 1)、支持软件在线升级。 2)、装置应配备大屏幕图形液晶显示器,采用全中文菜单操作方式。 3)、应采用分层设计方法,软件应具有很好的灵活性、可靠性、

直流电源技术标准

直流电源技术标准 为了使广大设计工程师和运行人员更好地掌握直流操作电源,我们特编辑一组文章,在本期及下期刊物中陆续登出使大家更好地学习相关标准,了解这一技术的进程。在编辑工作中。引用了《直流电源》杂志的部分文章,该刊主编顾霓鸿先生对我们的编辑工作给予了指导,在此深表感谢! 一.概述 国家电网公司直流电源技术标准(简称企标)是为规范国家电网公司生产设备管理,提高输变电设备的运行水平,在对近5年直流电源设备评估和广泛征求意见的基础上,依据电力行业标准DL/T459—2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》及相关蓄电池、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、电力行业标准、国家电网公司电力生产设备评估管理办法、预防直流电源系统事故措施、关于加强电力生产技术监督工作意见等文件编制完成的。企标对直流系统设备的技术条件、订货、监造、出厂验收、现场验收、现场安装、试验方法等提出了具体规定。 电力行业标准DL/T459-一2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》是在电力工业部组织的镉镍直流屏联合设计、微机控制直流电源柜设计之后,由于电力电子产品的更新,直流电源装置技术的迅速发展,对变电站无人值守的需要,1999年由电力行业高压开关设备标准化技术委员会提出并归口,中国电力科学研究院高压开关研究所负责起草编制,于2001年1月实施。直流电源系统主要南充电装置(变流器或整流器)、蓄电池、直流馈电三大部分组成。所以该标准是以蓄电池、电力电子技术、半导体变流器、低压成套开关设备和控制设备、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、电力行业标准为依据,结合电力工业发展需要而制定。电力行业标准规定了直流电源柜的技术要求、试验方法、包装及贮运条件。 国家标准CB/T19826—2005《电力工程直流电源通用技术条什及安全要求》是由量度继电器和保护设备标准化技术委员会提出并归口,国家继电器质量监督检验中心负责起草编制。该标准是以蓄电池、继电器、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、继电器行业标准为依据而制定。此标准是属于制造类标准,本应由全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会(天津)或全国电力电子技术标准化技术委员会(西安)提出并归口,由天津电气传动设计研究所或西安电力电子技术研究所起草。而现即由国家继电器质量监督榆验中心负责起草编制。由于标准制定没有天津电气传动设计研究所、西安电力电子技术研究所、中国电力科学研究院参加,所以造成该标准技术要求低于国家强制性标准及相关专业技术要求。 为宣贯同家电网公司直流电源系统管理规范,因上述因素,对现实施电力行业标准DL/T459—2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》及2006年7月将实施国家标准GB/T19826—2005《电力工程直流电源通用技术条件及安全要求》和《国家电网公司直流电源技术标准》(简称企标)的技术要求做相应比较,大致分以下几部分说明。 二.技术要求比较

配电箱规范和技术要求

XXXX商住小区配电箱(柜)技术要求 “XXXX商住小区”供电系统配电箱(柜)众多,控制复杂,其采购安装由不同的施工企业完成。为保证配电箱(柜)采购安装质量的协调统一、顺利通过建设单位,设计单位,监理单位、质检站等单位验收,同时方便后期运行维护,特制订本技术要求。未尽事宜,按相关行业、国家标准执行。 1、配电箱技术性能及国家规范和标 1.1、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》; 1.2、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 1.4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 1.5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 1.6、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997 1.7、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 1.8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 1.9、《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2002; 1.10、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990; 1.11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 1.12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016-92 1.13、XXXXX设计院配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1.14、其他现行相关标准和规范

2、运行条件: 2.1、额定绝缘电压: 660V 2.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路) 220 V±10%(辅电路) 2.3、柜外壳防护等级: 户内: IP20 户外: IP53以上 2.4、柜内操作对带电部份防护等级: IP20 3、一般技术要求: 3.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 3.2 照明电表箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M10,二层底板返边与箱底不小于30mm。 3.3 配电箱箱(柜)采用通用锁,每把锁配两把钥匙。3.4 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 3.5、所有落地配电柜均配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 3.6、两台或两台以上的配电箱(柜)相邻敷设时,箱(柜)的高度、厚度应一致。

