空军驻广州地区军事代表局江夏村综合楼地基与基础分部工程小结

施工单位:湛江市建筑工程集团公司东莞分公司

日期:2013年1月5日

一、工程概况

空军驻广州地区军事代表局江夏村综合楼工程位于广州市白云区江夏村下横圳,由中国人民解放军空军驻广州地区军事代表局投资,广州军区空军勘察设计所设计,广州军区空军勘察设计院监理部负责监理,湛江市建筑工程集团公司东莞分公司承建。本工程地上32层、地下2层。主体结构体系为框剪结构,总建筑面积为:63332.5㎡。建筑总高度为99.94米。

本工程于2012年8月28日开始施工,2012年12月21日完成了基础地下室结构工程等全部工程。地基与基础结构采用钢筋混凝土框剪结构体系,本工程墙体为砌体填充墙,砌体采用蒸压加气混凝土砌块。

二、施工情况

在地基与基础施工过程中,所有工序在施工结束后均通过现场监理验收合格后再进入下道工序,砌体结构的圈、过梁等全部在混凝土结构施工过程中就直接进行预埋,确保了二次结构与主体的可靠连接。期间空军部队监督站对本工程进行多次抽查、验收,提出一些问题和注意事项,我方均针对性的进行了整改,并在往后的施工过程严防此类问题再次出现。在整个施工过程中较好的完成了地基与基础施工作业。

三、见证送检情况

本工程地基与基础部分采用HRB400、HRB335热轧带肋钢筋及HPB235圆形钢筋。原材送检合格率100%,机械连接检验结果合格。

混凝土强度均符合设计强度要求。

砌体采用M5水泥砂浆、A7.5蒸压加气砖。砂浆试块均符合设计强度要求。蒸压加气砖送检均符合设计要求。水泥送检均符合设计要求。

工程中使用的钢筋等原材料全部经监理人员见证取样送检,符合设计要求。

四、主体结构分部工程自检评定结果:

水电、消防预埋均符合设计及规范要求,各项检验批、报验资料及质保资料齐全。

模板分项工程、钢筋分项工程、混凝土分项工程、填充砌体墙分项工程全部合格。所有隐蔽项目全部经验收合格后隐蔽,隐蔽记录齐全。工程质量控制资料基本完整,工程安全和功能检测报告基本完整,无安全事故发生。

经项目部组织验收,整体情况良好,符合现行工程质量验收规范要求,已具备主体验收条件。地基与基础分部工程质量自评为合格。

湛江市建筑工程集团公司东莞分公司

2013年1月5日

地基与基础工程施工小结

地基与基础分部工程施工小结 一、工程概况 龙门县图书馆、文化馆、博物馆、档案馆新馆建设项目工程位于龙门县龙城街道办事处体育西路人民法院旁,建筑面积22365m2,其中档案馆为5层,建筑高度29.10m;文化馆为4层,建筑高度23.6m;博物馆、图书馆为3层,建筑高度18.1m;地下室一层。地下室基础为天然地基筏板基础、独立基础;本工程结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度为6度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构的安全等级为二级,结构设计基准期为50年。 基础于2017年11月10日开工,于2018年4月10日施工完毕。 二、劳动力组织安排措施 充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。 在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。 三、施工质量管理控制 为确保达到设计图纸及甲方要求的质量目标,项目部严格贯彻执行ISO9001

质量保证体系;在整个地下结构工程中进行了中间检测、多人验收的程序;定期质量检查和改进工作总结制度。 1、施工过程中,项目部制定各岗位职责,实施全面质量管理,确保施工质量;把好施工制作、测量、验收关;施工技术人员、管理人员严格按照已获相关单位批准的《施工组织设计方案》及相关专题方案、本项目施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002及相关法律、法规、规定等组织安排本工程任务和技术交底工作,交底内容包括操作要点、工程质量要求以及安全注意事项,并在施工过程中认真检查执行情况。 2、把好材料验收、施工操作、质量检查监督三道关,对于所有进入现场的材料均按100%监理见证取样送检(详见下表)。总之,所有材料进场后必须经复检合格后方可使用,不合格的材料禁止进入本工地。 地基与基础分部工程材料检验汇总表

钢筋施工怎么验收

钢筋工程质量验收标准 钢筋工程质量关系到建筑结构安全问题,特别是高层框架建筑,钢筋工程是框架结构的核心,控制好钢筋工程质量是整个建筑结构安全的基本保障,因此,钢筋工程质量至关重要。 1)钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的标号、性能必须符合设计和有关标准的规定,必须有出厂质量证明书和试验报告。 2)钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头、设置等必须符合设计要求和施工规范的规定。 3)钢筋焊接接头、焊接制品的机械性能必须符合《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96)的规定,焊接必须在监理工程师监督下取样复试。复试后方可大批量施工焊接; 4)钢筋的表面必须清洁,无油污、无锈,经除锈后留有麻点的钢筋,严禁使用。 5)钢筋原材料方面: 1.质量必须符合有关标准规定;

2.钢筋强度比值应满足抗震等级要求 3.钢筋原材料发现脆断。焊接性能不良、力学性能显著不正常等现象时应进行专项检验; 4.受力钢筋弯钩角度、弯弧内径、弯后平直长度应符合设计或规范要求; 5.箍筋端部弯钩的弯折角度、弯弧内径、弯后平直长度应符合设计或规范要求; 6.钢筋应平直、无损伤、油污、老锈;钢筋调直方法应符合规范要求。项目 允许偏差(mm) 1受力钢筋顺长度方±10 向全长净尺寸 2 弯起钢筋的弯折位置±20 3 箍筋内净尺寸±5 钢筋绑扎方面

