文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站电气试验工程试验方案讲解

变电站电气试验工程试验方案讲解

变电站电气试验工程试验方案讲解
变电站电气试验工程试验方案讲解

10KV变电站电气试验工程

试验方案

编写:年月日审核:年月日批准:年月日

试验负责人:

上海*** 电力工程有限公司

一、整体目标:

1、为确保上海************** 集团10KV变电站安全稳定运行目标

的实现提供电气试验安全性、准确性。

2、为上海************** 集团10KV变电站设备投运状态的良好,

有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、公正性

和独立性。

3、全面贯彻电网建设公司的电气试验质量方针, 不断完善改进电

气试验质量体系,始终保持电气试验的有效性,不断采用最新

技术,提高检测、技术水平。

二、控制性目标:

1 、试验设备校准合格率达100%;

2、试验安全100%;

3、标准装置周期受检率达100%;

4、杜绝各类电气设备试验时事故的发生;

电气试验方案

一、总则:

1、严格执行电气试验规程规定。

2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。

3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。

4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列

举出应对措施二、电气试验执行规程:

10KV变电站电气设备高压试验执行规程

三、试验项目分析

1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制

(1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。

(2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。

2、试验结论:

试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专

责审核签字。

四、重要试验项目方案:

1、10kV 开关试验方案(见附录1)。

2、避雷器试验方案(见附录2)。

3、变压器试验方案(见附录3)。

五、危险点系数高的分析:

1、接地线装设不牢靠、接地点不明确、假接地。

(一)、危险点:烧坏试验设备、影响测量数据。控制措施:实行专人接地、专人检查。对接地点不明确的必须要现场施工项目负责人进行确认方可进行。

(二)、危险点:对被试品的损坏。控制措施:试验前对被试品全面了解,接地情况需要现场施工负责人确认。

(三)、危险点:试验为完成地线拆除。控制措施:试验完成后由试验负责人拆除接地线,其他工作人员不得擅自拆除接地线。

2、耐压试验电压高,现场施工人员多,现场试验员多。

危险点:现场耐压试验电压高、人员多,现场试验员多,容易发生人员触电事故。控制措施:杜绝非试验人员参与高压试验。耐压试验区域广选择施工人员撤出后再进行升压。现场所有的试验人员在耐压时由试验负责人统一指挥。

3、现场试验需要拆除接线,接线回复状况;现场进行情况。

危险点:PT CT二次线的接线不明确试验时烧坏设备,PT CT试验拆除未回复和短接线未拆除投运时设备烧坏。控制措施:CT的一次耐压和绝缘试验时二次接线由专人的试验人员进行检查,每组二次线圈短接接地;完成后由总负责人进行全面检查,无误后方可进行耐压。对PT试验时短接的二次接线,试验完成后由试验人员拆除,最后由试验负责人检查后方可密封绕组盖板。

4、容性被试品试验后未进行放电。

危险点:电容器的绝缘试验;绝缘试验等容性电气设备的高压试验在试验后未进行放电导致他人触电。控制措施:每次高压试验结束后进行放电,设专人进行监督。放电人员要进行充分放电,对不确定放电情况的被试品必须要重新放电处理。

五、电气设备试验长期出现问题:

1、主要试验项目的注意事项:

(一)、耐压试验:

(1)、此项试验属破坏性试验,必须在其它绝缘试验完成后进行。变压器试验时必须将变压器本体及套管放气。

(2)、试验可根据试验回路的电流表、电压表的突然变化,控制回路过流继电器的动作,被试品放电或击穿的声音进行判断。

(3)、交流耐压前后应测量绝缘电阻和吸收比,两次测量结果不应有明显差别。

(4)、如试验中发生放电或击穿时,应立即降压,查明故障部位。试验时的加压部位与测量绝缘电阻相同,应注意套管表面的清洁及温度、湿度对测量结果的影响。(7)、对测量结果进行分析判断时,主要是与同类型变压器、各线圈相互比较,不应有明显变化。