中压配电网10kV线路接线方式及配电自动化

中压配电网10kV接线方式及配电自动化 摘要:配电网改造和配电网自动化系统建设的目的在于提高配电网的可靠性。配电网接线方式的选择是高水平配电自动化系统的前提和重要基础。该文从现实角度出发,探讨了几种适合我国实际的配电网架接线方式及它们的优缺点,在此基础上着重介绍了如何实施配电网自动化。 关键词: 配电网位于电力系统的末端,直接与用户相连,整个电力系统对用户的供电能力和供电质量最终都必须通过它来实现和保障。中压配电网的规划、改造和建设已成为电力发展的一项十分重要的基础工程,其中电网接线方式的选择是一个十分重要的问题。不同的城市电网,负荷密度、地理环境、配电变电站的保护方式、配电网的接地方式等是不同的,因此配电网的接线方式及自动化的实施应因地制宜、各具特点。本文介绍了配电网的接线设计原则和配电自动化的实施原则,并针对几种典型接线方式探讨了配电自动化的实施。 1 配电网接线方式设计原则 目前正在进行的城市电网建设改造工程,和即将实施的配电系统自动化建设工程,都要求对配电网的接线方式进行规划设计,特别是配电系统自动化对一次系统接线方式的依赖性很强,它决定了配电系统自动化的故障处理方式。因此,配电网的接线方式必须和配电系统自动化规划紧密结合,一次系统接线方式必须满足配电系统自动化的要求。配电网接线方式设计应遵循以下原则: ?便于运行及维护检修; ?优化网架结构、降低线损; ?保证经济、安全运行;节约设备和材料,投资合理; ?适应配电自动化的需要; ?有利于提高供电可靠性和电压质量; ?灵活地适应系统各种可能的运行方式。 2 配电自动化的实施原则 注重投入产出。首先是先进性与实用性的综合考虑。先进,即功能先进,设备满足使用要求、符合发展趋势、不落后;实用,对做好工作有较大帮助,对提高管理水平有较大意义,不搞“花架子”。此外,还要注意不同的地区要采用不同的模式,如负荷密集程度、负荷重要性、经济发达程度、发展趋势、售电收入等。 合理的网架基础。它包括多供电途径的环状网(或网格状网)开环运行,合理的设备容量和采用可靠的开关设备,灵活的运行方式,恰当分段、恰当联络,负荷密集区和重要区域设开闭所,以及合理的控制和管理权限划分。 统一规划、分步实施。系统规模较大,必须认真规划,盲目上马会导致“推倒重来”的风险,规划负荷发展趋势,规划体现高的投入产出,规划反映不同地区的差异,首先实施网架基础好,经济、社会效益明显的区域,首先实施条件成

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

低压配电柜GGD技术规范教材

低压配电柜技术规范 1.总则 1.1本规范书提出最低限度的技术要求,未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文, 制造厂商保证提供符合本规范书和有关最新标准的高质量产品. 包括技术指标、性能、结构、试验以及资料交付和技术文件等要求. 1.2本规范书所使用的标准,如与需方报执行的标准发生矛盾时按较高标准执行. 2.设备规范 2.1名称:高级型低压固定式开关柜 2.2型号:GGD型 2.3电气参数 2.3.1绝缘水平和额定工作电压 a.主电路绝缘水平:工频2500V(1分钟); b.主电路额定工作电压:交流400V;660V; c.频率:50HZ. 2.3.2辅助电路额定工作电压 a.交流:400V、230V; 2.3.3额定电流 a.母线额定电流:2500A(MAX); b.支母线额定电流:1400A. 2.3.4额定短时耐受电流 a.主母线结构在规定的试验条件下,1S内所能承受的电流值为100KA(有效值). b.中性母线结构在规定的条件下,1S内所能承受的电流值为50KA(有效值). c.保护接地导体在规定的试验条件下,1S内所能承受的电流值为30KA(有效值). 2.3.5额定峰值耐受电流 主母线及支母线结构在规定的试验条件下,所能承受的短路电流峰值140KA. 2.3.6作为保护元件(如断路器熔断器)在额定工作电压和规定的试验条件下的分断能力不应小于主母线的额定短时耐受电流80KA(有效值). 3. 技术标准 3.1引用标准 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251-2005 试验依据标准:GB7251.3-2006 注:低压成套开关设备和控制设备第三部分;对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求(idt IEC439-3:2001) 《塑料燃烧性能实验方法,水平法和垂直法》GB/T2408-1996 《电工成套装置的导线颜色》 GB/T2681-1981 《电工成套装置中的指示灯和按钮》 GB/T2681-1981 《人-机界面标志标识的基本和安全规则,指示器和操作器的编码规则》 GB/T4025-2003 《外壳防护等级(IP代码)》 GB4208-1983 质量体系符合GB/TI9901-94,ISO9001-94标准。 符合IEC-439-1(1985)标准,UTE63-410标准。 《包装储存标志》 GB191 《电力传动控制站的产品包装与运输规程》JB3084-82

