1、概况

国家计委青岛培训中心综合楼是一座五星级酒店。位于青岛海滨。地下二层,局部地下一层。地上八层,层高为:标准层为3.6m,主要为不同标准的客房。建筑主体40米。总建筑面积为19750平方米。

本工程为一级公建,设计耐火等级为一级。

本工程为框架结构,筏板基础。

1-8轴为地下二层,地上九层;8-14轴地下一层,地上八层。其中设计在8-9轴间设一条后浇带,将工程分为两个施工段。一层、二层8-11轴为中空大堂,大堂高度为8.9m,跨度为20m,进深27m。大堂地面为地下一层顶板,板厚150mm,.大堂上部的大跨度结构选型为钢筋混凝土桁架梁。其中2层顶至3层顶为一品桁架,4层顶至六层顶为一品桁架,分别承受上部荷载。各品桁架在弦梁上设四根钢筋混凝土柱(腹杆)及斜腹杆。

2、设计做法

桁架梁的主受力筋要求采用机械连接或焊接,各杆件主筋采用三级钢,比较密集。配筋率较高。腹杆及斜腹杆的箍筋采用焊接封闭箍筋。混凝土采用C40,混凝土内掺加0.9Kg/m3的阻裂纤维。

3、施工措施

3.1模板支设及支撑系统

(1)大堂支撑系统:施工前,我们共拟定了三种支撑方案:型钢支撑方案、满堂红脚手架支撑方案、钢管格构式支撑方案,从受力、传力、成本投入、施工方便、安全、缩短工期等方面进行计算对比、理论分析,最后采取了钢管格构式大堂支撑方案,即在大堂10轴/B-C轴、11轴/B-C轴间梁底处用¢48*3.5mm脚手架钢管加密组成格构柱(立杆@400,纵横拉结杆@900,根据各格构柱所承受区域的极限受力大小决定各格构柱地立杆数)。直通至筏基;在次梁与板底部位用¢

48*3.5mm脚手钢管及扣件支设满堂脚手架(立杆间距@900mm,纵横水平拉杆@1800mm)。次梁与板底地满堂脚手架支撑与格构柱支撑用48*3.5mm脚手钢管及扣件作可靠拉结。(2)5-7层桁架采用梁底处用¢48*3.5mm脚手架钢管加密组成格构柱(立杆@400,纵横拉结杆@900,根据各格构柱所承受区域的极限受力大小决定各格构柱地立杆数)。在次梁与板底部位用¢48*3.5mm脚手钢管及扣件支设满堂脚手架(立杆间距@900mm,纵横水平拉杆@1800mm)。次梁与板底地满堂脚手架支撑与格构柱支撑用48*3.5mm脚手钢管及扣件作可靠拉结。

在不影响柱子支模的情况下,各层的格构柱尽可能保持在同一垂直面。

(3)模板拆除:因本工程桁架部位为地下一层,地上七层,为保证结构安全,桁架梁的格构柱均保持至七层,待七层混凝土强度达到设计强度后自上而下进行依层拆除。次梁及板底满堂脚手架在上层混凝土强度达到100%后,进行下一层模板及脚手架拆除,

3.2 钢筋绑扎及保护层控制

钢筋绑扎:

为确保结构的整体性及梁端钢筋的锚固,施工缝留至板顶。因桁架梁钢筋密集,且存在腹杆、斜腹杆,腹杆与弦梁的节点位置钢筋密集,复杂。故弦梁及腹杆受力筋搭接采用直螺

纹连接,以减少梁内钢筋的密集程度,且保证工程质量。斜腹杆钢筋因节点位置钢筋密集,且端头锚固钢筋较长,为方便钢筋绑扎,斜腹杆受力钢筋采用双面搭接焊连接。

混凝土浇筑前,为保证腹杆及斜腹杆的位置,在钢筋上二次定位放线校正,并将腹杆及斜腹杆的主筋点焊在弦梁主筋上,确保腹杆及斜腹杆的位置正确

保护层控制:

混凝土保护层的控制,因桁架梁的弦梁外排筋与穿越梁筋地腹杆钢筋交叉,造成腹杆及斜腹杆钢筋保护层偏大,(偏大钢筋直径28mm),经与设计协商,在腹杆、斜腹杆保护层偏大地部位加设¢12@200钢筋网片。网片上下皆锚入梁内。由于梁内钢筋量大,梁钢筋骨架较重,故梁底保护层采用与设计相符厚度的大理石边角料作为保护层,间距700*700,梅花形布置;其他部位保护层采用专用钢筋定位卡。

3.3混凝土浇筑

模板支设前,柱及腹杆、斜腹杆的施工缝表面凿毛,并用水冲洗干净;模板支设完毕后,在混凝土浇筑前,将垃圾从事先留设地垃圾清扫口清理干净后,并用高压水冲洗干净。因桁架梁钢筋较密,故混凝土浇筑采用¢30细振动棒进行振捣,振捣手选用有丰富经验的老工人挂牌施工,并对每人振捣的位置进行记录。对节点位置混凝土浇筑,派专人用钢钎配合下料。

斜腹杆的中上部,留设200mm*200mm振捣口一个,由专人负责振捣,以防止斜腹杆混凝土浇筑不密实。

混凝土浇筑时,派专人用小锤敲打梁侧模及腹杆、斜腹杆的模板,帮助混凝土的流动及根据敲击声判断混凝土是否已经密实。

3.4挠度观测

为了获得施工支撑情况和结构受力状况的信息反馈,在施工期间进行挠度观测。

(1)测点布置:测点布置在桁架梁弦梁的跨中,即在二层及四层设观测点。

〔2〕观测方法:结构施工期间,每施工一层观测一次。

结构施工完毕后,在模板拆除前,测最后一次。测后将观测点由弦梁底移至混凝土梁顶,以便桁架梁的格构柱支撑拆除后能够继续观测挠度。

格构柱支撑拆除后,对弦梁的挠度观测每月观测一次,直到竣工。

3.5 混凝土裂缝控制及质量保证措施

混凝土的浇筑应以保证桁架梁不产生冷缝为前提。选用商品混凝土。浇筑前,根据混凝土浇筑量采用泵车数量、搅拌运输车数及劳动力组织及施工器具。确保混凝土的连续浇筑,杜绝施工冷缝的产生。

为了防止混凝土的裂缝,商品混凝土采用C40,混凝土内掺

加0.9Kg/m3的阻裂纤维。

钢筋绑扎时,应及时吊线,保证上下钢筋在同一垂直面上,以便于混凝土下料,采用提棒振捣法振捣混凝土,以解决密钢筋混凝土不易解决的问题;同时采用平板振捣器适度振捣,在终凝前用木抹子压抹2遍,以防楼板开裂。

梁板混凝土浇筑完3天内,禁止上人、堆料等施工活动。

梁板洒水养护不得少于7天,柱立面脱模后应立即洒水养护,并覆盖塑料薄膜。

4、结束语

大跨度非预应力钢筋混凝土桁架梁是一种比较少见的结构形式,如设计施工不当,比较容易产生较大的挠度及混凝土出现裂缝,本文从施工支撑体系入手,制定合理的施工方案,在模板支设、钢筋绑扎、混凝土浇筑等方面进行了严格的质量控制、辅之以专门的挠度观测。结构完工后,其最大的挠度为12mm,混凝土桁架梁经观测,无裂缝情况,保证了工程的施工质量,同时,从成本核算来看,因支撑系统未采用型钢支撑体系及满堂红脚手架,节约了工程成本及加快了工程进度。

