一、施工前准备:

1、在路基正式图纸下发之后,工程部组织各施工工区技术人员进行图纸审核,主要内容包括如下:路基施工用地宽度(含附属工程)与设计征地宽度对照、结构尺寸、加固范围、工程数量、基底加固处理方案的核对。

2、线路内障碍物及地下管线的调查、拆除。

3、路基放样用的导线桩、水准点桩的布设、联测。

4、备料:CFG桩所用混合料采用搅拌站拌和,砼罐车运至现场泵送成桩。CFG桩混合料由水泥、粉煤灰、砂、碎石和水组成,施工前拌和站要将CFG桩所用材料备齐,并进行试验与进场检验。

二、试桩试验。

1、试验室按设计及施工要求进行配合比试验,以确定施工配合比。

2、通过试桩来检验设备是否运转正常、施工工艺是否成熟,来确定拔管速率、确定合理的投料数量、确定混合料的配合比,在正式施工之前,按试验室室内配合比、设计桩长进行成桩试验,试桩数量为2根。

3、试桩检测。

试桩成桩28天后进行单桩承载力及复合地基承载力试验,符合设计要求后,按试桩确定的参数大面积展开CFG桩的施工。

三、机械配备。

每工作面配长螺旋钻机一台,混凝土输送泵一台,罐车一至两台,以及其它设备包括装载机自卸车及混凝土拌合设备。

四、CFG桩施工工艺。

施工采用长螺旋钻钻孔、管内泵压混合料成桩的施工工艺进行施工。

1、工艺流程。

场地整平→测量放样→钻机就位→钻进成孔→灌注及拔管→移

混合料搅拌

2、场地整平。

CFG桩施工前,要对加固范围内的场地进行整平、碾压,同时按设计要求对原地面进行处理(换填碎石土)。

3、测量放样。

按设计图纸,利用已知导线点、水准点现场放设出CFG桩的加固范围及每根CFG桩的桩位,测量执行双检复核制。

CFG桩点位用竹片桩插设,并用石灰圈点标识。对已整平的地面要进行标高测量(特别是桩位处标高),并做好记录,做好交底(要

交清场平面标高、桩底设计标高及桩底相对场平面的深度)下发现场施工人员,以确定桩底相对于场平面的深度。

4、施工工艺。

①钻机就位。

按放出的CFG桩桩位,现场就位钻机,钻机就位后进行钻机调整。通过悬挂在钻杆导向架侧面的垂球及在导向架上标出的对照线位臵来调整钻机的水平和钻杆的垂直度。垂直度的容许偏差不大于1%。同时在钻进过程中,随时注意观察垂球,确保钻机不偏斜。

②混合料拌制。

按成桩试验确定的配合比由拌和站拌制混合料,每盘的搅拌时间按照普通混凝土的搅拌时间进行控制,一般控制在60~120s。用砼罐车送至施工现场,泵送入孔,混合料的坍落度控制在160mm~180mm。拌料时,严格按照施工配合比准确计量水、水泥、粉煤灰、碎石、砂的用量,拌和物应拌和均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象。

③钻进成孔。

钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面并对准桩位,启动电机钻进,钻孔要先慢后快,同时检查钻孔的偏差并及时纠正。施工人员边钻边清理钻杆旋出的泥土,在成孔的过程中,发现钻杆摇晃或难钻时放慢进尺,防止桩孔偏斜、位移及钻杆、钻具损坏。根据钻架上标出进尺标记,钻杆下钻至设计桩底标高,关闭电机,停止钻进,清理钻孔周围泥土。

④灌注及拔管。

CFG桩成孔到设计标高后,停止钻进,开始泵送混合料,砼泵送采用砼输送泵。当钻杆芯管充满混合料后开始拔管,边泵送边拔管,严禁先拔管后泵料。成桩的拔管速度要根据输送泵的输送速度确定,一般控制在2m/min~3m/min。成桩过程要连续进行,尽量避免因供料出现问题导致停机待料。最后按设计要求桩身混合料要超灌50cm。灌注成桩完成后,桩顶上盖土封顶予以保护。混合料灌注量的控制通过记录混凝土泵的泵送次数来计算。

⑤移机。

完成一根桩之后移机到下一根桩,钻机的移动通过钻机自带移动底盘进行。重复上述施工顺序及施工方法进行下一根桩的施工。同时在施钻前要检查一下桩位(确认无误后就位钻机)以及钻机的工作性能,必要时移机后要清洗钻杆和钻头。

4、成桩检测。

CFG桩施工完毕,等强10天后,按设计要求进行低应变、复合地基承载力试验,按规范要求低应变检验总桩数的10%,监理单位按检验桩数的20%见证检验;复合地基承载力按总桩数的2%检验,且不少于3根,监理单位见证,设计单位现场确认。

5、施工过程中的质量控制。

①要严格按设计配合比拌和混合料,坍落度要控制在160mm~180mm之间。施工过程中坍落度的损失速度根据现场试验测试得出,并根据测试结果调整坍落度,避免因坍落度损失过快造成混合料堵管;

②提钻时严格按试桩调整拔管速度拔管,提拔钻杆要采用静止提拔,在特殊情况下采用边旋转提拔,同时通过混凝土输送泵的泵送次数来确定实际投料量,必须保持混凝土面始终高于钻头面,钻头低于混合料面15~25cm。确保钻杆内管及输送软、硬管内混合料连续;

③为了保证桩CFG桩在施工时不影响相邻桩的桩身质量,施工中根据地质条件,必要时采取隔桩、隔排跳打方法施工;

④施工中应经常检查排气阀的工作状态,发现堵塞及时清洗,以免成桩空心。

⑤施工中提钻与混合料供应必须密切配合,保证提钻和泵料的一致,以防止桩端不饱满而影响CFG桩的承载力。

⑥CFG桩桩顶必须按设计要求比设计标高高出50cm,以确保桩身有效桩长的强度。

6、桩头处理。人工开挖基坑,截除保护桩头(50cm),凿除时要避免扰动桩头以下桩身的质量。正确凿桩头方法为:首先用水准仪将设计桩顶标高打在桩身上,然后由两个工人用两根钢针在截断位臵,从相对方向同时剔凿将多余的桩截掉。桩头截除完后,平整桩顶面,清理场内余土,以利碎石垫层施工

7、桩顶碎石垫层的施工。CFG桩检验合格后,清理场地,施工碎石垫层,碎石垫层厚60cm厚,分两层施工,先施工下垫层,下垫层厚30cm。施工由一端向另一端推进施工,卸完之后立即用推土机推平,压路机碾压,碾压时采用慢速静压,要保证运料车及施工机械始终行驶在碎石垫层上。运料车要倒行进入现场,卸完料后开出施工

