一、工程概况

1.工程名称:中化泉州1200万吨/年炼油项目;

2.工程地点:;

3.工程范围:中化泉州1200万吨/年炼油项目现场机柜室FAR5、单元变电二所、高压泵房、压缩机厂房通风空调安装;

4.建设单位:中化泉州石化有限公司;

5.监理单位:;

6.设计单位:中国石化工程建设公司;

7.计划工期:2013年6月21日至2013年8月9日总工期49天;

9.质量等级:合格。

10.本装置通风空调主要工作量(见下表):

单元变电所二:

序号设备/材料名称规格型号单位数量

1 立柜式空调机LF110N 台 2

2 边墙风机WEX-450D4-0.24 台9

3 天花板式管道式换气机BPT15-34A 台 2

4 镀锌钢板风管δ=1.2㎡65

5 镀锌钢板风管δ=1.0㎡440

6 镀锌钢板风管δ=0.75㎡200

7 镀锌钢板风管δ=0.6㎡350

现场机柜室FAR5

序号材料名称规格型号单位数量

1 风冷恒温恒湿空调机HF25N 台3

2 风冷热泵型空调机RF8W 台2

3 风冷热泵型空调机RF14W 台1

4 风冷冷风型空调机组LF14N 台1

5 全新风换气机YHQ-D1000 台1

6 增压风机箱YPZ-1000 台2

7 外挂式抗暴阀台2

高压泵房、压缩机厂房

序号材料名称规格型号单位数量

1 分体立柜式空调机KFR-72LW 台2

2 分体立柜式空调机KFR-120LW 台1

3 边墙风机WEX-300D4-0.09 台1

4 屋顶球形风帽QF-800型台3

二、编制说明及依据

1、编制说明

通过认真查阅设计图纸,在充分了解本工程设计图纸原理的基础上,根据设计特点及重点特编制本工程的施工方案。我们结合过去大量工程施工经验并充分发挥本公司的资源优势,加强领导,精心组织,合理安排,配备最完整先进的施工机具和检测仪表,制定先进的施工方法、科学的技术措施(文明施工、HSE管理措施、工期保证措施、质量保证措施、成品保护措施等),从而确保该设备安装工程满足设计及合同要求。

2、编制依据

1)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002;

2)《金属、非金属风管支吊架》08K132中有关要求;

3)《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133;

4)《通风管道技术规程》JGJ141-2004;

5)《全国通用通风管件配件图表》

6)单元变电所二、现场机柜室FAR5、高压泵房、压缩机厂房工程设计施工图纸文件;

7)设计交底及现场实际施工条件。

三、施工组织机构

项目组织机构见图示:

四、质量管理措施和管理体系 1、质量管理措施

1) 建立项目工程暖通安装项目质量控制体系,对暖通安装实施过程控制与管理。 2) 暖通安装工程的日常质量监督工作由项目部工程部具体负责,设专职质量检查员负责

日常质量监督和检验工作。

3) 严格工序交接制度,未办理工序交接手续及经检查上道工序不合格,严禁进行下道工

序施工。坚持自检、专检、共检相结合,确保工序质量,从而保证工程质量。 4) 及时、准确地采集相关数据,自检、专检、共检质量记录应妥善保存。

项目经理:

项目副经理:

项目总工:

技 术 负 责 人:

质量负责人:

施工负责人:

经营负责人:

材料负责人:

作 业 人 员

技术人员 资料管理员 检测人员 质量检查 员 施工调度员 机具管理员 材 料 员 保 管 员

5) 施工所用所有计量器具应定期送检,确保准确有效。 2、质量保证体系

五、施工工期控制措施

以合同工期目标为依据,明确班组工作目标,达到控制施工进度的目的。搞好计划调整,按时参加周例会和现场协调会,随施工条件的变化,及时对安装进度计划进行调整。加强施工生产调度,检查分析计划执行情况,了解和掌握施工中存在的问题,对因各种原因造成的延误,要采取补救措施。当施工条件变化时,随时调整进度计划,并对劳动力、机具、材料进行相应平衡调度。加强质量、进度、HSE 等各方面管理工作,保证不因工期追补而出现质量或安全事故,保证工期计划的顺利实施。

技术负责人:

质量负责人:

施工负责人:

材料负责人:

专业技术员

资料管理

质量检查员

焊接质检员

质保工程师

施工调度员

机具管理员

材 料

项目经理:

作业人员

六、施工进度计划

现暂定为:

1、2013年6月20日人员及重要设备进场。

2、2013年6月21日前办理移交手续,HSE 培训。

3、2013年7月10日前完成单元变电所二风管安装和保温。

4、2013年7月17日前完成机柜室现场机柜室FAR5风管安装和保温

5、2013年7月30日前完成所有装置风机和空调机组安装。 5、2013年8月5日前完成各装置风口安装。

6、2013年8月8日前完成空调系统调试工作。

7、2013年8月9日竣工验收。 七、通风与空调系统安装 7.1风管及部件安装 1.材料要求

1) 各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。

2) 风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、法兰开焊、漏铆、漏打螺栓眼等缺陷。 3) 安装的阀体、消声器、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。 4) 安装使用材料都应符合产品质量要求。 2.操作工艺 1) 工艺流程

2) 确定标高:按照设计图纸并参照土建基准线找出风管标高。 3.制作支、吊架

1) 标高确定后,按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式。

2) 风管支、吊架的制作应注意的问题:支架的悬臂、吊架的吊铁采用角钢制成;斜撑的材

料为角钢;吊杆采用圆钢。支、吊架在制作前,首先要对型钢进行矫正。钢材切断和打孔,不应使用氧气--乙炔切割。支架的焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力。

风管 检验

确定标高 制作吊架 设置吊点 安装吊架

风管排列 法兰连接(垫料、穿螺丝)

检验

安装就位、找平找正

吊杆采用镀锌通丝杆,根据风管安装标高适当截取。丝扣末端不应超出托盘最低点。

所有的角钢、圆钢,必须进行防锈处理,刷防锈漆一底二面。支吊架具体加工的规格尺寸、型式、数量和所用型钢应根据设计或中华人民共和国行业标准《通风管道技术规程》(JGJ141-2004)的要求。

金属矩形水平风管吊架的最小规格(mm)

风管长边尺寸b 吊杆直径横担规格

角钢槽钢

b≤400 φ8 L25×3 [40×20×1.5

400<b≤1250 φ8 L30×3 [40×40×2.0

1250<b≤2000 φ10 L40×3 [40×40×2.5 [60×40×2.0 2000<b≤2500 φ10 L50×5 -

b≤2500 φ10 按设计要求

4.安装吊架

1)按风管的中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上;双吊杆可以按托盘的螺

孔间距或风管的中心线对称安装。

2)风管较长、需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端的支架为基准,用拉线

法找出中间支架的标高进行安装。

5.支、吊架安装应注意的问题:

1)风管安装,管路较长时,应在适当的位置增设吊架防止摆动。

2)风管支、吊架间距如无设计要求时,对于保温风管,支、吊架间距无设计要求时按下

表间距要求值乘以0.85:

