一、施工准备

(一)、作业条件

1.各种管路、盒子已经敷设完毕,损坏的盒子已换掉。

2.盒子缩进装饰面超过20mm的已加套盒,且套盒与原盒有可靠的措施,拨插时不能将套盒与面板一起拨出。

3.盒子缩进装饰面不够20mm已用高标号砂浆外口抹平齐,内口抹方正。

4.线路的导线已穿完,并已对各支路完成绝缘摇测。

5.墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。

6.为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工作应已完成。

(二)、材质要求

1.各型开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有电工产品合格证。产品必须经过中国电工产品认证委员会的安全认证,产品上应带有安全认证标志(长城标志)。合格证、安全认证证书复印件同规格、同型号应各备一张。

2.塑料(台)板应具有足够强度,应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。

3.各厂家产品应有两部认可证书的复印件。

4.进口的电工产品必须附有国家商检局的质量检定证书(检定证书可代替产品合格证)。

(三)、工器具

红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套等。

二、质量要求

(一)、主控项目

1.当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

2.插座接线应符合下列规定:

(1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;

(2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。

(3)接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

3.特殊情况下插座安装应符合下列规定:

(1)当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线;

(2)潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m.

4.照明开关安装应符合下列规定:

(1)同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活,接触可靠;

(2)相线经开关控制;民用住宅无软线引至床边的床头开关。

5.吊扇安装应符合下列规定:

(1)吊扇挂钩安装牢固,吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径,且不小于8mm;有防振橡胶垫;挂销的防松零件齐全、可靠;

(2)吊扇扇叶距地高度不小于2.5m;

(3)吊扇组装不改变扇叶角度,扇叶固定螺栓防松零件齐全;

(4)吊杆间,吊杆与电机间螺纹连接,啮合长度不小于20mm,且防松零件齐全紧固;

(5)吊扇接线正确,当运转时扇叶无明显颤动和异常声响。

6.壁扇安装应符合下列规定:

(1)壁扇底座采用尼龙塞或膨胀螺栓固定;尼龙塞或膨胀螺栓的数量不少于2个,且直径不小8mm.固定牢固可靠;

(2)壁扇防护罩扣紧,固定可靠,当运转时扇叶和防护罩尤明显颤动和异常声响。

(二)一般项目

1.插座安装应符合下列规定(强制性条文):

(1)当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m;

(2)暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全;

(3)车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装的插座不小于0.15m;同一室内插座安装高度一致;

(4)地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。

2.照明开关安装应符合下列规定(强制性条文):

(1)开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下;

(2)相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm;

(3)暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂。划伤,装饰帽齐全。

3.吊扇安装应符合下列规定:

(1)涂层完整,表面无划痕、无污染,吊杆上下扣碗安装牢固到位;

(2)同一室内并列安装的吊扇开关高度一致,且控制有序不错位。

4.壁扇安装应符合下列规定:

(1)壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8m;

(2)涂层完整,表面无划痕、无污染,防护罩无变形。

三、工艺流程

清理→接线→安装→通电试运行

四、操作工艺

(一)清理

用錾子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。

(二)接线

1.开关接线规定:电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。

2.插座接线规定:

①单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。

②单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方。

③交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。

3.接线:先将盒内甩出的导线留出维修长度(15-20CM)削去绝缘层,注意不要碰伤线芯,如开关、插座内为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子,将线芯折回头插入圆孔接线端子内(孔经允许压双线时),再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。

4.接线时应特别注意:为了保证安全和使用功能,在配电回路中的各种导线连接,均不得在开关、插座的端子处以套接压线方式连接其它支路。

(三)开关、插座安装

1.开关安装规定

①安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品;开关的位置应与灯位相对应;同一

单位工程其跷板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。

②开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离为0.15~0.2m;若设计无特殊要求,扳把开关下底距地面高度为1.3米;拉线开关距地面高度为2~3米,且拉线出口应垂直向下。

③并列安装的拉线开关的相邻间距不应小于20mm.

