骨架隔墙工程检验记录

骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。

有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,材料应有相应性能等级的检测报告。观察;

检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。手扳检查;

尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。

骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。

骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。检查隐蔽工程验收记录。

木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理必须符合设计要求。检查隐蔽工程验收记录。

骨架隔墙的墙面板应安装牢固,无脱层、翘曲、折裂及缺损。观察;

手扳检查。

墙面板所用接缝材料的接缝方法

应符合设计要求。

观察。

骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。观察;

手摸检查。

骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置

正确、套割吻合、边缘整齐。

观察。

骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。轻敲检查;

检查隐蔽工程验收记录。

注:建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

饰面板安装工程检验记录

饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求,木龙骨、木饰面板和塑料面板的燃烧性能等级应符合设计要求。观察;

检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

手扳检查;

尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。

骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。

骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。检查隐蔽工程验收记录。

骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。观察;

手摸检查。

骨架隔墙上的孔洞、槽、盒

应位置正确、套割吻合、边

缘整齐。

观察。

骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。轻敲检查;

检查隐蔽工程验收记录。

主控项目

饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求,木龙骨、木饰面板和塑料面板的燃烧性能等级应符合设计要求。

检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。

检验方法:检查进场验收记录和施工记录。不锈钢紧固件、连接件应按同一种类构件的5%进行抽样检查,且每种构件不少于5件。现场可使用吸铁石进行检查。

饰面板安装工程预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。

碳钢配件需做防锈、防腐处理。焊接点应作防腐处理。

检验方法:手板检查;检查进场验收记录、现场拉拔检测报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。

一般项目

饰面板表面应平整、洁净、拼花正确、纹理清晰能耐色泽一致,无裂痕和缺损。石材表面应无泛碱等污染。

检验方法:观察。

饰面板嵌缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求、嵌填材料色泽应一致。整板部位安排适宜,阴阳角处的板压向正确。

检验方法:观察;尺量检查。

采用湿作业法施工的饰面板工程,石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。

检验方法:用小锤轻击检查;检查施工记录。

饰面板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐。

检验方法:观察。

饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合表的规定。

饰面板安装的允许偏差和检验方法

暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录

注:本表适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架,以石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑料板或格栅等为饰面材料的暗龙骨吊顶工程的质量验收。

强制性条文

建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

主控项目

吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检查。

饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

检验方法:观察、手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝错开,并不得在同一根龙骨上接缝。

检验方法:观察。

一般项目

饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

检验方法:观察、;尺量检查。

饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。

检验方法:观察。

金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直,无劈裂、变形。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表的规定。

暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录

主控项目

饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。天然石材在安装前应采用进口石材防护剂进行六面防护,同时石材背面做抗碱背涂处理,防止出现污损、泛碱等现象。

检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。

检验方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录。

饰面砖粘贴必须牢固。

检验方法:检查样板件粘结强度检测报告和施工记录。

满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

检验方法:观察;用小锤轻击检查。

一般项目

饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。

检验方法:观察。

阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。

检验方法:观察。

墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。

检验方法:观察;尺量检查。

饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检查。

有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应顺直,流水坡向应正确,清晰美观,坡度应符合设计要求,无积水、无倒反水。

饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表的规定。

饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法

水性涂料涂饰工程(薄涂料)检验批质量验收记录

030801□□□(1)说明

主控项目

水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。

检验方法:观察。

水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

检验方法:观察;手摸检查。

水性涂料涂饰工程的基层处理应符合本规范。

检验方法:观察;手摸检查;检查施工记录。

一般项目

薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合表的规定。

表薄涂料的涂饰质量和检验方法

涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。

检验方法:观察。

水电隐蔽工程检验记录

观察;记录前后压力

表针的数字。

6.上、下水管道的验收

验收的前提条件

给、排水管材、管配件的质量必须符合现行国家规定的标准,有生产厂名、厂牌、产品合格证、质保书等。

验收的要求

a、管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。

b、各类阀门安装位置应符合设计要求,便于使用与维修。

c、管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。

d、阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。

验收的方法与常识

a、检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。

b、检验冷、暖水管两个系统装接是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过试水冷、热来验收。

c、检验水管敷设与电源、燃气管位置,一般间距≥50mm,可用卷尺检验。

d、铝塑复合管道进暗敷不宜绷紧拉直,可略留有余地,以免热水通过时管道膨胀变形将接头胀裂显缝渗漏。可用目测判定略有弯曲即可。

e、进墙水管略有凹进墙,施工是间验收时注意有能与墙体取平,不然,后道工序进行后将有外突感,可采用手感摸测。

电气及电器的验收

验收的前提条件

a、暗敷的电线必须用PVC套管或铁管穿管敷设,光线或护套线不能直接进墙。

b、每户应设置分户配电箱,即使一户拥有相近两套房,也不能随意并箱。配电箱内应设漏电保护装置,漏电电流应不大于30mA,有过负荷,过电压保护功能,根据实际用途可分几路排出线,各回路均应确保负荷正常使用,绝缘电阻值应≥Ω;保护地线与非金属部件连接应可靠。

c、电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定,有生产厂名厂牌、产品合格证、质保书等。

验收的条件

a、电线排放横平竖直,用金属电线夹头固定,电线连接盒应用金属钠子固定。电线表面无伤痕。

b、吊平顶内的电气配管,应按明管设置,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,一般不使用软管。金属软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。

c、接地保护应可靠,导线间的导线对地间的绝缘电阻值应大于mΩ。

d、开关、插座要有暗盒,盒表面平整,外观完好,绝缘器材无裂纹,安装牢固,安装方式符合规定。并列安装的开关、插座、终端盒除按规定安装外,须排列整齐,安装牢固。

e、漏电开关安装要正确,动作正常,灵敏度试验符合规定,过于敏感、闸过频或过量超载不能起动跳闸均不合格。

f、漏电开关、电器、设备安装使用说明书、合格证、保修卡俱全并相应提供验收依据。

g、电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座应选用防水溅式。

h、插座离地面一般为30cm,不应低于20cm。接线时相线进开关,零线直接进用电器,开关一般距地高度。开关安装应考虑使用方便。

验收的方法与常识

a、所有与开关、插座、漏电保护装置、配电箱及其它用电器连接的电接头,应留有一定余量,一般为15cm。

b、电线与电话线、TV线、通信线等不得安装在同一管道内。

c、同一平面的导线与燃气管道之间的距离应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm;不同平面的导线与燃气管道之间的距离应≥50mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm。可用卷尺检验。

给水

排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道

a 管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm 处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。

b 安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。

c室内热水管道如长度超过5米,就对热水管进行隔热保护。

d 管道排列应符合设计要求,管道安装应固定牢固,无松动,龙头、阀门安装平整,开启灵活,出水畅通,水表运转正常。采用目测和手感的方法验收。

e 新设水管采用水压静压试验。要求:兆帕(约6千克/毫米2),以静压15分钟不回落为准。压力不能超过8千克/毫米2,以免损伤管材。

f 水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。用钢卷尺检查

电气

基本要求

a 每户分户配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。

b 室内布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。

c 插座离地面不低于200mm。线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为~,开关不宜装在门后,同户同平面内面板水平面差应小于,相近面板目测应平整。

验收要求和方法

A 水电基础工程竣工后,应由项目经理摄取现场水电排放图交设计人员或公司相关人员保存,最后交与业主。

B 面向电源插座的相线和零线位置为右相左零,有接地孔的插座,其地线插孔应为上方位置,接地应可靠。开关插座应安装牢固。采用目测和手动的方法检查,并采用电路测试的专用工具检验插座上的相线、零线和地线位置是否符合要求。

室内装修工程质量验收标准(版)