圆形风管直径或矩形

水平风管间距垂直风管间距最少吊架数风管长边尺寸

≤400mm 不大于4m 不大于4m

>400mm、≤1000mm 不大于3m 不大于3.5m

>1000mm 不大于2m 不大于2m

3)支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处,以免防碍操作。吊架不得直接吊在法兰上。

4)保温风管的支、吊架装置宜放在保温层外部,但不得损坏保温层。

5)保温风管不能直接与支、吊托架接触,应垫上坚固的隔热材料,其厚度与保温层相同,

防止产生“冷桥”。

6.风管法兰连接

1)为保证法兰接接严密性,法兰之间应有垫料。在无特殊要求情况下,法兰垫料可按下表选

用。

法兰垫料选用

应用系统输送介质垫料材料及厚度(mm)

一般空调系统及送、排风系统温度低于70度的洁净空气或含尘

低温气体

阻燃橡塑

厚度3mm

高温系统温度高于70度的空气或烟气法兰连接垫料采用石棉垫

2)垫法兰垫料应注意的问题:了解各种垫料的使用范围,避免用错垫料。擦拭掉法兰表

面的异物和积水。法兰垫料不能挤入或凸入管内,否则会增大流动阻力,增加管内积尘。法兰垫料应尽量减少接头,接头应采用梯形或榫形连接,并涂胶粘牢,法兰均匀压紧后的垫料宽度,应与风管内壁取平。法兰连接后严禁往法兰缝隙填塞垫料。

3)法兰连接应注意的问题:法兰如有破损(开焊、变形等)应及时更换、修理。连接法

兰的螺母应在同一侧。

4)风管安装:根据施工现场情况,可以在地面连成一定的长度,然后采用吊装的方法就

位;也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。一般安装顺序是先干管后支管。

5)风管安装时应注意的安全问题:起吊时,严禁人员在被吊风管下方,风管上严禁站人。

应检查风管内、上表面有无重物,以防起吊时坠物伤人。对于较长风管,起吊速度应同步进行,首尾呼应,防止由于一头过高,中段风管法兰受力大而造成风管变形。抬到支架上的风管应即使安装,不能放置太久。对于暂时不安装的孔洞不要提前打开,暂停施工时,应加盖板,以防坠人坠物事故发生。

8.应注意的质量问题、

7.2风口安装

1.风口安装配合装饰天花进行,无天花的按系统的需要进行。

2.风口安装位置,标高应准确,安装前应把风口擦净。

3.风口安装应与装修贴实无缝隙,面无凹凸和翘角,横平竖直,不扭歪。螺丝应在风口

侧面。

4.风口安装的水平偏差不大于3/1000,垂直偏差不大于2/1000。三个以上风口应安装

整齐协调,方位一致,风口排列应在同一轴线上。

5.风口外表面不得有明显的划伤,压痕与花斑,颜色应一致,焊点光滑。

6.风口在变电所配电室及机柜间设置安装时,要事先与电气、仪表专业沟通协调,防止

直接安装在配电柜和其它机柜正上方。

7.3风阀安装

1.风管与各类阀们连接前应检查阀门制作是否牢靠,调节与制动装置是否准确,灵活可

靠,调节装置应安装在便于操作的部位,防火阀安装位置正确,其螺栓应便于拆卸。

2.变风量末端装置的安装,应设单独支吊架,与风管相接前应做动作实验,调节风量时

应能灵活转动,并在外客表明其开闭方向。

3.防火阀必须单独设支吊架。

4.防火阀及止回阀的安装位置必须与设计相符,气流方向必须与阀体上标志的箭头一

致。

5.高系统风量调节阀关闭条件下,两侧压力差为1000pa时,允许漏风量应小于300m3

/h.*m3;当两侧压力差为2000pa时,允许漏风量应小于480m3/h.*m3。

6.防火阀动作应可靠,关闭时应严密。

7.风管止回阀在设计风速下能灵活开启和关闭,关闭是应严密。

7.4柔性短管

1.应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露

的措施。

2.安装不得有扭曲和开裂现象,松紧要适度,长度一般为150~250mm,其接合应牢固、严

密,并不得作为异径管使用。

7.5风管漏光试验

为了避免风管风量渗漏必须按照《通风与空调施工验收规范》做好漏光试验:

1.光法检测是利用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行检测的方法。

2.检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低

压照明灯,或其他低压光源。

3.通风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。

4.检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线

射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录。

5.系统风管的检测,宜分段检测、汇总分析的方法。在对风管的制作与安装实施了严格的

质量管理基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格;中压系统的风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。

6.漏光检测中对发现的条缝形漏光,应做密封处理。

7.6风管保温

1.风管保温采用橡塑材料执行标准为GB8624-1997 B1级。对阀门、三通、弯头等复杂部件,可将板材裁剪后,按不同形状包上粘合,确保整个系统的严密性。详见下图所示:

1. 2. 3.

4.1、用锋利的刀按尺寸

需要切开保温板5.2、在保温管道及保温板

上涂上胶水

6.3、贴上保温板,并用力

粘紧贴面及接缝处

2.保温板的安装可根据管道外形剪裁后,在输送管道上,保温板及接头处再刷上胶水用

力粘紧即可,在安装结缝处再粘胶带则更为可靠。

3.空调风管穿墙处和楼板处,保温不得间断。保温层必须严密,无缝隙,保温管的支吊架和保温管道间应有厚度同保温厚度。

7.7通风与空调设备安装

1.技术准备

1)技术人员必须认真熟悉图纸及有关技术资料,进行图纸会审。通风与空调设备规格型号、

设备基础尺寸及位置应符合设计要求。

2)技术人员已对施工人员进行技术、质量、安全交底,对设备安装的施工工艺操作方法已

明确,并做好相应的交底记录。

3)与建设单位、监理、设备厂商共同进行设备开箱检查,并做好开箱检查记录。

2.材料要求:

1)设备安装所用的主料和辅料的规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证明书或质

量鉴定文件。

2)垫铁的规格、型号及安装数量应符合设计及设备安装有关规范的规定。

3)橡胶减振垫材质、规格,单位面积,安装的数量和位置应符合设计及设备安装有关规范

的规定。

3.通风机安装

1)工艺流程:

基础验收开箱检查搬 运

清 点

就位、找平、找正试运转、检查验收

2)基础验收:

Ⅰ风机安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查,坐标、标高及尺寸应符合设备安装要求。

Ⅱ风机安装前、应在基础表面铲出麻面,以使二次浇灌的混凝土或水泥能与基础紧密结合。通风机检查及运输

Ⅰ按设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸,进、出风口的位置方向是否符合设计要求,做好检查记录。

Ⅱ叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。

Ⅲ进、出风口应有盖板严密遮盖。检查各切削加工面,机壳的防锈情况和转子有无变形或锈蚀、破损的现象。

Ⅳ搬运设备应有专人指挥,使用的工具及绳索必须符合安全要求。

3)风机安装

Ⅰ风机就位前,按设计图纸并依据建筑物的轴线、边缘线及标高线放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土杂物清除和地脚螺栓预留孔内的杂物清除干净。

