龙滩水电站尾水出口段隧洞(12m)砼衬砌

施 工 措 施

一、概况

.1 工程特点

龙滩水电站地下厂房系统共设置3条尾水隧洞,出口段长12m,均为全断面钢筋混凝土衬砌结构,衬砌后净断面尺寸为R=1050 cm,砼衬砌厚度为200cm,衬砌砼布置双层钢筋。

.2 主要工程量

尾水出口段三个隧洞(12m)砼衬砌主要工程量见表1.1.2:

表1.1.2 主要工程量表

序号规格单位工程量备注

1C25砼m35202.36

2钢筋制安T

3止水铜片m213

4橡胶止水带m241

5防水泡沫板m471.3

二、 施工布置

2、1交通布置

材料和砼运输利用7#公路、①-1道路、下基坑道路到各个隧洞施工工作面。

2、2风、水、电布置

利用尾水出口开挖现有的风、水、电管线,再根据砼施工过程的实际需要作适当的移设。

2、3生产设施布置

生产设施主要包括拌和站、模板钢筋加工厂、水泥库等,具体位置

由监理、业主指定。

三、砼施工措施

根据尾水出口隧洞洞径大的特点,混凝土的施工顺序为:

下半洞 两边 洞顶

砼浇筑采用钢木混合结构的施工方案,模板采用

1500mm×300mm×55mm的标准钢 模板,桁架采用木桁架,便于安装,Φ48钢管满堂支撑。

砼进料方式为:拌和机 汽车运输 泵机 仓面平台 浇筑面。

混凝土施工工艺流程图1:

图1 混凝土施工工艺流程图

3.1分仓分缝

全断面共分四次浇筑,先浇下半洞120度范围,而后浇下半洞两边30度范围,再浇上半洞两边40度范围,最后浇顶部。一次浇完12m。3.2钢筋

3.2.1钢筋制作

钢筋由现场技术员开具下料单,队部技术主管审核后送钢筋厂加工。钢筋工按下料单上的种类、直径、单根长度、根数在钢筋加工厂下料、成型;其制作符合下列要求:

(1)钢筋的调直和除锈应符合:a、钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净;b、弯曲的钢筋应矫直后,才允许使用,其矫直冷拉率不得大于1%。

(2)钢筋成型应预先放样,成型后的钢筋必须完全与放样吻合,若不吻合,必须调整,直到符合要求为止。

(3)钢筋的弯制应符合设计要求,对加工好的钢筋,应挂牌标识。

(4)钢筋代换按设计要求执行。

钢筋加工成型后要编号挂牌堆放好,搬运时要注意按顺序摆放,以免引起混乱。

3.2.2钢筋运输

施工人员按施工部位到钢筋加工厂领取已加工好的并经过检查的钢筋,用运输车运至施工现场,卸下后,人工搬运至安装位置。运输过程中采取必要的措施,避免钢筋变形,对已变形的钢筋必须进行处理。

3.2.3钢筋安装

原则:先外层后内层,先底拱后边顶拱。

钢筋安装:先在底板打锚杆,锚杆间距2×2m,直径

Φ28mm,入岩50cm ,外露75cm,测量放线标好架立筋高程进行架立筋的安装。底板先在锚杆上焊几根横向或纵向架立钢筋,再用粉笔在架立钢筋上划出钢筋间距,然后把另一方向的钢筋固定在架立钢筋上,再安装其余钢筋;边顶拱利用自制的钢筋台车进行钢筋的安装,具体施工方法同底板钢筋。

钢筋安装时须符合以下规定:

a、接头和错位应符合设计规范要求;

b、主钢筋采用焊接,分布钢筋采用搭接焊接,搭接焊接的接头均要满足设计和规范要求。

为保证砼保护层符合设计要求,在钢筋安装时,在钢筋与模板之间设置强度不低于设计强度的砼垫块,垫块用埋设的钢丝将垫块与钢筋扎紧,并互相错位,分散布置;在双排钢筋之间,用短钢筋支撑以保持位置准确。安装好的钢筋网必须具有足够的刚性和稳定性,以抵抗砼卸料时对钢筋网的冲击,防止钢筋网变形、错位和松脱,为此,在钢筋网中设置足够的数量的钢筋骨架和支撑钢筋。

3.3 模板安装

模板采用标准钢模板(1500mm×300mm×55mm),木桁架定位,木桁架60cm一榀,下半洞同时用φ16mm拉筋,间距1m一根,上半洞采用Φ48钢管满堂支撑,钢管间距80cm,并加φ16mm拉筋。

木桁架在加工厂进行加工成型,并编好号,用汽车运到现场进行拼装。

模板安装前要清理其表面的杂物,对已变形的模板进行较正。模板表面涂脱模剂等以保证其光洁平整;不得采用污染砼的油剂,以免影响钢筋砼的质量;模板拼接严密紧闭,以免漏浆。浇筑过程中派人对模板值班巡视,加强保护。

根据测量放样提供的尺寸和控制点进行模板安装;对模板允许偏差,遵守《混凝土结构工程施及验收规范》(GB50204—92)中的有关规定。

模板安装要有足够的强度、刚度和稳定性,以保证砼浇筑后结构物的形状和相互位置等符合设计要求,因此,在模板安装过程中,设置足够的临时固定设施,以防模板变形和倾覆。

3.4 钢筋、模板调整

3.4.1 钢筋调整

钢筋初步架设完毕,作业班组先行自检。检查钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋的大小尺寸是否符合设计图纸的规定,其偏差是否超过《水工混凝土施工规范》的有关规定,如偏差超过施工规范的规定,则对其进行调整。另外扎好的钢筋的种类、编号也要复核检查,如有错误,则要更换。对钢筋网中的架立筋也要调整加固,使装好的钢筋有足够的刚度和稳定性。

3.4.2模板调整

模板初步安装完毕,测量人员要复核模板的位置、尺寸、标高和顺直平整度,如模板安装的实际偏差,超出了规范允许值,应对模板进行调整校正,直到其偏差在施工规范的允许范围内。模板的内外拉撑也要调整加固,使模板有足够的刚度和稳定性,同时进一步修补各块模板之间的间隙。使之平整严密,不易漏浆。

3.5预埋件施工

3.5.1预埋灌浆管

预埋灌浆管采用Φ100mm的薄壁铁管,先在仓外按结构砼厚度下好料,两端管口用机纺布密封,再按孔位安装后与钢筋点焊牢固,与模板接触部位用红油漆做好标志,以便拆模后找孔。预埋时应仔细检查,避免漏埋和错埋。

3.6缝面处理

3.6.1基础面处理

基础面先用小型反铲进行初清,人工撬除松动岩块,并将松碴搬运至仓外堆积,用清水将岩面冲洗干净,排除积水,通知设计地质工程师

进行地质编录,并进行开挖基础验收。

3.6.2施工缝处理

施工缝采用高压水冲毛的方式处理,冲毛标准为:冲除表层水泥乳皮露出粗砂或小石,必要时辅以人工凿毛。在浇筑下一仓砼前,应在施工缝处设置止水条。

3.6.3结构缝处理

结构缝不需要凿毛处理,按照设计要求在缝面处设置止水。止水分为止水铜片和橡胶止水带,止水的安装固定和连接严格按照设计要求和规范规定执行。

在浇筑下一仓砼时,在已浇筑好的砼结构面上贴2cm厚的聚乙烯闭孔塑料泡沫板,并用水泥钉钉于砼面上固定牢固。

3.7 混凝土浇筑

3.7.1 仓面验收

仓面施工准备的所有工序完工后,经项目部“三检”合格并做好施工质量检查记录,在砼开浇前通知监理工程师对施工仓面检查验收,并附有相关的自检记录和必要的检查资料。仓面经监理工程师检验合格并在检查记录上签字后,才能进行砼浇筑。

