文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工围堰方案

施工围堰方案

施工围堰方案
施工围堰方案

(1)施工围堰

围堰施工进度直接影响到下步工序施工,因此开工后必须集中力量完成围堰填筑及堰内积水抽排。

1.1围堰施工

施工顺序:坝基清淤→围堰填筑(水下方为自然坡)→铺设土工膜→抛石固脚→基坑排水→背水坡整坡。

坝基清淤:施工前先探明坝基淤泥情况,如淤泥较厚,填筑前必须清淤。若仅有少量淤泥,则采用填土挤淤法施工,必要时可在坝基面铺设土工格栅(须经设计批准)。

围堰填筑:围堰填筑土料采用黄粘土或亚粘土,其水上部分分层夯实至干容重1.5t/m3。由于现场无充分可利用土料,拟就近购土,用5~10t自卸汽车运至填筑现场,推土机推至指定填筑点并整平压实,填筑前先布置、规划好做好临时道路尽量创造双向进占条件,为龙口顺利合拢闭气提供保证,

龙口施工:合龙龙口设置在下游围堰处,合龙时尽量选择在低潮时进行,根据计算的土料进料强度,合龙时配备50辆左右10T自卸汽车集中供料,保证合龙时有充足的土源,确保龙口施工顺利完成。

铺设土工膜:两块土工膜之间采用胶接,施工时重叠宽度大于10cm。胶接间无皱折、气孔等现象。整个接缝强度不小于原材料强度。土工膜垂直于堤轴线横向铺设。铺设前,在堰顶将土工膜、布缝成幅宽10米长度满足设计要求的大块布,然后卷在钢筋上。现场铺

放时在堰上部设计位置将土工膜的一侧压住,卷筒由两位潜水员向下滚铺,滚到底后从底往上抛碎石袋压实。铺设时,两块布搭接长度应大于100cm。

抛石固脚:土工膜铺设到位后,立即抛石固脚,抛石前将定位线、控制线划在两岸,同时备足石料(船运)、人力,及时抛入堰脚处。

基坑排水:围堰合龙闭气后即组织排水设备试排水,试排期间观察水面下降值与理论计算值否相符,若有明显差异,则考虑围堰是否渗水严重,及时派人找出原因,采取对策。试排结束后正式抽排水,拟投入的排水机械主要有12#排水泵、泥浆泵,具体数量视当时堰内存水量及排水时间而定。排水时应注意水面下降速度不可过快,否则易引起堰体失稳。排水时派人24小时值班,时刻关注围堰的安全情况(控制在0.5~1m/天),发现问题立即向有关人员汇报,及时采取措施。

背水坡整坡:基坑排水结束后,按要求将背水坡整至设计断面。

1.2围堰维护

为防止潮汐及风浪的冲刷侵蚀,在围堰迎水侧铺设600g/m2土工膜防渗防冲,膜顶标高高出设计水位0.1m,压入土中,土工膜顶、底、中间部位各折叠20cm,围堰施工完毕后,派专人日常维护检查、值班,备足够数量的防汛抢险材料,应付意外事件的发生。

1.3 围堰拆除

1.3.1水上部分拆除

围堰水上部分采用挖掘机开挖、自卸汽车运输的方法拆除。

土围堰施工方案

土围堰施工方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

施工组织设计/方案报审表 工程名称:苏州工业园区新城东路工程编号:A3.1- 土围堰施工方案 一、工程概况 本工程为苏州工业园区桑田岛新城东路(长阳街-纵四河)工程上的一座新建桥梁,桥梁横跨纵四河,河宽为20m,桥梁跨径设计为 6m+8m+6m。桥位处地质情况极差,桥台、桥墩均采用灌注桩基础,桩径为1m。

纵四河系苏州内河,常水位在,现水位在左右,最高水位为,河两侧采用格宾驳岸,河床底土质如下:~为淤泥质粉质粘土,容许承载力为30Kp,钻孔桩桩侧土摩阻力标准值为13Kp;~为淤泥质粉质粘土,容许承载力为50Kp,钻孔桩桩侧土摩阻力标准值为18Kp。为方便桥梁灌注桩及桥梁基础施工,在桥梁两侧设置围堰两道。 根据现场施工要求,为桥梁东侧道路施工,需设一过河临时便道,拟从桥梁南侧围堰通过,围堰顶部用50cm块石铺设。 二、施工工艺 1、围堰的填筑 由于河道较窄,水位较低,本工程量围堰采用土围堰。 土方采用河岸线以内的基坑开挖土方。围堰填筑用土,由挖掘机在河道两侧上层挖取,用自卸汽车运至围堰填筑地点,再由挖机自两侧向河道中推碾填筑,直至合拢并达到设计高程及顶宽。 施工围堰不仅仅是临时挡水堰体,而且是确保工程顺利施工、保证施工安全的重要措施,因此,围堰的填筑施工必须符合施工规范的有关要求,并逐层碾压密实,及时检测,同时在施工过程中,严格控制围堰的设计断面尺寸。围堰设置情况如下图: 应该注意的是: a、围堰填筑前,应对围堰基底彻底清除,以确保填筑的围堰与堰基和填筑的接合面有良好的结合,保证围堰的防渗性能。 b、所有的围堰填筑的土料均要选用表层的A类土,确保围堰的填筑质量。

河道围堰及降水专项施工方案

红星路综合整治工程项目一标段复兴桥施工围堰及降水 专 项 施 工 方 案 国诚集团有限公司 红星路综合整治工程项目一标段项目部 2016年3月1日

目录 一、工程概况 (3) 二、施工总部署 (3) 三、施工平面布置 (4) 四、施工方法 (5) 五、劳动力及机械需求计划 (9) 六、安全保证措施 (10) 七、环保措施 (10) 附图一:围堰施工图 (13)