Ⅱ整体安装的风机,搬运和吊装的绳索不得捆绑在转子和机壳或轴承盖的吊环上。风机吊至基础上后,用垫铁找平,垫铁一般应放在地脚螺栓的两侧,斜垫铁必须成对使用。风机安装好后,同一组垫铁应电焊在一起,以免受力时松动。

Ⅲ风机安装在有减振器的台座上时,地面要平整,各组减振器承受的荷载压缩量应均匀,不偏心,安装后采取保护措施,防止损坏。

Ⅳ风机的机轴应保持水平,水平度允许偏差为0.2/1000;风机与电动机用联轴器连接时,两轴中心线应在同一直线上,两轴芯径向位移允许偏差为0.05mm,两轴线倾斜允许偏差为0.2/1000。

Ⅴ风机与电动机用三角皮带传动时,应对设备进行找正,以保证电动机与通风机的轴线平行,并使两个皮带轮的中心线相重合。三角皮带拉紧程度控制在可用手敲打已装好的皮带中间,以稍有弹跳为准。

Ⅵ风机的传动装置外露部分应安装防护罩,风机的吸入口或吸入管直通大气时,应加装保护

网或其他安全装置。

Ⅶ风机出口的接出风管应顺叶轮旋转方向接出弯管。在现场条件允许情况下,应保证出口至弯管的距离A大于或等于风口出口长边尺寸1.5~2.5倍。如果受现场条件限值达不到要求,应在弯管内设导流叶片弥补。

4.消声器安装

1)所选用的材料,应符合设计的规定,如防火、防腐、防潮和卫生性能等要求。

2)外壳应牢固、严密,其漏风量应符合规定。

3)隔板与壁板结合处应紧贴、严密,穿孔板应平整、五毛刺,其孔径和穿孔率应符合设计

要求。

4)消声器应单独设支、吊架,其重量不得由风管承受。支吊架应根据消声器的型号、规格及建筑

物的结构情况,按照国家标准或设计图纸的规定选用,支吊架必须保证所承载的有效荷载。

5)消声器安装前应检查支吊架等固定件的位置是否正确,预埋件或膨胀螺栓是否安装牢固

可靠。

6)消声器支、吊架的横担穿吊杆的螺孔距离,应比消声器宽40-50mm。

7)消声器安装方向必须正确,与风管或阀部件法兰连接应保证严密、牢固。

5.空调设备安装

户式中央空调工程安装施工方案规定,设备安装前应对设备开箱检查,并对设备基础位置预留孔及强度等进行验收,合格后方可进行机组安装。

1)室外机的安装应符合下列规定。

(1)室外机搬运、吊装时应注意保持垂直;倾斜不应大于45°,并注意在搬运、吊装过程中的安全。

(2)室外机安装的水平度应符合产品技术文件的规定。当无规定时,水平的允许偏差可按1/100执行。

(3)当室外机安装在屋顶平台或阳台时,应有高出地面100mm的机座平台;机组与平台应按设计规定安装隔震器(垫)。

(4)室外机应安装固定在平台或专用座机板上,如安装固定在墙体上时,必须进行强度计算,合格后,方可进行,并不得在墙体上采用膨胀螺栓固定方式。

(5)室外机的排出的热气不得影响邻居。当噪声大于上海市环境哭声的有关规定时,应有隔声措施。

(6)室外机的进出口与管理的连接,必须为柔性接口,且不允许强行对口连接。

2)室内机安装应符合下列规定:

(1)室内机安装位置应正确,并保持水平。安装时,室内机吊杆螺母必须有防松措施。室内机安装位置应便于安装与维修,在室内机电器盒及铜管接头下方,必须留下检修口。(2)落地机组应安放在平整的基础上,基础高度应满足冷凝水排放的要求。

6.制冷剂管道系统安装

户式中央空调工程安装施工方案规定制冷剂管道安装应符合下列规定

(1)管道、管件的内外壁应清洁、干燥;管道位置、安装标高应符合设计要求。

(2)制冷剂管道弯管的弯曲半径应大于 3.5D(管道直径),配管弯曲变形后的短径与原直径之比应大于2/3。

(3)穿越墙体或楼板处的管道应设保护套管,管道穿过的外墙孔应向室外倾斜并应密封,管道焊缝不得置于套管内。保护套管应与墙面或楼板底平齐,但应比楼板面高出20mm。管道与套管的空隙应用不燃柔性材料封堵。

户式中央空调工程安装施工方案还规定,制冷剂管道安装完毕后,应用氮气对系统(室内机、室外机除外)进行吹扫,系统吹扫干净后,应将系统中阀门的阀芯拆下清洗干净。制冷剂管道施工结束后,庆按机组的技术要求,对整个制冷剂管道系统(室外机除外)进行气密性及真空度检测。

八、系统调试

8.1设备单机试运转及调试

(1)空调机组室内外机中的风机试运转前应检查各项安全措施;盘动叶轮,应无卡阻和碰擦现象;叶轮旋转方向必须正确;运转平稳,无异常震动与声响;电动机的电流和功率不应超过额定值。

(2)空调机组室内外机运行,产生的哭声不应超过国家有关标准及产品说明书的规定值。

(3)空调末端设备的温控转速开关有动作应正确,并与空调机组运行状态一一对应。

8.2空调工程系统联合试运转及调试

(1)系统联合试运转应在空调机组单机试运转并在风管系统漏风量测定合格后,冷(热)水系统管道和制冷剂配管系统管道无泄漏检测合格后进行。

(2)系统联合试运转时,第一次合上空调系统总电源开关,向室外机通电,必须满足设备要求的预热时间后,才能启动室外机。

(3)系统连续运行应达到正常、平稳;水泵的压力和水泵电机的电流量不应出现大幅波动。系统平衡高速后,空调机组水流量应符合设计要求。

(4)空调系统与风口的风量测定与调整,实测值与设计风量的偏差不应大于10%。

(5)制冷系统运行压力、温度、流量等各项技术数据应符合有关技术文件的规定。

(6)舒适性空调的室内温度、风速与噪声,应符合设计的要求。

(7)空调工程的控制与监测设备、应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通,系统的状态参数应能正确显示,设备连锁、自动调节、自动保护应能正确动作。

九、劳动力安排计划

工 种 按工程施工阶段投入劳动力计划

初始进场施工

施工高峰 系统调试

质保期维护

通风工 3 5 2 2 电焊工 1 1 1 油漆工 1 1 0 0 测量 1 1 0 0 其它工种 2 2 2 0 合计

8

10 3

2

以上进场人员计划为初步进场计划,具体作业人数根据现场实际操作面的需要进行配置。 十、HSE 管理措施 1、HSE 管理组织结构

项目部成立HSE 管理组织机构,对本项目的安全、环境与健康实行监督、检查和负责。组织机构图如下:

2、HSE 管理措施

1) 所有参加施工的人员在施工前要接受施工安全教育,并经安全考试合格,取得入场准

入证。

2) 各类工种严格按其操作规程施工,不得串岗。

3) 进入施工现场穿戴好劳动保护用品,登高必须要系好安全带。

项目副经理:

项目经理:

HSE 控制部:

项目总工程师:

技术部:

HSE 监督员:

专业公司HSE 监督员:

材料部:

工程部:

质量部:

