文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PKPM楼梯荷载转换为梁间线荷载和集中荷载

PKPM楼梯荷载转换为梁间线荷载和集中荷载

PKPM楼梯荷载转换为梁间线荷载和集中荷载
PKPM楼梯荷载转换为梁间线荷载和集中荷载

已知:一板式楼梯剖面图如下,请计算楼梯荷载并画出荷载输入示意图。在进行楼梯设计时通常需要将楼梯荷载转化为梁间线荷载以及将梯柱的荷载施加在梁上—集中荷载。计算较为繁琐下面是实例;

楼梯间的梁柱荷载计算

三、计算梯间异型柱轴心处的集中荷载

异型柱轴心处的集中总恒荷载=梯间平台的恒荷载/2+③梁的自重

=8.02/2 + 3.56= 7.57 (KN)

(③梁的自重同②梁的自重)

每条异型柱分得的恒荷载=7.57/2 = 3.79(KN)

异型柱轴心处的集中总活荷载=梯间平台的活荷载/2

=5.94/2 = 2.97 (KN)

每条异型柱分得的活荷载=2.97/2 = 1.49 (KN)

在工程实例中,楼梯荷载一直困扰很多初学设计者,我认为:低层、多层、中高层、高层,公共建筑的公用楼梯活荷载均应取 3.5,对于复式住宅内的住户楼梯活荷载可取2.0。《建筑荷载规范》GB50009-2001 4.1.1条11项中“(3)当人流可能密集时”楼梯活荷载取3.5。在火灾发生时公共楼梯是主要的逃生通道,所以是可能出现人流密集的。故我认为低层、多层、中高层、高层,公共建筑的公用楼梯活荷载均应取3.5。

pkpm梁间荷载计算、门窗折减

楼面荷载:装修层荷载+结构层荷载(不勾选板自重),或只输入装修层荷载(勾选板自重)。梁间荷载:梁上墙体荷载。 柱间荷载:一般不用输入,除非有吊车荷载。 荷载=容重x厚度x高度x折减系数 容重,框架结构的填充墙都是轻质的,容重取8kN/m3左右即可; 厚度,框架结构的填充墙厚度为200mm; 高度,层高减去梁高。 折减系数,当墙体上超过一半的面积开洞安装门窗后,乘以折减系数0.7 pkpm计算梁间荷载时,怎么扣除门窗荷载?? 门窗较小时,梁间荷载一般都不扣除门窗自重的。即保守考虑整面墙没有洞口全部是墙。你去查荷载规范在附录a里面有根据门窗的材质进行选择一般都是按照每平米算 其实是采用估算的方法。即用窗户的面积,除以梁上墙体总面积,得到窗户占墙面积比,用1-这个比例为墙重折算率。然后用实心的墙体线荷载乘以折算率,就是估算出来的墙线荷载重了。由于荷载不是均布并且考虑门窗自重,所以还会稍微加大一点。 例如墙净高2.5米,梁长4米,窗宽和高都是1.8米,墙厚240,墙体容重7千牛/立方米: 那么实心墙体线荷载为0.24*2.5*7=4.2千牛/米 墙面积为2.5*4=10平方米 窗面积为1.8*1.8=3.24平方米 窗占墙面积比为3.24/10=0,32 墙重折算率为1-0.32=0.68,考虑窗户自重和不均匀问题,取0.7。 因此计算用的墙线荷载为4.2*0.7=2.94,取3千牛/米。 (粉刷重量之类本例中就不提了,你自己考虑吧) PKPM里面的梁间荷载,一般的就是梁上墙所产生的荷载。 计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为: 19*0.24+17*0.02*2=5.24 KN/平米 (摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。) 最后,用5.24乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。 5.24是一个用得很多的数据,熟悉了就自然知道,算的时候直接用。

梁上线荷载计算(文)

梁上线荷载标准值计算 本工程梁上线荷载标准值有:外实墙(不开窗洞),开窗外墙(带飘板与不带飘板),内实墙(因建筑需要与剪力墙同厚度的内墙),内隔墙,开门洞内墙,客厅出阳台玻璃门,阳台与入户花园拦河,梯梁上楼梯板等。墙容重均取10KN/m3,其荷载在PKPM中输入的计算方法如下: 1.外实墙厚度为200mm,外帖50mm厚饰面,内表面为20mm 水泥砂浆面层。 10KN/m3*(0.2m+0.05m)+0.02m*17KN/m3=2.84KN/m2 线荷载为:q1=2.84KN/m2*h(墙高) 2.外墙开窗(带飘板)按外实墙(墙容重取18KN/m3)如第一类型计算。 线荷载为: q2=(18KN/m3*0.2m+0.5KN/m2+0.34KN/m2)*h=4.44KN/m2*h 外墙开窗(不带飘板)按等效总重量计算。如:墙厚200mm,外帖50mm厚饰面,内表面为20mm混合砂浆面层。墙高2.65m,梁跨度为4.5m,窗洞为1.2m*1.6m。 2.84KN/m2 *(2.65m*4.5m-1.2*1.6)+(1.2*1.6*0.45)/4.5m=6.51KN/m 3.内实墙厚为200mm,两边均为20mm厚混合砂浆。 10KN/m3*0.2m+0.04m*17KN/m3=2.68KN/m2 线荷载为:q4=2.68KN/m2*h(墙高) 4.内隔墙墙厚为100mm,两边均为20mm厚混合砂浆。