1.钢筋品种、级别、规格、数量、位置必须符合设计文件或设计变更文件要求; 纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求; 机械连接、焊接接头力学性能应符合有关规程要求;钢筋街头位置应符合规范要求; 机械连接、焊接接头面积百分率、位置应符合设计或规范要求; 绑扎接头钢筋横向净距、接头面积百分率、搭接长度应符合设计要求或规范11G101要求;纵向受力钢筋搭接长度范围内应按设计或规范要求配置箍筋; 项目允许偏差(mm) 1、钢筋网长、宽±10 2 、网眼尺寸±20 3 、钢筋骨架长度±10 4 、宽、高±5

地基与基础工程施工试卷

《地基与基础工程施工》期末考试试卷 班级姓名成绩 一、判断题(共20分,每题2分) 1、机械挖土中机械行驶道路应平整、坚实。() 2、机械挖土开挖边坡上方,严禁切割坡脚,以防导致边坡失稳。() 3、多台挖掘机在同一作业面机械开挖,挖掘机间距应大于10m。() 4、机械挖土中机械施工区域可以让无关人员进入。() 5、毛石基础中毛石应质地坚硬、无裂纹、强度等级一般为MU20以上。() 6、毛石基础中砂浆宜用石灰砂浆,强度等级应不低于M5。() 7、大放脚部分一般采用三顺一丁砌筑形式。() 8、钢筋混凝土扩展基础混凝土强度等级不应低于C25。() 9、钢筋混凝土扩展基础垫层的厚度不宜小于70mm;垫层混凝土强度等级应为C10。() 10、钢筋混凝土预制桩须待其达到设计强度等级的100%后方可运输。() 二、填空题(共20分,每空1分) 1、土是由固相、、组成的三相分散体系。 2、无筋扩展基础是指由砖、、混凝土或毛石混凝土、和三合土等材料组成。 3、砖基础的强度等级不低于,砌筑砂浆不低于。 4、三合土基础是由石灰、砂、骨料按体积比1:3:6或加水拌合夯实而成。 5、混凝土基础的强度、耐久性、耐水性和抗冻性均较好,混凝土强度等级一般可采用, 常用于有水和有地下冰冻作用的地方。 6、基础施工图被剖切到的强身(或柱)用表示,基础底宽用表示。 7、毛石基础是用与水泥砂浆或砌成。 8、钢筋混凝土扩展基础混凝土宜浇筑完成。 9、混凝土预制桩施工中垫材可分为锤垫和。 10、砂和砂石垫层质量检验方法:和钢筋贯入测定法。 11、灰土垫层、粉煤灰垫层等施工时,粉化石灰和石灰过筛,必须戴口罩、、 、等,并站在。 12、砂井使用的砂宜用中、粗砂,砂垫层宜用中细砂或砾砂,含泥量不大于。 三、多选选择题(共30分,每题3分) 1、施工排水中地下水发生流砂现象常用的处理措施有() A、枯水期施工法 B、水下挖土法 C、人工降低地下水位 D、井点降水法 2、下列选项中属于土方压实施工的是() A、夯实 B、踏实 C、振实 D、碾压 3、下列选项中属于现浇柱下独立基础的截面形式的是() A、阶梯形基础 B、矩形基础 C、锥形基础 D、杯形基础 4、大放脚的分类() A、等高式 B、不等高式 C、矩形式 D、等腰三角形式 5、关于混凝土和毛石混凝土基础施工构造要求正确的是() A、毛石要选用坚实、未风化的石料,其强度等级不低于MU20 B、混凝土强度等级采用C15 C、掺入的毛石尺寸不得大于300mm D、毛石表面有污泥在填充前应用水冲洗干净

地基与基础施工小结

***工程 地基与基础施工小结 ***公司 2015年10月15日

目录

一、工程概况 ***工程地址位于*****,总建筑面积,其中综合教学楼建筑面积,地上4层;实训楼建筑面积,地上4层。主体结构为框架结构,采用柱下独立基础。 本工程基础地质地质根据:***公司提供的《****工程》(HBK2014-14)岩土工程勘察报告。 有关参建单位: (1)建设单位:*** (2)设计单位:*** (3)监理单位:*** (4)施工单位:*** 二、施工进度情况 截止目前为止,地基与基础分部已经完成,时间如下: 三、执行标准、规范和强制性条文的情况 施工过程中,严格执行相关标准、规范和国家、地方强制性条文,施工过程中未违反各项强制性标准,主要执行的规范、标准和强制性条文如下: 1、中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑部分; 2、江苏省工程建设地方标准强制性条文;

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300); 4、《建筑工程质量检验评定标准》(GB50301); 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202); 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204); 7、《工程测量规范》(GB50026); 8、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10); 9、《地基处理技术规范》(DBJ08-40); 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303。 四、设计变更 本工程地基与基础设计修改的内容详见设计交底会议纪要、设计变更通知单及技术核定单。 五、施工过程中的主要技术关键和措施落实情况 1.施工测量 1.1、轴线测量 (1)根据业主提供的轴线基准点作为本工程的定位测设依据,确定本工程的轴线控制网。控制网经过业主与监理单位的书面认可。 (2)使用博飞BTS-3082C全站仪和J2经纬仪,引测出各轴线或控制线。

