文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GSP冷库冷链验证指南

GSP冷库冷链验证指南

GSP冷库冷链验证指南
GSP冷库冷链验证指南

附件5

验证管理

(征求意见稿)

第一条企业应当按照《药品经营质量管理规范(2012年修订)》(以下简称《规范》)的要求,对冷库、冷藏运输车辆、冷藏箱、保温箱以及冷藏储运温湿度自动监测系统等进行验证,确认相关设施、设备及系统能符合规定的设计标准和要求,可安全、有效地正常运行和使用,确保冷藏、冷冻药品在储存、运输过程中的药品质量。

第二条企业质量负责人应当负责验证工作的监督、指导、协调与审批,质量管理部门应当负责验证工作的组织与实施。

第三条企业应当按照质量管理体系文件中与验证管理相关的规定,根据业务经营模式和规模,以及使用的相关设施设备和系统的具体情况按年度制定验证计划,严格按计划确定的范围、时间、项目开展实施工作。

第四条企业应当在验证实施过程中建立并形成验证控制文件,包括验证方案、标准、报告、评价、偏差处理和预防措施等,验证控制文件应当存入药品质量管理档案并按规定保存。

(一)验证方案应当根据每一项验证工作的具体内容及要求分别制定,包括验证的实施人员、对象、目标、测试项目、验证设备及系统描述、测点布置、时间控制、数据采集要求以及实施验证的相关基础条件,验证方案应当经过批准方可实施;

(二)企业应当建立实施验证所应当遵循的标准以及验证操作规程;

(三)验证完成后应当出具验证报告,包括验证过程中采集的数据汇总、各测试项目数据分析图表、各测试项目结果分析、验证实施人员、验证结果总体评价等,验证报告应当经过审核和批准;

(四)在验证过程中应当根据验证测定的实际情况,对可能存在的设施设备运行或使用不符合要求的状况、系统参数设定的不合理情况等偏差处理进行调整和纠正,使相关设施设备及系统的运行状况符合规定的要求和标准;

(五)应当根据验证结果对可能存在的问题制定有效的预防措施,有效防止各种影响药品质量安全的因素造成的风险。

第五条企业应当根据相关设施设备或系统的使用状况进行使用前验证、专项验证、定期验证及停用时间超过规定时限的验证。

(一)相关设施设备及系统在新投入使用前或改造后应当进行使用前验证,对设计或预定的关键参数、条件及性能进行测试并确认,确定实际的关键参数及性能符合设计方案或规定的使用条件和标准后方可投入使用;

(二)当相关设施设备及系统改变、超出设定的条件或用途,或发生设备严重运行异常或故障时,应当针对所调整或改变的情况进行专项验证,以确定其性能及参数符合设定的标准;

(三)应当根据相关设施设备及系统的具体情况进行定期验证,确认处于正常使用及运行的相关设施设备及系统的参数漂移、设备损耗、异常变化趋势等情况,定期验证间隔时间不应当超过1年;

(四)企业应当根据相关设施设备和系统的设计参数以及通过验证确认的使用条件,分别确定各类设施设备及系统最大的停用时间限度,超过规定的最大停用时限后需重新投入使用前,应当重新进行验证。

第六条企业在制定验证方案时,应当根据验证的设施设备和监测系统的具体情况及验证目的,确定相应的验证项目。

(一)药品储存库房或仓间需验证的项目至少应当包括以下内容:

1.温度分布特性的测试与分析,分析超过规定的温度限度的位置或区域,确定适宜药品存放的安全位置及区域;

2.温控设施运行参数及使用状况测试;

3.温控系统配置的温度监测点参数及安装位置确认;

4.根据操作实际状况测定开门作业对库房温度分布及变化的影响;

5.断电状况测试实验,确定设备故障或外部供电中断的状况下仓库保温情况及变化趋势分析;

6.每年应当至少做两次本地区极端外部环境的高温和低温条件下,保温效果验证;

7.库房新投入使用前或改造后应当进行空载验证,定期验证时应当做满载测试验证。

(二)冷藏车验证的内容:

1.车厢内温度分布特性的测试与分析,分析超过规定的温度限度的位置或区域,确定适宜药品存放的安全位置及区域;

2.温控设施运行参数及使用状况测试;

3.温控系统配置的温度监测点参数及安装位置确认;

4.根据操作实际状况测定开门作业对车厢温度分布及变化的影响;

5.断电或停机状况测试实验,确定设备故障或外部供电中断的状况下车厢保温情况及变化趋势分析;

6.每年应当至少做两次本地区极端外部环境的高温和低温条件下,保温效果验证;

7.车辆新投入使用前或改造后应当进行空载验证,定期验证时应当做满载测试验证;

8.运输路径及运输最长时限验证。

(三)冷藏箱或保温箱验证的内容:

1.温度分布特性的测试与分析,确定箱体内温度变化及趋势分析;

2.蓄冷剂配置使用的条件测试;

3.温度实时监测设备放置位置确认;

4.根据操作实际状况测定开箱作业对箱体温度分布及变化的影响;

5.抗压、抗摔、抗碰撞测试;

6.实际存在的极端外部环境的高温和低温条件下的保温效果验证。

(四)温湿度监测系统的验证,根据《规范》及其有关附录规定进行。

第七条应当根据验证的对象及项目的具体情况,合理布局验证测点。

(一)应当在验证对象内一次性同步布点,确保测点数据的同步、有效;

(二)在各类设备中应当进行均匀性布点和特殊项目及特殊位置专门布点;

(三)每个库房中均匀性布点数量不得少于9个,仓间各角及中心位置均应当布置测点,每两个测点的水平面间距不得大于5米,垂直间距不得超过2米;

(四)库房每个作业出入口及风机至少布置5个测点,库房中每组货架或建筑死角(包括房柱)的风向死角位置至少应当布置3个测点;

(五)每个冷藏车箱体内均匀性布点数量不得少于9个,每增加20立方米增加9个测点,不足20立方米的按20立方米计算;

(六)每个冷藏箱或保温箱的测点数量不得少于5个。

第八条企业应当在验证标准中确定适宜的连续验证时间,以保证验证数据的充分、有效、连续。

(一)库房温度分布均衡性验证,在库房各项参数及使用条件符合规定的要求并达到运行平衡后,数据连续采集时间不得少于48小时;

