文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铝合金电缆选型及数据表)

铝合金电缆选型及数据表)

铝合金电缆选型及数据表)
铝合金电缆选型及数据表)

ZA-AC90(-40) 铠装电缆

ZA-AC90(-40)是一种高柔韧性的自锁型铝铠装,90℃交联聚乙烯绝缘单芯或多芯低烟无卤阻燃A 级电缆,附一根等电位联结裸导线(可选)。ZA-AC90(-40)减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。电缆已在工厂用高柔韧性的自锁型铝铠装组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和成管等工序。ZA-AC90(-40)通过CSA 认证可应用于非潮湿环境的明线或暗线敷设,并具备与管道方式敷线的相同性能。ZA-AC90(-40)为低烟无卤型,完全符合IEC 60754、GB 17650.2 及 IEC 60502.1、GB 12706.1的规范标准。

XLPE 绝缘

STABILOY ?

相线

自锁型铝铠装

标准:CSA C22.2 No. 51

表1 STABILOY ? ZA -AC90(-40) 3芯及 3+1芯铠装电缆

表1 (续)STABILOY?ZA-AC90(-40) 4芯及 4+1芯铠装电缆

附录一:铜及铝合金多芯电缆参照表

附录二:非金属含量表

铠装电缆功能表

XLPE 绝缘

STABILOY ?

相线

自锁型铝铠装

FT4-级

AG14 PVC 外护套

标准:

C SA C22.2 No.51FT4-Rated: 垂直电缆托盘测试CSA C22.2 No.174 危险环境

警告:

易燃: 电缆的非金属护套在点燃时会燃烧起火。

有毒: 燃烧非金属护套会散发酸性、剧毒、具浓烟的气体。

腐蚀性: 酸性气体会腐蚀附近的金属,比如敏感仪器和混凝土中的钢筋。

ZB-ACWU90(-40) 铠装电缆

ZB-ACWU90(-40)是一种高柔韧性的自锁型铝铠装、PVC 外护套、90℃交联聚乙烯防水型绝缘单芯或多芯阻燃B 级电缆,附一根等电位联结裸导线(可选)。因为具有FT4级的PVC 外护套,ZB-ACWU90(-40)可直接埋地敷设,并适用于腐蚀环境和非燃性建筑中。ZB-ACWU90(-40)减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。

电缆已在工厂用高柔韧性的自锁型铝铠装和密封PVC 外护套组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和成管等工序。ZB-ACWU90(-40)通过CSA 认证可应用于干燥和潮湿环境的明线或暗线敷设,也可应用于1区和2区1级危险环境, 以及2、3级危险环境。敷设方式户内可采用支架、梯架、托盘以及电缆夹明敷,户外可采用直埋、电缆沟、电缆隧道等多种方式。ZB-ACWU90(-40)每米设有标定标记,以便准确地确定电缆长度。它完全符合IEC 60502.1及GB 12706.1的规范标准。加铝还根据客户要求提供各规格的低烟无卤型产品。

铠装电缆功能表

表2 STABILOY? ZB-A CWU90(-40) 3芯及 3+1芯铠装PVC护套电缆

铠装电缆功能表

表2 (续 1)STABILOY?ZB-A CWU90(-40) 4芯及 4+1芯铠装PVC护套电缆

铠装电缆功能表

表2 (续 2)? 电气参数

注:

以上所有电缆均完全符合IEC 60502.1、GB 12706.1的各项标准。ZA-AC90(-40)为低烟无卤型。

加铝还根据客户要求提供ZB-ACWU90(-40)的低烟无卤型产品。

附录一:铜及铝合金多芯电缆参照表

附录二:非金属含量表

非铠装电缆功能表

ZC-TC90(-40) 多芯非铠装电缆

加铝非铠装电缆采用 STABILOY ? 导体制造,截面规格从25mm2到400mm2。线芯为ASTM B 级压紧绞股型,达到GB/T 1838.3-2001阻燃C 级。STABILOY ? 导体完全符合CSA C22.2 No.38关于ACM 合金导体的标准,也符合GB 12706.1及IEC 60502.1最新版的各项标准。

在无需铠装机械保护的场合下,加铝非铠装电缆具有非常广泛的应用。它们可用于非燃性建筑,如办公楼、旅馆、购物中心和工厂中的照明、插座及其它电气设备的馈电线路。

加铝非铠装电缆采用工作温度90℃的交联聚乙烯绝缘层及黑色PVC 外护套

XLPE 绝缘

填充料

STABILOY ?