家装配电系统

配电系统综合 一入门 NPX630/3P 400A中——NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱——NPX160是断电器的型号,3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A,YJV:铜芯交联聚乙烯电缆,NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆,4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯,SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管),FC:指暗敷在地面内。 C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明——C65N为断电器型号C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极;BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆;3*2.5:3根线芯截面面积2.5mm2的;SC15:穿直径15mm的钢管;CC:暗敷设在屋面或顶板内。 二各种敷设方式 AB-沿或跨梁(屋架)敷设 BC-暗敷设在梁内 AC-沿或跨柱敷设 CLC-暗敷设在柱内 WS-沿墙面敷设 WC-暗敷设在墙内 CE-沿天棚或顶板面敷设 CC-暗敷设在屋面或顶板内 SCE-吊顶内敷设 FC-地板或地面下敷设 SC-穿焊接钢管敷设 MT-穿电线管敷设 PC-穿硬塑料管敷设 FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 CT-电缆桥架敷设 MR-金属线槽敷设 M-用钢索敷设 KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 CP-穿金属软管敷设 DB-直接埋设 TC-电缆沟敷设 CE-混凝土排管敷设。

三CAD里配电系统图 BVV-500(2x2.5)WC.CEC和ZR-BVV-500(2x4+1x2.5)WC.CEC 表示什么? BVV-500(2x2.5)WC.CEC ZR-BVV-500(2x4+1x2.5)WC.CEC 分别代表什么 第一个是说塑铜线两个2.5平方的 第二个是说塑铜线两个4平方的+一个2.5平方的 问电气系统图中C65N-32A/2P ZR-BVV-3X4 分别代表什么意思 C65N-开关型号(最大断路电流为65A) 32A-额定断路电流(本开关断路电流为32A) 2P-级数 ZR-导线型号(ZR表示阻燃型) BVV-BVV铜芯圆型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 3X4-3根4mm2的导线 电施图配电箱内的C65N—C63/3P和DPN—C32/2P的含义 DPN:是DPN型断路器系列,C32/2P:是二相32A底座断路器,电大电流32A. BVV.BVVB电线的区别ZR—BV是什么电线用BVR能代替吗 BVV,BVVB电线的区别就是BVV线是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线,而BVVB是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线,二者的区别就是截面不一样,ZR-BV是阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线,而BVR是铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,你自己看你用在什么方面,要是要有阻燃作用,那就不能代替. BVV.BVVB是有护套的铜塑线,前者圆形,后者扁形。 ZR—BV是阻燃型的铜塑线(无护套,仅有绝缘)。 无阻燃要求时,BVR可以替代ZR—BV,但不划算,BVR价格要相对高些 请问电线电缆中"BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV 人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线

供配电系统设计规范200930301

关于发布国家标准《供配电系统设计规范》的公告 现批准《供配电系统设计规范》为国家标准,编号为GB50052-2009,自2010年7月1日起实施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2条为强制性条文,必须严格执行。原《供配电系统设计规范》GB50052-95同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 二○○九年十一月十一日 1 总则 1.0.1 为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于小于等于110kV的供配电系统新建、扩建和改建工程的设计。 1.0.3 供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 1.0.4 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,在满足近期使用要求的同时,兼顾未来发展的需要。1.0.5 供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的高效节能、性能先进、绿色环保、安全可靠的电气产品。 1.0.6 供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。

2 术语 本规范用名词曾用名词解释 关键负荷 (Vital load)一个用电负荷由于突然断电,足以引起一个安全上的关注时,称该负荷为关键负荷 重要负荷(Essential load)一个用电负荷由于突然断电,足以引起一个经济上的关注时,称该负荷为重要负荷 一般负荷 (Non essential load)一个用电负荷既不上眼关键负荷,也不属于重要负荷的,称该负荷为一般负荷 双重电源(Duplicate supply)到一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的 应急电源(Safety electric source)用来维持安全用电设备工作所需的电源 EPS (Emergeney Power Supply) 集中供电式应急电源 UPS