现场,不得在垫层上掉头、急停。推土机转弯掉头时要在垫层之上进行,不得开下垫层,接触CFG桩桩头,以免造成桩头破坏。

下垫层施工完毕后,铺设土工格栅,土工格栅铺设前在下垫层上铺5cm厚中粗砂垫层,土工格栅的受力方向与设计一致,铺设时注意搭接宽度不小于20cm,铺设要平整、顺直无鼓包、褶皱、折痕。土工格栅要采用U型钉进行固定,间距2米,梅花型布臵,U型钉采用φ6钢筋制作。土工格栅的铺设与5公分中粗砂垫层同时施工,中粗砂垫层采用手推车运送人工摊平,最后施工上垫层,上垫层施工与下垫层施工方法、要求相同。

五、施工质量保证措施

1、严把材料进场关,保证使用符合规范要求的水泥、砂、碎石、外加剂等材料,并按规范验标规定认真作好进场检验试验,出具检验报告。

2、混合料强度必须符合设计要求。每台班做一组标准试块进行28d标准养护,试件抗压强度检测。

3、混合料现场灌注过程中一定要确保混合料的密实性。保证桩截面尺寸,钻头提升应保持匀速。提升速度不得大于混凝土灌注速度,防止发生缩径、断桩。

4、灌注过程中随时监控混合料的质量确保混合料的和易性和坍落度,应每车检查坍落度。

5、预防断桩:

(1)混合料的坍落度严格按设计要求控制。

(2)确保混合料的供应。

(3)灌注提管速度按确定参数匀速上提。

6、质量验收标准:

(1)所用水泥、粗细骨料、品种、规格及质量符合设计要求

(2)CFG桩的数量、布桩形式符合设计要求

(3)桩位纵横向允许偏差50mm,桩体垂直度1%,桩体有效直径不小于设计值。

(4)每根桩的投料量不得少于设计灌注量。

(5)有效桩长应满足设计要求。

(6)桩身质量完整性满足设计要求。

(7)处理后的复合地基承载力、变形摸量满足设计要求。

(8)质量验收执行《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》

六、安全保证措施

1、现场电气设备均作漏电保护装臵,配电线采用三相五线制。

2、施工机械的使用严格按照有关操作规程规定执行、实行专人专机,无关人员严禁使用。

3、钻机应放臵平稳,安装后钻杆中心线的偏斜应小于全长的1%。

4、钻孔中如遇卡钻,应立即切断电源,停止下钻,在未查明问题前不得强行启动。

5、钻孔过程中遇有机架晃动、移动、偏斜应立即停钻。

6、泵管铺设尽量减少弯头,支撑应牢固,接头处应连接可靠。

7、严禁将垂直管道直接设在混凝土泵输出口上,输出口应有不少于10m长的水平管。

8、泵送时料斗内应保持一定量混合料,不得吸空。

9、清洗泵管时,出口前方10m内不的有人。

10、软管与混合料泵管、钻机连接处一定要连接牢固紧密。

11、钻机作业中施工人员必须佩带安全帽。

12、钻孔使严禁用手清除螺旋片上的泥土,要使用铁锨清除,在清除泥土时,应水平清除,不可随螺旋片旋转上升清除,以免发生意外!

七、环境保护措施

1、钻孔钻出的泥土应及时清运至指定弃渣场,不可乱弃,弃渣场的选址、防护要符合环境保护的规定。

2、钻孔产生的泥浆及清洗泵时所产生的污水应引流至征地界内的沉淀池内经沉淀后达标排放,不得随意排放。

建筑工程CFG桩基础安全施工方案

桩基础工程 5# CFG 桩 施 工 方 案 编制人: 复核人: 批准人: 二〇一六年八月

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 第三章、施工场地工程地质条件 (2) 一、区域地质构造概况 (2) 二、施工场地的地形、地貌 (2) 勘察场地在地貌单元上属黄河冲洪积平原,场地地形较平坦。 (2) 三、施工场地地基土层分布及特征 (2) 四、水文地质条件 (3) 第四章、施工工艺及技术参数 (4) 一、施工工艺 (4) 二、施工技术参数 (5) 第五章、施工质量保证措施 (6) 一、施工技术管理措施 (6) 二、质量技术措施 (6) 第六章项目组织机构 (9) 一、项目经理部组织机构 (9) 二、设备、人员的进场及开工前期准备 (11) 第七章、降排水、雨天施工措施 (11) 一、做好雨季防涝排水工作。 (11) 二、做好雨季防雷工作。 (12) 三、做好雨季电器漏电工作。 (12) 第八章、安全生产和文明施工措施 (12) 一、安全生产 (12) 二、文明施工措施 (13) 第九章、通病及事故处理措施 (13) 一、CFG桩通病: (13) 二、窜孔: (14) 三、桩头空芯: (14) 四、桩端不饱满: (14) 五、桩孔偏斜: (15) 六、钻进困难: (15)

第一章编制依据 (1)《xxx项目CFG桩平面布置图》 (2)《xxx项目岩土工程勘察报告》 (3)《工程测量规范及技术说明》JGJ33-86 (4)《建筑地基基础设计规范》GBJ50007-2002 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 (6)《地基与基础工程施工及验收规范》GB/T50266-99 (7)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 (8)《建筑施工安全检查规范》JGJ59-99 (9)《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 (10)《建筑工程施工现场供电用电安全规范》GB500194-93 (11)施工所需配备的机械设备型号、人力、技术状况等 (12)公司手册及有关管理规定 第二章工程概况 1、工程概况 (一)工程名称:xxx项目桩基础工程; (二)工程地址:新乡市平原新区汉江路与秦岭路交汇处 (三)桩基形式:5#地基采用长螺旋钻孔管内泵压砼灌注桩(简称CFG桩),桩径400mm,桩距1200mm至1600mm,正方形布桩,桩长≥10m,依据图纸设计尺寸为准。 (四)工程简要:拟建的xxx项目建筑面积154636.00平方米。xxx项目桩基础工程位于新乡市平原新区汉江路与秦岭路交汇处,场地地形较平坦,交通便利。 xxx项目CFG桩基础工程,包括:5#、6#、7#、8#、9#楼,采用C20混凝土。施工桩顶标高要高于设计桩顶标高0.5米,清土、截桩时,不得扰动桩间土或造成桩顶标高以下桩身断裂;桩垂直度偏差不得大于1%,桩位偏差不得大于0.4倍桩径。

预应力管桩工程的施工质量控制要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 预应力管桩工程的施工质量控制要点(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4860-42 预应力管桩工程的施工质量控制要 点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 随着我国改革开放的深入发展,建筑工程领域的各项新技术、新工艺、新材料也在飞跃的发展,在短短的几年内,预应力管桩基础在国内得到了大力的推广,特别是昆明地区许多小区的多层、高层的基础都在大量使用预应力管桩作为基础;预应力管桩与沉管灌注桩相比具有自身的优点:管桩工厂化生产、质量易于控制和检查,施工速度快,沉桩质量比灌注桩有保证(特别是软土地基,沉管灌注桩因挤土效应容易产生断桩),施工现场噪音小、对环境污染小、振动小对周围建筑物影响相对较小。俗话说:“万丈高楼从地起”,虽然预应力管桩基础具有以上特点,但作为桩基础工程,其施工质量尤为重要,不能有半点马虎,笔者通过近年来负责过大面积(100万平米建筑面积)的预应

