1、十进制转为几进制:整数部分除以几取余法,小数部分乘以几取整法

2、计数器:环形n位计数器分频为n;扭环形n位计数器分频是2n; n位二进制分频是;模是n的行波计数器分频是n.

3、及门:有0则0;或门:有1则1;或门分配律:A+(BC)=(A+B)(A+C)摩根定理:

4、若干三态逻辑门输出端连在一起能实现逻辑功能的分时传送数据

5、发电机的额定电压:比用电设备、电网的额定电压高5% ;我国发电机额定:0.4、6.3、10.5、13.8、18、24kV

6、变压器的额定电压:一次绕组(受电端)及电网额定电压相同;二次绕组(送电端)相当于供电电源,比用电设备高出10%,在3、6、10kV电压时,短路阻抗小于7.5%的配电变压器,则高出用电设备5%

7、工作接地:保护设备可靠工作;保护接地:保证人身安全,把可能带电的金属接地;保护接零:外壳及接地中线(零线)直接相连,保护人身安全;防雷接地:雷击或过电压的电流导入大地;防静电接地:消除静电积累

8、中性点直接接地:110kv及以上采用;中性点经消弧线圈:60kv及以下采用不接地或经消弧线圈接地,消弧线圈是为了补偿接地短路电流

9、中性点经消弧线圈接地系统中一般采用(过补偿形式)

10、三相导线的集合均居越大,则导线的电抗(越大)

11、电阻R:反映发热效应;电抗X:反映磁场效应;电纳B:反映电场效应;电导G:反映电晕和电漏现象

12、短路试验的目的是为了测量(铜耗和阻抗电压)

13、电力系统分析计算中功率和阻抗一般指:(三线功率、一相等效阻抗)

14、三绕组变压器数学模型中电抗反映变压器绕组的(等效漏磁通)

15、原件两端电压的相角差主要取决于通过原件的(有功功率),P越大,相角差越大

16、电压降落:首末端电压(向量差);电压损耗:首末端电压的(数值差)

17、高压电网线路中流过的无功功率主要影响线路两端的(电压幅值)

18、为(抑制空载输电线路末端电压升高),常在线路末端(并联电抗器)

19、对供电距离近,负荷变化不大的变电所常采用(顺调压方式)

20、调整用户端电压的主要措施有(改变变压器电压比)

21、同步调相机可以向系统中(既可发出感性无功,也可吸收感性无功)

22、降低网络损耗的主要措施之一:(减少线路中传输的无功功率)

23、在无功功率不足的电力系统中,首先应该采取的措施是(采用无功补偿装置补偿无功的缺额)

24、在电力系统短路电流计算中,假设各元件的磁路不饱和的目的是(可以应用叠加原理)

25、三相短路的短路电流只包含(正序分量)

26、单相短路的短路电流为30A,则其正序分量为(10A)

27、冲击电流是指短路后0.01s的瞬时值

28、变压器空载合闸时可能产生很大的冲击电流,原因在于(磁路有一定的剩磁,主磁通的暂态变化)

29、电力系统k点A相发生单相短路,对称分量以A相为准,其电流之间的关系为

30、在短路的实用计算中,通常只用(周期分量电流)的有效值来计算短路功率

31、高压线末端电压升高常用办法是在线路末端加(串联电容器)

32、异步电动机等效电路中代表轴上机械功率输出的负载性质为(电容器)

33、单相交流绕组产生的磁动势是(脉振磁动势)

34、电机理论中电角度及机械角度的关系()

35、利用空间对称分布的三项绕组可以产生圆形旋转磁场,三相交流绕组空间分部差(1200电角度)

36、异步电动机等效电路的推导必须坚持的原则是(转子侧磁动势守恒,转子侧功率守恒)

37、判断异步电动机工作在电磁制动状态时,电动机转速的工作范围是()

38、判断异步电动机工作在发电机状态时,电动机转差率s的工作范围是()

39、判断异步电动机工作在电动机状态时,电动机转差率s的工作范围是()

40、判断异步电动机工作在电动机状态时,电动机转速的工作范围是()

代表旋转磁场的转速

41、判断异步电动机工作在电磁制动状态时,电动机转差率s的工作范围是()

42、判断异步电动机工作在发电机状态时,电动机转速的工作范围是()代表旋转磁场的转速

43、(笼型异步电动机)是感应电动机

44、交流异步电动机相对电源呈现的负载特性为(感性)

45、变压器及异步电动机在磁路结构上存在的主要区别是(异步机的磁路存在气隙,而变压器的磁路可以封闭)

46、交流同步发电机相对负载可能呈现的特性为(任意)

47、交流同步电机一般的励磁方式是(双边励磁)

48、同步电机的V形曲线特性正确表示了(同步电机的功率因数调节特性)

49、加入同步电机工作于其V形曲线特性的极小值处,则(同步电机呈现感性)

50、电力系统的频率主要取决于:(系统中有功功率平衡)

51、短路电流冲击值在(短路前空载,电压初相相位为00)的情况下最大

52、短路电流的最大有效值用于校验断路器的断流能力

53、一台变压器,额定频率50Hz,如果将其接到60Hz的电源上,电压的大小仍及原值相等,那么此时变压器铁芯中的磁通及原来相比将(减少)

54、若外加电压随时间正弦变化,当磁路饱和时,单相变压器的励磁磁动势随时间变化的波形时(尖顶波)

55、变压器运行时,当二次电流增加到额定值,若此时二次电压恰好等于其开路电压,即,那么二次阻抗的性质为(纯电阻性)

56、变压器负序阻抗及正序阻抗相比,则(有及正序阻抗相等)

57、一台三相变压器的联结组为Yd5,其含义表示此变压器一次侧的线电压滞后二次侧对应的线电压(1500 )

58、三相异步电动机的旋转磁动势的转速为n1,转子电流产生的磁动势相对定子的转速为n2,则有n1=n2

59、电动机转子绕组接入2r2, 转差率为(3s)

60、绕线转子异步电动机拖动恒转矩负载运行,当转子回路串入不同电阻,电动机转速不同。而串入电阻及未串入电阻相比,对转子的电流和功率因数的影响是(转子的电流和功率因数均不变)

61、一台绕线转子异步电动机运行时,如果在转子回路串入电阻使Rs增大1倍,则电动机的最大转矩将(不变)

62、一台绕线转子异步电动机,如果将其定子绕组短接,转子绕组接至频率为50Hz 的三相交流电源,在气隙中产生顺时针方向的旋转磁场,设转子的转速为n,那么转子的转向是(顺时针)

63、三相感应电动机定子绕组,Y联结,接在三相对称交流电源上,如果有一相断

线,在气隙中产生的基波合成磁动势为(脉振磁动势);如果是三角形连接,则在气隙中产生的基波合成磁动势为(椭圆形旋转磁动势)