(二)冷藏车温度分布均衡性实验,应当在冷藏车达到规定的温度并运行稳定后,根据最远的配送距离所需要的有效时间连续采集数据;

(三)冷藏箱或保温箱在经过预冷并满载装箱完毕后,按照最远的配送时间连续采集数据。

第九条应当确保所有验证数据的连续、真实、完整、有效,无篡改,可追溯,并按规定保存。

第十条验证使用的温湿度传感器应当经过校准或检定,校准或检定报告书复印件应当作为验证报告的必要附件。验证使用的系统温湿度测量设备的最大允许误差应当符合以下要求:

(一)测量范围在0℃~40℃之间,温度的最大允许误差为±0.1℃;

(二)测量范围在-25℃~0℃之间,温度的最大允许误差为±0.5℃;

(三)相对湿度的最大允许误差为±1%RH。

第十一条企业应当根据验证确定的参数及条件,正确、合理使用相关设施设备,未经验证的设施、设备及系统等不得用于药品冷藏、冷冻储运管理。

验证的结果应当应用于质量管理体系文件相关内容的制定及修订。

第十二条企业委托储存、运输冷藏或冷冻药品的,应当按照《规范》的有关规定对受托方进行质量体系审计,对受托方冷藏、冷冻相关设施设备、系统不符合要求的以及未经过验证的,不得委托储存及运输。

第十三条企业可委托具备相应能力的第三方机构实施验证工作,但验证过程应当符合《规范》及本附录要求。

冷库冷链设备温湿度验证方案

冷库冷链设备温湿度验证方案

冷库、冷藏运输设备及温湿度自动监测系统 验证计划和实施方案 起草:月日 批准:月日 实施计划:从年月日到年月日

目录 1.验证计划和方案 2.验证实施 3.验证结果分析及报告 4.验证偏差处理 5.再验证周期的确定 6.设备技术资料 7.验证用温湿度计检定报告 8.其它

冷藏药品储存运输设备及温湿度监测系统验证计划和方案 目的 按照《药品经营质量管理规范()》(以下简称《规范》)的要求,对冷库、冷藏运输车辆、冷藏箱、保温箱以及温湿度自动监测系统等进行验证,确认相关设施、设备及系统能符合规定的设计标准和要求,可安全、有效地正常运行和使用,确保冷藏、冷冻药品在储存、运输过程中的药品质量和温湿度监测系统的准确有效性。 对象 适用于冷库、冷藏运输车辆、保温箱以及温湿度自动监测系统验证。 人员 企业质量负责人负责验证工作的监督、指导、协调与审批,质量管理部门负责验证工作的组织与实施。验证领导小组成员、项目验证小组成员、与验证项目相关人员。 依据 《药品经营质量管理规范》及其附录。 分类 根据相关设施设备或系统的使用状况进行使用前验证、专项验证、定期验证及停用时间超过规定时限的验证。 (一)相关设施设备及系统在新投入使用前或改造后应当进行

使用前验证,对设计或预定的关键参数、条件及性能进行测试并确认,确定实际的关键参数及性能符合设计方案或规定的使用条件和标准后方可投入使用; (二)当相关设施设备及系统改变、超出设定的条件或用途,或发生设备严重运行异常或故障时,应当针对所调整或改变的情况进行专项验证,以确定其性能及参数符合设定的标准; (三)应当根据相关设施设备及系统的具体情况进行定期验证,确认处于正常使用及运行的相关设施设备及系统的参数漂移、设备损耗、异常变化趋势等情况,定期验证间隔时间不应当超过1年; (四)企业应当根据相关设施设备和系统的设计参数以及经过验证确认的使用条件,分别确定各类设施设备及系统最大的停用时间限度,超过规定的最大停用时限后需重新投入使用前,应当重新进行验证。 规程 1 概述:冷藏药品在贮存运输的过程中,有温湿度的要求,仓库和运输设备的温湿度自动监测系统是否符合药品贮存的要求,需进行验证。 1.1 公司现有冷库位于仓库区,用于存放公司购进的冷藏药品,配备运输用的冷藏运输车和保温箱,对于冷链储存运输设备温湿度自动监测系统是否能达到规定的温度和湿度达到规定要求,需验证。

冷链冷库医疗器械管理制度

1、目的:为了加强公司冷藏医疗器械储存质量,确保冷藏医疗器械在收货、储存、流通过程中温度始终控制在规定范围内,确保医疗器械的质量,特制定本制度。 2、依据:《医疗器械经营质量管理规范》第58号、修订《医疗器械监督管理条例》第650号、《医疗器械经营管理办法》第8号文件等法律法规《冷链物流技术与管理规范》DB33/T 713—2008、《保温车、冷藏车技术条件》QC/T 450-2000(2005)、《GB50072 冷库设计规范》。 3、适用范围:适用于公司冷库医疗器械的储存、冷藏医疗器械在收货、验收、贮藏、养护、出库、运输过程的控制与管理全过程。 4、职责:收货员、验收员、保管员、养护员、出库复核员、运输员对本制度实施负责。 4.1、质量经理负责冷库温度控制进行监督。 4.2、营运经理负责对冷库日常操作的管理。 4.3、养护员负责冷库设备的管理和维修处理。 4.4、营运部经理和质量保证部经理负责冷库质量事件的调查和处理。 5、内容: 5.1、术语和定义: 5.1.1.冷藏医疗器械指对医疗器械贮藏、运输有冷处、冷冻等温度要求的体外诊断试剂。 5.1.2.冷处指温度符合 2℃~10℃的贮藏运输条件。 5.1.3.冷冻指温度符合-10℃~-25℃的贮藏运输条件。 5.1.4.医疗器械冷链物流指医疗器械生产企业、经营企业、物流企业和使用单位采用专用设施,使冷藏体外诊断试剂从生产企业成品库到使用单位冷库的温度始终控制在规定范围内的物流过程。 5.2.冷库 5.2.1冷库的温度范围应控制在2-8℃,报警温度设置在3℃和7℃,冷冻指温度符合-10℃~-25℃的贮藏运输条件。不得随意改变。 5.2.2.质量保证部定期对冷库进行验证,并依据验证确定的参数和条件,制定设施设备的操作、使用规程。