10KN/m3*0.1+0.04m*17KN/m3=1.68 KN/m2 线荷载为:q5=1.68KN/m2*h(墙高) 5.开门洞内墙按单跨简支梁上最大弯矩等效的均布荷载输入。如:(1)跨度为l=2.35m的梁上有尺寸为0.8m*2.1m的门洞。 已知内隔墙线荷载为q5=1.68KN/m2*(3.15m-0.45m)=4.54KN/m,门顶荷载等效为集中荷载F a=F b=1.68KN/m2*(3.15m-0.45m-2.1m)*0.8m/2=0.42 KN布于门洞两端。 如实际荷载分布情况如图5.1-1与等效均布荷载如图5.1-2。 由静力平衡可求出支座反力R a=4.39KN、R b=3.49KN 用截面法计算最大弯矩: 当0

PKPM荷载计算步骤详细讲解

一、PM参数输入 1、在计算底板时,注意梁、板保护层厚度取50mm;与土直接接触的梁板保护层厚度取50mm; 关于保护层厚度取值问题,可参见二类a环境下,结构构件保护层厚度和裂缝控制的感想 2、在计算底板抗浮,按倒楼盖配筋时,注意混凝土容重取0KN/M3;3、一般情况下混凝土容重取26KN/M3; 4、上部楼层梁柱混凝土保护层厚度统一取30mm,不再区分25mm和30mm; 5、楼面恒活荷载输入时,按自动计算现浇楼板自重,且普通住宅装修层荷载按1.6KN/M2考虑,其它按实际情况取; 6、梁间墙体线荷载,240墙体统一按4.2KN/M2,120墙体统一按3.0KN/M2,注意考虑门窗洞口折减和挑板自重; 7、地下室外墙按混凝土墙建模,如遇到剪力墙和混凝土墙相临情况,可局部用深梁替代,这样便于JCCAD导荷布桩. 二、结构楼面布置信息: 1、板厚一般按板短跨1/35取值;普通楼层板厚不小于100mm,屋面板厚不小于120mm,对局部露台,当板跨较小时,板厚也可以取100mm;

2、楼梯间板厚取0,电梯间全房间开洞,且注意楼板错层; 三、楼面荷载传导计算: 1、一般楼面和屋面活荷载按荷载规范取,楼梯间恒载取8.0KN/M2,活载对普通多层住宅楼梯取2.5KN/M2,对高层住宅或者消防楼梯取3.5KN/M2,当梯板为较大跨度或者较厚板厚时,按实际情况取恒载; 2、应注意楼梯间实际的导荷方式,如板式楼梯,为两边楼梯梁受力,应选择单向导荷方式; 四、画结构平面图: 1、一般情况下,普通楼层考虑0.3mm裂缝控制,底板考虑0.2mm裂缝控制,地下车库顶板可根据覆土厚度,先按0.3mm控制,可做一定放大,如按0.25mm裂缝控制,这个具体工程自己把握,对车库顶板上有消防车情况,可按0.3mm进行裂缝控制; 2、对与剪力墙相连的板边界,按固端考虑,对与较大边梁相连的板边界,可考虑边梁的约束作用,适当放大板支座配筋,其余板边界边支座按简支考虑;五、平面荷载校核: 1、在布桩时,该项导荷作为参考条件,以JCCAD为主,如框架剪力墙结构,JCCAD里面墙体分担的荷载较多,柱分担的荷载较少;反之,PM导核里面,墙体分担的荷载较少,柱分担的荷载较多;

最全PKPM钢结构计算

PKPM做钢结构的经验集萃 1、优化设计并非是把别人的设计拿过来,按照原设计思路死扣用钢量(俗称“蚊子腿上剔 精肉”),因为这样通常大幅度降低了原设计的安全度,“荷载优化”是选取适当的荷载,应当兼顾业主对结构小幅改动的可能性,比如吊挂灯具、功能分区重新布局。把恒载取得很小,用钢量没有减小太多,功能限制则限制太死。优化首先考虑变化方案,简化结构传力模式和传力途径,做到大处节省,具体到杆件节点则要放宽。如果原结构各部件安全储备相差严重时,可以选择一个合适的安全储备标准来调整各构件型号,该加大的加大,该减小的减小。结构安全是整体安全,个别杆件强大没啥用。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)5.0.6条:检测单位鉴定达不到要 求时,经原设计单位核算认为满足安全时可以验收。一级建造师《项目管理》中讲:检测单位鉴定达不到要求时,经原设计单位核算认为满足安全时可以验收。对未达要求的行为承担“违约责任”。 3、网架焊接球如果采用压制钢板制作,钢板厚度公差接近±2.5mm,《强规》规定偏差不 大于13%和1.5mm。怎么办呢?制作时可以把钢板加厚1mm就可以避质检找麻烦了。 4、设置20吨以上的吊车的厂房在国内不允许按《门式刚架规程》设计,主要在于国内吊 车梁安装偏差和吊车轨道安装偏差造成卡规,使水平力增加4-5倍,导致厂房剧烈晃动,没法正常使用。总之,任何先进的设计方法都无法超越实际施工水平来实现,要求符合国情(或者“公司加工实力”)。比如对20吨驾操吊车的门架按美国规范控制柱头位移为H/240(国内H/400),晃动得没人愿意驾操,省那一点点钢材和厂房适用性相比就显“设计扣到家”有多么可笑了。 5、什么样的维护系统需要考虑阵风系数?(1)、对脆性材料。如玻璃幕墙,必须采用阵风 系数。(2)、对阵风作用下,对荷载临时提高能够承受的钢材等,不需要考虑阵风系数。 (3)、不该考虑阵风系数的维护系统考虑了阵风系数,安全度比主结构高出一倍,不利于主体安全。 6、挠度有三种:(1)、与安全有关的控制标准。(2)、反映安装质量的控制标准。(3)、外 形美观的控制标准。比如,单层网壳仅仅计算稳定性缺陷考虑1/300,挠度大了影响结构安全。但对双层网壳仅是对施工质量的控制。 7、《网架规程》中:“温度应力计算”仅限于四边支撑网架。 8、生物界的工程原则就是我们追求的工程设计原则:(1)、节省。用最少消耗达到最大效 果。(2)、安全。做可以超载性生物体(建筑物),即使部分损坏也不危及整体生存。(3)、简单快捷。 9、网架、网壳计算风载不大时,永久荷载占总荷载50%以内时,不需要按“1.35*恒载” 考虑。 10、网架活载取值不要小于0.5KN/M2.。 11、如果附加荷载超过25Kg/M2,应当考虑檩条上是否有集中荷载按集中荷载计算。 12、中国的《荷载规范》对风载的规定和美国规范比较:美国规范,向上的风吸力大些, 两端水平风力大,中间风力小。《门式钢架规程》侧移近似计算方法只适合初步估算,正式的侧移计算应用弹性整体计算方法。 13、门式钢架风载取值,对风载《全国民用建筑工程设计技术措施》规定:L/H≤4时 应该用《荷载规程》;L/H>4时应该按门式钢架规程。 14、开敞式:指的是开口面积≥80%的墙面面积。部分封闭式:A、开口集中在一墙面 上。B、该墙面洞口面积大于其他墙面洞口面积之和。C、开口面大于本墙面5%。D、不均匀的大开口,内部风压加大为+0.6、-0.3(不再是±0.2)。