④相线应经开关控制;民用住宅严禁装设床头开关。

⑤为了安全和使用方便,任何场所的窗,镜箱、吊柜上方及管道背后,单扇门后均不应装有控制灯具的开关。多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷质拉线开关或加装保护箱;在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型或安装在其它场所控制。

2.插座安装规定

①插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:暗装用插座距地面不应低于0.3米,特殊场所暗装插座不应小于0.15米。在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8米。

②当插座上方有暖气管时,其间距应大于0.2m下方有暖气管时,其间距应大于0.3m,不符时应移位

或采取技术处理。

③为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m

以上的距离。

④落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。

⑤在潮湿场所,应采用密封良好的防水防潮插座。在有易燃、易爆气体及粉尘的场所应装设专用插座。

3.开关,插座安装:

①暗装:按接线要求,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推入盒内对正盒眼,用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正,并与墙面平齐。面板安装孔上有装饰帽的应一并装好。

②明装:先将从盒内甩出的导线由塑料台的出线孔中穿出,再将塑料台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子或木砖上,如果是明配线,木台上的隐线槽应先顺对导线方向,再用螺丝固定牢固。塑料台固定后,将甩出的相线、地(零)线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出,按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料台上,对中找正,用木螺丝固定牢。最后再把开关、插座的盖板上好。

(四)通电试运行

1.开关、插座安装完毕,送电试运行前再按系统按单元按户摇测一次线路的绝缘电阻并做好记录。

2.各支路的绝缘电阻摇测合格后通电试运行,通电后仔细检查和巡视,检查漏电开关是否掉闸,插座接线是否正确,面板是否水平,是否被污染等。检查插座时,最好用验电器,检查时应逐个检查,如有问题断电后及时进行修复,并做好记录。

(五)成品保护

1.安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面清洁。

2.开关插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板清洁。

3.其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。

五、检查办法:

A.插座

1.当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿院及小学等儿童活动场所安全安装高度不小于1.8米。

检查办法:观察和量尺。

2.暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰面齐全。

检查办法:观察检查。

3.地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板牢固,密封良好。

检查办法:观察检查。

4.暗装用插座距地面不应低于0.3米,特殊场所暗装插座不应小于0.15米。在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8米。

检查办法:观察、量尺检查。

5.了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离。

检查办法:观察、量尺检查。

B.开关

1.同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列产品,开关的通断位置一致,操作灵活,接触可靠。

检查办法:操作试验。

2.开关安装位置便于操作,开关边缘距门边缘距离为0.15~0.2米,开关距地面高度1.3米;拉线开关距地面高度2~3米,层高小于3米时,拉线开关距顶板不小于100毫米,拉线出口垂直向下。

检查办法:检查,量尺检查。

3.相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制控制有序不错位。并列安装的拿线开关的距离相邻间距不小于20毫米。

检查办法:观察,量尺检查。

4.暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂,装饰帽齐全。

照明灯具、开关插座施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 照明灯具、开关插座施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

照明灯具、开关插座施工方案 一、编制依据1、建筑电气专业提供施工图2、图纸会审及设计交底记录3、建筑电气设计规范4、建筑工程施工质量验收规范《GB-5002-303》二、工程概况本工程为大同市艺术学校宿舍楼,建筑面积19646.58m2,建筑高度m,分为地下一层和地上六层,结构类型为钢筋混凝土框架结构。本工程采用节能光源高效灯具,在各疏散走道及安全出口设有消防疏散指示标志;在各楼梯间、安全出口及疏散走道、配电室、电气竖井灯处设有应急照明。疏散指示标志、安全出口及重点部位灯具内设蓄电池连续供电时间大于30min。开关主要为;单、双、三联单控开关;插座为:单向二、三孔安全型插座盒三相安全型插座。 三、工程管理目标1、质量目标 认真熟悉图纸,施工过程中对重点、难点部位要有详细合理的施工方案及措施。施工过程中由于施工环境、作业条件可能对施工造成的阻碍或不利因素,应当仔细分析、加以克服,确保工程顺利进行,保证工程进度的同时更要保证质量,使工程质量创优。 2、工期及进度目标 主体配合阶段,密切配合土建施工,紧跟土建施工进度,施工中依据设计图准确无误的确定预埋盒的位置。根据施工进度要求,及时绘制施工图,并提出加工计划,在确保工程质量的同时,有效合理的安排施工作业,使人员的分配、搭配最合理、最高效,尽可能赢得工期。 四、施工准备1、技术准备 ⑴已做好图纸会审及设计交底。 ⑵根据施工图纸及设计交底编制施工方案,进行技术环境安全交底。 第 2 页共 6 页

开关插座安装工艺标准[39716]

开关插座安装工艺标准[39716] 开关、插座安装工艺标准 一、施工准备 1.材料要求 1)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2)各型插座、规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 3)塑料(台)板:应具有足够的强度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 4)木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工验收规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。 5)其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 2.主要机具: 1)红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。 2)手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 3.作业条件 1)各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 2)线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 3)墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 二、操作工艺 1.工艺流程 清理→结线→安装 2.清理 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 3.结线 1)一般结线规定: a.开关结线 同一场所的开关切断位置一致,且操作灵活,接点接触可靠。 电器,灯具的相线应经开关控制。 多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接帽压接总头后,再进行分支连接。 b.交、::直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插庆与插座配套,均不能互相代用。 c.插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 4.安装开关、插座准备 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 1)开关、插座安装: a.一般安装规定 开关安装规定:(a) 拉线开关距地面的高度一般为2-3m,距门口为150-200mm;且拉线的出口应向下。(b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150-200mm;开关不得置于单扇门后。(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;(d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相领间距一般不小于