4)施工前项目部相关管理人员做好技术、安全交底。

5)施工前严格执行各种制度,办理好相关的票据。

6)参加施工的人员应熟悉手提灭火器的使用。

7)加强施工用电的安全管理,电源开关要有保护措施。点焊机应遮盖、通风、电源线要

架空或敷设在槽钢下面,以免损坏漏电。

8)施工过程中要多加留心,以免被物件划伤,造成伤害。

3、施工作业危险性分析

根据暖通空调安装施工作业的分析,主要风险来源有:

1)施工场地条件及机械设备作业方面;

2)材料运输摆放方面;

3)临时用电设施。

对上述主要风险在下面安全管理规程中严格规定并加以防范(见下表)

通风空调安装施工作业中主要危险性分析和对策表

分析人:闫彩勇程化冰尹国新

序号工作步骤可能的危害或损失

风险评估值

建议改正/控制措施

L

严重性

S

发生率

R

风险度

1 临时用电设备或电缆漏电电击 3 3 9

集中注意力、相互保护、穿

戴好劳保用品

电子元件失灵电缆损

坏触电烧伤

3 3 9

集中注意力、相互保护、穿

戴好劳保用品

2 运输

超载、超高车速快而

导致翻车

2 3 6

注意力集中、司机不超载不

超速

封车不牢靠、使货物

抛下碰伤人

2 2 4 加强封车检查力度

3 装卸车被物体划伤 2 3 6 注意力集中、掌握力度

4 安装风管不慎被风管划伤 2 2 4 注意力集中、戴劳保用具

5 搭作业平台人员坠落 2 3

6 挂安全带、人员技术交底

6 清理清理刷油不慎被物体

划伤

2 2 4 集中注意力戴劳保用具

十一、成品保护措施

1.成品保护工作的主要内容

1)成品保护的责任划分,并落实到岗,落实到人。

2)制定成品保护的重点内容和成品保护的实施计划。

3)分阶段制定成品保护措施方案和实施细则。

4)制定成品保护的检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖惩责任制度等。

2.成品保护责任及管理措施

1)作业人员必须严格遵守现场各项管理制度:不准吸烟;如作业用火,必须确认环境安全后方可

进行施工;所有入户作业的人员必须接受成品保护人员的监督。

2)施工队伍在进行本道工序施工时,如需要碰动其它专业的成品时,必须以书面的形式上

报总包,经总包方与其它专业负责人协调后,其它专业派人协助施工,待施工完成后,恢复其成品。

项目经理部对所有入场施工人员都要进行定期的成品保护意识的教育工作,依据合同、规章制度、各项保护措施,使施工人员认识到做好成品保护工作是保证自己的产品质量。

3.成品保护的主要措施

1)重点是做好安装工程在与装修交叉施工期间的成品保护,主要项目包括重要设备、高档

仪器仪表、主要材料等,要重点采取措施防盗、防破坏。

2)设备材料进场时,要验收检查做好记录。

3)对按装好的管道,设备要加强保护,必的随意拆、碰、压,防止损坏,要采取必要的防

表面污染措施。

4)重要的设备、材料物品就位后,安排专人看护,加强对重点区域的检查巡视工作。

5)风机、空调设备等,均用塑料薄膜和胶带包裹好,以防灰尘等外因影响。

6)对安装施工中的管道应采取临时封堵措施。

7)在已完成工程处继续作业容易对周围成品造成损坏或污染时,施工要求采取保护措施并

向班组交底。

8)对于贵重易损坏的仪表零部件尽量在调试之前再进行安装,必须提前安装的在采取妥善

的保护措施,以防止丢失、损坏。

9)各专业施工遇有交叉“打架”现象发生时,不得擅自拆改,需通知业主、监理及设计单

位协调解决之后,方可更改施工。

10)管道设备运输过程中,凡经过各类门口处时,推车要缓慢,防止撞坏门框。

暖通施工组织设计方案

目录 1. 工程概况 (1) 1.1暖通工程概况 (1) 1.2暖通主要工程量 (1) 2.劳动力安排及劳动力计划表 (2) 2.1劳动力组织 (2) 2.2施工准备 (4) 2.2.1 施工人员准备 (4) 2.2.2施工技术准备 (4) 2.2.3深化设计 (5) 2.2.4施工现场准备 (7) 2.3主要施工机械设备表及进场计划 (7) 2.3.1施工机械准备 (7) 2.3.2施工机械配置及进场计划 (8) 2.3.3施工机械管理措施 (9) 2.4主要施工材料供应 (10) 2.4.1施工物资准备 (10) 3.通风、空调工程施工方法及施工工艺 (11) 3.1通风、空调工程总体施工流程图 (11) 3.2风管及部件制作施工方法、施工工艺 (12)

3.2.1施工工艺流程 (12) 3.2.2操作工艺 (12) 3.2.3风管系统安装 (17) 3.3通风与空调设备安装 (21) 3.3.1设备安装施工工艺流程图 (21) 3.3.2操作工艺 (21) 3.4多联机室内机安装 (28) 3.5通风空调系统的调试和验收 (31) 4空调水系统安装 (31) 4.1工艺流程图 (32) 4.2空调水系统施工操作要点 (33) 5.系统调试 (39) 5.1系统调试流程图 (39) 5.2操作工艺 (39) 6. 质量保证措施 (43) 6.1 分项工程质量控制程序 (43) 6.2质量保证措施 (43) 6.2.1过程控制有效制度 (43) 6.2.2做好超前技术准备工作 (45) 6.2.3建立健全监控机制 (46) 6.2.4加强施工队伍的管理,确保操作质量。 (46)

暖通工程施工组织设计

暖通工程施工组织设计文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

目录 第一章工程概况.................................................. 第二章施工部署.................................................. 第三章主要施工方法及质量控制点设置。............................ 第四章技术组织.................................................. 第五章质量保证措施.............................................. 第六章施工成品保护措施.......................................... 第七章安全消防措施.............................................. 第八章现场文明施工管理措施...................................... 第九章降低成本措施..............................................

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。。。。。。。。。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3,屋顶水箱18m3。 3.2采暖系统 °C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。 3.3通风工程 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》

暖通安装施工组织设计方案模板

暖通安装施工组织 设计方案

佳隆花园( 海沧浮中央拆迁安置房) 通风安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准 编制的指导思想是以工程的”质量、进度、安全”为核心, 在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实, 本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4栋16或18高层商住楼( 3#~6#楼) 与地下室车库组成, 框架-剪力墙结构, 为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库, 属防火1类汽车库, 战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括通风、应急排风系统设备安装调试。质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求, 并尽善尽美, 按照我方质量方针和质量目标要求, 以工程合同为依据, 全面地搞好工程项目施工全过程的管理, 竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务, 争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的, 在项目部领导之下, 实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌, 以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面, 以服从工程需要为准则, 保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中, 随时受业主及监理的检查与监督, 在保证人员