钢筋施工质量验收标准

钢筋施工质量验收标准 (Ⅰ)一般规定 6.2.1当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 6.2.2在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: 1纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等; 2钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; 3箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等; 4预埋件的规格、数量、位置等。 (Ⅱ)原材料 主控项目 6.2.3钢筋进场时,应按批抽取试件做力学性能(屈服强度、抗拉强度和伸长率)和工艺性能(冷弯)试验,其质量必须符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 13013)等的规定和设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位按同一厂别、同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货每≤60t为一验收批,取一组试件进行试验。

检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 6.2.4对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: 1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 检验数量:施工单位、监理单位按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查进场复验报告。 6.2.5 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。 检验数量:施工单位、监理单位全数检查。 检验方法:检查化学成分等专项检验报告。 一般项目 6.2.6钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 检验数量:进场时和使用前施工单位全数检查,监理单位按施工单位检查数的10%进行抽查。 检验方法:观察检查。

基础分部验收小结范文

广东韶钢松山股份有限公司烧结脱硫废水重金属处理技术改造工程(一期) 基础与主体 分部验收报告 上海富恒建设工程限公司

一、工程概况: 工程名称:上海星可高纯溶剂有限公司高纯溶剂项目 工程地址:上海化学工业区F4-4A一期 建设单位:上海星可高纯溶剂有限公司 设计单位:上海寰球石油化学工程有限公司 监理单位:上海协同工程咨询有限公司 施工单位:上海富恒建设工程有限公司(土建总包) 上海蓝江建筑基础工程有限公司(桩基分包) 质监单位:上海市化学工业区建设工程质量安全监督站 本工程位于上海化学工业区园区内,工程地址位于F4-4A地块,建筑面积为9531.01平方米,计划工期为9个月,本次新建单体20个,主要单体如下:生产一车间、灌装车间、车间控制房、给水联合泵房、罐区与装卸站、装车站、动力维修车间及材料包装库、食堂、门卫、原料仓库、成品仓库、综合楼、地磅、消防废水池、消防贮罐、循环水池、变配电房等单体,其中有桩基工程的单体有灌装车间、罐区与装卸站、综合楼、生产一车间、消防水罐、消防废水池六个单体。 本次地基基础分部验收为桩基工程和基础工程。 二、桩基础工程 桩基工程由上海蓝江建筑基础工程有限公司施工,采用YZY-350压桩机一台,静压法沉桩施工,2012年3月9日开工至4月3日完工,历时26天,共压桩501根,其中管桩为421根,方桩为80根。

灌装车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计66根桩,±0.000相当于绝对标高吴淞口高程4.350米,单桩承载力设计值为500KN,试桩2根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩64根,桩长20米,桩顶标高为-1.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 生产一车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计139根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.150米,单桩承载力设计值为500KN,试桩3根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.400米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,共程桩136根,桩长20米,桩顶标高为-1.400米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 综合楼采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计54根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.600米,单桩承载力设计值为500KN,试桩2根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩52根,桩长20米,桩顶标高为-1.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 罐区与装卸站采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计39根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.150米,单桩承载力设计值为500KN,试桩1根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩38根,桩长21米,桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 灌装车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计123根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.350米,单桩承载力设计值为500KN,试桩3根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程

地基与基础施工总结报告

地基与基础分部工程施工小结 各位领导、各位专家大家好! 湖南美嘉参生物科技有限公司40吨年植物提取物项目建设工程项目基础工程于2017年10月正式开工,±0.000于2018年3月中旬施工完。该工程由湖南美嘉参生物科技有限公司投资开发,由常德市鼎城区建筑设计院公司设计,由西湖区质量、安全监督站监督,由湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理,由湖南猎豹建设有限公司承建。该基础工程经过近三个月的施工,今天特意请上级和各位专家前来验收。在此,我代表湖南猎豹建设有限公司项目部感谢各位领导、各位专家的光临。下面我就该项目建设管理、质量、验收情况简要汇报。 一、工程概况 本工程共分八个单体,分部为:办公楼(104条桩)、倒班楼(109条桩)、科研楼(1114条桩)、生产车间(44条桩)、工具间(8条桩)、原料仓库(32条桩)、设备房楼(46条桩)、废料棚(40条桩)高层部分框架结构,结构抗震等级为三级。桩深为11.5米,基底持力层为粉质粘土持力层,地基承载力特征值为≧1200Kpa。基础形式采用柱下独立基础、墙下条形基础、局部采用梁上翻式筏板基础。独立基础、条形基础、筏板基础C30,±0.00墙柱C35,梁板C30,垫层C15.基础保护层50厚。HRB400三级钢筋。本工程±0.00相当于绝对高程 29.58M。 二、施工及材料使用情况