开关、插座安装工程施工工艺标准.doc

第五章主要分项工程施工方案和技术措施 六、开关、插座安装工程施工工艺标准 1、适用范围 本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。 2、施工准备 (1)材料要求: (A)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 (B)各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 (C)其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 (2)主要机具: (A)红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋。高凳等。 (B)手锤、錾子、剥线错、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 (3)作业条件: (A)各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 (B)线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 (C)墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 3、操作工艺 (1)工艺流程:

(2)清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 (3)结线: A、一般结线规定: (A)开关结线: 同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 电器,灯具的相线应经开关控制。 多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 (B)插座接线: 单相三孔及三相交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 (4)安装开关、插座准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 A、开关、插座安装: (A)一般安装规定:

开关 插座安装施工工艺

开关、插座安装施工工艺1范围 本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。 2.2主要机具: 2.3作业条件: 3操作工艺 3.1工艺流程: 3.2清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 3.3结线: a同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 b电器,灯具的相线应经开关控制。 c多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。

a单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性线。 b单相三孔及三相四孔插座结线示意,见图3-69和图3-70保护接地线注意应接在上方。 c交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 d插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 3.4安装开关、插座准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 开关安装规定:(a)拉线开关距地面的高度一般为2~3m;距门口为150~200mm;且拉线的出口应向下。(b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后。(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;(d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相邻间距一般不小于20mm;(f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱;(g)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防

开关插座安装施工方案

开关、插座安装工程施工方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 1、范围本施工工艺标准适用于国家环保总局履约中心业务用房精装修工程室内电气照明的开关插座安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.3其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 2.2主要机具: 2.2.1红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。 2.2.2手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 2.3作业条件: 2.3.1各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 2.3.2线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 2.3.3墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 清理——接线——安装 3.2清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 3.3结线: 3.3.1一般结线规定: 3.3.1.1开关结线: a 同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 b 电器,灯具的相线应经开关控制。 3.3.1.2插座连线:

a 单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性;竖 装时,面对插座的上极接相线,下极接中性,见图 3.3.121 和图33122 L 右孔接①〉相线 ---- 左孔接(N )中性线 图3.3.1.2.a.1 插座横装示意图 ---- 上孔接(匚)相线 「下孔接(N 〉中性线 图3.3.1.2..a.2 插座竖装示意图 b 单相三孔及三个四孔插座结线示意, 见图3.3.1.2.b.1 和图3.3.1.2.b.2 注意应接在上方。 图3.3.1.2.b.1 单相三孔插座示意图 上孔接(PE 》保护地 线 右孔接(L )相线 左孔接(N )中性 线 所示。 保护接地线

开关插座施工工艺

开关插座施工工艺 1 工艺流程 接线盒检查清理→接线→安装→通电试验 2 操作工艺 (1) 接线盒检查清理 将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90°)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm时,应加装套盒。 (2) 接线 1) 先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入接线孔的长度为宜。 2) 对于多联开关需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。 3) 应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。 4) 开关、插座的相线应经开关关断。 5) 插座接线: a.单相两孔插座有横状和竖装两种,如图14.3.2-1所示。横状时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。 图14.3.2-1 b.单相三孔及三相四孔插座接线如图14.3.2-2所示。 图14.3.2-2

(3) 安装开关、插座 按接线要求,将盒内导线与开关、插座的面板连接好后,将面板推人,对正安装孔,用镀锌机螺丝固定牢固。固定时使面板端正,与墙面平齐。对附在面板上的安装孔装饰帽应事先取下备用,在面板安装调整完毕后再盖上,以免多次拆卸划损面板。 安装在室外的开关、插座应为防水型,面板与墙面之间应有防水措施。 安装在装饰材料(木装饰或软包等)上的开关、插座与装饰材料间设置隔热阻燃制品如石棉布等。 (4) 通电试验 开关、插座安装完毕后,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,吊扇的转向、运行声音及调速开关是否正常,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。 3 质量标准 主控项目 (1) 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场合时,应有明显的区别、且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 (2) 插座接线应符合下列规定: 1) 接地(PE)或接零(PEN线)在插座间不应串联连接。 2) 当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线。 3) 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。 (3)照明开关安装应符合下列规定: 1) 同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠; 2) 相线经开关控制;民用住宅无软线引至床边的床头开关。 一般项目 (1) 插座安装应符合下列规定: 1) 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8 m; 2) 暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光