64、一台三相感应电动机在额定电压下空载起动及满载起动相比,两者情况合闸瞬间的起动电流(相等)

65、同步发电机单机运行供给纯电容性负载,当电枢电流达额定时,电枢反应的作用使其端电压比空载时(增高)

66、发电机及电网并联时,必先绝对满足条件:(相序相同)条件:相序相同、电压相等、频率相等、相位相同

67、一台隐极同步发电机并网运行时,如果不调节原动机,仅减少励磁电流If ,将引起(功角增大,电磁功率最大值减小)

68、增加并联电网上运行的同步发电机的有功输出可采取的办法是(增大输入的有功功率,增大励磁电流)

69、一台并联及无穷大电网的同步发电机,在的情况下运行,此时若保持励磁电流不变,减小输出的有功功率,将引起(功角减小,功率因数下降)

70、一台并网运行的三相同步发电机,运行时输出(滞后)的额定电流,现在要让它输出(滞后)的额定电流,可采取的办法是:(增大输入的有功功率,增大励磁电流)

71、同步电动机处于过励磁状态,它从电网吸收(容性功率)

72、一台并联在电网上运行的同步发电机,若要在保持其输出的有功功率不变的前提下,增大其感性无功功率的输出,可以采用(保持原动机输入不变,增大励磁电流)

73、断路器开断空载变压器发生过电压的主要原因是(断路器对小电感电流的截流)

74、雷电过电压可分为感应雷过电压和直击雷过电压

75、绝缘子污秽闪络等事故主要发生在(雾天)

76、接地电阻的阻值大小及(金属接地体本身的电阻)因素基本无关

77、我国的规程中规定线路防雷设计用雷电流波头时间为(2.6)

78、(雷绕过避雷线击于导线)不是引起工频电压升高的原因

79、(铁磁谐振)不是引起操作过电压的原因

80、ZnO避雷器的序流在(微安)级范围之内。ZnO避雷器不具有(灭弧电压参数)

81、少油断路器械内的变压器油主要作用是(灭弧)

82、变电所进行停电操作时,(先切断断路器,后拉隔离开关)

83、断路器重燃弧的熄灭,要求弧隙介质强度的恢复比弧隙电压的恢复(快)

84、少油断路器多采用多断口的原因是(有利于灭弧)

85、断路器的额定关合电流是其额定开断电流的(2.55倍)

86、压缩空气断路器,压缩空气作为(同时作为灭弧介质、绝缘介质的操作动力)

87、电流互感器的容量通常表示为(阻抗)

88、电流互感器的额定容量为(额定二次负荷下的容量)

89、电流互感器二次侧负荷主要包括(仪器仪表和电缆的阻抗)

90、电流互感器不完全星形联结时,测量电压的相别是(A、C)

91、互感器运行时,要求其二次侧(电压互感器开路,电流互感器短路)

92、电压互感器配置原则为(主母线接互感器,旁路母线不接)

93、(电刷)属于直流电机结构中的定子部分;(换向片)属于转子部分

94、直流电机正常工作时,(电枢绕组中的电流)是交变的;(转子铁心中的磁通)是不变的

95、直流电机绕组采用叠绕时,其支路对数等于磁极对数;采用波绕时,支路对数

等于1

96、直流电机工作时必须建立一个磁场,该磁场的性质为(衡稳的磁场)

97、直流电动机空载的含义是(电机轴上没有带任何负荷)

98、直流电动机启动时具有(很大的启动电流)的特点

99、用超低频(0.1Hz)对大电机进行绝缘试验时,所需的试验设备容量仅为工频试验设备的(1/500)

100、威胁变压器绕组匝间绝缘的主要因素是(长期工作电压)

101、引起电磁波传播过程中的波反射的原因是(波速的变化)

102、一幅值为U0的无限长直角行波沿波阻抗Z的输电线路传播至开路的末端时,末端节点上电压值是(2U0 )

103、可以提高线路绝缘子雷击闪络电压的方法是(增加绝缘子片数)

104、35kv及以下输电线路一般不采取全线架设避雷线的原因是(线路输送容量小/ 系统短路电流小)

105、决定电气设备绝缘水平的避雷器参数是(残压)

106、决定避雷器额定电压是(系统标称电压)

107、避雷器保护变压器时规定避雷器距变压器的最大电气距离,其原因是(满足避雷器残压及变压器的绝缘配合)

108、高压断路器一般采用多端口结构,通常在每个断口(并联电容)的作用(使得电压能均匀分布在每个断口上)

109、断路器开断交流电路的短路故障时,弧隙电压恢复过程及电路的参数等有关,为了把具有周期性振荡特性的恢复过程转变为非周期性的恢复过程,可在断路器触头两端并联一只电阻r,其阻值一般取( )

