一、演练目的

提高司炉工在应急状态下的判断、分析及处理技能。

二、演练时间

年月日时分

三、演练地点

环保事业部锅炉房

四、演练人员及职责

(一)演练人员:锅炉当班人员、工段长及部门领导、公司安全部领导(二)职责分工:

安全部负责人:负责本方案的组织执行

部门领导:负责与岗位之间的协调与联系

锅炉当班人员及锅炉工段长:负责本方案的实施工作

(三)演练过程

1、模拟锅炉运行过程中司炉工发现锅炉水位计液位低报警,但水位还是缓慢下降,检查给水泵及水箱液位、阀门均正常,立刻汇报当班班长及工段长水流量跟不上,水位偏低报警。司炉工根据情况检查给水压力与给水流量与锅炉压力、负荷是否相匹配,同时降低锅炉负荷运行,并检查排污阀、表面排污是否关闭,检查锅炉本体情况,将本炉运行情况汇报工段长。

3、此时司炉工将检查情况报告工段长,给水系统正常,但发现炉膛火色暗红,炉膛有大量蒸汽冒出,且烟气挡板处有水流出。此时水位计以不见水位,仪表水位仍然报警。司炉工应立即到现场用“叫水法”准确判断汽包内水位,经判断锅炉以轻微缺水,立即报告当班班长及工段长,采取紧急停炉:停止进水,关毕所有排污阀及泵出口阀,在没却定水位缺失多少时严禁强制补水,以免严重缺水突然进水而发生爆炸事故。

4、根据现场情况司炉工判定是锅炉节能器漏水造成的,立刻关闭节能器进出口阀门,打开支路阀门。在次效验水位表,发现液位能校出液位,属于轻微缺

水,可以开泵补水至正常位置。

5、排除故障后待水位补至正常,向班长及工段长汇报情况,是否开炉。经同意后按开车步骤开启锅炉,同时汇报给当班调度并如实记录处置情况。

6、部门负责人将演练结束报告给安全部,由安全部宣布演练结束。

锅炉缺水事故应急演练

锅炉缺水事故应急演练 一、演习类别 缺水事故 二、演练项目 现场模拟演练:1#锅里严重缺水 三、演习时间 2012年X月X日 四、演习地点 锅炉房 五、演习目的 1、为了保证锅炉经济运行,在遇到突发事故司炉工能忙中不乱的进行操作,特制定本次事故预案演习。通过演习努力提高操作技能以

及事故判断、处理能力。在锅炉一旦发生事故,保证当班司炉工能够保持镇静,“稳、快、准”的及时处理事故。 2、确保岗位人员对突发事故能及时判断、果断处理防止事故的扩大,提高岗位人员对突发事故整体应急处置能力。 六、演练方式 现场模拟 应急组织机构 总指挥:XXX副总指挥:XXX组员:班长XXX事故报警及处置程序 1、9:25分司炉工(XXX)对锅炉运行情况进行巡检时发现1#锅炉水位表看不到水位。 2、9:25司炉工(XXX)向班长(XXX)汇报:1#锅炉看不到水位。 3、9:26班长(XXX)通知司炉工(XXX)立即采取“叫水”方法判断锅炉水位为缺水还是满水。

4、9:30经过检查司炉工(XXX)向班长(XXX)回报为严重缺水。 5、9:30班长(XXX)通知司炉工(XXX)立即按照停炉操作步骤进行停炉并严禁向锅炉给水,为防止意外事故发生,班长(XXX)同时安排司炉工对人员进行疏散并在锅炉房外拉起警戒线,并安排专人看守严防无关人员进入。 6、9:30班长(XXX)同时向中控室汇报:锅炉房1#锅炉发生严重缺水事故,已经停炉。同时向何厂长和消保科汇报。 7、9:31中控室接到汇报后,通知开启备用锅炉2#锅炉,为保证生产部受影响,适当调整燃料气压力。 8、9:32班长通知司炉工开启2#锅炉(备用) 9、9:32班长通知司炉工注意观察蒸汽压力和燃料气总管压力变化。 10、等到锅炉自然冷却后,(大约48小时后),班长通知机修工检查锅炉缺水原因。 11、等到20分钟后,机修工向班长汇报:1#锅炉由于给水管道被污垢堵塞早正缺水现在已处理完毕。

锅炉应急预案演练方案

- 锅炉应急预案演练方案 1、演习时间:2012年9月10日上午10:00 2、演习地点: 应急预案知识培训:锅炉房控制室 应急预案演习:锅炉房 3、参加人员:生产部、人事部、保卫部、锅炉操作工。 4、演习目的:根据已经制定的“锅炉应急预案”进行模拟演练,提高操作人员对突发事件处理的技能和应变能力,同时检阅应急预案的合理性,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,完成公司2012年度安全任务和目标。 《 6、演习内容: 锅炉缺水、满水事故的处理; 锅炉汽水共腾事故的处理; 炉管爆炸事故的处理; 炉鸣事故的处理; 锅炉水击事故的处理; 水位表玻璃管爆破事故的处理; 锅炉房火灾、爆炸事故的处理; , 天燃气泄漏引起火灾的处理。 7、应急演练步骤及分工: 操作人员(包括班长): 7.1.1发现有突发紧急情况,立即报告班长和生产部主管人员7.1.2按应急预案所列处理步骤进行处理。 7.1.3通知有可能受影响的生产部门。 7.1.4保护现场,做好详细记录。 7.1.5协助生产部、保卫部等部门进行事故分析和调查。 ^ 生产部: 7.2.1接到紧急情况后立即到达现场,尽快了解事故状态。