CFG桩基础施工工艺

CFG桩施工工艺施工单位:_____________

目录 一、工程概况 二、施工方案的选择 三、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划 四、主要施工机具安排计划 五、主要材料需用量计划 六、冬、雨季施工措施 七、保证工期、质量、安全、文明施工 减少扰民降低环境污染和噪音的措施(一)工期保证措施 (二)质量保证措施 (三)安全生产与文明施工措施 (四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施 八、工地临时用电专项方案 九、材料管理制度及节约措施 十、质量标准与验收方法 十一、通病及事故处理措施 十二、合理化建议

一、工程概况 CFG桩工程; 二、工程地质情况: 详见地质报告 二、主要施工方案的选择 (一)施工工艺的选择: 根据设计要求,目前,CFG桩的成桩施工方法大体有三种:振动沉管灌注成桩、长螺旋钻孔灌注成桩、长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩,其中:长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩,具有施工速度快、桩体密实度高、环境噪音影响较低、对周围桩间扰动影响较小、特别是适合地下水位以下的高灵敏度地层等特点,因此:本CFG桩工程施工工艺拟采用长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩工艺。水下泵送砼,边压砼边拔管,采用置换加固,穿透力强,单桩承载力高,不会受到第二层呈饱和,流塑~软塑状态的粉粘土影响。并且能够达到设计承载力的要求(单桩承载力特征值≥600kN,复合地基承载力≥210KPa),对桩的质量有保证。 CFG桩试桩 为保证工程质量,根据设计要求选择地质条件有代表性的两台罐作为试桩区,每试验区压三根状或单桩复合地基。

由于施工场地附近加载重物以解决,建议采用锚桩作反力,在试 (二)施工顺序 : 结合原料储罐CFG桩结构布局特点及现场地质条件,本工程采取: 从中心向外推进施工(圆环形布桩方式)或从一边向另一边推进施工(正方形或梅花形网格状布桩方式),根据具体情况,更进一步为了尽可能减小桩间土的扰动,控制施工工艺,发现特殊情况,做出具体的改变,必要时采用间隔跳打的施工方式。 (三)设备选配: 采用KLB-75型步履式长螺旋钻机2台;QZ-60型混凝土输送泵2台; 500型强制式搅拌机1台;装载机2台;电、气焊设备1套;水准仪、经纬仪1套等及其他配套设备。 (四)施工工艺: CFG桩:定位放线→启动桩机对准桩位→桩机调平、钻杆调直→关闭钻头阀门启动锤头钻进到设计桩底标高、同时进行 混合料的搅拌 锚桩 实验桩

路基CFG桩施工作业指导书

水泥粉煤灰碎石桩(CFG )作业指导书 1.编制目的 明确CFG桩施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范CFG桩作业施工。 2 .编制依据 《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路路基工程施工技术指南》 《杭长铁路客运专线施工图设计文件》 3.适用范围 适用于杭长客运专线HCTJ I标段CFG桩施工。 4.施工工艺流程及技术要求 4.1施工准备 ⑴核查地质资料,结合设计参数,选择合适的施工机械和施工方法。 ⑵平整场地,清除障碍物,标记处理场地范围内地下构造物及管线。 ⑶测量放线,定岀控制轴线、打桩场地边线并标识。 ⑷施工前进行成桩工艺试验,确定施工工艺和参数。 4. 2施工顺序 CFG桩施工一般优先采用间隔跳打法,也可采用连打法。具体的施工方法由现场试验来确定。 连打法易造成邻桩被挤碎或缩颈,在粘性土中易造成地面隆起;跳打法不易发生上述现象,但土层较硬时,在己打桩中间补打新桩,可能造成己打桩被振裂或振断。 在软土中,桩距较大可采用隔桩跳打,但施工新桩与己打桩时间间隔不少于7d;在饱和的松散粉土中,如桩距较小,不宜采用隔桩跳打;全长布桩时,应遵循由“由一边向另一边”的原则。 4. 3振动沉管灌注施工工艺 振动沉管打桩机适用于粘性土、粉土以及淤泥质土。

4. 3. 1施工步骤 ⑴沉管 根据设计桩长、沉管入土深度确定机架高度和沉管长度,并进行设备组装。桩机就位,保持桩管垂直,垂直度偏差不大于1 %;若采用预制钢筋混凝土桩尖,需埋入地表以下300ram左右。开始沉管,为避免对邻桩的影响,沉管时间应尽量短;记录激振电流变化情况,应lm记录一次,对土层变化处应予以说明。 ⑵投料 在沉管过程中用料斗进行空中投料。待沉管至设计标高且停机后须尽快投料,直至管内混合料顶面与钢管料口平齐。 混合料提前拌制,拌合时间不得少于lmin,加水量按坍落度3~5cm控制。 ⑶拔管 启动电动机,首次投料留振5?10s再开始拔管。控制拔管速度,一般 1.2?1.5m/min较合适。拔管过快易造成局部缩颈或断桩;拔管太慢振动时间过长,会使桩顶浮浆增厚,易使混合料离析,对淤泥质土,拔管速度可适当放慢。拔管过程中不宜反插留振。如上料不足,须在拔管过程中空中投料, 以保证成桩后桩顶标高达到设计要求。成桩后桩顶标高应高出设计桩长0. 5 米,且浮浆厚度不超过20cm。 ⑷封顶 沉管拔出地面,确认成桩符合设计要求后,用湿粘性土封顶。 ⑸移机 钻机移位进行下一根桩的施工。 4. 3. 2工艺流程图