110、为使熔断器的弧隙电压恢复过程为非周期性的,可在熔断器触头两端(并联电

电气工程师专业技术工作总结范文范文

电气工程师专业技术工作总结范文 对于电气工程师专业技术工作总结你们写的如何样呢?下面是小编为大家收集整理出来的有对于电气工程师专业技术工作总结范文,欢迎阅读! 电气工程师专业技术工作总结范文【1】 本人于20xx年7月毕业****专业,20xx年8月加入中国共产党。20xx年年7月-20xx 年4月,工作于***有限公司,先后担任电气设备安装、调试、售后服务以及产品研发等工作。20xx年5月-2xxx年3月,工作于****有限公司,要紧担任电力系统的安防工程技术支持工作。20xxx年3月-至今,工作于*****有限公司,要紧担任特种车车上供电设计工作。 从毕业到如今先后进入以上3家公司工作,从一名青涩的大学生逐步成长为一名合格的电气设计人员。在那个过程中我学到了不少,从中积存了丰富的经验,不少方面都有了较大的提高,职业技能也得到了很大的提升,同时对如今的工作产生了很大的帮助。现将过去几年的专业技术事情总结如下: 一、思想方面 在大学期间由于学习成绩优秀,从积极分子逐步进展为重点培养对象,进而成为准备党员,工作后转正成为中共党员。在多年的工作实践中,自己深深认识到,惟独政治上的坚决和思想上的清醒,才干保持良好的工作作风和忠于职守、爱岗敬业的勤奋精神。所以,在平时工作中,自己更注重别断地补充自己,提高自己的政治和理论素质。一是抓好学习,尤其是理论学习,用正确的理论来指导工作,在学习中,自己一方面按照规定的学习制度参加集体学习,记好学习笔记和心得体会,还利用工作和业余时刻抓好自学,注意拓宽学习面,提高自己的综合知识水平;并注重了解和掌握时事政治,在思想上时间与党中央保持一致,在工作步调上与县局保持一致;并且,联系思想和工作实际,与同事们一起有针对性地学习探讨,研讨工作学习办法和体会,用正确的理论武装思想,指导工作,别断改造自己的世界观。 二、安全方面 作为从事电工、电子、电气行业的一名技术人员,不管在哪个公司工作,首先将安全咨询题放在首位。防止事故发生,保证人身安全是从事电类行业工种的首要咨询题。在入职初期,在对电气设备进行设计、操作、维护工作中,始终坚持贯彻执行安全第一,预防为主,综合管理的方针,严格执行安全工作规程,仔细分析安全工作中各类难点,针对各个工作任务的特点,故意识、有目标、有重点地做好各项安全措施。除此之外,还积极参加安全培训,加强安全知识学习,细心体会,并仔细讨论分析安全事故案例,从中吸取经验教训,防止安全责任事故的再次发生。 三、学习工作方面 1、基础理论的提高 在大学里面,我们所学习的更多的是理论上的东西,而对现实的实物、实例了解较少。理论联系实际方面做的别够,理论与实际相脱节,这对深入学习是别利的,是所谓的闭门造车,没有实践的指导,理论可不能得到很高提升。参加工作后,往常理论的东西得到了实物的指导,使原本含糊的概念变得清楚。突出表现为对电工、电子、自动化产品的性能以及用途,有了深刻的理解。 2、专业技能的提高 *****公司要紧以生产电工、电子、自动化教学实验平台为主,经过对该类产品的装配、调试、技术支持以及到后来的研发工作,将自己专业所学充分运用到工作中,做到了理论和实际的合理结合,用理论去指导实践,用实践去检验理论。在别到一年的时刻里,我掌握了大部分产品的工作原理和操作办法,并多次被派到高校去维护设备和客户培训。经过两年的工作,自己的专业技术水平得到了明显的提高。

想考注册电气工程师的人必须了解的!!!

攻略:注册电气工程师——获得(90+80)170高分大师悉心总结合格线134,满分240 合格线134,满分240 专业基础:电路与电磁场、模电、数电、电气工程基础; 公共基础:数学、物理学、化学、理论力学、材料力学、流体力学、电工电子技术、信号与信息技术、计算机技术、工程经济、法律法规 A 1、平时多看规范每天一到二个小时临考前一个月多做题反覆做参考书与网上的题考试时会做得快做不会的往后退时间是考试的宝贵财富。 2、我注册考试通过的经验是,把考试用书通读三遍,再做练习题,把练习题混淆的内容再看两边。距离考试还有时间,你可以再看两编考试用书,再做练习题,加深记忆,我想你应该通过注册考试了。经验谈不上,愿意和朋友交流共同提高,谢谢! 3、多看规范和原教科书,教科书上每一节内容多通了考试自然不难,通过就是必然的 4、复习时间2个月,将考试用书看两遍,习题做一遍,参加了考前辅导班,但是认为考前辅导班作用不大,主要是看书,并将规范看一遍,主要要熟悉各章内容,熟悉规范的各章内容的位置。在最后可以浏览各章大体内容。 5、本人过了供配电专业考试考试,以上是我的经验。另外专业参考书除《电力工程电气设计手册》(电气一次部分),《工业和民用配电设计手册》(第三版),重要外,还有《钢铁企业电力设计手册》重要,我就是没有《钢铁企业电力设计手册》,所以拖动方面没有作好,但是《钢铁企业电力设计手册》不太好买 6、考专业,短路计算是不能回避的,跟它有关系的还是比较多的,如果短路计算不会,想专业考试通过是有点难度的 7、我是06年通过供配电考试的,05年参加一次培训,对考试范围有了一定的了解,只复习教材和规范,当年差2分未通过,06年增加一本)《工业和民用配电设计手册》(第三版),我认为重点是吃透规范,无论是教材还是手册,其主要内容都离不开规范。从时间上讲坚持每天一小时。 B1)专业考试内容分析比重---概念题180分,占总分的64%,必答;案例题100分,站总分的36%,其中50%为可选题; 复习考试技巧1、按大纲要求通读复习用书,查阅有关规范。弄清概念,不必太多推敲。 2、典型案例和计算一定要掌握。 3、充分利用可选题机会,所以复习知识面尽量放宽。有时电力工程问题很简单,不如做电力工程的问题。 4、题型要求一定要看清楚。历次考试教训多多。2)专业考试复习重点 掌握国策:1)大纲中3、4有关安全、节能及谐波防治是近几年的热门话题。安全还包括接地安全;节能还包括照明节能。2)国家规范强制性条文。掌握电气工程的重点问题:1)供配电系统有关问题;2)选址、选型问题,如变电所选址,电器设备、电缆选型等;3)继电保护和自动装置的设计; 掌握有关计算问题:1)负荷计算;2)短路电流计算;3)继电保护整定计算;

注册电气工程师专业基础考试知识点归纳汇总

2015注册电气工程师专业基础考试知识点归纳汇总1、十进制转为几进制:整数部分除以几取余法,小数部分乘以几取整法 2、八(十六)进制转为二进制:把每位数用三(四)位数表示; 3、二进制转为八(十六)进制:以小数点为界,向左右三(四)位一组,将每组用相应八(十六)进制表示 4、BCD码:用四位二进制数表示十进制0--9十个数; 5、8421BCD码:四位二进制数的0000(0)到1111(15)十六种的前十个组合,后六个无效 6、若干三态逻辑门输出端连在一起能实现逻辑功能的分时传送数据 7、我国主要的输电方式:三相交流输电 8、发电机的额定电压:比用电设备、电网的额定电压高5%;我国发电机额定:0.4、6.3、10.5、13.8、18、24kV 9、变压器的额定电压:一次绕组(受电端)与电网额定电压相同;二次绕组(送电端)相当于供电电源,比用电设备高出10%,在3、6、10kV电压时,短路阻抗小于7.5%的配电变压器,则高出用电设备5% 10、工作接地:保护设备可靠工作;保护接地:保证人身安全,把可能带电的金属接地;保护接零:外壳与接地中线(零线)直接相连,保护人身安全;防雷接地:雷击或过电压的电流导入大

地;防静电接地:消除静电积累 11、中性点直接接地:110kv及以上采用;中性点经消弧线圈:60kv及以下采用不接地或经消弧线圈接地,消弧线圈是为了补偿接地短路电流 12、中性点经消弧线圈接地系统中一般采用(过补偿形式) 13、我国电力系统的频率(50)Hz 14、相同长度的分裂导线与单导线的等值电抗关系是('X