冷库验证方案

冷库 验证方案 XXXXXXX药业有限公司验证方案编号:

验证方案的起草、审核与批准 您下面的签字表明您已审阅此份验证方案并同意实施。 验证小组成员

目录 1. 验证对象 (1) 2. 概述 (1) 3. 验证目的 (1) 4. 验证类型 (1) 5. 验证人员 (1) 6. 验证依据及采用文件 (2) 7. 验证用设备仪器确认 (3) 8. 验证内容 (3) 8.1设计确认 (3) 8.2安装确认 (4) 8.3运行确认 (6) 8.4性能确认 (6) 9.异常情况处理 (8) 10.验证结果评定及结论 (8) 11.再验证周期 (9) 12.验证进度安排 (9) 13.附件 (9)

1、验证对象 冷库 2、概述 冷库安装于2008年,总体积是34.8m3,冷库是按照GSP要求和国家标准GB 50072-2010设计制造和安装的,主要由库房、制冷机组、控制箱、温湿度记录仪、报警器等部件组成,库房墙体是中间充填隔热树脂的彩钢板。 冷库运行控制:温度在2℃~8℃范围,湿度在35%~75%范围,用于存放需冷藏保管的药品。 3、验证目的: 检查和确认冷库是否能正常运行,确保冷库内的温度和湿度达到冷藏药品贮藏和GSP 规定要求,保证安全、有效地正常使用,确保冷藏药品在储存过程中的药品质量。 为达到上述目的,特制定本验证方案,对冷库进行验证。验证过程中应严格按照本方案规定的内容进行,若因特殊原因却需变更时,应填写验证方案变更申请及批准书(附件1),报质量负责人批准。 4、验证类型 □使用前验证□停用再次使用前验证□专项验证□定期验证 5、验证人员 5.1 验证小组成员及职责 验证小组组长:负责组织、实施及验证全过程的组织工作和验证报告的审批。 验证小组成员:分别负责验证方案中的具体实施工作。 5.2 验证工作中各部门职责 验证领导小组:负责验证方案的审批;负责验证数据及结果的审核;负责验证报告的审批;负责验证合格证的签发(见附件14)。

医疗器械冷链自查整改报告

医疗器械冷链自查整改报告 *********有限公司 医疗器械冷链自查整改报告 ***市食品药品监督管理局: ******有限公司于2014年*月份依据国家食品药品监督管理总局《关于印发体外诊断试剂(医疗器械)经营企业验收标准的通知》{食药监〔2013〕18号}的精神要求,进行筹备申请增加“6840体外诊断试剂”的经营范围,于2014年*月份一次性顺利通过了市局器械科领导们的现场检查验收。 一、冷链设施设备基本情况 1、体外诊断试剂专用冷库容积为**m?,公司现有冷藏车**辆,保温箱**个。 2、冷库、冷藏车、保温箱内均安装了温湿度自动监测系统,能够对冷库、冷藏车、保温箱的温度进行实时监测,养护员根据温湿度检测系统的监测情况及时调控冷库、冷藏车、保温箱的温度。 3、冷链验证:每年度对冷库、冷藏车、保温箱分别进行极冷、极热天气实施验证确认,根据验证情况确定冷链设备的操作规程。有效的保证了冷库、冷藏车、保温箱的温度都控制在符合的规定范围内。 二、体外诊断试剂等冷链品种的业务控制流程 1、公司采购体外诊断试剂等冷链品种时,首先是采购员制作采购订单,通过采购订单录入供货单位运输体外诊断试剂的运输方式、运输温度、在途时限以及运输单位等信息,系统自动生成采购记录。 2、收货员在收货时对照采购订单进行实货、随货同行单及在途信息的核对,特别检查、核对、留存供货单位的在途温度记录,及时将体外诊断试剂等冷链品种

转移到冷库内,将核查的运输方式、在途温度、在途时限以及运输单位等信息录入计算机系统,系统自动生成冷链收货记录。 3、验收员在冷库内对待验的体外诊断试剂等冷链品种按照验收抽样原则进行质量验收,并做好验收标识,将验收信息录入计算机系统自动生成验收记录。 4、保管员根据验收入库通知单进行确认记账入库,系统自动生成库存记录。 5、养护员对在库的体外诊断试剂每月进行重点养护,系统自动养护计划和养护记录。 6、开票员根据销售员提报的客户的采购计划,对具有体外诊断试剂等冷链品种经营范围的客户进行如实开票,系统自动生成销售记录。 7、仓库保管员根据销售开票发货单进行拣货,并根据保温箱的使用操作规程,备好所需的冰排,并进行冰排释冷和保温箱预冷,交由复核员在冷库内进行复核,复核信息录入计算机系统自动生成复核记录。 8、保温箱和冰排预、释冷到符合规定要求时,发货员将复核合格的体外诊断试剂等冷链品种在冷库内进行拼箱。 9、开启保温箱在途温度实时记录功能,方可进行运输配送,并将启运时的温度、时间等信息录入计算机系统内。体外诊断试剂等冷链品种送达后,将客户反馈的到货温度、到货时间等信息再次录入计算机系统,系统自动生成冷链运输记录。 我公司所发生的体外诊断试剂的每笔业务都是通过计算机系统进行全链条的冷链管理,能够完全做到体外诊断试剂在储存和运输环节的温度控制,有效的保证了低温、冷藏医疗器械在储存、运输环节的质量安全。 我公司自2014年**月增加体外诊断试剂经营范围以来,共经营过**余个品规的业务,我公司体外诊断试剂的业务基本采取以销订购的模式,现库存为零。所有购进和销售全部进行了全链条的冷链管理,不存在违法违规行为。 特此报告。

