文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工图设计说明

施工图设计说明

施工图设计说明
施工图设计说明

泸州市长江六桥(邻玉)及连接线工程

正桥北段主线及立交工程(K4+620~K7+512.705)

结构工程施工图设计说明

一、工程概述

1.工程概况

泸州市长江六桥(邻玉)及连接线工程,起于城南组团现状机场路,起点与机场路相交形成全互通立交,后沿城南组团规划路网外侧前进依次跨越S308省道、蓝田机场、滨江南路、长江后在江阳区福利山处上岸,向北延伸经江北立交、店子坡立交,终点至设计已完成的马屋基立交,路线全长约7.512Km,城市快速路,设计时速80km/h,双向八车道(远期为双向6车道加轨道通道)。项目包含跨越长江特大桥一座,全互通立交两座、部分互通立交一座、简易互通立交一座及人行过街系统。

2.初设批复及执行情况

2015年7月30日,泸州市住房和城乡规划建设局主持召开了泸州市二环路城西段工程即泸州市长江六桥(邻玉)及连接线工程(正桥北段主线及立交通车)初步设计技术评审会。会中未对本工程立交结构工程涉及内容作明确指示,本工程仅在初步设计基础上进行施工图深化。

3.设计主要内容

根据项目建设的需求,以长江大桥为界将本项目划分为三卷,第一卷:正桥南段主线及立交工程(K0+000~K2+700);第二卷:正桥工程(K2+700~K4+620);第三卷:正桥北段主线及立交工程(K4+620~K7+512.705)。本次设计为第三卷:正桥北段主线及立交工程(K4+620~K7+512.705),工作内容含路基路面工程、桥梁、立交、交通、排水管网、照明工程。

本卷共分为六册,分别为第一册主线道路工程,第二册立交工程,第三册桥梁工程,第四册排水工程,第五册照明工程,第六册交通工程。其中第二册立交工程分为2个分册,分别为第一分册立交道路工程,第二分册立交结构工程。

本册为第三卷第二册第二分册《立交结构工程》。本册内容主要包含北段主线及立交工程(K4+620~K7+512.705)道路支挡结构。

二、设计依据及采用规范

1.设计依据

1.1泸州市住房和城乡规划建设局与林同棪国际工程咨询(中国)有限公司签订的设计合同。

1.2《关于泸州市安富第二过江通道(邻玉长江六桥)及连接线工程项目建议书的批复》(四川省发展和改革委员会川发改投资[2015] 239号)。

1.3《泸州市长江六桥(邻玉)及连接线工程可行性研究报告》(林同棪国际工程咨询(中国)有限公司,2015.07)。

1.4《泸州市长江六桥(邻玉)及连接线工程方案设计》(林同棪国际工程咨询(中国)有限公司,2014.3)。

1.5《泸州市住房和城乡规划建设局关于泸州市长江六桥(邻玉)及连接线工程方案设计技术评审会纪要》(泸州市住房和城乡规划建设局办公室第十四期)。

1.6《泸州市长江六桥(邻玉)及连接线工程初步设计》(林同棪国际工程咨询(中国)有限公司,2014.8)

1.7《泸州市住房和城乡规划建设局关于泸州市二环路城西段工程初步设计技术评审会纪要》(泸州市住房和城乡规划建设局办公室第二十四期)。

1.8《泸州市长江六桥(邻玉)及连接线工程地质勘察报告(初步勘察)》(四川省一三五勘察设计有限公司,2015年09月)。

1.9沿线1:500地形图。

1.10泸州市住房和城乡规划建设局提供的其它资料。

2.采用规范

2.1《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)

2.2《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013)

2.3《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)

2.4《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)

2.5《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)

2.6《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60—2004)

2.7《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)

2.8《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007)

2.9《地质灾害防治工程设计规范》(DB50/5029--2004)

2.10《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

2.11《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012)

三、工程地质条件

工程地质条件详《泸州市长江六桥(邻玉)及连接线工程地质勘察报告(初步勘察)》(四川省一三五勘察设计有限公司,2015年09月)以及《泸州市长江六桥(邻玉)及连接线工程第三卷第二册第一分册立交道路工程施工图设计说明》。

四、设计标准及计算参数

1.设计标准

1.1抗震设防烈度:6度,基本设防;

1.2边坡工程安全等级:Ⅰ级;

1.3道路设计荷载等级:城-A级;

1.4设计合理使用年限:50年;

1.5边坡稳定安全系数:

边坡稳定安全系数表

滑移破坏模式

稳定安全系数

边坡安全等级

一级边坡二级边坡

永久边坡 1.35 1.30 1.6结构重要性系数γ0?:一级边坡,γ0?=1.1;二级边坡,γ0=1.0。

1.7荷载分项系数:按《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)第3.

2.4条采用。

2.设计参数

根据地勘报告,不同岩性、不同风化程度的岩土设计参数建议值见下表。

岩土设计参数建议值表岩土名称

指标填土卵石粉质粘土

强风化

砂质泥岩

弱风化砂质泥岩

强风化

砂岩

弱风化

砂岩江北立交段

主线K4+620~K5+440

店子坡立交段

主线K5+440~K6+840

隆叙铁路跨线桥段

主线K6+840~K7+512.705

重度(KN/m3)19.0 23.5 19.2 25.0 24.8 24.9 24.9 25.0 24.7 压缩模量(MPa) 4.5 / 4.27 / / / / / / 压缩系数(MPa-1) 0.49 / 0.44 / / / / / /

岩石单轴抗压强度

(MPa)天然/ / / / 6.58 5.65 5.50 / 19.09 饱和/ / / / / / / / 12.36 烘干/ / / / / / / / 24.94

岩石抗拉强度(MPa) / / / / 0.42 0.35 0.34 / 0.78 软化系数/ / / / / / / 0.43 弹性模量(GPa)/ / / / 0.61 0.49 0.59 / 1.14 泊松比/ / / / 0.31 0.34 0.33 / 0.28

天然抗剪强度指

标内聚力(KPa) 5 / 21.7 40 175 185 180 50 / 内摩擦角(°)20 / 9.7 20 23 23 23 20 /

饱和抗剪强度指

标内聚力(KPa)0 12 18.8 / / / / / 300 内摩擦角(°)15 30 7.6 / / / / / 29.20

容许承载力(KPa)80

400

松散~稍密

100 200 1000 250 2000

基地摩擦系数μ0.20 0.45 0.20 0.30 0.40 0.30 0.50

桩的极限侧阻力标准值(KPa)/ 100 30 120 300 120 800

桩的极限端阻力标准值(KPa)/ 1500 300 1200 3000 1200 9000

土体水平抗力系数的比例系数m

(MN/m4)

20 80 20 100 / 120 /

岩体水平抗力系数k(MN/m4)/ / / / 40 / 200

地层与M30注浆体间粘结强度(KPa)10 120 20 40 150 50 300

放坡坡率1:2.0 1:1.5 1:1.0 1:0.75~1.0 1:1.0 1:0.75~1.0

五、

六、路基支挡结构设计

1.挡墙类型分布

本工程路基支挡结构类型有衡重式挡墙、一般重力式挡墙、板肋式挡墙、扶壁式挡墙及悬臂式挡墙等几种型式,各挡墙选用型式如下表:

表2 挡墙结构型式

编号桩号范围

长度

(m) 挡墙类型

挡墙高度

(m)

江北立交

主线1#挡墙K4+783.000~K4+802.314 19.31 衡重式挡墙13.0~14.2

主线2#挡墙K4+773.000~K4+821.330 48.33 扶壁式挡墙9.6~9.7

主线3#挡墙K4+825.705~K4+841.000 15.30 衡重式挡墙13.0~14.2

主线4#挡墙K4+844.920~K4+861.305 16.39 扶壁式挡墙9.5

B匝道1#护脚墙314 一般护脚墙 4.0

D匝道1#挡墙DK0+91.929~DK0+138.340 49.15 扶壁式挡墙 3.3~7.4

G匝道1#挡墙GK0+050~Gk0+93.121 38.45 衡重式挡墙 4.6~10.8

G匝道2#挡墙GK0+320~GK0+334.639 14.64 悬臂式挡墙 3.0~4.2

H匝道1#挡墙HK0+182.219~HK0+211.797 27.58 悬臂式挡墙 2.9~5.1

接顺道路二1#挡墙- 140.55 衡重式挡墙7.7~13.8

接顺道路二2#挡墙

接顺道路K0+180~

K0+393.901

217.00 组合式挡墙 3.8~13.3

接顺道路二1#护脚墙- 66.09 一般护脚墙 3.0

编号桩号范围

长度

(m)