电气职称技术工作总结

电气职称技术工作总结 篇一:电气工程类—个人职称评定专业技术小结 本人于XX年X月毕业于XXX专业,毕业后从事专业相关专业,至今已有X年多,先后于经历如下: XX年,工作于XX有限公司—XXXX; XX年,工作于XX有限公司—XXXX; 在此期间,我在政治思想、职业道德、专业技术水平等方面都取得了一定的成绩,个人综合素质得到很大的提高,并且努力钻研专业技术知识,在工作中努力推行“新工艺、新结构、新材料、新设备”,对科技创新和技术进步倾注了满腔热情。 在政治思想上,对自己积极上进,关心和热爱祖国、热爱人民、爱公司,坚决拥护中国共产党的领导,拥护国度各项方针政策,严格地遵守国家的各项法律和法规,遵守公司的各项规章制度;有很强的上进心,勇于自我批评,树立了正确的人生观和价值观。 在工作态度和职业道德方面,从参加工作以来,我热爱电气方面的工作,工作态度端正,对工作认真负责、有始有终,敬业爱岗,有强烈的责任赶和事业心,有良好的职业道德。 在学识水平、专业能力方面,从参加工作开始,我把在学校学习的专业理论知识于生产实际相结合,始终坚持理论

于实践相结合的方法,努力提高自己的岗位劳动技能,不断积累工作经验,虚心请教工作中的技术问题,从开始的电工,知之甚少,到后来负责工程的电气设备的安装,完成了上百项的电气设备的安装、调试、系统运行及维护的工作,个人动手能力和专业技术水平都有了进步。 随着个人综合能力的提高,我在工作中的职能也不断的提高,现在对这几年的专业技术工作总结如下: 一、工作认真负责、有始有终,敬业爱岗 XX年,本人在XX有限公司的项目工程XX建设及办公区域络布线工程中任项目工程师,该本工程主要为XX有限公司建设通讯机房及指定区域的综合布线系统。按XX有限公司的机房建设要求,中心机房要满足选址、建筑、平面布置、照明、门禁、环境监控、动力监控、防雷接地、综合布线、空调、新排风等方面的要求,并达到国家相关规范的标准。工程质量是建筑施工企业的生命,而要想获得好的工程质量,就要求技术管理人员要具有创优良工程的先进意识,作为该工程的项目工程师,由我牵头,首先着手建立、健全项目部的有关技术、质量管理制度。按照项目工程施工方法,以我为首,将工程质量目标分解到各个专业技术岗位,在按照技术岗位的要求组织施工。先后建立了技术复核制度、工程质量检查制度、隐蔽验收制度以及质量通病控制措施和半成品保护措施等一系列有益于保证工程质量的管理制度。施工过

注册电气工程师专业考试复习心得(精华版q)

发输变注电(专业考试)复习心得 1、把考试用书通读三遍,再做练习题,把练习题混淆的内容再看两遍。距离考试还有时间,再看两遍考试用书,再做练习题,加深记忆。 3、多看规范和原教科书,教科书上每一节内容多通了考试自然不难,通过就是必然的 4、复习时间2个月,将考试用书看两遍,习题做一遍,参加了考前辅导班,但是认为考前辅导班作用不大,主要是看书,并将规范看一遍,主要熟悉各章内容,熟悉规范的各章内容的位置。在最后可以浏览各章大体内容。 5、专业参考书除《电力工程电气设计手册》(电气一次部分),《工业和民用配电设计手册》(第三版),重要外,还有《钢铁企业电力设计手册》重要,我就是没有《钢铁企业电力设计手册》,所以拖动方面没有作好,但是《钢铁企业电力设计手册》不太好买。 6、考专业,短路计算是不能回避的,跟它有关系的还是比较多的,如果短路计算不会,想专业考试通过是有点难度的 7、我是06年通过供配电考试的,05年参加一次培训,对考试范围有了一定的了解,只复习教材和规范,当年差2分未通过,06年增加一本)《工业和民用配电设计手册》(第三版),我认为重点是吃透规范,无论是教材还是手册,其主要内容都离不开规范。从时间上讲坚持每天一小时。

复习考试技巧 1、按大纲要求通读复习用书,查阅有关规范。弄清概念,不必太多推敲。 2、典型案例和计算一定要掌握。 3、充分利用可选题机会,所以复习知识面尽量放宽。有时电力工程问题很简单,不如做电力工程的问题。 4、题型要求一定要看清楚。历次考试教训多多。 专业考试复习重点 掌握国策:1)大纲中3、4有关安全、节能及谐波防治是近几年的热门话题。安全还包括接地安全;节能还包括照明节能。2)国家规范强制性条文。 掌握电气工程的重点问题: 1)供配电系统有关问题; 2)选址、选型问题,如变电所选址,电器设备、电缆选型等;3)继电保护和自动装置的设计; 掌握有关计算问题:1)负荷计算;2)短路电流计算;3)继电保护整定计算;4)防雷设计计算;5)照度计算;6)电动机启动、制动及保护配置计算。

注册电气专业基础考试大纲

2010年专业基础考试大纲 十、电路与电磁场 1 电路的基本概念和基本定律 1.1 掌握电阻、独立电压源、独立电流源、受控电压源、受控电流源、电容、电感、耦合电感、理想变压器诸元件的定义、性质1.2 掌握电流、电压参考方向的概念 1.3 熟练掌握基尔霍夫定律 2 电路的分析方法 2.1 掌握常用的电路等效变换方法 2.2 熟练掌握节点电压方程的列写方法,并会求解电路方程2.3 了解回路电流方程的列写方法 2.4 熟练掌握叠加定理、戴维南定理和诺顿定理 3 正弦电流电路 3.1 掌握正弦量的三要素和有效值 3.2 掌握电感、电容元件电流电压关系的相量形式及基尔霍夫定律的相量形式 3.3 掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念 3.4 熟练掌握正弦电流电路分析的相量方法 3.5 了解频率特性的概念 3.6 熟练掌握三相电路中电源和负载的联接方式及相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系

3.7 熟练掌握对称三相电路分析的相量方法 3.8 掌握不对称三相电路的概念 4 非正弦周期电流电路 4.1 了解非正弦周期量的傅立叶级数分解方法 4.2 掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的定义和计算方法 4.3 掌握非正弦周期电路的分析方法 5 简单动态电路的时域分析 5.1 掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值 5.2 熟练掌握一阶电路分析的基本方法 5.3 了解二阶电路分析的基本方法 6 静电场 6.1 掌握电场强度、电位的概念 6.2 了解应用高斯定律计算具有对称性分布的静电场问题 6.3 了解静电场边值问题的镜像法和电轴法,并能掌握几种典型情形的电场计算 6.4 了解电场力及其计算 6.5 掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算 7 恒定电场 7.1 掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念 7.2 掌握微分形式的欧姆定律、焦耳定律、恒定电场的基本方程

