GD3126B绝缘电阻测试仪试验报告

试验报告

名称:绝缘电阻测试仪型号规格:GD3126B

产品编号:G2017059083 测试日期:2018.01.19

一、额定电压: 0.05KV 0.1KV 0.25KV 0.5KV 1.0KV 2.5KV 5.0KV 10.0KV

二、准确度等级:5.0级测量范围及误差: 5%( 0~ 5TΩ );10%( 5~ 10TΩ )(10.0KV)

三、标准器准确度等级: 2.0级检定时的温湿度: +9℃ 65%RH

四、电阻参数测试记录:

五、结论:

经检验,本产品完全符合国家检验标准,准予出厂。

测试员: 审核:

1

绝缘电阻测试仪技术规范书

M-5050(5025)型绝缘电阻测试仪 技术规范书 新平供电有限公司 2015年03月

1. 范围 1.1 本技术条件适用于新平供电有限公司的绝缘电阻测试仪的订货及验收的技术要求。 1.2 需求方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过30台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的使用条件下持续使用三年以上的成功经验。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 2.引用标准 GB 2900电工名词术语 EN 61000-6-2: 2005通用抗扰度标准(第2部分):工业环境 IEC 60-2:1994高电压试验技术 GB/T 16927-1997高电压试验技术 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 IEC 1000电磁兼容性 GB 4793-1984电子测量仪器安全要求 GB/T 2423.8-1995电工电子产品基本环境试验规程 GB/T6587.8电子测量仪器电源频率与电压试验 GB/T6593—1996电子测量仪器质量检验规则 GB/T11463—1989电子测量仪器可靠性试验 GB/T14436工业产品保证文件总则 3.基本要求

绝缘电阻测试仪操作规程

绝缘电阻测试仪操作规程 绝缘测试仪安全操作规程 1. 目的: 正确指导绝缘测试的操作、使用、维护保养。 2. 范围: 本规程适用于本公司生产过程使用绝缘测试仪的操作。 3. 检查: 3.1 检查仪器外壳是否可靠接地。 3.2 检查各显示数表指示是否正常。 3.3 检查测试线是否完好。 4. 测试: 4.1 设定绝缘测试仪:AC (交流测试);电压:1000V ;升压时间 6s ;保压时间 40s ,泄漏电流小于 10mA 。 4.2根据产品需要的测试参数调整好后,不得更改。 4.3 测试工装准备:将空插板插座孔正负极接通并引出线,将地线并联并引出线。连接绝缘测试仪红线(输出端)与正负极接通引出线,连接黑线与接地引出线,用绝缘胶布包好连接位置。 4.4 测试准备:将装配好的控制箱电源进线插头插到专用绝缘测试插板工装上,打开控制箱电源进线开关。 4.5 测试过程:打开绝缘测试电源,观察显示数据与设定标准是否相符,如符合,按下加压绿色开关,观察加压、保压 ; 泄漏电流小于 10mA 产品合格 . 如大于 10mA 则设备报警,该产品不合格。 4.5 测试完毕,按复位开关,取下被测物。 5 注意事项 5.1 测试仪器在测试前必须预热,以保证测试仪器的正常运行,测试仪器的预热时间为 3-10分钟。 5.2 为安全起见,应尽量避免检测端短路,以免损坏仪器。 5.3 当仪器在使用过程中发生意外,应立即切断电源。 5.4检查故障时,必须关掉电源。 5.5本仪器应避免阳光正面直射。 5.6本仪器应每年送到有关部门检定。 安全帽冲击穿刺试验机耐穿刺性能操作步骤 1、打开仪器的电源开关,预热 10分钟 2、将事先准备好的安全帽,正确佩戴到头模上,关好试验箱门 3、按下“吸合”按键, 电磁吸合装置工作, 把穿刺锥的上平面放在电磁装置的下平面上, 穿刺锥被吸住,按下“释放”按键,电磁吸合装置停止工作,穿刺锥迅速的自由落下砸在安全帽的上端,如果安全帽被穿刺锥穿透,则报警器发出滴滴的报警声,同时操作面板上的穿透指示灯被点亮。 脚踏开关 =吸合按键, 此步骤也可这样操作, 先把穿刺锥的上平面放在电磁装置的下平面上,再踩一下脚踏开关,穿刺锥 被吸合,按下“释放”按键,电磁吸合装置停止工作,穿刺锥迅速的自由落下砸在安全帽的上端,如果安全帽被穿刺锥穿透,则报警器发出滴滴的报警声,同时操作面板上的穿透指示灯被点亮。 4、记录试验结果,打开试验箱门,取出安全帽和重锤,一次试验完成,如需继续试验重复 2-3步骤进行下次试验。 安全帽冲击穿刺试验机冲击吸收性能操作步骤 1、打开仪器的电源开关,预热 10分钟。 2、将事先准备好的安全帽, 正确佩戴到头模上, 关好试验箱门, 再按一下“清零”按键, 清除系统零点力值。

