文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面防水卷材施工方案中英文

屋面防水卷材施工方案中英文

屋面防水卷材施工方案中英文
屋面防水卷材施工方案中英文

沙特SABIC PCQ-2罐区项目

Saudi Arabia PCQ-2 Project

土建安装工程

Civil Installation engineering

屋面防水施工方案

Installation Scheme Of

Roof Waterproofing System

编号(NO.):07ST-B10-001

编制单位(Compiled By):MCC5 Project Department

编制日期(Compiled Date):2015.6

屋面SBS防水卷材施工方案(图文)

***********************项目 施 工 组 织 计 划 ︵ 方 案 ︶

******************公司 ****年**月**日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工组织机构 四、施工进度计划 五、屋面防水工程施工方案 六、成品保护 七、保证工期措施 八、质量保证措施

九、安全文明施工措施 十、工程保修 一、编制依据 (一)根据GB50207-2002《屋面防水工程质量验收规范》 (二)根据GB50345-2004《屋面工程技术规范》 (三)根据设计图纸、图集及业主对工程质量要求进行编制 二、工程概况 工程名称:*********** 屋面防水工程采用3mm厚SBS改性沥青防水卷材。 该工程工程量大、工期紧,应紧密配合土建施工单位的施工。 三、施工组织机构 我公司针对此工程的重要性,公司将该工程纳入一级目标管理,公司决定派施工经验丰富、具有国家二级项目经理资质的项目经理和技术管理水平高、责任心强的项目副经理及技术负责人组成项目经理部驻守施工现场,对关键部位和特殊部位亲自把关,公司各职能部门定期到现场监督检查。项目

部在公司的统一管理下完善各项管理制度,严格按照项目法进行本工程的施工和管理。项目经理部的成员相互间配合默契,保证在项目经理的直接领导下,做到有计划地施工和管理,确保工程项目的质量、工期和安全文明施工,达到建设方满意的效果,真正体现企业水平。 施工组织机构: 四、施工进度计划 (一)施工段的划分 结合工程具体情况,各施工段工作交叉进行。 (二)施工工期:

(三)劳动力的配备及工种配合 此防水施工由防水专业人员操作,根据工作面大小配备人员,每2000m2的施工配备一组人员,每组人员6人,在清理工作面浮灰后,二人配料运料,四人进行防水层施工。 (四)施工工具的准备 主要施工用具

屋面防水卷材施工设计方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 3.1 施工技术准备 (2) 3.2 材料准备 (3) 3.3 设备机械配备 (3) 四、防水施工 (3) 4.1 工艺流程 (3) 4.2 基层处理 (3) 4.3 施工工艺 (4) 五、质量检查与要求 (10) 六、成品保护 (10) 七、雨季施工保证措施 (11)

一、工程概况 本工程为广西中烟工业有限责任公司干冰膨胀烟丝生产线技术改造项目,总建筑面积8949.47m2。本建筑为框架结构,主体二层,局部三层,建筑高度17.2m,首层层高9m,二层层高8m。屋面防水材料为复合双面自粘橡胶沥青防水卷材。 二、编制依据 1、工程技术交底,设计图纸; 2、施工现场条件和实地勘察资料; 3、《屋面工程防水技术规范》、《屋面工程质量验收规范》(GB50107—1999、 GB50207—2002)、 4、《新型沥青卷材防水工程技术规范》(北京市标准DBJ01-16-94)《建筑防水工程 手册》、《新型建筑材料实用手册》; 5、《建筑构造通用图集》; 6、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 7、《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料; 三、施工准备 3.1 施工技术准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 预先编制本工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案,并经过建设单位及监理部门审定。

3.2 材料准备 3.2.1配套材料 1.基层处理剂:采用改性沥青涂料。 2.嵌缝密封膏:沥青密封膏。 3.2.2辅助材料 主要包括:工业汽油等,用于胶粘剂清洗机具、喷灯燃料使用。 3.3 设备机械配备 对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具: 四、防水施工 4.1 工艺流程 基层处理涂刷基层处理剂铺贴附加层热熔防水卷材铺贴热熔封边蓄水试验保护层施工质量验收 4.2 基层处理 1、找平层应以水泥砂浆抹平压光,基层与突出屋面的结构(如天窗、变形缝、排汽道、管道等)相连的阴阳角;基层与立面墙、排水沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50mm。

屋面合成高分子防水卷材施工工艺标准

屋面合成高分子防水卷材施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于合成高分子防水卷材屋面防水层工程粘贴法施工。 2.施工准备 2.1材料及要求 2.1.1合成高分子卷材 2.1.1.1三元乙丙-丁基橡胶防水卷材 规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m;  2.1.1.2氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材 规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m、2m; 2.1.1.3氯化聚乙烯防水卷材 规格:厚1.2mm,长20m,宽0.9m; 2.1.1.4技术性能: 注:I类为高性能塑性体卷材;Ⅱ类为普通塑性体卷材