相线

PVC

护套

表1 STABILOY ? ZC-TC90(-40) 单芯非铠装XLPE 绝缘PVC 护套电缆

表2 STABILOY ? ZC-TC90(-40) 2芯非铠装XLPE 绝缘PVC 护套电缆

非铠装电缆功能表

表3 STABILOY? ZC-TC90(-40) 3芯非铠装XLPE绝缘PVC护套电缆

非铠装电缆功能表

表4 STABILOY? ZC-TC90(-40) 4芯非铠装XLPE绝缘PVC护套电缆

非铠装电缆功能表

表5 STABILOY? ZC-TC90(-40) 3+1芯非铠装XLPE绝缘PVC护套电缆

非铠装电缆功能表

表6 STABILOY? ZC-TC90(-40) 4+1芯非铠装XLPE绝缘PVC护套电缆

附录一:铜及铝合金多芯电缆参照表

附录二:非金属含量表

常用电缆种类及选型计算方法

电缆种类及选型计算 电缆种类及选型计算 一、电缆的定义及分类 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆 电线电缆的基本结构: 1.导体传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘外层绝缘材料按其耐受电压程度 二、工作电流及计算 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW 功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。 电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五) 百上二(百以上乘以二) 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三) 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五) 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九) 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,

工程电线电缆种类及选型计算

工程电线电缆种类及选型计算 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆; 4.通信电缆和通信光缆; 5.电气装备用电线电缆。 电线电缆的基本结构:

1.导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。 2.绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电

路中,每1KW功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。 电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五)。 百上二(百以上乘以二)。 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。 电线电缆规格型号说明:

高低压电缆选型大全

目录 一. 概述 (2) 二. 范围……………………………………………………………………………2-3 三. 参考标准及参数取值依据 (3) 四. 符号说明………………………………………………………………………3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用………4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法……………………………11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算…………………12-15 八. 经济截面的校验条件..................................................................16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表................................................18-19 附录2 电缆造价类别的平均A值 (20) 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表 (20) 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围(I-A类别)....................................21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围(II-A类别)....................................24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围(III-A类别)....................................27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围(IV-A类别)....................................30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围(V-A类别)....................................33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表(不同电价)...............36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗......................................................41-42 附录 7 铜芯电力电缆允许载流量表 (42) 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P关系的统计值 (43) 附录9 最大负载利用小时Tmax与最大负载损耗小时τ和cosΦ的关系 (43) 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,(h) (44) 九. 参考资料 (44)

高压电缆选型

按照以下情况而定: 1?根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等); 2?根据电缆的敷设环境,选择电缆外壳保护方式(如钢带铠装、钢丝铠装等); 3?根据电缆使用的电压等级,选择电缆的额定电压; 4?根据电缆回路额定电流,选择电缆的截面。 5?所谓10KV电缆选型不考虑载流量,是指该供电系统的短路电流热稳定值比较高,按此热稳定值选择的电缆最小截面已经很大(如180或240平方毫米截面),在此截面的载流量范围内,无论负荷电流的大小,都是按热稳定最小截面选择电缆。但是如果负荷容量额定电流大于热稳定电流确定的最小电缆截面的额定载流量,当然还是需要考虑载流量的。 10kv高压电缆载流量表如下: 向左转|向右转 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。

电缆与负载设备电流选择对应表

铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来...

导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 家装总开关后的常用电线规格1/1.5平方(照明),2.5平方(普通插座),4平方或6平方(冷气及用电较大的电器线路) 家庭装修的电线用什么规格的? 问题补充:

电线电缆种类及选型计算

电线电缆种类及选型计算! 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆; 4.通信电缆和通信光缆; 5.电气装备用电线电缆。 电线电缆的基本结构: 1.导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。 2.绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。

电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W); U-电压(380V); cosΦ-功率因素(0.8); I-相线电流(A)。 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。

电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五)。 百上二(百以上乘以二)。 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。

电缆选型计算

电缆选择计算(参考土木工程施工手册) 箱式变压器至1号竖井1级配电箱电缆选择计算. 查负荷机具表使用设备容量如下: 空压机二台:P a =180KW 轴流式通风机两台:P b =56KW 抓斗一台:P c =26KW 砼搅拌机400L :P d =5.5KW 砼喷射机: P e =8KW 施工机械风镐: P f =74KW 浆液搅拌设备: P g =30KW 污水泵: P h =33KW 直流电焊机:P i =104KW 交流电焊机:P g =115.8KW 维修设备: P i =30KW 隧道照明: P 4=15KA 根据施工现场用电划分: ??? ? ??+++=∑∑∑∑44332211P K P K P K cos P K 05.1P ? KW P P P P P P P P h g f e d c b a 452P 1=+++++++=∑ KW P P i 8.219P g 2=+=∑ KW 5341508.2196.075.04526.005.1P P K P K P K cos P K 05.1P 44332211=?? ? ??++?+?=???? ??+++=∑∑∑∑?