灯具和开关插座施工工艺

灯具安装 材料要求 1、注意核对灯具的型号、规格等是否符合要求,并应有产品合格证,普通灯具有安全认证标志。? 2、照明灯具使用的导线电压等级不应低于交流500V,其最小线芯截面应符合要求。? 3、采用钢管作为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。? 4、花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂灯具的直径,且不得小于6mm。? 5、其他辅材应符合相关质量要求。 质量控制 1、主控项目? 1)灯具的固定应符合下列要求:? A、灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋件上;? B、软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg时,灯具采用吊链安装,电线不能受力;? C、灯具固定可靠,不适用木楔。每个灯具固定螺钉、螺栓不能少于2个;当绝缘台直径在75mm时,采用一个螺钉或螺栓固定。?2)当钢管做灯杆时,钢管至今不应小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm。? 3)固定灯具带电部位的绝缘材料以及提供触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。? 4)当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 开关、插座安装 施工准备 1、材料要求及准备? 1)各类开关、插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2)塑料板:必须有足够的强度;塑料板应平整,无弯曲变形等现象; 3)主要机具:红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳、手锤、剥线钳、尖嘴钳等; 4)施工条件:各种管路、盒子已经敷设完毕,盒子收口平整;线路的导线已穿完,并已做完绝缘遥测;墙面的油漆、乳胶漆和壁纸等内装修工作完成。?

施工工艺 1、工艺流程:清理→接线→安装 2、清理:用錾子轻轻的将盒子内残存的灰块剃掉,同时将其他杂物一并清除,再用湿布将盒内尘擦净。 3、接线: 1)一般接线规定? A、开关接线:同一场所的开关切断位臵一致,且操作灵活,接点接触可靠。电器、灯具的相线应经开关控制。多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 B、插座安装在同一场所时,应有明显区别;? C、插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 4、安装开关、插座准备工作? 先将盒内甩出的导线留出维修长度(10-15cm),削出线芯,注意不能碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再将其压紧。 1)开关、插座安装:? (1)暗装开关的面板应端正、严密与墙平;? (2)开关位臵应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致; (3)成排暗装的开关高度应一致,高低差不大于2mm; (4)多尘潮湿场所应选用防水开关或加装保护箱; (5)安装高度距地面完成面1.3m(开关下口处)。 2)插座暗装规定:? (1)暗装插座距地面不应低于30cm; (2)在儿童活动场所应采用安全插座;? (3)在同一室内暗装的插座高低差不应大于3mm,成排安装的插座高低差不应大于 1mm;? (4)暗装插座应用专用盒,盖板应端正严密并与墙面平; (5)落地插座应有保护盖板;?

开关、插座安装施工工艺方案

开关、插座安装施工工艺方案

1.1技术准备 (1)熟悉施工图纸。 (2)施工前应进行技术交底工作。 (3)配备相应的施工质量验收规范。 1.2材料要求 (1)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (2)各种插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (3)其他辅材:安全型压接帽、开关插座安装用镀锌螺丝等均有合格证。 1.3主要机具 (1)手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、中小号螺丝刀(“+”“-”字)各一套、试电笔、专用压接钳、卷尺、小号水平尺、小号油漆刷。 (2)电钻、电锤、钻头、人字梯 (3)数字式万用表、绝缘摇表(500V) 1.4作业条件 (1)施工图纸及技术资料齐全。 (2)土建墙面装饰施工应全部结束,门窗齐全。 (3)各种管路、盒子已经敷设完毕、部分内陷较大及错位严重无法调整的接线盒已整改 完毕。

(4)线路的导线已穿线完毕,并已做好绝缘摇测 2.1材料的关键要求 (1)各类材料在搬运存放过程中应注意防震、防潮,不得随意抛扔、超高码放。应存放 在于燥通风,不受撞击的场所。 (2)相关材料应符合有关现行国家标准规定且有产品合格证明和“CCC”认证标志。 2.2质量关键要求 (1)开关应关断相线。 (2)插座接线相序应符合规范规定。 2.3职业健康安全关键要求 (1)人字梯应有防滑链。 (2)高处作业应正确佩戴个人安全防护用品。 2.4环境关键要求 多余的线头剪下后应及时清理干净。 3.1工艺流程 3.2操作工艺 (1)接线盒检查清理