室内装修工程质量验收标准(整理版) 每一项装饰工程都是一件艺术品,设计意味着对作品的创意和整体勾画,施工则是变艺术思想为现实的过程。无论何种风格的设计,无论多么精巧的构思,最终都要能通过能工巧匠来具体实现。室内装饰装修的施工工人大部分来自木工之乡—四川和湖北,具有丰富的施工经验和强烈的责任心,但施工工人并不都是能工巧匠,所以室内装饰装修公司制定了详细的工艺标准、质量标准以及施工现场文明施工标准,并把这些标准作为发展基础,业主、公司质检部按照统一标准对水路、电路、厨房卫生间防水、进场材料、木工基层、木工饰面、油漆、厨柜、安装、竣工等十个部分逐步逐项验收,以此来确保工程质量。 (一)室内装饰装修的工艺标准 随着家庭装璜设计的多样化和装璜材料的日益更新,装璜施工方法也随之改变,故在98工艺标准的基础上制定了《室内装饰装修工艺标准》。此标准与《室内装饰装修质量验收标准》、《室内装饰装修施工现场文明施工标准》共同构成室内装饰装修施工标准。室内装饰装修工艺标准(修订版1) 1、适用范围 本公司承接的所有家庭装饰工程施工。 2、定义 本标准采用下列定义 2.1家庭装饰工程施工 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境按设计图纸进行装饰装修的施工,并达到一定的功能要求和艺术效果的过程。 2.2工艺标准 是指在家庭装饰工程施工过程中,为保证安全性、功能性及美观要求,完成某一分项工程所采取的施工方法、用材要求、操作程序的规定。 3、本工艺标准与国家或行业有关规定、标准相悖之处,按国家和行业有关标准执行。 本标准所列为一般做法,如设计有特殊要求,另参照相应标准。如客观条件限制或其它特殊情况可采取其它办法,但必须保证安全性、功能性。 4、工艺标准 4.1 木工 4.1.1 地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧单面刨光,木龙骨毛料规格不得小于2.5cm*3cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于300mm。 4.1.2 地板木龙骨固定采用木针、钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸。 4.1.3 清水漆踢脚线采用9mm多层板(9厘板)满铺作基层,贴饰面板后用实木线收边。踢脚线高度按设计施工。 4.1.4 踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。 4.1.5 混水踢脚线可采用12厚中密度板或9厘板加普通三夹板,与墙面固定方法同 5.1.4。 4.1.6 现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,外贴饰面板压制而成,板框宽度不小于8cm,压门时间不小于48小时。双层板

室内装修质量验收表

骨架隔墙工程检验记录 日期:

注:建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

饰面板安装工程检验记录

主控项目 2.2.1饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求,木龙骨、木饰面板和塑料

面板的燃烧性能等级应符合设计要求。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。 2.2.2饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。 检验方法:检查进场验收记录和施工记录。不锈钢紧固件、连接件应按同一种类构件的5%进行抽样检查,且每种构件不少于5件。现场可使用吸铁石进行检查。2.2.3 饰面板安装工程预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。碳钢配件需做防锈、防腐处理。焊接点应作防腐处理。 检验方法:手板检查;检查进场验收记录、现场拉拔检测报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。 一般项目 2.2.4饰面板表面应平整、洁净、拼花正确、纹理清晰能耐色泽一致,无裂痕和缺损。石材表面应无泛碱等污染。 检验方法:观察。 2.2.5饰面板嵌缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求、嵌填材料色泽应一致。整板部位安排适宜,阴阳角处的板压向正确。 检验方法:观察;尺量检查。 2.2.6采用湿作业法施工的饰面板工程,石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。 检验方法:用小锤轻击检查;检查施工记录。 2.2.7饰面板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐。 检验方法:观察。 2.2.8饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合表2.2.8的规定。