2.1.2外观检查卷材面应平滑、无空洞、裂纹、折皱以及影响不透水性的其它缺陷。 折痕:每卷不超过2处,总长度不超过20mm; 杂质:大于0.5mm粒不允许; 胶块:每卷不超过6处,每处面积不大于4mm2; 缺胶:每卷不超过6处,每处不大于7mm,深度不超过本身厚度的30%。 2.1.3贮存、运输。 2.1. 3.1应贮存在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源。 2.1. 3.2卷材应直立堆放,其高度不得超过两层,两层存放或运输时应在两层之间放一块纤维板或胶合板。短途运输平放不得超过4层。 2.1. 3.3应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。 2.1.4辅助材料 2.1.4.1合成高分子防水卷材配套材料 2.1.4.2改性沥青防水涂料、聚合物水泥基复合防水涂料:节点密封材料。 2.1.4.3改性沥青防水油膏:节点密封材料。 2.2工具:

2.3作业条件 2.3.1基层必须坚固、不起砂、不起皮、表面清洁平整,用2m直尺检查,最大空隙不应大于5mm,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷,空隙只允许平缓变化。阴角处应做成半径为20mm的圆角;阳角处应做成半径为50mm的圆角。 2.3.2基层必须干燥,其含水率不得大于9%,检测简易方法是将1m×1m卷材或塑料布平铺在基层上,静置3~4小时(阳光强烈时1.5~2小时)后掀开检查,若基层覆盖部位及卷材或塑料布上未见水印即可施工。 2.3.3卷材严禁在雨天、雪天施工,五级风及其以上时不得施工,气温低于0℃时不宜施工。 3.操作工艺 3.1工艺流程

SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 本工程采用热熔法进行卷材的铺贴,采用滚涂法进行冷底子油的施工。 油毡铲除→找平(基层处理)→刷底油→铺设SBS防水卷材→缝边(等第一层SBS 防水卷材铺设完毕后)→第二层与第一层错0.5米铺SBS防水卷材→缝边→验收 防水施工工序:材料进场验收→排汽道设置→找平层含水率测定→节点密封处理 →涂刷冷底子油→附加层卷材铺贴→卷材收头固定和密封。 (一)施工条件准备:各项防水材料按时运输到现场,垂直运输可利用土建施工用的龙门架,屋面找平层上已清理完毕,含水率符合规定,伸出屋面的设施, 予埋件等已安装完毕。 (二)找平层 1./ 2.找平层采用1:2.5水泥砂浆(20厚)体积配合比; 3.在铺设找平层前,应将下一层表面清理干净; 4.找平层与突出屋面结构的连接处和转角处,均应做成元弧形,且整齐平顺;5.找平层铺设时先刷一遍水泥浆,其水灰比宜为1:0.4~0.5,并应随刷随铺;水泥砂浆找平层上留出20×20宽的分格缝(6m×6m),并用沥青油膏嵌缝; 6.水泥砂浆找平层应表面平整压光、压实、无起砂、脱皮、积水现象。 (三)水落口处理 水落口应设在标高的最低处,水落口周围500mm半径内的找平层坡度应加大为5%在水落口与找平层的接触处应留宽20mm深20mm的凹槽,槽内用SBS改性沥青弹性密封膏嵌填严密,上面做SBS附加层一道。 | (四)卷材铺贴方向 由于本屋面工程的坡度为2%,且室内有较大的振动影响,故采用平行屋脊的 铺贴方法,其搭接缝应顺流水方向搭接。 (1)卷材搭接缝宽度 卷材防水层采用热熔法施工,故要求长边及短边的搭接缝宽度分别不小150mm、100mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,排列正确后

屋面SBS改性沥青防水卷材施工方案

潍坊市华丰防水材料有限公司 弹性体改性沥青防水卷材施工方案 一、编制依据 《屋面工程技术规范》GB50345 《屋面工程验收规范》GB50207 二、工程概况 工程名称:高新盛泰工业孵化港(一期) 施工单位:四川恒新建筑有限公司 三、技术部署 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及时归档。 四、材料选择 1、屋顶防水处理主要材料选择 4mm厚砂面聚酯胎改性沥青防水卷材 配套材料 基层处理剂:采用改性沥青涂料。 辅助材料 主要包括:用于胶粘剂清洗机具、喷灯燃料使用。 2、设备机械配备 3、主要施工机具(工具)设备: 4、小平铲、扫帚、滚动刷、铁桶、喷灯、剪刀、卷尺 五、屋顶防水处理施工工艺 1、施工流程 材料准备→技术准备→基层处理→涂布底油→细部处理→卷材试铺→铺贴卷材→保护层→质量检验→成品保护 2、基层处理 (1)找平层应以水泥砂浆抹平压光,基层与突出屋面的结构(如女儿墙、天窗、变形缝、烟囱、管道、旗杆等)相连的阴阳角;基层与檐口、天沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50㎜。 (2)基层表面应坚实且具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。 3、施工工艺 (1)、涂布底胶 目的,清理基层灰尘,隔绝基层潮气,增强卷材和基层的粘结能力。