大跨度梁施工方法

大跨度梁施工方法 该项目现浇梁体最大跨度21.6米,断面尺寸400mm*1400mm,现浇混凝土支架高度4-10米。该大梁施工特点是结构自重大,梁及梁柱节点处钢筋密集,混凝土振捣难度大,主梁体积大,水化热高,外温差控制、养护保温措施要求高,容易出现温度裂缝。在施工前必须编制大跨梁专项施工方案以指导施工,在此根据现有资料简述本项目大跨度梁施工方法。 施工时先浇筑梁端立柱,待其强度达到70%以上,使其形成外部支撑体系,然后浇筑梁板混凝土。施工时部分大梁的支撑落在下层120mm的混凝土楼板上,当支架架设在下层楼板时,下层楼板的支撑体系暂不拆除,以便保证楼板有足够的强度以承受上部大梁的自重及施工产生的一切其他荷载,待上层大跨度梁强度达到拆模强度后再循环卸落。 1、支架及模板布置 模板及支撑体系选型 现浇大跨度梁脚手架搭设高度4-10米,脚手架施工时,梁底脚手架做加密处理,加设2根承重立杆,立杆采用与梁板脚手架同规格钢管,承重杆间距533,133,533;沿梁跨度方向间距500mm。梁底采

用3根50mm×100mm 的木方,顶托托梁材料选择100mm ×100mm 木方。支架及模板施工时沿梁跨度方向设预拱度。 模板面板采用18mm 厚复合胶模板。龙骨布置5道,龙骨采用50mm ×100mm 方木;外龙骨间距300mm ,外龙骨采用Φ48×3.0双钢管,Φ16对拉螺栓布置3道,竖向间距300,400,400(mm),断面跨度方向的间距300mm ,对拉螺栓布置间距根据不同梁高进行调整。 图1:梁高1400mm 模板组装示意图 (注:对拉螺栓布置间距根据不同梁高进行调整) 333 333 333333 1500m m

型钢混凝土在大跨度结构中的应用

型钢混凝土在大跨度结构中的应用 摘要:本文主要探讨了型钢混凝土在大跨度结构中的应用,对型钢混凝土构件与普通混凝土结构在承载能力极限状态与正常使用极限状态下的性能进行比较,并对梁柱节点构造进行了探讨。 关键词:型钢混凝土极限承载力挠度节点构造 型钢混凝土(SRC)结构简介 1.1型钢混凝土结构的特点 (1)SRC结构承载能力高、刚度大。SRC构件的内部型钢与外包混凝土形成整体、共同受力,其受力性能优于这两种结构的简单叠加。且克服钢结构耐火性、耐久性差及易屈曲失稳等缺点,使型钢性能得以充分发挥,并能充分利用混凝土的抗压性能和钢材的抗拉压性能。 (2)SRC结构抗震性能好。外包混凝土对型钢形成较强的约束作用,可防止型钢的局部屈曲,提高型钢骨架的整体刚度和抗扭能力。由于配置了型钢,大大提高了构件的承载力,尤其是采用实腹型钢的SRC构件,其抗剪承载力有很大提高,并大大改善了受剪破坏时的脆性性质,使之具有比钢筋混凝土结构构件更好的延性和耗能性能,体现出优良的抗震性能。 (3)SRC结构综合经济效益好。由于SRC结构能充分利用混凝土抗压性能好的优点,与钢结构相比可节省约1/3的钢材,同时没有钢结构防锈、防腐蚀、防火性能差,需要经常维护的缺点。与钢筋混凝土结构相比,相同的承载能力情况下,截面更小,自重更轻,布置更灵活。 1.2现阶段存在的问题 (1)施工难度较大。SRC结构为型钢周围布置钢筋,并浇筑混凝土的结构,需要在有限的构件截面内按照图纸的要求准确放置型钢、纵筋、箍筋,尤其是梁柱节点部位,梁主筋需要解决与柱内型钢相交的问题,而柱主筋也需要解决与梁内型钢相交的问题,此外还有柱箍筋的套箍问题,箍筋在节点区内与型钢的相交问题。各种钢筋交叉、穿孔,对精度要求很高,对设计、施工人员的素质要求也很高。 (2)施工组织要求高。SRC构件多见于结构的重要部位,如转换结构或大跨结构、超高结构,本身施工难度就已较大,而SRC构件又要求以先型钢安装-后绑扎钢筋-再浇捣的顺序的施工,工序多,专业多,要求高。对各工种协调、进场顺序,吊装设备,人员施工空间等等在时间上、空间上、人员进退场安排上都提出了很高的要求。

大跨度梁混凝土浇筑方案

大跨度梁混凝土浇筑方案(总 9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目录 1、工程概况....................... 错误!未指定书签。 2、混凝土配合比设计及审核......... 错误!未指定书签。 3、混凝土的强度................... 错误!未指定书签。 4、混凝土供应..................... 错误!未指定书签。 5、混凝土浇筑..................... 错误!未指定书签。 5、砼测温控制..................... 错误!未指定书签。 6、质量保证措施................... 错误!未指定书签。 7、成品保护及安全施工............. 错误!未指定书签。 附图一(砼测温点布置示意图) ...... 错误!未指定书签。 附图二(大跨度梁混凝土浇筑顺序示意图)审判区:. 错误! 未指定书签。 附图二(大跨度梁混凝土浇筑顺序示意图)生活区:. 错误! 未指定书签。 1工程概况 本工程大跨度梁位置分为审判区和生活区两个部位,审判区2-11轴~2-15轴/2-D~2-N轴间16.2m标高大跨度梁截面尺寸450×1800mm,跨度为24.3m;其中2-11轴、2-15轴边梁截面尺寸500×2000mm,跨度为8.1m;生活区1-7轴~1-11轴/1-E轴~1-H轴间16.4m标高梁的截面尺寸450×1800mm跨度为24.3m;其中1-E轴WKL5-11截面尺寸500×2000mm跨度为8.1m。

型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点施工工法

型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点施工工法 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 唐光暹郑毅成翠艳葛智超黄扬 1.前言 型钢混凝土结构是一种内配型钢的组合结构,它综合了钢筋混凝土结构及钢结构的特点,能充分发挥钢结构和钢筋混凝土结构各自材料的优点,具有承载力高,延性好,抗震性能优越等优点,成为结构工程领域重要的研究方向并在工程建设中广泛应用。 型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点是一种新型组合节点形式,国内外均未见相关文献报道。该类节点复杂,型钢的吊装定位、节点核心区钢筋绑扎、混凝土的浇筑工艺均不同于普通的钢筋混凝土节点,也与常规型钢混凝土梁柱节点有所区别。我们知道,节点是有效连接梁、柱构件并使二者共同工作的重要部分,其施工质量直接影响到整个结构的安全性,该节点的施工工艺将是施工控制的重点。 我公司在施工四川省南充市泰合·青年城项目过程中,通过优化创新、方案改革,总结了型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点施工方法。采用本工法,该工程节点施工质量满足设计要求,缩短工期,节约成本。表明本工法可推广性强,在跨度大的转换层结构及类似工程领域具有广泛的应用前景。 2.工法特点 2.1 应用CAD三维建模技术,优化型钢梁开孔位置及节点区内钢筋精确定位排布,提高型钢梁加工制作的准确性。 2.2型钢梁构件实行工厂化制作,避免了现场纠偏、补开孔的工作量,保证构件尺寸、精度及开孔位置的准确,保证了柱纵向受力钢筋能准确、顺利的穿过型钢梁。 2.3 对节点区自密实混凝土进行试配,并根据试验最终确定自密实混凝土工作性控制参数范围,保证了节点区混凝土的质量。 2.4充分利用梁内型钢的结构刚度进行梁支撑系统的设计计算,梁侧模板需设对拉螺栓时,可在型钢梁腹板上设耳板,将其固定于耳板上,耳板应在钢结构深化设计时考虑并在工厂加工时完成。 2.5本工法具有施工简单、快捷、易于掌握,施工综合费用低等特点,保证了质量和施工进度,有较高的应用推广价值。