装修验收表格

北辰星座20幢1-301室内装饰装修工程竣工验收单 验收:号

附表2 装修工程验收标准 本装修工程验收标准根据中华人民共和国《室内装饰设计规范》《室内装饰装修工程施工规范》《建筑装饰装修工程质量验收规范》及国家相关强制性条文等有关规定制定。本标准共分十二部分: 一.电改造工程验收标准 1、同一房间同一类型的开关、插座高度一致,相邻面板间的间距一致,安装牢固、盖板端正、位置合理、表面清洁。 2、所有房间灯具使用正常。 3、所有房间电源及空调插座使用正常。 4、所有房间电话、音响、电视、网络线可正常使用。 (此部分视实际施工步骤分阶段实施验收) 5、提供本次装修线路改造的竣工图,标明导线规格及线路走向。

6、所有安装的电器设备(如排气扇、感应设备等)使用正常。 (此部分视实际施工步骤分阶段实施验收) 7、检查各设备接地装置是否严格按要求进行接地。 二.水改造工程验收标准 1、所有龙头使用方便、滤网清洁干净。 2、排水件安装牢固平稳、无损伤、使用方便、排水通畅。 3、水池及水管应打压测试,无泄漏现象。 三.室外墙砖(石材)工程验收标准 1、表面洁净,不得有划痕,色泽均匀,图案清晰,接缝均匀,板块无裂纹、缺棱掉角等现象; 2、墙砖(石材)粘贴时,平整度用2M靠尺检查;平整度≤2㎜,相邻间缝隙宽度≤2㎜,平直度≤3㎜,接缝高低差≤1㎜。 3、墙砖(石材)粘贴时必须牢固,无歪斜。空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%。 4、墙砖(石材)粘贴阴阳角必须用角尺检查成90度,砖粘贴阳角必须45°碰角,碰角严密,缝隙贯通。 5、墙砖(石材)切开关插座位置时,位置必须准确,保证开关面板装好后缝隙严缝。 6、墙砖(石材)的管道出口位掏孔处理,掏孔处应严密。 7、墙砖(石材)镶贴时,与门洞的交口应平整,缝隙顺直均匀。

室内装修质量验收表1

骨架隔墙工程检验记录 骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。 有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,材料应有相应性能等级的检测报告。观察; 检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。 骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。手扳检查; 尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。 墙面板所用接缝材料的接缝方法 应符合设计要求。 观察。 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。观察; 手摸检查。 骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置 正确、套割吻合、边缘整齐。 观察。 骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。轻敲检查; 检查隐蔽工程验收记录。

注:建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

饰面板安装工程检验记录 饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求,木龙骨、木饰面板和塑料面板的燃烧性能等级应符合设计要求。观察; 检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。 手扳检查; 尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。 骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。 骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。检查隐蔽工程验收记录。 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。观察; 手摸检查。 骨架隔墙上的孔洞、槽、盒 应位置正确、套割吻合、边 缘整齐。 观察。 骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。轻敲检查; 检查隐蔽工程验收记录。

室内装修质量验收表

室内装修质量验收表 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

骨架隔墙工程检验记录

 一般项目 饰面板表面应平整、洁净、拼花正确、纹理清晰能耐色泽一致,无裂痕和缺损。 饰面板安装的允许偏差和检验方法 暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录

装修验收表格

装修验收表格 北辰星座20幢1-301室内装饰装修工程竣工验收单 验收: 号工程名称北辰星座20幢1-301室内装饰装修工程 施工单位南充市装饰工程有限公司开工时间竣工时间验收日期工程内容工作内容:室内装饰设计与施工 或(承包内容) 承包方式:全包(包工包料) 中华人民共和国《室内装饰设计规范》《室内装饰装修工程施工规范》《建筑装饰装修工程质验收标准量验收规范》及国家相关强制性条文。 施工方意见 年月日 监理方意见 年月日 业主方意见 年月日 1 附表2 装修工程验收标准 本装修工程验收标准根据中华人民共和国《室内装饰设计规范》《室内装饰装修工程施工规范》《建筑装饰装修工程质量验收规范》及国家相关强制性条文等有关规定制定。本标准共分十二部分: 一(电改造工程验收标准 1、同一房间同一类型的开关、插座高度一致,相邻面板间的间距一致,安装牢固、盖板端正、位置合理、表面清洁。