PKPM荷载计算步骤详解

、PM参数输入 1、在计算底板时,注意梁、板保护层厚度取5 0 mm与土直接接触的梁板保护层厚度取5 0 mm 关于保护层厚度取值问题,可参见二类 a 环境下, 结构构件保护层厚度和裂缝控制的感想 2、在计算底板抗浮,按倒楼盖配筋时,注意混凝土容重取0KN/M3; 3、一般情况下混凝土容重取2 6KN/M3; 4、上部楼层梁柱混凝土保护层厚度统一取3 0 mm不再区分2 5 mm和3 0 mm 5、楼面恒活荷载输入时,按自动计算现浇楼板自重,且普通住宅装修层荷载按 1 . 6KN/M2考虑,其它按实际情况取; 6、梁间墙体线荷载,240墙体统一按4 . 2KN/M2,120墙体统一按 3 . 0KN/M2,注意考虑门窗洞口折减和挑板自重; 7、地下室外墙按混凝土墙建模,如遇到剪力墙和混凝土墙相临情况,可局部用深梁替代,这样便于JCCAD导荷布桩. 二、结构楼面布置信息: 1、板厚一般按板短跨1/35取值;普通楼层板厚不小于100 mm屋面板厚不小于12 0 mm对局部露台,当板跨较小时,板厚也可以取10 0 mm 2、楼梯间板厚取0,电梯间全房间开洞,且注意楼板错层; 三、楼面荷载传导计算: 1、一般楼面和屋面活荷载按荷载规范取,楼梯间恒载取8 . 0KN/M2,活 载对普通多层住宅楼梯取2 . 5KN/M2,对高层住宅或者消防楼梯取3 . 5K N/M2,当梯板为较大跨度或者较厚板厚时,按实际情况取恒载; 2、应注意楼梯间实际的导荷方式,如板式楼梯,为两边楼梯梁受力,应选择单向导荷方式; 四、画结构平面图: 1、一般情况下,普通楼层考虑0 . 3 mn裂缝控制,底板考虑0 . 2 mm S缝控制,地下车库顶板可根据覆土厚度,先按0 . 3 mn控制,可做一定放大,如按0 . 2 5 mnS缝控制,这个具体工程自己把握,对车库顶板上有消防车情况,可按0 . 3 mm进行裂缝控制;

4-竖向荷载作用下框架内力计算

4 竖向荷载作用下框架内力计算 4.1横向框架计算单元 竖向荷载作用下,一般选取平面结构单元,按平面计算简图进行内力分析,根据结构布置和楼面荷载分布情况,本设计取6轴线横向框架进行计算,本设计中所有板均为双向板,为了简化计算,对板下部斜向塑性绞线与板边的夹角可近似取45°角,由于框架柱的间距不相等,通过主梁和次梁对板的划分不同,计算单元宽度应按照各个板的实际传荷情况而确定,如图4-1。图中横向阴影所示荷载传给横梁,纵向阴影所示荷载传给纵梁。 图4-1 标准层横向框架计算单元 4.2恒荷载计算 由于本设计次梁较多,在计算框架梁上荷载时应该先计算次梁自重和次梁传递的荷