7.2.2采取措施控制事故的扩大,尽可能减低对生产的影响和损失。如果事故有进一步恶化,启动更高等级的事故应急预案并组织实施。 7.2.3组织事故排除,鉴定处理结果,决定设备恢复运行。7.2.4组织事故分析调查,落实防范措施。 保卫部: 7.3.1接到紧急情况后立即到达现场,尽快了解事故状态。如有人员伤亡或被困人员,组织力量进行救援。 7.3.2组织应急物资,控制事故的蔓延与扩大。如果事故升级,按公司级应急预案相关等级进行处理。 ? 7.3.3协助生产部门排除事故。 7.3.4维护事故现场的秩序,保护现场。 7.3.5协助生产部门做好事故调查,落实防范措施。 演练总结评讲:演练内容全部完成后,由生产部和保卫部进行演练讲评。 ( `

锅炉事故应急演练解决方案.doc

重大危险源(锅炉)事故应急演练方案 一、应急演练目的 1、根据应急预案要求,强化锅炉岗位人员的安全防范意识,增强锅炉岗位人员的应急操作技能的事故处理能力。 2、员工正确掌握锅炉在运行中遇特殊情况可能出现超压、缺水、满水、爆管等事故的处理步骤,避免因处理不当引起锅炉爆炸事故。 3、有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人、财、物损失。 二、演练对象 本方案演练的重点对象:锅炉岗位员工。 三、参演要求 1、工段长、科长及车间安全员及应急领导小组成员。 2、维修班、电工班员工。 四、演练步骤 1、培训; 2、参演员工现场检查、发现问题、回答问题。 3、实际演练。 4.、演练总结。 五、演练培训内容及时间安排

锅炉事故现象分析及应对措施

六、演练策划 本方案由共同策划。任务主要包括: 1、确定演练的目的、原则、规模、参演人员; 2、确定演练的方法,选定演练的时间及地点; 3、确定演练实施计划、情景设计与处置方案,审定演练准备工作计划和调整计划; 4、检查和指导演练准备与实施,解决演练的设备准备; 5、协调参加演练人员之间的关系; 6、组织演练、总结和追踪; 七、应急演练时间及地点; 1、时间:月,具体时间另行通知; 2、地点:锅炉岗位; 八、应急演练目标、评价准则及评分方法 根据演练范围和目标,确定展开以下演习目标:

九、演练效果评估 1、对演练效果进行现场总结,点评参演人员的表现; 2、填写演练效果与评估表,固化基本应急处理措施。 (赠送) 售后服务方案 1.售后服务概述 公司长期以来一直致力于提供高质量、完善的支持服务,确保用户的系统稳定运行。 公司拥有一批资深的施工人员,具有丰富的经验,能够很好的解决设备各类故障,强大的用户支持队伍和良好的用户满意度是我们的一大优势。 维护计划及承诺 一、项目售后服务内容承诺 我公司贯彻执行:“诚信正直、成就客户、完善自我、追求卓越”的宗旨,对于已经竣工、验收合格的项目进行质量跟踪服务,本着技术精益求精的精神,向用户奉献一流的技术和一流的维护服务。 我公司如果承接了端拾器项目,将严格遵循标书及合同的规定,在保证期内向业主提供该项目的责任和义务。在保修期之后,考虑到设备维护的连续性,建议业主与我公司签订维护合同,以确保此系统项目的正常运行所必需的技术支持和管理支持。 二、服务与保证期 在项目验收合格之日起,开始进行售后服务工作,包括以下几个方面: 1、售后服务期;2、维护人员;3、售后服务项目;4、服务响应时间。 三、售后服务期

锅炉房应急预案72890

锅炉房应急预案 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。 一、锅炉、锅炉房及周边情况 1、锅炉型号:WNS6-1.25-Y(Q) 2、锅炉房(建筑面积,开门情况): 3、周边情况 (1)锅炉房东侧有餐厅及浴池,南有开水房,北有6号公寓,多为人员分布密集处。 (2)东侧南北路、北侧东西路、路边有消防阀门5 个。 (3)锅炉房内有消防管道,现有消防箱5个,消防器材齐全。 二、锅炉房的危险源及分布 1、蒸汽锅炉存在以下危险: 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏,附近人员遭到严重伤害。锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。 爆炸原因:

(1)锅炉运行压力超过锅炉承受压力。因违章操作、锅炉安全附件失灵或安全联锁装置失效,而使运行压力超过锅炉的承受压力,而破裂造成爆炸。 (2)锅炉受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成破裂爆炸。 2、锅炉房存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的房屋倒塌; (2)因锅炉爆炸等引起的火灾。 3、周边建筑存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌; (2)因锅炉房火灾引发的周边建筑火灾; (3)因爆炸、火灾引起的周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸、毒气扩散等。 三、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 1、危险源监控 锅炉的监控,蒸汽锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水位、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。 2、蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理: (1)锅炉缺水 现象:锅炉缺水时,水位表内水位低于极限水位而不可见,水位报警器发出低水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温度升高,缺水严重时,炉顶产焦湖味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。

锅炉满水缺水事故处置方案

锅炉满水缺水事故处置方案 (现场处置方案编号:XBRD-XC12) (现场处置方案版本号:001) 2014-09-01发布 2014-09-01实施 XXXXXXXXXXXX公司发布 目录 锅炉汽包满水、缺水事故应急预案 (3) 1总则 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 1.3适用范围 (3) 2事件特征 (4) 2.1事故类型和危害程度分析 (4)

