1.总则

“安全第一、预防为主”为本工程的安全指导思想。鉴于本工程电气专业受建筑影响的制约,以及电气专业本身存在的危险性等因素,决定了本专业将存在较大的危险性。为了保证本工程建设的顺利进行,保证职工在施工中的安全与健康、确保施工机械设备在安装过程中完好无损,减少扰民、防止污染、降低噪音,根据国家有关规定,电气安装公司将制定针对本工程情况、措施得当的控制措施。所编制安全施工措施细则必须符合以下规定及要求:

1.1 严格执行国家、部、局等颁发的安全工作规程、安全管理规定。

1.2 认真执行上级有关安全部门下发的安全部文件、安全指令。

1.3 坚持黑龙江省某第三工程公司的“做好安全工作的

十项原则”。

1.4 严格遵守业主的有关现场施工安全的有关规定、制度。

1.5 认真执行现场文明施工条例。

1.6 严格遵守黑龙江省火电第三工程公司的各项安全管理规定。

2 电气专业在本工程的安全管理目标

2.1 杜绝重伤及以上人身事故,千人负伤率控制在1 ‰以内。

2.2 杜绝重大机械设备事故。

2.3 杜绝火灾事故。

3 .安全管理组织机构

为保证本工程的顺利施工,电气工地将建立在项目部安全管理组织机构领导下,以电气工地主任为第一安全员的电气工地安全管理机构,设专职安全员一名;各班组中班长为本班的第一安全员。

4 .安全管理措施

4.1 总体措施

4.1.1 完善工地及各施工班组的安全网络,做到安全工作层层有人抓、处处有人管。坚持安全工作的“四全”管理,即全员、全过程、全方位和全天候的动态管理。

4.1.2 成立以工地经理为第一责任人的防火委员会,并负责协调处理施工防火工作。设专人检查、落实、管理防火工作。

4.1.3 建立安全奖罚制度。为使安全工作有效的开展,在本工程施工中依据我公司的《安全施工管理制度》实行优奖劣罚。

4.1.4 工程处每月召开一次安全大会,总结上周安全情况,布置本周安全工作、传达上级有关安全文件。

4.1.5 每项工作在施工前必须有技术交底,做到人人领会、人人签字。

4.1.6 大型工作项目需编制作业指导书,工作人员应按照作业指导书中有关安全要求去做。

4.1.7 正确处理安全与生产、安全与质量、安全与进度、安全与效益之间的关系,当两者之间发生矛盾时,必须把安全放在首位,坚持安全“三做”:做到、做好、做全,使各项

工作经常处于受控状态。

5. 保证施工安全具体措施

本工程电气专业,具有施工工期短、工程量大、任务集中、作业环境多变、人员机械流动等特点,这些特点决定了施工现场存在着多种危险因素,属于事故多发区域。同时电气专业作业存在着自身的危险性。从而要求在施工中将安全放在首位,严格执

行“安全第一,预防为主”的安全指导方针,合理组织施工。为确保施工人员在工作中的安全,确保安装工程的顺利进行,特制定如下安全措施。

5.1 高空作业

凡在坠落高度基准面2m 及以上有可能坠落的高处进行的作业均称为高空作业。高空作业必须要有完善的安全措施。

5.1.1 高空作业必须系好安全带,安全带要挂在施工点上方牢固可靠的地方。针对现场的情况,必要时可在施工作业点下方设安全网。

5.1.2 需在上方频繁移动方可进行工作的场所,安全带

必须挂在专用的安全绳上。

5.1.3 在平台上工作时,工作点周围必须设置安全围栏。如没有围栏,必须设置临时防护栏。

5.1.4 高处作业用脚手架的搭设要符合标准,牢固耐用,同时要标明脚手架的单位安全撑重和施工负责人。脚手架的使用人员每天都要对脚手架的安全情况进行检查,发现问题及时处理,以防意外事故的发生。

5.1.5 上杆作业时,滑板、脚扣必须合格,同时必须系、挂好安全带。

5.1.6 高空作业时,不得上下抛掷物件,传递物件要用传递绳或工具袋。

5.2 在带电区域内作业在已投入运行的发电厂、变电所和施工用变电所以及在正式试运的已带电的电气设备上进行工作或停电作业时,必须办理电气工作票,并经许可后方可开工。工作票的办理必须符合DL408-91《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》的规定。

5.2.1 停电作业安全措施

在380V 及以下电压等级的电气设备上作业时,必须办

理第二种工作票,并在工作票中要求停电、验电、悬挂警示牌,必要时设置遮栏。在6kV 及以上电压等级的电气设备上作业时,必须办理第一种工作票,并在工作票中要求停电、验电、挂接地线、悬警示牌、设置遮栏。工作完毕后,认真清理现场,办理工作票结束手续。