河道围堰施工专项方案 一、工程概况 1、本工程位于成都市新南门大桥,根据“美观、适用、经济、环保”的设计宗旨,该景观桥梁采用一跨简支钢箱梁结构形式作为施工方案,该工程位于新南门复兴桥两侧。 2、我单位施工的整个施工断面上,根据西南设计研究总院提供的施工图纸,在K1+770--K2+880段为桥梁工程施工断面区域,新南门人行景观桥设置在既有新南门大桥两侧,与既有桥之间设2cm施工缝。采用一跨简支钢箱梁结构,钢箱梁全长52.92m,净跨径为51.72m。与桥台采用支座连接。桥台采用矩形桥台,基础采用承台接群桩基础。 为了保证府河上游河堤与新建人行景观桥顺接,需对新建人行景观桥府河上游进行破除重建,破除原河堤长约58m(双侧),恢复河堤长约43.5m(双侧)。根据周围市民走访,府河常年水位在1.50~2.00m,基本处于静态,流水波动面较小,其中10、11、12、1、2、3月为枯水期,7、8、9月为丰水期。同时本工程河段上游无其他通道可排除河道水,为了保证该工程的顺利施工,我单位根据现场的实际情况,对该桥梁工程的施工时间确定为2015年10月中旬至2016年3月底。 3、综上所诉,根据类似的工程经验、水文地质资料及水工程建筑物布置,本工程选择的围堰筑岛进行围堰施工。 4、施工前上报河道管理局,通过对上游水闸控制施工断水面高

(完整word版)围堰工程施工方案

JL05 批复表 (东岳[2018]批复号) 合同名称:西吉县什字水库除险加固工程一标段合同编号:XJ2018-01 说明:1.本表一式份,由监理机构填写,承包人签收后,发包人份、监理机构份、承包人份。 2.一般批复由监理工程师签发,重要批复由总监理工程师签发。

CB01 施工技术方案申报表 (宁工局[2018]技案号) 合同名称:西吉县什字水库除险加固工程一标段合同编号:XJ2018-01 说明:本表一式份,由承包人填写,监理机构签收后,发包人份、监理机构份、承包人份。

西吉县什字水库除险加固工程一标段 围堰专项施工方案 编制: 审核: 审批: 宁夏水利水电工程局有限公司西吉县 什字水库除险加固工程项目一标段项目部 2018年9月10日

第一章工程概况 一、工程简介 西吉县什字水库位于西吉县什字乡境内。什字水库为Ⅲ等中型水库,挡水建筑物、输水建筑物、泄水建筑物等主要建筑物级别为3 级,次要建筑物为4 级。设计洪水标准为50 年一遇,校核洪水标准为100年一遇。施工度讯洪水标准为10 年一遇。设计地震基本烈度为8 度。什字水库总库容为2710 万立方米,其中淤积库容为1972 万立方米,调洪库容为738 万立方米。设计淤积高程1894.7 米,设计洪水位1896.6 米,校核洪水位1898.26米。坝顶高程1899.8 米,最大坝高29.4 米。在设计水位下,泄洪涵洞设计泄量118.0 立方米每秒;在校核水位下,泄洪涵洞最大泄量201.4 立方米每秒。本次什字水库除险加固工程的任务是对水库进行除险加固,消除病险情,恢复防洪能力,保障防洪安全。主要有土坝前后坡的加固改造、泄洪建筑物的加固改造、输水建筑物的改造和机电设备改造维护等工程。 第二章施工部署 一、原则 1、采用先进施工技术和施工设备,组建精干的管理班子,严格管理,确保工程质量达到优良标准。 2、及时了解水文气象信息,保证沟道的安全畅通,以及防汛要求。 3、施工过程中,避免对沟道的边坡以及周边环境的破坏,积极配合管理处对道管理工作。 4、加强对现场施工人员的保护意识,施工现场整洁有序,做好施工废料的回收,垃圾清理,保护沟道水质不受破坏。

砂袋围堰施工方案

砂袋筑堤围堰 施工方案 编制人: 审核人: 2011 年5月1 日

砂袋筑堤围堰施工方案 一、堤防工程围堰方案 根据工程实际情况,围堰拉森钢板桩的施打受退潮的影响,打桩时间受到限制,影响施工进度及工期,其安全、止水性能也不太理想,我们考虑在不超出原设计拉森钢板桩围堰外侧的情况下,采用砂袋筑堤围堰的施工方法。为确保施工的顺利进行,选择k4+600~k4+700路段进行围堰试验,试验成功的经验用于指导其它路段的围堰施工。 二、砂袋围堰设计 砂袋围堰的横断面设计,考虑按照平均水深3米、入淤泥厚度1.2米、最高潮水面以上1.5米设防,围堰总高度为5.7米;底宽采用12米,围堰顶宽1.5米。砂袋围堰分层填筑,底层高度1.2米(预计沉入淤泥内),地面以上第二层高度1.0米,顶层高度0.5米,其余每层高度按0.6米设计,砂袋长度根据现场具体情况确定。为确保围堰的止水性能,围堰迎水面须满铺止水薄膜,薄膜用小砂袋压紧,每二层设一处小砂袋压紧,间距为每1.5m一处,小砂袋尺寸为50*30*20cm。

层次宽高面积 1 1.50.50.75 220.6 1.2 330.6 1.8 440.6 2.4 5 5.50. 6 3.3 670.6 4.2 7919 812 1.214.4 合计: 5.736.3 三、安全、工期和经济比较 对于拉森钢板桩围堰和砂袋筑堤围堰的优缺点,我们经过调查分析,对两者各项指标比较如下: 对比内容钢板桩围堰砂袋筑堤围堰 防汛安全钢板桩顶面高度采用近5年历史最高汛期如果水位超出警戒线,砂堤

水位控制,如果施工时汛期最高水位超过预计,钢板桩加高将很困难,且钢板桩承受水深越大,压力就越大,稳固性也越差,汛期安全较难保证。围堰加高较易,在砂堤加高的同时,也增加了砂堤的自重,增加砂堤稳定性,安全性也随着提高,汛期安全较有保障。 施工安全施工段河道软土厚度在10~25米之 间,软土层对钢板桩的固定性较差, 钢板桩的稳固、安全性能较难保证, 其止水性能也不太理想;预制管桩施 工时,柴油打桩机锤击预制管桩时, 产生振动会影响拉森钢板桩稳固和止 水,施工安全较难保障。 砂袋筑堤利用砂袋自重,将原地 面的软质淤泥挤走,砂袋筑堤围 堰安全较有保证;实践证明,其 止水性能也能满足施工的要求。 施工工期由于钢板桩施工受退潮影响,施工时 间受到限制,钢板桩每天能够完成单 边30~35米,进度较慢。 砂袋筑堤施工不受涨退潮的影 响,砂袋筑堤围堰每天能够完成 60~70米,进度较快。 经济Ⅲ型拉森钢板桩宽度0.4米,每米重 60kg,按清单长度14米计算,每延米 围堰清单造价: 60*2.5*14/1000*1096 *2=4603元/米 根据《总价项目分类分项工程分 解表》(附后),每延米砂袋围堰 的造价是: 435606/100=4356元/米 综上所述,采用砂袋围堰在防汛安全、施工安全、工期和经济等方面与拉森钢板桩围堰相比更有明显优势,我项目部建议将拉森钢板桩围堰改为砂袋筑堤围堰。 四、施工工艺流程 施工准备→测量放线→打设定位竹竿→砂袋定位下沉→砂泵均匀充灌砂料→检查砂袋形状→绑扎砂袋袖口→上一层砂袋施工→逐层砂袋施工→铺设止水薄膜→完成围堰

