文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 检测实验楼中央空调毕业设计论文

检测实验楼中央空调毕业设计论文

目录

§1 原始资料 (2)

§1.1 建筑物的名称、地点和设计内容 (2)

§1.2 土建资料 (2)

§1.3 气象资料 (2)

§1.4 工艺资料 (3)

§1.5 动力与能源资料 (5)

§1.6 室内噪声要求 (5)

§2 建筑物围护结构的确定 (6)

§3 空调负荷计算 (6)

§3.1 空调系统冷负荷的计算 (6)

§3.1.1 准备工作 (6)

§3.1.2 空调房间冷负荷计算机程序编制原理 (7)

§3.1.3 计算机原程序(部分) (7)

§3.1.5 各个空调房间冷负荷汇总表格 (58)

§3.1.6 该建筑物夏季风量、新风量及新风负荷的计算 (60)

§3.1.7 空调系统计算冷负荷 (62)

§3.2 空调系统冬季热负荷的计算 (62)

§3.2.1 各个空调房间的冬季计算热负荷 (62)

§3.2.2 计算冬季送风量及利用焓湿图求新风量 (66)

§4 送风方案的确定 (67)

§5 送、回风管道阻计算 (71)

§5.1 送风管道阻计算 (71)

§5.1.1 送风管道系统图 (71)

§6 气流组织计算 (73)

§7 空气处理设备选择计算 (75)

§7.1 空调器的选择 (75)

§7.1.1 喷水室的计算: (75)

§7.1.2 预热器与加热器的选择 (77)

§8 消声器的选择与消声量的计算 (78)

§9 防火排烟 (78)

§10 风管道尺寸的确定 (78)

§1 原始资料

§1.1 建筑物的名称、地点和设计内容

建筑物名称为:上海市某检测试验楼

建筑物所在地点为:上海市

设计内容为:该建筑的中央空调设计

§1.2 土建资料

该楼为三层楼房,外墙、外窗和木门根据设计所选的地区自行确定,详见土建条件图。§1.3 气象资料

1、室内参数:

空调房间:温度20±0.5℃~20±2℃

相对湿度:60±5%,详见工艺技术要求。

2、室外参数:

查《空气调节设计手册》得上海市室外气象参数值为:

地理位置:北纬31°10′

东经120°26′

海拔 4.5m

室外计算干球温度:

冬季采暖温度:-2℃

冬季空调温度:-4℃

冬季通风温度:3℃

夏季通风温度:32℃

夏季空调温度:34℃

夏季空调日平均温度:30.4℃

夏季湿球温度:28.2℃

相对湿度:

冬季空调相对湿度:75%

最热月相对湿度:83%

夏季通风相对湿度:67%

风速:

冬季风速:3.1 m s

夏季风速:3.2 m s

大气压力:

1、冬季:1025.1 ,见《实用供热空调设计手册》表3.3-2数据列表如下:表格1:最小总热阻(㎡·℃W)列表

根据《实用供热空调设计手册》表3.2-1查得,普通砖外墙:240㎜厚,双面抹灰,D=3.62,属于Ⅲ型,R=0.492>R0.min=0.428,满足要求。

根据《实用供热空调设计手册》表3.2-7查得,保温屋面(水泥膨胀珍珠岩)序号为12号,D=2.38,属于Ⅲ型,R=0.55>R0.min=0.520,满足要求。

§3 空调负荷计算

该部分包括空调房间计算负荷、空调建筑物的计算负荷和空调系统计算负荷三大部分所组成。

§3.1 空调系统冷负荷的计算

§3.1.1 准备工作

1、围护结构的夏季热工指标:

各围护结构的夏季热工指标可从《实用供热空调设计手册》表11.4-1~表11.4-1中查到,其结果列入下表中:

2、房间的分类:

由上表看出,内墙v f=2.0,楼板v f=1.9,与《实用供热空调设计手册》表11.4-5相对照,房间的类型属于重型。

3、城市的分区:

根据《实用供热空调设计手册》中表11.4-6可知上海市属于第Ⅲ分区,以上海市为代表城市。

4、外窗的类型:

外窗的类型为5mm普通玻璃单层钢框外窗,密织布窗帘,其中,

Xg=0.93 ;Xz=0.65

§3.1.2 空调房间冷负荷计算机程序编制原理

房间冷负荷是一项非常复杂的计算内容,当我们人工计算时既容易出错又费很多时间,为了解决这一问题我编制了一个计算程序,它使我们很快得出结果又不会出错。下面我就来谈一谈它的计算原理:

首先,计算机程序先让我们选择建筑物围护结构的序号,然后计算机根据您所填的序号,将您所选择的围护结构的参数输出到屏幕上,接下来计算机将让您选择房间的类型及工作类别,最后您再根据计算机的提示输入建筑物的层数及每层空调房间数和各空调房间的基本条件,然后计算机就能告诉您各个房间的的逐时冷负荷,最后还会输出建筑物总的冷负荷。

简单的说就是我把我们计算时的表格已输入到我的计算机程序中,当我们使用程序时,就不必再查设计手册了,同时它还准确无误地告诉我们空调房间的逐时冷负荷,这不但节省了我们的时间又提高了我们的工作质量。

本程序所应用的公式详见《实用供热空调设计手册》式11.4-6~式11.4-22。

§3.1.3 计算机原程序(部分)

write(*,*) ‘本程序是计算空调房间冷负荷的应用程序。’

write(*,*)‘请输入外墙的结构在《实用供热空调设计手册》表11.4-1中的序号(1~96)’read(*,*)n1

if(n1.eq.1) then

a1=0.59

a2=0.08

a3=16.8

a4=1.3

a5=1.3

else if(n1.eq.2) then

… …

end if

write(*,*)‘请输入屋面的结构在《实用供热空调设计手册》表11.4-2中的序号(1~133)’read(*,*)n2

if(n2.eq.1) then

b1=0.79

b2=0.31

b3=10.1

b4=2.1

b5=2.7

else if(n2.eq.2) then

… …

end if

write(*,*)‘请输入内墙的结构在《实用供热空调设计手册》表11.4-3中的序号(1~10)’read(*,*)n3

if(n3.eq.1) then

c1=1.76

c2=0.28

c3=9.0

c4=2.0

c5=2.0

else if(n3.eq.2) then

… …

end if

… …

end

由于篇幅所限只打出这一部分程序,请各位原谅。此程序所有的数据均参照《实用供热空调设计手册》,围护结构序号请查找《实用供热空调设计手册》,请使用该程序的朋友注意,本程序因无修改程序如输入错误就必须重新输入,因此在录入数据时请谨慎不要出错!因时间紧迫修改程序暂时不能加入,请各位原谅。

§3.1.4 空调房间冷负荷计算机输出结果

本程序是计算空调房间冷负荷的应用程序。

请输入外墙的结构在《实用供热空调设计手册》表11.4-1中的序号(1~96)

80

请输入屋面的结构在《实用供热空调设计手册》表11.4-2中的序号(1~133)

12

请输入内墙的结构在《实用供热空调设计手册》表11.4-3中的序号(1~10)

1

请输入楼板的结构在《实用供热空调设计手册》表11.4-4中的序号(1~40)

30

房间的分类

房间类型围护结构的放热衰减倍数Vf

内墙楼板

轻型 1.2 1.4

中型 1.6 1.7

重型 2.0 2.0

名称k βξVf ξ f

外墙80号 1.94 .35 8.5 2.0 2.0

屋面12号 1.36 .55 5.4 1.7 2.9

内墙1号 1.76 .28 9.0 2.0 2.0

楼板30号 1.33 .30 9.1 1.9或2.2 2.8或2.7

请根据表2中的数据选择房间的分类。

1、轻型;

2、中型;

3、重型。

3

请输入室内计算温度:

20

请输入吸收系数(ρ):

[深色(ρ=0.90);中等(ρ=0.75);浅色(ρ=0.45)]。

0.90

请选择房间类型:

1、静坐:影剧院,会堂,阅览室。

2、极轻劳动:办公室,旅馆,体育馆,手表装配,电子元件制造。

3、轻劳动:商店,化学实验室,电子计算机房,工厂轻台面工作。

4、中等劳动:纺织车间,印刷车间,机加工车间。

5、重劳动:炼钢,铸造车间,排练厅,室内运动场。

3

请输入建筑物的总层数:

3

下面计算第1层空调房间的冷负荷。

请输入该层空调房间的数量:

13

请输入该层层高:

3.2

第101房间:

请选择S方向墙的类型:

1、外墙。

2、隔壁为非空调房间的内墙。

3、隔壁为空调房间的内墙或此方向无墙。

3

请输入该方向墙长:

7.2

请选择W方向墙的类型:

1、外墙。

2、隔壁为非空调房间的内墙。

3、隔壁为空调房间的内墙或此方向无墙。

1

请输入该方向墙长:

1.8

请输入外窗尺寸(宽3高)及数量:(按顺序输入)

5mm普通玻璃单层钢框外窗,密织布窗帘:

请输入设备耗电量(Kw):

2

请输入照明耗电量(Kw):