5.2.2 带电作业安全措施

安装工作中,在6kv 及以上电压等级的电气设备上,一般不进行带电作业。如确实需要时,必须在施工前做好带电作业安全措施。以下措施仅对380V 及以下电压等级电气设备上的作业。作业前必须办理工作票,经许可后方可开工。带电作业必须使用有绝缘柄的工具,施工前经检查确认绝缘良好。工作时,站在绝缘物体上(脚下垫干燥的木板或绝缘胶皮),戴白手套,穿绝缘鞋。作业中所使用的绝缘物品必须是经过检验合格的产品。工作中需断开导线时,应分相分别断开,先断开火线,后断开零线。每断开一相

后,及时包头,防止与其它线路或设备碰触。接线时按拆线顺序相反。注意人体不得同时触及两根导线或一线一地。安装设备时,应在设备可能碰到的周围导体上预先盖上绝缘

胶皮或隔板。带电作业时,必须设置监护人,以便随时采取停电或真空保护措施。电、验电、悬警示牌,停电完毕后方可作业。工作完毕后,认真清理现场,办理工作票结束手续。施工中所使用的电动机具必须有漏电保护器,电气设备外壳必须接地良好。沟道的临时照明必须使用安全照明电压。带电设备必须有明显标志,严格执行试运安全措施。

5.3 在继电保护、仪表等二次回路上的工作

5.3.1 严格执行“带电作业安全措施”。

5.3.2 工作前应了解设备情况,检查是否符合图纸、设计,核对已做的安全措施是否符合要求。看清设备名称,严防走错间隔。

5.3.3 在工作中如遇到异常情况或开关跳闸时,应立即停止工作,保持现场,待查明原因,证实与本工作无关时方可继续工作。否则,应保留现场,通知值班人员处理。

5.4 在保护屏上或附近进行震动较大的工作时,必须经值班人员同意,并采取防止运行设备掉闸的措施后,方可进行施工。

5.5所有电压互感器(PT)、电流互感器(CT)二次绕组

应有永久、可靠的接地。

5.6 电流互感器(CT)二次严禁开路,电压互感器(PT)二次严禁短路。工作前必须采取相应的保护措施。

5.7 盘柜搬运时必须绑扎牢固,严防倾倒伤人或损坏设备。盘柜严禁倾倒搬运。

5.8 盘柜固定、加垫等施工时,要相互协调,以防挤伤。

5.9 盘上开孔时,应采取措施,防止振动损坏其它设备或铁屑散落到其它设备和端子上。对于盘上的精密电子设备,应事先拆下,方可开孔。

5.10 在已投入运行的设备或系统上工作时,必须办理热力工作票,采取相应的安全技术措施,并经运行人员和试运指挥人员同意后方可进行施工。工作前应了解设备和系统的情况,并核对已做好的安全措施是否符合现场要求,看清设备和系统的布置。在工作中如遇到异常情况时,应立即停止工作,保持好现场,待查明原因,证实与本工作无关时方可继续工作。否则,应保留现场,通知值班人员处理。工作完毕后,认真清理施工现场,并办理施工工作票的结束手续。

5.11起重及运输

筛分车间设备安装安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7440 (解决方案范本系列) 筛分车间设备安装安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

筛分车间设备安装安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、施工前的准备: 1、施工负责人:王俊生 2、施工负责人组织所有参与作业人员熟悉施工图纸与有关设计资料,认真学习贯彻施工安全措施。 二、安装技术要求 1、按施工图和基础、结构的实测资料确定其纵横中心线。依据基准线与安装基础图校对基础的几何尺寸、预埋件的位置,各部基础的标高,如发现其偏差范围超出规定,应对基础进行处理,预埋地脚螺栓标高允差+20;-0;中心距允差±2mm。 2、预留孔、洞及高低位置不能满足要求的应由

前工序施工单位处理至合格。 3、使用垫铁时一般情况下不允许超过三层,垫铁总高度不得小于60mm。平垫铁应露出设备底面边缘10-30mm;斜垫铁应露出10-50mm;垫铁必须垫稳、垫实。用手锤敲击检查后用电焊将成对的斜垫铁相互焊牢; 4、皮带机头、驱动装置的地脚螺栓为预留地脚螺栓孔,先用混凝土灌注地脚螺栓孔,灌注时基础螺栓不允许歪斜,应具备一定强度时,可进行下一步工作; 5、皮带滚筒的宽度中心线与胶带机纵向中心线重合度不超过2mm; 6、中间架安装,首先根据安装图和设备装箱单、选定各中间架的安装位置,对直段中间架要对运输、制造中的弯曲、变形部位进行调整,对曲线段要

电气试验安全措施

编号:SM-ZD-94088 电气试验安全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气试验安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1)试验人员要持证上岗,并充分了解被试设备与实验仪器的性能及要求。 2)高压试验时,设备外壳必须可靠接地。 3)合闸前应将调压器置于零位,并通知现场人员有所准备。 4)高压试验须有专人监护,特别是一些高电压试验操作人员应穿绝缘靴,站在绝缘台上,并带绝缘手套。 5)电气设备在进行耐压试验前,应先测定绝缘电阻,试验中防止带电部分与人体接触,试验后被试部分必须充分放电。 6)遇有雷、雨、雾和六级以上的大风应停止高压试验。 7)试验中如遇到异常情况,要立即断开电源,并经充分放电后方可检查。 8)高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验