水塘围堰施工方案

、工程概况 本工程为京沪高铁定远客运站至定城连接线道路工程一标段,道路全长约 4.12公里,起点站前广场A环线AKO+OO—AK1+291.043,宽9米、宽21米、32 米;B 环线BKO+OOO- BK0+399.634,宽36 米;道路主路线K0+371.992—K2+800,道路红线宽60米;位于K0+684- K0+795段道路范围内有一水塘,采取填筑围堰、清淤、排水等工序进行施工。 二、施工部署 1、项目组织机构 由于该工程工期紧、任务重,我公司在接到中标书后,开始组织有关人员进场。已完成了临时设施的建设,主要材料、设备的选择、为以后展开大面积施工创造了条件。根据本合同段的工程内容和特点,结合工程量和施工组织情况,为实现合同工期保证工程质量,选派具有丰富施工管理经验的项目经理。调集责任心强、经验丰富、精通市政工程施工的专业人员组成项目经理部。 2、施工准备 (1)、施工前,测量的仪器必须进行检验、校正,以确保测量数据的准确 (2)、按照设计要求测量放样,每隔20m放一个路基中桩。 (3)、检查、复核放样结果,确认无误后进行下一步工作。 (4))在监理旁站下测量原始地面标高。 (5)、设置排水系统,采用水泵及时排除道路路基范围内水塘。 (6)、围堰清淤达到标准承载力的地基,请监理业主验收。 3、施工工艺流程 测量放样一一筑坝围堰一一抽水一一挖掘机清淤一一测量验收

(1)、测量放线: 1〉测设前根据图纸和业主提供的测设基准资料和测量控制点,平面控制 测设采用GPS空制,标高控制采用水准仪控制。 2〉利用控制导线测定施工道路边线,在边线外侧1m外填筑围堰,确定 围堰施工位置。 (2)、筑坝围堰施工: 筑坝围堰土质采用符合要求的填料并分层填筑,采用汽车运土挖掘机、推土机配合从水塘一端向另一端推进式填筑。围堰填筑水面以上后,小型压路机进行碾压。碾压作业时,轮迹重叠0.3至0.5m,碾压区段间(纵向)一般应重叠2m以上,围堰填筑由低处分层填筑。当填筑到一定的高度时,为保证围堰填土密实度要求,要控制填料的含水量,使填料含水量保持在最佳含水量的士2沱间比较适宜。 (3)、抽水施工: 围堰按要求筑成后,将流水口封堰;抽水组将水塘内的积水抽到围堰外水塘。先用6寸水泵开始抽水,抽到快到淤泥时用挖掘机在水塘内边挖集水坑,然后改用4寸水泵抽水,每台水泵2人看管,根据水坑水量设抽水泵抽水,保证施工不受影响。 (4)、挖掘机清於: 水塘内积水排干净后开始清淤,清淤过程中用人工协助在池塘底用铁锹修筑小水渠,使小水渠的水流到集水坑内,要保证池塘内的积水全部排干净。清淤结束后将底部整平请监理现场验收,验收合格后进行下一步的施工,如验收不符合要求不能进行下一步工序的施工。清淤前后邀请业主、跟踪审计、监理单位等相关人员对清淤量及此段路基工程量进行实测实量,办理签证手续。 (5)、山皮石、素土、6%石灰改善土施工 清淤结束经监理验收合格后开始进行山皮石回填。用装载机、侧翻汽车将 山皮石送至塘边。从一端用推土机将山皮石按50cm厚分层填筑,然后再用18T 震动式压路机压实。施压过程中先轻后重,轮迹重叠不小于30cm施工完成后经

围堰施工方案

太浦闸除险加固工程围堰施工方案 一、工程概况 太浦闸位于江苏省吴江市境内的太浦河进口,西距东太湖约2km,北距苏州市约50km,是环太湖大堤重要口门控制建筑物,也是太湖流域骨干泄洪河道太浦河的泄洪及输水建筑物。对太湖流域防洪、泄洪及向下游地区、上海市供水发挥着重要作用。现状太浦闸于1958年兴建,现状太浦闸工程严重老化安全类别较低,其规模与现状河道规模不相适应,与规划河道规模更不相匹配。本工程任务是使得太浦闸除险加固规模与河道规模相适应,工程实施能够消除现状太浦闸安全隐患,进一步增加太浦闸行洪能力,同时工程实施还有利于进一步改善太湖流域尤其是太浦河下游河网水环境质量,具有相当的必要性。 太浦闸除险加固工程采用改建方案,即在原址拆除重建,主要建筑物为1级。新建工程由闸室、上游护坦、下游消力池、海漫、上下游抛石防冲槽、上下游翼墙、交通桥、启闭机房和桥头堡等建筑物组成。闸室采用开敞式,共10孔,单孔净宽12m,总净宽120m,底板高程-1.5m,近期设闸槛堰顶高程0.0m,新建太浦闸设计流量784m3/s(远期985 m3/s)。 为了满足太浦闸除险加固工程土建施工及设备的安装干地施工条件,在施工期间,在太浦闸上下游各打一道施工围堰对太浦河进行截流,上下游围堰兼作沟通南北两岸的临时交通道路。太浦闸施工围堰采用均质粘土,围堰填筑量53633 m3,围堰(水上)拆除量3896m3,围堰(水下)拆除量49737 m3。 二、工程水文、地质条件 1.水文气象 太浦闸工程所属区域为北亚热带季风区,四季分明,气候温和,雨水充沛,全年无霜期较长,年平均气温15.7℃,平均年降水量1126.4mm,年平均降雨日数130.1天,降雨主要集中在5~9月,占全年降雨的65%~70%,5~7月梅雨量较多,往往形成涝灾,7~8月天气炎热干燥,干旱年供水不足,7~9月受台风倒槽影响,平均每年2次,产生狂风暴雨,形成风灾和洪涝灾害。年平均降雪天数为6天,平均年最大风速15.4m/s,历年平均大风(阵风8级以上)为3.6天,历年最大风速20.0m/s,平均年蒸发量为1407mm,全年雾日为36天。