用錾子轻轻地将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清 理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90°)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm时, 应加装套盒。 (2)接线 1)先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入 接线孔的长度为宜。 2)对于多联开关需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。 3)应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。 4)开关、插座、吊扇的相线应经开关关断。 5)插座接线: a.单相两孔插座有横状和竖装两种,如图14.3.2-1所示。横状时,面对插座的右极接相线,左极接零线。竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。 图14.3.2-1

开关插座安装施工工艺

编号: 开关、插座安装工程施工工艺 要求 ?各类开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、"CCC"认证 标志和认证证书复印件。合格证、认证证书复印件同规格、同型号应各备一张。 ?塑料(台)板应具有足够强度,应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 ?进口的电工产品和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证[CCC] 产品除外)、中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、使 用、试验要求等技术文件。 施工机具 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳 作业条件 ?各种管路、盒子己经敷设完毕,损坏的盒子己换掉。 ?盒子缩迸装饰面超过2Omm的需加套盒,且套盒与原盒有可靠的措施,拨插时不能 将套盒与面板一起拨出。 ?盒子缩迸装饰面不够2Omm已用高强度水泥砂浆外口抹平齐,内口抹方正。 ?线路的导线已穿完,并己对各支路完成绝缘摇测。 ?墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 ?为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工作 应己完成。 技术准备 ?施工图纸和技术资料齐全。

?施工方案编制完毕并经审批。 ?施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 操作工艺 工艺流程 安装铁盒——清理——接线——安装——通电试运行 安装铁盒 暗开关、插座的铁盒应予埋进墙体内,铁盒的外口应与粉刷后的墙面平齐,在连接开关、插座导线前,应将铁盒内的杂物清除。如果某些铁盒陷入墙内,应该采取在铁盒后面填补的方法,使开关、插座与墙面平齐。 在导线接头和导线与开关、插座连接前,连接暗埋铁盒的铁管管口应戴上护口。 清理 用篓子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。如导线上有污物也应一起清理干净。 接线 1·开关接线规定:电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。 2·插座接线规定: (1)单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。 (2)单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方,同一单位工程其饶板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。 (3)交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且其插头与插座配套,均不能相互代用。 3.接线:先将盒内甩出的导线留维修长度(15~20㎝)削去绝缘层,注意不要碰伤线

开关、插座安装检验批质量验收记录表

A4 开关、插座报验申请表 工程名称:渤海阳光二期11#楼编号: 致:东营市东岳监理工程有限公司(监理单 位) 我单位已完成了一层开关、插座安装工作,现报上该工程 报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 开关、插座安装检验批质量验收记录表 承包单位(章)山东瑞升建筑集团有 限公司 项目经理 日期年月日审查意见: 项目监理机构东营市东岳监理工程 有限公司 总/ 专业监理工程师 日期年月日

本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各一份。 开关、插座安装检验批质量验收记录表 鲁DQ-057 单位(子单位)工程名称渤海阳光二期11#楼 分部(子分部)工程名称电气照明安装验收部位一层施工单位山东瑞升建筑集团有限公司项目经理任兴华分包单位无分包项目经理 施工执行标准名称及编号 GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验 收记录 交流、直流或不同电压等 1 级在同一场所的插座应有 第22.1.1 条 区别 2 插座的接线第22.1.2 条√主 控 3 特殊情况下的插座安装第22.1.3 条√ 项 目 4 照明开关的选用、 开关的通断位置 第22.1.4 条√ 5 吊扇的安装高度、挂钩选 用和吊扇的组装及试运转 第22.1.5 条 6 壁扇、防护罩的固定 及试运转 第22.1.6 条 1 插座安装和外观检查第22.2.1 条√ 一般2 照明开关的安装位置、 控制顺序 第22.2.2 条√ 项 目 3 吊扇的吊杆、 开关和表面检查 第22.2.3 条 4 壁扇的高度和表面检查第22.2.4 条 专业工长(施工员)施工班组长 施工单位 检查评定结果 主控项目全部合格,一般项目符合要求。 项目专业质量检查员:年月日

