中国建筑科学研究院牛利敏宋业辉曹勇路宾

摘要:本文对四个典型城市多个项目的冷源系统进行测试、调查,给出了部分测试调查结果,并对结果进行分析讨论,指出了现有公共建筑冷源系统在系统配置、运行管理、自动控制方面存在的普遍问题和节能潜力,为空调系统的设计、运行提出了建议。

关键词:公共建筑建筑节能冷源系统

1 引言

目前,建筑节能已成为全社会普遍关注的问题。在所有民用建筑中,大型公共建筑能耗水平最高,而在大型公建的能耗构成中,空调能耗约占建筑能耗的50%。因此公共建筑中央空调系统能耗问题越来越受到人们的重视。冷源系统能耗一般占空调系统总能耗的40-60%。因此如何提高冷源系统运行效率、降低冷源系统的能耗,对于建筑节能非常重要。冷源系统的实际运行能耗除与冷水机组本身性能有关外,还受系统设计、运行管理和维护保养等诸多因素的影响。近年来的调查结果显示,目前我国现有建筑,特别是大型公共建筑中由于空调系统设计的不合理、设备安装的不规范、运行管理水平低、维护保养不到位和运行策略不科学等原因,导致冷源系统长期在低效率下运行,能源浪费严重。为了能够掌握现有大型公共建筑中冷源系统的实际能耗水平、系统性能、存在的问题,我们对广州、上海、北京和沈阳四个典型城市,共20个公共建筑的冷源系统进行测试和调查。本文将重点对次测试调查的结果及主要问题进行分析。

2 测试项目概况及调查方法

2.1 测试项目概况

测试20个项目中,建筑面积最小的为10000平方米,最大为100000平方米。使用功能包括酒店、商场、办公和医院。从空调冷源形式分,有8个项目用的是溴化锂吸收式冷水机组,其余12个项目采用电制冷机组,其中包括3个多联式空调系统,4个水源热泵空调系统和5个常规的水冷冷水空调系统。每个项目冷源系统的配置情况在这里不做介绍。

2.2 方法

首先在开展测试之前,通过现场勘查、查阅系统设计图纸等了解项目的概况和冷源系统的配置情况,查阅制冷系统的运行记录,了解系统的运行模式;然后根据系统的配置情况和运行模式,确定检测内容和方法,对制冷系统的实际运行参数进行现场测试;最后根据测试结果对运行记录进行整理、必要的修正计算,根据计算机过对系统的运行情况进行评价。

3 调查结果

这里不再对每个项目的调查结果逐一介绍,针对冷源系统的几个主要参数对测试调查结果进行分析讨论。

3.1 能耗水平

调查四个典型城市公共建筑冷源系统的平均能耗水平由南向北依次减少,分别为:

北京地区典型项目单位空调面积累计每年消耗一次能源量最小为77 MJ/m2?年(和97 MJ/m2?年,最大值为547MJ/m2?年,除去两个能耗较小的使用不正常的项目,其余项目平均单位面积年累计消耗一次能源为364MJ/m2?年;

上海地区典型项目单位空调面积累计每年消耗一次能源量最小为245MJ/m2?年,最大值为921MJ/m2?年,各个项目平均单位面积年累计消耗一次能源为455MJ/m2?年;

广州地区两个典型项目平均单位空调面积年累计消耗一次能源量为618MJ/m2?年;

沈阳地区两个典型项目平均单位空调面积年累计消耗一次能源量为231MJ/m2?年。

具体每个项目的能耗情况见表1。

图1 调查项目单位面积年能耗水平

3.2 冷源系统的性能系数

空调冷源系统的能耗系数既空调系统产生单位制冷量所消耗的能源数量,冷源系统的能耗系数指制冷季冷源系统消耗的能源与制冷季累计冷负荷的比值,具体计算结果见表2。

表2 典型项目CEC计算结果

从表中可以看出典型项目的能耗系数差别较大,最大的为2.47,最小的值为0.88,一般都在1~1.5之间。

图2 调查项目冷源系统CEC

3.3 主机性能系数

测试不同形式的主机性能系数分别为:水冷冷水机组的COP在3.3~6.1之间,差别比较大,造成性能系数差别的原因很多,包括测试当天的负荷情况、机组使用年限、热源的温度等。直燃式冷水机组实际性能系数在0.97~1.37之间,多联式空调系统测试期间平均性能系数在2.77~3.34之间,具体测试结果不再详述。

3.4 输送性能

输送系数是指输送系统输送冷量(热量)的能力,是输送冷量(热量)与消耗能量的比值,调查项目冷源系统输送系数具体见表3。

从测试结果可以看出,调查20个项目中有17个为水冷冷水系统,每个项目水系统输送系数差别很大,冷冻水系统输送系数最小的为4.3,输送系数最大的为63.9,调查项目空调系统冷冻侧平均数送系数为22;冷却水系统输送系数最小的只有3.0,最大值为64.6,调查项目冷源系统冷却侧平均输送系数为28。水系统输送系数越小说明水系统的输送能力差,能耗相对来说较多。影响水利输送系数最主要的就是其系统配置和运行模式,水利输送系数很小的冷源系统说明其输送设备的配置或运行模式极不合理。

表3 典型项目冷冻侧和冷却侧输送系数

4 主要问题及分析

4.1 系统配置不合理

通过对多个空调系统的测试和调查,发现大多公共建筑冷源系统配置存在如下问题。

4.1.1容量过大

一方面冷源容量配置过大,公共建筑单位空调面积设计冷负荷大都在100~300W/m2之间。冷源选择时没有充分考虑负荷的特征和设备的特性,测试调查项目中有较多项目空调

系统都达不到满负荷运行,即使在最热的月份,仍有制冷机组闲置,甚至多台冷水机组闲置,图4和表4是调查13个项目冷源系统配置负荷与实际运行负荷的对比情况,从表中明显看出,大部分系统实际运行最大负荷都远小于冷源配置负荷,系统最大负荷率最小的只有21%,只有少数最大负荷率在70%以上。

图4 典型项目单位空调面积装机容量和运行负荷比较

测试调查项目中,只有25%的项目在最大负荷工况运行时没有闲置机组,75%的项目都存在机组备用的情况,甚至存在多台机组常年闲置的情况。配置容量过大一方面造成冷源系统初投资的增加,另外也浪费了机房的使用空间,而且造成管理维护费用的增加。

另一方面辅助设备配置过大,主要指冷冻水泵和冷却水泵配置过大,典型项目中很多项目由于输送设备选型过大,又缺乏相应的调节手段,造成系统“小温差、大流量”运行,使输送设备能耗增加。由能耗构成比例可以看出,有些项目输送设备的能耗占系统总能耗比例高达60%,这样就大大降低了系统的能效比。

4.1.2 配置不灵活

主要指系统冷源设备和输送设备配置没有充分考虑部分负荷运行工况的调节能力,比如,空调系统设计负荷为1000冷吨,可以选择一台1000冷吨的冷水机组,也可以选择两台500冷吨的冷水机组,从控制的灵活性上来说,后者要比前者更合理一些。因为,实际上空调系统大部分时间都是在部分负荷下运行,而一般主机在较低的负荷率下性能衰减严重,对于空调负荷较低的情况下后者可以保持机组较高的运行性能。另外对于输送设备也一样,如果系统水量不能随负荷的变化进行调节,同样造成输送设备的能耗增加。

