文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › J-SAP-8401手动火灾报警按钮产品说明书

J-SAP-8401手动火灾报警按钮产品说明书

J-SAP-8401手动火灾报警按钮产品说明书
J-SAP-8401手动火灾报警按钮产品说明书

J-SAP-8401手动火灾报警按钮产品说明书

一、J-SAP-8401手动报警按钮特点

手动火灾报警按钮安装在公共场所,当人工确认火灾发生后按下按钮上的有机玻璃片,可向控制器发出火灾报警信号,控制器接收到报警信号后,显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。手动火灾报警按钮和前面介绍的各类编码探测器一样,可直接接到控制器总线上。本手动火灾报警按钮主要具有以下特点:

(1)采用拔插式结构设计,安装简单方便;

(2)采用无极性信号二总线,其地址编码可由手持电子编码器在1,242之间任意设定; (3)有机玻璃片按下后可用专用工具复位;

(4)按下玻璃片,可由按钮提供无源输出触点信号,可直接控制其它外部设备。

二、J-SAP-8401手动报警按钮主要技术指标

(1)工作电压:总线24V

(2)监视电流?0.6mA

(3)动作电流?1.8mA

(4)线制:与控制器无极性信号二总线连接

(5)无源输出触点容量:DC60V/100mA

(6)使用环境:

温度:-10?,+55?

相对湿度?95%,不结露

(7)外壳防护等级:IP43

(8)外形尺寸:

90mm×122mm×48.5mm(带底壳)

三、J-SAP-8401手动报警按钮结构特征、安装与布线

本按钮为红色全塑结构,分底盒与上盖两部分。底盒与上盖采用拔插式结构装配,安装拆卸简单、方便,连接紧密,非常便于工程调试及维修更换。手动火灾报警按钮外形示意图如图2-1:

手动火灾报警按钮外接端子示意图如图2-2:

其中:

Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子

K1、K2:无源常开输出端子

布线要求:信号线Z1、Z2采用阻燃RVS双绞线,导线截面?1.0mm2。手动火灾报警按钮底盒背面和底部各有一个敲落孔,可明装也可暗装,明装时可将底盒装在86H50预埋盒上,明装示意图见图2-3;暗装时可将底盒装进埋入墙内的YM-02C型专用预埋盒里(安装方式见第二章1.5节YM-02C使用方法)。