(二)、直流耐压试验:(1)、试验设备的布置要紧凑、连接线要短,宜用屏蔽导线,既要安全又便于操作;对地要有足够的距离,接地线应牢固可靠。

(2)、应将被试品表面擦拭于净,并加屏蔽,以消除被试品表面脏污带来的测量误差。

(3)、能分相试的被试品应分相试验,非试验相应短路接地。

(4)、试验电容量小的被试品应加稳压电容。

(5)、试验结束后,应对被试品进行充分放电。

(6)、泄漏电流过大,应先检查试验回路各设备状况和屏蔽是否良好,在排除外因之后,才能对被试品作出正确的结论。

(7)、泄漏电流过小,应检查接线是否正确,微安表保护部分有无分流与断线。

(8)、高压连接导线对地泄漏电流的影响

(9)、由于与被试品连接的导线通常暴露在空气中(不加屏蔽时),被试品的加压端也暴露在外,所以周围空气有可能发生游离,产生对地的泄漏电流,尤其在海拔高、空气稀薄的地方更容易发生游离,这种对地泄漏电流将影响测量的准确度。用增加导线直径、减少尖端或加防晕罩、缩短导线、增加对地距离等措施,可减少对测量结果的影响。

光伏电站电气设备调试方案

光伏电站电气设备 调试方案

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、 35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150- )《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313- 《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314- 《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥:

成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容: 5.1主要试验仪器设备 6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下:

10KV变电站高压试验方案

上海**************集团 10KV变电站电气试验工程 试验方案 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日试验负责人: 试验日期年月日时至年月日时

上海***电力工程有限公司 一、整体目标: 1、为确保上海**************集团10KV变电站安全稳定运行目 标的实现提供电气试验安全性、准确性。 2、为上海**************集团10KV变电站设备投运状态的良好, 有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、公正性 和独立性。 3、全面贯彻电网建设公司的电气试验质量方针, 不断完善改进电 气试验质量体系,始终保持电气试验的有效性,不断采用最新 技术,提高检测、技术水平。 二、控制性目标: 1、试验设备校准合格率达100%; 2、试验安全100%; 3、标准装置周期受检率达100%; 4、杜绝各类电气设备试验时事故的发生; 电气试验方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列

举出应对措施。 二、电气试验执行规程: 10KV变电站电气设备高压试验执行规程 三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。 2、试验结论: 试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

中电投沽源光伏电站电气调试方案

中电投河北沽源50MWp光伏发电工程 电气调试方案 编写依据 1.1 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.2 DL/T408-2002 《电业工作安全规程》(发电厂和变电所电气部分) 1.3 GB/T 14285-2006 《继电保护及安全自动装置技术规程》 1.4 DL/T 995-2006 《继电保护及电网安全自动装置检验规程》 1.5 DL/T527-2002 《静态继电保护逆变电源技术条件》 1.6 Q/GDW140-2006《交流采样测量装置运行检验管理规程》 1.7《工程建设标准强制性条文》电力工程部分,国家建设部(2006年版) 1.8《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》国网公司2000年版 1.9《十八项电网重大反事故措施》国网公司2005年版 中电投河北沽源50MWp光伏工程施工图电气部分 设备厂家说明书、出厂报告及相关技术资料 2、调试范围及主要工作量 2.1调试范围: 35kV系统电气设备的高压试验; 35kV系统箱式变压器试验; 380V低压配电装置及逆变器电气调试; 全场地网接地电阻测试。 2.2 主要工作量 2.2.1高压试验部分 2.2.1.1 35kV系统箱式变压器、高压电力电缆等 2.2.1.2 315v母线及低压配电设备、直流系统等。 3、调试方案及步骤 3.1施工准备 3.1.1组织工程技术人员熟悉图纸,了解设计意图,明确调试工作范围。 3.1.2收集到货设备的资料及出厂试验报告,检查设备二次线应符合设计要求。 3.2调试工序安排 电气设备高压试验调试工作在设备安装就位后进行;调试工作应与安装紧密配合,制定合理的工序,保证工程有序进行。

变电站调试方案

目录 一、编制依据: (2) 二、编制说明: (2) 三、设备及人员配置 (2) 四、调试分项技术 (3) 五质量保证措施 (14) 六安全及环保措施 (15) 七电气试验数据统计及资料 (16)