 二(水改造工程验收标准 1、所有龙头使用方便、滤网清洁干净。 2、排水件安装牢固平稳、无损伤、使用方便、排水通畅。 3、水池及水管应打压测试,无泄漏现象。 三(室外墙砖(石材)工程验收标准 1、表面洁净,不得有划痕,色泽均匀,图案清晰,接缝均匀,板块无裂纹、缺棱掉角等现象; 2、墙砖(石材)粘贴时,平整度用2M靠尺检查;平整度?2?,相邻间缝隙宽 度?2?,平直度?3?,接缝高低差?1?。 2 3、墙砖(石材)粘贴时必须牢固,无歪斜。空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%。 4、墙砖(石材)粘贴阴阳角必须用角尺检查成90度,砖粘贴阳角必须45?碰角,碰角严密,缝隙贯通。 5、墙砖(石材)切开关插座位置时,位置必须准确,保证开关面板装好后缝隙严缝。

室内装饰装修工程竣工验收单

室内装饰装修工程竣工验 收单 The final edition was revised on December 14th, 2020.

2017室内装饰装修工程竣工验收单

装修工程验收标准 本装修工程验收标准根据中华人民共和国《室内装饰设计规范》《室内装饰装修工程施工规范》《建筑装饰装修工程质量验收规范》及国家相关强制性条文等有关规定制定。室内装修工程竣工验收标准

室内装修工程竣工验收标准 竣工验收原则; 1.完成合同约定各项内容,符合设计及变更文件。 2.有完整的竣工资料包括; (1)设计文件。 (2)施工及技术管理资料。 (3)进场材料,结构配件,设备检验资料。 (4)隐憋工程检验验收资料。 (5)分部分项工程检验验收资料。 (6)水.电改造管.线图。 3.工程质量达到相关竣工验收标准; 国家标准:GB50210一2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》。 GB50325一2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 4.工程质量观感评价合格: (1)不影响使用功能。 (2)无明显观感缺陷。 (3)无安全隐患。 (4)主要项目无严重超标。 (5)存在次要性缺陷可于保修中克服。 (6)室内客气质量污染(主要是甲醛)无严重超标,竣工验收观感评估标准。 一.砌墙工程; 1.砌体工程所用的材料应有产品合格证书,产品性能检测报告,块材,水泥,钢筋,外加剂等尚有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.砌筑基础前,应校核放线尺寸。 3.允许偏差的放线尺寸(表格)。 长度L.宽度B(m) 允许偏差(mm) 长度L.宽度B(m)允许偏差(mm) L(或B)≤30 ±5 60<L(或B)≤90 ±15 30L(或B)≤60 ±10 L(或B)>90 ±20 4.墙高度超过4M要浇圈梁,钢筋配筋为上下4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为 Ф6@20cm。 5.砌墙长度超过6M要浇框架柱子钢筋为4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为Ф6@20cm。 6.砌墙老墙与新建墙要用Ⅰ级钢筋Ф6或Ф8大的拉结筋,钢筋长度要10d,用水泥砼混凝土标号;C25。 7.砌墙工程检验批验收时,项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定,或偏差值在允许偏差范围以上内可以通过。 二.清水砌墙勾缝工程 (1)

室内装修质量验收标准表

骨架隔墙工程检验记录日期: 骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。 有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,材料应 观察; 检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测 骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。 手扳检查; 尺量检查;检查隐 骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。 骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。 检查隐蔽工程验收记录。 木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理必须符合设计要求 检查隐蔽工程验收 骨架隔墙的墙面板应安装牢固,无脱层、翘曲、折裂及缺损。 观察; 手扳 墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。 观察。 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。 观察; 手摸检查。 骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。 观察。 骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。 轻敲检查; 检查隐蔽工程验收

 骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位 检查隐蔽工程验收记录。 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。观察; 手摸检查。 骨架隔墙上的孔 洞、槽、盒应位置正确、 套割吻合、边缘整齐。 观察。 骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。 轻敲检查; 检查隐蔽工程验收记录。

