1.背景

图1A421033-1是某项目的钢筋混泥土工程施工网络计划。其中,工作A、B、D是支模工程;C、E、G是钢筋工程;

F、H、I是浇筑混泥土工程。箭线之下是持续时间(周),箭线之上是预算费用,并列入了表1A421033中。计划工期12周。工程进行到第9周时,D工作完成了2周,E工作完成了1周,F工作已经完成,H工作尚未开始。

2.问题

(1)请绘制本例的实际进度前锋线。

(2)第9周结束时累计完成造价多少?按挣值法计算其进度偏差是多少?

(3)如果后续工作按计划进行,试分析上述实际进度情况对计划工期产生了什么影响?

(4)重新绘制第9周至完工的时标网络计划。

隐藏分析与答案

(1)绘制第9周的实际进度前锋线

根据第9周的进度检查情况,绘制的实际进度前锋线见图1A421033-2,现对绘制情况进行说明如下:

为绘制实际进度前锋线,首先将图1A421033-1般到了时标表上;确定第9周为检查点;由于D工作只完成了2周,故在该箭线上(共3周)的2/3处(第8周末)打点;由于E工作(2周)完成了1周,故在1/2处打点;由于F工作已经完成,而H工作尚未开始,故在H工作的起点打点;自上而下把检查点和打点连起来,便形成了图1A421033-2的实际进度前锋线。

(2)根据第9周检查结果和表1A421033中所列数字,计算已完成工程预算造价是:

A+B+2/3D+1/2E+C+F=12+10+2/3×12+1/2×22+25+9=75万元

到第9周应完成的预算造价可从图1A421033-2中分析,应完成A、B、D、E、C、F、H,故:

A+B+D+E+C+F+H=12+10+12+22+25+9+8=98万元

根据据值法计算公式,进度偏差为:SV=BCWP-BCWS=75-98=-23万元,即进度延误23万元。

进度绩效指数为:SPI=BCWP/BCWS=75/98=0.765=76.5%,即完成计划的76.5%。

(3)从图1A421033-2中可以看出,D、E工作均未完成计划。D工作延误一周,这一周是在关键路上,故将使项目

工期延长一周。E工作不在关键线路上,它延误了二周,但该工作有一周总时差,故也会导致工期拖延一周。H工作延误一周,但是它有二周总时差,对工期没有影响。D、E工作是平行工作,工期总的拖延时间是一周。

(4)重绘的第9周末至竣工验收的时标网络计划,见图1A421041-3。与计划相比,工期延误了一周,H的总时差由2周减少到1周。

案例1A422011

1.背景

A金融大厦工程项目投入使用五年后,计划重新对金融大厦进行装饰装修。本工程通过公开招投标确定由B建筑装饰公司承担施工任务,在工程施工合同的鉴订中,双方约定工程项目的装修施工质量应达到公司的企业标准(已通过审核认定)。在工程开工前,施工单位在上报的工程资料中,用工程装饰装修质量计划文件代替装饰工程施工组织设计,建设单位工程师以不符合要求为由予以拒绝。

2.问题

(1)建筑装饰装修工程质量计划是以什么标准为基础的管理文件?

(2)建设单位工程师的做法是否正确,试说明两者区别。

隐藏分析与答案

(1)建筑装饰装修工程质量计划是以建筑装饰装修质量管理标准为基础的一项管理文件。

(2)建设单位工程师的做法正确,施工单位采用建筑装饰装修质量计划文件代替建筑装饰装修施工组织设计做法不符合要求。

建筑装饰装修质量计划文件与建筑装饰装修施工组织设计有很大的区别:

1)建筑装饰装修施工组织设计文件和质量计划均是针对工程项目的设计文件。施工组织设计作为重要的技术经济文件,除包含质量计划的主要内容外,还包含安全计划、进度计划、施工费用计划等内容。

2)建筑装饰装修质量计划的编制是以建筑装饰质量管理标准为基础的,侧重于质量目标、质量方法、质量控制的方法和手段,从影响工程质量的各个环节和过程进行科学有效的控制,达到既定的质量目标;建筑装饰施工组织设计从工程装饰装修施工的角度、运用技术管理的方法和经验,编制工程项目装饰施工管理的计划文件。

3)建筑装饰装修工程质量计划是承包方对建设单位的承诺和保证文件;而建筑装饰装修施工组织设计在工程项目招标投标时是对建设单位的质量管理的保证,但是在工程项目施工过程中,施工单位编制的具体的建筑装饰装修施工组织设计是指导工程装饰装修施工的计划文件,只用于施工单位内部的管理和控制。

案例1A422012

1.背景

某工程建筑面积35000㎡,建筑高度115m,为36层现浇框架一剪力墙前结构,地下2层;抗震设防烈度为8度,由某市建筑公司总承包,工程于2004年2月18日开工。工程开工后,由项目经理部质量负责人组织编制施工项目质量计划。

2.问题

(1)项目经理部质量负责人组织编制施工项目质量计划做法对吗?为什么?

(2)施工项目质量计划的编制要求有哪些?

(3)项目质量控制的方针和基本程序是什么?

隐藏分析与答案

(1)不对,它违反了施工项目质量计划由项目经理组织有关人员编制的基本规定。

(2)施工项目质量计划应符合工程现场的需要和满足合同文件的要求,其编制应符合下列要求:

1)在工程施工合同签订后,应针对工程项目的特点进行质量策划和分析,施工项目质量计划的编制应符合质量管理体系的要求。

2)施工项目质量计划的编制,应是全过程或部分过程的控制,一般可以是从工序到分析工程再到分部工程的系统控制过程。也是从原材料投入开始,到建筑工程质量最终满足检验和试验要求的全过程。

3)施工项目质量计划具有双重性。对内应作为项目施工质量管理的依据,按照合同约定的工程质量标准进行质量控制和管理;对外则是特定工程项目的施工质量保证,即达到的质量目标,以及根据质量管理目标,作为进行项目科学有序施工管理的依据。

(3)项目质量控制应坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法,不断改进过程控制。

项目质量控制的程序为:1.确定项目质量目标;2.编制项目质量计划;3.实施项目质量计划,包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段的质量控制。

案例1A422021

1.背景

某承包商承接某工程,占地面积1.63万㎡,建筑层数地上22层,地下2层,基础类型为桩基筏式承台板,结构形式为现浇剪刀墙,混凝土采用商品混凝土,强度等级有C25、C30、C35、C40级,钢筋采用HRB355级。屋面防水采用SBS改性沥青防水卷材,外墙面喷涂,内墙面和顶棚刮腻子喷大白,屋面保温采用憎水珍珠岩,外墙保温采用聚苯保温板,根据要求,该工程实行工程监理。

2.问题

(1)对进场材料质量管理的基本要求是什么?

(2)承包商对进场材料如何向监理报验?

(3)对该工程的钢筋工程验收要点有哪些?

隐藏分析与答案

(1)建筑结构材料质量管理的基本要求:

1)材料进场时,应提供材质证明,并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录。质量验证包括材料品种、型号、规格、数量、外观检查和见证抽样,进行物理、化学性能实验。验证结果报监理工程师审批。

2)现场验证不合格的材料不得使用或按有关标准规定降级使用。

3)对于项目采购的物资,业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任,而业主采购的物资,项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。

4)物资进场验证不齐或对其质量有怀疑时,要单独堆放该部分物资,待资料齐全和复验合格后,方可使用。

5)严禁以劣充好,偷工减料。

6)要严格按施工组织平面布置图进行现场堆料,不得乱堆乱放。检验与未检验物资应标明分开码放,防止非预期使用。

(2)施工单位运进材料时,应向项目监理机构提交《工程材料报审表》,同时附有材料出厂合格证、技术说明书、按规定要求进行送检的检验报告,经监理工程师审查并确认其质量合格后,方准使用。

(3)钢筋分项工程验收要点:

1)合理组织材料供应,确保施工正常进行。

2)按施工图检查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。

3)检查混凝土保护层厚度,构造钢筋和埋件等是否符合要求。

4)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度,接头位置和数量(错开长度,接头百分率)、焊接接头或机械连接,要检查外观质量,取样试件力学性能实验是否达到要求,接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。

5)做好钢筋隐藏工程记录。

案例1A422022

1.背景

某综合楼框架结构,12层,其中首层大堂,建筑面积1200㎡,其室内装饰装修做法见表1A422022-2。

2.问题

(1)建筑工程专业建筑师应控制的装饰装修材料采购信息有几方面?

(2)该大堂装饰装修材料进场时验收要求有哪些?通常检验方法有哪些?

(3)该大堂装饰装修做法使用了几种材料?哪些材料需要复验?如果需要复验,见证取样检测如何控制?复验哪些性能指标?

(4)该综合楼设有火灾自动报警装置和自动灭火系统,消防审核时发现设在第六层一个计划营业面积360㎡的歌舞厅,其吊顶材料选用的纸面石膏板,墙面选用的玻璃棉装饰吸声板。

请问该歌舞厅装饰装修材料燃烧性能是否符合要求?如不符合要求,请推荐两种符合要求的装饰材料。

隐藏分析与答案

(1)实务中建筑工程专业建筑师应通过审批采购计划(采购清单)、评审采购合同,实现材料采购信息控制。与材料采购有关的信息包括:产品的规格、型号:材料的技术要求以及应达到的性能指标;执行的法律法规以及采用的技术规范、规程;材料验收标准;验收方式;运输、防护、贮存、交付的条件等。

(2)大堂装饰装修材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告,进口产品应按规定进行商品检验。

装饰装修材料常用的检验方法有:书面检验、外观检查、取样复验等。

(3)该大堂装饰装修做法使用可7种主要材料。即:奶黄色穿孔铝板、米黄瓷质砖、木纹大理石、吊顶龙骨、水泥、建筑胶、型钢及有关配件等。其中,瓷质砖、水泥进场时需要复验。

需复验的建筑装饰装修材料应按批准的检验计划见证取样和送检,起见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。

该大堂所用的水泥应复验凝结时间、安定性、抗压强度;瓷质砖应复验放射性。

(4)歌舞厅吊顶材料选用的纸面石膏板不符合要求,墙面选用玻璃棉装饰吸声板符合要求。

因为该综合楼为一类高层建筑,其耐火等级应为一级。虽然该综合楼设有火灾自动报警装置和自动来火系统,但当歌舞厅设置在一级耐火等级建筑的四层以上时,室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。纸面石膏板、玻璃棉装饰吸声板均属于B1级的装修材料。

该歌舞厅吊顶材料推荐选用石膏板、铝板等A级装修材料。

案例1A422031

1.背景

某电气集团公司投资建设一写字楼,建筑面积150407㎡,地下3层,地上31层,裙房5层,基坑采用地下连续墙支护,塔楼结构为内筒外框。施工单位为某集团建筑公司,设计单位为国外某设计单位,监理为该市咨询监理公司。2.问题

(1)该工程地下连续墙施工检验的重点是什么?

(2)该基坑土方开挖和验槽时检验的内容和重点是什么?

隐藏分析与答案

(1)该工程地下连续墙施工检验的重点是:检查原材料、混凝土配合比及强度、导墙、槽段开挖、泥浆配合比及性能指标、钢筋笼制作及安装、混凝土浇筑和接缝、墙体轴线和墙体垂直度等是否符合设计要求和规范规定。

(2)土方开挖:检查挖土的标高、放坡、边坡稳定状况、排水等。

基坑(槽)开挖后,应检验下列内容:

1)核对基坑(槽)的位置、平面尺寸、坑底标高。

2)核对基坑土质和地下水情况。

3)用钎探法检查基坑(槽)软弱土下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等的位置、深度、性状。

验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位;如有异常部位,要会同勘察、设计等有关单位进行处理。

案例1A422033

1.背景

某建筑公司承接了该市一娱乐城工程,该工程地处闹市区,紧邻城市主要干道,施工场地狭窄。该工程建筑面积47800㎡,主体地上22层,地下3层,基础开挖深度11.5m,位于地下水位以下。地下防水混凝土等级为C40P8。

2.问题

(1)建筑施工质量检查中“三检制”是什么?

(2)防水混凝土配合比应符合什么规定?

(3)地下防水混凝土工程施工质量的检查重点是什么?

隐藏分析与答案

(1)建筑工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。未经建设(监理)单位对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。

(2)防水混凝土的配合比应符合下列规定:

1)试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;

2)水泥用量不得少于300Kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量你得少于280Kg/m3;

3)砂率宜为35% ~ 45%,灰砂比宜为1:2 ~ 2.5;

4)水灰比不得大于0.55;

5)普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm,泵送时入泵坍落度宜为100 ~ 140mm。

(3)答案见1A422033-二-(1)。

案例1A422034

1.背景

某既有综合楼进行重新装饰装修,该工程共9层,层高3.6m,每层建筑面积1200㎡,施工内容包括:原有装饰装修工程拆除,新建筑地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部工程施工等。该工程墙面抹灰、卫生间墙地面、外窗的建筑做法见表1A422034

2.问题

(1)水泥砂浆高级抹灰施工应做好哪些工序的交接检验?抹灰工程应检查哪些质量控制资料?

(2)卫生间石材饰面板安装前是否需要进行施工实验?其施工试验内容有哪些?

(3)该工程外窗应检查的有关安全和功能的检测项目有哪些?

