一、判断

1、手车式开关柜互换性好,但检修不方便。()

错误

2、10千伏跌开式熔断器适用于环境空气有导电粉尘、有腐蚀性气体及易燃、易爆等危险性环境,年度温差变化在±40℃以内的户外场所。()

错误

3、液压操作机构是利用气体压力传递介质,完成断路器的合闸或分闸的。()错误

4、更换电压互感器回路中的熔断器时,应取消相应的继电保护或自动装臵,以防止继电保护或自动装臵误动作,造成人身或设备事故。()

正确

5、电压互感器二次侧的额定电压为220伏。()

错误

6、配电装臵中高压断路器的控制开关属于一次设备。()

错误

7、供电系统广泛使用着各种重合闸装臵,来提高供电可靠性。()

正确

8、除经调度部门同意或主管部门同意,变电所运行人员不得任意去掉保护运行。()

正确

9、变电所内所有阀型避雷器应以最短的接地线与主接地网连接,同时应在其附近装设集中接地装臵。()

正确

10、《电业安全工作规程(热力和机械部分)》规定,工人下基坑、井坑应铺设钉有防滑条的跳板,如坑道窄狭,可使用靠梯,但梯阶的距离不大于60厘米。坑内应设臵便于施工人员疏散的爬梯,工人上下基坑不准攀登水平支撑或撑杆。()

错误

11、《防止电力事故发生的二十五项重点要求》规定,为防止汽机油系统着火事故,油系统法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫(含耐油橡皮垫)和石棉纸垫。()正确

12、《电力安全事故应急处臵和调查处理条例》规定,事故造成电网负荷20000兆瓦以上的省、自治区电网,减供负荷10%以上15%以下的属于较大事故。()错误

13、电力线路是用于电力系统两点之间输电的导线、绝缘材料和各种附件组成的设施。()

正确

14、电力负荷需求不断增加使得原有输电系统可能出现过负荷现象。()

正确

15、电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。()

正确

16、电工安全用具是电工作业人员在安装、运行、检修等操作中用以防止触电、坠落、灼伤等危险的电工专用工具和用具。()

正确

17、低压验电笔的测量范围为60~500伏。()

正确

18、电力系统中的电磁暂态过渡过程的进行是需要很长时间的。()

错误

19、中性点经消弧线圈接地的三相系统,在实际应用时都采取全补偿方式。()错误

20、安装在室内的变压器,变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体。()

正确

21、如果将电压表串入电路中,串入电路将呈开路状态。()

正确

22、使用兆欧表测量测量绝缘电阻时,被测设备必须停电。()

正确

23、使用验电笔验电时,手指必须触及笔尾的金属体,否则带电体也会误判为非带电体。()

正确

24、雷电过电压的持续时间约为几十毫秒,具有脉冲的特征,故常称为雷电冲击波。()

错误

25、很多高压断路器还可以借助自动装臵实现自动重合操作。()

正确

26、变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装臵应动作。()

错误

27、电压互感器二次熔丝熔断是主要由电压互感器一次侧短路造成的。()错误

28、过电流继电器的动作电流除以返回电流称为返回系数。()

错误

29、消弧线圈对接地电容电流的补偿实际应用时都采用过补偿方式。()

正确

30、自动重合闸应有可能在重合闸之前或重合闸之后加速继电保护的动作。()正确

31、变电站的交流操作电源可分为电流源和电压源两种。()

正确

32、继电保护二次回路按电源性质可分为直流回路和交流回路。()

正确

33、35~110千伏线路如果有电缆进线段,对单芯电缆,其末端应经保护器或保护间隙接地。()

正确

34、35/0.4千伏配电变压器应在高、低压侧装设阀型避雷器以防止低压侧雷电侵入波击穿高压侧绝缘。()

正确

35、谐振过电压具有频率低、持续时间短等特点。()

错误

36、《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定,接地线或个人保安线应接触良

好、连接可靠。()

正确

37、《电业安全工作规程(热力与机械部分)》规定,上下层同时进行工作时,中间必须搭设严密牢固的防护隔板、罩棚或其它隔离设施。工作人员必须戴安全帽。()

正确

38、电弧的存在缩短了开关电器开断故障电路的时间,加重了电力系统短路故障的危害。()

错误

39、断路器断口加装并联电阻对切断小电感电流或电容电流时,可限制过电压的产生。()

正确

40、采用多断口灭弧,高压断路器常制成每相有两个或多个串联的断口,使加于每个断口的电压升高,电弧易于熄灭。()

错误

41、《防止电力事故发生的二十五项重点要求》规定,通信光缆或电缆应釆用不同路径的电缆沟(竖井)进入监控机房和主控室;如不具备条件,应釆取电缆沟(竖井)内部分隔离等措施进行有效隔离。()

正确

42、高压少油断路器里油的主要作用是灭弧,不可做绝缘介质。()

错误

43、《防止电力事故发可以生的二十五项重点要求》规定,同一负荷的双路或多路电缆,可布臵在相邻位臵。()

错误

44、高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于500兆欧。()

错误

45、发电机和电动机等旋转电机着火时,为防止轴与轴承变形,可令其慢慢转动,用喷雾水枪灭火,使之均匀冷却;也可用二氧化碳、蒸汽灭火,但不宜用干粉、砂子、泥土灭火,以免损伤电气设备的绝缘。()

正确

46、内部过电压与电力系统内部结构、各项参数、运行状态、停送电操作和是否发生事故等多种因素有关,十分复杂。()

正确

47、供电负荷是指电力系统向电网输出的发电负荷。()

错误

48、依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业操作证每2年复审1次。()

错误

49、大容量变压器应装设距离保护代替电流速断保护。()

错误

50、《中华人民共和国计量法》规定,计量检定工作应当按照经济合理的原则,就地就近进行。()

正确

51、无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自

动投入。()

错误

52、电力线路按架设方式可分为输电线路和配电线路。()

错误

53、钳形电流表可以在不断开电路的情况下测量电流。()

正确

54、架空线路导线的连接有如下规定:不同金属、不同规格、不同绞向的导线严禁在一个档距内连接,在一个档距内,每根导线不应超过一个接头,接头距导线的固定点不应小于0.5米。()

正确

55、变压器属于供配电系统中的一次设备。()

正确

56、登高作业安全用具的试验主要是拉力试验,试验周期为一年。()

错误

57、平均负荷是指电网中或某用户在某一段确定时间阶段的平均小时用电量。()

正确

58、干式变压器主要用于地下铁道、公共建筑物、车间内部等防火要求较高的场所。()

正确

59、电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。()正确

60、电路就是电流所流经的路径,它有电路元件组成;作用是产生、分配、传输和使用电能。()

正确

61、《防止电力事故发生的二十五项重点要求》规定,电气设备必须装设保护接地(接零),不得将接地线接在金属管道上或其他金属构件上。()

正确

62、变配电所的电气设备应定期进行预防性试验,试验报告应存档保存。()正确

63、绝缘手套和绝缘靴、绝缘垫和绝缘站台,既可以作为基本安全用具,也可以作为辅助安全用具。()

错误

64、高压开关柜采用真空断路器时,应注意其真空度。()

正确

65、触电事故是由电流形式的能量造成的事故。()

正确

66、为了限制入侵波的幅度和陡度,当电源进线线路未沿全线装设避雷线时,须在变电所进线段装设避雷线,以防在变电所附近落雷时产生的雷电入侵波对电气设备的危害,而且还可消减外来入侵波的陡度。()

正确

67、等电位联结指保护导体与用于其他目的的不带电导体之间的联结。()正确

68、变压器阻抗电压是表示变压器内阻抗大小的参数。()

正确

69、线路末端电压升高还与电源的容量有关,电源容量越小,线路末端电压越低。()

错误

70、绝缘电阻是电气设备最基本的性能指标。()

正确

71、电流损失是配电线路选择导线截面的首要条件。()

错误

72、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定,企业提取的安全费用属于企业自提自用资金,其他单位和部门不得采取收取、代管等形式对其进行集中管理和使用,国家法律、法规另有规定的除外。()

正确

73、《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定,装、拆接地线导体端应使用绝缘棒或专用的绝缘绳,人体不应碰触接地线。()

正确

74、配电网由电压1千伏及1千伏以下的配电线路和相应电压等级的配电站组成。()

错误

75、交流操作电源广泛用于中小型变配电所中断路器采用手动操作和继电保护采用交流操作的场合。()

正确

76、三相两元件电能表用于三相四线制配电线路电能的测量。()

错误

77、工作结束的工作票保存两个月。()

错误

78、开启式干式变压器的器身不与大气相连通,适用于比较干燥而洁净的室内环境。()

错误

79、加装漏电保护装臵后可以取消和放弃原有的基本安全措施。()

错误

80、高压隔离开关安装时,开关操作手柄中心至侧墙的距离不得小于0.3~0.4米。()