3.7.2 混凝土拌合

(1)严格按照现场试验室出具的并经监理人批准的配料单进行配料和拌制。

(2)当搅拌站安装完毕后,浇筑前进行设备操作检验,合格者方投入使用。在使用中经常检查设备行状况,使之处于良好的工况状态。 (3)为确保混凝土各成分拌和均匀,应通过试验室试验,确定最佳的投料顺序和拌和时间。

3.7.3混凝土运输

砼在拌合楼拌好后,用6m3砼搅拌车运至施工现场。如果运输时间过长、或因故停歇过久,砼出现初凝时,应作废料处理,运输途中及仓

面内严禁加水。

3.7.4混凝土入仓和平仓

尾水隧洞砼入仓采用砼泵机送料入仓。下半洞及两侧边40度从左、右两侧下料,顶部砼浇筑在顶拱外侧预留窗口不安装模板,由砼泵送管通过预留窗口送料入仓,砼浇筑收尾时封口。砼浇筑时应从低到高分层进行,分层厚度为50cm,左右对称均匀下料,砼浇筑上升速度控制在0.8m/h。砼应随浇随平仓,不得堆积,若产生骨料堆积时,应用人工将其产到砂浆较多的部位,避免由此产生蜂窝麻面。砼浇筑过程中,严禁加水,不合格的砼严禁入仓,如因故终止,并超过允许间隔时间且初凝时,应按工作缝处理。若能重塑者,仍可继续浇筑砼,重塑的标准是以插入式振捣器振捣30s周围10cm内砼还能泛浆且不留孔洞为原则。浇筑过程中应专人负责检查模板,发现问题立即通知现场技术人员,并及时处理。

3.7.5混凝土振捣

砼采用插入式软轴振捣器振捣,振捣器宜垂直插入,如略有倾斜时,其倾斜方向应一致,避免漏振。每一位置的振捣时间,以砼不再显著下沉、不出现气泡,并开始泛浆为准,避免欠振、过振。两次插入砼的水平距离以40cm为宜,插入位置呈梅花型布置,并插入下层砼5cm左右,以加强上下层砼的结合,振动棒距模板距离20cm,且不得触动钢筋、埋件和模板,无法使用振捣器的部位应辅以人工捣固。。振捣器不能直接碰撞模板、钢筋和予埋件,以防模板走样和予埋件移位;振动棒快插慢拉,以保证砼上下层结合。砼浇筑时,严禁在仓内加水,如发现和易性较差,就采取加强振捣的方法来保证其质量。

3.7.6 取样及记录

砼浇筑值班施工员和试验人员要按规范要求进行取样、塌落度试验等,并做好砼施工的原始记录和其它相关活动记录。

3.7.7 养护、拆模

在砼浇筑完毕10~12h即可开始洒水养护,采用人工洒水的方法。以

保持湿润状态。养护时间为14天。

当砼强度达到施工规范要求的强度后,进行拆模,拆模时,不能损

坏砼。如发现砼有缺陷,应及时通知相关部门并向监理工程师报告,然

后按“砼缺陷处理作业指导书”的要求进行处理。

4.12.7 质量检验

(1)原材料检验

在施工前做好水泥、砂石料、钢筋、钢板及工程指定的其它材料

按有关现行检验规范和取样试验,并将材料试验报告及时送监理人批

准。对水泥、钢筋等外购材料须具有出厂质量报告单和合格证。不合格

的材料杜绝进入仓面用于施工。

(2)过程检验

过程检验由试验室安排专人按照相关规范进行。

(3)资料整理

在施工过程中各分部分项工程所做的材料试验记录与报告、过程检

验记录与报告和现场质量检查记录等资料将按细目档案,质量管理部门

加强管理和检查,及时将各类资料归档,满足随时对工程资料的追溯和

考证要求。做到工完资料全。

4、资源配置

根据本工程的施工项目特点、施工强度和施工工程量,尾水出口

段隧洞(12m)砼的现场作业人员和施工机械设备见表4.1和4.2。

表4.1 每班人员配置表 技术员班长电工木工砼工普工合计

值班

队长

1人1人3人1人9人9人18人42人

砼施工每班施工设备配置见下表4.2

表4.2 主要设备配置表

数量备注序号名称型号及规

1砼泵送机HB603台60m3/h

2模板及桁

自制3套

3砼搅拌车6m34台

4振动器Ф5018台

5手风钻YT284把

6电焊机6台

7载重汽车5T1材料运输

5、施工进度计划说明

根据尾水出口总进度计划要求,2004年12月06日浇第一块砼,2005

年01月20日完成三个尾水洞砼衬砌。

6、质量保证措施

(1)施工前做好技术交底工作。由技术部门编写每道工序的技术

交底单,并向施工队进行交底,再由施工队向班组作业人员进行交底,

使施工全过程人人做到有章可循。

(2)水泥进场时须有产品合格证及化验单,并对品种、标号、包

装、数量、出厂日期等进行检查验收,不同标号、厂牌、品种、出厂日

期的水泥,不得混合堆放,严禁混合使用。水泥在运输、储存过程中,

要注意防潮、防雨淋、防污染。

(3)钢筋出厂应持有出厂合格证明材料,并按规定做进场抽检合格后方能使用。钢筋的品种、规格,应符合设计要求;钢筋应顺直,不得有裂缝、断伤、刻痕,表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。

(4)砂石料在使用全过程中必须指派专人进行质量监控,杜绝不合格品进入施工现场。

(5) 钢筋焊接必须经过相关试验,并由有电焊操作证的作业人员进行施工。

(6)严格按监理人批准,试验室签发的配料单配料,严禁擅自更改配合比。

(7)对混凝土搅拌系统进行日常的维护和保养,增长设备的使用寿命和完好率。

(8)混凝搅拌土工程所用原材料的供应必须及时、充足,保证施工连续进行,确保工程质量。

(9)砼施工时应符合下列规定:①砼拌和物浇筑中尽量缩短运输、入仓、等工序时间,浇筑完毕待砼终凝后应及时洒水养护;②浇筑全过程要有模板工、混凝土工,技术、试验人员全程跟踪值班。

(10) 严格执行质检"三检制”。每道施工完毕经"三检”合格,并报监理工程师检查合格签字确认后方可进行下道工序施工。

7、安全保证措施

(1)严格执行上级及项目部制定的各项安全生产规章制度,弯曲机、汽车、搅拌机等施工机械严格按相关的安全操作规程操作。

(2)坚持安全技术交底。由安质部门编写每道工序的安全技术交底单,向施工队队长、技术主管、技术人员等进行安全技术交底,然后由队长、技术主管、技术员负责向班组作业员进行交底,做到层层安全交底,并层层落实安全技术措施。在安排生产任务的同时要做好安全交底。

(3)夜间施工必须配备足够的照明。

(4)临时用电设施应由专业电工进行安装、运行和维护。线路架设、用电设备安装必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。用电设备使用前经绝缘、接地检查良好并定期检查、维护。严格私拉乱接电源。

