高压软启动装置技术规格

一.标准和规范

高压固态软起动装置主要和辅助设备的设计、制造、检查、试验等均采用最新版国家标准GB,同时满足相应的IEC标准,主要标准号如下:

GB/T2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法

GB/T2828-1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 2900.1 电工名词术语基本名词术语

GB 2900.19 电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合

GB/T 2900.20-94 电工术语高压开关设备

DL/T593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 3979-2005 高压控制设备

GB/T 14048.1-2000 低压开关设备和控制设备总则

JB/T 10251-2001 交流电动机电力电子软起动装置

GB/T 13422 -1992 半导体电力变流器电器试验方式

GB/T 3859.1-1992 半导体变流器基本要求的规定

GB/T3859.2-1993 半导体变流器应用导则

GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波

GB/T 17626.14-200 电磁兼容试验和测量技术电压波动试验

GB/T2682-1981 电工成套装置中指示灯和控钮的颜色

JB/DQ 8124 电缆设备基本技术要求

DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件

GB1208-97 电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB/T4207-1984 固体绝缘材料在潮湿的条件下相比漏电起痕指数的测定方法

GB 4208-1993 外壳防护等级

GB/T13384-199 机电产品运输、储存基本环境条件及试验条件

JB 3284-1983 电机、电器产品运输、储存基本环境及实验条件

GB/ T191 包装储运图示标志

本文件的要求与以上标准、设备规格和采购单之间相抵触之处应在制造前通知买方,以便买方澄清。除注明外通常应遵循最严格的要求。

二.设计基础数据

1.1 大气条件

(1) 气温:年平均气温9.9℃,极端最高气温39.0℃,极端最低气温-29℃。

(2) 相对湿度:累年平均相对湿度为52%。

(3) 降雨量:累年平均总雨量为402.3mm。

(4) 海拔: 1187m

(5) 风向:全年主导风向北风N 北西北风 12.5% 夏季主导风向南东南风冬季主导风向北风及北西北风。

(6) 风速:平均风速2.4m/s。

(7) 风压:标准风压480N/m2 计算。

1.2 地震烈度

基本地震烈度 6度

抗震设防地震烈度 6度

1.3污秽等级Ⅲ级

1.4安装地点(室内)

三.供货范围

安装在10kV变电所室内的10kV高压软起动装置。高压软起动装置包括但不限于:配套柜体、控制模块、可控硅模块、高压真空旁路接触器。

四.高压固态软启动器工作原理:

软起动器采用电子软起动器,应具备有级变频起动模式和软停车功能。

利用可控硅调压来实现电动机软起动,即所谓的固态软起动。电子软起动器一般都是采用智能化控制,在软起动过程中,各相晶闸管顺序导通,并按一定规律移相改变电机的输入电压和频率,在电机最初起动时输出频率为12.5Hz在电机转速达到1/4额定转速后,输出频率变为50Hz并当电机到额定电压后,软起动过程结束,闭合旁路接触器,切除晶闸管阀组。

五、高压软起动装置技术要求

1.技术要求

电动机起动时,不得使母线电压低于额定电压的90%,电机端电压约为额定电压的50%,在80%额定转速下,电机端电压不低于65%。

采用直、软起动控制方式。软起动器应内置旁路接触器。

电动机起动电流和起动时间:起动电流控制在1.5~2.5倍额定电流,起动时间控制在 10~60s(现场可调)以内,起动力矩达到额定力矩的80%。

起动控制技术采用有级变频起动,可以根据现场负载情况和电网情况选择12.5Hz 和50Hz两种起动频率,在不同的起动频率下实现电压斜坡起动和限流起动等多种起动方式。

不允许电压突跳的起动方式。

电动机连续起动次数:不低于6次/小时。

软起动器所用元器件及内部板件经过抗腐蚀和阻燃等特殊方式处理,可以适应各种高灰尘、高腐蚀的环境下。

应设置RC吸收网络提供瞬间电压保护电路,以减少dv/dt冲击电压,防止SCR模块的损坏。

低压控制部分应包括数字微处理机、控制器和液晶显示器、操作接口和其它低压元件,并与高压部分隔离。

正常起动为软起动,但在软起动器故障情况下应能直接起动电机且对软起动器及电机的各项保护依然有效。

电源部分与控制部分采用光纤作为传输介质。

针对泵类负载应具有内置多条泵类起停控制曲线。

应具有用低压电机预调试的功能,测试内容包括触发试验和模拟试验。

具备软停车功能。

显示仪表、操作装置、按键和指示灯的安装要适于读数和操作。

软起动柜主回路各元器件之间采用母线铜排方式连接。

采用电子式电压互感器进行高压测量。

软起动器可以“干”测试,允许晶闸管触发、继电器、指示灯及接触器在不接通主回路电源的情况下进行全功能测试。

柜体进线方式:电缆下进下出。

起动时的谐波符合国际标准(IEEE519-1992)和国家标准(GB/T14529-93 电能质量公用电网谐波)要求。

电机起动控制应可以实现正反两个方向起动。

应具有自由停车,软停车和制动停车3种停车方式选择。

高可靠的联锁装置,完全满足”五防”要求。

国内知名企业,注册资金5000万元以上最好,有与国外设备配套的业绩和经验。

拥有独立的知识权,产品技术水平世界领先。

技术标书要求带一本产品说明书。

2.低压控制器件和保护器件

软起动器最少应具备以下低压控制保护器件,并且所有控制组件都应连接到一个接线盒。

控制回路保护断路器

软起动器关/旁通选择开关

本机/远程操作选择开关

中间继电器

起动/停止按钮

紧急停车按钮

声光报警信号

过电压吸收器

3.电流互感器

电流互感器应适于抵抗由短路电流引起的热力和电动应力。短路抵抗时间应至少0.5秒;热电流和动态电流分别应不小于100In和250In。

4.通讯接口

软起动器应具备与微机监控系统或站控系统进行通讯的功能,在微机监控系统或站控系统中可进行起动方式的设定、参数设定、故障诊断及测量和报警等功能。

软起动器应支持RS485 标准MODBUS-RTU通讯协议,并可实现如下远动功能:

远程控制:起动、停止、复位。

远程监视:与上位机监控系统进行通讯,在微机监控系统中可进行起动方式的设定、参数设定、故障诊断及测量和报警电流、电压,起动状态、运行状态、故障状态、

停止状态等。

5.保护功能

软起动器与开关柜(业主自备)配合,具备以下保护:(并且在切换到旁路后保护依然存在)

起动保护(限制起动次数和电机起动时间)

电流速断保护

过负荷保护

电流不平衡保护

接地故障电流保护

电机过载保护

电动机断相保护

欠压/失电压保护

过电压保护

6 结构特性

6.1 结构和外壳

柜体为金属封闭型固定式结构,柜体结构、材料应能承受机械力、电动应力和热力的影响。

面板应具有的最小厚度为2.5mm,不属于承重结构的内部板厚度可以是1.5mm。柜体体积为1200mm*2200mm*1100mm(W*H*D)。

软起动柜外壳防护等级为IP40。

软起动柜所有部件强度应能承受运输、安装及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。

软起动柜应具有各种防止误操作的措施,柜门上应具有紧急停车按钮。

6.2 主母线和分支母线系统

三相系统主母线的规格应能满足连续供给额定电流的要求;三相系统支母线的规格应能满足连续供给相关操作设备额定电流要求;

母线、连接处及支撑件应有足够的机械强度,并能满足机械和短路故障时产生的应力要求。

设备和母线之间单独电路的连线应承受同一设备的额定电流。

母线对地及相间绝缘应满足试验的要求。所有母线均采用热缩套管绝缘,母线搭接处应有绝缘搭接盒。

柜内母线及有关部件应能承受系统短路电流。

母线和电流绝缘导线应按参考规范标记(即10(6)kV为L1-L2-L3,0.4kV为L1-L2-L3-N)或用不同颜色来标记。

6.3 辅助及控制回路

每个控制和辅助回路均设单独的微型断路器或熔断器保护;

所有控制线均为PVC 绝缘导线,铜芯,截面至少1.5mm2;

导线终端应有电线接线端子并有明显线号标记,且线号应与二次接线图一致。

柜内控制线应用线槽敷设;安装在两个不同单元器件之间的连线应经过端子排。

6.4 接地系统

所有正常不带电的金属传动部件应按规定的方式接地。每个部件均应有接地端子。

在电缆室内应单独设置接地铜排,并与柜体良好接触,在柜体两端提供接地接头。

接地母排至少能通过400A的接地故障电流,它和机柜中的各个控制单元联接在一起接到机柜的底部,并且和隔离开关的主接地线相接。

7、高压软起动装置技术参数

六、包装与标识

(1)包装形式:所供设备采用木箱包装。适用长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸、适用于陆运和整体吊装;

(2)包装资料内容:装箱清单、出厂试验报告、主要元器件合格证、原理图和接线图、安装使用说明书;

(3)对设备所有构件、设备的包装质量负责;

(4)设备有铭牌作标示,铭牌包括以下内容:装置型号、装置名称、额定电压、控制电源、出厂编号;

(5)设备内安装的主要电器组件等具有耐久清晰的铭牌便于识别;

七、试验和检验

(1)提供相关的检验标准及符合规范的出厂检验报告;

(2)提供所供设备主要元器件的检验报告;

(3)提供所供设备主要元器件的合格证;

(4)保证负责解决在出厂试验、交付、安装、试车及开工期间由于设计、材料和制造不合格引起的供货质量问题;

(5)保证提供的所有设备及元器件(机械、设备、电力装置、仪表、管道、配件等)都按规定的标准或技术规格书、设计标准进行出厂前的检查与试验;

(6)工厂验收

工厂验收包括设备外观检查、审查制造商的质量保证程序和功能测试,将提供用户试

验的时间、位置、试验设备等;

在用户验收以前,将完成系统的全部测试以保证整套系统能实现指定的功能,并提供测试需要的图纸、资料等;

(7)现场验收

现场验收包括主要的系统功能试验和整体测试,它是在安装完毕并正确接线以后所进行的;

1)提供相关的检验标准及符合规范的出厂检验报告;

2)提供所供设备主要元器件的检验报告;

3)提供所供设备主要元器件的合格证;

4)保证负责解决在出厂试验、交付、安装、试车及开工期间由于设计、材料和制造不合格引起的供货质量问题;

5)保证提供的所有设备及元器件(机械、设备、电力装置、仪表、管道、配件等)都按规定的标准或技术规格书、设计标准进行出厂前的检查与试验;

八、备品备件及特殊工具

1、按标书要求,有关供货项目将同时提供备品、备件、特殊工器具等,其数量满足一年正常操作及维护使用。

2、承诺在设备使用期内以优惠价格向买方提供备品、备件、特殊工器具。必要时并负责提供安装、调试及控制软件修改等必要的技术服务。

3、专用工具及特殊工器具

无专用工具及特殊工器具

九、技术资料提供:

(1)高压固态软起动装置操作指导说明书;

(2)装置原理图、接线图、接线端子表、设备元件明细表;