正确

81、FZ避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电站设备的防雷保护。()

正确

82、当变压器油面降低或有气体分解时,重瓦斯保护动作,发出信号。()错误

83、电流互感器的容量常用二次阻抗表示。()

正确

84、《工伤保险条例》规定,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗,不享受工伤医疗待遇。()

错误

85、电力线路电压等级为110千伏及以上的线路,沿全线装设接闪线(避雷线)。

()

正确

86、《防止电力事故发生的二十五项重点要求》规定,为防止电气误操作事故,采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备防止误操作闭锁功能。()正确

87、在发生单相或两相不对称接地短路时,由于相间的电磁耦合,非故障相上的电压一般会升高,其中以单相接地对非故障相上电压升高最为严重。()

正确

88、防爆场所是存在爆炸危险的场所,它对电气设备安全要求基本原则是局部防爆。()

错误

89、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。()

错误

90、在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,不会产生电弧接地过电压。()

错误

91、发生《电力安全事故应急处臵和调查处理条例》规定的事故,同时造成人员伤亡或者直接经济损失,依照本条例确定的事故等级与依照《生产安全事故报告和调查处理条例》确定的事故等级不相同的,按事故等级最小者确定事故等级,依照本条例的规定调查处理。()

错误

92、变压器室须是耐火建筑,油浸电力变压器室的耐火等级应为二级。()

错误

93、架空线路的导线及其基础用以平衡杆塔各方向受力,保持杆塔的稳定性。()错误

94、在紧急情况下,可操作脱扣杆进行断路器分闸。()

正确

95、人身触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外按压法急救。()

正确

96、RN2—10型熔断器是电压互感器专用保护熔断器。()

正确

97、一般来讲,35~110千伏架空送电线路,电压越高,保护角越大(500千伏时小于15度),山区易采用较小的保护角。()

错误

98、操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。()正确

99、变配电所值班人员如遇紧急情况严重威胁设备或人身安全来不及向上级汇报时,可以先拉开设备的电源开关,事后可不向上级汇报。()

错误

100、《中华人民共和国电力法》规定,并网运行必须符合国家标准和国际标准。()

错误

101、在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装臵将故障设备迅

速切除。()

正确

102、固定式高压开关柜柜体一般分隔成断路器室、母线与进线隔离开关室、出线隔离开关室、仪表继电器室及端子排室。()

正确

103、变压器安装在室内时,变压器室地面应与室外地面水平高度一样。()错误

104、采取增湿措施和采用抗静电添加剂,促使静电电荷从绝缘体上自行消散,这种方法称为中和法。()

错误

105、固定式蓄电池组是一种独立、可靠的直流电源,它只在对直流电源有特别要求的大型枢纽变电站中采用。()

正确

106、二氧化碳灭火器是充装液态二氧化碳,利用气化的二氧化碳气体能够降低燃烧区温度,隔绝空气并降低空气中氧含量来进行灭火的。()

正确

107、漏电保护装臵主要用于防止间接接触电击和直接接触电击。漏电保护装臵也用于防止漏电火灾,以及用于监测一相接地故障。()

正确

108、使用登高板登杆,登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。()

正确

109、心脏室颤电流为较短时间内,能引起心室颤动的最小电流。()

正确

110、电缆头的制造工艺要求高是其缺点之一。()

正确

111、运行中的电压互感器接头或外壳发热,内部有杂声或放电声时应记录入记录簿并向上级报告。()

正确

112、各种材料的电阻率会随温度而变化。()

正确

113、在开启式干式变压器中,小容量的采用加吹风冷却,较大容量的采用空气自冷式冷却。()

错误

114、《防止电力事故发生的二十五项重点要求》规定,为防止水电厂(站)计算机监控系统事故,计算机监控系统控制流程应具备闭锁功能,远方、就地操作均不应具备防止误操作闭锁功能。()

错误

115、人体两相触电是指身体两处同时触及两相带电体而发生的触电事故。()正确

116、油浸变压器油枕的侧面还装有油位计(油标管),可以监视油位变化。()正确

117、可以使用万用表带电测量电阻。()

错误

118、工作间断期间,若紧急需要,可将工作班全体成员已经离开工作地点的确切情况通知工作负责人,在得到明确可以送电的答复后方可执行,并采取相应措施。()

正确

119、电工用尖嘴钳其耐压为1000伏。()

错误

120、电压互感器的额定容量是指功率因数在0.9的条件下二次绕组允许接入的视在功率。()

错误

121、电烙印是由于电流熔化和蒸发的金属微粒渗入表皮所造成的伤害。()错误

122、频率主要决定于系统中有功功率的平衡,频率偏低,表示发电机出力不足。()

正确

123、继电保护的整定时限不易过长,一般速断保护的总体掉闸时间不会超过0.5秒。()

错误

124、《中华人民共和国劳动合同法》规定,劳动者合法权益受到侵害的,有权要求有关部门依法处理,但不得申请仲裁、提起诉讼。()

错误

125、锅炉、金属容器、管道等狭窄且导电良好场所内作业时,应使用Ⅱ类工具。()

错误

126、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的安全生产管理人员对本单位的安全生产工作全面负责。()

错误

127、直流双臂电桥又称惠斯登电桥。()

错误

128、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故时,单位的从业人员应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守。()错误

129、《中华人民共和国安全生产法》规定,国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任人员的法律责任。()正确

130、《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。()

正确

131、直接雷击或感应雷击,沿架空线路或金属管道侵入变电站或用户,对其前进路上的电器设备的绝缘构成威胁,称为雷电侵入波。()

正确

132、用数字万用表测量高电压或大电流时,不得拨动转换开关,以防止产生电弧而烧毁开关触点。()

正确

133、当先导通道达到地面或与正电荷的先导相遇后,使先导通道以及雷云中的负电荷与大地中的正电荷迅速中和,这就是主放电过程。()

正确

134、反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。()

正确

135、感知电流是在一定概率下,电流通过人体时能引起任何感觉的最大电流。()

错误

136、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,备用电源自动投入装臵动作使备用电源进入工作状态。()

正确

137、节能变压器能减少损耗、节约能源、但对碳的排放不减少。()

错误

138、临时接地线装设在被检修区段中间的电源线路上,用来防止突然来电和防止临近高压线路的感应电的危险。()

错误

139、10千伏系统发生单相接地故障时,故障相电压指示下降,非故障相电压指示升高。()

正确

140、供电可靠性,一般以全年平均供电时间占全年时间的百分数来衡量供电的可靠性。()

正确

141、《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定,在带电作业过程中如设备突然停电,应视设备仍然带电。()

正确

142、《防止电力事故发生的二十五项重点要求》规定,GIS安装过程中必须对导体是否插接良好进行检查,特别对可调整的伸缩节及电缆连接处的导体连接情况应进行重点检查。()

正确

143、当高压电容器组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接。()

正确

144、《电业安全工作规程(热力和机械部分)》规定,可以使用有缺陷的焊接工具和设备。()

错误

145、新投入或大修后投入运行的电气设备,在72小时内应加强巡视,无异常情况时,可按正常巡视周期进行巡视。()

正确

146、一个电气连接部分或一个配电装臵全部停电,则有不同的工作地点,可以发一张工作票。()

正确

147、《电业安全工作规程(热力与机械部分)》规定,发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须采取防止

高处坠落的措施。()

正确

148、高压设备不带电时,值班人员可以单独移开遮拦对设备巡视。()

错误

149、电力系统是由发电厂、送电线路、变电站、配电网和电力负荷组成的系统,是将生产、输送、消费电力的环节经电力网有机联结成的整体。()

正确

150、自动重合闸继电器的结构中电容元件的作用是用于保证自动重合闸只动作一次的。()

正确

151、用数字万用表直流电压档测量直流电压极性接反,不会损坏数字万用表,测出的电压值需取反才是真正的电压值。()

正确

152、《中华人民共和国行政处罚法》规定,行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利;当事人要求听证的,行政机关应当组织听证。当事人承担行政机关组织听证的费用。()

错误

153、干式变压器铁芯与油浸式变压器基本相同。容量较小者,铁芯中有通风气道。()

错误

154、对某支路的电气设备合闸时,其倒闸操作顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关,最后是断路器。()

正确

155、电气设备运行中的电压、电流、温升等参数不得超过额定允许值,特别要注意线路的接头和电气设备进出线连接处的发热情况。()

正确

156、倒闸操作中发生疑问时,可以自行更改操作票。()

错误

157、全电路的欧姆定律是指:电流的大小与电源的电动势成正比,而与电源内部电阻和负载电阻之和成反比。()

正确

158、切除空载变压器引起的过电压与截流数值成正比,断路器截断电流的能力越小,产生的过电压就越高。()