载,再将次梁自重和次梁传递的荷载,次梁传给主梁的荷载可近似地看成一个集中力,因此在框架节点处还应作用有集中力矩。 4.2.1 标准层次梁恒荷载计算 1、5或7轴线次梁上线荷载 1)AB 跨的次梁上的荷载分布如图4-2所示。 图4-1 AB 跨的次梁上的荷载分布 次梁自重:m kN m m m kN q /13.350.025.0/253 =??=次; 根据《实用建筑结构静力计算手册》(第二版),对于双向板楼面荷载传递按45°塑性绞线方向分为三角形荷载和梯形荷载,三角形荷载和梯形荷载均折算成等效均布面荷载。 三角形荷载:q 8 5,梯形荷载:() q αα?+-3 221,其中,0l a α=。 对于BC 跨中有三角形荷载和梯形荷载同时在同一跨中出现,按理应该按照结构力学的方法进行求解,但为了简化计算,本设计中的三角形荷载和梯形荷载按上述方法计算,且按上述方法计算的荷载也能满足工程精度要求。 44.04800/21001==mm mm α; ( ) () 22323 1211 /18.3/54.444.044.02121m kN m kN q ααq =?+?-=?+-='; m kN m m kN l q q /68.61.2/18.3201 1=?=?'=; m kN m kN m kN q q q AB /49.162/68.6/13.31=?+=+=次; 2)BC 跨的次梁上的荷载分布如图4-2所示。 图4-2 BC 跨的次梁上的荷载分布 31.02400/7502==mm mm α; ()()2232322 /79.3/54.431.031.02121m kN m kN q ααq =?+?-=?+-='; m kN m m kN l q q /84.275.0/79.3202 2=?=?'=; 25.03000/7503==mm mm α; ()()2232323 /04.4/54.425.025.02121m kN m kN q ααq =?+?-=?+-='; m kN m m kN l q q /03.375.0/04.4203 3=?=?'=;

PKPM关于梁间荷载的计算浅析

关于梁间荷载的计算浅析 在网上看到大家很多的帖子都在讨论这个问题,而我本人也是刚刚步放设计院,正在学习PKPM ,可谓一菜鸟,经过一天的摸索,现对梁间荷载的计算总结如下,以求抛砖引玉: 框架梁间荷载即墙荷载 墙的线荷载=墙体容重×墙体厚度×墙体高度 注:墙体高度=楼层高度-梁高 一般用墙的面积-门窗洞面积后的墙荷均布在跨度上+窗的自重+抹灰 总荷载折算成均布线荷载即可. 例: 假设现有一层高3.5m ,梁高0.5m ,窗高2.1m ,宽1.8m ,窗台高0.9m ,墙容重20kn/m 3,钢窗容重4.5kn/m 2,墙面采用20mm 厚水泥砂浆双面抹灰,水泥砂浆容重取20 kn/m 3。 现在把窗1.5m*1.8m 按面积换算成3.6m*0.75m 的窗。即1.5*1.8=3.6*0.75,如上图所示。 所以现在的墙高相当于为2.25m ,通过此换算等于把窗的面积在墙上扣除了。 墙的均布线荷载: 200.2 2.259/kN m ××= 水泥砂浆双面抹灰:200.04 2.25 1.8/kN m ××= 窗重均布线荷载: 4.50.75 3.375/kN m ×= 合计: 14.175/kN m 此计算结果与软件结果吻合。如有门洞方法一样。把门的尺寸设定为窗的尺寸即可。大家认真看软件计算可以发现,本人所输入的层高为3m ,梁高为0。本人经过反复验算发现,如果层高为3.5m ,梁高为0.5m ,所计算的结果14.575/kN m ,会偏大,两结果相差0.4/kN m 。因为程序是按抹灰高度墙高2.25m+梁高0.5m=2.75m 计算的。水泥砂浆双面抹灰:200.04 2.75 2.2/kN m ××=。显然梁上抹灰不计算在墙上的。所以在用该程序时把层高值设为墙高,梁高为0就可以了。 现在用另一小程序给以核对,不难发现,计算结果完全一致。 所以大家明白了计算原理后用这些小程序给以参数设置,直接引用结果即可。

SATWE计算参数选用详解(2010版pkpm)

2010版SATWE计算参数选用 (内部参考资料) 2010版计算参数的选用(PKPM及SATWE) 1、总信息: A、“水平力与整体坐标夹角”,该参数为地震力、风荷载作用方向与整体坐标的夹角。此参数一般情况下不需要修改,水平力与整体坐标夹角不仅改变地震作用的方向而且同时改变风荷载作用的方向,如果平面是十字形、L形等不规则平面建议输入水平力夹角,对比计算结果取最不利者,其它情况可以将周期计算结果中输出的“地震作用最大的方向角”填到“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度”。 B、PM里的“混凝土容重”一般考虑取25kN/m3,主要是现浇板重自动计算,进行现浇板配筋采用,而SATWE的“混凝土容重”一般考虑取26.5kN/m3,主要是用来计算结构中的梁、柱、墙等构件自重荷载,考虑抹灰荷载用的(现在版本软件PM与SATWE的“混凝土容重”是联动)。 C、“裙房层数”“转换层所在层号”均包含地下室层数。“裙房层数”仅用作底部加强区高度的判断。通过“转换层所在层号”和“结构体系”两项参数来区分不同类型的带转换层结构;部分框支剪力墙结构需要同时填上述两项,否则程序不执行高规的针对部分框支剪力墙结构的规定。“嵌固端所在层号”注意嵌固端和嵌固端所在层号的区别,举例说明:假如嵌固端为地下室顶板,则嵌固端所在层号为地上一层。理论上讲嵌固端以下不参与计算。 D、“墙元细分最大控制长度”一般控制在1米以内,软件隐含值即为1米,设计上部结构时不允许采用2米,2米只能用在计算位移等参数时采用,配筋及内力只能用1米,尽量细分网格。很长剪力墙无法计算,剪力墙开洞不能盲目,开洞不能留小墙垛,因为墙需剖分,太短墙无法剖分。墙长与厚度之比大于4时,按照墙输入。跨高比大于5的连梁按框架梁输入,不用开洞处理。关于网格剖分对斜板影响,板必须角点共面,如果不共面无法计算,不共面的斜板程序自动去掉,对梁配筋影响较大,注意观察结构轴侧简图,可以加虚梁解决多点不共面问题。“墙元侧向节点信息”程序强制为“出口”节点,内部节点计算结果是结构柔,其与实际不符,“出口”计算结果准确。 E、“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”和“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”。“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”仅用于位移比和周期比计算,在计算内力和配筋时不选择;SATWE对地下室楼层总是强制采用刚性楼板假定;SATWE在进行强制刚性楼板假定时,位于楼面标高处(上下200mm范围内)的所有节点强制从属于同一刚性板;对于跃层柱要用降低标高处理。“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”主要用于板-柱剪力墙体系(弹性板3、6),板-柱剪力墙体系必须勾选;虚梁截而为100x100,虚梁主要是为导荷用的,刚性梁不要定义为l00xl00,SATWE计算时,荷载先导在梁上,注意板导荷与虚梁关系,勾选此项时,虚梁被剖分;弹性板6是针对板柱-剪力墙结构的,弹性板3