的人员担任,开始试前,试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项。 9)试验设备的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固;为保证在试验时高压电压回路的任何部分不对接地体放电,高电压回路与接地体(如墙壁、金属围网、接地线等)的距离必须留有足够的裕度。 10)试验装置的电源开关应使用明显断开的双极刀闸,并保证有两个串联断开点和可靠的过载保护设施。 11)试验现场应装设遮拦或围栏,向外悬挂“止步、高压危险”的标志牌,并设监护人,被试设备两端不在同一地点时,另一端也应派人看守。 12)加压前必须认真检查试验接线、表计倍率、量程、调压器领位及仪表的开始状态,均确保无误后,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可方可加压,加压过程中应有监护人并呼唱。高压试验工作人员在加压过程中应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生。 13)变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部分短路接地。

建筑电气施工安全技术交底

AQ—C11—1 工程名称通用润园小区 施工单位中国新兴保信建设总公司交底部位施工现场工种电工安全技术交底内容 交底内容: 1、工人进入施工现场必须戴好安全帽,现场严禁吸烟,严禁酒后作业。 2、二米以上的高空作业,无安全防护设施的必须系好安全带。 3、高空作业时,不准往上或往下乱抛材料和工具等物品。 4、各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置。 5、所有特种作业人员必须持证上岗。 6、吊装区域,非操作人员禁止入内,塔吊和吊盘附近不许站人 7、在施工进度和安全发生矛盾时,必须首先保证安全生产。 8、新工人进入施工现场必须进行现场教育和岗位教育。 9、施工现场电气焊施工位置设消防桶,消防锹,灭火器等消防设备,且必须有看火人。 10、五级以上大风,施工现场不允许电焊作业。 11、施工现场加强防火、做到人走灯灭,无火源、无火种。 12、现场临时用电采用TN-S系统,实行三级配电,两极保护。 13、潮湿环境时,施工用电照明必须使用36V的安全电压施工。 14、各种电动工具如无齿锯、手把锯等必须有安全保护罩并配备电源箱、漏电保护装置。 15、施工现场的洞、沟、坑、升降口等危险处,要有防护措施或明显标志。 针对性交底: 1、各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置。 2、五级以上大风,施工现场不允许电焊作业。 3、现场临时用电采用TN-S系统,实行三级配电,两极保护。 4、潮湿环境时,施工用电照明必须使用36V的安全电压施工。 5、各种电动工具如无齿锯、手把锯等必须有安全保护罩并配备电源箱、漏电保护装置。 6、跃上层施工时,活动龙门架周围必须设置围栏。 7、二米以上的高空作业(包括楼层内跃上施工时),无安全防护设施的必须系好安全带。 8、楼层内施工时,首先确认施工区域上方顶板是否有未有效封堵的洞口。以免坠物伤人。 交底人签名职务电气工长交底时间2011.5.25 接 受 交 底 人 签 名 注:1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表;2、签名处不够时,应将签到表附后。

特殊场所电工作业的安全措施方案

特殊场所电工作业的安全措施 1、在高温场所工作的安全措施 (1)高温场所是指具有炽热高温设备,环境温度高于30℃的场所。 (2)高温场所中使用的电气设备应选用耐热型设备,电气设备及布线的安装应尽量避开炽热高温区,必要时应采取隔热措施。 (3)在高温场所使用的电气设备和电线电缆等的允许温升和安全截流量,应根据使用场所的最高环境温度时的温度系数计算校正。 (4)在高温场所从事电气作业时,应有良好的通风降温措施。室外作业在一般情况下,当环境温度达到38℃及以上时,可暂停作业。 (5)高温场所严禁使用易燃油或挥发性液体,如汽油、各种稀释剂,洒精等清洗设备。(6)高温场所和高温环境中,应避免带电作业。 2、在特别潮湿场所作业的安全措施 (1)当环境空气相对湿度大于75%时为潮湿场所,环境空气相对湿度接近100%时,为特别潮湿场所。 (2)特别潮湿场所使用的电气设备和电线电缆应符合在潮湿场所使用的要求,如选用防潮型或封闭型设备。 (3)电气设备的金属外壳、金属架构、金属管道均应良好接地。使用手持式电动工具或移动式电气设备应选用双重绝缘型或增装漏电保护装置。 (4)特别潮湿场所中的电气设备长时期停止运行后,重新使用时,应摇测绝缘电阻,必要时采取干燥措施。 3、在有毒和腐蚀性场所作业的安全措施 (1)有毒场所是指在正常或事故情况下,存在有毒物质的场所,腐蚀性场所是指在正常或事故情况下,存在腐蚀性气体的场所。 (2)在腐蚀性气体场所安装使用的电机、电器应采用防腐蚀型设备,电气设备的金属外皮,金属架构,管线应采取防锈、防腐蚀措施。导体和电器的接触点和电器设备的保护接地装置,应有防腐措施,并定期检查其锈蚀情况。 (3)在有毒或腐蚀场所工作,不得少于二人,除应遵守各项电气工作安全措施外,还应遵守国家和本专业关于防毒、防腐蚀的特别规定,严格执行监护制度。 (4)在有毒或腐蚀场所进行电器维修工作,应与有毒物保持一定距离。工作用的仪器、仪表、设备均不得接触礁毒物质,并把有毒有害物体用遮栏隔开,在遮栏上悬挂“危险,请勿接触!”的标示牌。工作人员应按规定穿专用防护服。 (5)有毒或腐蚀场所应采取防止车间重要电动机或通风机停止运转的措施,如采用备用电源自动投入,备用机组自启动等。 (6)在有毒或腐蚀场所工作结束后,应采取措施消除毒品污染。 4、在爆炸和火灾危险场所作业的安全措施 (1)在爆炸和火灾危险场所的电气装置的设计、安装、验收均应符合有关专业规程规定。(2)在爆炸和火灾危险场所工作,除应遵守各项电气工作安全措施外,还应遵守国家和本专业在爆炸和火灾危险场所工作的专业规程。 (3)在可能引起爆炸的工作环境中从事电气测量、试验工作,测试设备应采用防爆型设备。(4)在可能引起爆炸和火灾的场所工作应使用防爆灯具。 (5)防爆安全型电气设备,在使用中不得将外壳打开。如因工作需要必须打开时,应先断开电源。 (6)在爆炸和火灾危险场所,严禁带电作业。