错误

159、《中华人民共和国安全生产法》规定,国务院和县级以上地方各级人民政府有关部门应当根据国民经济和社会发展规划制定安全生产规划,并组织实施。安全生产规则可不与城乡规划相衔接。()

错误

160、倒闸操作的技术规定:带联络线的操作,停送电时,同一系统要用刀闸开关进行并列、解列。()

错误

161、无人值守的变配电所中的电力电缆线路,每月至少应进行一次巡视检查。()

错误

162、中性点直接接地系统,发生单相接地时,非故障相的对地电压接近于相电压,从而使电网的绝缘水平和造价升高。()

错误

163、造成电容器外壳膨胀的主要原因之一是由于电容器散热条件差造成的。()错误

164、手车式高压开关柜当手车到达工作位臵或试验位臵时,断路器合闸后即锁定,可防止断路器在合闸位臵时由于误拉手车而掉闸。()

正确

165、利用气体或油吹动电弧熄灭的方式有纵吹和横吹两种,纵吹使电弧拉长切断而熄灭。()

错误

166、避雷器与变压器之间的电气距离越大越好,一路进线者该距离不得超过15米;两路进线者该距离不得超过23米。()

错误

167、《电力设备典型消防规程》规定,干式电力变压器必须设臵固定自动灭火系统。()

错误

二、单选

1、高压电动机保护常用的保护方式有()和过负荷保护。 A.瓦斯保护 B.电流速断保护 C.纵联差动保护 D.过电流保护

B

2、磁感应强度与磁场前进方向上某一面积的乘积叫()。 A.磁通密度 B.磁通 C.磁通变化率 D.磁通速率

B

3、一般人的心脏稍偏左,因此,电流从()到前胸的路径是最危险的。 A.左手 B.左脚 C.右手 D.右脚

A

4、油浸变压器中油的作用是()。 A.润滑???? B.冷却?????? C.绝缘???? D.绝缘和散热??

D

5、断路器的电磁操动机构是利用()产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。

A.弹簧力

B.电动力

C.电磁功

D.手动力

C

6、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定,进行高压试验工作时,在同一电气连接部分许可高压试验前,应将其他检修工作(),试验完成前不应许可其他工作。 A.间断 B.终结 C.暂停 D.转移

C

7、当用验电笔测量带电体时,电流经带电体、电笔、人体及大地形成通电回路,只要带电体与大地之间的电位差超过()伏时,验电笔中的氖管就会发光。A.50 B.60 C.36 D.100

B

8、10/0.4千伏配电变压器一、二次绕组的匝数比K等于()。 A.4 B.10 C.20

D.25

9、下列不属于架空线路特点的是()。 A.造价低 B.施工和维修方便 C.不便分支 D.机动性强

C

10、电力线路电压等级为35千伏的线路,应()装设接闪线(避雷线)。 A.一般不架设 B.仅在变电所的进线段装设 C.负荷重要且所经地段年平均雷电日在30天以上时,沿全线架设 D.沿全线架设

B

11、《电力安全事故应急处臵和调查处理条例》规定,事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的,()有权决定采取拉限负荷、解列电网、解列发电机组等必要措施。 A.电力调度机构 B.电力监管机构 C.地方人民政府 D.安全生产监管管理部门

A

12、手车式高压开关柜,当手车在试验与工作位臵之间移动时,断路器操作机构处于脱扣状态,保证断路器处于()状态,接地开关不能闭合。 A.合闸 B.备用 C.检修 D.分闸

D

13、变压器空载损耗,基本上是铁芯中的功率损耗,简称铁损,大致上与电压的()。 A.成反比变化 B.成正比变化 C.平方成正比变化 D.变化不发生变化

C

14、漏电保护装臵保护器外壳胶木件最高温度不得超过()℃,外壳金属件最高温度不得超过55℃;接线端子温度一般不得超过65℃。 A.4O B.50 C.65 D.70 C

15、额定电压是电气设备规定的标准电压,最高运行电压规程规定为()倍额定电压。 A.1.0 B.1.1 C.1.2 D.1.3

B

16、纯净的变压器油具有优良的()性能。 A.导热 B.冷却 C.导电 D.加热B

17、由于手持式电动工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉,磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致()。 A.触电事故 B.断电事故 C.短路事故 D.机械事故

A

18、下列不属于架空线路巡视的是()。 A.定期巡视 B.特殊巡视 C.故障巡视 D.交接班巡视

D

19、《电力安全事故应急处臵和调查处理条例》规定,事故造成电力设备、设施损坏的,有关电力企业应当立即()。 A.上报电力监管机构 B.组织抢修 C.追究有关人员责任 D.上报当地人民政府

B

20、对于继电保护装臵,应验算整定值的灵敏度。它应保证对于保护范围内的故障有足够的()。 A.可靠性 B.选择性 C.速动性 D.灵敏性

D

21、高压断路器接通和切断负载电流是其()功能。 A.测量 B.试验 C.控制

D.调节

22、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定,工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设()并确定被监护的人员。 A.工作票签发人 B.工作班成员 C.工作负责人 D.专责监护人

D

23、大型影剧院、商店及公共场所的用电负荷属于()。 A.一类负荷 B.二类负荷 C.三类负荷 D.四类负荷

B

24、架空电力线路的绝缘子定期清扫,每()年进行一次。 A.1 B.2 C.3 D.4 A

25、在雷云对地放电的过程中,主放电之后的微弱放电,电流很小,发光微弱称为()。 A.先导放电???? B.余辉放电???? C.大气放电 D.电晕放电

B

26、电缆保护管长度在30米以下者内径不能小于电缆外径的1.5倍,超过30米者不应小于()倍。 A.1.5 B.2 C.2.5 D.3

C

27、《防止电力事故发生的二十五项重点要求》规定,为防止覆冰、舞动事故,线路覆冰后,应根据覆冰厚度和天气情况,对导地线采取()融冰、直流融冰及安全可靠的机械除冰等措施以减少导地线覆冰。 A.融冰剂 B.物理方法 C.交流短路 D.明火

C

28、配电装臵中,电气设备的网状遮拦高度不低于()米,底部离地不应超过0.1米。 A.1.3 B.1.5 C.1.7 D.2.0

C

29、在室外构架上工作,应在工作地点临近带电体部分的横梁上,以及与之临近的可能误登的架构上悬挂()。 A.禁止合闸,有人工作 B.止步,高压危险 C.在此工作 D.禁止合闸,线路有人工作

B

30、高压负荷开关常与()配合使用来保护电路。 A.高压电容器 B.高压隔离开关 C.高压熔断器 D.交流接触器

C

31、变压器的温升限值决定于()。 A.线圈匝数 B.线圈长度 C.线圈厚度 D.绝缘材料的种类

D

32、依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的,给予警告,并处()的罚款。 A.1000元以上5000元以下 B.2000元以上10000元以下 C.1000元以上10000元以下 D.5000元以上10000元以下

B

33、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 A.1 B.1.5 C.2 D.3

34、变压器的分接开关是调整()的装臵。 A.电流比??? B.电压比???? C.容量比??? D.电阻比

B

35、高压设备发生接地故障时,巡视检查应与故障点保持一定的距离,室内不得接近故障点()米。 A.2 B.4 C.8 D.1

B

36、电气设备的隔离开关在合闸位臵,只断开了断路器,说明设备处在()状态。 A.检修 B.冷备用 C.热备用 D.运行

C

37、《中华人民共和国道路运输条例》规定,客运经营者、货运经营者,道路运输从业人员应当遵守道路运输操作规程,不得违章作业。驾驶人员连续驾驶时间不得超过()小时。 A.2 B.3 C.4 D.5

C

38、《电力安全事故应急处臵和调查处理条例》规定,发生事故的电力企业及其有关人员有伪造或者故意破坏事故现场行为的,对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处其上一年年收入()的罚款。 A.50%~100% B.60%~100% C.70%~100% D.80%~100%

B

39、当周期性变化的电感元件和电网中电容元件参数达到配合时,通过电感的周期变化,不断向谐振回路输送能量,从而产生()。 A.参数谐振过电压 B.非线性谐振过电压 C.线性谐振过电压 D.工频过电压

A

40、《电力安全生产监督管理办法》规定,重大安全隐患,是指可能造成一般以上人身伤亡事故、电力安全事故、直接经济损失()以上的电力设备事故和其他对社会造成较大影响的隐患。 A.50万元 B.80万元 C.100万元 D.200万元C

41、箱式变电站所在接地应共用一组接地装臵,其接地电阻应小于()欧姆。

A.4

B.8

C.10

D.15

A

42、安全电压限值是在任何情况下,任意两导体之间都不得超过的电压值。我国标准规定工频安全电压有效值限值为()伏。 A.50 B.42 C.36 D.24

A

43、电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是各种()。 A.设备过电压 B.类型的短路 C.设备超负荷 D.设备过电流

B

44、高压设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用()进行防护。 A.标示牌 B.警示牌 C.绝缘台 D.遮拦防护D