变电箱体选型为P=800KVA 按照允许电流选择,按公式计算: A 1081732 .175.038.0534 3cos =??= = ? U P I A 1620732 .175.038.0800 3cos =??== ? U P I 总 电缆按有可能出现的最大负荷为4掌子面同期施工,选择电缆。所以必须考虑有一定的余量,根据上述负荷计算电流和施工中期负荷增加的可能。查电缆载流表得知应选择: 现场从变电箱体引出5台1级配电箱将电缆载流均分324A 橡皮绝缘电力电缆选择95 21853?+?:载流370A 电压降计算: 根据公式:s C M S ?=∑ 式中 S-配电线路电压损失的百分数; M-导线长乘有功功率(KW*m ) S-导线截面(mm 2) C-常熟:三相四线时,铜线77 根据实际测量,箱式变压器至各1级配电箱最远电气最远距离50米。 将各字母数值代入公式:% 8.1185 7750534s C M S =??= ?=∑ 根据计算得知:计算结果小于8%(混合电路)符合规范要求。

电缆卷筒选型

电缆卷筒的选型 乔敏 电缆卷筒又称电缆卷盘或电缆卷线器,以其安装空间小、维护方便、使用可靠及成本低等特点取代滑触线而成为移动传输领域(动力、数据及流体介质)的主流解决方案。 一、卷筒的分类 电缆卷筒根据驱动形式分为非电动式和电动式两大类;按电缆排列方式分为轴向单排和轴向多排两种;按集电滑环位置分为滑环内装式和滑环外装式两种形式;按卷绕材料分为电缆卷筒和软管卷筒。其中非电动式包括:弹力(TA)式、重锤(ZC)式、磁耦合式(JQC);电动式包括:磁耦合式(JQD)、力矩电机式(KDO)、磁滞式(CZ)和变频控制式(BP)。 二、卷筒设计参数 电缆卷筒的技术难点是要保证卷绕速度与设备移动速度的同步,同时还要保证卷绕过程中电缆所受拉力适中。因此,电缆卷筒设计时应综合考虑以下因素: 1、电缆规格及种类: 电缆截面积从1.0~240mm2,电缆外径直接影响卷盘的轴向尺寸及动力需求。电缆截面超过35 mm2时不应选择非电动式卷筒(配重式可放宽至50 mm2),扁电缆只能选用轴向单排的卷盘。电缆应选择YCW型(动力电缆)和CEFR型(控制信号电缆)等,较柔软且有一定的抗拉强度。电缆的外径和单重力求准确。 2、卷绕长度: 影响卷盘的径向尺寸及动力需求,长度越长,对动力要求越高。非电动式电缆卷筒难以完成大行程的卷绕。地面电源锚位也直接影响电缆卷筒的选型,常见的电源锚位有端部供电和中点供电两种。中点供电不能选择非电动磁耦合式(JQC系列)。 3、设备移动速度 影响电动式电缆卷筒的电动机功率和传动比。当设备移动速度超过60米/分时,应选择变频控制式(BP系列)。 4、装机高度 影响电动式电缆卷筒的电动机功率,安装高度越高,对动力需求越大。安装时不能超过设计要求。 以上4个参数是电缆卷筒设计选型的依据,应综合考虑,还应电缆卷筒的结构与布置方式,以满足实际工况需求。 三、卷筒原理、性能及应用范围 1、弹力式(TA系列) a. 工作原理: 弹力式电缆卷筒的工作原理与钢卷尺相似,利用蜗卷弹簧为动力来收卷电缆。当电缆被拉出时,收紧蜗卷弹簧而储能,当外力撤消时,弹簧释能,卷筒将自动收卷电缆。 b. 性能及特点: 安装简单,同步性能好,电缆张力小,但弹簧易疲劳,使用寿命短。 c. 适用范围: 适用电缆:截面积35mm2以下的动力电缆和24芯以下的信号电缆; 卷绕长度:不超过30m; 适用设备:如电磁吸盘、抓斗、电动台车等。 2、重锤式(ZC系列) a. 工作原理: 重锤式电缆卷线筒是利用重锤被提升而储能的原理,自动卷取电缆的机械装置。当拉出电缆时,带动电缆卷盘旋转,从而带动与电缆卷筒同轴相联的钢丝绳卷筒转动,提升重锤而