(5))搬运模板、钢筋等物体时应注意周边作业人员,以防伤害他人;并严禁抛掷传送材料。

(6)进入施工现场人员必须戴安全帽,高空作业必须绑安全带。

八、文明施工

1、严格按文明施工管理的相关文件组织施工作业。

2、施工现场材料堆放应整齐有序。

3、施工用风、水、电等管、线路应布置整齐有序。

4、高空作业应佩戴安全带、系好安全绳。

5、保持工作面清洁和施工区路面、排水沟的通畅。

混凝土预制板衬砌沟渠施工工艺

混凝土预制板衬砌沟渠施工工艺 土压顶→场地清理。 一、施工准备 施工工艺流程:施工准备→渠道开挖填筑成型→铺设砼预制板→现浇混凝渠道防渗工程施工前,应进行详细的施工组织设计,充分做好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作;应对试验和施工的设备进行检测和试运行,如不符合要求,应予更换或调整;还应做好永久性和必要的临时性排水设施,确保衬砌渠床符合施工要求。 二、土方工程施工 衬砌渠道多为新筑填方渠道,渠道土质比较疏松,应对压实度指标做严格控制,以免建成通水后出现不均匀沉降,由其对渠道附属建筑物的回填应严格把关。 1、渠道放样 土方工程施工前,应进行渠道施工放样。首先,用全站仪及经纬仪定出渠道的中心控制线。中心桩在直线段一般每50m一个。弯道处5m加密一个。用钢尺量距,误差不超过1/1000。测角时两次误差不超过30。其次,按四等水准要求控制高程,闭合精度要求控制在20。一般每200m留一个临时高程控制点,必要时可加密。最后,根据中心线和高程控制点,放样出渠道底脚线和渠口线共四条控制线(如遇填方渠道还应放出清基边线及清基后的填筑边线)。 2、沟渠成型 渠道土模是土工膜和砼预制板的基础,又是隐蔽工程,因而施工过程中要严格控制场地清理、土万开挖、填筑等环节的质量。 (1)场地清理 在渠道边线确定后,要清理超出渠堤外坡脚边线0.2m范围内的土方,主要清除石渣、腐植土、草皮、树根(枝)等杂质,要求基面干净、平整。对新建渠道,要清除地表的草皮、树根、淤泥、腐植土等。

(2)土方填筑 a.填筑土料要求 填筑土料要洁净,符合规范要求,不准含有石渣(块)、粉砂、淤泥、腐植土、草皮、树根(枝)等杂质。并对土料取样做出实验和含水量测定。要求含水量在10-30%之间。填筑土方可采用环刀取样测试(干容重评定其质量),每lOOm2取一个土样,要求压实土干容重1. 6t/m3,压实系数不小于0.95。 b.土料填筑工序 土方填筑时,首先对下层土进行刨毛、洒水处理,然后开始分层填筑,每层填筑厚度要视碾压机械确定,220Kw推土机碾压宜铺土厚30cm,75Kw推土机碾压铺土厚15-20 cm,并控制铺土厚度保持均匀一致,厚度误差不得超过10%。堤顶铺土宽度应超过设计宽度30-50cm。碾压机械行走方向宜平行于渠轴线,碾迹套压宽度不小于20cm,碾压遍数根据试验确定。分段碾压时,两端搭接长度不小于1.5m,对机械碾压不到的边角部位,要进行人工夯补。下层土填筑完成要进行取样测试,测试合格后方可进行上层土方填筑施工。 在土方填筑中如发现有橡皮土、层面结合不良、松土层、裂缝或剪毁破坏等现象要立即进行处理,可采取换土、刨毛等措施重新填筑碾压。 c.渠槽开挖 渠槽土方开挖,其断面一般不宜一次到位。第一次开挖时,边坡及渠底应预留不小于20cm的保护层。第二层采用人工修坡平整夯实至设计断面。土模开挖断面严禁超挖贴补。 d.沟渠成型 对成型渠槽土模,要进行隐蔽工程验收。其外观要求达到平、直、光、硬。 平:土模表面无忽高忽低现象;直:纵坡方向上下笔直成一线;光:表面光滑;硬:土模取样试验干容重达到1.6t/m3。 三、砼预制板砌筑施工

隧洞衬砌混凝土工程施工组织设计方案

省池州市长九(神山)灰岩矿项目 工程名称:物流廊道(K0+000~K2+500)土建工程1#、2#隧洞二次衬砌混凝土施工方案 批准: 审核: 编制:

中国水利水电第八工程局 长九新材料工程项目部 二〇一七年五月二十日 目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) 三、施工资源配置 (1) 3.1施工人员安排 (1) 3.2主要施工机械设备配置 (2) 四、施工进度计划 (3) 五、施工工序 (3) 六、施工方法 (4) 6.1钢模台车安装 (4) 6.1.1基本技术参数 (4) 6.1.2安装 (4) 6.2隧洞二次混凝土衬砌 (6) 6.2.1测量放样及施工准备 (6)

6.2.2施工用电、用水及原材料供应 (7) 6.2.3钢筋制作安装 (8) 6.2.4二衬台车就位 (8) 6.2.5施工缝、变形缝处理 (9) 6.2.6二衬混凝土施工 (9) 6.2.7洞排水 (10) 七、质量安全保证措施 (11) 7.1质量保证措施 (11) 7.2施工安全保障措施 (11) 八、文明施工保证措施 (13)

一、工程概况 根据设计蓝图,1#隧洞洞身全长1197m(K0+298~K1+495),2#隧洞洞身全长149m(K2+140~K2+289)。其中,1#隧洞进口267m(K0+298~K0+565)、出口180m (K1+315~K1+495),以及2#隧洞全洞身,均为Ⅳ、Ⅴ类围岩,在进行一次支护后,采用二次混凝土衬砌加强支护。 根据2017-007号设计修改通知单要求,10m塌方段(K1+452~K1+442)顶拱中心线衬砌厚度调整为60cm,拱肩部位衬砌厚度保持原设计40cm不变。除塌方段,其余洞身衬砌混凝土厚度均按设计40cm进行施工。衬砌混凝土均采用C25钢筋混凝土。 根据设计文件,实际揭露围岩为Ⅴ类或者土质洞段时,混凝土衬砌段长度不小于30m,并延伸至稳定围岩洞段。 二、施工准备 (1)施工测量控制点已布设并复测完毕,洞顶监控量测点已布设并监测,一次支护稳定。 (2)施工衬砌混凝土配合比完成试验及审批工作。 (3)二次衬砌所需要的材料、钢模台车等准备、检验、进场完成。 (4)一次支护表面平整度满足衬砌要求。 (5)施工人员、机械设备均已进场准备就绪。 三、施工资源配置 3.1施工人员安排 衬砌作业队细分为钢筋班组、安装班组、混凝土施工班组,各班组人员配置见表1。 表1 施工人员配置表

隧道施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计 第1章概述 1.1 编制范围 本施工组织设计方案的范围为《野鸡山隧道渗漏水处理工程方案设计》施工图设计中所有施工内容。 1.2 编制依据 1.2.1《野鸡山隧道渗漏水处理工程方案设计》; 1.2.2 公司拥有的施工设备、管理水平、技术力量和以往隧道工程建设的施工经验; 1.2.3 国家、交通部现行的技术标准、施工规范和工程质量检验评定标准; 《公路工程技术标准》(JTG B);

《公路工程国内招标文件范本》(2003年版); 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F) 《公路隧道设计规范》(JTG D) 《公路隧道施工技术规范》(JTJ042-94) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB) 《钢筋混凝土设计规范》(GBJ10-89) 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D) 《地下工程防水技术规范》(GB) 《混凝土结构设计规范》(GB) 1.2.4 国家、交通部、河北省政府有关安全、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例; 1.2.5 现场调查、勘测资料。 1.3 编制原则 1.3.1 安全第一的原则

施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方法。在安全措施落实到位,确保万无一失的前提下组织施工。 1.3.2 优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确的质量目标,贯彻执行ISO9002质量体系,积极推广、使用“四新”技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中加强标准化管理,控制成本,降低工程造价。 1.3.3 方案优化的原则 科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南,在施工组织设计编制中,对隧道破除、防排水、防护、衬砌等关键工序进行多种施工方案的综合比选,在技术可行的前提下,择优选用最佳方案。 1.3.4 确保工期的原则