(4)建筑工程何时组织进行室内环境质量检验?室内环境污染物浓度检测点应如何设置?

隐藏分析与答案

(1)水泥砂浆高级抹灰施工应做好以下工序的交接检验:抹灰前基层处理:抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。

抹灰工程应检查的质量控制资料有:①抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件;②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;③隐藏工程验收记录;④施工记录。

(2)卫生间石材饰面板安装前需要进行施工试验,其施工试验内容是后置埋件的现场拉拔强度。

(3)该工程外窗应检查的有关安全和功能的检测项目是铝合金窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。(4)建筑工程的室内环境质量检验,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。

民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点数应按房间面积设置。

检测点应距离内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8 ~ 1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。

案例1A422041

1.背景

某市银行大厦是一座现代化的智能型建筑,建筑面积5万㎡,施工总承包单位是该市第一建筑公司,由于该工程设备先进,要求高,因此,该公司将机电设备安装工程分包给具有相应资质某合资安装公司。

2.问题

(1)工程质量验收分为哪两类?

(2)该银行大厦主体和其他分部工程验收的程序和组织是什么?

(3)该机电设备安装分包工程验收的程序和组织是什么?

隐藏分析与答案

(1)建筑工程质量验收分为过程验收和单位工程竣工验收两大类。其中,检验批、分项、分部和隐藏工程验收为过程验收。

(2)该银行大厦主体和其他分部工程验收的程序和组织:在施工单位自检合格,并填好相关验收记录(有关监理记录和结论不填)的基础上,应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收,并在验收记录上签字、盖章。

(3)某合资安装公司对分包的机电设备安装工程应按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)标准规定的程序和组织检查评定,总包单位第一建筑公司应派人参加。分包的机电设备安装工程完成后,合资安装公司将工程有关资料交总包单位第一建筑公司,待建设单位组织单位工程质量验收时,第一建筑公司和合资安装公司单位负责人参加验收。

案例1A422042

1.背景

某市南苑北里小区22号楼为6层混合结构住宅楼,设计采用混凝土小型砌块砌墙,墙体加芯柱,竣工验收合格后,用户入住。但用户在使用过程中(五年后),发现墙体中没有芯柱,只发现了少量钢筋,而没有浇筑混凝土,最后经法定检测单位采用红外线照相法统计,发现大约有82%墙体中未按设计要求加芯柱,只在一层部分墙体中有芯柱,造成了重大的质量隐患。

2.问题

(1)该混合结构住宅楼工程质量验收合格应符合什么规定?

(2)该工程已交付使用(五年),施工单位是否需要对此问题承担责任?为什么?

隐藏分析与答案

(1)该混合结构住宅楼工程质量验收合格应符合下列规定:

1)单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。

2)质量控制资料应完整。

3)单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。

4)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

5)观感质量验收应符合要求。

(2)施工单位必须对此问题承担责任,原因是该质量问题是由施工单位在施工过程中未按设计要求施工造成的,并且主体结构工程质量保修期为工程设计使用年限。

案例1A422043

1.背景

某大厦是一座现代化的智能型建筑,框架-剪力墙结构,地下3层,地上28层,建筑面积5.8万㎡,施工总承包单位是该市第三建筑公司,由于该工程设备先进,要求高,因此,该公司将机电设备安装工程分包给具有相应资质的某大型安装公司。在工程档案归档中,发生以下事件:

事件一:安装公司将机电设备分包部分的竣工资料直接交给监理单位。

事件二:发包人要求设计、监理及施工总承包单位将工程档案直接移交给市档案馆。

2.问题

(1)事件一做法是否妥当?为什么?

(2)事件二做法是否妥当?为什么?

隐藏分析与答案

(1)不妥。因为,建设工程项目实行总承包的,总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案,并应及时向建设单位移交;各分包单位应将本单位形成的工程文件,整理、立卷后及时移交总包单位。

(2)不妥。因为,建设单位应收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案,并向当地档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。

案例1A422044

1.背景

某市光华商住楼,框架结构,地上6层,局部为7层,基础为钢筋混凝土条形基础,房屋总高度为22m,底层为商店,二层以上为住宅,总建筑面积8395㎡。由市建筑设计所设计,第二建筑工程公司施工总承包。该工程于2004年5月8日开工,2005年4月8日竣工。

2.问题

(1)该工程地基检查验收可用什么方法?

(2)基础分部工程验收应由谁组织?参加验收的单位有哪些?

(3)基础分部工程验收工作有哪些规定?

隐藏分析与答案

(1)该工程地基检查验收的可用方法是:观察法和钎探法。

(2)基础分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织勘察、设计单位及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规范规定进行。

(3)地基与基础工程验收工作应按下列规定进行:

1)分项工程的质量验收应分别按主控项目和一般项目验收;

2)隐藏工程应在施工单位自检合格后,于隐蔽前通知监理(建设单位)等有关人员检查验收,并形成中间验收文件后,方可隐蔽;

3)分部(子分部)工程的验收,应在所含分项工程全部通过验收的基础上,对必要的部位进行见证检验。

案例1A422045

1.背景

某厂拟建一钢筋混凝土排架结构单层厂房,通过招标方式选择某建筑公司承建,于2004年3月18日开工建设,合同工期300日历天。在施工过程中,对柱子质量进行检查。发现有10根柱子存在不同程度的质量问题。

事件一:其中有两根柱子经有资质的检测单位检测坚定,能够达到设计要求;

事件二:另有两根柱子经有资历的检测单位检测鉴定,达不到设计要求,并请原设计单位核算,能够满足结构安全和使用功能;

事件三:有三根柱子经有资质的检测单位检测鉴定,达不到设计要求,并请原设计单位核算,不能满足结构安全和使用功能,经协商进行加固补强,在柱子外再放部分钢筋,再浇混凝土,补强后能够满足安全使用要求;

事件四:还有三根柱子混凝土强度与设计要求相差甚远,加固补强仍不能满足安全使用要求。

2.问题:

(1)对事件一应如何处理?依据是什么?

(2)对事件二应如何处理?依据是什么?

(3)对事件三应如何处理?依据是什么?

(4)对事件四应如何处理?依据是什么?

隐藏分析与答案

(1)事件一中的两根柱子应予以验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定:当建筑工作质量不符合要求时,经有资质的检测单位鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。

(2)事件二中的两根柱子可予以验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定:当建筑工程质量不符合要求时,经有资质的检测单位鉴定虽达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。

(3)事件三中的三根柱子可按技术处理方案和协商文件进行验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定:当建筑工程质量不符合要求时,经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。

(4)事件四中的三根柱子严禁验收,必须拆除重建,重新验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定:通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程,严禁验收;经返工重做的,应重新进行验收。

案例1A422046

1.背景

某市师范大学新建一座现代化的智能教学楼,框架-剪力墙结构,地下2层,地上18层,建筑面积2.45万㎡,某建筑公司施工总承包,工程于2004年3月开工建设,2005年8月28日竣工验收。工程使用至第三年发现屋面有渗漏,学校要求施工单位进行维修处理。

2.问题

(1)学校的要求合理吗?为什么?

(2)屋面工程隐藏验收记录应包括哪些内容?

隐藏分析与答案

(1)合理,因为屋面防水工程国家规定的质量保修期是5年,施工单位应进行维修处理。

(2)屋面工程隐藏验收记录见1A422046中二-(4)内容。

案例1A422047

1.背景

某建筑装饰装修工程,业主与承包商鉴定的施工合同协议条款约定如下:

(1)工程概况:该工程现浇混凝土框架结构,18层,建筑面积110000㎡,平面呈“L”形,在平面变形处设有一道变形缝,结构工程于2007年6月28日已验收合格。

(2)施工范围:首层到18层的公共部分,包括各层电梯厅、卫生间、首层大堂等的建筑装饰装修工程,建筑装饰装修工程建筑面积13000㎡。

(3)质量等级:合格。

(4)工期:2007年7月6日开工,2007年12月28日竣工。

开工前,建筑工程专业建造师(担任项目经理,下同)主持编制施工组织设计时,拟定的施工方案以变形缝为界,分两个施工段施工,并制定了详细的施工质量检验计划,明确了分部(子分部)工程、分项工程的检查点。其中,第三层铝合金门窗工程的检查点为2007年9月16日。

2.问题

(1)按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001),该建筑装饰装修工程的分项工程应如何划分检验批?(2)第三层门窗工程2007年9月16日如期安装完成,建筑工程专业建造师安排由资料员填写质量验收记录,项目专业质量检查员代表企业参加验收,并签署检查评定结果,项目专业质量检查员签署的检查评定结果为合格。请问该建造师的安排是否妥当?质检员如何判定门窗工程检验批是否合格?

(3)2007年10月22日铝合金窗安装全部完工,建筑工程专业建造师安排由项目专业质量检查员参加验收,并记录检查结果,签署检查评价结论。请问该建造师的安排是否妥当?如何判定铝合金窗安装工程是否合格?

(4)2007年11月16日门窗工程全部完工,具备规定检查的文件和记录,规定的有关安全和功能的检测项目检测合格。为此,建筑工程专业建造师签署了该子分部工程检查记录,并交监理单位(建设单位)验收。请问该建造师的做法正确吗?

(5)2007年12月28日工程如期竣工,建筑工程专业建造师应如何选择验收方案,如何确定该工程是否具备竣工验

收条件?单位工程观感质量如何评定?

(6)综合以上问题,按照过程控制方法,建筑装饰装修工程质量验收有哪些过程?

隐藏分析与答案

(1)分析工程的检验批可根据施工及质量控制和验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。建筑装饰装修工程一般按楼层划分检验批。

(2)建筑工程专业建造师的安排不妥当。检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写。

项目专业质量检查员判定第三层门窗工程安装检验批合格时应符合下列规定:

1)具有完整的质量控制资料(文件和记录):具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

2)主控项目的质量经抽样检查合格:抽查样本均应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)“5门窗工程”子分部中相应分项工程的主控项目的规定。

3)一般项目质量经抽样检查合格:抽查样本的80%以上应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)“5门窗工程”子分部中相应分项工程的一般项目的规定。其余样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷,其中有允许偏差的检验项目,其最大偏差不得超过规定允许偏差的1.5倍。

(3)建筑工程专业建造师的安排不妥当。分项工程的质量验收应由项目专业技术负责人负责。分项工程验收记录的表头及检验批部位、区段、施工单位检查评定结果,由项目专业质量检查员填写,由项目专业技术负责人检查后给出评价并签字,交监理单位或建设单位验收。

(4)建筑工程专业建造师的做法正确。

因为本案例背景中门窗工程质量没有不符合要求的事实,并且该子分部工程质量符合下列规定:

1)具备规定检查的文件和记录。即:

*门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

*材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

*特种门及其附件的生产许可文件。

*隐藏工程验收记录。

*施工记录。

2)具备规定的有关安全和功能的检测项目--外墙金属窗的抗风压性能,空气渗透性能和雨水渗漏性能检测的合格报告。

3)观感质量应符合门窗工程的各分项工程中一般项目的要求。

(5)建筑工程专业建造师应选择将该工程作为单位工程验收的方案。因为,当建筑工程只有装饰装修分部工程时,该工程应作为单位工程验收。

该工程竣工验收应当具备五项条件:

*完成工程设计和合同约定的各项内容;

*有完整的技术档案和施工管理资料;

*有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;

*有设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;

*有施工单位签署的工程保修书。

观感质量验收是经过现场对工程的检查,由检查人员共同确定评价,分为分部(子分部)工程观感质量验收和单位工程观感质量验收。

观感质量检查标准没有具体化,基本上是各检验批的验收项目,多数在一般项目内。观感质量检查往往难以定量,只能以观察、触摸或简单量测的方式进行,并由各个人的主观印象判断,由检查评价人员宏观掌握。检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论,而是综合给出质量评价:好、一般、差。如果没有明显达不到要求的,就可以评价为“一般”;如果某些部位质量较好,细部处理到位,就可评为“好”;如果有的部位打不到要求,或有明显的缺陷,但不影响安全和使用功能的,则评为“差”。对于评为“差”的检查点应通过返修处理,不能返修的只要不影响安全和使用功能的可以验收;有影响安全和使用功能的项目,不能评价,应返工后再评价。

(6)工程质量验收分为过程验收和竣工验收。过程验收包括:隐藏工程验收,分项、分部(子分部)工程验收。

案例1A422051

1.背景

某单层厂房,建筑面积为7200㎡,跨度为30m,结构为预制钢筋混凝土柱、钢屋盖。建设单位为了新产品早投产,在未办理好规划许可证、开工报告及质量监督手续时,强行要求施工单位开工。在主体结构封顶后,部分屋盖结构突然塌落,造成二人死亡、二人重伤,直接经济损失36万元。经调查发现该工程钢屋架制作不符合规范要求,纵向未设剪刀撑,采用的部分材料材质不符合要求。

2.问题

(1)分析该工程质量事故发生原因?

(2)工程质量事故可分为哪几类?该事故属于那一类?为什么?