重型大跨度钢桁架吊装技术

重型大跨度钢屋架吊装技术【摘要】: FAB12a厂房B区二层柱柱顶至屋面之间的结构形式为重型钢桁架,为超长、超大、超重件,工期紧且作业半径大。在传统吊装工艺无法实施的情况下,探 索出了全新的吊装技术。 【关键词】:重型钢桁架高空拼装分单元累积推移分区就位 FAB12a厂房工程B区二层为超洁净室,是整个建筑至关重要的功能部分,该矩形区域尺寸为99.6×126m,因工艺要求需有大面积无障碍空间,故在近13000m2的面积内长方向仅在两侧及中央轴线上设有柱子,单跨达46.2m。在如此大跨度的情况下,三层板的结构简支不可能通过混凝构件梁实现,因此设计中采用了钢桁架的结构形式,三层板及屋面板进而可采用钢承板+钢筋+混凝土的组合楼板。 由于单榀钢桁架几何尺寸非常大,单榀单重也特别大,无法直接用吊机直接吊装到位,散件吊装则无法满足工期要求,故施工难度特别大。 一、工程概况 FAB12a厂房B区二层建筑面积近13000m2,在B轴、N轴、1/G轴线上设置有3线钢筋混凝土柱,单跨46.2m。二层柱顶(+14.200m)至屋面采用结构形式为跨度方向起拱的钢桁架结构。 桁架共14榀,每榀长92.4米,桁架高度为8.586m,桁架的上下弦、腹杆均为H型钢形式,两桁架之间连接的檩条也为H型钢形式,单榀净重为156吨,桁架与桁架间以系杆和支撑件相连接,形成刚性稳定结构。

桁 架示意图 (每榀桁架长约92.4m,高度为8.586m,净重156吨) 二、施工工艺和施工顺序的确定: 本工程施工重点和难点在屋盖系统的吊装,由于厂房单榀钢桁架自重大(每榀重约156吨),单榀钢桁架跨度达92.4m,高度达8.586m,安装位置位于23m高处,为超长、超大件,且第一层与第二层平台为混凝土结构平台,吊机无法在该平台上就近站位作业,必须在厂房外围站位作业,作业半径达50m,常规吊机和常规吊装方案无法实施,必须采用“组合体滑移”的方法进行安装,即——“先在厂房柱牛腿顶部安装临时滑道,散件现场拼装成小单元体、小单元体高空拼接、单片推移、分单元累计推移、分区就位”的安装方法进行安装。 “高空拼装、分单元累积推移、分区就位”的基本思路是: (一)第一层楼砼顶板和第二层砼墙柱与连系梁施工完毕后,在主厂房35轴线一侧布置一台150t履带式坦克吊; (二)搭设高空拼装平台:利用H400×400×12×8的型钢做胎具的底座(二条通长)紧贴7.3m平台楼面,用H300×300×12×8的型钢做胎具的立柱焊在H400×400×12×8型钢上,H200×200×10×8的型钢焊接在立柱上用来稳定钢柱和保证屋架梁的定位,并在H200×200×10×8的型钢上设置限位挡块和抱杆,保证单片屋架的固定、调整和加快吊车

大跨度梁板混凝土浇筑方案

大跨度梁板混凝土浇筑方案 秦皇岛宾馆改造工程大跨度结构混凝土浇筑方案 一、编制依据 1.1 秦皇岛宾馆改造工程施工组织设计方案 1.2 混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204—2002》 1.3 混凝土质量控制标准《GB50164-92》 1.4 混凝土泵送施工技术规程《JGJ/T10-95》 1.5 建筑工程冬期施工规程《JGJ104-97》 二、工程概况 2.1 本工程多 工程概况各部位构件混凝土强度等级 2(3 各部位保护层厚度要求 2(4 典型截面尺寸 2(5 主要构件施工缝留臵位臵 2.2施工难点 2.2.1、同一施工段内梁板与框架柱各构件混凝土强度等级不一~容易发生混淆~给施工组织带来难度。 2.2.2、框架截面尺寸较大,大于1m,混凝土浇筑及振捣均存在难点~控制其温度及收缩裂缝保证质量非常重要。

2.2.3、框架梁、柱节点区钢筋极为密集~需特别注意保证此部位混凝土浇筑的密实性。 2.2.4 混凝土工程量大~受本地条件限制~混凝土供应必须得到保证。 3、施工安排 3(1 材料安排 秦皇岛宾馆改造工程大跨度结构混凝土浇筑方案 3(1(1 混凝土厂家材料供应落实 本工程混凝土施工全部采用预拌混凝土。要求厂家时从技术力量、生产能力、运输距离和混凝土输送泵、混凝土罐车等设备能力四方面考虑~必须保证混凝土的及时供应。 (2 混凝土的技术要求 3(1 1、本工程对环境类别为二b类,地下部分,部分混凝土~要求水灰比不大于0.5~水泥用量不小于300kg/m3~最大氯离子含量,占水泥用量的百分率,0.1%~最大碱含量3.0kg/m3。 2、混凝土坍落度在泵车到达现场测定为160mm~允许偏差?20mm。 3、防冻剂:满足低温-15?要求、合格证、复试报告、所有原材采用同一型号产品。 4、混凝土初凝时间不大于5小时~终凝时间不大于8小时。 5、混凝土标养试块的强度值达到设计强度的115%。 6、混凝土配合比砂率不超过40%。 7、混凝土同条件试块达到100%强度值的时间不超过28天。 8、冬季施工混凝土到达现场的出罐温度不低于13?~低于13?一律退场,冬施混凝土到达临界强度4.0MPa~时间不能超过36小时。 3(1(3 混凝土的输送方式

型钢混凝土梁施工方案

型钢混凝土梁施工方案 一、编制依据及原则 1、本工程设计图纸及合同文件 2、施工组织设计 3、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002 4、《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2002 5、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 6、《钢结构高强度焊接连接的设计、施工及验收规范》JGJ82-91 7、《山东省建筑工程施工工艺规程》DBJ14-032-2004 二、工程概况 本工程为独立基础、框架结构,局部为型钢混凝土梁结构,总建筑面积9470㎡,地下一层,地上四层,局部五层。位于德州市经济开发区,是由XXXX投资建设,山东鲁北地质工程勘察院勘察,青岛房地产建筑设计院有限责任公司设计,山东聊建集团总公司负责施工,本工程抗震等级为四级六度设防,地基基础设计等级为丙级,结构安全等级为二级,多层建筑二类防火设计,地下防水设计等级为Ⅰ级,屋面防水设计等级为Ⅱ级。 该工程一~四层的C~E轴间跨度为16米的框架梁为型钢混凝土梁,每层型钢梁跨度均为16米。一层型钢梁:400×800的共1架重3.33T,500×900的 4架共重15.83T。二层型钢梁:400×900的 4架共重13.94T,450×950的共 1架重3.64T。三层型钢梁:400×900的 3架共重10.46T。四层型钢梁:500×950的 2架共重7.91T,500×1000的共1架重4.11T,,梁内型钢向两侧外伸八分

