端子定义
警告
如果端子连接不正确,可能使整流器遭受严重或不可挽回的损害。电源电缆和/或母排必须在整流器外机械固定。
励磁回路端子类型:
15A~850A装置MKDS端子板(螺钉型端子)
最大连接截面4mm2,多股细绞线900A~2000A装置G10/4整流器端子(螺钉型端子)
最大连接截面10mm2,多股细绞线2200A~3000A装置UK16N整流器端子(螺钉型端子),
最大连接截面16mm2,多股细绞线
电子板电源
端子类型:49型插入式端子
最大截面1.5mm2,多股细绞线
风扇
(对于强迫风冷整流器≥400A)
端子类型:DFK-PC4插入式端子(螺钉型)
最大连接截面4mm2,多股细绞线供电电缆必须先除去绝缘再接入端子中。
开环和闭环控制部分
端子类型:X171~X175插入型端子(螺钉型)
最大连接截面1.5mm2 XR,XS,XT MSTB2.5插入型端子
最大连接截面2.5mm2模板C98043-A7001(CUD1)
模拟量输入–实际速度输入,测速机输入
模板C98043-A7002或A7003功率接口
脉冲测速电子计算板的特征数据
输入脉冲电平:
高至27V差动电压的编码器信号(对称和非对称)可以由电子计算板处理。
电子计算板适应编码器的信号电压:
–额定输入电压范围:5V P142=0
低电平:差动电压<0.8V
高电平:差动电压>2.0V
滞环:>0.2V
共模信号范围:±10V
–额定输入电压范围:15V P142=1
低电平:差动电压<5.0V
高电平:差动电压>8.0V限制:见开关频率
滞环:>1V
共模信号范围:±10V
如果脉冲编码器没有提供对称的编码信号,那么,每根信号线应与地线采用双绞线,并且连接到通道1,通道2
和零标志的负端。
开关频率:
编码器脉冲的最大频率为300kHz,为了保证编码器脉冲的正确计算,两个编码器信号(通道1和2)沿之间的最
小间隔Tmin必须遵守表中的规定:
1)电子计算板端子处的差动电压
2)由于编码器和电缆可导致相位差LG(偏离90°)的出现,其可由Tmin来计算:
LG=±(90°–fp×Tmin×360°)
LG=相位差
fp=脉冲频率
Tmin=沿之间的最小间隔
此公式只适用于占空比为1:1的编码器。
如果脉冲编码器与编码器电缆不匹配,将在接受终端产生干扰电缆反射波。这些反射波必须加以抑制,以使编
码器脉冲得以进行正确的计算。下表所列的极限值必须保证,以确保电子计算板中所连接元件的功率损耗不超
过允许值。
3)空载时编码器脉冲的差动电压
(近似于编码器的电源电压)
电缆,电缆长度,屏蔽连接:
编码器的沿每改变一次,编码器电缆电容就再充电一次。这个电流的有效值与电缆长度和脉冲频率成正比,且
不能超过编码器制造商所规定的允许电流。因此,必须使用由编码器制造商推荐的合适的电缆,且一定不要超
过最大电缆长度。一般地说,对于每个通道,具有共同屏蔽的双绞电缆就足够了,电缆之间的干扰也因此减弱,
所有双绞线的屏蔽防止干扰脉冲,屏蔽必须通过尽可能大的截面接到SIMOREG 整流器的屏蔽母线。
温度传感器输入(电机接口1)
模板C98043-A7001(CUD1)
模拟量输出
模板C98043-A7001(CUD1)
开关量控制输入
模板C98043-A7001(CUD1)
安全停车(E-Stop)
模板C98043-A7002或A7003功率接口
开关量控制输出
模板C98043-A7001(CUD1)
开关量控制输出(电位隔离用继电器输出)
模板C98043-A7002或A7003功率接口
串行接口1RS232(9针SUBMIN D插座)(G-SST1)
X300
使用屏蔽电缆!屏蔽层两端接地!
模板C98043-A7005PMU
电缆长度:长至15m,根据EIA标准RS232C
长至30m,容性负载,最大2.5nF(电缆和接收器)
使用PMU上的插座X300可以完成与PLC或PC机的串口连接,允许整流器在中央控制中心或控制室进行控
制和操作。
串行接口2RS485(G-SST2)
模板C98043-A7001(CUD1)
电缆长度:传输速率=187.5kBd?600m
传输速率≤93.75kBd?1200m
以下必须遵守:DIN19245第1部分
所有连接数据参考电位M之间的电位差一定不能超过-7V/+12V,如果这一点不能保证,则必
须提供等电位连接。
激活接口1或2:
–在参数P783或P793中设定波特率。
–在参数P780或P790中设定通讯协议。
选件:
端子扩展板CUD2
端子类型:插入型端子(螺钉型)
最大连接截面1.5mm2电动机接口
模板C98043-A7006(CUD2)
模拟量输入
模板C98043-A7006(CUD2)
模拟量输出
模板C98043-A7006(CUD2)
开关量输入
模板C98043-A7006(CUD2)
开关量输出
模板C98043-A7006(CUD2)
串行接口3RS485(G-SST3)
模板C98043-A7006(CUD2)
电缆长度:传输速率=187.5kBd?600m
传输速率≤93.75kBd?1200m
以下必须遵守:DIN19245第1部分
所有连接数据参考电位M之间的电位差一定不能超过-7V/+12V,如果这一点不能保证,则必
须提供等电位连接。
激活串口3:
–在参数P803中设定波特率。
–在参数P800中设定通讯协议。