用长把刷把稀释过的氯丁胶或沥青涂料均匀的涂刷在干净和干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀。干燥4小时以上至不粘脚后方可进行下道工序。 (2)、卷材施工 卷材实行热熔铺贴 2.1卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与流水方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。 2.2先铺设高跨屋面,后铺下层的屋面,先铺设排水比较集中的部位(如排水、檐口、天沟等处)按标高由低向高的顺序铺设。 2.3在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热,待卷材表面熔化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。 2.4卷材的搭接宽度为长边不小于100㎜,短边不小于150㎜,搭接缝的边缘以溢出热熔的改性沥青为宜,然后用喷灯均匀热熔卷材搭接缝用小抹子把边抹好。(3)、附加层 底胶涂布作业完成后,先在水沟、女儿墙等重点部位铺贴一层附加层。 3.1卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固,封闭严密。不允许有皱褶、孔洞、翘边脱层、滑移或影响渗漏水的其他外观缺陷存在。 3.2卷材与穿墙管之间粘结牢固,卷材的末端收头部位,必须封闭严密。 3.3卷材防水层不允许有渗漏水的现象存在。 4、成品保护 (1)施工人员应穿软质胶底鞋,严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中,严禁非本工序人员进入现场。 (2)防水上堆料放物,都应轻拿轻放,并加以方木铺垫。 (3)施工用的小推车腿均应做包扎处理,防水层如搭设临时架子,架子管下口应加以板材铺垫,以防破坏防水层。 (4)防水层验收合格后,可直接在防水层上浇注细石混凝土或砂浆作刚性保护层,施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。 (5)施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补救措施,以确保防水层的质量 青山埋白骨,绿水吊忠魂。

sbs防水卷材施工方案完整版

面防水维修(SBS)工程 一、施工方案 山西煤炭运销集团大同有限公司办公楼楼顶防水工程,防水层耐用年限不小于5年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的SBS弹性改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-94)等技术标准执行施工,确保施工质量。 1.施工前准备工作 1.1.施工管理准备如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 1.1.1.迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下,做好协调工作,以确保工程的顺利进行; 1.1. 2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批 1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 1.1.4.熟悉施工现场,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;

1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检。 1.2.材料准备 此材料采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 1.3.施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。

屋面SBS防水卷材施工方案培训课件

屋面SBS防水卷材施工方案 一、编制依据 1、招标文件,中标通知书,合同文件。 2、设计图纸及甲方有关要求。 3、建筑工程防水施工手册及《屋面防水工程质量验收规范》GB50207-2002及其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 4、公司现有的工人技术水平、施工管理水平和机械设备能力。 二、本工程概况 工程名称:某住宅楼屋面防水工程 材料选择:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 四、材料准备 1、主要材料: SBS改性沥青防水卷材4㎜厚单层做法。 配套材料 基层处理剂:采用改性沥青涂料。 辅助材料 主要包括:工业汽油等,用于胶粘剂清洗机具、喷灯燃料使用。 2、设备机械配备 主要施工机具(工具)设备

小平铲、扫帚、滚动刷、铁桶、汽油喷灯、剪刀、卷尺、墨线盒、刷子、角桶。 五、4mm厚SBS改性沥青防水卷材施工工艺 1、施工流程 材料准备→技术准备→基层处理→涂布底油→细部处理→卷材试铺→铺贴卷材→保护层→质量检验→成品保护 2、基层处理 (1)找平层应以水泥砂浆抹平压光,基层与突出屋面的结构(如女儿墙、天窗、变形缝、烟囱、管道、旗杆等)相连的阴阳角;基层与檐口、天沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50㎜。 (2)基层表面应坚实且具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。(3)伸出屋面的管道、及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸溶剂等予以清理干净。六、4mm厚SBS改性沥青防水卷材施工方法 1、涂布底胶 目的,清理基层灰尘,隔绝基层潮气,增强卷材和基层的粘结能力。 用长把刷把稀释过的氯丁胶或沥青涂料均匀的涂刷在干净和干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀。干燥4小时以上至不粘脚后方可进行下道工序。 2、卷材施工

SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 一、依据 《建筑工程施工质量检验评定统一标准》GB50300-2013 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《建筑防水工程技术规程》 二、概况 XXXX项目 三、施工准备 1.组织准备: ⑴.项目经理为第一责任人的项目管理班子,负责实现防水工程的施工管理目标,项目经理解决施工资源和监督防水施工管理的目标实现,负责工作布置和检查。 ⑵.项目执行经理负责施工进度计划,施工质量、安全文明施工措施落实及督促检查,负责工作汇报。 ⑶.项目安全经理负责防水安全、文明施工、消防、职业健康管理。 ⑷.项目技术负责:负责编制施工专项方案,技术交底。 ⑸.建筑防水施工组织系统图: 2.施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 3.施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及

时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表 用途机具 涂料涂刮工具橡胶刮 地漏、转角处等涂料涂刷工具油漆刷 清理基层工具铲刀 修补基层工具抹子 基层清理小平铲、扫帚、钢丝刷、高压吹风机 测量弹线皮卷尺、钢卷尺、粉线包、石笔 剪刀、刮板、滚刷、橡胶锤、大小压辊、油漆刷喷灯、长把铺贴工具 刷、自动热风焊接机、电动、搅拌器、铁抹子、小白线等 4.劳动力计划 ⑴防水工程属重点控制项目和特殊工种操作,防水操作人员必须持有有效的“上岗证”,上岗证要报监理处审核。施工过程中,随时持备案文件检查防水施工队伍是否遵照执行,以确保防水施工由经过培训的专业熟练工人完成。 ⑵安排防水工:2-5人;(可根据现场实际情况调整) ⑶施工人员一律持证上岗。 四、质量要求、通病防治及保证措施 1.质量要求 防水卷材外观质量见下图: 项目质量要求 孔洞、缺边、裂口不允许 边缘不整齐不超过10mm 胎体露白、未浸透不允许 撒布材料粒度、颜色均匀 每卷卷材的接头不超过1处,较短的一段不应小于1000mm,接头处应加长150 mm

SBS改性沥青屋面防水卷材施工方案

S B S改性沥青屋面防水卷 材施工方案 Prepared on 22 November 2020

SBS改性沥青屋面防水卷材施工方案 一、编制依据: 1、工程技术交底,设计图纸; 2、施工现场条件和实地勘察资料; 3、《屋面工程防水技术规范》、《屋面工程质量验收规范》(GB50107—1999、GB50207—2002)、 4、《新型沥青卷材防水工程技术规范》(《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》; 5、《建筑构造通用图集》; 6、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 7、《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料; 二、工程概况 1、工程名称:纳溪恒正.紫阳首座1#楼 2、材料选择:蜀羊4mmSBS改性沥青防水卷材 3、防水施工单位:泸州太昌建筑安装工程有限公司 4、建筑面积: 1356m2 5、施工方法:热熔法一层铺贴 6、工程质量:合格 三、施工准备 1、施工技术准备: 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。

预先编制本工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案,并经过建设单位及监理部门审定。 2、人员准备: 该项目工程人员安排如下: 3、材料准备: 、材料性能 SBS改性沥青防水卷材采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 执行标准:GB18242-2000 、配套材料 1.基层处理剂:采用改性沥青涂料。 2.嵌缝密封膏:沥青密封膏。 、辅助材料

SBS防水卷材施工方案

施工方案 大连创新建设集团有限公司

沥青防水卷材施工方案 一、施工准备 1、主材:SBS改性沥青防水卷材 2、辅助材料:PVC沥青胶泥、纤维布等 3、施工机具: (1)对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具:

(2)安全工具:现场施工人员必须佩带安全帽等安全用具。

5、施工现场准备 (1)因施工部位是屋面工程,在施工中考虑到施工人员的安全及难免有建筑垃圾及建筑材料的撒落,所以做好屋面四周的围护工作。 (2)及时将屋面清理的建筑垃圾外运。 二、施工工艺 1、施工前的准备: (1)防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工; (2)防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证; (3)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷; (4)基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化; (5)两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角; (6)基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方卷材覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层

一侧卷材表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%; 2、防水卷材施工: 基层处理→PVC沥青胶泥一遍→纤维布一遍→PVC沥青胶 泥一遍→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收;(1)基层处理-选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件; (2)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (3)纤维布一遍,摊铺要均匀、平实; (4)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (5)弹线-在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工; (6)将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序; (7)搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能;

屋面防水施工方案

一、工程概况 西华理想城位于河南省西华县南华路以北人和路以东;7#、8#楼为砖混7层建筑。屋面防水等级为Ⅰ级防水,采用双层3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工。 二、编制依据: 1、工程设计图纸,技术交底; 2、施工现场条件和实地勘察情况; 3、《屋面工程防水技术规范》12YJ5-1; 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012; 三、施工准备 1、施工技术准备: 施工人员必须持证上岗,施工前对施工人员进行现场培训和交底,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工;预先编制本工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。 2、人员准备: 该项目工程人员安排如下: 3、材料准备: 3.1、材料性能 SBS改性沥青防水卷材采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐

疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 3.2、配套材料 1.基层处理剂:采用改性沥青涂料。 2.嵌缝密封膏:沥青密封膏。 3.3、辅助材料 主要包括:工业汽油等,用于胶粘剂清洗机具、喷灯燃料使用。 4、设备机械配备 对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具: 四、防水施工: 1、工艺流程 基层处理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔→防水卷材铺贴→热熔封边→蓄水试验→淋水试验→保护层施工→质量验收 2、基层处理 1.1、找平层为细石混凝土抹平压光;基层与突出屋面的结构(如排气道、管道等)相连的阴阳角,基层与立面墙应做半圆形护角其半径一般为50mm。 1.2、找平层上应无明显湿渍,基层干燥,含水率小于9%可满足施工要求。 1.3、基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。 1.4、阴阳角应抹成半径为50mm均匀光滑的小圆角。

冬季SBS防水卷材施工方案

沥青防水卷材施工方 案 一、工程概况 项目位于天津市津南区咸水沽镇东南部,“金芳园”与“金华里”住区的东北侧南洋职专斜对过,由地下车库、17、25、26、27号楼、31号楼(配建3号楼)、变电站及换热站组成。该项目建筑设计年限为50年,建筑规模为高层住宅楼。住宅建筑总面积为47072.21㎡;地下车库建筑面积为38828.31㎡;配套建筑1486.46㎡ 该工程地下车库建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为7度,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构,结构类别为丙类;住宅建筑分类为一类高层建筑,耐火等级为一级,高层建筑剪力墙结构,抗震类别为丙类;配套建筑为二级建筑,耐火等级为二级,建筑物结构形式为钢筋混凝土框架结构;基础形式为桩基础;建筑物±0.000相当于大沽标高 3.8m;地

下车库内-5.7m相当于大沽高程-1.9m。 二、施工准备 1 主材:SBS聚酯胎(弹性体)改性沥青防水卷材 2 辅助材料:基层处理剂(乳化沥青),液化气。 3 施工机具: 4安全工具:现场施工人员必须佩带安全帽等安全用具。 三、技术交底

防水工程施工前应对前道工序的工程质量进行验收,双方(土建与防水)做好交接手续及隐蔽工程记录,前道工程的质量合格后方可做防水工程施工。 1 要求防水基面干燥、坚硬、牢固、无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰和凹凸不平等缺陷。 2 要求表面平整、无积水,排水坡度符合设计要求。 3 防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行修理和清理,合格后方可进行防水施工。 四、施工工艺 1 施工操作要点 1.1 涂刷基层粘结剂厚度要均匀一致,不得有漏刷堆积现象。 2.2 基层处理剂干燥后,按照设计要求对需做附加层的部位进行处理。 2.3确定卷材铺贴顺序和方向后铺贴卷材,卷材不同部位粘结按以下要求施工:铺贴顺序为先高跨后低跨,同等高度先难后易,先远后近,同一平面,从低处开始铺贴。 2.4 粘结方法:用喷枪烘烤卷材的底面和基面,

最新屋面防水卷材施工方案

屋面防水卷材施工方 案

屋面防水卷材(保温层)施工方案 一、工程概况 某工程建筑高度为30.9m,地下一层,地上八层(局部九层),建筑面积21772㎡。全框架二类办公综合楼,屋面为平式保温卷材上人屋面,面积约5000㎡,层次多,节点多,内天沟,施工难度大,为了保证屋面、天沟不渗漏,对卷材防水施工质量至关重要,特编制该施工方案。 二、施工前准备工作 1)首先对屋面结构层,女儿墙、泛水等逐项进行强度自检,无缺陷后进行冲水清洗。 2)落水口预埋要注意标高,一般控制在结构面层10-20mm之间,必须保证排水通畅,并认真做好灌浆封口,对落水口进行封口保护。 3)本工程屋面找坡采用C20商品砼,原浆压光。排水最低处为20mm厚,最高处按2%排水坡度确定,双向找坡或单向找坡按施工图要求。浇灌前用水泥饼子控制,确保找坡无积水,顺畅。 4)屋面与女儿墙交接处用细石砼C20做成弧形抹光,女儿墙泛水做成图一所示:

本工程采用3mm厚单层SBS改性沥青防水卷材,汽油喷灯(3kw 热熔施工用)热熔铺贴法。铺设方向平行排水方向,其技术性能和指标(参数)详见产品说明书及检测报告,具体施工方法如下:1)找坡层基层处理:要求其坚实平整,不能有扰动、起鼓、裂缝,表面无积水,若面层凸出严重、粗糙,平整度不好或起砂时,必须剔凿处理。基层应比较干燥,含水率应小于9%方能施工,并在施工前认真将基层水泥砂浆余渣、尘土及杂物铲除清扫干净,复杂部位包括阴角,出层面管子根部,排水口等易于渗透的薄弱部位检查是否做好弧形(或八字形)。并再加设一层卷材。