围堰施工专项施工方案(定稿)

围堰施工专项施工方案(定 稿) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 一、工程概况 0 设计概况 0 工程地质及水文地质概况 (3) 工程环境 (5) 二、编制依据 (6) 编制范围 (6) 编制依据 (6) 编制原则 (7) 三、施工计划 (8) 施工进度计划 (8) 劳动力计划 (8) 材料计划 (9) 机械计划 (9) 四、施工工艺技术 (10) 技术参数 (10) 工艺流程 (11) 施工方法 (12) 河堤围堰施工要点 (20) 材料要求 (20) 吊装码放第一层石笼 (20) 砂卵石回填与夯实 (20) 河堤开挖 (21) 检查验收 (21) 五、施工安全保证措施 (22) 工程特点分析和危险源识别与监控 (22) 危险源辨识 (22) 危险源预防控制措施 (24) 施工监测 (30) 安全组织保障措施 (33) 安全保证体系 (33) 安全施工的保证措施 (36) 文明施工与环境保护措施 (37) 安全和技术措施 (39) 河堤围堰施工技术措施 (40) 河堤围堰施工安全保证措施 (41) 防汛措施 (43) 危险源监控 (43) 锦江降水工程 (44) 临时用电安全管理措施 (45) 六、施工质量保证措施 (46) 建立健全质量管理组织机构 (46) 强化全面质量管理意识 (47)

建立质量检查制度 (48) 施工过程的质量保证措施 (48) 七、应急预案 (49) 应急处置基本原则 (49) 应急救援组织机构 (49) 应急职能部门的职责 (50) 预防预警 (52) 接警与通知 (52) 信息上报 (52) 应急响应 (53) 针对性应急措施 (55) 地面沉降、塌陷应急措施 (55) 触电应急措施 (55) 起重伤害、高空坠落事故应急措施 (56) 人员伤亡事故应急措施 (56) 坍塌事故应急救援预案 (57) 紧急情况发生和上报程序 (58) 保障措施 (59) 通信与信息保障 (59) 应急物资设备保障 (60) 经费保障 (62) 培训、应急演练和预案评价及修改 (62) 八、计算书及相关图纸 (64)

围堰专项方案

宁波市百丈路改建(江澄路—福庆路)工程Ⅱ标段新杨木碶河桥 围 堰 施 工 专 项 方 案 宁波市市政设施建设开发有限公司 二0一一年四月

围堰施工专项方案 一、工程概况 本标段新杨木碶河桥为三跨简支梁桥,跨径组合为8m+10m+10m+8m,规划河道宽约25米。 围堰工程位于桥梁南北两侧,离开桥梁边线约20m处,拟采用双排圆木桩,后铺彩条布,堤心填筑粘土,顶部铺筑道渣作为临时道路面层的结构形式。(围堰平面布置详见下图) 桥梁区域 围堰区域围堰区域 围堰平面布置图 二、施工方案 根据河道现场实际情况及相关规范要求,拟定施工采用桩长8m,稍径为16cm的松木桩支护围堰的施工方案。松木桩纵向间距为0.5m,横向间距为3m,打入河底实土长度≥3.5m,顶端必须高出常水位100cm,并且在距圆木桩顶端35cm处用Φ12mm钢丝绳拉结,纵向在圆木桩顶35cm处用Φ14的木条通长拉结。然后内侧采用毛竹脚手片捆绑贴护及彩条布围挡,接着缓慢填入黏土,填土时分层用机械夯实,如此直到填筑到水位标高1米以上。(围堰结构详见下图)

φ16圆木桩 桩长8m 通长横杆 φ14圆木桩 彩条布 φ12钢丝绳 φ14通长横杆φ16圆木桩 彩条布、脚手片 围堰平面图 围堰立面图 (一)测量放样施打控制桩 根据工程特点及实际情况,确定围堰位置,初步确定在桥梁边线南侧、北侧20m 左右的位置。 (二)施打松木桩 根据控制桩布置靠近河岸部分采用挖机施打,配合人员必须穿着救生衣,带好安全帽,系好安全带,小船可用长绳固定在另外的松木桩上,避免游走;河中心松木桩采用钢板打入船施工,施工要求同挖机施打。 (三)绑扎连接松木桩 距离桩顶35cm 处设置通长横杆,采用扒钉或钢丝绳同立桩固定。然后Φ12mm 钢丝绳及卡头固定横杆,使松木桩连成井架结构整体,仔细检查钢丝绳接头,确保连接牢靠。 (四)松木桩内布置 紧贴松木桩放置通长竹片,用扎丝固定竹片,基本保证竹片处于同一平面,避免刺破彩条布。彩条布上端用扎丝固定在松木桩顶,下端用编织袋装土压牢。 (五)围堰堰体施工 选用含水量少的粘土要作为堰体内填土,保证围堰的抗滲效果。采用小型碰碰车将粘土运到围堰处,分层从河岸向中心填筑,每次夯填厚度控制在30cm 以

围堰施工方案

上 下 游 围 堰 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 江苏盐城水利建设有限公司 年月日

目录 1 概述 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 分期洪水 (1) 1.3 主要工程量 (1) 1.4施工布置 (1) 2 施工导流 (2) 3 导流建筑物设计 (2) 4 围堰施工 (3) 4.1 围堰排水 (3) 4.2 围堰运行期维护 (4) 4.3 防洪渡汛 (4) 5 施工质量与安全保证 (4) 5.1 围堰土石方填筑质量标准 (4) 5.2施工质量保证措施 (5) 5.3安全施工措施 (5)

上、下游围堰施工方案 1 概述 1.1 工程概况 目前导流隧洞施工已基本结束,根据业主和相关咨询专家的要求,上游围堰要求2013年10月底满足截流要求,下游围堰2013年12月底施工结束。 1.2 分期洪水 冷水河洪水季节性变化明显,每年12月~翌年3月为稳定退水期,这个时段内的最大流量往往与最大日平均流量的数值相当。4月为汛前过渡期,5~10月为主汛期,11月降雨减少,已无洪水发生,月最大流量水平处于汛期和枯期之间,作为汛后过渡期。 根据洪水在年内变化规律,并结合施工要求,将全年划分为枯水期12~翌年3月、汛前期4月、主汛期5~10月、汛后过度期11月共4个时段。 分期设计洪水成果,见表1-1、表1-2。 刘家拱桥水库坝址分期洪水成果表表1-1 1.3 主要工程量 围堰填筑工程量表表1-2 1.4施工布置 岩体堆料采用左、右坝肩开挖料,利用B标进入导流洞进洞口道路运至围堰施工区,粘土料自1#渣场开采,开采前首先对1#渣场树木进行砍伐,植被进行