1、准备工作: 项目部根据红线图及总平面布置图,按规划要求精心组织测量定位放线,搭设临时设施。安装施工机械,架设临时用水、用电线路,在施工场地相当紧张的条件下,有序的组织材料采购和劳动力依次进场。 2、基础施工: 基础施工严格按施工组织、设计和施工进度计划进行,基础挖至基底持力层设计标高并清理到位后经地勘、质检、设计、建设以及施工单位验收合格后封底。 ①模板工程:现浇构件模板用七层胶合板和50×100mm木枋构成。支撑采用φ48×3.5mm钢管扣件式脚手架体系。模板支撑均符合强度、刚度和稳定性要求。模板安装允许偏差符合施工规范要求。模板拆除都经监理工程师报审后方可拆除。 ②钢筋工程:所用钢筋品种、规格均满足设计要求,凭出厂合格证进场并见证取样送检合格后才使用。钢筋的制作、绑扎均符合设计要求和施工规范,钢筋工程隐蔽经过自检、互检、专检的“三检”制度,并经监理工程师验收合格后进行下道工序。 ③砼工程:为保证砼质量,项目部专门设置有试验员负责。 A:现浇砼全部使用鲁山商品混凝土。B:砼浇筑在“三检”合格后由监理工程师验收,同时签证浇筑令后方可浇捣隐蔽。C:施工缝留设部位均按规范要求。D:防水砼养护期均不少于14天。E:砼试块经监理工程师现场抽样。各类砼强度等级均符合设计和砼质量验

建筑施工的钢筋工程的质量检查和验收

建筑施工的钢筋工程的质量检查与验收 【摘要】钢筋分项工程的施工质量直接影响着钢筋混凝土构件的承载力、安全性、耐久性等,它决定着整个钢筋混凝土构件的质量。所以, 在施工现场的监理人员,必须重点做好钢筋分项工程的质量检查与验收。 【关键词】钢筋分项工程;质量;检查;验收 高层建筑在设计上大多采用钢筋混凝土桩基筏板基础,框架结构或剪力墙结构,在这类钢筋混凝土结构主体中,钢筋分项工程的质量是主体结构质量的重要组成部分,它的质量直接影响着整个建筑工程结构的安全。本文着重探讨高层建筑施工钢筋工程的质量检查与验收,其要点如下。 一、钢筋分项工程监理的质量检查 1?要熟悉规和施工图对钢筋的要求 监理人员必须熟悉各种类型结构中国家施工质量验收规对钢筋分项工程的要求,必须熟读施工图,明确各结构部位设计的钢筋的品种、规格、绑扎或焊接以及锚固的要求;特别应注意结构某些部位配筋的特殊处理,对有关配筋变化的图纸会审纪要和设计变更通知单,要及时标注在相应的结构施工图上,避免遗忘造成失误;要熟悉掌握各种规规程中有关钢筋构造措施的规定。 2?要严把钢筋质量关 (1)钢筋进场前:严格按程序审核工程材料的报审表,以及产

品出厂合格证、技术说明书和由施工单位按规要求进行检验的检验或试验报告。 (2)钢筋进场时:要核对所进钢筋是否与所报资料完全一致,要全数按《建筑工程施工质量验收规》检查钢筋外观应平直、无损伤、表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈等。 (3)钢筋加工前要进行见证取样复试,取样前要按钢筋质量证明书,核对每捆(盘)钢筋的标志牌生产厂家、炉罐(批号)是否一致,一致者按《钢筋砼用热轧带肋钢筋》等规定分别见证取样复试,复试合格后,才能开始钢筋加工的施工。 3?审批施工方案控制施工人员素质 在钢筋施工前要认真审核施工单位报审的钢筋工程的施工方案,和施工人员的上岗证书。如闪光对焊、电渣压力焊,电弧焊等人员要有省建设厅颁发的上岗证书,钢筋工要有相关部门颁发的操作证书,以施工人员的素质质量来保证施工中各工序质量。 4?钢筋加工时的监督管理 要督促检查施工单位技术负责人对钢筋的下料加工进行详细的技术交底,要求技术人员根据图纸和规进行钢筋翻样,且亲自到加工场地对成型的钢筋进行检查,发现问题及时通知施工单位改正。若在钢筋加工过程中发现脆断,焊接性不良或力学性能显示不正常等现象时,应据现行国家标准对该批钢筋进行化学成份或其他专业检验。 5.钢筋安装过程中的质量检查 监理人员要经常到现场巡视发现问题要及时通知施工单位改正, 巡视应特别注意钢筋品种、规格、数量、箍筋加密围、钢筋锚固长度、

建筑地基与基础工程施工工艺标准

第一篇建筑地基与基础工程施工工艺标准 第一章建筑地基 第1节土工合成材料地基施工工艺 1.适用范围 土工合成材料地基适用于加固软弱地基。由分层铺设的土工合成材料与地基土构成加强筋复合地基,可提高地基强度及稳定性,减少沉降;可用于地基加强层、岸坡防冲层、防渗层、反滤层等。 2.施工准备 (1)材料要求 ①土工合成材料进场时应检查产品合格证,按规定取样送检。 ②检查土工合成材料特性包括以下内容: a 产品形态指标:材质、幅度、每卷长度、包装等。 b 物理性能指标:单位面积(长度)、质量、厚度、有效孔径(或开孔尺寸)等。 c 力学性能指标:拉伸强度、撕裂强度、握持强度、顶破强度、胀破强度、材料与土相互作用的摩擦强度等。 d 水力学指标:透水率、导水率、梯度比等。 e 耐久性能:抗老化性能、化学稳定性、生物稳定性等。 ③作为加筋的土工合成材料应采用抗拉强度较高、受力时伸长率不大于4%~5%、耐久性好、抗腐蚀的土工格栅、土工格室、土工垫或土工织物等土工合成材料;垫层填料宜用碎石、砾砂、中砂或粉质粘土等材料。当工程要求垫层具有排水功能时,垫层材料应具有良好的透水性。在软土地基上使用加筋垫层时,应保证建筑稳定并满足允许变形的要求。 (2)技术准备 ○1根据工程地质勘察报告,掌握地基各土层的工程特性、了解地下水和地基土对选用的土工合成材料有无腐蚀性。 ○2根据设计要求和土工合成材料特性、结合工程地质勘察资料及现场施工条件编制施工组织设计和施工方案。