电气中级工程师评审专业技术工作总结(共7篇汇总)

第1篇专业技术工作报告电气工程师中级 中级专业技术资格评审材料 专业技术工作报告 单位茂名市粤能电力股份有限公司姓名姚京杉 日期2015年09月07日 专业技术工作报告 ——姚京杉.茂名市粤能电力股份有限公司 自2010年7月从东北电力大学电力系统及其自动化专业毕业参加工作以来,我已从一个初出茅庐的实习生逐步成长为一名合格的电气专业技术员。幸得公司栽培,经过几年实际工作,我已总结出一套适合自己所从事工作的施工技术和现场管理经验。由从事电气工程招投标工作岗位,到现场施工、调试工作岗位,再至工程全面施工管理岗位,我不但能很快适应公司所分派的岗位,且能够出色完成本职内工作,并获得领导和客户的一致好评。于2011年07月取得助理工程师资格。 在工作中我严格要求自己,思想上热爱本职工作,积极学习最新的电气规程,关心公司各种方针政策,严格执行相关规程。积极参加单位组织的专业技能培训和技术交流活动,既丰富了专业技术知识,以加强了自身的操作技能和业务水平,使自己在工作中得到更好的发挥。 工作4年多以来,我通过理论和实际想结合,将早年课本中学到的知识,联系实际工作环境和具体现场情况,出色完成了220kV曙光(观珠)输变电工程、220kV利铁(东岸)输变电工程、茂名市体育馆10KV配电工程工程、220千伏河东站#2主变改造扩容工程、220kV 六运站远动系统更换工程、110kV小良变电站工程等工程二次 1 部分保护整定及相关调试等工作。通过这几年的工作,我学到了很多东西,现总结如下 一、注重理论与实际相结合,提高岗位技能。 2012年中旬,我被聘任为茂名市粤能电力股份有限公司变电分公司施工技术员。此时,正是变电站批量建设和进行技术改造及检修的时候,工作量非常大。我所从事的工作主要是用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(变压器、高压断路器以及成套GIS/HGIS高压间隔设备等),使之免遭损害,所以也称继电保护。基本任务是当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 工作伊始,在时间紧任务重的形势下,我边工作边学习,研究国家、电力行业和南网的各项操作规程,结合实际因地制宜,在面对问题的同时积极面对,很快使得工作进入了正轨。

注册电气工程师与职称评定电气工程师

注册电气工程师与职称评定电气工程师 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

电气工程师是职称评定评的 注册电气工程师是考试考的 考电气工程师,计算机过B类即可,如果评高工要过A类。计算机分了好多模块,只需通过其中的四个模块即可。在报名时一般要问清要通过那几个模块,很好考,一般都过,职称英语稍微难点,只要是大学毕业,应该没有任何问题。 注册电气工程师要考很多门学科。高等数学、普通物理、电工、电子、继电保护、故障分析材料力学等,比较难考。一般考上之后,单位也比较认可。 电气工程师是评出来的的,需要条件是助理工程评出4年后才有资格参加中级工程师评,高级是在中级评出后,是一环套一环的,中级职称评定条件,英语6级过了不用参加职称英语考试,中级职称现在全国有统一考试(计算机和英语)报考的时候,有详细说明(一般网上报名,网上缴费,考试内容网上也有公布),你可以提前考试,英语60分,就可以了,50分以上60分一下,是省级线,2年有限(只本省),计算机评的等级不同考试项目有多少,他有很多选择,一般选择,word,Internet,xp,比较简单,这个你也可以提前考试,不过考试及格了,也不一定能评上,要求有论文发表(中级好像只需要第二作者就可以了,没有论文有的也能评上,就不知道他们是怎么操作的)反正有论文就有15分。 注册电气工程师考试是勘察设计行业的电气类工程师考试,它是对个人从事电气工程设计工作的一种行政许可。 国家对建设工程设计实行统一的管理和监督,报考条件中的“电气工程设计工作”,指的是在有工程设计资质的单位所从事的电气工程设计实践。非“设计”

注册电气工程师专业考试经验

历年注册电气工程师专业考试经验谈(供配电专业) 注册电气考试搅乱了无数人的思考。一年、几个月的努力拼搏,只希望在拿到考卷的这一刻,心十分平静。所有的工程师经历了无数次的考场,但注册电气考试还是第一次。但在我国,注册电气考试毕竟还是刚开展不久,一点也不奇怪。 有人说:考试题目太偏。 根据建筑注册考试的情况,实际上出题的专家们提供的是一个够用5-6年的题库。每年按比例抽出考题,据说今后允许每年有30%的重复概率。因此偏题不带有一般性。 有人说:考试明显有利于电力系统人员。 我国实行的是注册电气考试,不是注册建筑电气考试,因此电力系统考题较多是正常的。我在很多场合多次讲过这话,要引起广大建筑电气界的注意。 有人说:第二天下午案例分析题结果都是文字选择题,查查规范、参考书都可以找得到。案例分析题怎么是这样?大家准备了短路电流计算、继电保护计算、照明计算……,都没有用上。 这值得大家思考。 1、案例分析题特点: 由题干和小题组成。一个大题出二到五个小题,有单选和多选题,有定性分析和定量分析;各小题既有逻辑关系又相对独立。 考查对较复杂的专业知识进行综合分析和运用的能力,运用专业知识解决实际问题的准确性和有效性。 单、多选题可以是文字、数字、和图形等,考记忆、理解、分析、综合、应用等各种能

力层次。 1、因此文字案例分析题占一定比例十分正常。 2、今年第二天下午案例分析题考试有50%可选,给大家增值不少。试想明年实行必答题时(第二天上午),案例分析题的定性分析和定量分析可能趋于正常。 3、专家给案例分析题命题并未完全达到要求。我不能枉加评论,但命题专家有一些已经多年离开工程实践,有一些是学者教授,是否适合工程系列命题?再说,这次考试命题史无前例,他们也是摸着石子过河。 因此,全面地复习不应成为问题,只是要更加注重规范标准的掌握和查阅。考前一个深圳的同志打电话给我,问还有二天,怎么复习?我告诉他,不要拼命做题目了,把这么多规范理一下,便于考试使用。应该是说对啦。 A考生经验谈: 1、平时多看规范 每天看一到二个小时,临考前一个月多做题,反复做参考书与网上的题,考试时会做得快,不会的往后推,时间是考试的宝贵财富。 2、我注册考试通过的经验是,把考试用书通读三遍,再做练习题,把练习题混淆的内容再看两边。距离考试还有时间,你可以再看两编考试用书,再做练习题,加深记忆,我想你应该通过注册考试了。 3、多看规范和原教科书,教科书上每一节内容都通了,考试自然不难,通过就是必然的。 4、复习时间2个月,将考试用书看两遍,习题做一遍,参加了考前辅导班,但是认为考前辅导班作用不大,主要是看书,并将规范看一遍,主要要熟悉各章内容,熟悉规范的各章内容的位置。在最后可以浏览各章大体内容