钻孔灌注桩基础质量控制要点

钻孔灌注桩工程质量控制要点 1.施工准备 (1)施工范围内的场地应平整,必须处理高空和地下障碍物,周围应保持排水畅通。 沉桩机械所处场地应有足够的承载力,以保证桩架竖直。 (2)定桩基轴线和桩位标志,应从基线开始,量测基线必须与控制平面位置的基线网相联系。 2.明挖地基 (1)基坑开挖不得扰动基底土。如发生超挖,严禁用土回填。 (2)填土经碾压、夯实后不得有翻浆、“弹簧”现场。 (3)填土中不得含有淤泥腐殖土,有机物质不得超过5%。 3.钻孔灌注桩 (1)施工准备 ①钻孔灌注桩施工前,必须试钻孔。数量不少于两个,以便核对地质资料,检验 所选机具设备、施工工艺及技术要求是否适宜。如测得的孔径、垂直度、孔壁稳定和回淤等现场实测指标不符合设计要求时,应拟定补救技术措施或重新考虑施工工艺。 ②护筒顶端高程必须满足孔内水位设置高度的要求。护筒中心应对准测量标定的 桩位中心,应拟定补救技术措施或重新考虑施工工艺。 (2)成孔 ①钻机安装就位后,底座和顶端应平稳,在钻进过程中不应产生位移和沉陷。回 转钻机顶部的起吊钢索、转盘中心和护筒中心应在同一垂直线上,其偏差不得大于2cm。 ②钻孔灌注桩的钻头直径应等于桩的设计直径。成孔直径必须达到设计桩径,成 孔用钻头应有保径装置。 ③反循环回转钻机适用于粘性土、砂性土、砂夹卵石层中钻进,但卵石粒径不得 超过钻杆内径的2/3,含量不大于30%;钻孔过程中,必须连续不断地补充水量或泥浆,使护筒内水位稳定维持应有的高度。 ④成孔施工应一次不间断地完成,不得无故停钻。因故停钻时,应将钻头提离孔 底。孔内应保持规定的水位,并应采取有效措施,尽快复钻。 ⑤严禁施工人员进入没有防护措施的成孔中处理故障。 ⑥成孔质量检验除需在施工前按规定进行两个试成孔外,尚应在工程桩中均匀随 机抽查成孔径,抽查数量不得少于总数的10%。

旋挖钻钻孔桩施工的质量控制要点

旋挖钻钻孔桩施工的质量控制要点 钻孔桩作为一种基础形式,以承载能力高、稳定性好、沉降及差异变形小、沉降稳定快、抗震能力强及能适应各种复杂地质条件且适用范围广等特点广泛地应用于桥梁及其它工程领域。钻孔桩的施工大部分是在水下进行的,其施工过程无法观察,成桩后也不能进行开挖验收。因此,必须加强桩基础施工技术措施、施工质量管理、技术装备及配置等环节的控制。 1 钻孔桩施工工序 钻孔桩施工的主要施工工序:场地整理、测量放线→埋置护筒→制备泥浆→钻机就位→清孔、验孔→钢筋笼的制作和吊装就位→安装导管→二次清孔→浇注水下混凝土→拔导管、清洗导管。 2 钻孔前质量控制 准备工作 1)在施工前要认真熟悉设计图纸、有关施工、验收规范,调查地质条件。对灌注桩在施工过程中可能会发生的一些问题进行分析后制定出施相关有效措施以及应急预案等,以便有效地对桩基施工质量加以控制; [ 2)根据现场设置的工程控制网点,测放各桩位的中心坐标及开挖位置,经复核无误后,做出明显标识,并做好交桩的记录。 埋设护筒 护筒采用8mm~16mm的钢板卷制,其内径比桩径大20cm,为保证其刚度.防止变形.在护筒上、下端和中部外侧各焊一道加劲肋。每节长度为~,采用旋挖钻机等径或稍大直径的钻头开转,钻至要求埋设深度后,再将护筒吊入孔内。根据“十”字护桩中心对护筒中心进行调整,倾斜度不能大于1%,并保证护筒顶面高于顶面20cm~30cm,防止孔口坍塌和地表水流入孔内,再用粘土将护筒周围夯填密实。 钻机就位

埋设好护筒后,即可进行钻机就位。钻头要对中、钻孔要垂直,钻桩平台要水平,定位垫板安装正确。 制备泥浆 泥浆在钻孔中的作用是:1)可防止塌孔;2)具有护壁作用,同时将孔内外水流切断,能稳定孔内水位;3)泥浆比重大,具有浮渣作用,利于钻渣的排出。 【 制浆前,先把黏士尽量打碎,使其在搅拌中容易成浆,缩短成浆时间,提高泥浆质量。制浆时,可将打碎的黏土直接投入护筒内,使用钻头制浆,待黏土已冲搅成泥浆时,即可进行钻孔。多余的泥浆用管子导入钻孔外泥浆池贮存,以便随时补充孔内泥浆。制浆时,尽量采用膨润土造浆,形成护壁。 3 钻孔中质量控制 做好记录 钻孔施工过程,必须填写钻孔施工记录,注意地层变化,在地层变化处捞取渣样检查,判明后记入记录表,并与地质剖面图核对。若发现地质情况与设计不相符,应及时通知监理工程师和设计院,以便出相应处理措施。并随时检查钻孔的垂直度。 钻孔 1)钻具联结要牢固,铅直,初期钻进速度不要太快,在孔深以内,不超过2m/h,以后不要超过3m/h。在覆盖层始终要减压钻进,钻进速度与泥浆排放量相适应; 2)注意随时观察钻机位置,防止孔位偏斜,钻头碰孔壁; 3)钻进过程中,经常测试泥浆指标变化情况,并注意调整钻孔内泥浆浓度; : 4)经常注意观察钻孔附近地面有无开裂或护筒、桩架是否倾斜; 5)钻进过程中注意泥浆高度,挖孔时随时补浆,防止孔壁坍塌; 6)钻至设计深度时,要由监理工程师在现场与施工单位有关人员共同判断并准确测定孔深。以此作为终孔标高的依据; 7)基底若为泥质岩,宜尽快成桩。 钻孔的连续性

CFG桩基础专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (6) 五、CFG桩施工 (7) 六、安全文明措施 (9) 一、工程概况 (2) (一)、工程概述 (2) (二)、设计概况 (2) (三)、主要材料 (2) 二、编制依据 (3) (一)、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) (一)、CFG桩成孔质量控制措施 (3) (二)、商品混凝土的供应及质量控制措施 (4) 四、施工准备 (6) (一)、技术准备 (6) (二)、劳动力组织准备 (6) (三)、施工机械准备 (7) (四)、材料准备 (7) (五)、施工现场临时用电准备 (7) (六)、试验计量工作计划 (7) 五、CFG桩施工 (7) (一)、施工总体顺序 (7) (二)、施工流程图 (8) 37519 928F 銏28142 6DEE 淮37157 9125 鄥20636 509C 傜22507 57EB 埫40644 9EC4 黄G25463 6377 捷