电缆的种类和选型

电缆种类及选型计算 一、电缆的定义及分类 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆 电线电缆的基本结构: 1.导体传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘外层绝缘材料按其耐受电压程度 二、工作电流及计算 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素 (0.8);I-相线电流(A) 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素 (0.8);I-相线电流(A) 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受 2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。 电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五) 百上二(百以上乘以二)

二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三) 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五) 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九) 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算) 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半) 三、常用电(线)缆类型 线缆规格型号含义: 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 常用线缆类型: BV-表示单铜芯聚氯乙烯普通绝缘电线,无护套线。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。

高压电缆选型

按照以下情况而定: 1 根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等); 2 根据电缆的敷设环境,选择电缆外壳保护方式(如钢带铠装、钢丝铠装等); 3 根据电缆使用的电压等级,选择电缆的额定电压; 4 根据电缆回路额定电流,选择电缆的截面。 5 所谓10KV电缆选型不考虑载流量,是指该供电系统的短路电流热稳定值比较高,按此热稳定值选择的电缆最小截面已经很大(如180或240平方毫米截面),在此截面的载流量范围内,无论负荷电流的大小,都是按热稳定最小截面选择电缆。但是如果负荷容量额定电流大于热稳定电流确定的最小电缆截面的额定载流量,当然还是需要考虑载流量的。 10kv高压电缆载流量表如下: 向左转|向右转

导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

电缆桥架类型分析标准型号及设计选型 用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。

三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568 耐火桥架GB8624-1997中B级 3)常用规格 高40 50 60 80 100 150 200 宽60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4)板材厚度 钢制桥架允许最小板厚: 宽B 允许最小板厚& B1<00 1.0 100≤B<150 1.2 150≤B<400 1.5 400≤B≤800 2.0 800<B<1000 2.5 1000<B<1200 3.0 连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级

电缆选型计算

电缆选型计算.电力工程电缆设计 电缆导体材质1.

7.8.6 ,DL/T5222,7.8.5控制电缆应采用铜导体。,3.1.1 GB50217 电力电缆芯数2. 注意电压范围,3.2.4GB50217 3.2.3 电缆绝缘水平3.

主回路电缆绝缘电压选择3.3.2条Z,1 GB50217不应低于控制电缆额定电压的选择,3.3.5 该回路工作电压,应2 220kV 及以上高压配电装置敷设的控制电缆,选用450/750V。;外除上述情况外,控制电缆宜选用 450/750V3 部电气干扰影响很小时,可选用较低的额 定电压。 DL5136中电力电缆导体截面选择4. 4.1电缆敷设方式 )、(土壤中:壕沟直埋 空气中:、电缆构筑物:常用电缆构筑物有 电缆隧道、电缆1沟、排管、吊架及桥架等,此外还有主控、集控室下面电缆夹层及垂 直敷设电缆的竖井等。、电缆桥架2 梯架、大电缆托盘、小动力 槽式、控制,通讯电缆电力电缆截面选择4.2 硬导体软导体电缆 1按回路持续1按回路持续1按回路持续工 导体工作电流选择作电流选择工作电流

选择 22按经济电流2按经济电流密按经济电流截面 密度选密度选度选按短路热的定选 按电晕电压按电压损按电晕条导校校按短路热按电晕对无截电干扰校定校按短路动的定校按机械共条件校电缆截面应满足持续允许电流、短路热稳定、允许电压降等要求,当最大负荷利用小时T>5000h 且长度超过20m时,还应按经济电流密度选取。动力回路铝芯电2缆截面不宜小于6mm 。(一)

按持续允许电流选择(二)按短路热稳定选择(三)按电压损失校验以下分别描述(一)按持续允许电流选择 1.敷设在空气中和土壤中的电缆允许载流量按下式计算:Klru≥I (K为综合校正系数,见下表) I-计算工作电流( A ) Iru-电缆在标准敷设条件下的额定载流量(A) , 2.电缆载流量的修正: GB5222 持%100及以下常用电缆按10kV 3.7.2 中GB50217. 续工作电流确定电缆导体允许最小截面,宜符合本规范的规定,其载流量按照下列使用条件差C和附录D附录异影响计入校正系数后的实际允许值应大于回路的工作电流。 1、环境温度差异。 2、直埋敷设时土壤热阻系数差异。