的同时, 我方还提供本公司最先进、最优化机具, 提供质优价好的材料及设备, 以求”人、机、料”的统一。 在施工过程中, 我方会在业主及监理的统一指挥下, 与土建单位紧密配合, 相互协调, 保持与平行单位的友好合作, 尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作, 我方会积极配合, 以达到”统一计划进度协调, 统一现场管理, 统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件, 化弊为利, 不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50019— 《建筑设计防火规范》 GB50016— 《高层建筑设计防火规范》 GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》 GB50368— 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75— 《人民防空地下室设计规范》 GB50038— 《人民防空工程设计防火规范》 GB50098—98 《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134— 六、施工技术措施 由于本工程安装项目, 由通风、防排烟系统等组成。设备材料规格种类多, 施工工程配合面广, 时间紧, 施工质量要求高。为此必须做好充分的施工准备, 全面规划, 合理部署, 采取正确的施工方法与技术措施, 妥善安排力量, 精心组织施工, 才能按期、按质完成

暖通施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 一工程概况 (4) 1.1 概述 (4) 二施工组织部署 (5) 2.1施工部署原则 (5) 2.2 工程管理目标 (6) 2. 3 管理组织机构 (6) 2. 4 施工准备 (7) 2. 5 配合施工 (8) 2.5.1 安装与土建的配合 (8) 2.5.2 安装与业主、监理单位的配合 (8) 2.5.3 通风空调与其它安装专业的配合 (8) 2.6 工程进度计划(见附表) (9) 2.7 各专业劳动力计划安排 (9) 2. 8 施工机具、主要设备明细及进场计划 (10) 2. 9 空调通风系统施工 (12) 2.9.1` 系统调试......................... 错误!未定义书签。 2.10 冬季、雨季施工措施 (19) 2.10.1 雨季施工措施 (19) 2.10.2 冬季施工技术措施:............... 错误!未定义书签。 2.11 工期保证措施 (20) 2.11.1 施工项目进度控制方法 (21) 2.11.2 施工项目进度控制措施 (21)

三. 材料设备管理 (23) 3.1 设备材料计划 (23) 3.2 保管和领用管理 (23) 3.2.1 材料的保管 (23) 3.2.2 材料的领用 (24) 四. 质量计划及质量管理 (24) 4.1 工程质量标准 (24) 4.2 质量方针 (24) 4.3 质量目标 (24) 4.4 施工项目质量保证体系 (25) 4.4.1 质量保证体系 (25) 4.4.2 质量体系要素构成 (26) 4.5 质量控制保证措施 (33) 4.5.1 质量控制基本原则: (33) 4.5.2 控制保证措施 (33) 五安全生产与文明施工 (40) 5.1 管理目标 (40) 5.2 现场安全施工 (40) 5.2.1 五种关系: (40) 5.2.2 六项原则: (40) 5.2.3 安全措施选择原则 (41) 5.2.4 安全管理措施 (41) 5.2.5 安全教育与训练 (42) 5.2.6 安全检查 (43) 5.2.7 预防事故的措施 (44)

暖通工程施工组织设计方案

目录 一编制说明及工程概况 (4) 1.编制说明 (4) 2.工程概况 (4) 二施工技术规范、规程及标准 (5) 三施工组织总体方案 (6) 1.施工总体方案原则 (6) 2.技术准备 (7) 3.施工机具设备配备及进场计划 (8) 4.劳动力组织 (8) 5.施工顺序及关键工程施工方案 (8) 6.物资供应 (8) 7.施工管理 (9) 四施工场地平面布置 (10) 1.布置原则 (10) 2.临时设施布置 (11) 五主要施工工艺和方法 (12) 1.风管安装 (12)

2.管道安装 (15) 3.通风机安装 (19) 4.水泵安装 (21) 5.空调机组安装 (23) 6.油漆及保温 (24) 7.设备单体试运转、系统调试 (25) 六施工组织管理机构 (33) 1.施工组织机构 (33) 2.层层落实项目部岗位责任制 (34) 七劳动力组织措施及计划 (41) 1.劳动组织准备 (41) 2.劳动力计划 (42) 3.主要施工机械设备表 (43) 八设备及材料供应计划 (46) 1.材料设备订货计划 (46) 2.材料供应及管理 (47) 3.设备、材料管理 (51) 九工期 (54) 1.工期目标及工期措施 (54)

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排 (56) 3.施工进度网络图 (57) 十质量 (58) 1.质量目标 (58) 2.工程质量保证措施 (58) 4............................................................................................................................ 预防和控制质量通病措施. (67) 1^一安全 (70) 1.安全目标 (70) 2.安全技术措施及奖惩制度 (70)

完整暖通施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制说明及依据 (3) 四、质量管理措施和管理体系 (4) 五、施工工期控制措施 (5) 六、施工进度计划 (6) 七、通风与空调系统安装 (6) 7.1风管及部件安装 (6) 1.材料要求 (6) 2.操作工艺 (6) 3.制作支、吊架 (6) 4.安装吊架 (7) 5.支、吊架安装应注意的问题: (7) 6.风管法兰连接 (7) 7.2风口安装 (8) 7.3风阀安装 (9) 7.4柔性短管 (9) 7.5风管漏光试验 (9) 7.6风管保温 (10) 7.7通风与空调设备安装 (10) 1.技术准备 (10) 2.材料要求: (10) 3.通风机安装 (10) 4.消声器安装 (12) 5.空调设备安装 (12) 6.制冷剂管道系统安装 (13) 八、系统调试 (13) 8.1设备单机试运转及调试 (13) 8.2空调工程系统联合试运转及调试 (13) 九、劳动力安排计划 (14) 十、HSE管理措施 (14) 十一、成品保护措施 (16)

一、工程概况 1.工程名称:中化泉州1200万吨/年炼油项目; 2.工程地点:; 3.工程范围:中化泉州1200万吨/年炼油项目现场机柜室FAR5、单元变电二所、高压泵房、压缩机厂房通风空调安装; 4.建设单位:中化泉州石化有限公司; 5.监理单位:; 6.设计单位:中国石化工程建设公司; 7.计划工期:2013年6月21日至2013年8月9日总工期49天; 9.质量等级:合格。 10.本装置通风空调主要工作量(见下表): 单元变电所二: 序号设备/材料名称规格型号单位数量 1 立柜式空调机LF110N 台 2 2 边墙风机WEX-450D4-0.24 台9 3 天花板式管道式换气机BPT15-34A 台 2 4 镀锌钢板风管δ=1.2㎡65 5 镀锌钢板风管δ=1.0㎡440 6 镀锌钢板风管δ=0.75㎡200 7 镀锌钢板风管δ=0.6㎡350 现场机柜室FAR5 序号材料名称规格型号单位数量 1 风冷恒温恒湿空调机HF25N 台3 2 风冷热泵型空调机RF8W 台2 3 风冷热泵型空调机RF14W 台1 4 风冷冷风型空调机组LF14N 台1 5 全新风换气机YHQ-D1000 台1 6 增压风机箱YPZ-1000 台2 7 外挂式抗暴阀台2 高压泵房、压缩机厂房

供热施工组织设计方案范本

项目名称: 供热BOT工程 锅炉房、采暖外线施工组织设计编制单位:

2011年07月22日 参与编制有关人员 项目经理: 编制人:

编制日期: 2011年07月22日

1.编制依据 1.1建设单位有关要求 1.2设计图纸 1.3工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 1.4建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB50242-2002 1.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 1.6锅炉房工程91SB5 1.7建筑工程资料治理要求DBJ01-51-2003 1.8工程建设监理规程DBJ01-41-98 1.9《低压配电设计规范》 1.10《民用建筑电气设计规范》 1.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 1.12现场勘察资料 编制原则 1.13.1严格执行国家关于差不多建设的政策、法令、法规。 1.13.2遵循国家暖通工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标

准。 1.13.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.13.3.1施工进度安排考虑外界因素的阻碍,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.13.3.2现场组织机构配置合理,专业技术治理人员满足施工要求。 1.13.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.13.3.4施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,满足质量要求和环保要求,确保文明施工。

2.工程概况 2.1 讲明 本工程为供热BOT工程,工程地点位于。 2.2 自然条件与工作环境 极端最高气温:41.6℃ 极端最低气温:-18.3℃ 施工现场临时用电:AV 380V/220V±10% 50HZ±0.5HZ 2.3 锅炉要紧技术指标 1.全自动燃气热水锅炉3台;4200KW/台; 2.全自动燃气热水锅炉2台;2800KW/台; 2.4 施工条件

暖通工程施工组织设计方案96099628

目录 一编制说明及工程概况 (3) 1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 二施工技术规范、规程及标准 (4) 三施工组织总体方案 (5) 1.施工总体方案原则 (5) 2.技术准备 (5) 3.施工机具设备配备及进场计划 (6) 4.劳动力组织 (6) 5.施工顺序及关键工程施工方案 (6) 6.物资供应 (6) 7.施工管理 (7) 四施工场地平面布置 (8) 1.布置原则 (8) 2.临时设施布置 (8) 五主要施工工艺和方法 (9) 1.风管安装 (9) 2.管道安装 (11) 3.通风机安装 (14) 4.水泵安装 (15) 5.空调机组安装 (16) 6.油漆及保温 (17) 7.设备单体试运转、系统调试 (18) 六施工组织管理机构 (23) 1.施工组织机构 (23) 2.层层落实项目部岗位责任制 (24) 七劳动力组织措施及计划 (29) 1.劳动组织准备 (29) 2.劳动力计划 (30) 3.主要施工机械设备表 (30) 八设备及材料供应计划 (32) 1.材料设备订货计划 (32) 2.材料供应及管理 (33) 3.设备、材料管理 (36) 九工期 (38) 1.工期目标及工期措施 (38)

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排 (40) 3.施工进度网络图 (40) 十质量 (41) 1.质量目标 (41) 2.工程质量保证措施 (41) 4.预防和控制质量通病措施 (47) 十一安全 (49) 1.安全目标 (49) 2.安全技术措施及奖惩制度 (49)

一编制说明及工程概况 1.编制说明 根据《绵阳车站站房灾后重建工程机电安装工程》设计施工图纸、技术资料、相关法律、规范、文件和实地考察现场,编写该技术文件。本施工组织设计编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。、 2.工程概况 工程地点:绵阳市火车客站 站房建筑面积:15167平米。站房建筑层数为地下一层,地上2层,局部有夹层。 工程内容主要包括了:地下室冷水机组安装、冷却水泵冷冻水泵安装、室外冷却塔安装、空调机房空调机组设备安装、进展广厅售票厅吊柜式空调器安装、送、排风管道制作安装、空调风管制作安装、多联机安装等。

通风施工组织设计

通风施工组织设计 1 2020年4月19日

鞍山东亚第一城四、五期 1~39#楼通风工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 2 2020年4月19日

江苏省钟星消防工程有限公司辽宁正元份公司 4月10日 目录 第一章编制说明及工程概况 第二章施工组织机构 第三章施工方法及技术措施 第四章拟投入的主要施工机械设备表 第五章劳动力计划表 第六章保证措施 3 2020年4月19日

第一章编制说明及工程概况 一、编制说明: 1.本公司的指导思想是:投标时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,保修服务上让业主放心。同时在经济合理,技术可靠的前提下,保质量、保安全、保工期。 2.编制依据如下: (1)《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019- (2)《全国民用建筑工程设计技术措施:暖通空调、动力》( ) (3)《通风与空调施工质量验收规范》 GB50243- (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303- 二、工程概况 1.工程总述 本工程为鞍山东亚第一城四、五期通风工程供货及安装工程。 2.现场概况 4 2020年4月19日

2.1工程特点 2.1.1本工程包括通风空调风系统安装及楼体通风工程。 2.1.2本工程工程量大且施工较分散,能够同时施工,但成品保护较困难。 3.本工程的目标 我单位将严格按照施工质量验收规范和图纸要求,制定详细周密的施工技术标准及措施,组织一批经验丰富、技术能力强、技术等级高的班组来完成。同时对通风工程制定防止质量通病的措施,保证通风工程美观且符合设计和施工质量验收规范及合同要求。 第二章施工组织机构 一、组织机构 1.项目组织机构图 项目组织机构:成立项目经理部,设立各部室,明确管理职能。 组织机构职责划分 (1)项目经理 受公司法人代表的委托,履行法人代表与业主方签订合同,执行企业的质量方针,实现工程的质量目标。组织项目班子,明确人员职责,在工程实施中对工程质量、施工进度、施工安全、文明施工全面负责。 (2)项目技术负责人 协助项目经理管理工程,实施过程中的技术、质量工作,协助项目 5 2020年4月19日

通风施工组织设计施工方案

华仑港湾(芜湖)文化广场三期 通风安装 施 工 方 案 编制单位:………………. 2015年6月20日 一、工程概况 1、工程名称:………… 2、工程地点:……… 3、工程范围:……………. 4、建设单位:………………. 5、监理单位:…………….. 6、设计单位:……………. 7、质量等级:合格 二、编制说明及依据 1、编制说明 通过认真查阅设计图纸,在充分了解本工程设计图纸原理的基础上,根据设计特点及重点编制本工程的施工方案。我们结合过去大量工程施工经验并充分发挥本公司的资源优势,加强领导,精心组织, 1页

合理安排,配备最完整先进的施工机具和检测仪表,制定先进的施工方法、科学的技术措施(文明施工、HSE 管理措施、工期保证措施、质量保证措施、成品保护措施等),从而确保该设备安装工程满足设计及合同要求。 2、编制依据 (1)、……………住宅暖通专业设计施工图纸文件; (2)、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; (3)、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001); (4)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (5)、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; (6)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 三、施 工 方 案 通风空调施工总程序:

及玻璃纤维裸露等缺陷,玻璃纤维氯氧镁水泥通风管、道内表面应平整光滑,外表面应整齐美观、厚度均匀、不得有返卤,严重泛霜现象;法兰应边角齐全完整,边缘无毛刺、无起层疏松现象。 2)、工具 1)、风管制作 玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道必须按照规定程序批准的设计图纸和技术文件制作,颜色可为本色或根据用户需要制作。 法兰与风管应成一整体,并且与风管轴线成直角。管体和法兰平面的不平度允许偏差不应大于3mm。 玻璃纤维氯氧镁水泥通风管、道内表面应平整光滑,外表面应整齐美观、厚度均匀、不得有返卤,严重泛霜现象;法兰应边角齐全完整,边缘无毛刺、无起层疏松现象。 玻璃纤维布的含量与规格应符合设计要求,详见下表,玻璃纤维布应保持清洁,铺置接缝应错开。 玻璃纤维氯氧镁水泥风管与法兰 3页