(三)、桩施工和质量技术要求 (8) (四)、质量保证措施 (9) 六、安全文明措施 (10) (一)、危险源辨识及预防措施 (10) (二)、安全文明目标制度 (12) (三)、安全、消防、保卫技术组织措施 (12) (四)、文明措施 (12) 一、工程概况 (一)、工程概况 本项目分为两块地(A5地块和A6地块,其中A5地块为1#、2#、3#、5#楼所在地,A6地块为6#、8#、9#、10#楼所在地块)。总建筑面积62223.92㎡,其中修建人防地下室建筑面积11039.73㎡(其中防空地下室5723.79㎡,地下室空间开发兼顾人防5315.94㎡)。防空地下室战时分3个二等人员掩蔽工程防护单元,防护等级为甲类常6核6级,防化等级为丙级;兼顾人防地下室面积5315.94㎡,战时分为2个配套工程(物质库)防护单元,防护等级甲类常6核6级,防化等级为丁级,平时用途为车库。地下室以上共有8栋住宅楼,均为框架结构。1#、2#、6#、8#楼为11层,9#10#楼为12层,3#楼为17层,5#楼为18层。 (二)、设计概况 根据基坑机械钎探成果可知,1#、2#场地内局部范围分布有土洞及软弱下卧层,软弱下卧层主要为③-3层可塑状红粘土及③-4层软塑状红粘土,需进行地基加固处理,目的为消除土洞及软弱下卧层对地基的影响,处理后复合地基承载力特征值不小于190kPa。3#场地内分布的③-2层硬塑~坚硬状红粘土,③-3层可塑状红粘土及③-4层软塑状红粘土地基承载力均达不到设计要求,需进行地基加固处理,采用加固处理后的复合地基作为建筑基础持力层,复合地基承载力特征值不小于

CFG桩基础施工工艺

CFG桩施工工艺 施工单位:_____________ 目录 一、工程概况 二、施工方案的选择 三、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划 四、主要施工机具安排计划 五、主要材料需用量计划 六、冬、雨季施工措施 七、保证工期、质量、安全、文明施工 减少扰民降低环境污染和噪音的措施 (一)工期保证措施 (二)质量保证措施 (三)安全生产与文明施工措施 (四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施 八、工地临时用电专项方案 九、材料管理制度及节约措施 十、质量标准与验收方法 十一、通病及事故处理措施 十二、合理化建议 一、工程概况 CFG桩工程; 二、工程地质情况: 详见地质报告 二、主要施工方案的选择

(一) 施工工艺的选择: 根据设计要求,目前,CFG 桩的成桩施工方法大体有三种:振动沉管灌注成桩、长螺旋钻孔灌注成桩、长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩,其中:长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩,具有施工速度快、桩体密实度高、环境噪音影响较低、对周围桩间扰动影响较小、特别是适合地下水位以下的高灵敏度地层等特点,因此:本CFG 桩工程施工工艺拟采用长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩工艺。水下泵送砼,边压砼边拔管,采用置换加固,穿透力强,单桩承载力高,不会受到第二层呈饱和,流塑~软塑状态的粉粘土影响。并且能够达到设计承载力的要求(单桩承载力特征值≥600kN,复合地基承载力≥210KPa ),对桩的质量有保证。 CFG 桩试桩 为保证工程质量,根据设计要求选择地质条件有代表性的两台罐作为试桩区,每试验区压三根状或单桩复合地基。 由于施工场地附近加载重物以解决,建议采用锚桩作反力,在试桩施工时,锚桩要安放钢筋笼,试桩布置如下: (二)施工顺序: 结合原料储罐CFG 桩结构布局特点及现场地质条件,本工程采取:从中心向外推进施工(圆环形布桩方式)或从一边向另一边推进施工(正方形或梅花形网格状布桩方式),根据具体情况,更进一步为了尽可能减小桩间土的扰动,控制施工工艺,发现特殊情况,做出具体的改变,必要时采用间隔跳打的施工方式。 (三)设备选配: 采用KLB-75型步履式长螺旋钻机2台;QZ-60型混凝土输送泵2台;500型强制式搅拌机1台; 装载机2台;电、气焊设备1套;水准仪、经纬仪1套等及其他配套设备。 (四)施工工艺: CFG 桩:定位放线→启动桩机对准桩位→桩机调平、钻杆调直→关闭钻头阀门启动锤头 钻进到设计桩底标高、同时进行混合料的搅拌→开动混凝土输送泵灌料、同时启动卷扬机提升钻杆直至施工设计桩顶标高→成桩完毕→停机移位至下一桩位。 CFG 桩工艺流程图: 锚桩 实验桩

CFG桩基础施工方案施工组织设计

钻孔灌注桩工程专项施工方案 一、工程概况 韩国城工程,位于定州中山路中段。其中有韩国城商场楼基础桩设计为CFG桩,桩径D=400mm,有效桩长21、00米。设计桩身砼强度等级C30。共约8749根桩。 二、计划工期 合同工期为90天。

四、施工工序及施工方法 根据现场实际情况及施工经验,现场各工序安排如下: 1、确定桩位 根据施工图纸确定桩位,误差在5mm之内。 2、钻机就位 钻机就位时要保证钻头对准桩点,同时将钻机调平,钻塔垂直,以保证桩得垂直度。 3、钻机成孔 钻机就位后进行钻孔,钻进时应注意控制好转速与钻进速度,必须进入持力层达到设计要求。 4、灌注混凝土 待钻具钻至设计深度后,将砼用砼输送泵压入孔底,并使孔中砼液面高于钻头出料口0、5-1、0米为宜,直至孔口。砼灌注高度最少应高于设计标高0、3米以上,桩顶标高低于地面得砼一律灌至与地面一平,以免周围砂土混入砼中,影响桩身质量。 五、钻孔灌注桩得主要技术措施 1、测量定位 首先设立控制点,经监理工程师复核无误后再确定桩位。 2、桩机就位应双向校正钻杆得垂直度与钻机得水平。 3、在进入淤泥土时,钻进速度宜控制,防止桩身缩颈。 六、钻孔灌注桩质量安全保证措施 (一)、质量保证技术措施 1、桩点定位质量保证措施

根据甲方提供得测量基准点与测量基线放样定位,经监理公司与总包单位复核认可后再交付使用。 2、钻孔垂直度保证措施 a、钻机得机座必须稳固,钻机必须水平,?钻具中心与桩位应成一线。 b、钻进时钻具应保证垂直,如有倾斜随时调整。 c、经常检查钻具,发现弯曲立即更换。 3、为防止桩与桩之间混凝土串孔,桩机宜采用跳打得施工方式。 (二)、质量保证组织措施 1、加强内部管理,明确质量目标 a、为确保本工程质量,所有得质量活动都围绕着这个中心进行。首先建立一个强有力得项目领导班子,有一套完整得质量保证体系与保证质量得措施。项目经理部要狠抓质量管理,落实质量措施。 b、挑选精兵强将,落实质量责任制,把工程质量与责任人得经济利益挂钩,使每一位施工人员都应明确没有质量就没有企业信誉与效益得理念。 c、严格按施工图纸与施工规范施工,必须对参加施工得人员进行技术交底,要求每一位施工人员在掌握施工方法及措施与施工要求得同时,还必须有足够得质量意识。 d、推行全面质量管理,使工程质量稳步发展。 2、确保工序质量 a、把好测量关。要根据设计与规范要求,按照测量工作得程序与方法认真细致地做好测量工作,并建立复核制度,确保测量工作准确无误。 b、把好材料关。选择有信誉得商品混凝土得生产厂家。 c、把好工艺关。钻孔时要有专人检查桩孔孔径与垂直度。砼浇灌前检查商品砼能否及时供应,以便能连续浇筑。 d、把好质量检验关。