一、编制依据: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2010。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 二、编制说明: 2.1本方案针对XXXXX项目电气工程的安装、调整和试验而编制,施工过程中某些工作将需要生产厂家提供资料或配合的电气调整试验及投电、保运方案视具体情况和需要届时再另行编制。 2.2本工程内容:XXXX变电所一座,共计高压开关柜及其配套设施61台,4台规格型号为SGB10-2500/10的干式变压器及一台型号为SGB10-630/10的干式变压器。 本调试方案即针对以上设备编制。 三、设备及人员配置 1.调试设备

2.人员配置 调试人员1名 配合电工2名 四、调试分项技术 4.1.高压柜设备本体调试

4.1.1电流互感器 ★电流互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电流互感器的励磁特性曲线; 4、检查互感器引出线的极性; 5、检查互感器变比; ★用电流互感器变比测试仪对电流互感器的变比和极性进行校验; ★在电流互感器一次侧施加电流,检查二次电流回路的完整性和柜上各表计的显示是否正常; ★若继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应对互感器的励磁特性进行校验,同型式互感器相互比较,结果应无明显差别; ★测量电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,测试结果与出厂值相比应无明显差别; ★对电流互感器进行绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,耐压过程中应无放电、击穿现象; 4.1.2电压互感器 ★电压互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻; 4、检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性;

光伏电站并网调试方案

光伏电站并网调试方案 批准 审核 编制 一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),

无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地) 8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测

变电所电气试验方案

天津地铁3号线供电系统安装工程第1标段 变 电 所 电 气 试 验 方 案 编制: 审核:

中铁十三局集团电务工程有限公司 天津地铁3号线供电系统安装工程第1标段项目经理部 一、编制依据 GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》Q/TGS 1016-2007天津市电力公司企业标准2007年《电力设备交接和预防性试验规程》 GB1984 交流高压断路器 GB/T3309 高压开关设备常温下的机械试验 《保护继电器校验》 《电工调试》 《电力工程电气设备手册》 《城市轨道交通直流牵引供电系统》GB/T10411-2005 二、使用范围 本工艺规范仅限中铁十三局集团电务工程有限公司承建的天津地铁3号线供电系统安装工程的电气调试试验。 本工艺规范如有与国家行业规范、部门规范矛盾之处,请以国家 行业、部门标准规范为准。 三、试验项目 高压试验 3.1 干式变压器试验: 3.1.1 测量绕组连同套管的直流电阻; 3.1.2 检查所有分接头的变压比;

3.1.3 测量绕组连同套管的绝缘电阻吸收比或极化指数; 3.1.4 绕组连同套管的交流耐压试验; 3.1.5 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; 3.1.6 额定电压下的冲击合闸试验; 3.2 互感器试验 3.2.1 测量电流互感器的励磁特性曲线; 3.2.2 检查互感器变比; 3.3 SF6断路器试验 3.3.1 辅助和控制回路绝缘电阻及交流耐压试验; 3.3.2 导电回路电阻; 3.3.3 合、分闸时间及同期性以及合闸电阻预投入时间; 3.3.4 断口并联电容的电容量和tgδ; 3.3.5 合、分闸电磁铁的最低动作电压; 3.4 避雷器试验 3.4.1 测量绝缘电阻; 继保试验 3.1 35kV进线开关柜二次回路检查; 3.2 35kV变压器馈线柜二次回路检查; 3.3 主变压器保护屏CT二次回路检查;

110kV变电站调试方案

110kV变电站工程调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂

广东鸿安送变电工程有限公司 2013年1月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007版; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8、《工程建设标准强制性条文》; 1.9、《110kV~500k V送变电工程质量检验及评定标准》; 1.10、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(W HS); 1.11、现场情况调查资料; 1.12、设备清册和材料清单; 1.13、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.15、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.16、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.17、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.18、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂

光伏电站电气设备调试方案.