河道围堰施工方案

杭州市电厂某河综合整治工程I标 围堰施工安全方案 一、工程概况 杭州市电厂某河 (电厂河—上塘河)综合整治工程位于杭州市北部,涉及拱墅区,整治范围北起电厂河,南至上塘河,全长约5.1公里。 I标段起点桩号电厂河(K0+000)—K1+860,长约1.86km。主体工程包括河道清淤、护岸整修、挡墙新建、桥梁新建与整修、截污排水工程。 二、围堰施工 本工程河道整治暂按不断流考虑,为确保安全,保证工期,河底清淤采用反铲式挖泥船挖土,小型自航泥驳运输,故清淤无需围堰。围堰施工主要涉及挡墙、树根桩和出水口等内容。 1、挡墙、树根桩的围堰 本工程挡墙、树根桩的施工范围主要涉及如下: 挡墙:东岸0+034.528—0+090、0+758—0+930、1+378—1+860、1+348—1+370,西岸0+758—0+930、1+513.6—1+700。 树根桩:东岸0+124—0+758、0+930—1+026.5、1+264—1+348,西岸0+414.5—0+758、0+930—1+026.5。 根据现场的实际情况本工程西侧0+400~0+980及东侧1+380~1+860是在原有河岸上新建挡墙可利用原有土方作为堰体,西侧0+345~0+414、1+264~1+513.6、1+700~1+860是对原有河道挡墙进

行清洗、勾缝可不考虑围堰,其余部分都要进行纵向围堰。 现状桩机施工范围大部分为河岸,故考虑压缩河床为桩机提供5m 宽施工平台(场地标高为高出现状常水位0.5m,即3.1m),采用挖掘机取土、推土机运土或直接用挖掘机平整场地。 2、桥梁、出水口围堰 一号及二号桥在施工前先在桥的东西侧进行围堰截流施工,出水口采用燕子窝围堰,进行出水口排水管道施工。围堰采用打木桩围堰,木桩长度为6米,梢径15厘米,纵向间距为0.5米,横向间距为2.5米;待木桩施工完成后,在外排木桩内侧填入草袋,然后用挖掘机缓慢填入黏土,填土时分层用挖机抖夯实,如此直到填筑到水位标高1米以上;围堰宽2.5米,河道最深处围堰高约3.35米。围堰土方采用岸上基坑开挖线内的土方围堰,拆除用机械与人工配合拆除。(具体见围堰平面布置图及断面图)。围堰体计算: 1)、地基承载力 围堰底土层地基承载力f=57KPa 堰体对堰底的压力:p hγ=(1)式中:γ--------堰体重度(kN/m3);本工程取14.6 h--------堰体高度(m);本工程取3.35; 代入(1)计算得:p=γh =14.6×3.35 =48.91KPa<57KPa,安全。 2)、抗倾覆验算

临时围堰专项施工方案

临时围堰专项施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

CB01 施工技术方案申报表 (承包[2018]技案005号) 说明:本表一式份,由承包人填写,监理机构签收后,承包人份、监理机构份、发包人份、设代机构份

徐来河水环境综合整治工程 临 时 围 堰 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 无锡梁溪水务有限公司 2018年7月 临时围堰专项施工方案

一、工程概况 徐来河河道工程位于无锡市梁溪区,起于中南路,终于京杭运河,起点桩号K0+,终于K0+,河道口宽7-15米。由于本工程需全线干河清淤,故在施工前需进行临时围堰处理。徐来河河道不长,下游调水泵站有闸门,闸门以上段可通过关闭闸门,利用泵抽排后干河施工。徐来河调水泵站至京杭运河汇口长度约200m,该段干河清淤需要在汇口处修筑1段围堰,长约15米。 二、围堰工程 1、围堰设计 根据我公司以往河道整治工程中临时围堰施工经验,结合现场所处位置情况,我方拟将围堰范围定为汇口处内部边缘2米处(位置见附图)。围堰采用打双排木桩结合袋装粘土的方法进行围堰,围堰长度为15米,宽度为3米,围堰后坝顶标高高于常水位1米以上。本次围堰采用桩梢直径>20cm、桩长>6米、弯曲度<2%的圆木木桩施工,每侧施打的木桩间距为米。 施工工艺流程 在进行围堰前,先用挖机填土至河道中,铺设一条临时通道,通道的回填土采用挖机压实,方便施工人员站立,并配合挖机施打木桩工作。施打好双排的木桩桩基后,在木桩内侧设置多层板及油布,外侧用圆木木桩及8号铁丝横向绑扎连接固定,上下设置二道,两排木桩间用?20钢筋拉结固定,再进行回填粘土。填土从两端开始,使坝身露出水面,后逐步延伸直至合拢,用挖机压实后再铺设袋装粘土。

围堰施工方案 (1)

中亿丰建设集团股份有限公司 东太湖路改造项目-道路、市政排水等工程1标段围堰施工方案 一、工程概况 1.1工程简介 路西起苏旺路,东至苏震桃快速路,道路沿线分别与规划支路、旺山路、天一路、天鹅西路、天八路、天鹅东路、龙翔路、旺山西路、中六路、中七路、中轴大道、中八路、塔韵路、湾东路和旺山东路面相交,东太湖路(苏旺路~苏震桃快速路)段全长约5.4公里。根据业主要求,东太湖路设计共分四标段设计。 我单位施工的路段为一标段:(K0+023.520~K1+120.000),施工内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、泵站、照明工程五个部分。沿线分别经过一号桥、苏旺路下穿和道路组成全长1096.48米,红线宽度72米。其中一号桥宽度65米,跨度2*16+20+2*16,斜交角度45度。苏旺路下穿道总长540米,道路宽度17.5米,其中暗埋段长度90米,挖深约4.5米,东西两侧敞开段长度各为225米。下穿开挖采用水泥搅拌土挡墙围护,桩径Φ850,间距600,桩长3-17米。道路路基加固水泥搅拌桩桩径Φ500,间距1-1.2米,桩长4米。道路沿线新建雨污水管线。东