4.2 自动控制水平低

冷源系统的自动控制,包括监测和控制。一般制冷主机本身带有自动控制系统,可以根据循环水温的变化自动加减载,也可以监测流量、压差等信号,在系统运行出现异常时实施自我保护措施。冷源系统的自动控制系统,是对冷源系统所有设备运行参数进行监测和控制,实施自动控制可以达到以下目的:1.可以根据负荷的变化及时调整冷热源系统的供回水温度和流量,保持室内舒适性。2.自动开启、调整或停止系统各个设备,简化了操作管理,减少人为操作,同时可以提高设备的运行效率,节约能耗;3.确保设备的安全运行,防止设备事故,降低系统设备的维修费用。

目前公共建筑空调冷源系统的自动控制系统水平差别较大,调查项目没有一个能够实现冷源系统完全的自动控制。有些系统年代较为久远,所有设备的启停都需要人为操作,有些基本可以实现主机和辅助设备的连锁启动,但对各个设备运行参数没有相应的监测措施,变工况运行时没有相应的调节手段。有些项目空调系统即使安装了较为完善的自动控制装置,也是形同虚设,没有达到灵活调节、优化运行的目的。

4.3 运行管理水平低

冷源系统运行管理主要涉及两个因素一个是运行管理人员,另一个是管理制度。

4.3.1 运行管理人员

机房运行管理员岗位是有一定的技术含量的,而不只是简单的开关电源,记录数据等,管理人员应该懂得空调系统基本的工作原理,系统的流程,简单故障的处理及通过对系统运行数据的监测总结出合理的运行方案,另外要求管理人员有较强的责任心。

通过对多个项目冷源系统测试调查,发现目前各工程的运行管理水平参差不齐。有些项目的机房管理人员对制冷系统了解透彻,且对系统的运行数据具有一定的分析能力,主动总结逐年的运行数据及能耗,研究节能运行策略,并把意见反馈给相关负责人,以便做出合理的调整。

有些项目的值班人员工作就是开关电源,从不查看机组运行情况;有的只知道根据气候的不同开关机组和水泵,却不切换相应的水路阀门,从而降低了其它机组的运行效率,严重时影响机组的正常运行;有的值班室离机房很远,而且对系统的运行没有任何监控措施,根本无法及时发现问题。北京某政府办公大楼制冷机房配置运行管理人员技术水平较低,不懂得运行节能,系统在长期小负荷运行的情况下,输送设备却一直处于满负荷运行,因此造

成该冷源系统运行性能极低,各项指标也较差。

4.3.2 管理制度

完善的机房管理制度,是制冷系统安全、可靠、节能运行的基本保障。管理包括人员管理和技术资料管理,一般包括下面内容:1)对人员技术能力的要求及操作范围的限制;2)制冷系统基本操作规程;3)操作中主要问题的规定;4)突发问题的处理。另外,一般要求运行管理人员对制冷系统的运行状态和运行参数做详细的记录,运行参数的记录,一方面可以积累系统运行的数据,以便对数据进行分析,了解系统的性能。

有些公共建筑没有冷源系统的运行记录,或者记录数据过于简单,信息量太少,也有个别项目虽然对运行参数做了记录,却没有按要求记录,造成记录信息不可靠、没有参考意义。

4.4 其他

另外从技术层面上看,一些项目的运行方式不够科学合理。

4.4.1 运行模式

图5是调查共建能耗冷源系统能耗构成比例,由此可以看出有些建筑冷源系统的能耗构成比例极不合理,输送设备能耗比例达到60%以上,其主要原因就是系统运行方式不合理。该项目采用地下水源热泵系统,水源侧采用二次泵系统,即冷却水系统包括深井泵和二次泵,该系统共设10台相同冷量的热泵机组,而从整个制冷季的运行记录看,06年制冷季都是只开2台机组,而冷冻水泵全部开启,冷却水泵开启2/3,深井泵开启1/2,这种运行方式必

图5 调查公建冷源系统能耗构成比例

4.4.2 小负荷运行

从能耗构成比例来看,输送设备所占能耗比例较大的冷源系统,冷源配置都缺乏对输送设备的调节,一方面输送设备配置过大,另一方面没有变频装置。尤其是冷源系统设计冷负

荷远远高于实际冷负荷时,系统长期处于小负荷运行状态,造成“大马拉小车”的现象,不利于空调系统的节能运行。

5 节能潜力

中央空调系统的节能运行,涉及到各个环节,包括设计的合理性、施工质量、运行管理的可靠性等,在此着重从设计和运行两个方面来说。

5.1 设计

系统容量配置过大,已经成为冷源系统存在的普遍问题,问题的主要原因是系统的冷负荷估算过大。一些暖通空调工程在设计的过程中,盲目地用单位冷负荷指标对制冷系统的冷负荷估算,再加上一定比例的保险系数,使设计冷负荷总是偏大,从而导致设备主机容量过大、输送设备和输送管路偏大、末端设备也偏大,形成了系统消耗能量大大增加。另外,在设备选型的过程中也会产生把空调负荷再次加大的情况,还会因为冷源设备、输送设备配置不灵活而造成系统在部分负荷运行时性能较低。因此在冷负荷计算、设备的选型等许多环节中都存在节能空间。

因此要求在中央空调系统设计阶段要控制冷负荷,进行逐项冷负荷计算,应采用动态负荷计算方法,以及实际负荷情况选择合适的冷热源系统和辅助设备。要充分考虑空调系统部分负荷运行对系统性能的影响。

5.2 运行

中央空调系统具有一定复杂性、系统性,采用的运行方式、运行策略及控制方式的不同都会对系统的运行性能产生很大的影响。通过对典型项目的调查,发现系统运行过程中在以下几个方面存在着节能空间。

5.2.1提高系统运行的自控程度

实施冷源系统运行的群控,达到主机与各个辅助设备的开启及相互切换自动进行,并优化系统的运行模式,使冷源系统在最佳状态运行。最大限度地实现空调系统的节能运行,提高系统运行的经济性。

5.2.2采用大温差运行,降低输送系统的能耗

要优化冷源水系统运行模式,通过管路改造、增加变频装置等措施实现“大温差、小流量”运行,使水系统的运行适应负荷变化。从而节约输送设备能耗,降低系统的运行费用。

6 结语

节约资源和保护环境已成为我国基本国策之一,节能减排工作已渗透到各个领域,建筑节能也越来越受到各级领导的重视。在此形势下,从事建筑节能领域的工作人员更应该勇于负担起此重任。综上分析,目前,我国大型公建冷源系统存在较大的节能空间,我们应将节能思想贯穿于设计、设备的选型配置、运行管理等各个环节,这样就可以实现空调系统的节能运行,同时带来巨大的经济效益和社会效益。