注册电气工程师《供配电》知识点总结

注册电气工程师《供配电》知识点总结 “一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴”时间是宝贵的,但也是无情的。我们应该好好地利用宝贵的时间,来勤奋学习。今天为大家了注册电气工程师《供配电》知识点,更多相关内容请关注应届毕业生。 现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1)根据测量对象与测量环境确定传感器的类型 要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。 在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。 2)灵敏度的选择

通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。 传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其他方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。 3)频率响应特性 传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。 传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差 4)线性范围 传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。

电气工程师助工职称工作总结

专业技术工作总结 2015年7月,本人顺利完成了学业,从吉林化工学院自动化专业毕业。2015年7月进入宁夏中宁发电有限责任公司工作。参加工作以来,我一直从事电气检修工作。下面就从专业技术角度,对我这两年多来的工作做一次全面总结: 一、学习专业知识,提高专业技能 步入社会,工作开始,我发现学校里学到的专业知识同实际工作有很大的不同和差距,为了尽快转变角色,适应工作的要求,我努力学习电气专业知识,努力提高自己的岗位技能。在学校我学习的是自动化专业,而具体到工作岗位上,我从事的是电气检修工作,对我来讲,最大的优势就是我原来的专业基础,因此,尽管我过去一年没有从事专业性的工作,但我并没有丧失信心,我积极查阅相关书籍和资料,认真记录每个相关知识点,遇到自己不懂的,我会及时向老前辈们请教。最后通过自己的努力及同事的帮助,能比较熟练地进行常见的电气缺陷及处理工作。热爱自己的本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,全身心地投入工作,认真遵守公司的各项规章制度。在工作中吃苦耐劳,积极主动,作风踏实,不推诿扯皮,讲求效率,具有较强的敬业精神和奉献精神。 为了更好地适应当前的工作,在努力做好本职工作的同时我十分注重继续再教育学习,积极参加部门组织的技术培训,自学相关书籍。我参加了变频器技术的培训,直流事故油泵的培训,以及认真学习班里面每次技术讲课和缺陷分析。这些培训不仅提高的我的综合工作能力,还增强了我对自己的信心!我相信,在以后的工作中我将能够更加圆满完成领导交办的各项工作任务。 二、业务能力方面 从一名在校大学生到一名工作人员的转变,从没有一点工作经验到稳步积累工作经验,从无到有,从不懂到掌握,这两年来,诸多缺陷及培训带给我了巨大的变化。我从一张一张的电气图纸如380V以下电动机接线图,电动门接线原理图,从《检修规程》的理解与运用,渐渐的熟悉了处理缺陷的一般方法与安全注意事项,这是我一点一滴慢慢积累起来的,我的工作能力得到了认可,我的业务能力得到了提升,也慢慢形成了自己处理问题的一套方法。 现在通过在工作中的不断学习进步,我熟悉并掌握了大多数电动门的调试工作,380V带ST501控制器的故障排除工作,熟练掌握了对低压控制回路的检修与一般故障的处理工作,在厂家已经班里技术骨干的培训与教导下,学习并熟悉了变频器的调试工作以及电厂高压整流柜的一些实验和原理。当今社会是一个要不断学习的社会,活到老学到老的观念正是最好的体现。工作要做到位,必须具备相当水平的业务能力。业务能力从何而来,实践经验的积累和不断的学习。从参加工作以来,我就努力学习相关专业的理论知识和专业技能,重视不断提高自己的业务水平,并根据项目设计工作的实际需要,通过业余时间以不同形式、不同的渠道学习,努力提高自己的专业技术能力和水平。

2018年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上

2018年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上 (总分:100.00,做题时间:240分钟) 一、单项选择题(总题数:40,分数:40.00) 1.低电阻接地系统的高压配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列哪项公式的要求,且不应大于下列哪项数值?(分数:1.00) A.R≤2000/IG,10Ω B.R≤2000/IG,4Ω√ C.R≤120/IG,4Ω D.R≤50/IG,1Ω 2.直流负荷按性质可分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷,下列哪项不是经常负荷?(分数:1.00) A.连续运行的直流电动机 B.热工动力负荷√ C.逆变器 D.电气控制、保护装置等 3.配电设计中,计算负荷的持续时间应取导体发热时间常数的几倍?(分数:1.00) A.1 倍 B.2 倍 C.3 倍√ D.4 倍 4.某学校教室长 9.0m,宽 7.4m,灯具安装高度离地 2.60m,离工作面高度 1.85m,则该教室的室形指数为下列哪项数值?(分数:1.00) A.1.6 B.1.9 C.2.2 √ D.3.2 5.已知同步发电机额定容量为 25MVA,超瞬态电抗百分值 Xd"=12.5%,标称电压为 10kV,则超瞬态电抗有名值最接近下列哪项数值?(分数:1.00) A.0.55Ω B.5.5Ω C.55Ω√ D.550Ω 6.10kV 电能计量应采用下列哪一级精度的有功电能表?(分数:1.00) A.0.2S

B.0.5S √ C.1.0 D.2.0 7.继电保护和自动装置的设计应满足下列哪一项要求?(分数:1.00) A.可靠性、经济性、灵敏性、速动性 B.可靠性、选择性、灵敏性、速动性√ C.可靠性、选择性、合理性、速动性 D.可靠性、选择性、灵敏性、安全性 8.当 10/0.4kV 变压器向电动机供电时,全压直接经常起动的笼型电动机功率不应大于电源变压器容量的百分数是多少?(分数:1.00) A.15% B.20% √ C.25% D.30% 9.在系统接地型式为 TN 及 TT 的低压电网中,当选用 YynO 接线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起中性线电流不得超过低压绕组额定电流的多少(百分数表示),且其一相的电流在满载时不得超过额定电流的多少(百分数表示)?(分数:1.00) A.15%,60% B.20%,80% C.25%,100% √ D.30%,120% 10.在爆炸性粉尘环境内,下列关于插座安装的论述哪一项是错误的?(分数:1.00) A.不应安装插座√ B.应尽量减少插座的安装数量 C.插座开口一面应朝下,且与垂直面的角度不应大于 D.宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点 11.某 IT 系统额定电压为 380V,系统中安装的绝缘监测电器的测试电压和绝缘电阻的整定值,下列哪一项满足规范要求?(分数:1.00) A.测试电压应为 250V,绝缘电阻整定值应低于0.5MΩ B.测试电压应为 500V,绝缘电阻整定值应低于0.5MΩ√ C.测试电压应为 250V,绝缘电阻整定值应低于 1.0MΩ D.测试电压应为 1000V,绝缘电阻整定值应低于1.0MΩ 12.变电所的系统标称电压为 35kV,配电装置中采用的高压真空断路器的额定电压,下列哪一项是最适宜的?(分数:1.00) A.35.0kV B.37.0kV

