文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水箱计算书

消防水箱计算书

消防水箱计算书
消防水箱计算书

消防水箱计算书

条件:1、水箱长度A=7600mm,水箱高度H=4000mm,设计水位Hw=H-d1-0.4=3200mm 侧壁厚度d =300mm;保护层厚20mm;

2、水箱混凝土强度等级为C35,fc=16.7N/mm ,fck=23.4N/mm

钢筋强度设计值fy=300N/mm

计算1、强度计算:

侧壁弯矩M=1.3×q H /6=1.3×40×4 /6=110.93kN.m

受压区高度x =ho-√(ho -2×γo×M /α1/fc/b)

=280-√( 280 - 2×1.0×110.93×1000000/1.0/16.7/1000)

=24.82mm

纵向受拉钢筋As=α1×fc×b×x/fy=1.0×16.7×1000×24.82/300

=1,382mm

2、裂缝计算:

侧壁荷载标准值Qk=q1=32kN/m

侧壁弯矩标准值Mk =Qk×L /6=32×4 /6=85.33kN.m

矩形截面受弯构件,构件受力特征系数αcr =2.1

带肋钢筋的相对粘结特性系数υ=1.0

取1米宽墙计算,截面宽度 b =1000mm

受拉区纵向钢筋的等效直径

侧壁:deq=∑(ni×di )/∑(ni×υ×di) =18mm

实配筋为 18@ 125钢筋面积As=2,036mm

配筋率ρ=0.73%

对矩形截面的受弯构件:

Ate=0.5×b×h=0.5×1000×300=150000mm

ρte=As/Ate=2,036/150,000=0.014

在最大裂缝宽度计算中,当ρte<0.01 时,取ρte =0.01

按荷载效应的标准组合计算的纵向受拉钢筋的等效应力σsk按下列公式计算:

σsk = Mk/(0.87×ho×As)=85330000/(0.87×380×2,036)=172N/mm

裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算:

ψ=1.1-0.65×ftk/ρte/σsk=1.1-0.65×2.2/0.014/172 =0.488

最大裂缝宽度ωmax,按下列公式计算:

ωmax = αcr×ψ×σsk×(1.9×c+0.08×deq/ρte)/Es =2.1×0.488×172×(1.9*50+0.08× 18/0.014)/200000

=0.177mm(满足要求)

消防水系统设置计算

第4章建筑消防给水 4-1消火栓给水系统及布置 低层建筑:扑救初期火灾 高层建筑:满足自救需要 一. 设置原则 执行国家《建筑设计防火规范》,《高层民用建筑设计防火规范》。例:第8.4.1条第4款:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅。(应设室内消防给水) 二. 建筑内消火拴给水系统组成、组件及类型 (一)组成及组件 水枪、水龙带、消火拴、消防水喉、消防通道、水箱、消防水泵接合器、增压设备和水源。 1.水枪 喷嘴口径:13,16,19mm 与水龙带接口:用快速螺母连接。 2. 水龙带DN50mm,DN65mm 麻质:抗折叠,质轻,水流阻力大q xh≤3l/s,φ16 橡胶:易老化,质重,水流阻力小q xh>3l/s,φ16,19,DN65 3.消火拴 内扣式快速连接螺母+球形阀,单出口、双出口DN65,DN50 4.消防水喉——小口径拴 25mm,喷嘴,φ6~8mm,L=20,25,30m 工作压力:106Pa=103kPa=1MPa=10kg/cm2 爆破压力:3×106Pa=3MPa=30kg/cm2 5’屋顶检验用拴 5. 消火拴箱——玻璃门 内置:消火拴、水枪、水龙带、水喉、消防报警及启泵装置 设置:承重墙,明、暗、半暗 6.消防水泵接合器 作用:一端接室内消防管网,另一端可供消防车加压供水 组成:闸门、安全阀、止回阀 形式:地面、地下、墙壁式 设置点:便于消防车接管供水地点;周围有15~40m范围内***水池。 7.消防给水管网 环状,立管不变径。低层可生活+消防,高层独立 8.消防贮水设备及加压设备、水源 初期火灾用水(10分钟)水箱,气压给水装置 火灾连续用水水池可与生活贮水合用,但存不动用措施 消防水泵水源 (二)类型 1.不设消防水箱及水泵的消火拴给水系统 室外管网的压力及水量在任何时候均可满足室内消防要求 DN

圆形水池计算书

圆形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002), 本文简称《水池结构规程》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 1 设计资料 1.1 基本信息 圆形水池形式:有盖 池内液体重度10.0kN/m3 浮托力折减系数1.00 裂缝宽度限值0.20mm 抗浮安全系数1.10 水池的几何尺寸如下图所示:

1.2 荷载信息 顶板活荷载:1.50kN/m2 地面活荷载:10.00kN/m2 活荷载组合系数:0.90 荷载分项系数: 自重 :1.20 其它恒载:1.27 地下水压:1.27 其它活载:1.40 荷载准永久值系数: 顶板活荷载 :0.40 地面堆积荷载:0.50 地下水压 :1.00 温(湿)度作用:1.00 活载调整系数: 其它活载:1.00 不考虑温度作用 1.3 混凝土与土信息 土天然重度:18.00kN/m3土饱和重度:20.00kN/m3 土内摩擦角ψ:30.0度 地基承载力特征值fak=40.00kPa 基础宽度和埋深的地基承载力修正系数ηb=1.00、ηd=1.00 混凝土等级:C25 纵筋级别:HRB400 混凝土重度:25.00kN/m3 配筋调整系数:1.20 纵筋保护层厚度: 2 计算内容 (1)荷载标准值计算 (2)抗浮验算 (3)地基承载力计算 (4)内力及配筋计算 (5)抗裂度、裂缝计算 (6)混凝土工程量计算 3 荷载标准值计算 顶板:恒荷载: 顶板自重 :5.00kN/m2 活荷载:

消防系统计算书

工程 施工图设计阶段 计算书 (连封面封底共8 页) 批准 审核 校核 计算

目次 1 设计依据及原则 2 消防给水系统

1 设计依据及原则 1.1 设计内容 1.2 规范规定: 《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229-2006 《自动喷水灭火系统设计规范》(2005年版) GB 50084-2001 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 1.3 原始条件 1.3.1 按电厂规模2×600MW机组设计。 1.3.2 最大一台变压器的平面尺寸为长×宽×高=9.6m×7.4m×5.7m,主变压器油池尺寸为:长×宽=14m×12m 1.3.3 空气预热器需要的自动喷水消防水量为:Q=400m3/h 2 消防给水系统 本期电厂同一时间内的火灾次数为1次。 2.1 建筑物室外消防用水量 2.1.1 室外消火栓用水量 本期工程的主要保护对象为主厂房,其建筑体积,经计算约为6.7万m3,大于50000 m3生产类别为丁、戊类,其室外消火栓用水量为35L/s。 2.1.2 变压器区水喷雾用水量 按最大一台变压器(主变压器)进行计算,其尺寸为: 长×宽×高=9.6m×7.4m×5.7m,主变压器油池尺寸为: 长×宽=14m×12m 变压器表面积为: F 1 =9.6×7.4+(9.6+7.4)×5.7×2=265m2 变压器油池的面积为 F 2 =14×12 =168m2 喷雾水量Q Q=(q 1×F 1 +q 2 ×F 2 )/60=(20×265+6×168)/60 =105.1L/s

式中:q-设计喷雾强度(L/mim.m2) 2.2 室内消防用水量的计算 2.2.1 主厂房室内消火栓用水量 主厂房的高度大于50m,根据《火力发电厂设计防火规范》表7.3.3的规定,同时使用的水枪支数为4支,每支水枪的流量为5.7L/s,用水量为22.8L/s,每根竖管最小流量为17.1L/s。 2.2.2 汽机房油系统水喷雾用水量 以最大的贮油箱计,其面积为 S=8×4+8×2.2×2+4×2.2×2=84.8m2 Q=q×S/60=20×84.8/60=28.3L/s。 式中:q-为设计喷雾强度(20L/min.m2) 2.2.3 输煤建筑物自动喷水灭火系统用水量 2.2. 3.1输煤建筑物水幕消防用水量 输煤栈桥进入主厂房的进口处,各输煤转运站,碎煤机室等的进出口处,均设一道水幕,起保护隔断的作用,以防止火灾的蔓延。水幕需水量为: Q1=q×W=2×15=30L/s 式中:q-水幕喷水强度,2L/s.m W-输煤栈桥宽度,15m 2.2. 3.2 输煤栈桥湿式喷淋灭火系统需水量 输煤栈桥火灾危险等级按中危险II级考虑,采用湿式喷淋灭火系统,作用面积160m2,则其用水量为: Q2=q×F=8×160=1280L/min=21.3L/s 式中:q-喷水强度,12L/min﹒m2 F-作用面积,260m2 2.2. 3.3自动喷水总水量 Q=2Q1+Q2=2×30+21.3=81.3L/s 2.2.4 空气预热器自动喷水消防用水量 根据空气预热器制造厂商提供的资料,空气预热器需要的自动喷水消防水量为:Q=400m3/h

矩形水池结构计算书

矩形水池结构计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规及参考书目: 《水工混凝土结构设计规》(SL 191-2008),以下简称《砼规》 《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2002),以下简称《地基规》 《给水排水工程构筑物结构设计规》(GB50069-2002),以下简称《给排水结规》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002),简称《水池结规》 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 2.几何信息: 水池类型: 无顶盖,半地下水池 水池长度L =11940 mm,宽度B =5990 mm,高度H =4180 mm 地面标高=0.000 m,池底标高=-4.180 m 池壁厚度t3=400 mm,池壁贴角c1=0 mm 底板中间厚度t2=400 mm,底板两侧厚度t4=400 mm 底板贴角长度c2=0 mm,底板外挑长度a =400 mm 池壁顶端约束形式: 自由 底板约束形式: 固定 3.地基土、地下水和池水信息: 地基土天然容重γ=18.00 kN/m3,天然容重γm=20.00 kN/m3 地基土摩擦角φ=30.00 度,地下水位标高=-2.000 m 池水深H W=0.00 mm,池水重度γs=10.00 kN/m3 地基承载力特征值f ak=120.00 kPa 宽度修正系数ηb=0.00,埋深修正系数ηd=1.00 修正后地基承载力特征值f a=170.89 kPa 浮托力折减系数=1.00,抗浮安全系数K f=1.05