2020年大型公共建筑节能评估咨询的特点分析考试答案

2020年大型公共建筑节能评估咨询的特点分析考试答案一、单选题【本题型共5道题】 1. 建筑能耗是指建筑使用过程中的能源消耗,其中,()等能耗约占建筑总能耗的2/3以上。 A.采暖、空调、热水 B.采暖、空调、通风 C.电梯、空调、热水 D.电梯、空调、通风 用户答案:[B] 得分:6.00 2. 我国能源供应状况里,生产量逐年较少,需要依靠进口的是()。 A.煤碳 B.石油 C.天然气 D.稀土 用户答案:[B] 得分:6.00 3. 国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构应当会同有关部门加强对本级公共机构节能的监督检查。监督检查的内容不包括()。

A.公共机构人员私车的能耗情况 B.能源消费计量、监测和统计情况 C.节能管理规章制度建立情况 D.能源管理岗位设置以及能源管理岗位责任制落实情况 用户答案:[A] 得分:6.00 4. 节能建筑的朝向应优先采用()。 A.南北向 B.东西向 C.东北向 D.西南向 用户答案:[A] 得分:6.00 5. 一般情况下,评估或评审对建筑方案评价的主要依据是设计单位出具的()。 A.项目设计方案 B.建筑效果示意图 C.建筑节能计算书 D.建筑能耗说明书

用户答案:[C] 得分:6.00 二、多选题【本题型共3道题】 1. 公共建筑能耗主要包括()。 A.照明能耗 B.空调与通风能耗 C.生活热水供应 D.办公设备 E.建筑其它设施能耗(如电梯,给排水设备等) 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 2. 下列说法正确的是()。 A.办公建筑除了考虑IT机房或数据中心外,还应注意考虑是否设置职工食堂,是否设置电梯等 B.商业建筑应注意考虑是否设置生鲜区、冷冻区,是否设置客运、货运电梯、自动扶梯等 C.医疗建筑需要考虑专用大型高耗能医疗设备的配置情况、有无设置住院部,住院部床位数量、是否设置洗衣房、生活热水如何供应等 D.酒店宾馆类建筑的特殊用能区域或设备包括洗衣房、会所、恒温游泳池等

国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则

校字[2013]66号签发人:袁聚祥 河北联合大学 关于规范校内绩效工资标准及相关补贴的 意见 各单位: 经河北省相关部门审批,河北省高校绩效工资从2012年1月1日起正式开始实施。根据河北省相关文件精神,我校《关于规范校内绩效工资标准及相关补贴的意见》已报学校党委常委(扩大)会研究批准,现通知如下: 一、依据 (一)冀政办[2010]37号《河北省人民政府办公厅关于印发河北省事业单位实施绩效工资意见(暂行)的通知》。 2、河北省省属高校绩效工资总量核定结果的通知(会议)。 (二)事业单位正式工作人员工资组成 事业单位正式工作人员工资由基本工资、绩效工资和津贴补贴构成。

基本工资包括岗位工资和薪级工资,严格按国家规定执行,是保证工作人员基本生活水平的工资待遇;绩效工资是高校自己制定的,要求体现工作人员的实绩和贡献,主要与学校内部的考核挂钩;工资组成规范后,只有国家规定的特殊行业或岗位才能发放津贴补贴,仍按原规定发放。 三、校内绩效工资标准规范意见 绩效工资分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资两部分:(一)基础性绩效工资:由岗位确定,每月按河北省规定的标准发放。 省直事业单位原来按规定发放的保留补贴、燃料补贴、职务津贴、误餐费、预发工资性补贴等和单位自行建立的属于合法合规的津贴补贴、奖金,一律纳入基础性绩效工资管理,不再另行发放。 (二)奖励性绩效工资:在上级主管部门核定的绩效工资总量内,由单位根据考核结果发放,可采取灵活多样的分配方式和办法。根据实际情况,在奖励性绩效工资中可设立岗位津贴、业绩津贴(统称校内津贴)和教学科研成果奖励等项目。 1、岗位津贴 岗位津贴由个人所聘(任)专业技术职务、党政管理职务或工人技术等级决定。 2、业绩津贴 我校专业技术人员业绩津贴共分11级(含特级),由个人前三年的教学和科研业绩决定,打破职务界限;管理人员和工

医院建筑节能能耗监测系统

医院建筑节能能耗监测系统 医院建筑节能能耗监测系统 刖言 现代化医院建设是我国医疗卫生事业当前的紧要任务。随着我国经济的发展和综合国力的提高,人民的生活水平有了质的飞跃,人们对求医问药也提出了新的要求,那就是方便、快捷、有效,当然也得经济。这也就对我国的现代化医院建设提出了要求。 随着整个社会科技必展水平的不断提高,必须采用信息化手段提高医疗水平,同整个社会的科技发展水平相适应;采用信息化手段提高服务效率和质量,同国家深化医疗卫生制度改革的政策相适应;采用信息化手段降低医护人员的劳动强度,提供给病患更优质的服务,同医院的自身建设和发展相适应。 一、建筑智能化在现代化医院建设中的定位 现代化医院:是“以人为本”的建设理念、“数字化管理模式” 以及“高度网络化的信息平台”三者的结合,形成一种更为高效、系统的医院整

体运行机制。 人文化:是信息化建设的根本目标和出发点; 医疗数字化:信息化医院建设技术核心; 建筑智能化:信息化医院建设的坚实基础。 通过以上对数字化医院概念的介绍,我们很清楚的了解建筑智能化是数字化医院的基础。完善的建筑智能化必须立足于信息化医院建设高度,围绕着信息化医院建设需求进行规划、设计、建设。 二、建筑智能化系统建设目标 医院智能化系统是通过采用现代信息技术、网络技术和自动化控制技术提高院管理水平、医疗服务质量及医护工作效率。具体地说,医院智能化建设的目标就是以下4点: 第一点、方便病人就医(医院的信息查询等服务手段为就医者提供清晰准确的指导); 第二点、提高医疗服务水平(医护对讲、重症病房探视等系统为方便患者就诊,探视重病患者等提供更高一级的医疗服务水平); 第三点、提高医生的工作效率(医嘱信息、医疗影像、医疗器械、药品的传输速度通过智能化技术手段大大提高了,医生的工作效率也就相应的提高,并且在一定程度上减轻了医生护士的劳动强度); 第四点、提供良好的医疗服务环境(为医生和病人的工作生活环 境提供各种娱乐、通讯等智能化建筑具有的特性服务功能)。 三、医院建筑智能化整体规划原则 系统整体性原则:所有系统有机整合为一个整体体现所有系统的整体

国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统

附录1: 国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统 WORD文档,可下载修改 住房和城乡建设部 前言 1、省、市级数据中心的数据库构成 省级、市级数据中心的数据库构成如下图所示: 省级、市级数据中心的数据库构成示意图 A类数据库:数据中心及建筑基本情况数据库 B类数据库:分类分项能耗数据库 C类数据库:设计安装数据库 D类数据库:计量表原始数值数据库 市级数据中心完整包含以上四类数据库,市级数据中转站可只包含A、D类数据库。