隐藏分析与答案

(1)该工程质量事故发生的原因主要是:施工和管理问题;设计计算问题;建筑材料不合格;违反建设程序。(2)国家现行对工程质量事故通常采用按造成损失严重程度划分为:一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故三类。重大质量事故又划分为:一级重大事故、二级重大事故、三级重大事故和四级重大事故。该质量事故属于三级重大事故。因为,具备下列条件之一者为三级重大事故:1)死亡3人以上,9人以下;2)重伤20人以上;3)直接经济损失30万元以上,不满100万元。而本工程直接经济损失达36万元,满足三级重大事故条件。

案例1A422052

1.背景

某车间厂房,建筑面积5163㎡,市第三建筑公司施工总承包,预应力屋面板由市建筑构件公司分包生产并安装。施工时边跨南端开间的屋面上四块预应力大型屋面板突然断裂塌落,造成1人死亡、2人重伤、直接经济损失16万元。事故发生后调查发现构件公司提供的屋面板质量不符合要求,建设单位未办理质量监督和图纸审核手续就仓促开工,施工过程中不严格按规范和操作规程,管理紊乱。

2.问题

(1)分析该工程质量事故发生的原因。

(2)工程质量事故处理的基本要求是什么?

隐藏分析与答案

(1)该起工程质量事故发生的原因是:建筑制品屋面板质量不合格;违背建设程序,建设单位未办理质量监督和图纸审核手续就仓促开工;施工和管理问题,施工过程中不严格按规范和操作规程,管理紊乱。

(2)工程质量事故处理的基本要求。

1)处理应达到安全可靠,不留隐患,满足生产、使用要求,施工方便,经济合理的目的。

2)重视消除事故原因。

3)注意综合治理。

4)确定处理范围。

5)正确选择处理时间和方法。

6)加强事故处理的检查验收工作。

7)认真复查事故的实际情况。

8)确保事故处理期的安全。

案例1A422053

1.背景

某市一摩托车厂新建40000㎡钢结构厂房,其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2001年开工,2002年竣工。施工A轴桩承台基础时,放纵人员由于看图不细,承台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。

2.问题

(1)超挖部分是否需要处理?如何处理?

(2)回填土不密实的原因及防治方法是什么?

隐藏分析与答案

(1)需要处理,应会同设计人员共同商定处理方法,通常可采用回填夹砂石、或夹土石、石屑、粉煤灰、3:7或2:8灰土等,并夯实。

(2)回填土密实度达不到要求的原因及防治方法

1)现象:回填土经夯实或辗压后,其密实度达不到设计要求,在荷载作用下变形增大,强度和稳定性下降。

2)原因:①土的含水率过大或过小,因而达不到最优含水率下的密实度要求。②填方土料不符合要求。③辗压或夯实机具能量不够,达不到影响深度要求,使土的密实度降低。

3)防治:①不合要求的土料挖出换土,或掺入石灰、碎石等夯实加固。②因含水量过大而达不到密实度的土层,可采用翻松晾晒、风干,或均匀掺入干土等吸水材料,重新夯实。③因含水量小或辗压机能量过小时,可采用增加夯实遍数或使用大功率压实机辗压等措施。

案例1A422054

1.背景

某住宅楼,六层砖混结构,建筑面积为6518㎡。该住宅楼发生如下事件:

时间一:在施工中,发现四层二根梁局部有蜂窝、孔洞。

事件二:竣工两年后,在平屋顶屋檐下和顶层圈梁2 ~ 3皮砖的灰缝位出现水平裂缝,沿外墙顶部断续分布,两端较中间严重。

2.问题

(1)事件一发生的原因是什么?应如何防治?

(2)事件二是什么质量问题?应如何防治?

隐藏分析与答案

(1)事件一发生的原因:

1)模板表面不光滑,并粘有干硬的水泥浆块等杂物。

2)木模板在混凝土入模之前没有充分湿润。

3)钢模板脱模剂涂刷不均匀。

4)模板拼缝不严,浇筑的混凝土跑浆。

5)混凝土坍落度、和易性不好。

6)混凝土浇筑时振捣不当。

7)混凝土浇筑高度超过规定要求,且未采取措施,导致混凝土离析。

防治:

1)小蜂窝可先用水冲洗干净,用1:2水泥砂浆修补;大蜂窝,先将松动的石子和突出颗粒剔除,并剔成喇叭口,然后用清水冲洗干净湿透,再用高一级豆石混凝土捣实后认真养护。

2)孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案,然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中孔洞时,应在梁底用支撑支牢,然后再将孔洞处的不密实的混凝土凿掉,要凿成斜形(外口向上),以便浇筑混凝土。用清水冲刷干净,并保持湿润72h,然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后,认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土。

(2)事件二是砌筑墙体的温度裂缝质量问题。

防治:

1)合理安排屋面保温层施工。由于屋面结构层施工完毕至作好保温层,中间有一段时间间隔,因此屋面施工尽量避开高温季节。

2)屋面挑檐可采取分块预制或者顶层圈梁与墙体之间设置滑动层。

3)对于非地震地区一般性裂缝,若数年后不再发展,则可认为不影响结构安全使用,局部宽缝处,用砂浆堵抹即可;对于影响安全使用的结构裂缝和因墙体原材料强度不够而发生的裂缝,应会同设计部门提出方案后,进行加固处理。

案例1A422055

1.背景

某市一公共建筑工程,建筑面积19168㎡,框架结构,地上6层,地下1层。由市第三家建筑公司施正总承包,2002

年5月8日开工,2003年6月30日竣工。施工中发生如下事件:

事件一:地下室外壁防水混凝土施工缝有多处出现渗漏水;

事件二:屋面卷材防水层多处起鼓。

2.问题

(1)试述事件一产生的原因和治理方法。

(2)试述事件二产生的原因和治理方法。

隐藏分析与答案

(1)原因分析

1)施工缝留的位置不当。

2)在支模和绑钢筋的过程中,锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除。浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间形成夹层。

3)在浇筑上层混凝土时,没有先在施工缝处铺一层水泥浆或水泥砂浆,上、下层混凝土不能牢固粘结。

4)钢筋过密,内外模板距离狭窄,混凝土浇捣困难,施工质量不易保证。

5)下料方法不当,骨料集中于施工缝处。

6)浇注地面混凝土时,因工序衔接等原因造成新老接槎部位产生收缩裂缝。

治理方法:

1)根据渗漏、水压大小情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。

2)不渗漏的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,将松散石子剔除,刷洗干净,用水泥素浆打底,抹1:2.5水泥砂浆找平压实。

(2)原因分析

在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体,当其受到太阳照射或人工热源影响后,体积膨胀,造成鼓泡。治理:1)直径100mm以下的中、小鼓泡可用抽气灌胶法治理,并压上几块砖,几天后再将砖移去即成。

2)直径100 ~ 300mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层,再用刀将鼓泡按斜十字形割开,放出鼓泡内气体,擦干水分,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹干;然后,按顺序把旧卷材分片重新粘贴好,再新粘一块方形卷材(其边长比开刀范围大100mm),压入卷材下;最后,粘贴覆盖好卷材,四边搭接好,并重做保护层。上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。

3)直径更大的鼓泡用割补法治理。先用刀把鼓泡卷材割除,按上一作法进行基层清理,再用喷灯烘烤旧卷材槎口,并分层剥开,除去旧胶结料后,依次粘贴好旧卷材,上铺一层新卷材(四周与旧卷材搭接不小于100mm);然后,贴上旧卷材,再依次粘贴旧卷材,上面覆盖第二层新卷材;最后,粘贴卷材,周边压实刮平,重做保护层。

案例1A422056

1.背景

某金融大厦2~12层室内走廊净高2.8m,走廊净高范围墙面面积800㎡/层,采用天然大理石饰面。施工单位拟定的施工方案为传统湿作业法施工,施工流向为从上往下,以楼层为施工段,每一施工段的计划工期4d,每一楼层一次安装到顶。该施工方案已经批准。2007年6月12日,大理石饰面板进场检查记录如下:天然大理石建筑板材,规格:600mm×450mm,厚度18mm,一等品。2007年6月12日,石材进场后专业班组就开始从第12层开始安装。为便于灌浆操作,操作人员将结合层的砂浆厚度控制在18mm,每层板材安装后分两次灌浆。结果实际工期与计划工期一致。操作人员完成12层后,立即进行封闭保护,并转入下一层施工。2006年6月27日,专业班组请项目专职质检员检验12层走廊墙面石材饰面,结果发现局部大理石饰面产生不规则的花斑,沿墙高的中下部位空鼓的板块较多。

2.问题

(1)试分析大理石饰面板产生不规则的花斑的原因?担任项目经理的建筑工程专业建造师应如何纠正12层出现的“花斑”缺陷?如何采取预防措施?

(2)大理石饰面板是否允许板块局部空鼓?试分析本工程大理石饰面板产生空鼓的原因。

分析与答案

(1)大理石饰面板产生的不规则花斑,俗称泛碱现象。

1)原因分析:

①采用传统的湿作业法安装天然石材,施工时由于水泥砂浆在水化时析出大量的氧化钙泛到石材表面,就会产生不规

则的花斑,即泛碱。泛碱现象严重影响建筑物室内外石材饰面的观感效果。

②本案例背景中石材进场验收时记录为“天然大理石建筑板材”,按照《天然大理石建筑板材》JC205标准,说明石材饰面板进场时没有进行防碱背涂处理。2007年6月12日,石材进场后专业班组就开始从第12层开始粘贴施工,说明施工班组施工前也没有做石材饰面板防碱、背涂处理的技术准备工作。防碱、背涂处理是需要技术间歇的,本案例背景中没有这样的背景条件或时间差。

2)纠正措施:针对12层出现的“泛碱”缺陷,项目专业质量检查员应拟定返工处理意见。担任该工程项目经理的建造师应采纳项目专业质量检查员的处理意见,并决定按预防措施进行返工;同时,针对2~12层的施工组织制定预防措施。

3)预防措施:进行施工技术交底,确保在天然石材安装前,应对石材饰面板采用“防碱背涂剂”进行背涂处理,并选用碱含量低的水泥作为结合层的拌合料。

(2)传统湿作业法施工大理石饰面板不允许块局部空鼓。

本工程大理石饰面板产生空鼓的原因有以下四方面:

1)施工顺序不合理:走廊净高2.8m,大理石饰面板安装采用传统湿作业法施工时,不宜一次安装到顶。

2)结合层砂浆厚度太厚:结合层砂浆一般宜为7~10mm厚。

3)灌浆分层超高:规格600mm×450mm的板材,每层板材安装后宜为3次灌浆。灌注时每层灌注高度宜为150~200mm,且不超过板高的1/3,插捣应密实,待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。

4)没有进行养护:操作人员完成12层后,立即进行封闭保护,转入一层施工。

案例1A423011

1.背景

某写字楼工程外墙装修用脚手架为一字形钢管脚手架,脚手架东西长68m,高36m。2003年10月10日,项目经理安排3名工人对脚手架进行拆除,由于违反拆除作业程序,当局部刚刚拆除到24m左右时,脚手架突然向外整体倾覆,架子上作业的3名工人一同坠落到地面,后被紧急送往医院抢救,2人脱离危险,1人因抢救无效死亡。经调查,拆除脚手架作业的3名工人刚刚进场两天,并非专业架子工,进场后并没有接受三级安全教育,在拆除作业前,项目经理也没有对他们进行相应的安全技术交底。

2.问题

(1)何为特种作业?建筑工程施工哪些人员为特种作业人员?

(2)何为三级安全教育?请简述三级安全教育的内容和课时要求。

(3)建筑工程施工安全技术交底的基本要求及应包括的主要内容有哪些?

(4)建筑工程施工安全管理目标包含哪些具体控制指标?

隐藏分析与答案

(1)特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大伤害的作业。建筑工程施工中电工、电焊工、气焊工、架子工、起重机司机、起重机械安装拆卸工、起重司索指挥工、施工电梯司机、龙门架及井架物料提升机操作工、场内机动车驾驶员等人员为特种作业人员。

(2)三级安全教育是指公司、项目、班组三个级次的安全教育。

1)公司级安全教育的内容应包括:国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全生产规章制度等。培训教育时间不少于15学时。

2)项目级安全教育的内容应包括:现场安全生产制度、现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。培训教育时间不少于15学时。

3)班组级安全教育的内容应包括:本工种安全技术操作规程、本工种易发事故案例剖析、所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用、岗位劳动纪律等。培训教育时间不少于20学时。

(3)安全技术交底应与下达施工任务同时进行,交底要有书面记录,交底人与被交底人双方应履行签字手续。其主要内容应包括:

1)工作场所或工作岗位可能存在的不安全因素。

2)所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用。

3)施工任务及安全技术操作规程。

4)安全注意事项等。

(4)建筑工程施工安全管理目标包括伤亡控制指标、安全达标目标和文明施工目标。

案例1A423012

1.背景

某市拟在第二大街地下0.7m深处铺设一条污水管道,为不破坏路面,准备采用顶管施工,该工程由某建筑公司第一工程处承接。1999年9月4日,项目经理电话安排3名工人进行前期准备工作,在南城立交桥北侧100m处的污水管道井内,开出一条直径110mm,长12m的管道,将与道路东侧雨水收集井相连接。3名工人到现场后,1名工人下井到1.2m深处电钻进行钻孔,工作不到1小时就出现中毒症状并晕倒在井下,地面上2人见状相继下井抢救,因未采取任何保护措施,也相继中毒窒息晕倒,3人全部死亡。

2.问题

(1)请简要分析这起事故发生的主要原因。

(2)建筑企业常见的主要危险因素有哪些,可导致何种事故?