之一跨度。混凝土等级为C30,粗骨料最大料径≤25mm。 型钢采用Q235-B,焊条采用E43型 二、施工准备 (一)、材料准备 1、型钢梁及其配件 (1)、“工”字钢的制作采用工厂制作,现场拼装。 型钢构件出厂前,应向安装单位提供每个构件的质量检查记录及产品合格证,安装单位在安装前,要对外形尺寸、预留孔直径及位置、连接件位置及角度、焊缝、栓钉焊的加工质量等进行全面检查,在符合设计文件和有关标准后,方可进行安装。凡偏差大于有关规定、规程、规定的允许偏差者,安装前应在地面进行维修。(2)、构配件应配套进场,且必须有出厂质量证明书和有关技术文件等,能满足安装要求。并应有明显标识,严禁混装混放和标识不清。 2、钢筋类原材 (1)钢筋的品种、规格、型号、机械性能等必须符合设计要求要求且必须有合格证、性能检测报告和进场复验单。 (2)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件做力学性能检验。其质量必须符合有关标准规定。 (3)采用C30商品混凝土,并有相关配比单、坍落度及测温记录 2、机具准备 (1)起重设备 塔式起重机、汽车式起重机。 (2)主要机具

高支模、大跨度梁的施工方案

高支模、大跨度梁的施工 深圳万科建筑研究中心,就是这样一座综合建筑。该建筑设计采用了14根大跨度普通钢筋混凝土结构梁与屋面板一起构成一大跨屋盖。其中,6根梁净跨41m(总长43.3m)、梁高2.8m,梁下净空13m,另外8根梁净跨27m(总长29.3m)、梁高1.6m,梁下净空14.2m。 在设计考虑并允许的作用效应下,大跨度屋面梁的施工质量成为了该建筑结构可靠性的关键。而模板支撑、钢筋、砼作为钢筋混凝土结构施工中三大分项,都举足轻重,挠度和裂缝更是检验大跨梁施工质量的重要指标。以下就从这几个方面介绍该工程大跨度屋面梁施工的一些方法和要点。 1、模板支撑系统 1.1、支撑系统 对于高支模大跨度的非预应力混凝土结构施工来说,支撑是一关键。该工程使用钢管排架作为大跨结构的施工支撑,由于施工组织的要求,屋面结构施工时,其下还为自然地面和回填土地基,因此,保证支撑系统不下沉显得犹为重要,所以,对地基的处理成了必要。施工中,我们首先对地面原土和回填土进行碾压、夯实,进行环刀取样检测,要求密实度λ0≥95%;然后在整个排架范围内的地基上满铺150~200厚的碎石+1∶4水泥石屑垫层,振动碾压密实。为保证钢管排架均匀地把力传到地基上,排架下部设两道地垅,下层地垅横向设置,与梁垂直,以两根50×100硬质木枋平铺,要求木枋两端至少宽出大梁主要受力支撑范围300,上层地垅采用14a槽钢口向上纵向铺设。上下层地垅的间距均根据计算出的排架立杆纵横间距而定,要求每根立杆均设于纵横向地垅交叉处。排架立杆的纵横间距及水平横杆的步距计算时,考虑屋面梁、屋面板、排架自重及屋面施工荷载等,主要验算立杆的稳定承载力及地基的最大荷载;同时,为保证排架系统的整体稳定性,设置间距5米以内的竖向及水平向剪刀撑;最后,为防止下雨或其它施工用水浸泡地基,保证排架地基高于周围地面,并设通畅的排水沟,确保施工过程中排架下无积水。 1.2、模板 大跨梁模板设计分底模与侧模分别考虑。钢管排架顶部采用钢管行栊,木枋搁栅,上铺胶合板形成大梁底模;大梁侧模面板则采用18mm进口木胶合板,内楞(竖向)用50×100木枋,外楞(水平向)用双φ48脚手钢管,对拉螺栓选用φ12Q235钢制作。设计时,根据底模胶合板、搁栅木枋的承载力及刚度确定搁栅木枋及行栊钢管的间距,而钢管行栊验算时,除考虑其抗弯、抗剪承载力外,应特别注意验算其下部节点扣件的抗滑承载力。经计算本工程需采用双横杆、双扣件来支撑钢管行栊。另外,由于梁最高达 2.8m,梁侧模需根据浇筑混凝土的侧压力及振捣中产生的荷载验算侧模胶合板、内楞、外楞的承载力、刚度以及对拉螺栓的间距和规格,同时,按墙考虑在梁腰部设置间距以不大于1.5米的“八”字斜撑,另外,由于梁跨度较大,为防止砼浇筑过程中梁在其腹板平面外失稳,我们还在各梁间的梁腹部设水平拉杆或对撑。 2、钢筋工程

大跨度钢管桁架

大跨度钢管桁架 空间钢管桁架结构体系是大跨空间结构中的一个重要成员。郑州大学新校区体育馆由三组环向桁架、三组径向桁架和三组撑杆为主要构件组成,外环、外部径向桁架与中环构成结构的主要受力骨架,通过封闭外环的设计,使其形成一个受拉的环箍,限制了外部径向桁架滑动支座端的径向位移,从而减小了整个结构的竖向挠度,在此满足规范要求的同时,使结构用钢量达到最佳经济指标。该屋盖平面的水平投影为轴对称的花瓣形,在半径约7m和15m及外围处设置三道封闭的环桁架,沿径向设置24道空间桁架,并以环桁架为分界沿圆周方向错开布置,径向桁架被划分为外、中、内三部分。整个结构外观简洁,轻逸,受力合理,传力直观,整体性能好。对它进行探索有助于了解结构性能,指导设计施工,并为类似结构的应用提供依据。 1 管桁架结构概述 近年来,钢管结构不仅在海洋工程、桥梁工程中得到了广泛应用,而且在工业及民用建筑中的应用日益广泛,钢管结构在我国建筑结构中的应用也越来越多,如宝钢三期工程中采用方管桁架,吉林滑冰练习馆、哈尔滨冰雪展览馆、上海“东方明珠”电视塔和长春南岭万人体育馆均采用方钢管作为主要结构构件,广州体育馆屋盖采用了方钢管和圆钢管,上海虹口体育场采用圆钢管作为屋面承力体系,成都双流机场屋盖采用了圆钢管作为主要受力构件。在公共建筑领域,钢管结构中独特的结构形式层出不穷,如悉尼水上运动中心,美国迦登格罗芙水晶教堂;单层大空间建筑领域,除了在超级市场、货栈和仓库中继续广泛应用外,还出现了一些超大型结构,如新加坡章楦机场机库,大阪国际机场候机厅;另外还有轻型大跨结构,如人行天桥和起重机结构;其他特殊用途的结构,如天线桅杆和航天发射架等。2001年建成的建筑面积7250的北京植物园展览温室是国内首次采用相贯节点的曲线钢管桁架结构。钢结构用材为16Mn,钢管最大规格为299mmx12mm,钢结构总吨位720t。上海体育馆的膜结构屋盖主要由钢管相贯而成的32榀桁架、环梁组成,呈南北对称的马鞍形状,最大跨度288.4m,标高31.74-70.54m,主桁架最大钢管直径508mm,采用直接焊接K型节点。最长的悬挑梁74.162m,材料采用英钢50D。南京国际展览中心的二层展厅是一个长243m、宽75m的无柱大空间,屋面呈弧形,南北两端主入口各有15m悬挑,西侧又有14m悬挑。采用的是钢管拱架、檩架的结构方案。 2 钢管桁架结构的形式及特点 2.1 管桁架的分类:根据受力特性和杆件布置不同,可分为平面管桁结构和空间管桁结构。平面管桁结构的上弦、下弦和腹杆都在同一平面内,结构平面外刚度较差,一般需要通过侧向支撑保证结构的侧向稳定。在现有管桁结构的工程中,多采用Warren桁架和Pratt桁架形式,Warren桁架一般是最经济的布置,与Pratt