渠道衬砌施工方案08842

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程简介 (2) 1.2自然条件 (3) 1.3 渠道工程地质 (4) 1.4 施工条件 (4) 1.5主要材料与生活物质供应情况 (4) 1.6施工用电 (5) 1.7主要工程量 (5) 二、编制依据 (5) 三、渠道衬砌施工 (6) 四、质量控制措施 (10) 4.1衬砌质量控制与检测 (10) 4.2试验检验质量控制措施 (11) 4.3工程质量事故的分析与处理 (11) 4.4质量管理措施 (11) 五.资源配制 (12) 5.1主要施工机械设备配置 (12) 5.2主要人员配制 (12) 六.安全文明施工及环境保护措施 (13) 6.1安全施工 (13) 6.2文明施工 (14)

6.3环境保护措施 (15) 红岭灌区东干渠明渠工程施工方案 一、工程概况 1.1工程简介 红岭水利枢纽总库容6.62 亿m 3 ,有效库容4.68 亿m 3 ,是以灌溉、防洪为主,具有供水、发电功能的综合利用水利枢纽工程。红岭灌区工程则是该枢纽的配套项目,主要任务是农业灌溉、城乡供水和农村人畜供水。红岭灌区工程为红岭水库的配套工程,红岭灌区

位于海南岛东北部,东面临海,西面、南面与本岛腹地接壤。西北以南渡江为界,西南以万泉河为界,灌区位于北纬19°18′~20°02′,东经110°00′~110°54′之间,南北长100km,东西长约70km。 灌区范围包括海口市美兰区、琼山区、文昌市、琼海市、定安县、屯昌县等5个市县共58 个乡镇和国营农场(含航天发射基地)。灌区范围内总土地面积5840km 2 。灌区工程由总干渠、东干渠系统及西干渠系统组成,包括一条总干渠、两条干渠(东干渠、西干渠)、三条分干渠(琼海、重兴、文教分干渠)以及34条支渠等;总干渠从渠首电站取水后,沿万泉河左岸布置,后折向西北到达加玉村北侧,分水进入东干渠和西干渠两个灌溉系统。 总干渠起点设计水位为132.66m,渠末设计水位为125.29m;设计灌溉面积为145.48 万亩,其中从渠道提水灌溉面积为7.3万亩,自流灌溉面积为138.18万亩。设计流量为45m 3 /s,加大流量51.75m 3 /s。东干渠渠首设计流量为40.00m3/s,西干渠渠首设计流量为6.00m3/s,琼海分干渠首设计流量为3.13m3/s,重兴分干渠首设计流量为5.53m3/s,文教分干渠首设计流量为8.57m3/s。总干渠从渠首电站取水后,沿万泉河左岸傍山布置渠道,利用隧洞穿过并桶岭,再经南久村农场跨青梯河后向东北至总干渠末端进入灌区,全长16.313km。总干渠末端分东、西干渠分别控制东西灌域,西干渠通过良坡、深田、大田、加乐潭等支渠及斗渠向西灌域配水,并向现有水库补水,全长28.027 公里;东干渠全长145.93 公里,设琼海、重兴、文教3 条分干渠,20 条支渠、2 条水库补水渠、1 个水库补水口及15 条干斗等42 个分(补)水口。本工程第5标段为桩号118+913~145+930段是2#倒虹吸进口首端至退水闸末端段,全长27.017km,设计流量为6.5~4.7m3 /s,加大流量7.8~5.88m 3 /s。本段渠系共布置有渡槽5 座、暗涵1 座、倒虹吸1 座、节制闸1 座、泄水闸1 座、分水闸5 座等渠系建筑物。 1.2自然条件 本区属亚热带岛屿季风气候区,其气候特征是:太阳辐射强,日照时间长,热量丰富、气温高、降雨丰富且强度大、四季不明显、干湿季分明、台风暴雨多、蒸发量大、湿度大。干湿季节主要受季风气候的影响,在冬春季节,受大陆冷高压影响,温度低、雨量少,为干湿季节;在夏秋季节,受东南暖热气流及台风、热带低压槽的影响,温度高、雨量多,湿度大,属湿热季节。 多年平均日照时数约2200h,年辐射量494kJ/cm 2 ,大于10°C 的积温为8500°C,多年平均气温23.6°C,最热7月平均气温28°C,最冷1月平均气温16.7°C。历年出现最高气温≥35°C 的时段大都集中在 5 月上旬至7 月中旬。多年平均气温为22°C~23°C。 降雨以台风雨为主,其次是热雷雨、地形雨和锋面雨。本区多年平均降雨量2600mm 左右,单站(琼中加报站)最大多年平均降雨量2471mm,实测最大年雨量3354mm(1972 年)。降雨年内分配不均,每年5~11 月为雨季,降雨量约占全年的85.7%,12 月~次年4 月为旱季,降雨量仅占全年的14.3%。年降雨的丰枯程度主要受台风的影响。灌区季风

13 渠首隧洞砼衬砌施工方案

CB01 施工技术方案申报表 (金光道建[ 2015 ]技案号) 说明:本表一式 4 份,由承包人填写,监理机构签收后,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

忠县金鸡水库泄水建筑物、取水建筑物工程渠首隧洞砼衬砌 施 工 方 案 编制人:黄同荣 审核人:喻晓波 编制日期:2015年12月25日

渠首隧洞砼衬砌施工技术方案 一、工程概况 取水建筑物布置于左岸坝前,距左坝肩约130m处,由取水口和渠首隧洞两部分组成,取水口为圆形取水塔,布置分层取水钢管取水。 渠首隧洞采用无压隧洞,为城门型。在取水塔之后设置消力池,其后布置无压引水隧洞,隧洞横穿大坝左岸山体,出口与总干渠相接,总长105.7m。隧洞净宽为1.8m,净高2.1m,纵坡1/1000,边墙及顶板衬砌厚度为0.3m,底板衬砌厚度0.20m(0.3m),边墙及顶板均为C20钢筋砼,底板视围岩情况,分别采用C20砼或C20钢筋砼。 二、主要编制依据 1、《水利水电工程施工组织设计规范》 SL303-2004 2、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 GBJ86-85 3、《土石方开挖施工规范》 GBJ201-83 4、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》 SL47-1994 5、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 SL62—94; 6、《水利水电工程锚喷支护施工规范》 SDJ57-85 7、《喷射混凝土施工技术规程》 YBJ226-91 8、《脚手架搭设施工规范》 JGJ130-2001 适用范围:本施工方案仅用于渠首隧洞衬砌施工工程。 三、技术方案 渠首隧洞的混凝土衬砌施工均采用定型组合木模板衬砌。混凝土的水平运输均采用人工手推车运送至作业洞内;混凝土入仓采用人工入仓。砼入仓后由混凝土工手持软轴式振捣器将砼振捣密实。待混凝土终凝后,安排施工人员进行洒水养护。浇筑分仓按施工设计图纸划分的结构段进行分仓浇筑。 原设计中在隧洞进出口部位安装有工字钢拱架,由于在施工中发现隧洞进出口部位岩石结构比较稳定,而中间局部岩石比较破碎,垮塌比较严重,对施工安