○3对施工人员进行施工技术交底。 3.施工工艺 (1)工艺流程: 基层处理→检查→土工合成材料铺放和连接→检查→压载稳定→表面保护→回填→验收 (2)施工操作工艺 ①场地平整和基层处理: a 平整施工场地,清除树根、草根及障碍物,平整压实基层土,做到基层局部高差不大于50mm。凹坑可用含泥量小于5%,厚度为30mm的中粗砂垫层铺平压实,避免损伤破坏土工合成材料。 b 路基表面应留4%~5%坡度,排水沟应留2%~3%坡度以利排水。 ②土工合成材料铺放和连接: a 将无损伤破坏检查后合格的土工合成材料按主要受力方向从一端向另一端铺设,端部应先铺填,中间后铺填,端部必须仔细锚固。铺放时应用人工拉紧,材料表面应没有皱折且紧贴下层。然后随铺随及时压住,避免被风吹掀起。 b 土工合成材料铺放时,两端须有富余量,富余量每端不少于1000mm,端头应按设计要求加以固定。 c 相邻土工合成材料的连接,对土工格栅可采用密贴排放或重叠搭接,用聚合材料绳、棒或特种连接件连接。对土工织物及土工膜可采用搭接、缝合、胶合、钉合等方法连接。当加筋层采用多层土工材料时,第一层铺垫厚度应在500mm以下,上下层土工材料的接缝应交替错开,错开距离不小于500mm。连接处强度不得低于设计强度。采用搭接时应有足够的宽(长)度,一般为0.3-0.9米,在坚固和水平的地基一般为0.3米,在软弱和不平的地基则需0.9米。在搭接处尽量避免受力,以防移动。土工织物、土工膜上铺有砂垫层时不宜用搭接法。采用缝合方法时,应用尼龙或涤纶线将土工织物或土工膜双道缝合,针距7~8mm,两道缝线间距一般为10~25mm。采用胶结方法时,应用热粘接或胶粘

地基与基础工程施工小结

地基与基础分部工程施工小结 尊敬的各单位领导、专家: 你们好!由我司承建的明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建)工程自从开工以来,我项目部已按设计图纸及有关施工规范要求,在质监站、城建办、设计、勘察、建设、监理等单位的细心指导和帮助下顺利完成了地基与基础分部工程的施工工作,现我代表施工单位就该分部工程的施工情况及质量情况,向各位领导和专家作简要汇报: 一、工程概况 本工程为明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建),总建筑面积为5147.95㎡。位于东莞市虎门镇龙眼社区,由明安运动器材(东莞)有限公司投资兴建,韶关地质工程勘察院就项目场地进行地质勘察,广东华方工程设计有限公司负责工程图纸设计工作,东莞市莞业建筑设计院有限公司对本工程进行全过程的施工监理,由东莞市振晟建设工程有限公司承建施工。 本工程属单栋五层厂房新建工程,建筑高度23.95m。根据设计图纸,本工程桩基础采用混凝土预应力管桩基础形式,混凝土设计强度为C80,管桩桩型O为PHC-A400(95)。设计桩长约为21米,工程总桩数为112根。桩端持力层为强风化花岗岩,设计单桩竖向承载力特征值为1100KN。结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度7度,建筑物抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,结构使用年限为50年。 本项目桩基础工程于2014年5月30日试桩,次日正式开工,至2014年6月11日全部完成。地下结构工程于2014年6月13日正式挖土开工,至2014年7月22日完成了地下结构子分部工程施工。 二、劳动力组织安排措施 充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。 在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,建立奖罚制度,开展劳动竞赛,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。 三、施工质量管理控制 为确保达到设计图纸及甲方要求的质量目标,项目部严格贯彻执行ISO9001质量保证体系;在整个地下结构工程中进行了中间检测、多人验收的程序;定期质量检查和改进工

基础分部验收监理小结

富比伦科技厂区工程1#楼 基础分部验收 监理小结 一、工程建设有关主体单位 建设单位:深圳市富比伦科技有限公司 设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 监理单位:深圳市古禹建设监理有限公司 施工单位:深圳市金茂建设工程有限公司 监督单位:深圳市宝安区质量监督站松岗分站 工程概况 富比伦科技厂区—1#综合楼为十二层框架,建筑面积16549.72 m2。1#综合楼的基础施工时间为2014年 1 月 10 日—2014年 3月 3 日。本工程基础采用PHC500*125AB型预制管桩,单桩承载力2300KN,施工采用垂直荷载静压成桩,进入强风化岩大于1000,有效桩长18m-22m,共计155根,静载法检测3根单桩竖向承载力均达4600KN满足设计要求,低应变法检测48根Ι类桩93.8%,Π类桩6.2%,混凝土承台地梁的形式,桩芯均为C 30砼加微膨胀剂,(桩基已单独验收)基础垫层为C 15 砼,承台地梁C30砼,工程采用的钢筋为一、二、三级钢。 二、质量评估依据 1)图纸及有关变更联系单; 2)建筑地基基础工程施工质量验收规范;