太湖路道路一标段沿线共有4个交叉口,其中与其相交的主干路旺山路交叉口在东太湖路方向采用下穿立交方式,以保证东太湖路直行方向的车辆快速通过交叉口;苏旺路为次干路,交叉口为平面交叉,规划道路和天一路为支路交叉口均采用右进右出方式。 1.2编制依据 1.2.1《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2001) 1.2.2《堤防工程设计规范》(GB50286-98) 1.3.工程水文 最大水深3.0m 1.6.围堰高确定 现采用围堰高出最高水位0.5m,确定围堰高度为3.5m。堰顶宽度为3m,迎水面边坡采用1:1.5,背水面边坡采用1:2 1.6、稳定性验算 对其进行抗倾稳定验算: 作用在迎水面上的静力压力合力为: W= W h2/2=1.0×9.81×3×3/2=44.145KN/m 考虑施工期内暴雨冲刷,动力系数K D 取1.25 则W D =44.145×1.25=55.18KN/m 土体重量:W 1 =3.0×3.5×13.7=143.85KN 其重心在几何形心处 土体重量W 2 =3.5×7/2×13.7=167.825KN 其重心在几何形心处 则土体总重为W= W 1+ W 2 =311.675KN W的重心形心=(143.85*1.5+167.825*(3+7/3))/311.675=3.56m 对A点抗倾覆力矩为W抗=W×3.56=1110.84KN m 对A点的倾覆力矩为W倾= W D ×3.0/3=55.18KN m W抗﹥W倾故安全! 为了进一步增加围堰的稳定性,每隔一米打入一根长6m型号为14的槽钢,打入河床底2.5m 深。

围堰施工方案(最终版)

围堰专项施工方案 一、围堰 1.土石围堰施工: ①.土石围堰应选用透水性较小的土,应先清除围堰底河床上的杂物、树根、石块等,保证填料坐落在坚实的基础上,起到较好的隔水作用,应自上游开始填筑至下游合拢。 ②.填筑的围堰应具有密实度,满足一定的承载能力。 ③.当水流速较大时,外围土袋装小卵石、粗砂等,必要时进行抛片石防护。 2.施工围堰的维护: 为了防止雨水冲刷、风浪对围堰的影响,等围堰填筑完成后,在围堰迎水面(最低水位以下1m到堰顶)采用蛇皮袋装土叠铺进行防护,必要时,在围堰背水坡脚采用防渗导流措施进行防护。围堰施工完毕后,经常派人维护检查,在围堰背水面纵向两侧坡脚处各设置集水坑一个,并派专人排水,保持基坑内干燥。安排专人对围堰外的水位进行观测以及对围堰的检查,发现意外情况及时汇报,及时采取在围堰顶施打子堰加高等应急措施,确保围堰在高水位期间万无一失。 3.围堰拆除: 水下工程全部结束,接监理工程师指令后方可拆除围堰,拆除前,应先向河道内灌水以保持围堰内外水位基本持平。然后,用挖掘机将围堰水上部位的土方挖出,自卸汽车将土方运至弃土场内。4.成品保护: (1)围堰上游应设置警示标志,围堰外宜设置防撞护桩。 (2)围堰外一定范围内禁止堆放重物或停放大型机械。 (3)严禁在水平支撑上堆放过重物件,导致支撑变形,围堰失稳。 (4)严禁基坑内存水。 (5)抽水过程应安排人员24小时监测围堰内外的水位变化情况。 5.安全施工及环境保护: (1)施工现场人员一律戴安全帽,现场用电由专人管理。 (2)水中围堰内的开挖土方应外运至指定区域,不得随意排入水体,基础完成施工后应尽快将围堰拆除,围堰底和周边的土方应清除干净,恢复河床原貌。 1

河道围堰施工方案 2

河道围堰施工方案 一、工程概况 大柳树沟治理工程主河道位于北京市东南郊,起始于楼梓庄桥,终点为东五环桥,总长度5967m,本司所承担的施工段起止桩号为0+300~0+550,全长为250m,该段采用钢筋混凝土结构挡墙,混凝土强度等级为C30,抗渗等级为W4,河道净宽10m,挡墙高度2m,由于新建钢筋混凝土挡墙位于现有河道边,施工前需先进行围堰并将围堰内水排出,待围堰内水排出后进行基坑开挖。 二、河道施工导流顺序 1、右岸钢筋混凝土挡墙施工 计划开工后,开始进行右岸的围堰,围堰范围由河道右岸向河中心围,纵向围堰范围0+338~0+555,将围堰内的水抽出后,开始进行0+343.5~0+550的右岸下部结构施工。围堰时,在施工时严格按照河道管理单位的要求进行,以保证围堰后河水能够按要求顺畅流通,《右岸施工导流河道横断面示意图》如下: 2、左岸钢筋混凝土挡墙施工 待河道右岸下部结构施工完毕验收合格后,开始进行围堰施工。此次围堰从左岸向河道中心围,将右岸至中心的围堰拆除,将河水导入右侧河道,抽出围堰内的水后进行下部结构施工,施工过程中

通过合理的计划安排,确保能按时清除围堰,恢复河道,《左岸施工导流河道横断面示意图》如下: 三、围堰施工方案 1、围堰施工 A、根据我方对现况调查情况,经研究决定,河道内围堰采用中间填土,外侧加土袋的围堰方法。 B、计划开工后,先将河床底上的石块、淤泥等杂物清除干净,再在河道内采用粘性土或砂夹粘土进行填筑,填土外侧堆码两层土袋,土袋间放置一层彩条布。两次围堰的总长为237米,高1.2米,高于现况水面0.5米,边坡为1:1。围堰土方量为683方。 C、围堰时,当填土超过现况水面后,每填筑起20cm碾压一次,逐层压实至距围堰顶部,压实度保证达到95%。堆码的土袋的上下层和内外层互相交错,码放密实平整。在土袋与填土之间设置一层彩条布防水层,彩条布下部用木楔固定在河床上,并用土袋压实,禁止河水从底部渗入。 D、混凝土挡墙及河底施工完毕后将围堰拆除,人工机械配合将堰体从河道内捞出并弃运。 2、排水设施施工 A、设置集水井:沿围堰内底角0.5米处每10米设一个60cm ×60cm×60cm的集水井,井底铺设20cm厚碎石,共设井44口。 B、明沟设置:在集水井中和围堰之间设置一道明排水沟。宽