2.2可能造成的危害 (5) 2.3事前可能出现的征兆 (5) 3组织机构及职责 (5) 3.1成立应急救援指挥部 (5) 3.2应急指挥机构的职责 (6) 4应急处置 (7) 4.1现场应急处置程序 (7) 4.2现场应急处置措施 (8) 4.3应急结束 (13) 4.4信息报告程序 (14) 5注意事项 (15) 6附件 (16) 6.1应急部门、机构或人员的联系方式 (16) 6.2应急设施、器材和物资清单 (18) 6.3关键的路线、标识和图纸 (20) 6.4相关文件 (21) 6.5其他附件 (21)

锅炉汽包满水、缺水事故应急预案 1总则 1.1编制目的 为及时、有效地处理锅炉汽包满水、缺水事故,避免或减少因锅炉满水、缺水带来的重大经济损失和社会影响,特制订本预案。 1.2编制依据 《电力企业现场处置方案编制导则》 《XXXXXXXXXXXX公司重大危险源应急预案》 1.3适用范围 锅炉满水、缺水事件的现场应急处置和应急救援工作。

2事件特征 2.1事故类型和危害程度分析 2.1.1事故类型 2.1.1.1锅炉汽包满水或缺水,造成机组非计划停运。 2.1.1.2锅炉汽包满水或缺水,造成汽轮机和锅炉设备的严重损坏,构成电力生产一般及以上设备事故。 2.1.2危险等级 2.1.2.1三级状态:由于上述原因,致使锅炉汽包水位超出正常范围,发出报警信号。 2.1.2.2二级状态:锅炉汽包水位继续恶化,致使锅炉灭火保护动作,锅炉灭火,机组解列,安全停机,没有对电网造成较大影响。 2.1.2.3一级状态:不仅锅炉灭火、机组解列,而且造成了锅炉水冷壁大面积损坏,或蒸汽管道水冲击,甚至汽轮机大轴弯曲等重特大设备事故。

锅炉应急预案

锅炉应急预案 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

应急预案 一、为指导各锅炉使用单位正确编写事故应急预案,特编制本预案; 二、因各单位锅炉规格、型号、种类不同、锅炉房情况不同、周边情况不同,故要结合各自特点分别予以改编; 三、人员、组织应急疏散路线图要根据各自情况分别详细编写; 四、本预案供各锅炉使用单位编写时参考。 目录 一、制定事故应急预案的目的 二、锅炉、锅炉房及周边概况 三、锅炉房的危险源及分布 四、主要危险性及预防 五、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 六、处置程序 七、事故处置要点 八、应急疏散预案 九、应急结束 十、组织及分工 一、制订本事故应急预案目的 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。 二、锅炉、锅炉房及周边情况 1、锅炉型号: 2、锅炉房(建筑面积,开门情况): 3、周边情况 (1)周边建筑、人员分布、危险品存放等情况; (2)道路、水源情况、消防通道、消防设备情况。 三、锅炉房的危险源及分布 1、蒸汽锅炉存在以下危险: 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力

和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏,附近人员遭到严重伤害。锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。 爆炸原因: (1)锅炉运行压力超过锅炉承受压力。 四、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 1、危险源监控 锅炉的监控,蒸汽锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水位、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。 2、蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理: (1)锅炉缺水 现象:锅炉缺水时,水位表内水位低于极限水位而不可见,水位报警器发出低水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温度升高,缺水严重时,炉顶产焦湖味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。 处理:判断为严重缺水时,应紧急停炉,严重缺水锅炉严禁向锅炉进水。立即停止供给燃料,停止鼓风减弱引风,将炉排前部煤扒出炉外,将炉排开关最大,使燃烧快速落入渣斗,用水浇灭,炉火熄灭后,停止引风,开启灰门、炉门促使加速冷却。注意:严禁向锅炉给水,不得采取措施迅速降压,防止事故扩大,不得采取向炉膛浇水灭火的方法熄炉火。 (2)锅炉超压 现象:汽压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过“红线”,安全阀动作后,压力仍在升高,发出超压报警信号,蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。 处理:迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放空阀,加大给水、加大排污(此时要注意保持锅炉正常水位),降低锅水温度从而降低锅炉汽包压力。 (3)锅炉爆管 现象:水冷壁管爆破可听到明显的爆破声或喷气声,炉膛由负压燃烧变为止压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从看火门,炉门等不严密处喷出,虽给水量增大,但