梁上荷载计算

梁上荷载主要是梁自重、梁上墙体重和板传来的荷载。 1、梁自重:比如250m m ×600mm 的混凝土梁,其表面为20厚水泥砂浆打底,外加涂料抹面。那么,梁自重标准值为:0.25×0.6×25+0.02×20×(0.25+0.6×2)=4.33kN/m 但在计算梁自重时要注意,当梁和板整浇时,如果板上荷载按照轴线尺寸计算的话,梁高要减去板厚。如图 图 梁截面尺寸示意 计算梁自重时,梁高为500mm 。同时梁侧抹灰也相应改变。 梁自重标准值为:0.25×0.5×25+0.02×20×(0.25+0.5×2)=3.625kN m 2、梁上墙体重量 框架结构在PMCAD 输模型时也要计算梁上墙体重量,作为梁间荷载输入。有些设计资料上给出了双面粉刷的墙体重量。比如200厚加气混凝土墙体加双面粉刷的重量是2.08kN m ,这是按20厚混合砂浆粉面计算的。加气混凝土的容重为7.0~7.53 kN m ,则0.2×7.0+0.02×2×17=2.08 kN m 。 若是内墙,直接采用此值即可。若是外墙,就要根据外墙装饰情况调整墙体。比如,200厚加气混凝土外墙,室内装饰为20厚混合砂浆打底,涂料抹面,外墙为面砖,则墙体重量为0.2×7.0+0.02×17+0.7=2.44kN m 。若外墙为大理石或外墙设有保温等,墙体重量与所给双面粉刷重量相差更大,故必须根据实际情况计算。 当墙上有门窗洞口时,可分别计算墙体重量和门窗重量,然后,简化为作用在梁上的均布荷载。比如,开间3.6m ,层高3.0m ,梁高500mm ,窗户尺寸为1800mm ×2100mm 墙体为200厚加气混凝土墙,窗为铝合金窗,柱尺寸为500mm ×500mm 那么梁上墙体线荷载为 3、板传到梁上的荷载 若某一梁是相邻两个单向板的支座,梁上线荷载为板上面荷载乘以单向板本跨跨度即可。如图 图 梁受荷范围 B-1是单向板,L-1所承受的荷载如图阴影所示,假定两块单向板上设计面荷载为215/kN m ,则L-1上线荷载为()3 2.415 1.5 1.21540.5/22kN m ??+?=??= ??? 双向板向梁上传导荷载可按如下方法。如图 图 双向板荷载传导 将一个双向板ABCD 的四个角点向板块内部分别做0 45射线,相交后如图图,梁AD 和BC 上线荷载为梯形,梁AB 和DC 上的线荷载为三角形。 假定双向板设计面荷载是215/kN m ,那么梁AB 上的分布线荷载为图 (a ) (b ) 图 三角形荷载梁 图中 3.621527/q kN m =?=

结构设计常用荷载统计(PKPM建模非常实用)

一、板荷载 (1)恒载 a、楼面板:陶瓷地砖楼面:0.70+0.4(板底吊顶或粉刷)+0.5(装修荷载)= 1.60KN/m2 屋面板:3.5KN/m2 b、卫生间板:楼33(100厚)+(坐便器) 300厚填碎砖:2.30 +0.3X18=7.7KN/M2 取8.0KN/m2(包括回填层) (2)活载 a、住宅客厅、卧室、书房、餐厅、过道等:2.0KN/m2 b、公共楼梯、消防疏散楼梯、住宅楼梯:3.5KN/m2 c、厨房、卫生间:2.0KN/m2 d、阳台:2.5KN/m2 e、露台:3.5KN/m2 f、上人屋面:2.0KN/m2,不上人屋面:0.5KN/m2 g、花园:3.0KN/m2 h、消防控制室:7.0KN/m2 i、电梯机房:7.0KN/m2 j、发电机房:10.0KN/m2 k、车库:4.0KN/m2 l、消防车道:20.0KN/m2(当有1.2~1.5米覆土时,消防荷载取8KN/M2) m、商场:3.5KN/m2 n、公共卫生间:2.5KN/m2 二、梁荷载 标准层梁荷载(有窗处墙荷载折减系数为0.6~0.8)(墙高2.5m) (1)灰砂砖墙体(18KN/m3):200厚墙4.0KN/m2 11KN/m 8.5KN/m (2)砌块墙体(9KN/m3):200厚墙2.3KN/m2 6.5KN/m 4.5KN/m (3)砌块墙体(9KN/m3):120厚墙1.8KN/m2 4.8KN/m 500厚加气混凝土砌块砌体,高度5m:25KN/m 500厚加气混凝土砌块砌体,高度4m:20KN/m 三、其他荷载 (1)板式楼梯:梯段部分恒载9KN/M2 活载标准值3.5KN/M2 (2)电梯机板厚取150㎜,恒载4.8KN/㎡ (3)电梯顶吊环集中荷载:集中荷载设计值30KN 吊环钢筋As=(30x1000)/(2x50)=300mm2 1ф20(314mm2) (4)女儿墙高1.2m (灰砂砖)厚180 4.2x1.2=5.1 KN/M (5)阳台2KN/m(栏杆) (6)花池恒荷载5.0KN/m