配电线路和电气设备的绝缘电阻要求

配电线路和电气设备的绝缘电阻要求 非紧急情况下禁止带负载拉闸 良好的绝缘,不仅能保证电气设备和电力线路的正常运行,而且还能防止人们仍然触及或过分接近带电导体而发生触电事故。在电气设备的运行过程中,其绝缘水平会因使用不当、受潮、腐蚀、机械损伤,以及自然老化等而下降。所以,应经常定期用绝缘电阻表(兆欧表)来测试线路和电气设备的好坏。各类电气设备和配电线路的绝缘电阻要求为:1.一般低压电力线路和照明线路,要求绝缘电地不低于0.5MΩ。 2.农村每户线路绝缘电阻,晴天不宜小于0.5MΩ,雨天不宜小于0.08MΩ。 3.电动机和及其它低压电气设备(包括家用电器),在常温下的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。 4.手持电动工具(如手电钻)的带电零件与外壳之间的绝缘电阻不小于2MΩ。 5.高压10kV配电线路,要求每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ。 6.配电变压器的绝缘电阻,通常随温度的升高而显著降低。不同温度下的绝缘电阻不应低于下列值: 高压对地:10℃时—45MΩ20℃时—300MΩ 30℃时—200MΩ40℃时—130MΩ 50℃时—90MΩ60℃时—60MΩ 低压对地:10℃时—40MΩ20℃时—20MΩ 30℃时—10MΩ40℃时—5MΩ 50℃时—3MΩ60℃时—2MΩ 电工(使用管理)安全技术操作规程 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第2条所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第3条所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 第4条对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序: 一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱 二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外) 第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替

绝缘电阻测试仪的原理解析

https://www.wendangku.net/doc/416298544.html, 武汉华天电力 绝缘电阻测试仪的原理解析 绝缘电阻是指用绝缘材料隔开两部分导体之间的电阻,而绝缘电阻测试仪是用来测量绝缘电阻大小的仪器.为了保证电气设备运行的安全,应对其不同极性(不同相)的导体之间或导体与外壳之间的绝缘电阻提出一个zui低要求.武汉博试电气有限公司作为电器生产厂家,其生产的电器设备在出厂前均要进行一定电压下的绝缘电阻测试试验,以保证设备的正常工作及使用设备人员的人身安全. 许多电器设备在使用期间也要定期进行绝缘电阻测试试验,例如在每年的黄梅季节和雷雨天气时期,各个企业的各种电气设备,特别是高压设备都会有不同程度的受潮或局部损伤,使电气设备的绝缘电阻减小,直接威胁着电气设备的安全运行及工作人员的人身安全.为了防止事故的发生,必须定期对电气设备进行各种预防性试验.再如家用电器的安全要求规定:基本绝缘为2MQ;加强绝缘为7MQ,这是为了电气设备的正常运行和工作人员的人身安全. 所以了解设备的绝缘特性就显得尤为重要了.影响绝缘电阻测量值的因素有:温度、湿度、测量电压及作用时间、绕组中残存电荷和绝缘的表面状况等.通过测量电气设备的绝缘电阻,可以达到如下目

https://www.wendangku.net/doc/416298544.html, 武汉华天电力 的: (1)了解绝缘结构的绝缘性能.由优质绝缘材料组成的合理的绝缘结构(或绝缘系统)应具有良好的绝缘性能和较高的绝缘电阻; (2)了解电器产品绝缘处理质量.电器产品绝缘处理不佳,其绝缘性能将明显下降; (3)了解绝缘受潮及受污染情况,当电气设备的绝缘受潮及受污染后,其绝缘电阻通常会明显下降; (4)检验绝缘是否能够承受耐电压试验.若在电气设备的绝缘电阻低于某一限值时进行耐电压测试,将会产生较大的试验电流,造成热击穿而损坏电气设备的绝缘.因此,通常各式各样试验标准均规定在耐电压试验前,先测量绝缘电阻. 可见,绝缘电阻的大小常能灵敏地反映绝缘情况,能有效地发现设备普遍受潮、局部严重受潮和贯穿性缺陷.因此,测量绝缘电阻,是了解设备绝缘情况的重要手段之一,是绝缘预防性试验中不可缺少的一项.