围堰施工专项施工方案(定稿)

目录 一、工程概况 (1) 1.1 设计概况 (1) 1.2 工程地质及水文地质概况 (4) 1.3 工程环境 (6) 二、编制依据 (7) 2.1 编制围 (7) 2.2 编制依据 (7) 2.3 编制原则 (8) 三、施工计划 (9) 3.1 施工进度计划 (9) 3.2 劳动力计划 (9) 3.3 材料计划 (10) 3.4 机械计划 (10) 四、施工工艺技术 (11) 4.1 技术参数 (11) 4.2 工艺流程 (12) 4.3 施工方法 (14) 4.4河堤围堰施工要点 (22) 4.4.1 材料要求 (22) 4.4.2 吊装码放第一层石笼 (23) 4.4.3 砂卵石回填与夯实 (23)

4.4.4 河堤开挖 (24) 4.5检查验收 (24) 五、施工安全保证措施 (24) 5.1 工程特点分析和危险源识别与监控 (25) 5.1.1 危险源辨识 (25) 5.1.2 危险源预防控制措施 (27) 5.1.3 施工监测 (34) 5.2 安全组织保障措施 (37) 5.2.1 安全保证体系 (37) 5.2.2 安全施工的保证措施 (40) 5.2.3 文明施工与环境保护措施 (41) 5.3 安全和技术措施 (43) 5.3.1 河堤围堰施工技术措施 (43) 5.3.2 河堤围堰施工安全保证措施 (45) 5.4 防汛措施 (47) 5.4.1 危险源监控 (47) 5.4.2 锦江降水工程 (49) 5.4.3 临时用电安全管理措施 (49) 六、施工质量保证措施 (50) 6.1 建立健全质量管理组织机构 (50) 6.2 强化全面质量管理意识 (51) 6.3 建立质量检查制度 (52)

围堰及导流综合施工方案

CB01 施工技术方案申报表 (承包[2015]技案07号) 合同名称:普定县猫洞河水库合同编号:PDSTGCSG-2015-05

普定县猫洞河水库工程 围 堰 及 导 流 施 工 方 案 贵州梵水工程建设有限公司普定县猫洞河水库工程项目部2015年9月20日

目录 一、工程概况 (4) 二、主要工程量 (4) 三、工期安排 (4) 四、导流及围堰设计方案 (4) 五、围堰施工方案 (6) 六、导流施工 (7) 七、施工机械及劳动力配置 (7) 八、质量保证措施 (8) 九、工期保证措施 (8) 十、安全保证措施 (9) 十一、环境保护措施 (10) 十二、雨季施工措施 (10)

一、工程概况 本工程主体建筑物为C15埋石混凝土重力坝,坝体混凝土(含埋石)工程量约5.0万m3,坝体内设置灌浆廊道及取水兼放空口等设施。建坝河段主河床平缓,宽1~5m。河床两岸台地发育,宽30~70m;左岸地形坡度30~45°,坡面总体上平整;右岸为一凸出山脊地形,岸坡地形坡度45°左右,坡面总体平整。围堰用涵管导流方式进行导流。 二、主要工程量 表2-1 三、工期安排 2015年10月28日前完成围堰施工。 四、导流及围堰设计方案 1、根据初设报告施工洪水资料及施工进度安排,本工程大坝导流时段选取10月~次年4月河流枯水期,枯水期导流流量约为2.15m 3/s; 10月~次年4月度汛高程1324m以下施工的导流方式采用三根150mm的钢管和150mm软管相互结合进行导流,管道上下游坡度

i=2.0%。经计算,三根150mm的钢管过流能力大于设计导流流量,满足过流要求。 2、围堰及导流平面布置示意图 3、上游围堰位于坝轴线上游32m处,围堰顶面长65.0m,围堰 左右侧各深入岸坡2.0m,以保证连接段的防渗效果,堰顶宽1m,最大围堰高7.5m,上游回填坡度为1:1。下游坡面1.0.75,堰体基础与原河床流水面底≮1.0m,围堰顶高1324.0m;围堰的上游迎水面铺设防水布,防水布外回填一层粘土(防冲刷处理,厚60cm); 4、横向围堰横断面图

各种围堰施工方法

. 各种围堰施工方法 一、草袋围堰 1.1技术要求 围堰顶宽1m;侧边坡(高:宽)1:0.5,外侧边坡(高:宽)1:1,为防止冲刷在围堰外侧加盖彩条布。 1.2施工工艺 1)修通便道,为施工机具、材料运送提供便利。 2)清除河床上的石块、树根等杂物,以减少渗漏,自下游开始填筑至下游合拢。 3)用草袋装以松散的砂土,装土量为袋容量的1/2~1/3,袋口用细铁丝缝合。堆码土袋时,要求上下左右互相错缝,并尽可能堆码整齐。4)就位 进行测量放样后,用钢筋弯制一对带钩的竿子钩送土袋就位。 5)围堰的修筑 (1)自下游开始填筑外圈围堰至下游合拢后,在围堰外侧加盖彩条布。 (2)用泵抽水,至水深约0.5m时在堰处向下挖0.5m,然后堆码堰土袋,重新填筑粘性土至施工水位以上0.5m,形成草袋围堰筑岛,防止河床漏水,在其岛面上进行钻孔桩施工,

二、编织袋围堰 2.1施工流程 现场勘察→材料准备→测量放样→施工便道→编织袋投放、堆码→抽水→挖掘机清淤→筑土振捣→围堰加固。 2.2施工工艺 1)进行现场勘察,查看现场水文地质情况,选择、准备好合适的材料。 2)根据图纸及工作面等进行测量放样,确定出围堰位置。 专业资料. . 3)根据现场实地考察,在合适接口修筑临时施工便道。 4)投放袋装量为袋容量1/2-2/3的编织袋,编织袋投放前尽可能清除堰底河床上的杂物、树根、杂草等,以减少渗漏;袋口应用麻绳或绑扎丝绑扎,并进行平整。投放编织袋时不宜采用抛投,应采用顺坡滑落的方式,并要求上下层互相错缝,且尽可能堆码整齐。在水中投放编织袋,可用人机配合,机械送到位,人工下袋。编织袋应顺坡送入水中,以免离析,造成渗漏。填筑堰堤的材料采用抗渗性能较好的土,以利阻水、减少漏水、渗水。当水深无常清淤除杂时,编织袋的投放速度速度不宜过快,在投放编织袋时应同步压实,一是保证围堰围堰稳定性,一是应尽可能利用编织袋把淤泥挤跑。 5)编织袋堰堤的高度、坡度、宽度按施工设计而定,但一般堰顶宽