消防水计算公式汇编

消防水专业计算公式汇编 第四章建筑消防(规范第2章) 一、消火栓系统: 1、系统水量和设置场所:见P515~P518 2、消火栓充实水柱: 1)、室外消火栓充实水柱不应小于10m,常压供水应考虑地面到着火点的标高;2)、室内消火栓充实水柱: ·消火栓的水枪充实水柱一般不应小于7m: ·超过100m的高层建筑、高架仓库、高层工业建筑内水枪充实水柱不应小于13m。 ·不超过100m的高层建筑、超过六层的民用建筑,超过四层的厂房、库房、人防工程、停车库、修车库的水枪充实水柱不应小于10m。 3)消火栓充实水柱计算: S k= (H1-H2)/sinα(m) 式中S k——水枪的充实水柱长度,m; H1——室内最高着火点离地面的高度,m; H2——水枪离着火层地面的高度,m;一般取1m; α----水枪上倾角,一般为450,最大不应超过600; 4)、消火栓设置间距; (1)室内消火栓保护半径计算: R=kL d+Ls 式中:R---消火栓保护半径,m; L d——水带的铺设长度; k----水枪弯曲折减系数,宜根据水带的弯曲量取80-90%水带总长 Ls----水枪的充实水柱长度在平面上的投影长度,当水枪倾角为450时,Ls=0.71 S k;(L= Hmcosα) 大空间消火栓设置间距S,应根据消火栓保护半径R和保护间距b,根据勾股定理求得: S=(R-b)1/2 式中S——消火栓间距,m; R——消火栓保护半径,m; b——消火栓最大保护宽度的1/2,m 5)、管网水力计算: (1)、消火栓栓口水压计算: 消火栓栓口最低水压: Hxh= Hq + hd + H k =A d L d q2xh+q2xh/B+H k 式中:Hxh—消火栓栓口最低水压, 0.01Mpa

水池计算书(手写版本)

保管期限 密级 设计计算书 建设单位上海美梭羊绒纺织品有限公司 工程名称山东建得佳纺织有限公司 工程号-子项号M1117-06 子项名称消防泵房设计专业结构页数部门一所计算人年月日校核人年月日审核人年月日 上海纺织建筑设计研究院

目录 一、设计采用规范 二、荷载选用及计算 三、基础工程 四、上部结构设计 五、图形文件及程序计算书

一、设计采用规范 1.《建筑结构可靠度设计统一标准》【GB50068-2001】 2.《建筑结构荷载规范》【GB50009-2001】(2006年版) 3.《混凝土结构设计规范》【GB50010-2010】 4.《建筑抗震设计规范》【GB50011-2010】 5.《建筑地基基础设计规范》【GBJ50007-2002】 6.《砌体结构设计规范》【GB50003-2001】 二、工程概况: 本工程位于位于山东聊城东阿县东阿工业园区,胶光路以北鑫大地建材厂东邻。本工程泵房结构形式为砖混砌体结构。室内外高差为0.300米。 本工程抗震设防烈度为7度,建筑场地类别为Ⅲ类,框架抗震等级为三级。 三、荷载选用及计算 1.泵房屋面(结构找坡)荷载的标准值: 1) 恒载 40厚C20细石混凝土找平层 0.04x25=1.0 KN/m2 40厚挤塑聚苯板保温层(仅用于保温屋面)0.50x0.04=0.02 KN/m2 1.2厚三元乙丙橡胶防水片材防水层 0.01 KN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02x20=0.4 KN/m2

100厚楼板自重 0.10x25=2.5 KN/m2 15厚1:2:4混合砂浆打底粉刷0.015x20=0.3 KN/m2 合计 4.23 KN/m2 取 4.50 KN/m2 2)屋面活载: 0.50 KN/m2 2.水池盖板(建筑找坡)荷载的标准值: 1) 恒载 40厚C20细石混凝土找平层 0.04x25=1.0 KN/m2 40厚挤塑聚苯板保温层(仅用于保温屋面)0.50x0.04=0.02 KN/m2 1.2厚三元乙丙橡胶防水片材防水层 0.01 KN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02x20=0.4 KN/m2 100厚楼板自重 0.10x25=2.5 KN/m2 15厚1:2:4混合砂浆打底粉刷 0.015x20=0.3 KN/m2 建筑2%砂浆找坡 0.09x10=0.9 KN/m2 合计 5.13 KN/m2 取 5.50 KN/m2 2)屋面活载: 2.00 KN/m2 3.风荷载: 0.45 KN/m2 4.雪荷载: 0.35 KN/m2 5.地震作用: 抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速 度为0.10g,建筑场地类别为Ⅲ类。