挡墙类型

挡墙高度

(m)

主线1#挡墙K6+447.250~K6+616.500 169.25 板肋式锚杆挡墙 1.6~8.8

主线2#挡墙K6+447.250~K6+616.500 169.25 板肋式锚杆挡墙 1.5~8.2

主线3#挡墙K6+746.500~K6+844.948 98.45 扶壁式挡墙7.3~9.0

主线4#挡墙K6+746.500~K6+879.948 133.45 扶壁式挡墙 4.6~8.6

主线9#挡墙K7+040.000~K7+058.121 18.00 扶壁式挡墙7.7~7.8

主线10#挡墙K7+065.320~K7+106.000 41.36 扶壁式挡墙9.6

主线1#护脚墙68.63 一般护脚墙 4.0

H匝道1#挡墙HK0+145.032~HK0+165.000 21.35 扶壁式挡墙8.7~8.9

H匝道2#挡墙HK0+318.240 6.66 悬臂式挡墙 4.5~4.9

G匝道1#挡墙GK0+258.330~GK0+276.465 22.97 扶壁式挡墙 4.1~4.8

2.悬臂式、扶壁式挡土墙

2.1 悬臂式及扶壁式挡土墙均采用C30钢筋混凝土结构,所有受力钢筋用HRB400,

非受力钢筋用HPB300,混凝土及钢筋均须满足现行国家规范标准。

2.2墙背填料应采用砂夹石等透水性良好材料,填土的内摩擦角不小于30°,基底摩

擦系数不小于0.35。挡土墙墙身应设置泄水孔,其间距为3m,外斜5%,采用DN100PVC

管预埋成孔。泄水孔后应作厚度不小于300毫米的级配碎石反滤层。Φ100弹簧透水管和

DN100PVC管采用三通管连接。

2.3墙身应设置沉降缝,缝宽20毫米,设置间距不大于15米,遇地质突变地段应增

设。缝中以沥青麻丝填塞,填塞深度100~150毫米。

2.4基础不得放置在抛填土层上,并满足图中所提出承载力要求;若不满足承载力要

求则采用换填级配碎石处理,范围宽出挡墙基础外0.5m,换填坡率1:1,厚度不小于2m,换填后地基承载力应满足上表设计值,换填区应分层碾压密实回填,施工碾压时采用重型压路机(20t及以上,强振,4km/h以下速度)碾压两遍后的压实沉降差小于5mm,标准差小于3mm,孔隙率≯22%。

2.5需待墙身强度达到80%以上,方可回填墙背填料.墙背填料应满足设计要求,并做到分层填筑,分层夯实.压实度同路基回填要求。

2.6挡墙基础底面应设置一层10cm厚的C20混凝土垫层,垫层范围应宽出挡墙底10cm。

2.7注意事项

(1) 悬臂式及扶壁式挡土墙钢筋保护层厚度不小于35mm,施工中对钢筋的绑扎及混凝土的浇注应严格按照国家现行施工规范要求执行。

(2) 垂直于挡墙横截面的纵向钢筋在端头处须设90°弯钩,弯钩平直段长度不小于10cm。

(3) 直径大于等于20mm的钢筋要求采用机械连接,施工中如无法保证图中所示整数间距,在保证钢筋总数的前提下均匀布置即可,但相邻两钢筋间距不得大于20cm。

(4) 道路外挡土墙回填应满足挡土墙受力要求和道路路基回填要求,墙后填土压实度须达到路基要求。

3.衡重式、重力式挡土墙、一般护脚墙

4.1衡重式、重力式挡土墙和一般护脚墙均采用C20混凝土现浇;挡土墙在施工前做好地面排水工作,清除挡土墙后背坡面全部土层,保持基坑侧壁和边坡坡面干燥。

4.2挡土墙的施工必须跳槽开挖,每段不能大于15m,施工时严禁超挖,挖至满足设计要求基底标高后必须及时用10cm厚C20细石砼垫层封闭;施工段长结合伸缩缝设置确定。需待强度达100%以上后,才能回填墙背填料,并分层夯实,压实度不小于94%。墙后填料采用砂夹石,且满足墙背填料计算内摩擦角不小于30°。回填须逐层夯实,夯实时应注意勿使墙身受较大冲击影响,当墙后地面横坡陡于1:5时,应先在坡面挖台阶,台阶宽度约1米,呈5%反坡,然后再回填。

4.3衡重式挡土墙以稳定基岩做持力层,每隔10m~15 m设置一道宽20mm的沉降缝,且于地基性状和挡土墙高度变化处应增设沉降缝。沉降缝采用沥青麻丝填塞,填塞深度不小于200mm。重力式挡土墙基底置于原有挡墙之上,沉降缝做法同衡重式挡土墙,布置同原有挡墙。

4.4挡土墙间距4m2范围内设一个DN100PVC排水管,上下交错布置,向外倾斜i=5%,墙后管口设500mm厚反滤层。

4.5挡土墙基底纵坡i不宜大于5%。当大于5%时,应在纵向将基础做成台阶式。地基承载力应满足衡重式挡土墙大样图中的设计要求。

4.6挡土墙基础开挖时,如墙背为岩层,则紧贴墙背尺寸大小进行开挖,并在开挖后原槽浇筑,保证挡土墙墙身与岩层紧贴。基础开挖为土层时,临时放坡坡率按1:1考虑,并根据现场情况调整,施工时需采取有效措施保证开挖边坡安全。

4.板肋式挡土墙

5.1适用范围及结构设计

板肋式锚杆挡墙锚杆采用2根Φ32的HRB400钢筋,锚孔直径130mm,向下倾角15°,间距2.0×2.0m,锚入破裂面内稳定中风化基岩长度不小于5m;锚杆挡墙顶梁、面板、肋柱及地梁均采用C30砼筑模浇筑,做法详大样图。

5.2板肋式挡土墙土石方工程

锚杆挡土墙土石方开挖进程须满足挡土墙的逆作法施工要求:锚杆挡土墙的每级开挖高度为锚杆的竖向间距,完成该级锚杆挡土墙施工后方可进行下一级土石方开挖。施工时严禁采用放炮施工,建议采用人工开挖边坡,并应加强对建筑物和边坡的观测。

5.3锚杆工程

(1) 钻孔

a锚孔定位偏差不宜大于20mm,偏斜度不应大于5%;

b锚杆孔深不应小于设计长度;宜超过设计长度0.5m;

c锚孔宜一次性钻至设计长度,确保锚固段进入稳定中等风化岩层;

d钻孔后应将孔清理干净,并用压风机吹干,成孔后及时放置锚杆、灌浆,间隔时间

不得大于6天;

e锚杆成孔建议采用干作法施工。

(2) 锚杆组装与安放

a组装前,钢筋应除油污、去锈,严格按设计尺寸下料,每根钢筋长度误差不应大于50mm;

b钢筋应按一定规律平直排列,沿杆体轴线方向每隔2.0m设一定位支架;

c钢筋接长按施工规范焊接或机械连接;

d安放锚杆体时应防止杆体扭转、弯曲,杆体放入角度与钻孔角度保持一致;

e杆体插入孔内深度不应小于锚杆设计长度的95%,杆体安放后不能随意敲击、插拔,不得悬挂重物;

f注浆:采用M30水泥砂浆,水泥宜用普通硅酸盐水泥,其强度不低于42.5MPa。不得使用高铝水泥;不得使用污水;注浆压力0.5MPa;

g钢筋除锈后,锚杆采用M30水泥浆全部封闭,施工中应使锚杆位于锚孔中部;如钢筋位于土层,则采用沥青船底漆、沥青玻纤布缠裹,缠裹层数不少于2层,再外套4mm 厚Φ100mm钢管的防护措施。

h本工程在锚杆施工前,在设计的锚杆位置处做基本试验,以确定锚固体与岩土层间的粘接强度特征值、锚杆设计参数和施工工艺及锚杆的极限抗拉承载力。试验要求及步骤按GB50330-2013附录C.2的要求进行;

i本工程的所有锚杆施工完并达到设计强度后,应随机抽检做锚杆验收试验,以检验施工质量是否达到设计要求。其试验要求及步骤按GB50330-2013附录C.3要求进行,验收试验锚杆的数量取锚杆总数的3%,且不得少于5根。锚杆验收试验荷载值及试验根数要求见下表:

项目

锚杆类型

试验荷载值(kN) 试验根数2根Φ32HRB400钢筋430 该类型锚杆总数的3%,且不少于5根

5.4锚杆挡土墙排水工程

(1) 坡面排水

锚杆挡土墙坡面泄水孔采用DN100PVC排水管,排水管间距2.0m×2.0m,上下交错布置。在裂隙发育、渗水严重的部位应加密布置,当潜在滑裂面渗水严重时,泄水孔应深至潜在滑裂面内。泄水孔外倾坡度不小于5%,最下面一排泄水孔应高于地面不小于30cm。

在泄水孔进水侧须设置反滤包,反滤包的尺寸不小于50cm×50cm,反滤包的构造详见相关图纸。

(2) 坡顶排水

在锚杆挡土墙顶至衡重式挡墙墙脚处采用C20素砼封闭10cm厚,向外倾斜2%,构造详见相关图纸。

5.支挡结构施工注意事项

5.1边坡坡顶设截、排水沟,及时排走地表水,排水沟的设置应根据现场实际情况确定,并应接入就近排水系统。坡顶防护栏杆高度不小于1.2米,具体形式由业主确定。

5.2完善施工过程中和施工后坡顶场地和坡面排水系统,防止雨污水等渗透至边坡,特别应做好坡顶水池防水系统,防止渗漏,危及边坡安全。

5.3边坡位置和高度参数与现场不一致的,以现场为准,差异较大时,应通知地勘及设计人员进行现场处理。

5.4本边坡防护遵循“动态设计、逆作法、信息法施工”原则。在施工过程中若发现设计与实际情况存在差异时,应及时反馈信息,以利尽快修改设计,保证安全和工期。

5.5由于边坡高度大,安全等级高,建议甲方委托具有相关资质并具备丰富高切坡施工经验的单位施工。

5.6施工监测

施工过程和施工结束后,应加强对边坡的监测,做好对边坡和邻近构筑物的变形和位移监测,一旦发现异常情况,应采取有效工程措施,并及时通知设计人员,避免工程事故的发生。

5.7施工之前对坡顶已有建、构筑物进行调查,确定已有建筑物变形、裂纹和其它损坏情况的现状。在施工过程中对已有建筑物进行变形、已有裂缝监测,并形成监测记录资

料。一旦发现有异常情况发生,应及时采取包括停止施工在内的有效措施,并通知监理、业主和设计单位,形成必要的施工措施或者设计补充或更改。

5.8边坡施工前,应调查清除边坡施工影响范围内是否有地下工程、地下管道及地下管线等,防止土方及锚杆施工对其产生破坏。

5.9边坡施工前应将各建筑物、管线位置精确定位,确保各建、构筑物(包括道路)、管线能正常建设后方可开工。

5.10如今后在边坡坡顶和坡脚发生其它工程活动,应不对边坡稳定性产生不利影响。

5.11其他未尽事宜应严格按照现行国家和地方有关规范和标准执行,施工中如出现有关问题请及时与建设方、监理单位及勘察人员、设计人员联系,共同协商处理。

七、支挡监测设计

要保证该支挡结构顺利施工,除了良好的设计及施工质量外,还须组织严密的环境监测作保证。只有监测好,才能以正确的监测数据指导边坡开挖和结构施工。

本工程边坡安全等级均为一级,根据相关规范,工程建成后,要求监测不能间断至少连续监测3年,并要求设立边坡的维护和维修机构,以保证高挡墙、高边坡的正常使用,边坡的监测方案应经过相关专家审查评估通过后执行。

7.1 监测目的

(1) 根据现场监测数据与设计值(或预测值)进行比较,如超过某个限值就采取工程措施,防止支护结构破坏和地质灾害事故的发生。

(2) 用监测数据指导现场施工,进行信息化施工,以便施工组织设计得以进一步优化。

7.2 监测项目

(1) 支挡结构水平位移及沉降观测;

(2) 相邻建(构)筑物、周边土体表面及地下管涵的变形观测;

(3) 地下水动态;

(4) 目测巡视。指定有工程经验的工程师进行肉眼巡视,主要是对支护结构顶部、邻近建筑物及邻近地面可能出现的裂缝、塌陷和支护结构工作失常、流土、渗漏或局部管涌等不良现象的发生和发展进行记录、检查和综合分析。肉眼巡视包括用裂缝读数显微镜量测裂缝宽度和使用一般的度量衡手段。

7.3 观测周期

(1) 支挡结构施工前,进场设置监测点,建立基点网,顶梁施工中装设位移和沉降点,处理测斜管管口,然后进行初值观测。

(2) 监测系统的全面启动从正式开挖开始。观测总的时间初定为3个月左右。当主体结构施工完毕并回填后,支护监测工作结束,周边环境的监测工作继续直至稳定为止。

(3) 观测次数视开挖施工情况而定,在开挖期间,一般1天~2天观测1次,根据变形等综合监测的发展趋势及时调整频率,出现险情时则监测时间为1天2次或数次。

(4)监测项目的监测频率应满足国家相关规范要求。

八、主要工程数量表

序号工程项目名称单位工程量

编号项目单位数量

1 圬工挡墙(衡重式、重力式)

1.1 挡墙土石方开挖m317513

1.2 挡墙回填m37863

1.3 挡墙基础换填(填料级配碎石)m30

1.4 C20片石混凝土挡墙墙身m322004

1.5 级配碎石反滤层厚50cm m32287

1.6 粘土隔水层m3156

1.7 排水管(φ100弹式软管)m2638

1.8

φ100PVC管泄水孔(一般情况采用有组织

排水)

个1332

1.9 沉降缝m1255

1.1 土工布m210574

2 锚杆挡墙

2.1 土石方开挖m30

2.2 C30混凝土基础m369

2.3 C30混凝土肋柱m3411

2.4 C30混凝土挡板m3584 2.5 C30混凝土冠梁m369 2.6 钻孔(φ130mm)m7652 2.7 锚杆(HRB400钢筋,直径φ32)m7215

2.8 钢筋kg101914

3 扶壁式、悬臂式挡墙

3.1 挡墙开挖土石方m39556 3.2 挡墙回填m33433 3.3 挡墙基础换填(填料级配碎石)m37819 3.4 C30混凝土挡墙m37488 3.5 钢筋kg711351 3.6 排水管(φ100弹式软管)m1795

3.7 φ100PVC管泄水孔(一般情况采用有组织

排水)

个898

3.8 沉降缝m1496 3.9土工布m26683 注:本工程量表仅为理论计算值,实际工程量以现场收方为准。

建筑施工图设计总说明

建筑施工图设计总说明 一、设计依据 1、方已审核通过的建筑设计方案。 2、甲方来往的书信,传真等文件。 3、国家现行建筑设计的有关规范、标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2005 版) 《办公楼建筑设计规范》 (JGJ67-2006 ) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97.2003 年版) 《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-98 ) 玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ) 建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 ) 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 )等 城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001 ) 工程概况: 1、工程名称:丽园公司4 号楼6、抗震设防烈度:七级 2、建设地点:长葛市创业园死号地7 、建筑耐久年限:一级五十年 3、建设单位:长葛市电力公司8、主要结构类型:框架剪力墙结构 4、使用功能:办公、会议

5、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑,耐火等级为一级 三、技术经济指标 主要经济技术指标表 四、总平面

1、本工程设计标高士0.000相当于黄河高程标高83.7M,室内外高 差0.900M。 2、建筑定位放线,土方工程、管道布置、道路、广场、绿化等均按总平面图施工。注意各工种之间的配合,注意现有城市及小区的各种管线的走向与位置,避免现有管道造成损坏。 五、建筑注意构造做法要求 (一)防水 所以防水工程均应按《中南地区通用建筑标准设计—建筑配件图集》设防施工。凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。所以上下水管、电缆等穿越地下室外墙时应埋设防水钢套管(相见大样图)施工时应与各设备专业工程图纸紧密结合。 凡图注明使用防水砂浆者,均为1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%无机铝盐防水剂(BS1). 各防水材料、隔热材料要求采用优质产品,施工时应严格遵守有关生产厂家规定的施工技术要求。 对后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、预留连接口等薄弱环节、易漏部位,应精心施工、确保整体防水层的连续性,卷材防水层应全面封闭,并高出室内地面标高150mm。 必须有专业公司对特殊部位防水构造作深化设计,经设计院认可后, 由专业施工队施工,并负责保证质量。 1、屋面防水 屋面防水等级H级;做法详见“建施-2 ”、“建筑构造统一做法表”。防水层次:

施工图设计说明

本次桥梁维修工程包括:1、桥面铺装改造工程;2、伸缩缝更换工程;3、排水系统修复工程;4、支座更换工程;5、梁体加固工程;6、分隔栏杆及护栏修复工程;7、梁体裂缝、锈胀处理工程;8、声屏障安装工程;9、桥墩表面涂装工程。 3.设计原则和技术标准 3.1改造设计原则 1、满足桥梁原设计指标。 2、加强结构的耐久性。 3、减小对交通的影响,选择快速维修方案。 4、弄清病害原因,针对原因,提出相应的解决方案。 3.2主要设计规 1、《城市桥梁养护技术规》(CJJ 99-2003) 2、《城市桥梁设计规》(CJJ 11-2011) 3、《城市桥梁抗震设计规》(CJJ 166-2011) 4、《城市桥梁桥面防水工程技术规程》(CJJ -2010) 5、《城市桥梁工程施工与质量验收规》(CJJ 2-2008) 6、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规》(JTG D62-2004) 7、《公路桥涵地基与基础设计规》(JTG D63-2007) 8、《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2006) 9、《公路桥梁加固设计规》(JTG/T J22-2008) 10、《公路桥梁加固施工技术规》(JTG/T J23-2008) 11、《公路水泥混凝土路面设计规》(JTG D40-2011) 3.3技术标准: 1、原桥设计荷载: 汽车-20,挂车-100,结构按四车道加载;桥上不考虑人群荷载集度。 2、地震烈度:7度。 4.桥梁病害现状 4.1桥面铺装现状 现状桥面露骨现象严重,且存在大量横向、纵向裂缝以及网裂现象。 4.1.1 非机动车道露骨 4.1.2 机动车道严重开裂 4.1.3机动车道纵向开裂露骨 4.1.4伸缩缝处桥面横向裂缝

景观设计土建施工图设计说明-精选.pdf

设计说明 一.工程概况 1.1工程名称: 1.2建设单位: 1.3项目位于: 二.设计依据 2.1国家及地方颁发的有关工程建设的各类规范、规定与标准 2.2甲方()与乙方()签定的委托合同 2.3甲方认可的景观规划设计方案及初步设计文件 2.4甲方提供的本工程建筑总平及其它相关设计资料 三.设计深度 3.1按照《建筑工程设计文件编制深度的规定》中施工图设计深度及园林绿化设计规范的 有关要求的设计深度 四.技术说明 4.1本工程总平面图与分区平面图设计标高采用绝对标高值,园建单体及立、剖设计采用 相对标高值;其±0.00相对绝对标高值,详见各图中附注;本工程设计绝对标高为 甲方提供的标高值 4.2本工程设计中除标高以米(m)为单位外,其余尺寸均以毫米(mm)为单位 4.3本工程设计中所指距地高度均指离开完成面的高度 4.4其它相关专业(结构、水、电等)的配合,应于室外环境工程施工前由甲方负责组织 相关专业施工图设计,经本设计单位会审通过后方可施工 4.5本工程所用的各类设备(给排水、机电等)应在本工程室外环境工程施工之前由甲方 负责组织相关的设备技术施工图,经本设计单位会审通过后,由厂家或安装单位派专 人赴现场配合室外环境工程施工 五.基础及构造措施 5.1所有建筑物及构筑物的基础垫层采用C15混凝土,如遇基础的设计底标高不能落在持 力层上,必须除去非持力层,用砂夹石回填并分层夯实(分层厚度≤300),压实系数≥0.95;如遇膨胀土地基时,除去膨胀土,用砂夹石换填并分层夯实(分层厚度≤300),换填至基底标高(压实系数≥0.95),换填后地基的承载力必须满足150Kpa 5.2连续的地面混凝土垫层应设置纵横向缩缝,纵向缩缝采用平头缝, 其间距6-12m,横 向缩缝采用假缝,其间距为3-6m,缝宽5-20mm, 深度宜为垫层厚度的1/3,面层与垫层对齐;连续的路面垫层沿纵向宜设置伸缝,其间距采用20-30m,缝宽20-30mm,缝内填沥青类材料,沿缝两侧的混凝土边缘应局部加强 5.3本次园林设计如涉及到有关建筑结构顶板(底板)及围护结构,本设计如无特殊指明, 则其有关构造做法及措施参照建筑施工图设计 5.4本工程所有砖基础部分用M10水泥砂浆、MU10页岩砖(240×115×53)砌筑;砌砖部 分用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5排水沟: 5.5.1砖砌排水沟用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5.2排水沟如遇填土,沟底C15混凝土垫层下应加铺50-70mm粒径卵石(或碎石) 一层夯入土中 5.5.3排水沟与勒脚交接处设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏,深50mm 5.5.4每30-40m设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏

施工图设计总说明 (1)

施工图设计总说明 一、概述 受古蔺县水务局委托,我单位于2014年9月初编制完成了本项目《国家水土保持重点建设工程两河项目区(叙永县)太平溪小流域实施方案》,并于9月9日在四川省水利厅通过了专家技术审查会,按照与会专家修改意见于9月下旬修改完成实施方案后进行报批申请。于10月初领取到四川省水利厅下发的《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水函[2014]1338号)。 该工程实施方案批复情况如下:星光河小流域规划治理水土流失面积23.5km2。共实施坡改梯60.00hm2(石坎48.50hm2,土坎11.50hm2);水土保持林276.0hm2;经济果木林364.0hm2;封禁治理1099.46hm2;保土耕作550.54hm2。小型水利水保工程:塘堰整治7座,蓄水池32口,沟渠12.68km,沉砂凼58个,作业道路7.63km。 星光河小流域水土流失综合治理项目总投资1076.38万元,其中工程措施投资697.48万元,植物措施288.97万元,封禁治理6.95万元,独立费用82.98万元。 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。 二、设计依据 1、设计执行的主要规范和标准 (1)《水土保持规划编制规程》(SL336-2006); (2)《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T 16453.1-2008); (3)《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》(GB/T 16453.4-2008); (4)《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T15774-2008); (5)《水土保持综合治理技术规范治理技术》(GB/T16453.6-2008); (6)《水土保持综合治理规范通则》(GB/T15772-2008); (7)《水土保持综合治理验收规范》(GBT15773-2008); (8)《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007); (9)《水利水电工程制图标准水土保持制图》(SL73.6-2001); (10)《水土保持工程可行性研究报告编制规程》(SL448-2009); (11)《水土保持工程初步设计报告编制规程》(SL449-2009); (12)《水土保持术语》(GB/T20465-2006); (13)《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007); (14)《水土保持监测技术规程》(SL277-2004); (15)《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328); (16)《水土保持工程概(估)算编制规定及定额》(水利部水总[2003]67号)。 2、基础资料 (1)《国家水土保持重点建设工程四川省实施规划》(2013~2017年)》; (2)《四川省古蔺县水土保持总体规划》(2000年~2015年); (3)《国家水土保持重点建设工程古蔺县实施方案》(2013~2017年); (4)《国家水土保持重点建设工程管理办法》(水保[2013]442号) 三、设计工程概况 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。

完整版(施工图设计说明)

XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程 施工图设计说明 (道路部分) 1、工程概况 1.1工程规模、建设范围 XX市XX城XX路按照XX城城区路网规划总体要求,道路红线宽度控制为40米,道路区域为填海区,填海造城一期工程海堤填筑刚合拢,现在已形成16m宽的道路路胚,原路基范围内未进行地基处理,直接吹沙填筑,高度有4m~5m左右。为了加快XX城内部城区建设,根据建设单位要求,XX路近期先实施16m,远期按照40m道路红线宽度修建。本次设计XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程起点位于XX市XX路与XX路交叉口处(K0+30.234),道路沿海堤前进,终点位于XX桥(K4+578.114),本次修建长度全长4.547公里。 1.2工程自然条件情况 1.2.1地形地貌 本线路位于XX市将新建的XX城城区内,道路总体走向为由东向西方向。XX 市XX城将在围海填筑基础上形成城市,现已完成海堤填筑,整个地形比较平缓。 1.2.2水文条件 本工程沿线无大河流,路线受海洋潮汐影响较大。 1.2.3工程地质 本工程沿线地质主要是填海区,而且是在刚填筑的堤坝上,工程地质条件较好,主要是刚完成堤坝填筑,路基不够稳定,沉降影响较大。1.4 设计内容及文件组成 根据签定的设计合同,我院承担该项目的设计内容为:道路、排水、管线综合等。 2、设计依据 2.1设计依据 2.1.1道路设计合同 2.1.2建设单位提供XX市XX城海堤填筑施工图 2.1.3XX市XX城区域路网规划――总平面图 2.2采用规范 2.2.1《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 2.2.2《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-97) 2.2.3《公路路基设计规范》(D30-2004) 2.2.4《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91) 2.2.5《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 2.2.6《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 3、道路工程设计 3.1设计原则 3.1.1服从现状区内现状用地规划,满足各条道路规划红线的要求,保证道路实现其交通、景观、艺术功能,维护区内规划布局的合理性、完整性、可持续性。 3.1.2遵从功能合理、结构安全、经济实用的原则。 3.1.3根据地形与地块功能分区,道路竖向设计与周边地块开发有机结合。 3.2主要设计标准

施工图设计说明

1 经开大道交通工程优化设计 施工图设计说明 1、 项目建设背景 1.1 项目由来 本次交通优化设计范围为经开大道入口段及经开大道C 、D 、E 段交通安全设施设计。 本次交通优化道路是经开区高峰园、经开区龙腾园和G50高速的出入口,同时也是进入万州火车站的入口,随着经开大道的正式通车,预计未来出入经开区的车流量会大幅度增加。 但是现状道路由于年久失修,缺乏相应的交通安全设施,易导致交通安全事故的发生,现状描述如下: (1)经开大道B 段匝道出入口较多,驾驶员在此处易违规掉头,交通隐患大大增加; (2)同时在匝道入口处,现状波形防撞护栏已有多处损坏,丧失了防撞功能; (3)在经开大道B 段匝道出口处,指路标志缺乏、指路系统明确性、连续性不足,由于部分驾驶员对路况不熟悉,极易在经开大道B 段走错道路,驾驶员为了纠正行驶路线,易在匝道出口处违规调头; (4)交通标线磨损严重; (5)由于经开大道建设尚未全面完工,交通安全设施未能全面完善,存在安全隐患。 基于以上现状,易导致车辆行驶过程中出现因不能正确识别目的地道路而出现违规掉头、违规左转,进而影响行车安全,降低道路通行能力。 指路标志损坏、指路标志版面偏小 缺乏隔离设施 交通标线磨损 2015年4月,我院与经开区管委会及重庆万林投资发展有限公司共同勘查现场,决定对此处进行交通优化,以防止交通交通事故的发生。 1.2主要工作内容 (1)对现状道路标志、标线进行优化设计; (2)在道路中间增加隔离防撞栏杆; (3)在道路两侧设置防撞栏杆; (3)完善经开大道存在安全隐患路段的交安设施。 2、设计依据及采用的技术规范、标准

景观施工图设计总说明

景观施工图设计总说明 一、工程概况 1. 工程名称:XXXXX建设工程 2. 建设地点:XXXXXX 3. 建设单位:XXXXXXXX 4. 工程内容:包括市民广场、中轴景观步道的铺装、园路、涌泉、园林建筑小品、绿化种植 设计以及附属服务设施的配置等。 二、总则 1.设计依据: (1)建设单位提供的设计任务书(或委托书)。 (2)建设单位认可的景观设计方案。 (3)建设单位提供1:500地形图。 (4)建设单位提供的相关规划资料。 (5)建设单位提供的设计区域周边市政道路资料。 (6)国家现行规范,规定与标准。 (7)《总图制图标准》GB/T50103-2010; 《公园设计规范》CJJ48—92; 《城市绿地设计规范》GB 50420—2007; 《无障碍设计规范》GB50763—2012; 《城市用地竖向规划规范》CJJ83—99; 《建筑场地园林景观设计深度及图样》06SJ805; 《风景园林图例图示标准》CJJ67—95; 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ -2012; 2、本工程采用甲方提供的北京坐标系和黄海高程。本图中所指标高均为完成面标高(或尺寸)。 3、本工程图纸所注尺寸除总平面及标高以米(m)为单位外,其余均以毫米(mm)为单位。 4、本图须与道路、建筑、结构、绿化、给水排水、电气等有关专业图纸同时配合施工。预先做 好施工组织设计,在时间和空间上应有足够的计划安排。 5、所有材料须有国家或部、省、市认可的产品合格证,替代品必须得到有关部门批准方可使用。 6、施工应按设计图施工,如有改变,需征得设计单位及有关部门批准。 7、所有外装饰材料色彩、质感需先做小样,经甲方及设计单位认可方可大面积施工,凡铺贴在 水泥砂浆面上的石材其背面涂刷“石材处理剂”一道(市场成品)以防泛浆,污染石材面。 8、地下管线应在绿化施工前铺设,功率在100W以上的灯具离植物的距离应大于1m。 9、严禁施工现场拌制混凝土、砂浆,必须按规定使用预拌混凝土、砂浆。 10、未详尽处施工应按国家及本地区现行有关施工规范进行施工。 11、绿化种植按种植设计说明进行施工。 三、施工要求 1、基层做法: (1)所有的基础均应置于老土层以下。地下水位较高的路段以及其他过分潮湿的路段不宜直接铺筑灰土基层。否则应在其下设置隔水垫层,防止水分侵入土基层。 (2)土质路基压实度标准 土质路基压实采用重型击实标准控制。确有困难时,可采用轻型击实标准控制。土质路基的压实度不应低于下表的规定。 无车辆通行的广场、道路、人行道按下表“支路”标准执行。有小车、轻型车通行的按“次干道”标准执行。 大干密度为100%。 2、表列深度范围均由路槽底算起。 3、填方高度小于80cm及不填不挖路段,原地面以下0~30cm范围内的土的压实度不应低于表列挖 方要求。 2、砖、石及混凝土施工:除注明者外砖砌体用MU10砖、M5水泥砂浆,不得使用普通实心粘土砖。 可选用混凝土砌块,各类烧结空心、实心砌砖,各类蒸压空心、实心砌块。用于基础的及承重的砌块不得使用轻质混凝土砌块。替代黏土实心砖的承重砌块宜选用烧结空心砌块。 3、各类金属件: (1)材料:圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板采用Q235B钢,钢筋采用HPB235级钢,不锈钢应符合国家有关标准,钢和不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条。 (2)焊接及焊接材料应符合《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81—2002的有关技术规定。电焊条选用E4303的手工电弧条型号。焊缝应满焊并保持焊缝均匀,不得有裂缝、过烧现 象,外露处应锉平、磨光。焊缝的高度为8mm,焊缝长度见各大样。安装后不应有歪斜、 扭曲、变形等缺陷。 (3)各金属构件表面应光滑、平直、无毛刺、无铁锈、无油污及附着在构件表面的杂物。 (4)钢板制作的装饰件应保持边角整齐、切割部分须锉平磨光,不得留有切割痕迹和毛刺。 (5)各种机加工件,要求尺寸精确,表面光洁。 (6)钢构件表面装饰及防腐处理:各种钢构件在面层油漆前应进行彻底的除锈处理。 (7)油漆:对室外各构件的油漆做法。除图纸中另有注明者外,均按地上建筑做法说明中的做法。 ①金属构件:钢刷除锈、磨去毛刺、湿布擦净、涂硝基底漆一遍。刮5p基腻子一遍。 填补麻点,凹痕,划痕,砂纸磨平。硝基基漆处用色漆数遍至颜色均匀,膜面平整, 水砂纸打磨,喷亚光硝基外用清漆(Qn11型)罩面颜色另定。 注意:所有油料需经脱色处理,颜色为淡色透明。 (8)预埋铁件应进行防锈处理。外露钢材宜采用热镀锌处理。 4、本项目所有木材均选用进口成品芳兰防腐木材,外刷两道栗色木纹漆。 5、防护: (1)防滑:凡是光滑的地面材料(如玻璃、卵石铺装)坡度必须小于0.5%。

施工图设计说明书(定稿)