个人总结~电气调试

电气系统调试 1 施工准备 为了保证送电与调试能够顺利而安全地进行,在送电与调试前需要进行精心的组织与准备: 2 供电干线系统送电 1)插接母线检查调试 低压母线采用1000V兆欧表测得绝缘电阻值应不小于20Ω。在安装过程中应遥测一节,安装一节。在安装完成后,在进行总体遥测。在对母线进行检查前,应断开与其相连的部件及接线。在母线安装完成后应检查母线接地跨接线有无遗漏。 2)开关或断路器检查调试 各种低压开关或断路器应在送电前进行绝缘检查,并应进行手动分、合闸试验,确保开关动作灵活可靠。有相关整定值的开关或断路器应在条件允许的情况下进行整定试验。开关或断路器的操作试验应最少进行三次,且要用万用表检查是否可靠

动作。 3)交流电动机检查调试 A 用兆欧表测量电机绕组的绝缘电阻,380V低压电机应不低于0.5MΩ。 B 用直流单(双)臂电桥测量电动机各相绕组的直流电阻,其相互差值应不超过其最小值的2%;中性点末端引出的电动机线间直流电阻,其相互差别不应超过最小值的1%,在测量时,电动机转子应静止不动。 C 电动机空载转动检查和空载电流测量 起动前,先将与电动机相连的机械设备拆除,对难以拆除的机械,要尽量减小电动机的负载。用钳型电流表或盘柜上的电流表测量并记录电动机的启动电流和空载电流;电动机起动后,应用硬木棍或螺丝刀靠在电机有关部位听电机内部压力声音,如果异常应立即停机。用转速表测量转速,在额定电压下测得的转速应与铭牌规定的转速相符。电动机空载运行2小时,运行一段时间后,用手触摸或用测温仪测量电动机轴承定子绕组等部位的温度,检查电机温升是否正常;用测振仪测量电动机的振动,检查其是否符合有关要求,记录电动机起动电流,空载电流,振动、温升、噪音等有关数据,其各种数据合格,正常运行2小时后,即可认为电机系统试运转合格。 4)变频电机检查调试 (1)检查控制保护设置及功能是否正常。检查变频器型号应与图纸设计相符,变频器一次回路绝缘应良好。 (2)控制柜二次回路检验。应将柜内所有的接线端子螺丝紧固,用500V兆欧表检查绝缘电阻,其值应不小于0.5MΩ,用万用表检查各回路接线是否正确。用临时电源进行通电试验,按照设计要求,分别模拟控制回路,连锁系统,操作回路,信号回路及保护回路动作试验,各种动作及输入输出信号指示应正确无误,灵敏可靠。 (3)在变频器和电机主回路绝缘良好二次回路检查正确无误后方可带电机试运行,先设定低频率运行,慢慢增加频率提高电机转速运行,看电机电流变化。

绝缘电阻测试仪操作规程、步骤和使用方法

仪器控制面板 ?(1)电压显示窗口:测试电压设定值显示,单位为V。(2)量程显示窗口:显示当前量程段。 ?(3)测试值显示窗口:测试的绝缘电阻值,显示4位有效值。(4)单位指示灯:显示当前电流及阻值单位。 ?(5)分选指示灯:NG指示灯:不合格指示灯,低于设定值时亮,G00D灯:正品指示,测试值高于上限时亮。 ?(6)设定/确认键:设定:进入设定状态,上下键选择功能;确认:进入修改或设定状态完毕确认退出。 ?(7)自动键:量程自动/手动切换按键,指示灯亮表示当前是量程自动状态,在测量时自动切换量程,否则在测试中使用上下键切换来改变量程。(8)清零键:放电状态时,对仪器开路清零校正。(9)放电键:测试返回放 电状态 ?(10)R/I测试键:放电状态或设定状态下进入测试状态。测试状态下切换电阻/电流显示。 ?(11)接地端:接地屏蔽端。(12)测试“-”端:电压输出端。(13)测试“+”端:采样输入端。 ?(14)高压警示灯:提示当前“-”端有电压输出。(15)仪器电源开关。各参数设定及操作步骤 ? 1.检查仪器电源插头接插良好后,打开仪器面板的电源开关,预热5—10分钟。 ? 2.根据检验文件要求,设定相关的测试参数,步骤如下:

(1)1.VOL电压设定:在电压项1.VOL上按动“设定/确认”键,进入电压设定子菜单。此时通过“∧”、“∨”键调整所需的电压值,共10档(10~1000V)。按动“设定/确认”键设定完成,电压值将自动保存并返回菜单。 (2)电阻上下限设定:在极限2.LO或3.Hi上按动“设定/确认”键,进入设定状态。此时通过“〈”、“〉”键可左右移动选择位数和小数点,按动“∧”、“∨”键可改变光标所在位数的大小及改变小数点位置。设定好后按“设定/确认”键,仪器将自动保存设定参数。 (3)充电时间设定:可根据需要设定充电时间(一般为10S以内),如不需定时请设为000 (4)蜂鸣开关设定:在5.bep上按动“设定/确认键”进入蜂鸣设定。可根据需要选择:NG(测试不合格时报警)GOOD(测试合格时报警),OFF(蜂鸣开关处于关闭)。 ? 3.参数设定完成后对测试仪器进行开路清零,具体步骤如下: (1)在放电状态下插上“+”端测试线,开路并将测试线悬空(“-”端测试线取下)。 (2)按“清零”键,电压显示窗口显示开路信息,测试值显示窗口显示当前量程的零值,此时按动“∧”、“∨键可选择其它量程的零值。 (3)再次按动“清零”键,开始对各量程逐一清零,清零成功显示“PASS”字样。清零失败时显示”FAIL”(当零值大于1mV时清零失败,主要原因应为未开路或测试线不标准造成,检查后重试)。 (4)清零完毕后各量程的零值自动保存,并返回放电状态。 ? 4.进入测试:请按照图示方法连接被测件(带极性的被测件一定要按照正负极连接) ? 5.按动“测试”键即进入测试状态或在测试类别――阻抗或电流间切换。 ? 6.测试完成后按动“放电”键,仪器对被测件放电,同时高压指示灯熄灭,放电完成,此时方可取出被测器件。

绝缘电阻测试

前言 一、衷心感谢您使用本公司的产品,您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。 二、本使用说明书适用于****** 绝缘电阻测试仪。 三、当您在使用本产品前,请仔细阅读本使用说明书,并妥善保存以备查考。 四、请严格按说明书要求步骤操作,使用不当可能危及人身安全。 五、在阅读本说明书或仪器使用过程中如有疑惑,可向我公司咨询。 使用本仪器前,请仔细阅读操作手册,保证安全是用户的责任 本手册版本号: 20130101 本手册如有改动,恕不另行通知。

目录 一、主要特点 (3) 二、主要技术性能 (3) 三、操作部件功能 (3) 四、操作方法 (4) 五、仪器的配套性 (8) 影响电阻或电阻率测试的主要因素 (9)

********绝缘电阻测试仪 *********绝缘电阻测试仪专用于试验室或现场做绝缘测试试验。内含高精度微电流测量系统、数字升压系统。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行,结果由大屏幕液晶显示,并将结果进行存储。 一、主要特点 1.采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2.自动计算吸收比和极化指数,自动储存15秒、1分钟、10分钟的数据便于分析。3.输出电流大,短路电流≧5mA。抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作。 4.测试完毕自动放电,并实时监控放电过程。 5.内附可充电电池和充电器,充满电可连续使用6~12小时。 6.带有RS232串口,具备电脑操作仪器的功能。(选配) 二、主要技术性能 准确度:±(10%+5字) 测量范围:0.1M~400GΩ 显示方式:数字和模拟指针双显温度测量:-45℃~125℃ 试验电压范围:0.5Kv ,1KV,2.5KV,5KV,10KV 短路电流:≧5mA 测量时间:1分钟~10分钟(与测量方式有关) 充电电源:180~270VAC ,50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电) 工作环境:温度-10~40℃,相对湿度20~80%。 三、操作部件功能 1.L接线端 :“L”为高压输出端,称为线路端,由高压电缆引至被测线端,例如接至电机绕组、电缆线芯。 2.G接线端 :“G”称为屏蔽端,用于三电极法测量绝缘材料或电缆的体积电阻,它接至三电极的保护环端。 3.E接线端 :“E”称为地端,接至被测物的地、零端。例如电机外壳金属、变压器铁芯、电缆屏蔽层。

绝缘电阻测试仪操作规程步骤和使用方法

绝缘电阻测试仪操作规程步骤和使用方法 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

仪器控制面板 (1)电压显示窗口:测试电压设定值显示,单位为V。(2)量程显示 窗口:显示当前量程段。 (3)测试值显示窗口:测试的绝缘电阻值,显示4位有效值。(4)单 位指示灯:显示当前电流及阻值单位。 (5)分选指示灯:NG指示灯:不合格指示灯,低于设定值时亮,G00D 灯:正品指示,测试值高于上限时亮。 (6)设定/确认键:设定:进入设定状态,上下键选择功能;确认:进入修改或设定状态完毕确认退出。 (7)自动键:量程自动/手动切换按键,指示灯亮表示当前是量程自动状 态,在测量时自动切换量程,否则在测试中使用上下键切换来改变量 程。(8)清零键:放电状态时,对仪器开路清零校正。(9)放电键: 测试返回放电状态 (10)R/I测试键:放电状态或设定状态下进入测试状态。测试状态下 切换电阻/电流显示。 (11)接地端:接地屏蔽端。(12)测试“-”端:电压输出端。(13)测试“+”端:采样输入端。 (14)高压警示灯:提示当前“-”端有电压输出。(15)仪器电源开 关。 各参数设定及操作步骤 1.检查仪器电源插头接插良好后,打开仪器面板的电源开关,预热5— 10分钟。 2.根据检验文件要求,设定相关的测试参数,步骤如下:

(1)电压设定:在电压项上按动“设定/确认”键,进入电压设定子菜单。此时通过“∧”、“∨”键调整所需的电压值,共10档(10~1000V)。按动“设定/确认”键设定完成,电压值将自动保存并返回菜单。 (2)电阻上下限设定:在极限或上按动“设定/确认”键,进入设定状态。此时通过“〈”、“〉”键可左右移动选择位数和小数点,按动“∧”、“∨”键可改变光标所在位数的大小及改变小数点位置。设定好后按“设定/确认”键,仪器将自动保存设定参数。 (3)充电时间设定:可根据需要设定充电时间(一般为10S以内),如不需定时请设为000 (4)蜂鸣开关设定:在上按动“设定/确认键”进入蜂鸣设定。可根据需要选择:NG(测试不合格时报警)GOOD(测试合格时报警),OFF(蜂鸣开关处于关闭)。 3.参数设定完成后对测试仪器进行开路清零,具体步骤如下: (1)在放电状态下插上“+”端测试线,开路并将测试线悬空(“-”端测试线取下)。 (2)按“清零”键,电压显示窗口显示开路信息,测试值显示窗口显示当前量程的零值,此时按动“∧”、“∨键可选择其它量程的零值。 (3)再次按动“清零”键,开始对各量程逐一清零,清零成功显示“PASS”字样。清零失败时显示”FAIL”(当零值大于1mV时清零失败,主要原因应为未开路或测试线不标准造成,检查后重试)。 (4)清零完毕后各量程的零值自动保存,并返回放电状态。 4.进入测试:请按照图示方法连接被测件(带极性的被测件一定要按照 正负极连接) 5.按动“测试”键即进入测试状态或在测试类别――阻抗或电流间切 换。

电气绝缘电阻测试记录

绝缘电阻: 绝缘电阻的正确测量方法现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。 简介: insulation resistance 绝缘物在规定条件下的直流电阻。 绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。 绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。 影响因素: 环境温湿度 一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据

有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。 测试时间 用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。在通信电缆绝缘电阻测试方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流,就与电缆的电容大小有关,电容大需要充电的时间就长,特别是油膏填充电缆,就需要的时间要长一些。所以同一类型的电缆,由于长度不一样,及电容大小不一样,充电时间为一分钟时读数显然是不科学,还需进一步研究和探讨。 电缆自身因素 当电缆受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。

绝缘电阻测试资料讲解

绝缘电阻测试

绝缘电阻测试记录 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于 0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 按照规定是:低压照明线路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧; 电机动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧; 低压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于10兆欧; 高压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于400兆欧;

灯具的绝缘电阻值不小于2兆欧; 插座的绝缘电阻值不小于5兆欧。 倒闸操作原则 1.停电操作必须按照开关.负荷侧刀闸.电源侧刀闸顺序依次操作,送电操作顺序 与此相反. 2.拉合刀闸前,必须检查对应的开关确在断开位置. 3.设备送电操作前,需先投入该设备的控制保险,投入保护装置:设备停电操作,应在一次设备停电后,方可取下该设备的控制保险. 4.雷雨天气,不得进行户外刀闸操作. 5.若在操作过程中,发生事故或异常情况,应立即停止操作,并报告值班负责人. 6.操作过程中因防误闭锁装置故障,无法继续进行操作时,不得擅自解除防误闭锁装置,应及时汇报值班负责人,待值班负责人复查确认后,经值长同意后,方可解除防误闭琐装置,担事后必须作好详细记录,并同志检修人员予以修复. 7.刀闸操作过程中,应使用合格的安全器具. 8.拉合刀闸,小车开关停送电.验电.放电,装设接地线.安装或拆除保险等操作,操作人双手均应戴绝缘手套. 9.必须使用电压等级相符合的合格的验电器验电,验电操作前应在相同电压等级的带电设备上验电,已证明验电器良好. 10.电器设备停电后,即使是事故停电,在未拉开刀闸和做好安全措施前,不得触及设备,以防突然来电. 11.发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经过许可立即断开有关设备的电源,但事后必须立即汇报. 12.设备检修后送电(包括热机工作)必须对一,二次设备进行全面检查,符合送电条件后,方可进行操作. 13.母线的停送电应在空载下进行,送电时先送电源侧开关,后合负荷侧开关,停电时顺序相反.母线送电时母线TV和保护装置应随母线一起投入运行.母线停电后,根据母线有无工作,决定是否停用TV. 14.厂用变压器倒换操作时,应待开关指示灯亮及电流有明显变化并稳定