砼衬砌施工组织设计word文档

威宁县小米水库导流兼放空引水隧洞砼衬砌施 工方案 1 工程简况 1.1工程简况 威宁县小米水库工程位于该县哈喇河乡境内,县城距省会贵阳市347km,坝址位于马店河与哈喇河汇口上游约230m处河段上,距哈喇河乡约10km,距牛街9km,距威宁县城约40km。有乡村公路自牛街接102省道从小米水库坝址处通过到达哈喇河乡,交通十分方便。 放空取水兼导流隧洞布置于坝址右岸,引水洞闸门井为井筒式机构,平面尺寸9.8 m ×6.6m,高37 m,进口底高程2131m,闸室顶高程2168m,外接4m宽板式交通桥。 引水洞总长282.06其中闸门井长9.8m,渐变段长4 m,上弯段长4.7 m,斜段长20.92 m,下弯段长4.7 m,下平段至出口启闭室长237.92 m,设计进口底板高程2131m,出口底板高程2106m,斜洞段以上洞径2m,下平段洞径2.5m,衬砌厚度40~50cm,配双层钢筋,混凝土强度等级C25。 导流洞工程结构由进口明渠段、闸门井段、渐变段、洞身段组成。导流隧洞总长105 m,设计进口明渠底板高程2110m,洞径2.5m。衬砌厚度40~50cm,配双层钢筋,混凝土强度等级C20。 1.2 主要工程量 威宁县小米水库主要工程量表

1.3 施工情况 由于大坝主体基础开挖截流时间定于2013年11月中旬,导流洞兼放空引水隧洞于2013年9月20日贯通,同时进行了引水隧洞及取水口的施工,不良地质随着石方硐室开挖过程进行钢支撑进行支护。 2 主要控制性工期 (1) 2013年9月20日,导流洞兼放空引水隧洞贯通; (2) 2013年9月29日,放空兼引水隧洞洞挖基础处理联合验收; (3) 2013年10月5日,开仓浇筑砼; (4) 2013年10月15日,引K0+85~ K0+39开挖并形成浇筑面。

衬砌施工工艺流程图.doc

衬砌施工工艺流程图 美文欣赏 1、 走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽 没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、 人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用 它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、 春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜 窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、 好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂 得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、 漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月 的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、 疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、 经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。 邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、 缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 测量放样 绑扎钢筋 衬砌台车就位 模板加固与检查 衬 砌 砼 灌 注 砼捣固 砼拆模与养生 台车移位 配合比选定 砼拌合 砼输送 安设软式透水盲沟

干渠衬砌工程施工组织设计

干渠衬砌工程施工组织设计 目录 一、工程概况及特点 二、施工组织机构组成及其职责 三、施工现场布置 四、进度计划 五、工程质量及工期、安全等目标 六、干渠衬砌的重点及施工方案 七、质量保证体系及保证措施 八、安全生产保证措施 九、文明施工措施 十、工期保证措施 十一、技术管理保证措施、施工人员安排与保证措施 十二、雨季施工措施 十三、环境保护措施、水土保护、施工后期的场地恢复措施 十四、炎热季节施工措施 十五、应急措施 十六、资金支付保障措施 十七、机械、材料、劳动力配置计划 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检验仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:施工总平面图

附表六:临时用地表

干渠衬砌施工组织设计 一、工程概况 1.1工程名称:吉林省西部土地开发整理重大项目大安项目区(一期)干渠衬砌工程(8)标段 1.2工程地理位置:吉林省西部土地开发整理重大项目大安项目区位于松嫩平原西部嫩江下游右岸吉林省大安市中部属于嫩江古河道区也是东北西部苏打盐碱土发布区的核心地带。 1.3渠道工程特点 渠道采用全断面防渗衬砌型式。渠道衬砌主要采用砼衬砌复合土工膜防渗衬砌砼现场浇筑板垂直水流方向渠坡衬砌分缝。渠道土石方工程主要包括:土主开挖、土方填筑。渠道混凝土浇筑:渠底、渠边坡及封顶板混凝土浇筑,纵横伸缩缝设置以及填缝材料的采购、制作与安装。混凝土均为C20F200W4。护渠坡板厚8CM,板规格为1.5米*1米,渠底板厚10CM,板规格为1米*1米。混凝土板下铺复合土工膜进行防渗。脚槽和渠顶的现浇混凝土封顶每6米设一道伸缩缝。 二、施工组织机构组成及其职责 1、项目部职能部门的职责 项目经理部设5个职能部门,即生产技术部、质量安全部、综合部、财务部、中心试验室。 3.1生产技术部职责 (1)负责施工组织设计的编制及阶段性进度计划的编制,制定相应技术措施、监督、检查、指导作业层实施。 (2)进行生产调度,下达施工任务,核定材料用量。 (3)负责设计图纸、文件、标准规范的管理;工程量的计算、复核,进行技术交底工作。 (4)负责技术人员和技术工人的管理与培训。 (5)负责施工技术资料的收集、整理、编制工作。 (6)负责目标成本的分解、实际成本的控制工作,并且定期进行经济活动分析。(7)对内外结算及统计报表的编制。

(完整版)沟渠施工组织设计

施工组织设计 一.编制依据 1.巧家县2016年中低产田地改造以奖代补专项资金建设项 目设计图纸; 2.现行施工规范,施工组织设计; 3.本项目部拥有的技术力量,机械设备状况,管理水平。二.工程概况 本工程位于巧家县大寨镇小田村。建设渠道工程9件,总长5910m,DN50PE管总长800m,3立方米取水池一个,机耕路5条,总长2360m,田间作业路1265m。鉴于沟渠砼浇筑量大,工期紧的特点,拟采用人工开挖削模,衬砌机衬砌,人工收面压光的施工工艺施工。结合施工现场条件,在部分地段需采用砌石护渠的方式,以达到渠道的坚固性。 渠道施工 三.施工准备 1.技术准备 现浇砼沟渠施工前,应根据有关设计文件和实施方案进行详细的施工组织设计,制定施工方案。由于灌区节水改造项目施工战线长,施工地点分散,渠道的布设因灌区地形条件不同而各异,施工前应合理确定施工管理机构位置,确定料场和拌合场地,对施工工地进行合理的布置,做好“三通一平”工作。熟悉施工图纸,对坡降及标高应

控制好。 2.材料机械准备 计划投入人力20人,挖掘机一台,搅拌机一台,载重汽车两辆。对施工所需设备进行检测和测试运行,如果不符合要求,应予以更换和调整。施工用水泥,砂,石子应符合标准。还应做好永久性和必要的临时性交通道路建设,为现浇砼沟渠衬砌创条件。并且施工用机械应准备到位。 3.协调工作 由于本工程位于村庄里,在施工过程中需要清除障碍物,因此要与村民做好协商工作,在不影响施工的条件下尽量满足群众要求,干出美观,坚固,利用率高的,让群众满意的精品工程。 四.渠道施工工艺及方法 1.清淤及土方回填 填方渠道应满足如下技术要求①清基,清除渠床内杂草、影响施工的树木、砖瓦块、冻土、表面虚土、腐殖质及隐藏的砖石等。②回填土应采取就近取用,减少拉运费用,并将回填土的含水量控制在16~20之间。若回填土比较干燥,应采用洒水的方法调节回填土的含水量,若含水量较大,应采用排水、晾晒、换土等方法,将含水量控制在允许的范围内。③夯填时应根据实际情况确定施工方式,选用施工机械。④回填夯实采用分层夯实的方法,每层铺土厚度控制在20~30cm以内,分层夯实不得少于4遍,应杜绝漏夯、虚土层、橡皮土等现象发生,夯实后的干容重不小于 1.55t/m3。一次回填夯实