铁路路基工程CFG桩施工工艺及方法

铁路路基工程CFG桩施工工艺及方法 CFG桩即水泥粉煤灰碎石桩,该方法适用于处理粘性土、粉土、砂土、人工填土和淤泥质土等各种土性的地基。原理是通过长螺旋成孔,孔内灌注水泥、粉煤灰和碎石拌合料,形成低强度桩体复合地基。 CFG桩施工工艺见图。 CFG桩施工工艺框图 ⑴施工前应按设计要求由试验室进行配合比试验,施工时按配合比配制混合料。采用长螺旋钻机成孔,管内泵压混合料成桩,施工坍落度宜为160~200mm,成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm。开工前应按照规范要求施作不小于2根的试验桩,作为施工参数。 ⑵首先平整场地并填筑20㎝厚砂砾垫层,测量放线,确定桩位,然后按设计方案确定的设计参数进行桩基施工,桩长根据沉管入土深度确定。 ⑶ CFG桩施工以单打法(拔管后不再反插)成桩,施打顺序采用纵向隔排跳打的次序,

尽量避免新打桩对已打桩的影响。 按设计桩位把预制好的水泥混凝土锚头(桩靴)埋在预定的地表面,将打桩机移至锚头上方,并将空心钢管桩套在锚头上。钢管桩内外套管的下端面与桩靴的内外支撑面相接触,上部与压盖连接,并通过钢缆与打桩机相连。 打桩机上的卷扬机往下拉动钢缆,使钢管桩压迫桩靴尖头一起压入土层(静压法)。或通过振动使钢管下沉到位(振动法)。沉管过程中每沉1米应记录电流表电流一次,并对土层变化予以说明。 CFG桩加固深度应穿透软弱土层(压缩层)到达无压缩层(硬层)以下不小于0.5m到达设计深度后,分批往钢管内灌注混凝土,边振动边拔管(留下桩靴)。桩管内灌注混凝土时每次尽量多灌,混凝土的充盈系数不小于1.15。 桩管内灌入混凝土后,先振动5~10秒,再开始拔管,第一次拔管高度应控制在能容纳第二次所需要灌入的混凝土为限,不宜拔的过高。拔管速度应均匀,一般控制在0.6~0.8米/秒,边振边拔,每拔0.5~1.0米,停拔振动5~10秒。反复上述内容,直至桩管全部拔出。 ⑷桩头处理:施工桩顶高出设计标高不少于0.5m,CFG桩成桩后达到一定强度(一般为3~7天)时,开挖基坑,将桩顶质量较差的桩段用人工挖除。

CFG桩复合地基施工工艺及方法Word

CFG桩施工 CFG桩的施工常采用的施工方法有:长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩、振动沉管灌注成桩等。常用CFG桩施工工艺比较见下表: 常用CFG桩施工工艺比较 (1)长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩施工工艺 ①工艺流程 长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩工艺流程见下图: ②工艺要点 A 布置桩点:场地清理整平,按桩点设计布置图放样布点。 B 钻机就位:移动钻机就位,用塔机塔身的前后和左右的垂直标杆检查塔身导杆,校正位置,使钻杆垂直对准桩位中心。 C 混合料搅拌:按试验配合比搅拌混合料,上料顺序为:先装碎石或卵石,再加水泥、粉煤灰和外加剂,最后加砂搅拌均匀,放入搅拌桶。每盘料搅拌时间不小于60s。混凝土坍落度控制在160~200mm。在泵送前混凝土泵料斗、搅拌机搅拌筒备好熟料。 D 钻进成孔:关闭钻头阀门,移动钻杆至钻头触及地面,启动马达先慢后快钻进,减少钻杆摇晃,检查钻孔的偏差。在成孔过程中,发现钻杆摇晃或难钻时,可放慢进尺,避免导致桩孔偏斜、移位,甚至使钻杆、钻具损坏。

E 灌注及拔管:成孔到达设计桩底,停止钻进,泵送混合料,当钻杆芯充满混合料后开始拔管,不可先拔管后泵料。混合料的泵送量与拔管速度相匹配,拔管速度控制在2~3m/min。成桩过程须连续进行,施工中因其他原因不能连续灌注,须避开饱和砂土、粉土层停机。灌注成桩后,用水泥袋盖好桩头,进行保护。 F 移机:一根桩施工完毕后,钻机移位,进行下一根桩施工。 长螺旋钻管内泵压CFG桩施工工艺流程图 (2)振动沉管灌注成桩施工工艺 ①工艺流程 沉管灌注成桩工艺流程见下图: ②工艺要点 A 布置桩点:场地清理整平,按桩点设计布置图放样布点。 B 桩机就位:移动桩机就位,连接桩头,调整沉管、桩头与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。

搅拌桩质量控制要点

搅拌桩质量控制要点(浆液搅拌 法) 1管理的制度 1对资源的控制 1.1人员 1.1.1桩基操作手应持证(特种作业操作证)上岗。 1.1.2应对桩基操作手与拌浆等相关人员进行技术交底、使其熟悉工艺流程与施工参数。(尤其应将试桩所得的相关参数,予以技术交底,这里应进行两次技术交底?试桩前与试桩后?。) 1.1.3应形成对相关的人员(包括施工单位与监理?)严格完善的考核管理制度(例如:每根桩基搅拌完毕应及时打印参数条,监理应监督,否则罚款?) 1.2材料 1.2.1水泥必须经监理人员现场见证取样后送试验室检测,满足规范要求。每批进场水泥都要做相关试验。(袋装水泥按同品种、同标号、同出厂批号、同时进场的水泥,以200t为一验收批,不足200t仍作一批。散装水泥不超过500t作为一批。每批抽样不少于一次。袋装水泥按同品种、同标号、同出厂批号、同时进场的水泥,以200t 为一验收批,不足200t仍作一批。散装水泥不超过500t作为一批。每批抽样不少于一次。)