2)涂刷基层处理剂:在干燥的基层上涂刷橡胶沥青涂料(水乳型、溶剂型均可)要求涂刷均匀一次涂好干燥12小时。(根据气温而定,以不粘脚为好) 3)热熔铺贴方法:施工时按铺设方向把卷材摆正,点燃喷灯,用喷灯加热卷材和基层,喷灯距卷材0.5m左右,加热要均匀,待卷材表面熔化并呈黑色光亮状态时,随即向前滚铺,注意在滚压时不要卷入空气及异物,必须压实、压平,在卷材还未冷却前,用抹子把边封好,在喷灯均匀细致的按缝封好,然后再将边缘和复杂部位封好,以防翘边,卷材搭按缝口粘合挤压的力度掌握,应以热熔挤出为准。 4)搭按处理:本工程采用单层防水,其长边搭按宽度应≥ 80mm,短边搭按宽度应≥100mm,相邻两幅卷材按茬应错开500mm以上。搭边粘贴应有少量的热熔沥青挤出并形成条状。 5)检查验收:防水层施工完毕后,要进行检查,有条件应做盛水试验,不得有鼓泡、皱折、脱落等现象,严禁出现渗漏,做到面层平整,美观,并在其上增设保温层和有筋细石同刚性保护层。 四、屋面保温层施工方法 本工程根据“吴江市****办公大楼节能设计”变更通知单要求,屋顶(除天沟外)采用35mm厚挤塑式聚苯板保温技术K=0.69w/㎡·K、D=3.02,具体详见产品说明书及检测报告单。施工时在已完工的SBS卷材防水层表面抹10~20mm厚石灰砂浆隔离层,齐缝拼铺保温板,板缝适当预放空隙,以防止屋面热胀冷缩出现内应力。施

屋面SBS卷材防水施工方案

屋面防水工程 一、工程概况 1、工程名称:某小区住宅工程 2、材料选择:SBS防水材料 3、施工方法:热熔法一层铺贴 4、工程质量:合格 二、编制依据: 1、工程技术交底,设计图纸; 2、施工现场条件和实地勘察资料; 3、《屋面工程防水技术规范》、《屋面工程质量验收规范》(GB50107—1999、GB50207—2002) 4、《新型沥青卷材防水工程技术规范》(大连市标准DBJ01-16-94)《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》; 5、《建筑构造通用图集》; 6、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 7、《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料; 三、施工准备 1、施工技术准备: 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。

预先编制本工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案,并经过建设单位及监理部门审定。 2、人员准备: 该项目工程人员安排如下: 3、材料准备: 3.1、材料性能 SBS改性沥青防水卷材采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 执行标准:GB18242-2000 3.2、配套材料

1.基层处理剂:采用改性沥青涂料。 2.嵌缝密封膏:沥青密封膏。 3.3、辅助材料 主要包括:工业汽油等,用于胶粘剂清洗机具、喷灯燃料使用。 4、设备机械配备 对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具: 四、防水施工: 1、工艺流程 基层处理涂刷基层处理剂铺贴附加层热熔防水卷材铺贴热熔封边蓄水试验保护层施工质量验收2、基层处理 1.1、找平层应以水泥砂浆抹平压光,基层与突出屋面的结构

sbs防水卷材施工方案(1)

面防水维修(SBS工程 一、施工方案山西煤炭运销集团大同有限公司办公楼楼顶防水工程,防水层耐用年限不小于5 年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的SBS弹性改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-94等技术标准执行施工,确保施工质量。 1. 施工前准备工作 . 施工管理准备如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下,做好协调工作,以确保工程的顺利进行; 要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批 在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 熟悉施工现场,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作; 按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行

必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好 材料进场的检验工作,必要时抽样送检。 .材料准备 此材料采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳, 抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 .施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业 标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压 力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅 拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。

屋面防水卷材专项施工方案

屋面防水卷材专项施工方案 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《黑龙江省建筑安装工程施工技术操作规程》(DB23/T702-2002) 2、施工准备 材料及要求: 2.1.1三元乙丙橡胶防水卷材: 2.1.1.1规格:厚度1.2mm,1.5mm;宽度1.0mm;长度20.0m。 【 2.1.1.2主要技术性能:抗拉断裂强度≥7MPa;断裂伸长率>450%;低温冷脆温度-40℃以下;不透水性(MPaxmin)>×30。 2.1.2聚氨酯底胶:用来做基层处理剂(相当于涂刷冷底子油),材料分甲、乙两组份,甲料为黄褐色胶体,乙料为黑色胶体。 2.1.3CX-404胶:用于卷材与基层粘贴为黄色混浊胶体。 2.1.4丁基胶粘剂:用于卷材接缝,分A、B两组份,A组为黄浊胶体,B组为黑色胶体。使用时按1﹕1的比例混合搅拌均匀使用。 2.1.5聚氨酯涂膜材料:用于处理接缝增补密封,材料分甲、乙两组份,甲组份为褐色胶体,乙组份为黑色胶体。 2.1.6聚氨酯嵌缝膏:用于卷材收头处密封。 2.1.7其他材料: 2.1.7.1二甲苯:用于浸洗刷工具。 [ 2.1.7.2乙酸乙酯:用于擦洗手。 主要用具: 2.2.1基层处理用具:高压吹风机、平铲、钢丝刷、笤帚。 2.2.2材料容器:大小铁桶。 2.2.3弹线用具:量尺、小线、色粉袋。 2.2.4裁剪卷材用具:剪刀。 2.2.5涂刷用具:滚刷、油刷、压辊、刮板。 作业条件:

( 2.3.1铺贴防水层的基层表面应平整光滑,必须将基层表面的异物、砂浆疙瘩和其他尘土杂物清除干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。 2.3.2基层应保持干燥、含水率应不大于9%;阴阳角处应做成圆弧形。 2.3.3防水层所用材料多属易燃品,存放和操作应隔绝火源,做好防火工作。 3、操作工艺 工艺流程: 基层清理聚氨酯底胶配制涂刷聚氨酯底胶 特殊部位进行增补处理(附加层)——卷材粘贴面涂胶——卷材晾胶——基层表面涂胶——晾胶——铺贴防水卷材——排气、压实、接收头处理——做保护层。 基层清理:施工前将验收合格的基层上杂物、尘土清理干净。 & 聚氨酯底胶配制:聚氨酯材料按甲﹕乙=1﹕3(重量比)的比例配合,搅拌均匀即可进行涂刷施工。 涂刷聚氨酯底胶:在大面积涂刷施工前,先在阴角、管根等复杂部位均匀涂刷一遍;然后用长把滚刷大面积顺序涂刷,涂刷底胶厚度要均匀一致,不得有露底现象。涂刷的底胶经4h 干燥,手摸不粘时,即可进行下道工序。 特殊部位增补处理: 3.5.1增补剂涂膜:聚氨酯涂膜防水材料分甲、乙两组份,按甲﹕乙=1﹕的重量比配合搅拌均匀,即可在地面、墙体的管根、伸缩缝、阴阳角部位,均匀涂刷一层聚氨酯涂膜,做为特殊防水薄弱部位的附加层,涂膜固化后即可进行下一工序。 3.5.2附加层施工:设计要求特殊部位,如阴阳角、管根,可用三元乙丙卷材铺贴一层处理。铺贴三元乙丙卷材防水层 3.6.1铺贴前在基层面上排尺弹线,作为掌握铺贴的标准线,使其铺设平直。 3.6.2卷材粘贴面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把滚刷蘸CX-404胶涂匀,应留出搭接部位不涂胶。晾胶至胶基本干燥不粘手。 } 3.6.3基层表面涂胶:底胶干燥后,在清理干净的基层面上,用长把滚刷蘸CX-404胶均匀涂刷,涂刷面不宜过大,然后晾胶。 3.6.4卷材粘贴:在基层面及卷材粘贴面已涂刷好CX-404胶的前提下,将卷材用φ30mm、长

SBS卷材防水屋面专项施工方案(1)

施工组织设计(专项施工方案)审批表

审批意见: (公章)签字:年月 日 某某新建工程 屋面SBS卷材防水工程 专项施工方案 编制: 审核: 审批:

某某有限责任公司 某某新建工程项目 二零一七年三月十七日 一.工程概况 本工程为某某新建工程。为地上五层,局部地上六层钢框架厂房建筑。一二层为较大部构件维修层高为4.2米,三至五层为飞机小型构部件维修层高为3.4米,局部出屋面为楼梯间及电梯机房等用房层高为3米。本工程室内外高差为-0.3—0.45米,结构高度为18.6米。总建筑面积为9992.5㎡,±0.000相对绝对标高为1912.700m。建筑抗震设防烈度为7度,火灾危险性分类为丙类,结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类。本屋面为不上人屋面,找坡层为炉渣找坡,最薄处30厚,保温层为80厚岩棉板保温,找平层为40厚C20细石混凝土压光处理,防水层为3厚SBS改性沥青防水卷材+4厚板岩SBS改性沥青防水卷材一道,屋面防水等级为I级,出屋面管道、风道、女儿墙、雨水口等处增设一道附加层,并做好泛水。 二.编制依据 (1)《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013; (3)《建筑设计防火规范》GB50016—2014;