绝缘电阻测试仪说明书

绝缘电阻测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击, 避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险, 请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。

目录 第一章概述 (6) 第二章介绍 (6) 一、特性 (6) 二、技术指标......................... . (8) 三、仪表结构............................ . (9) 四、仪表原理... . (10) 第三章使用方法 (11) 一、准备工作 (11) 二、开始测试 ............................ ... (12) 三、调阅测试结果 (14) 四、屏蔽端使用方法 (14) 五、电池充电 (15)

第一章概述 随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻测试仪(兆欧表)是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检定的仪表之一。目前,电气设备(如变压器、发电机等)朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。这就需要绝缘电阻测试仪本身具有容量大、抗干扰能力强、测量指标多样化、测量结果准确、测量过程简单并迅速、便于携带等特点。对于容量较大的电气设备要进行吸收比和极化指数二种绝缘指标的测试,在我国的《500KV规程》中,已将极化指数指标列为500KV变压器、电抗器的预防性试验项目。 BC2000型智能双显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器完美结合,该表具有二种电压输出等级(2.5KV和5KV)、容量大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

HT系列绝缘电阻测试仪.

HT系列绝缘电阻测试仪明 "■T 扬州市华特电力设备厂

一、概述 HT系列高压绝缘电阻测试仪(兆欧表),米用先进的电子测量线路和元器件,其输出电压稳定、测量范围宽、自动换挡、读数直观。特别适用于电力部门,大型厂矿企业, 测量电力电缆、电力变压器、发电机及高压开关等电气设备的绝缘电阻、吸收比等,是取代老式摇表的理想产品。 二、工作特性 1、工作条件 a使用温度:-10C —+40C b 相对湿度:40C 85%RH c供电电压:DC 12V 三、外型结构 1、外型尺寸:200 x 140X 80 (mm) 2、重量:1Kg (含电池及测试线)

3、仪表结构示意说明如图一: 1、测试探针(L输出); 2、屏蔽端子(G); 3、测量(E); 4、电源按钮开关 5、机械调零; 6、电池盖; 7、功能选择开关; 8电池电压检测按钮,仅限25—3 ;50—2两种类型。 四、使用说明 (1)2500 V….5000 V型表使用说明如下将电池装入仪表后, 功能开关置于“ BATT.CHECK”(电池检测),按下“ PRESS TO TEST”(电源按钮)观察表针指示,指针在“ BATT.GOOD”线内,则表示电池能满足仪表正常工作,否则须更换电池。将L. E端子 接入被测物,功能开关置于“ M Q”挡,按下按钮开关(顺时针旋动将按钮锁紧),即可听到连续的“嘟…嘟…嘟…”声。此时,指针偏转到指示测量数值。刻度指示灯红灯亮读下刻度,绿灯亮读上刻度。根据需要,可接入屏蔽(被测物屏蔽后,接入G端)。 (2) 500 V/1000 V/2500 V、2500 V/5000 V 型表使用说明如下将电 池装入仪表后,功能开关置于“ OFF”位置,按PRESS TO TEST

绝缘电阻测试仪操作使用方法

绝缘电阻测试仪操作使用方法 1、测量步骤 开启电源开关“ON/OFF”,选择所需电压等级,开机默认为500V档,选择所需电压档位,对应指示灯亮,轻按一下高压“启停”键,高压指示灯亮,LCD显示的稳定数值乘以10即为被测的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时,显示屏首位显示“1”,后三位熄灭。关闭高压时只需再按一下高压“启停”键,关闭整机电源时按一下电源“ON/OFF”。注:测量时,由于试品有吸收、极化过程,绝缘值读数逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动,系正常现象。 2、接线端子符号含义 测量绝缘电阻时,线路“L”与被测物同大地绝缘的导电部分相接,接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接,屏蔽“G”与被测物体保护遮蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接,以消除表泄漏所引起的误差。测量电气产品的元件之间绝缘电阻时,可将“L”和“E”端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时,三组可轮流交换,空出的一相应安全接地。五.注意事项 1、存放保管本表时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜,要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。 2、测物体为正常带电体时,必须先断开电源,然后测量,否则会危及人身设备安全!本表 E、L端子之间开启高压后有较高的直流电压,在进行测量操作时人体各部分不可触及。 3、本仪表为交直流两用,不接交流电时,仪表使用电池供电,接入交流电时,优先使用交流电。 4、当表头左上角显示“←”时表示电池电压不足,应更换新电池。仪表长期不用时,应将电池全部取出,以免锈蚀仪表。 尊敬的客户: 感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有高压开关机械特性测试仪,绝缘油介电强度测试仪,高压核相仪,直流高压发生器等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,欢迎来电咨询。谢谢!