3)建筑工程施工质量验收统一标准; 4)工程质量验收有关规范规定; 5)工程建设强制性标准要求; 6)有关法律、法规规定。 三、检验批、分项工程的质量验收情况 地基与基础工程质量检验评定经现场实测,轴线、梁柱截面尺寸及垂直度符合规范要求,钢筋制作安装工程、砼工程、钢筋焊接符合设计和规范要求,所有资料均齐全、完整,验收合格。 四、工程观感验收情况 现场全面检查基础的外观质量一般,符合设计及验收规范要求。 五、隐蔽工程验收情况 钢筋隐蔽前施工项目通知我监理项目部进行了验收,验收后均形成隐蔽验收记录,经查验,符合设计图纸及有关规范要求。 六、现场质量实测情况 1、本工程所有的砼均采用商品砼,商品砼厂家提供:砼配合比设计报告 3份,砼用砂检验报告 3份,砼用石检验报告3份,水泥快速物理性能检验报告3份,粉煤灰品质试验报告3份,外加剂匀质性检验报告 3份,普通硅酸盐水泥证 3份,钢筋出厂合格证 7份。砼试块留置组数、见证取样符合规范要求。 2、砼试块检验报告C15砼 1组,C 30砼 9组、C 40砼 1组,以上材料检验均合格。

地基与基础工程施工小结讲解学习

地基与基础工程施工 小结

地基与基础分部工程施工小结 尊敬的各单位领导、专家: 你们好!由我司承建的明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建)工程自从开工以来,我项目部已按设计图纸及有关施工规范要求,在质监站、城建办、设计、勘察、建设、监理等单位的细心指导和帮助下顺利完成了地基与基础分部工程的施工工作,现我代表施工单位就该分部工程的施工情况及质量情况,向各位领导和专家作简要汇报:一、工程概况 本工程为明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建),总建筑面积为5147.95㎡。位于东莞市虎门镇龙眼社区,由明安运动器材(东莞)有限公司投资兴建,韶关地质工程勘察院就项目场地进行地质勘察,广东华方工程设计有限公司负责工程图纸设计工作,东莞市莞业建筑设计院有限公司对本工程进行全过程的施工监理,由东莞市振晟建设工程有限公司承建施工。 本工程属单栋五层厂房新建工程,建筑高度23.95m。根据设计图纸,本工程桩基础采用混凝土预应力管桩基础形式,混凝土设计强度为C80,管桩桩型O为PHC-A400(95)。设计桩长约为21米,工程总桩数为112根。桩端持力层为强风化花岗岩,设计单桩竖向承载力特征值为1100KN。结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度7度,建筑物抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,结构使用年限为50年。 本项目桩基础工程于2014年5月30日试桩,次日正式开工,至2014年6月11日全部完成。地下结构工程于2014年6月13日正式挖土开工,至2014年7月22日完成了地下结构子分部工程施工。 二、劳动力组织安排措施 充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。 在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,建立奖罚制度,开展劳动竞赛,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。

地基与基础工程施工-习题答案教学文案

项目1 地基与基础工程施工基础知识 1 ?房屋施工图包含哪几个组成部分? 答:房屋施工图是用以指导施工的一套图纸, 它由建筑施工图、 结构施工图和设备施工图三部分组成。 :主要表示房屋的建筑设计内容,包括总平面图、平面图、立面图、剖面 :主要表示房屋的结构设计内容,包括结构平面布置图、构件详图等 :主要表示给水排水、采暖通风、电气照明等设备的布置及安装要求,包 2 .什么是基础平面布置图和基础详图?其图示方法如何? 答:基础平面布置图是用一个假想的水平剖切平面沿房屋底层室内地面附近将整幢房屋剖开,移去剖 切平面以上的房屋 和基础四周的土层,向下作正投影所得到的水平剖面图。 基础详图是用铅垂剖切平面沿垂直于定位轴线方向切开基础所得到的断面图。它主要反映了基础各部 分的形状、大小、 材料、构造及基础的埋深等情况。为了表明基础的具体构造,不同断面不同做法的基础 都应画出详图。 基础平面布置图图示方法:图线、绘制比例、轴线、尺寸标注、剖切符号。 基础详图图示方法:图线、绘制比例、轴线、图例、尺寸标注、文字说明 3 ?土是由哪几部分组成的? 土中水具有哪几种存在形式? 答:一般情况下,天然状态的土是由固相、液相和气相三部分组成。土中的水按存在方式不同,分别 以固态、液态、气 态三种形式存在。 4 .土的物理性质指标有几个?哪些是直接测定的? 答:土的物理性质指标包括实测指标(如土的密度、含水率和土粒比重)和换算指标(如土的干重度、 饱和重度、浮重 度、孔隙比、孔隙率和饱和度等)两大类。 5 ?土如何按其工程性质分类,各类土划分的依据是什么? 答:土的工程分类目的是为判断土的工程特性和评价土作为建筑场地的可用程度。把土性能指标接近 的划分为一类,以 便对土体做出合理的评价和选择合适的地基处理方法。土的分类方法很多,不同部门根 据研究对象的不同采用不同的分类方法。 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011 )将作为建筑地基的岩土,分为岩石、碎石土、砂土、粉 土、黏性土和人工填土六大类,另有淤泥质土、红粘土、膨胀土、黄土等特殊土。 在建筑施工中,根据土的开挖难易程度,将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、 坚石、特坚石等 八类。 6 ?工程地质勘察的任务有哪些,分哪几个阶段? 答:工程地质勘察的任务可归纳为: 1 )査明建筑场地的工程地质条件,选择地质条件优越合适的建筑场地; 2 )查明场区内崩塌、滑坡、岩溶、岸边冲刷等物理地质作用和现象,分析和判明它们对建筑场地稳 定性的危害程度, 为拟定改善和防治不良地质条件的措施提供地质依据; 3) 查明建筑物地基岩土的地层时代、岩性、地质构造、土的成因类型及其埋藏分布规律。测定地基 岩土的物理力学性 质; 4) 査明地下水类型、水质、埋深及分布变化; 5 )根据建筑场地的工程地质条件,分析研究可能发生的工程地质问题,提出拟建建筑物的结构形式、 基础类型及施工 方法的建议; 6)对于不利于建筑的岩土层,提出切实可行的处理方法或防治措施。 1) 建筑施工图(简称建施) 图和构造详图等。 2) 结构施工图(简称结施) 3) 设备施工图(简称设施) 括平面布置图系统图和安装图等。