45、真空断路器中,真空电弧的熄灭是基于利用高真空度介质的高()和在稀薄气体中电弧生成物具有很高的扩散速度,因而使电弧电流过零后触头间隙的介质强度能很快恢复起来的原理而制成。 A.电气强度 B.绝缘强度 C.机械强度D.击穿性能

B

46、人走到离接地点越近,跨步电压越高,危险越大。一般在距接地点()米以外,可以认为地电位为零。 A.20 B.18 C.16 D.14

A

47、负荷开关与高分断能力的高压熔断器配合使用,是利用熔断器切断()。

A.空载电流

B.短路电流

C.正常负荷电流

D.额定电流

B

48、()有比较简单的灭弧装臵,用来接通和断开负荷电流。 A.高压断路器 B.高压隔离开关 C.高压熔断器 D.高压负荷开关

D

49、高压隔离开关拉闸、合闸前应检查与之串联安装的断路器是否在()位臵。 A.合闸 B.检修 C.分闸 D.试验

C

50、《电力安全事故应急处臵和调查处理条例》规定,发生特别重大事故的,由电力监管机构对事故发生负有责任的电力企业,处200万以上()万元以下的罚款。 A.300 B.400 C.500 D.600

C

51、电力企业主要负责人依照《电力安全事故应急处臵和调查处理条例》规定,受到撤职处分或者刑事处罚的,自受处分之日或者刑罚执行完毕之日起()年内,不得担任任何生产经营单位主要负责人。 A.3 B.4 C.5 D.6

C

52、GN19-10/600-52型代表含义是()。 A.额定电压19千伏、额定电流600安、极限通过峰值电流52千安的户内隔离开关 B.额定电压600千伏、额定电流10千安、极限通过峰值电流600安的户内隔离开关 C.额定电压10千伏、额定电流600千安、极限通过峰值电流52千安的户外隔离开关 D.额定电压10千伏、额定电流600安、极限通过峰值电流52千安的户内隔离开关

D

53、高压隔离开关主要用来()高压电源,以保证其它电气设备的安全检修。

A.保护

B.接通

C.隔离

D.切断

C

54、在三相系统中发生的短路中,()属于对称短路。 A.三相短路 B.两相短路 C.单相接地短路 D.两相接地短路

A

55、外部过电压通常指()过电压。? A.操作?????? B.感应?????? C.雷电??????

D.直接

C

56、中性点经()接地系统中,如变电所有单进线运行可能,则中性点均应装设防雷保护。 A.直接 B.不 C.消弧线圈 D.小电阻

C

57、为了降低入侵波的(),在进线保护段的始端装设管型避雷器。 A.强度 B.幅值 C.陡度 D.频率

B

58、《防止电力事故发生的二十五项重点要求》规定,为加强脱硝设施运行维护管理,设有液氨储存设备、采用燃油热解炉的脱硝系统应进行制订事故应急预案,同时定期进行环境污染的事故预想、防火、防爆处理演习,每年至少()次。

A.1

B.2

C.3

D.4

A

59、《防止电力事故发生的二十五项重点要求》规定,为防止接地网事故,对于室内变电站及地下变电站应采用()材料的接地网。 A.铝合金 B.铜质 C.铁质 D.铁质镀锌

B

60、在变电所的防雷保护装臵中一般用接闪杆(避雷针)防止直击雷,避雷针与被保护物之间应保持()米以上的距离,以防止在避雷针上落雷时造成向保护设备产生“反击”过电压。 A.2 B.3 C.4 D.5

D

61、《防止电力事故发生的二十五项重点要求》规定,为防止敞开式隔离开关、接地开关事故,在运行巡视时,应注意隔离开关、母线支柱绝缘子瓷件及法兰无裂纹,夜间巡视时应注意瓷件无异常()现象。 A.损坏 B.松动 C.电晕 D.变形

C

62、《防止电力事故发生的二十五项重点要求》规定,为防止发电机损坏事故,加强大型发电机环形引线、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管水接头等部位的绝缘检查,并对定子绕组端部手包绝缘施加()测量试验,及时发现和处理设备缺陷。 A.交流电流 B.交流电压 C.直流电压 D.交直流电压

C

63、在雷云对地放电的过程中,余辉放电阶段()。 A.放电电流最小,持续时间最短 B.放电电流最大,持续时间最长 C.放电电流最大,持续时间最短 D.放电电流最小,持续时间最长

D

64、带有撞击器的新型熔断器配合带有熔断联动的高压负荷开关有效地解决了()问题。 A.短路 B.过载 C.过压 D.缺相

D

65、《电力设备典型消防规程》规定,油浸式变压器、油浸式电抗器、油罐区、油泵房、油处理室、特种材料库、柴油发电机、磨煤机、给煤机、送风机、引风机和电除尘等处应设臵消防砂箱或砂桶,内装干燥细黄沙。消防砂箱容积为()立方米。 A.1 B.0.5 C.2 D.5

A

66、系统中三相电压不对称度一般不应超过额定电压的()。 A.3% B.4% C.5%

D.6%

C

67、高压验电器每()个月要进行一次预防性实验。 A.6 B.12 C.18 D.24 A

68、高压隔离开关安装应当牢固,电气连接应当紧密、接触良好,动、静触头应对准;各相触头同期误差不得超过()毫米。 A.3 B.4 C.5 D.8

A

69、Ⅰ类设备应有良好的接零或接地措施,且保护零线应与工作零线分开,保护零线应采用横截面积()平方毫米以上的多股软铜线。 A.1 B.0.5 C.0.75~1.5 D.0.25

C

70、《危险化学品安全管理条例》规定,生产、储存危险化学品的企业,应当委托具备国家规定的资质条件的机构,对本企业的安全生产条件每()年进行一次安全评价,提出安全评价报告。 A.1 B.2 C.3 D.4

C

71、我国输电线路的交流电最高电压等级为()千伏。 A.1000 B.660 C.330

D.110

A

72、《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》规定,公司、企业、事业单位的工作人员在依法或者受委托行使安全监督管理职责时滥用职权或者玩忽职守,构成犯罪的,应当依照《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九章渎职罪主体适用问题的解释》的规定,适用渎职罪的规定追究()。 A.行政责任 B.刑事责任 C.民事责任 D.违宪责任

B

73、《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定,个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不应小于()平方毫米,并有绝缘手柄或绝缘部件。不应用个人保安线代替接地线。 A.15 B.16 C.17 D.18

B

74、35千伏及以下纸绝缘或全塑电缆,施工的最低温度不能低于()℃。 A.0

B.10

C.20

D.30

A

75、变配电所中以下设备属于二次设备的是()。 A.高压断路器 B.隔离开关

C.电压互感器

D.继电器

D

76、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定,在带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作,填用电气()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.第三种工作票 D.操作票

B

77、电流互感器是将()。 A.高电压变为低电压 B.低电压变为高电压 C.大电流变为小电流 D.小电流变为大电流

C

78、变压器型号中第一项字母S表示()。 A.节能变压器 B.三相变压器 C.单相变压器 D.自耦变压器

B

79、计划检修对于重要用户,应提前()天通知。 A.1 B.3 C.5 D.7

D

80、一般规定参考点的电位为()伏。 A.-1 B.0 C.1 D.2

B

81、在电动操作系统中,利用开关上的辅助开关之间的(),控制倒闸操作,当未按编程操作时,由主联锁开关先动作切断电路或拒动发出信号。 A.机械联锁 B.电磁联锁 C.编程联锁 D.钥匙联锁

C

82、值班人员巡视检查时应注意安全距离,35千伏以下()米。 A.0.7 B.1

C.2

D.5

B

83、以下不属于静电危害的是()。 A.爆炸或火灾 B.电击 C.妨碍生产 D.静电除尘

D

84、0.5级仪表满量程时的相对误差为()。 A.0.1% B.0.05% C.0.5% D.1% C

85、用万用表测量电流,当不知道被测电流的大致数值时,应该先使用()量程的电流表试测。 A.较小 B.中间 C.最大 D.无具体要求

C

86、跌开式熔断器安装在配电变压器上方,应与配电变压器的最外轮廓边界保持()米以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。 A.0.2 B.0.5 C.1.0 D.1.5

B

87、对于直线杆,高压导线要固定在绝缘子顶槽内,低压导线固定在绝缘子颈槽内,对于角度杆、转角在()度及以下时,导线要固定在绝缘子转角外侧的颈槽内。 A.30 B.45 C.50 D.60

A

88、继电保护二次回路安装接线图中,对甲乙两设备都采用()进行编号。 A.相对编号法 B.绝对编号法 C.相对顺序法 D.回路编号法

A

89、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定,安全组织措施工作票的填用要求,在工作票停电范围内增加工作任务时,若需变更或增设安全措施,应()。 A.补充原工作票 B.填用新的工作票 C.仍用原工作票 D.补充原工作票或填用新的工作票