大跨度梁混凝土浇筑.

目录 1、工程概况 (2) 2、混凝土配合比设计及审核 (2) 3、混凝土的强度 (2) 4、混凝土供应 (2) 5、混凝土浇筑 (2) 5、砼测温控制 (6) 6、质量保证措施 (6) 7、成品保护及安全施工 (7) 附图一(砼测温点布置示意图) (8) 附图二(大跨度梁混凝土浇筑顺序示意图)审判区: (9) 附图二(大跨度梁混凝土浇筑顺序示意图)生活区: (9)

1工程概况 本工程大跨度梁位置分为审判区和生活区两个部位,审判区2-11轴~2-15轴/2-D~2-N轴间16.2m标高大跨度梁截面尺寸450×1800mm,跨度为24.3m;其中2-11轴、2-15轴边梁截面尺寸500×2000mm,跨度为8.1m;生活区1-7轴~1-11轴/1-E轴~1-H轴间16.4m标高梁的截面尺寸450×1800mm跨度为24.3m;其中1-E轴WKL5-11截面尺寸500×2000mm跨度为8.1m。 2混凝土配合比设计及审核 本工程混凝土采用长春亚泰商品混凝土浇筑,浇筑前向搅拌站相关负责人员进行协调,混凝土坍落度控制在200±20mm,其他各项指标需满足泵送混凝土要求。 3混凝土的强度 砼强度等级:审判区、生活区大跨度梁、板为C40;四周框架柱为C35 4混凝土供应 通过事先与甲方、商混站的协调,保证混凝土的供应、确保混凝土浇筑的连续性,混凝土须保证40m3/h。同时为了保证浇筑过程中混凝土连续、可靠,要求商混站的主站进行搅拌供应,分站预备搅拌以备应急(当主搅拌站出现问题时由分站进行搅拌供应)。 大跨度梁混凝土浇筑时要求现场有预备泵车(若商混站内无49米泵车、要求商混站在外面租赁泵车以备应急使用)。 混凝土的供应应包括搅拌、运输和泵送。根据施工进度的需要,编制混凝土供应计划,安排好混凝土泵及混凝土运输车辆。在施工过程中,加强通讯联络和调度。混凝土初凝时间控制在4~6h。且坍落度损失不可过小,而影响混凝土浇筑。 5混凝土浇筑 5.1、施工准备

大跨度钢结构桁架起拱工艺

大跨度钢结构桁架起拱工艺在工业管道安装过程中,大型管道经常会跨越公路、河流等。在一定范围内不能安装支架等承重构件。为解决上述问题,经常需要制作大跨度桁架作为主要承重构件。常用三面、四面或多面平面桁架组成具有空间结构的钢桁架。为抵消自重及载荷作用下的全部或部分挠度,通常规定在钢桁架制造时预先进行起拱。起拱值一般为跨度的1/500或1/700。桁架起拱工艺的好坏直接影响到整个钢桁架制作质量,故大跨度钢桁架制作关键之一便是起拱。本文将以今年工安工程处制作的多种形状大跨度钢桁架(30M左右),详细介绍钢桁架制作过程中的起拱工艺。并将有争议的起拱方法一并提出。抛砖引玉,供大家进行探讨。 第一部分:钢桁架起拱线详细画法。 以跨度30M钢桁架,起拱度为50mm为例。如图一所示: 在AUTOCAD中画水平直线AB,作A、B垂直平分线OC。设AB=跨度=30M,OC=挠度=50mm,以O点为圆心,OC 为半径画1/4圆周C-4。4等分C-4以及O-4。并连接。如图二所示:

在AUTOCAD中截取每份长 度并记录下来以备用。如图三 所示: 4等分AO,由等分点引上垂线,取各线长度对应上述记录数据值50mm、47mm、37mm、21m m、0mm绘于等分点上。过上述几点连接成光滑曲线,再对称画出右侧曲线即得出所需起拱线。如图四所示: 上述画法为起拱线详细画法。在实际制作中,为获得更加理想的起拱弧度。可将AB段,OC,O4段等分为7等分,或8等分、9等分。确保更好的起拱效果。 第二部分:实际操作 (1)对于由四面组成类似于通廊的大跨度桁架实际起拱:在施工现场按第一部分所获得起拱线段,在钢板上画出桁架

D_超长起宽框架结构梁板混凝土一次整体浇筑施工技术施工方案

超长起宽框架结构梁板混凝土一次整体浇筑施工技术 北京西站高架候车厅是车站的主要建筑之一,建筑面积74000m2,是连接南、北站房的钮带。建筑物东西长232.8m,南北长2l7m,高23.3m,局部高26.8m(图3-l6-1、3-l6-2)。 按使用功能,候车厅分为站台层、厅层和夹层。站台层标高为±0.00或-0.60m,厅层标高为+8.00m,夹层标高为+13.00m,厅层是主要结构层,厅层面积为217m×164m,设12个候车厅,横跨10个站台,20条股道路线。结构变形缝设置远远超出建筑规范规定。设计规范规定露天框架设置变形缝的最大距离为35m,约l200m2,而本工程施工整体浇筑面积是规范规定的5倍,并要求一次浇筑不留施工缝,不设后浇带。 梁板结构的特征是大柱、高梁、薄板。梁宽0.6m,梁高1.6~2.2m,梁跨12m~20.4m,板厚9cm ,柱径1m。在梁内还埋设有控制温度应力的预应力钢丝束,混凝土强度等级为C40。 要确保大面积深梁薄板结构的质量正除应满足强度等级,梁、板、柱结合部位的几何尺寸,表面平整、光滑,混凝土密实等常规要求外,关键在于精心计算,严格控制收缩裂缝和施工冷缝。沿梁边、板面的裂缝控制是施工过程中要解决的突出问题,为此制定以下施工技术措施。 第1章外掺剂的选用 第1节UEA抗裂混凝土的配合比 UEA抗裂混凝土的配合比为:UEA:水泥:水:砂:石:粉煤灰:HZ-42型缓凝剂=50:370:185:646:1 054:60:4.5(单位:k只)。 第2节原材料 选用525号普通硅酸盐水泥,含泥量小于3%的中砂和含泥量小于1%的碎卵石,粒径0.5~2cm。 第3节Ⅱ级粉煤灰 掺加Ⅱ级粉煤灰的作用是:(l)提高强度,减少水泥用量,降低水化热和薄厚层间温度差,减少因温度差产生的拉应力。(2)提高混凝土的和易性,稳定其坍落度,确保泵送顺利。经较长管道输送到模内,混凝土不松散,不离析,不干固,使振捣后的混凝土内密实、外光洁。 第4节HZ-42型缓凝剂 选用HZ—42型缓凝剂,可将混凝土初凝时间延缓到8~10h,给现场混凝土接搓提供了宝贵的时间,可消除施工冷缝,降低水泥水化热峰值,保证梁、板、柱结合处的质量。 第2章施工部署 采用商品混凝土,配l4台搅拌运输车。现场用地泵和泵车将混凝土送入模内。经计算需72m3 /h,混凝土总量3000m3,计划48h浇筑完毕。