PKPM里面的梁间荷载

PKPM里面的梁间荷载,一般的就是梁上墙所产生的荷载。 计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/米3,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/米3,这么一来,每平方墙面产生的荷载为: 19乘0.24+17乘0.02乘2=5.24 KN/平米(摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。)最后,用5.24乘以梁上墙高,就得梁上荷载。 5.24是一个用得很多的数据,熟悉了就自然知道,算的时候直接用。 pkpm中的荷载输入: 当建筑模型建好后,输完楼板上的恒载、活载后,输梁上荷载时:那么梁上的恒载应该包括那些呢? 活载应该包括哪些呢?“楼面荷载传导计算”是做什么用的?? 梁上的恒载是不是包括: 主梁:梁的自重+梁上自承重墙重 楼板下的主梁:梁的自重。 还要不要加上主梁上的次梁的自重、楼板的自重和其上所承担的荷载? 柱子上的恒载是不是只包括其所在的楼层这个区段内自重,要不要加上该楼层以上的荷载?这样理解对吗?: 在楼板上布置完恒载和活载后,布置梁的荷载时只考虑梁自身的自重。然后在荷载导计算中就把梁所承担的所有荷载就算出来了? 一般只要输入楼板上的恒载和活载,注意楼板恒载应包括楼板自重(钩选了自动计算楼板自重的除外)。 程序会自动将楼面荷载传导至梁上,因此梁上一般只要输入上面一层的填充墙自重作为恒载,所有梁柱的自重都不需要输入,程序会自动计算。对于柱子,一般不用输入荷载,所有梁传来的荷载会自动倒算到柱子上。 以上是一般情况,要注意按实际情况输入荷载。比如说梁上没有填充墙,但是有一个比较重的设备,那么就不用输入梁的恒载,但要按设备的实际作用力输入梁上活载。再比如柱子在中部受到一个水平力,例如设置了一个雨篷斜拉杆拉在柱子上,那么就要输入柱子的活载。楼面荷载传导计算就是把楼面的荷载传至梁上,再把梁的荷载传至柱上,再把柱的荷载传至最低层,为基础计算做准备。 pkpm梁间荷载,均布、集中荷载分别指什么?加载在哪里呢? 均布荷载(jun bu he zai)distributed load(uniform load) 连续作用在构件表面的较大面积上,不能看成集中荷载,且任意两个荷载的大小方向均相同的荷载称为均布荷载 集中荷载是对应于均布荷载的一个概念,其作用面积相对于被作用的面来说很小,可以简化成一个点的荷载就是集中荷载了。 在PKPM中,梁、墙间都可能有均布荷载,举例说,框架结构,楼层梁之间,要砌隔墙,隔墙的位置,从柱间、梁间封闭成的一个面上都有,这样就简化成了均匀布置在梁上的均布荷载。而集中荷载要看具体情况,比如说某个梁上起小柱,而在模型中不打算建这个小柱或者标高不在楼层上,那就把柱子上的力转化为集中力,加在梁或柱子相应的作用点上就可以了。

梁上荷载计算

梁上荷载计算 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

9.3.2梁上荷载的确定 梁上荷载主要是梁自重、梁上墙体重和板传来的荷载。 1、梁自重:比如250mm×600mm的混凝土梁,其表面为20厚水泥砂浆打底,外加涂料抹面。那么,梁自重标准值为:××25+×20×+×2)=m但在计算梁自重时要注意,当梁和板整浇时,如果板上荷载按照轴线尺寸计算的话,梁高要减去板厚。如图9.3.2-1 图9.3.2-1 梁截面尺寸示意 计算梁自重时,梁高为500mm。同时梁侧抹灰也相应改变。 梁自重标准值为:××25+×20×(+×2)=kN m 2、梁上墙体重量 框架结构在PMCAD输模型时也要计算梁上墙体重量,作为梁间荷载输入。有些设计资料上给出了双面粉刷的墙体重量。比如200厚加气混凝土墙体加双面粉刷的重量 kN m,则×+×是kN m,这是按20厚混合砂浆粉面计算的。加气混凝土的容重为~3 2×17= kN m。 若是内墙,直接采用此值即可。若是外墙,就要根据外墙装饰情况调整墙体。比如,200厚加气混凝土外墙,室内装饰为20厚混合砂浆打底,涂料抹面,外墙为面砖,则墙体重量为×+×17+=kN m。若外墙为大理石或外墙设有保温等,墙体重量与所给双面粉刷重量相差更大,故必须根据实际情况计算。 当墙上有门窗洞口时,可分别计算墙体重量和门窗重量,然后,简化为作用在梁上的均布荷载。比如,开间,层高3.0m,梁高500mm,窗户尺寸为1800mm×2100mm墙