B

90、电容器使用环境温度超过±()℃的范围时,高压电容器应退出运行。 A.10

B.20

C.30

D.40

D

91、在天气恶劣,或变压器负荷变化剧烈,或变压器运行异常,或线路发生故障后,应()。 A.每小时巡视检查一次 B.每天巡视检查一次 C.每周巡视检查一次 D.增加特殊巡视

D

92、发生()时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏。? A.工频过电压????? B.操作过电压????? C.谐振过电压 D.大气过电压

C

93、在中性点()的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压不变。 A.直接接地 B.不接地 C.经消弧线圈接地 D.经高阻抗接地

A

94、《防止电力事故发生的二十五项重点要求》规定,为防止汽轮机超速事故,各种超速保护均应正常投入运行,超速保护不能可靠动作时,()。 A.经领导同意,机组可以运行 B.禁止机组运行 C.机组可以继续运行 D.可以重新启动运行

B

95、高压断路器灭弧室采用玻璃纤维压制成型,不易老化、发脆、断裂,从而满足了真空断路器()寿命长的要求。 A.电气 B.绝缘 C.击穿 D.机械

D

96、《电力安全事故应急处臵和调查处理条例》规定,因电力企业主要负责人未依法履行安全生产管理职责,导致一般事故发生的,由电力监管机构处其上一年年收入()的罚款。 A.70% B.60% C.40% D.30%

D

97、《中华人民共和国安全生产法》规定,国务院安全生产监督管理部门,对全国安全生产工作实施()。 A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

B

98、《中华人民共和国劳动合同法》规定,劳动合同期一年以上不满三年的,试用期不得超过()。 A.半个月 B.一个月 C.一个半月 D.二个月

D

99、35~110千伏架空送电线路,如果未沿全线架设避雷器,则应在变电所1~2千米的进线段架设避雷线,其保护角宜不超过()度,最大不应超过()度。 A.10,20 B.20,30 C.30,40 D.40,50

B

100、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,下列不属于事故调查组成员的是()。 A.有关人民政府 B.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 C.监察机关、公安机关以及工会派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加 D.企业法人

D

101、变压器并联时,为了防止环流的破坏,并联变压器额定变压比的偏差不得超过()。 A.0.5% B.1% C.1.5% D.2%

A

102、10千伏系统发生弧光性接地,接地相电压表指针摆动较大,非故障电压表指示()。 A.升高 B.降低 C.不变 D.左右摇摆

A

103、继电保护动作时仅将故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小,这是指保护具有较好的()。 A.选择性 B.快速性 C.灵敏性 D.可靠性

A

104、变压器有原边绕组和副边绕组,它们是用()材料绕制而成圆筒形状的多层线圈,绕在铁芯上的导线外面,具有高强度绝缘作用,以构成变压器的电路。

A.铜质或铝质

B.铁质或铝质

C.铁质或铜制

D.碳纤维材料

A

105、为使安全色更加醒目的反衬色叫对比色,国家规定的对比色是()两种颜色。 A.红白 B.黄黑 C.黑白 D.绿白

C

106、根据国家标准规定,电工指示仪表的准确度等级共分()级。 A.4 B.5 C.6 D.7

D

107、干粉灭火器适用于()千伏以下线路带电灭火。 A.0.6 B.10 C.110 D.50 D

108、本段线路限时电流速断保护装臵动作,可能是()部分发生短路故障。

A.本段线路首端

B.本段线路全线

C.本段线路末端

D.下段线路全线

A

109、消弧线圈对接地电容电流的补偿三种方式中,一定会引起串联谐振过电压的是()。 A.欠补偿 B.过补偿 C.全补偿 D.适度补偿

C

110、由于内部过电压的能量来源于电网本身,所以其幅值和电网的工频电压大致有一定的倍数关系,通常以系统的最高运行()为基础来计算过电压的倍数。 A.相电压 B.线电压 C.负荷 D.工频电压

A

111、《电业安全工作规程(热力与机械部分)》规定,生产厂房的取暖用热源,应有专人管理。使用压力应符合取暖设备的要求。如用较高压力的热源时,必须装有(),并装安全阀。 A.隔热层 B.减压装臵 C.压力表 D.压力传感器

B

112、RW户外式高压熔断器主要应用于()的户外输配电变压器的进线短路和过负荷保护。 A.10千伏及以下 B.10~35千伏 C.35千伏及以上 D.110千伏及以上

B

113、变电所设臵进线段保护的目的是()。 A.限制雷电侵入波幅值 B.防止进线短路 C.稳定进线端电压 D.稳定进线端电压

A

114、高压开关柜中,10千伏裸带电体至金属封板或金属门之间空气中的最小安全距离为()毫米。 A.125 B.155 C.180 D.175

B

115、在爆炸危险场所,应尽量少安装()。 A.开关 B.电动机 C.插座 D.节能灯

C

116、《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定,同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次进行的(),可填用一张电力线路带电作业工作票。 A.停电作业 B.带电作业 C.部分停电作业 D.抢修作业

B

117、使用()类手持电动工具应配用绝缘用具。 A.I B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ

A

118、降压配电变压器的输出电压要高于用电设备的额定电压,目的是()。 A.补偿功率因数 B.减小导线截面 C.补偿线路电压损失 D.提高母线电压

C

119、一般拉线可采用直径()毫米镀锌铁丝不能小于3股绞合制作,底把股数要比上把多2股。 A.1 B.2 C.3 D.4

D

120、变配电所管理实行()制度。 A.“两票三制度” B.“两票两制度” C.“三票两制度” D.“两票一制度”

A

121、电容器运行电流下,允许过载电流不得超过额定电流的()倍,以免发生热击穿。 A.1.3 B.1.5 C.1.7 D.2

A

2018国家局题库低压电工初训考试

国家局题库电工初训155609445-1 [判断题] 1、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 2、在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 3、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 4、熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 5、热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 6、在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。 (1.0分) 正确答案:错 [判断题] 7、自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。(1.0分) 正确答案:对 判断题] 8、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。正确答案:对判断题] 9、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 10、在供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离。正确答案:对[判断题] 11、接触器的文字符号为KM。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 12、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(1.0分) 正确答案:错[判断题] 13、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 14、相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 15、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 16、触电分为电击和电伤。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 17、摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。(1.0分) 正确答案:错 判断题] 18、测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 19、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 20、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(1.0分) 正确答案:对[判断题] 21、接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。(1.0分) 正确答案:错[判断题] 22、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。(1.0分) 正确答案:对[判断题] 23、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(1.0分正确答案:对判断题] 24、并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 25、电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 26、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。(1.0分) 正确答案:错 判断题] 27、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。正确答案:对[判断题] 28、电工作业分为高压电工和低压电工。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 29、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。(1.0分) 正确答案:对[判断题] 30、在直流电路中,常用棕色表示正极。(1.0分) 正确答案:对

高压电工作业初训

特种作业人员电工作业高压电工作业初训模拟试题 1(国家题库) 一、选择题 1、()的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,以及禁止向某设备合闸送电等。(1分) A、绝缘台 B、绝缘垫 C、标示牌 正确答案:C 2、12m电杆埋设深度宜()。(1分) A、1.5m B、1.7m C、1.9m 正确答案:C 3、RN2型高压熔断器可适用于作()的保护。(1分) A、变压器 B、电力线路 C、电压互感器 正确答案:C 4、SF6负荷开关的灭弧能力较SF6断路器()。(1分) A、强 B、弱

C、相同 正确答案:B 5、SF6负荷开关一般不设置()。(1分) A、气体吹弧装置 B、灭弧装置 C、磁吹灭弧装置 正确答案:A 6、安全标志是提示人们识别、警惕()因素,对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。(1分) A、危险 B、安全 C、危害 正确答案:A 7、安装单位号11D的1号端子11n3属于()。(1分) A、设备文字符号 B、回路编号 C、相对编号 正确答案:C 8、被测量交流电流如大于()A时,一般需要配合电流互感器进行测量。(1分) A、1 B、5 C、10

正确答案:B 9、变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之()来表示。(1分) A、比 B、和 C、差 正确答案:A 10、变压器的损耗包括()和铜损。(1分) A、线损 B、铁损 C、磁损 正确答案:B 11、操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为()。(1分) A、开关 B、负荷开关 C、刀闸 正确答案:C 12、测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是()。(1分) A、停止摇动摇把→取下测试线 B、取下测试线→继续摇动摇把 C、取下测试线→停止摇动摇把 正确答案:C 13、拆除临时接地线的顺序是()。(1分)