0.32

请输入室内人数:

5

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 外墙负荷216.3 216.3 216.3 216.3 244.0 244.0 内墙负荷.0 .0 .0 .0 .0 .0 窗穿热275.6 301.1 321.6 336.9 342.0 331.8 窗辐射404.3 404.3 393.7 367.1 335.1 351.1 地面负荷84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 设备负荷453.6 470.4 487.2 492.8 504.0 201.6 照明负荷179.2 192.0 202.2 207.4 212.5 115.2 人体显热395.2 405.6 431.6 447.2 452.4 182.0 人体潜热.0 345.0 345.0 345.0 345.0 .0

房间冷负荷2008.9 2419.4 2482.2 2497.2 2519.6 1510.2 湿负荷.0000 .6700 .6700 .6700 .6700 .0000 第102房间:

请选择S方向墙的类型:

1、外墙。

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 外墙负荷138.1 138.1 138.1 138.1 165.8 165.8 内墙负荷.0 .0 .0 .0 .0 .0 窗穿热275.6 301.1 321.6 336.9 342.0 331.8 窗辐射404.3 404.3 393.7 367.1 335.1 351.1 地面负荷67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 设备负荷499.0 517.4 535.9 542.1 554.4 221.8 照明负荷179.2 192.0 202.2 207.4 212.5 115.2 人体显热395.2 405.6 431.6 447.2 452.4 182.0 人体潜热.0 345.0 345.0 345.0 345.0 .0 房间冷负荷1959.1 2371.3 2435.8 2451.4 2474.8 1435.2 湿负荷.0000 .6700 .6700 .6700 .6700 .0000 第103房间:

请选择S方向墙的类型:

1、外墙。

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 外墙负荷69.1 69.1 69.1 69.1 82.9 82.9 内墙负荷.0 .0 .0 .0 .0 .0 窗穿热137.8 150.6 160.8 168.4 171.0 165.9 窗辐射202.1 202.1 196.8 183.5 167.6 175.5 地面负荷33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 设备负荷181.4 188.2 194.9 197.1 201.6 80.6 照明负荷89.6 96.0 101.1 103.7 106.2 57.6 人体显热158.1 162.2 172.6 178.9 181.0 72.8 人体潜热.0 138.0 138.0 138.0 138.0 .0 房间冷负荷872.0 1040.0 1067.1 1072.5 1082.1 669.2 湿负荷.0000 .2680 .2680 .2680 .2680 .0000 第104房间:

请选择S方向墙的类型:

1、外墙。

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 外墙负荷207.2 207.2 207.2 207.2 248.6 248.6 内墙负荷.0 .0 .0 .0 .0 .0 窗穿热413.4 451.7 482.3 505.3 513.0 497.6 窗辐射606.4 606.4 590.5 550.6 502.7 526.6 地面负荷101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 设备负荷499.0 517.4 535.9 542.1 554.4 221.8 照明负荷268.8 288.0 303.4 311.0 318.7 172.8 人体显热474.2 486.7 517.9 536.6 542.9 218.4 人体潜热.0 414.0 414.0 414.0 414.0 .0 房间冷负荷2570.6 3073.0 3152.7 3168.3 3195.8 1987.4 湿负荷.0000 .8040 .8040 .8040 .8040 .0000 第105房间:

请选择S方向墙的类型:

1、外墙。

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 外墙负荷138.1 138.1 138.1 138.1 165.8 165.8 内墙负荷.0 .0 .0 .0 .0 .0 窗穿热275.6 301.1 321.6 336.9 342.0 331.8 窗辐射404.3 404.3 393.7 367.1 335.1 351.1 地面负荷67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7

设备负荷499.0 517.4 535.9 542.1 554.4 221.8 照明负荷179.2 192.0 202.2 207.4 212.5 115.2 人体显热316.2 324.5 345.3 357.8 361.9 145.6 人体潜热.0 276.0 276.0 276.0 276.0 .0 房间冷负荷1880.0 2221.2 2280.5 2292.9 2315.3 1398.8 湿负荷.0000 .5360 .5360 .5360 .5360 .0000 第106房间:

请选择S方向墙的类型:

1、外墙。

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 外墙负荷69.1 69.1 69.1 69.1 82.9 82.9 内墙负荷.0 .0 .0 .0 .0 .0 窗穿热137.8 150.6 160.8 168.4 171.0 165.9 窗辐射287.3 287.3 255.3 210.1 175.5 141.0 地面负荷33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 设备负荷226.8 235.2 243.6 246.4 252.0 100.8 照明负荷89.6 96.0 101.1 103.7 106.2 57.6 人体显热158.1 162.2 172.6 178.9 181.0 72.8 人体潜热.0 138.0 138.0 138.0 138.0 .0 房间冷负荷1002.5 1172.2 1174.4 1148.4 1140.4 654.8