省级平台如要接收市级数据中转站所有上传数据则包含以上四类数据库,如只接收市级数据中心的上报数据,则可精简掉C、D类数据库和B类数据库的部分数据表。 2、省、市级数据中心的数据库一致性要求 本文档中A类、B类数据库结构是强制性要求,各省、市级数据中心对表名、字段名和字段可选值都必须严格遵守,这将是软件测评和项目验收的重点考核指标。 本文档中C类、D类数据库格式是推荐性要求,建议各地采 3、省、市级数据中心可扩展的内容 省、市级数据中心在确保A类、B类数据库的表名和字段名完全一致的情况下,可根据工作要求增加部分数据表或在现有数据表增加部分字段,新增的数据表(字段)不得与现有数据表(字段)冲突。 省、市级数据中心在确保现有数据表中部级统一数据字典的情况下,可根据工作要求增加部分可选值(建议不超过10个),新增的可选值统一从P,Q,……向下编码,不得与部级统一发布的可选值冲突。如果某个可选值先由省、市级数据中心自己添加,而后再

由部级统一发布,则省、市级数据中心需要统一到部级发布的编码上并替换已被使用的原有值。 省、市级数据中心在打包上报数据时,对于自行添加的所有非部级统一的除分类分项能耗代码以外的数据字典可选值,需要将该值转化为“Z”(其它)之后再上传。对于省、市级数据中心自行添加的分类分项能耗代码,应与上一级数据中心协商确定上传值。 对于复杂建筑适用多种可选值的情况,建议单选出现频率最高的可选值,或者增添复合型可选值。 4、数据表及字段前缀说明 T_*_**:T-Table(数据库表)F-Field(数据表字段) T_DC_**:DC-Data Center(数据中心) T_BD_**:BD-Building(建筑) T_DT_**:DT-Dictionary(字典) T_EC_**:EC-Energy Consumption(能耗) T_ST_**:ST-Setting(设计安装) T_OV_**:OV-Original Value(原始值) 一、A类数据库:建筑基本情况数据库 1、数据中心基本信息表 T_DC_DataCenterBaseInfo

国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统.

附件: 国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统 软件开发指导说明书 住房和城乡建设部 二〇〇九年二月 前言 为指导各地国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设,住房和城乡建设部组织有关专家,在总结吸收国内已有能耗监测系统建设成果和经验基础上,结合我国国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统省级、市级数据中心(或数据中转站的业务需求,并综合考虑建立起全国联网的能耗监测系统需求,研究制定了本软件开发指导说明书。 本软件开发指导说明书包括综述、软件系统框架、数据传输需求和系统安全需求等内容,以及针对省市级数据中心规范关键数据的数据库结构和数据上传xml格式等两个附录。 本软件开发指导说明书由住房和城乡建设部负责管理,由编制单位负责具体技术内容的解释。 本软件开发指导说明书编制单位:住房和城乡建设部信息中心、中国建筑科学研究院、深圳市建筑科学研究院、清华大学建筑节能研究中心和天津大学建筑节能中心。 联系人:杨柳忠电话:010-******** 传真:010-******** 目录 1综述 (1

2软件系统框架 (3 2.1 系统功能框架图 (3 2.2 应用层软件功能描述 (4 2.2.1数据采集软件子系统 (4 2.2.2数据处理子系统 (4 2.2.3数据上报子系统 (6 2.2.4数据接收子系统 (6 2.2.5消息管理子系统 (6 2.2.6数据分析展示子系统 (7 2.2.7建筑业主服务子系统 (7 2.2.8公众服务子系统 (8 2.2.9信息维护子系统 (8 2.2.10系统监测子系统 (9 2.3 分项能耗计算规则 (9 2.4 平台数据库结构 (10 2.5 平台开放性和扩展性 (10 3数据传输需求 (11 3数据传输需求 (11 3.1 数据上传 (11

我国公共建筑能耗现状与发展探究

魏庆芃副教授2018.03.31清华大学 我国公共建筑能耗现状与发展探究

公共建筑面积持续增长 2 0369120306090120 2001 2006 2011 2016 总面积人均面积建筑面积(亿m 2) 人均面积(m 2/人) ?2016年,我国公共与商业建筑总面积为117.3亿m 2,人均指标为8.5m 2/人; ?在过去的十多年中,我国公共建筑总面积增长了近3倍,人均面积增长约2.5倍,是我国面积增长最快的分项; ?各类型建筑的存量在过去十多年间显著增加,绝对数量上办公建筑与商场增长最多,增长速度上商场与学校增长最快。 030 60 90 120 2001 2006 2011 2016 办公酒店商场学校医院 其他建筑面积(亿m 2) 我国公共建筑面积增长情况(2001-2016)各类公共建筑面积增长情况(2001-2016)

公共服务设施建筑成为未来增长主力 ?我国人均办公建筑已经与一些发达国家接近,而商场、医院、学校的人均面积还相对较低; ?随着我国医疗、教育、交通等公共服务水平的提升,预计我国交通枢纽、文体建筑、医疗卫生建筑的数量也会迅速增长。 办公建筑 3 69 德国 美国 日本 法国 中国 英国 人均建筑面积(m 2)0 1 2 3 法国 美国 日本 德国 英国 中国 人均建筑面积(m 2)0 2 4 美国 日本 法国 德国 英国 中国 人均建筑面积(m 2) 医院建筑 学校建筑

主要类型公共建筑能耗数据较为丰富 ?主要类型公共建筑:政府机关办公建筑、商业办公建筑、宾馆饭店建筑、商场建筑; ?量大面广,随着公建能耗计量系统的推广,这些类型建筑的能耗数据已经有了较为大量的原始积累;?《民用建筑能耗标准》中,针对此类建筑已给出详细的能耗限额指标,可以方便的进行总量控制。

8、山东省公共建筑节能监测系统建设技术规范-文字版

山东省工程建设标准 公共建筑节能监测系统技术规范 DBJ/T14-071-2010 住房和城乡建设部备案号:J11733-2010 主编单位:山东省建设发展研究院 山东建筑大学 批准部门:山东省住房和城乡建设厅 实施日期:2011年01月01日 2010 ,济南