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

第三章 配电系统的接线方式

第三章配电系统的接线方式 第一节放射式接线 一、放射式接线 1.定义:从电源点用专用开关及专用线路直接送到用户或设备的受电端,沿线没有其他负荷分支的接线称为放射式接线,也称专用线供电。 2.使用场合:用电设备容量大、负荷性质重要、潮湿及腐蚀性环境的场所供电。 3.分类:单电源单回路放射式、双回路放射式接线, 二、单电源单回路放射式 1.接线 如图3-1所示,该接线的电源由总降压变电所的6~10kV母线上引出一回线路直接向负荷点或用电设备供电,沿线没有其他负荷,受电端之间无电的联系。 1-低压配电屏 2-主配电箱 3-分配电箱 图3-1 单电源单回路放射式 2.特点 (1)当出线线路发生故障,线路之间互不影响,供电可靠性高; (2)线路简单易于操作维护,保护装置简单,易于实现自动化; (3)开关设备数量较多,线路有色金属消耗量大,初次投资较大; (4)当电源或母线出现故障或检修时,将导致所有出线停电; (5)当某条出线发生故障、变压器故障及开关设备停电检修时,该线路负荷停电。 3.适用范围 此接线方式适用于可靠性要求不高的二级、三级负荷。 三、单电源双回路放射式 1.接线 如图3-2所示,同单电源单回路放射式接线相比,该接线采用了对一个负荷点或用电设备使用两条专用线路供电的方式,即线路备用方式。 图3-2 单电源双回路放射式 2.特点

(1)由于每个负荷点或用电设备采用两条线路供电,当一条线路故障或开关检修时,另一条备用线路可以投入运行; (2)由于采用备用方式,要求在选择这两条线路及其开关设备应相同,增大了投资量; (3)当电源或母线出现故障或检修时,仍会导致所有负荷停电; (4)同单电源单回路放射式相比提高了线路供电可靠性。 3.适用范围 此接线方式适用于二级、三级负荷。 四、双电源双回路放射式(双电源双回路交叉放射式) 1.接线 两条放射式线路连接在不同电源的母线上,其实质是两个单电源单回路放射的交叉组合。 图3-3 双电源双回路的放射式 2.特点 (1)采用此接线最大的好处是每个负荷点或用电设备有两个独立的一次电源供电; (2)当正常电源故障时,经过手动或自动的电源切换装置,可以简单迅速地切换到备用电源上,保证不停电; (3)这种配电形式一次侧为双路电源,要求电源的两组开关设备应有可靠的联(互)锁装置,以免误操作; (4)当一线路故障时,全部负载应当由另一线路供电,所以要求每一线路应有足够的容量能够负担全部负载; (5)由于双电源、双线路和双开关设备,供电可靠性较高,但初次投资也较高,开关操作复杂,维护比较困难。 3.适用范围 此接线方式适用于可靠性要求较高的一级负荷。 五、具有低压联络线的放射式 1.接线 该接线主要是为了提高单回路放射式接线的供电可靠性,从邻近的负荷点或用电设备取得另一路电源,用低压联络线引入。 2.特点 (1)一次侧电源或变压器出现故障会导致所有出线停电; (2)当某条出线发生故障或停电检修时,该线路负荷由另一路低压联络线供电。 3.适用范围 互为备用单电源单回路加低压联络线放射式适用于用户用电总容量小,负荷相对分散,各负荷中心附近设小型变电所(站),便于引电源。与单电源单回路放射式不同之处,高压线路可以延长,低压线路较短,负荷端受电压波动影响较前者小。 此接线方式适用于可靠性要求不高的二、三级负荷。若低压联络线的电源取自另一路电源,则可供小容量的一级负荷。