暖通施工组织设计96099628

目录一编制说明及工程概况3 1.编制说明3 2.工程概况3 二施工技术规X、规程及标准4 三施工组织总体方案5 1.施工总体方案原则5 2.技术准备5 3.施工机具设备配备及进场计划6 4.劳动力组织6 5.施工顺序及关键工程施工方案6 6.物资供应6 7.施工管理7 四施工场地平面布置8 1.布置原则8 2.临时设施布置8 五主要施工工艺和方法9 1.风管安装9 2.管道安装11 3.通风机安装14 4.水泵安装15 5.空调机组安装16 6.油漆及保温17 7.设备单体试运转、系统调试18 六施工组织管理机构23 1.施工组织机构23 2.层层落实项目部岗位责任制24 七劳动力组织措施及计划29 1.劳动组织准备29 2.劳动力计划30 3.主要施工机械设备表30 八设备及材料供应计划32 1.材料设备订货计划32 2.材料供应及管理33 3.设备、材料管理35 九工期37 1.工期目标及工期措施37

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排39 3.施工进度网络图40 十质量40 1.质量目标40 2.工程质量保证措施41 4.预防和控制质量通病措施47 十一安全48 1.安全目标48 2.安全技术措施及奖惩制度49

一编制说明及工程概况 1.编制说明 根据《XX车站站房灾后重建工程机电安装工程》设计施工图纸、技术资料、相关法律、规X、文件和实地考察现场,编写该技术文件。本施工组织设计编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。、 2.工程概况 工程地点:XX市火车客站 站房建筑面积:15167平米。站房建筑层数为地下一层,地上2层,局部有夹层。 工程内容主要包括了:地下室冷水机组安装、冷却水泵冷冻水泵安装、室外冷却塔安装、空调机房空调机组设备安装、进展广厅售票厅吊柜式空调器安装、送、排风管道制作安装、空调风管制作安装、多联机安装等。

医院暖通空调工程施工组织设计

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格 280 <D≤630 25 ×3 M6

暖通施工组织设计

四、施工组织设计 4.1施工方案与技术措施 1、工程概况 本工程为 施工要点与重点如下: 1.支吊架制作安装 2.管井内空调水立管施工 3.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 4. 原空调管道/锅炉的拆除 2、采用标准及规范 GB50736-2012 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50016-2006 《建筑设计防火规范》 GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调.动力》(2009版) GB3096-2008 《声环境质量标准》 GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》 JGJ142-2005 《通风管道技术规程》 GBJ50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 3、施工进度计划及劳动力安排计划 (1)组织机构 我公司按本单位《项目法施工管理条例》组织成立空调系统工程安装项目部,以严密的组织、严格的纪律、严谨的作风对工程施工实施统一组织、指挥、管理、协调和控制。 (2)施工部署 1.施工准备

(1)技术准备 由空调专业施工人员熟悉图纸及相关资料,熟悉施工现场,参加图纸会审;编写实施细则,如关键工序部位的施工作业指导书,质量安全、技术交底,分期分批的人员、机具、材料、设备安装进场计划等。 (2)现场准备 落实加工场地、施工人员住房、办公用房、材料库房。 (3)劳动力准备 自开工之日起,由本单位劳资部门安排具有通风空调、调试和保养经验的安装队进场。并按工程进度需要及时进行动态调配。该工程施工工期按30天时间考虑,日平均技术工人 20人,高峰期为30 人,根据现场情况在高峰期技术工人还可以适当调整人数。 (4)机具材料准备 自开工之日起,即由专业队和本单位设备部安排能满足此工程需要的机具进场,设备必须完好,性能满足要求。由工长提供材料进场计划,材料员分期分批组织材料设备进场。材料员、工长、质安员会同业主对每批材料进行数量清点和质量的验收。 2.主要施工方法 一、分区按系统施工:主机房作为一个独立的施工区域。 二、各系统施工顺序:机房里先设备后布管;其它区域先立管,再水平主管,后支管,同一空间采用自下而上原则,做到平面铺开、立体交叉,精心组织施工。 1.用通方法 (1)设备安装前,要进行开箱检查,核对设备的型号、规格及附件数量,检查设备的外形是否规则、平直,圆弧形表面平整无明显偏差,结构完整,焊缝饱满,无缺损和孔洞。设备的进出口封闭良好,随机的零部件齐全无缺损。 (2)设备安装前,核对检查基础的尺寸,位置和标高,并对设备基础验收资料进行复核。 (3)设备出厂时已装配,调整完善的部分不得拆卸。 (4)有减振要求的设备安装时,应按设计要求装置减振垫或减振器。 2.(1)主要施工方法

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

暖通专业施工组织设计方案

暖通专业施工组织设计 方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

一、施工组织设计或施工方案; 1 .施工方案 在施工中各分项工程、各工序严格遵守本施工组织设计所采用的标准规范施工,要采取科学的施工方法,规范的技术措施,以保证质量目标 (一)空调主机安装 1、主机吊装方案要安全、可靠,符合技术要求,吊装方案要经监理工程师、施工单位确认方可实施。 2、设备安装前应用衬垫将设备垫稳。 3、吊装前应核对设备重量,吊装捆扎应稳固,主要承载力应高于设备重心,吊点应在设备指定吊装点处。 4、吊链的转折点与设备接触点应采用软质材料衬垫。 5、机组的纵、横向水平偏差不大于‰。 6、做好机组的现场保护。 (二)水泵安装 1、检查设备的基础尺寸、位置应符合实际要求。 2、检查设备不应存缺件、损坏和锈蚀等情况。 3、检查设备内部是否干净,用手盘转水泵叶轮是否转动灵活,又无杂音。 4、水泵的纵横向水平度不应超过‰。 (三)换热器安装 1、换热器吊装要安全、可靠,吊索应挂在换热器的吊装鼻上。 2、换热器的热媒、热水出入口的方向要正确。 3、检查换热器内部有无杂物和损坏部位。 4、设备的纵横向水平度偏差不打鱼‰。 5、设备与阀门的连接螺栓要对角禁固。 6、设备四周要

有围线保护,以免碰撞。 (四)新风空调机组安装 1、校对各部位的安装尺寸是否符合设计要求,开箱检查设备不应有缺件和损坏情况,设备内无杂物,机内要清扫干净。 2、支、吊、托架应符合设计规范、空调标准图的要求,安装要牢固。 3、风机安装高度误差小于10mm,中心线的平面位移不大于10mm,轴向同心度径向位移偏差不大于‰,纵向水平度偏差不应超过‰,横向水平度偏差不应超过‰。 4、空调机组于风管连接要牢固并便于拆卸和维修。 5、空调机组与风管连接要有三防(防火、防水、防腐),帆布软短管长度宜在150mm—200mm之间。 6、空调机组与进出水的阀门之间应保持一定的距离,便于阀门的开启和空调机组的维修。 7、安装完毕后,用塑料布将空调机组包裹保护。 (五)风机盘管安装 1、风机盘管机组安装前应进行单机三速试运行和水压试验,试验压力为系统工作压力的倍。 2、卧室风机盘管用吊架固定,螺栓处要有减震垫,螺栓用机油涂抹便于拆卸和维修。 3、风机盘管滴水盘的排水坡度要正确,冷凝水应畅通流到指定位置,但回水阀应靠正风机盘管安装。 4、风管、风口与风机盘管连接应紧密,风机盘管的坐标偏差不大于10mm。