关于发布山东省工程建设标准《公共建筑节能监测系统技术规范》的通知 鲁建标字〔2010〕23号 各市住房城乡建委(建设局)、各有关单位: 由山东省建设发展研究院和山东建筑大学主编的《公共建筑节能监测系统技术规范》业经审定通过,批准为山东省工程建设标准,编号为DBJ/T14-071-2010,现予以发布,自2011年1月1日起施行。 本标准由山东省工程建设标准定额站负责管理,由山东省建设发展研究院负责具体内容的解释。 山东省住房和城乡建设厅 二0—0年十一月十五日 前言 为指导和规范公共建筑节能监测系统建设,保证节能监测系统工程质量,依据《民用建筑节能条例》、《建设部、财政部关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》及国家、省有关法律法规和标准规定,山东省住房和城乡建设厅组织编制了《公共建筑节能监测系统技术规范》。 在规范编制过程中,编制组进行了广泛深人的调查研究,认真总结本省节能监测系统试点工程经验,分析公共建筑能耗现状,以多种方式征求国内有关科研、设计、施工、检测单位的意见,参考全国不同地区节能监测系统建设的实践经验,通过反复讨论、修改和完善后定稿。 本规范按照国家建筑节能监管体系建设工作的要求,结合本省公共建筑节能监测系统建设实际,对建筑能耗的分类、分项、节能监测范围以及节能监测系统的工程设计、施工、调试、验收、运行维护等全过程进行了统一的规定和要求,是我省开展公共建筑节能监测系统建设和管理的技术依据。 本规范共分10章,内容包括:总则、术语、基本规定、数据定义与处理、建筑物节能监测子系统、节能监测数据中心、系统设计、施工与调试、系统验收、系统运行维护。 本规范由山东省住房和城乡建设厅负责管理,由山东省建设发展研究院、山东建筑大学负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给山东省建设发展研究院(济南市经六路三里庄17号,邮政编码250001,电话0531 -83180917 ;邮箱:jcxjsgf@ https://www.wendangku.net/doc/3e12445931.html,;传真:0531 - 83182661),以供今后修订时参考 主编单位:山东省建设发展研究院山东建筑大学 参编单位: 山东省墙材革新与建筑节能办公室 主要起草人:朱洪祥张永坚韩保华王成霞 郑宜涛于海鹰何洪涛李硕 耿华崔昌义贾鲁峰 主要审查人:李永安王虹刘春旺吴恩远 张钊李志明张建华张景祥

建筑能耗监测系统技术方案

建筑能耗监测系统技术方案 概述 为了响应国务院要求开展节能减排的号召,并完成国家“十一五”计划关于节能减排目标的要求,国家住建部下发《关于切实加强政府办公和大型公共建筑节能管理工作的通知》,通知要求深入推进建筑能耗监测体系建设和加强对空调温度控制情况的监督检查。住建部从2007年开始在北京、天津、深圳等试点城市推行建筑能耗监测体系的建设,但在对公共建筑空调温度控制的监督管理上却比较缺乏有效的手段。 建筑能耗监测系统是本公司采用自主知识产权有线和无线传感网技术研发、生产的专业化节能系统,系统可以深入到建筑物内各区域,实现对能耗使用的全参数、全过程的管理和控制功能,是能耗监测、温度集中控制和节能运行管理的综合解决方案。该系统不仅符合国家有关公共建筑管理节能的政策和技术要求,更是融合了能耗监测、空调温度集中控制和节能运行管理的整体解决方案,可对建筑能耗进行动态监测和分析,实现建筑的精细化管理与控制,带给用户新的价值体验,达到节能减排的效果。 系统开发及设计依据 国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统________ 《分项能耗数据传输技术导则》 《分项能耗数据采集技术导则》 《建设、验收与运行管理规范》 《楼宇分项计量设计安装技术导则》 《数据中心建设与维护技术导则》 《公共建筑室内温度控制管理办法》建科〔2008〕115号 《民用建筑节能条例》国务院令第530号 《公共机构节能条例》国务院令第531号 《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》〔2007〕42号 《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15号) 系统结构 建筑能耗监测系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任建筑能耗监测系统。

大型公共建筑冷源系统能耗调查

大型公共建筑冷源系统能耗调查 和主要问题分析 中国建筑科学研究院牛利敏宋业辉曹勇路宾 摘要:本文对四个典型城市多个项目的冷源系统进行测试、调查,给出了部分测试调查结果,并对结果进行分析讨论,指出了现有公共建筑冷源系统在系统配置、运行管理、自动控制方面存在的普遍问题和节能潜力,为空调系统的设计、运行提出了建议。 关键词:公共建筑建筑节能冷源系统 1 引言 目前,建筑节能已成为全社会普遍关注的问题。在所有民用建筑中,大型公共建筑能耗水平最高,而在大型公建的能耗构成中,空调能耗约占建筑能耗的50%。因此公共建筑中央空调系统能耗问题越来越受到人们的重视。冷源系统能耗一般占空调系统总能耗的40-60%。因此如何提高冷源系统运行效率、降低冷源系统的能耗,对于建筑节能非常重要。冷源系统的实际运行能耗除与冷水机组本身性能有关外,还受系统设计、运行管理和维护保养等诸多因素的影响。近年来的调查结果显示,目前我国现有建筑,特别是大型公共建筑中由于空调系统设计的不合理、设备安装的不规范、运行管理水平低、维护保养不到位和运行策略不科学等原因,导致冷源系统长期在低效率下运行,能源浪费严重。为了能够掌握现有大型公共建筑中冷源系统的实际能耗水平、系统性能、存在的问题,我们对广州、上海、北京和沈阳四个典型城市,共20个公共建筑的冷源系统进行测试和调查。本文将重点对次测试调查的结果及主要问题进行分析。 2 测试项目概况及调查方法 2.1 测试项目概况 测试20个项目中,建筑面积最小的为10000平方米,最大为100000平方米。使用功能包括酒店、商场、办公和医院。从空调冷源形式分,有8个项目用的是溴化锂吸收式冷水机组,其余12个项目采用电制冷机组,其中包括3个多联式空调系统,4个水源热泵空调系统和5个常规的水冷冷水空调系统。每个项目冷源系统的配置情况在这里不做介绍。 2.2 方法 首先在开展测试之前,通过现场勘查、查阅系统设计图纸等了解项目的概况和冷源系统的配置情况,查阅制冷系统的运行记录,了解系统的运行模式;然后根据系统的配置情况和运行模式,确定检测内容和方法,对制冷系统的实际运行参数进行现场测试;最后根据测试结果对运行记录进行整理、必要的修正计算,根据计算机过对系统的运行情况进行评价。

能耗管理系统方案

同景地产两江工业园项目能效管理系统

目录 1 概述 ....................................................... 错误!未定义书签。 项目概况............................................................... 错误!未定义书签。 系统概述............................................................... 错误!未定义书签。 需求分析............................................................... 错误!未定义书签。 设计依据............................................................ 错误!未定义书签。 设计原则............................................................ 错误!未定义书签。 2 设计方案 ................................................... 错误!未定义书签。 总体设计............................................................... 错误!未定义书签。 系统组成............................................................... 错误!未定义书签。 数据采集系统设计....................................................... 错误!未定义书签。 采集设计............................................................ 错误!未定义书签。 计量表的安装........................................................ 错误!未定义书签。 数据采集器.......................................................... 错误!未定义书签。 数据传输系统设计....................................................... 错误!未定义书签。 系统架构............................................................ 错误!未定义书签。 计量装置和数据采集器的连接.......................................... 错误!未定义书签。 采集网络设计........................................................ 错误!未定义书签。 软件系统设计........................................................... 错误!未定义书签。 设计思路............................................................ 错误!未定义书签。 建筑能耗分项模型设计................................................ 错误!未定义书签。 软件功能介绍........................................................ 错误!未定义书签。 3 能效管理系统软硬件清单...................................... 错误!未定义书签。