公司冷库温度验证报告

, 冷库验证报告 (VR07-2015-04) xxx制药有限公司,

1.综述 依据冷库验证方案(VL07-2015-04),2015年10月13日至16日对XXX制药有限公司生产车间六楼冷库(编号:07F14/07F15)进行了运行确认、性能确认的再验证,现就验证结果汇总分析如下。 2.验证实施前检查结果: 2015年10月13日验证实施前对人员培训记录进行检查,结果显示参加验证人员已经过验证专项培训工作;对文件进行检查,结果显示已制订相应岗位的设备操作程序,相关文件系统已编制完成并经过审批;对检验仪表进行检查,结果显示用于测试冷库温度分布的温度记录仪已经过合法的校验,并具有合格证书。 3.运行确认结果 2015年10月13日对冷库(编号:07F14/07F15)进行了运行确认,确认结果显示在冷库控制箱电源接通时,设备运行正常,制冷系统启动;冷库控制箱电源关闭时,制冷系统停止运行,当冷库温度达到设定温度上限9℃时,制冷机组自动启动制冷;温度达到设定温度下限3℃时,制冷机组自动停止制冷,轻触冷库控制箱各个按键装置均反应正确,且具有相应的命令动作,LED显示屏能清晰可辨的显示设备当前状态,设定温度时,LED屏上显示值能达到设定值,压缩机正常工作时噪音不超过75分贝,设备振动不明显,表面温度手感不热,温度记录仪运行正常,能按设定的时间间隔记录和存储温度数据,密封门开关灵活,密封性好,照明设施能达到规定要求,设备各单体和运行情况均符合要求。 4.性能确认结果 4.1.2015年10月14日至16日对冷库(编号:07F14/07F15)进行了温度分布特性测试、报警系统测试、开门作业测试和断电状况测试的性能确认,测试数据分析结果显示冷库运行时各个监测点温度分布均匀,温度在线监测报警系统运行正常,制冷机组的温度控制仪与温控器连接的温度传感器二者的温度差值在可接受的范围内,温控器连接的传感器精度能够满足使用要求。确认了在下限温度(3℃)打开库门进行开门作业的最长开门时间为15分钟。通过记录分析确定了在不同温度设备故障或外部供电中断制冷的状况下,温度到达10℃的最短时间为62.5分钟,即当设备出现故障或外部供电中断的状况下,启用备用发电机最长启动时间不超过62.5分钟。具体测试试验分析如下:

冷库验证方案

冷库验证方案

目录 一引言 (3) 1.1概述 (3) 1.2主要技术参数 (3) 二验证目的: (3) 三验证范围: (3) 四验证程序 (4) 4.1文件资料的确认 (4) 4.2仪器的确认 (4) 4.3安装确认 (4) 4.4设备运行确认 (4) 4.5设备性能确认 (5) 五验证结果分析和评价 (5) 六验证周期 (6)

一引言 1.1概述 冷库安装在仓库,占地面积约10.5平方米,内室容积约23m3,主要用于需要2-8℃保存的诊断试剂产品。 1.2主要技术参数 二验证目的: 确保公用介质的连接符合冷库的技术要求。确保冷库的温度能够满足诊断试剂的贮藏要求,确保冷库符合GMP要求。通过对冷库的安装确认、运行确认、性能确认来证实它是否温度恒定,符合存储的要求。 三验证范围: 2-8℃贮存的冷库。 四验证人员组成,人员培训 4.1 验证人员组成与职责 4.2 人员培训: 4.2.1 学习冷库的设备操作; 4.2.2 学习《国家食品药品监督管理总局关于印发体外诊断试剂(医疗器械)经营企业验收标准的通知》中对冷库的要求。

五验证程序 5.1文件资料的确认 确认冷库及其电源控制箱的有关文件资料是否齐全。 检查人/日期:复核人/日期: 5.2验证用的测量仪器的确认 5.3安装确认 确认冷库冷风循环装置,电脑控制箱,冷藏室墙面夹层是否符合安装要求。 5.4设备运行确认 启动冷库系统,检查系统是否运行正常,并检查冷库开关情况、温度达到设置时冷库工作情况。

冷库运行检查记录见附件1 。 运行确认小结: 确认设备能否在设定程序下准确运行,能否达到厂家提供的设备技术要求,是否进入下一步性能确认。 5.5设备性能确认 5.5.1冷库温度稳定性检测 目的:检查冷库压缩机制冷情况,测试冷库温度变化情况,以了解冷库性能。 检查方法:将温度设定在2-8℃,用已校准的温湿度表放置在冷库内,每小时观察读数,并做记录,持续时间为10小时。温度变化2-8℃为合格。检查结果见附件2。 5.5.2冷库温度均一性检测 目的:通过对冷库内不同点温度测试,可以了解冷库内各点温度情况,从而了解冷库性能。 检测方法:将温度设定在5℃,测试5℃时四周各选点的温差,每点每隔半小时检测温度,共测3次,温度应在5℃±2℃范围内,最高点与最低点误差应≤3℃为合格。检查结果见附件3。 温湿度分布图: 六 验证结果分析和评价 验证结束,验证小组从以下几方面对验证结果进行评定。

冷库验证方案

冷库验证方案 部门人员日期编制 会审 批准

目录 一引言 (3) 1.1 概述 (3) 1.2 主要技术参数 (3) 二验证目的: (3) 三验证范围: (3) 四验证程序 (4) 4.1 文件资料的确认 (4) 4.2 仪器的确认 (4) 4.3 安装确认................................................................................................................................. 4 4.4 设备运行确认. (4) 4.5 设备性能确认 (5) 五验证结果分析和评价 (5) 六验证周期 (6)

一引言 1.1 概述 冷库安装在仓库,占地面积约10.5平方米,内室容积约23m 3,主要用于需要2-8℃保存的诊断试剂产品。 1.2 主要技术参数 工作温度2-8 ℃ 内室容积5m*2.1m*2.2m 双路电源380V±5% 两套制冷机组UDDD3.7/22 二验证目的: 确保公用介质的连接符合冷库的技术要求。确保冷库的温度能够满足诊断试剂的贮藏要 求,确保冷库符合GMP要求。通过对冷库的安装确认、运行确认、性能确认来证实它是否 温度恒定,符合存储的要求。 三验证范围: 2-8℃贮存的冷库。 四验证人员组成,人员培训 4.1 验证人员组成与职责 验证小组分工小组人员所属部门主要职责 组长质量部负责验证方案及报告的批准,整个验证和协调工作。 负责验证方案的制定、人员培训、数据统计、汇总 组员质量部 分析及编制验证报告。 组员质量部负责验证方报告的审核,监督验证的实施。 组员质量部负责验证的实施,原始记录的填写。 4.2 人员培训: 4.2.1 学习冷库的设备操作; 4.2.2 学习《国家食品药品监督管理总局关于印发体外诊断试剂(医疗器械)经营企业 验收标准的通知》中对冷库的要求。