地基与基础工程验收小结

地基与基础工程验收小 结 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

光谷线网控制中心裙楼 地 基 与 基 础 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中国水利水电第八工程局有限公司 光谷线网控制中心裙楼

地基与基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家:? 首先我谨代表中国水利水电第八工程局有限公司感谢各参建单位的大力支持和帮助,现就本工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、工程概况及设计要求 工程名称:武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站—左岭站)工程光谷线网控制中心工程 建设单位:武汉地铁集团有限公司 地勘单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司 设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司 监理单位:华铁工程咨询有限责任公司 监督机构:某某建设工程质量监督站 施工单位:中国水利水电第八工程局有限公司 沉降观测单位: 材料试验单位: 本工程位于高新南路以南,佳园路以东,紧邻光谷火车站西广场北侧建筑面积:19371.00㎡,其中地下室7799.52㎡,地上部分11571.48㎡,层数及建筑高度:本建筑地上五层,地下二层,总建筑高度 27.75m,地下一层层高 5.3m,地下二层层高 4.2m,首层层高 5.4m, 二、三层层高为4.8m,四层层高4.5m,五层层高4.52m,主要功能:地下室为普通小型车停车库部分为设备机房,地上为办公,建筑物室内地

面标高±0.000所对应的绝对标高值为40.000米(黄海高程基准)。 结构设计使用年限100年,地基基础设计等级为甲级,桩基设计等 级为甲级,抗震设防裂度为6度 ,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅱ类,抗浮设计水位按场平标高0.000m 设计。结构安全等级:一级;建筑结构形式为:框架结构;屋面及地下室防水等级:一级;防火设计分类:一类 ;耐火等级:一级;框架抗震等级:二级;抗震设防类别:乙类。本工程基础为桩筏基础。 1、桩基 本工程采用钻(冲)孔灌注桩并采用桩端后压浆工艺,后注浆采用桩端注浆+桩侧注浆。桩基施工前先施工了试桩,并经检测合格后,且承载力及成桩工艺满足设计要求后才进行工程桩施工。 桩参数表 桩类 桩径(mm) 砼等级 单桩竖向承载力特征值(kN) 最小有效桩长 桩数 备注 持力层 ZH2 800 C45 抗压:5000 25m 210 工程桩 6-3中风化 泥岩或 6-4微风化 泥岩 ZH3 800 C45 抗压:5000抗拔:1000 25m 135 工程桩 KYSZH4~6 800 C50 抗压:10000 25m 3 工前试桩 KYKBSZH4~5 800 C50 抗压:1000 25m 2 工前试桩 主筋保护层厚度:50mm ,主筋接头为机械连接,接头等级为Ⅰ级。 焊条:级钢与级钢焊接焊条采用E55。 后注浆钢导管:采用直径不小于25mm 且壁厚不小于3mm 的Q235B 钢管,上部露出施工工作面200mm 。 声测管:采用内径不小于50mm 且壁厚不小于3mm 的无缝钢管,上部 露出施工工作面200mm 。 2、本工程基础部分主体混凝土强度等级为:墙、柱-2层~顶板 C45,梁、板-2层~顶板C40,基础梁及地下室底板P8级C40防水混凝土,承台为C40,墙、柱混凝土强度等级高于楼层梁板时,梁柱节点处

基础分部工程验收施工总结报告

基础分部工程验收施工 总结报告 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

三亚尚·海棠 地基与基础分部工程施工总结 施工单位:深圳市中建大康建筑工程有限公司 企业技术负责人: 编制人: 日期:二O一6年四月二十八日

目录 一、工程概况 二、施工依据及验收标准 三、工程进度情况 四、工程质量情况 (一)工程实体质量 (二)质量控制资料 (三)观感质量验收 五、工程资料方面 六、执行强制性条文情况 七、执行设计文件、履行合同情况 八、工程质量总体评价

三亚尚·海棠地基与基础分部工程 施工总结 一、工程概况 二、施工依据及验收标准 (1)三亚尚·海棠工程施工图纸、答疑记录、设计变更; (2)海南三亚市有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定; (3)三亚尚·海棠工程招标文件及投标文件; (4)本工程施工现场及周边环境的实际情况; (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); (6)《工程测量规范》(GB 50026-2007); (7)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002) (8)《建筑地基基础质量施工验收规范》(GB50202-2002);