设备安装的安全技术措施示范文本

设备安装的安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

设备安装的安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、设备安装前,先将安装地点周围的杂物、障碍清理 干净。 2、根据安全及起吊能力,选择好起吊设备和工具。 3、起吊设备时,操作人员及周围人员必须位于安全地 点,躲开设备的受力方向。 4、吊装设备时,严禁碰撞其仪表显示器,对外露易损 件要加防护装置,以防受损。 5、用液压支架起吊设备时,必须选用安全可靠的起吊 绳索,先观察周围人员及顶板情况,在确认安全后方可操 作。 6、严禁在未支稳的悬空物下作业。 7、安装采煤机摇臂、转载机头及电机减速器时,必须

选用安全可靠的起吊点及绳索,设备吊起后及时在其下面打上稳固可靠的木垛,防止设备坠落、翻转伤及人员。 8、皮带机试运转时沿线每隔50m处设1人调皮带,防止皮带撕裂,三机试运转时必须通知附近工作人员及时躲避,以免发生危险。用支架车抬转载机头时,设备及车辆两侧禁止人员走动停留。 9、在拆装或对接高压液管时,首先检查是否有压,若有压力必须卸压后操作,否则严禁拆装。 10、所有设备安装完毕后,经检查完好,无误后方可送电。 11、电气设备送电前,其接地保护系统必须完好可靠,符合要求。 12、电气设备接线或检修时,电源侧不得送电,而且必须悬挂“有人工作,禁止送电”的警示牌,并且在其操作地点,靠电源侧第一个接线盒处设可靠的接地保护,严

电气试验安全安全措施示范文本

电气试验安全安全措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气试验安全安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 交流耐压试验安全注意事项 1.1试验人员进入试验场地必须配戴安全帽;高空作业 时必须使用安全带。 1.2试验现场需设置警示带、围栏,并在警示带或围栏 上向外悬挂“止步,高压危险”,“禁止入内,高压危 险”等标示牌,并派人看守,被试设备两端不在同一点 时,另一端还应设置警示带、围栏、标示牌,派人看守。 1.3试验用的接地线应有可靠的接地点,试验设备及被 试设备需接地的端子应可靠接地。 1.4试验时用的放电地线的接地端应可靠接地,绝缘手 套、绝缘鞋应准备好。 1.5试验前应将被试设备与其它设备的连接断开,并留

有足够的安全距离;与被试设备相邻的其他设备应可靠接地。 1.6交流耐压试验设备接线完成后,要经过仔细的检查与确认,确保试验接线正确、可靠。 1.7交流耐压试验属于破坏性试验,是电气设备绝缘强度最严格的试验方法,该项试验须在被试设备所有常规试验完成并合格后方能进行。若发现设备绝缘存在异常,应先进行处理,避免造成不应有的绝缘击穿。如绝缘上有恢尘、潮湿,需擦干或烘干处理。 1.8试验前应对试验回路的过流保护装置、球隙保护装置等进行检查校核,调整在恰当的保护值上。试验电源须带漏电保护装置。 1.9试验加压前应明确试验电压。检查试验用的表计、量程、调压装置零位及仪表的初始状态等,确认无误。现场试验负责人许可后方能进行。