注册电气工程师(供配电)专业基础考试大纲

注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业基础考试大纲 十、电路与电磁场 1 电路的基本概念和基本定律 1.1 掌握电阻、独立电压源、独立电流源、受控电压源、受控电流源、电容、电感、耦合电感、理想变压器诸元件的定义、性质 1.2 掌握电流、电压参考方向的概念 1.3 熟练掌握基尔霍夫定律 2 电路的分析方法 2.1 掌握常用的电路等效变换方法 2.2 熟练掌握节点电压方程的列写方法,并会求解电路方程 2.3 了解回路电流方程的列写方法 2.4 熟练掌握叠加定理、戴维南定理和诺顿定理 3 正弦电流电路 3.1 掌握正弦量的三要素和有效值 3.2 掌握电感、电容元件电流电压关系的相量形式及基尔霍夫定律的相量形式 3.3 掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念3.4 熟练掌握正弦电流电路分析的相量方法 3.5 了解频率特性的概念 3.6 熟练掌握三相电路中电源和负载的联接方式及相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系 3.7 熟练掌握对称三相电路分析的相量方法

3.8 掌握不对称三相电路的概念 4 非正弦周期电流电路 4.1 了解非正弦周期量的傅立叶级数分解方法 4.2 掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的定义和计算方法 4.3 掌握非正弦周期电路的分析方法 5 简单动态电路的时域分析 5.1 掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值 5.2 熟练掌握一阶电路分析的基本方法 5.3 了解二阶电路分析的基本方法 6 静电场 6.1 掌握电场强度、电位的概念 6.2 了解应用高斯定律计算具有对称性分布的静电场问题 6.3 了解静电场边值问题的镜像法和电轴法,并能掌握几种典型情形的电场计算 6.4 了解电场力及其计算 6.5 掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算 7 恒定电场 7.1 掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念 7.2 掌握微分形式的欧姆定律、焦耳定律、恒定电场的基本方程和分界面上的衔接条件,能正确地分析和计算恒定电场问题 7.3 掌握电导和接地电阻的概念,并能计算几种典型接地电极系统的接地电阻

注册电气工程师考试公共基础公式总结

注册电气工程师考试公共基础公式总结 高等数学 1. 两平面的交线的方向向量:z y x z y x b b b a a a k j i b a s =?= 2. 曲线C 绕y 轴旋转所成的旋转曲面的方程为() 0,22=+±z x y f 3. ()???z A A z z A ??+??=?? 4. 22x z A ??=,y x z B ???=2,22y z C ??=,02>-B AC ,是极值点,02<-B AC ,不是极值点 5. 1sin lim 0=→x x x ,e x x x =?? ? ??+∞→11lim 6. ()111 -≠++= +?μμμμ C x dx x 7. C x x dx +=-?arcsin 12 8. C x xdx x dx +==?? tan sec cos 22 9. C x xdx x dx +-==??cot csc sin 22 10. C a a dx a x x +=?ln 11. x dx x 21=? 12. x dx x 1 12 -=? 13. () θθθθ2sin 241 cos 2+=?d 14. ()()θρρθρθρd d f dxdy y x f D D ????=sin ,cos , 15. 当 12 1 <

16. 椭圆抛物面方程z y x =+22,圆锥面方程 222z y x =+。 17. 平面曲线的弧长() dx y s b a ? +=2 /1,(直角坐标形式)。 18. 几何级数∑∞ =-1 1n n aq ,当1p 时,级数收敛。 23. 一阶线性非齐次方程的通解为()()()?? ????+??=?-C dx e x Q e y dx x P dx x P 24. 一对共轭复根βαi r ±=2,1,通解为()x C x C e y x ββαsin cos 21+= 线性代数 若α,β,γ三线共面,则三条线的方向向量0=i h g f e d c b a 。 概率论 1. 当X 为连续型随机变量时,如果X 的概率密度函数为()x p ,那么规定X 的数学期望为 ()()dx x xp X E ?+∞ ∞ -=。 2. 当),(~2σμN X ,有()() 2 ,~σμa b a N b aX ++。 3. 正态分布()()2 2 221σμσ π-- = x e x p ,其μ=EX ,2σ=DX

电气工程师职称专业技术工作总结

.. . z 电气工程师职称专业技术工作总结 篇一:电气工程师助工职称工作总结 工作总结 XX年7月,本人顺利完成了学业,从XXXX工程系电 气工程及其自动化专业毕业。XX年12月进入XXX有限公司工作。参加工作以来,我一直从事电气工程设计工作。下面就从专业技术角度,对我这两年来的工作做一次全面总结: 一、学习专业知识,提高专业技能 工作开始,我发现学校里学到的专业知识同实际工作有很大的不同和差距,为了尽快转变角色,适应工作的要求,我努力学习电气工程设计面的专业知识,努力提高自己的岗位技能。在学校我学习的是电气工程及其自动化专业,而具体到工作岗位上,我从事的是电气工程设计技术人员,对我来讲,最大的优势就是我原来的专业基础,因此,尽管我过去一年没有从事专业性的工作,但我并没有丧失信心,我积极查阅相关书籍和资料,认真记录每个相关知识点,遇到自己不懂的,我会及时向老前辈们请教。最后通过自己的努力及同事的帮助,能比较熟练地进行较复杂的电气工程设计技术工作。 二、工作态度和勤奋敬业面 热爱自己的本职工作,能够正确认真的对待每一项工

作,全身心地投入工作,认真遵守公司的各项规章制度。在工作中吃苦耐劳,积极主动,作风踏实,不推诿扯皮,讲求效率,具有较强的敬业精神和奉献精神。同时注意调查研究,勤于思考,工作思路清晰,能把电气设计的原理理论同工作实际相结合。此外,在生产现场能跟工人打成一片,做到以理服人。 三、组织协调面 作为一名新人,在实际工作中,努力学会运用马克思主义的立场、观点和法去分析、研究、解决问题,有一定的组织协调能力。在我从事的第一个项目,我刚开始没有注意到这一点的重要性,直到后来慢慢的发现组织协调对我们来讲也是一门必须掌握的技能。从大的面来说,一个的发展离不开组织协调各个地区的关系;从小的面来讲,一个项目经营的好坏更加离不开各个部门科室之间的组织协调。我刚开始接触的只是简单的人员协调、机械调度等基本的可操作性的组织工作,循序渐进,后来慢慢地进入到参与整个工程项目的进度与生产调试,乃至整个项目的组织协调。 项目进度计划的编制与完善在这一面体现尤为明显,我们是根据用户的交货期限来编制项目的进度计划,所以每一个项目进度计划的编制,不仅要考虑到项目的难度情况对设计期的影响,还要考虑到器件采购期、资金到位情况以及生产人员的调配等一些列因素的影响。