型钢混凝土梁施工工艺及验收标准

型钢混凝土梁施工工艺及验收标准 1、工艺流程 型钢梁对接→钢梁清理→焊接定位钢筋→焊接锚固钢板→型钢梁支撑体系及底模的架设→连接安装梁下部主筋→连接安装梁上部主筋→绑扎内箍筋→连接安装内箍筋外的纵向钢筋→安装绑扎梁腰筋→外箍筋绑扎→挂保护层垫块→隐蔽验收→侧模安装→梁、板砼浇筑。 2施工工艺 型钢与钢筋的连接,型钢安装就位,校正无误,并连结牢固验收合格后,方可进行普通钢筋的绑扎、连接、锚固。型钢混凝土结构的钢筋绑扎,与钢筋混凝土结构中的钢筋绑扎基本相同。 3型钢梁侧模的安装 为保证梁的截面尺寸,除竖向均采用钢管加固外,在梁高的方向上主楞到梁底距离依次是:150mm,1100mm,主楞材料为不小于φ48*3.0圆钢管;穿梁螺栓水平间距每隔700mm设置φ16钢筋对拉螺栓加固,按此安装方法计算,可以满足型钢梁截面在浇筑混凝土时的受力要求,之于此方式考虑,主要因为避免与型钢混凝土梁的拉筋同时在型钢梁上过多钻孔削弱型钢受力性能。 4剪力钉做法 型钢腹板全长栽焊剪力钉;A19@300,L≧65mm;型钢伸入支座同墙宽,型钢

当与暗柱主筋有冲突处,应切割U行豁口,主筋通过后补焊同级别钢板。剪力钢筋焊接接缝为三级。 剪力钉的焊接应按照工厂所制定的焊接工艺进行,必要时应保括预热工序。当温度低于0℃或钢板表面潮湿时不应进行焊接,对于有影响焊接质量的物质必须清除干净。将剪力钉焊在钢梁上的其位置误差应符合设计要求;焊接工艺试验除选择电流、电压、焊接时间和焊枪;剪力钉焊接前,应除去锈蚀、油污、水份及其它不利于焊接的物质。焊接瓷环使用前在150℃的烤炉中烘干2小时。钢梁上翼缘应处在平焊位置,焊接部位应打磨清理,范围大于2倍剪力钉直径;剪力钉施焊时,与钢板要保持垂直,焊枪保持稳定不动,直至焊接金属完全固化。 剪力钉焊接程序原则上从翼缘长度方向中心逐渐向两边展开,接地导线尽可能对称于被焊杆件。 对焊接剪力钉的质量检验应包括外观检查和锤击弯曲检验。 外观检查应观察剪力钉的熔化长度、焊缝饱满度、焊缝宽度、高度以及剪力钉与底金属结合程度。以H wm、H wmin分别代表焊缝沿剪力钉轴线方向的平均高度和最小高度,D w、D分别代表焊缝的平均直径和剪力钉直径,则应满足: H wm≥0.2D;H wmin≥0.15D;D w≥1.25D,方为合格。 焊接剪力钉时,每日每台班开始焊接前或更换一种焊接条件时都必须按规定的焊接工艺试焊两个剪力钉,进行30°弯曲试验,即用锤击或套筒把剪力钉从原来轴线弯曲30°,其焊缝和热影响区没有肉眼可见的裂缝为合格,若有一个破坏应重新焊两个进行试验,若仍不合要求,应调整焊接工艺参数重新试焊,直到合格为止。若试验的剪力钉未发现破坏现象,则该钉可保留在弯曲位置。

米大跨度管桁架整体安装工法完成

米大跨度管桁架整体安装工法--完成

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

54米大跨度管桁架整体安装工法 关辉辉 1.前言 随着建筑行业的不断发展,钢桁架结构在建筑结构中应用越来越普遍。大跨度管桁架的安装施工,由于管桁架自重大、空间体积庞大,其整体安装一直是桁架施工的难点和重点。 图1 洛阳市人力资源综合市场 洛阳市人力资源综合市场(图1)三层的会展中心屋顶部分,东西向总长约210米,南北向92米也属于超长结构,总体建筑平面呈圆弧形,且外高内低,倾斜度约4度。设计采用十品钢桁架由北向南扇形辐射状分布,由于会展中心三层四周均为全现浇混凝土框架和抗震结构墙结构,现场空间不足,现场塔吊起重能力不足于满足屋顶钢桁架安装施工,现场采用大型吊装机械作业时受到很多限制,对钢结构合理选择施工方法是本工程的难点。河南六建建筑集团有限公司结合其特点和现场的实际情况进行分析研究,选用了“分段吊装、胎架上拼装、整体滑移、整体吊装”的方法,取得了成功经验,经过对施工技术的认真总结形成本工法。 该工法中攻关桁架整体安装技术的人力资源综合市场项目部QC小组,获2010年全国工程建设优秀质量管理小组二等奖、获2010年河南省工程建筑级QC小组一等奖,该工法

的桁架提升技术目前正在申请专利。 2.工法特点 2.1采用迈达斯软件建模,对桁架安装全过程的变形受力进行分析,桁架安装质量及安全易于控制;采用Auto CAD放样,绘制测量定位平面图,确保测量定位精度。 2.2采用该工艺使钢桁架的分段吊装、胎架上拼装(组对、焊接、测量校正)、油漆等工序都可在同一胎架上重复进行,即可提高桁架的安装质量、改善施工操作条件,又可以增加施工过程中的安全性。 2.3该工艺充分利用桁架下部的楼面或地面结构,使用轨道滑移、抱杆和龙门架组合提升技术,解决了现场场地狭小,有建筑障碍安装的施工难题,相对于使用大型机械整体桁架吊装、桁架整体高空滑移等技术,既降低了施工难度,又降低施工成本,并且提高了桁架的安装效率和精度。 2.4本工艺对起重设备、牵引设备要求不高。胎架、轨道、抱杆、龙门架制作安装简单,可重复使用,同样适用于各种环境下钢桁架及重型构件的吊装。 3.适用范围 3.1适用重量大、跨度大的构件在各种环境下的安装工程。 3.2适用建筑平面为矩形、梯形、多边形及扇形等平面的工程。 3.3适用现场场地不足、山区等地区施工;也可适用于跨越施工,如建筑内或桁架就位位置范围有建筑物阻碍的工程。 4.工艺原理 4.1使用迈达斯软件建立模型,对桁架滑移和吊装所受的力进行全过程受力分析,在此基础上进一步调整机具、设备,确保控制桁架受力和变形满足规范及设计要求;采用AotoCAD放样技术,根据测量定位平面图,对现场的扇形滑移轨道轴线位置、桁架就位位置进行放样控制,数据准确可靠,现场定位点、轴线位置,直接在图中量取,减少计算工作量,保证测量定位精度。 4.2结合现场条件搭设胎架,并在胎架下布置扇形滑移轨道(如现场有设备基础或其他阻碍桁架滑移的障碍,可适当调整轨道,使轨道高度高于阻碍),轨道从胎架位置延伸至桁架就位位置的下方,垂直起重设备(抱杆及龙门架)和胎架沿着屋盖结构组装方向单向