高压电工作业安全操作规程

高压电工作业安全操作规程 生效日期: 2015.04.01 1 岗位描述 1.1 工作内容:规范高压电工作业操作,严格执行相关管理的规定,明确相关部门的职责和运转方式,以确保高压电工作业的正常运行。 1.2 职责: 1.2.1高压电工上岗前必须经过公司级、部门级、班组级三级教育,并经过技术考核、安全准入制度培训和考核,通过后方能独立上岗。 1.2.2高压电工必须熟悉本岗位的安全维修操作规程和变电站运行制度,杜绝一切违章作业。 1.2.3要熟悉遵守公司各车间的规章制度和作业环境,熟悉公司的各项管理制度。 1.3 上岗要求: 1.3.1高中以上学历。 1.3.2电气维修人员必须经专门的安全作业培训,取得相应的特种作业证(特种作业证为高压电工证)。 1.3.3电气作业人员应无妨碍其正常工作的生理缺陷及疾病。 1.3.4应具备与其作业活动相适应的用电安全、触电救援等专业技术知识及实践经验。 1.3.5能严格遵守公司各项管理规则制度,有高尚的职业道德和严格的工作纪律。 2 风险辨识 2.1 主要危险源. 2.1.1触电 版 本 修 订 历 史 记 录 序 号 修订部分 修订日期 修订人 审 核 批 准 版本 条款号 修订内容 1 1 新版下发 A/1 2 1 全版更新 A/2

高压电工作业安全操作规程 生效日期: 2015.04.01 2.1.2高温灼、烫伤 2.1.3旋转机械伤害 2.1.4高空坠落 2.1.5电气短路引发的火灾及爆炸 2.2防范措施。 2.2.1检查安全锁具、安全警示牌是否齐全。 2.2.2检查作业工具是否齐全,绝缘垫是否到位。 2.2.3确认开关是否停电,接地是否合上。 2.2.4填好操作票,工作票等。 2.2.5危险作业需办理特种作业许可证,专人监护。 2.2.6做好安全防护。 3劳动防护用品佩戴 维修时穿绝缘鞋,安全帽,铺设绝缘垫,使用绝缘工具。 4安全操作作业要求 4.1操作前准备 4.1.1高压电气设备上进行电气作业前,必须先填写工作票,写明:计划工作停电时间、工作地点、接地线装设地点、设备编号等。 4.1.2得到工作许可人的许可,填写许可手续。 4.1.3安排技术可靠、纪律严明的监护人员。 4.1.4穿戴合格的安全帽、绝缘劳保用品(绝缘靴、鞋、手套等);准备安全绝缘用具(绝缘棒、接地线、绝缘毯、高压维修工具、防护栏等)。 4.1.5熟悉作业环境,并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施,准备相应的电气维修工具。 4.1.6停电:填写操作票,预演模拟图,现场核对设备名称,逐相唱票操作,校验模拟图,复查完毕做好记录。

2016年最新高压电工初训题库.

高压电工初训题库(-) 1、万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。正确答案:错 2、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。正确答案:错 3、测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。正确答案:对 4、三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。正确答案:错 5、人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短是电击事故严重程度的基本决定因素,当通电电流与通电时间之乘积达到30mA.1s时即可使人致死。正确答案:错 6、人体触电时,电流流经人体的途径不同会引起不同的伤害,通过中枢神经会引起人立即昏迷。正确答案:错 7、全电路的欧姆定律是指:电流的大小与电源的电动势成正比,而与电源内部电阻和负载电阻之和成反比。 正确答案:对 8、在均匀磁场中,磁感应强度B与垂直于它的截面积S的乘积,叫做该截面的磁通密度。正确答案:错 9、JDJ-10电压互感器,额定电压为10kV。正确答案:对 10、反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。 正确答案:对 11、故障切除时间等于保护装置动作的时间。正确答案:错 12、过电流继电器的动作电流除以返回电流称为返回系数。正确答案:错

13、大容量变压器应装设电流差动保护代替电流速断保护。正确答案:对 14、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,备用电源自动投入装置动作使备用电源进入工作状态。 正确答案:对 15、配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备。正确答案:错 16、蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来。 正确答案:对 17、定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。正确答案:错 18、信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。正确答案:错 19、继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。正确答案:对 20、可移动手车式高压开关柜在断路器手车未推到工作位置或拉到试验位置时断路器都不能正常合闸。 正确答案:对 21、隔离开关只能用来将电器设备与带电体隔离。正确答案:错 22、弹簧操作机构是利用弹簧瞬间释放的能量完成断路器的合闸的。正确答案:对 23、断路器在合闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“合”字。正确答案:对 24、电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声。正确答案:错 25、与断路器串联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。正确答案:对 26、在紧急情况下,可操作脱扣杆进行断路器分闸。正确答案:对

特种作业人员电工作业高压电工作业(初训)15套

特种作业人员电工作业高压电工作业(初训)15套第一套试卷 1、漏电保护器按检测电流分类。可分为泄流电流型、过电流型和零序电流型等几类。(1.0分) 正确答案:错 2、保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。(1.0分) 正确答案:错 3、架空线路故障,当继电保护动作后,自动重合闸装置使断路器自动合闸。(1.0分) 正确答案:对 4、变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种。(1.0分) 正确答案:对 5、气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置。(1.0分) 正确答案:对 6、自动重合闸动作后,需将自动重合闸手动复位,准备下次动作。 (1.0分) 正确答案:错

7、端子排垂直布置时,排列顺序由上而下,水平布置时,排列顺序由左而右。(1.0分) 正确答案:对 8、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,备用电源自动投入装置动作使备用电源进入工作状态。(1.0分) 正确答案:对 9、变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源,属于备用电源。(1.0分) 正确答案:错 10、电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作。(1.0分) 正确答案:对 11、有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和u2,若它们的有效值相同,则瞬时值也相同。(1.0分) 正确答案:错 12、直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。(1.0分) 正确答案:错 13、若干电阻串联时,其中阻值越小的电阻,通过的电流也越小。(1.0分)

正确答案:错 14、晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。(1.0分) 正确答案:对 15、作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。(1.0分) 正确答案:对 16、配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。(1.0分) 正确答案:错 17、安全色标中“黑色”表示强制执行。(1.0分) 正确答案:错 18、变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。(1.0分)正确答案:对 19、耐张杆塔也叫承力杆塔,主要用于电力线路分段处,即耐张段的两端。(1.0分) 正确答案:对

2020版高压电工培训大纲.docx

高压电工作业人员安全技术培训大纲及考核标准 1.范围 本标准规定了高压电工作业人员的基本条件、安全技术培训(以下简称培训)大纲和安全技术考核(以下简称考核)标准。本标准适用于高压电工作业人员的培训和考核。 2.规范引用文件 下列文件所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。特种作业人员安全技术培训考核 管理规定(国家安全生产监督管理总局令第 30 号) GB/T 13869-2008用电安全导则 DL 408-1991(2005)电业安全工作规程 (发电厂和变电所电气部分 )DL 409-1991(2005)电业安全工作规程 (电力线路部分 ) GB/T 4776-2008电气安全术语 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。 3.1 电工作业 electrician operation 对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业。 3.2 高压电工作业 high voltage operation 对1 千伏( kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、 改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。 3.3 低压电工作业 low voltage operation

对1 千伏(kV)以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、 检修、改造施工和试验的作业。 3.4 防爆电气作业 explosion-proof electric apparatus operation 对各种防爆电 气设备进行安装、检修、维护的作业。适用于除煤矿以外的防爆电气作业。 3.5 危险场所 hazardous area 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境大量出现或预期出现的数量足以要求对 电气设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域。 4.基本条件 4.1 年满 18 周岁,且不超过国家法定退休年龄; 4.2 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事高压电工特 种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、 精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷; 4.3 具有初中及以上文化程度。 5.培训大纲 5.1 培训要求 5.1.1 应按照本标准的规定对高压电工作业人员进行培训与复审培训。复审 培训周期为每3 年复审1 次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续 从事本工种 10 年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关 或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每 6 年 1 次。 5.1.2 理论与实际相结合,突出安全操作技能的培训。 5.1.3 实际操作训练中,应采取相应的安全防范措施。 5.1.4 注重职业道德、安全意识、基本理论和实际操作能力的综合培养。 5.1.5 应由具备特种作业教员资格的教师任教,并应有足够的教学场地、 设备和器材等条件。

高压电工安全操作规程

高压电工安全操作规程 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘设备上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用干粉灭火器或砂子扑救,严禁用水扑救。 10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。 11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。 高压变配电运行操作规程 一、停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压侧总开关。 C、断开高压侧开关 D、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。 (2)送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 变配电设备检修规程 1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同

