高层简答
高层简答

1.我国对高层建筑结构是如何定义的?

10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑,以及房屋高度大于24m的其他高

层民用建筑混凝土结构房屋,称之为高层。2.高层建筑结构的受力及变形特点是什么?设计时应考虑哪些问题?

(1)水平荷载对结构的影响大,侧移成为

结构设计的主要控制目标之一;(2)楼盖结构整体性要求高;(3)高层建筑结构中的构建的多种变形影响大;(4)结构受到动力荷载作用时的动力效应大;(5)扭转效应大;(6)必须重视结构的整体稳定和抗倾覆问题;(7)当建筑物高度很大时,结构内外与上下温差过大而产生的温度内力和温度位

移也是高层建筑结构的一种特点。

3. 何为结构体系?高层建筑结构体系大致

有哪几类?选定结构体系主要考虑的因素

有哪些?

所谓高层建筑建筑的结构体系是指结构抵

抗外部作用的构件类型及组成方式。

框架结构;剪力墙结构;框架-剪力墙结构;筒体结构;巨体结构。

因素:建筑高度;抗震设防类别;设防烈度;场地类型;结构材料和施工技术;经济效益;

4. 高层建筑结构平面、竖向不规则有哪些

类型?

平面:扭转不规则;凹凸不规则;楼板局部不规则。竖向:侧向刚度不规则;竖向抗侧力构件不连续;楼层承载力突变。

5.框架-筒体结构与框筒结构有何异同?何

谓框筒结构的剪力滞后现象?如何解决?(1)框架-筒体结构与框筒不是同一个概念。后者指的是由密柱深梁组成的空腹筒(空间),一般作为结构单元;而前者是由框架和筒体(核心筒)结构单元组成的结构,其中的框架与筒体是平行的受力单元。

(2)剪力滞后现象:对于框筒结构,在翼

缘框架中,远离腹板框架的各柱轴力愈来愈小;在腹板框架中,远离翼缘框架各柱轴力的递减速度比按直线规律递减的要快。在结构设计中往往全长加密角柱箍筋,目的就是增加角柱的抗剪能力,增加延性。

6剪力墙布置原则?

一般应沿建筑物的主要轴线双向布置;并宜使两个方向抗侧刚度接近;剪力墙沿竖向应贯通建筑物全高,避免刚度突变;门窗洞口成列布置,避免出现洞口不规则的错洞墙;墙段高宽比不宜小于3,避免剪切破坏;7.短肢剪力墙?

指墙截面厚度不大于300mm丶一道联肢剪力墙的各墙肢截面长度与厚度之比的最大

值大于4但不大于8的剪力墙。

8.框架-剪力墙结构剪力墙布置要求?

1)抗震设计时,剪力墙的布置宜使结构各主轴方向的侧向刚度接近;2)对称布置3)沿建筑物全高布置,开洞时,洞口上下对齐4)在建筑物周边附近、楼梯间、电梯间、平面形状变化及竖向荷载较大的部位均匀

布置剪力墙5)凸出部分的端部布置剪力墙6)两个方向的剪力墙尽可能组成L形、T 形、工形、和井筒等形式增大抗侧抗扭刚度7)剪力墙间距不宜过大8)房屋较长时,刚度较大的纵向剪力墙不宜布置在房屋的

端开间

9.哪种情况下需要计算风荷载?其重现期

和系数取用有何异同?

在设计抗侧力结构、维护构件及考虑使用者的舒适度时都要用到风荷载;一般情况下,设计使用年限为50年的高层建筑取重现期为50年的风压值计算风荷载,对于安全等级为一级以及对风荷载敏感的高层建筑承

载力设计时采用100年重现期的风压值,水平位移计算采用50年重现期的风压值。大于60m的高层建筑视为对风荷载敏感建筑,风压值不得小于0.3KN/m2.

10.高层结构中,可采用哪些构件做转换构件?转换构件可采用梁、桁架、空腹桁架、箱型结构、斜撑等,统称为转换梁、转换桁架等。非抗震设计和6度抗震设计可采用厚板做转换构件,7、8度抗震设计时地下室的转换构件也可采用厚板,其他情况不可以用厚板。

11.影响地震作用因素?三水准两阶段?大中小震?

因素:强度、频谱和持续时间。三水准设防目标:小震不坏,中震可修,大震不倒;小震指该地区内50年超越概率63.5的地震烈度,中震50年内超越概率10的地震烈度,大震50年内2~3;两阶段:第一阶段小震下结构设计,二大震下弹塑性变形验算。

12.何时应计算水平、竖向地震作用?

一般情况下,应至少在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,各方向的水平地震作用由该方向的抗侧力构件承担;有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用;质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响,其他情况应允许采用调整地震作用效应的方

法计入扭转影响;8,9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。

13.底部剪力法适用范围?

高度不超过40m;以剪切变形为主;质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构;

14.概念设计建筑形体和结构布置原则?

1)采用规则建筑,不应采用严重不规则建

筑2)具有明确的计算简图、合理的地震作用传递途径和不间断传力路线。3)具备足

够大的承载能力和刚度。4)具备良好的弹

塑性变形能力和大的消耗地震能量的能力5)具有整体牢靠性6)构建与构件之间、结构与结构之间或是牢固连接,或是彻底分离7)设置多道抗震防线

15.不规则建筑结构?

平面不规则:扭转不规则、凹凸不规则、楼板局部不连续;竖向不规则:侧向刚度不规则、竖向抗侧力构件不连续、楼层承载力突变

16.抗震设防类别?

特殊设防类;重点设防类;标准设防类;适度设防类

17.抗震等级确定?

根据抗震设防类别、结构类型、烈度和房屋高度来确定。

18.影响截面曲率延性的因素?

1)混凝土强度:高强混凝土脆2)箍筋:增大配箍特征值增大延性3)轴压比:增大则延性下降4)纵向钢筋:配受压钢筋提高配筋率可提高延性5)截面的几何形状:方形矩形曲率延性大于T形L形等异形截面柱。

19.剪力墙的类型与计算方法?

1)整体墙:按材料力学方法计算2)联肢

墙按连续化方法计算3)不规则开洞剪力墙平面有限元计算方法

计算方法:竖向荷载作用下按每片剪力墙的承荷面积计算它的荷载,直接计算墙截面上的轴力;水平荷载按各片剪力墙刚度分配,然后分片计算剪力墙的内力。

20.延性耗能框架设计概念?

1)强柱弱梁2)强剪弱弯3)强核心区强锚固4)局部加强5)限制柱轴压比,加强柱

箍筋对混凝土的约束

21.框架柱箍筋加密区范围?何时全高加密剪跨比大于2的柱:箍筋加密区为1)柱的两端取矩形截面高度、柱净高1/6和500mm 三者中的最大者2)底层柱的下端不小于柱净高的1/3 3)当为刚性地面时,取刚性地

面上下各500mm 剪跨比不大于2、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比

不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架角柱,需要提高变形能力的柱应全高箍筋加密。22.延性剪力墙抗震设计?