施工图设计说明书 1、工程概述 1.1工程位置及建设意义 硅谷大街拓宽改造工程位于范家屯镇的东南部,为范家屯镇与长春市区联系的主要通道。该工程的建设将更近一步的推动沿线的基础设施建设,带动沿线开发区的经济建设和发展。 1.2设计主要内容及工程规模 本次设计研究范围为道路工程、桥梁工程、排水工程及所涉及的相关问题。 工程起点桩号K0+600,终点桩号K4+360,全长3760m。 主要工程项目如下: 道路:包含K0+600—K4+360段的道路工程、路内排水工程、土方工程。 道路标准横断为双幅路形式:中央分隔带8米,行车道16米×2,路肩0.5米×2。道路的右幅利用原有道路,本次设计只包括中中央分隔带和左幅路及左侧路肩。 排水管线:道路左侧新建雨水管线共3572.5米。 桥梁:新建2座中桥,K1+411中桥为4孔16米,K4+313.08中桥为3孔16米,桥右幅为原有桥梁,本次只设计包含左幅。 本次施工图设计内容包括:1、道路平面、横断面设计;2、道路纵断面设计;3、路基、路面设计;4、排水设计;5、桥梁工程设计;6、附属工程设计。 2、设计依据及技术标准 2.1设计依据 1、本设计委托单位:公主岭市范家屯镇人民政府。 2、道路工程中线规划坐标及横断 3、《城市道路设计规范》(GJJ37-2012) 4、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 5、《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 6、《给排水标准图集》(2006年版) 7、《公路沥青路面设计规范》(CJTGD50-2006) 8、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007) 9、《道路工程制图标准》(GB50162-92) 10、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版) 11、《工程建设强制性标准条文》建设部 12、《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 13、《范家屯镇城镇总体规划(2009―2020)》 14、《城市桥梁设计规范》CJJ11-2011; 15、《城市桥梁抗震设计规范》CJJ166-2011; 2.2施工及验收规范、标准 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2、《给水排水管道工程施一及脸收规范》(GB50268-2008) 3、《给水排水构筑物施工及验收规范》(G850141-2008) 2.3主要技术标准 2.3.1、道路工程技术标准 (1)道路等级:城市主干路I级 (2)设计车速: 60Km/h (3)荷载标准: 双轮组单轴载BZZ-100 (4)结构设计年限: 15年 (5)路面结构:沥青混凝土路面 (6)最大纵坡:1.958% (7)最小纵坡:0.014% (8)最小坡长:220米 (9)最小凸曲线半径:6000米 (10最小凹曲线半径:7700米 (11)最小竖曲线长度:68.6米

施工图设计总说明3.10

————————————————————————————————————————————————— - 1 - ————————————————————————————————————————————————————— 防城港市江山半岛环岛东路扩建工程 施工图设计总说明 1 概 述 1.1 项目背景 防城港市地处中国大陆海岸线的最西南端,是一座美丽的海湾城市、边关城市、港口城市,是中国内陆腹地进入东盟最便捷的主门户、大通道、桥头堡和我国对外开放的前沿、窗口。防城港于1993年设立地级市,现辖港口区、防城区、上思县、东兴市, 总面积6181平方公里,陆地边境线230多公里,人口近90万,是一个全海景的生态滨海城市,防城港市地处广西北部湾经济区的核心区域,已经纳入国家发展战略,在中国-东盟自由贸易区和泛北部湾区域合作中具有得天独厚的比较优势。 图-1.1 防城港在北部湾经济区的位置 江山半岛旅游度假区作为防城港市三大景区之一,位于防城港市沿海旅游带的中心,具有极大 的发展潜力。根据《防城港市城市总体规划》(2011-2030)》(报批版),防城港市定位为滨海文化旅游风貌区。而早在 1982 年,江山半岛就被确定为自治区级旅游度假区,成为防城港市旅游开发的重点。 随着江山半岛旅游资源的开发,江山半岛旅游度假区面临着前所未有的发展机遇。 但江山半岛旅游产业发展现状较为无序,未能形成较为完善的产业链,产业结构处于初级阶段,其中基础设施建设较为滞后是影响产业发展的重要因素之一,因此,本项目作为为江山半岛旅游产业的重要配套基础设施,它的建设将对岛内旅游资源的开发,升级升级旅游产业结构,促进旅游产业的繁荣起到极大的推进作用。 图-1.2 江山半岛在防城港市中的区位 在本项目的投标中,我公司顺利中标,承担了防城港江山半岛环岛东路扩建工程的设计任务。 江山半岛定位为 滨海文化旅游风貌区

施 工 图 设 计 总 说 明

施工图设计总说明 Ⅰ设计说明 一. 工程概况 项目名称:日溪乡党洋村畲族文化公园 二. 设计依据 1. 现行国家颁布有关工程建设的各类规范、规定与标准。 2. 业主提供的基地现场有关现状基础资料。 3. 业主认可的方案设计有关文件(其中包括业主反馈信息、方案设计与扩初设计评审会意见)。 三. 设计范围 园林景观设计 四. 设计深度 1. 参照“建设工程设计文件编制深度的规定”中建筑施工图设计深度的要求。 2. 本设计单位内部技术管理条例中有关规范要求。 五. 一般说明 1. 本工程设计除注明者外,标高采用绝对标高(业主提供),坐标采用何种坐标系,均与标高一致为业主所提供的数据;图纸中所标的尺寸均以毫米(mm)为单位,标高以米(m)为单位。 2. 除图纸中注明者外本设计所指距地高度均指距离完成面高度。 3. 本工程铺装地面的排水坡度应设在1%左右,若出于景观需要,可将排水坡度设定在2%~3%在的范围;景观道路的路面横坡坡度设定在1%~2%,最小纵坡度设定在0.5%以上,以确保路面排水畅通。 4. 所有地面工程、墙体工程及综合工程中的驳岸与景石布景工程,应在主体工程、地下管线完工后,方可进行施工。 5. 特殊工艺如雕塑、喷泉、艺术假山、钢及膜结构等等,其详细施工图纸与施工安装应由专业队伍负责,但须同时向设计单位提供相关的施工图纸,并由专业队伍派人员赴现场施工或配合土建施工。 6. 各种施工安装必须严格遵守国家颁布的有关部门标准及各项施工验收规范的规定,并与结构、水电、绿化等专业施工图纸密合切地配合。 (二). 图例 本工程设计图纸中总平面图、分区图、铺装平面图、植物配置图、景观灯具及城市家具布置图均示有图例说明。 六. 土建说明 (一). 材料要求 1. 结构材料 1) 混凝土材料:除图纸中注明者外,本工程的混凝土强度等级应采用C20,垫层(在钢筋结构下)为C15;钢筋混凝土若用在景观道路与铺地上,预制的为C20,现浇的为C25;若用在构筑物、园建小品及水池等等上,预制的为C15,现浇的为C20~25;钢筋采用HPB235,应符合国家标准有关规定。 2) 砖砌体材料:除图纸中注明者外,本工程所用的砌体均为MU10非粘土砖,规格为240×115×53mm,M5砌筑砂浆;如果墙体厚度为1/4标准砖,则采用1:2.5水泥砂浆砌筑;用于基础及承重砌块不得使用轻集料混凝土砌块。 3) 金属件材料:除图纸中注明者外,本工程所用的圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板等均采用Q235--AF钢;不锈钢材应符合国家标准中的有关规定;焊接及焊接材料也应符合国标中的有关技术规定,焊缝应满焊并保持焊缝均匀,无裂缝、过烧现象,外露处应挫平、磨光;焊条用E43系列,焊缝高度6mm,钢与不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条;各金属构件表面应光滑平直、无毛

建筑施工图设计总说明1

建筑施工图设计总说明 一、施工图设计编制依据 1、依据性文件 1)主管机关认可的建筑方案设计图 2、主要相关设计规范 1 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 2 《宿舍建筑设计规范》 JGJ36-2005 3 《建筑设计资料集》(第二版) 4 《房屋建筑制图统一标准》GB50001-2010 5 《房屋建筑学》教材 二、项目概况 1、项目名称:淮安某高校学生宿舍楼 2、建设地点:淮安 3、建筑层数:5层 4、建筑高度:18.00米。 5、建筑面积:建筑面积2400平方米 6、设计使用年限:50年 7、防火设计耐火等级:二级。 8、屋面防水等级:11级 9、抗震设防烈度:8 度 10、结构形式:砖混结构 三、设计标高、坐标及图纸标注 1、本项目平面定位及±0.000标高相对于绝对标高值详位置图。 2、图中尺寸单位,除标高及总平面以米为单位外,其他均以毫米为单位。 3、平面图中凡未注明门窗洞口尺寸者,可视图示按剧中或一侧墙面200 。 4、专业代号:总图-总;建筑-建;结构-结;给水排水-水;采暖-暖; 通风-风;电气-电; 5、墙体预留洞、槽表示方法: 洞:(专业代号)宽×高槽:专业代号)宽×高×深圆洞:(专业代号)直径⊙洞底距楼地面高度槽底距楼地面高度洞中心距楼地面高度 建筑施工图设计说明 四、其它: (1)内外高差为600mm。 (2)有组织外排水,屋面可以考虑上人。 一、设计依据 1、计委批准文号:昌发改复[2005]69号 2、规划许可证编号:2005 昌规建字0043号 3、设计合同书编号:2005—016号