照明灯具、开关插座施工方案

照明灯具、开关插座安装工程施工方案 一、编制依据 1、建筑电气专业提供施工图 2、图纸会审及设计交底记录 3、建筑电气设计规范 4、建筑工程施工质量验收规范《GB-5002-303》 二、工程概况 本工程为大同市艺术学校宿舍楼,建筑面积19646.58 m2,建筑高度m,分为地下一层和地上六层,结构类型为钢筋混凝土框架结构。 本工程采用节能光源高效灯具,在各疏散走道及安全出口设有消防疏散指示标志;在各楼梯间、安全出口及疏散走道、配电室、 电气竖井灯处设有应急照明。疏散指示标志、安全出口及重点部位灯 具内设蓄电池连续供电时间大于30min 。开关主要为;单、双、三联单控开关;插座为:单向二、三孔安全型插座盒三相安全型插座。 三、工程管理目标 1、质量目标 认真熟悉图纸, 施工过程中对重点、难点部位要有详细合理的施工方案及措施。施工过程中由于施工环境、作业条件可能对施工造成的阻碍或不利因素, 应当仔细分析、加以克服,确保工程顺利进行, 保证工程进度的 同时更要保证质量,使工程质量创优。 2、工期及进度目标

主体配合阶段,密切配合土建施工,紧跟土建施工进度,施工中依据设计图准确无误的确定预埋盒的位置。根据施工进度要求,及时绘制施工图,并提出加工计划,在确保工程质量的同时,有效合理的安排施工作业,使人员的分配、搭配最合理、最高效,尽可能赢得工期。 四、施工准备 1、技术准备 ⑴已做好图纸会审及设计交底。 ⑵根据施工图纸及设计交底编制施工方案,进行技术环境安全交底。 ⑶组织施工劳务队进行图纸技术交底。 2、材料准备 ⑴各种灯具、准也灯具和开关插座应有检验报告、出厂合格证及安全认证标志。 ⑵照明灯具使用的导线,其电压等级不得低于交流500V,其最 小线芯界面应符合设计和规范要求。 ⑶灯具所使用光源的功率应符合设计和规范要求。 ⑷使用其他辅材,如:膨胀螺栓、塑料胀管、安全性压线帽、焊锡、绝缘胶布等均应符合相关质量要求。 ⑸疏散照明配线采用NH型电线、电缆,其绝缘强度不低于750V。 ⑹开关、插座的面板及接线盒盒体应完整、无碎裂、零件齐全、 涂层完整、附件适配 ⑺对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测,绝缘电阻值不得小于5MQ。

(整理)开关插座安装施工方案

土默特左旗体育馆 装饰装修 开关插座安装施工方案 编制人: 审核人: 编制时间: 2013-7-29 内蒙古大华建筑安装有限公司

目录 第一章、编制依据及说明 (3) 第二章、工程概况 (5) 第三章、开关插座安装施工工艺 (6) 第四章、安全施工问题 (12) 第五章、工程的质量目标 (14)

开关插座安装施工方案 第一章编制依据及说明 一、编制依据: 1、土默特左旗体育馆项目装修装饰工程施工文件、答疑及现场勘察的实际情况; 2、装饰施工图; 3、根据本公司的ISO9001国际质量标准相关文件; 4、结合本公司的装饰施工经验和资料; 5、其他现行国家和内蒙古的规范及标准; 6、建设工程标准及技术规范: 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国消防法》 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2003) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 《关于加强建筑工程室内环境质量的若干意见》(建办质[2002]17号) 《工程建设标准强制性条文》(建标[2000]85号) 《GB/T19000―ISO9000质量管理和质量保证系列标准》 《工程测量规范》(GBJ50026-93) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-2001) 《高级建筑装饰工程质量验收标准》(DBJ/T01-27-2003)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)《工程测量规范》(GB50026-93) 7、各类材料现行规范: 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001修订版)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)《纸面石膏板》(GB/9775-99) 《建筑用轻钢龙骨》(GB/T11981-2001) 《建筑材料燃烧性能分级方法》(GB8624-97)

开关插座安装施工工艺标准

开关插座安装施工工艺标准 1 施工准备 1.1技术准备 (1)熟悉施工图纸; (2)施工前应进行技术交底工作; (3)配备相应的施工质量验收规范。 1.2材料要求 (1)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (2)各种插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (3)其他辅材:安全型压接帽、开关插座安装用镀锌机螺丝等均有合格证。 1.3主要机具 (1)手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、中小号螺丝刀(“+”字、“一”字)各一套、试电笔、专用压接钳、卷尺、小号水平尺、小号油漆刷。 (2)电钻、电锤、钻头、人字梯 (3)数字式万用表、绝缘摇表(500V) 1.4作业条件 (1)施工图纸及技术资料齐全。 (2)土建墙面装饰施工应全部结束,门窗齐全。 (4)各种管路、盒子已经敷设完毕、部分内陷较大及错位严重无法调整的接线盒已整改完毕。 (5)线路的导线已穿完毕,并已做好绝缘摇测。

