文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》

《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》

《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)

考试题库(GB 26860-2011 )

一、填空题

1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带

有电压)的电气设备。

2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过低

电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。

3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。

4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。

5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先

在有电设备上确证验电器良好。

6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。

7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地

点(8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。

8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。

9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应

(戴绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。

10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并

站在绝缘垫或绝缘台上。

11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。

12、10KV 及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV 电气设备不停电的安全距离是(1)米。

14、110KV 电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。

15、人员工作中与 10KV 及以下设备带电部分的安全距离是(0.35 )米。

16、人员工作中与 35KV 设备带电部分的安全距离是(0.6 )米。

17、人员工作中与 110KV 设备带电部分的安全距离是(1.5 )米。

18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有

金属丝者)。

19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气

第一种工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无

人工作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。

21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。

22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短

路)或(接地)。

23、进入 SF6 电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于 18%)和气体含

量(不超过 1000u L/L)。

24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。

25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接

可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。

相关文档