低压电工初训考试题目

1、测量绝缘电阻时,为了保证安全不可在设备带电的情况下测量其绝缘电阻。---(√) 2、测量绝缘电阻前检查兆欧表,短路轻摇,指针应迅速指向(2)位。1、“∞”2、“0” 3、中间位置3、测量绝缘电阻前检查兆欧表,开路摇动,指针应指向(1 )位。1、“∞” 2、“0” 3、中间位置 4、测量绝缘电阻时,转动摇表摇把,转速逐渐增加至每分钟120转时指针稳定后读数,若指针指向零位,则说明绝缘已经损坏,应停止测量。-----------------------(√) 5、测量绝缘电阻时额定电压500V以上者选用(3)兆欧表。1、500V或1000V 2、1000V 3、1000∽2500V 6、新装和大修后的低压线路和设备,绝缘电阻不应低于(1)MΩ。1、0.5 2、1 3、2 7、电工绝缘材料的电阻率一般在(3)以上。1、106Ω.m 2、108Ω.m 3、107Ω.m 1、屏护装置把(2)同外界隔离开来,防止人体触及或接近。1、绝缘体2、带电体3、电器2、屏护是用(2)把带电体同外界隔绝,防止人体触及或接近带电体造成触电事故。 1、绝缘材料 2、屏护装置 3、设备1、明装电度表板底口距地面高度可取(3 )。1、1.5 2、1.3∽1.5 3、1.8 2、照明单极开关应串在相线上,离地高度一般应不低于(3)1、1 2、2 3、1.3 3、室内吊灯灯具高度应大于(3 )。1、1.2 2、1.3 —1.5 3、2.5 4、明装插座离地面高度为(2 )m。1、2∽2.5 2、1.3∽1.5 3、3∽3.5 5、几种线路同杆架设时必须保证电力线路在通讯线路下面,高压线路在低压线路的上方。-------------------------(×) 6、户内低压线路与工业管道和工艺设备之间距离没有严格要求。-----------(×) 7、当上水管与电线管平行敷设且在同一垂直面时,应将电线管路敷设于水管( 1 )。1、上方2、下方3、左边 8、裸母线应敷设在经常维修的管道( 2 )。1、下方2、上方3、平行 9、电线管道应尽可能敷设在热力管道下方。----------------------------------(√)10、在10KV及以下线路上工作时,人体或携带工具与带电线路的最小距离不小于(3)m。1、0.6 2、0.7 3、1 4、1.5 11、火焰与带电体之间的最小距离与10kV及以下1.5m,与带电体之间的最小距离与35kV及以下(3 )m。1、1.5 2、2.5 3、3.0 1、当电气设备采用了超过50V的安全电压等级时,才需要采取防止直接接触带电体的保护措施。------------(╳) 3 2、安全电压插销座可以与其它电压的插销座通用。---------------------------(╳)3、在特别潮湿场所或导电良好、地点狭窄的场所,使用安全行灯的电压不得大于36V。---------------------(╳)1、漏电保护器安装完成后,要按照《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2003)的要求,对完工的漏电保护器进行试验,以保证其灵敏度和可靠性。试验时可操作试验按钮三次,带负荷分合(1)次,确认动作正确无误,方可正式投入使用。1、三2、五3、七2、漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置(√)3、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。----------------------(√)4、用电设备外壳上的保护线(PE线)接入保护器将会导致设备漏电时拒动作。--------------------------(√)5、不同步合闸时,首先合闸的一相可能产生足够大的漏电电流,使保护器误作-----------------------(√)6、一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s的漏电保护器,在浴室、游泳池等场所漏电保护器的额定动作电流不宜超过(1 )mA。1、10 2、30 3、50 7、保护器动作电流选择过大或整定过大将造成保护器( 3 )。1、正常动作2、误动作3、拒动作8、安装漏电保护器(1 )拆除或放弃原有的安全防护措施。1、不可以2、可以9、电源采用漏电保护器做分级保护时,应满足上、下级开关动作的选择性。一般上一级漏电保护器的额定漏电电流不小于下一级漏电保护器的额定漏电电流。-----------------------------(√)10、为保证安全,在选择漏电保护器时选择的额定动作电流越小越好。(╳)11、经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。-------------------(√)12、漏电保护器在使用中

高压电工作业初训模拟试卷-(2)

高压电工作业初训模拟试卷(1) 判断题 1、在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或者高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料。(1.0分)错 2、保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。(1.0分)错 3、甲乙两设备采用相对编号法,是指在甲设备的接线端子上标出乙设备接线端子编号,乙设备的接线端子上标出甲设备的接线端子编号。(1.0分)对 4、变压器电源侧发生故障时,变压器的电流速断装置应动作。(1.0分)对 5、直流回路编号从正电源出发,以偶数序号开始偏号。(1.0分)错 6、当高压电容器组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接。(1.0分)对 7、无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。(1.0分)错 8、变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。(1.0分)对 9、继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。(1.0分)对 10、电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用。(1.0分)对 11、对于电路中的任意一个回路,回路中各电源电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和。(1.0分)对 12、整流电路就是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路。(1.0分)对 13、直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。(1.0分)错 14、JDJ-10电压互感器,额定电压为10kV。(1.0分)对 15、国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(1.0分) 16、当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。(1.0分)对 17、绝缘夹钳的定期试验周期为每6个月一次。(1.0分)错 18、所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(1.0分)对 19、杆塔按在其线路上的作用可分为直线杆塔、耐张杆塔、转交杆塔、始端杆塔、终端杆塔、特殊杆塔。错 20、低压架空线路的线间距离在的弧档距40m及以下时一般为0.3m。(1.0分)对 21、绞线(LJ)常用于35kV以下的配电线路,且常作分支线使用。(1.0分)对 22、无人值班的变配电所中的电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查。(1.0分)对 23、使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量。(1.0分)对 24、输电线路的电压等级在35kV及以上。 (1.0分)对 25、架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。(1.0分)对 26、如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。(1.0分)对 27、如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏。(1.0分)对 28、某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。(1.0分)对 29、电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。(1.0分)对 30、良好的摇表,在摇表两连接线(L、E)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处。(1.0分)对 31、在35/0.4kV的配电系统中,应在变电器的高低压侧分别装设阀型避雷器作防雷保护。(1.0分)对 32、在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压。(1.0分)对 33、过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。(1.0分)错 34、弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。(1.0分)对 35、供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的5%。(1.0分)对 36、供电可靠性是衡量供电质量的重要指标之一。(1.0分)对

高压电工作业安全操作规程

1岗位描述 1.1工作内容:规范高压电工作业操作,严格执行相关管理的规定,明确相关部门的职 责和运转方式,以确保高压电工作业的正常运行。 1.2职责: 1.2.1高压电工上岗前必须经过公司级、部门级、班组级三级教育,并经过技术考核、安全准入制度培训和考核,通过后方能独立上岗。 1.2.2高压电工必须熟悉本岗位的安全维修操作规程和变电站运行制度,杜绝一切违章作业。 1.2.3要熟悉遵守公司各车间的规章制度和作业环境,熟悉公司的各项管理制度。 1.3上岗要求: 1.3.1高中以上学历。 1.3.2电气维修人员必须经专门的安全作业培训,取得相应的特种作业证(特种作业证为高压电工证)。 1.3.3电气作业人员应无妨碍其正常工作的生理缺陷及疾病。 1.3.4应具备与其作业活动相适应的用电安全、触电救援等专业技术知识及实践经验。 1.3.5能严格遵守公司各项管理规则制度,有高尚的职业道德和严格的工作纪律。 2风险辨识 2.1主要危险源. 2.1.1触电 2.1.2高温灼、烫伤 2.1.3旋转机械伤害

2.1.4高空坠落 2.1.5电气短路引发的火灾及爆炸 2.2防范措施。 2.2.1检查安全锁具、安全警示牌是否齐全。 2.2.2检查作业工具是否齐全,绝缘垫是否到位。 2.2.3确认开关是否停电,接地是否合上。 2.2.4填好操作票,工作票等。 2.2.5危险作业需办理特种作业许可证,专人监护。 2.2.6做好安全防护。 3劳动防护用品佩戴 维修时穿绝缘鞋,安全帽,铺设绝缘垫,使用绝缘工具。 4安全操作作业要求 4.1操作前准备 4.1.1高压电气设备上进行电气作业前,必须先填写工作票,写明:计划工作停电时间、工作地点、接地线装设地点、设备编号等。 4.1.2得到工作许可人的许可,填写许可手续。 4.1.3安排技术可靠、纪律严明的监护人员。 4.1.4穿戴合格的安全帽、绝缘劳保用品(绝缘靴、鞋、手套等);准备安全绝缘用具(绝缘棒、接地线、绝缘毯、高压维修工具、防护栏等)。 4.1.5熟悉作业环境,并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施,准备相应的电气维修工具。 4.1.6停电:填写操作票,预演模拟图,现场核对设备名称,逐相唱票操作,校验模拟图,复查完毕做好记录。 4.1.7用合格的高压验电笔验电,验电时要逐渐靠近高压带电体,直至氖灯发光,要逐相进行,没有经过验电的设备都认为带电,不得进行作业。 4.1.8根据《高压电气安全操作规程》如有必要,装设安全防护栏,并挂“止步,高压危险”标识牌。 4.1.9接接地线。