建筑能耗计量管理系统解决方案

建筑能耗计量管理系统 设计方案 目录 1.能源发展的背景及现状 (2) 1.1能源发展的背景 (2) 1.2能源现状与法律法规 (2) 2. 能耗监测管理系统 (3) 2.1引言 (3) 2.2能耗监测管理系统总体设计 (3) 2.3建筑能耗监测管理系统软件 (4) 2.4建筑能耗监测管理系统功能 (5) 2.5建筑能耗监测管理系统架构 (5) 2.6建筑能耗监测管理系统组成 (6) 3项目情况 (7) 3.1项目概况 (7) 3.2项目设计要求说明 (7) 4设计目标 (7)

1.能源发展的背景及现状 1.1能源发展的背景 背景:碳交易 ◆预计2012年将达1500亿美元,有望超过石油市场成为世界第一大市场。 我国“十二五”规划纲要提出: ◆国家:单位GDP能耗降低16%;单位GDP二氧化碳排放降低17%;非化石能源占一次能源 消费比重达到11.4%。 ◆2011年,我国二氧化碳排放总量居全球第一,单位GDP更是摇摇领先,形势非常严峻。 ◆美国和加拿大等部分发达国家正在考虑对中国等国的进口产品征收“碳关税”,与低碳经济 相关联的技术贸易壁垒趋于增多,这将进一步给我国企业节能减排施加压力。 ◆碳交易所的建设步伐加快。 ---2008年北京环境交易所、上海环境能源交易所、天津排放权交易所成立;2010年10月深圳排放权交易所成立; 1.2能源现状与法律法规 据美国石油业协会估计,地球上尚未开采的原油储藏量已不足两万亿桶,可供人类开采时间不超过95年。 自20世纪70年代发生全球性“能源危机”以来,能源问题的严重性已得到世界各国政府的普遍重视。“节约能源”一直是我国的一项基本国策,坚持“节约和开发并举,把节约放在首位”一直是我国节能工作的长期方针。 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005中5.5.12提到“目前我国出租型公共建筑中,集中空调费用多按照用户承租建筑面积的大小,用面积摊分方法收取,这种收费方法的效果是用与不用一个样、用多用少一个样,使用户产生“不用白不用”的心理,使室内过冷或过热,造成能源浪费,不利于用户健康,还会引起用户与管理者之间的矛盾”。 专家研究发现,中央空调负荷约占建筑总用电负荷的30%。只要对中央空调加强管理,取消“按面积平摊”收费的“大锅饭”做法。引入科学的计量和合理的收费手段,使用户养成良好的中央空调使用习惯,自觉采取节能措施,就能达到节能效果。有的甚至达到节能15-20%。 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005中5.5.12提到的“集中空调系统的冷量和热量计量和我国北方地区的采暖热计量一样,是一项重要的建筑节能措施。当实际情况要求并且具备相应的条件时,推荐按不同的楼层、不同室内区域、不同用户或房间设置冷、热计量装置的做法。” 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2004中6.0.2提到“居住建筑采用集中采暖、空调时,应设计分室(户)温度控制及分户热(冷)量计量设施。” 《深圳市中央空调系统节能运行维护管理暂行规定》深贸工源字〔2005〕36号中第六十二

建筑能耗监测解决方案

建筑能耗监测解决方案 建筑能耗监测解决方案 目前,我国已经是世界上的第二大能源生产国和消费国,统计显示,我国建筑能耗约占全国总能耗的 28%,在我国每年新建的20亿平方米建筑中,其中99%是高能耗建筑;而既有的建筑中,仅有4%采取了节能措施。大型公共建筑不但能耗密度高,而且能源浪费非常严重,具有巨大的节能空间,建筑节能的已经势在必行,节能降耗,计量先行。 建设部、财政部颁布的《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》,明确提出了“要求在全国范围内逐步建立部级、省级、市级、区级能耗监测平台,最终建立起全国联网的能耗监测平台的工作目标。 新宏博能耗监测平台由系统软件层、网络传输层、数据采集层组成,对能耗企业的水电气热等能耗进行监测,通过用能支路进行计量,将数据采集器上传到能耗监测系统,实现对能耗的在线监测和动态分析。 系统结构拓朴图 新宏博能耗监测系统优势 我公司拥有能耗监测系统软硬件的全部知识产权,是系统软件的研发厂家,是系统所有硬件设备的生产厂家,是实施整套系统集成的企业,全程无中间环节,性价比更高。 * 规范性:系统严格按照国家相关规范与技术导则要求进行研发,易于组网实施省、市、区域性政府能 耗监测和企业集团能耗监测,其硬件架构、软件功能、数据传输可与上下级监测平台系统无缝对接。 * 专业性:产品设计深入贴近用户需求,提供专业的能耗数据采集、上传、统计、对比、分析,建筑信 息管理、能效公示等功能与服务。 * 可靠性:采用功能强大的电信级能耗数据采集终端进行能耗数据采集,提供多种可靠的安全性策略, 如支持断点续传功能等,避免数据丢失和迟滞,确保系统安全可靠使用。 * 扩展性:适应能耗单位分期建设的需求,满足用户基础应用、小型应用、中型应用与大型应用需求的

工程咨询师继续教育考试2018大型公共建筑节能评估咨询的特点分析试卷 82分

大型公共建筑节能评估咨询的特点分析试卷 1.单选题【本题型共5道题】 1. 通过改善围护结构方案达到节能目的的行之有效的方法是()。 A.增大围护结构的传热系数? B.减小围护结构的外表面积? C.减小围护结构的保温能力? D.增大围护结构冷风渗透量 2. 节能建筑的朝向应优先采用()。 A.南北向? B.东西向? C.东北向? D.西南向 3. 电力系统功率单位是()。 A.KW?

B.KJ? C.KvA? D.KL 4. 节能评估一般在()阶段进行。 A.项目建设? B.项目设计? C.项目评估? D.项目立项 5. 国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构应当会同有关部门加强对本级公共机构节能的监督检查。监督检查的内容不包括()。 A.公共机构人员私车的能耗情况? B.能源消费计量、监测和统计情况? C.节能管理规章制度建立情况? D.能源管理岗位设置以及能源管理岗位责任制落实情况 2.多选题【本题型共3道题】 1.