消防系统计算书

. 鄂尔多斯市泰裕亿丰国际汽贸城工程 消防计算书 册一第一册共 文件号: 水-01/算 工程编号: 2009-30 北京建工建筑设计研究院 月02年2010

. . 一、设计依据 1.建设单位对本工程的技术要求。 2.国家现行的有关设计标准和规范。 1)GB 50015-2003《建筑给水排水设计规范》; 2)GB50045-2006 《高层民用建筑设计防火规范》; 3)GB 50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》; 4)GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》; 5)GB 50067-1997《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》; 6)GB50338-2003《固定消防炮灭火系统设计规范》 3.各专业提供的设计要求。 二、设计原则 1) 认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针,严格遵循国家有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,积极采取行之有效的消防措施,做到消防立足自救,并以当地公安消防部门和临近消防力量为辅助救援力量。 2) 严格执行国家及行业的有关标准、规范和规定; 3) 结合国情采用先进技术、高效设备,确保消防系统可靠、有效,确保生产的安全运行; 4) 尽可能利用现有设施,避免重复建设,降低工程造价; 5) 本着经济合理、施工方便的原则,满足业主单位运行要求。 三、消防系统概述 1.水源 本工程水源来自市政管网,两路进水,经水表计量后,供给地下层消防水池、给水系统。 2.消防用水量 . . 本工程室内消火栓用水量30l/s,火灾延续时间3h,室外消火栓用水量30l/s,火灾延续时间3h。消防炮系统用水量40l/s,火灾延续时间1h。自动喷淋用水量36l/s,火灾延续时间1h。 3.消防设施 1)地下层消防泵房内设置2台消火栓泵(Q=30l/s,H=70m,P=22kW),一用一备;2台自动喷淋泵(Q=40l/s,H=90m,P=75kW),一用一备。2台消防炮泵 (Q=40l/s,H=120m,P=90kW),一用一备。消防泵采用卧式消防切线泵,性能曲线平缓。 2)地下层消防泵房内设置一套DYHA1.6/30-18消防气体顶压设备,消防工作压

消防水池计算书

消防水池计算书 (一)处理池没水时荷载 1、池壁计算 主动土压力系数Ka取1/3 土重度r=18KN/m3无地下水池壁4.7m深 ∵LB/HB=5.3>2 ∴按单向板计算 主动土压力q土=rHKa=18x1/3x4.7=28.2KN/m 地面荷载产生侧压力q活=10x1/3=3.33KN/m ①竖向配筋计算 第一种情况 三种压力产生的弯矩 部位类型土压力弯矩Ms 水压力弯矩Mw 地荷载弯矩Mm 下端支座-41.5 0 -9.2 跨中18.6 0 5.2 支座基本组合弯矩值M=(Ms+Mw)x1.27+1.4xMm=65.585KN·m

支座准永久组合弯矩值Mq=Ms+Mw+0.5Mm=46.1 KN·m 跨中基本组合弯矩值M=(Ms+Mw)x1.27+1.4xMm=30.9KN·m 跨中准永久组合弯矩值Mq=Ms+Mw+0.5Mm=21.2KN·m 假设壁厚h=250,混凝土强度C30 查表可知选筋12100的裂缝(0.25mm)和承载力弯矩分别为63.33KN·m、67.22KN·m,大于支座计算准永久弯矩46.1 KN·m和基本组合弯矩65.585KN·m,满足要求。且配筋率0.452%,合适。 所以外钢筋选配12100 As=1131mm2/m 弯矩图 第二种情况 水压力q水=rh=10x4.7=47KN/m

两种压力产生的弯矩 部位类型土压力弯矩Ms 水压力弯矩Mw 下端支座-41.5 -69.22 跨中18.6 30.94 支座基本组合弯矩值M=1.27Mw-Ms=46.4KN*m 支座准永久组合弯矩值Mq=Mw-Ms=27.72KN*m 跨中基本组合弯矩值M=1.27Mw-Ms=20.69N*m 跨中准永久组合弯矩值Mq=Mw-Ms=12.34KN*m 池壁侧、外侧为12100均满足强度和裂缝要球。

消防水池有效容积的计算

消防水池有效容积的计算 消防水池的有效容积为: V a=(Q p-Q b)×t 式中:V a——消防水池的有效容积(m3); Q p——消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m3/h); Q b——在火灾延续时间内可连续补充的流量(m3/h); t——火灾延续时间(h)。 大部分的出题都会加一句不考虑补水时间。 [计算举例]消防水池的有效容积计算 某多层丙类仓库地上3层,建筑高度20m,建筑面积12000m2,占地面积4000m2,建筑体积72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。请 计算消防水池的有效容积。 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动喷水灭火系统,该仓库设计有自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.1表5.5.5-1的规定,该堆垛储物仓库自动喷水灭火系统应为湿式系统,火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷水强度不小于16L/min·m2,作用面积200m2。 根据《消防给水及消防栓系统技术规范》表3.3.2、表3.5.2、3.6.2及《自动喷水灭火系统设计规范》表5.0.5-1的规定,该场所室外消火栓的设计流量为45L/s;室内消火栓的设计流量为25L/s.室、内外消火栓的 火灾延续时间为3小时,自动喷水系统灭火的的火灾延续时间为2小时。 故: 消防水池的有效容积=室外45L/s×3h+室内25L/s×3h+自喷16L/min·m2×200m2×2h=486+270+383m m3=1140m3。祝:考出优异成绩 1