(9)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 三、工程进度 四、工程质量 (一)工程实体质量 1、模板分项工程 (1)模板安装:现浇结构采用定型木模板,模板及支架有足够的刚度、强度和稳定性;模板安装时涂刷脱模剂,未沾污钢筋和混凝土接槎面。 (2)模板拆除:底模及支架拆除时混凝土强度符合规范要求,拆模顺序严格按施工方案进行。 2、钢筋分项工程 (1)原材料:钢筋进场时,合格证与实物相符,并按批次见证取样进行力学性能试验,合格后才投入使用。 (2)钢筋加工:受力钢筋的弯钩和弯折符合设计要求,箍筋末端作135度弯钩,弯后平直长度不小于箍筋直径的10倍,符合抗震设防的要求。 (3)钢筋连接:纵向受力钢筋的连接方式符合设计要求,在施工现场经监理工程师见证取样,对焊接接头进行力学性能检验,其质量符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定。 (4)钢筋安装:受力钢筋的品种、级别、规格和数量等均符合设计要求。 3、混凝土分项工程

地基与基础分部验收工程总结#(精选.)

XX大厦 地基与基础分部工程 施工总结 编制单位:中国建筑第四工程局有限公司项目经理: 编制日期: 2016年月日

第一节工程概况 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘探单位: 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程名称”XX大厦”位于XX市XX区交易中心。本工程由一栋28层高层建筑、6层裙房和3层地下室组成,地下二、三层为停车库及设备用房,地下一层为商业用房。地上塔楼28层,裙楼6层,1~6层为商业用房,7层以上为办公,15层为避难层。塔楼高度119.9米,裙楼高度29.4米。 裙楼为框架-剪力墙结构,塔楼为框架-核心筒结构,是集办公和商业于一体的大型综合项目。XX大厦总建筑面积83422.63平方米。本次验收为龙汇大厦地基与基础分部工程。本基础工程分为桩基础及混凝土基础,桩基础采用冲孔灌注桩,总桩数为150根,混凝土基础共计承台136个,基础承台和地底板采用C35混凝土,电梯井采用C35P8抗渗混凝土。本工程桩基础子分部工程已于2013年12月19日验收合格。 第二节施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单、工程施工联系单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工质量及验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、中国建筑第四工程局有限公司综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准。 第三节施工组织情况 1.施工组织与管理 1.1.在开工之初,就明确了“确保市优,争创省优”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《创优规划方案》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 1.2.抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制、岗

地基与基础工程施工-习题答案

项目1 地基与基础工程施工基础知识 1.房屋施工图包含哪几个组成部分? 答:房屋施工图是用以指导施工的一套图纸,它由建筑施工图、结构施工图和设备施工图三部分组成。 1)建筑施工图(简称建施):主要表示房屋的建筑设计内容,包括总平面图、平面图、立面图、剖面图和构造详图等。 2)结构施工图(简称结施):主要表示房屋的结构设计内容,包括结构平面布置图、构件详图等. 3)设备施工图(简称设施):主要表示给水排水、采暖通风、电气照明等设备的布置及安装要求,包括平面布置图系统图和安装图等。 2.什么是基础平面布置图和基础详图?其图示方法如何? 答:基础平面布置图是用一个假想的水平剖切平面沿房屋底层室内地面附近将整幢房屋剖开,移去剖切平面以上的房屋和基础四周的土层,向下作正投影所得到的水平剖面图。 基础详图是用铅垂剖切平面沿垂直于定位轴线方向切开基础所得到的断面图。它主要反映了基础各部分的形状、大小、材料、构造及基础的埋深等情况。为了表明基础的具体构造,不同断面不同做法的基础都应画出详图。 基础平面布置图图示方法:图线、绘制比例、轴线、尺寸标注、剖切符号。 基础详图图示方法:图线、绘制比例、轴线、图例、尺寸标注、文字说明 3.土是由哪几部分组成的?土中水具有哪几种存在形式? 答:一般情况下,天然状态的土是由固相、液相和气相三部分组成。土中的水按存在方式不同,分别以固态、液态、气态三种形式存在。 4.土的物理性质指标有几个?哪些是直接测定的? 答:土的物理性质指标包括实测指标(如土的密度、含水率和土粒比重)和换算指标(如土的干重度、饱和重度、浮重度、孔隙比、孔隙率和饱和度等)两大类。 5.土如何按其工程性质分类,各类土划分的依据是什么? 答:土的工程分类目的是为判断土的工程特性和评价土作为建筑场地的可用程度。把土性能指标接近的划分为一类,以便对土体做出合理的评价和选择合适的地基处理方法。土的分类方法很多,不同部门根据研究对象的不同采用不同的分类方法。 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)将作为建筑地基的岩土,分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土六大类,另有淤泥质土、红粘土、膨胀土、黄土等特殊土。 在建筑施工中,根据土的开挖难易程度,将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石等八类。 6.工程地质勘察的任务有哪些,分哪几个阶段? 答:工程地质勘察的任务可归纳为: 1)査明建筑场地的工程地质条件,选择地质条件优越合适的建筑场地; 2)查明场区内崩塌、滑坡、岩溶、岸边冲刷等物理地质作用和现象,分析和判明它们对建筑场地稳定性的危害程度,为拟定改善和防治不良地质条件的措施提供地质依据; 3)查明建筑物地基岩土的地层时代、岩性、地质构造、土的成因类型及其埋藏分布规律。测定地基岩土的物理力学性质; 4)査明地下水类型、水质、埋深及分布变化; 5)根据建筑场地的工程地质条件,分析研究可能发生的工程地质问题,提出拟建建筑物的结构形式、基础类型及施工方法的建议;