2 施工工艺 (1)接线盒检查清理 用錾子轻轻地将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90°)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm时,应加装套盒。 (2)接线 1)先将盒子内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入接线孔的长度为宜。 2)对于多联开关需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。 3)应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。 4)开关、插座的相线应经开关关断。 5)插座接线:单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座上的上级接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。 (3)安装开关、插座 按接线要求,将盒内导线与开关、插座的面板连接好后,将面板推入,对正安装孔,用镀锌机螺丝固定牢固。固定时使面板端正,与墙面平齐。对附在面板上的安装孔装饰帽应事先取下备用,在面板安装调整完毕后再盖上,以免多次拆卸划损面板 安装在室外的开关、插座应为防水型,面板与墙面之间应有防水措施。 安装在装饰材料(木装饰或软包等)上的开关、插座与装饰材料间设置隔热阻燃制品如石棉布等。 (4)通电试验 开关、插座安装完毕后,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应。

开关插座安装工艺及验收

开关插座安装工艺及验收 一、施工准备 (一)、作业条件 1.各种管路、盒子已经敷设完毕,损坏的盒子已换掉。 2.盒子缩进装饰面超过20mm的已加套盒,且套盒与原盒有可靠的措施,拨插时不能将套盒与面板一起拨出。 3.盒子缩进装饰面不够20mm已用高标号砂浆外口抹平齐,内口抹方正。 4.线路的导线已穿完,并已对各支路完成绝缘摇测。 5.墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 6.为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工作应已完成。

(二)、材质要求 1.各型开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有电工产品合格证。产品必须经过中国电工产品认证委员会的安全认证,产品上应带有安全认证标志(长城标志)。合格证、安全认证证书复印件同规格、同型号应各备一张。 2.塑料(台)板应具有足够强度,应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 3.各厂家产品应有两部认可证书的复印件。 4.进口的电工产品必须附有国家商检局的质量检定证书(检定证书可代替产品合格证)。 (三)、工器具 红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套等。 二、质量要求 (一)、主控项目

1.当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 2.插座接线应符合下列规定: (1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接; (2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。 (3)接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。 3.特殊情况下插座安装应符合下列规定: (1)当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线; (2)潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m.

开关插座安装施工工艺

开关、插座安装施工工艺 1范围 本适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。 2施工准备 材料要求: 的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。 主要机具: 作业条件: 3操作工艺 工艺流程: 清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 结线: a同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 b电器,灯具的相线应经开关控制。 c多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 a单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性线。 b单相三孔及三相四孔插座结线示意,见图3-69和图3-70保护接地线注意应接在上方。 c交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 d插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 安装开关、插座准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 开关安装规定:(a)拉线开关距地面的高度一般为2~3m;距门口为150~200mm;且拉线的出口应向下。(b)扳把开关距地面的高度为,距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后。(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;(d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相邻间距一般不小于20mm;(f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或

开关、插座安装施工方法

开关、插座安装施工方法 开关、插座安装施工方法提要:开关、插座安装(a)、暗装开关、插座:按接线要求,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推入盒内 更多资源来 开关、插座安装施工方法 1、施工准备 材料要求 1)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2)各型插座、规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 3)塑料板:应具有足够的强度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 4)木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工验收规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。 5)其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 主要机具: 1)红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。 2)手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 作业条件 1)各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。

2)线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 3)墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 2、操作工艺 工艺流程:清理→结线→安装 清理:用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 结线: 开关结线规定: 1)同一场所的开关切断位置一致,且操作灵活,接点接触可靠。电器,灯具的相线应经开关控制。多联开关不允许拱头连接,应采用Lc型压接帽压接帽压接总头后,再进行分支连接。 2)交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插庆与插座配套,均不能互相代用。 3)插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用Lc型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 安装开关、插座准备 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。 将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。 如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。

开关插座安装、灯具安装施工方案

开关插座安装、 3. 灯具安装 2. 开关插座安装 2.1 施工工艺流程 2.2 施工准备 7.2.2.1 材料 1)各型开关 规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和 2)各种插座 规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和 1) 其他辅材 安全型压接帽、开关插座安装用镀锌机螺丝等均有合格证 7.2.2.2 主要机具 (1)手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、中小号螺丝刀( “+”字、 “—”字)各一套、 试电笔、专用压接钳、卷尺、小号水平尺、小号油漆刷。 (2)电钻、电锤、钻头、人字梯。 ( 3)数字式万用表、绝缘摇表( 500V )。 7.2.2.3 作业条件 ( 1)施工图纸及技术资料齐全。 (2)土建墙面装饰施工应全部结束,门窗齐全。 3)各种管路、盒子已经敷设完毕、部分内陷较大及错位严重无法调整的接线 盒已整改完毕。 →通电试验 CCC ”认证标 志