(3)出厂实验报告。

十、验收标准:高压软起动柜验收报告

十一、安装、调试及售后服务

1)在产品交付使用时,卖方派专职技术人员进行现场服务,产品开箱时对产品外观及数量配合买方技术人员进行验收和检查,对检查验收的结果双方确认后签字。

2)卖方负责在现场培训买方的操作人员,并确保培训师具备职业资格。

3)设备就位安装接线,由买方负责按图纸实施。在确认安装接线完毕,并具备送电调试条件后,通知卖方到现场进行技术服务。

4)卖方技术服务人员到现场后,在买方人员配合下,对设备安装接线进行检查确认,确认无误后,对设备进行低压测试、高压空载测试、高压加载调试,整定参数。以上调试

均严格按卖方提供的调试方案进行,达到买方情况的要求后,可加载连续运行24小时,无由于设备本身造成的故障,即调试完毕。技术培训在调试过程中或调试前后穿插进行。

5)在质保期内设备因本身质量问题出现故障,卖方将无偿更换。

6)产品在运行期间如已超过质保期,出现元件、部件损坏,卖方将及时向买方提供备品,买方支付一定的成本,卖方派人进行安装服务。

7)质保期为设备调试完毕双方签字认可后一年内。

8)时间保障

质保期内,卖方在接到买方服务要求后,保证24小时内到达服务现场。

质保期后,卖方将在接到买方服务要求2小时内给予明确答复,确保服务人员在24小时内到达现场。

十二、交货条件

交货条件见商务合同。

十三、质量保证

(1)在设计和制造过程中,严格遵守现行的、最新版本的国家标准及原机械部、电力部制订的有关技术规范,遵守技术规范中各条款和工作项目的ISO900GB/T1900质量保证体系。

(2)保证产品制造过程中所有的工艺、元器件(包括外包件在内)、试验等均满足本规范书的规定和相关的国家标准;

(3)保证其提供的货物是全新的,未使用过的,采用最新设计和合适材料制造的,并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。

(4)保证所提供的设备是免维护的。在合同规定的质量保证期内,质量三包。

(5)对提供设备的使用性能担保,对产品的质量担保,对设备运行可靠性担保。

(6)订货合同签定后,按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸,必要时,供需双方技术联络,以讨论合同范围内的有关技术问题。

十四、售后服务

(1)保证提供的产品自交接之日12个月内质量三包。

(2)售后服务的承诺:根据业主的要求,承诺在48个小时以内到达业主指定的地点进行服务,并处理完存在的问题。

(3)对产品终身建档服务。免费提供终身咨询服务,及时解决用户问题。

(4)负责所供设备的现场调试。现场服务包括系统设备开箱验收、机柜内设备安装及配线、在安装现场负责系统第一次送电和系统整机性能测试、各站之间通讯、协助试运行等。协助用户解决系统运行出现的干扰问题和系统的优化控制。

(5)免费对用户方及操作人员进行现场培训;

(6)热负荷试车后至少半年内访问一次买方,了解设备使用情况。

十五、培训

买方对某一供货项目如果认为有必要派出买方人员到建设的工厂或有关公司接受技术培训,将列出培训人员数目、培训时间、培训地点;

(1)根据业主的要求提供现场服务,包括指导安装、调试及操作人员的培训等;

(2)为熟悉和掌握该高压软起动器的专用知识,提供相应的现场技术培训。买方派多名技术人员参加学习,在现场免费培训。培训内容与工程进度相一致;

(3)培训的时间、人数、地点具体内容由供需双方商定;

注:以上培训计划可根据业主要求修改;

(4)现场技术服务现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投入运行。高压软起进入调试阶段我公司将派合格的售后服务人员进入现场服务。并根据现场工程需要,制定相应的调试流程表供用户确认协助设备的安装,协助业主对安装工作进行验收认可;

(5)协助设备的调试工作;

(6)协助开展设备的通电试验;

(7)与买方一起进行72小时带负荷运转试验;

(8)技术人员在现场工作期间,负责对买方技术、运行操作、维修、调试人员进行专业培训。

核心技术要点:

起动电流控制在1.5~2.5倍额定电流,起动时间控制在 10~60s(现场可调)以内。

起动力矩达到额定力矩的80%。

不允许电压突跳的起动方式。

柜体体积为1200mm*2200mm*1100mm(W*H*D)。

起动控制技术采用有级变频起动,可以根据现场负载情况和电网情况选择12.5Hz 和50Hz两种起动频率,在不同的起动频率下实现电压斜坡起动和限流起动等多种

起动方式。

针对泵类负载应具有内置多条泵类起停控制曲线。

国内知名企业,注册资金5000万元以上最好,有与国外设备配套的业绩和经验。

拥有独立的知识权,产品技术水平世界领先。

配电箱规格书

配电箱规格书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

目录 一、工程概述?错误!未定义书签。 二、标准和规范4? 三、运行环境条件................................... 错误!未定义书签。 四、产品应遵循的设计图纸?错误!未定义书签。 五、主要技术参数?错误!未定义书签。 六、技术要求?错误!未定义书签。 七、质量保证 ...................................... 错误!未定义书签。 八、供货范围 ...................................... 错误!未定义书签。 九、其它要求 ...................................... 错误!未定义书签。 十、各方联系地址、电话?错误!未定义书签。

一、工程概述 本技术规格书用于东营胜利油田办公楼低压XM配电箱。它低压配电箱的制造、安装、试验、供货的相关工作提出了最低要求。 东营胜利油田办公楼低压配电箱采用XM型,共163台;照明配电箱37台,动力配电箱75台,应急照明配电箱14台,计算机配电箱37台。 二、标准和规范 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》