医疗器械冷链(运输、贮存)管理指南

总局关于发布医疗器械冷链(运输、贮存)管理指南的公 告(2016年第154号) 为加强医疗器械质量监督管理,保证医疗器械生产经营企业和使用单位在运输与贮存过程中使产品符合其说明书和标签标示的特定温度要求,根据《医疗器械监督管理条例》(国务院令第650号)、《医疗器械经营监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第8号)和《医疗器械使用质量监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第18号),国家食品药品监督管理总局组织制定了《医疗器械冷链(运输、贮存)管理指南》,现予以发布。 特此公告。 附件:医疗器械冷链(运输、贮存)管理指南 食品药品监管总局 2016年9月19日医疗器械冷链(运输、贮存)管理指南 第一条根据《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规的要求,为保证医疗器械生产经营企业和使用单位在运输与贮存过程中使产品符合其说明书和标签标示的特定温度要求,特制定本指南。

第二条冷链管理医疗器械是指在运输与贮存过程中需要按照说明书和标签标示要求进行冷藏、冷冻管理的医疗器械。本指南适用于医疗器械生产经营企业和使用单位对医疗器械运输与贮存的质量管理。 第三条从事冷链管理医疗器械的收货、验收、贮存、检查、出库、运输等工作的人员,应接受冷藏、冷冻相关法律法规、专业知识、工作制度和标准操作规程的培训,经考核合格后,方可上岗。 第四条医疗器械生产企业和批发企业应根据生产、经营的品种和规模,配备相适应的冷库(冷藏库或冷冻库)及冷藏车或冷藏箱(保温箱)等设施设备。 医疗器械零售企业和使用单位应根据经营、使用的品种和规模,配备相适应的冷库或冷藏设备(冷藏柜或冷藏箱等)。 第五条用于贮存医疗器械的冷库应具有自动调控温度的功能,机组的制冷能力应与冷库容积相适应。为保证制冷系统的连续供电,冷库应配备备用发电机组或双回路供电系统等。 冷库内应划分待验区、贮存区、退货区、包装材料预冷区(货位)等,并设有明显标示。 第六条用于医疗器械运输的冷藏车应具备自动调控温度功能,车厢应防水、密闭,车厢内留有保证气流充分循环的空间。 第七条冷藏箱(柜)应能自动调节箱体内温度;保温箱

冷库验证方案..

冷库 验证方案XXXXXXX药业有限公司

验证方案编号:

验证方案编号:YZ-ZL-002 冷库系统验证方案

1. 简介 吉林基蛋生物科技有限公司,主要生产体外诊断试剂。半成品存放在车间冷库,成品存放在成品冷库,留样存放在冷库(以下合并简称为冷库)。 2. 目的 根据产品的特性,制定本验证方案,规定各项目的验证要求、方法等,并最终确认满载时冷库的运行和性能符合产品储存的要求。 3. 范围 本方案适用于吉林基蛋生物科技公司冷库系统验证。 4.职责 5. 运行确认(OQ) 5.1目的 通过检查冷库开关情况、温度达到设置温度时冷库工作情况、压缩机工作情况,确认系统正常运行时能否达到使用要求。 5.2 程序 按项目进行检测并记录。(见附件1) 6. 性能确认(PQ) 6.1 目的 本次性能确认在运行确认结束后进行,通过对正式使用情况下冷库温度稳定性和均一性的检测,确认其使用性能可以达到预期要求。

图1 冷库均一性检测布点示意图 6.2满载时冷库温度均一性检测 6.2.1 目的:通过对冷库满载时,不同点温度测试,可以了解冷库内各点温度情况,从而 了解冷库性能,是否所有点均能保证产品冷藏温度。 6.2.2 方法:将已校准的温度计放置于冷库(满载)不同位置,布点按冷库内上下、前 后、左右以及距离冷风机的远近进行,共计10个点。每个点距离墙面、 地面、顶棚至少0.5米,温度计在冷库内放置半个小时,然后观察读数。 间隔1小时记录一次,连续3天。 6.2.3 数据记录(见附件2) 6.3满载时冷库温度稳定性检测 6.3.1目的:满载时冷库温度均一性检测结束后,检查冷库压缩机制冷情况,测试冷库温 度变化情况,以了解冷库性能。 6.3.2方法:冷库满载,持续运行一周,温度自动记录仪每隔一小时自动记录冷库温度, 对所得数据进行统计分析,确认冷库满载时的实时温度能否达到设定温 度,能否保证产品冷藏条件。(备注:除霜时冷库温度数据不计在内)6.4开门作业时间 测试方法:将10个温湿度计按既定方法(见图1)分布库内不同位置,冷库按2-8℃控制程序运行,温度计在冷库内放置半个小时,分别于冷库温度为3℃、4℃、5℃、

总局关于发布医疗器械冷链(运输、贮存)管理指南的公告(2016年第154号)

附件 医疗器械冷链(运输、贮存)管理指南 第一条根据《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规的要求,为保证医疗器械生产经营企业和使用单位在运输与贮存过程中使产品符合其说明书和标签标示的特定温度要求,特制定本指南。第七条冷藏箱(柜)应能自动调节箱体内温度;保温箱应配备蓄冷(热)剂及隔温装置,并符合产品说明书和标签标示的储运要求。 第八条用于医疗器械贮存和运输的冷库、冷藏车应配备温度自动监测系统(以下简称温测系统)监测温度。温测系统应具备以下功能: (一)温测系统的测量范围、精度、分辨率等技术参数能够满足管理需要,具有不间断监测、连续记录、数据存储、显示及报警功能。 (二)冷库、冷藏车设备运行过程至少每隔1分钟更新一次测点温度数据,贮存过程至少每隔30分钟自动记录一次实时温度数据,运输过程至少每隔5分钟自动记录一次实时温度数据。 (三)当监测温度达到设定的临界值或者超出规定范围时,温测系统能够实现声光报警,同时实现短信等通讯方式向至少2名指定人员即时发出报警信息。 每个(台)独立的冷库、冷藏车应根据验证结论设定、安装至少2个温度测点终端。温度测点终端和温测设备每年应至少进行一次校准或者检定。 冷藏箱、保温箱或其他冷藏设备应配备温度自动记录和存储的仪器设备。 第九条冷库、冷藏车、冷藏箱、保温箱以及温测系统应进行使用前验证、定期验证及停用时间超过规定时限情况下的验证。未经验证的设施设备,不得应用于冷链管理医疗器械的运输和贮存过程。 (一)建立并形成验证管理文件,文件内容包括验证方案、标准、报告、评价、偏差处理和预防措施等。 (二)根据验证对象确定合理的持续验证时间,以保证验证数据的充分、有效及连续。 (三)验证使用的温测设备应当经过具有资质的计量机构校准或者检定,校准或者检定证书(复印件)应当作为验证报告的必要附件,验证数据应真实、完整、有效