锅炉安全事故应急救援演练记录

特种设备(锅炉)安全事故应急救援演练记录 一、时间:200 年月日时分至时分 二、地点:锅炉房。 三、应急救援演练领导小组 组长:XX 副组长:XX 成员:XX、XX、XX、XX、XX 四、演练过程: 1、当班司炉人员()关闭锅炉左侧水位表汽、水联管旋塞,锅炉继续运行至锅炉轻微缺水(通过锅炉右侧水位表观察)。 2、另一当班司炉人员()发现锅炉左侧水位表水面没有波动,即进行锅炉水位叫水操作,发现锅炉缺水,立即报告司炉班长()。 3、司炉班长立即下令紧急停炉,实施相应措施:①关闭锅炉主汽阀,②停止送风、引风,③用煤渣实施压火降温,④严禁向锅炉注水。 4、司炉班长立即将现场情况报告公司设备动力部、安全保卫科。部门负责人立即将情况报告公司生产主管领导(厂长)(电话:)。 5、公司领导接到报告后立即启动相应应急救援预案,分别通知应急救援机构成员,各应急救援机构成员立即到达现场进行应急救援处理: 5.1、应急救援机构成员到达事故现场后,为减少事故可能造成的人员伤亡,立即划出隔离带,通知现场人员撤到安全区域。 5.2、义务消防人员()作好消防准备。 5.3、分析锅炉缺水程度(轻微),下令启动锅炉给水泵,向锅炉限流注水。 5.4、当锅炉水位正常后,及时启动锅炉运行。 6、应急救援演练领导小组在确认参演人员全部达到演练目的后,宣布演练结束。 五、应急救援演练领导小组组长召集参演人员对本次演练进行总结如下: 为认真贯彻落实“预防为主、安全第一”的原则,提高锅炉事故应急处理能力,防止群死群伤事故

的发生和最大限度地减少事故损失。本公司于200 年月日组织开展了特种设备(锅炉)事故应急救援预案的演练。在应急救援演练小组的精心策划、组织下,整个演练过程紧张有序,所有参演人员对事故应急处理动作灵敏、规范,报告程序及时正确。 通过演练,使参演人员对特种设备(锅炉)事故应急救援预案有更加生动、直观的了解和认识,对持续保证应急救援体系的有效性进行了一次检验,从而促进了我公司特种设备的安全工作。 六:参加演练人员签名:

锅炉应急预案演练方案

锅炉应急预案演练方案 1、演习时间:2012年9月10日上午10:00 2、演习地点: 2.1应急预案知识培训:锅炉房控制室 2.2应急预案演习:锅炉房 3、参加人员:生产部、人事部、保卫部、锅炉操作工。 4、演习目的:根据已经制定的“锅炉应急预案”进行模拟演练,提高操作人员对突发事件处理的技能和应变能力,同时检阅应急预案的合理性,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,完成公司2012年度安全任务和目标。 6、演习内容: 6.1锅炉缺水、满水事故的处理; 6.2锅炉汽水共腾事故的处理; 6.3炉管爆炸事故的处理; 6.4炉鸣事故的处理; 6.5锅炉水击事故的处理; 6.6水位表玻璃管爆破事故的处理; 6.7锅炉房火灾、爆炸事故的处理; 6.8天燃气泄漏引起火灾的处理。 7、应急演练步骤及分工: 7.1操作人员(包括班长): 7.1.1发现有突发紧急情况,立即报告班长和生产部主管人员 7.1.2按应急预案所列处理步骤进行处理。 7.1.3通知有可能受影响的生产部门。 7.1.4保护现场,做好详细记录。 7.1.5协助生产部、保卫部等部门进行事故分析和调查。7.2生产部: 7.2.1接到紧急情况后立即到达现场,尽快了解事故状态。 7.2.2采取措施控制事故的扩大,尽可能减低对生产的影响和损失。如果事故有进一步恶化,启动更高等级的事故应急预案并组织实施。

7.2.3组织事故排除,鉴定处理结果,决定设备恢复运行。 7.2.4组织事故分析调查,落实防范措施。 7.3保卫部: 7.3.1接到紧急情况后立即到达现场,尽快了解事故状态。如有人员伤亡或被困人员,组织力量进行救援。 7.3.2组织应急物资,控制事故的蔓延与扩大。如果事故升级,按公司级应急预案相关等级进行处理。 7.3.3协助生产部门排除事故。 7.3.4维护事故现场的秩序,保护现场。 7.3.5协助生产部门做好事故调查,落实防范措施。 7.4演练总结评讲:演练内容全部完成后,由生产部和保卫部进行演练讲评。 拟制:审核:批准:

特种设备事故应急演练记录

特种设备事故应急演练记录 锅炉是一类危险性较大的特种设备,一旦发生事故可能造成较大的人员伤亡和经济损失。为认真预防锅炉安全事故,减少锅炉安全事故发生时的人员伤亡和财产损失,做到临危不乱,特制定本演练计划。 一、应急救援演练机构和职责 ㈠领导小组 组长:卞朝阳 副组长:梁士忠成员:赵连恒、王明杰、王宝灵、祖力伟 ㈡职责 确定假设锅炉应急事件、演练时间、参加演练人员、演练类型、演练计划、演练过程中的情景设计,演练结束后评价总结演练情况。 二、演练时间:拟定在200 年月日。 三、演练地点:锅炉房。 公司保卫科、设备动力部领导、机电设备维修人员、锅炉房

当班司炉人员、义务消防人员。 四、演练假设事故原因:锅炉假水位造成锅炉缺水。 五、演练程序 1、当班司炉人员关闭锅炉左侧水位表汽、水联管旋塞,锅炉继续运行至锅炉轻微缺水(通过锅炉右侧水位表观察)。 2、另一当班司炉人员发现锅炉左侧水位表水面没有波动,即进行锅炉水位叫水操作,发现锅炉缺水,立即报告司炉班长。 3、司炉班长立即下令紧急停炉,实施相应措施:①关闭锅炉主汽阀,②停止送风、引风,③用煤渣实施压火降温,④严禁向锅炉注水。 4、司炉班长立即将现场情况报告公司设备动力部、安全保卫科。部门负责人立即将情况报告公司生产主管领导(厂长)。 5、公司领导接到报告后立即启动相应应急救援预案,分别通知应急救援机构成员,各应急救援机构成员立即到达现场进行应急救援处理:

5.1、应急救援机构成员到达事故现场后,为减少事故可能造成的人员伤亡,立即划出隔离带,通知现场人员撤到安全区域。 5.2、义务消防人员作好消防准备。 5.3、分析锅炉缺水程度(轻微),下令启动锅炉给水泵,向锅炉限流注水。 5.4、当锅炉水位正常后,及时启动锅炉运行。 6、应急救援演练领导小组在确认参演人员全部达到演练目的后,宣布演练结束。 六、经过演练,使职工对特种设备(锅炉)事故应急救援又更加生动、直观的了解和认识,对持续保证应急救援体系的有效性进行了一次检验,从而促进了我公司特种设备的安全工作。 七、参加演练人员签名:

燃气蒸汽锅炉安全生产事故应急预案

燃气蒸汽锅炉安全生产事故应急预案 1、总则 1.1编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是我公司热水锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 1.5应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、危险源及风险性分析 2.1锅炉概况 本单位生产锅炉,现有卧式内燃天燃气锅炉一台.锅炉房建于厂区

西北侧。 2.2危险性分析 (1)超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁保护装置失效,使锅炉的运行压力超过锅筒的承受压力而发生爆炸。 (2)锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3、应急组织机构及职责 3.1指挥部的组成人员和职责 (1)执行国家有关事故应急救援工作的法规和政策。 (2)分析灾情,确定事故应急方案,制定各阶段的应急对策。 (3)发生事故时,负责抢救工作的组织、指挥。 (4)确定各部门的职责,协调各部门之间的关系。 (5)为抢救提供物质保障及其他保障条件。 (6)负责内、外信息的接收和发布、向上一级救援机构汇报事故抢救情况。 (7)组织预案的学习、演练、改进。 (8)负责了解、检查各抢救部门的工作,及时提出指导或改进意见。 (9)适时调整各部门人员组成,保证抢救组织正常工作。 (10)对预案的执行或演练情况进行总结、评审。 (11)向有关新闻机构发布信息。 (12)负责向上级部门做事故报告。

锅炉应急预案)

锅炉事故预想及处理方案 第一篇锅炉满水 锅炉满水分轻微满水和严重满水两种。当水位超过汽包水位计最高允许水位器在水位计中仍能看到水位时,为轻微满水,若水位超过汽包水位计上部可见部分,即汽包水位计内全部充满水时为严重满水。 一、现象: 1、汽包水位指示超过正常高水位。 2、高水位报警,报警器鸣叫。 3、给水流量不正常大于蒸汽流量。 4、过热蒸汽温度有所下降,蒸汽含盐量增加。 5、严重满水时,汽温直线下降,蒸汽管道发生水冲击,阀门法兰盘根处冒白汽。 二、处理: 1、班长汇报主任,锅炉发生满水事故,通知汽机,电气人员做好停炉的准备工作。 2、若轻微满水,操作员应适当减少给水量,使给水流量小于蒸汽流量。必要时可开启部分定排或事故放水门对锅炉进行放水。 3、若过热蒸汽温度下降,开启过热器疏水门,班长通知汽机人员注意汽温变化,开启主汽管道上的疏水门,降低锅炉负荷。

4、经处理无效,水位继续上升,超过水位计可见水位,为严重满水时,操作员应立即停炉,不上水时,操作员开启省煤器再循环门。 5、停炉后操作员继续对锅炉放水,监视水位变化,若水位在水位计中出现时关闭放水门,保持水位正常。 6、待查的事故原因并消除事故后,班长可安排重新启动。 三、事故分析: 运行中发生锅炉满水事故,主要是运行人员对水位监视不够,调整不及时误判断,误操作造成的,特别是锅炉在启、停和负荷变化过大时运行人员未调整或调整幅度过大,造成锅炉满水,另外给水投自动,自动装置失灵,或调整机构故障,运行人员未及时发现和处理,水位计指示不准确造成运行人员误判断都可能造成满水事故,锅炉负荷减少过快,运行中给水压力突然增高,运行人员控制调整不当,也可能会造成满水事故的发生。 第二篇锅炉缺水 锅炉缺水分轻微缺水和严重缺水两种情况,当水位降至允许水位以下或在水位计中无法看到,但用叫水法仍能叫出水位时,为轻微缺水,若水位在水位计中消失,且用叫水法也叫不出水位时,为严重缺水。 一、现象: 汽包水位低于正常水位,且水位在水位计中消失。 低水位报警,报警器鸣叫。

锅炉爆炸应急预案演习方案

中夜班锅炉爆炸应急预案演练方案 一、演练时间:2020年xxx 二、演练地点:公司动力部燃气锅炉房控制室 三、组织机构: 总指挥:xxx 职责:全面组织、协调和指挥现场事故抢险救援工作。 副指挥:xxx 职责:协助总指挥开展抢险、救援工作,总指挥不在现场时行使总指挥职责。 现场处置组:汽化系当班人员,负责联络通知相关人员,做好关联设备的停运,并协同指导维修系人员,做好现场处理,将事故损失降到最低。 警戒疏散组:生产管理部担任,负责安全警戒,保证现场道路畅通,指挥紧急情况下人员的安全疏散,并负责现场消防处置。 医疗小组:维修系担任,负责联系医疗机构,准备好必要的医疗器材,组织抢救伤员。参加人员:公司各相关部门、生产调度及动力部员工。 四、演习步骤: 1、总指挥宣布演习开始。 2、现场情况阐述:巡检人员发现锅炉双色水位计全绿无水位显示,锅炉周围温度异常高,断定锅炉发生严重缺水,有爆炸可能。 2.1巡检人员向班长汇报事故现状,与班长一起确认事故锅炉,断定发生了严重缺水。 2.2班长立即在现场停止事故锅炉燃烧机运行,回控制室断开事故锅炉的控制电源,停止向锅炉供水,关停循环泵。 2.3同时巡检人员关闭加压泵和水泵出口阀,切断计量间燃气供气阀。 2.4班长向调度打电话(xxx)汇报事故情况:锅炉严重缺水,已进行了停炉操作,蒸汽