低压成套配电柜技术要求

低压成套配电柜技术要求 乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 一、低压开关柜主要技术性能参数要求 1.1 低压开关柜柜型要求 1.1.1 本次项目采用柜型。(注:柜型由需求方确定选择品牌柜或组合柜,或者对柜 型不作要求,品牌柜和组合柜均可选择。) 1.1.2 项目采用品牌柜时,须从公司品牌库里的施耐德、西门子和ABB三个品牌中选择,开 关柜柜型要求为高级分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写品牌柜型号确认表(见表1)。 表1 乙方拟采用品牌柜型号确认表 1.1.3 项目采用组合柜时,开关柜品牌须从公司执行品牌库中选择,开关柜柜型要求为高级 分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写组合柜型号确认表(见表2)。 表2 乙方拟采用组合柜型号确认表 1.1.4乙方选择的品牌型号须满足设计要求,并经甲方确认。若甲方提出异议,乙方须向甲 方详实说明包括但不限于以下内容:选择遵循公平原则,符合国家现行标准及设计规

范要求,为行业公认惯用且选配情况不低于本技术规范书要求,否则,甲方有权拒收或要求乙方整改。 1.1.5 开关柜及主要元件型号确定后,乙方后期不得以成本等原因提出调整要求;基于实际 使用情况,甲方可在产品制造或采购前提出调整要求,乙方应在收到甲方通知起,一个工作日内做出响应,并与甲方公平协商解决。 1.1.6 开关柜型号采用品牌柜或组合柜,其技术参数均须满足本技术要求1.2和1.3项下内 容。 1.2 低压开关柜配置基本要求 1.2.1 本技术要求内容为低压成套配电柜技术条件最低要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范条文,乙方应保证提供符合本技术要求、国家规范及工业标准的优质产品。 1.2.2 乙方应认真逐项确认下面技术参数响应表(见表3),不允许乙方擅自更改技术要求参 数,如有偏差,要求详细填写乙方技术参数偏离表(见附件一表4)。 表3 技术参数响应表

电力电缆技术规格书(正式)

电力电缆技术规格书编制:

目次 1.概述 (3) 2.标准 (3) 3.设计 (4) 3.1使用环境 (4) 3.2 导体 (5) 3.3 绝缘 (5) 3.4 缆芯、填充及内衬层 (5) 3.5 铠装 (5) 3.5 外护套 (5) 4.检查和试验 (6) 5.标记 (6) 6.其它 (6) 7.供货方式 (6) ……

1.概述 本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。 2.标准 高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。 2.1国家标准 GB/T2951.1-7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB5013.1~4-97 (IEC60245) 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆GB/T3956-1997 电缆的导体 GB/T12666.1-7-89 电线电缆燃烧试验方法 GB/T2706.1-3-91 IEC60502 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB3906-91 3~35KV交流金属封闭开关设备 GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50171-92 电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB2706 交流高压电气动热稳定试验方法2.2 国际标准 IEC60228(1978-01) 绝缘电缆的导体 IEC60332 电缆在着火条件下的试验 IEC60502 额定电压1kV-35kV的挤压固体电介质绝缘电力电缆 IEC60811 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 IEC60183 选择高压电缆的指引 IEC60228 绝缘电缆的导体 IEC60287-1 电缆-电流的额定值计算-第1部分:额定电流 公式(100%载荷因素)及损失的计算

动力照明配电箱(柜)技术规格书-9-11

动力照明配电箱(柜) 环境条件 安装地点:户内(局部室外) 地区环境温度:-25~+40?C 户内温度:周围空气温度范围为-5~+40?C,且24h内平均温度不超过+35?C; 海拔高度:<1000m 相对湿度:日平均值不超过95%(25℃),月平均值不超过90%(25℃),有凝露情况发生。在安装及调试初期高湿期内可能凝露,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。地震烈度:8度,(水平方向0.2g 垂直方向0.3g)。 户内安装,室内有机械通风; 装置适用于以下温度运输和储存:-25℃~55℃。 振动:f<10Hz时,振幅为0.3mm,10<f<150Hz时,加速度为0.1g。 安装:垂直安装与垂直面的倾斜度不超过5度。 雷暴日:<90日/年 污秽等级:户内Ⅲ级。 所选配单箱制造商所投产品,近5年内有效的国家权威检测部门的产品检验报告及型式认可证书。需要消防认证的所投产品,必须是公安部消防电子产品质量监督检验中心认可检验的产品(CCCf)。 1采用的规范和标准 本开关设备的制造、试验和验收除了满足本用户需求书的要求外,还应符合但不限于如下标准: 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 《标准电压》GB/T156-2007 《外壳防护等级(IP代码)》GB4208-2008 《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》GB/T20138-2006 《低压开关设备和控制设备第1部分:总则》GB/T 14048.1-2012 《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》GB/T 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

低压配电柜技术要求(通用版)

低压配电柜技术要求(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0657

低压配电柜技术要求(通用版) 一、设备采购清单 序号 设备名称 型号 外形尺寸(mm) 数量(台) 备注 1 低压配电柜 GCS 1000×800×2200 12

2台主开关柜、 12台电机馈线柜 二、使用条件及标准规范: 2.1遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB191《包装贮运标志》 GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 IEC60439《低压开关设备和控制设备组件》 所有标准均会被修改,供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2环境条件 a)本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响设备的寿命、结构和运行可靠性。 b)下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。 c)供货方必须保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和

系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。 d)环境条件见下表 1 周围空气温度 最高温度℃ 40 最低温度℃ -10 最大日温差K 25 日照强度W/cm2 (风速0.5m/s) 0.1 2 海拔高度m