电气施工安全技术交底

电气施工安全技术交底 1.电气工程施工过程中可能发生的安全事故风险分析 ⑴电气施工高处作业很多,发生高处坠落事故的可能性较大; ⑵交叉作业,空中物体打击; ⑶平时施工、受送电、试车等工作,都要与电打交道,特别要防止触电事故; ⑷电气施工过程中经常使用氧/乙炔焰切割、电焊,有可能发生火灾、爆炸事故; ⑸电气吊装、搬运设备作业过程中,发生吊装物件倾倒,碰坏设备甚至损坏吊车等; ⑹在平台和坑、洞口旁作业或路过时发生坠落事故; ⑺电气试验、试车过程中易发生击穿、短路、触电等事故。 ⑻电缆敷设过程中,易出现电缆盘倾倒伤人,大电缆砸伤手脚、划损电 缆外绝缘、电缆挤伤、摔伤等。 ⑼经常出现二次线错误,控制失灵。 ⑽本次工程电锤、电钻经常使用,注意扭伤及漏电事故。 2.针对以上安全事故风险,制定以下安全注意事项 2.1特种作业人员应按国家规定持证上岗,患有高血压、心脏病、癫痫 病及其他不适合高处作业的人员不得从事高处作业;高处作业时,安全带应系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上。 2.2现场材料要摆放整齐,工具房、材料房、焊机房等要接地、接零; 要保持道路畅通,以便于各种车辆通行。 2.3夜间电气施工时应有足够的照明,照明用电压应在24V以下,且使 用防爆灯具,密闭容器内使用安全行灯应注意通风。 2.4严禁操作人员在工作中拆除或移动围栏、携带型接地线和警示牌。 2.5现场所有用电设备接线均应严格按“三相五线制”进行,除保护接 零外,还必须在设备负荷线路首端处设置漏电保护装置;现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开 关控制两台以上用电设备。 2.6施工用电办理临时用电作业票。 2.7脚手架搭设应经安全员检查认可,并挂牌标识后,方可使用。

设备安装的安全技术措施实用版

YF-ED-J7594 可按资料类型定义编号 设备安装的安全技术措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

设备安装的安全技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、设备安装前,先将安装地点周围的杂物、障碍清理干净。 2、根据安全及起吊能力,选择好起吊设备和工具。 3、起吊设备时,操作人员及周围人员必须位于安全地点,躲开设备的受力方向。 4、吊装设备时,严禁碰撞其仪表显示器,对外露易损件要加防护装置,以防受损。 5、用液压支架起吊设备时,必须选用安全可靠的起吊绳索,先观察周围人员及顶板情况,在确认安全后方可操作。

6、严禁在未支稳的悬空物下作业。 7、安装采煤机摇臂、转载机头及电机减速器时,必须选用安全可靠的起吊点及绳索,设备吊起后及时在其下面打上稳固可靠的木垛,防止设备坠落、翻转伤及人员。电气设备的高压试验及安全措施研究