1)强墙肢弱连梁2)强剪弱弯3)限制墙肢轴压比和墙肢设置约束边缘构件4)设置底部加强部位5)连梁特殊措施

23.底部加强部位确定?

有地下室的房屋建筑,底部加强部位的高度从地下室顶板算起;部分框支剪力墙结构的剪力墙,底部加强部位的高度取框支层加框支层以上两层的高度及落地剪力墙总高度

的1/10二者中的较大值;其他结构的剪力墙,房屋高度大于24m时,底部加强部位

的高度取底部两层和墙体总高度的1/10而

这种较大值,不大于24M时候取底部一层;当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或

以下时,底部加强部位向下延伸到计算嵌固端。

24.墙肢斜截面破坏三种形态?

剪拉破坏剪压破坏斜压破坏

25.建筑结构计算方法:矩阵位移法;有限

条法;有限元法

26.概念设计定义:设计时用概念来对结构

进行分析,作出判断并采取相应措施。

27.计算基本假定:框架及剪力墙只在其自

身平面内有刚度,平面外刚度很小可忽略;楼板在其自身平面内刚度无限大,楼板平面外刚度很小,可忽略。

某高层建筑施工方案

某高层建筑7#楼工程 施 工 方 案

目录 第一章编制说明及编制依据 (1) 1.1编制说明 (1) 1.2编制依据 (1) 第二章工程概况及工程特点 (3) 2.1地理位置及环境 (3) 2.2工程概况 (3) 2.3工程特点 (5) 第三章施工组织机构 (7) 3.1施工组织结构的建立 (7) 3.2施工组织结构框图 (7) 3.3施工组织机构的启动与高效 (9) 3.4施工组织机构高效运作保障措施 (10) 第四章施工部署 (11) 4.1指导方针 (11) 4.2施工进度计划 (11) 4.3结构施工 (11) 4.4机电工程施工 (12) 4.5装修工程施工 (12) 4.6进度控制点 (12) 4.7组织部署 (12) 4.8工程质量、环境、职业健康、安全、工期目标 (13) 4.8.1 质量目标 (13) 4.8.2 环境目标 (13) 4.8.3 职业健康目标 (13) 4.8.4 安全目标 (13) 4.8.5 工期目标 (13) 4.9先进工艺及新技术措施 (14) 4.10主要技术经济指标 (14) 4.10.1 工期指标 (14) 4.10.2 质量指标 (14) 4.10.3 环境指标 (15) 4.10.4 职业健康指标 (15) 4.10.5 劳动生产率指标 (15) 4.10.6 安全指标 (16) 4.10.7 机械设备完好率和利用率 (16) 4.11主要周转材料需要计划 (16)

4.12材料、机具、设备供应保证的应急措施 (17) 4.12.1 材料方面 (17) 4.12.2 机具、设备方面 (17) 4.13施工准备 (18) 4.13.1 主要机具设备负荷表 (18) 4.13.2 施工用电计算: (19) 4.13.3 施工用水 (20) 4.13.4 安全管理规定 (22) 第五章施工协调管理 (23) 5.1与设计院的工作协调 (23) 5.2与监理工程师工作的协调 (24) 第六章施工测量放线 (25) 6.1施工测量的控制 (25) 6.1.1 工程平面控制 (25) 6.1.2 3 高程测量 (30) 6.1.3 4 各施工细部点详细放样 (30) 6.1.4 建筑竖向控制 (33) 6.2施测中应注意的问题 (34) 第七章基础及主体结构施工方案 (35) 7.1降水方案 (35) 7.2基础工程 (35) 7.2.1 土方开挖 (35) 7.2.2 护壁工程 (35) 7.2.3 施工放线 (36) 7.3主要施工方法 (36) 7.4成品保护 (40) 7.5应注意的问题 (41) 7.6基础梁 (42) 7.7基础板 (43) 7.8质量保证措施 (44) 7.9主体施工工艺流程框图 (44) 7.10施工缝的留设 (45) 7.11模板工程 (46) 7.12钢筋工程 (63) 7.12砼工程 (77) 7.12.1泵送砼: (77) 7.12.2 砼的浇筑 (78) 7.12.3 泵送砼劳动力配备 (79) 7.12.4 砼的养护及拆模 (81) 7.12.5 砼试块留置 (81)

浅谈高层建筑中的六个比

文献综述 浅谈高层建筑中的六个比 1.建筑的组成 材料和结构类型是构成建筑物各方面的组成部分,包括承重结构、围护结构、楼地面和隔墙。在建筑物内部还有机械和电气系统,例如电梯、供暖和冷却系统、照明系统等。高于地面的部分是建筑物的上部结构,地面以下部分为建筑物的基础和地基。 2.研究背景 高层建筑,被认为是现代派文明的象征在全国各城市得到迅速的发展,高度也不断上升,从数以万计的二、三十层达到百米以上的摩天大楼。 现在高层建筑是随着社会生产的发展和人们生活的需要而发展起来的,是商业化、工业化、城市化的结果。而科学技术的进步、轻质高强材料的出现以及机械化、电气化、计算机在建筑中的广泛应用等又为高层建筑的发展提供了物质和技术条件。 我国目前正处于高层建筑建设的高潮,然而许多高层建筑却处于“低标准、高消耗、低效能、高污染”的状态,这种发展是不能持久的。因此,以“绿色和生态”为宗旨的设计,必将成为21世纪我们的首要目标之一。而高层建筑中六个比作为高层设计之中的重中之重需要认真考虑。 2.1位移比:即楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值。《抗规》 3.4.2条建筑设计应重视其平面、立面和竖向剖面的规则性对抗震性能及经济合理性的影响,宜择优选用规则的形体,其抗侧力构件的平面布置宜规则堆成、侧向刚度沿竖向宜均匀变化、竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小、避免侧向刚度和承载力突变。当存在结构平面扭转不规则时,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),不宜大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。《高规3.4.5》3.7.3 楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍。《六个比》

高层考试计算题及其答案

例]框架梁的最不利弯矩组合(H<60m) 条件: 今有一高48m、三跨、十二层的钢筋混凝土框架结构,经计算已求得第六层横梁边 要求:确定该处进行截面配筋时有地震作用效应组合时的弯矩设计值 答案:(1) 因总高H=48m<60m,根据《高规》规定不考虑风荷载参与组合。 (2) 根据《高规》楼面活荷载的组合值系数取。 (3) γG=,γEh=。 4) 根据《高规》,梁端弯矩设计值 M min=[-25+×(-9)]+×(-30)=·m M max=[-25+×(-9)]+×30=·m [例] 框架梁的无地震作用组合和有地震作用组合 条件:某框架-剪力墙结构,高82m,其中框架为三跨,经计算得梁左边跨的内力标准值 要求:确定最不利内力设计值。 答案:(1)无地震作用组合 左端弯矩: M=× kN·m M=× kN·m M=×kN·m 右端弯矩: M=×kN·m M=×kN·m M=×跨中弯矩: M=×+××+××= kN·m M=×+××+××= kN·m