电缆技术规格书

电缆技术规格书 供货范围 低压电缆技术条件 1总则 1.1本技术规格书仅适用于本次所采购的交流额定电压1KV以下绝缘电力电缆 的订货。 1.2本技术规格书的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 1.3本技术规格书中凡标明参数数值的,是作为特别强调,其他未标明的均应执行相关GB、IEC和DL标准。 1.4本技术规格书是本次电缆采购最低要求,投标人所提供的电缆各项技术指标均不得低于本技术规格书要求。 2引用标准 电缆应满足或高于下面列出的规范和标准的最新版本的要求。如果几种规范 和标准适用于同一情况,则应遵循最为严格的规范。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有所冲突,则应向业主方咨询并得到其书面确认后方可开展工作。 GB12706-2002 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502-2 (1997 )额定电压1?30KV挤包绝缘电力电缆及其附件GB12527 —90额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB/T2951 《电线电缆机械性能试验方法》 GB/T3048 《电线电缆电性能试验方法》 GB/T3956 《电力电缆铜、铝导电线芯》 GB2952 《电缆外护套》

GB6995 《电线电缆识别标志方法》 GB50217 《电力电缆工程设计规范》 DL401 《高压电缆选用导则》 IEC183 《高压电缆选用导则》 IEC60502 《额定电压35kV 及以下挤出塑料绝缘电力电缆》 IEC228 《绝缘电缆的导体》 IEC230 《电缆及附件的冲击试验》 IEC60 《高压试验技术》 3、电缆使用条件 3.1.1 主要在室内外隧道、管沟、桥架,也可埋在松散土壤中及作为固定敷设用或引户线。 3.1.2周围空气温度:最高+60 C,最低-15 C,日温差15 C,海拔高 度不大于1000m 。 3.2 技术参数和要求 3.2.1 材质线芯:铜芯,铜材必须是无氧铜绝缘物: 3.2.2最高工作温度:交联聚乙稀90 C (聚氯乙稀70 T ), 5秒钟内短路温度<250 C。电缆敷设最低温度0 C。 3.2.3 电缆导体电线芯的直流电阻应满足GB3957-83 规定。 3.2.4 敷设最小弯曲半径为:单芯电缆:20 (D +d )± 5 %mm ,多心电缆:15 (D +d )± 5 %mm 。 3.2.5 电缆线芯采用圆形截面。 3.2.6 最大永久伸长率<15% 。 3.2.7 绝缘厚度1.8 ± 10 %mm ,护套厚度2.7 mm 。 3.2.8 成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志,不得连续300mm 内无标志。 3.3 试验 3.3.1 电缆结构尺寸检查 3.3.2 绝缘老化前的机械性能 3.3.3 护套老化前的机械性能 3.3.4绝缘热延伸试验(200 C )

中低压电缆技术规格书

中压电缆规格书

目录 1.适用范围 (2) 2.总则 (3) 3.标准规范 (3) 4.技术条件及要求 (4) 5.检查和试验 (7) 6.标记 (7) 7.供方责任 (8) 8.供方技术文件 (8) 9.包装、运输及存放 (8) 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。

2.总则 2.1本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负 责澄清。 2.2本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工 程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 2.3本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充 分描述本技术规定与相关法规的不同点。 2.4供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参 数的缺陷。 2.5应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行 制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 2.6为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件 及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 2.7 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、 技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 3.1 国家标准 GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 2952.1-1989 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.3-1989 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 GB12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯GB12666.1~7-90 电线电缆燃烧试验方法

配电箱技术规格书

配电箱技术规格书

目录 1.概述 (3) 2.规范和标准 (3) 3.工作条件 (4) 4.技术要求: (4) 5.性能保证及管理................................................................................... 错误!未定义书签。 6.检查验收............................................................................................... 错误!未定义书签。

1.概述 本技术规范书适用于土库曼斯坦天然气净化工程低压配电箱,并详细说明了配电箱及其附 属设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 规范和标准 2.1描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家(GB)和工业标准规范;当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 2.2应遵循的标准 《低压成套开关设备》IEC439-1 《国际标准》IEC943 《低压成套开关设备和控制设备、第三部分》GB7251.3 《电流互感器》G B1208-97 《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-91 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次线回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《导体和电器选择设计技术规定》SDGJ14-86 《电测量仪表装置设计技术规程》SDGJ9-87 《包装储运图示标志》GB191 《根据颜色和数字鉴别导线》IEC446 《外壳防护等级》IEC529 《避雷器》 IEC99 《交流接触器》I EC-470 《低压电气外壳防护等级》GB/T4942.2-93 《低压成套开关设备及控制设备总则》 GB/T14048.1 《低压成套开关设备及控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电 器》GB/T14048.5 国家标准和IEC标准若有变动,本技术投标书亦相应变动。以上标准如有最新版本,均执

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、

规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》 14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》

电力电缆技术规格书正式

电力电缆技术规格书 编制: 目次 1.概述....................................................................................... 错误!未指定书签。 2.标准....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.设计....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1使用环境 ................................................................ 错误!未指定书签。 3.2 导体.................................................................... 错误!未指定书签。 3.3 绝缘.................................................................... 错误!未指定书签。 3.4 缆芯、填充及内衬层........................................... 错误!未指定书签。 3.5 铠装.................................................................... 错误!未指定书签。 3.5 外护套 ................................................................ 错误!未指定书签。 4.检查和试验........................................................................... 错误!未指定书签。 5.标记....................................................................................... 错误!未指定书签。 6.其它....................................................................................... 错误!未指定书签。 7.供货方式............................................................................... 错误!未指定书签。……1.概述 本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。 2.标准 高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。 2.1国家标准 GB/T2951.1-7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB5013.1~4-97 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆(IEC60245) GB/T3956-1997 电缆的导体 GB/T12666.1-7-89 电线电缆燃烧试验方法 GB/T2706.1-3-91 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电IEC60502