电气设备的高压试验及安全措施研究 发表时间:2017-10-12T11:33:45.117Z 来源:《电力设备》2017年第15期作者:江嘉伦 [导读] 摘要:电力系统正常运行关系到人民群众的生活生产活动,尤其是在当今时代,电力系统、电力资源等已经成为生活的基础。因此在利用电力资源、使用电力系统的过程中,也要重视系统当中的电力电气设备检修,以维持电力系统长期运行。 (鄂尔多斯电业局内蒙古鄂尔多斯 017000) 摘要:电力系统正常运行关系到人民群众的生活生产活动,尤其是在当今时代,电力系统、电力资源等已经成为生活的基础。因此在利用电力资源、使用电力系统的过程中,也要重视系统当中的电力电气设备检修,以维持电力系统长期运行。而电气设备的检修涉及到许多专业技术,其中电气设备的高压试验需要专业人士操作。总而言之,电气设备高压试验非常重要,以下主要从不同的方面论证其重要性。 关键词:电气设备;高压试验;安全措施;研究 导言 因为人们的生活水平和生活质量在不断地提高,所以人们对于精神层面和物质层面的要求也在发生变化,这点在人们对高压电气试验的安全管理要求中可以明确体现。虽然电力企业运行效率在现阶段已经得到了明显提高,并且高压电气试验在发展中处于非常有利的大环境中,但是高压电气设备还是存在试验难度系数高和危险系数高的问题,试验失败将会带来企业经济损失巨大和工作人员生命安全受威胁的严重后果,所以进行高压电气试验的安全管理措施分析是非常必要的。既然供电企业和用电客户对电力系统和高压电气设备的可持续运行都非常关心,那么本文就对高压电气试验的安全管理相关的问题及措施进行研究。 1 电气设备高压试验 电气设备高压试验主要检测的是电气设备绝缘性能的好坏,也包括检测电气设备的运行状态。电气设备高压试验主要包括两种类型: 1.1绝缘特性试验。这种试验类型是测量电气设备的相关参数,例如绝缘电阻、泄露电流等参数,通过参数可以得出电气设备是否存在缺损,根据实践显示这种试验方法可以检测到电气设备运行状态,但是目前还不能完全依赖这种试验方法判断电气设备的绝缘性能; 1.2破坏性试验。破坏性试验主要使用的方法是在检测的电气设备时试验电压要超过设备的工作电压,相比绝缘性试验更严格,能够充分检测出设备中危险系数大的集中性缺陷,当然这种试验检测也会使得绝缘发生损伤。在进行电气设备高压试验的过程中,以上两种类型的试验方法应当要循序渐进,以保证试验设备的完整性和试验人员的安全性。 2 高压电气试验中存在的安全管理问题 虽然高压电气试验中存在着不足之处,使得相关工作受到消极影响的伤害,但是计算机技术和信号处理技术在高压电气试验中的应用满足了电气设备诊断故障的要求和促进电力系统运行的正常发展,所以高压电气试验的安全管理仍然是当前阶段的重点和难点。随着时代的发展和社会的进步,高压电气试验安全管理所处的环境也在发生变化,在目前工作中出现的问题需要研究人员结合企业经济效益和社会效益的要求加以解决,才能为后续进行高压电气试验安全管理措施的实施打下良好的基础。 2.1安全管理的制度不够完善 虽然针对高压电气试验的安全管理许多企业已经制定了相关规定和制度加以约束,但是受到传统观念和管理模式的限制并未得到有效落实,所以才使得安全管理制度不完善变成了严重问题。一般安全管理制度不完善表现在这几个方面:监管制度力度不够,许多试验环节存在安全管理薄弱的地方;试验人员对有关知识,技能和流程掌握并不熟练,对存在的错误和偏差不能正确处理和解决。 2.2试验过程中出现违章操作 随着经济的发展和人们生活水平的提高,人们的生产生活对于电力的需求日益增加,电力企业规模和数量的扩大使得电力设备故障排除与检验成为工作中的重点与难点,但是高压电气试验的安全管理并未得到长足发展,使得有关规定和相应要求未能有效落实。当前阶段工作多,劳动强度大,工作人员少就容易出现违章操作现象,使得疏忽和失误产生安全问题。 2.3缺乏安全和风险管控的意识 当高压电气试验被普及到电力企业的工作环节中去,而其安全管理措施却跟不上电力行业发展的速度,就会使得工作人员未能在管理人员的重视下树立起安全和风险管控意识,从而会使得高压电气试验中的疏漏成为安全威胁。如果工作人员对现场不够熟悉,相关技术和流程不了解,甚至未对危险点做安全措施和隔离带电设备,就会大大增加高压电气试验出现安全事故的可能性。 3 做好电气设备高压试验的安全措施分析 3.1加强安全意识培养 a)需要强化安全教育,充分认识到电气高压试验的危险性,重视试验过程中的每一个环节,减少试验中的误操作和违规操作; b)重视安全检查,对设备、仪器、辅助设施进行安全检查工作,一旦存在安全隐患立即解决。在一次试验项目完成之后都需要进行放电作业,将电压调零,为下一个项目做好准备。在升压过程中,应该安排专业人员对电压的数值进行监测,一旦发现仪表异常就要立即停止试验。等到所有的试验结束之后,检查电气设备的接地情况,整理试验现场; c)落实安全制度,相关工作人员应该严格按照相关标准与规范进行试验,确保试验有序进行。避免试验过程中出现混乱、安全措施不到位现象等。同时还应该安排专门的监护,对试验过程进行安全防护,监控试验人员,避免出现违反安全制度的行为。 3.2规范试验准备工作 做好试验前的准备工作,完善、良好的安全措施才能保证电气设备高压试验安全、顺利进行。在准备工作过程中,要注意每一个细节,特别是有异常的细微之处,否则会因为疏忽而导致无法弥补的损失。试验之前需要了解试验安全守则,熟悉试验流程,对流程中的每一个步骤都清楚地知道安全预防措施。 3.3提高工作人员素质 只有具备一定专业素质的工作人员才能够顺利完成试验工作,特别是针对高压试验,工作人员不仅需要专业知识,还需要培养其具有良好的工作执行力与责任心。保证工作人员对高压试验中的各项工作都能够熟练掌握,了解各种注意事项。 3.4加强人员培训工作 试验人员自身的技术水平也关系到试验结果,还关系到工作人员的人身安全。针对工作人员的技术水平,在日常工作中需要加强对工

设备安装的安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L5289 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 设备安装的安全技术措 施正式样本

设备安装的安全技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。电气试验安全措施示范文本

电气试验安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气试验安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1)试验人员要持证上岗,并充分了解被试设备与实验 仪器的性能及要求。 2)高压试验时,设备外壳必须可靠接地。 3)合闸前应将调压器置于零位,并通知现场人员有所 准备。 4)高压试验须有专人监护,特别是一些高电压试验操 作人员应穿绝缘靴,站在绝缘台上,并带绝缘手套。 5)电气设备在进行耐压试验前,应先测定绝缘电阻, 试验中防止带电部分与人体接触,试验后被试部分必须充 分放电。 6)遇有雷、雨、雾和六级以上的大风应停止高压试 验。