大跨度钢筋混凝土拱桥斜拉扣挂法悬臂浇筑施工关键技术

大跨度钢筋混凝土拱桥斜拉扣挂法悬臂浇筑施工关键技术 尹洪明郭军肖沾 (中交一公局四公司广西南宁 530000) 摘要:钢筋混凝土拱桥悬臂施工法分为悬臂拼装法和悬臂浇筑法两大类。悬臂浇筑法主要采用挂篮悬臂浇筑施工,根据国内外目前的工艺技术又可以分为采用塔架斜拉扣挂法和悬臂桁架浇筑法。而悬臂浇筑法施工的拱桥在国内日前仅建成3座,都采用塔架斜拉扣挂法施工,且因为施工情况又存在不同,技术理论不够完善,整体还处在起步阶段,为进一步完善悬臂浇筑拱桥的施工技术,本文以在建的马蹄河特大桥为背景,谈论大跨度塔架斜拉扣挂法悬臂浇筑拱桥的关键施工技术控制。 关键词:悬臂浇筑斜拉扣挂箱拱挂篮索力优化施工技术 0 前言 拱桥是一种以受压为主的结构,受力合理, 外形美观, 是我国公路上广泛采用的一种桥梁体系。随着钢筋混凝土的出现,拱桥的施工技术得到提升,跨越能力增大,大跨度混凝土箱拱造价低廉、施工方便、养护简单,在我国适合贵州、广西、云南等多山地区。制约混凝土箱拱跨度的一个重要因素是施工方法,拱桥的施工方法一般有缆索吊装法、劲性骨架法、转体施工法、悬臂施工法、悬臂施工与劲性骨架组合法等。小跨度箱拱可以采用支架施工或分多个节段吊装,随着跨度增大,山区沟谷多,环境条件限制,提出采用的悬臂施工法更能适应山区拱桥发展。 悬臂法分为悬臂拼装法和悬臂浇筑法,我国钢筋混凝土拱桥发展在20世纪70年代得到提升,伴随无支架缆索吊装技术的成熟和设计方法进步,才逐渐出现了大跨度的钢筋混凝土悬臂拼装拱桥。90年代后先后建造了跨度最大的中承式钢筋混凝土——广西邕林邕江大桥(312m,1996年)和世界第一跨的钢管混凝土劲性骨架钢筋混凝土拱桥——重庆万州长江大桥(420m,1997年)。然而,随着时间发展,国家对工程质量、技术要求更高,悬臂拼装法需要足够大的预制空间和吊装能力,且成拱后拱圈接头多,整体性不高,在进几年开始推广挂篮悬臂浇筑施工的钢筋混凝土拱桥,由于主拱圈采用挂蓝浇筑一次成形、无需分环、工艺简单、整体性好、施工中横向稳定和抗风性能好、运营阶段养护费用低、耐久性好的特点。 而在国外,20世纪60年代就开始采用悬臂浇筑施工拱桥,目前施工技术已经比较成熟,最大跨径由德国2000年建造的WildeGera桥,跨径252m,我国建成挂篮悬浇拱桥仅有三座,2007年净跨150m的白沙沟1#大桥、2009年净跨182m的新密地大桥,2010年净跨165m的木蓬特大桥,以及在建净跨180m的马蹄河特大桥,且都采用斜拉扣挂悬臂浇筑施工。

某商业综合体中大跨度悬挑梁设计 李永安

某商业综合体中大跨度悬挑梁设计李永安 摘要:本文主要针对A市某商业综合体中庭的大跨度悬挑梁展开讨论,从结构 方案、结构概念、结构设计与分析、施工技术及施工中应注意的问题进行了分析 和阐述。 关键词:大跨度悬挑梁;结构方案;结构概念;结构设计 引言 悬挑梁的高度通常根据各个设计院的经验或结构设计手册适当选取。目前对 于大跨度悬挑梁的研究和实验分析很少。平时的设计我们经常会遇到悬挑长度大 于米的悬挑梁,而且有时这些项目在使用功能上很多属于人群密集公共建筑,荷 载较重,而设计经验又相对不多,均给该类悬挑构件的设计和施工带来了很多难题。 一、工程概况 本工程位于A市商业综合体建筑,采用框架—剪力墙结构。建筑地下4层, 地上23层,总高度98.3m。总建筑面积9.98万m2。其中裙房共7层,均为商业,裙房总高度为38.15m。由于建筑功能的需要在裙房设有中庭(如图1所示的局部建筑图),结构配合建筑,从而产生了大跨度预应力梁(19m)及大跨度挑梁 (悬挑8.1m)(如图2所示的局部结构模板图)。由于悬挑梁在整个建筑工程中具有一定的特殊性,其质量方面一旦出现问题,将会对建筑结构构成严重威胁, 并产生严重的安全事故。在大跨度悬挑梁设计过程中,其受力合理性、安全储备 问题、施工质量、加固施工都非常重要,本文主要以商业综合体建筑中的中庭部 位大跨度悬挑梁设计为例,对其从结构方案、结构概念、结构设计与分析及施工 中应注意的问题进行了分析和阐述。 二、结构方案 根据《混凝土结构设计手册(第二版)》,悬挑梁高度的要求为h=L/5-L/7, 故此处8.1m的挑梁高度应为1.2m~1.6m。再考虑各种设备管道尺寸及造型功能 等方面的要求,梁高限定在1.1m。该大跨悬臂梁除了承担回廊相关范围内的板荷载外,还要承担跨层自动扶梯的荷载。鉴于该大跨悬臂梁高度限制的同时还要承 担较大剪力,设计时考虑采用型钢混凝土梁,利用型钢腹板承受剪力,既提高了 大跨悬臂梁整体的抗剪承载力,又改善了构件受剪破坏时的脆性性能,使构件具 有良好的变形能力和消耗地震能量的能力。 三、结构概念 A市为6度抗震设防区,设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组为第一组。该项目所处场地为建筑抗震一般地段,场地类别为II类。该项目采用框架-剪力墙结构,总高度98.3m。本项目存在以下不规则因素:(1)扭转不规则:考虑偶然偏心的扭转位最大移比为1.37,大于1.2.;(2)偏心布置:7层和8层的质 心相差大于相应边长的15%;(3)楼板 不连续:开洞面积大于30%;(4)尺寸突变:多塔结构;(5)屋面有局部 梁上柱转换。根据《2010超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2010]109号),该项目属于超限高层。 3.1 抗震等级的确定 该项目裙房商业区属于重点设防类(乙类),根据《高规》3.9.1条:乙类建 筑应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施,所以:裙房的框架、