冷链医疗器械冷库管理规程

冷链医疗器械冷库管理规程 1、目的 规范冷库使用及作业过程的监控和管理,确保冷链医疗器械储存环境的有效性。 2、适用范围 冷库的使用及维护保养。 3. 作业规程 3.1 冷库的维护、维修和技术保养。 3.1.1 冷库维保商每季度1次对制冷机组及冷库设备进行现场检查和维护保养。 3.1.2 冷库维保商每季度1次对温控系统的准确性、及时性和有效性进行测试、调整和验证。 3.2 冷库的使用。 3.2.1 冷库作业组每天第1次进入冷库前,应检查冷库大门是否完好,启动是否正常。 3.2.2 作业人员出入冷库应及时关门,防止冷泄漏,持续开门作业应严格控制时长。各冷库的持续开门作业限制时长以其相应的最新的验证结论为准,具体信息详见附件《冷库验证结果》。 3.2.3 作业完毕离开冷库时应关闭库内照明灯,关闭冷库门。 3.3 冷库应急方案。 3.3.1 冷库使用过程发生异常,应暂停出入作业,由维修人员查明原因,进行技术处理并恢复正常后方可投入使用,必要时通知冷库维保商立刻赶往现场,解决问题。 3.3.2 收到冷库报警短信后,冷库保管员需第一时间到达冷库现场查明原因,确定是设备还是系统出问题,并联系维修人员或冷库维保商及时处理,处理完后在冷库系统上进行确认,并将处理情况及时告知质管部负责人及储运部负责人。 3.3.3 停电时,维修人员应第一时间启动柴油发电机组发电,同时将冷库重新开启,使冷库恢复正常运作,在遇冷库制冷故障无法进行调试时,立即通知冷库维保商到场处理。 3.3.4 冷库制冷系统发生故障:不制冷或制冷效果不明显、冷风机泄水管漏水、冷库出现不密封等情况,冷库保管员立即通知冷库维保商到场处理。 3.3.5 冷库自动温控系统发生故障、记录出现中断现象、不能自动记录、不能自动调控监测、温湿度探头出现锈蚀等情况,冷库保管员立即通知冷库维保商到场处理。 3.3.6 冷库发生上述等故障,无法在其冷库的保温时长时间范围内进行修复正常的,应将该冷库库存医疗器械暂时转移至其它正常冷库进行储存。各冷库的保温时长以其相应的最新的

新版GSP温湿度自动监测系统验证验证方案

温湿度自动监测系统验证验证方案 目的 建立库房温湿度验证方案,证明库房温湿度系统是否可以自动运行及监测,24小时内库房的温度和湿度达到规定要求。 范围 适用于仓库常温库、阴凉库、冷库温湿度自动监测系统验证。 责任 验证领导小组成员、项目验证小组成员、与验证项目相关人员。 依据 2013版《药品经营质量管理规范》 规程 1 概述:商品在贮存的过程中,有温湿度的要求,仓库的温湿度自动监测系统是否符合商品贮存的要求,需进行验证。 1.1 公司现有常温度、阴凉库,冷库位于仓库区,用于存放公司购进的商品。对于库房温湿度自动监测系统是否能达到规定的自动运行、监测、并使温度和湿度达到规定要求,需验证。 2 验证目的 2.1 检查资料和文件是否符合GSP管理要求。 2.2 检查并确认库房空调安装是否符合设计要求。 2.3 检查并确认库房空调运行是否符合设计要求。 2.4 检查并确认温度和湿度是否符合仓储要求。 3 验证小组成员情况 3.1 验证小组成员 3.2 验证小组职责 3.2.1 负责验证方案的起草、审核与批准。 3.2.2 负责按批准的验证方案组织、协调各项验证工作,并组织实施验证工作。 3.2.3 负责验证数据的收集、整理、汇总,并对各项验证结果进行分析与评价。 3.2.4 负责组织、协调完成各项因验证而出现的变更工作。 3.2.5 负责验证报告的起草、审核与批准,并出具验证结果评定及结论。 4 验证实施的必备条件

4.1、系统条件:空调系统安装完好,能正常运行。 4.2、文件要求:已制订相应岗位的设备操作程序及岗位标准操作程序。 4.3、仪表校验:用于校验库房的温湿度检测仪需经过合法的校验,并具有合格证书。 4.4、环境卫生:成品阴凉库的清洁卫生应符合相关规定的要求。 4.5、人员培训:参加验证人员应经过验证专项培训工作。 5 验证可接受标准 5.1 阴凉库温度控制范围:<20℃;常温库温度控制范围:0~30℃;冷库温度控制范围2~10℃。 5.2库房的湿度控制范围:35%-75%。 6 验证日期进度表 验证结束日期:年月日确认人:

冷库系统验证方案

验证方案编号: 冷库系统验证方案 海** 生物技术有限责任公 司 2010年5 月

验证方案的审核与批准 您下面的签字表明您已审阅此份验证方案并同意实施。 验证小组成员

附件 :验证方案修改申请及批准书 1、 简介 1.1 验证方案简介 1.2 113 室简介 2、 目的 3、 范围 4、 验证人员和职责 5、 进度计划 6、 设计确认( DQ ) 7、 8、 9、 6.1 目的 6.2 程序 安装确认( 7.1 目的 7.2 程序 运行确认( 8.1 目的 8.2 程序 性能确认( 9.1 目的 9.2 程序 10、 11、 12、 13、 IQ ) OQ ) PQ ) 异常情况处理 验证结果评定 编制验证报告和发放证书 再验证周期