消防各系统算量说明

消防工程算量说明 一、消火栓系统 1、管道分不同规格分别计算(如:DN100,DN65) 2、一般情况下DN≥100为沟槽连接,采用沟槽连接的管子需要 数沟槽件。 (2.1)沟槽件中卡箍的计算:数出各沟槽件(如弯头、三通、四通、变径、机械三通等) 卡箍件的数量=弯头*2+三通*3+四通*4+变径*1+机三*0+管道长度/3+阀门个数*2 3、阀门:蝶阀、止回阀、自动排气阀、截止阀、压力表等区分不 同规格按个计算(如:DN100蝶阀、DN25自动排气阀) 4、消火栓箱计算时区分单栓、双栓、减压稳压和普通型的以套为 计算单位,箱内带灭火器的灭火器计入箱内,有单独摆设的灭火器单独计算(如:减压稳压单栓消火栓箱(带2具3kg灭火器); 普通双栓消火栓(带2具4kg灭火器))。 5、套管的计算:穿地下式的采用刚性防水套管、穿墙及楼板的采 用一般穿墙套管。 6、保温及保护层=需要保温的管道长度*系数/100 7、电伴热以米计算。 二、喷淋系统 1、喷淋管道、沟槽件、阀门、套管、保温、电伴热的算法同消火栓。

2、喷淋支管:楼上部分按0.5米计算,车库按0.8米计算。 三、自动报警系统 1、信号线:感烟探测器、感温探测器、消火栓按钮、手动报警按 钮、声光、模块、火灾显示盘。 2、电源线:模块、声光、火灾显示盘。 3、启泵线:消火栓按钮、消防泵控制箱。 4、电话线:手动报警按钮、电话。手报特殊,看图纸是否有电话 插孔。 5、广播线:音箱 6、多线联动控制线:消火栓泵控制箱、喷淋泵控制箱、风机控制 箱。 7、风机控制线、水位显示仪线单独到消防控制室。 8、回路线:各接线箱到消防控制室的所有线,一般走桥架。 以上各种线型算完后数出各设备数量,看设备连线类型,每设备按预留0.4米考虑,再乘以系数1.2。 各线的工程量=(算出来的量+设备数*0.4)*1.2 例如:信号线算量120米,电源线50米,启泵线65米、感烟45个、温感20个、消火栓10个、手报15个、声光3个、火灾显示盘2个。信号线=(120+(45+20+10+15+3+2)*0.4)*1.2 电源线=(50+(3+2)*0.4)*1.2 启泵线=(65+10*0.4)*1.2

消防系统计算书

鄂尔多斯市泰裕亿丰国际汽贸城工程 消防计算书 共一册第一册 文件号: 水-01/算 工程编号: 2009-30 北京建工建筑设计研究院 2010 年02 月 、设计依据

1. 建设单位对本工程的技术要求。 2. 国家现行的有关设计标准和规范。 1) GB 50015-2003 《建筑给水排水设计规范》; 2) GB50045-2006 《高层民用建筑设计防火规范》; 3) GB 50084-2005 《自动喷水灭火系统设计规范》; 4) GB 50140-2005 《建筑灭火器配置设计规范》; 5) GB 50067-1997 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》; 6) GB50338-2003《固定消防炮灭火系统设计规范》 3. 各专业提供的设计要求。 二、设计原则 1) 认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针,严格遵循国家有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,积极采取行之有效的消防措施,做到消防立足自救,并以当地公安消防部门和临近消防力量为辅助救援力量。 2) 严格执行国家及行业的有关标准、规范和规定; 3) 结合国情采用先进技术、高效设备,确保消防系统可靠、有效,确保生产的安全运行; 4) 尽可能利用现有设施,避免重复建设,降低工程造价; 5) 本着经济合理、施工方便的原则,满足业主单位运行要求。 三、消防系统概述 1. 水源 本工程水源来自市政管网,两路进水,经水表计量后,供给地下层消防水池、给水系统。 2. 消防用水量 本工程室内消火栓用水量301/s,火灾延续时间3h,室外消火栓用水量301/s , 火灾延续时间3h。消防炮系统用水量401/s,火灾延续时间1h。自动喷淋用水量361/s , 火灾延续时间1h。

水池计算书

矩形水池设计 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002), 本文简称《水池结构规程》 钢筋: E - HRB400 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 有顶盖半地上 长度L=7.750m, 宽度B=14.300m, 高度H=6.350m, 底板底标高=-1.850m 池底厚h3=350mm, 池壁厚t1=300mm, 池顶板厚h1=150mm,底板外挑长度t2=350mm 注:地面标高为±0.000。 (平面图) (剖面图) 1.2 土水信息 土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土内摩擦角30度 修正后的地基承载力特征值fa=210.00kPa 地下水位标高-2.000m,池内水深5.000m, 池内水重度10.00kN/m3, 浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05 1.3 荷载信息 活荷载: 池顶板1.50kN/m2, 地面10.00kN/m2, 组合值系数0.90 恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.27 活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.27 活载调整系数: 其它1.00 活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 不考虑温湿度作用. 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C30, 重度25.00kN/m3, 泊松比0.20