大跨度钢桁架专项吊装方案

42m大跨度钢桁架 专项吊装方案 编制人: 审批人: 中国化学工程第十四建设有限公司 2015年10月14日

★75~78轴间钢结构的吊装 钢结构吊装已经进行到75-78轴施工段,此施工段是横跨化工中路的一段大跨度的钢桁架的吊装。吊装跨度为44米是吊装难度最高、单体吊装时间最长的施工段,在施工中我单位将会采用大吨位的吊装设备进行吊装,由于化工中路上的交通比较密集,为保证安全施工,在吊装时将会对化工中路进行选择型断路,计划断路时间为:2011年7月9日--2011年7月10日的某时段,具体断路时段根据天气情况我单位会提前两日提供给甲方及监理单位,断路时间内我方将会邀请当地的交通管理部门给予交通管理的支持,并通知相关企业单位车辆间断绕行。 一、桁架梁组拼及焊接 1、做组装平台:组装平台要搭做牢固,搭好后要测平,以保证组装人员的安全和组装构件的精度。 2、组装前,零部件应经检查合格,连接接触面和沿焊缝边缘每边30~50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢、水渍等要清除干净。 3、板材、型材的拼接,应在组装前进行,构件的组装在部件组装、焊接、矫正后进行,拼接时腹板及翼缘拼接焊缝间距应不大于200mm,并在组装前完成。翼缘板只允许横向拼接。 4、组装时采用螺丝夹或卡具夹紧固定,同时要考虑焊接收缩量,对全熔透焊缝可用临时垫板以保证间隙,定位焊所采用的焊接材料型号,应与焊件材质相匹配,焊缝厚度不亦超过设计焊缝厚度的2/3,焊缝长度不小于25mm,定位焊位置应布置在焊道以内,并应由持合格证的焊工施焊,所用焊条与正式用焊条相同。 5、施焊的焊工必须持有焊工合格证,严禁无证上岗操作,焊工停焊时间超过6

8m大跨度梁施工技术方案

淇县人民医院后勤保证楼工程 大跨度梁专项工程施工技术方案 我单位施工的淇县人民医院后勤保证楼工程三区屋面设计了5道截面400mm*1500mm的预应力梁,跨度为18000mm,混凝土强度等级为C30,该大梁施工是结构自重大,梁及梁柱节点处钢筋密集,混凝土振捣难度大,主梁体积大,水化热高,内外温差控制、养护保温措施要求高,容易出现温度裂缝。在施工前特编制此专项施工方案以指导施工,在此根据已有的资料简述我单位对该大梁施工的构思。 由于该大梁的支撑直接落在100mm的混凝土二层楼板上,且二层板的支撑体系未拆除有足够的强度以承受上部大梁的自重及施工产生的一切其他荷载,故在脚手架支撑体系受力验算时候只须对架体本身的杆件强度及稳定性进行验算,无须复核架体支撑面的强度。 一、准备阶段 1、在大梁施工过程中,项目部及相关班组应高度重视,做到分工明确,责任到人,以确保施工的顺利进行。 2、二层楼板浇筑完成并达一定强度后,由测量组负责立即测放出大梁控制轴线,并用墨线标注在楼面上,根据控制轴线,按设计图对屋面梁、板、柱等细部尺寸分墨,用墨斗将细部尺寸线弹在二层板面上。 3、钢管架搭设完毕后,在支撑梁底模及钢筋笼的水平杆上用吊线锤将二层楼板面的细部尺寸线引测在水平杆上,作为梁底模安装和钢筋就位

的控制线。 二、大梁模板支撑架验算 计算永久荷载分项系数取1.2;活荷载分项系数取1.4。 1.梁底模荷载计算 模板自重:0.6×0.5=0.3KN/m2 混凝土自重:0.6×25×1.1=16.5KN/m 钢筋自重:0.6×1.5×1.1=0.99KN/m 振捣荷载:0.6×2=1.2KN/m 2.验算梁底模板(九夹板)的强度和刚度 作用于模板上的线荷载为(取1m宽): 按强度计算时: q1=(0.3+16.5+0.99)×1.2×1+1.2×1.4×1 =23.03KN/m 按刚度计算时: q1=(0.3+16.5+0.99)×1=17.79KN/m 模板(九夹板)支承在木方上,按三跨连续梁计算,按强度和刚度要求容许的间距为: 按强度要求需要木方的间距 M=q11l2/10=[f m]bh2/6 ∴ l1=(10[f m]bh2/6q1)1/2=(10×16×1000×182/6×23.03)1/2 =771mm 按刚度要求需要木方的间距

最新版大跨度梁专项施工方案(专家论证)

最新版 大跨度梁 专 项 施 工 方 案

一、工程概况 (3) 1.1、基本建设情况 (3) 1.2、18m大跨度梁概况 (3) 1.3、主要技术参数取值 (4) 1.4 投入劳动力情况 4 二、编制依据 (5) 三、设计计算 (5) 3.1梁侧模板布置及计算书 (5) 3.2梁模板扣件钢管高支撑架布置及计算书 (13) 四、构造要求 (23) 4.1架体总体要求 (23) 4.2架体支撑 (23) 4.3架体水平杆 (24) 4.4剪刀撑 (24) 五、施工准备 (25) 5.1材料管理 (25) 5.2验收管理 (26) 5.3使用管理 (26) 六、混凝土浇筑及施工顺序安排 (27) 6.1浇筑总体部署 (27) 6.2混凝土的浇捣技术措施 (28) 6.3混凝土浇捣质量保证措施技术措施 (29) 6.4混凝土养护 (30) 七、拆除管理 (31) 八、安全管理 (32)

8.1高支模安全技术措施 (32) 8.2安全交底制度 (34) 8.3安全检查制度 (34) 九、应急预案 (35) 9.1应急领导机构 (35) 9.2应急计划 (36) 9.3应急响应 32 9.4保障措施 (37) 9.5防止高空坠落及坠物安全施工措施 (39) 十、施工图 (46)

一、工程概况 1.1、基本建设情况 工程名称:**县**村镇银行有限责任公司办公大楼 地址:**县宝鼎北路与王勃街交汇处西北角 结构类型:框架结构 计划工期:2015.11.11——2016.11.11 施工面积:23384.7m2 总高度:31.35m 层数:地下一层,地上7层。 标准层高:3.9m,局部6.05m。 1.2、18m大跨度梁概况 本工程屋顶梁9轴设计了1道400×1200mm梁;11轴设计了1道450×1500mm梁;13轴设计了1道450×1500mm梁;15轴设计了1道450×1500mm梁;跨度为18m。其余梁截面尺寸为300×900mm;现浇板厚度为100mm,混凝土强度等级为C30。 采用商品混凝土浇筑,先浇筑四周立柱,再浇筑梁板。该大梁施工特点是结构自重大,梁及梁柱节点处钢筋密集,混凝土振捣难度大,主梁体积大,水化热高,内外温差控制、养护保温措施要求高,容易出现温度裂缝。在施工前特编制此专项施工方案以指导施工。 该大梁的支撑落在120mm的混凝土六层楼板上,高度为6.05m。且六层板的支撑体系未拆除,有足够的强度以承受上部大梁的自重及施工产生的一切其他荷载,荷载计算式附后。

相关文档