M=×+××+××=·m 剪力: V=×+××+××= kN V=×+××+××= kN V=×+××+××= kN 最不利的组合 : M 左= kN·m M 右= kN·m M 中= kN·m V= 根据《高规》规定,应同时考虑风荷载和地震作用的组合,且应考虑风荷载及地震作用可能出现正反方向。 左-M=×(2) 有地震作用组合 因H=82m>; 左 +M=×+×+××=·m 右-M=× 右+M=×+××××=·m 跨中M=×+×+××= kN·m 剪力V=×+×+××= kN 1、某10层框架-剪力墙结构,楼层层高均为h =3m ,其结构平面布置如图3-2所示,在倒三角形荷载q =350kN/m 作用下: (1) 绘出刚接连梁框架-剪力墙结构的计算简图; (2) 计算结构的刚度特征值?=λ ; (3) 设7.0=ξ(z=21m)高度处墙肢计算参数: 试计算第七层楼盖处(z=21m): (a) 剪力墙总剪力、总弯矩和各片剪力墙承担的剪力与弯矩; (b) 连梁对剪力墙总的约束弯矩及每根连梁对剪力墙的约束弯矩; (c) 框架总剪力及一根角柱柱顶的剪力; (d) 结构的位移。 具体参数: 每榀剪力墙的等效抗弯刚度:261016.57m kN I E eqi w ??=。 每根框架柱抗侧刚度: 边柱:m kN D i /10700=; 中柱:m kN D i /14100=。 每根连杆与剪力墙刚接处连杆的约束刚度:kN h m abi 118273=。计算过程中连梁的刚度折减系数取。 解:(1) 刚接连梁框架-剪力墙结构的 计算简图见图5-2(a)。 q=350kN/m 连梁 框架 剪力墙

某高层建筑毕业设计计算书

一、设计资料 (1)设计标高:室内设计标高±0.000,室内外高差450mm. (2)墙身做法:采用加气混凝土块,用M5混合砂浆砌筑,内粉刷为混合砂浆底,纸筋灰面,厚20mm,“803”内涂料两度。外墙采用贴面砖,1:3水泥砂浆底厚20mm。 (3)楼面作法:楼板顶面为水磨石地面,楼板底面为15mm厚白灰砂浆天花抹面,外加V型轻钢龙骨吊顶。 (4)屋面作法:现浇楼板上依次铺20mm厚水泥砂浆找平层、300mm厚水泥珍珠制品隔热找平层、20mm厚水泥砂浆找平层和SDC120复合卷材,下面依次为15mm厚白灰砂浆天花抹面和V型轻钢骨龙吊顶。 (5)基本风压:ωo=0.3KN/m2(地面粗糙度属C类)。 (6)基本雪压:S0=0.3KN/m2。 (7)抗震设防烈度:八度(0.2g)第二组,框架抗震等级为二级。 (8)地质条件: 由上至下: 人工添土:厚度为1m 粉质粘土:厚度为7m,地基承载力特征值为500KPa 中风化基岩:岩石饱和单轴抗压强度标准值为3.6MPa 建筑场地类别为Ⅱ类;无地下水及不良地质现象。 活荷载:上人屋面活荷载2.0KN/m2,办公室楼面活荷载2.0KN/m2,走廊楼面活荷载2.5KN/m2,档案室楼面活荷载2.5KN/m2。 二、结构布置及结构计算简图的确定 结构平面布置如图1所示。各梁柱截面尺寸确定如下: 主梁:取h=1/9l=1/9×7200=800mm,取h=800mm,取b=350mm, 次梁:取h=1 /16l=1/16×7200=450mm,取h=500mm,取b=250mm, 柱子:取柱截面均为b×h=600×600mm,现浇板厚为100mm。 取③轴线为计算单元,结构计算简图如图2所示,根据地质资料,确定基础顶面离室外地面为500mm,由此求得底层层高为4.7m。各梁柱构件的线刚度经计算后列于图2中,其中在求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取I=2I0(I0为不考虑楼板翼缘作用的梁截面惯性矩)。梁柱均采用C30混凝土。由于后面梁的组合弯矩过大,相对受压区高度超过了界限受压区高度,所以改用C40混凝土,因为梁柱刚度成比例增加,不会引起后面分配系数的改变。地震作用下的弹性侧移将更小,一定符合要求。

高层建筑结构第二次作业(计算题带答案)

高层建筑结构第二次作业(计算题带答案)

计算题 1、某剪力墙结构18层,除底层外各层层高3m ,结构总高56m ,平面尺寸为30m ×20m ,基本风压0.45KN/m 2 ,地面粗糙度类别为B 类,试计算28m 高度处的总风荷载标准值。(15分) 注:1.在地面粗糙度类别为B 类时,地面粗糙程度修正系数Kw=1.0; 2. 对钢筋混凝土房屋,结构阻尼比05.01 =ζ; 3. 对于高度28m 处时,结构的振型系数)(1 z φ等于0.38;当z=28m 时,结构的风压高度变化系数39.1=z μ; 4. 由荷载规范查表得计算风振系数所需相关参数:k=0.67;187.01 =α;14.010 =I ;5.2=g 。 解:(1)基本自振周期:根据钢筋混凝土剪力墙结构的经验公式,可得结构的基本周期为:T1=0.05n=0.05*18=0.9 (1分) (2)风荷载体型系数:对于矩形平面,由高规附录B (1分) 8.01 =s μ 536 .0)30/5603.048.0(2 -=?+-=s μ 336 .121=-=s s s μμμ (3) 风振系数计算: w z 28m 56

①结构第1阶自振频率:111 .19 .01111 ===T f (1分) ②根据题目已知地面粗糙程度B 级时,地面粗糙程度修正系数Kw=1.0(1分) ③69 .4945 .01111.130300 11 =??= = w k f x w 对钢筋混凝土房屋 05.01=ζ(1分) 风荷载的共振分量因子0.87998)1(63/421 211=+=x x R ?π (1 分) ④H=56,B=30 脉动风荷载的竖向相关系数: 79 .060 601060/=-+=-H e H H z ρ(1分) 脉动风荷载的水平相关系数: 91 .050501050/=-+=-B e B B x ρ(1分) ⑤结构第1阶振型系数)(1 z φ可由荷载规范附录G 得到: 当z=28m 时,5.05628/=÷=H z 时,结构的振型系数 )(1z φ等于 0.38(1分) 当z=28m 时,结构的风压高度变化系数39 .1=z μ(1分) 根据荷载规范表8.4.5-1查表:k=0.67

