文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 板式冷却器的在线清洗技术

板式冷却器的在线清洗技术

ISSN 1671-2900 CN 43-1347/TD

采矿技术第16卷第2期

Mining Technology,Vol.16,No.2

2016年3月

Mar. 2016板式冷却器的在线清洗技术

郝阳阳

(商丘裕东发电有限责任公司,河南永城市476600)

摘要:针对裕东电厂板式冷却器冷却效果受环境影响较大,换热效率差,设计增加了在 线清洗系统,提高了设备的利用率,增强机组运行的安全经济性。

关键词:板式冷却器;在线清洗技术;双筒过滤器

1板式冷却器及冷却水系统简介

裕东电厂两台机组的冷却水系统有从循环水栗 出口直接引人两路供机组冷却设备用冷却水,一路 未升压开工式冷却水经过过滤器后供应汽轮机主机 润滑油管式、给水泵板式、真空泵板式冷却器;另一 路经过过滤器并由开式水栗升压后供应密封油管 式、发电机定子冷却水管式冷却器、发电机氢气冷却 水管式氢冷器、锅炉侧冷却设备。

其中板式冷却器的基本构造如图1所示。

板式冷却器有两种金属板组,金属板A和金属 板B。当金属板组压紧时,板角上的开孔形成连续 的通道,将介质(参与热交换过程的介质)从进口处 引流到金属板组中,并分配到金属板间的狭窄槽道 中。由于金属板上配了垫片以及金属板A和金属 板B的交替安装,两种介质交替进人金属板内的槽 道,即热介质进人奇数槽道,而冷介质进人偶数槽 道。这样,两种介质被薄薄的金属壁隔开。多数情况下,两种介质的流动方向相反。介质通过换热器 时,热介质将其部分热量传递到薄金属壁上,而薄金 属壁又将这部分热量传递到另一侧的冷介质上。热 介质的温度下降,而冷介质的温度上升。最后,两种 介质流向金属板另一端的相似通道,并排出冷却器。

2板式冷却器出现的问题与原因分析

板式冷却器因其换热效率高,能节省大量冷却 水,但其本身的结构设计特性决定了对水质要求高,杂质及泥垢对其长期性能影响较大,因而其维护工 作量很大,检修材料消耗成本较高。若维护不及时, 会出现冷却效果差,被冷却介质(水、油等)温度降 不下来,严重的影响其安全经济运行,引发设备保护 跳闸停车事故。

2.1冷却器出油温度高的原因分析

(1)循环水水质不良导致旋转滤网出口至冷器人口段管路内腐蚀结垢,颗粒状和块状硬质锈垢 在管道受到水流水温变化等作用下被冲击脱落,随 水流汇集在冷却器进水口内。由于板式冷却器通流 间隙较小,流道只有3 mm,除冷却功能外,实际上还 承担起过滤器作用。循环冷却水管路内大的杂物多 堆集在板片间冷却水人口配水通道内,堵塞冷却水 人口,减少通流面积,加大了水阻,使流量减少。

(2)油冷却器内水流通道小,细小灰粒、颗粒积堵塞在板片间及回水配水通道内,增加热阻,使换 热量减少。

(3)开式水母管安装了旋转滤网,但滤网网为长方形格,可过滤的杂物尺寸很小,但对于长而薄 的杂物不能完全过滤,会有部分漏出,尤其对于冷却 塔内的P V C填料,小的碎片穿过滤网直接进人旋转 滤网后的管道内,但却无法穿过板式的板片间隙流 道,

这些杂物碎片极易堵塞板式的流道。

相关文档