7)试验中如遇到异常情况,要立即断开电源,并经充分放电后方可检查。 8)高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试前,试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项。In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.电气施工安全技术正式版

电气施工安全技术正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 严格执行《建筑安装工程安全技术规定》和《建筑安装工人安全操作规程》,组织制定或修订工地安全制度和安全技术规程,编制本工地安全技术措施计划,并组织实施。每周组织工人安全学习,对新进场工人,进行上岗前安全技术教育,并签名存档,施工管理人员在下达任务单的同时,必须作安全技术交底记录,在施工过程中加强检查监督,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋、硬底鞋和带钉、易滑鞋,或光脚进入现场。 在安全生产中,我们贯彻全民安全意

识,人人为安全着想,每周由项目经理主持,质检员组织进行安全学习及安全总结,对遵守安全规范者进行批评教育,视情节轻重进行处罚,对遵法守纪者评为积极分子或先进工作者,给予一定的奖励。 l 凡进入工地现场人员,必须戴安全帽,不得穿拖鞋;电工作业时要穿绝缘鞋;高空作业系好安全带。不得站在悬吊物下,不得站在竖井开口、梯口嬉玩耍。 l 落实各种设备安全使用措施: A.冲击钻(电钻)安全使用措施:经常检查其绝缘线是否良好,使用时外壳经地线接地,防止触电事故。装拆钻头使用外钻夹头钥匙,不能使用其它东西敲打。使用时检查钻头要夹紧、冲击钻(电

电气作业安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气作业安全技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4959-12 电气作业安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 在电气检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。进行全部停电和部分停电的检修工作应按停电→验电→挂接地线→装保安线→挂标示牌→装遮拦等的操作步骤,做好电气作业的安全技术措施。检修完毕应及时做好恢复工作。 1.停电操作要领 1)断开变电站、配电站(所)、环网设备(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸); 2)断开需要工作班操作的线路各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险); 3)断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安

电气预防性试验安全措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气预防性试验安全措施(通用 版)

电气预防性试验安全措施(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为做好本次电气预防性试验,特制定如下安全措施。 其试验工艺流程为:准备试验器材→停、送电→做试验→清理现场。 存在风险:触电伤人事故。 一、地面部分: 1、参加试验的人员身体必须健康,具备一定的电气专业知识,熟悉电气试验工作,会触电急救法和人工呼吸法。参加试验人员必须经培训合格,并取得相关专业的上岗证,方可参加本次施工作业。 2、试验负责人从事高压工作必须有5年以上的工作经验,并熟悉试验步骤及供电系统情况的人员担当。 3、工作人员必须熟悉供电系统情况,掌握倒闸操作顺序,了解运行方式。操作时严格按工作票、和工作监护执行。 4、高压试验仪器外壳必须可靠接地,按地线必须用截面不小于25平方毫米的多股铜线,被试设备的金属外壳应可靠接地;高压引线牢

固,试验用导线应使用截面不小于2.5平方毫米的绝缘软线。 5、高压试验现场应设临时遮栏或拉绳,并挂警示牌和设专人警戒防止他人误入。遮栏距带电体不小于1米。 6、长距离电缆试验,电缆的另一端应设专人监视,中间应放专人巡回监视。 7、试验完毕后,被试设备、滤波电容及试验变压器要对地放电,放电时应使用高压放电棒,带绝缘手套,穿绝缘靴。放电时应待被试设备自然放电1分钟以上,方可进行人工放电。 8、在试验期间突遇雷雨天气时应立即停止试验。 9、当泄漏电流突然变化,随时间增长或电压升高,不成比例地上升,以及有闪烁放电击穿等现象时,应停止试验,必须查出原因后方可进行。 10、在工作之前,必须先停电、验电、放电、封地线,严禁带电作业、严禁不封地线工作。 11、试验操作者必须带绝缘手套,穿绝缘靴并设有一人监护,试验期间严禁打闹嘻笑。 12、加压试验前应有2人详细检查仪器状况及其接线,确认无误后通知无关人员离开试验现场,并取得负责人的同意,方可加压试验。