(3)请简述建筑工程施工危险源辩识的基本程序。

(4)请简要说明应急预案应包括哪些核心内容?应急演练有哪几种方式?

隐藏分析与答案

(1)这起事故发生的主要原因有:

1)施工单位没有组织危险源辨识和风险评价,作业前未编制安全专项施工方案和应急预案。

2)项目经理在安排施工前未勘察现场,为对工人进行书面的安全技术交底,未准备检测仪器和救援器材,未组织过应急救援演讲。

3)作业人员安全意识不强,缺乏自我保护的能力。

(2)①洞口防护不到位、其他安全防护缺陷、人违章操作,可导致高处坠落、物体打击等;②电危害(物理性危险因素)、人违章操作(行为性危险因素),可导致触电、火灾等;③大规模板不按规范正确存放等违章作业,可导致物体打击等;④化学危险品未按规定正确存放等违章作业,可导致火灾、爆炸等;⑤架子搭设作业不规范,可导致高处坠落、物体打击等;⑥现场料架不规范,可导致物体打击等。

(3)建筑工程施工危险源辨识一般应首先按作业区、办公室、生活区、库房等划分区域进行。对于施工活动可以从分部到分项工程,再从分项工程的具体工艺流程中逐一辨识其对应的危险源。辨识时应充分考虑常规活动和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和生活起居安全、作业场所内的所有设备设施和所采购的劳动防护用品(包括相关方提供部分)的本质安全。

(4)应急预案的核心内容应包括:①对紧急情况或事故灾害及其后果的辨识、评价;②规定应急救援组织及人员的详细职责;③规定应急救援行动的指挥与协调;④明确应急救援中可使用的设备、设施、物资、资金、人力和其他资源(包括社会和外部援助资源)等;⑤明确在紧急情况或事故灾害发生时确保生命财产安全、环境安全的具体措施;

⑥规定现场恢复程序;⑦其他(如对应急培训、演练的具体要求)。

应急演练应制定详细计划,按计划组织实施。应急演练一般分为功能性演练、桌面演练和全面演练等。

案例1A423013

1.背景

某商厦建筑面积14800㎡,钢筋混凝土框架结构,地上5层,地下2层,由市建筑设计院设计,江北区建筑工程公司施工。1996年4月8日开工。在主体结构施工到地上2层时,柱混凝土施工完毕,为使楼梯能跟上主体施工进度,施工单位在地下室楼梯未施工的情况下直接支模施工第一层楼梯混凝土。支模方法是:在+(-)0.00m处的地下室楼梯间侧壁混凝土墙板上放置四块预应力混凝土空心楼板,在楼梯上面进行一楼楼梯支模。另外在地下室楼梯间采取分层支模的方法对上述四块预制楼板进行支撑。地下1层的支撑柱直接顶在预制楼板下面。7月30日中午开始浇筑一层楼梯混凝土,当混凝土浇筑即将完工时,楼梯整体突然坍塌,致使7名现场施工人员坠落并被砸入地下室楼梯间内。造成4人死亡,3人轻伤,直接经济损失10.5万元的重大事故。经事后调查发现,第一层;楼梯混凝土浇筑的技术交底和安全交底均为施工单位为逃避责任而后补。

2.问题

(1)本工程这起重大事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么?

(2)分部(分项)工程安全技术交底的要求和主要内容是什么?

(3)伤亡事故处理的程序是什么?

隐藏分析与答案

(1)按照建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》,本工程这起重大事故可定为三级重大事故。上述《规定》第三条规定:具备下列条件之一者为三级重大事故:①死亡3人以上,9人以下;②重伤20人以上;③直接经济损失30万元以上,不满100万元。

(2)安全技术交底要求:安全技术交底工作在正式作业前进行,不但口头讲解,而且应有书面文字材料,并履行签字手续,施工负责人、生产班组、现场安全员三方各留一份。安全技术交底是施工负责人向施工作业人员进行负责落实的法律要求,要严肃认真地进行,不能流于形式。交底内容不能过于简单,千篇一律,应按分部分项工程和针对具体的作业条件进行。

安全技术交底内容:①按照施工方案的要求,在施工方案的基础上对施工方案进行细化和补充;②对具体操作者讲明安全注意事项,保证操作者的人身安全。

(3)伤亡事故处理的程序一般为:①迅速抢救伤员并保护好事故现场;②组织调查组;③现场勘察;④分析事故原因,明确责任者;⑤制定预防措施;⑥提出处理意见,写出调查报告;⑦事故的审定和结案;⑧员工伤亡事故登记记录。

案例1A423021-1

1.背景

焊工贾某、王某在市职业大学教学楼工地负责焊接一个4.5m×2m×1.5m的水箱。两人在当天完成了4/5的工作量,下班后为了赶进度、抢工期,工地负责人又临时安排了一名油工加班施工,将水箱焊好的部分刷上了防锈漆。因箱顶离屋顶仅有50cm高的间隔,通风不良,到第二天早上上班时,防锈漆根本就没有干。焊工上班后,工地负责人虽然明知水箱上的油漆未干,但因不愿误工,就又安排焊工继续施焊。作业过程中,贾某钻进水箱内侧扶焊,王某站在外面焊接,刚一打火没,轰的一声,水箱上的油漆发生了爆燃,王某、贾某顿时被火焰吞噬在内,事后随经救出,但两人均被深度烧伤,烧伤面积达25%。

2.问题

(1)请针对这起事故发生的原因,指出现场存在的主要问题有哪些?

(2)请指出谁应对这起事故负主要责任。

(3)施工现场现场定期安全检查应由谁来组织?

隐藏分析与答案

(1)现场存在的主要问题有:

1)工地负责人没有严格按照焊接作业安全技术要求组织生产,合理安排工序,违章指挥,强令工人冒险作业。

2)工地负责人在作业前没有对工人进行书面的安全技术交底。

3)油漆作业和焊接作业不可以同时进行。

4)没有严格执行动火审批和动火监护制度。

5)动火作业前和动火过程中没有按要求进行安全检查。

6)作业人员安全意识不强,违章作业。

(2)工地负责人应对这起事故负主要责任。

(3)施工现场定期安全检查应由现场项目经理亲自组织。

案例1A423021-2

1.背景

由某建设工程有限公司承建的某经济技术产业园区一通用钢结构厂房工程,建筑面积40000㎡,于2004年10月份开工。进入到11月份以后,该地区天气已逐渐转冷,但由于该工地冬期施工各项工作准备不及时,一直拖到12月份;工地生活区宿舍内的取暖问题也没有得到解决。这期间,好多工人夜间在宿舍内用铁桶燃烧劈柴取暖,但工地现场始终无人过问和检查。2004年12月3日,由于当天晚上雾大,气压较低,一宿舍内在燃烧劈柴取暖过程中发生集体一氧化碳中毒,到第二天凌晨其他人员发现时,宿舍内的3名工人已全部死亡。

2.问题

(1)请简要分析这起事故发生的主要原因。

(2)请指出谁应对这起事故负主要责任?

(3)冬期施工“六防”指的是哪六防?

隐藏分析与答案

(1)这起事故发生的主要原因有:

1)施工单位在冬期施工期间没有落实取暖、防中毒、防火等安全措施。

2)现场安全教育不到位,工人安全意识不强,私自违归在宿舍内用铁桶燃烧劈柴取暖。

3)现场安全管理失控,安全检查不到位,对工人私自在宿舍内用铁桶燃烧劈柴取暖的问题无人过问和制止。

(2)工地负责人应该对应对这起事故负主要责任。

(3)冬期施工“六防”是指防冻、防寒、防滑、防火、防爆、防一氧化碳中毒。

案例1A423022

1.背景

某大厦装修改造工程由某市建工集团承包,该建工集团将建筑物的局部拆除工程转包给某建筑工程处(房建二级资质),该建筑工程处又雇佣了一无资质施工队做劳务分包。2004年4月20日,作业人员在拆除大厦17层④~⑩轴外檐悬挑结构时,采用先拆除⑤~⑨轴的外檐,然后再拆除④轴和⑩轴处的局部外檐。该悬挑外檐结构由悬挑梁和外檐板组成,总长21.6m,轴间距3.6m。上部结构为悬挑梁,外檐板在悬挑梁下部(板厚80mm,板高5.0m),由悬挑梁承力。但是在拆除之前,施工负责人没有讲明悬挑结构的承力部位,也没有说清楚拆除程序,作业人员错误的先凿除了⑤~⑨轴与柱相联接的悬挑梁混凝土。下午4时左右,主楼工长、安全员和监理人员检查时,对作业人员的危险施工口头进行了批评指正后离开。次日,作业人员继续凿除④轴和⑩轴处与柱相联接的悬挑梁混凝土,并切断其连接钢筋,此时外檐板失去承力结构向外倾倒,砸坏外脚手架后整体塌落,造成裙房门厅支模人员4人死亡,5人受伤。2.问题

(1)请简要分析这起事故发生的主要原因。

(2)请简要分析这起事故的性质。承包该项目的市建工集团是否负有责任?

(3)在安全检查中,发现有即发性事故危险的隐患时,安全检查人员应如何进行处置?

(4)对于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为,安全检查人员应如何进行处置?

(5)安全检查应形成文字记录,对安全检查记录有哪些具体要求?

(6)事故隐患整改要执行“三定”的原则,“三定”指的是什么?

隐藏分析与答案

(1)这起事故发生的主要原因有:

1)总包单位对拆除工程进行分包时,未认真审查分包单位资质,拆除过程中疏于管理。

2)实施拆除作业的队伍在不具备拆除作业资质和对工程结构和施工方案不清楚的情况下违法、违章指挥施工。

3)作业人员不懂拆除作业技术要求,拆除程序错误,违章作业,冒险蛮干。

4)现场检查流于形式,检查人员对发现的严重安全隐患没有进行有效的制止和采用必要的整改措施。

(2)这是一起因非法转包、违法施工、违章作业、冒险蛮干和现场管理失控造成的重大责任事故。承建该项目的市建工集团负有管理责任。

(3)安全检查中对有即发性事故危险的隐患,安全检查人员应责令其立即停工整改。

(4)对于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为,安全检查人员应当场指出并进行纠正。

(5)安全检查记录要全面、详实,特别是对事故隐患的记录和描述必须要具体。

(6)“三定”是指:定整改责任人、定整改时间、定整改措施。

案例1A423023-1

1.背景

某工程项目部项目经理在7月中旬依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99),组织对现场脚手架和临时用电情况进行了专项检查。该现场搭设的是一双排落地式钢管脚手架,架高54m。临时用电系统为“三相五线制”TN-S系统。

经检查评分,在《施工用电检查评分表》中:外电防护实得分20分;接地与接零保护系统实得分10分;配电箱与开关箱实得分13分;现场照明实得分6分;配电线路实得分14分;电器装置实得分9分;变配电装置实得分为0分;用电档案实得分为9分。

2.问题

(1)《落地式外脚手架检查评分表》中哪几个检查项目为保证项目?保证项目在检查评分表中起何作用?

(2)请计算《施工用电检查评分表》实得多少分?换算到汇总表中应为多少分?

隐藏分析与答案

(1)《落地式外脚手架检查评分表》中施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收6项内容为保证项目。保证项目为一票否决项目,在实施安全检查评分时,当一张检查表的保证项目中有一项不得分或项目小计得分不足40分,此张检查评分表不得分。

(2)该检查表实得分为:20(外电防护实得分)+10(接地与接零保护系统实得分)+13(配电箱与开关箱实得分)+6(现场照明实得分)+14(配电线路实得分)+9电器装置实得分)+0(变配电装置实得分)+9(用电档案实得分)=81(分)

换算到汇总表中应为:10(汇总表中应得满分分值)×81(检查评分表实得分数)/100=8.1(分)

案例1A423023-2

1.背景

某写字楼工程地处市中心,建筑面积110000㎡,地下2层,地上28层,框架剪力墙结构,由某建筑集团公司承建,2004年8月10日正式开工。在主体施工阶段,公司组织相关管理部门依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99)对该项目进行了检查和评分。各检查评分表实得分数分别为:安全管理86分;文明施工88分;脚手架80分;基坑支护与模板工程91分;“三宝”、“四口”防护79分;施工用电92分;物料提升机与外用电梯94分;塔吊96分;起重吊装缺顶;施工机械72分。

2.问题

(1)请根据各检查评分表实得分数,计算出评分汇总表的总得分是多少。

(2)请结合评分汇总表的总得分,依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99),指出该项目安全生产评价结果是不合格、合格还是优良。

隐藏分析与答案

(1)评分汇总表的总得分为:(86×0.1+88×0.2+80×0.1+91×0.1+79×0.1+92×0.1+94×0.1+96×0.1+72×0.05)×100/95=87.36

(2)该项目安全生产评价结果为优良。

案例1A423031

1.背景

某工程地下一层、深4.5m,地上28层、高85.0m,由某省一建公司总承包。2004年7月8日,一建公司将基坑开挖分包给某土方承包单位进行施工,土方承包单位在基坑没有做支护和放坡的情况下,指派挖掘机开始向西开挖,此时由现场土建工长安排3名工人浇筑南端基坑底的垫层。下午2时左右,南侧土壁发生土方坍塌,从事承台垫层施工的3名工人被埋身亡。

2.问题

(1)请简要分析这起事故发生的主要原因。

(2)请简述基坑(槽)土方开挖与回填施工的安全技术措施。

隐藏分析与答案

(1)这起事故发生的主要原因有:

1)土方工程施工前未编制专项施工方案,未按有关程序报批,未安排专职安全管理人员实施现场监督管理,施工中

也没有做相应的技术要求,土方开挖边坡呈直壁状,致使边坡稳定处于极度不安全状态。

2)现场土建工长违章指挥工人到未采取放坡和加固措施的基坑下方危险区域施工。

3)现场安全管理不到位,作为总承包单位和工程监理单位对土方承包单位施工人员不按要求放坡的行为和事实不加制止。

4)现场作业人员安全意识不强、自我保护和防范事故的能力不够。

(2)答案详见1A423031-四-(三)。

案例1A423032

1.背景

某工厂二期工程,由省建工总承包公司承建。工程的结构形式为54m×45m,矩形框架厂房,屋顶为球形节点网架结构,因省建工总承包公司不具备此网架施工能力,故建设单位将屋顶网架工程分包给某市网架厂,由省建工总承包公司配合搭设满堂脚手架,以提供高空组装网架的操作平台,脚手架高度为26m。为抢工程进度,网架厂在脚手架还未进行交接验收的情况下,便于2004年4月25日晚,将运至现场的网架部件(重约40t)全部成捆吊上脚手架,至使脚手架严重超载。4月26日上班后,施工作业人员在用撬棍解捆时,堆放网架部件所在的脚手架发生倒塌,脚手架上的网架部件及施工人员同时坠落,造成7人死亡、1人重伤的重大事故。

2.问题

(1)请指出这起事故发生的直接原因。

(2)请简述对脚手架搭设人员有哪些具体要求?