消防水池底板计算

消防水池底板计算 6.3x5.3 m跨底板(底板标高-3米): 1.底板内力计算: 水位标高取-1.2m 底板标高-3m 底板厚度0.35m,附加抹灰恒载取1.5kN/㎡ 恒载:gk=0.35x25+1.5 =10.25kN/㎡ 取活荷:qk= 20kN/㎡ 地下水头:3-1.2+0.35=2.15 m 地下水浮力:qk=2.15x10=21.5 kN/㎡ 当按正常荷载控制计算时,面荷载为: qk=10.25+20=30.25kN/㎡ q1=1.35x10.25+0.7x1.4x20=33.4375kN/㎡ q2=1.2x10.25+1.4x20=40.3kN/㎡ 所以q=max(q1,q2)= 40.30 kN/㎡ 当按水浮力控制计算时,面荷载为: qk=21.5-10.25=11.25 kN/㎡ q=1.4x21.5-10.25=19.85 kN/㎡ 按无梁楼盖计算,计算跨度为: 6.3x5.3m 承台等效成正方形柱帽c= 1m (一)水浮力控制配筋计算 按无梁楼盖,采用经验系数法计算得:取大跨度x方向计算 设计值M0x=1/8x{19.85x5.3x[6.3-(2/3)x1]^2}=417.327778472222kN.m 标准值M0xk=1/8x{11.25x5.3x[6.3-(2/3)x1]^2}=236.52078125kN.m (1)中跨弯矩分配如下 柱上板带支座负弯矩 设计值Mx1‘=0.5x417.327778472222= 208.66 kN.m 标准值Mx1k‘=0.5x236.52078125= 118.26 kN.m (2)边跨弯矩分配如下 柱上板带跨中正弯矩 设计值Mx2‘=0.22x417.327778472222= 91.81 kN.m 标准值Mx2k‘=0.22x236.52078125= 52.03 kN.m 2、配筋计算及裂缝验算 (1)柱上板带支座 强度计算:柱上板带支座弯矩设计值Mx1= 208.66 kN.m 1 受弯构件:L-1 1.1 基本资料 1.1.1 工程名称:工程一 1.1.2 混凝土强度等级:C30 fc = 14.33N/mm ft = 1.43N/mm 1.1.3 钢筋强度设计值 fy = 360N/mm Es = 200000N/mm 1.1.4 由弯矩设计值 M 求配筋面积 As,弯矩 M = 208.66kN·m 1.1.5 截面尺寸 b×h = 2650*350mm ho = h - as = 350-60 = 290mm

水池壁计算书

单向板式地下室外墙计算 一、计算条件: 工程名称: 工程一 工程项目: 项目一 外墙编号: 外墙1 计算方式: 按受弯构件 是否考虑人防荷载: 否 地下室层数n: 1 地下一层层高H1(m): 4.15 地下一层墙厚t1(mm): 300 地下一层顶板标高DbBg(m): 0 室外地坪标高DpBg(m): 0 水位标高SwBg(m): 0 地面活载Q h(kPa): 0 土的内摩擦角θ(°): 30 是否考虑基坑支护的影响: 否 水位以上土的容重r(kN/m3): 0.00001 水位以下土的浮容重r'(kN/m3): 0.00001 外墙单侧最小配筋率(%): 0.125 外墙裂缝限值(mm): 0.3 地下一层顶板处支座型式: 铰接 是否进行支座弯矩调幅: 否 地下一层混凝土强度等级: C35 钢筋级别: HRB400 墙外侧保护层厚度c1(mm): 40 墙内侧保护层厚度c2(mm): 15 裂缝计算依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 二、计算依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑结构荷载规范》GB5009-2012 三、计算结果: (1)计算简图符号说明: T - 静止土压力S - 静止水压力 Q - 活载侧压力R - 人防等效静荷载 (2)荷载计算 静止土压力系数: K = 1 - sin(θ) = 1 - sin(30.0) = 0.50 基础底板上皮标高: JcBg = DbBg - H1 = 0.000 - 4.150 = -4.150 m 总的水头高度: H s = SwBg - JcBg = 0.000 - ( - 4.150) = 4.150 m 基础底板上皮静止水压力: Q s = H s × 10 = 4.150 × 10 = 41.50 Kpa 水位以上土的高度: H t1 = DpBg - SwBg = 0.000 - 0.000 = 0.000 m 水位标高静止土压力: Q t1 = K ×H t1 ×r = 0.50 × 0.000 × 0.0 = 0.00 Kpa 水位以下基础底板以上土的高度: H t = SwBg - JcBg = 0.000 - ( - 4.150) = 4.150 m 基础底板上皮静止土压力: Q t = Q t1 + K ×H t ×r' = 0.00 + 0.50 × 4.150 × 0.0 = 0.00 Kpa

消防水池底板池壁计算书

五江消防水池底板池壁设计 执行规: 《混凝土结构设计规》(GB 50010-2010)(2015版), 本文简称《混凝土规》 《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规》 《给水排水工程构筑物结构设计规》(GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》 ----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 有顶盖半地上 长度L=26.600m, 宽度B=16.600m, 高度H=4.700m, 底板底标高=-2.100m 池底厚h3=400mm, 池壁厚t1=300mm, 池顶板厚h1=150mm,底板外挑长度t2=300mm 注:地面标高为±0.000。 (平面图) (剖面图) 1.2 土水信息 土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土摩擦角30度 修正后的地基承载力特征值fa=400.00kPa 地下水位标高-3.000m,池水深4.150m, 池水重度10.00kN/m3, 浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05