供配电技术方案

1.1.1.供配电系统 1.1.1.1.工程界面 南方电网调度控制中心搬迁和升级改造等工程自动化机房配电施工部分包括包含3 个配电室和3 个蓄电池室,本期使用2 个配电室和2 个蓄电池室,配电室3 和蓄电池室3 作为远期扩容.同时在调控中心1F 布置1 个配电室和1 个蓄电池室提供非通信自动化电源室.本工程自动化机房共5 个主机房区包含控制区机房,非控制区机房,信息管理机房,镜像机房,托管1,2 机房以及配电室和蓄电池室提供供电.供配电系统包含设备负荷和动力市电负荷两类,主要对控制大区机房,非控制大区机房,信息管理机房,信息管理机房,镜像机房,托管1 区机房以及托管2 区机房的系统设备和动力设备提供供电。UPS 按照<< 南方电网调度生产供电电源配置技术规范>>(Q/CSG)自动化机房供电负荷均按照一类负荷设计中特别重要负荷进行设计. 第一部分:UPS供电部分 2F自动化机房整体供电工程界面示意图

1F非通信自动化UPS整体供电工程界面示意图 UPS电源:按分区分期设计.本期配置3套UPS系统,分别为核心UPS,非核心UPS以及非通信自动化UPS,本工程包含具体建设范围如下:1)核心UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS主机与蓄电池组开关箱之间以及UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间的连接电缆的供货和实施在本工程建设范围。B、UPS主机与配电柜的承重支架。C、UPS主机与配电柜的电缆桥架。D、UPS输出配电柜至各主机房的输出主干密集母线槽。E、机柜端机柜供电母线槽。另外,UPS主机设备、蓄电池组及蓄电池组(蓄电池之间连接电缆)、UPS输入输出配电柜、UPS输出配电柜的输出至调度大厅的电缆不在本工程范围,但本工程应提供UPS主机及配电柜的安装配合。见图 核心UPS系统建设范围示意图 2)非核心UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS主机与蓄电池组开关箱之间、UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间以

10kV及以下供配电设计与安装图集 - 副本

10kV及以下供配电设计与安装图集(上册)1.pdf 110~500KV变电所总布置设计规程.pdf 35KV及以下架空电力线路施工及验收规范.pdf 35KV无人值班变电所典型方案设计.pdf 35~110KV小型化无人值班变电站标准工程图集:设计、加工安装、设备材料、概算.pdf GB2682-1981电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色.pdf GB50045.CHM GB50054-95低压配电设计规范.chm GB50096-1999住宅设计规范.chm GB50116-98火灾自动报警系统设计规范.chm GB50116-98自动报警设计规范.chm GB50194-1993建设工程施工现场供用电安全规范.pdf GB50261-96自动喷水灭火系统施工及验收规范.pdf GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》.pdf GB50343-2004.pdf _新编电气工程师实用手册(上、下册) 《电气制图与读图手册》.pdf 《电气装置安装工程施工及验收规范》汇编.pdf 《建筑电气专业设计技术措施》..pdf 常用低压设备供配电设备选型与安装技术手册.pdf 电缆计算程序V1.1.zip 电气符号00DX001.dwg 电气设备实用手册(上下册).rar 电气设计安装技术实用手册 电气设计规范大全.chm 电气设计数据查询.chm 防雷计算软件.exe 建筑安装工程质量工程师手册 建筑电气工程施工质量验收表格 建筑电气数据软件版 建筑灭火器配置设计计算程序.exe 建筑弱电工程设计手册 建筑物电子信息系统防雷技术规范.txt 民用建筑电气设计手册 民用建筑电气设计资料集办公、住宅 实用电工计算手册 实用电工计算手册2 实用节电技术与方法 需要系数法负荷计算.exe 照度计算 整定保护.exe 注册考试用规范目录.txt 电力系统继电保护最新实用技术及检验标准规程规范实用手册.rar

中国联通-48V直流供电系统技术规范V1.0(1230)

中国联通通信机房配套设备技术规范第五分册 -48V直流供电系统技术规范V1.0 China Unicom Telcom Station Ancillary Equipments Technical Specifications Part 5: -48V DC Power Supply System Technical Specification(V1.0) 中国联通公司发布