关于楼宇设备自控系统(BA)的说法正确的是()。 A.通常包括:暖通空调、给排水、供配电、电梯、照明、三表远程计费系统、消防及安全防范等子系统? B.BA系统可以实现自动监视、控制各种机电设备的启动及停止? C.对系统内部的设备统一管理、协调控制,但无法及时处理各种意外及突发事件? D.自动检测、显示、打印各种设备的运行参数及其变化趋势或是历史记录等数据? E.根据外界条件、环境因素、负载变化情况,调节各种设备始终运行在最佳状态 2. 暖通空调系统是能耗的重点,也是耗能的大户,空调系统的技术方案可通过以下内容进行细化()。 A.空调室内设计参数? B.冷热源系统、空调水系统、空调风系统设备及其参数? C.各功能区的空调设置方案? D.空调冷负荷估算及其依据? E.空调智能化控制系统 3. 关于分布式能源说法正确的是()。

北京市大型公共建筑能耗统计数据库与初步分析

北京市大型公共建筑能耗统计数据库与初步分析 摘要:不同规模的公共建筑,其全年的用能特点和能源消耗总量不同。大型公共建筑虽然数量不多,但在我国民用建筑总能耗中占有很大比重。本文通过对北京市41座大型公共建筑的能耗调查,得到各个建筑的全年电耗现状以及各系统设备构成,运行状况。结合正在建设的公共建筑能耗数据库,对北京市几类大型公共建筑的用能现状、能耗差异及特点进行描述。提出在建筑缺乏用能设备分项计量的条件下,需要对大型公共建筑重点用能设备运行状态进行监测。 关键字:大型公共建筑、建筑能耗、数据库一、背景 1.1大型公共建筑的定义 不同规模的公共建筑,其室内人员、灯光和办公设备的密度不同,全年的用能特点和能源消耗总量也不同。根据建筑的用能特点,将公共建筑划分为普通公共建筑和大型公共建筑。大型公共建筑是指建筑面积超过2万m 2且采用集中空调系统的各类星级酒店、大中型商场、高级写字楼、车站机场及体育场馆等。普通公共建筑则是指建筑面积在2万m 2以下或建筑面积超过2万m 2但未采用集中空调的各类办公建筑、科研教学和医疗建筑等。图1为建筑分类的示意图。 民 用建筑 居住建筑(住宅) 普通公共建筑 大型公共建筑 公共建筑 单幢建筑面积在2万m 2以下或2 万m 2以上但未采用中央空调系统的商业营业用房、服务业用房、办公用房、教育用房、医疗用房、科研用房、文化体育用房等。单幢建筑面积超过2万m 2以上且采用中央空调系统的高级写字楼、星级饭店、大型商场、政府办公大楼、医院门诊及住院大楼、体育馆、博物馆、影剧院、广播及电视台等。 工业建筑 建筑 图1根据用能特点的建筑分类 1.2国内大型公共建筑能耗现状 我国各地研究者对某些城市大型公共建筑进行了能耗调查与节能潜力分析,得到表1

能源管理系统与能耗监测的解决方案

能源管理系统与能耗监测的解决方案 1 概述 能源管理系统是以帮助工业生产企业在扩大生产的同时,合理计划和利用能源,降低单位产品能源消耗,提高经济效益为目的信息化管控系统。 通过能源计划,能源监控,能源统计,能源消费分析,重点能耗设备管理,能源计量设备管理等多种手段,使企业管理者对企业的能源成本比重,发展趋势有准确的掌握,并将企业的能源消费计划任务分解到各个生产部门车间,使节能工作责任明确,促进企业健康稳定发展。 能源管理系统的基本管理职能: ●能源系统主设备运行状态的监视 ●能源系统主设备的集中控制、操作、调整和参数的设定 ●实现能源系统的综合平衡、合理分配、优化调度。 ●异常、故障和事故处理。 ●基础能源管理。 ●能源运行潮流数据的实时短时归档、数据库归档和即时查询。 在我国的能源消耗中,工业与大型公建是我国能源消耗的大户,能源消耗量占全国能源消耗总量的70%左右,而不同类型工业企业的工艺流程,装置情况、产品类型、能源管理水平对能源消耗都会产生不同的影响。建设一个全厂级的集中统一的能源管理系统可以完成对能源数据进行在线的采集、计算、分析及处理从而实现对能源物料平衡、调度与优化、能源设备运行与管理等方面发挥着重要的作用。 能源管理系统(简称EMS)是企业信息化系统的一个重要组成部分,因此在企业信息化系统的架构中,把能源管理作为MES系统中的一个基本应用构件,作为大型企业自动化和信息化的重要组成部分,安科瑞(Acrel)公司的Acrel-5000产品以实时数据库系统为核心可以从数据采集、联网、能源数据海量存储、统计分析、查询等提供一个EMS的整体解决方案,达到公司调度管理人员在能源管控中心实时对系统的动态平衡进行直接控制和调整,达到节能降耗的目的。 2 系统软件 Acrel-5000能耗监测系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,一般分为三层:站控管理层、网络通讯层和现场设备层,如图1所示。

大型公共建筑能耗测评标准

备案号: DB 浙江省工程建设标准 DBXX – XXX-2009 大型公共建筑能耗测评标准 Standard of Energy Use Measurement and Evaluation For Large Scale Public Buildings (报批稿) 2009年12月 2010-××-××发布2010-××-××实施 浙江省住房和城乡建设厅

前言 根据《浙江省实施<中华人民共和国节约能源法>办法》及浙江省住房和城乡建设厅批准的标准编制计划,本标准编制组经广泛的调查研究,认真吸取国内外先进技术和经验,结合浙江省气候和建筑能耗的具体情况,在大量现场实测与反复征求意见的基础上,制订了本标准。 本标准的主要技术内容是:1 总则;2 术语、符号;3 基本方法和主要内容;4 能耗测评;5 现场能耗检测;6 附录。 本标准为浙江省公共建筑能耗测评提供了规范化的判断依据,同时可作为业主、勘察设计、施工监理、运行管理、检测评估人员开展建筑节能工作的技术参考。 本标准的实施由浙江省住房和城乡建设厅归口管理,由浙江清华长三角研究院建筑节能研究中心负责具体技术解释工作。 本标准属首次编制,在实施过程中如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄送至:浙江清华长三角研究院建筑节能研究中心。(联系地址:浙江省杭州市西溪路525号浙大科技园A座西区528室,邮政编码:310013)。 主编单位:浙江清华长三角研究院 清华大学 杭州华电华源环境工程有限公司 主要起草人员:胡吉士魏庆芃秦筑君陈海波陈永林 王洪涛郭丽徐一骐胡云张三明 王维明刘月琴王凡

目次 1 总则 (2) 2 术语、符号 (4) 3 基本方法和主要内容 (6) 3.1 能耗测评的基本方法 (6) 3.2 主要内容 (8) 4 能耗测评 (9) 4.1 能耗指标计算公式和甲类测评方法能耗指标限值 (9) 4.2 乙类评估方法的能耗指标限值 (16) 4.3 能耗测评表格 (18) 5 现场能耗检测 (20) 5.1 空调系统 (20) 5.2 照明系统 (24) 5.3 给排水系统 (25) 5.4 三相配电变压器 (26) 5.5 供配电系统 (29) 6 附录 (32) 6.1 能耗测评的基础条件 (32) 6.2 能耗测评基本流程 (32) 6.3 能耗测评报告主要内容 (33) 6.4 浙江省常用围护结构热工性能 (34) 6.5 浙江省空调能耗分区图 (45)