农田灌溉防渗渠道衬砌混凝土施工技术

农田灌溉防渗渠道衬砌混凝土施工技术 农田灌溉防渗渠道衬砌混凝土施工技术 摘要:本文结合工程实例,在介绍渠道衬砌混凝土施工工艺流程的基础上,重点围绕渠道土方开挖、坡面修整、保温板铺设、复合土工模铺设等方面探讨了农田灌溉防渗渠道衬砌混凝土施工技术要点,并总结了混凝土施工质量控制措施,以供类似工程借鉴。 关键词:防渗渠道;施工工艺;衬砌混凝土;质量控制 中图分类号:TU37 文献标识码:A 文章编号: 随着我国社会经济建设步伐的加快,推动农村经济的发展及提高农村生活水平便成为了国家未来建设的重要任务。渠道输水是我国农田灌溉的主要方式,但由于我国农村农田灌溉已实施多年,许多泵站及设备出现老化的问题,传统的土渠破损渗漏严重,每年渗漏的水量非常惊人,不仅浪费了大量的水资源,而且也严重制约了我国农田建设的发展。混凝土衬砌渠道作为水利工程输水渠道中的一种,具有防渗效果好、减少渠道的断面尺寸和耐久性强等特点,能够有效提高农田输水效率,改善农村农田灌溉条件和农村生产条件,目前在大中小型渠道和农业节水灌溉工程建设有所应用及推广。 1 工程概况 某灌区需要通过节水改造改善灌区骨干工程状况。建设内容包括:新建渠首一处,对干渠清淤维修和局部支段进行重新衬砌。改造衬砌干渠14.72km,明渠清淤1.48km,明渠清淤加固5.25km,清淤维修加固涵洞4.04km,干渠建筑物79座,衬砌支渠3.09km,改善和恢复灌溉面积10365亩。 以干渠桩号6+500~10+600m段进行渠道现浇混凝土衬砌为例,考虑到现浇后的渠坡稳定及便于施工,渠道内坡取为1:2。根据渠道设计流量及抗冻抗渗要求,选定混凝土防渗层厚度为10cm,强度标号为C20,抗冻标号为D50,抗渗标号为W4。为避免混凝土热胀冷缩而造成的破坏,沿渠道纵向每5m设一道伸缩缝,沿渠道底脚设两

隧道洞身衬砌工程施工组织设计方案

洞身衬砌施工方案 隧道左线进口桩号LK182+422,施工长度为1304.305m;右线进口桩号RK182+414,施工长度为1298m。 (一)地形地貌及地质概况 隧道区属低山丘陵地貌,地势总体为西北高东南低,路线走廊带地形相对高差一般为50~100m,山体多呈浑圆状,上部多有较薄(1~2m)的残坡积覆盖物,偶见悬崖峭壁,由于地壳提升与流水作用的侵蚀切割,使山体与沟谷交错出现;隧道穿越花岗岩段,围岩岩体受构造影响较重,岩体破碎~较完整。围岩级别为Ⅴ~Ⅱ级,围岩稳定性较差。 (二)工期安排 接到中标通知书后,立即进行隧道施工的准备工作,一方面对机械、人员进行调配及水电路布置,另一方面进行进出口施工场地的平整和施工场地的布置,全部施工准备为2009年12月25日~2010年5月15日。 2010年5月15日~6月30日完成洞口边坡及仰坡开挖施工 2010年7月1日~2011年10月31日完成隧道开挖、二次衬砌排水沟、电缆槽与收尾施工。 (三)劳动力组织及主要机械配备 1、劳动力组织 按照精干高效的原则和项目特点组建项目经理部,其中项目经理 1人,项目副经理2人,总工程师1人,设五部二室。项目经理部直管1个隧道施工队,施工组织机构见下图。

2、主要机械设备 槐尖山隧道是本合同段的控制性工程之一,准备投入使用的主要机械设备如下:

隧道队机械设备一览表 3、隧道施工人员安排计划见下表:

(四)施工方法 1、初期(超前)支护 本隧道的初期(超前)支护主要有长管棚、小导管注浆、中空注浆锚杆、砂浆锚杆、钢架支撑、钢筋网及喷砼等。 初期(超前)支护施工方法一览表 管棚检验评定标准如下:

衬砌渠道农渠斗渠施工工艺

衬砌渠道(农渠、斗渠)施工工艺 —、衬砌工程施工 (一)施工准备 渠道防渗工程施工前,应进行详细的施工组织设计。充分作好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作。应对试验和施工的设备进行检测和试运行,如不符合要求,应予更换或调整。还应作好永久性和必要的临时性排水设施,确保衬砌渠床符合施工要求。 (二)土方工程施工 衬砌渠道多为新筑填方渠道,渠道土质比较疏松,衬砌前结合灌溉送水有意识的加大水位对渠道进行了浸水预沉,但仍难以达到衬砌所需的密实度要求,必须进行夯实。 1、渠道放样 土方工程施工前,应进行渠道施工放样。首先,用经纬仪定出渠道的中心控制线。中心桩在直线段每50m—个。弯道处5m—个。用钢尺量距,误差不超过1/1000。测角时两次误差不超过30〃。其次,按四等水准要求控制高程,闭合精度要求控制在20。每200m留一个临时咼程控制点。最后,根据中心线和咼程控制点,放样出渠道底脚线和渠口线共四条控制线。 2、土方回填夯实 A、夯实前首先清除渠床内的树根、淤泥、腐质土、垃圾及隐藏的暗管砖石等。 B、渠坡夯实厚度为渠底脚处向堤内侧水平距离1.5米,至堤顶处夯实尺寸为1米,形成一个斜梯形。 C、回填夯实采用分层开蹬夯实的方法,每层铺土厚度w 30cm,铺土要均匀平 整。因渠道沿线土质多为砂壤土或粉细砂,应严格控制土壤含水量在适宜范围内。若土壤比较干燥应采用洒水的方法调节土壤含水量,若土壤含水量较大应采用排水、晾晒、换土等方法以使含水量控制在适宜范围之内。 D夯实机械为蛙式打夯机或其它能达到相同质量要求的机械,不得使用立柱石夯。分层夯实遍数不得少于4遍,应杜绝漏夯、虚土层、橡皮土等不符合质量要求的现象。夯实后土样干容重不小于1.55T/m3。一次回填夯实工作面不小 于100m渠道内侧应预留20?30cm的削坡量。

现浇混凝土衬砌拱施工方案

输水洞现浇混凝土衬砌拱施工方案 一、工程概况 我合同段位于晋中市昔阳县郭庄水库,里程桩号为K0+000~K0+106,全长112.6,全段采用浆砌石衬砌防护。由于我标段浆砌石承载力不能够满足设计强度要求及局部漏水严重,我项目部经请示上级有关部门,初步达成统一意见,拟在浆砌片石衬砌拱内现浇C30钢筋混凝土衬砌进行防渗加固,浇筑厚度为20cm,标号为C30/F200/W6。钢筋网采用¢18和¢14,单层布置,间距为300mm和200mm,钢筋网保护层厚度为5cm。 二、施工机械和人员 1、主要施工机械 主要施工机械表 2、主要管理人员名单 主要管理人员名单表

三、施工准备 1、现浇混凝土衬砌拱施工前,必须待管道拆除完毕以及地面混凝土清渣 修整后,经监理工程师验收合格后方可进行下道工序。 2、混凝土浇筑前,向监理工程师提交本工程施工组织设计和开工报告, 经监理工程师批准后方可开工。 3、测量放样:根据设计要求按图纸设计平面位置、标高及几何尺寸进行 施工。 4、施工现场用电尽量采用变压器送电,对于不靠近变压器的地段采用发 电机发电。 5、在现场设置“施工须知”牌,标明主要技术负责人、现场质量管理人 员、试验检测人员、安全负责人、混凝土配合比、主要施工工艺及质 量标准,来指导施工。 四、临时排水方案 由于我合同段主要属于涵洞内施工,施工期间应严格采取措施避免渗水浸泡、冲刷混凝土,因此在施工前需做好临时截水沟等降水设施,防止渗水冲毁,同时准备好雨布,防止施工过程中突然降雨而冲刷未浇筑的混凝土。 五、现浇混凝土衬砌拱施工方案