混凝土结构在高层建筑中的应用

TM 377浅析混凝土结构在高层建筑中的应用 王哲学 安徽工程技术学校 摘 要:混凝土结构是高层建筑工程中常用的材料之一。本文从混凝土的配合比设计、模板工程以及混凝土施工过程中质量的控制等方面进行分析阐述,浅析了混凝土的质量标准及常见施工质量问题的应对方法,旨在以后的工程施工中能扬长补短,充分发挥混凝土结构的优点,使混凝土结构在高层以及超高层结构中有更好的应用与发展。 关键词:混凝土;模板工程;质量控制 混凝土结构在建筑工程中的应用极为普遍。混凝土的 出现已有近百年的历史,它是当今建筑结构中主要的建筑材 料,由于混凝土具有很高的抗压性及耐候性,一直被建筑业 所沿用。混凝土结构在建筑结构及桥梁结构中被普遍采用, 在混凝土结构中加入钢材便组成了钢筋混凝土结构,在混凝 土结构中加入钢骨便形成了钢骨混凝土结构,所以混凝土可 以在不同的建筑结构中使用,发挥混凝土的特性和优点。笔 者根据建筑工程施工经验,阐述了高层建筑工程中混凝土的 特性及施工质量控制要点和应对方法,为使混凝土在建筑结 构中的长久沿用和发展提出一些浅见。 1 混凝土结构配合比设计 混凝土具有很高的抗压强度,这与混凝土的骨料级配与 粗细程度有着密切的关系,不同的骨料级配严重影响着混凝 土结构的性能,混凝土的基本组成材料主要有水泥、砂子、 石子和水,其中砂子和石子称为混凝土的骨料,在不同的 建筑结构中根据结构设计的需要还需掺入少量的外加剂,但 外加剂的含量要严格控制,不能超过其含量的 5%。混凝土 在制作的过程中要根据工程的需要对混凝土的和易性、抗压 强度、耐久性进行控制,合理的选择材料并按要求进行配合 比设计,建筑工程中常采用水灰比法则进行混凝土配合比设 计,组成材料的用量采用绝对体积法计算。 2 混凝土结构质量验收规范 目前国内对混凝土结构质量的验收已制定出严格的质量 规范,即《混凝土结构工程施工质量验收规范》,通过这个 规范对混凝土工程的质量严格把握,避免劣质的工程出现。 在混凝土施工达到验收的强度时要按照规范的要求对工程 的质量进行验收,在验收过程中要注意混凝土的表面施工缺 陷,如出现蜂窝或麻面应及时进行处理并重新验收,在验收 过程中更不允许混凝土表面有空洞或者裂缝的出现,一但出 现要对混凝土的强度做复测,在满足要求的情况下处理后才 可以验收,所以在混凝土施工过程中要严格控制各个工序, 按照正确的施工工艺流程进行施工,保证混凝土结构工程施 工质量。 3 混凝土结构常见质量问题 要做好混凝土施工过程中的质量控制工作,就必须非 常清晰的了解混凝土在施工过程中可能出现的各种质量缺陷 及产生这种缺陷的原因,从而采取有效地预防措施和治理措 施。混凝土在施工过程中首要控制点是混凝土的和易性,混 凝土的和易性评价重要指标就是坍落度,影响坍落度的因素 很多,比如说水泥的用量,骨料的颗粒级配,用水量的多少 等等。混凝土的坍落度不能有效控制,混凝土的浇筑强度也 很难保证。一般普通混凝土的坍落度控制在 50~60mm,高层 建筑结构泵送混凝土的坍落度控制在 100~140mm 左右,其中 以 120mm 为宜,以保证混凝土的泵送要求及混凝土的保水程 度。混凝土振捣时间必须严格控制,如果在浇筑混凝土过程 中振捣不及时,混凝土已达到初凝时间,混凝土的强度就很 难保证,在振捣过程中不能充分的振捣,混凝土骨料间就会 出现气泡,严重的情况就会出现空洞现象,所以要求混凝土 在浇筑过程中必须在初凝前完成混凝土的充分振捣,必要时 采取二次振捣,以加强混凝土的密实性。 为了保证混凝土的强度,在混凝土浇筑完成后要进行合 理的养护,并且按照不同的骨料成分采用不同的养护方法和 养护时间。如果混凝土养护不及时,就会产生混凝土提前硬 结或内部组织疏松出现裂缝的现象,混凝土的强度也达不到 设计要求,为了防止混凝土在养护期间出现类似现象,施工 过程中就要严格按照规范的要求进行覆盖浇水养护。 4 混凝结构模板控制 混凝土结构强度的保证不仅与混凝土本身的材料有关, 还与混凝土结构浇筑时采用的模板有关。模板的选用以及使 用过程中的处理情况严重影响着混凝土建筑结构的强度及耐 久性,所以在模板搭设过程中要对模板工程进行严格把关。 首先,模板的支撑系统要牢固,这样才能保证混凝土结构不 出现变形。其次,模板的拼接缝要严密,混凝土在浇筑及振 捣过程中才不会出现漏浆现象。其三,建筑结构上留有施工 洞口时,要反复核对洞口位置的正确性,严格复查核对洞口 的定位尺寸,防止模板出现位移和结构的变形。其四,模板 在安装过程中要避免板与板间的碰撞,防止模板因受力而提 前发生变形。其五,模板在安装前应该做表面清理工作,防 止混凝土表面出现蜂窝麻面以及拆模时发生粘连现象。最后 还要做到大跨度的构件在模板搭设时要对模板做预起拱,一 般模板的起拱高度为跨度的 1/1000~3/1000,模板的拆除应 该遵循规范的要求,不能随意拆除以免影响混凝土结构的强 度。 5 混凝土施工过程控制 混凝土的强度一般采取过程控制,在施工过程中如果能 按正确的混凝土施工工艺执行,混凝土的强度就有了保证。 混凝土在施工过程中需要控制的点很多,混凝土浇筑前要做 (下转第380页)

高层建筑试题及答案

第一章概论 (一)填空题 1、我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)规定:把10层及10层以上或房屋高度大于28m的建筑物称为高层建筑,此处房屋高度是指室外地面到房屋主要屋面的高度。 2.高层建筑设计时应该遵循的原则是安全适用,技术先进,经济合理,方便施工。 3.复杂高层结构包括带转换层的高层结构,带加强层的高层结构,错层结构,多塔楼结构。 4.8度、9度抗震烈度设计时,高层建筑中的大跨和长悬臂结构应考虑竖向地震作用。 5.高层建筑结构的竖向承重体系有框架结构体系,剪力墙结构体系,框架—剪力墙结构体系,筒体结构体系,板柱—剪力墙结构体系;水平向承重体系有现浇楼盖体系,叠合楼盖体系,预制板楼盖体系,组合楼盖体系。 6.高层结构平面布置时,应使其平面的质量中心和刚度中心尽可能靠近,以减少扭转效应。 7.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002适用于10层及10层以上或房屋高度超过28m的非抗震设计和抗震设防烈度为6至9度抗震设计的高层民用建筑结构。9三种常用的钢筋混凝土高层结构体系是指框架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构。 (二)选择题 1.高层建筑抗震设计时,应具有[ a ]抗震防线。 a.多道;b.两道;c.一道;d.不需要。 2.下列叙述满足高层建筑规则结构要求的是[ d ]。 a.结构有较多错层;b.质量分布不均匀; c.抗扭刚度低;d.刚度、承载力、质量分布均匀、无突变。3.高层建筑结构的受力特点是[ c ]。 a.竖向荷载为主要荷载,水平荷载为次要荷载; b.水平荷载为主要荷载,竖向荷载为次要荷载; c.竖向荷载和水平荷载均为主要荷载; d.不一定。 4.8度抗震设防时,框架—剪力墙结构的最大高宽比限值是[ C ]。 a.2;b.3;c.4;d.5。