湿负荷.0000 .2680 .2680 .2680 .2680 .0000 第107房间:

请选择S方向墙的类型:

1、外墙。

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 外墙负荷138.1 138.1 138.1 138.1 165.8 165.8 内墙负荷.0 .0 .0 .0 .0 .0 窗穿热275.6 301.1 321.6 336.9 342.0 331.8 窗辐射574.5 574.5 510.7 420.2 351.1 281.9 地面负荷67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 设备负荷453.6 470.4 487.2 492.8 504.0 201.6 照明负荷179.2 192.0 202.2 207.4 212.5 115.2 人体显热316.2 324.5 345.3 357.8 361.9 145.6 人体潜热.0 276.0 276.0 276.0 276.0 .0 房间冷负荷2004.9 2344.3 2348.8 2296.8 2280.9 1309.5 湿负荷.0000 .5360 .5360 .5360 .5360 .0000 第108房间:

请选择S方向墙的类型:

1、外墙。

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 外墙负荷138.1 138.1 138.1 138.1 165.8 165.8 内墙负荷.0 .0 .0 .0 .0 .0 窗穿热275.6 301.1 321.6 336.9 342.0 331.8 窗辐射574.5 574.5 510.7 420.2 351.1 281.9 地面负荷67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 设备负荷567.0 588.0 609.0 616.0 630.0 252.0 照明负荷179.2 192.0 202.2 207.4 212.5 115.2 人体显热316.2 324.5 345.3 357.8 361.9 145.6 人体潜热.0 276.0 276.0 276.0 276.0 .0 房间冷负荷2118.3 2461.9 2470.6 2420.0 2406.9 1359.9 湿负荷.0000 .5360 .5360 .5360 .5360 .0000 第109房间:

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 外墙负荷138.1 138.1 138.1 138.1 165.8 165.8

内墙负荷.0 .0 .0 .0 .0 .0 窗穿热275.6 301.1 321.6 336.9 342.0 331.8 窗辐射574.5 574.5 510.7 420.2 351.1 281.9 地面负荷67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 设备负荷294.8 305.8 316.7 320.3 327.6 131.0 照明负荷179.2 192.0 202.2 207.4 212.5 115.2 人体显热395.2 405.6 431.6 447.2 452.4 182.0 人体潜热.0 345.0 345.0 345.0 345.0 .0 房间冷负荷1925.2 2329.8 2333.6 2282.8 2264.0 1275.4 湿负荷.0000 .6700 .6700 .6700 .6700 .0000 第110房间:

请选择S方向墙的类型:

1、外墙。

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 外墙负荷69.1 69.1 69.1 69.1 82.9 82.9 内墙负荷.0 .0 .0 .0 .0 .0 窗穿热137.8 150.6 160.8 168.4 171.0 165.9 窗辐射287.3 287.3 255.3 210.1 175.5 141.0 地面负荷33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 设备负荷567.0 588.0 609.0 616.0 630.0 252.0 照明负荷89.6 96.0 101.1 103.7 106.2 57.6 人体显热237.1 243.4 259.0 268.3 271.4 109.2 人体潜热.0 207.0 207.0 207.0 207.0 .0 房间冷负荷1421.7 1675.1 1695.1 1676.5 1677.9 842.4 湿负荷.0000 .4020 .4020 .4020 .4020 .0000 第111房间:

请选择S方向墙的类型:

1、外墙。

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 外墙负荷69.1 69.1 69.1 69.1 82.9 82.9 内墙负荷.0 .0 .0 .0 .0 .0 窗穿热137.8 150.6 160.8 168.4 171.0 165.9 窗辐射287.3 287.3 255.3 210.1 175.5 141.0 地面负荷33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 设备负荷567.0 588.0 609.0 616.0 630.0 252.0 照明负荷89.6 96.0 101.1 103.7 106.2 57.6 人体显热237.1 243.4 259.0 268.3 271.4 109.2 人体潜热.0 207.0 207.0 207.0 207.0 .0 房间冷负荷1421.7 1675.1 1695.1 1676.5 1677.9 842.4 湿负荷.0000 .4020 .4020 .4020 .4020 .0000 第112房间:

请选择S方向墙的类型:

1、外墙。

2、隔壁为非空调房间的内墙。

3、隔壁为空调房间的内墙或此方向无墙。

1

请输入该方向墙长:

3.6