4、地质勘探报告编号:2005—046号 5、我国现行建筑设计规范 《民用建筑设计通则》(GB50352 -2005); 《建筑设计防火规范》(GB50016 -2006); 《居住建筑节能设计标准》(DBJ 11 -602 -2006 ); 《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36 -2005 ); 二、项目概况 1、建筑名称: 2、建设单位: 3、建设地点:淮安市某高校 4、建筑面积:3704m2(含阳台面积)该面积数值仅作为参考。 5、檐口高度:12.85米 6、结构形式:砖混结构。 7、使用功能:办公楼 8、耐火等级:二级 9、设计使用年限:50年 10、相对高程:±0.00米,相当于绝对高程,见总平面图 11、平面所注尺寸以毫米为单位,所注标高以米为单位。 总平面图中所注尺寸以米为单位。 三、墙体工程 1、墙体的基础部分见结施; 2、墙体±0.000以上采用240厚页岩实心砖,M10混合砂浆砌筑,±0.000以下采用MU15页岩砖实心砖,M10水泥砂浆砌筑。 3、墙体外保温层采用60厚粘贴聚笨板保温层。见图集:88J2—9∶5页外墙51M2⑩ 楼梯间墙体内保温层采用20厚胶粉聚苯颗粒保温。 墙身防潮层:在室内地坪下约60处做20厚1∶2水泥砂浆内加3%—5%防水剂的 墙身防潮层(在此标高为钢筋混凝土构造,或下为砌石构造时可不做),当室内地坪变化处防潮层应在高低关埋土一侧墙身做20厚1∶2水泥 砂浆防潮层,如埋土侧为室外,还应刷1.5厚聚酯防水涂料(或其它防潮材料); 4、女儿墙为240厚页岩实心砖,60厚砼压顶,做法:88J14—2—W8—2 5、墙体留洞及封堵 А.钢筋混凝土墙上的留洞过梁见结施和设备图; В.砌筑墙体预留洞过梁见结施说明; C .预留洞的封堵:砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用C15豆石混凝土填实; 变形缝处双墙留洞的封堵,应在双墙分别增设套管,套管与穿墙管之间嵌堵嵌缝油膏,防火墙上留洞的封堵为不燃烧材料堵塞密实。 6、几点特殊技术要求: A.加气混凝土(条板隔墙)涂塑耐玻纤网格布粘贴部位做法参照88J2—3B1~B10页) B.所有管道井、风道井,管道安装完毕后,在楼板处用后浇板作防火分隔。 四、屋面工程 1、本工程的屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年,设防做法为:〈88J1—1〉Ⅲ4 2、屋面做法及屋面节点索引、露台、雨篷等见各层平面图及有关详图;

施工图设计说明

施工图设计说明

经开大道交通工程优化设计 施工图设计说明 1、项目建设背景 1.1项目由来 本次交通优化设计范围为经开大道入口段及经开大道C、D、E段交通安全设 施设计。 本次交通优化道路是经开区高峰园、经开区龙腾园和G50高速的出入口,同 时也是进入万州火车站的入口,随着经开大道的正式通车,预计未来出入经开区的车流量会大幅度增加。可是现状道路由于年久失修,缺乏相应的交通安全设施,易导致交通安全事故的发生,现状描述如下: (1)经开大道B段匝道出入口较多,驾驶员在此处易违规掉头,交通隐患大大增加; (2)同时在匝道入口处,现状波形防撞护栏已有多处损坏,丧失了防撞功能;(3)在经开大道B段匝道出口处,指路标志缺乏、指路系统明确性、连续性不足,由于部分驾驶员对路况不熟悉,极易在经开大道B段走错道路,驾驶员为了纠正行驶路线,易在匝道出口处违规调头; (4)交通标线磨损严重; (5)由于经开大道建设尚未全面完工,交通安全设施未能全面完善,存在安全隐患。 基于以上现状,易导致车辆行驶过程中出现因不能正确识别目的地道路而出现违规掉头、违规左转,进而影响行车安全,降低道路通行能力。 指路标志损坏、指路标志版面偏小 缺乏隔离设施交通标线磨损 4月,我院与经开区管委会及重庆万林投资发展有限公司共同勘查现场,决定对此处进行交通优化,以防止交通交通事故的发生。 1.2主要工作内容 (1)对现状道路标志、标线进行优化设计; (2)在道路中间增加隔离防撞栏杆; (3)在道路两侧设置防撞栏杆; (3)完善经开大道存在安全隐患路段的交安设施。

2、设计依据及采用的技术规范、标准 2.1设计依据 1.业主设计任务委托和相关设计合同; 2.该区域地形图; 3.该区域所在规划; 4.现场调查资料。 2.2设计选用的规范 (1)《城市道路工程设计规范》(CJJ37- ) (2)《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169- ) (3)《道路交通标志和标线》(GB5768—) (4)《公路交通标志板》(JT/T279-) (5)《公路交通标志反光膜》(GB/T18833- ) (6)《路面标线涂料》(JT/T280-) (7)《路面标线用玻璃珠》(JT/T446-) (8)《道路交通信号灯安装规范》(GB14886- ) (9)《道路交通信号灯》(GB14887- ) (10)《道路交通信号控制机》(GA47- ) (11)《视觉信号表面色》GB/T 8416- (12)《公路工程技术标准》(JTG B01- ) (13)《公路交通安全设施设计技术细则》(JTG/T D81—) (14)《道路工程制图标准》(GB 50162-92) (15)《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》(16)《城市道路绿化规划设计规范》(CJJ75-97) (17)《重庆市建设委员会关于重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》3、交通优化设计内容 3.1交通组织原则 交通组织以尽量满足区域交通和对干道交通干扰尽量减少的原则进行组织,主干道交通优先,支路交通停车让行。各路段交通流具体组织形式详见各相关路段交通组织设计图。 3.2交通渠化 1、车行道上同、异向车流采用交通标线; 2、与本工程范围道路相交道路均采用交通标线分离; 3、本工程范围内道路采用交通标线和交通标志控制。 3.3设计内容 针对现状情况,我院决定采取以下措施,进行工程整治: 在经开大道B段中间设置隔离防撞栏杆;同时在路侧设置指引标志;替换路侧波形护栏为防撞护栏;在临时匝道出口及高填方观测段处设置隔离防撞栏杆;完善经开大道全线交安设施。

施工图设计总说明书

总说明书 一、任务依据及测设经过 佛山市顺德区三洲路口整治工程为交叉口改造项目,工程位于佛山市顺德区大良镇东北侧,伦教镇东侧。主线道路为碧桂路,被交线道路为龙洲路。本工程近期按菱形立交实施,远期为枢纽式立交,其中以碧桂路跨线桥为主体工程。本工程近期实施方案设计范围,碧桂路南起K59+571.497,北止K61+051.497,长1.48km。 佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计评审会议于2008年3月14日在顺德区召开。根据评审会意见,我单位组织相关专业人员认真研究后,对相关章节进行了修改补充及完善。2007年12月至2008年3月期间,业主又先后召开了数次“佛山市顺德区快速干线网一、二期工程协调会”,并形成了《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计补充大纲》。本施工图修编设计按照《佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计评审意见》及《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计指导大纲》及补充大纲等有关文件来编制。 1.1 任务依据 1)佛山市顺德区快速干线网二期工程(SJ2-5合同段)勘察设计招标文件。 2)佛山市顺德区快速干线网二期工程(SJ2-5合同段)勘察设计合同。 3)三洲路口整治工程可行性研究报告(修编)(天津市市政工程设计研究院,2007年4月)。 4)三洲路口整治工程可行性研究报告评审意见(2007年4月)。 5)佛山市顺德区快速干线网首期工程方案施工图设计原则(佛山市顺德区快速干 线网首期工程勘察设计总体组,2007年12月)。 6)《佛山市顺德区三洲路口整治工程初步设计审查意见的函》佛交函【2007】475号。 7)《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计指导大纲及补充大纲》(佛山市顺德区快速干线网首期工程勘察设计总体组,2008年3月) 8)《佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计审查意见》。 9)有关会议纪要。1.2 采用规范