(3)请简述一般脚手架搭设专项施工方案应包括的主要内容有哪些?

(4)请简述一般脚手架检查验收程序及定期检查的主要内容。

隐藏分析与答案

(1)这起事故发生的直接原因是由于网架厂在脚手架还未进行交接验收的情况下,没有考虑脚手架承载能力要求,在脚手架上大量集中堆放网架部件,致使脚手架严重超载,最终导致失稳倒塌。

(2)脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工,并应持证上岗。上岗人员应定期进行体验,体验合格者方可上岗作业。脚手架搭设人员在作业时,必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

(3)答案详见1A423032-二-(一)中第2款。

(4)答案详见1A423032-二-(九)、(十)。

案例1A423033

1.背景

某公司办公楼工程为3层(局部4层)框架结构,建筑面积10000㎡,由市建一公司承接后,转包给私人包工头(挂靠该建筑公司、使用该公司资质)自行组织施工。该工程中厅屋盖主钢筋混凝土结构,长36m,宽20m,高15m,模板支架采用木杆,木杆直径为30~60mm,立杆间距为0.7~0.8m,步距为1.7~1.9m。于2004年5月20日下午开始浇筑混凝土,由于模板支架木杆过细,又缺少水平拉结和剪刀撑,造成架体承载力不够。当连续作业到21日凌晨时,突然发生屋顶梁板整体坍塌,造成5人死亡、1人重伤的重大事故。

2.问题

(1)这起事故发生的主要原因是什么?

(2)请简要分析这起事故的性质,谁应对这起事故负直接责任?

(3)请指出市建一公司主要负责人是否要对这起事故负主要领导责任,公司是否要负连带责任?依据是什么?(4)现浇混凝土工程施工方案应包括的主要内容有哪些?

(5)现浇混凝土工程模板支撑系统的选材及安装的主要安全技术措施有哪些?

隐藏分析与答案

(1)这起事故发生的主要原因有:

1)施工队伍无相应资质,违规承揽任务。

2)模板工程施工前没有编制专项施工方案,施工中所使用的模板支架材质不符合要求,杆件间距过大,缺少水平拉结和剪刀撑,不能承载施工荷载和材料自重,最终导致失稳坍塌。

3)施工现场管理混乱,违章施工。

(2)这是一起因违法转包、违章施工而导致的重大责任事故。直接责任者是从市建一公司转包该工程私人包工头。(3)市建一公司主要负责人应对这起事故负主要领导责任。因为该公司违反了《建筑法》关于禁止允许其他单位或个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程的规定,并且在施工期间该公司也未派人参与施工管理,作为公司主要负责人应对这起事故负主要领导责任,公司应对这起事故负连带责任。

(4)答案详见1A423033-三-(一)中第2款。

(5)答案详见1A423033-三-(二)。

案例1A423034

1.背景

某厂房工程上部屋架及支撑系杆由某建材公司制作完成,由市建筑安装公司以劳务清包的形式负责安装。双方协议规定,安装用吊车、机具、材料等均有建材公司提供,合同工期为8天。17日8时,市建筑安装公司施工人员进入现场,由于建材公司提供的16t吊车未能到位,建材公司代表王某就口头委托市建筑安装公司代租16t吊车。上午10时,市建筑安装公司现场负责人从个体户赵某处租用的16t吊车进场。下午3时26分该吊车用起重臂副钩吊起一自制铁筐,筐内违章乘坐4名工人在15m高的柱头上进行操作平台及爬梯的搭设,当完成第二根柱子平台的搭设,吊钩在降落过程中,距地面约12m处突然发生副钩钩头脱落,导致自制铁筐及筐内人员一同坠落,造成3人死亡,一人重伤。事后经调查,市建筑安装公司租用的16t吊车无“准许证”,其副钩压力轴承已经损坏,在此次吊装作业过程中,由于副钩半圆卡块帽脱离,造成吊车副钩脱落。

2.问题

(1)请指出市建筑安装公司施工现场负责人在这起事故中有哪些违规、违章行为?应负什么责任?

(2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)对机械出租单位和租凭使用单位的安全责任是如何界定的?(3)请简述起重吊装作业预防起重伤害事故的安全技术措施。

隐藏分析与答案

(1)市建筑安装公司施工现场负责人的违规、违章行为包括:

1)从个体户手中租用未经当地有关部门安全检测检验且存在严重缺陷的设备。

2)违章指挥作业人员乘坐用汽车吊吊起的自制铁筐进行高处安装作业。

这是一起具有严重违规、违章情节的重大责任事故,市建筑安装公司施工现场负责人应对这起事故负主要责任。(2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)规定:

1)出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租凭协议时,应当出具检测合格证明,禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

2)租凭使用单位在使用前应按照相关标准对所租凭的机械设备和施工机具及配件进行验收,不得违章使用。

(3)答案详见1A423034-二-(二)。

案例1A423035

1.背景

2002年1月12日,包工头何某接到某工地项目经理电话,要求帮助其拆除工地脚手架。13日上午,包工头何某带领其老乡5人前往工地,到工地与项目经理见面以后,便口头向5名老乡分配了一下任务。因来时匆忙,现场又没有富余的安全帽和安全带,5名工人没有就在没有佩带任何安全防护用具的情况下开始作业。接近中午12点钟左右,包工头何某想叫5人下来吃饭,5人中的一人准备移动位置时,突然站立不稳,从架子上摔了下来,现场人员立即将其送往医院,但因内脏大量出血,于14日凌晨死亡。事后经调查了解,死者本身患有高血压。

2.问题

(1)请简要分析这起事故发生的主要原因。

(2)请问患有哪些疾病的人员不宜从事建筑施工高处作业活动?

(3)何为“三宝”?何为“四口”?何为“十临边”?

(4)请回答对高处作业有哪些基本安全要求。

隐藏分析与答案

(1)这起事故发生的主要原因有:

1)脚手架拆除作业没有制订施工方案。

2)施工单位对拆除作业人员在上岗前没有进行安全教育和安全技术交底,也没有进行必要的身体检查。

3)拆除作业人员非专业架子工,无证上岗,违章作业。

4)施工单位和包工头均未为拆除作业人员提供安全帽、安全带和防滑鞋等安全防护用具。

5)施工现场安全管理失控,对违章指挥、违章作业现象无人过问和制止。

(2)凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等疾病的人员不宜从事建筑施工高处作业活动。

(3)“三宝”是指:安全网、安全帽、安全带。“四口”是指:楼梯口、通道口、电梯井口、预留洞口。“十临边”是指:基坑周边;尚未安装栏杆或栏板的阳台周边;无处脚手架防护的楼面与屋面周围边;分层施工的楼梯与楼梯段边;龙门架、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道两侧边;框架结构建筑的楼层周边;斜道两侧边;料台与挑平台周边;雨篷与挑檐边;水箱与水塔周边等。

(4)答案详见1A423035-三-(一)。

案例1A423036

1.背景

某市107国道改造工程施工时,因一幢职工住宅楼影响到道路的拓宽,经指挥部研究,决定将此楼拆除,由负责107国道施工的市某发展公司将此工程发包了吴××爆破队(有爆破资质)。该住宅楼为4层砖混结构,建筑面积750㎡。2003年10月14日上午,爆破队负责人在现场进行交底后便离开了现场,但现场负责施工的领班为减少爆破装药量,擅自修改施工方案,组织工人用大锤将楼房底部承重墙每隔0.5~0.8m凿开若干孔洞(每个孔洞均为1.2m长,0.5m 高),因严重破坏了墙体承重结构,致使墙体承重力不足,整幢楼房坍塌,造成现场7人被埋,其中4人死亡,3人受伤。

2.问题

(1)请简要分析这起事故发生的主要原因。

(2)请简要分析这起事故的性质。谁应对这起事故负直接责任?对其应如何进行处理?

(3)《中华人民共和国刑法》中对违规、违章操作造成重大伤亡有什么规定?

(4)请简述爆破拆除作业安全技术措施。

隐藏分析与答案

(1)这起事故发生的主要原因有:

1)现场负责施工的领班擅自修改施工方案,违章指挥作业人员盲目在承重墙上凿洞,致使承重截面大大减弱。

2)爆破队疏于安全管理,现场负责人擅离职守,现场无专人进行监督检查,对严重违章施工行为未能及时发现和制止。

3)作业人员缺乏专业知识的培训,冒险蛮干。

(2)这是一起因违章指挥导致的重大责任事故。爆破队现场负责施工的领班应对这起事故负直接责任,应依法追究其刑事责任。

(3)《中华人民共和国刑法》第134条规定:工厂、矿山、林场、建筑企业或其他企业、事业单位的职工,由于不服从管理、违反规章制度,或者强令工人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处3年以下有期徒刑或者拘役。情节特别恶劣的,处3年以上7年以下有期徒刑。

(4)答案详见1A423036-二-(四)。

案例1A423037-1

1.背景

工程预付款、起扣点、进度款、结算款计算实例-之二

这道题和前面那道题有相似之处,但难度更大一些,似乎少了一个条件(每个月实际完成的工程量),但是也不是完全不能从实务的常理中不是不能推断出这个缺少的条件。关键是第6月末的时候就直接结算了,这一点也和上一道题不同。 这两道题虽然都是用T = P – M/N来算起扣点,但是,不要一看到M、N,就去套这个公式,要看合同条件(题意)。 注意:有关保修金的扣除,在案例分析中常见的有两种方式(以保修金比例为合同总额的5%为例,保修金也可以是以最后造价为计算基数): ①先办理正常结算,直至累计结算工程进度款达到合同金额的95%时,停止支付,剩余的作为保修金; ②先扣除,扣完为止,也即从第一次办理工程进度款支付时就按照双方在合同中约定的一个比例扣除保修金,直到所扣除的累计金额已达到合同金额的5%为止。 1998试题五:(本题25分) 某施工单位承包某内资工程项目,甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有:1.建筑安装工程造价660万元,主要材料费占施工产值的比重为60%;2.预付备料款为建筑安装工程造价的20%;3.工程进度款逐月计算;4.工程保修金为建筑安装工程造价的5%,保修期半年;5.材料价差调整按规定进行(按有关规定上半年材料价差上调10%,在六月份一次调增)。

问题: 1.通常工程竣工结算的前提是什么? 2.该工程的预付备料款、起扣点为多少? 3.该工程1月至5月,每月拨付工程款为多少?累计工程款为多少? 4.6月份办理工程竣工结算,该工程结算总造价为多少?甲方应付工程尾款为多少? 5.该工程在保修期间发生屋面漏水,甲方多次催促乙方修理,乙方一再拖延,最后甲方另请施工单位修理,修理费1.5万元,该项费用如何处理? 答案 [问题1](2分) 工程竣工结算的前提是竣工验收报告被批准。(2分) [问题2](4分) 1.预付备料款:660万元*20%=132万元(1分) 2.起扣点:660万元—132万元/60%=440万元(3分)[问题3](11分) 2月:工程款55万元(0.5分),累计工程款55万元(0.5分) 3月:工程款110万元(1分),累计工程款165万元(1分)4月:工程款165万元(1分),累计工程款330万元(1分)

软件系统测试报告(简易版)

XXXX软件项目系统测试报告

1.引言部分 1.1项目背景 本测试报告的具体编写目的,指出预期的读者范围。(3-4句) 本测试报告为(系统名称)系统测试报告;本报告目的在于总结测试阶段的测试及测试结果分析,描述系统是否达到需求的目的。 本报告预期参考人员包括测试人员、测试部门经理、项目管理人员、SQA人员和其他质量控制人员。 1.2参考资料 《XXXX需求说明书》 2.测试基本信息 2.1测试范围 2.2测试案例设计思路 根据上述测试范围测试点进行测试用例的设计。 3.测试结果及缺陷分析 3.1测试执行情况与记录 3.1.1测试组织 第 2 页共4 页