无法供应,需启动应急处理预案,调度通知相关部门。 2.5班长通知生产管理部(xxx),说明燃气锅炉可能会发生爆炸,需成立警戒疏散组前来现场救援。 2.6 班长通知维修系(xxx),说明燃气锅炉发生严重缺水,可能会发生爆炸,需成立现场处置组和医疗小组前来现场救援。 2.7班长通知系长,系长汇报部门领导事故情况,部长将事故情况向上级主管领导汇报。 3、初期控制完毕后当班人员转移到安全地方,保证电话畅通,听候命令指示,做好与处置警戒人员的对接。 4、各小组接到通知后,立即组织本组成员及抢险装备,赶往燃气锅炉房,与当班人员会合,了解情况。 4.1、警戒疏散组: 4.1.1迅速布置安全警戒,保证现场秩序井然有序,保证现场道路畅通,禁止无关人员和车辆进入事故周围现场。 4.1.2紧急情况下指挥现场人员的安全疏散撤离。 4.2、现场处置组: 4.2.1确认现场天然气管道阀门是否关闭,转移事故锅炉周围易燃物资。 4.2.2通知电运行系断开锅炉房相关控制电源,电源切断后通知警戒疏散组。 4.2.3在现场安全的前提下,远距离测量锅炉本体温度,确认事故对锅炉的破坏是否会进一步扩大。 4.2.4现场如发生人员受伤,立即通知医疗小组将伤员带到救助点紧急处理。 4.3医疗小组:准备好应急救护物品,对伤员进行现场包扎处理,情况严重者立即送医院治疗。 5、现场处置组处理完毕,观测锅炉本体温度、压力逐步下降,确认事故已得到控制,向总

锅炉事故应急预案分析

GB/T19580-2012 ISO/TS16949:2009 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 山东滨州渤海活塞股份有限公司 三级文件 文件编号:BH.C3716-2013 版本号:A/1 文控号: 锅炉事故应急预案 2013-07-15发布2013-07-26实施

1.总则 1.1编制的目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,是应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》编制本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是我公司热水锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 2.危险源及风险分析 2.1锅炉概况:公司现有热水锅炉两台,参数如下: 2.2危险性分析 2.2.1本公司危险源为 2.2.2热水锅炉在运行中遇特殊情况可能出现超压,但该热水锅炉出水温度控制在95℃以下,并安全压力阀,出现管爆的几率极小,有可能会出现热水泄漏。 2.2.3锅炉爆炸的原因 2.2. 3.1超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁装置失效,使锅炉的运行压力超过锅桶的承受压力而发生爆炸。 2.2. 3.2锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3.应急组织机构及职责 3.1指挥部的组成人员和职责 3.1.1指挥部的主要职责 3.1.1.1执行国家有关事故应急预案救援工作的法规和政策。 3.1.1.2分析灾情,确定事故应急预案,制定各阶段的应急对策。 3.1.1.3发生事故时,负责抢救工作的组织和指挥。

锅炉缺水事故应急预案演练

锅炉缺水事故应急预案演练 地点:XXXXXXX药业有限公司锅炉房 时间:2012年3月20日14:30分。 原因:此次事故是由于1#锅炉操作人员疏忽大意,对水位监视不严所致,通过对水位表冲洗“叫水”发现锅炉为严重缺水。 事故发生、报警并组织救援: 巡检人员在锅炉房巡视时,发现1#锅炉严重缺水,立即向动力车间当班班长报告,当班班长立即报告安监部(应急指挥中心),安监部接到报告后,迅速告知刘总经理,刘总经理亲临现场指挥,组织抢险救援。救援指挥部: 救援总指挥:刘总经理 救援副指挥:金副总经理 救援组成员:制造部XXXX部长、动力车间余主任、财务部XXX部长。 现场指挥:安监部XXX部长 抢险组组长:综合办公室王主任 第一小队队长:XXX 队员:当班组员(除留一名电话值守) 第二小队队长:XXXX 队员:乙班组员 设备组:动力车间维修组 救护分队:销售部王部长 器械保障分队:供应仓储部耿部长 警戒疏散组:安监部王副部长 一、紧急疏散: 警戒疏散组根据划定的危害区域建立警戒区域,在通往事故现场的主要干道上实行交通管制;在警戒区的边界设置警示标识,禁止其他人员及车辆靠近;迅速疏散警戒区内的无关人员。 二、缺水处理: 救援总指挥在听取车间主任汇报现场情况后,迅速指挥动力车间对1#锅炉紧急停炉,紧邻事故现场的岗位操作人员有组织地进行疏散。指挥组、抢险组、疏散组、救护组、警戒组、设备组等各组人员全部进入各自角色,疏散门全部打开,车间员工迅速从安全通道有组织地撤出并进入安全地带,经过全体应急人员紧张的抢救和排险,消除了事故带来的严重后果,防止了事态的继续扩大。 1.实施控制危险源: 安监部(应急指挥中心)在接报警后,迅速组织应急救援队伍(第一、二小队)赶赴现场。在做好自身防护的基础上,快速实施救援。 2.缺水处理: 紧急停炉后立即停止供给燃料,停止鼓风减弱引风,将炉排前部煤扒出炉外,将炉排开关最大,使燃烧快速落入渣斗,用水浇灭,炉火熄灭后,停止引风,开启灰门、炉门促使加速冷却。 注意:严禁向锅炉给水,不得采取措施迅速降压,防止事故扩大,不得采取向炉膛浇水灭火的方法熄炉火。 3.全面控制: 经过2个多小时的救援抢险,正确处理了锅炉缺水带来的严重危害,防止了事态的继续扩大,圆满地完成了应急预案的演练。 4. 现场维修: 由现场指挥指派维修人员,进入现场,对设备损坏部位进行更换修复,并对锅炉设备进行全面检查,确认设备完好。 5.隐患监测:

锅炉缺水应急预案

锅炉缺水应急预案 一、总则 1.1编制目的:为了认真贯彻“预防为主,安全第一”的原则,提高锅炉事故应急处理能力,防止群死群伤事故的发生和最大限度地减少事故损失,根据公司的实际情况制定本预案。 1.2适用范围:本预案适用本单位锅炉缺水安全事故的处理。 二、工作原则 2.1以人为本,最大限度的保证企业员工和群众生命安全。 2.2立即报告,按级启动,分级负责 三、组织机构 。。。。。 四、锅炉缺水紧急处理措施 1.缺水事故的症状:锅炉在运行时,当水位表指示的水位低于最低水位线时,叫锅炉缺水。锅炉事故中,发生最多的是缺水事故,缺水事故分为两种情况:1)轻微缺水:轻微缺水是指当锅炉水位从水位表内消失后,用冲洗水位表和“叫水”的方法,水位能出现,称为锅炉轻微缺水。 2)严重缺水:当采用“叫水”的方法后,锅炉的水

位仍然不能在表内出现的,称为锅炉严重缺水。当汽包缺水时,会破坏水循环,出现停滞,汽水分层,下降管抽空等,严重缺水会烧干锅,造成重大事故。同时缺水会使汽温大为升高,甚至影响到设备的安全运行。 2.锅炉缺水的主要现象是:水位表内的水位低于水位下限或者看不见水位,低水位水位指示计负值增大;双色水位计呈绿色;水位报警器发出声响和低水位信号灯发光;给水量不正常地小于蒸汽流量。3.造成缺水的原因 1)操作人员不认真司职,责任心不强。 2)锅炉运行人员运行技术水平低,误判断,误操作,甚至把缺水当成满水。 3)水位指示仪表本身的原因引起缺水。 4)给水系统故障引起。 5)炉排污管道、排污阀泄漏。 6)一根主给水管线同时向多台锅炉给水,发生抢水现象。 4.缺水事故的处理 首先进行锅炉水位的叫水法检查水位后,以确定是严重缺水还是经微缺水。当锅炉的所有直观水位表均看不见水位时,必须立即停炉,并按照下述方法进行处

锅炉事故应急预案演练方案

锅炉缺水事故应急演练 方案 锅炉缺水事故应急预案 一、演习类别 缺水事故 二、演练项目 现场模拟演练:1#锅里严重缺水 三、演习时间 2012年X月X日 四、演习地点 锅炉房 五、演习目的 1、为了保证锅炉经济运行,在遇到突发事故司炉工能忙中不乱的进行操作,特制定本次事 故预案演习。通过演习努力提高操作技能以及事故判断、处理能力。在锅炉一旦发生事 故,保证当班司炉工能够保持镇静,“稳、快、准”的及时处理事故。 2、确保岗位人员对突发事故能及时判断、果断处理防止事故的扩大,提高岗位人员对突发 事故整体应急处置能力。 六、演练方式 现场模拟 应急组织机构 总指挥:XXX 副总指挥:XXX 组员:班长XXX

事故报警及处置程序 1、 9:25分司炉工(XXX)对锅炉运行情况进行巡检时发现1#锅炉水位表看不到水位。 2、 9:25司炉工(XXX)向班长(XXX)汇报:1#锅炉看不到水位。 3、 9:26班长(XXX)通知司炉工(XXX)立即采取“叫水”方法判断锅炉水位为缺水还是满 水。 4、9:30 经过检查司炉工(XXX)向班长(XXX)回报为严重缺水。 5、9:30 班长(XXX)通知司炉工(XXX)立即按照停炉操作步骤进行停炉并严禁向锅炉给水, 为防止意外事故发生,班长(XXX)同时安排司炉工对人员进行疏散并在锅炉房外拉起警戒线,并安排专人看守严防无关人员进入。 6、9:30 班长(XXX)同时向中控室汇报:锅炉房1#锅炉发生严重缺水事故,已经停炉。同 时向何厂长和消保科汇报。 7、 9:31中控室接到汇报后,通知开启备用锅炉2#锅炉,为保证生产部受影响,适当调整燃 料气压力。 8、 9:32班长通知司炉工开启2#锅炉(备用) 9、 9:32班长通知司炉工注意观察蒸汽压力和燃料气总管压力变化。 10、等到锅炉自然冷却后,(大约48小时后),班长通知机修工检查锅炉缺水原因。 11、等到20分钟后,机修工向班长汇报:1#锅炉由于给水管道被污垢堵塞早正缺水现在已 处理完毕。 12、班长通知司炉工检查锅炉,是否达到进水要求。 13、司炉工经过检查,向班长汇报:已经具备进水条件。 14、班长随时通知中控:1#锅炉已具备进水条件。 15、调度接到汇报后,通知班长可以向锅炉进水。 16、班长通知司炉工开启给水泵向锅里进水,同时检查各管道是否有异常和水位变化。 17、经过检查司炉工通知班长,无异常现象,已达到正常水位(大约40分钟后)。 18、司炉工经过查看现场水位计、压力表、燃料气压力,条件都正常后,汇报中控:1#锅炉 已具备点炉条件,请指示。 19、中控通知:可以点炉。