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容:

6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确, 7.2直流柜 7.2.1直流柜的试验项目如下: (1)测量直流柜内电气一次回路的绝缘电阻. 7.2.2使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.2.3调试应具备的条件 (1)直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确 7.2.3调试步骤和方法 (1)测量各支路、干路和电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (2)用万用表确认回路极性连接正确 7 .3低压柜 7.3.1 调试项目

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

高压电气试验安全注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD687 高压电气试验安全注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电气试验安全注意事项通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 在电气设备上工作,除少数是在设备运行中带电进行者外,一般要在设备停电状态下进行,而且还要对停电的设备采取验电、挂地线等保证人身安全的技术措施。在停电的电气设备进行电气试验,特别是进行高压电气试验工作,除了切断设备一切可能来电的电源外,还要用试验电源给被试设备加压,使设备产生高电压,以达到试验的目的。由于给被试设备加压前后要频繁拆接线;对有较大电容的设备或有静电感应的被试设备试后还要进行放电或接地;被试设备加压一般要高于运行电压的几倍,而且试验用助导线多是裸露的;试验工作因其他班组往往是同时作业或交义作业等特点,高压电气试验工作较一般的电气设备维修正作更具有危险性,因此,既要求试验人员认真执行《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分有关保证人身安全的技术措施和组织措施还要执行电气试验工作的有关安全规定,防止试验中发生高压触电事故,保证试验人员和有关工作人员的安全。高压电气试验工作应遵守下列主要安全注意事项:

变电所电气试验及检修安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.变电所电气试验及检修安全技术措施正式版

变电所电气试验及检修安全技术措施 正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一:工程概况 根据《煤矿安全规程》规定及《煤矿电气试验规程》的要求,我单位需对主井临时变电所及主井临时提升机房高压电气设备做电气预防性试验,以确保供电安全。本次试验工作由江苏矿业建井处负责。为确保本次试验工作的安全、顺利进行,制定本措施用于指导试验工作。 为保证机电设备正常运转,保证安全生产需要,必须定期对电气设备定期进行检修,我单位将对主井临时变电所分阶段进行检修,为保证检修过程中施工安全,

特制定本措施。 二:施工组织 施工单位: 现场施工负责人: 现场安全负责人: 现场技术负责人: 现场施工人员: 三、试验内容 主井临时变电所各高压柜、变压器及主井临时提升机房的高压电气设备的继电保护调试、馈出高压电缆绝缘测试、直流耐压、泄漏试验。 四:施工前的准备工作 1. 施工前,检查工作地点处的接地线、10KV验电笔、“禁止合闸、有人工

电气调试方案

电气调试方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 ****工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施,调试的进度要求由建设单位安排,整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试、试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜,施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案。范围划分如下: a:10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制。 b:低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由华西生辉公司编制。 c:火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由西南消防编制。 d:空调系统电气调试方案由华西生辉公司调试。 2、本方案只包括上述调试、试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a:集中配电室引出的全部动力、照明线路检测送电。

10KV变电所预防性试验电气试验施工方案

重庆绿色智能技术研究院10KV变电所预防性试验 电气试验施工方案 编制: 审核: 批准: 二零一六年一月

目录 一.工作任务概况 二.试验人员及试验设备准备 三.试验准备 四.试验进度计划 五.技安措施及注意点

一、工作任务概况 1.1.重庆绿色智能技术研究院10KV变电所预防性试验,总容量为 8850kVA+60kVA,其1*1600kVA+5*1250kVA+1*1000kVA+2*30kVA 共变压器9台,10kV高压开关柜22台,开关及保护16套,10KV 电力电缆13根,10KV电压互感器2只,少油开关检测1只,高压避雷器21只,接地电网7处等。本次停电计划为一天,电气试验施工周期为一天,施工完成1#、2#线主变、开关、电缆试验及所有保护校验工作(包括清扫),当天下午恢复送电。 1.2.本计划编制依据 1.2.1.《电气设备预防性试验规程》(DL/T596-1996) 1.2.2.《重庆市电力设备交接和预防性试验规程》 二.试验人员及试验设备配备 2.1.试验人员 2.1.1.试验班班长(现场负责人) 2.1.2.试验班组成员: 2.2.试验设备 2.2.1.电试设备:YSKS3/JD交流耐压控制箱、试验变压器3KVA/5KVA、变压比自动测试仪、变压器直流电阻测试仪、氧化锌避雷器测试仪、直流泄露测试仪、高压电子兆欧表 2.2.2.开关试验设备:KZY-3/ZKC-1 型开关特性测试仪、回路电