施工图设计说明怎么写

建筑施工图设计说明 建筑施工图设计说明 (序号带外圈“O”者为本工程选用) 一、设计依据 1、设计合同以及开发商的设计要求文件 2、政府职能部门就本工程的批本: ①规划报建批复;设计红线图 ②建筑工程消防设计审核意见 3、得到开发商方认,获各主管部门批准的初步设计图纸 4、《民用建筑设计通则》(GB 50532-2005) 5、《住宅建筑设计规范》(GB 50096-199:2003年版) 6、建筑设计防火规范(GBJ 16-87:2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-952001年版) 8、《屋面工程技术规范》(GB50207-94) 9、《建筑防水工程技术规范》(JGJ48-88) 10、《商店建筑设计规范》(JGJ48-88) 11、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93) 12、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》( JGJ50-2001) 13、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 14、《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》(GB50067-97) 15、《人民防空地下室设计规范》(GB-50038-94) 16、《膨胀土地区建筑技主规范》(GBJ112-87) 17、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2003) 18、国家及工程当地其他行政规范、规定、标准 二、工程概况 1、建筑经济技术指标:详总平面图。 2、建筑类别:1、2、 3、号楼为6层商住楼;奥园大厦为6层综合楼;商业街为2层商业楼;其余为6层住宅楼。 3、耐火等级:二级 4、屋面防水等级:二级 5、结构类型:1、2、3、4号楼和奥园大厦及商业街为钢筋混凝土结构;其他各栋单体住宅;砖混结构。 6、使用耐久年限:50年 7、抗震设防烈度:6度 三、墙体 1、砖混结构的墙体采用机制中砖(240*115*90mu10)砌筑,外墙及分户墙为240厚,户内隔墙为15厚,框架结构的填充墙采用小型混凝土砖渣空心砌块 (240*190*120mu10)砌筑,外墙及分户墙为190厚,户内隔墙为120厚;M7.5混合砂浆砌筑。 2、首层无地梁处的墙身防潮层设于室内标高-0.060处,抹20厚1:2防水水泥砂浆(掺3%防水剂)。 四、室内外工程做法详见本图所附“建筑构造材表”

建筑施工图设计说明(母本)

建筑施工图设计说明 一、设计依据: 1?“ (项目名称)”初步设计或方案设计文件( ______________ 设计事务所)(_年_月) 2?勘察设计院提供的工程地质一一岩土工程报告书。(_年_月_日) 3. ____________________________ 设计合同。 4?“ __________ ”提供的设计要求。 5?“管理部门”于____________ 年_____ 核准的用地红线定位图 6?武汉市城市规划管理局、武汉市土地管理局关于“(该项目的批文)” 7.武汉市人民政府人防办公室关于“项目名称”防空地下室扩初设计的审查联系单。 (_年_月_日) 8?武汉市抗震办公室关于“(项目名称)”初步设计抗震审核意见。(批文号)(_年 月—日) 9?武汉市公安局消防处“关于同意(项目名称)初步设计”的消防审核意见。 * 10. ______________________ 的修改意见联系函( _________ 年_月_日)。 11?国家现行法规规范: 《建筑地面设计规范》(GB50037-96),《建筑制图标准》(GB/T50104-2001 ), 《民用建筑设计通则》(JGJ37-87),《城市用地竖向规划规范》(JGJ83-99), 《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》(JGJ50-88) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 ),《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)《总图制图标准》(GB/T50103-2001 ),《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001 ), 《城市工程管线综合规戈U规范》(GB50289-98 ),《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 《住宅建筑技术经济评价标准》(GBJ47-88),《办公室建筑设计规范》(JGJ67-89), 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95 ),《档案馆建筑设计规范》(JGJ25-86)《铁路旅客车站建筑设计规范》(GB50226-95 ),《城市垃圾转运站设计规范》(CJJ47-91)《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88),《剧场建筑设计规范》(JGJ57-88)(试行) 《旅馆建筑设计规范》(JGJ62-90),《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87), 《图书馆建筑设计规范》(JGJ38-87)(试行),《文化馆建筑设计规范》(JGJ41-87) 《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)(试行),《人民防空工程设计防火规范》(GBJ98-97), 《托儿所、幼儿园建筑设及规范》(JGJ39-87),《中小学校建筑设计规范》(GBJ99-86)《铁路车站及枢纽设计规范》(GBJ91-85),《住宅建筑设计规范》(GB50096-1999 ) 《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93 ),《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 二、工程概况: 名称 ____________ 地点 _______________ 规模 ____________________ 用地面积 _____________ 建筑面积 _________

施工图设计说明书

. . word教育资料设计说明 一、工程概况 南顶路位于市丰台区,根据《城市总体规划(2004年~2020年)》,南顶路为丰台区中部介于石榴庄路和南四环路之间,沟通东西方向的一条交通干道。规划起点为马家堡路,终点为北树街,道路全长约4.71千米。本次设计丰台区南顶路(蒲黄榆路~北树街)为规划南顶路的一段,道路起点接蒲黄榆路,终点至北树街,道路全长1018.936米,规划为城市次干路,红线宽度为35米,设计速度为40千米/小时。 我单位受恒盛宏大道路投资的委托,在本项目道路工程可行性研究报告批复基础之上进行施工图(含初步设计)。本图册为丰台区南顶路(蒲黄榆路~北树街)道路工程设计分册。 二、项目沿线自然条件 1、地形地貌 丰台区地势西北高、东南低,呈阶梯状下降。西部为山区,东部为平原,平原占全区面积的四分之三。按形态可分为三个地貌区:低山与丘陵、台地、平原,本项目位于城市建成区,项目围地势平坦。 2、气候水文 丰台区地处华北大平原北部(北纬40°附近),西北背山,东南距渤海150公里。冬季受高纬度陆季风影响,寒冷干燥;夏季受海洋季风影响,高温多雨,是典型的暖温带半湿润季风型大陆性气候。年平均气温约12.8℃,年平均降雨量600毫米,无霜期200天左右。根据地勘报告,本项目拟建道路现状地下水静止水位标高32.16m~34.20m(埋深 4.20m~5.10m),地下水类型为上层滞水。 3、工程地质 根据地勘报告,表层为人工堆积土层,主要为黄褐色、稍密、湿的粉土填土及杂色、稍密、湿的房渣土;人工堆积土层以下为新近代沉积层,主要为褐黄色、密实、湿的粉土、褐黄色、很湿、可塑的粉质黏土及褐黄色、中密、湿的粉砂。拟建道路沿线无影响路基稳定性及道路正常使用的不良地质作用。拟建场地除人工填土外,无其它特殊性土。 4、地震 根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001及《建筑抗震设计规》GB50011-2010,项目所在地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g。设计地震分组为第一组。 三、道路现状 1、现状概述 丰台区南顶路(蒲黄榆路~北树街)为一条东西走向的道路,本项目在蒲黄榆路至现况南顶路段有长约200米的沥青路,其余路段无现况路。该现况沥青路为一幅路,路面宽4.5~6米,道路北侧土路肩宽约1.5米,道路南侧土路肩宽约3米。 另外,在红线围散落有部分小区部混凝土路面铺装和沥青路面铺装。 2、现况相交道路 与丰台区南顶路(蒲黄榆路~北树街)相交的现状道路共有4条,分述如下: (1)蒲黄榆路(榴乡路):城市快速路,红线宽65m,已按规划实施。现况路横断面为四幅路,中央分隔带宽2米,机动车道路面宽15.5米×2,两侧机非分隔带各宽5米,两侧非机动车各宽7米,两侧人行步道各宽4米。本次设计南顶路与蒲黄榆路的设计边界线为蒲黄榆路行车道的路边。 (2)现况南顶路:城市支路,红线宽25m,未按规划实施。现况路横断面为一幅路,路面宽约6米。本次设计南顶路与现况南顶路在该处设计为一处丁字路口。

相关文档