(4)线路的导线已穿线完毕,并已做好绝缘摇测。 2.3操作要点 7.2.3.1接线盒检查清理 用錾子轻轻地将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90 度)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm 时,应加装套盒。7.2.3.2接线 1)先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入接线孔的长度为宜。 2)对于多联开并需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。 3)应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。 4)开关、插座的相线应经开关关断。 5)插座接线: 单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。 7.2.3.3安装开关、插座按接线要求,将盒内导线与开关、插座的面板连接好后,将面板推入,对正安装孔,用镀锌机螺丝固定牢固。固定时使面板端正,与墙面平齐。对附在面板上的安装孔装饰帽应事先取下备用,在面板安装调整完毕后盖上,以免多次拆卸划损面板。 安装在室外的开关、插座应为防水型,面板与墙面之间应有防水措施。安装在装饰材料(木装饰或软包等)上的开关、插座与装饰材料间设置隔热阻燃制品如石棉布等。 7.2.3.4通电试验 开关、插座安装完毕后,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。 2.4质量要求

开关插座安装灯具安装施工方案样本

开关插座安装、3. 灯具安装 2. 开关插座安装 2.1施工工艺流程 2.2施工准备 7.2.2.1 材料 (1)各型开关 规格型号必要符合设计规定,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (2)各种插座 规格型号必要符合设计规定,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (1)其她辅材 安全型压接帽、开关插座安装用镀锌机螺丝等均有合格证。 7.2.2.2 重要机具 (1)手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、中小号螺丝刀(“+”字、“—”字)各一套、试电笔、专用压接钳、卷尺、小号水平尺、小号油漆刷。 (2)电钻、电锤、钻头、人字梯。 (3)数字式万用表、绝缘摇表(500V)。 7.2.2.3 作业条件 (1)施工图纸及技术资料齐全。 (2)土建墙面装饰施工应所有结束,门窗齐全。 (3)各种管路、盒子已经敷设完毕、某些内陷较大及错位严重无法调节接线盒已整治完毕。 (4)线路导线已穿线完毕,并已做好绝缘摇测。

2.3操作要点 7.2.3.1接线盒检查清理 用錾子轻轻地将盒子内残留水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90度)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm时,应加装套盒。 7.2.3.2接线 1)先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适当长度,以刚好能完全插入接线孔长度为宜。 2)对于多联开并需分支连接应采用安全型压接帽压接分支。 3)应注意区别相线、零线及保护地线,不得混乱。 4)开关、插座相线应经开关关断。 5)插座接线: 单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座上极接相线,下极接零线。安装时应注意插座内接线标记。 7.2.3.3安装开关、插座 按接线规定,将盒内导线与开关、插座面板连接好后,将面板推入,对正安装孔,用镀锌机螺丝固定牢固。固定期使面板端正,与墙面平齐。对附在面板上安装孔装饰帽应事先取下备用,在面板安装调节完毕后盖上,以免多次拆卸划损面板。 安装在室外开关、插座应为防水型,面板与墙面之间应有防水办法。 安装在装饰材料(木装饰或软包等)上开关、插座与装饰材料间设立隔热阻燃制品如石棉布等。 7.2.3.4通电实验 开关、插座安装完毕后,且各条支路绝缘电阻摇测合格后,方容许通电试运营。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具控制与否灵活、精确;开关与灯具控制

开关、插座安装工艺标准

第二节施工技术方案 九、电气工程 (三)、开关、插座安装工艺标准 1、操作工艺 (1)工艺流程:清理→结线→安装 (2)清理:用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 (3)接线 一般接线规定: (a)开关接线:同一场所的开关切断位置一致,且操作灵活,接点接触可靠。电器、灯具的相线应经开关控制。多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接; (b)交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用; (c)插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC 型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 2、开关、插座安装 (1)安装规定:

开关安装规定: (a)拉线开关距地面的高度一般为2-3m,距门口为150-200mm;且拉线的出口应向下; (b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150-200mm;开关不得置于单扇门后; (c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平; (d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致; (e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相领间距一般不小于20mm; (f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱; (g)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型,或安装在其它处所控制; (h)民用住宅严禁装设床头开关; (i)明线敷设的开关应安装在不少于15mm厚的木台上。 插座安装规定: (a)暗装插座距地面不应低于30cm; (b)同一室内安装的插座高低差不应大于5mm;成排安装的插座高低差不应大于2mm; (c)暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平; (d)落地插座应有保护盖板; (e)在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。 (2)开关、插座的安装 (a)暗装开关、插座:按接线要求,将盒内甩出的导线与开关、

相关文档