3.1.2测试时间 3.1.3冒烟情况 3.1.4测试用例统计 3.2缺陷的统计与分析 缺陷汇总: 列出本次实际发现缺陷数、解决的缺陷数、残留的缺陷数、未解决的缺陷数。 缺陷分析: 对测试中发现的缺陷按缺陷类型、严重程度进行分类统计: 对测试中发现的缺陷就其功能分布、测试阶段进行统计,分析软件缺陷倾向及其主要原因: 残留缺陷与未解决问题 对残留缺陷对系统功能的影响情况进行分析:对未解决问题对项目的影响(如有,列表说明) 4.测试结论与建议 4.1风险分析及建议 无 第 3 页共4 页

4.2测试结论 本项目根据业务需求及开发人员的反馈意见,覆盖了所有的测试需求及案例,均已在ST环境测试完成,有效案例一共xx个,执行率xx%,,成功率xx%,缺陷关闭率为xx%,目前缺陷均已修复并回归关闭; 综上所述,xx需求达到ST项目测试出口标准,本项目ST测试(通过/不通过),可以进行验收测试 5.交付文档 《xxx需求_系统测试计划》 《xx需求_测试案例》 《xx需求_ST测试报告》 第 4 页共4 页

工程项目管理混乱整改案例分析

工程项目管理混乱整改案例分析 从三起典型案例看越演越烈的违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为。我国法律法规对违法发包、转包、违法分包、挂靠(即出借或借用资质)四类违法行为明令禁止,但长期以来,这四类违法行为成为建筑市场的顽症,久治不愈。随着我国建设领域的管理层和劳务层相分离,这些违法行为逐渐发展,越演越烈,成为建设领域老大难且屡禁不止,并逐渐变成建筑市场混乱的万恶之源。长期以来,这些表现方式各异的违法经营行为,使法律规定的建筑业企业资质条件和按资质要求的管理流于形式,违法承发包造成层层拖欠工程款引起大量的拖欠农民工工资并引发众多社会稳定问题。更严重的是,由此造成的诸多弊端集中体现在影响建设工程的安全质量问题上,引发的一系列的重大安全质量事故,给人民生命和财产造成重大的损失。 早在我国《建筑法》施行之前,1997年7月12日,浙江常山县纺织局五层职工宿舍楼发生粉碎性倒塌的恶性事故,造成在大楼内的39人中36人死亡、3人受伤的惨烈后果,这是一个对《建筑法》立法仅注重工程质量产生重大影响的重大安全事故。经调查,造成事故的主要原因,是因为施工单位常山县第二建筑工程公司把整个工程转包给没有资质的包工头段书荣个人承包,包工头在工程施工中降低施工标准,严重偷工减料、使用劣质墙体砖和混凝土楼板所致。 之后,我国立法通过《建筑法》、《合同法》和《建设工程质量管理条例》等一系列的法律、法规对违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为做出明文规定,政府主管部门也三令五申予以禁止,但是违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为并未得到有效控制,因违法发包、转包、违法分包、挂靠及其变相的违法行为导致的建设工程重大安全质量事故仍频频发生,并造成重大的人员伤亡和财产损失。据统计,2010年-2012年三年间,全国范围内由行政处罚的较大及其以上安全事故中,因违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为引发的就有27起,共计造成的人员伤亡214人,分别占全部事故和伤亡人数的38%和42.8%。其中2010年较大及其以上事故共29起,伤亡265人,涉及转包、违法分包、挂靠等违法行为的事故10起,伤亡104人,分别占当年事故和伤亡人数的34.5%、39.2%;2011年较大及其以上事故共20起,伤亡97人,涉及转包、违法分包、挂靠等违法行为的事故9起,伤亡43人,分别占当年事故和伤亡人数的45%、44.3%;2012年较大及其以上事故共22起,伤亡138人,涉及转包、违法分包、挂靠等违法行为的事故8起,伤亡67人,分别占当年事故和伤亡人数的36.4%、48.6%。 近年来,全国范围内因转包、违法分包、借用资质造成共死亡98人、受伤73人,具有重大负面影响的典型案件有以下三起: 案例一:因系统内外层层转包造成死亡21人的杭州地铁一号线湘湖站塌陷、被称为“中国地铁建设史上最严重的事故”。 发生于2008年11月15日,造成21名工人活埋致死的杭州地铁一号线湘湖站塌陷事故,被称为“中国地铁建设史上最严重的事故”。经国务院调查认定,杭州地铁湘湖站北2基坑“11.15”坍塌重大事故是一起责任事故,中铁系统内外层层转包工程是主要原因。中标工程的中国铁路工程总公司(下称中铁工)首先把中标工程整体转包给下属的独立法人中

进度款支付与索赔

1. 材料预付款金额=合同价款*预付款额度 2. 预付款起扣点 (1) 合同直接规定; (2) 未完工程款主材费与预付款相同时开始起扣 (3) 进度款支付: 1) 未达到起扣点时: 支付进度款=已完工程量*单价 2 )达到起扣点时: 支付进度款=已完工程量*单价* 【案例1】 工程背景: 某工程项目施工合同价为 560万元,合同工期为 (1) 开工前业主向施工单位支付合同价 (2) 业主自第一个月起,从施工单位的应得工程款中按 额暂定为合同价的 5%保留金到第三个月底全部扣完。 (3) 预付款在最后两个月扣除,每月扣 50% (4) 工程进度按月结算,不考虑调价。 (5) 业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。 (6) 若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的 90%寸,业主可按实际完成产值的 8% 的比例扣留工程进度款,在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。 施工计划和实际完成产值表 单位:万元 该工程施工进入第四个月时,由于业主资金出现困难,合同被迫终止。 为此,施工单位提出 以下费用赔偿要求: (1 )施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料,计 50万元。 (2)因设备撤回基地发生的费用 10万元。 (3)人员遣返费用 8万元。 问题: 1、该工程的工程预付款是多少万元?应扣留的保留金为多少万元? 2、第一个月到第三个月造价工程师各月签证的工程款是多少?应签发的付款凭证金额是多 少万元? 3、合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元? (1-主材比重) 6个月,施工合同规定: 20%勺预付款。 10%勺比例扣留保证金,保留金限

4、合同终止后施工单位提出的补偿要求是否合理?业主应补偿多少万元? 5、合同终止后业主共应向施工单位支付累计多少万元的工程款? 参考答案: 问题1:工程预付款为:560万元X 20%=112万元 保留金为:560万元X 5%=28万元 问题2:第一个月: 签证的工程款为:70X( 1 -0.1 )万元=63万元 应签发的付款凭证金额为:(63 —8)万元=55万元 第二个月: 本月实际完成产值不足计划产值的90%即 (90 —80) /90=11.1% 签证的工程款为: (80 X( 1—0.1 )—80 X 8%)万元=65.60 万元 应签发的付款凭证金额为: (65.6 —12)万元=53.60 万元 第三个月: 本月保留金为: [28 —( 70+ 80)X 10%]万元=13 万元 签证的工程款为: (120—13)万元=107万元 应签发的付款凭证金额为: (107—15)万元=92万元 问题3: (112+ 55+ 53.6 + 92)万元=312.60 万元 问题4: (1)已购特殊工程材料价款补偿50万元的要求合理。 (2)施工设备遗反费补偿10万元的要求不合理。 应补偿: (560 —70 —80 —120)- 560 X 10 万元=5.18 万元 (3)施工人员遗反费补偿8万元的要求不合理 应补偿: (560 —70 —80 —120)- 560 X 8 万元=4.14 万元 合计:59.32万元 问题5: (70 + 80 + 120 + 59.32 —8—12—15)万元 =294.32 万元 【案例2】 工程背景: 某业主与承包商签订了某建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围包括土建工程和水、电、通风、设备的安装工程,合同总价为2000万元。工期为1年。承包合同规定:

经典测试案例

一种 测试项目:杯子 需求测试:查看杯子使用说明书 界面测试:查看杯子外观 功能度:用水杯装水看漏不漏;水能不能被喝到 安全性:杯子有没有毒或细菌,检查水杯被破坏后,是否会造成使用者伤害 可靠性:杯子从不同高度落下的损坏程度 可移植性:杯子再不同的地方、温度等环境下是否都可以正常使用 兼容性:杯子是否能够容纳果汁、白水、酒精、汽油等 易用性:杯子是否烫手、是否有防滑措施、是否方便饮用 错误测试:装载高密度固体 破坏测试:检查水杯最大抗挤压和拉扯承受力 用户文档:使用手册是否对杯子的用法、限制、使用条件等有详细描述 疲劳测试:将杯子盛上水(案例一)放24小时检查泄漏时间和情况;盛上汽油(案例二)放24小时检查泄漏时间和情况等 压力测试:用根针并在针上面不断加重量,看压强多大时会穿透 跌落测试: 杯子加包装(有填充物),在多高的情况摔下不破损 震动测试: 杯子加包装(有填充物),六面震动,检查产品是否能应对恶劣的铁路\公路\航空运输测试数据:测试数据具体编写此处略(最讨厌写测试数据了)。其中应用到:场景法、等价类划分法、因果图法、错误推测法、边界值法等方法 期望输出: 该期望输出需查阅国标、行标以及使用用户的需求 另一种: 总体来说从以下几个方面去考虑 功能性、性能性、易用性、可操作性、稳定性方面进行测试 功能性方面的测试,主要是考虑这个水杯是否能盛水,能盛多少水,能否盛热水,盛热水又能盛多少 性能性方面,盛冷水和热水时分别盛多少水杯能够承受 易用性方面,水杯易用手拿或端着 可操作性,也可以说和易用性相似,当盛冰水时感觉不到很冻,热水时感觉不到很烫,或者也可以归于功能测试 稳定性测试,水杯一直盛着水,是否长时间之后会漏水 测试驱动开发— 水杯类:父类(杯子) 属性,如材料、形状、容量等 方法,如盛水等 水杯可以装泥土当花盆用,要提供花盆的接口 水杯的子类:如一次性杯子等等 重写或添加属性、方法 容错:所装物体判断(物体的类别、物体的属性)

工程价款结算案例

工程价款结算案例 案例一 〖背景〗某综合楼工程承包合同规定,工程预付款按当建筑安装工程产值的26%支付,该工程当年预计产值325万元。 〖问题〗 该工程预付款应为多少? 〖答案〗 工程预付款=325万元×26%=84.5万元 案例二 [背景] 某建筑工程的合同承包价为489万元,工期为8个月,工程预付款占合同承包价的20%,主要材料及预制构件价值占工程总价的65%,保留金占工程总费的5%。该工程每月实际完成的产值及合同价款调整增加额见表9-1。 表9 -1 某工程实际完成产值及合同价款调整增加额 [问题] 1.该工程应支付多少工程预付款? 2.该工程预付款起扣点为多少? 3.该工程每月应结算的工程进度款及累计拨款分别为多少? 4.该工程应付竣工结算价款为多少? 5.该工程保留金为多少?

6.该工程8月份实付竣工结算价款为多少? [答案] 问题1 工程预付款=489万元×20%=97.8万元 问题2 工程预付款起扣点 = 万元万元54338%658.97489?=?? ? ??- 问题3 每月应结算的工程进度款及累计拨款如下: 1月份应结算工程进度款25万,累计拨款25万。 2月份应结算工程进度款36万,累计拨款61万。 3月份应结算工程进度款89万,累计拨款150万。 4月份应结算工程进度款110万,累计拨款260万。 5月份应结算工程进度款85万,累计拨款345万。 因5月份累计拨款已超过338.54万元的起扣点,所以,应从5月份的85万 进度款中扣除一定数额的预付款。 超过部分=(345-338.54)万元=6.46万元 5月份结算进度款=(85-6.46)万元+6.46万元×(1一65%)=80.80万元 5月份累计拨款=(260+80.80)万元=340.80万元 6月份应结算工程进度款=76万元×(1一65%)=26.6万元 6月份累计拨款367.40万元 7月份应结算工程进度款=40万元×(1-65%)=14万元 7月份累计拨款381.40万元

测试用例经典例题汇总(小强)

1三角形问题 三角形问题接受一个整数a、b和c作为输入用做三角形的边,程序的输出是由这三条边确定的三角形类型:等边三角形,等腰三角形,不等边三角形或非三角形(有时这个问题被扩展为将直角三角形作为第五类) 分析: 我们粗略划分一下三角形的类型可得到如下信息: ?三角形和非三角形 ?等边,等腰,不等边和非三角形 ?等边,等腰,不等边,直角和非三角形 但是要注意到,有的三角形既是不等边三角形又是直角三角形,比如边分别为3,4,5的