VC60B+绝缘电阻测试仪说明书

VC60B +/VC60D +/VC60E + 使用说明书 第一章 1、 概述................................................1 2、 外观说明..........................................1 3、 技术特性..........................................2 4、 操作说明..........................................4 5、 绝缘电阻测量方法..............................5 6、 安全注意事项....................................5 7、 仪表的成套性 (6) 第二章 1、 概述................................................7 2、 外观说明..........................................7 3、 技术特性..........................................8 4、 操作说明..........................................10 5、 绝缘电阻测量方法..............................11 6、 安全注意事项....................................11 7、 仪表的成套性....................................12 8、 故障排除 (12) 第一章 VC60B + 一、概述 VC60B +数字兆欧表,是采用低损耗高变比电感储能式直流电压变换器将9V 电压变换成 250V/500V/1000V 直流电压。采用数字电桥进行电阻测量,用于绝缘电阻的测试,具有使用轻便,量程宽广,背光显示,测试锁定,自动关机等功能,还可以进行市电测量,整机美观高档,性能稳定,使用背带可双手作业,试用于电机、电缆、机电设备、电信器材,电力设施等绝缘电阻检测需要。 二、外观说明 1、2、3、4 。 5、电阻量程选择开关(RANGE )。 6、电源开关:自锁式电源开关(POWER )。 7、高压提示:LED 显示。 8、测试按钮。 9、LCD 显示器:显示测量数据及单位符号。 10、仪表型号。 11、L :接被测线路端插孔。 12、G :保护端插孔,当要求被测对象加保护环消除泄漏效应时,保护环电极导线接至“G ”端插孔。 13、ACV:交流电压测试输入端。 14、E :接被测对象的地端插孔。 15。

绝缘电阻测试仪使用规范

绝缘电阻测试仪资料说明 一、该使用规范仅适用于UT512绝缘电阻测试仪。 1、特点 a.自动释放电压功能。 https://www.wendangku.net/doc/416298544.html,B接口数据传输。 c.背光功能便于在阴暗光线下工作。 d.条形图显示测量结果。 e. 高压提示符和红色警示灯。 f. 自动关机功能: 2、UT512是一台智能微型仪器即绝缘测试仪器,整机电路设计采用微机技术设计为核心,以大规 模集成电路和数字电路相组合,配有强大的测量和数据处理软件,完成绝缘电阻、电压等参数测量,性能稳定,操作简便。适用于现场电力设备以及供电线路的测量和检修。 a.当测量结束后15分钟如果不操作会自动关机,自动关机后按ON/OFF键1秒后方可开机。 18组数据存诸功能。 b.设定测试时间TIME功能:在指定时间15分钟内自动执行测量。 https://www.wendangku.net/doc/416298544.html,P测量(比较功能测量) d.PI测量(极化指数测量):PI测量能在任意两点时间里,根据设定自动测量电阻比率。 二、安全警告: 为包括确保仪器的安全使用及保证仪器的安全状态,使用者所使用前请先阅读以下说明,且必须遵守以下的警告和安全条例。 1、危险 1. 切勿测量交/直流电压在600V以上的电路。 2. 请勿在易燃性场所测试,火花可能会引起爆炸。 3 如果仪器表面潮湿或操作者手是湿的请勿操作本仪器。 4.当测量时,不可接触测试笔导电部位。 5 当测试线短路连接在仪器上时,不要按下TEST键。 6.测量时请勿打开电池 7. 执行绝缘测量时,不可触摸待测线路。 2、警告 1.如果仪器出现异常请停止使用。例如:仪器破损或裸露出金属部分。 2. 在电压超过33Vrms,46.7Vacrms或70Vdc工作时一定要小心谨慎。此类电压可能引起电击。

绝缘电阻测试仪使用说明

绝缘电阻测试仪

目录 第一章概述..... .. (1) 第二章产品介绍 (2) 一、产品特性 (2) 二、技术指标 (3) 三、仪表结构 (4) 第三章使用方法 (6) 一、准备工作 (6) 二、开始测试 (7) 三、屏蔽端使用方法 (8) 四、电池充电 (9)