阻自动测试仪、 2.2.3.继电保护试验设备:AD310B/单相继电保护试验仪、JZS-2继电器综合测试仪、大电流发生器、3KVA/5KVA调压器 三、试验准备 3.1.安全、技术准备 3.1.1.由试验班班长会同技术负责人察看现场编制作业计划书,开出(变电第一或第二种工作票)报主管部门审批以后执行 3.1.2.根据作业计划书及业主要求和现场实际情况对试验班组人员进行安全技术交底 3.1.3.根据现场具体情况,合理布置现场人员工作 3.1.4.察看现场安全工器具情况(应满足工作票安全措施要求所需安全工器具,如有损坏或不全应另带) 四.试验进度计划 一.试验进度计划 *试验日期为月日 当天月日上午 1.开具变电第一种工作票审核并送至试验现场(用户变电所值班负责人或许可人填写) 2016年 / 2.试验人员到现场开开工会、分工并做好准备工作 2016年 / 7:45----8:00 *用户值班人员应在此时间前将柜进线开关断开使设备停运并

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变

变电站电气试验工程试验方案讲解

10KV变电站电气试验工程 试验方案 编写:年月日审核:年月日批准:年月日 试验负责人:

上海*** 电力工程有限公司 一、整体目标: 1、为确保上海************** 集团10KV变电站安全稳定运行目标 的实现提供电气试验安全性、准确性。 2、为上海************** 集团10KV变电站设备投运状态的良好, 有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、公正性 和独立性。 3、全面贯彻电网建设公司的电气试验质量方针, 不断完善改进电 气试验质量体系,始终保持电气试验的有效性,不断采用最新 技术,提高检测、技术水平。 二、控制性目标: 1 、试验设备校准合格率达100%; 2、试验安全100%; 3、标准装置周期受检率达100%; 4、杜绝各类电气设备试验时事故的发生; 电气试验方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列

举出应对措施二、电气试验执行规程: 10KV变电站电气设备高压试验执行规程 三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。 2、试验结论: 试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专 责审核签字。

光伏调试注意事项

一、一般规定 1、调试方案应报审完毕 2、设备和系统调试前,安装工作应完成并验收合格 3、室内安装的设备和系统调试前,建筑工程应具备下列条件: 1)所有装饰工作应完毕并清扫干净 2)装有空调或通风装置等特殊设施的,应安装完毕,投入运行 3)受电后无法进行或影响运行安全的工作,应施工完毕 二、光伏组串测试 1、测试前应具备的条件: 1)所有光伏组件应按设计图纸和文件中的数量、型号组串并引接完毕 2)汇流箱内各回路电缆引接完毕,且标示应标示清晰、准确 3)汇流箱内熔断器、断路器处于断开位置 4)汇流箱及内部防雷模块、接地应牢固、可靠,且导通良好 5)辐照度应在不小于700W/m2的条件下测试 2、测试应符合以下要求: 1)汇流箱内测试的光伏组串的极性应正确 2)相同测试条件下的相同光伏组串间的开路电压偏差不应大于2%,最大偏差不得大于5V。 3)在发电情况下应使用钳形万用表对汇流箱内光伏组串的电流进行测试。相同测试条件下且辐照度不小于700W/m2时,相同光伏组串间的电流偏差不大于5%。 4)光伏组串电缆温度无超出常温等异常情况。 5)光伏组串测试完毕后,应做好记录 3、逆变器投入运行前,宜将接入此逆变单元的所有汇流箱测试完毕。 4、逆变器在投入运行后,汇流箱内组串的投、退顺序应符合下列要求: 本工程汇流箱的总输出和分支回路的光伏组串均采用熔断器时,则投退熔断器前,均应将逆变器解列 三、逆变器调试 1、逆变器调试前,应具备下列条件: 1)逆变器控制电源应具备投入条件