暖通工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章主要施工方法及质量控制点设置。 (4) 第四章技术组织 (11) 第五章质量保证措施 (12) 第六章施工成品保护措施 (12) 第七章安全消防措施 (13) 第八章现场文明施工管理措施 (14) 第九章降低成本措施 (14)

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3.1.1给水系统:生活水泵设在地下一层,由市政两条DN100供水管至建筑物,生活供水由变频设备供水。 3.1.2消防栓系统:为临时高压给水系统,由设在地下一层的消防水池水泵、屋顶水箱供水,消防水池为110m3,屋顶水箱18m3。 3.1.3排水系统:生活给水直接排至室外,首层单独排出,经化粪池后排入污水管网,地下室废水直接排,由污水泵排入室外管网,污水泵液位控制。 3.1.4管材选用:生活给水管采用热镀锌管,消火栓采用焊接钢管焊接;生活排水管铸铁管,承插连接。 3.1.5吊顶内的给排水管均做防接露保温,保温材料为10mm的聚氨脂塑料软管,外缠玻璃布,刷防火漆一遍;设备层,楼梯间内的给排水管、消防管用30mm岩棉管壳保温,外缠玻璃布,刷调和漆二遍。 3.2采暖系统 3.2.1热源由小区锅炉房供给80-55°C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。3.2.2暖气片选用:地下车库采用内径无砂柱翼型定向对流铸铁散热器,型号为TTD600;住宅及办公采用铜管铝串片散热器,型号为RVS-G。 3.2.3管材选用:供水及回水干管采用热镀锌管,螺纹连接,埋设在地面垫层内的管道采用交联铝塑复合管(XPAP),并不得有接头,出地面后用专用铜管件连接。 3.3通风工程 3.3.1风烟道用镀锌钢板,厚度分别为1.0mm及3.0mm。 3.3.2所有风烟道每户均设倒流装置。 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》 02SS405-1-4《建筑给水塑料管安装》(2002年合订本) GJJ/T29-98《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 91SB1-91SB9《华北设备安装通用图集》 GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 其它有关北京市建筑安装行业技术规范、标准、法令、法规、文件。

水电暖通消防工程施工组织设计方案(73页)

水电暖通消防工程 施工组织设计方案 建设单位: 工程名称: 施工单位: 编制人: 审核人: 工程有限公司 二○一七年月日

目录 1 编制说明 (4) 2 工程概况 (5) 3 工程范围及特点 (5) 4 工程施工指导思想 (5) 5 本工程执行的施工及验收规范与验评标准 (6) 6 施工技术措施 (6) 6.1 大型设备安装施工措施 (7) 6.2 通风空调防排烟系统施工措施 (10) 6.2.1 工程特点 (10) 6.2.2 质量要求 (11) 6.2.3 联合试运转 (18) 6.3 电气工程施工措施 (18) 6.3.1 工程特点 (18) 6.3.2 动力照明工艺流程 (20) 6.3.3 质量要求 (20) 6.4 给排水施工措施 (28) 6.4.1 室内给水管道 (28) 6.4.2 室内排水雨水管道 (30) 6.5 消防给水设备安装施工措施 (30) 6.6 火灾自动报警系统施工技术措施 (40) 6.7 综合布线施工措施 (44)

7 质量目标 (48) 8 施工组织质量保证体系 (48) 9 施工质量管理制度和措施 (48) 9.1 施工准备 (48) 9.2 施工管理 (50) 9.3 施工员过程控制操作程序(一) (54) 9.4 施工员过程控制操作程序(二) (55) 9.5 项目质检员过程控制操作程序(1) (56) 9.6 项目质检员过程控制操作程序(2) (56) 9.7 岗位职责 (57) 10 文明生产、文明施工措施 (62) 11 安全技术管理措施 (63) 12 与业主、监理、土建单位及其它施工单位的协调配合措施 (69) 13 计划保证措施 (70) 14 主要配备施工工具: (71)

暖通工程施工组织设计范例

长安融府暖通工程施工案 1、工程概况 该工程一至十一层为办公部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机组。 2、施工组织 2.1 劳动组织准备:在总包统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体系,对工程进度,质量进行格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 2.2 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工做出准确的、科学的技术指导。 2.3施工现场准备:库房、施工用电、材料存放场地、由总包统一规划。 2.4本专业空调系统通风加工为场外加工,由施工班组拆除、加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1。 2.5施工机具准备 具体施工用机具见下表2。

3.2通风做法 3.2.1施工技术人员要认真审图,分清不同用途管径采用不同壁厚的 镀锌钢板制作风管,用料规格应符合施工规及设计要求(GB50243-2002),板材厚度如下表4(其它材质类风管见规) 注:排烟风管按高压风管执行。 3.2.2通风工程制作工艺流程: 下料剪切咬口制作风管折合缝成型 角码一次成型角码二次成型 上角打胶检验装车运输安装 3.2.3法兰制作本工程风管采用共板法兰连接式。 3.3.1风管加工板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,而后按划线形状用机械剪和手工剪进行剪切,下料时应注意留出翻边量,本工程板材采取咬口式有:联合咬口、共板咬口、咬口后要求平整,直咬口后的

板按画好的线在折机上进行折、合缝。 3.3.2矩形风管的弯头采用外弧形制作,当边长大于500mm 时,应在管设置导流片,导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管导流片的弧长应一致。 3.3.3风管大边长大于或等于630mm 和保温风管边长大于或等于800mm ,时,其管段长于1.2以上均采取加固措施,本工程采用角钢或角钢框加固,加固部位应取风管长度的中心位置为加固位置。 3.4风管加工质量要求 3.4.1风管加工即用板材必须符合规及设计要求,风管的规格尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密,宽度均匀,无洞、半咬口和胀裂等缺陷。 3.4.2风管外观平直,表面凹凸不大于5mm ,翻边平整。 3.4.3成品保护: 风管法兰加工好后应按分类码放整齐,露天放置应采取防雨雪措施,注意法兰的防腐,保护好风管的镀锌层. 3.5 风管及部件安装 3.5.1工艺流程: 确定标高位置 制作吊架 设置吊点 风管排列 法兰连接 3.5.2风管及部件系统逐层安装,支架采用吊杆支架,标高必须根据图纸要求和土建基准线而确定,吊架安装时,先按风管的中心线找出吊敷设位置,做上记号,再将加工好的吊杆固定上去,吊杆与横担用螺母拧上,以便于日后调整.当风管较长时,需要安装一排支架时,可先将两端吊杆固定好,然后接线法找出中间支架的位置,最后依次安装.吊杆间距按下表6确定 检验 保温

相关文档
相关文档 最新文档