第一章概述 随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻测试仪(兆欧表)是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检定的仪表之一。目前,电气设备(如变压器、发电机等)朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。这就需要绝缘电阻测试仪本身具有容量大、抗干扰能力强、测量指标多样化、测量结果准确、测量过程简单并迅速、便于携带等特点。 绝缘电阻测试仪采用超薄形张丝表头、多种电压等级输出、容量大、抗干扰强、交直流两用(C型)、操作简单、具有时间提示功能。是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

第二章产品介绍 一、产品特性 1、仪表的绝缘测试对于BC2533在500V最高可测20GΩ, 在1000V最高 可测40GΩ, 在2500V最高可测100GΩ;对于BC2550型在2500V最高可测100GΩ, 在5000V最高可测200GΩ; 2、额定的输出电压保持在对BC2533型负载电阻可低至4MΩ/8MΩ/20M Ω;对BC2550型为20MΩ/40MΩ,这使得仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗。 3、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED 显示相应色彩。 4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、 外观精美。 5、仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强。 6、交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大(C 型)。 7、是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

绝缘电阻测试仪型号

绝缘电阻测试仪型号 RT5200采用嵌入式工业单片机实时操作系统,图形点阵液晶显示器,该系列表具有多种电压输出等级容量大、抗干扰强、数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。 RT-5200绝缘电阻测试仪产品特性 >采用微电脑控制,菜单操作,大屏幕液晶LCD点阵显示,性能稳定,属智能化仪表。

>抗干扰能力强,适合在强电磁干扰环境中测量。 >有50V、100V、250 V、500V、1.0kV、2.5kV、5.0kV、10.0kV共8个电压输出档。 >输出高电压同时也可连续调节。 >自动测量R15、R60、R600,自动计算吸收比、极化指数。 >带载能力强,短路电流约5mA。 >测量范围最大为0 ~10TΩ,自动切换量程。 >模拟条指针与数字显示相结合,形象的表明数据的变化趋势及准确的测量结果。 >随时显示测试时间,且每隔15秒蜂鸣器自动鸣叫提示。 >测量完毕自动泄放高压,高压泄放时间不超过30秒。 >自动测量环境温度、空气湿度及每次测试的日期与时间。 >能保存60组测量结果,且数据20年可不丢失。 >自带RS232串行接口,能与计算机数据通信。 >超大容量9800mAH锂电池,一次充电连续使用30天,具有完善的充电保护功能。 >RS232串口外接打印机(选配),可打印测量结果,免抄表工作。 >具有全面完善的保护功能,工作可靠性高。 可选配功能: 1.打印机

2.泄露电流和吸收电容 可定制参数: 1.测量范围:0~20TΩ 2.短路电流:5mA/6mA/8mA/10mA RT-5200绝缘电阻测试仪型号产品参数 额定测试电压50V、100V、250 V、500V、1.0kV、2.5kV、5.0k、10.0kV(共8个电压输出档,输出高电压同时也可连续调节) 测量上限值100GΩ~ 10TΩ测量下限值0.1MΩ 输出电压误差±5% 短路电流约5mA 准确度等级 3.0级 下半量程范围误差±( 2%·Rx + 1d ) 上半量程范围误差±( 3%·Rx + 2d ) 高压显示误差±( 3%·Ux + 1d ) 温度测量误差±0.5℃

绝缘电阻测试仪.

绝缘电阻测试仪 BC2533/BC2550/BC2565 目录 第一章概述 (1) 第二章产品介绍 (2) 一、产品特性 (2) 二、技术指标 (3) 三、仪表结构 (4) 第三章使用方法 (6) 一、准备工作 (6) 二、开始测试 (7) 三、屏蔽端使用方法 (8) 四、电池充电 (9)

第一章概述 随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻测试仪(兆欧表)是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检定的仪表之一。目前,电气设备(如变压器、发电机等)朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。这就需要绝缘电阻测试仪本身具有容量大、抗干扰能力强、测量指标多样化、测量结果准确、测量过程简单并迅速、便于携带等特点。 我公司生产的BC25型系列绝缘电阻测试仪采用超薄形张丝表头、多种电压等级输出、容量大、抗干扰强、交直流两用(C型)、操作简单、具有时间提示功能。是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。 第二章产品介绍 一、产品特性 1、仪表的绝缘测试对于BC2533在500V最高可测20GΩ, 在1000V最高可测40GΩ, 在2500V最高可 测100GΩ;对于BC2550型在2500V最高可测100GΩ, 在5000V最高可测200GΩ;对于BC2565型在5000V最高可测200GΩ, 在10000V最高可测400GΩ;。 2、额定的输出电压保持在对BC2533型负载电阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ;对BC2550型为20MΩ/40M Ω;对BC2503型为40MΩ/80MΩ,这使得仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗。 3、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩。 4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美。 5、仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强。 6、交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大(C型)。 7、是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。 二、技术指标