建筑能耗分析管理系统

建筑能耗分析管理系统 1.背景 国家机关办公建筑和大型公共建筑年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米年耗电量是普通居民住宅的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。北京的大型公共建筑每单位平方米年耗电量在50度到300度之间,这个数字较普通建筑要高出3到5倍。 针对能源浪费现象,国家出台了相关文件。建质〔2006〕277号文《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇电气分册》提出电气回路要加装电能计量装置。江苏、上海分别推出苏建科〔2007〕217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交〔2008〕828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元;对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等,并纳入审图和竣工验收标准之中,并提出从2009年1月1日起,建筑面积大于2万平方米的大型公共建筑、市(区)两级国家机关办公建筑、申请国家和本市的建筑节能示范项目,应当设置能耗监测系统。 住房和城乡建设部建科[2008]114号文(2008-06-24)《关于印发国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则的通知》实施。 2010年6月住房和城乡建设部下发《关于切实加强政府办公和大型公共建筑节能管理工作的通知》,要求各地结合本地区的实际情况,深入推进国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测体系建设,抓紧建立健全政府办公建筑和公共建筑室温监控及空调系统节能运行管理体系,积极探索建立公共建筑节能运行管理激励制度。要求继续深入做好国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗统计、能源审计及能效公示等工作,并在此基础上选择重点建筑安装用能分项计量装置,推进能耗监测平台建设,为既有建筑节能改造,建立能耗定额和超定额加价制度奠定基础。 2.计量装置 国家规定电能计量应当合理设置分项计量回路。其分项计量系统应当采用电子式、精度等级为1.0级及以上(0.2、0.5、1.0级)的有功电能表。采用的普通电能表,应当由测量单元和数据处理单元等组成,并能显示、储存和输出数据,具有标准通讯接口。 应用场合型号主要功能

某大型公共建筑能耗的现状及分析

某大型公共建筑能耗的 现状及分析 天津城市建设学院张华锋张志刚张丽璐申政天津 300384 摘要: 随着能源的消耗和人们环境保护意识的增强,世界各国政府都在制定一系列的节能减排措施。建筑业作为三大耗能大户之一,也采取了一些相应措施。本文以某大型公共建筑为例,对空调、采暖及生活热水等方面的能耗进行了测试和分析,通过实地调查,将该建筑的耗能设备的耗能情况进行了列表和整理,并根据建筑的使用特点和类型,结合建筑本身的实际使用情况,在此基础上对大型公共建筑的节能改造提出了一些观点和建议。 1引言 目前,建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列,成为我国能源消耗的三大“耗能大户”。尤其是建筑耗能伴随着建筑总量的不断攀升和居住舒适度的提升,呈急剧上扬趋势。据建设部总工程师王铁宏透露,建筑的能耗(包括建造能耗、生活能耗、采暖空调等)约占全社会总能耗的30%,其中最主要的是采暖和空调,占到20%。而这“30%”还仅仅是建筑物在建造和使用过程中消耗的能源比例,如果再加上建材生产过程中耗掉的能源(占全社会总能耗的16.7%),和建筑相关的能耗将占到社会总能耗的46.7%。“大型公共建筑建筑面积占不到城镇建筑总量的4%,但是却消耗了建筑能耗总量的22%。”建设部科技司副司长武涌说。 [1]最近发布的《中国建筑节能年度发展研究报告2007》称,我国大型公共建筑单位建筑面积的耗电量为70~300KWH/(m2·年),为住宅的5~15倍,是建筑能源消耗的高密度领域。以北京市为例,虽然全市大型公共建筑面积仅占建筑总量的5.4%,但全年耗电量却接近全市居民生活用电的一半。据清华大学的薛志峰博士预测:在未来几年内,北京的大型公共建筑的建筑面积将增长一倍,达到4000万平方米。按照现有的能耗指标推算,今后大型公共建筑耗电量将高达60亿度,与全市居民生活用电总量的80%相当。[2] 为建设资源节约型和环境友好型社会,更好的实现节能的目标,笔者对天津市某大型公共建筑的能耗现状进行了一些调查和现场测量并做了些分析。 2测试建筑概况 1.1结构概况 该建筑是一座四星级涉外饭店,距今已有 140年多年的历史。有两座建筑,一为四层老楼,建筑面积6200平方米,跑扇型退缩式台阶为主入口,上有半园型雨棚,从入口处进去,各层均为内廊式布局,首层有门厅、餐厅、备餐室、厨房、台球厅、卫生间等,一楼有单间客房5间,二、三楼各有公寓2套,单间客房17套,每套公寓内均设有卧室、客厅、图书室、餐厅、厨房、卫生间和凉台,楼内设有带卫生间的客房40套。另一为七层的新楼,建筑面积12610㎡,拥有豪华套房、豪华客房与标准客房共223间,包括28间套房,2层行政楼和非吸烟房间,每间客房都以欧陆戒风格室内装饰及家具设计,标准间36㎡,有客房、酒吧、舞厅等各种设施,平均入住率为80%左右。老楼围护结构为青砖,厚度为500mm,新楼为钢筋混凝土,厚度为240mm,均无保温措施。一楼为大堂,层高老楼为4.0m,新楼为5.0m,标准层层高老楼为3.0m,新楼为2.7m;屋顶为坡型屋面,保温材料为珍珠岩,厚度为150mm;窗户为双层塑钢窗。

能耗系统

江苏省新建公共建筑能耗监测系统设计文件编制深度规定 (2011年版) 江苏省住房和城乡建设厅 二○一一年四月

前言 为贯彻落实住房和城乡建设部《关于切实加强政府办公和大型公共建筑节能管理工作的通知》(建科【2010】90号),加快我省机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设,推动新建机关办公建筑和大型公共建筑安装分项计量装置,实现建筑分类、分项能耗数据动态监测和远程传输,不断提高建筑节能监管工作的科学化、规范化和信息化水平。依据江苏省工程建设标准《公共建筑能耗监测系统技术规程》 (DGJ32/TJ111-2010),我厅组织有关单位编制了本规定。 本规定由江苏省住房和城乡建设厅负责管理和解释。 本规定主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人员:主编单位:江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心 江苏省建筑节能技术中心 主要起草人员:陈继东杨映红陈禹路宏伟季柳金 刘晓静陈礼贵夏卓平方玉妹丁欣之主要审查人员:

目录 1 总则 6 2 电气专业 6 3 暖通空调专业 9 4 给排水专业 10

1 总则 1.0.1 为加强对全省民用建筑工程设计文件中公共建筑节能监管体系设计部份编制工作的管理,完善《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》,保证《公共建筑能耗监测系统技术规程》的实施,特制订本规定。 1.0.2 本规定适用于我省新建公共建筑项目的方案设计、初步设计和施工图设计。 1.0.3 建筑设备的专业设计文件应按本规定进行编制,其内容应包括:计量装置选型要求;能耗分项计量设计要求;能耗数据上传要求等。 1.0.4 公共建筑能耗监测系统的设计除应执行本规定外,尚应符合国家和江苏省现行的有关规范、标准的规定。 2 电气专业 2.1方案设计 2.1.1设计说明 1、在建筑电气设计说明、建筑电气节能措施章节中,加设并简述该工程能耗监测系统的设置要求。 2.2初步设计 2.2.1设计说明 1、根据建筑物规模和建筑物节能等级,明确本建筑物是否设置能耗监测系统。 2、应说明分项计量和各级子项计量的计量表具应设置的位置,简述系统的构成。 3、明确表具数量和系统配置,为概预算提供依据。

相关文档
相关文档 最新文档