围堰施工方案

围堰施工方案 编制: 审核: 审定: 连城县城镇垃圾无害化处理项目 河道改线工程项目经理部 年月日

围堰施工方案 一、工程概述 1、工程概况 连城县城镇垃圾无害化处理项目河道改线工程位于连城县揭乐乡黄坊村麻塘,工程涉及闽江沙溪水系的支流一文川河:工程措施以堤防建设及河道疏浚、清障为主。根据地形、地质条件,结合连城县城镇垃圾无害化处理项目的规划,对堤线进行布置。两岸新建提防总长382m,其中:左岸提防长100m,桩号左0+000.0~0+100.0;右岸提防长282m,桩号右0+000.0~0+282.0。河道改线后的两岸均采用生态式复堤。 2、编制依据 (1)合同文件; (2)施工进度计划; (3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); (4)施工图纸; (5)行业技术标准:《水利水电工程围堰设计导则》(DL/T5087-1999) 二、围堰设计 根据本工程工期紧特点,结合设计图纸有关资料说明,制定本围堰方案: (1)本次临时施工围堰设计为不过水5级土石围堰,根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004规定,心墙式土石围堰防渗体顶部在设计洪水静水位以上的加高值为0.6~0.3m,不过水5级土石围堰堰顶高程和安全加高值为0.5m。 (2)5级土石围堰边坡稳定安全系数:K不小于1.05。 (3)围堰应分层压实,分层厚度不大于80cm。压实度不小85%。 (4)堰顶高程不低于设计洪水的静水位与波浪高度及堰顶安全加高值之和,结合本项目设计施工图——纵剖面图(平均设计洪水位高程340.00m,平均河底高程为334.50m,可得平均高差为5.5m。),本项目拟设计围堰高6.00m,堰顶高程340.50m。参考设计设

导流及围堰施工方案..

施工技术方案申报表 合同名称:重庆市万州区新长滩引水电站拦河闸工程土建施工 承包人: XXXX有限公司合同编号:CQ-XCT-2014-SG-02

说明:本表一式 4 份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

重庆市万州区新长滩引水电站拦河闸工程土建施工 { 一期导流及围堰方案 批准: ; 审查: 编写: " xxxx有限公司

新长滩电站引水电站拦河闸土建工程项目部 二〇一四年十月二十九日 目录 ) 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、截流施工 (3) 4、围堰设计 (3) 5、工期安排 (9) 6、施工临时便道施工方案 (9) 7、围堰施工方案 (11) 8、施工机械及劳动力配置 (11) & 9、质量保证措施 (12) 10、工期保证措施 (12) 11、安全保证措施 (13) 12、环境保护措施 (14) 13、雨季施工措施 (14)

一期导流及围堰施工方案 1、工程概况 工程总的概况 新长滩水电站为引水式水电站,为磨刀溪中下游河段的第五个梯级电站,坝址位于磨刀溪中游,万州区长滩镇上游,坝址控制流域面积;电站厂址位于长滩镇下游,处于向家嘴电站水库回水范围内,控制流域面积。 本工程采用在原长滩电站老坝下游约22米处新建闸坝方式,并保证原长滩电站引水发电,属于Ⅳ等小(1)型工程。水库正常蓄水位,大坝校核洪水标准为200年一遇,相应校核洪水位,设计洪水标准为30年一遇,相应设计洪水位,水库总库容330万m3,电站装机容量,多年平均年发电量4172万kW·h。 导流及围堰概况 导流标准 根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004规定,初期导流标准采用洪水重现期5年一遇,根据招标文件技术规范查得按10~4月20%的设计频率790m3/s,由于鱼背山水库蓄水能力较强,在枯水期基本没有泄洪,只考虑从赶场电厂满负荷运行时发电出流量为40m3/s。施工导流建筑物设计流量为100m3/s。以此对应的水位作为围堰设计高程,根据合同文件技术规范提供的坝址区水位流量关系曲线求得相应上游水位为350m,下游。 河床资料:实测枯期河面宽度约60m,根据地形资料,由于河面

围堰施工方案(最终版)

一、围堰 1.土石围堰施工: ①.土石围堰应选用透水性较小的土,应先清除围堰底河床上的杂物、树根、石块等,保证填料坐落在坚实的基础上,起到较好的隔水作用,应自上游开始填筑至下游合拢。 ②.填筑的围堰应具有密实度,满足一定的承载能力。 ③.当水流速较大时,外围土袋装小卵石、粗砂等,必要时进行抛片石防护。 2.施工围堰的维护: 为了防止雨水冲刷、风浪对围堰的影响,等围堰填筑完成后,在围堰迎水面(最低水位以下1m到堰顶)采用蛇皮袋装土叠铺进行防护,必要时,在围堰背水坡脚采用防渗导流措施进行防护。围堰施工完毕后,经常派人维护检查,在围堰背水面纵向两侧坡脚处各设置集水坑一个,并派专人排水,保持基坑内干燥。安排专人对围堰外的水位进行观测以及对围堰的检查,发现意外情况及时汇报,及时采取在围堰顶施打子堰加高等应急措施,确保围堰在高水位期间万无一失。3.围堰拆除: 水下工程全部结束,接监理工程师指令后方可拆除围堰,拆除前,应先向河道内灌水以保持围堰内外水位基本持平。然后,用挖掘机将围堰水上部位的土方挖出,自卸汽车将土方运至弃土场内。 4.成品保护: (1)围堰上游应设置警示标志,围堰外宜设置防撞护桩。 (2)围堰外一定范围内禁止堆放重物或停放大型机械。 (3)严禁在水平支撑上堆放过重物件,导致支撑变形,围堰失稳。 (4)严禁基坑内存水。 (5)抽水过程应安排人员24小时监测围堰内外的水位变化情况。 5.安全施工及环境保护: (1)施工现场人员一律戴安全帽,现场用电由专人管理。 (2)水中围堰内的开挖土方应外运至指定区域,不得随意排入水体,基础完成施工后应尽快将围堰拆除,围堰底和周边的土方应清除干净,恢复河床原貌。

相关文档