电缆选择计算书

技术资料 电缆截面选择计算书 计算:黄永青 2005年7月28日

1.计算条件 A.环境温度:40℃。 B.敷设方式: - 穿金属管敷设; - 金属桥架敷设; - 地沟敷设; - 穿塑料管敷设。 C.使用导线:铜导体电力电缆 - 6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。 - 380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XLPE电力电缆。 2.导线截面选择原则 2.1 导线的载流量 1)载流量的校正 A.温度校正 K1=√(θn-θa)/(θn-θc) 式中:θn:导线线芯允许最高工作温度,℃; XLPE绝缘电缆为90℃,PVC绝缘电缆为70℃。 θa:敷设处的环境温度,℃; θc:已知载流量数据的对应温度,℃。 2)敷设方式的校正 国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中给出了不同敷设方式的校正系数。综合常用的几种敷设方式的校正系数,并考虑到以往

工程的经验及经济性,取敷设方式校正系数K2=0.7 3)载流量的校正系数 K=K1×K2 2.2电力电缆载流量表 表1 6~10kV XLPE绝缘铜芯电力电缆载流量表 表2 0.6/1kV PVC绝缘电力电缆载流量表 表3 0.6/1kV XLPE绝缘电力电缆载流量表

2.3 短路保护协调 1)6~10kV回路电力电缆短路保护协调 S≥I×√t×102/C 式中:S:电缆截面,mm2; I:短路电流周期分量有效值,A; t:短路切除时间,秒。 C:电动机馈线C=15320;其他馈线C=13666 2)380V低压回路电力电缆短路保护协调 - 配电线路的短路保护协调 S≥I×√t/K 式中:S:电缆截面,mm2; I:短路电流有效值(均方根值),A; t:短路电流持续作用时间,秒。 K:PVC绝缘电缆K=115;XLPE绝缘电缆K=143 - 380V电动机回路短路保护协调 电缆的允许电流大于线路短路保护熔断器熔体额定电流的40%。 2.4 电缆的最小截面 A.6~10kV电力电缆:根据铜冶炼厂实际使用经验,采用断路器时, 最小截面70~95 mm2。(在新设计的工程中应根据短路电流数据进行计算) B.低压电力电缆:最小截面:4 mm2。

电缆种类及选型选择

电缆种类及选型选择

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电缆种类及选型计算 电缆种类及选型计算 一、电缆的定义及分类 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆 1、电力电缆 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 2、通讯电缆及光纤 随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。 3、裸电线及裸导体制品 此类产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等

电缆选型规范

电缆选型规范 一、基本要求 1、电缆的载流量 电缆的载流量跟很多因素有关,如:环境温度、通电持续率、绝缘的材质等。不同电缆厂家由于制作工艺等方面的不同,电缆的载流量也有一些差别。 2、通电持续率的选择 常规机型的动力电缆可按照40%的通电持续率选择;皮带等类似负载按连续工作制来选择动力电缆;照明回路可按连续工作制选择电缆。 3、特殊使用环境下电缆的选择 对于一些在特殊环境温度条件下使用的设备,其电缆的选择需要咨询相关电缆厂家,核实是否满足其使用条件及该条件下电缆的载流量。除了载流量,还要考虑其弯曲半径等因素。 4、电缆选择的基本原则 参照电缆载流量,结合通电持续率和环境温度等,所选线径电缆载流量不得小于电机额定电流,裕量大约在10%~20%之间。 总进线电缆的选择按照机型最多联动机构(最大工况)总电流核算,可不考虑裕量。 常用电机功率电缆线径参考如下(40%通电持续率,未注明均为三芯电缆): 5.5KW/7.5KW/11KW:4个平方; 15KW:6个平方;

18.5KW/22KW:10个平方; 30KW/37KW:16个平方; 45KW:25个平方; 55KW:35个平方; 75KW:50个平方或单芯35个平方; 90KW/110KW:70个平方或单芯50个平方; 132KW:95个平方或单芯70个平方; 160KW:120个平方或单芯95个平方; 185KW:150个平方或单芯95个平方; 200KW:单芯120个平方; 220KW:单芯120或者150个平方; 250KW:单芯150个平方; 大于250KW的电机可根据电流选择多根单芯电缆。 二、电缆设计及选型注意事项 1、一般采用船用软电缆CEFR系列,拖链上可采用专用的拖链电缆;挂缆上可采用专用的拖令电缆或者扁电缆,电缆卷筒上要选专用的卷筒电缆。 2、拖令和拖链电缆要考虑弯曲半径,一半不建议使用外径超过30mm的电缆,即三芯电缆不建议使用25个平方以上的,单芯电缆不建议使用超过150个平方以上的。 3、变频器到电动机的动力电缆如果有用户特殊要求可采用带屏蔽的变频专用电缆。 4、增量型编码器连接电缆要采用屏蔽电缆,对于距离较远的、