配电箱技术要求

动力照明系统乙供设备技术要求 1低压配电箱 低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。 1.1动力、照明配电箱技术要求 工作环境条件要求 1)环境温度:-10?C至+55?C 2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25?C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准 3)海拔高度:小于1000米 4)污染等级:3级 标准和规范 所有配电箱设备及备品备件,除本规格书中规定的技术参数和要求外,其余匀应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力电工行业标准。包括: GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备-配电板的特殊要求》 GB14048.2-1994《低压成开关设备和控制设备低压断路器》 GB14048.4-1993《低压成开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》 GB/T13539.1-1992《低压熔断器基本要求》 GB4025《低压电器基本标准》 JB4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998《低压电器基本试验方法》 GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 IEC标准及其他相关国标 天津市地方相关标准 投标人应出具国家权威认证机构提供的此类产品“3C”认证书。

配电箱用途 配电箱用于锅炉房动力、照明等负荷的供电。 配电箱结构要求 配电箱由箱门(盖)、箱体、低压元器件(双电源切换装置、断路器、接触器、继电器及其他二次元件等)、接线端子等构成。 1.配电箱外壳颜色采用海灰色(GSB G51001-94 75 B05 海灰),颜色严格按照相关标准执行。 2.配电箱门内侧粘贴配电箱系统图,要求塑封并粘贴牢固,系统图要标明配电箱名称、位号、 尺寸、功率等。 3.配电箱门外侧左上角安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。配电箱盘芯粘贴配电箱位号、名称标签,在配电箱内板、盘芯背部标明站别。 4.配电箱箱体要求整体覆膜,纸箱包装,纸箱外部注明站别、配电箱名称及位号。相关合格证及检测资料齐全并与配电箱同时送达。 5.配电箱箱门锁具由厂家预先提供样品确定后封样。 6.配电箱应符合相关规范要求。 8.接地跨接线采用编织线。 9.箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子,接线端子排采用锥丝。 1.1.1 技术要求 1.1.1.1电气参数: 1)额定电压:220/380V 2)最大开断电流:25kA 3)额定频率:50Hz 1.1.1.2配电箱箱体技术要求: 1)箱体材料为优质冷扎钢板,板厚不得小于1.5mm。 2)箱体表面须具有防腐和锈蚀的表面处理和静电喷涂,涂层厚度不小于50μm. 3)采用焊接的应牢靠无灰渣、气孔、毛刺等缺陷。 4)箱体防护等级:室内IP45、室外IP55 (设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做 到正常操作下30年免维护。) 5)箱体及箱门应可靠接地和电气连续性,保证人身安全,避免触电危险. 6)配电箱进出线方式:可上进或下进,上出或下出。具体要求见图纸。 7)配电箱体不变形,平面度不大于0.2mm/每延米。 8)安全照明配电箱箱体侧板应加通风孔,箱内设置风扇,风扇与灯开关联动,开启照明灯时

低压开关柜技术规格书

大连LNG项目接收站工程

修正表

目录 1.概述 (4) 1.1 范围 (4) 1.2 供货商责任(卖方) (4) 1.3 标准规范 (4) 2.环境条件 (4) 2.1 室外 (4) 2.2 室内(无空调及采暖设备) (5) 2.3 室内(有空调及采暖设备) (5) 3.设计和结构 (5) 3.1 概述 (5) 3.2 主开关 (6) 3.3 母线 (6) 3.4 电动机综合保护器 (6) 3.5 电器元件的配合 (6) 3.6 辅助电源 (6) 4.检查和验收 (6) 4.1 检查 (6) 4.2 出厂验收 (6) 5.铭牌 (7) 5.1 开关柜的铭牌 (7) 5.2 组件的铭牌: (7) 6.包装 (7) 7.防腐要求 (8) 8.供货商文件 (8)

1.概述 1.1范围 本项目名称为大连LNG项目接收站工程,位于大连市大孤山半岛端部鲇鱼湾水域。 本规定包括了采购者(买方)对低压开关柜的设计、材料、制造、检验、试验、包装和文件的最低要求。 1.2供货商责任(卖方) 低压开关柜的设计、材料、制造、检验及测试应为供货商特定的排他性责任, 供货商应遵守本询价书中包括的所有文件要求和良好的工程惯例。 供货商不应使用假设代替买方未提供的信息,供货商应从买方获得必要的信息。供货商因缺少信息而提出的索赔是不能被接受的。 对于与本询价书要求不同,但实质上可为买方节约资金的设备或附件,供货商可作为一项选择内容将其列出。这类选择内容应在供货商报价中单独列出且单独报价。低压开关柜应是符合本询价书要求的供货商的标准设计,并采用高质量的材料和一流的制作工艺。附件应为能从市场上买得到的标准配件。 为了满足规定的条件和要求,在任何情况下,与本询价书所要求的内容保持一致而无偏差提出并不意味着免除供货商在该询价书范围之外所应承担的责任。 供货商应该在整个工作范围内执行基于ISO 9001:2000标准(或与之相当的标准)的质量管理体系。供货商应允许买方或者其授权代表对供货商的工厂进行访问、检查、监督。 供货商应该向买方证明其安全管理系统和环保管理系统符合相关法律。 1.3标准规范 供货商有责任确保所提供的低压开关柜符合相关的中国国家标准和IEC标准,这些标准包括——但不局限于GB7251.1-1997、ZBK36001-89、IEC60439-1、IEC60529等。所有采用的标准均应为最新版本。 2.环境条件 除非另有规定,设备要在下述环境中,按照正常使用条件的额定特性使用。 低压开关柜安装于室内,配备空调及采暖设备。 2.1室外 最高设计温度: 35.3℃ 最低设计温度: -21.1℃ 海拔:小于1000m。 多年的平均相对湿度是67%。 空气中含有盐雾。