锅炉应急处置预案

 锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力和

冲击波。 (3)锅炉爆管 现象:水冷壁管爆破可听到明显的爆破声或喷气声,炉膛由负压燃烧变为止压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从看火门,炉门等不严密处喷出,虽给水量增大,但正常水位难维持且气压降低,给水量不正常地大于蒸汽量,排烟温度降低,烟囱冒白

锅炉缺水应急演练方案

锅炉缺水应急演练方案 演习项目:锅炉缺水应急演练方案(车间级) 演练时间:2015年月日时 演练地点:厂区锅炉房 组织机构:总指挥:车间主任 指挥部成员:工艺主管、分充主管 参演人员:运行班组人员、分析班组人员 使用工具:便携式四合一检测仪、F扳手 防高温服、防高温手套、防护面罩 演练目的: 1、提升运行车间燃气锅炉的安全管理水平和事故应急处置能力,提高操作工处理突发事件的应变能力,完善应急队伍; 2、检验锅炉应急预案的可行性,寻找应急演练存在的问题,进而补充完善; 3、锻炼应急队伍,提高应急能力,进一步提高员工对安全生产和职业健康的重视程度。 演练步骤: 1、参演人员学习演练方案,明确分工与职责。 2、工器具准备到位。 现场演练方案附后

锅炉缺水演练方案 一、事故汇报 1、 2015年月日9点,运行车间锅炉工×××在巡检过程中发现锅炉水位计无水位显示(双色水位计呈绿色、磁翻板液位计呈白色),但是锅炉燃烧器正常运行,锅炉压力略高于正常压力,于是就跑到锅炉给水泵检查,发现锅炉给水泵故障停运。又跑回值班室发现PLC控制面板发出水位低的报警信号。 2、锅炉工×××,立即按下锅炉停运按钮。同时用对讲机向班长、调度、车间领导汇报,说明锅炉缺水情况 锅炉工×××:班长、班长、调度、调度1#锅炉因锅炉补水泵故障,导致锅炉缺水,目前压力略高,无人员伤亡,请班长和车间派人协助进行应急处置。 二、应急响应与应急处置 班长:收到、收到。我们马上就到,你先佩戴好安全防护用具,关闭1号炉燃气进气阀,微开锅炉安全阀泄压。 同时调度向值班干部,班长向车间主管、主任进行了事故汇报。 锅炉工×××:收到、收到,我马上准备应急器材和安全防护用具。 锅炉工×××佩戴好相应的安全防护用品,迅速进入锅炉房,关闭了锅炉进气阀,再次检查锅炉本体完好,就地压力表略高于0.4Mpa,打开所有窗户(有利于可燃气体挥发和蒸汽扩散),手动微开安全阀(加快锅炉冷却)泄压。 车间主管接到班长电话后,迅速通命令班长×××、副班长×××道现场进行处置。 车间主管:班长、班长迅速组织人员到1#锅炉现场进行事故处置,先对锅炉泄压降温,没有查明原因前,严禁向事故锅炉补水启炉,要尽快检查备用锅炉并及时投用,主操要密切关注再生塔温度、压力、液位,防止脱酸系统二氧化碳超标,我马上就赶往现场。 班长回复:“收到、明白,我们已快到锅炉房”。

锅炉应急处置预案演练方案

锅炉应急处置预案演练方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

锅炉应急预案演练方案 1、演习时间:2012年9月10日上午10:00 2、演习地点: 应急预案知识培训:锅炉房控制室 应急预案演习:锅炉房 3、参加人员:生产部、人事部、保卫部、锅炉操作工。 4、演习目的:根据已经制定的“锅炉应急预案”进行模拟演练,提高操作人员对突发事件处理的技能和应变能力,同时检阅应急预案的合理性,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,完成公司2012年度安全任务和目标。 6、演习内容: 锅炉缺水、满水事故的处理; 锅炉汽水共腾事故的处理; 炉管爆炸事故的处理; 炉鸣事故的处理; 锅炉水击事故的处理; 水位表玻璃管爆破事故的处理; 锅炉房火灾、爆炸事故的处理; 天燃气泄漏引起火灾的处理。 7、应急演练步骤及分工: 操作人员(包括班长): 7.1.1发现有突发紧急情况,立即报告班长和生产部主管人员 7.1.2按应急预案所列处理步骤进行处理。 7.1.3通知有可能受影响的生产部门。 7.1.4保护现场,做好详细记录。 7.1.5协助生产部、保卫部等部门进行事故分析和调查。 生产部: 7.2.1接到紧急情况后立即到达现场,尽快了解事故状态。