浅析高层建筑中建筑设计的要点

浅析高层建筑中建筑设计的要点 发表时间:2016-10-14T10:37:26.663Z 来源:《基层建设》2016年13期作者:吴二林 [导读] 摘要:高层建筑可以很好的提高空间的利用率,作为城市现代化的重要标志,高层建筑愈来愈多的出现于城市的建设中。 广州新新设计事务所有限公司 510600 摘要:高层建筑可以很好的提高空间的利用率,作为城市现代化的重要标志,高层建筑愈来愈多的出现于城市的建设中。随着建筑行业的发展,人们对高层建筑的设计也提出了更多的要求,本文主要就高层建筑设计中相关设计原则与建筑设计中的设计要点进行分析。 关键词:高层建筑;设计要点 随着我国社会经济的快速发展,市场对于高层建筑的需求也越来越高,伴随着这种社会需求形式,高层建筑在各地如雨后春笋般涌现,这为建筑行业的发展提供了良好地机遇,于此同时,高层建筑的特点为占地面积较小,建筑面积大,建筑造型较为独特,具有高集约性的特点。这些特点能够充分满足城市建筑日益紧张的用地局面,能够占用更少的用地,进而有效节约城市用地,同时能够有着良好地采光,日照以及通风效果。这些优点使得高层建筑在现代化城市中得到了快速的发展。现如今,在很多高层建筑设计中过度重视独立,忽视了城市设计,从而在城市环境中被孤立,无法给人亲和感,让人感到畏惧。其忽视了街道与建筑、建筑与建筑、城市与建筑的协调设计,使得高层建筑与城市环境格格不入,目前这已成为困扰高层设计的难题。下文主要就高层建筑设计要点进行分析。 1、高层建筑中建筑设计原则 1.1整体性设计原则 高层建筑设计人员在设计工作开展过程中,需要对高层建筑物的众多方面进行整体规划,对建筑的变化、发展和构成进行分布的分析,将高层建筑的局部和整体进行良好的融合,使其二者可以相互制约,从而将建筑设计的特点和变化规律准确、全面的呈现出来。 1.2动态联系设计原则 在高层建筑设计中动态联系设计原则的体现,就是设计人员在综合全面考虑的基础之上,将针对考察的对象良好的与建筑系统进行融合。环境作为高层建筑设计中的外界因素,建筑体系在相应环境中立足、发展,总而言之建筑工程与外界环境存在着非常密切的联系,二者起到了相辅相成的作用。动态化原则的重点在于找寻建筑工程内部与外部存在的密切联系,深入的了解系统变化以及系统的发展方向,建筑体系发展应用和相关运行规律。 1.3有序性以及结构性设计原则 高层建筑设计是一项非常复杂的工作,包含的内容众多,所以设计人员在设计工作开展过程中必须要遵循有序性以及结构性设计原则,协调同一层次不同系统间存在的联系。设计人员需要正确的区分不同环节的使用功能,深入的了解众多环节的关系特点,保障建筑工程设计的合理性、科学性。 2、高层建筑的规划设计 2.1避免高层建筑密集 高层建筑的密集能够对城市办公条件提供便利,但是,却给城市空间带来了很大的压力,城市空间以及交通的拥挤,也会产生更大的污染和危害。很多高层建筑在建设过程中使用了大面积的玻璃幕墙,这样就会产生严重的光污染。密集的楼群也会形成高压风带和风口,将会产生意想不到的后果。城市规划过程中,对区域内的高层建筑密度大小要进行限制,避免出现过于集中的情况。 2.2高层建筑与城市街道 城市发展过程中,高层建筑一般都是在城市商业比较发达的地段,这些地段的交通压力通常比较大,高层建筑的出现会导致交通压力更加大,因此,在商业较发达地区,高层建筑的层数和高度要进行必要的控制,在规划过程中可以对街道进行扩展,对通行能力进行改善。 2.3控制超高层建筑数量 城市现代化进程中,超高层建筑成为了城市发展的代表性标志,但是,很多的超高层建筑既不符合经济性,也不符合合理性,一些已经投入使用的建筑物,在收益方面并不可观。渐渐地,超高层建筑只是城市形象的体现,并没有真正发挥效果。 3、高层建筑中建筑设计要点分析 3.1电气设计 高层建筑的电气设计主要表现为以下三个方面: (1)供电电源。在配备高层建筑的供电电源时可采用的方案有三种,其一是由两个不同的发电厂来提供供电电源,这样就可以保证当其中一个供电电源出现故障时,另外一个可以正常的提供建筑物的用电需求;其二是建筑的供电电源由两个不同区域的变电站来供给;其三则是由区域变电所提供一个供电电源,而另一个则是由建筑自备的发电设备来提供。第三种方案较前之前两种更为经济合理,因而,目前高层建筑的供电电源的配置多采用第三种方案。 (2)电梯。在进行高层建筑的电梯设计时应考虑到电梯运行产生的噪音给居民正常生活造成的影响,进行电梯位置的合理布置,同时,还应依据建筑物的具体情况来适当的调整电梯的最大荷载量,以保证其能满足用户的使用需求,方便居民的日常生活。另外,当建筑内突发火灾、地震等一些紧急情况时,应确保电梯的正常运行,以尽快的疏散人流,为消防救人提供方便。 (3)应急照明。当高层建筑发生火灾或其他灾害故障时,致使建筑物的照明系统出现问题而无法正常运行,在这种情况下启动的照明,就是应急照明。在进行应急照明的安装时,应将其安装在用于安全疏散的楼梯、消防电梯、消防控制室、变配电室、防排烟机房等位置,以便在电源断电时,能够清晰的看到应急照明的位置,方便救援工作开展的同时,也体现了建筑设计中的人性化。 3.2抗震设计 在对高层建筑进行抗震设计时,应该注意以下的问题:构造柱是否已经设置在了大厅的四角和外墙的转弯处,且位置是否正确;此外,还要注意山墙和纵墙的交界处是否设置了抗震构造柱和是否用构造柱代替了砖墙承重等问题。 如果缺乏施工现场地质工程的勘察资料或者资料不全,这样在建筑进行设计时缺乏必要的参考依据,更不能贸然进行施工。因此,对高层建筑进行设计时,设计方案的步骤要根据规定有序进行,层层递进的。