01光电缆技术规格书讲解

南京至高淳城际轨道南京南站 至禄口机场段工程 通信系统总承包项目 光电缆技术规格书 文件编号:NJDT6-TX-007-SJLL-02-10 中国电子科技集团公司第五十四、十四研究所联合体 2013年1月

目录 1概述 (3) 2光缆技术规格书 (3) 2.1 GYTZA53光缆 (3) 2.1.1 截面示意图 (3) 2.1.2 产品说明 (4) 2.1.3 特点 (4) 2.1.4 性能指标 (4) 2.1.5 光纤色谱和束管色谱 (5) 2.1.6 光缆具体结构参数 (5) 2.1.7 光缆机械性能 (5) 2.1.8 光缆标识 (5) 2.1.9 光纤具体参数 (5) 3电缆技术规格书 (7) 3.1 DWZR-HYAT53电缆 (7) 3.1.1 技术说明书 (7) 3.1.2 产品彩色样本 (10) 3.1.3 各项技术指标描述 (10)

1概述 本章节主要介绍专用通信使用的光缆、电缆等产品性能指标,这些产品包括各站点之间的传输干线光纤、直放站远端机与近端机连接光纤、区间主干电缆、各站点机房之间及机房内电缆等。 2光缆技术规格书 2.1GYTZA53光缆 2.1.1截面示意图

2.1.2产品说明 GYTZA53型光缆是金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套纵包皱纹钢带铠装、阻燃聚乙烯粘接护套通信用室外光缆。 ●金属加强件材料为磷化钢丝,其杨氏模量≥200GPa ●缆芯由松套管SZ绞在中心加强件上,缆芯空隙连续填充阻水性化合物,保证其阻水效果。 ●铝带采用轧纹纵包的形式,其标称厚度为0.2mm,涂覆层厚度为0.05mm。 ●内护套材料采用MDPE材料,其标称厚度为1.0mm,最小厚度为0.9mm。 ●钢带采用轧纹纵包的形式,其标称厚度为0.15mm,涂覆层厚度为0.05mm。 ●内护套和外护套之间的空隙连续填充阻水性缆膏,保证其阻水效果。 ●外护套采用阻燃聚乙烯护套料,其标称厚度为2.0mm,最小厚度为1.8mm。 2.1.3特点 ●全截面阻水结构,确保良好的阻水防潮性能 ●松套管内填充特种油膏,对光纤进行关键性保护 ●磷化钢丝中心加强构件模量高、耐腐蚀 ●纵包双面覆膜皱纹铝带,有效起到防水作用 ●纵包双面覆膜皱纹钢带铠装,有效提高光缆抗侧压能力 ●阻燃聚乙烯护套使得光缆具有良好的阻燃性能和抗紫外线性能 ●产品使用寿命30年以上 2.1.4性能指标 ●应用范围:适用于长途通信和局间通信

配电箱技术规格书

双杆变台等配电箱技术规格书 1.适用范围 本节技术规格书适用于本工程单、双杆变台配电箱。本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的检测合格证书,需经强制性认证的,必须具备3C认证;质量体系ISO认证,必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。 设备安装、元器件技术参数、等具体要求请遵照有关规范和标准并参见施工设计图纸及设计说明。 2.主要设备材料规格要求 配电箱包括单、双杆变台配电箱。箱体内开关等重要元器件(断路器)要求选用技术成熟、运行良好的国内一线品牌的产品。 3.执行标准 GB 156-93 《标准电压》 GB 4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备总则》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压断路器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压机电式接触器和电动机启动器》GB 7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套设备和控制设备---配电板的特殊要求》 JB 4012-85 《低压空气式隔离器、断路器、隔离断路器及熔断器组合电器》《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指4207-1984 GB/T 数的测定方法》 GB 13539-92 《低压熔断器》 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285-93 GB/T 7261-2000 《继电器及装置基本试验方法》 GB/T 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 IEC129 《交流断路器和接地保护》 IEC255 《继电器》 IEC269 《低压熔断器》 《低压成套断路器设备和控制设备》 IEC446 《绝缘和非绝缘导体的色标》 IEC73 《指示灯和按钮的色标》 IEC947 《低压断路器设备控制设备》 4.使用条件 1)运行条件 系统标称电压U0/U 1kV 系统最高运行电压Um 系统频率50Hz

低压配电柜技术要求

低压配电柜技术要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

低压电控柜(箱)技术要求 一:低压配电柜引用标准 遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: (1)GB1207《电压互感器》 (2)GB1208 《电流互感器》 (3)GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 (4)GB4208《外壳防护等级(IP代码)》 以上标准的引用均采用最新版本。 二:低压配电柜主要技术要求 1、 控制柜(箱)清单