2NextDate函数 NextDate是一个有三个变量(月份、日期和年)的函数,函数返回输入日期后面的那个日期。变量月份、日期和年都是具有整数值,且满足以下条件: C11<=月份<=12 C21<=日期<=31 C31812<=年<=2012 3佣金问题 某销售商销售步枪机、枪托和枪管。枪机卖45美元,枪托卖30美元,枪管卖25美元。销售商每月至少要售出一支完整的步枪,且生产限额是大多数销售商在一个月内可销售70个枪机,80个枪托和90个枪管。每访问一个镇子后,销售商都给制造商发出电报,说明在哪个镇子中售出的枪机,枪托和枪管的数量。到了月末,销售商要发出一封很短的电报,通知1个步枪被售出,这样步枪制造商就知道当月的销售情况,并计算销售商的佣金如下:销售额不到(含)1000美元的部分为10%,1000(不含)~1800(含)美元的部分为15%,超过1800美元的部分为20%。佣金程序生产月份销售报告,汇总售出的枪机、枪托和枪管总数。销售商的总销售额以及佣金。 4SATM(ATM取款机的简单版本) 5货币转换器

6挡风玻璃雨刷 汽车的挡风玻璃雨刷是由带刻度盘的控制杆控制的。这种控制杆有四个位置:停止、间歇、低速和高速,刻度盘有三个位置分别是数字1、2和3.刻度盘位置指示三种间歇速度,刻度盘的位置只有当控制杆在间歇位置上时才有意义。 C1控制杆停止间歇间歇间歇低速高速 C2刻度盘—123—— A1雨刷046123060

软件测试分析报告模板

软件项目系统测试报告 2019年10月

1.引言部分 1.1项目背景 本测试报告的具体编写目的,指出预期的读者范围。 本测试报告为(系统名称)系统测试报告;本报告目的在于总结测试阶段的测试及测试结果分析,描述系统是否达到需求的目的。 本报告预期参考人员包括测试人员、测试部门经理、项目管理人员、SQA人员和其他质量控制人员。 1.2参考资料 XXXX需求说明书 2.测试基本信息 2.1测试范围 2.2测试案例设计思路 根据上述测试范围测试点进行测试用例的设计。

3.测试结果及缺陷分析 3.1测试执行情况与记录 3.1.1测试组织 3.1.2测试时间 3.1.3冒烟情况 3.1.4测试用例统计 3.2缺陷的统计与分析 缺陷汇总: 列出本次实际发现缺陷数、解决的缺陷数、残留的缺陷数、未解决的缺陷数。 缺陷分析: 对测试中发现的缺陷按缺陷类型、严重程度进行分类统计: 对测试中发现的缺陷就其功能分布、测试阶段进行统计,分析软件缺陷倾向及其主要原因: 残留缺陷与未解决问题 对残留缺陷对系统功能的影响情况进行分析:对未解决问题对项目的影响(如有,列表说明)

4.测试结论与建议 4.1风险分析及建议 有/无按实际写 4.2测试结论 本项目根据业务需求及开发人员的反馈意见,覆盖了所有的测试需求及案例,均已在ST环境测试完成,有效案例一共xx个,执行率xx%,,成功率xx%,缺陷关闭率为xx%,目前缺陷均已修复并回归关闭; 综上所述,xx需求达到ST项目测试出口标准,本项目ST测试(通过/不通过),可以进行验收测试 5.交付文档 《xxx需求_系统测试计划》 《xx需求_测试案例》 《xx需求_ST测试报告》

工程项目管理经典案例分析

背景: 某钢厂改造其烧结车间,由于工期紧,刚确定施工单位的第二天,施工单位还未来得及任命项目经理和组建项目经理部,业主就要求施工单位提供项目管理规划,施工单位在不情愿的情况下提供了一份针对该项目的施工组织设计,其内容深度满足管理规划要求,但业主不接受,一定还要求施工单位提供项目管理规划。 问题: ①项目经理未任命和项目经理部还未建立,就正式发表了施工组织设计,其程序是否正确? ②业主一定要求施工单位提供项目管理规划,其要求是否一定正确? ③项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件。请简述施工项目管理规划的规划目标及内涵。 ④试说明施工项目管理规划的控制原则。 答:①程序不正确,公司还未任命项目经理,项目经理部还未建立,施工组织设计无人审核和批准,不能发表。 ②施工组织设计可以代替施工项目管理规划,但施工组织设计的内容深度应能满足施工项目管理规划的要求;冶金建设工程中,实际上一直使用施工组织设计代替项目管理规划;施工单位可以向业主说明提供的施工组织设计的内容深度已达到项目管理规划的深度要求,不必再编制项目管理规划。 ③施工项目管理规划的规划目标及内涵有: a.规划目标包括项目的管理目标、质量目标、工期目标、成本目标、安全目标、文明施工及环境保护目标、条件分析及其他内容等; b.内涵包括施工部署、技术组织措施、施工进度计划、施工准备工作计划和资源供应计划和其他文件等。 ④项目管理规划的控制原则为:实现最优化控制;动态控制;主动控制;全过程控制;全要素控制;建立大控制系统的观念;要对规划的实施明确项目经理部各岗位职责、对执行进行检查分析和改进,进一步进行总结。 2、背景: 华北某厂1260m3级高炉扩容改造工程。根据招标文件要求,为了实现快速、高效、优质、低耗地完成扩容改建任务,该扩容改造,应采用高炉整体平移新技术。高炉分两段安装:第一段为移送;第二段为悬吊,高炉本体工程拟定在拼装平台上基本完成,尽量缩短停炉后施工工期,保证业主要求的工期。高炉本体平移作业采用滚动摩擦方式液压缸推送。要求“新、旧高炉中心线重合,标高与原设计标高相符,误差控制在5~8m”。高炉本体移送重量约4500t。推移高度约为36m,推移距离约42m。高炉本体在液压缸推动下,分步向炉基平移。 问题: ①结合本案例谈谈项目目标的制定。 ②结合本案例谈谈项目管理的总体安排。 答:①项目的目标包括质量、安全、进度、成本等目标,施工组织设计、项目质量计划由项目经理部编制,并按 规定程序报批和实施。如质量目标:工程质量一次验收合格率100%,单位工程优良率85%以上,质量达到冶金建设工程优良标准。无重大质量事故,质量管理体系持续有效运行。竭尽全力做好工程服务和投产顺产保驾工作,确保用户满意。 安全目标:工亡事故为零;重伤事故为零;重大机械设备事故为零;重大交通事故为零。 现场目标:在争创优质工程的同时,强化现场文明施工的管理,树立公司良好的形象,建设文明、规范的施工现场。 ②项目管理实施项目经理责任制,项目经理对项目实施全方位的管理,负责项目施工全过程的质量、工期、安全、文明施工、确保履行合同,负责组织编制施工组织设计、项目质量计划、相应的项目管理文件。项目经理是工程项目质量、安全的第一责任人。 结合本案例项目管理的总体安排:强化项目管理,全面响应业主技术要求,严格科学管理、精心组织施工,优质、安全、高速建设高炉扩容改造工程。针对本工程的特点,结合类似工程的经验,我们对本工程的总体思路是:项目管理,科学组织;突出重点,齐头并进;有序安排,提高效率;阶段实施,步步为营;统一调度,道路畅通;质量贯标,安全可靠;发挥优势,缩短工期。

建筑工程合同管理和索赔案例分析(共13个案例)

建筑工程合同管理和索赔案例分析(共13个案例)案例一 背景: 某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后,因资金紧缺,无法如期支付工程款,口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时,甲方发现工程质量有问题,要求返工。两个月后,返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程,应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺,承担违约责任。 问题: 1.该工程采用固定价格合同是否合适? 2.该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理? 分析要点: 本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性,解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为:固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。 根据各类合同的适用范围,分析该工程采用固定价格合同是否合适。解决合同争议的法律依据主要是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》与《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定。 答案: 问题1: 答:因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件,故采用固定价格合同是合适的。

问题2: 答:根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式,合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下,可采取口头形式,但事后应予以书面形式确认。否则,在合同双方对合同变更内容有争议时,往往因口头形式协议很难举证,而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工,乙方亦答应,是甲、乙双方的口头协议,且事后并未以书面的形式确认,所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议,对此只能以原书面合同规定为准。 在施工期间,甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月,此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔,丧失了索赔权,但是根据《民法通则》之规定,在民事权利的诉讼时效期内,仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款,应对停工承担责任,故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失,工期顺延一个月。工程因质量问题返工,造成逾期交付,责任在乙方,故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金,因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例二 背景: 某建设单位(甲方)拟建造一栋职工住宅,采用招标方式由某施工单位(乙方)承建。甲乙双方签订的施工合同摘要如下: 一、协议书中的部分条款 (一)工程概况 工程名称:职工住宅楼 工程地点:市区 工程内容:建筑面积为3200平方米的砖混结构住宅楼 (二)工程承包范围 承包范围:某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程。 (三)合同工期 开工日期:2002年3月21 日 竣工日期:2002年9月30 日

软文广告经典案例300经典测试案例

软文广告经典案例300 经典测试案例 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载, 生活中,很多人对于自己无法拥有的某些总是拿得起,却总是难以放下。其实并非自己放不下,而是不愿意放下,所以总是会轻易地放弃了不该放弃的,固执地坚持了不该坚持的。以下是小编为您准备的经典心理测试,希望对您有所帮助。经典心理测试 测看双12你会成为哪类购物狂。测试开始: 1、会定期在国外购物上买东西? 是的-2 不是-3 2、名牌的东西能使用时间更长? 是的-4 不是-5 3、很不理解为什么要花几千块钱买个包?

是的-5 不是-6 4、每个人的着装其实就是每个人的名片? 是的-6 不是-7 5、如果自己都不重视自己,那周围的人可能? 是的-8 不是-7 6、会定期收拾衣柜,把不要用的东西扔掉? 是的-8 不是-9 7、就算是着装很休闲,但是能力很强,一样可以得到别人尊重? 是的-9 不是-10 8、每年购物季来临之前,你的网络购物车都是满的? 是的-10 不是-11

9、就算没什么目标,你也能在商场转上一天? 是的-11 不是-12 10、当抢到一个很合适的名牌包,你会觉得由衷开心? 是的-D 不是-12 11、闺蜜不敢轻易约你逛街,因为你太能走了? 是的-B 不是-12 12、有时候,觉得就是现在这些外在的东西,让自己不开心? 是的-A 不是-C 经典心理测试结果分析 A、理智型 双十二的噱头早就被你抛诸脑后,淘宝或者是一号店上的精选促销或推荐产品已经不具备任何迷惑性。曾经也疯狂迷恋过购物的你,在这些诱惑中逐渐

学会用自己的眼睛看,而且只挑选自己合适的东西,尽量让所有的东西物尽其用。 B、无目标型 对各大购物促销信息了如指掌的你,几乎每天都会上了解相关促销信息。时不时还去商场逛逛,遇到确实折扣很诱人的东西,你往往不在乎现在自己需要不需要,往往会直接购买到手。不过,这样一来,你其实堆积了很多你其实并不需要的东西,看上去你省了很多钱,其实是花了很多没必要花的钱。 C、发泄型 你平时还算节俭,不管是去超市还是在网上买东西,总是希望能货比三家,找到最适合的东西。可是,你的情绪控制能力不是很好,一旦情绪受到了刺激,往往会通过购物来进行发泄,除了会胡乱买一些平时可能用不到的东西,甚至还可能刷爆自己的信用卡,为自己带来不必要的麻烦。 D、品质型

完工进度百分比法确认收入的案例分析.docx

[转载]完工进度百分比法确认收入的案例分析 (2013-06-08 10:51:15) 转载▼ 标签: 转载 原文地址:完工进度百分比法确认收入的案例分析作者:核桃君呀 一、审核要求 1. 证监会发行部审核二处有关IPO会计问题审核提示 收入确认是否合理、能否反映经济实质:(1)收入确认是理解企业会计政策的基础。要按业务类型(分产品、项目)结合具体情形说明收入确认的方法、时点;(2)审核中关注利用跨期确认平滑业绩的情形,要将申报报表收入情况与报税务局、工商局的原始报表进行比较分析;(3)技术服务收入的确认从严审核。完工百分比法要求提供外部证据,要求申报期间保持一致性。 2. 2011年第四次保代培训 1、收入确认原则:要详细说明具体情况,不能照搬准则。 (1)完工百分比法:此法调控收入利润的空间较大,故严审。首先确认能否用这个方法,如果能用,需要提供充分的外部证据,包括第三方监理、付款进度等验证性证据。 3.证监会IPO在审企业2012年财务报告专项检查工作会议记录 重点核查内容:12)兜底条款,在审企业涉及行业比较多,高科技企业的研发费用;工程企业的完工百分比法;农业企业的现金收付交易 二、案例分析 (一)潜能恒信 (1)收入确认的内部要素(内部证据)。 本公司据以确认收入的内部要素主要包括项目服务合同、项目设计书、项目运行进度表、项目月报、成果报告,具体如下: A 项目服务合同。在确认技术服务收入时,发行人在取得合同及明确合同金额即提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,采用完工百分比法确认相关的劳务收入。 B 《项目技术设计书》及《项目运行进度表》。 在项目服务中,发行人对每个项目均编制《项目技术设计书》和《项目运行进度表》,确定了项目完工的每个工序可能需花费的时间。根据该进度表,发行人与客户在项目服务合同中将项目完工的时间周期进行约定。 C 连续的项目月报。发行人每月月初对上月的完工程度进行检查和测算,得出上月累计执行工作量,据此形成月度报告,并报送给客户(甲方),如客户(甲方)无异议,则作为确认收入的依据之一