体为200厚加气混凝土墙,窗为铝合金窗,柱尺寸为500mm ×500mm 那么梁上墙体线荷载为 3、板传到梁上的荷载 若某一梁是相邻两个单向板的支座,梁上线荷载为板上面荷载乘以单向板本跨跨度即可。如图9.3.2-2 图9.3.2-2 梁受荷范围 B-1是单向板,L-1所承受的荷载如图阴影所示,假定两块单向板上设计面荷载为 215/kN m ,则L-1上线荷载为()3 2.415 1.5 1.21540.5/22kN m ??+?=??= ??? 双向板向梁上传导荷载可按如下方法。如图9.3.2-3。 图9.3.2-3 双向板荷载传导 将一个双向板ABCD 的四个角点向板块内部分别做045射线,相交后如图图9.3.2-3所示,梁AD 和BC 上线荷载为梯形,梁AB 和DC 上的线荷载为三角形。 假定双向板设计面荷载是215/kN m ,那么梁AB 上的分布线荷载为图9.3.2-4(a )(b )。 (a ) (b ) 图9.3.2-4 三角形荷载梁 图中 3.621527/q kN m =?=

PKPM建模荷载取值参考总结

PKPM里面的梁间荷载 一般的就是梁上墙所产生的荷载。 计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为: 19乘0.24+17乘0.02乘2=5.24 KN/平米(摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。)最后,用5.24乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。而集中荷载要看具体情况,比如说某个梁上起小柱,而在模型中不打算建这个小柱

PKPM建模计算全过程

PKPM计算步骤 第一步: 建立结构模型(前处理) PMCAD: 第1~3主菜单(建筑模型与荷载输入、结构楼面布置信息、楼面荷载传导计算) 第二步: 整体分析(分析计算) TAT-8或TAT SAT-8或SATWE PK第一主菜单 第三步: 基础设计(分析计算) JCCAD: 第1~5主菜单 第四步: 绘制xx(后处理) 单层框排架xx: PK绘图相关菜单 板绘制结构平面xx: PMCAD第5主菜单(完成PMCAD的第1~3主菜单后就可完成) xxxx: xxxx

柱xx: xxxx 剪力墙xx: JLQ 基础xx: JCCAD绘图相关菜单 第五步: 图形编辑(后处理) 任意程序模块下的“图形编辑、打印及转换”菜单PMCAD 楼面模型与荷载输入 1、轴线输入 ——画轴线 2、网格生成 ——轴线命名 3、楼层定义 ——换标准层 ——xx、柱构件定义 ——布置xx、柱、墙 ——设置本层信息 4、荷载输入

定义并布置作用于结构标准层中梁、柱、墙等构件上的荷载,以及某些特殊节点上的集中荷载。 楼面xx荷载、活荷载 设计参数 本菜单用于对结构设计计算和结构施工图绘制的相关参数进行输入、选择和确认楼层组装 主要用于对已经建好的结构标准层、荷载标准层进行组装,形成整栋建筑的结构模型。即要完成建筑的竖向布局,要求用户把已经定义的结构标准层和荷载标准层布置在从上至下的各楼层上,并输入层高。 保存、退出 结构楼面布置信息 对已经组合的结构楼层的楼面相关信息进行补充操作,采用人机交互方式输入有关楼板结构的信息(在各层楼面上布置次梁、铺预制板、楼板开洞、改楼板厚、设层间梁、设悬挑板、楼板错层等)。 楼板开洞 主要用于当某个房间需要布设楼梯或有其他需求时,对房间内的楼板进行开洞。 次xx显示 开关菜单 预制楼板 类似于【楼板开洞】 修改板厚

梁上荷载计算

9.3.2梁上荷载得确定 梁上荷载主要就是梁自重、梁上墙体重与板传来得荷载。 1、梁自重:比如250m m ×600mm 得混凝土梁,其表面为20厚水泥砂浆打底,外加涂料抹面。那么,梁自重标准值为:0、25×0、6×25+0、02×20×(0、25+0、6×2)=4、33kN/m 但在计算梁自重时要注意,当梁与板整浇时,如果板上荷载按照轴线尺寸计算得话,梁高要减去板厚。如图9.3.2-1 图9.3.2-1 梁截面尺寸示意 计算梁自重时,梁高为500mm 。同时梁侧抹灰也相应改变。 梁自重标准值为:0、25×0、5×25+0、02×20×(0、25+0、5×2)=3、625 2、梁上墙体重量 框架结构在PMC AD 输模型时也要计算梁上墙体重量,作为梁间荷载输入。有些设计资料上给出了双面粉刷得墙体重量。比如200厚加气混凝土墙体加双面粉刷得重量就是2、08,这就是按20厚混合砂浆粉面计算得。加气混凝土得容重为7、0~7、5,则0、2×7、0+0、02×2×17=2、08 。 若就是内墙,直接采用此值即可。若就是外墙,就要根据外墙装饰情况调整墙体。比如,200厚加气混凝土外墙,室内装饰为20厚混合砂浆打底,涂料抹面,外墙为面砖,则墙体重量为0、2×7、0+0、02×17+0、7=2、44。若外墙为大理石或外墙设有保温等,墙体重量与所给双面粉刷重量相差更大,故必须根据实际情况计算。 当墙上有门窗洞口时,可分别计算墙体重量与门窗重量,然后,简化为作用在梁上得均布荷载。比如,开间3、6m,层高3.0m,梁高500mm,窗户尺寸为1800m m×2100mm 墙体为200厚加气混凝土墙,窗为铝合金窗,柱尺寸为500m m×500mm 那么梁上墙体线荷载为 ()()(){}()3.60.5 3.00.5 1.8 2.10.27.00.02172 1.8 2.10.53.60.5 3.27/kN m -?--???+??+??????÷-= 3、板传到梁上得荷载 若某一梁就是相邻两个单向板得支座,梁上线荷载为板上面荷载乘以单向板本跨跨度即可。如图9.3.2-2