1.2.2尽量避免采用那些产量小、质量不稳定的小水泥厂生产的产品。(这句话比较实用,但是是否能写在这里?) 1.2.3水泥严禁使用过期、受潮、结块、变质的水泥,监理应加强巡视及检查力度,杜绝不合格产品进场使用。 1.2.4运至现场的水泥数量应在监理监督下进行数量清点,同时定期(每天)对使用完毕的水泥袋整理后由监理进行清点、封存。(避免使用外购水泥带充数、混淆现场水泥用量!) 1.2.5考虑在集中拌浆站旁设置视频监控。(水泥为主要使用材料,为项目部进行采购,应为主要控制项。水泥用量必须保证。) 1.3机械 1.3.1对进场施工的搅拌机要求具有桩机合格证,每台桩机应配置可以控制桩身每米喷粉量的记录器,且记录器上的任何一个可操作的按钮和开关不得用于设定或操作时间、深度、喷粉重量、桩位编号、复搅深度、复搅次数等参数,防止伪造施工记录。(该记录器是否可采用实时传送数据?由业主统一记录?4G传输,科研?) 1.3.2该粉喷记录器应采用监理铅封标定后的流量计与高度计,同时采用铅封打单机,仅保留打印功能、维修时应有监理到场监督。(这一条与上一条有矛盾,采用哪一条?) 1.3.3钻机钻架高度必须满足加固深度的要求。保证成桩时不出现中途停顿接杆或减少钻杆 1.3.5每台桩机钻架应具有有效控制垂直度的措施(简易措施:相互垂直两面上分别设置两个0.5 kg重的吊线锤,并画上垂直线。或者

CFG桩基础施工方案详解

灵璧县惠众苑四期一标段工程(28号楼地基与基础工程CFG桩) 专 项 施 工 方 案

安徽远发建筑工程有限公司.专项施工方案报审表)CFG桩简称水泥粉煤灰碎石桩( 工程名称: 灵璧县惠众苑四期一标段28#楼工程编号:

专项施工方案审批表

灵璧县惠众苑四期一标段28#楼CFG桩工程专项施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工方案的选择

四、施工工期、进度计划 五、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划 六、主要施工机具安排计划 七、主要材料需用量计划 八、冬、雨季施工措施 九、保证工期、质量、安全、文明施工 减少扰民降低环境污染和噪音的措施 (一)工期保证措施 (二)质量保证措施 (三)安全生产与文明施工措施 (四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施 十、工地临时用电专项方案 十一、材料管理制度及节约措施 十二、质量标准与验收方法 十三、通病及事故处理措施 十四、合理化建议 十五、施工现场平面布臵图 前言 按照灵璧县惠众苑28号楼CFG桩工程施工要求及设计图纸,我公司认真组织技术人员熟悉图纸及相关资料,针对该工程特点认

真编写该技术方案及施工组织设计。该工程位于青岛市黄岛经济开发区内。本工程采用水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)复合地基加固处理。 一、工程概况: (一)工程名称:灵璧县惠众苑28楼CFG桩工程; (二)工程地址:惠众苑安臵小区内; (三) 桩基形式:地基采用水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)---- 单桩设计施工长度18.00m,桩径400mm,桩距1800mm; (四)工程量: CFG桩——约计369棵、累计设计施工6642延长米,3;约计灌注砼1084.51m:(五)现场地质情况《灵璧县 9月提供的年根椐宿州市水利水电建筑勘测设计院2015具,桩 长范围内的岩土地层分部如下(惠众苑岩土工程详细勘察报告》:体详见勘察报告) 第一层土,人工填土:厚度约为4m。 第二层土,粉质粘土:厚度约为7.0m。 第三层土,粉土:厚度约为3m。 第四层土,粉质粘土:厚度约为13m。 二、编制依据 (一)灵璧县惠众苑28号楼CFG桩工程施工要求; (二)类似工程施工经验;

钻孔灌注桩质量控制要点优选稿

钻孔灌注桩质量控制要 点 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

钻孔灌注桩质量控制要点1 质量控制依据和质量控制目标 1.1 质量控制依据 钻孔灌注桩施工质量控制依据下列文件进行:①合同文件;②设计图纸及技术要求;③工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程;④建筑桩基技术规范(JGJ94-94);⑤建筑地基基础设计规范(GBJ7-89和GB50007-2002)。当某一技术指标在上述各文件中相互不一致时,要确定一种作为工程的执行标准,一般来说,应优先考虑合同文件的规定。 1.2 质量控制目标 钻孔灌注桩施工质量控制必须达到以下几个目标:①成桩过程各项指标,包括桩位、桩长、桩径、孔底沉渣、终孔垂直度及成桩材料质量等能满足设计要求;②预留混凝土试块强度满足规范要求;③桩身完整、匀质,连续性好,无夹泥、断桩等缺陷;④桩极限承载力满足规范规定的验收指标。 2 施工工艺流程和施工准备

2.1 施工工艺流程 钻孔灌注桩由于使用钻孔设备不同施工工艺流程也不一样,现以冲击钻或循环钻机成孔为例来展开讨论。其主要施工工艺流程为:平整场地→测定孔位→埋设护筒→钻机就位→钻进成孔→提钻→第一次清孔→检孔→制作钢筋笼→吊放钢筋笼→下导管→第二次清孔→水下混凝土灌注→起拔导管→成桩。 2.2 施工准备 2.2.1 施工准备阶段的监理程序 钻孔灌注桩桩基工程,首先要作试桩试验报告,其监理应包括下列内容:①审批试桩申请报告;②审批试验工艺;③施工阶段验证详细勘探;④试验核定指标;⑤监理旁站,检查试桩施工;⑥施工单位编写试桩结果报告。其次应审批施工单位的桩基分项工程开工报告,其监理应包括下列内容:①人、材料自检记录、机械设备审核;②试桩总结报告审核;③设计、图纸对比试验的审核;④监理材料抽检试验。再者应做好现场开工前的准备,其监理包括下列内容:①施工单位进行测量定位自检,监理审核;②护筒埋设检查、测量复核、监理旁站;③泥浆池、沉淀池的检查;④检查水泥、骨料、水质及其它添加剂数量,其质量是否满足设计与规范要求,是否与批准的混凝土配合比设计试验报告的材