1、施工放样 现浇混凝土衬砌拱工程分段施工,分段放样,根据路基中线放出衬砌拱坡角(顶)线,并确定其地面高程,根据该段边坡长度准确放出衬砌拱骨架位置及拱肋位置。线位设好以后报请监理检测,符合要求后再进行下道工序施工。 2、材料要求 泄洪洞为浆砌石洞身,局部漏水严重,此次应急对泄洪洞洞身及底板均采用C30钢筋混凝土进行衬砌防渗加固。混凝土防渗层厚20cm,标号为C30/F200/W6。钢筋网采用¢18和¢14,单层布置,间距为150mm和180mm,钢筋网保护层厚度为5cm。洞身设¢25锚筋,长度1M,顶部夹角18度,直墙段和底板间距 1.5m,排拒1m,外露部分需与洞身衬砌混凝土钢筋牢固链接,化学锚固。 混凝土衬砌层应预留灌浆孔,对混凝土与浆砌石洞身和浆砌石与土坝间进行灌浆。 伸缩防渗缝的设置 根据施工段长度以10m~20m分段浇筑,一般每隔1个拱圈设置一道伸缩缝,要求缝宽2cm,缝内采用聚乙烯低发泡沫板填充。 3、养生 每施工完成一段,待混凝土初凝后,用塑料薄膜覆盖定时洒水养护,覆盖养生7天,养护期间避免外力碰撞、振动或承重。 4、检测 (1)原材料检验 材料进场前,要提供碎石、砂、水泥,样品报送监理、试验室,检验合

二次衬砌施工方案.

目录 一、施工总体方案 1、二衬衬砌与掌子面施工距离 2、二次衬砌施工要求 3、二次衬砌施工施工组织安排 二、施工准备 1、试验准备 2、物资机械设备准备 3、人员组成 4、测量放样、断面扫描 三、施工工序 四、施工工艺流程 五、施工质量要求 六、施工注意事项 七、各项保障措施

二次衬砌施工方案 一、施工总体方案 1、二衬衬砌与掌子面施工距离 二次衬砌跟进距离严格按照招标文件要求以及设计图纸意图进行施工,同时综合考虑围岩情况以及上下导坑开挖支护施工作业面要求,根据围岩情况我项目拟定黄龙隧道进口二衬跟进掌子面距离为60m,黄龙隧道出口二衬跟进掌子面距离为70m,堵河隧道出口二衬跟进掌子面距离为70m。 2、二次衬砌施工要求 我项目二次衬砌台车长度全部为12m,半径为6.5m,因此每次浇筑长度11m——11.8m(考虑搭接长度),若有预留洞室施工长度可适当调整,二次衬砌台车模板要有一定的刚度,能够支撑12延米砼重量(349t)。 3、二次衬砌施工施工组织安排 项目施工组织充分考虑工期需要以及人员组合,因此每工区安排一个班组,进行左右洞二次衬砌及仰拱穿插施工。每班组台车支模组为8人,砼组为6人,钢筋组6人。 二、施工准备 1、试验准备 二次衬砌施工前已和驻地办试验室做好防水砼的施工配合比试验及验证工作,同时各种钢材已经做好试验工作,防排水材料送外委进行试验。 2、物资机械设备准备 二次衬砌台车已经拼装完成,同时对接缝以及模板表面进行刨光处理,各种原材料准备充分,1000型搅拌机具备生产施工能力,没洞口配备3-4辆9m3砼罐车,同时配备1台砼输送泵车,振动棒6个。。 3、人员组成 项目经理:常务副经理: 项目总工:合约部长: 工程部长:现场技术员: 试验室主任:工地试验员: 物资部长:材料采购员:

隧道二次衬砌施工工艺

、成套图纸、毕业设计、考试培训、工程技术、施工测 一、隧道二衬施工工艺流程图 二、二衬施工工艺过程控制: (一)、断面测量: 在二衬模板安装前应组织相关技术人员对准备施工段落进行断面测量,确保衬砌厚度、隧道净空满足设计要求,如发现超欠挖现象,

、成套图纸、毕业设计、考试培训、工程技术、施工测 1、超挖断面应通过补喷砼或在二衬施工时一次完成超挖断面处理; 2、欠挖断面应详细测量,对欠挖位置应有详细记录,按照规范要求,对超出规范的位置应及时进行处理,主要通过风镐处理多余部分,如超挖较大应采取明炮的方法进行处理。 (二)、防水层施工: 1、二衬防水层施工以可靠便利为原则,采用洞内单幅铺挂,铺挂采用吊带铺挂,不允许用钉子将卷材钉在喷砼层表面上,铺挂点壁面1㎡不少于四个,采用羊角钉或自制的U型钉(以无尖角为原则)。防水层铺装原则上只允许环向接缝,不允许存在纵向接缝,极个别环向长度不够需接长,接头处必须采用防水板和专用胶粘接牢固。防水层施工铺装应超前隧道二次衬砌30~50m,防水层施工质量应经监理工程师验收合格后才能浇筑二次衬砌。 2、搭接要求 环向长度以隧道喷砼层内壁周长决定,如以设计理论值应考虑超挖影响,一般取1.1~1.3倍系数。Ⅱ类围岩段长27.0m,Ⅲ、Ⅳ类围岩段长26.5m(有扩大洞室段特制)。 3、洞内挂设 隧道内复合防水卷材的挂设在专用的作业平台上进行,作业平台长6m,分三层作业,挂设时,采用装载机或其它起吊方式将成捆复

、成套图纸、毕业设计、考试培训、工程技术、施工测 合防水卷材送到作业平台顶层,从作业平台顶部向两侧将一捆防水卷材展开,全断面敷设在隧道内喷砼面上。挂设防水卷材时应满足下列要求: ① 水层铺设前,喷砼层表面不得有锚杆头或钢筋断头外露, 对凹凸不平部位应修凿、喷补,使喷砼表面平顺。喷层表面漏水时,应及时引排; ② 水层的接头处应擦净,防水层的接头处不得有气泡、折皱及 空隙,接头处应牢固,强度应不小于同质材料; ③ 铺挂点1m2不少于四个,点间防水层不得绷紧,以保证灌筑 砼时板面与喷砼面能密贴; ④ 其它施工作业不得损坏防水层,若发现层面有损坏时应及时 修补; ⑤ 防水层纵横向一次铺设长度应根据开挖方法和设计断面确 定,铺设前,宜先试铺,并加以调整。防水层在下一个阶段 施工前的边接部分,应保护不得弄脏和破损; ⑥ 防水板材粘接时,搭接宽度不少于10cm ,两侧焊缝宽度不小 于2.5cm,同时焊接所用焊条应与防水板材为相同材质; ⑦ 防水板材一般采用垫圈和绳扣来固定,其固定点的间距,拱部 应为0.5-0.7m,侧墙为1.0-1.2m,同时应在凹凸处适当增加固定 点,但点间防水层不得绷紧; ⑧ 施工过程中,应及时整理施工质检资料,确保资料整理与施工