装饰装修工程竣工验收表格模板

目录 目录 (1) 工程概况表 (12) 施工现场管理检查记录 (13) 装修部分 (15) 砖砌体报验申请表 (17) 砖砌体工程检验批质量验收记录表 (18) 一般抹灰报验申请表 (20) 一般抹灰工程检验批质量验收记录表 (21) 防锈漆喷涂报验申请表 (22) 防锈涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (24) 钢结构桁架制作(安装)焊接报验申请表 (26) 钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表 (27) 钢结构桁架零件、部件加工报验申请表 (29) 钢结构零、部件加工工程检验批质量验收记录表 (31) 骨架隔墙报验申请表 (32) 隐蔽工程验收记录表 (34) 骨架隔墙工程检验批质量验收记录表 (36) 暗龙骨吊顶报验申请表 (37)

隐蔽工程验收记录表 (39) 暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录表 (40) 地面找平层报验申请表 (42) 找平层检验批质量验收记录表 (43) 防火涂料涂装工程报验申请表 (45) 隐蔽工程验收记录 (46) 防火涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (48) 防腐涂料涂装工程报验申请表 (50) 隐蔽工程验收记录 (52) 防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (54) 门窗套制作与安装报验申请表 (56) 门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录表 (58) 窗帘盒和窗台板制作与安装报验申请表 (59) 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程 (61) 涂料防水层报验申请表 (63) 防水工程试水检查记录 (66) 隐蔽工程验收记录 (66) 涂料防水层检验批质量验收记录表 (68) 卷材防水层报验申请表 (70)

室内装修质量验收表

室内装修质量验收表 Prepared on 22 November 2020

骨架隔墙工程检验记录

室内装饰工程质量验收标准(精)

室内装饰工程质量验收标准 l 范围 本标准规定了住宅户内装饰装修 (以下简称装修中的给排水管道、电气、抹灰、镶贴、木制品、门窗、吊顶、花饰、涂装、裱糊、卫浴设备等项工程与室内 空气质量的验收要求、验收方法和质量判定。 本标准适用于新建、全装修住宅及住宅二次装修的验收。 2 引用标准 下列文件中的条款, 通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准, 然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本, 凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB6566 建筑材料放射性核素限量 GB18580 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18581 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB18582 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB18584 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18585 室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量 GB18586 室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB18587 室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB18588 混凝土外加剂中释放氨的限量 GB50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范 DB XX-XXXX 3 基本原则 3.1 装修应遵守法律法规和有关规定, 并应遵循安全、适用、美观的基本原则, 在设计与施工中必须贯彻国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准和技术规程。 3.2 装修设计、施工必须确保建筑物原有安全性、整体性, 不得任意改变建筑物的承重结构,不得破坏建筑物外立面。 3.3 装修工程不得占用公用空间, 不得因装修影响毗邻房屋的安全及使用环境。 3.4 选用的装饰材料及装饰部品件的质量除应符合该产品有关标准的质量要 求和设计要求,还必须符合 GB6566、 GB18580~GB18588室内装饰装修材料的系列标准, 供货商应提供产品质保书或检验报告, 施工前必须对装饰材料及装饰部品件进行验证后方可进行施工。如供需双方有争议时. 可由市级法定建材质检机构进行仲裁检验。 3.5 装修不得随意改变原有建筑共用管线及设施,不影响周围环境。 3.6 厨房装修时严禁移动燃气表具, 燃气管道不得暗敷, 不得穿越卧室, 穿越吊平顶内的燃气管道直管中间不得有接头。如确需移动表具, 应由业主向燃气主管部门提出申请,经同意后方能施工。 3.7 对安装、使用有特殊规定的材料制品及装饰部品件和设备, 施工应按其产品说明书的规定进行。 3.8 装修工程必须对室内空气质量进行检测,符合要求方可交付使用。

相关文档
相关文档 最新文档