文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CFG桩桩头处理方案

CFG桩桩头处理方案

CFG桩桩头处理方案
CFG桩桩头处理方案

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、保护桩头截断方案 (2)

四、接桩头处理方案 (3)

五、质量标准及要求: (4)

六、成品保护措施: (4)

一、编制依据

1、相关设计资料

核工业第五设计研究院设计的施工图

桩基检测中间报告

2、主要规程、规范

建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002);

建筑桩基技术规范〈JGJ94-2012〉

施工手册第五版。

二、工程概况

1、本工程楼座基础采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG)处理。桩身混凝土强度C25,桩径400mm,桩间距1.5m×1.5m正方形布置。要求复合地基承载力特征值不低于350Kpa。

2、桩基设计高度为高出基底面50cm,实际现场情况是平均高出基底面3-5m左右,对基坑土方及桩间土开挖、截桩等工作开展有一定的影响,以至于在土方开挖过程出现3-5次截桩严重影响施工进度。

三、保护桩头截断方案

1、在桩身上标识出桩顶标高位置,桩顶标高平基底标高;

2、采用专用的大直径的钢锯片固定在桩身上,切口为桩顶标高标识处,沿桩身

环切一周,切入桩身深度50mm,再采用2~4个钢钎在桩顶标高位置不同角度放置,用大锤同时打击钢钎,用力应适中,不可过猛而造成桩身破损,待上下桩身脱离即为桩头截断;

3、不可用重锤或重物横向击打桩体,避免造成桩顶标高以下的桩体横向断裂;

4、桩头截断后,用钢钎、手锤将桩顶从四周向中间修平至桩顶设计标高(桩顶

标高允许偏差0~+20mm)。

5、电梯井、集水坑等部位需要放坡的,桩身截断方式见设计图纸.

四、接桩头处理方案

1)、断桩形成的原因:

A、桩基施工过程中局部夹杂泥浆,形成局部桩身缺陷在检测中显示为断桩;

B、开挖桩间土期间,机械在运转过程中无意碰触桩身,造成断桩,此类断桩断裂部位有位于设计标高之上和之下两类情况。

C、截桩过程中,用力过猛造成桩头局部破损。

2)、断桩处理的程序

桩基检测→查找断桩位置→清理断桩周边土方→清理修平断口部位→验收并制作钢模板→浇筑补桩混凝土→养护。

3)、施工工具

铁铲、钢丝刷、扫把、铁皮箍、振捣棒、电锤等

4)、施工方法:

1、依据桩基检测的报告,找出断桩的位置;因机械挖土碰撞而引起的断桩,经检测下部桩身完好,做好标记;从外观可以判定下部桩身有断裂的现象,桩头明显的倾斜;

2、找到断桩后,安排工人进行清理周边土方,断裂位置在基底之上的继续截桩至设计标高;断裂位置位于基底之下的,人工扩孔桩身每侧100mm,深度深于断裂位置100mm;

3、截除断裂部位之上的桩头并吊运出基坑,查看断裂部位的状况,表面是否平整,是否有残缺;

4、清理修平断裂部位,并用钢丝刷将桩身周边的泥土清理干净;

5、采用铁皮曲成圆柱,直径为大于桩径200mm,套在断裂面的桩头上,用高于桩身混凝土一个标号的混凝土接至设计桩顶标高,注意在接桩头过程中保护好桩间土。具体方法见附图:

6、浇筑完成后,待混凝土终凝并达到1.2MPa以上强度后,退掉包裹在新浇筑的桩头的铁皮,并及时相对均匀回填周边空隙,分层捣实。

五、质量标准及要求:

1、桩间土开挖应避免扰动基础持力层土,开挖后的标高须在规设计及范规定范围内

2、挖过程中,严格控制开挖尺寸,避免超挖或二次开挖。

3、不允许横向重锤凿桩,桩头清除允许偏差须符合设计及规范要求。

六、成品保护措施:

1、桩清好后,严防重型机械行走或扰动,防止使桩头压松造成桩顶混凝土不成型、断桩。

2、清土采用人工`清除,找平,避免断桩及对地基土的扰动。

七、附图:

相关文档