建筑工程选用电线电缆范文

一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如: 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

1、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 5、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 二、电线电缆的使用特性 产品使用特性详见具体产品介绍。 三、电线电缆的运输和保管 ⒈运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 ⒉尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 ⒊吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 ⒋电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。 ⒌电缆在保管期间,应定期滚动 (夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。 ⒍电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年。 四、电线电缆的安装与施工 电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线

电流计算公式+电缆选型

关于电缆电流的大小 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明:口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上五倍、四倍、三倍、二倍半、二倍。 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的

载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

电线电缆的种类以及特性

电线电缆的种类以及特性 电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品.广义的电线电缆亦简称为电缆.狭义的电缆是指绝缘电缆.它可定义为:由下列部分组成的集合体:一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层.电缆亦可有附加的没有绝缘的导体. 电线电缆的种类很多,按其不同的特点可以有不同的分类方法。若综合产品的性能、结构和制造工艺的相近性,并结合使用特点,可分为裸电线、电磁线、电力电缆、电气装备用电线电缆、通信电线电缆五个大类。 (1) 电磁线:是用于电机、电器和电工仪表的线圈或绕组,已实现电磁能量转换的电线,又称绕组线。按绝缘层所用材料、结构、耐热等级和用途,可以分为漆包线、绕包线、无机绝缘电磁线、特种电磁线四大类。 ①漆包线:是将绝缘漆涂在导电线芯上经烘干形成的漆膜作为绝缘层的。普通漆包线可分为缩醛、聚酯、聚氨酯、环氧、聚酯亚胺、油性漆包线等,特种漆包线有自粘直焊漆包线、自粘漆包线、耐冷冻剂漆包线等。 ②绕包电磁线,用绝缘纸、玻璃丝、天然丝和合成丝等紧密绕包在裸导线或漆包线上,形成绝缘层的电磁线叫绕包电磁线。包括丝包线、玻璃丝包线、纸包线、薄膜绕包线等。 ③无机绝缘电磁线:是用无机绝缘材料,如陶瓷、玻璃膜、氧化膜等作绝缘层的电磁线。 ④特种电磁线:是具有适用于特殊场合使用的绝缘结构及特性的电磁线,如中、高频绕组线,聚乙烯绝缘尼龙护套潜水电机绕组等。 (2) 裸电线:没有绝缘的电线称为裸电线,又称裸导体。它是电线电缆产品中最基本的一大类产品。按产品的形态结构和用途不同,分为圆单线、架空用绞线、软接线和型线等四个系列。 ①圆单线:又称圆线,是圆形的单根导线。从材料上分有单金属线、圆铝线、圆铜合金线、铝合金线、双金属线、铜包钢线和铝包钢线等。圆单线可以单独使用,也可以构成绞线,并可以作为电线电缆导体,即构成各种线芯 ②架空用绞线:是由多根圆线或型线,经绞合或嵌合而成的裸电线。裸电线能制成较大截面的导线,以输配较大的电流,而且比较柔软和牢靠,广泛地用于电压为380V~330kV 及以上各种输配电线路中。主要品种有铝绞线、钢芯铝绞线、铝合金绞线、钢芯铝合金绞线、铝包钢绞线、钢芯铝包钢绞线、扩径钢铝绞线和硬铜绞线等。 ③软接线:凡柔软的铜绞线或各种编制线均称为软接线。供各种要求柔软连接的场合使用。包括裸铜软线、裸铜天线、铜电刷线和铜编制线等。

电缆开关选型与配电设计规范

1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别 单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更大的零线电流。 2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16 分别代表什么 2代表2根的意思WDZA-YJY 代表电缆的型号3*35+2*16 代表电缆的规格 3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么 3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。 3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。 4.HD13BX-1000/31 HD 大电流刀开关13 设计序号BX 旋转式操作1000 电流3极1 带灭弧罩 而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL柜型,一般用HD13系列,而如果是用于GGD型,就要使用HD13BX系列了。 自动空气开关 一、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 二、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。 自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。

相关文档