电气施工安全技术交底

电气施工安全技术交底单 施工单位:太平洋水处理工程有限公司编号: 工程名称 平顶山焦庄水厂供配水工程第二标段(净水 厂安装工程)施工单位工程名称 太平洋水处理工程 有限公司 工程部位全厂施工队组 张小祥、朱如兵、管 新荣、丁宝 交底内容: 1、电气工程施工过程中可能发生的安全事故风险分析 (1)电气施工高处作业很多,发生高处坠落事故的可能性较大; (2)交叉作业,空中物体打击; (3)平时施工、受送点、试车等工作,都要与电打交道,特别要防止触电事故; (4)电气施工过程中经常使用氧/乙炔焰切割、电焊,有可能发生火灾、爆炸事故; (5)电气吊装、搬运设备作业过程中,发生吊装物件倾倒,碰坏设备甚至损坏吊车等; (6)在平台和坑、洞口旁作业或路过时发生坠落事故; (7)电气试验、试车过程中易发生击穿、短路、触电等事故。 (8)电缆敷设过程中,易出现电缆盘倾倒伤人,大电缆砸伤手脚,划损电缆外绝缘、电缆挤伤、摔伤等。 (9)经常出现二次线错误,控制失灵。 (10)本次工程电锤、电钻经常使用,注意扭伤及漏电事故。 2、针对以上安全事故风险,制定以下安全注意事项 2.1特种作业人员应按国家规定持证上岗,患有高血压、心脏病、癫痫病及其他不适合高处作业的人员不得从事高处作业;高处作业时,安全带应系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上。 2.2现场材料要摆放整齐,工具房、材料房、焊机房等要接地、接零;要保持道路畅通,以便于各种车辆通行。 2.3夜间电气施工时应有足够的照明,照明用电压应在24V以下,且使用防爆灯具,密闭容器内使用安全行灯应注意通风。 2.4严禁操作人员在工作中拆除或移动围栏、携带接地线和警示牌。 2.5现场所有用电设备接线均应严格按照“三相五线制”进行,除保护接零外,还必须在设备负荷线路首端处设置漏电保护装置;现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开关控制两台以

电气作业安全技术措施

电气作业安全技术措施 在电气检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。进行全部停电和部分停电的检修工作应按停电→验电→挂接地线→装保安线→挂标示牌→装遮拦等的操作步骤,做好电气作业的安全技术措施。检修完毕应及时做好恢复工作。 一、停电操作要领 1、断开变电站、配电站(所)、环网设备(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。 2、断开需要工作班操作的线路各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸) 和熔断器(保险)。 3、断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险); 4、断开有可能返回低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险)。 5、停电设备的各端,应有明显的断开点(对无法观看到明显断开点的设备除外)。断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构(操作机构)上应加锁;跌落式熔断器的熔管应摘下。 二、验电操作要领 1、在停电线路工作地段装设接地线前,要先验电,验明线路确无电压。验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。

2、330kV及以上的线路,可使用合格的绝缘棒验电。验电时,绝缘棒验电部分应逐渐接近导线,根据有无放电声和火花来判断线路是否确无电压。高压验电时应戴绝缘手套。 3、验电前,宜先在有电设备上进行实验,确认验电器良好。 4、验电时,人体应与被验电设备保持安全距离,并设专人监护。 5、对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。 6、对同杆架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层、先验近侧、后验远侧。 三、装设接地线要领 1、线路验明却无电压后,应立即装设接地线并将三相短路。 2、同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压、先挂下层、后挂上层、先挂近侧、后挂远侧。拆除时次序相反。 3、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,截面不得小于16mm/股,同时应满足装设地点短路电流的要求。接地线应使用专用的线夹固定在导线上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。 4、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘手套。 5、电缆及电容器接地前应逐项充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联的电容器及与整组电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。 四、装设个人保安线要领(常把此点归为第三点) 1、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。

设备安装的安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-6659 (解决方案范本系列) 设备安装的安全技术措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

设备安装的安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。 12、电气设备接线或检修时,电源侧不得送

电气试验安全规定(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气试验安全规定(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气试验安全规定(新编版) 第一节高压试验 第1条高压试验工作不应少于两人。试验人员应精神正常、身体健康并具有高压试验资格。工作负责人开始试验前应对全体试验人员详细交代安全措施,检查应断开的设备是否已断开,并注意对相邻带电设备的安全距离。 第2条因试验需要拉合开关、刀闸、拆除接地线、断开设备接头时,均应通知值班人员,得到许可方能进行,拆接头前应做好相位、极性标记。恢复后应进行检查。高处拆接引线应有可靠的安全措施。 第3条试验现场应装设围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派人看守,勿使外人接近或误入试验现场。被试设备两端不在同一地点时(例如电缆等)另一端也应派人看守,下列情况可不派人看守:1、配电线路室外电缆终端头甩开,在本杆挂“电缆在

试验中禁止攀登”标示牌。2、配电直配电缆对端配电室遮拦门加锁,挂好“止步高压危险”标示牌并报知运行人员。若对端有工作则必须设专人看守。电缆线路有接头等检修维护工作,两端应挂好地线。 第4条试验装置金属外壳接地应根据要求可靠接地。试验电源应使用有明显断开的双极刀闸和电源指示灯。 第5条加压前应通知有关人员离开被试设备或退出现场并悬挂警告牌或设围栏后方可加压。对有人工作的邻近设备有感应电压时,应采取临时接地等防止触电措施。 第6条试验前和变更试验接线时应坚持复查接线制度。通电前注意调压器位置应在零位。 第7条合拉闸、倒接线时,必须互相呼应正确传达口令,加压时应重复要求加压的数字,避免错加压,并有人监护。 第8条试验操作过程中,应精神集中,随时警戒异常情况。操作人员应穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。 第9条未装地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次