高层考试计算题及其答案

例]框架梁的最不利弯矩组合(H<60m) 条件:今有一高48m、三跨、十二层的钢筋混凝土框架结构,经计算已求得第六层横梁边跨 要求:确定该处进行截面配筋时有地震作用效应组合时的弯矩设计值 答案:(1)因总高H=48m<60m,根据《高规》规定不考虑风荷载参与组合。 (2)根据《高规》楼面活荷载的组合值系数取0.5。 (3)G=1.2 , Y h=1.3。 4)根据《高规》,梁端弯矩设计值 M min=1.2[-25+0.5 (-9)]+1.3 (-g0)=-74.4kN m- M max=1.0[-25+0.5 (-S)]+1.3 30=9.5kN m [例]框架梁的无地震作用组合和有地震作用组合 条件:某框架-剪力墙结构,高82m,其中框架为三跨,经计算得梁左边跨的内力标准值如表 要求:确定最不利内力设计值。 答案:(1)无地震作用组合 左端弯矩: M=-1.35 >43.84-0.7 1.4 X3.62-0.0 1.4 B1.80=-72.53 kN m - M=-1.2 >43.84-1.0 1> >3.62-0.6 1> >1.80=-88.38 kN m - M=-1.2 > 43.84-0.7X 1.4X 13.62-1.0X 1.4X 31.80=-110.27 kN ? m 右端弯矩: M=-1.35 X 61.12-0.7X 1.4X 18.99-0.0X 1.4X 24.7=-101.12 kN ? m M=-1.2 X 61.12-1.0X 1.4X 18.99-0.6X 1.4X 24.7=-120.68 kN ? m M=-1.2 X1.12-0.7 1X X8.99-1.0 1X X4.7=-126.53kN m - 跨中弯矩: M=1.35X67.28+0.7 X4 X0.90+0.0 X4 X.6=111.31 kN m -

高层建筑结构第二次作业(计算题带答案)

计算题 1、某剪力墙结构18层,除底层外各层层高3m ,结构总高56m ,平面尺寸为30m ×20m ,基 本风压0.45KN/m 2 ,地面粗糙度类别为B 类,试计算28m 高度处的总风荷载标准值。(15分) 注:1.在地面粗糙度类别为B 类时,地面粗糙程度修正系数Kw=1.0; 2. 对钢筋混凝土房屋,结构阻尼比05.01=ζ; 3. 对于高度28m 处时,结构的振型系数)(1z φ等于0.38;当z=28m 时,结构的风压高度变化系数39.1=z μ; 4. 由荷载规范查表得计算风振系数所需相关参数:k=0.67;187.01=α;14.010=I ; 5.2=g 。 解:(1)基本自振周期:根据钢筋混凝土剪力墙结构的经验公式, 可得结构的基本周期为:T1=0.05n=0.05*18=0.9 (1分) (2)风荷载体型系数:对于矩形平面,由高规附录B (1分) 8.01=s μ 536 .0)30/5603.048.0(2-=?+-=s μ 336.121=-=s s s μμμ (3) 风振系数计算: ①结构第1阶自振频率:111.19 .01 1 1 1===T f (1分) ②根据题目已知地面粗糙程度B 级时,地面粗糙程度修正系数Kw=1.0(1分) ③69.4945 .01111.130300 11=??= = w k f x w 对钢筋混凝土房屋05.01=ζ(1分) 风荷载的共振分量因子0.87998) 1(63 /421211=+=x x R ?π (1分) ④H=56,B=30 脉动风荷载的竖向相关系数:79.060 601060/=-+=-H e H H z ρ(1分) 脉动风荷载的水平相关系数:91.050 501050/=-+=-B e B B x ρ(1分) w z 28m 56m

浅谈高层建筑中的建筑设计研究 张志瀚

浅谈高层建筑中的建筑设计研究张志瀚 发表时间:2018-06-06T11:40:04.963Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第36期作者:张志瀚 [导读] 高层建筑的建造以及发展历史在全球已经有超过百余年历史,尤其是现代城市化进程不断加快的情况下。 南京鼎辰建筑设计有限公司江苏南京 21000 摘要:随着当前市场经济的飞速发展,使得建筑行业中的高层建筑也进入到一个蓬勃发展时期,在城市中的建设规模日益扩大,但在人们生活水平不断提高的情况下,人们对于高层建筑设计的相关要求也不断提升,本篇文章主要针对高层建筑总体设计进行了深入的研究,以期为其他建筑工程建设过程中提供参考。 关键词:高层设计;高层尺度;空间高层规划 高层建筑的建造以及发展历史在全球已经有超过百余年历史,尤其是现代城市化进程不断加快的情况下,高层建筑已经成为了城市中一种极其重要的建筑类型。高层建筑自身的体量极大,其超大的容量形体所产生社会影响较大,并且高层建筑中融合了大量的文化、美学以及尖端的建筑技术,这对于城市的文化气息也带来了直接的影响。因此,转变高层建筑的设计风格一直以来都是人们探讨以及深入研究的重点内容,探讨高层建筑的相关设计理念,并将其更新与高层建筑风格转变联系起来,这对于我国高层建筑设计的发展有着极大的益处。 1 高层建筑整体设计 1.1 主体设计 高层建筑设计中的一个全新的要求就是要实现建筑本身的生态节能。首先对于高层建筑主体的下部分裙房而言,虽然其裙房的建设对整个城市影响较小,但是对街道的尺度以及人性化空间的创造等方面的影响都很大。高层建筑的下部门裙房在立面设计上一般跟高层建筑的上部立面不同,在建筑设计当中需要比较细致的设计,要将下部裙房设计的比较多样化,以免显得过于苍白。同时裙房还要进行一定的人性化处理,原因在于群众的视觉一般接触到的都是高层建筑的裙房部分,同时裙房对人们所产生的街道空间感的影响以较大。而对于高层建筑的中的楼顶对整个高层建筑的设计形象又起到了个性化体现的作用,虽然对生态环境的意想不到,但是它们体现的是高层建筑的标志性和独特性,因此在楼顶的设计上也不是不容忽视的。 1.2 型体处理 在实际的建筑设计过程中,高层建筑设计中的塔楼部分虽然在设计上没有很大的变化余地,但是在高层建筑的底层部分可以通过一些巧妙的处理来实现对空间形式上的丰富,在实际的建筑设计中一般都是采用底层架空和入口缩进的处理方法。 2 高层建筑设计中的外部尺度 2.1 城市尺度 高层建筑工程是一个城市中的有机组成部分,这主要是由于高层建筑有着极高的质量,其高度瞩目,属于城市地位的标志,同时也成为了城市的景点,这对于城市来说产生了极其重要的影响。从高层建筑工程对于整个城市所产生的影响来看,其中最主要的因素便是高层建筑对于城市天际轮廓线条所带来的变化,城市的天际线主要是分为虚线和实线,虚线主要指的是天际线是不同建筑物体顶部互相连接所产生的曲线,实现则是建筑物体自身轮廓,而在这一曲线中,高层建筑担当了极其重要的作用,这主要是因为城市天际线能够从一个较远的位置直接观测到,同时这一天际线也是它给予人们的首要印象。所以,高层建筑工程的尺度应当与整个城市的曲线保持一直,不能直接与城市曲线所脱离,形成一种独立、夸耀的现象,这样的高层建筑不仅让城市自身的天际线更加和谐,同时也影响到了城市的整体性以及景观性。高层建筑对于城市不同位置和区域所产的局部、部分影响主要指的是城市开阔区域. 2.2 整体尺度 整体尺度是指高层建筑各构成部分,如:裙房、主体和顶部等主要体块之间的相互关系及给人的感觉。整体尺度是设计师十分注重的,关于建筑的整体尺度的均衡理论有许多种,但都强调整体尺度均衡的重要性。因此,建筑物的整体尺度的掌握是十分重要的,在设计时要注意下面的两点:高层建筑一般由三个部分组成的裙房、主体和顶部,也有些建筑在设计中加入了活跃元,以使整栋建筑造型生动活跃起来。一个造型美的高层建筑是建立在很好地处理了这几个部分之间的尺度关系,而这三个部分尺度的确定,应有一个统一的尺度参考是以尺度等级最高部分为高层建筑的某一整个部分(裙房、主体和顶部),一般在最高和最低等级之间还有1~2个尺度等级,也不易过多,太多易使建筑造型复杂而难以把握。 3 高层建筑中的分类建筑设计 3.1 塔楼高层建筑结构体系 这类多栋独立高层建筑工程的底部,都有较大的、整体性的裙房,其裙房便构成了多栋独立高层建筑的地基地盘。而塔楼在裙房上进行修建的过程中,其体积进一步收紧,当塔楼的主体属于不规则结构或者裙房地盘之上有多个塔楼之时,就会出现极其复杂的扭转振动现象。一旦结构布置不当,竖向刚度突变,扭转振动反应和高振型则受影响将会加剧。在实际工程的设计中,总的来说,大底盘多塔楼高层建筑结构的设计为大底盘结构顶层楼板可作为上部多塔楼的嵌固端。通常带地下停车位的住宅小区基本属于该种类型。 3.2 底层入口 首先高层住宅的底层入口处一定要避免设在当地冬季主导风的迎风面,而在我国的南方地区,由于比较炎热,因此底层入口可以全部或者是局部架空,避免对夏季通风的妨碍。 3.3 建筑围护 由于人们在高层建筑商居住多半都会产生一定的恐惧心理,因此在高层建筑设计中一定要注重建筑维护的安装,从而给居民提供一定的安全感。同时在高层住宅的窗户设计上,由于高层的风压过大,一方面会对外窗开关造成影响,同时也会对人们擦玻璃的同时产生不安全因素,因此在外窗的设计上应该设 3.4 防雷击的问题 高层建筑防雷系统应该按照“综合治理,整体防御,突出重点,多重保护”的原则,充分利用高层建筑物的结构,做好防雷措施,进行防