(4) 《民用建筑设计通则》GB50352- 2005; (5)《屋面工程技术规范》GB50345-2012; (6) 甘肃省工程建设标准设计图集甘12J8; (7) 国家、地方、行业现行法律、法规; 三.施工部署 屋面防水等级确定为I级。按图纸设计要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的SBS改性沥青防水卷材,并应严格按国家、地方、行业现行技术规范执行施工,确保施工质量。 1.施工前准备工作 1.1.施工工序开始前,我们将立即抓紧时间,组建专业防水施工班组,并组织项目部做好如下施工管理准备工作: 1.1.1.按设计图纸、规范的要求,组织项目相关技术人员和专业防水施工班组到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在项目经理组织下做好与专业防水施工单位衔接与协调工作,以确保工程的顺利进行; 1.1. 2.要求在设计图纸和规范要求的基础上进一步做好施工组织细 化工作; 1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收;

屋面PVC防水卷材施工方案

文化体育中心(一期)工程 屋面PVC防水卷材施工方案 编制单位: 编制时间: 2016 年 7月 10 日

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工准备 (3) 3.1 人员准备 (3) 3.2 技术准备 (3) 3.3 机具准备 (3) 3.4 材料准备 (3) 4 施工工艺 (3) 4.1 施工工艺流程 (3) 4.2 施工方法 (4) 4.2.1 基层清理 (4) 4.2.2 铺设隔汽层 (4) 4.2.3 铺设岩棉板保温层 (4) 4.2.4 PVC防水卷材施工 (4) 5 质量标准及质量保证措施 (10) 5.1 质量标准 (10) 5.1.1 主控项目 (10) 5.1.2 一般项目 (10) 5.1.3 其他要求 (11) 5.2 质量保证措施 (12) 6 安全文明施工措施 (12)

6.1 安全施工措施 (12) 6.2 文明施工措施 (13) 1 编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《屋面工程技术规范》 GB50345-2012 3、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 6、本工程施工合同及设计施工图纸 7、我公司《程序文件》和《管理手册》及有关文件资料。 2 工程概况

本工程为钢结构不上人坡屋面(坡度3%),屋脊线标高为23.403m,南北两侧檐口标高为22.865m;屋面板采用厚度不小于0.8mm,波高35mm的压型钢板,面积约3300㎡,天窗采用LOW-E夹胶安全玻璃,厚度为6+12A+6+0.76PVB+6。 3 施工准备 3.1 人员准备 本屋面工程管理人员共6人,其中项目经理1人,技术负责人1人,施工员1人,材料员1人,质检员1人,安全员1人,进场作业人员为10人(由专业防水队伍进行施工,具体人员根据工程进度要求确定)。 劳动力根据施工进度增减,根据施工组织设计安排,最大限度配合各工种组织水平,立体交叉作业,做到作业到位,一次成优。 3.2 技术准备 组织施工人员进行技术、安全培训,熟悉施工工艺要求。在正式施工前组织技术交底,详细交代各部位的施工要求、要点,重点部位的施工做法、注意事项以及质量要求等。

屋面防水卷材施工方案

屋面防水卷材施工方案 一、施工准备 (一)作业条件 1、施工前审核图纸,编制防水工程施工方案;屋面防水工程必须由具备相应资 质等级的专业施工队施工,作业人员须持证上岗。 2、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。 3、找平层坡度应符合设计要求.不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 4、各种阴阳角、管根抹圆角。 5、立面上卷最小高度要保证≥250mm。 6、做好挑沿、女儿墙、入孔、沉降缝等防腐木砖,沉降缝顶要做坡,以利于铁皮封盖。 7、下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏斗的安装,不能与各楼层的通气孔、空调孔紧贴。 8、安全防护到位并经安全员验收,备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。 9、出屋面的各种管道、避雷设施施工完毕,会同专业技术负责人、相关工长、质检员进行工序交接检查,合格后填写相应检查、验收表格,方可进行防水层的施工。 (二)材料及要求 1、规格、材质满足设计要求。 2、防水卷材:三元乙丙橡胶防水卷材。必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书;进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复试,并实行有见证取样和送检。 3、底胶:聚氨酯底胶(相当于冷底子油)分甲、乙两组份,甲为黄褐色胶体,乙为黑色胶体。 4、CX一404胶:为黄色混浊胶体,用于基层及卷材粘结。 5、聚氨酯涂膜材料:用于处理接缝、增补、密封处理,分甲、乙组份。 6、丁基粘结剂:用于卷材接缝,分A、B两组份,A为黄浊胶体,B为黑色胶体。 7、聚氨酗嵌缝膏:用于密封卷材收头部位,分甲、乙组份。 8、二甲苯或乙酸乙酯:用于稀释或清洗工具。 9、高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡。 10、氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。 11、橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。 12、保护层材料:依设计要求。 13、70号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。 (三)施工机具 电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机、铁抹子、滚动刷、汽油喷灯、钢卷尺、剪刀、笤帚、小线、粉笔、红±粉。 二、质量要求 质量要求符合《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)的规定。

相关文档
相关文档 最新文档