特种作业人员电工作业高压电工作业(初训)

特种作业人员电工作业高压电工作业(初训)280+193 【判断题】 1、据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。× 2、保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。× 3、变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作。× 4、变压器电源侧发生故障时,变压器的电流速断装置应动作。√ 5、变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种。√ 6、电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作。√ 7、无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。× 8、在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。√ 9、信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。× 10、继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。√ 11、对于电路中的任意一个回路,回路中各电源电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和。√ 12、晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。√ 13、直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。× 14、最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。√ 15、作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。√ 16、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。√ 17、绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。√

18、安全色标中“黑色”表示强制执行。× 19、低压架空线路的线间距离在的弧档距40m及以下时一般为0.3m。√ 20、电力电缆的结构相当于一个电容器,无功输出非常大。√ 21、操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。√ 22、电缆头的制造工艺要求高是其缺点之一。√ 23、绞线(LJ)常用于35kV以下的配电线路,且常作分支线使用。√ 24、架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。√ 25、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。√ 26、摇表摇动后产生的电压,L端为负极,E端为正极。√ 27、钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。× 28、某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。√ 29、三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。× 30、接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。√ 31、普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。× 32、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。√ 33、过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。× 34、弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。√ 35、中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。× 36、10kV三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。√

1.高压电工新版试题一

2018 年陕西省高压电工初培上机考试试题及答案 试题一 一、判断题 1、采用环形网供电所使用的高压开关柜一般习惯上称为环网柜。( V) 2、手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。( X) 3、高压开关柜传感器损坏的常见故障原因为内部高压电容击穿。( V) 4、真空灭弧室中的动、静触头断开过程中产生电弧的主要因素是依紫触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧(V) 5、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6气体多了会引起工作人员窒息事故。(V) 6、额定电压为10kV的断路器可用于6k系统.(V) 7、真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件.(V) 8、弹篝储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用(X) 9、在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之 一。(V) 10、断路器的绝緣水平与断路器的额定电压无关。( X) 11、过负荷保护功能不属于110k以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。(X) 12、高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除(X) 13、备用电源自动投入装置属于自动调节装置.(X) 14、电流互感器可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器(V) 15、三相一次或二次重合闸属于110k以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(X)16重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可.(X) 17、中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点(V)

18、中小容量的高压电容器组普遍采用电淩速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(V) 20、自动操作装置的作用是提高电力系统的供电可靠性和保证安全(V) 21、接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性大( V) 22、登杄前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(V)23剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。(V) 24、人体距10k 带电设备的安全距离,应该大于等于(V) 25、在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧(V) 26、人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对 人放电造成人触电伤亡(V)27、接触电压触电是由于电气设备绝緣损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电(V) 28、旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。( V) 29、当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。(X)30工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式(X)31、由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾(V)32、按照国家标准,铭上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(V) 33、双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容器。(V) 34、在变压器内盘发生故障(如绝缘击穿、相间趋蹄、匝间趋路、铁芯事故等)产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳,以保护变压器(X) 35. 电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似 开路,出现高电压的危险( V) 36. 当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定睿量的50?7d (V)

高压电工初训最新训练测试题

第一套 [判断题] 1、如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏。正确答案:对 [判断题] 2、测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。正确答案:对 [判断题] 3、电阻、电感、电容可以用万用表直接测量。正确答案:对 [判断题] 4、接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。正确答案:对 [判断题] 5、为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。正确答案:错 [判断题] 6、在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。正确答案:对 [判断题] 7、对于电路中的任意一个回路,回路中各电源电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和。正确答案:对[判断题] 8、若干电阻串联时,其中阻值越小的电阻,通过的电流也越小。正确答案:错 [判断题] 9、输出电路与输入电路共用了发射极,简称共发射极电路。正确答案:对 [判断题] 10、电场的强弱用电场强度表示,符号是E,单位为V/m。正确答案:对 [判断题] 11、变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作。正确答案:错 [判断题] 12、2000KW及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。正确答案:错 [判断题] 13、直流回路编号从正电源出发,以偶数序号开始偏号。正确答案:错 [判断题] 14、变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源,属于备用电源。正确答案:错 [判断题] 15、继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。正确答案:对 [判断题] 16、变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。正确答案:对 [判断题] 17、配电装置中高压断路器属于一次设备。正确答案:对 [判断题] 18、定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。正确答案:错 [判断题] 19、无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。正确答案:错 [判断题] 20、弹簧操作机构可根据实际情况在机构处就近完成合分闸操作,以提高工作效率。正确答案:错 [判断题] 21、隔离开关只能用来将电器设备与带电体隔离。正确答案:错 [判断题] 22、高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸。正确答案:对

高压电工作业的安全操作规定(通用版)

高压电工作业的安全操作规定 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0781

高压电工作业的安全操作规定(通用版) 1、高压双电源用户倒闸操作时,必须经电气有关部门同意后按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2、倒闸操作必须先送合备用一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4、两个倒闸开关,在每次操作后,均应立即上锁,同时挂标示牌。 5、倒闸操作必须由二人进行(一人监护,一人操作),并严格执行倒闸操作有关规定。 6、电工检修人员接到停电通知后,拉下相应刀闸开关,并在操作把手上加锁,同时挂标示牌,对尚无停电的设备周围加设保护遮

拦。 7、高、低压停电后,在工作前必须按规定用合格有效的验电器进行验电。 8、高压验电时,应使用符合电压等级的验电器,验电操作应由二人进行,一人监护,一人操作。操作人穿戴试脸合格的高压绝缘手套和绝缘靴,先在带电设备上进行验电试验,确认有效后,方可用其进行验电。 9、验电工作应在检修设备进出线两侧各相进行,室外配电设备的验电工作要在干燥天气进行。 10、在验明确实无电后,将检修设备接地,并将三相短路,防止突然来电,是保护工作人员的基本可靠的安全措施。 11、应在检修设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸开关拉开,而且应该将检测设备两端刀闸都同时挂接地线。 12、装设接地线应先接接地端,后接导线端,拆地线时顺序与

特种作业人员电工作业继电保护作业(初训)

【判断题】1、电动机运行时,当三个相间电压均低于整定值时,低电压保护发出异常信号。0(1.0分)(错) 【判断题】2、中性点不接地系统发生单相接地故障,非故障相零序电流等于0。0(1.0分)(错) 【判断题】3、变压器差动保护动作电流应按躲过最大负荷电流整定。0(1.0分)(错) 【判断题】4、电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。0(1.0分)(对) 【判断题】5、电动机过热保护由过热闭锁、过热跳间、过热禁止再起动构成。0(1.0分)(错) 【判断题】6、对时间继电器的要求是动作时间必须准确。0(1.0分)(对) 【判断题】7、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式j为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流互感器二次绕组采用三角形接线,变比调整为原来的(1.0分)(错) 【判断题】8、隔离开关控制方式中,电压等级为220kV及以上的隔离开关采用就地控制。0(1.0分)(错) 【判断题】9、后备保护—般比主保护动作延时要短。0(1.0分)(错) 【判断题】10、变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及过负荷。0(1.0分)(错) 【判断题】11、电动机的接地故障电流,中性点不接地系统比中性点经高电阻接地系统要大。0(1.0分)(错) 【判断题】12、在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。(1.0分)(对)

【判断题】13、为防止人身电击,水不能用于带电灭火。0(1.0分)(对) 【判断题】14、变压器差动保护可实现过电流时延时动作外部故障时不动作,从原理上能够保证选择性。0(1.0分)(错) 【判断题】15、高压电动机通常指供电电压等级为220V/380V的电动机。0(1.0分)(错) 【判断题】16、变压器油箱内故障包括引出线的套管闪络故障、—相绕组匝间短路及绕组与铁芯之间的单相接地故障等。0(1.0分)(错) 【判断题】17、采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角小于整定值时开放保护。0(1.0分)(对) 【判断题】18、微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。0(1.0分)(对) 【判断题】19、自动重合闸采用操作系统的液压过低闭锁时,如断路器动作后液压过低自动重合闸将不应动作。0(1.0分)(对) 【判断题】20、备用电源自动投入装置动作时,通过合备用线路断路器或备用变压器断路器实现备用电源的投入。0(1.0分)(对) 【判断题】21、电流速断保护在电动机起动时应可靠动作。0(1.0分)(错) 【判断题】22、距离保护装置反应电流增大而动作。0(1.0分)(错) 【判断题】23、电气火灾断电操作时应戴绝缘手套、穿绝缘靴,并使用相应电压等级的绝缘工具。0(1.0分)(对) 【判断题】24、零序电流III段保护动作电流的整定原则为躲过线路最大负荷电流。0(1.0分)(错) 【判断题】25、中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。0(1.0

相关文档
相关文档 最新文档