梁上线荷载计算(文)之令狐文艳创作

梁上线荷载标准值计算 令狐文艳 本工程梁上线荷载标准值有:外实墙(不开窗洞),开窗外墙(带飘板与不带飘板),内实墙(因建筑需要与剪力墙同厚度的内墙),内隔墙,开门洞内墙,客厅出阳台玻璃门,阳台与入户花园拦河,梯梁上楼梯板等。墙容重均取10KN/m3,其荷载在PKPM中输入的计算方法如下: 1.外实墙厚度为200mm,外帖50mm厚饰面,内表面为20mm水泥砂浆面层。 2.84KN/m2*(2.65m*4.5m-1.2*1.6)+(1.2*1.6*0.45)/4.5m=6.51KN/m 3.内实墙厚为200mm,两边均为20mm厚混合砂浆。

 已知内隔墙线荷载为q5=1.68KN/m2*(3.15m-0.45m)=4.54KN/m,门顶荷载等效为集中荷载F a=F b=1.68KN/m2*(3.15m-0.45m-2.1m)*0.8m/2=0.42KN布于门洞两端。 如实际荷载分布情况如图 5.1-1与等效均布荷载如图5.1-2。 由静力平衡可求出支座反力R a=4.39KN、R b=3.49KN 用截面法计算最大弯矩: 当0

PKPM有关荷载计算

§3.2、荷载计算 3.2.1、恒载标准值计算 (1)屋面均布恒载: 防水层(刚性)40厚C25细石砼防水2 1.00kN m 防水层(柔性)三毡四油铺小石子2 0.40kN m 找平层:20厚水泥砂浆32 0.015200.30 kN m kN m ?= 找坡层:40厚水泥石灰焦渣砂浆3‰找平均数32 0.04140.56 kN m kN m ?= 保温层:80厚矿渣水泥32 0.0814.5 1.16 kN m kN m ?= 结构层:100mm厚现浇钢筋混凝土板32 0.1025 2.5 m kN m kN m ?= 抹灰层:20mm厚混合砂浆32 0.02170.34 m kN m kN m ?= 合计:2 6.26kN m ⑵各层走廊楼面: 大理石地面 10 20 m m m m ?? ? ? ??? 面层 水泥砂浆打底 素水泥浆结合层一道 2 1.16kN m结构层:100mm厚现浇钢筋混凝土板 32 0.1025 2.5 m kN m kN m ?= 抹灰层:20mm厚混合砂浆 32 0.02170.34 m kN m kN m ?= 合计:2 4.0kN m (3)标准层楼面

大理石地面 1020m m m m ?? ? ? ???面层 水泥砂浆打底 素水泥浆结合层一道 21.16kN m 结构层:100mm 厚现浇钢筋混凝土板 320.1025 2.5m kN m kN m ?= 抹灰层:20mm 厚混合砂浆 320.02170.34m kN m kN m ?= 合计:24.0kN m 阳台墙体: 墙体: 31.00.1018 1.8m m kN m kN m ??= 贴瓷砖墙面: 22 1.00.5 1.0kN m kN m ??= 合计: 2.8kN/m (6).外纵墙 (A) 外纵墙a 二层及二层以上墙体: 纵墙: (3.6m-0.7m)×0.24m ×18 kN/m 3 =12.528kN/m 贴瓷砖外墙面: 2(3.60.7)0.5 1.45m m kN m kN m -?= 20厚混合砂浆加贴1.5m 高瓷砖内墙面: 32(3.60.7)0.0217 1.50.00519.8/ 1.13m m m kN m m kN m kN m -??+??= 合计: 14.96kN/m 第一层墙体: 纵墙: (3.9m-0.7m )×0.24m ×18 kN/m 3 =13.824kN/m 贴瓷砖外墙面: 2(3.90.7)0.5 1.6m m kN m kN m -?= 20厚混合砂浆加贴1.5m 高瓷砖内墙面: 32(3.90.7)0.0217 1.50.00519.8/ 1.24m m m kN m m kN m kN m -??+??=

梁上荷载计算

如图 9.3.2-1 图9.3.2-1 梁截面尺寸示意 计算梁自重时,梁高为500mm 。比如,开间3.6m ,层高3.0m ,梁高500mm ,窗户尺寸为1800mm ×2100mm 墙体为200厚加气混凝土墙,窗为铝合金窗,柱尺寸为500mm ×500mm 那么梁上墙体线荷载为 ()()(){}()3.60.5 3.00.5 1.8 2.10.27.00.02172 1.8 2.10.53.60.5 3.27/kN m -?--???+??+??????÷-= 3、板传到梁上的荷载 若某一梁是相邻两个单向板的支座,梁上线荷载为板上面荷载乘以单向板本跨跨度即可。如图9.3.2-2

相关文档