1. 简介 1.1 验证方案简介 上海** 物技术有限责任公司,主要经营医疗器械。随着公司业务的扩大,目前准备 经营PC 体外诊断试剂,迫切需要一个合适的储存方式和地点。根据国家食品药品监督管 理局对体外诊断试剂生产和经营的管理办法,我公司计划将原办公楼 冻库(以下简称“冷 库”),供相关产品的存放。 为推进冷库系统的改建,我公司特成立验证小组制定本验证方案,作为指导验证的 管理文件。 1.2 113 室简介 113室,规格7500mm*7000mm*2800m 体积约147M,之前一直用作杂物储存室。考虑 到公司各部门的布局及实际应用情况,现决定将 113室腾出空间改建成体积5OM 的冷库。 2. 目的 根据相关标准、体外诊断试剂经营的管理文件及产品的特性,制定本验证方案,规 定各项目的验 证要求、方法及进度计划等,并最终确认冷冻库的设计、安装、运行和性能 符合设计和产品的要求。 根据体外诊断试剂经营企业(批发)验收标准,国食药监市( 2007)299 号其中第 一条有关冷库的规定及本公司经营业务的需要,制定了本项目的基本技术要求: 冷库应配有自动监测、调控、显示、记录温度状况和自动报警的设备 备注:本公司电路为单路线。 3. 范围 本方案适用于上海 **生物技术有限责任公司建造冷冻库的验证。 4. 验证人员和职责 1层的 113室改建为冷 1、 内容量为 50 立方米 2、 温度:低于或等于-20 °C 3、 4、 有备用发电机组或安装双路电 5、 有备用制冷机组

冷库验证报告

精心整理 页脚内容 冷库验证报告 起草:年月日 审核会签: 质管部仓储部 实施计1.2.3.4.5.6.7.验证周期 8.验证结果的分析与评价 9.附件 目的:通过对冷库设施、设备安装、运行、性能确认,确认冷库设施、设备的安装、运转、性能达到相应标准2℃-8℃,能够保证药品冷藏质量。 范围:运行两台制冷机组及备用发电机,验证机器运行情况制冷效果。 责任:仓储部、质管部

精心整理 1.概述 本冷库所使用两台制冷机组为常州市东宇制冷设备厂优质产品。经验证确认该设备性能稳定,制冷运行平稳。能效比高;采用手动、自动两级操作,操作简便。 1.2制冷机主要技术参数 3.2职责: 3.2.1组长:组织编写验证报告;领导协调验证项目的实施,协调验证小组的工作;对验证过程的技术质量负责;参加验证报告的批准。 3.2.2验证小组: 准备、检查验证方案。 设计、组织和协调验证试验。 页脚内容

. 准备验证报告,评估所有的测试结果。 3.2.3仓储部: 实施验证方案。 负责验证资料、数据收集、记录。 负责设备、容器具的清洁。 参加验证报告的会审会签。 3.2.4质管部: 负责验证过程的监控。 对各项数据进行预确认。 参加验证报告、验证结果的会审会签。 负责验证过程的检验方法的确定及相关检验工作。 4.编制依据: 《药品经营质量管理规范》《安徽省药品批发企业冷链管理操作指南》 5.验证目的 5.1确认本设施、设备运行性能能满足低温冷藏药品的储藏需要。 5.2检查该设施、设备的产品质量。 5.3检查该设施、设备在运行过程中的可靠性 5.4确定再验证周期 6.验证内容 6.1两台制冷机组的技术适用性预确认 6.1.1技术适用性要求 单机运行多长时间温度达到2℃-8℃ 动力、能源系统配套。 操作箱的配备。 温湿度自动记录报警器的准确性和有效性。 6.1.2批准设施、设备购置的记录 年月日由总经理批准购买。 6.1.3结论 .

冷库验证方案

冷库验证方案 目录 一引言 概述 冷库安装在仓库,占地面积约平方米,内室容积约23m3,主要用于需要2-8℃保存的诊断试剂产品。 主要技术参数 二验证目的: 确保公用介质的连接符合冷库的技术要求。确保冷库的温度能够满足诊断试剂的贮藏要求,确保冷库符合GMP要求。通过对冷库的安装确认、运行确认、性能确认来证实它是否温度恒定,符合存储的要求。

三验证范围: 2-8℃贮存的冷库。 四验证人员组成,人员培训 验证人员组成与职责 学习冷库的设备操作; 学习《国家食品药品监督管理总局关于印发体外诊断试剂(医疗器械)经营企业验收标准的通知》中对冷库的要求。 五验证程序 文件资料的确认 确认冷库及其电源控制箱的有关文件资料是否齐全。 验证用的测量仪器的确认

安装确认 确认冷库冷风循环装置,电脑控制箱,冷藏室墙面夹层是否符合安装要求。 设备运行确认 启动冷库系统,检查系统是否运行正常,并检查冷库开关情况、温度达到设置时冷库工作情况。 冷库运行检查记录见附件1。 运行确认小结: 确认设备能否在设定程序下准确运行,能否达到厂家提供的设备技术要求,是否进入下一步性能确认。 设备性能确认 冷库温度稳定性检测 目的:检查冷库压缩机制冷情况,测试冷库温度变化情况,以了解冷库性能。 检查方法:将温度设定在2-8℃,用已校准的温湿度表放置在冷库内,每小时观察读数,并做记录,持续时间为10小时。温度变化2-8℃为合格。检查结果见附件2。 冷库温度均一性检测 目的:通过对冷库内不同点温度测试,可以了解冷库内各点温度情况,从而了解冷库性能。

检测方法:将温度设定在5℃,测试5℃时四周各选点的温差,每点每隔半小时检测温度,共测3次,温度应在5℃±2℃范围内,最高点与最低点误差应≤3℃为合格。检查结果见附件3。 温湿度分布图: 六验证结果分析和评价 验证结束,验证小组从以下几方面对 检查验证项目是否有遗漏; 验证实施过程是否发生偏差。如发生偏 差,是否进行偏差调查并形成调查报告; 是否需要进一步补充试验。 七再验证周期 主要备件大修后必须进行验证。 每年进行一次验证。 附件1:冷库运行检测记录 使用制冷机组1,检测记录:

冷库温湿度验证方案(样本)

冷库系统验证方案及验证报告结论 1.概述: 天津褔连生科技公司是小型医疗器械批零经营企业,根据《药品经营质量管理规范》及其附录的规定,对药品储存的冷库的温湿度进行严格的控制,必须对冷库运行进行验证确认。 本方案将实施验证的冷库是按照GSP要求设计制造和安装的,为新安装冷库,该冷库为整体组装结构,墙体是中间充填隔热保温材料的净化彩钢板,冷库温度2℃~8℃,湿度35%~75%,容积:21M3。 2.目的 建立冷库验证方案,证明24小时内冷库内的温度和湿度达到规定要求,保证安全、有效地正常使用,确保冷藏、冷冻药品在储存过程中的药品质量: 2.1检查资料和文件是否符合GSP管理要求。 2.2检查并确认冷库设计参数是否符合设计要求。 2.3检查并确认冷库安装是否符合设计要求。 2.4检查并确认冷库运行是否符合设计要求。 2.5检查并确认温度和湿度是否符合GSP冷藏药品要求。 3.依据 3.1《药品经营质量管理规范》及其附录。 3.2公司《验证管理制度》及《验证标准操作规程》 4.适用范围:适用于冷库温湿度调控系统验证。 5.职责 5.1验证小组成员。 5.2质管部:负责验证工作的组织与实施。 5.3仓储部、综合部:配合质管部实施验证工作。 5.4质量负责人:负责验证工作的监督、指导、协调与审批。 6.验证小组 6.2验证小组职责

6.2.1负责验证方案的起草、审核与报批。 6.2.2 负责按批准的验证方案组织、协调各项验证工作,并组织实施验证工作。 6.2.3 负责验证数据的收集、整理、汇总,并对各项验证结果进行分析与评价。 6.2.4 负责组织、协调完成各项因验证而出现的变更工作。 6.2.5负责验证报告的起草、审核与报批。 7.验证内容 7.1预确认:冷库是新安装的,此前未进行过规范的预确认,故本次验证对预确认进行补充。 7.1.1本次确认仅对冷库的技术指标及其设计要求进行汇总登记。 7.2安装确认:证实冷库规格符合要求,技术资料齐全,并确认安装条件(或场所)及整个安装过程符合设计规范要求。 7.2.1安装确认所需文件资料 调用核对原来建立的冷库档案,整理使用手册等技术资料,完善资料,归档保存 7.2.2冷库安装条件确认 冷库主要包括四周墙板、外机、内机及风扇、温控器。应检查的项目包括: 7.2.2.1冷库安装情况

医疗器械冷链管理的指南

医疗器械冷链(运输、贮存)管理指南 (征求意见稿) 第一章总则 第一条(目的)根据《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规的要求,为加强需要冷藏、冷冻医疗器械(以下简称“冷链管理医疗器械”)的运输与贮存过程的质量管理,保障医疗器械在生产、经营、使用各个环节始终处于符合医疗器械说明书和标签标示的温度要求,特制定本指南。 第二条(适用围)医疗器械生产经营业企业和使用单位运输与贮存冷链管理医疗器械,应遵循本指南。 第二章人员与设施设备 第三条(关键岗位人员培训)冷链管理医疗器械的收货、验收、贮存、检查、出库、运输等岗位的工作人员,应当接受相关法律法规、专业知识、工作制度和标准操作规程的培训,经考核合格后,方可上岗。 第四条(冷藏冷冻设备)医疗器械生产企业和批发企业应根据生产、经营的品种和规模,配备相适应的冷库(冷藏库或冷冻库)、冷藏车、冷藏箱或保温箱等设施设备。 医疗器械零售企业和使用单位应根据经营、使用的品种和规模,配备相适应的冷库或冷藏设备(冷藏柜/箱等)。

第五条(冷库)冷库应具有自动调控温度的功能,需配备备用制冷机组,机组的制冷能力应与冷库容积相适应。为保证制冷系统的连续供电,冷库应配备备用发电机组或双回路供电系统。 冷库应划分待验区、贮存区、退货区、包装材料预冷区(货位)等,并设有明显标示。 第六条(冷藏车)冷藏车应具备自动调控温度功能,车厢应防水、密闭,车厢留有保证气流充分循环的空间。 第七条(冷藏箱、保温箱)冷藏箱、保温箱应具有良好的保温功能。冷藏箱应能自动调节箱体温度;保温箱应配备蓄冷剂及隔温装置,并符合产品标签说明书标示的储运要求。 第八条(温控系统)冷库、冷藏车应配备温度自动监测系统(以下简称“温控系统”)监测环境温度,建立设备运行、检查、维修、保养档案。系统应具备以下功能: (一)温控系统的测量围、精度、分辨率等技术参数能够满足管理需要,具有不间断监测、连续记录、数据存储、显示及报警功能。 (二)设备运行过程至少每隔1分钟更新一次测点温度数据,贮存过程至少每隔30分钟自动记录一次实时温度数据,运输过程至少每隔5分钟自动记录一次实时温度数据。当监测的温度值超出规定围时,系统应当至少每隔2分钟记录一次实时温度数据。 (三)当监测温度达到设定的临界值或者超出规定围时,温

冷库验证方案

冷库验证方案

目录 一引言 (3) 1.1概述 (3) 1.2主要技术参数 (3) 二验证目的: (3) 三验证范围: (3) 五验证程序 (4) 5.1文件资料的确认 (4) 5.2验证用的测量仪器的确认 (4) 5.3安装确认 (4) 5.4设备运行确认 (5) 5.5设备性能确认 (5) 七再验证周期 (6)

 四验证人员组成,人员培训 4.1 验证人员组成与职责

4.2 人员培训: 4.2.1 学习冷库的设备操作; 4.2.2 学习《国家食品药品监督管理总局关于印发体外诊断试剂(医疗器械)经营企业验收标准的通知》中对冷库的要求。