杭州某高层建筑结构选型与分析

杭州某高层建筑结构选型与分析 摘要:高层建筑功能越来越复杂,形式越来越多样。在工程实例的基础上,针对结构形式进行多方面的比较分析,从而采取更为合理的形式;然后就转换层的计算进行了分析,最后对转换层的构造作了说明。 关键词:结构形式;梁式转换;转换层的构造措施。 1、工程概况 本工程位于杭州,由三栋高度分别为72m、84m、100m的高层建筑组成,其中地下2层均为车库,地上分别为14层、17层、21层。地上五层以下是为会展和会议服务之用的餐饮、交通用房,六层以上全部是办公。由于第五层上下的功能不同,为满足建筑的需要,在设计中应用了转换层,转换层标高44m。本工程抗震设防烈度为6度,设计抗震为一组,设计基本地震加速度值为0.05g,场地属Ⅲ类场Tg=0.45s,抗震设防类别为丙类。转换层示意图见图1~3。下面主要介绍72m高的A栋。 2、结构形式的确定 本工程的特点是跨度大、高位转换。为了结构设计的安全、可靠、经济、实用,进行了多种结构形式的比较分析,从而确定最合理的结构形式。(结果见表1) 从表1可以看出三种结构形式各有优缺点。 (1)带支撑钢框架结构优缺点:结构自重轻,刚度好,抗震性能好,但其造价高,防火性能差,且支撑竖向不连续并影响建筑外观。 (2)框架-剪力墙结构优缺点:结构造价低,利用楼电梯间作为核心筒,刚度好,而且核心筒竖向连续,但结构自重大,构件尺寸大。 (3)钢-混凝土混合结构优缺点:特点是介于以上两者之间,但其最大的缺点是构造不好处理,混凝土构件与钢构件的连接难度大,给施工造成不便。 本工程地处6度抗震设防地区,其烈度不是很高,且层高控制要求不是很严,有做混凝土梁的空间,基于以上的分析比较,出于经济角度的考虑,决定采用框架-剪力墙混凝土结构体系。 3、转换层的设计 3.1转换层形式的确定 目前转换层的形式多种多样,现在常用的有梁式转换、板式转换、桁架式转换、箱形转换等等。其中由于板式转换抗震性能不好,设计施工都很复杂;箱形转换很少用于房屋结构工程,故不予考虑。根据本工程的特点,采用梁式转换和桁架式转换都可行,两种结构形式的分析结果见表2。

高层建筑中的转换层

高层建筑中的转换层 随着城市建设发展的需要,很多高层建筑向多功能、多用途方向发展,一批集商业、娱乐、办公和公寓为一体的高层建筑拔地而起。由于建筑物的各部分使用功能和要求的不同,对建筑物结构形式、柱网布置等也就提出丁不同的要求。如商业用房、娱乐用房等大多布置在建筑物的下部,往往需要大跨度、大柱网以相适应。而办公、公寓等用房常常布置在建筑物的上部,他们的跨度、柱网又不宜过大。为了实现和适应这种结构形式的变化过渡,很多高层建筑中都设置了转换层。 1 转换层上下结构的转换类型转换层实现上下结构的转化大致有以下三种类型。 1.1 上下层结构类型的改变,如转换层以下为框架、框架-剪力墙或框架-筒体等结构形式,转换层以上为剪力墙、剪力墙-筒体等结构形式。 1. 2 上下层柱网、轴线的改变,转换层的上下层结构形式不变,仅柱网、轴线有所变化,常用于筒体结构建筑中。 1. 3 上下层不仅结构类型有所改变,而且柱网、轴线也有所改变,常用于上下层功能变化较大或较复杂的建筑物。 2 转换层的结构形式由于转换层上下结构转换有多种类型,所以转换层本身的结构形式也有不同,常用的有以下几种。 2.1 梁式结构的转化层。梁式结构的转化层一般在转换层的楼面设置纵横交错的钢筋砼承重大梁。为适应上部荷载的需要,梁的截面尺寸比较大,常用的尺寸有1000mm×2000mm,1200mm×250 0mm,1500mm×3000mm等。 2.2 桁架式结构的转换层。桁架式结构的转换层是有梁式结构的转化层