2019年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上

2019年注册电气工程师专业知识考试真题及选:上 一、单选题(共40题,每题1分) 1.在爆炸性气体环境中,低压电力、照明线路绝缘导线和电缆的额定电压不低于工作电压,且不应低压下列哪项数值? A 400V B500V C750V D100V 选::B 来源::《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92,第 2.5.8条: 五、在爆炸性气体环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于工作电压,且不应低压500V。工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等,并应在同一护套或管子内敷设。 2.隔离电器应有效地将所有带电的供电导体与有关回路隔离,以下所列对隔离电器的要求,哪一项要求是不正确的? A隔离电器在断开位置时,每极触头间应能耐受规定的有关冲击电压要求,触头间的泄露电流不应超过规定值。 B隔离电器断开触头间的距离,应是可见或明显的有可靠标记“断开”或“闭合”位置。 C 半导体器件不应用作隔离电器。 D断路器均可用作隔离电器。 选::D 来源::《工业与民用配电设计手册第三版》P638-P642

3、应急电源工作时间,应按生产技术上要求的停车时间考虑,当与自启动的发电机组配合使用时,不宜少于下列哪项数值? A 5min B10min C15min D30min 选::C 来源::《供配电系统设计规范GB50052-2009》条款3.0.5 3.0.5 应急电源应根据允许中断供电的时间选择,并应符合下列规定: 1 允许中断供电时间为15s 以上的供电,可选用快速自启动的发 电机组。 2 自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有 自动投入装置的独立于正常电源之外的专用馈电线路。 3 允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间 断供电装置或柴油机不间断供电装置。 4、车间一台起重机,电动机额定功率为120kW,电动机额定负载持续率为40%,利用需要系数法计算,该起重机的设备功率为下列哪项数值? A152 kW B 120 kW C 76 kW D 48 kW 选::C 来源::《工业与民用配电设计手册第三版》P2 Pe=Pr√εr=120X√0.4=76kW 5、35kV户外配电装置采用单母线分段接线时,下列表述中,哪一项是正确的?

新版注册电气工程师专业基础考试大纲.pdf

注册电气专业基础考试大纲 (供配电、发输变电相同) 十二、电路与电磁场 1电路的基本概念和基本定律 1.1掌握电阻、独立电压源、独立电流源、受控电压源、受控电流源、电容、电感、耦合电感、理想变压器诸元件的定义、性质 1.2掌握电流、电压参考方向的概念 1.3熟练掌握基尔霍夫定律 2电路的分析方法 2.1掌握常用的电路等效变换方法 2.2熟练掌握节点电压方程的列写方法,并会求解电路方程 2.3了解回路电流方程的列写方法 2.4熟练掌握叠加定理、戴维南定理和诺顿定理 3正弦电流电路 3.1掌握正弦量的三要素和有效值 3.2掌握电感、电容元件电流电压关系的相量形式及基尔霍夫定律的相量形式 3.3掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念 3.4熟练掌握正弦电流电路分析的相量方法 3.5了解频率特性的概念 3.6熟练掌握三相电路中电源和负载的联接方式及相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系 3.7熟练掌握对称三相电路分析的相量方法 3.8掌握不对称三相电路的概念

4非正弦周期电流电路 4.1了解非正弦周期量的傅立叶级数分解方法 4.2掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的定义和计算方法 4.3掌握非正弦周期电路的分析方法 5简单动态电路的时域分析 5.1掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值 5.2熟练掌握一阶电路分析的基本方法 5.3了解二阶电路分析的基本方法 6静电场 6.1掌握电场强度、电位的概念 6.2了解应用高斯定律计算具有对称性分布的静电场问题 6.3了解静电场边值问题的镜像法和电轴法,并能掌握几种典型情形的电场计算 6.4了解电场力及其计算 6.5掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算 7恒定电场 7.1掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念 7.2掌握微分形式的欧姆定律、焦耳定律、恒定电场的基本方程和分界面上的衔接条件,能 正确地分析和计算恒定电场问题 7.3掌握电导和接地电阻的概念,并能计算几种典型接地电极系统的接地电阻 8恒定磁场 8.1掌握磁感应强度、磁场强度及磁化强度的概念 8.2了解恒定磁场的基本方程和分界面上的衔接条件,并能应用安培环路定律正确分析和求解具有对称性分布的恒定磁场问题 8.3了解自感、互感的概念,了解几种简单结构的自感和互感的计算

注册电气工程师 化学强势总结

牢记: 4个量子数(主、角、磁、旋)及其关系 3原则(1特例) 能级图 1原子:原子核(质子+中子) 核外电子排布在原子轨道(波函数ψ:三维空间中电子运动的区域)上:不能用经典力学描述,波动方程——薛定谔方程来描述 224个量子数(主n、角l、磁m、旋ms)及其关系: 主量子数n(决定单电子原子电子运动的能量、表示电子层) =1,2,3,4…… 电子层K,L,M,N…… 角量子数l(决定原子轨道形状,表示亚层) =0,1,2,3……(n-1) s,p,d,f……轨道 球形纺锤形梅花形 磁量子数m(决定原子轨道空间伸展方向) =0,±1,±2,±3……±l l=0(s轨道),m=0,s轨道空间伸展方向为1: l=1(p轨道),m=0,+1,-1,3个等价轨道: l=2(d轨道),m=0,±1,±2,5个等价轨道: n、l、m三个量子数确定一个波函数ψ(原子轨道):如Ψ(1,0,0)代表1s原子轨道 自旋量子数ms(决定电子自旋方向,顺、逆自旋) 取值:+1/2和-1/2,表示自旋平行;表示自旋反平行 表示核外一个电子的完整运动状态的波函数:Ψ(n,l,m,ms) 如:Ψ(2,1,0,+1/2)代表2p原子轨道上的一个电子 原子中原子轨道数目=n2,最多可以容纳的电子总数=2n2个 原子核外电子分布三原则 (1)能量最低原理 (2)泡利不相容原理:一个原子轨道只能容纳2个电子(自旋方向相反) (3)洪特规则: 在等价(简并)轨道中电子将尽可能分占不同轨道,且自旋方向相同。d4是而不是 特例:全空、全满、半满时,比较稳定。 如Cr(24):1s22s22p63s23p63d54s1 而不是3d44s2 Cu(29):1s22s22p63s23p63d104s1 而不是3d94s2