目次 目次.............................................................................. I 前言............................................................................. II -48V直流供电系统技术规范v1.0. (1) 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 名词解释 (1) 4 总则 (2) 5 环境要求 (2) 5.1 -48V高频开关电源设备 (2) 5.2蓄电池组温度范围要求 (2) 5.3机房洁净度要求 (3) 5.4设备使用地点 (3) 6 系统组成 (3) 7 设备配置 (4) 7.1设备配置原则 (4) 7.2高频整流模块的配置 (4) 7.3直流配电设备的配置 (4) 7.4各级开关选择及配置 (5) 8 -48V直流设备主要技术要求 (5) 8.1交流输入 (5) 8.2直流输出 (5) 8.3整流模块 (6) 8.4蓄电池管理功能 (7) 8.5系统总体技术要求 (8) 8.6保护功能 (8) 8.7系统电磁兼容性 (9) 8.8系统可靠性 (10) 9 导线的选择和布放 (10) 9.1导线的选择 (10) 9.2导线的布放 (11) 10 监控系统要求 (11) 11 接地与安全要求 (11) 11.1接地要求 (11) 11.2安全要求 (11)

供配电系统设计规范_GB50052_2009

电气工程应用2010. 2 电系统设计规范是根据建设部建标[2002]85号文“关于印发《二○○一~二○○二年度工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”及机秘标[2003]13号文“关于发送《供配电系统设计规范》修订工作大纲的通知”的要求,由中国联合工程公司会同有关设计研究单位共同修订完成的。中国联合工程公司为主编单位,参编单位有:中国寰球工程公司、中国航空工业规划设计研究院、国家电力公司西北电力设计院和中建国际(深圳)设计顾问有限公司等4家单位。经过近7年时间,在各级领导和各参编单位的共同努力下,规范修订组在研究了原规范内容后,经广泛调查研究和认真总结实践经验,并参考了有关国际标准和国外先进标准,先后完成了初稿、征求意见稿、送审稿和报批稿等阶段,《供配电系统设计规范》修订工作已于2008年10月完成报批稿,2008年11月26日至28日在杭州中国联合工程公司召开了审查会。会后规范组根据审查意见对规范的内容进行了慎重的修改,2009年7月上报主管部门,最后经有关部门审查定稿出版,住房和城乡建设部已于2009年11月11日以第437号公告,批准《供配电系统设计规范》GB50052-2009为国家规范,自2010年7月1日起实施。 现行《供配电系统设计规范》(GB50052—95)是原机械部第二设计研究院会同有关单位按照原国家计委计综[1986]250号文的要求, 在原《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52—83)的基础上修订而成,由国家技术监督局和建设部于1995年7月12日联合发布,1996年5月1日起实施的。从发布至今已经有14年了,规范的部分内容已经与当前的国家技术经济政策,我国社会主义市场经济的发展和技术进步不相适应。因此,修订这本规范是十分重要的。 本规范修订的主要内容有:1.对原规范的适用范围作了调整; 2.增加了“有设置分布式电源的条件,能源利用效率高、经济合理时”作为设置自备电源的条件之一;“当有特殊要求,应急电源向正常电源转换需短暂并列运行时,应采取安全运行的措施” ;660V 等级的低压配电电压首次列入本规范;3.对保留的各章所涉及的主要技术内容也进行了补充、完善和必要的修改。具体修订内容如下: 1引入了“双重电源”的术语 双重电源是指一个负荷的电源是由两个电路提 供的,这两个电路就安全供电而言,被认为是互相独立的。 “双重电源”一词引用了国际电工词汇IEC60050.601-1985第601章中的术语第601-02-19条“Duplicate Supply ”。因地区大电力网在主网电压上部是并网的,用电部门无论从电网取几回电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源。双重电源比原规范的两个电源更具操作性,双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或来自同一电网但在运行时,电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时,或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为 《供配电系统设计规范》GB50052-2009即将出版发行 中国联合工程公司杭州(310022)陈济良 18

工厂供配电系统主接线方案【精编版】

工厂供配电系统主接线方案【精编版】

本文按照钢铁厂供电系统对供电可靠性、经济性的要求,根据钢铁厂的负荷性质、负荷大小和负荷的分 布情况对本厂供电系统做了全面综合的分析,详细阐述了工厂总降压变电所实现的理论依据。通过对整个供电系统的分析和对钢铁厂的电力负荷,功率补偿,短路电流的计算,合理的选择电力变压器、断路器等各种电气设备;对工厂总降压变电所不同的主接线方案进行比较,选择可靠性高,经济性好的主接线方案,实现了工厂供电系统安全、可靠、优质、经济地运行。 关键词供电系统;电力负荷;功率补偿;电气设备;主接线;继电保护

目录

1 前言 1.1概述 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在一般工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重很小。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人生事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。

相关文档