变化而来的,整个转换层由多榀钢筋混凝土桁架组成承重结构,桁架的上下弦杆分别设在转换层的上下楼面的结构层内,层间设有腹杆。由于桁架高度较高,所以上下弦的截面尺寸相对较小。 2.3 箱式结构的转换层。箱式结构的转换层实际上也是有梁式结构的转化层变化而来的。有纵横交错的双向主次梁连同上下层楼面的楼板结构以及四周墙壁构成全封闭的箱式结构转换层,整个转换层就像一只大箱子,当然四周也可以适当开洞。 2.4 板式结构(厚板)的转换层。板式结构的转换层通常适用于上下层既有结构类型的改变,又有柱网、轴线的变化整个转换层是一块厚达2.0~3.0m的实心钢筋混凝土承重板。有的板式转换层中在一定的部位也设置暗梁,以满足上部结构的变化要求。 3 转换层的施工特点 3.1 模板支撑系统。转换层结构的体量大、自重大,对模板支撑系统的承载能力、刚度和稳定性都有严格的要求,必须进行详细的计算,切不可凭经验办事。以梁式结构转换层为例,梁本身的线荷载通常在60~100KN/m,加上施工荷载就更大,对于板式结构,每平方米的荷载(楼板荷载施工荷载)也在100~150KN,因此,往往需要搭设满堂红支撑系统,其立柱一直搭至地下室,使荷载直接传值房屋基础。当作为多层支撑荷载传递时,上下立柱的位置应对齐,防止上下楼面因受力不匀而造成的局部损伤。在梁式结构转化层施工中,由于梁的侧向高度较大,厚度较薄,所以尚应验算模版系统侧向稳定性和侧向强度,防止整体跑位和胀模。3.2 钢筋绑扎。转换层中的钢筋,其特点一是数量多,而是直径大。对

高层建筑试题及答案

第一章 概论 (一)填空题 1、我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)规定:把10层及10层以上或房屋高度大于28m 的建筑物称为高层建筑,此处房屋高度就是指室外地面到房屋主要屋面的高度。 2.高层建筑设计时应该遵循的原则就是安全适用,技术先进,经济合理,方便施工。 3.复杂高层结构包括带转换层的高层结构,带加强层的高层结构,错层结构,多塔楼结构。 4.8度、9度抗震烈度设计时,高层建筑中的大跨与长悬臂结构应考虑竖向地震作用。 5.高层建筑结构的竖向承重体系有框架结构体系,剪力墙结构体系,框架—剪力墙结构体系,筒体结构体系,板柱—剪力墙结构体系;水平向承重体系有现浇楼盖体系,叠合楼盖体系,预制板楼盖体系,组合楼盖体系。 6.高层结构平面布置时,应使其平面的质量中心与刚度中心尽可能靠近,以减少扭转效应。 7.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002适用于10层及10层以上或房屋高度超过28m 的非抗震设计与抗震设防烈度为6至9度抗震设计的高层民用建筑结构。 9 三种常用的钢筋混凝土高层结构体系就是指框架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构。 第二章 高层建筑结构设计基本原则 (一)填空题 1.地基就是指支承基础的土体,天然地基就是指基础直接建造在未经处理的天然土层上的地基。 2.当埋置深度小于基础底面宽度或小于5m ,且可用普通开挖基坑排水方法建造的基础,一般称为浅基础。 3,为了增强基础的整体性,常在垂直于条形基础的另一个方向每隔一定距离设置拉梁,将条形基础联系起来。 4.基础的埋置深度一般不宜小于0、5m ,且基础顶面应低于设计地面100mm 以上,以免基础外露。 5.在抗震设防区,除岩石地基外,天然地基上的箱形与筏形基础,其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜小于建筑物高度的1/18—1/20。 6.当高层建筑与相连的裙房之间设置沉降缝时,高层建筑的基础埋深应大于裙房基础的埋深至少2m 。 7.当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,其位置宜设在距主楼边柱的第二跨内。 8.当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝与后浇带时,应进行地基变形验算。 9.基床系数即地基在任一点发生单位沉降时,在该处单位面积上所需施加压力值。 10.偏心受压基础的基底压应力应满足 m ax p a f 2.1≤、a f 与2min max p p p +=的要求,同时还 应防止基础转动过大。 11.在比较均匀的地基上,上部结构刚度较好,荷载分布较均匀,且条形基础梁的高度不小于

高层设计考试复习题(附答案)

1.某高层建筑要求底部几层为大空间,此时应采用那种结构体系:【D】 A 框架结构 B 板柱结构 C 剪力墙结构 D 框支剪力墙 2.高层建筑各结构单元之间或主楼与裙房之间设置防震缝时,下列所述哪条是正确的?【A】 A 无可靠措施不应采用牛腿托梁的做法 B 不宜采用牛腿托梁的作法 C 可采用牛腿托梁的作法,但连接构造应可靠 D 可采用牛腿托梁的作法,但应按铰接支座构造 3.在下列地点建造相同高度的高层建筑,什么地点所受的风力最大?【A】 A 建在海岸 B 建在大城市郊区 C 建在小城镇 D 建在有密集建筑群的大城市市区 4.建筑高度、设防烈度、建筑重要性类别及场地类别等均相同的两个建筑,一个是框架结构,另一个是框架-剪力墙结构,这两种结构体系中的框架抗震等级下述哪种是正确的?【C】 A 必定相等 B 后者的抗震等级高 C 前者的抗震等级高、也可能相等 D 不能确定 5.高层建筑结构防震缝的设置,下列所述哪种正确?【B】 A 应沿房屋全高设置,包括基础也应断开 B 应沿房屋全高设置,基础可不设防震缝,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接 C 应沿房屋全高设置,有地下室时仅地面以上设置 D 沿房屋全高设置,基础为独立柱基时地下部分可设防震缝,也可根据不同情况不设防震缝 6."小震不坏,中震可修,大震不倒"是建筑抗震设计三水准的设防要求。所谓小震,下列何种叙述为正确?【C】 A 6度或7度的地震 B 50年设计基准期内,超越概率大于10%的地震 C 50年设计基准期内,超越概率约为63%的地震 D 6度以下的地震 7.多遇地震作用下层间弹性变形验算的主要目的是下列所哪种?【C】 A 防止结构倒塌 B 防止结构发生破坏 C 防止非结构部分发生过重的破坏 D 防止使人们惊慌 8. 高层建筑采用(D )限制来保证结构满足舒适度要求。 A、层间位移 B、顶点最大位移 C、最大位移与层高比值 D、顶点最大加速度 9. 计算框架结构梁截面惯性矩I时考虑楼板影响,对现浇楼盖,中框架取I=(A )I0。 A、2 B、1.5 C、1.2 D、1.0 10.在抗震设防中,小震对应的是:【B】 A 小型地震 B 多遇地震 C 偶遇地震 D 罕遇地震 11. 联肢剪力墙计算宜选用(B )分析方法。 A、材料力学分析法 B、连续化方法 C、壁式框架分析法 D、有限元法 12. 框架-剪力墙结构侧移曲线为(C )。 A、弯曲型 B、剪切型 C、弯剪型 D、复合型