1.3 荷载信息 活荷载: 池顶板2.00kN/m2, 地面10.00kN/m2, 组合值系数0.90 恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.27 活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.27 活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池外温差10.0度, 弯矩折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C30, 重度26.00kN/m3, 泊松比0.20 保护层厚度(mm): 顶板(上35,下35), 池壁(35,外35), 底板(上35,下50) 钢筋级别: HRB400, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00 2 计算容 (1) 地基承载力验算 (2) 抗浮验算 (3) 荷载计算 (4) 力(考虑温度作用)计算 (5) 配筋计算 (6) 裂缝验算 (7) 混凝土工程量计算 3 计算过程及结果 单位说明: 弯矩:kN.m/m 钢筋面积:mm2裂缝宽度:mm 计算说明:双向板计算按查表 恒荷载:水池结构自重,土的竖向及侧向压力,部盛水压力. 活荷载:顶板活荷载,地面活荷载,地下水压力,温湿度变化作用. 裂缝宽度计算按长期效应的准永久组合. 3.1 地基承载力验算 3.1.1 基底压力计算 (1)水池自重Gc计算 顶板自重G1=1722.08 kN 池壁自重G2=2757.92kN 底板自重G3=4865.54kN 水池结构自重Gc=G1+G2+G3=9345.54 kN (2)池水重Gw计算 池水重Gw=17264.00 kN (3)覆土重量计算 池顶覆土重量Gt1= 0 kN 池顶地下水重量Gs1= 0 kN 底板外挑覆土重量Gt2= 44.68 kN 基底以上的覆盖土总重量Gt = Gt1 + Gt2 = 44.68 kN 基底以上的地下水总重量Gs = Gs1 + Gs2 = 0.00 kN (4)活荷载作用Gh 顶板活荷载作用力Gh1= 883.12 kN 地面活荷载作用力Gh2= 262.80 kN

消防计算书.doc

换水记录

情感语录 1.爱情合适就好,不要委屈将就,只要随意,彼此之间不要太大压力 2.时间会把最正确的人带到你身边,在此之前,你要做的,是好好的照顾自己 3.女人的眼泪是最无用的液体,但你让女人流泪说明你很无用 4.总有一天,你会遇上那个人,陪你看日出,直到你的人生落幕 5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在 6.我莫名其妙的地笑了,原来只因为想到了你 7.会离开的都是废品,能抢走的都是垃圾 8.其实你不知道,如果可以,我愿意把整颗心都刻满你的名字 9.女人谁不愿意青春永驻,但我愿意用来换一个疼我的你 10.我们和好吧,我想和你拌嘴吵架,想闹小脾气,想为了你哭鼻子,我想你了 11.如此情深,却难以启齿。其实你若真爱一个人,内心酸涩,反而会说不出话来 12.生命中有一些人与我们擦肩了,却来不及遇见;遇见了,却来不及相识;相识了,却来不及熟悉,却还要是再见 13.对自己好点,因为一辈子不长;对身边的人好点,因为下辈子不一定能遇见 14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心 15.离开之后,我想你不要忘记一件事:不要忘记想念我。想念我的时候,不要忘记我也在想念你 16.有一种缘分叫钟情,有一种感觉叫曾经拥有,有一种结局叫命中注定,有一种心痛叫绵绵无期 17.冷战也好,委屈也罢,不管什么时候,只要你一句软话,一个微笑或者一个拥抱,我都能笑着原谅 18.不要等到秋天,才说春风曾经吹过;不要等到分别,才说彼此曾经爱过 19.从没想过,自己可以爱的这么卑微,卑微的只因为你的一句话就欣喜不已 20.当我为你掉眼泪时,你有没有心疼过

情感语录 1.爱情合适就好,不要委屈将就,只要随意,彼此之间不要太大压力 2.时间会把最正确的人带到你身边,在此之前,你要做的,是好好的照顾自己 3.女人的眼泪是最无用的液体,但你让女人流泪说明你很无用 4.总有一天,你会遇上那个人,陪你看日出,直到你的人生落幕 5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在 6.我莫名其妙的地笑了,原来只因为想到了你 7.会离开的都是废品,能抢走的都是垃圾 8.其实你不知道,如果可以,我愿意把整颗心都刻满你的名字 9.女人谁不愿意青春永驻,但我愿意用来换一个疼我的你 10.我们和好吧,我想和你拌嘴吵架,想闹小脾气,想为了你哭鼻子,我想你了 11.如此情深,却难以启齿。其实你若真爱一个人,内心酸涩,反而会说不出话来 12.生命中有一些人与我们擦肩了,却来不及遇见;遇见了,却来不及相识;相识了,却来不及熟悉,却还要是再见 13.对自己好点,因为一辈子不长;对身边的人好点,因为下辈子不一定能遇见 14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心 15.离开之后,我想你不要忘记一件事:不要忘记想念我。想念我的时候,不要忘记我也在想念你 16.有一种缘分叫钟情,有一种感觉叫曾经拥有,有一种结局叫命中注定,有一种心痛叫绵绵无期 17.冷战也好,委屈也罢,不管什么时候,只要你一句软话,一个微笑或者一个拥抱,我都能笑着原谅 18.不要等到秋天,才说春风曾经吹过;不要等到分别,才说彼此曾经爱过 19.从没想过,自己可以爱的这么卑微,卑微的只因为你的一句话就欣喜不已 20.当我为你掉眼泪时,你有没有心疼过