沟渠施工组织设计

施工组织设计 一.编制依据 1.巧家县2016年中低产田地改造以奖代补专项资金建设项目设 计图纸; 2.现行施工规范,施工组织设计; 3.本项目部拥有的技术力量,机械设备状况,管理水平。 二.工程概况 本工程位于巧家县大寨镇小田村。建设渠道工程9件,总长5910m DN50PE管总长800m 3立方米取水池一个,机耕路5条,总长2360m 田间作业路1265m鉴于沟渠砼浇筑量大,工期紧的特点,拟采用人工开挖削模,衬砌机衬砌,人工收面压光的施工工艺施工。结合施工现场条件,在部分地段需采用砌石护渠的方式,以达到渠道的坚固性。 渠道施工 三.施工准备 1.技术准备 现浇砼沟渠施工前,应根据有关设计文件和实施方案进行详细的 施工组织设计,制定施工方案。由于灌区节水改造项目施工战线长,施工地点分散,渠道的布设因灌区地形条件不同而各异,施工前应合理确定施工管理机构位置,确定料场和拌合场地,对施工工地进行合理的布置,做好“三通一平”工作。熟悉施工图纸,对坡降及标高应

控制好 2.材料机械准备 计划投入人力20人,挖掘机一台,搅拌机一台,载重汽车两辆。 对施工所需设备进行检测和测试运行,如果不符合要求,应予以更换和调整。施工用水泥,砂,石子应符合标准。还应做好永久性和必要的临时性交通道路建设,为现浇砼沟渠衬砌创条件。并且施工用机械应准备到位。 3.协调工作 由于本工程位于村庄里,在施工过程中需要清除障碍物,因此要与村民做好协商工作,在不影响施工的条件下尽量满足群众要求,干出美观,坚固,利用率高的,让群众满意的精品工程。 四.渠道施工工艺及方法 1.清淤及土方回填 填方渠道应满足如下技术要求①清基,清除渠床内杂草、影响施工的树木、砖瓦块、冻土、表面虚土、腐殖质及隐藏的砖石等。②回填土应采取就近取用,减少拉运费用,并将回填土的含水量控制在16~20之间。若回填土比较干燥,应采用洒水的方法调节回填土的含水量,若含水量较大,应采用排水、晾晒、换土等方法,将含水量控制在允许的范围内。③夯填时应根据实际情况确定施工方式,选用施工机械。④回填夯实采用分层夯实的方法,每层铺土厚度控制在20~30cm以内,分层夯实不得少于4遍,应杜绝漏夯、虚土层、橡皮土等现象发生,夯实后的干容重不小于 1.55t/m3。一次回填夯实

施工组织设计

云南玉溪集团有限公司、禄丰县沙龙水库导流输水隧洞工程 施工组织设计 第一章工程概述 1.1工程简介 沙龙水库导流输水隧洞位于禄丰县勤丰镇沙龙村上游2.5Km处的沙龙河上,距安丰营—武定公路4Km,距禄丰县城直线距离20Km,距安宁市50Km。属中型水库,设计坝高64.3m,水库控制径流面积44.3Km2。 m3-2导流输水隧洞布设在大坝左岸,进口附近地形坡度60°,地层岩性为pt 2 含硅质条带板岩,岩性坚硬,岩层倾向70°,倾角60°,岩体风化,岩体中节理裂隙发育,洞脸成型条件差,围岩属IV类围岩。洞身段上覆盖层厚度为30—50m,地层岩性与进口段相同,岩层倾向70°——80°,倾角60°——65°,岩层走向与洞轴线夹角在转点前为10°——30°,在转点后为20°——30°,岩体弱风化,节理裂隙发育,围岩属III类围岩。出口位于水文站山咀下部,山体单薄, m3-2砂质板岩夹硅质板岩,岩性较脆,岩层倾向地形坡度25°, 地层岩性为pt 2 68°,倾角74°岩体节理裂隙发育,洞脸成形一般,围岩属IV类围岩。 本合同为沙龙水库导流输水隧洞工程及进场公路工程(合同编号:LFSL-SG-01),主要由导流输水隧洞(桩号0+000~0+414.5)、灌溉管道及竖井组成。竖井所处桩号为0+092.5,灌溉管道所处桩号为0+426.492。主洞开挖断面为圆型,洞径为2.7m,衬砌后洞径为1.8m。主要工作项目为:明挖土石方、洞挖石方、回填土石方、钢筋混凝土、浆砌石、回填灌浆、固结灌浆及金属结构制作安装等。1.2自然条件 水库处于亚热带季风气候区,季风气候十分明显,受西南季风和东南季风影响,降水量年内分配不均,干湿季界限分明,11月至次年4月为干季,降水量占全年的11%,5月至10月为雨季,降水量占全年的89%。多年平均气温14.9°C,多年平均降雨量1160mm,蒸发量1955.6 mm,无霜期233.4d。 工程距沙龙县城54 km,距安宁市48km,距昆明75 km,有三级公路、高级公路及成昆铁路分别通往三地(其中有3.5公里等级外公路从三级公路直达坝址区),对外交通十分方便,除3.5Km等级外公路需改造外,其它公路已满足对外施工运输的要求。 第二章施工布置 2.1施工组织机构设置及分工 项目部决策层由项目经理、项目总工、生产副经理等组成。项目经理对工程的施工质量、进度、安全负全面责任,主管资金和财务管理等工作;项目副经理、项目总工协助经理分管生产管理、生产经营等具体业务工作。其中生产副经理主要负责项目部施工组织、生产管理、进度控制、施工设备调配、使用及维护管理、定期主持召开生产会议;负责项目部经营管理工作,对成本控制、计划统计、合同管理等,负责工程文明施工、环境保护、安全保卫工作。总工程师主要负责项目部施工技术管理工作,主持制定工程总体施工技术方案、重大施工技术措施、施工总进度计划及质量、安全技术措施等。

隧道施工方法及工艺流程

隧道开挖施工方法 一、全断面施工 Ⅱ级围岩整体性较好,采用全断面光面爆破开挖(开挖顺序见II围岩开挖示意图),锚喷初期支护,采用凿岩机钻孔,Ⅱ级围岩开挖进尺3.5m。出渣采用装载机或挖掘装载机装渣,采用带废气净化装置的自卸汽车运渣。全断面液压衬砌钢模台车衬砌。 全断面法施工工艺见“Ⅱ级围岩全断面法施工工艺流程图”。 Ⅱ级围岩全断面法施工工艺流程图 二、台阶法施工 Ⅲ级围岩采用台阶法开挖,台阶法施工将断面分为上下两部分(见III级围岩开挖示意图)。上台阶长度30m,下台阶长度为10m,为了保证开挖轮廓圆顺、准确,维护围岩自身承载能力,减少对围岩的扰动,拱部及边墙采用光面爆破。上台阶断面采用简易工作台架、YT28风钻钻孔;下台阶断面采用 凿岩机钻孔,Ⅲ级围岩开挖进尺3.1m。

采用装载机装渣,自卸汽车运渣。全断面液压衬砌钢模台车衬砌。 台阶法施工工艺见“台阶法施工工艺流程图”。 台阶法施工工艺流程图 三、台阶法施工 Ⅳ级围岩采用三台阶法开挖,台阶法施工将断面分为上中下三部分(见Ⅳ级围岩开挖示意图)。上台阶长度5m,中台阶长度6m,下台阶长度为6m,为了保证开挖轮廓圆顺、准确,维护围岩自身承载能力,减少对围岩的扰动, 拱部及边墙采用光面爆破。上台阶采用简易工作台架、YT28风钻钻孔;Ⅳ级围岩开挖进尺2.1m。 采用挖掘机装渣,自卸汽车运渣。全断面液压衬砌钢模台车衬砌。

三台阶开挖法施工工艺流程图 三、大拱脚台阶法施工 V级围岩地段采用大拱脚台阶开挖法施工,尽量采用人工风镐配合长臂挖掘机开挖,侧翻式挖掘机装碴,自卸汽车运输。必要时采用微振动爆破,YT28风钻钻眼,非电毫秒雷管起爆,每循环进尺0.8m。

相关文档
相关文档 最新文档