白盒测试实验报告-范例

实验报告书 实验一白盒测试 学生姓名:李庆忠 专业:计算机科学与技术学号:1341901317

白盒测试实验报告 一实验内容 1、系统地学习和理解白盒测试的基本概念、原理,掌握白盒测试的基本技术和方法; 2、举例进行白盒测试,使用语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判定/条件覆盖、组合 覆盖、路径覆盖进行测试。 3、通过试验和应用,要逐步提高和运用白盒测试技术解决实际测试问题的能力; 4、熟悉C++编程环境下编写、调试单元代码的基本操作技术和方法; 5、完成实验并认真书写实验报告(要求给出完整的测试信息,如测试程序、测试用例, 测试报告等) 二实验原理 白盒测试原理:已知产品的内部工作过程,可以通过测试证明每种内部操作是否符合设计规格要求,所有内部成分是否已经过检查。它是把测试对象看作装在一个透明的白盒子里,也就是完全了解程序的结构和处理过程。这种方法按照程序内部的逻辑测试程序,检验程序中的每条通路是否都能按预定要求正确工作。其又称为结构测试。 流程图如下图所示 实验代码 #include"stdio.h"

int main() { int x,y,z; scanf("%d%d",&x,&y); if((x>0)&&(y>0)) { z=x+y+10; } else { z=x+y-10; } if(z<0) { z=0; printf("%d\n",z); } else { printf("%d\n",z); } return 0; } 语句覆盖是指选择足够的测试,使得程序中每个语句至少执行一次。如选择测试x=1,y=1和x=1,y=-1可覆盖所有语句。 判定覆盖是指选择足够的测试,使得程序中每一个判定至少获得一次“真”值和“假”值,从而使得程序的每个分支都通过一次(不是所有的逻辑路径)。选择测试x=1,y=1和x=1,y=-1可覆盖所有判定。 条件覆盖是指选择语句多数的测试,使得程序判定中的每个条件能获得各种不同的结果。选择测试x=1,y=1和x=-1,y=-1可覆盖所有条件。 判定/条件覆盖是指选择足够多的测试,使得程序判定中每个条件取得条件可能的值,并使每个判定取到各种可能的结果(每个分支都通过一次)。即满足条件覆盖,又满足判定覆盖。选择测试x=1,y=1和x=-1,y=-1可覆盖所有判定/条件。 条件组合覆盖是指选择足够的测试,使得每个判定中的条件的各种可能组合都至少出现一次(以判定为单位找条件组合)。 注:a,条件组合只针对同一个判断语句存在多个条件的情况,让这些条件的取值进行笛卡尔乘积组合。 b,不同的判断语句内的条件取值之间无需组合。 c,对于但条件的判断语句,只需要满足自己的所有取值即可。 选择测试用例x=1,y=1;x=1,y=-1,x=-1,y=1和x=-1,y=-1可覆盖所有条件组合。 路径覆盖是分析软件过程流的通用工具,有助分离逻辑路径,进行逻辑覆盖的测试,所用的流程图就是讨论软件结构复杂度时所用的流程图。

工程进度款催款函

工程进度款催款函 欢迎来到 CN 人才公文 网,下面是小编给大家整理的工程进度款催款函,供大家阅读参考。 工程进度款催款函 1 **有限公司: 现就贵司清结我司工程款项有关事宜致函如下: 一、我司于 xxxx 年 2 月 11 日与贵司签订了《建筑钢结构制作安装合同 》,由我司承建贵司**工业园机加工车间、铸造车间钢结构工程。合同暂定 价为陆佰陆拾玖万元,合同总工期为 85 天,机加工和铸造车间施工工期分别为 45 天。 二、 根据合同有关约定, 我司按时对施工图进行了会审。 机加工车间于 xxxx 年 5 月 23 日开工,于 xxxx 年 6 月 11 日完成中间结构验收,经贵司工期顺延签 证后于 xxxx 年 8 月 10 日完工,8 月 18 日进行了竣工验收。铸造车间于 xxxx 年 8 月 25 日开工,现除屋面部分面板外也已经基本完工。 三、 根据合同第十三条“工程价款的支付与结算”,贵司应在 合同生效后五日内支付我司合同总价的 15%预付款,施工图会审确定后三日内, 支付我司合同总价的 15%, 钢结构主构件进场后三日内, 支付我司合同总价的 25% 进度款。围护材料开始进场后三日内,支付我司合同总价的 25%,钢结构施工完 工后五日内,支付我司合同总价的 10%进度款。钢结构工程验收合格后七日内支 付我司除保修金外的余款。截至目前为止,我司机加工车间已经竣工验收,贵司 应支付至除保修金 40 万元外的合同价款,计 629 万元。 而到目前为止, 贵司仅支付了 410.35 万元, 尚欠 218.65 万元未支付给我司。 后追加的合同款和最终决算金额由于未进行决算, 目前暂时还未计算在内。 贵司 延期付款已经超过 30 天,按合同第十四条“奖励和违约责任”有关 约定内容,贵司应按未付款的万分之五/日支付违约金,工期予以顺延。 四、 为确保工程顺利完成, 我司现根据合同第十三条第一款第 9 项赋予的权 利催告贵司, 在接到本函件后 7 日内支付我司上述欠款。 逾期我司将按合同第十 三条第一款第 9 项以及合同第十四条有关内容, 对工程予以停工, 工期予以顺延, 同时保留追究贵司违约责任、解除合同等权利。 顺致商祺 **钢构有限公司 xxxx 年 9 月 23 日
1/7

测试报告范例

文档级别:X级模板编号:TNET-QR-RD004 模板版本:V1.0 XXXX公司 系统名称V1.0 测试报告(功能+性能)

版本记录 状态:C-创建文档,A-增加内容,M-修改内容,D-删除内容

目录 引言 (4) 1.1编制目的 (4) 1.2词汇表 (4) 1.3背景 (4) 2 测试管理 (4) 2.1测试范围与主要内容 (4) 2.2测试方法 (4) 2.3测试环境与测试辅助工具 (5) 2.4测试准则 (5) 2.5测试接受准则 (5) 2.6 BUG的定义标准 (5) 2.7人员与任务表 (6) 2.8缺陷管理与改错计划 (7) 3 测试概要 (7) 3.1测试执行 (7) 3.2测试用例 (8) 3.2.1 功能性 (8) 3.2.2 易用性 (8) 4 测试结果 (8) 4.1B UG量表格统计 (8) 4.2柱形图统计 (9) 4.3B UG趋势图 (9) 4.4B UG引入阶段 (10) 4.5B UG状态分布 (10) 5 测试结论 (11) 5.1功能性 (11) 5.2易用性 (11) 5.3兼容性 (11) 6 附录. 本计划审批意见 (11)

引言 1.1编制目的 略 1.2词汇表 1.3背景 随着互联网的发展,人们对于网络依赖,XX系统的实现提供手机端的访问,及各功能在便捷设备上的使用,提供客户更快更优质的服务。 2测试管理 2.1测试范围与主要内容 略 2.2测试方法 黑盒测试: 1.系统测试 2.兼容性测试 3.性能测试 4.压力测试 5.容错性测试 6.升级测试 7.用户体验测试 8.UI测试 9.易用性测试 10.集成测试

工程建设法规经典案例分析有答案

案例一——城乡规划法律制度 案情陈述:武汉鸿亚实业有限公司投资的武汉外滩花园项目位于汉阳长江江滩,距长江大 桥200米,利用江滩长达1000米,均宽70米,共计占地80亩(其中20亩属于代征地, 因埋有过江电缆而不能使用),整个投资约1.6亿元。1996年动工,2001年初竣工。该项目五证齐全,并签订了防汛责任状。2001年,该项目被定为违法项目,责令拆除。汉阳区 政府下发文件,对购房户按“等值原则”进行补偿,补偿费用由“市政府、市规划局和市 防汛办共同分担”。整个外滩花园7万m2的住宅楼2002年4月15日春汛前拆除殆尽。 文中所涉当事人包括武汉市有关部门和武汉鸿亚实业有限公司,武汉市有关部门给武汉鸿 亚实业有限公司颁布“五证”,两者属于行政法律关系;外滩花园住户有房产证和土地使 用证,则有民事关系。 案例具体分析: 1、该项目是否违法,是否必须拆除。 外滩花园项目位于汉阳长江江滩,利用江滩长达1000米。根据《省河道管理实施办法》第六条规定“在水域和洲滩内,禁止盖房”和《中华人民共和国防洪法》第二十二条“河道、湖泊管理范围内的土地和岸线的利用,应当符合行洪、输水的要求。禁止在河道、湖 泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,倾倒垃圾、渣土,从事影响河势稳定、危 害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。”的规定,该项目违法,属于违法建筑,且 因在禁止建设地区进行建设,属于严重违规项目,必须予以拆除。 2、市政府是否存在过失。 市政府有严重失职行为,存在过失。第一,该项目一期、二期工程分别于1996年、2000年开工,适用法律应为1988年国务院发布的《中华人民共和国河道管理条例》及该 省据此制定的《省河道管理实施办法》,水利部门自称批准此项目的是根据《省河道管理 实施办法》第十条的规定,“因特殊情况确需扩占的,应报经有审批权的县以上水利行政 主管部门或河道专门管理机关批准。”但住宅不应属于“特殊情况”,且《省河道管理实 施办法》第六条规定“在水域和洲滩内,禁止盖房”,水利部门的审批违法。第二,按照《防洪法》和水利部《关于长江流域河道管理范围内建设项目管理权限的通知》的有关规定,投资额在l亿元以上的外滩花园项目属大、中型建设项目,应由该省水利厅提出初审 意见上报长江水利委员会批准后方可开工建设。但该省水利部门在未报经“长江委”批准 同意的情况下,就对武汉外滩花园二期工程擅自进行了批复,审批不合规定。第三、二期 工程2000年开工,除土地证外,其他各种许可批文都是在当年办理的。此时,《中华人民

经典测试用例模板

项目测试用例 项目名称 项目承担部门 用例作者 完成日期 本文档使用部门 评审负责人 审核日期 批准日期 注:本文档由测试组提交,审核由测试组负责人签字,由项目负责人批准。历史版本: 版本/状态作者参与者起止日期备注 V1.1

1引言 1.1 编写目的 说明编写这份测试用例的目的,指出预期的读者。 1.2 背景 说明: a这份测试用例所描述的软件系统的名称; b该软件项目的任务提出者、开发者、用户(或首批用户)及安装此软件的计算中心 c该产品或项目目标。 1.3 术语与缩写解释 列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组 1.4 参考资料 列出有用的参考资料,如: a.项目的经核准的计划任务书或合同; b.属于本项目的其他已评审通过文件; c.本文件中各处引用的文件、资料,包括所要用到的软件开发标准。列出这些文件资 料的标题、文件编号、发表日期和出版单位,说明能够取得这些文件资料的来源。2测试环境 2.1 硬件 列出为测试本软件所使用硬件的配置,如: a.处理机的型号、内存容量; b.所要求的外存储器、媒体、记录格式、设备的型号和台数、联机/脱机; c.I/O设备(联机/脱机?); d.数据传输设备和转换设备的型号、台数。 2.2 测试软件 说明为测试本软件所使用的软件,如: a.操作系统的名称、版本号;

b.开发工具名称和版本号; c.数据库管理系统的名称和版本号; d.使用什么测试软件 e.其他支持软件。 3测试用例 一、功能测试 此功能测试用例对测试对象的功能测试应侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求。这种测试的目标是核实数据的接受、处理和检索是否正确,以及业务规则的实施是否恰当。主要测试技术方法为用户通过GUI(图形用户界面)与应用程序交互,对

案例-软件测试报告模板案例

软件测试报告模板适用于XX公司 编写者: XX 文档编号: 编写日期: 2020-1-25

分发列表 文档修订历史 [模板修订历史 (文档首次使用前请删除)]

目录 1.测试概述 (4) 1.1.测试项目简述 (4) 1.2.名词定义 (4) 1.3.参考文档 (4) 2.测试环境与配置 (4) 3.测试情况 (4) 3.1.测试版本情况 (4) 3.2.测试用例统计执行情况 (4) 3.3.测试组织 (4) 4.测试结果及分析 (5) 4.1.测试情况统计分析 (5) 4.2.覆盖分析 (5) 4.2.1.需求覆盖 (5) 4.2.2.测试覆盖 (5) 4.3.缺陷的统计与分析 (5) 4.3.1.缺陷汇总 (5) 4.3.2.缺陷分析 (5) 4.4.测试质量对比统计 (5) 5.遗留缺陷与未解决问题 (5) 6.测试总结及风险分析 (6) 7.测试报告批准 (6)

1. 测试概述 1.1. 测试项目简述 <大、小、临时版本确定,测试范围 1. 测试需求 那些新增的需求验证 那些变更需求的需求验证 本次版本中可验证的需求列表 2. 修改问题的测试 3. 其他的功能测试内容> 1.2. 名词定义 本轮验证测试过程中涉及到需求、更新的产品术语、新产品术语等。 1.3. 参考文档 <参考的需求分档、设计文档等> 2. 测试环境与配置 简要介绍测试环境及其配置。 3. 测试情况 3.1. 测试版本情况 测试版本版本号,是否接受该版本以及原因表述。 什么时候接收的版本,什么时间版本部署完成 测试过程中有无更新版本 更新版本对测试的影响 测试中冒烟测试是否通过 3.2. 测试用例统计执行情况 3.3. 测试组织

相关文档
相关文档 最新文档