2、低压配电柜主要技术要求: 箱体采JXF型,适用范围适用于交流频率50Hz、额定工作电压400V及以下用电路中。 防护等级不低于IP30。 要求板材应采用厚度不小于㎜厚的优质电解板材折弯焊接而成,表面经过环氧树脂静电喷涂外理,美观耐用,颜色计算机灰。 柜体应有足够的强度和刚度,柜门设加强筋。挂墙明装的需满足挂墙明装条件,并要求在安装孔处做强化处理;落地安装的需带底座,底座采用[10槽钢焊接。 门开度大于90°,转动灵活,门锁采用优质锁芯,带弹出功能。门板加装密封胶条,防止灰尘、水流渗入。柜门与柜体应加设可靠接地连接。箱体上下两侧备有活动的敲落孔,并已加盖密封,防止灰尘进入柜内,盖板的设置不会影响设备的正常隐形时的通风和散热。 箱体配有安装底板,可安装电器设备。柜内元件的布置结构合理,安全间距符合相关技术要求,满足散热要求,保证在安装、检修等特殊情况下有足够的空间。 母线排采用优质高导电高载流量母线排,绝缘等级符合要求,并满足维修需求。 控制箱中断路器、接触器、热继电器等元器件选型应匹配用电设备,依图纸为准,选型不得低于图纸型号,主要元器件采用三菱产品;接线端子为阻燃型耐用端子,并预留20%扩展端子。 柜内接线应整齐,编号应规范,线缆号管标号应为打印,设备位号采用3M不干胶打印,并满足相关规范要求,以图纸为准。柜体名牌采用不锈钢,分别标注柜体编号和制造商、出厂日期等。

电力电缆技术规格书

电力电缆技术规格书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

CDP 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-003-2009/B 电力电缆技术规格书 2009-11-26发布 2009-11-30实 施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程电力电缆采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人::彭艮鹏王新坤付伟 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 。

配电箱技术标准

配电箱技术标准

一、项目概况: 1.工程名称:北戴河国际酒店 其中地上建筑面积:37320平方米;地下建筑面积:21200平方米; 2.建设地点:秦皇岛市北戴河区,联峰路以北,滨海大道以西,育花路以南。 3.建设单位:秦皇岛润秦房地产开发有限公司 4.建设用地: 3.068公顷;建筑面积:58520平方米; 其中地上建筑面积:37320平方米;地下建筑面积:21200平方米; 5.建设规模与性质:五星级酒店,共有客房264间。酒店服务式公寓,共有公寓105套。 6.建筑主要功能:酒店、酒店式公寓、餐饮、会议、康体休闲、银行营业点、超市。 7.建筑类别:高层公共建筑 二、招标范围: 配电箱供应 三、技术要求: 总体技术要求: 1.投标技术条件应对本招标技术要求有文字性的响应。 投标人应提供ISO9000系列质量体系认证证书。

投标人应具有机械工业部和电子工业部颁发的生产许可证。 投标人应具有中国电器工业协会会员证书。 投标人提供的产品应具有符合供电局对相关产品技术规格要求的资质证明。 投标人应提供设备所选用的材料(包括所选用的板材)厂家的质量体系认证证书,主要元器件必须有质量体系认证证明。 投标人应提供由国家电控配电设备质量监督检验中心出示的企业主要产品检验报告。 投标人应提供所购买的元件及材料(包括开关、电线等)的中国电工产品认证委员会的安全认证书。投标的主要元器件产品外壳上都应有长城标志或3C标志。 投标人应提供企业相关产品样本。 投标人应具有近三年在京五万M2或以上、或本市五个以上的工程项目配电箱设备销售业绩。以上内容需提供证明文件。10. 投标人须明确提出设备制造、检验、试验、调试所采用的标准和规范,如与本技术要求所规定的要求出现差异时,投标人应明确所用的标准和规范,并说明其与中华人民共和国标准(GB)的差异和可靠程度。招标人只接受等于或优于本技术要求的标准和规范。 招标人及本项目设计人提供的一次设计图纸、资料和相关信息,是本技术要求的重要组成部分,是技术要求编写和设备配置的依据,但投标人应承担对其中任何错误、遗漏和有失合理之处

低压开关柜技术规格书

景德镇市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程有限公司 2017年3月

0.4kV低压开关柜(含电容补偿柜) 1.概述 0.4kV低压开关柜为保证用电设备安全、连续正常使用,要求提供的低压开关柜应满足其环境条件并且技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。要求投标人对所提供设备的要求:正确的设计、坚固的结构、所用材料具有足够的强度、并具有合格的质量且无缺陷。如果投标人所提供的设备具有下述招标人所要求之外的装置或功能,须加以注明。 柜体要求采用施耐德Blockset、ABB的MD190、西门子8PT-4000,三种柜体形式中的一种或同上述品质的柜型,低压开关柜采用抽出式MNS开关柜,断路器采用固定式结构。 与自动化控制系统接口要求:框架断路器须配置开关状态及脱扣指示,塑壳断路器须配置开关状态辅助接点,并将辅助接点接至专门为自动化控制系统设置的端子。 主进及分回路设置计量表计。 2.技术标准 本设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外,还符合如下标准:

上述标准均应是最新且已实施的版本。 3.使用环境条件 3.1.系统标称电压: 0.4kV 3.2.中性点连接:直接接地 3.3.安装场所: 户内 3.4.海拔高度:≤1000m 3.5.运行环境温度: -15℃~+40℃ 3.6.运行环境湿度:日平均相对湿度不大于 95%,月平均相对湿度不大于 90% 3.7.周围空气没有明显的受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的 污染 地震强度:≤8度 4.系统参数 接地形式:TN-S。 系统电压:0.4/0.23kV。 额定绝缘电压:1.0 kV。 过电压等级:III 额定频率:50Hz。 污染等级:3级 4.1 各种电气设备回路电压 电气设备控制、保护、信号回路电压由投标单位根据标准并结合施工图纸确定。 在上述数值的80%~120%范围内,各种电气设备动作准确可靠。 断路器的合闸电压在上述数值的85%~110%范围内能关合额定关合电