桩基础施工质量控制措施

桩基础施工质量控制措施 桩基础施工质量控制措施 1、施工前应组织有关技术人员对图纸进行会审,明确设计要求,结合地质资料确定施工参数,对桩机穿透土层的可能性作出基本判断,从而对桩段配备作出初步安排,桩段经检验合格后方可进行使用。压桩前必须具备地质资料,桩位平面图,桩顶的设计标高,并按图纸要求进行标高测量和桩的定位、复核,组织桩机进场。正式施工前,组织设计、监理、甲方、质安监及施工单位有关人员到现场作1至2根工程桩的试验,根据试验的实际情况,指导和确定施工的技术参数,并向施工作业班组进行技术交底。 2、用桩架的导滑夹具或桩箍将桩嵌固在桩架两导柱中,垂直对准桩位中心,缓缓放下插入土中,待桩位置及垂直度校正后即可将锤连同桩帽压在桩上同时应在桩的侧面或桩架上设置标尺,并做好记录方可击桩,如桩头不平时,用麻袋或厚纸板垫平,亦可先用环氧砂浆补抹平整。沉桩应用适用桩头尺寸的桩帽和弹性衬垫,以缓和打桩时的冲击和打桩应力均匀分布,延长撞击的持续时间以利桩的贯入。 3、打桩的顺序,根据桩的密集程度、基础设计标高、桩的规格、桩架移动的方便以及现场条件等而定。对密集的桩应采用自中间向两个方向对称进行,或由中间向四周或由一侧向单一方向进行;对基础标高不一的桩,宜先深后浅;对不同规格的桩,宜先大后小,先长后短,以使土层挤密均匀和避免位移偏斜。 4、沉桩过程中,要经常注意桩身有无位移和倾斜现象,如发现问题及时纠正。桩将沉至要求深度或到达硬土层时,应控制好落锤高度,以免打烂桩头。沉桩过程中作好施工记录,至接近设计要求时,即可对贯入度或入土标高进行观测,至达到设计要求为止。若桩须深送入土时,应用送桩。送桩用坚硬的木料或钢铁制成,长度和直径视需要而定,使用时,将送桩放于桩顶头上,使其与桩在同一垂线上,锤击送桩,将桩慢慢打入土中。 5、打桩过程中出现贯入度突然剧变,则可能桩尖已穿过硬土进入软土层,或桩被打断,此时应对照地质资料进行检查。若是软土层,可继续施打;若是断桩,应在其旁补打一根。桩身若突然发生倾斜角,此时应视情况用木架顶正或拨出后补桩;若桩打不下去,桩锤严重回跳,可能是桩尖顶到孤石或已打到硬土层,这时应减小桩锤落距,慢慢下打,待桩尖穿过障碍后再加大落距。 6、打桩过程中,遇见下列情况应暂停,并及时与有关单位研究处理: ①贯入度剧变; ②桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹; ③桩项或桩身出现严重裂缝或破碎。 感谢您的阅读!

CFG桩的施工工艺

CFG桩的施工工艺 发布时间:2011-1-13 1:48:48 1、水泥粉煤灰碎石的施工,应按设计要求和现场条件选用相应施工工艺,并应按照国家现行有关规范执行:(1)长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、人工填土地基;(2)泥浆护壁钻孔灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土、人工填土、碎石(砾)石土及风化岩层分布的地基;(3)长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩,适用于粘性土、粉土、砂土等地基,以及对噪音及泥浆污染要求严格的场地;(4)沉管灌注成桩,适用于粘性土、粉土、淤泥质土人工填土及无密实厚砂层的地基。 2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工和沉管灌注成桩施工除应执行国家现行有关规范外,尚应符合下列要求:(1)施工时应按设计配比配置混合料,投入搅拌机加水量由混合料塌落度控制,长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工的塌落度以为180-200mm,沉管灌注成桩施工的塌落度宜为30-50mm,成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm; (2)长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应同拔管速度相配合,以保证挂内有一定高度的混合料,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按均匀线速度控制,拔管线速度应控制在左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度可适当放慢(3)施工时,桩顶标高应高出设计桩顶标高,高出长度应根据桩距、布桩形式、现场地质条件和成桩顺序等综合确定,一般不应小于. (4)成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为150mm的立方体),标准养护28d,测定其抗压强度;(5)沉管灌注成桩施工过程中应观测新施工桩对已施工桩的影响,当发现桩断裂并脱开时,必须对工程桩逐桩静压,静压时间一般为3min,静压荷载以保证使断桩接起来为准。 3、复合地基的基坑可采用人工或机械、人工联合开挖。机械、人工联合开挖时,予留人工开挖厚度应由现场开挖确定,以保障及械开挖造成桩的断裂部位不低于基础底面标高,且桩间土不受扰动。 4、褥垫层铺设宜采用静力压实法,当基础底面下桩间土的含水量较小时,也可采用动力夯实法。 5、施工中桩长允许偏差为100mm,桩径允许偏差为20mm,垂直度允许偏差为1%.对满堂布桩基础,桩位允许偏差为倍桩径;对条形基础,垂直于轴线方向的桩位允许偏差为倍桩径,顺轴线方向的桩位允许偏差为倍桩径,对单排布桩桩位允许偏差不得大于60mm。质量检验1、复合地基检测应在桩体强度满足试验荷载条件时进行,一般宜在施工结束2-4周后检测。2、复合地基承载力宜用单桩或多桩复合地基载荷试验确定,复合地基载荷试验方法宜符合本规范附录A的规定,试验数量不应少于3个试验点。3、对高层建筑或重要建筑,可抽取总桩数的10%进行底应变动力检测,检验桩身结构完整性。最后需要注意的是,封头是的规范,和普通的灌注桩有点不同 碎石桩、CFG桩施工工艺流程图 (一)施工准备:平整清理打桩场地,宽度再向处延伸3m,保证桩基的施工位置,作为施工的工作垫层。根据设计文件,按桩间距布置准确测放桩位,将打桩机及其配套机具运至施工现场安装架高完好。 (二)根据该工程的地质特性,其成桩工艺宜采用逐步拨管法: 1.桩管垂直对准桩位(活瓣桩靴闭合) 2.启动振动锤将桩管振动入土中,达到设计深度,使桩管周围的土进行挤密或挤压。 3.沉管过程中做好记录,每沉1m记录电流表上电流一次,对土层变化处予以说明。 4.从桩管上端的投料漏斗加入料,数量根据试桩确定。 5.逐

CFG桩基施工方案

一、CFG桩 示意图 CFG桩是英文CementFly-ashGravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C5-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG 桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。 CFG桩的适用范围很广。在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。CFG桩对独立基础、条形基础、筏基都适用。 CFG桩的施工,应根据现场条件选用下列施工工艺: 1、长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土. 2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土,以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地. 3、振动沉管灌注成桩,适用于粉土、粘性土及素填土地基. 材料要求: 1、混凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰,均应符合相应标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定. 2、严格按照配合比配制混合料。 3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. 4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 其他注意事项: 1、冬期施工时混合料人孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。 2、施工垂直度偏差不应大于1%;对满堂布桩基础,桩位偏差不应大于0.4倍桩径;对条形基础,桩位偏差不应大于0.25倍桩径,对单排布桩桩位偏差不应大于60mm。 主要技术指标: 根据工程实际情况,水泥粉煤灰碎石桩常用的施工工艺包括长螺旋钻孔、管内泵压混合料

CFG桩定义 施工工艺

CFG桩是英文Cement Fly-ash Gr avel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C5-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。 CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CF G桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。 CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。 CFG桩的适用范围很广。在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。CFG桩对独立基础、条形基础、筏基都适用。

CFG桩施工工艺 一、适用范围 CFG 桩又称水泥粉煤灰碎石桩,适用于处理黏性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。 (1) 编制参考标准及规范 1.中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 2.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202- 2002); 3.中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002); 4.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。 二、术语 1.CFG 桩:又称水泥粉煤灰碎石桩。