水池计算书

矩形水池设计(JSC-1) 项目名称 构件编号 日 期 设 计 校 对 审 核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》 ----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 有顶盖 全地下 长度L=4.000m, 宽度B=4.000m, 高度H=2.500m, 底板底标高=-4.000m 池底厚h3=200mm, 池壁厚t1=200mm, 池顶板厚h1=200mm,底板外挑长度t2=200mm 注:地面标高为±0.000。 2003600200 4000 4000 20 3600 200 200 2003600200 4000 25020120150 49.5 19.0 16.8 19.0 10.0 (平面图) (剖面图) 1.2 土水信息 土天然重度18.00 kN/m 3 , 土饱和重度20.00kN/m 3 , 土内摩擦角30度 地基承载力特征值fak=100.0kPa, 宽度修正系数ηb =0.00, 埋深修正系数ηd =1.00 地下水位标高-2.000m,池内水深1.500m, 池内水重度10.00kN/m 3 , 浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05 1.3 荷载信息 活荷载: 地面10.00kN/m 2 , 组合值系数0.90 恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.27 活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.27 活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 弯矩折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5 /°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C30, 重度25.00kN/m 3 , 泊松比0.20 保护层厚度(mm): 顶板(上35,下35), 池壁(内35,外35), 底板(上35,下35) 钢筋级别: HRB335, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00

消防水池最小容积的计算题

某综合楼,高45m,底部4层为商场,每层面积为3500㎡,上部为写字楼,每层面积为1500㎡。设有室内、外消火栓给水系统;自动喷水灭火系统(设计流量为30L/s);跨商场4层的中庭采用雨淋系统(设计流量为40L/s);中庭与商场防火分隔采用防护冷却水幕(设计流量为30L/s)。室内的消防用水需储存在消防水池中,市政管网有符合要求的两条水管向水池补水,补水量分别为 50m3/h和40m3/h。求该建筑消防水池最小有效容积应为多少立方米? 【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(以下简称《建规》)表5.1.1,该建筑为一类高层公共建筑; 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(以下简称《消规》)表3.5.2,一类高层公共建筑消火栓设计流量为30L/s; 又根据《消规》3.5.3,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s,所以该建筑室内消火栓设计最小流量应为25L/s,室内消火栓用水量应为25*3*3.6=270m3;根据《消规》3.6.1条文说明,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定,所以自动灭火系统的用水量应为 40*1*3.6=144m3; 根据《消规》3.6.4,建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应低于防火分隔水幕或防护冷却设置部位墙体的耐火极限。根据《建规》5.3.2-1,当中庭采用防火隔墙进行防火分隔时,其耐火极限不应低于1.00h,所以防护冷却水幕的用水量应为30*1*3.6=108m3; 所以该建筑室内消防用水量应为270+144+108=522m3。 根据《消规》4.3.5,火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算,由于一类高层公共建筑火灾延续时间为3h,所以该市政管网在火灾延续时间内的连续补水量应为40*3=120m3。 因此,该建筑消防水池最小有效容积应为522-120=402m3。 扩展考点:常见场所的火灾延续时间 《消规》3.6.2:

消防工程计算规则(1)

安装工程中,消防工程如何算量说明 一、本章定额适用于工业和民用建(构)筑物设置的自动喷水灭火系统的管道、各种组件、消火栓、气压水罐的安装及管道支吊架的制作、安装。 二、界线划分: 1.室内外界线:以建筑物外墙皮l.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 2.设在高层建筑内的消防泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界。 三、管道安装定额: 1.包括工序内一次性水压试验。 2.定额也适用于镀锌无缝钢管的安装。 四、喷头、报警装置及水流指示器安装定额均按管网系统试压、冲洗合格后安装考虑的,定额中已包括丝堵、临时短管的安装、拆除及其摊销。 五、其他报警装置适用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置。 六、温感式水幕装置安装定额中已包括给水三通至喷头、阀门间的管道、管件、阀门、喷头等全部安装内容。但管道的主材数量按设计管道中心长度另加损耗计算;喷头数量按设计数量另加损耗计算。 七、集热板的安装位置:当高架仓库分层板上方有孔洞、缝隙时,应在喷头上方设置集

热板。 八、隔膜式气压水罐安装定额中地脚螺栓是按设备带有考虑的,定额中包括指导二次灌浆用工,但二次灌浆另行计算。 九、管网冲洗定额是按水冲洗考虑的,若采用水压气动冲时,可按施工方案另行计算。定额只适用于自动喷水灭火系统。 十、本章不包括以下工作内容: -837- 1.阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,泵房间管道安装及管道系统强度试验、严密性试验。 2.室外给水管道安装及水箱制作安装。 3.各种消防泵、稳压泵安装及设备二次灌浆等。 4.各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关的接线、校线。 5.各种设备支架的制作安装。 6.管道、设备、支架、法兰焊口除锈刷油。 7.系统调试。