2)逆变器交直流侧电缆均引接完毕,且极性(相序)正确、绝缘良好 3)光伏矩阵接线应正确,具备给逆变器提供直流电源的条件。 2、逆变器调试前,应对其做下列检查: 1)逆变器接地应牢固可靠、导通良好 2)逆变器内部元件应完好,无受潮、放电痕迹 3)逆变器内部电缆连接螺栓、插件、端子应连接牢固,无松动 4)当逆变器本体配有手动分合闸装置时,其操作应灵活可靠、接触良好,开关位置指示正确 5)逆变器本体及各回路标示应清晰准确 6)逆变器内部应无杂物,并经过清灰处理 3、逆变器调试应符合下列要求: 1)逆变器控制回路带电时,应对其做下列检查: ①工作状态指示灯、人机界面屏幕显示应正常 ②人机界面上各参数设置应正确 ③散热装置工作应正常 2)逆变器直流侧带电而交流侧不带电时,应进行下列工作: ①测量直流侧电压值和人机界面显示值之间的偏差应在运行范围内 ②检查人机界面显示直流侧对地电阻值应符合要求 3)逆变器直流侧带电,交流侧带电,具备并网条件时,应进行下列工作: ①测量交流侧电压值和人机界面显示值之间的偏差应在运行范围内 ②交流侧电压及频率应在逆变器额定范围内,且相序正确 ③具有门限位闭锁功能的逆变器,逆变器盘门在开启状态下,不应做出并网动作 4)逆变器并网后,在下列测试情况下,逆变器应跳闸解列: ①具有门限位闭锁功能的逆变器,开启逆变器盘门 ②逆变器交流侧掉电 ③逆变器直流侧对地阻抗低于保护设定值 ④逆变器直流侧输入电压高于或低于逆变器的整定值 ⑤逆变器直流输入过电流 ⑥逆变器交流侧电压或频率超出额定电压或频率允许范围 ⑦逆变器交流侧电流不平衡超出设定范围

35KV变电站电气设备预防性试验合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 35KV变电站电气设备预防性试验合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

煤业有限公司35KV变电站设备预防性试验合同 合同编号: 合同名称:35KV变电站电气设备预防性试验工程 甲方:山西************ 煤业有限公司 乙方:太原********* 有限公司 二零一四年四月

甲方:山西********** 煤业有限公司 乙方:太原********** 有限公司 依照〈〈中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、白愿、公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方达成如下协议: 第_条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成白芦35KV变电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:〈〈35KV 变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 2014年04月19日——-2014年04月31日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程,对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方白行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工

变电站调试方案汇总

目录 一、编制依据: (1) 二、编制说明: (1) 三、设备及人员配置 (1) 四、调试分项技术 (2) 五质量保证措施 (13) 六安全及环保措施 (13) 七电气试验数据统计及资料 (14)

一、编制依据: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2010。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 二、编制说明: 2.1本方案针对XXXXX项目电气工程的安装、调整和试验而编制,施工过程中某些工作将需要生产厂家提供资料或配合的电气调整试验及投电、保运方案视具体情况和需要届时再另行编制。 2.2本工程内容:XXXX变电所一座,共计高压开关柜及其配套设施61台,4台规格型号为SGB10-2500/10的干式变压器及一台型号为SGB10-630/10的干式变压器。 本调试方案即针对以上设备编制。 三、设备及人员配置 1.调试设备

2.人员配置 调试人员1名 配合电工2名 四、调试分项技术 4.1.高压柜设备本体调试

4.1.1电流互感器 ★电流互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电流互感器的励磁特性曲线; 4、检查互感器引出线的极性; 5、检查互感器变比; ★用电流互感器变比测试仪对电流互感器的变比和极性进行校验; ★在电流互感器一次侧施加电流,检查二次电流回路的完整性和柜上各表计的显示是否正常; ★若继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应对互感器的励磁特性进行校验,同型式互感器相互比较,结果应无明显差别; ★测量电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,测试结果与出厂值相比应无明显差别; ★对电流互感器进行绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,耐压过程中应无放电、击穿现象; 4.1.2电压互感器 ★电压互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻; 4、检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性;

相关文档
相关文档 最新文档